文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › EST3操作手册

EST3操作手册

EST3操作手册
EST3操作手册

E S T3

火灾报警主机中文版操作手册

系统基本操作

LCD显示屏

LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。

1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。

(Power)

2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有

(Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。

(CPU Fail)

4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。

(Ground Fault)

5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。

(Disable)

6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。

(Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。

7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及

(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。

按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。

8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。

图1-1 LCD显示屏

9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯

(Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障

队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次,

它将查看下一条消息。

10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯

(Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

队列选择/确认键将在显示屏上显示系统状态消息。再按一次,

它将查看下一条消息。

11. 上一信息键:按此键将滚动显示选中报警(Alarm)、监视(Supvr)、故障(Trouble)、状

(Previous Message)态(Monitor)队列中的上一条信息。在任何时候都可以滚动显示事件信

息。

12. 下一信息键:按此键将滚动显示选中报警(Alarm)、监视(Supvr)、故障(Trouble)、状

(Next Message)态(Monitor)队列中的下一条消息。在任何时候都可以滚动显示事件信

息。

13. 详细信息显示键:按此键将显示激活设备的详细信息。当多个设备激活时可用上一/下一

(Expanded Message)信息键滚动显示。

14. 命令菜单键:按此键将显示系统命令菜单,以访问系统高级功能,它们包括:

(Command Menu)·状态Status

·使能Enable

·隔离Disable

·激活Activate

·恢复Restore

·报告Reports

·编程Program

·测试Test

再次按此键将回复到当前事件窗口。

15. 回车键:按此键将选择加深显示的菜单选项或令系统处理显示屏上的信息。

(←┚)

16. 删除/退格键:按此键将使光标回退一格并删除原先此处的字符。此键在某些菜单中也用作退

(←)出功能。

17. 数字键区:按任一数字键将向系统输入一个相应的数字,并与其它系统功能联合使用。

18. 报警信息队列选择/确认键和指示灯:红色指示灯作为火警指示,当还有火警事件未被查看确

(Alarm)认时灯闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常

亮。按报警信息队列选择/确认页键将在显示屏上显示系

统报警信息。再按一下将查看下一条信息。

19. 监视信息队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为监视事件指示,当还有监视事件未被查

(Supvr)看确认时灯闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完

后灯常亮。按监视信息队列选择/确认键在显示屏上显示

系统监视信息。再按一下将查看下一条信息。

20. 报警消音键/指示灯:按此键将关闭报警声音输出装置。再按一次将重新打开声音输出装置。

(Alarm Silence)此键亦可用于取消群呼功能。黄灯亮指示声音输出装置已被手动或自动消

音。(本系统只对全船报警警铃消音有效)

同时按下报警消音键和盘消音键将激活控制面板灯自检功能。

21. 复位键/指示灯:按此键激活系统的复位功能以便系统恢复正常。系统恢复时常亮,系统复

(Reset)位后指示灯灭。

显示屏

显示模式

LCD显示屏有两种显示模式:自动模式和手动查询模式,在自动模式下,第一个和最后一个只有最高优先权的事件可在显示屏上自动显示;而在手动查询模式下,操作员可控制显示,并能不受优先权的限制显示任一事件。在系统设计者预定的一个时间后显示并自动回复到自动模式。

显示特性

本系统将所有事件置于四个目录之下:

1. 火警事件(Alarm)——与生命安全相关的事件:例如烟感探头、喷淋系统的水流指示器、

手动报警按钮等。

2. 监视事件(Supvr)——防火系统的非正常状态:例如1301施入或1301泄漏。

3. 故障事件(Trouble)——系统中的全部故障事件。

4. 状态事件(Monitor)——系统中的状态改变:例如回路正在画图。

因为上述事件能在任意时间以任意顺序发生,

所以系统按优先权优先显示最重要的信息。如右图

所示。火警事件具有最高优先权,状态事件具有最

低优先权。

非正常状态

当系统处于非正常状态时,显示屏可分为4个功能区域。

·最上面一行显示系统时间和激活点的数目及屏蔽点的数目。

·在自动模式下,加深颜区域显示第一个发生的具有最高优先权的事件。该区域的显示接收此事件的顺序号及事件类型,和缩略信息。

·在手动查询模式下,加深颜色区域显示操作员人工选择的事件。该区域显示此事件的序号和类型,以及此事件的缩略信息。经过一个预先设定的时间后显示屏自动转入自动模式。

·非加深颜色区域显示最近的,具有最高优先权的事件。

·最底行按事件类型显示激活每类事件的总数。加深区域指明了上面的加深区域的事件序列和激活数量。

在自动模式下,显示的事件优先权依次是火警(Alarm)、监视(Supvr)、故障(Trouble)、状态(Monitor)事件。显示屏上包括许多信息。不需操作员的干预,重要信息将概要地显示如下。

在手动查询模式下,操作员可通过按一个队列选择键以显示相应的信息。被选择的序列由屏幕底行的加深颜色框所指示。

信息处理

每一个事件都分别定义为火警(Alarm)、监视(Supvr)、故障(Trouble)、状态(Monitor)事件之一。与每一事件种类相关联的是信息队列。当一个事件发生时,有关的事件的信息加入相应的队列中。可用LCD显示屏面板上的事件队列键显示队列中存储的信息。每个队列可存储多达500个事件。

普通事件指示灯及队列选择/确认键

事件队列指示灯作为一个普通事件的指示灯,每当有新的事件加入队列时便闪烁。

当系统接收到一个事件时,相应的队列灯闪烁,指示相关的信息未被查看确认。

1. 通过按队列选择键选择激活队列。

2. 用上一/下一键或队列选择/下一键来翻阅所有的队列信息。

在任何时候当一个队列被选中时,你可以用上一/下一键或队列选择/下一键来翻阅队列中的信息。

详细信息

详细信息中包含激活事件的附加信息。

操作员可通过按详细信息键,显示相应的附加信息。

再按一下详细信息键,显示激活设备的地址。

激活的设备:如果激活的事件是单个设备,那么扩充消息将以如下格式展示激活设备的地址:PPCCDDDD 其中:PP = 机箱地址

CC = 机箱内轨道模块地址

DDDD = 设备地址。

E S T

C R T中文版操作手册

EST CRT使用说明(Ver 2.40)

四. 程序使用说明

1. 程序运行时,首先出现EST CRT的扉屏画面,短暂停留片刻自动消失。程序首先进入封面窗口。

2. 整个界面分为子窗口(主画面),菜单,按钮面板,信息窗,控制面板,状态条六大部分。

(1) 主画面包括

·封面图——工程建筑的表现图,展示建筑的外貌

·立面图——建筑的立面图,以楼层立面的颜色直观地表示各个楼层的状态

(见图例)

·工程窗口——以树的形式显示楼层,元件,类型等工程数据

·楼层平面——在平面图中布置有位于本层的所有元件,以元件图标的颜色

表示各个元件的状态(见图例)

·数据库窗口——以表格数据库的形式显示元件,楼层,类型的数据。主要

用于编辑和检索工程数据

(2) 菜单含

①文件

EST介绍——弹出EST简介窗口

工程介绍——弹出工程简介窗口

选项——改变用户选项,设定程序运行的特性

退出——选此项则退出程序,必须之前要以系统管理员的密码登录进入系

②数据库

打开数据库——在客户区显示数据库窗口

查询元件——弹出元件窗口,查询元件信息

查询楼层状况——暂不可用

③通讯(在工程数据窗口激活时可用,一般不须在此设定,而在

PROJECTINFO.TXT中设定)

设置串口IRC3——设置串口与IRC3的通讯参数

连接EST3——设置串口与EST3的通讯参数

④记录(在数据库窗口激活时可用)

过滤——在过滤对话框中输入过滤条件,使数据库只显示符合条件的记录。

设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条

件可以进行逻辑与,或,非操作。请注意字母的大小写。适当过

滤后可以大大提高程序的数据库操作速度。

选择——在选择对话框中输入选择条件,使数据库中符合条件的记录被选中(以绿色背景色表示)。设定的条件包括元件类型,楼层,地

址范围,用户信息,各个条件可以进行逻辑与,或,非操作。按

钮“高级”可以根据元件特定的项目的内容来选定记录。请注意

字母的大小写。

查找——按照元件地址在数据库窗口中定位指定元件的记录

⑤登录

输入口令——输入密码以相应的身份进入系统,此次登录有效期为5分钟,

逾期必须再次登录

取消口令——操作员退出较高级别的身份,以操作员身份进入系统,此次

登录有效期为无限长。(系统默认为操作员身份)

⑥窗口

打开楼层——打开楼层平面图窗口,具体楼层在按钮面板上的打开

关闭楼层——关闭当前楼层平面图窗口。

图例——显示图例

关闭——关闭当前窗口,只能关闭平面图窗口,关闭其他窗口时实际是最小化窗口

平铺——将所有打开的子窗口平铺排布

排列——将所有打开的子窗口重叠排布

最大化——将当前子窗口最大化

最小化——将当前子窗口最小化,下一个子窗口将最大化

工程窗口——将工程窗口激活

封面窗口——将封面窗口激活

立面窗口——将立面窗口激活

楼层窗口——若已经有打开的楼层,则引导出子菜单,显示所有已经有打

开的楼层,点击其中一个楼层将其激活

数据库窗口——将数据库窗口激活

⑦帮助

H. 主题暂不可用

A. 关于显示程序版本信息

(3) 按钮面板含

EST介绍——弹出EST简介窗口

工程介绍——弹出工程简介窗口

关闭——关闭当前窗口,只能关闭平面图窗口,关闭其他窗口时实际是最小化窗口

元件——弹出元件窗口,查询元件信息

楼层——弹出楼层下拉列表,选择后打开平面图窗口

图例——显示图例

数据——在客户区显示数据库窗口

设置——改变用户选项,设定程序运行的特性,需要以系统管理员的密码登录,若选中保存设置,则这些设置将保存至硬盘。

退出——选此项则退出程序,需要以系统管理员的密码登录

过滤——在过滤对话框中输入过滤条件,使数据库只显示符合条件的记录

选择——在选择对话框中输入选择条件,使数据库中符合条件的记录被选中(以绿背景色表示)

查找——按照元件地址在数据库窗口中定位指定元件的记录

(4) 信息窗

以表格数据库的形式按照报警,监视,状态,故障,全部分类显示各种信息,信息以时间排序,包含元件的地址,状态,详细信息等内容。操作人员可以在右边的信息窗显示种类,切换实时信息和历史记录。注意,察看历史记录时选择的日期跨度不应很长,否则消耗系统资源,进而使程序响应变慢。一般不应超过一周,具体应视日均信息量而定。

(5) 控制面板

盘消音——对EST3主机进行蜂鸣器消音操作

盘复位——对EST3主机进行复位操作

报警消音——对EST3主机系统的声光报警装置进行报警消音操作(必须以系

统管理员的密码登录进入系统)

0 帮助信息动态显示鼠标所指处的帮助信息

1 运行模式

?工作模式为正常运行模式

?编辑模式可编辑设备信息

2 处于报警、故障、监视、监控状态的信息数量

3 N/A

4 工程名称

5 与EST消防主机的连接状况

6 N/A

3. 正常启动程序则进入运行模式。

(1) 主画面为建筑物立面图,当鼠标指向某楼层时状态栏会有相应的楼层指示,在

此单击鼠标会打开此层的平面图,若某层有元件发生报警,监视、故障或状态信息时,此层区域会相应地变成红、青、黄、蓝色,若此层的元件包含两种或以上状态,则显示为优先级高的一种状态颜色,优先权由高至低分别为报警、监视、故障、状态。

(2) 菜单同封面窗口的菜单

(3) 状态栏同封面窗口的状态栏

(4) 右侧控制面板含下列按钮

?图例说明——探头为蘑菇形, 模块为方块, 闪亮表示待确认, 红、青、黄、

蓝色分别表示报警,监视、故障或状态

4. 点击建筑物立面图某一层的区域或从对话栏调出楼层下拉列表中可打开楼层消防平面布置图。

(1) 主画面为此层面的平面图,其上分布有图例所示的探头设备,如将鼠标指针指向

探头,将出现一个小窗口, 显示探头的简要信息:地址,设备类型,安装地点,

状态,元件类型,或当指向探头时鼠标形状变为手形时,单击左键,则弹出设

备信息对话框(见后)。当某层有探头报警时,程序会自动切到此层平面图,

此时报警的探头由绿色变成红色,并且闪亮,用户点击此点时,弹出对话框,

指示此探头处于报警状态。确定后此探头变成红色常亮,用户亦可单击此探头

察看此探头的详细信息。

(2) 菜单同立面图的菜单

(3) 状态条同前

5. 启动程序时按F10键,输入系统管理员口令后,进入编辑模式。

其用法详见EST CGP make.doc

6. 各种用户界面元素的用法

(1) 数据库

以表格的形式按元件地址的增序显示设备的各项内容: 如地址、设备类型、安装地址、所在楼层、用户信息、坐标、备注、选择标记、个性码。

A. 过滤

设定过滤条件可限定列表只列出符合特定条件的设备,这些条件包括:设备编号范围、所属楼层、设备用户信息、设备种类等, 只有全部符合这些条件

才显示在设备查询列表框中:

?设备编号范围可以指定某个地址的设备

?所属楼层可以指定某个楼层的设备

?设备用户信息可以指定特定用户信息的设备

?设备种类可以指定某种类型的设备

例如,欲只察看“01层“的“siga_ct1“元件,则在打开过滤表单后,选中Filterd检查框,在Type条件中,选择复合框中的“siga_ct1“,点中选定类

型;在Floor条件中,选择复合框中的“01层“,点中选定楼层;然后点击确

定按钮。这时数据库窗口只显示“01层“的“siga_ct1“元件。

B. 选择

通过设定选择条件使数据库中符合特定条件的元件被选择(以绿色背景表示),设定的条件包括元件类型,楼层,地址范围,用户信息,各个条件可以

进行逻辑与,或,非操作。按钮高级可以根据元件特定的项目的内容来选定记

录,这一功能让用户更自由地选择元件。请注意字母的大小写。

?设备编号范围可以指定某个地址的设备

?所属楼层可以指定某个楼层的设备

?设备用户信息可以指定特定用户信息的设备

?设备种类可以指定某种类型的设备

例如,欲只选择地址在1030001-1030060范围内的“烟感探测器“元件,则在打开选择表单后,先将所有元件取消选择,方法为:取消选中Select检查框,在四个条件中的All/Spec中全都选中全部,然后点击确定按钮,这时数据中选中记录数为0了(可以察看数据库窗口的状态栏提示),第二步是选择指定记录:在Address Range条件中,在编辑框中输入“1030001-1030060 “,点中选定地址;在UserMessage条件中,选择复合框中的“烟感探测器“,点中选定类型;然后点击确定按钮。这时数据库窗口将选择地址在1030001-1030060范围内的“烟感探测器“元件。

(2) 消防主机信息

以数据库的形式按信息发生的时间顺序示信息的各项内容:如确认信息否,状态,恢复,设备编号,时间,用户信息。

(3) 楼层状况

此对话框以树形结构按楼层和状态显示设备列表, 并且各楼层以页面分类, 双击树形结构的节点可以查看相应设备的详细信息

(4) 工程信息

显示工程名称、描述、楼层等信息

注意,用户不应修改此中的数据

(5) 设备信息

显示设备的各项数据

如:地址、类型、楼层、安装地点、用户信息、备注、坐标

在正常运行时进入则对数据只可察看,不可修改。

(6) 探头污染度报告

在以系统管理员的密码登录进入系统后,若CRT在线,点击右下角的“控制盘“按钮,可以进入EST3控制盘表单,在报告栏内,先在报告请求栏中设定需要查询污染度报告的探头,注意一次最好查询不超过一个盘的探头,然后点击“发布”按钮,稍候片刻,系统会提示您报告完成。这时切换到查看灵

敏度报告栏中,便可以看到各个查询的探头的污染度了。可以删除污染度较低的纪录,方法是:设定污染度的阈值,点击“删除”按钮,则所有污染度低

于此阈值的纪录均被删除。

7. 口令字:

? 0000 参观者口令

? 1111 操作员口令

? **** 管理人员口令

?请勿修改口令

消防主机EST3操作手册

E S T3 火灾报警主机中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。

3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 (CPU Fail) 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 (Ground Fault) 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 (Disable) 6.群呼开关/指示灯:按群呼键激活群呼功能。黄灯亮指示群呼功能被激活。 (Drill)注意:此键可以另外编程,使其具有其它功能。 7.盘消音键/指示灯:在所有事件被确认后,自动关闭控制盘内部蜂鸣声。当蜂鸣器消音,以及(Panel Silence)控制盘处于非正常状态时黄灯亮。 按此键消音无效。同时按下盘消音键和报警消音键将激活灯检测功能。8.显示屏:系统状态显示屏,带蓝色背光LCD显示。 图1-1 LCD显示屏 9. 故障队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为故障指示。当还有故障事件未被查看确认时灯 (Trouble)闪烁,当所有在队列中的信息被查看确认完后灯常亮。按故障 队列选择/确认键将在显示屏上显示系统故障消息。再按一次, 它将查看下一条消息。 10. 状态队列选择/确认键和指示灯:黄色指示灯作为状态指示,当还有状态事件未被查看确认时灯 (Monitor)闪烁,当所有在队列中的消息被查看确认完后灯常亮。按状态

照度计算书

照度计算书 工程名: 计算者: 计算时间: 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 房间编号 1 1.房间参数 房间类别:起居室, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过7.00W/m2 房间名称:宿舍 房间长度L: 8.20 m, 房间宽度B: 3.40 m, 计算高度H: 3.30 m 顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):70, 地面反射比(%):10 室形系数RI:2.06 2.灯具参数: 型号:飞利浦TLD36W/54, 单灯具光源数:1个 灯具光通量:2500.00, 灯具光源功率:36.00W 镇流器类型:TLD标准型, 镇流器功率:5.00 W 3.其它参数: 利用系数:0.52, 维护系数:0.8, 照度要求:100.00, 功率密度要求:7.00 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm,N -- 光源数量,U -- 利用系数,A -- 工作面面积m2,K -- 灯具维护系数 计算结果: 建议灯具数:3 个, 计算照度:111.91 LX 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 123.00 W 实际功率密度:4.41 W/m2, 折算功率密度:3.94 W/m2 5.校验结果: 要求平均照度:100.00 LX, 实际计算平均照度:111.91 LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:7.00 W/m2, 实际功率密度:4.41 W/m2 符合规范节能要求! 房间编号 2 1.房间参数 房间类别:起居室, 照度要求值:100.00LX, 功率密度不超过7.00W/m2 房间名称:宿舍

爱德华EST3系统调试作业指导书

爱德华EST3系统调试作业指导书 一、调试准备: (一)、外部准备 外部准备主要是面向施工单位的准备,主要包括: 1、在安装期间即向施工单位提供调试编码表,如不方便提供,也可通过电话向对方说明如何记录条形码和实际安装对应位置。 2、交待线路要求,包括典型设备的接线方式、线路绝缘要求等。 上述准备,如在施工单位安装期间有安装指导,可在指导时向施工方交待。 (二)、自我准备 1、技术准备:了解该工程的系统配置,对配置范围内的所有设备的作用、性能、接线方式、调试方法进行全面了解;搜集类似工程的调试案例,找出调试程序予以参考。 2、资料准备: a. 设计手册; b. EST3产品使用说明书; c. EST3产品服务维护手册; d. 各板卡及外部设备接线图; e. 该工程系统图(如果有); f. 调试报告(已盖章纸张版,一式三份); g. 联动操作面板打印标签; h. 回路地址编码表(格式); i. 其他有助于调试的资料。 以上资料,除特别说明采用纸张版外,请尽量使用电子版。 3、工具准备: (1)、必需工具: a. 电脑、SDU调试软件(含调试狗)、电脑至主机的通讯线(含USB转 串口线及串口至主机的水晶头连线)。如有CRT系统,请确认对方已 收到CRT软件及配套加密狗;

b. 常用工具:万用表、小螺丝批(一字、十字)、尖嘴钳、9mm内六角 扳手。其中,小一字螺丝批要保证能插入EST3板卡端子插口。 注意:SDU软件建议一般安装3.4版本,3.6版本有不稳定情况,但3.6版本原程序可在电脑内备份;通讯线请务必保证能够稳定通信,如有 层显,最好试验一下该通讯线能否在层显上正常传送数据; (2)、可选配工具: a. 条形码扫描仪; b. 对于没有配置232通信卡的主机,为保证数据传送,最好能随身带 一块232卡,以防在用水晶头传送数据失败时,可以采用232端口直 接传送。 c. 如果有广播系统,请确认电脑上有声卡,并带一套小耳麦,以便于 录音。 二、调试过程 (一)、调试前检查: 对系统内所有属于我方所供应设备的安装情况进行检查,检查内容: 1、安装完整性检查:检查所有设备是否安装完毕、是否和图纸相符、接线是否完成、安装是否符合要求(符合产品要求及消防规范要求)。 2、施工质量检查: (1). 供电检查:检查主机供电线路接线是否正确,确保线路相间及对地绝缘良好(>20MΩ),主机边对应接线端子正确,配电箱端接线确保是接在220V AC 输出上-即接在相线和零线之间(切记!)。 (2). 输出线路检查:检查以下线路的线间及线对地间的绝缘:24V DC输出线路绝缘、输出回路线绝缘、广播音频输出线路绝缘、电话音频输出线路绝缘。绝缘电阻值按照规范要求须达到20MΩ以上,在实际便用中,最低也要达到10M Ω以上才能往主机上接线。一般情况下,当我方抵达调试现场时,上述线路与现场器件已基本连接好,无法再利用摇表测试绝缘电阻(注意!),此时可用万用表打在电阻20M档,逐一测量上述线路的线间和线对地的电阻。因此时探测器及模块均已接在回路线上,故在测量回路线电阻时是存在一定的阻值的(不到1MΩ),此时只要回路线间电阻不是太小(例如小于100Ω),回路线是可以往回路卡上

照明设计手册第2章照明标准

第二章照明标准 第一节照明质量 优良的室内照明质量由以下五个要素构成:(1)适当的照度水平;(2)舒适的亮度分布;(3)宜人的光色和良好的显色性;(4)没有眩光干扰;(5)正确的投光方向与完美的造型立体感。不同的应用场合对质量要求的重点可能不同,现分别说明如下。一、照度水平1.照度为特定的用途选择适当的照度时,要考虑的主要因素是:(1)视觉功效;(2)视觉满意程度; 图2—1分辨视角、亮度对比、照度 和视觉功效关系曲线 (3)经济水平和能源的有效利用。 视觉功效是人借助视觉器官完成作业的效能,通常用工作的速度和精度来表示。增加作业照度(或亮度),视觉功效随之提高,但达到一定的照度水平以后,视觉功效的改善就不明显了。图2—1说明标准作业的视觉功效JD(相对单位)在一定情况下,照度E、作业的实际亮度对比c和分辨视角a的关系曲线。 对于非工业区,如交通区和休息空间,不能用视觉功效来确定照度水平,而应考虑定向和视觉舒适的要求。为选择最佳照度水平进行的大量现场评价和调研表明,就照明所创造的舒适和愉悦而言的视觉满意程度,是各 类室内环境(包括工作环境)在选择适宜照度时必须考虑的重要附加因素。 在实际应用中,无论根据视觉功效还是从视觉满意角度选择照度,都要受经济条件和能源供应的制约。所以,综合上述三方面因素确定的照度标准往往不是理想的,而只能是适当的、折衷的标准。 北美照明学会(IESNA)2000年将推荐照度值分为三类,七级。第1类是简单的视觉作业和定向要求。主要是指公共空间;第Ⅱ类是普通视觉作业,包括商业、办公、工业和住宅等大多数场所;第Ⅲ类是特殊视觉作业,包括尺寸很小、对比很低,而视觉效能又极其重要的作业对象。表2—1列出了IESNA推荐的各级照度值,这种简单明了的照度级别规定可供照明设计人员选择设计照度时参考。 表2—1IESNA推荐照度分级 类别级别项目照度(1x) I A公共空间30 B短暂访问和简单定向50 C进行简单视觉作业的工作空间100 ⅡD高对比、大尺寸的视觉作业300 E高对比、小尺寸或低对比、大尺寸的作业500 F低对比、小尺寸的作业1000 ⅢG进行接近阈限的视觉作业3000~10000 筑及各类公共建筑、工业建筑不同房间或场所的照度标准值。新标准大幅度提高了照度水平,基本上与国际接轨,详见本章第二节。 2.照度均匀度

平面设计的专业知识

平面设计的专业知识 平面设计是将作者的思想以图片的形式表达出来。可以将不同的基本图形,按照一定的规则在平面上组合成图案的。也可以以手绘方法去创作。主要在二度空间范围之内以轮廓线划分图与地之间的界限,描绘形象。而平面设计所表现的立体空间感,并非实在的三度空间,而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间。 1.和谐:从狭义上理解,和谐的平面设计是统一与对比两者之间不是乏味单调或杂乱无章的。广义上理解,是在判断两种以上的要素,或部分与部分的相互关系时,各部分给我们的感觉和意识是一种整体协调的关系。 2.对比:又称对照,把质或量反差很大的两个要素成功的配列在一起,使人感觉鲜明强烈而又具有统一感,使主体更加鲜明、作品更加活跃。 3.对称:假定在一个图形的中央设定一条垂直线,将图形分为相等的左右两个部分,其左右两个部分的图形完全相等,这就是对称图。 4.平衡:从物理上理解是指的重量关系,在平面设计中指的是根据图像的形量、大小、轻重、色彩和材质的分布作用与视觉判断上的平衡。 5.比例:是指部分与部分,或部分与全体之间的数量关

系。比例是构成设计中一切单位大小,以及各单位间编排组合的重要因素。 6.重心:画面的中心点,就是视觉的重心点,画面图像的轮廓的变化,图形的聚散,色彩或明暗的分布都可对视觉中心产生影响。 7.节奏:节奏这个具有时间感的用于在构成设计上指以同一要素连续重复时所产生的运动感。 8.韵律:平面构成中单纯的单元组合重复易于单调,由有规律变化的形象或色群间以数比、等比处理排列,使之产生音乐的旋律感,成为韵律。 1.概念元素,所谓概念元素是那些不实际存在的,不可见的,但人们的意识又能感觉到的东西。例如我们看到尖角的图形,感到上面有点,物体的轮廓上有边缘线。概念元素包括:点、线、面。 2.视觉元素:概念元素不在实际的设计中加以体现,它将是没有意义的。概念元素通常是通过视觉元素体现的,视觉元素包括图形的大小、形状、色彩等。 3.关系元素:视觉元素在画面上如何组织、排列,是关系元素来决定的。包括:方向、位置、空间、重心等。 4.实用元素:指设计所表达的含义、内容、设计的目的及功能。 分为入门、进阶、实操三个层次。

中国平面设计指导价格

中国平面设计指导价格 设计文章2008-01-28 17:04 阅读8 评论0 字号:大中小 为规范中国平面设计行业市场,促进设计行业的健康发展,给设计交易 提供一个客观合理的收费标准。中国设计之窗、深圳市平面设计协会历时10个月,调查了全国21个省、自治区48个城市的设计市场行情,对采集到的23755 个价格数据进行了分析统计,遵循客观导向、公平合理的原则,现发布中国平面设计指导价格。 说明: 1、指导价格的构成: 设计价格应当由以下几个方面构成:设计师的工作报酬、作品许可使用 费(或著作权转让费)、税金。目前国内还存在只支付设计师工作报酬免费占有作品版权的不公平的现象,设计产业又被称为“版权产业”,知识成果的价值应该在价格上体现出来。按照公平交易的原则并体现作品版权的合理价值,委托设计费用中除了支付设计师的工作报酬以外,还应当支付作品的许可使用费或著作权转让费。指导价格不包括摄影、模特、场景、制作、打样、模具、纸张、印刷、喷绘、装订、差旅以及所用资料的版权费等费用。 2、价格合理性分析:

设计作品的合理价格应综合考虑工作周期、工时工资、管理费用、材料成本、版权费用、税金、利润等因素。以视觉识别系统分项收费中“中级设计师” 900?1,600元为例:北京、上海、深圳“设计师”的月人均成本7000-13000 元(包括工资、办公、租金、福利、折旧等),日人均成本为320-590 元。识别系统中常用的名片一项,设计过程有构思、设计、制作、评审、修改,需要两个工作日左右,设计成本为640-1180 元,加上1 0%左右的税金(营业税及附加、所得税、个人所得税),20% 的利润(包括作品许可使用费用或著作权转让费),因此,在VI设计中,其“中级设计师”级别的分项收费为900?1,600 元比较合理。版权费用目前还没有一定比例标准,由双方根据设计师的级别、成就和社会影响力进行协商,一般都包含在价格之中。 3、价格等级差异客观体现作品价值的差异。 首次采用了按设计师等级和地区交叉分类的价格体系。设计师分为五个等级,同时,根据设计师居住地的经济发展状况将地区分为三类,整个价格体系比较客观地体现了作品价值。 设计师的专业水平、艺术修养、世界观、社会经验、营销策划能力、企业管理知识以及理解、分析能力……等等,直接影响作品的水平,因此,不同设计师创作的作品其价值差异非常之大。一件优秀的设计作品能创造很大的社会价

EST-10系列气体检测报警仪使用说明书-万仪科技翻译

EST-10 手持式智能型有毒气体检测仪 用户指南 (使用前请认真阅读本说明书)

目录 一、产品概述 (2) 二、产品介绍 (2) 三、性能参数 (3) 四、操作流程……………………….……………………………...4-5 五、菜单说明………………………...…..……………………..….6-7 六、注意事项 (8) 七、故障排除 (8) 八、仪器配套清单 (8) 一、产品概述

EST-10系列手持式智能型有毒气体检测仪,是一种以先进的电化学技术,检测目标气体中有毒有害气体浓度的一款高精度低功耗的智能型手持式报警器。 EST-10系列为自然扩散式气体检测方式(可选配手持式外置泵),敏感元件采用先进的电化学有毒气体传感器,具有很高的灵敏度和出色的重复性;带有一个LCD液晶显示屏,可现场在线观察目标气体浓度值;具有两级报警输出,超过预设报警点立即启动声光报警信号;具有软/硬两种校正方式,无需开盖即可完成校准工作。 本仪器具有以下特点: 1、先进的电化学传感器,性能稳定可靠; 2、外供电DC5V,内置可充电3.7V锂电池,接上外部电源即可充电; 3、LCD屏幕可显示各项参数,查看数据一目了然, 4.本仪器有15分钟、1小时、8小时之内多种时间段加权浓度值查看功能,方便选择和查看设定时间的平均值。 5、智能化设计, 功能齐全,调零,报警设置,校准非常方便; 6、外壳小巧轻盈,可置于口袋或包内,亦可挂于身上,携带方便; 7、两级声光报警,2个高亮LED在报警时提醒用户注意; 二、产品介绍 产品正面具有5个功能按键,一个LCD显示屏,以及4个LED指示灯,如下图所示: 其中,LCD屏用来显示气体浓度及各种信息参数;顶部两个LED为报警指示灯,在气体报警时同时闪烁;LCD下方左侧的LED为电源指示灯(绿色),在电池电压不够时点亮;而右侧的LED为通讯指示灯(红色),每通讯一帧数据就闪烁一次(EST-20XX系列有效)。 面板上的5个按键依次为:电源/确认键、菜单/移位键、返回键、加/向上键和减/向下键。 1、电源/确认键:长按(约2秒)为电源键,仪器切换开关机;短按为确认键; 2、菜单/移位键:在开机后,长按(约5秒)为菜单键,仪器进入菜单模式,短按为移位键; 3、返回键:长/短按均为返回键,返回到上一次菜单或退出菜单模式; 4、加/向上键:值加1个显示单位,或者向上翻一个选项;主界面时短按下,显示“STEL/TWA”值查看。

Vi手册教案(平面设计)

平面B课题教案 授课主题:Vi手册排版 授课对象:平面设计 授课时间:XXX 授课人:XXX 课时:20课时(大课时) 一、条件分析 1.学情分析 经过9、10月份的课题学习,学生已经学习了一些基本的色彩知识、设计理论知识、软件知识,对设计一件作品具备了简单的思维模式,亦能够独立的完成部分设计。当然学生也存在着诸多的不足,设计的想法和理念依然不够,缺乏实际的真实体验。 2.教材分析 (1)VI手册排版是专二阶段大项目VI设计的第三个B级项目。也是辅助图形设计完成后的延伸项目教学,

(2)VI手册是VI设计项目中耗时最多,也是占比非常多的分解任务。一本VI设计手册直接直观和有效的展示了设计水平和设计能力。也能很好地额体现品牌的文化和消费观等。 (3)平面设计课题的教学资源和教学素材都是来自网络,或者多种工具书的结合,因此教无定材。 二、教学结构化 (一)三维目标 1.知识与能力目标 (1)了解VI手册排版的意义,以及Vi手册对于品牌的重要习性。 (2)了解VI手册在品牌中的应用方式。 (3)掌握Vi手册排版的基本理论知识,比如:手册尺寸、手册版式、手册注意事项,手册内容分类等。 (4)掌握、cdr、AI排版的方法和工具。 (5)掌握基本的版式排版知识。 (6)能通过小组合作,完成手册的设计和排版。 2.过程与方法目标 (1)案例分析法:通过分析优秀VI手册,学习总结Vi手册设计和排版的知识点,比如手册的封面、封底设计,内页设计的图案编排,内容的排版方式等。 (2)对比法:通过对比各种优秀Vi手册案例,掌握不同行业、不同品牌VI手册的不同和区别。

(4)样稿法:通过介绍样稿手册的制作过程,讲解手册排版过程中的知识点和技巧。 (5)点评法:通过收取作业,实现组与组之间的互评,寻找意见和灵感,学会从别人作品中提取亮点。 3.情感态度与价值观 通过完成Vi手册排版项目,增强学生受挫力,以及审美能力和作品鉴赏力,提升设计思维,养成用设计思维解决问题的良好习惯。(二)教学重难点 教学重点: 1、辅助图形理论知识的的理解与学习 2、软件的使用 3、辅助图形设计 4、辅助图形周边设计 教学难点: 1、辅助图形设计技巧 2、设计思维的理解与应用 3、辅助图形设计的创意及文案 (三)学习资源 样稿Vi手册 网上教程推荐:站酷网 网络VIP网站的购买 草稿纸

爱德华消防主机EST3操作手册

一、“爱德华大夫”基本情况分析 E S T3 火灾报警主机 中文版操作手册

第1章基本的系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令。 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必需确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必让操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 注意:被清除后的报警(Alarm)和监视(Supvr)事件不能自动恢复,并将存于报警信息队列和监视信息队列中,直到人工按复位(Reset)键系统才能恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或者特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围:

·局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ·分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ·全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 ←──── [3GROUP.CDR] └────────┬────────┘ 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要的操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 (Power) 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果系统经过一段时间,没有 (Test)动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。 3.CPU故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,

规划设计手册

规划设计手册(试行草案) 实验室的建设,无论是新建、扩建、或是改建项目,它不单纯是选购合理的仪器设备,还要综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及供电、供水、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。因此实验室的建设是一项复杂的系统工程,在现代实验室里,先进的科学仪器和优越完善的实验室是提升现代化科技水平,促进科研成果增长的必备条件。“以人为本,人与环境”己成为人们高度关注的课题。本着“安全、环保、实用、耐久、美观、经济、卓越、领先”,的规划设计理念。规划设计主要分为六个方面:平面设计系统、单台结构功能设计系统、供排水设计系统、电控系统、特殊气体配送系统、有害气体输出系统等六个方面。下面就按上述六方面依次讲解。 一、平面设计系统 平面设计我们主要考虑以下几个方面的因素: 1、疏散、撤离、逃生、顺畅、无阻,安全通道;一般实验室门主要向里开,但如设置有爆炸危险的房间,房门应朝外开,房门材质最好选择压力玻璃。个人收集整理勿做商业用途 2、人体学(前后左右工作空间),完美的设备与科技工作者操作空间范围的协调搭配体现了科学化、人性化的规划设计。个人收集整理勿做商业用途 在做平面设计的时候,首先要考虑的因素是就是“安全”,实验室是最易发生爆炸、火灾、毒气泄露等的场所。我们在做平面设计的时候,应尽量地要保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。根据国际人体工程学的标准。我们做如下的划分以供参照:(祥见下图)个人收集整理勿做商业用途 实验台与实验台通道划分标准(通道间隔用L表示) L>500mm时,一边可站人操作; L>800mm时,一边可坐人操作; L>1200mm时,一边可坐人,一边可站人,中间不可过人; L>1500mm时,两边可坐人,中间可过人; L>1800mm时,两边可坐人,中间可过人可过仪器 天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙400mm为宜。为了在工作发生危险时易于疏散,实验台间的过道应全部通向走廊。另:实验室建筑层高宜为3.7米-4.0米为宜,净高宜为2.7米-2.8米,有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室净高宜为2.5米-2.7米(不包括吊顶);实验室走廊净宽宜为2.5米-3.0米.普通实验室双门宽以1.1米-1.5米(不对称对开门)为宜,单门宽以0.8米-0.9米为宜。个人收集整理勿做商业用途

2015级平面设计实习手册

网络与新媒体专业2015级平面设计实习学生实习手册 班级: 姓名: 二○一六年十二月 人文与社会科学系

网络与新媒体专业2015级平面设计实习 学生实习手册 目录 一、引言 二、网络与新媒体专业学生实习工作要求 三、学生实习日志 四、实习报告 五、实习指导书

引言 网络与新媒体专业的平面设计实习最主要的目的是让每一个同学在学习中实践,在实践中进行总结和提高。强调动手能力、强调学以致用,强调全过程的亲历。达到商业摄影制作的流程,明确岗位的任务和责任,与其他部门的关系。尽快的完成角色的转换,适应市场的需求。相机的普及与应用,以及摄像器材的的不断更新更需要我们用俯视的角度来面对,更需要人才。 这次实习需要用照相机以及灯光器材等,同时需要外出拍摄,有外景和内景的区别,安全问题将是这次实习应特别注意的问题。电脑中进行图片的加工和处理,需要借助相应的设计软件来完成,photoshop和Raw是图像领域中应用最广泛的设计软件,并因熟悉pagemake和飞思等排版软件。 摄影是生产企业、商人与消费者之间的最直接的纽带。它是一种利用摄影造型手段来展现有关最新产品信息的传播媒介。它常用于商品宣传海报、产品包装、大型图片展示,可以用来大量复制,具有广泛进入传播通道的功能。学习好商业摄影的思路与技法,使学生掌握摄影的发展特点,让学生树立正确的影视艺术观,拓展其艺术思维空间。

网络与新媒体专业学生实习工作要求 一、签署实习安全管理协议。 二、实习时间:网络与新媒体专业平面设计实习:2016年12月5日至2016年12月23日。 三、专业实习的任务和要求 根据学生的具体情况,制定具体任务要求如下: 1、实习期间,应主动与指导老师联系,及时解决实习中出现的实际问题。 2、在具体的实习工作中观察、分析、总结,积极创作个人专业实习作品。 3、实习结束后认真回顾实习过程,写出具体、细致、有价值的实习报告。 4、实习结束后,由实习带队老师根据学生实习期间的表现,给出客观、公正的评价鉴定。 四、需提交的作业 1、学生实习日志 2、学生作品、成果 3、实习报告

QCA3.0黄荣贵编操作手册

Qualitative Comparative Analysis using QCA3 Ronggui Huang April27,2014 1Introduction QCA3can do various types of qualitative comparative analysis,namely crisp set QCA,fuzzy set QCA and multi-value QCA.It allows inclusion of simplifying assumptions and can produce intermediate solutions. All examples in Rihoux and Ragin(2009)can be reproduced by QCA3package.To reproduce the following examples,you need to load the QCA3package?rst by >library(QCA3) 2Crisp set QCA Before conducting crisp set QCA(csQCA)with QCA3,you need to import your dataset into R.If your data is in Excel format,I would recommend you to export the data to a csv?le and import the csv?le into R by read.csv function.In this article,all datasets are shipped with the QCA3 package,thus I will skip the steps of data import. In crisp set QCA(csQCA),all variables are binary(0or1).The dataset in this example is Lipset cs.The?rst step is to construct a truth table.You can use the function of cs truthTable to do it. >(cst<-cs_truthTable(Lipset_cs,outcome="SURVIVAL", +condition=c("GNPCAP","URBANIZA","LITERACY","INDLAB","GOVSTAB"), +cases="CASEID")) configuration distribution 01Sum 639 case distribution OUT NCase 010 18 ===== GNPCAP URBANIZA LITERACY INDLAB GOVSTAB NCase freq1freq0OUT 122000003030 131001002020 159101101010 162111101010 203000012020 212001011010 213101012201 240101112201 243111114401 Cases

平面设计手册范本

产品规格 名片: 标准尺寸:90mm*54mm X展架: 标准尺寸:600mm*1600mm 易拉宝: 标准尺寸: 800mm*2000mm 三折页广告: 标准尺寸: (A4)210mm x 285mm 普通宣传册: 标准尺寸: (A4)210mm x 285mm 文件封套: 标准尺寸:220mm x 305mm 招贴画: 标准尺寸:540mm x 380mm 挂旗: 标准尺寸:8开 376mm x 265mm 4开 540mm x 380mm 手提袋: 标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm 信纸、便条: 标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm 正度纸:787×1092mm 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 781×1086 2开 530×760 3开 362×781 4开 390×543 6开 362×390 8开 271×390 16开 195×271 注:成品尺寸=纸尺寸-修边尺寸 大度纸:850*1168mm 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 844×1162 2开 581×844 3开 387×844 4开 422×581 6开 387×422 8开 290×422 注:成品尺寸=纸尺寸-修边尺寸 常见开本尺寸(单位:mm)

开本尺寸:787 x 1092 对开:736 x 520 4开:520 x 368 8开:368 x 260 16开:260 x 184 32开:184 x 130 开本尺寸(大度):850 x 1168 对开:570 x 840 4开:420 x 570 8开:285 x 420 16开:210 x 285 32开:203 x 140 正度纸:787×1092mm 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 781×1086 2开 530×760 3开 362×781 4开 390×543 6开 362×390 8开 271×390 16开 195×271 注:成品尺寸=纸尺寸-修边尺寸 大度纸:850*1168mm 开数(正度) 尺寸单位(mm) 全开 844×1162 2开 581×844 3开 387×844 4开 422×581 6开 387×422 8开 290×422 注:成品尺寸=纸尺寸-修边尺寸 16开大度:210×285 正度:185×260 8开大度:285×420 正度:260×370 4开大度:420×570 正度:370×540 2开大度:570×840 正度:540×740 全开大:889×1194 小:787×1092 名片: 横版:90*55mm 85*54mm 竖版:50*90mm 54*85mm 方版:90*90mm 90*95mm IC卡: 85x54MM 平面设计尺寸 名片

平面设计毕业论文

长治职业技术学院信息工程系毕业设计说明书 设计课题名称平面设计烟灰缸 专业班级0 学生姓名 指导教师 2009年12月13日

计算机专业毕业设计说明书的内容和要求 毕业设计通常应包含封皮、任务书、评语表、和毕业设计说明书(正文)几个部分。其中,毕业设计说明书是体现毕业设计质量的主体,也是学生毕业设计的最终成果之一,对毕业设计说明书的撰写内容及格式要求如下: ⒈内容要求 要求毕业设计说明书项目齐全,概念清楚、语言流畅、文字精炼、内容正确、条理分明、结构严谨;标点符号清楚、准确;对方案的分析与论证,要观点鲜明、结论正确;对资料选用、数据测试、参数计算,应力求准确。 毕业设计说明书应由摘要、目录、前言、正文、结论、参考文献、谢辞和附录等几部分组成。 ⑴中、英文摘要(三年制专科)——可以没有 中文摘要200字左右,包含关键字,并译成英文,中文、英文各一页。 ⑵目录 建议采用自动生成的目录。操作方法:文件(菜单上)→插入→引用→索引和目录。 ⑶前言 引言应说明选择的题目,提出选题的依据,进行课题调查与资料收集过程,研究该题目的背景,选题状况简介,以及协作人员和其他应说明的问题。 ⑷正文 正文是毕业设计说明书的主体部分,包括所选题目的理论分析、方案论证、实验数据、计算结果、图表分析、资料运用和结论性意见等。说明书字数要求:大专应在15000字以上(包括标点符号,必要的空行)。 ⑸结论 结论一般包括研究成果、建议和建议被采纳的可能性。 ⑹参考文献 参考文献应列出撰写论文时参考了哪些主要书刊、资料。包括书刊名称、作者、出版单位及时间等。 ⑺谢辞(结束语) 对于毕业设计的指导教师,对于毕业设计提过有益的建议、或给予过指导的同学、同志与集体,都应在结尾部分书面致谢,其言辞应恳切、实事求是。

电气照明课程设计

扬州大学水利与能源动力工程学院 课程设计报告 课程名称:电气照明课程设计 题目名称:某公司职工食堂电气照明施工图设计 年级专业及班级:建电1101 姓名: 学号: 指导教师: 评定成绩: 教师评语: 指导老师签名: 2014年11月 17日

扬州大学水利与能源动力工程学院课程设计报告 目录 摘要 (2) 一.工程概况与设计依据 (3) 1.工程概况 (3) 2.设计依据 (3) 二.照度标准计算 (6) 1.照度标准 (6) 2.照度计算 (6) 三.照明电气设计 (10) 1.照明配电设计 (10) 2.照明负荷计算 (10) 3.导线和电缆选择 (11) 4.照明配电线路保护电器选择 (11) 个人小结 (13) 参考文献 (14) 附录 (14)

摘要 随着科学技术的不断发展与进步,人们已不再满足简单的照亮环境空间,而是希望通过科学的照明设计充分体现环境的文化、艺术特征,营造一个安全、舒适、高质量、高品位的环境。 照明是人类文明的象征,在社会高度发达的今天,照明已几乎渗透到人类活动的所有领域。照明工作者需要使用最经济的手段、最科学的方法,为人类创造明亮舒适的环境,提高工作效率,改善生活质量。 住宅照明设计是为了满足住户的舒适,保证照明质量、经济合理、节约能量、便于维护、实用性强,传统意义上的住宅照明设计仅仅是为了满足照度需要,防雷设计多为外部防雷装置。现在住宅照明设计根据区域类别、参考平面及高度,采用直接照明、半直接照明、扩散照明、半间接照明、间接照明等方式,完成照度计算,确定灯具的种类和型号,结合其他用电设备,计算出用电负荷,完成导线、负荷开关、插座的选取和合理布设方式,为用户创造一个温馨舒适的起居环境,完成照明系统设计。

平面设计师高效工作手册(史上最全)

设计师分类整理资料 根据我个人的需要将自己的资料分为工作\学习\客户\软件几大类(一级分类).再将以上几大类进行细分(二级分类).通过对二级分类细化可以得到三级分类 三级分类只考虑了资料的类型,没有考虑资料的介质类型比如什么doc\txt\pdf等类型,如果考虑起来将是一个繁杂的分类也不利于搜索归类. 硬盘我们把它当一棵树,分区就是大的枝桠,分区里的各个文件夹就像分枝,文件夹里内嵌的文件夹就是小枝桠,文件夹里的文件我们比喻是树叶,同样可以把它当城市-街道-路-小区-某一个单元-某一个房间,这样去理解就容易明白一点了,某一个文件所在的地方就是分区\文件夹\子文件夹\文件名,路径就是包含了这一些元素,找文件和安装软件都离不开这个路径,这个文件所在地地址就是由分区,文件夹,子文件夹,文件名组成。以下是我们总结出的一些基本技巧,这些技巧并不是教条,可能并不适合你,但无论如何你必须要有自己的规则,并坚持下来,形成习惯。

一级文件单位文件管理 例如:检察院文件夹,首先打开E盘,在英文输入法状态下直接按J ,文件将自动选择到(J检察院)这样方便一个一个文件去看。 可以把一级文件全部加文件的首字字母。 二级文件设计文件管理 例如: 源文件主要是设计定稿的文件(例如展板:文件名一定要以展板标 头为名,这样方便查阅,比例有个版本,就以展板内容后面加2)

三级文件客户分类管理 例如: 客户资料主要是客户发来的文件(例如:jpg、doc、txt 、pdf等类型,可根据时间段,把一年前的JPG图片册除) 警告: ?不要删除你还会使用的文件 ?不要删除其他用户或属于其他人的文件 ?不要删除重要文件(夹),例如C:WINDOWS 或者Documents and settings 目录 ?不要删除注册表项和系统文件 ?不要试图去整理文件(夹)名为Temp 或者Temporary的文件,因为这些是系统或者应用软件使用过程中存放临时文件的地方,这里的文件其实并不需要整理。如果你非要去重新排序,按照分类整理。 那村的人儿教程系列电子书发布(第一期) 那村的人儿教程系列电子书(第二期) 那村的人儿教程电子书系列——修片与合成(第三期) 那村的人儿教程电子书——设计与特效(第四期) 昨天看到,去百度搜了一下资源,O(∩_∩)O~ 试了一下,都能

EST3新版中文操作手册-大屏

E S T3 中文版操作手册

第一章基本系统操作 概述 本章叙述基本的系统操作指令 内容 面板控制 显示 信息处理 显示开关的功能 简介 在本章所描述的操作系统中,必须确认每个事件。每条信息可用“上一信息、下一信息”键查阅。自动恢复(修复)的故障(Trouble)和状态(Monitor)等低优先权事件将被确认后自动地从信息队列中删去,而不必操作员按复位(Reset)键,系统即可恢复正常工作。 面板控制 面板控制开关的功能或特点,其作用范围定义为,网络内当功能被激活时,火灾报警机箱受到影响的三种作用范围: ?局部——其功能特性只影响安装了LCD显示屏的机箱 ?分组——其功能特性影响网络上预先定义好分组的机箱 ?全局——其功能特性影响网络上所有的机箱 分组 局部 全局 一个网络可以是一个或多个分组的一部分。 火灾报警系统配置的特性与功能因安装的不同而异,可根据现场的特殊情况,来决定是否已经把用户需要的功能与特点设计进去。 LCD显示屏 LCD显示屏是系统的主要操作界面,它显示系统工作状态。 1.电源状态指示灯:当交流电源接通时绿灯亮。 2.测试状态指示灯:当系统的任何一部分处于测试状态时黄灯亮。如果经过一段时 间没有动作,可编程的定时器会自动退出测试模式。 3.系统故障指示灯:当中央处理器CPU的监视单元检测到处理器故障后,黄灯亮。 4.接地故障指示灯:当连接机箱的非接地线与地相连时黄灯亮。 5.屏蔽状态指示灯:当一些点或区域被人工屏蔽时黄灯亮。 6.自检状态指示灯:控制盘内部故障检测,当操作员控制系统自检按下此键时黄灯 亮。 [3G R O U P.C D R]

电气照明设计

三峡电力职业学院 毕业设计 题目:电气照明技术课程设计课程:电气照明技术 专业:供用电 班级:20123864 学号:2012386424 姓名:孙辉 指导教师:周厚全 完成日期: 2014.9.20

三峡电力职业学院 电气照明技术课程设计任务书 1. 题目 环境学院楼南楼电气照明设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 各课题的工程概况及负荷详见工程图纸资料(另附)。 2.2 供电条件 照明灯具供电电压采用单相220V,每层采用三相380V配电。电源来自本楼变电所或配电间。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,确定照明方式和种类、并选择合理的照度。确定合适的光源、选择灯具的型式,并确定型号。灯具布置与照度计算。 周二:绘制照明平面布置图。 周三:设计绘制照明配电干线系统图、配电箱系统图。 周四:电线电缆及低压保护电器选择计算。应急照明设计。 周五:编制设计报告正文(设计说明书、计算书)电子版。整理打印设计报告,交设计成果。 要求根据设计任务及工程实际情况,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,独立完成电气照明工程设计(各层照明平面布置部分设计内容分工合作完成)。设计深度应达到初步设计要求,制图应符合国家规范要求。 4.实物内容及要求

课程设计报告文本内容包括:1.封面;2.任务书;3.目录;4.正文;5.致谢; 6.参考文献; 7.附录(课程设计有关图纸)。 4.1 设计报告正文内容 (1)工程概况与设计依据 (2)照明光照设计 (3)照明电气设计 (4)应急照明设计 设计报告正文编写的一般要求是:必须阐明设计主题,突出阐述设计方案、文字精炼、计算简明,条理清晰、层次分明。(电气照明平面布置部分内容分工合作完成) 设计报告正文采用A4纸打印。 4.2 设计图纸 (1)电气照明配电干线系统图(1张A3) (2)照明配电箱系统图(1张A3) (3)电气照明平面布置图(1~2张A3) 设计图纸绘制的一般要求是:满足设计要求,遵循制图标准,依据设计规范,比例适当、布局合理,讲究绘图质量。(电气照明平面布置部分内容分工合作完成) 设计图纸采用A3图纸CAD出图。与报告正文一起装订成册。 5.参考文献 [1]肖辉主编.电气照明技术[M].2版.北京:机械工业出版社,2009 [2]北京照明学会照明设计专委会编.照明设计手册[M] .2版.北京:中国电力出版社,2006 [3]翁双安主编.供配电工程设计指导[M].北京:机械工业出版社,2008 7.完成期限 任务书写于2014年9月,完成期限为2014年10月

大学普通教室照明设计说明书

大学普通教室照明设计 说明书 学院: 力学与建筑工程学院 班级: 建环08-1班 设计者:石洪波,戴兴楠, 陈兴灿,马志鹏 完成时间:2010年10月10日

大学普通教室设计说明书 一.教室照明的基本要求 二.计算过程及计算说明 1.设计条件 2.教室照明标准选择 3.面积计算 4.灯型选择 5.求室空比和顶空比 6.求室内各表面的有效反射系数 7.确定利用系数C u 8.求所需灯具数 9.布灯方案 10.照度验算 11.黑板照明 12.说明 三.总结 四.参考资料

一.教室照明的基本要求 学校照明的目的就是创造一个良好的环境,为学校教育的视觉工作提供保障,满足学生和教师的视觉作业要求,保护视力,提高教学和学习效率。 教学楼照明中最主要的是教室照明,一般教学形式分为正式教学和交互式教学,正式教学主要是教师与学生之间交流,即教师看教案﹑观察学生﹑在黑板上书写,学生看书﹑写字,看黑板上的字与图,注视教师的演示等;交互式教学增加了学生之间的交流,学生之间应能互相看清各自的表情等。目前,教学中也较多采用投影等教学形式,学校以白天教学为主,有效利用自然光以利节能,因此,教室照明中最基本的任务是: 1.满足学生看书﹑写字﹑绘画等要求,保证视觉目标水平 和垂直照度要求。 2.满足学生之间面对面交流的要求,亮度的分布要合理。 3.要引导学生把注意力集中到教学或演示区域,创造舒适 的照明环境。 4.照明控制适应不同的演示和教学情景,并考虑自然光的 影响。 5.满足显色性,控制眩光,减少光幕反射,保护视力,提 高视功能和可见度水平。 除此之外,教室照明还应做到安全﹑可靠,方便维护与检修,并与环境协调。

相关文档