文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑维护工程施工组织设计

基坑维护工程施工组织设计

基坑维护工程施工组织设计
基坑维护工程施工组织设计

目录

一、工程概况

二、工程地质条件

三、基坑围护设计方案简述

四、围护施工

(一)钻孔灌注桩施工

(二)深层搅拌桩施工

(三)土钉墙施工

五、围护结构的应急措施

六、基坑围护监测及管线保护:

七、保证工程质量的制度及措施

(一)保证工程质量的制度

(二)保证工程质量的措施

八、机械、人工配备计划

(一)机械配备

(二)劳动力组织安排

九、施工组织管理、安全生产措施

(一)施工组织管理

(二)、保证安全生产措施

十、保证文明施工措施

十一、施工进度计划

十二、工程竣工验收及提交资料

一、工程概况

本工程占地面积约53039平方米,建筑面积为128298平方米(含地下车库部分),其中,生产楼38353平方米,管理办公楼15625平方米,专家值宿楼13982平方米,设备用房2068平方米,裙房10309平方米,地下建筑面积47961平方米。桩基已施工完毕。北侧(地下一层)周边普遍开挖深度为7.37m,中部东侧(地下一层)周边普遍开挖深度为4.77m,中部西侧(地下一层)周边普遍开挖深度为5.67m,南侧(地下二层)周边普遍开挖深度为8.57m。±0.00米为绝对标高5.770米。

二、工程地质条件简表

地质概况:

拟建场地场区填土主要为杂填土, 主要由碎混凝土块、砖头、石子等建筑垃圾组成。自地表至85.0m深度范围内所揭露的土层,由粘性土、粉性土和砂土组成,具有成层分布的特点。根据勘察单位提供的勘察报告,本基地的土层可分8层。

地层特性表

周边环境:

本工程位于经三路以东,虹盛北路以西,锦锈东路以南,纬三路以北,周边无高层建筑分布,对地基坑开挖和基坑边坡稳定有利。

三、基坑维护方案简述

根据本工程特殊情况,基坑边坡采用多种形式优化组合;基坑东、南、北边采用放坡后土钉墙——搅拌桩复合围护;基坑周边存在暗浜和局部高差的区域采用双轴水泥土搅拌桩重力坝作为围护结构,东西方向打灌注桩,开挖后加钢支撑;外围搅拌桩作防水围护和灌注桩组成复合围护。

设计施工主要技术要求及验收规范

◇、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

◇、《混凝土结构设计规范》(GB50007—2002)

◇《上海市地基基础设计规范》(DGJ08—11—1999)

◇《上海市基坑工程技术规程》(DGJ08—60—97)

◇上海市标准《钻孔灌注桩施工规程》(DG/TJ08-202-2007)

◇《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

◇《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

◇《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

◇《钢结构设计规范》(GB50017—2003)

◇《地铁设计规范》(GB50157-2003)

◇《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

◇《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-91)

◇《钢筋焊接及验收规程》(JGJ018-2003)

◇《型钢水泥土搅拌墙技术规程》(DGJ08—116—2005)

◇《建筑桩基技术规范》(JBJ94-94)

◇《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999)

四、围护施工

(一)钻孔灌注桩施工

1、设计施工参数,工作量及技术、规范要求

设计施工参数

根据华东建筑设计研究院有限公司提供的图纸要求,本工程设计施工参数如下:

本工程围护钻孔灌注桩有五种类型,采用桩径Φ900、Φ800和Φ700钻孔灌注桩,桩身混凝土强度等级为水下C30。

(1)、WZ1Φ800@1000,有效桩长17.22米,标高范围-4.680~-21.900,桩数为96根;

(2)、WZ2Φ900@1100,有效桩长21.42米,标高范围-4.680~-26.100,桩数为16根;

(3)、WZ3Φ800@1000,有效桩长19.42米,标高范围-4.680~-24.100,桩数为7根;

(4)、WZ4Φ700@900,有效桩长14.62米,标高范围-4.680~-19.300,桩数为80根;

(5)、WZ5Φ800@1000,有效桩长18.22米,标高范围-4.680~-22.900,桩数为8根;

(6)、本工程钻孔灌注桩均采用GPS-10型机施工。

2、工作量

钻孔灌注桩设计技术要求及工作量统计一览表

注:表中所列标高均为相对标高

3、项目工程质量目标

贯彻执行本公司的质量方针,以质量体系规定的质量组织机构、职责和对各质量过程控制的要求,以团结、开拓、拼搏、奋进的精神,抓质量、保安全、促生产、讲文明、达标化,实现公司的质量目标。确保质量体系有效运行,杜绝质量安全事故,工程一次交验合格率100%,确保工程质量达到国家现行规定的合格标准。

4、技术准备

(1)、组织人员认真审阅相关施工技术资料及设计、规范要求,如有疑问则书面报告相关单位协商解决。在此基础上参加由建设单位组织召开的设计、监理、施工方图纸会审、技术交底会。

(2)、编制完善施工组织设计,经项目部审核后报公司审定,并报建设、监理单位审批同意后执行。

(3)、项目部对材料供应商进行评定,选定具有资质、供货能力、合同兑现能力、售后服务的企业作为供料单位,项目部对所供材料提出质量要求,并按要求进行钢材取样送检复试,原材料复试合格后方可投入使用。

(4)、根据建设方提供的设计图,测放基础轴线和桩位,同时将水准高程引测至场地内,经监理、总包复核验收后做好标志。

(5)、召开项目部全体人员会议,向施工人员及操作人员做施工技术和安全技术交底,使职工了解设计意图,掌握施工要领和关键工序及安全操作规程,做到分工明确,职责分明。

(6)、填写开工报告,报本公司及建设方审批后方可开工。

5、工程测量

(1)、施工准备

A、与建设单位和监理单位一起对现有的测量控制点坐标进行校核,作为施工测量放线的依据。

B、了解设计意图,基础工程整体布局,工程特点、施工布置、进入情况、周围环境、现场地形、定位条件,并做好业内计算工作。

C、进行测量仪器的检定和配备,并准备测量资料和表格。

D、收集施工坐标和测量坐标系统的换算数据。

(2)、测量定位精度要求

A、平面控制网的控制线,包括建筑物的主轴线,其测距精度不低于2/10000,测角精度不大于20"。

B、桩位的放样允许偏差:桩位偏差不超过10mm.

(3)、轴线控制

A、根据业主提供的控制点,用全站仪,对每单个工程建立永久性控制点,并用素混凝土作固定围护。

B、根据永久性控制点,建立工程局部测量控制网。由两条垂直相交的控制轴线组成,控制轴线应能在建筑物两侧通视,每隔一条轴线两端各设主轴线控制点。建筑物两侧的主轴线控制点中控制点和高程控制点尽可能设在距最近桩位外30m左右,并能相互通视,不受桩机及其它条件的影响,控制点用素混凝土围护,并经常复核。

C、根据工程控制轴线,放出具体围护桩桩位,用30cm竹签钉好桩位,并用白灰做标志,以便于施打。

D、每根桩进行施打前,对桩位重新进行复核,在确认无误后,方可进行施工。

(4)、标高控制

在每个围护桩施工分区附近设置2个以上控制桩的水准点,其位置不应受桩机施工的影响(一般为离操作距离40米以外),以控制轴线及标高,测定完毕后请相关部门验收后,办理好相关手续,并妥为保管测量资料,定期复核。

6、主要材料计划与供应

根据对有资质合格的供应商进行考察评定,确定信誉好、产品与服务质量优良、供应保障能力强的的供应商为本工程的材料供应商。经初步估算,本工程物资供应用量见下表:

商品砼试块制作计划:

本工程每台机每一班制作一组标准混凝土试块。并对其作标准养护。

7、施工工艺

(1)钻孔灌注桩施工工艺

根据本工程地质特点,钻孔桩护壁泥浆浆液的调制和桩径垂直度的控制更显重要。如孔斜超标或孔径达不到设计要求,不仅影响桩的受力特性,而且还极易造成孔内事故,给工程施工带来不良影响。为此,我们将依据本工程的地质条件及设计图纸要求,结合我公司在以往围护工程施工中的积累经验,确定本围护工程施工工艺:

A、采用和GPS-10型钻机,滚筒式移动、对中调平正循环回转钻进成孔;

B、设立泥浆池、循环槽、沉淀池、排浆池多级处理系统,利用自然原土造浆护壁、3PNL泥浆泵正循环清孔;

C、钢筋笼现场分节成型、钻机孔口吊焊下笼,采用吊筋固定控制安装标高;

D、终孔后一次清孔采用钻机慢速空转、破碎沉渣;灌注前二次清孔利用

导管反复升提活动替浆;利用钻机及Φ258导管回顶法灌注水下混凝土,采用砼自重及导管捣插密实成桩,其施工工艺流程见下图:

钻孔灌注桩工艺流程图

8、施工质量保证措施

(1)管理控制程序

严格执行本公司的质量体系文件,确保质量体系有效运行。组织成立项目经理部,明确人员岗位职责,并按照《程序文件》与《作业指导书》要求组织项目实施,使前期准备、图纸会审、编写质量计划、开工前准备、人员控制、现场设备状态管理、材料进场复试、工序质量处于受控状态,规定由具备资格人员操作并持证上岗。将公司制定的《工程项目开工验收管理办法》、《材料管理规定》等作业指导书作为过程控制的支持性文件,以确保工程质量。

(2)钻孔灌注桩施工技术措施

A、施工质量标准

钻孔灌注桩施工工序质量标准和技术措施表

B.施工质量及保证措施

针对本工程钻孔灌注桩施工特点、难点、重点抓好成孔保径、钢筋笼吊装以及水下砼灌注三大工序,并将各大工序再加以细化。

→桩位准确性

→桩孔保径

成孔质量控制→桩孔垂直度

→桩深控制

→清孔及孔底沉渣控制

→材料验收、保管

成桩质量钢筋笼制作及吊装→钢筋笼吊装

→偏差及垂直度控制

→商品砼验收

水下砼施工→水下砼灌注

→试块制作及养护

具体保证施工质量技术措施叙述如下:

①、桩位测量定位及护筒埋设:

用于测量定位的经纬仪、水准仪及钢卷尺在施工前必须精确核定,确保放样定位的精度。

通过业主提供的控制点位及控制点坐标放出轴线控制点,由轴线控制点放出桩位及周围引桩。开挖埋设护筒后由引桩进行护筒中心位置校核,位置复核准确后均匀回填粘土,逐层压密,确保护筒中心与桩位中心偏差≤2cm。护筒埋设采取成片成行挖埋方法,保证按规范要求施工。

护筒埋设一般埋入地面以下1.2m左右,确保护筒下口落于原状土中,以保证护筒埋设的稳固性,由于施工时采取正循环成孔工艺,孔内水位一般不得低于地面30cm,保证孔内水位高度,确保孔壁稳定。

护筒埋设由现场监理审核签证通过后,铺设枕木、或道轨,最后钻机就位准备开孔。开孔前,用水准仪测量护筒口、地面或钻机转盘面标高,以控制钻进的

成孔深度。

②、钻机就位及成孔:

钻机就位采用吊车吊运和钻机自行相结合的方法,就位时保持钻机的天车滑槽缘、转盘中心和桩位中心三点在一铅垂线上。与桩位中心偏差不大于20mm,然后将钻机转盘调平,保证钻机的垂直度。

开钻之前检查钻机的各部位,保证管路连接不漏气,经过试运转正常后开始钻进。钻进过程中经常测量钻机水平状况,并作好班报记录。

机台在接到项经部下达的开孔通知单后方能正式开钻。开孔通知单中明确注明道轨或地面标高、转盘面标高、孔底标高、钻具总长,机上余尺等有关参数,确保成孔深度达到设计要求。孔深误差将严格控制在 -0mm~+300㎜范围。终孔后,由现场施工技术人员及监理,对孔深、上余尺寸、泥浆性能及第一次清孔效果进行终孔验收,合格后起拔钻具,将钻机移至下一个孔位。

我方将按以下工艺进行成孔:

a、开机钻进时先轻压、低转速、慢钻进,进入正常状态后,逐渐加大转速和钻进速度。

b、利用原状土造浆护壁,成孔时进口泥浆比重控制在1.05~1.2间。在易坍孔的地层,可将泥浆比重调至1.15~1.3,增强其护壁效果。

c、控制钻进速度,保证孔内泥渣排出在进尺较快孔段的地层适当地上下提动钻具,防止出现螺旋状孔。

d、在换层钻进时,适当地减慢转速和钻压,防止造成孔壁倾斜。

e、成孔过程中经常疏通泥浆循环槽,定期清理泥浆池,沉淀池。

f、加接钻杆前,先将钻具稍提离孔底慢速转动,待2~3分钟后再加接钻杆,有意识地成出锯齿形孔壁,增加桩体摩擦阻力,以保证桩体的承载力。

g、按照设计要求确保钻头直径,并定期检复核钻头直径,以保证孔径达到要求。

h、成孔完毕至开始灌砼的时间,间隔控制在24小时内,每根桩灌砼时间控制在6小时之内。

③、钢筋笼的制作与吊装:

钢筋笼制作严格按设计图纸进行。桩身主筋应沿桩周均匀布置,桩身主筋与主筋连接采用502焊条孔口焊接,主筋接头间距≥35d,对接时同一截面接头数不大于主筋数的50%。钢筋笼制作偏差控制范围为:

a、主筋间距±10mm,

b、箍筋间距±20mm,

c、钢筋笼直径±10mm,

d、钢筋笼长度±100mm。

钢筋笼采用吊车吊装的方式,保证钢筋笼准确迅速地下入孔内,吊放时严禁碰撞孔壁,不得强行冲放。对接钢筋笼时,采取“垂吊对中法”,使上下两节钢筋笼中心线重合,确保对接钢筋笼平直。钢筋笼在井口对接时,每节钢筋笼加焊一组直径为100mm的砼保护块,每组保护块不少于三块,并均匀分布地焊于同一截面上,确保钢筋笼居于钻孔中央,使成桩后钢筋笼主筋保护层厚度达50mm。钢筋笼放入后要尽快浇筑混凝土,并连续施工,确保混凝土的强度和密实性满足要求。

钢筋笼全部安装入孔后,根据地面标高、笼顶标高选择合适长度、合适强度的钢筋做吊筋,将钢笼进行居中固定,避免钢笼下沉和砼灌注时出现上浮。

④、清孔措施:

清孔分两次进行,第一次清孔在成孔结束后利用钻具直接进行。清孔时先将钻头提离孔底1.0m左右,边慢速空转钻进,边输入比重为1.25~1.35的浓泥浆进行循环清孔。必要时可以通过适当提升钻具对孔底施以不太剧烈的搅动,以充分破碎孔内泥块,使之尽可能充分排出孔外。

第二次清孔是在灌浆导管安装完毕后,利用灌浆导管进行正循环清孔。清孔

时输入孔内泥浆比重控制在1.15以下,一般在清孔30min以上,测试孔底沉渣,待工程桩沉渣厚度≤10cm,且得到现场监理认可后,停止清孔,准备灌注。

⑤、混凝土灌注:

下灌砼导管时应注意导管居中、垂直、接头密封,导管距孔底距离为50cm 左右。混凝土采用商品砼,砼级配按设计要求。初灌方量严格把握,确保初灌砼将导管埋入混凝土内。灌注必须连续,各工序施工人员紧密配合,砼面接近钢筋笼时应控制灌砼速度,减小砼面上升时对钢筋笼的冲击,防止钢筋笼上浮及导管挂住钢筋笼。

砼灌注过程中,始终保证导管埋入砼中2米以上,拆卸导管时严禁将导管拔出砼面。

当砼灌注达到规定标高时,经测定确认符合要求后方可停止灌注。灌注结束起拔导管时,适当地利用导管插捣桩顶,保证桩顶的密实性。

整个灌注过程应连续并及时填写灌注原始记录表。

砼灌注完毕,割断吊筋、拔出护筒,清除孔口泥浆和砼残浆,并且做好桩顶上部回填工作,保持场地整洁。

⑥、坍落度测试和试块制作

坍落度测试用标准的坍落度仪测定,每根桩测定次数不少于1次。每根桩做试块一组(每组三块),试块规格为10×10×10cm,试块制作时准确记录日期、桩号、取样位置。24小时后拆模,放入养护池内养护(养护时间不少于7天),水温控制在20℃±3℃。

坍落度测试和试块制作由专人负责,并有原始记录。

⑦、桩位跳打、防漏措施

本工程施工为单机连续作业形式,钻孔桩与桩邻桩中心距达不到4d以上安全距离时,必须跳孔施工,防止穿(串)孔事故发生。已完工桩号应及时在图上标出,并经常对照桩位布置图进行校核,避免错号和漏桩的发生。

⑧、泥浆排污管理:

a、根据施工进度及机械台数计算,每日以2根桩计算,每台桩机配备2只泥浆箱20m3左右。

b、为保证场地内文明生产,防止泥浆外漏影响正常生产,除在场地内布置主要排污的之外,每个桩孔在埋设护筒时应考虑桩孔与排污沟的连通确保3PN 泵翻浆顺利。

c、场地设专职排污人员,并每机台亦有专职人员以便于指挥,统一管理,并实行包干,以便做到排污有人抓,各台机如排污系统不完善者,不允许开机施工。

d、场地排水:

场地排水为保证场地内正常施工,在场地四周边挖集水沟,以使引至集水坑,用水泵排出场外。

C、应急纠正措施

成孔事故的处理:

①在成孔中如发生钻杆中断、钻杆脱扣或由于操作员不小心把各种铁件工具掉入孔内等事故发生,可使用特制的单臂打捞钩处理断、脱事故,采用“成孔落物法或钢丝绳钻头打捞法”处理孔内事故。

②由于钻机安装不水平,钻具刚度小,地层软硬不均匀、钻头形状不对称、

操作时易斜地层不适当加压等原因造成孔斜,一般在钻进过程中应能及时察觉。若已造成孔斜,可用钻具“扫扩孔纠斜”。

成桩事故:

①下导管时,如发生导管脱落掉入孔内,可用特制的卡式或倒刺式打捞套打捞。

②导管堵塞

一是由于导管变形或内壁粘有硬块,使砼预制球塞通不过;

二是砼品质差,混有大块石、卷曲的铁丝或碎布片、水泥袋等造成堵球事故发生;

三是管底距孔底过近;

发生上述堵球事故时,可把导管全部拔出,清除管内砼,再根据孔内情况重新扫孔,采用水灰比0.5的水泥浆替浆后,重新进行冲球灌注砼。

钢筋笼上浮:

造成浮笼的原因很多,主要为砼面上升进入钢筋底部时埋管深度太大;抑或由于灌注时间过长砼已初凝;或清孔不彻底造成浮笼。处理方法:①在砼面即将进入笼底端时,取规程规定埋管深度的下限值控制埋管深度。②缩短灌注时间。

③清孔要彻底。即可基本解决此类事故发生。

凝管事故:

在水下砼灌注桩时,如出现导管凝死在混凝土内无法起拔事故时,其补救办法是用特制的金刚石刀具割断导管,清除砼面浮浆,再下导管进行二次冲球,继续灌注到自然地坪,或把导管留在桩内,在管外填碎石压水泥浆的二元砼补浇法把桩浇到自然地坪。养护15天后,进行低应变预测,如测试后为Ⅲ类桩,应在施工过程请示设计院后进行补桩。

D、质量管理措施

钻孔灌注桩属隐蔽性工程,哪一个环节、哪一个方面出了问题,势必影响整根桩的质量。所以,抓质量只能贯穿于整个施工过程,防患于未然。质量的好坏不仅取决于技术水平,还取决于执行技术质量标准的程度,即体现现场质量管理意识和过程监控管理水平。

首先是思想上对质量意识的认识。从项目班子到机台辅助工,都应认识到工程质量是百年大计。严格执行工序管理,接受业主、监理的检查、监督,保证质量施工是企业的起码职业道德。

①成孔方面:开孔前的对中、调平,不同地层的钻进参数,深部钻压选择,以及全孔段的泥浆性能;

②钢筋笼孔口焊接:两节笼平直对接,焊缝情况,扶正块放置等安装过程;

砼灌注:二次清孔的替浆效果、砼质量、冲球方量、捣插及导管埋深。同时,一方面尽量避免在交通高峰期进行砼灌注,另一方面应特别注意商品砼搅拌车运输的连续性,防止因交通高峰期堵车造成砼灌注不连续,以及砼因沿途隔置时间长而初凝,造成堵管,所以要求每根桩灌注时商品砼供料车应一次全部到位,否则严禁开灌。这要求商品砼供应商运输车辆要充足,而且要办理夜间通行证,并与相关部门办好协调手续。

另外应根据市区交通情况切实搞好商品砼车辆的行驶路线,防止交通堵塞,并应有砼运输备用车辆。

各个工序实行班组自检、质检员复检、技术负责抽检的原则。如有工序不合格,将处以经济处罚,情节严重者降职直至停职反省。严格执行“凡上道工序未验收,严禁进入下道工序施工”的原则。

另外,在开钻前,应将试成孔的情况及层位结构变化结合设计施工要求对施工人员进行全面技术交底,根据试成孔情况调整钻进参数,并将技术指标、钻进参数挂在钻机上。同时认真做好原始记录和施工日记,技术负责应及时总结,指导阶段性施工。

E、原材料质量保证措施

本工程施工使用的钢筋及电焊条必须由具有一定生产规模的厂家供应,外地厂家应有进沪准用证,进场时必须有质保书,并按规定进行复试合格后才能使用。(二)、深层搅拌桩施工

1、?700@500双轴水泥土搅拌桩始喷标高、终喷标高及有效桩长

?700@500双轴水泥土搅拌桩重力坝及止水帷幕:

深基坑专项施工组织设计方案

二、排水方法 集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法: 1.明沟与集水井排水 2.分层明沟排水 3.深层明沟排水。 4.暗沟排水 5.利用工程设施排水 三、排水机具的选用 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。 四、井点降水 本工程采用轻型井点降水,在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、二侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5—1.0m以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在粉细砂、粉土地层中开挖基坑时,采用井点法降低地下水位,可防止流砂现象的发生;同时由于土中水分排除后,动水压力减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边

坡可放陡,可减少土方开挖量;此外由于渗流向下,动水压力加强重力,增加土颗粒间的压力使坑底土层更为密实,改善了土的性质;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效加快工程进度。但井点降水设备一次性投资较高,运转费用较大,施工中应合理地布置和适当地安排工期,以减少作业时间,降低排水费用。 五、基坑放坡及土方开挖 1、基坑放坡 开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值按照规范要求进行放坡。 2、土方开挖 在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。 (1)施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: (a)查勘现场,摸清工程实地情况。 (b)按设计或施工要求标高整平场地。 (c)做好防洪排洪工作。 (d)设置测量控制网。 (e)设置就绪基坑施工用的临时设施。 2、机械和人工开挖

维修工程施工组织设计方案

目录 第一章综合说明-----------------------------------------------------------2 第二章项目管理班子主要管理人员----------------------------------3 第三章劳动力计划-----------------------------------------------------4 第四章施工进度计划及工期保证措施------------------------------------4 第五章主要项目施工方法-------------------------------------------6 第六章施工安全保证措施---------------------------------------------12 第七章现场文明施工措施---------------------------------------------14 第八章施工现场环保措施---------------------------------------------14

第一章综合说明 一、概述 本维修大楼属于天津市港务局办公大楼。维修范围:外檐维修及粉刷、外墙、屋面防水。施工工期保证在60个日历天以内;质量要求达到国家施工验收规范合格标准。 工程特点:施工地点人口密集。施工材料进场运输困难,车辆受交通管制限制,考虑夜间材料进场。环境标准要求高,要保证施工对环境的影响降至最低点,环境污染造成扰民将会对正常施工造成影响。 我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰施工技术,科学地组织交叉作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量,一流的文明施工,一流的安全措施,一流的工作效率,一流的服务水平建设栖仙公寓维修工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标,每道工序质量受控,每个分项工程质量创优,每项服务业主满意,以过程精品铸精品工程。 二、编制依据及说明 1、本施工组织设计依据天津市武清区栖仙公寓维修工程招标文件的技术要求进行编制。

【完整版】深基坑施工组织设计

宏泰佳城小区一期工程 深基坑支护方案 编制单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司编制日期:2008年2月12日

目录第一部分基坑支护设计 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、方案设计依据及原则 四、支护方案的设计 五、基坑监测 六、工程管理目标 第二部分基坑施工组织设计 一、项目管理组织机构 二、施工准备 第三部分各分项工程施工 一、排桩施工 二、冠梁施工 三、锚索施工 四、桩间土挂网喷护 五、质量控制要点 第四部分边坡安全监测 一、安全监测依据 二、监测方案 三、观测周期 第五部分安全生产紧急预案 一、预案启动前提 二、预控方案 三、紧急预案 四、基坑变形监控值 第六部分冬季施工措施

一、施工前场地要求 二、冬期施工要求 第七部分工程质量保证体系及措施 一、工程质量保证措施 二、工程进度控制 三、工期保证措施 四、环境保护措施 五、技术资料管理 第八部分工程安全管理措施 一、专项安全措施 二、文明施工措施

第一部分基坑支护设计 一、工程概况 拟建工程为玉田县宏泰佳城住宅楼,工程由唐山玉龙房地产开发有限公司筹建,勘察单位为河北冶金建设集团勘察设计有限公司。 拟建工程位于河北省唐山市玉田县境内,场区东临西城路,西侧为清风路,南侧为玉田县总工会。场地平面呈三角形。 拟建建筑物为住宅楼和商业楼,住宅楼地上层数13~22层,地下2层,主体结构型式为框架剪力墙结构,基础型式为筏型基础,均采用天然地基,基底标高-6.38米~-9.02米。 相对于±0.000而言,现状地面标高约为-0.50m,基坑平面呈矩形布置,北侧基坑长度约150米,宽约18米,南侧基坑长约50米,宽约18米。两个基坑之间为小区道路,路面现已硬化,宽度15.0米,施工期间作为临时料场。 拟建工程场地较平坦,场区内没有已建相临建筑物。根据筹建单位调查,场区内没有地下管网。 在基坑边坡支护设计和施工时需要给予足够的重视,严格控制坡倾斜等变形,从而确保安全。为保证基坑开挖过程中边坡的稳定和安全,在基坑开挖时要对基坑边坡进行支护,以达到安全施工的目的。 二、工程地质及水文地质条件 §2.1工程地质条件: 根据勘察报告,场地土层主要有细砂、粉质粘土、粉细砂和角砾等。分述如下: ①杂填土:杂色,不均匀,松散,湿,含灰渣、砖块、碎石等,层厚0.50m~3.40m, 平均厚度1.80m; ②细砂:黄色,均匀,中密~密实状,湿,石英、长石为主,分选性好,磨圆度好, 层厚0.90~7.00m,平均厚度2.95m; ②1粉质粘土:黄褐色,均匀,可塑状,湿,切面光滑,含氧化铁斑点,夹粉土薄层, 干强度中等,韧性中等,无摇震反应,层厚1.40~5.40m,平均厚度3.53m,该层

基坑施工组织设计方案

基坑施工组织设计方案 编制: 审核: 2019年8月8日

一、工程概况 某楼基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。

1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。 8.钢筋调直机1台。 9.凿岩机4台。其它:满足本工程施工要求的大小设备、组织齐全,

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

房屋维修工程工程施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 房屋维修工程工程 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日

工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日 JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号:

注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。建设、监理、施工单位各留一份。 目录 第一章分部分项施工方案,质量、工期保障措施 (2)

第一节编制依据 (2) 第二节分部分项施工方案 (2) 第三节质量、工期保障措施 (57) 第二章施工机械进场计划 (65) 第三章工程材料进场计划 (69) 第四章施工现场平面布置图及施工道路平面图 (76) 第五章不同气候条件下的季节性施工措施 (76) 第六章地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (80) 第七章保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (81)

第一章分部分项施工方案,质量、工期保障措施 第一节编制依据 1、本维修工程项目为专项维修-热能与动力工程中心实验室维修,位于南京理工大学372栋南侧区域,具体栋号为324栋(一层)、325栋(一层)、326栋(二层)和333栋(二层)。共一个标段。 2、工程内容:房屋维修(钢结构加层、内外粉刷出新、水电改造等)详细见《工程量清单》 3、施工工期要求:120天。 4、工程质量等级要求:符合国家验收标准(符合设计要求)。 5、施工安全要求及有关规范、规程: (1)、依据招标单位的招标文件和现场勘察; (2)、依据招标文件工程量清单; (3)、依据国家颁发的现行建筑施工验收规范、规程和建筑工程质量检验评定标准;(4)、根据本公司和投标项目部人员、技术、机械装备、劳动力、管理等综合实力情况。第二节分部分项施工方案 一、工期及进度要求 计划工期: 1、承包人应满足发包人的工期要求120天。

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

住宅区深基坑支护土钉墙施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织和施工布署 三、基坑支护结构参数 四、土钉墙支护的施工工艺安排 五、施工监测 六、雨季施工措施 七、质量保证措施及技术措施 八、施工进度计划及保证措施 九、安全技术措施 十、主要机具设备计划 十一、现场生产组织机构 一、工程概况

1.拟建群区1,2号楼工程,位于群力西区。该工程基坑开挖深度为6.0m,基坑一级放坡,坡比1:0.3. 2.施工单位: 3. 水、用电量:水:20吨/日,电:160KW。 4. 工程地质概况: 详见工程勘察报告 5. 主要执行规范: 5.1《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 5.2《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 5.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5.4。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5.5《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 6. 工程量 土钉墙工程量一览表 二、施工组织和施工部署 1.该工程计划投入2台混凝土喷射机。工程实行项目经理负责制,下设技术负责人、带班工长、技术员、质检员、安全员、材料员等管理人员,在工程中推行项目法施工,根据生产要素优化组合与动态管理原则,对工程进行系统管理,施工过程中严格按照ISO9000国际质量认证标准及我单位有关受控文件和作业

指导书对各工种、各工序建立质量管理体系,严格实行工作岗位责任制,各工种必须持证上岗,做好隐蔽工程及分项工程质量检查和验收工作,接受业主及监理的检查,确保工程质量与施工进度。 2.施工设备进场后,根据现场的具体条件,对施工所需的设备、库房、住所进行合理布置。 3.工艺流程图:(见下图) 三、基坑支护结构参数 根据本工程所处地理位置及场内基坑开挖深度,地下水位、基坑内土层性质,本工程支护结构如下: 边坡按1:0.3,的坡度放坡,土钉横向和竖向间距均为1.5m,土钉布置形式呈网状形状布置,土钉层数3层,土钉长度为第一层8m,第二层6m,第三层4m。土钉孔径110mm,土钉钢筋直径为1Φ18mm螺纹钢,土钉注浆采用水灰比为0.5的水泥浆。施工土钉,直接进行编网,锚喷砼形成面层。 土钉施工采用洛阳铲人工成孔。为方便施工及安全考虑,施工每层土钉时,周围用防护网栏好。防止人员或杂物掉落伤人。 土钉钢筋应露出土面30mm,预留弯钩长180mm,弯钩向上,以确保土钉

基坑支护施工组织设计方案

基坑支护施工组织设计方案 工程概况 本工程按二级基坑设计,支护结构使用年限为6个月。 二、地质概况及工程特点 1、场地地质情况:根据提供的勘察报告。 2、基于本工程实际特点及地质情况,本着低成本,短工期保证边坡稳定的原则,拟采用放边坡的围护方案,基坑内土方开挖高低差w 1.0m,放坡坡度取1:1.2 。 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备: (1) 、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等) ; (2) 、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3) 、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1) 、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2) 、编制水泥搅拌桩、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3) 、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线;

⑷、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑侧壁土方要求 施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑侧壁土方必须分层分段开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层未支护完,不得开挖下一层?同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过 1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整。 (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚60、80),应尽快铺设钢筋网,喷射混凝土面层(厚80),喷射混凝土为122(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比),细骨料用中粗砂,粗骨料用粒径小于2cm碎卵石,混凝土等级不低于C20,水灰比为0.45,采用干式喷射工艺,空压机风量不宜小于9 m3/min以防堵管,喷头水压不应小于0.15MP a,为加速凝结可掺适量速凝剂.可一次喷射,也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护,保持混凝土面湿润,养护期不少于7天,喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方。 (四)铺设钢丝网 分层分段铺设钢丝网,钢丝网应牢固固定在边壁上,边壁上的钢丝网应伸到地表面,长度为0.5m,钢丝搭接采用绑扎,上下段钢丝网搭接长度应大于300mm 四、主要施工方法和施工工艺 (—)施工准备T测量定位放样T水泥搅拌桩施工T土方开挖T整平坡面T土钉成孔T钢筋挂网T注浆T面板喷射砼T养护。 (二)水泥搅拌桩施工工艺及质量控制: 1. 制桩工艺流程: 钻进/提升速度为0.5?0.65M/min,采用二次搅拌,二次喷浆的施工工艺。制桩工艺流程为:定位T 清管T制浆T 送浆T喷浆T钻进到位T喷浆、搅拌T提升。 2. 施工参数: a. 搅拌钻杆的转速为60r/mi n b. 搅拌桩桩径为500MM间距400MM搭接长度100MM设计桩长为6M。挡墙搅拌桩水泥掺合量为 18%止水帷幕水泥掺合量为20%。 c. 水泥浆配合比(重量比):水泥浆中水泥:水=1:0.5,灰浆机内每次投料为水泥8包(400Kg), 加水200Kg。 3. 成桩质量控制: a. 桩位准确:施工时复核建筑物轴线,水准基点,场地标高等。桩位放样严格依照设计图纸,复核

深基坑施工组织设计方案

深基坑施工组织设计方案 深基坑施工组织设计 第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过

程组织措施。

.编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。 .基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计

.工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下:)、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 )、支护剖面:开挖深度约10.8m,长约60m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,设三排预应力锚索,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 以上具体详见施工图。 第四章基坑施工测量及监测方案 .施工测量 为了保证测量结果的准确性,本工程采用智能电子全站仪,自动安平水准仪及钢尺等测量器仪,本工程所用测量工具必须经过法定计量单位检验校准。 熟悉和了解甲方在施工现场提供的水准点和坐标点,并根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。对施测用辅助工具如木桩和铁锤等应做好准备。 )、建筑物定位放线 ()、轴线控制网的设置。依据工程建筑总平面图确定建筑物横竖控制轴线,其控制桩应尽量远离基

房屋维修工程工程施工组织设计完整版本

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)房屋维修工程工程 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表 方案名称: 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日 JL—A002

施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意 2、不同意 3、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。 目录 第一章分部分项施工方案,质量、工期保障措施 (2)

第一节编制依据 (2) 第二节分部分项施工方案 (2) 第三节质量、工期保障措施 (57) 第二章施工机械进场计划 (65) 第三章工程材料进场计划 (69) 第四章施工现场平面布置图及施工道路平面图 (76) 第五章不同气候条件下的季节性施工措施 (76) 第六章地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (80) 第七章保证安全生产,文明施工,减少扰民降低环境污染和噪音的措施81

基坑-施工组织设计(完整版)

株洲职教城配套服务中心1#栋基坑开挖及支护工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 二十三冶建设集团有限公司 二零一二年三月七日

目录 一、工程概况 拟建工程位于株洲职教城共享区配套服务中心内,东临龙母河距离约58m,西临规划二路距离约25米,南临规划四路距离约30米,北临2#栋

距离35米基底埋深为8.2m。 基坑下面没有管线,基坑西边距离管线约16m。基坑周长约277m,占地面积4476平方米。拟建工程层数为2+12F,为框架剪力墙结构;商业酒楼,其中附属裙房为3层框架结构,设二层地下室;本工程±0.000相当于绝对标高+45.2000,开挖范围内自然地面平均标高为41.600(绝对标高),地下室底板底标高为37,暂估承台截面高1200,基坑开挖深度约为5.8m;由于靠近规划路的西、北两方自然地面标高为44.3m,东北两方自然地面为42.6m。为确保工程优质高效安全地完成,特编写本施工组织设计。 (一)场地工程地质及水文地质简介(参考职教城配套服务中心一期地质勘察资料) 1.1工程地质条件: 根据钻探结果,拟建场地在18.6m 勘探深度内的地质构成为:自上而下分述如下: 1. 素填土:本层厚度约5.6 m,层底标高36~41.6m。 2. 粉质黏土:本层厚度约8. m,层底标高36~27.5m。 3.泥质粉砂岩(圆砾、强风化泥质粉砂岩、强分化砾岩及中分化泥质粉砂岩、中分化砾岩):本层厚度约5m,层底标高27.5~22.5m。 1.1.1素填土(Qml)①(①为地层编号,下同):黄褐色,红褐色,稍湿,结构松散,主要由粘性土组成,系新近堆填而成,固结性差。拟建场地内普遍分布,层厚平均5.60m。 1.1.2粉质粘土(Qal)②:褐黄色,呈可塑-硬塑状,摇震稍有反应。 1.1.3粉砂(Qal)③:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为2-20mm。层厚0.50-3.20m 1.1.4(Qal+pl)圆砾④:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为

电梯基坑工程施工组织设计方案

电梯基坑方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工部署及施工工艺 (2) 1、总体思路 (2) 2、关键工序的控制要点: (2) 3、施工工艺及流程 (3) 五、质量控制与施工要点 (21) 六、安全生产保证措施 (22)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2013)。 2、《建筑施工手册》。 3、《建筑桩基技术规》JGJ94-2008 4、GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规。 5、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 二、工程概况 本工程名为在平县凯利毛巾厂宿舍楼1#楼。本工程安全等级二级。主体结核设计使用年限为30年。建筑抗震设防类别为丙,抗震设防烈度7度。 本次承接的主要容为电梯基坑钢筋混凝土部分。100厚C15混凝土垫层,电梯基坑为400厚筏板基础,配筋为Φ14150;墙体为250厚钢筋混凝土墙体,配筋为Φ14150。混凝土采用C30混凝土。底板底部及墙体四周设置4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。 三、工部署及施工工艺 1、总体思路 先进行场地的放线,找出电梯基础的位置,确定开挖边线电梯基础的定位,然后进行电梯基坑开挖,到达设计标高之后,检查地基土质情况,达到设计要求后再进行混凝土垫层的施工,然后浇筑C15混凝土垫层100mm,在垫层上放出保护壳的边线及位置,开始保护壳砌筑,待保护壳完成之后,进行底板改性沥青防水卷施工,待底板防水卷材防水完成后进行检查验收,合格后进行70mm厚C15细石混凝土防水保护层。待完成到养护期后进行基础底板及墙体的钢筋绑扎,绑扎完成并经验收合格后进行模板支设和混凝土浇筑等工序。 2、关键工序的控制要点: 1、严格控制标符合设计要求,禁止超挖。 2、防水材料质量证明文件检查及复试,合格后再进行防水施工。 3、钢筋原材的复试及现场钢筋加工及安装的控制。 4、模板的刚度、强度及稳定性检查,及檐口尺寸控制检查。 5、配合钢构进行预埋钢板的定位及固定。

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

维修工程施工组织设计

中国国电集团公司 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司及国电石嘴山第一发电有限公司2017、2018、2019年度厂区公用系统建筑物年度维修工程 招标编号:GDCX04-JGZB16-0819-(01-01) 投标文件 技术卷 招标人:国电宁夏石嘴山发电有限责任 公司 招标代理机构:国电诚信招标有限公司 投标人:中建腾宇建设有限公司 2016年11月08日 目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (5) 第三章施工准备计划 (6)

第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (6) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (7) 第五节施工组织安排 (7) 第四章施工方案与技术措施 (8) 第一节主要施工顺序 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章质量管理体系与措施 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节质量保证体系 (25) 第三节质量保证措施 (27) 第六章安全管理体系及措施 (28) 第一节安全生产保证措施 (28) 第七章环境保护、职业健康安全管理体系管理体系与措施 (35) 第一节施工总平面管理 (35) 第二节文明施工措施 (36)

第八章工期进度计划与措施 (43) 第一节施工组织管理措施 (43) 第二节施工过程中工期管理措施 (43) 第九章资源配备计划 (46) 第一节材料需要用量计划 (46) 第二节劳动力需要用量计划 (48) 第三节机械设备需要用量计划 (48) 第十章施工平面布置及占地情况 (48) 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 (50) 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 (51) 附表三劳动力计划表 (52) 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 (53) 附表五施工总平面图 (54) 附表六临时用地表 (55) 附表七安全体系 (56) 附表八质保体系 (56)

相关文档