文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一起典型高层建筑火灾案例分析

一起典型高层建筑火灾案例分析

一起典型高层建筑火灾案例分析
一起典型高层建筑火灾案例分析

第43卷第23期

? 244 ?

2 0 1 7 年 8 月

山西建筑

SHANXI ARCHITECTURE

Vol. 43 No. 23 Aug. 2017

文章编号:1009-6825 (2017) 23-0244-02

一起典型高层建筑火灾案例分析

牛旭琼

(晋中市公安消防支队,山西晋中030600)

摘要:详细介绍了一起高层建筑火灾发生、发展、蔓延的过程,分析认定了该起火灾起火原因,深入剖析了灾害成因及暴露出的 问题,并从技术和管理层面提出下一步工作建议。关键词:高层建筑,火灾,火灾调查中图分类号:TU998.1

1火灾基本情况

2015年4月28日14时23分,山西省晋中市灵石县110指挥

中心接到报警,灵石县新建街某高层建筑发生火灾。此次火灾, 烧毁东、西两个主楼部分外墙装饰材料、连接层屋顶,部分房间、 走道过火烟熏严重,建筑外立面过火面积约4 000 m2,楼内过火面 积约 3 200 m 2。

2起火建筑基本情况

该建筑主体部分为东、西两个主楼,间距为16.6 m ,均为地下

1层,地上17层,高度均为65. 6 m

建筑面积两万余平方米。地上

部分使用性质为办公,地下1层为超市、设备用房及汽车库。东、

西两楼在第3层有一连接层,与西楼相通,与东楼完全分隔。东、

西两楼南侧各紧邻一栋南北向3层的裙房,与东、西楼均完全分

隔,使用性质为商铺。每间商铺1层,2层上下相通,3层有两处

通过连廊相通。南立面结构图见图1。

图1建筑南侧立面图

建筑整体为钢筋混凝土框架剪力墙结构,属一类高层建筑, 其墙、柱、梁、楼板、屋顶、疏散楼梯均为不燃材料,耐火等级均为 一级。东、西主楼之间的连接层,其顶部为球形网架,屋面板为彩 钢板夹岩棉。两个主楼的外墙为玻璃幕墙,幕墙间采用干挂铝塑 板分隔(如图2所示)。窗檻墙高度为1.25 m ,窗槛墙外侧为玻璃 幕墙,两者之间采用岩棉封堵。3

火灾发生发展过程

3.1

火灾发生经过

文献标识码:A

消防部门对该起火灾进行调查,综合证人证言、监控录像等 情况推定,2015年4月28日下午14时许,铺设在辅楼屋面的供

东辅楼某一商铺的电力电缆在东辅楼屋面西北角发生短路,

引燃 周围纸箱、铝塑板、橡胶皮、PVC 落水管、屋面防水层等可燃物。 3.2火灾蔓延过程

火灾初期,仅在东辅楼屋面西北角处有明火,后沿建筑外墙 向东楼上方、沿东楼南立面向东向上、沿东楼西立面向上向北迅 速蔓延。同时沿连接层外墙装饰材料及屋顶向西楼蔓延,由连接 层屋面西南角向西楼上方、沿西楼东立面向北向上、沿西楼南立

面向西向上迅速蔓延。在猛烈燃烧阶段,东楼的南立面、西立面,

西楼的南立面、东立面外墙全部过火,连接层屋顶坍塌。随着火

势进一步蔓延扩大,外墙装饰材料铝塑板被烧毁,玻璃幕墙破碎,

火势由东、西两楼室外向室内蔓延,部分房间内过火严重(如图3 所示)。

图2建筑外墙裝饰材料(北侧)图3建筑外立面过火情况(南侧)

4火灾事故认定情况

经消防部门调查访问和现场勘验,认定起火部位位于该建筑

东辅楼屋面西北角沿北女儿墙内侧铺设的四芯铝芯电力电缆处

(如图4所示)。

认定起火原因为该建筑东辅楼屋面沿北女儿墙铺设的四芯 铝芯电力电缆发生短路故障,引燃可燃物发生火灾。5

灾害成因分析

1)电缆沿屋面直接敷设,因短路弓I 燃可燃物。位于裙房1层

Analysis on material management points and measures in construction field

Yang Xiaofeng

(Shanxi Xingyu Engineering Bidding Agent Co .,

Ltd ,

Yangquan Q 45QQQ ,

China )

Abstract : The paper introduces the importance and principles of material management in construction field. Starting from aspects of material ac-ceptance and storage, material utilization and delivery and limits, it describes material management points and management measures in construc-tion field, so as to effectively reduce engineering cost and guarantee engineering benefits as well.Key words : construction field, material management, cost

收稿日期=2017-06-03

作者简介:牛旭琼(1984-),女,工程

高层建筑火灾隐患分析及对策

高层建筑火灾隐患分析 及对策 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高层建筑火灾隐患分析及对策1.引言 近几年,随着我国经济和教育事业的发展,高层写字楼(或教学楼)也随之剧增,因其人员多而复杂,流动性大,且与易燃物品接触频繁,稍有不慎就可能导致写字楼安全管理系统失效或运行缺陷,致使写字楼因各种人为或自然原因发生火灾,不但造成巨额的财产损失,而且威胁到很多人的生命安全。因此针对高层写字楼现有的火灾隐患状况、分析评价其风险,并提出有效对策具有重要的意义。 2.火灾隐患分析 任何高层写字楼的运作系统都可由一个整体划分为几个相对独立而又相互联系的子系统。火灾的发生是这一整体系统中各个子系统耦合失调的综合效应。 高层写字楼的火灾隐患可概括为客观因素、人为因素和管理因素等。 2.1客观因素分析 2.1.1可燃物多 高层写字楼内部装修多采用木质材料和有机塑料制品,如吊顶、家具、窗帘和地毯等都是易燃烧的材料,再加上堆积如山的文件档案,还有打印、复印、传真耗材等,总之可燃物多,火灾荷载大,只要有一个小小的火星即可能踉成一场火灾。由于装修材料里有不少塑料高分子材料,不但易于燃烧产生轰燃现象,且在燃烧过程中还会分解出大量的CO、CO2及少量的H2S、SO2等烟气和毒气,对人体产生极大的危害。

2.1.2楼层高、竖井多 高层写字楼由于楼层多、高度大,室内外温差所形成的热风压也大,一旦起火,火烟运动的风压亦随之增强,楼层越高,着火物所需要的氧气供应越充分,火场区的热对流相应也快,燃烧就越猛烈,则火烟蔓延就更快、更迅速,更难以控制和扑灭。 由于建筑工艺的要求,高层建筑内设置很多管道竖井,如电缆井、电梯井、通风井、楼梯间等,竖井的增多必将导致火烟蔓延的速度加快,并且管道在同层中穿行时,势必要穿过墙壁又导致了隔离防火的效果下降,甚至火灾发生时,这些竖井形成“烟囱”效应,使火势更难控制。 2.1.3内部设备多 在高层写字楼中,大量增设了各种电气设备和先进的办公设备,伴随电气设备而来的是配电线路的增多,用电负荷增加,而用电负荷的增加是以电流的加大为前提的,若过载运行,久而久之,易使线路由于短路接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,造成起火,或因绝缘层老化碰线而燃烧,火烟便会迅速随着导线扩散蔓延造成火灾。 2.1.4先天设计缺陷、消防布局不合理 建筑物的安全性与它的设计结构肯有很大的关系。早期建筑物的设计大部分只考虑其使用功能,忽视其必要的抗灾能力,存在先天性火灾隐患,例如,没按国家消防规范要求设计防火分区、自动消防系统、疏散通道等,或即使设计但不到位;各管道竖井在连接或穿过各楼层、地面、墙壁时的封堵措施、技术保障不到位,导致“阻燃”结构不阻燃。

高层建筑火灾扑救通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD659 高层建筑火灾扑救通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高层建筑火灾扑救通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 高层民用建筑,是指十层和十层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的公共建筑高层。高层工业建筑:是指二层及二层以上、建筑高度超过24m的厂房或库房。 (一)特点 1、基本特点。 (1)建筑高大:用途广泛。高层建筑主体建筑高、层数多,多数在主体建筑底层建有裙房(规范规定,高层建筑的底边至少有一个长边或周边长的l/4且不少于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房);高层建筑多数用于住宅、办公、商贸、宾馆及综合使用等。此外,在建筑内用电设备多,可燃物质集中,火灾荷载密度大。 (2)内部竖向管井种类多。电梯井、电缆井、管道井、各种楼梯通道等。此外,设有共享空间的高层建筑,使楼层间互相连通。 (3)消防设施完善。高层建筑设有防火分隔、安全疏散及避难、防排烟等消防设施:同时设有火灾自动报警、自

全国典型火灾案例材料

公安部消防局党委(扩大)会议参阅材料 典型火灾案例剖析材料

新疆乌鲁木齐市德汇国际广场批发市场 “1.2”火灾案例剖析 2008年1月2日20时20分,新疆乌鲁木齐市德汇国际广场批发市场发生火灾,烧毁德汇国际广场一期、二期工程A、B段及连廊建筑,烧毁建筑面积达73799平方米,德汇大酒店部分楼层过火面积12000平方米。火灾原因系放火嫌疑,当地刑侦部门正在开展侦查,火灾损失当地政府正组织调查核定。 一、起火单位基本情况 德汇国际广场批发市场由新疆德力西房地产开发有限公司投 资兴建,共有1244个摊位,主要经营服装、化妆品、玩具和文体用品。一期工程地上6层,地下2层,建筑高度33米,总建筑面积16443平方米;二期工程分A段、B段及连廊,总建筑面积54405平方米。德汇大酒店于1996年竣工投入使用,共18层,建筑高度73.5米,建筑面积13600平方米。德汇国际广场与德汇大酒店的连廊共8层,1层原为消防通道,现改为临时商铺。 德汇国际广场和德汇大酒店均安装了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统,防火分区采用防火卷帘门,各商户配备了灭火器。德汇国际广场周围有室外消火栓4个,邻近的钱塘江路有市政消火栓3个,为枝状管网,管径300毫米。

二、消防安全管理情况 德汇国际广场批发市场由德汇物业管理有限公司负责管理,一名副总经理负责消防安全工作,下设的防损部(又称保安部) 负责德汇国际广场和集团总部区域内的消防管理工作,有56名保安员负责维护市场的治安秩序。德汇国际广场与沙区公安分局、长江路派出所、炉院街办事处签定了《消防安全责任状》,商户进德汇国际广场必须与防损部签定《消防安全责任书》,火灾自动报警系统委托新疆三江消防工程有限公司进行维护。 三、消防监督工作情况 (一)建审验收。德汇国际广场批发市场建筑消防设计审核和验收由新疆自治区公安消防总队实施。一期工程消防设计图纸于2001年11月6日审核,2002年、2003年分两次消防验收合格;二期工程消防设计图纸于2003年1月审核,2003年至2005年对部分工程分三次消防验收合格。 (二)消防监督检查。新疆德汇国际广场批发市场由乌鲁木齐市消防支队沙依巴克区消防大队列为消防安全重点单位监督管理。2006年6月8 El消防大队对德汇国际广场批发市场进行过消防监督检查,发现地下室机械排烟被遮挡、喷淋泵故障、部分楼梯间出口处防火门改为普通木制门等19项违法行为和火灾隐患,下发了《责令限期改正通知书》,复查时有3项未整改,应依法进行处罚,但在处罚过程中消防大队集体讨论不予处罚。2006年6月14日消防大队与长江路派出所发现该市场职工违反

高层建筑的火灾隐患分析

高层建筑的火灾隐患分析 姓名:刘军利 专业:消防工程 单位: 北京利华消防工程有限公司

目录 一、高层建筑火灾隐患现状及原因分析 1、消防设计不到位,导致建筑物消防系统存在设计缺陷 2、消防施工、消防检测、消防验收过程不规范,导致建 筑消防系统“先天不足” 3、制度不完善,管理不到位 4 、人员素质不能满足消防工作要求 5、消防设备巡查不到位,维修、维护工作不到位 二、消除火灾隐患的应对办法 1、加强设计人员现场实际情况调研工作,增强设计方案 的适用性 2、规范消防施工企业,消防检测企业及人员资质,审查 消防验收过程的规范性 3、加强法律、法规学习,完善管理制度 4、加强培训教育,提高人员素质 5、明确消防设备维修、维保的责任主体,聘请合格服务 商进行维修、维护工作

高层建筑的火灾隐患分析 内容题要:随着经济的高速增长,在全国各省市也不断涌现地标建筑,建筑高度的纪录也不断被打破。高层建筑越来越多,火灾隐患也越来越多,火灾扑救工作越来越困难,造成大量的人员及经济损失。高层建筑灭火、防火本身就是世界性难题,各国均针对本国情况,制定不同法律、法规,以求较少火灾隐患。我国消防工作的方针是“预防为主,防消结合”。只有明确了高层建筑火灾隐患的特点及类型,才能有针对性的采取预防措施,以到达减小或消除火灾隐患的目的。本文主要论述了高层建筑的火灾隐患,分析高层建筑存在火灾隐患的原因,并对高层火灾的防范提出意见和建议。 关键词:高层建筑火灾隐患应对办法 正文: 一、高层建筑火灾隐患现状及分析 依据风险的概念,我们可以得知,要减少或消除风险,就要从减少风险发生的可能性及减少风险造成的损失两方面进行。火灾隐患的存在是多方面原因共同造成的,概括起来可分为:消防设计不到位,导致建筑物消防系统存在设计缺陷;消防施工、消防检测、消防验收过程不规范,导致高层建筑存在火灾隐患;责任不清晰、管理不到位;人员数量、素质不满足消防工作要求;设备老化,维修维护不到位等原因。 1、消防设计不到位,导致建筑物消防系统存在缺陷; 随着社会发展,有能力有经验的设计人员逐步成为设计院的管理人员或高级技术人员,造成建筑的基础性设计沦为设计新人

高层建筑火灾风险分析

高层建筑火灾风险分析集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

《高层建筑火灾风险分析》文献综述 1.概述 近年来,随着我国城市建设的步伐加快,建筑用地日益紧张,使建筑物向高空发展,城市的高层、超高层建筑数量日益增多。截止2011年底,我国高层建筑数量超过162000栋,其中超高层建筑高达1500余栋[1]。与此同时,我国高层建筑火灾也呈不断上升的趋势,而且火灾规模越来越大,危害也越来越严重。据《中国消防年鉴》[2]统计,2002~2006年7年间全国共发生高层建筑火灾1054起,而2007~2009年仅3年全国就发生了2040起,增长了 3.5倍。同时由于高层建筑人群高度密集、财产高度集中,其火灾发生给人民群众的生命财产造成了巨大损失。据公安部统计的数据表明,我国城市社区火灾逐年呈明显上升趋势,尤其是高层建筑火灾占相当比例[3],因此针对高层建筑现有的火灾隐患状况、分析评价其风险,并提出有效对策具有重要的现实意义。 2.高层建筑火灾特点及其风险综述 2.1高层建筑火灾特点 通过阅读大量的文献以及国内外的一些典型高层建筑火灾案例[4-12]得出,高层建筑火灾的主要特点是蔓延迅速,易形成烟囱效应,极易向上迅速蔓延,导致数个楼层同时燃烧,形成立体火灾,而且热烟毒气危害严重,直接威胁着人们的生命安全。其火灾特点可以概括为以下四个方面。 1)火势蔓延途径多,速度快,危害严重 2)安全疏散困难,容易造成群死群伤事故

3)空间和功能复杂,起火因素多 4)消防灭火设施不够完备,扑救困难 2.2高层建筑火灾风险分析 通过查阅相关文献[7-15]及我国的数起重特大高层建筑火灾事故案例分析可知,当前我国高层建筑面临的火灾风险主要表现在以下几个方面:火灾从外墙面突破防火分区、火灾从建筑内部突破防火分区、疏散通道安全可靠性不够。此外,防火分区内部的房屋或功能区域大量使用可燃或易燃的装修材料、家具组件及电器,以及存放大量可燃物品也给高层建筑带来了潜在的火灾隐患。 3.2.1火灾从外墙面突破防火分区 1)外墙保温材料及系统阻止火焰蔓延的能力不足 2)幕墙系统的防火设计存在缺陷 3)广告装饰牌的设置缺乏必要的防火规定 4)阳台雨棚的防火要求不明确 3.2.2火灾从内部突破防火分区 火灾从建筑内部突破防火分区是建筑火灾水平、垂直蔓延的主要途径。在高层建筑火灾事故案例中发现,建筑往往存在防火分区开口处的防火门、防火卷帘的安装使用不正确问题和建筑中各种竖向管井和孔洞未按规范要求严格封堵或者封堵不合理的问题。 3.2.3疏散通道被燃烧烟气封锁 尽管我国建筑设计防火规范针对疏散楼梯、避难层(间)和防火门(窗)进行了相关规定,但是从近年来国内高层建筑发生的一系列恶性火

典型火灾案例分析

典型火灾案例分析 随着城市得发展变化,消防隐患、火灾类型也在随之变换面孔,但火因还就是老话题,火灾并未远离我们,在城市防火条件日渐改善与消防战斗力不断增强得今天,市民不应被各种规定、消防活动或消防日牵着才能警醒,必须真正在头脑里将消防安全防线筑实筑牢,才能防患于未然。在这里摘录了几个较为典型得案例,以供借鉴。 案例一: 别让高校宿舍火灾悲剧重演 2008年11月14日,发生火灾得602宿舍阳台被大火熏黑、当日早晨6时10分许,上海商学院徐汇校区宿舍楼602女生寝室失火,过火面积达20平方米左右。因室内火势过大,4名女大学生从6楼寝室阳台跳楼逃生,不幸当场死亡。大火目前已被扑灭,火灾原因警方正在进一步调查中、 14日早晨6时10分许,上海商学院徐汇校区学生宿舍楼发生火灾,4名女生从6楼宿舍阳台跳下逃生,当场死亡。大火目前已被扑灭、 经警方初步调查,当日早晨6时10分许,上海商学院徐汇校区宿舍楼602女生寝室失火,过火面积达20平方米左右。因室内火势过大,4名女大学生从6楼寝室阳台跳楼逃生,不幸当场死亡。 中国消防在线新华社?据报道,14日早晨6时10分左右,上海商学院徐汇校区一学生宿舍楼发生火灾,4名女生从6楼宿舍阳台跳下逃生,当场死亡,酿成近年来最为惨烈得校园事故。宿舍火灾初步判断缘起于寝室里使用“热得快”导致电器故障并将周围可燃物引燃。 任何一条生命都就是弥足珍贵得,何况4名学生竟殒命于本可规避得火灾、悲情之余,笔者思忖学生为何铤而走险使用“热得快"?为什么4名学生无一例外地选择了跳楼逃生?问题背后暴露了在突发事件面前逃生通道得不畅,逃生教育得尴尬,宿管体制得痼疾。 纵观校园安全事故,令人悲哀得就是在突发事件发生时,校园似乎总缺少应急预案,导致如今尴尬困局得原因在于以下几个方面: 其一,应试教育让消防安全教育、逃生训练淡出,致使管理缺位,学生灾难意识与防灾心理准备不足。而一些发达国家,都有完善得、系统得安全教育,从小教学生如何应对火灾、地震等,相关教育与演习已经融入其生活与学校文化之中。 其二,扩招后学校重节资轻安全,且安全措施滞后。对递增得扩招大潮,一些学校左支右绌、诚如该校学生在上得描述:楼道中没有消防设备,譬如灭火器与消防龙头等。事实上这种现象绝非个例,如有得学校安装得灭火器与消防龙头已锈迹斑斑,仅就是一种摆设;有得学校不愿意支付过高得保安费用,而在楼边拉铁丝网,或一锁了之。 其三,陈旧得宿管体制掣肘了学生得正常需求,譬如用电方面,随着大功率电器普及,很难完全杜绝学生私用电器,问题关键在于如何加强巡视抽查,不断更新宿舍配电设施?如经常检修线路,更换大负荷得电线,在宿舍配置漏电保护器等、

试论高层建筑火灾的扑救对策(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 试论高层建筑火灾的扑救对策 (最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

试论高层建筑火灾的扑救对策(最新版) 摘要:随着城市经济的发展,城市人口密集,土地昂贵,城镇的高层建筑和超高层建筑越来越多。目前,我国高层建筑正朝着现代化、大型化、多功能化的方向发展,由于高层建筑楼层高,功能复杂,设备繁多,一旦发生火灾,不能像一般建筑那样从外部进行灭火,给扑救工作和人员疏散带来了很大的困难,容易造成重大的经济损失和人员伤亡事故。国内外高层建筑的火灾已发生多起,有的造成了严重的危害。高层恶性火灾在20世纪70-80年代曾经肆虐美国、日本等地,而我国则是在20世纪80-90年代较为严重,如1985年4月19日零点左右,黑龙江哈尔滨市天鹅饭店发生一起特大火灾,起火原因是一外国人在八楼1116房间吸烟所致。这起火灾燃烧面积505㎡,造成10人死亡,其中坠楼死亡9人,烟熏窒息死亡1人,直接财产损失24.9万元。

为此,对高层建筑的灭火工作必须高度重视,认真研究高层建筑的火灾规律、火灾特点和扑救措施,以适应高层建筑大量涌现的发展趋势的需要。 关键词:高层建筑火灾特点救人供水排烟 一、高层建筑特点 1、建筑结构复杂 (1)高层建筑主体建筑高、层数多,如深圳国际贸易中心大楼,主体建筑高155米,共55层。(2)周围有裙房。按规定主体建筑至少留有1/4边不设裙房,裙房内设有锅炉房、变压器室、配电间、厨房、餐厅、仓库等。(3)形式与结构多样,形式有四方形、塔型、阶梯形、凹形、人形等。结构体系有框架、剪力墙、筒体等。(4)竖井、管道多。有电梯井、电缆井、楼梯井、管理井等,有排风管、水管、电线管道等。竖井、管道是火灾蔓延的重要途径。(5)用电设备多。如各种照明灯具,电冰箱、电视机、电梯、自动空调、自动窗帘等。 2、功能复杂,人员密集

完整版高层建筑火灾风险分析

《高层建筑火灾风险分析》文献综述 1.概述 近年来,随着我国城市建设的步伐加快,建筑用地日益紧张,使建筑物向高空发展,城市的高层、超高层建筑数量日益增多。截止2011年底,我国高层建筑数量超过162000栋,其中超高层[1]建筑高达1500余栋。与此同时,我国高层建筑火灾也呈不断上升的趋势,而且火灾规模越来[2]越大,危害也越来越严重。据《中国消防年鉴》统计,2002~2006年7年间全国共发生高层建筑火灾1054起,而2007~2009年仅3年全国就发生了2040起,增长了3.5倍。同时由于高层建筑人群高度密集、财产高度集中,其火灾发生给人民群众的生命财产造成了巨大损失。据公安部统计的数据表明,我国城市社区火灾逐年呈明显上升趋势,尤其是高层建筑火灾占相当比例[3],因此针对高层建筑现有的火灾隐患状况、分析评价其风险,并提出有效对策具有重要的现实意义。 2.高层建筑火灾特点及其风险综述 2.1高层建筑火灾特点 [4-12]得出,高层建筑火灾的主要特点通过阅读大量的文献以及国内外的一些典型高层建筑火灾案例是蔓延迅速,易形成烟囱效应,极易向上迅速蔓延,导致数个楼层同时燃烧,形成立体火灾,而且热烟毒气危害严重,直接威胁着人们的生命安全。其火灾特点可以概括为以下四个方面。火势蔓延途径多,速度快,危害严重1) 2)安全疏散困难,容易造成群死群伤事故空间和功能复杂,起火因素多3) 消防灭火设施不够完备,扑救困难4)2.2高层建筑火灾风险分析 [7-15]及我国的数起重特大高层建筑火灾事故案例分析可知,当前我国高层建筑通过查阅相关文献面临的火灾风险主要表现在以下几个方面:火灾从外墙面突破防火分区、火灾从建筑内部突破防火分区、疏散通道安全可靠性不够。此外,防火分区内部的房屋或功能区域大量使用可燃或易燃的装修材料、家具组件及电器,以及存放大量可燃物品也给高层建筑带来了潜在的火灾隐患。3.2.1火灾从外墙面突破防火分区 1)外墙保温材料及系统阻止火焰蔓延的能力不足 2)幕墙系统的防火设计存在缺陷 3)广告装饰牌的设置缺乏必要的防火规定 4)阳台雨棚的防火要求不明确 火灾从内部突破防火分区 3.2.2火灾从建筑内部突破防火分区是建筑火灾水平、垂直蔓延的主要途径。在高层建筑火灾事故案例中发现,建筑往往存在防火分区开口处的防火门、防火卷帘的安装使用不正确问题和建筑中各种竖向管井和孔洞未按规范要求严格封堵或者封堵不合理的问题。 疏散通道被燃烧烟气封锁 3.2.3尽管我国建筑设计防火规范针对疏散楼梯、避难层(间)和防火门(窗)进行了相关规定,但是从近年来国内高层建筑发生的一系列恶性火灾事故来看,我国高层建筑疏散楼梯、避难层(间)的安全性和防火门(窗)在实际使用过程中的可靠性还存在一些问题。主要表现为:封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室所用的防火门不能保持关闭状态;防火门不具备防烟功能。 灭火救援能力无法达到相应的高度3.2.4. 我国现有消防车的供水能力和供水器材的耐压强度一般达不到高层建筑的高度,且现有固定消防设施无论在研发、设计上,还是在施工、管理方面,都存在一定的缺陷,举高消防车和消防直升机由于受施展空间的限制,其作用也有限。 人员密集场所的火灾风险3.2.5

高层建筑火灾安全疏散

高层建筑火灾安全疏散 高层建筑火灾安全疏散 高层火灾事故呈明显上升趋势,群死群伤事故时有发生,给国家和人民生命财产造成了极大的损失。 高层综合性建筑层数多,规模大,人员集中,疏散难,功能复杂,设备众多,用电负荷大,配电线路多、可燃物多、火灾负荷大,烟囱效应强,消防安全管理稍有疏忽就可能发生火灾。一旦发生火灾,火势水平和垂直蔓延途径很多,速近年来,随着经济不断发展,高层建筑不断增多,建筑火灾度很快,人员疏散和救助贵重物资转移及火灾扑救相当困难,往往造成极其严重的生命财产损失。基于各方面的原因,扑救高层建筑火灾,主要立足于自防自救。火灾事故安全统计资料表明,即使初期灭火失败没能控制火势的发展蔓延,若能有效地组织疏散,将会大大控制火灾事故损失,减少人员伤亡。本文笔者结合美国”9.11”纽约世贸大厦灾难发生以来,NPPA(美国消防协会)搜集到关于高层建筑紧急情况下人员疏散的一些问题谈几点心得。 一、物主有没有为住户提供在紧急情况下可操作的逃生设备住户是否具备紧急情况下逃生的素质。 美国国家消防安全局对所有的建筑都有强制性命令,社会福利机构、医院、教育署及建筑物物主必须对住户进行安全疏散教育和计划,制定灭火预案,进行疏散演习,疏散指示和疏散路线草图。高层建筑要保证安全疏散通道和消防电梯安全可靠。 1、高层建筑的消防管理人员,应对其管理的建筑物的火灾潜在危险和风险有充分、明确的认识,根据建筑物的结构和平面布局制定合理有效的防火安全对策--灭火预案,对住户进行消防宣传教育等安全管理制度。一旦发生火灾,可以立足自救,按部就班的实施灭火安全计划,确实做到快速、协调落实初期火灾的扑救夕人员及贵重的物品和危险物品疏散与转移等防灾自救措施,有效稳定和控制受灾人群的情绪和行为,保障灾情处理的及时性和有效性,将火灾事故损失降低到最低水平。 2、熟悉疏散通道与出口 疏散通道是人员逃生的途径。疏散通道及出口采用的照明,应有适度的照度,兼有指示及照明用途的灯具宜设置在接近地面的墙上,以便在烟雾条件下提供有效的指示与照明。疏散通道必须供日常使用,以使用户熟悉它们的位置和作用。只有这样,在火灾事故发生时,通道才能有效地发挥撤离作用。 3、应对住户进行防火安全教育 防火安全教育的宗旨是发展或改变人们对火灾的态度和行为。对临时客户进行防火安全知识学习,学会安全用火,熟知各种避难方法,提高心理承受能力,对服务(工作)人员,除进行以上教育外,还要进行防火安全疏散预案的学习,进行职业道德与修养教育,使他们能够成为值得公众信任,在火灾条件下具有坚定自制力的领导者。当火灾发生时,能成为群体

高层建筑火灾事故的安全处置规定

编号:SY-AQ-02602 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高层建筑火灾事故的安全处置 规定 Regulations on safety disposal of fire accidents in high-rise buildings

高层建筑火灾事故的安全处置规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 (一)侦察 侦察人员要由不少于3人编成小组,必须穿戴好个人防护装备,佩带隔绝式空气呼吸器、将自救铃方位灯打开,在水枪(可以利用建筑物内的墙壁消火栓)的掩护下,进入火场实地侦察。 (二)排烟 1、开启建筑物内的排烟设施及外窗或打碎固定窗的玻璃,但必须在不因空气对流、导致火势扩大、并保证玻璃碎片不伤人的情况下进行。破拆玻璃窗时,要尽可能的选择不会影响战斗行动,不会砸伤地面人员,砸坏车辆器材的方向和位置。 2、在进行排烟前,要关闭通风、空调系统;在烟雾流经部位和出口,要设置水枪阵地(做好射水准备);对密闭房间排烟时,应开启排烟口并用喷雾或开花水枪掩护,防止发生轰燃。 (三)处置

1、支队、中队必须设立安全员,支队安全员由指挥长以上人员担任,中队安全员由副中队长以上人员担任。负责本级单位的作战行动安全,检查进入燃烧危险区以内人员的防护装备,不按要求佩带防护装备和防护装备达不到安全要求的,严禁进入。 2、开启着火房间门窗战斗员应选择门窗侧面位置,防止爆然伤人;进入房间要采取低姿,依托承重墙,利用直流水冲击屋顶及墙面,确认安全后方可进入。 3、登高或高喷消防车停放的位置距着火建筑物的距离不小于8米;在着火建筑物进攻的入口处上方设置防护罩,战斗人员,戴防护手套,由防护罩下方进出水带在距着火建筑8米内应设置防护管或罩。 4、架设登高或普通消防梯抢救楼层上被困人员时,要有专人疏导并制止被困人员蜂拥而上,以免造成人员坠落、车(梯)倾翻等事故。 5、利用登高消防车外部救人灭火时,工作斗内人员(含被捆人员)必须戴头盔、系牢安全保护绳方可进行登高作业,地面指挥人

我国近期钢筋混凝土高层建筑火灾事故统计分析_孙春辉

第35卷第1期2015年2月 防灾减灾工程学报 Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering Vol.35No.1 Feb.2015 我国近期钢筋混凝土高层建筑火灾事故统计分析* 孙春辉,吴 凡,陈龙珠 (上海交通大学船建学院安全与防灾工程研究所,上海200240) 摘要:近20年来,我国高层建筑数量剧增。其一旦发生火灾,扑救十分困难,极易导致严重人员伤亡和财产损失。 本文扼要介绍了我国1997~2011年高层建筑火灾事故的变化趋势,并对1992~2011年100例典型的钢筋混凝土高层建筑火灾事故进行了较为系统的统计分析。结果表明,我国东部地区高层建筑火灾事故的严重性高于中西部地区;28层以内的钢筋混凝土高层建筑发生火灾相对较多;建设期违章电焊、运营期电气设备及线路故障、用火不慎,是高层建筑发生火灾事故的3大主因;冬春季、星期日和10∶00~18∶00是相对容易发生火灾的时间;中毒窒息则是火灾造成人员死亡的主要原因。 关键词:高层混凝土建筑;火灾事故;烟囱效应;统计分析 中图分类号:TU998.1 文献标识码:A 文章编号:1672-2132(2015)01-0132-05 Statistical Analysis of Fire Accidents of RC High-rise Buildings in China SUN Chun-hui,WU Fan,CHEN Long-zhu (Institute of Safety Engineering and Disaster Prevention,Deptement of Civil Engineering,Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240,China) Abstract:The number of high-rise buildings in China has been increased rapidly in 20years.Be-cause of the difficulty of fire put-out for such buildings,it easily leads to serious loss of propertiesand casualties once fire accidents happen.The paper briefly introduces the trend of fire incidentsin high-rise buildings during 1997-2011,and statistically analyzes 100typical fire cases of rein-forced concrete buildings in the same period.The results show that,the severity of fire incidentshappened in east area of China is higher than that happened in mid and west areas of China;Fireincidents in the buildings of 28and less stories take significant amount;Careless usage of fire,improper welding during construction period,and the problems of electricity equipment and wir-ing during operation period are 3major reasons for the incidents;Winter and spring seasons,10:00-18:00and Sunday are the time relatively easy to have the incidents;And smoke suffocation isthe main reason to lead to fire casualties. Key words:RC high-rise building;fire incidents;chimney effects;statistic analysis *收稿日期:2011-04-20;修回日期:2013-07-24 基金项目:上海市科委应用技术开发项目(2011-114)、上海市人才发展资金项目(2011058)资助 作者简介:孙春辉(1986-),男,硕士研究生。主要从事土木工程安全与防灾研究。Email:xieyang71234@126.comDOI:10.13409/https://www.wendangku.net/doc/5d18236290.html,ki.jdpme.2015.01.022

高层建筑火灾分析及防范措施

高层建筑火灾分析及防范措施 [摘要]近年来,高层火灾的发生成直线上升的趋势,给国家和人民造成巨大损失,从分析高层建筑火灾特点中总结出几点高层建筑火灾的防范措施,有助于保护高层建筑的安全。 [关键词]高层建筑火灾;分析;防范措施 高层建筑是指10层及10层以上的住宅楼和建筑高度超过24米的其他民用建筑,以及高度超过24米的两层或两层以上的厂房、库房。随着社会经济和城市建设的快速发展,高层建筑在各城市如雨后春笋般拔地而起。由于高层建筑的楼层高、体积大、人员多、功能繁杂等因素,导致高层建筑火灾危险性比普通建筑大得多,一旦发生火灾,扑救难度大,造成的经济损失和人员伤亡也随之增大。针对近期全国高层建筑火灾频繁发生的现状,笔者试从分析高层建筑火灾特点中总结出几点高层建筑火灾的防范措施。 一、高层建筑火灾特点 1.高层火灾燃烧迅速,火势蔓延速度快 高层民用、商用建筑内部的陈设和装修材料多是可燃或易燃物品,综合性高层建筑内使用和储存的易燃、可燃物多,火灾负荷大。 受风力影响,高层建筑内空气流动快,火势猛烈,蔓延迅速,极易发展成立体火灾。据测定,一般情况下建筑物3层的测试风速为5米/秒,在10层的测试风速为9米/秒,在20层的测试风速为12米/秒,而在30层的测试风速达到15米/秒,可见,楼层越高,发生火灾后造成的损失越大,扑救难度也越大。 高层建筑内的楼梯间、电梯井、排气管道、管道井等各种竖向管井,一旦发生火灾,易形成“烟囱效应”,如果没有防火分隔或防火分隔措施不当,极易使火灾迅速蔓延、扩大,使火灾短时间内从初起阶段发展为猛烈燃烧阶段。 2.高层建筑火灾发生时,被困人员疏散难度大 高层建筑发生火灾时,要使被困人员迅速疏散到地面或建筑内不受火和烟威胁的安全部位,是一个非常艰巨的任务。主要因为:(1)建筑物高,楼层多,垂直方向疏散距离远,疏散耗时长,而被困人员的疏散又与烟火蔓延的方向相反,在浓烟和热气流的烘烤中疏散,慌乱中难免发生挤伤、摔伤、踩踏等惨剧,增加了疏散过程中的危险性。(2)疏散设施相对于人员来说杯水车薪。发生火灾时普通电梯不能作安全疏散用,而楼梯的疏散能力又相对不足。实验表明,在一座50层的建筑内通过楼梯将人员全部疏散完毕要用2小时11分,因此,高层建筑一旦发生火灾难以在较短时间内将被困人员疏散至安全区域。(3)投入力量大,疏散被困人员耗时长。起火时,人员疏散方向与战斗人员进攻方向相反,所以在人员全部疏散之前战斗员难以从楼梯进入火场。消防电梯能用来运送战斗人员和装备,但运送能力有限,楼层越高,耗时越长。一方面战斗人员要在各层搜救被困人员,需要投入大量人力,另一方面,运送能力不足,耗时长,这就给救援工作带来了极大困难。(4)消防装备的更新跟不上经济建设的步伐。目前绝大多数消防部队所配备的高空救援车辆只能疏散10层以下的被困人员,10层以上救援的危险系数较高,更高的就根本达不到了,只能从内部楼梯进行疏散,耗时长,救援难度大。 3.高层建筑火灾扑救难度大 登高困难,战斗员到达火点耗时较长。高层建筑发生火灾时,战斗员全套装

央视大楼火灾案例

央视新址北配楼火灾分析 班级:建筑121 姓名:马锦佳学号:3121006102 2009年2月9日,在建的位于北京市东三环的中央电视台文化中心(又称央视新址北配楼)发生特大火灾。直接原因是燃放的烟花爆竹引燃建筑顶层表面材料引发火灾。虽然建筑失火是由外界因素引起,但是却反映出了现代建筑在发展的同时隐藏的一些重要隐患。对央视文化中心的火灾分析得出以下结论: 一、现代建筑的层高与消防设施之间的差距。当北京最先进的98米高的云梯消防车抵达时,结果令人沮丧——它够不着150多米高的大楼顶部,而这场火却是从大楼顶部开始燃烧。目前上海引进的德国压缩空气泡沫消防车的水枪能够喷射200多米的高度。但是,除了水枪,更关键的是水带铺设……如果楼高达到一两百米,铺设水带最理想的速度也需半小时,除此之外,还需要水的压力,在水的压力不足的前提下,还需增压设备,这时候火势不可能等人。真实的高楼现状,如果超过100米的楼高,专业人士基本的判断是,“如果大楼内自身的消防系统不起作用,靠外部救援扑灭大火几乎不可能”。扑救现场也曾考虑过动用直升飞机,结果同样是放弃。高层建筑群本身对周边空气造成不稳定气流,火灾发生的爆炸等不稳定气流更是影响飞行质量,不仅影响飞行质量,周边密集的高楼与当时的烟尘,还可能带来更大的灾难隐患。直升飞机只能用于人员营救。 二、大楼的结构和使用功能的特殊性和新颖性导致建筑空间对消防设施的限制。因为业主对于视觉效果、出租经济性等因素的要求,“防火规范”所要求的底线在很多建筑,尤其是新式商业建筑中被一再突破。业主在对建筑功能要求的同时又对建筑形式要求程度很高,那些业主要求的功能,如录音棚、音控室、贵宾休息厅,作为酒店功能用房的展览厅、多功能厅、信号传送机房、会议室,以及两家电影院和一家剧场,被设计师如同“盒子”一样罗列在建筑内部。功能箱方案让业主满意,它完美地把业主的功能要求和建筑形式结合在一起。这也是库哈斯方案最打动业主的因素之一。但对建筑师来说,新的挑战随之而来。这些“盒子”每一个都是一个超大空间,这完全打破了为传统高层建筑制定的防火规范的要求。30年来高层建筑火灾的教训,已经形成了具体而明确的法规条文,但在面对层出不穷的新奇建筑时,这些约束几乎起不到太大作用。“一个建筑方案的取舍,结构不一定是决定性因素,如果希望建筑成为一个标志的话,结构就会退居第二。” 三、建筑的日常管理与检查、检修工作。建筑在满足设计与使用要求的同时也应加强日常管理。大楼虽然是在还未完工时出现的火灾事件,但也反映出了监

高层建筑火灾事故预防与处理

高层建筑火灾事故预防与处理 摘要:城市高层建筑数量日益增多,其消防和安全至今尚无良策能保证万无一失,在发生火灾时很容易导致严重的人员伤亡和经济损失。研究高层建筑结构特点,把握其火灾发生规律,不断提高城市安全建设。遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,提高全民安全意识和火灾防控、火场逃生自救能力,立足“自救和互救”基本原则,坚持防患于未然的思想,加强工程建设各环节的监督管理,有效维护消防设施,严格遵循建筑防火的有关规定 关键词:高层建筑;火灾特点;扑救对策;灭火救援;疏散逃生;火灾预防。 1 高层建筑火灾发生的特征 1.1火势蔓延快,危害严重,火势蔓延途径多。 高层建筑内一旦起火,建筑内的楼梯间、管道井、电缆井、排风道等各种竖井犹如高耸的烟囱,拔火效应十分强烈,可使火灾迅速扩大。高层建筑所承受的风力也是火灾蔓延的主要因素。建筑物越高,风速越大火灾扩散速度越迅猛。在火灾初期,由于火灾报警系统、自动喷水系统等消防设施未能有效地发挥作用,给爆发重大火灾留下余地。 1.2影响火势因素多。 在高层建筑中,热对流是火势蔓延的主要形式,火风压和烟囱效应是火势蔓延的动力,500℃以上的高温烟热是火势蔓延的条件。 1.3高层建筑楼层高、人员集中、疏散困难,易造成群死群伤。 由于高层建筑层数多、垂直疏散距离长、人员密集,当高层建筑发生火灾时往往人员惊慌、拥挤,易造成踩伤踩死,甚至出现人员跳楼事件。 1.4烟雾扩散影响。 高层建筑火灾发生火灾时,会产生大量烟雾,这些烟雾不仅浓度大,能见度低,而且流动扩散极快,一幢100米高的建筑物约在30秒左右烟雾即可窜到顶部,给人员疏散、逃生带来了极大困难。 1.5人员拥挤影响。 高层建筑发生火灾时,由于人员众多,疏散时容易出现拥挤梗阻情况,从而严重影响人员疏散速度。尤其是在商场、旅馆、会议室等公共场所。 1.6登高路径少。 高层建筑一旦较高楼层发生火灾,除个别灭火救援人员可利用直升机和举高车(高度也有限)登高外,大多数只能依赖内部楼梯和电梯。不像多层建筑有阳台、落水管,还可用扶梯,甚至徒手。 1.7灭火用水多,供水难度大。 铺设水带途径少,难度大。高层建筑发生火灾时,一旦内部自卫消防设施失效,在水泵结合器也无法使用时,消防人员就只能依靠铺设水带实施供水灭火。但高层建筑铺设水带难度比较大。 2 高层建筑火灾危险性评价 2.1火险隐患多、概率大 高层建筑用电量大,存放的易燃、可燃材料多;且高层建筑底部裙楼多为商场、餐饮、娱乐等商业功能区,主体建筑为住宅、办公或宾馆等,体量大,功能复杂,火灾荷载密度大,消防安全管理不严,极易引起火灾,造成严重后果。 2.2火势蔓延途径多、速度快 高层建筑中防火分隔处理不好的楼梯间、电梯井、电缆井、管道井、垃圾道等竖向井道,

一消1《案例分析》火灾案例高频考点汇总2363

消防工程师消防安全案例分析第五篇: 火灾案例分析知识点汇总 一、上海静安区火灾 1.起火直接原因:上海迪姆物业管理有限公司雇佣无证电焊工人吴××、王××进行违章电焊作业而引燃聚氨酯泡沫碎块、碎屑引发火灾 2.事故的间接原因:一是建设单位、投标企业、招标代理机构相互串通、虚假招标、转包和违法分包;二是工程项目施工组织管理混乱;三是设计企业、监理机构工作失职;四是市、区两级建设主管部门对工程项目的监督管理缺失;五是静安区公安消防机构对工程项目的监督检查不到位;六是静安区政府对工程项目组织实施工作领导不力 3.主要教训:一是建筑外墙保温工程不应使用燃烧性能为B3级易燃的外墙保温材料;二是施工现场消防安全管理漏洞多,使用无证电焊工违法施工,且缺乏有效的安全监管;三是关于外墙保温系统的安全技术标准和法律法规亟待完善和补充 4.火灾责任及处理情况:经国务院批准,依照有关规定,对54名事故责任人作出严肃处理,其中,上海静安区建交委主任、党工委副书记高××等26 名责任人被移送司法机关依法追究刑事责任,28 名责任人受到党纪、政纪处分。同时,责成上海市人民政府和市长韩××分别向国务院作出深刻检查 5.违反消防法规及标准的情况分析:(1)改造工程使用的外墙保温材料不符合住房和城乡建设部、公安部颁布的《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。规定要求建筑高度大于60m小于1OOm的非幕墙式住宅建筑,其墙体外保温材料的燃烧性能不应低于B2 级,但该工程喷涂的聚氨酯泡沫保温材料的燃烧性能是B3级,属易燃材料 (2)无证电焊工违章作业。《中华人民共和国消防法》第二十一条规定,禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗并遵守消防安全操作规程。该工程的电焊工是负责搭建脚手架的公司的人员从社会上从事电焊作业的包工头处雇用,无电焊作业人员资格证;电焊动火作业时未办理相应的动火审批手续,也未采取相应的安全防护措施,特别是在未涂抹防护层的聚氨酯泡沫保温材料部位进行电焊,严重违反了操作规定 二、沈阳皇朝万鑫大厦“2?3”火灾案例分析 1.火灾原因:经调查,2011年2月3日0时,沈阳皇朝万鑫大厦A座住宿人员李××、冯 ××二人,在位于沈阳皇朝万鑫大厦B 座室外南侧停车场的西南角处(与B 座南墙距离10.80m,与西南角距离16m),燃放了两箱烟花,引燃了B 座十一层1109 房间南侧的室外平台地面塑料草坪。随后引燃了铝塑板结合处的可燃胶条、泡沫棒和挤塑板,火势迅速蔓延、扩大,致使建筑外窗破碎,引燃了室内的可燃物,进而形成大面积立体燃烧 2.主要教训:一是建筑外墙或幕墙使用铝塑板和保温材料的燃烧性能低;二是外保温系统未做防火封堵、防护层等防火保护措施;三是A座与B座之间的防火间距不足 3.火灾责任及处理情况:沈阳皇朝万鑫大厦入座住宿人员李××、冯××二人燃放两箱烟花引起火灾,现均已被追究法律责任 4.违反消防法规及标准的情况分析:(1)建筑外墙保温材料易燃且未做防火封堵、防护层等防火保护措施。根据沈阳支队对现场提取的材料送辽宁省建筑材料监督检验院检验的结

两起高层建筑管井火灾案例所带来的警示

两起火灾案例所带来的警示 近日,海口和商丘两地接连发生建筑物电缆管井内火灾致死事故,造成物业员工死亡或被追责,对我们的工作具有警示意义: 一、两起火灾具体情况: 案例一:3月7号早上5点,海南省海口市世贸东路2号世贸雅苑小区E座5层管道井内部发生火灾,并迅速蔓延至25层,经过海口消防164名官兵2个半小时的全力扑救,火势得到控制,营救疏散人员共计111人,其中13人送往医院救治,3人经抢救无效死亡(均为该小区初期扑救火灾的物业管理人员吸入有毒烟气致亡),其余被救治10人均为轻微吸入性气道损伤。经了解,该着火建筑物于1994年建成并投入使用,高度94.3米,共25层,建筑面积3.34万平方米。初步判断,是电缆井起火引发的火灾。详见:https://www.wendangku.net/doc/5d18236290.html,/o/2017-03-20/doc-ifycnpvh5035153.sh tml 案例二:3月8日19时许,商丘市梁园区神火大道与文化路交叉口喜来登小区4号楼14层的电缆井突然起火,造成一人死亡。经调查认定:此次火灾原因为电缆井内电气线路故障所致。该小区物业经理乔某、电工孙某因疏于管理,存在管理责任,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十五条之规定,涉嫌消防责任罪,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条之规定,已于2017年3月9日被商丘市公安局前进分局依法刑事拘留,送商丘市看守所羁押。 二、现火灾事故官方调查处理通报尚未发布,经对媒体所披露的各类信息分析后得出以下警示: 1、因设计容量偏低、电力线路老化、过载等原因易发生电气火

灾,电缆井、管道井等孔洞缝隙应做防火封堵以防火势迅速蔓延。请各项目对辖区电气安全进行一次全面检查,重点观测线缆发热和绝缘保护老化情况;清理管井内杂物,并禁止物业人员、外包方人员将管井改做它用及堆放可燃物品;对穿隔层管线处做好防火封堵,规范电气设施和线路安装,消除消防安全隐患。 2、高层建筑火灾扑救、逃生困难,要高度重视、严加防范,杜绝管理漏洞,需演练、修订应急预案,要求相关岗位人员具备正确处理初期火情的能力。 3、高温有毒烟气是火灾中占比最高的致死原因,扑救初期火灾切忌盲目冒险,要做好人员防护,确保人员安全。 4、分析梳理《物业管理委托合同》内容,明确知晓我方的安全管理责任界限,并按此梳理作业流程、标准和频次等,确保符合合同约定之内容。对不属自身责任的诸如施工遗留问题、建筑质量问题、业主违约问题等,均须向相关部门或单位报告并有有效文件记录备查,以避免承担无限安全责任。

相关文档
相关文档 最新文档