文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬浇连续梁施工监控及影响因素

悬浇连续梁施工监控及影响因素

悬浇连续梁施工监控及影响因素
悬浇连续梁施工监控及影响因素

2011年8期(总第80期)251

作者简介:王朝晖(1969-),男,江苏泰兴人,高级工程师,长期从事桥梁施工管理。

悬浇连续梁施工监控及影响因素

王朝晖1,李元兵

2

(1.常州市市政工程管理处,江苏

常州213002; 2.上海同济建设工程质量检测站,上海200092)

要:以某特大桥为工程背景,研究悬浇连续梁桥施工监控的关键技术,探讨了施工过程中影响梁体线形的主要因

素。结果表明:温度和预应力效应对梁体线形影响显著。温差越大,悬臂长度越长,梁体标高变化越大。预应力张拉后梁体实测上拱量较理论预测明显偏小,两者比值主要集中在0.6 0.8;同时,先拆除临时固结后合龙中跨往往会导致中跨线形下挠明显,特殊情况下易出现不可控现象,对主跨100m 以上的连续梁线形控制较不利。关键词:连续梁桥;悬臂浇注法;施工监控;参数敏感性;温度观测;参数识别与调整中图分类号:U44

文献标识码:B

近年来,国内针对大跨径预应力混凝土曲线悬浇连续梁的线形控制这一课题有大量研究,对连续梁悬臂浇注过程中的线形控制进行了探讨与研究,对技术难点进行了分析与总结,并提出了线形控制的施工对策。这些研究成果为连续梁梁桥线形控制奠定了坚实的基础,但由于研究的欠缺或不成熟,目前仍有几点问题亟待解决:(1)对桥梁施工控制理论与实践研究不够;(2)监测控制手段落后;(3)对影响施工控制的因素研究不透;(4)施工预测和判断的准确性不高;(5)还不能实施远程在线实时控制。本文通过某特大桥4座连续梁桥跨的施工监控工程实例研究了悬浇连续梁桥施工监控关键技术,对施工过程中影响梁体线形的主要因素进行了探讨、处理。

1工程概况及施工监控体系

该特大桥为4座主跨分别为56m 、64m 和72m 的预应力混凝土连续梁桥。梁体采用单箱单室直腹板变截面形式,箱梁顶宽12m ,底宽6.7m 。除边跨直线段采用满堂支架施工外其余梁段采用挂篮对称悬臂施工。

由于桥梁结构设计时参数的选取、施工方法和工序的确定以及施工临时荷载、温度和施工测量等方面的因素影响,桥梁施工过程中结构的实际状态常常与设计状态存在偏差,且这种偏差具有累积的特性,若对该偏差不加以及时有效的调整,势必会造成合龙不顺,影响成桥的内力和线形。因此,施工监控工作旨在利用桥梁施工控制理论和方法对连续梁桥的施工过

程进行严格的控制和调整。一方面根据实际施工方法对施工的每一阶段进行理论计算,求得各施工阶段施工控制参数的理论计算值;另一方面对施工过程中的关键控制值(主梁线形)进行精确测量,针对实际施工过程中由于种种因素所引起的理论与实测结果偏差,采用合理的方法加以控制、调整。基本流程见图1

图1

施工监控基本流程图

2

施工监控的主要内容

2.1

预应力混凝土连续梁桥悬浇施工的误差影响因素

预应力混凝土连续梁桥悬浇施工的误差主要出现在以下几个方面:桥梁施工临时荷载,包括临时机具等;梁段重量的误差;混凝土配合比及弹性模量等的不准确;混凝土徐变及收缩参数的不确定引起的应力

桥隧工程

2522011年8期(总第80期)

重分布;浇注阶段温度的影响;混凝土参与受力龄期的影响;施工挂篮的弹性和非弹性变形(尤其挂篮吊带影响);边跨现浇支架地基基础的压缩变形和钢管支架的弹性变形;人工收面导致的梁体顶面平整度误差;挂篮行走误差;整平机轨道调整误差;挂篮底模、侧模局部变形;立模时底模与节段前端混凝土底面不密贴,导致相邻节段接头处错台。根据以上特点,预应力混凝土连续梁桥的施工控制采取在结构稳定性满足要求的前提下,对结构变形(高程)、应力进行双控,其中以变形控制为主,应严格控制梁体关键截面在危险工况的挠度变化以及各梁段施工前后的梁顶标高和轴线,同时关注材料应力发展状态及趋势。2.2

预应力混凝土连续梁桥悬浇施工的监控内容预应力混凝土连续梁桥悬浇施工的监控内容主要包括:前期与现场实时控制分析、实际参数的现场测试以及实时监测。前期与现场实时控制分析主要为前期计算、施工误差状态分析和计算参数的识别与修正。实际参数的现场测试为实际材料的物理力学性能参数、实际施工的荷载参数、实际截面几何参数、挂篮刚度和实际环境参数。实时监测主要为力学监测、线形监测和物理测量,具体包括监测网的建立、边跨现浇支架预压跟踪监测、挂篮变形跟踪监测、梁体线形监测、边跨支座变形监测、梁体混凝土应力监测以及结构和环境温度监测。

主梁线形(标高和挠度)的控制工作是本桥施工控制的重点之一,通过现场实时监测和施控实时计算及误差调整,确定合理的施工预拱度和主梁立模标高,确保此桥顺利合龙及成桥线形顺畅准确。在施控实时计算中,要根据既有经验通过调查和反馈分析尽可能准确地取定各项计算参数,以求得符合实际的挠度预测值和立模标高。同时在梁段悬臂施工的每一阶段,必须严格测定立模标高,监控挂篮变形,杜绝标高误差出现累积。一旦出现实际标高偏离预测值,则需要结合精度要求,及时做出分析判断,并采取调整下一梁段立模标高的措施来消除误差。当误差较大时,调整应在后续多个梁段内逐步完成,以避免梁体线形出现明显的波形转折。另一方面,通过现场应力实时测试和分析,了解结构在每一施工阶段的实际受力状况,跟踪观测最不利受力部位,并与施工控制的理论计算结果进行比较分析和误差修正。从而形成一个较好的应力预警机制,及时发现问题并采取相应的补救措施,以保证施工安全和施工质量。

3

梁顶平整度及梁体线形控制

3.1

梁顶平整度控制

梁顶平整度控制主要包括节段接缝处的平整度控

制和桥面横向六面排水坡的平整度控制。

节段接缝处的平整度控制是施工中易忽视的环节,由于悬臂浇注按节段施工,每一节段因施工环境、施工水平的差异往往导致梁端忽高或忽低,在接缝处形成波浪状。节段浇注前,先对模板立模标高进行复核;同时对前一节段端头作凿毛处理。为防止混凝土结硬后接缝处水泥浆层太薄脱落,接缝附近宜沿桥纵向和竖向分别凿毛20 30cm 、5 10cm 的范围。随后对提浆收面台车走行轨道精调定位,并复核台车抹面系统底面标高;混凝土浇注完后现场对梁顶标高确认,确认步骤为实测→调整→复测→再调整→精调。最后结合刮尺、靠尺多次抹面。桥面横向六面排水坡的平整度控制关键是在混凝土浇注前后,按照设计和监控数据,在各个变坡点上设置控制桥面高程的角钢(角钢下纵向每50cm 设置一道架立钢筋支撑,以保证角钢位置准确、不下沉),对各边坡点高程进行精确控制,并利用提浆收面台车对表面六面坡整形处理。

全桥施工完毕后,重新检测梁顶平整度,若不能满足要求则进行整修处理,具体措施为:①超高10mm 以上时凿除超高混凝土后打磨平整,超高10mm 以下时直接打磨;②低于设计高程的位置凿毛后用PM -R -60聚合物砂浆进行填补。3.2

立模标高设置

为使结构能达到最佳设计成桥状态,必须预先计算结构各施工阶段的内力和变位,确定各施工阶段的结构线形。在实际施工中,一般采取前进分析、倒退分析、误差分析,以及三者相结合的方法,对结构进行实时分析和跟踪控制(具体流程参见图1)。结构分析完成后,即进行梁段立模标高的合理确定,这是关系主梁线形是否平顺、是否符合设计的关键。若确定立模标高时考虑的因素较符合实际,而且加以正确的控制,则最终桥面线形较为良好。若考虑的因素与实际情况不符,控制不力,则最终桥面线形会与设计线形有较大的偏差。为使线形控制的理论值能有效地指导施工,必须按既定施工工序,考虑各主要影响因素,综合参数识别修正法、预测控制法和最大宽容度法合理设置各节段立模标高。各梁段预拱度设置(包含挂篮变形)如图2所示。

2011年8期(总第80期)

253

图2各梁段预拱度设置(包含挂篮变形)

3.3

梁体线形控制与成果

桥梁施工过程,按照控制与否可以分为可控阶段

与不可控阶段,可控阶段是指施工前或施工后对结构的偏差(应力、变形)可以采取控制措施进行调整的施工阶段;不可控阶段是指施工后对结构的偏差无法调整或调整困难的阶段。连续梁桥施工属于不可控施工阶段。对于不可控阶段施工,施工前的预告尤为重要;即根据现场测试数据,通过参数识别修正和误差反馈分析,由前进分析预测得出今后施工可能出现的状态,并预告下一阶段当前已安装好的构件或即将安装的构件的变形和内力,以确定是否需要在当前施工阶段对可调变量进行调整。这其中包含如下几点核心问题:①建立线形监测管理体系和合理的观测制度,提高测量精度,及时准确地实施并检查平面和高程测量系统并纠偏;②对每一施工阶段跟踪监测,节段浇注完毕提浆收面前对监测点标高、台车抹面系统底面及各变坡点标高现场复核,现场调整;③系统地进行误差反馈分析与参数识别,确立切合实际的参数取值如荷载参数、挂篮变形、温度修正值等;④严格按照“施工→监测→判断→修正→预告→施工”的循环过程,综合采用参数识别修正法、预测控制法和最大宽容度法进行线形控制。

按照上述方法对各连续梁桥施工过程进行了实时控制并取得了较好的效果:①合龙时合龙口处的悬臂端部基本位于同一水平线上,合龙精度基本在5mm 以内;②施工完成后梁体实际线形与理论线形基本吻合,相对差基本在1cm 以内。各连续梁桥线形控制成果参见图3。

4

对影响结构线形因素的讨论和处理

4.1

温度影响

现场选取若干关键施工阶段进行温度观测试验,观测时无施工作业,同时记录时间、空气温度、混凝土表面温度和箱内温度,每个施工阶段观测时段24h ,每1h 观测1次。结果表明:日照温差对梁体线形影响明显,且悬臂施工状态较合龙后更显著,72m 跨升温20?中跨跨中下挠12mm ,56m 跨升温20?

中跨跨

图3

梁体线形实测结果与理论值比较图

中下挠7mm ,均为其悬臂长度的1/3000 1/4000。同时,温度对梁体标高的影响具有滞后性,考虑立模标高的温度修正值时应特别注意。4.2预应力效应对梁体线形影响

预应力管道定位、张拉以及管道摩阻系数都与设计有一定偏差,这种偏差对挠度影响较大,是施工控制过程中的重要因素。在虎门大桥辅航道连续刚构桥、京珠高速公路陆水河连续梁桥等等诸多预应力混凝土梁桥中,均发现张拉预应力所产生的实测挠度(上抬)值比计算挠度值偏小。产生这种偏差的原因还不十分明确,可能主要是由以下几个方面原因:管道定位偏差、摩阻系数偏差、预应力张拉力偏差、混凝土弹性模量的增长滞后、预应力松弛损失偏差、分批张拉时混凝土压缩变形引起的应力损失、管道灌浆质量偏差。图4为预应力混凝土连续梁桥关键施工阶段预应力张拉后梁体实测挠度(上抬)值与理论结果的比较,由图可知:张拉预应力后所产生的实测挠度(上抬)值明显较理论预测值偏小,两者比值主要集中在0.6 0.8。因此,对大跨度预应力混凝土连续梁桥,其线形控制必须考虑预应力效应对结构线形的影响。

4.3结构体系转换对梁体线形影响

目前,连续梁桥的结构体系转换方式主要有先中跨合龙再拆除固结、先拆除固结再合龙2种。由于连续梁桥的结构体系转换会经历一个复杂的过程,会导致悬臂端标高变化过大、中跨合龙段两端变化不一致以及合龙段两端的实际位置状态偏离预期状态等情形,造成桥梁合龙困难,或成桥线形与设计要求不符。因此,结构体系转换后桥梁线形变化的合理预测与修正,也是确保梁体成桥状态与预期状态的误差在容许范围的关键。

图5为预应力混凝土连续梁桥两种合龙方式中梁

桥隧工程

2542011年8期(总第80期

图4预应力张拉后梁体实测上拱量与理论预测比较图

体实测变形与理论结果的比较,由图可知:两种合龙方式中结构体系转换后梁体实测变形均比理论值小。第一种体系转换方式中跨跨中实测下挠值16mm (理论22mm );而第二种体系转换方式中跨跨中实测下挠值仅4mm (理论7mm )。因此,对大跨度预应力混凝土连续梁桥,先体系转换后合龙中跨往往会导致中跨线形下挠明显,易出现不可控现象,对主跨100m 以上连续梁桥线形控制较为不利。

图5结构体系转换后梁体线形变化规律

5结论

(1)概况总结了梁顶平整度和梁体线形控制的

方法与调整措施,施工完成后各连续梁梁体线形理论与实测结果吻合,相对差基本在1cm 以内。

(2)张拉预应力所产生的梁体上拱值较理论预测明显偏小,两者比值主要集中在0.6 0.8;在施工控制过程中,应根据实测结果对梁段立模标高予以调整。

(3)日照温差对梁体线形影响明显,且悬臂施工状态较合龙后更显著;各连续梁升温20?中跨跨中下挠12mm ,约为最大悬臂长度的1/3000 1/4000;温度对梁体标高的影响具有滞后性,考虑立模标高的温度修正值时应特别注意。

(4)先拆除临时固结后合龙中跨往往会导致中跨线形下挠明显,特殊情况下易出现不可控现象,对主跨100m 以上连续梁桥线形控制较为不利。

参考文献:

[1]韩大建,苏成,邓江.崖门大桥施工过程中的参数识别与调整措

施.桥梁建设,

2003(1):35-37.[2]刘名君,曾永平,戴胜勇,等.客运专线无砟轨道悬臂浇注连续梁

线形控制探讨.2008中国高速铁路桥梁技术国际交流会.北京:中国铁道出版社,

2008.[3]张文建,郑景文.京津城际铁路大跨度连续梁徐变及线形监控.

2008中国高速铁路桥梁技术国际交流会论文集.北京:中国铁道出版社,

2008.[4]高宝梅.高速铁路悬浇连续梁线形偏差成因分析与对策.城市路

桥与防洪,

2011(3):84-86.

悬浇梁施工质量控制要点

悬浇箱梁施工质量控制措施 1、悬浇箱梁施工前,应编制悬浇箱梁施工专项技术方案,挂篮应经专项设计、验算通过报相关单位、部门审批,获准后方可实施;对所有作业人员进行安全职业健康教育、技术交底和培训,特殊岗位人员应持证上岗。 2、在墩顶最后一次浇注混凝土前,做好0号块托架或支架、钢筋、模板等加工准备工作;0号块的支架或托架、模板、钢筋、三向预应力管道、预埋件等的安装应满足规范和设计要求;连续梁的墩顶梁段施工时,应按设计规定设置墩梁临时固结装置,且临时固结装置的结构和采用的材料应满足方便、快速拆除的要求。 3、墩顶梁段宜全断面一次浇筑完成,当梁段过高,一次浇筑完成难以保证质量时,可沿高度方向分两次浇筑,但宜将两次浇筑混凝土的龄期控制在7天以内,避免新旧混凝土的收缩差导致腹板出现裂缝;在浇筑过程中及浇筑后应按方案中的温控设计要求,采取有效的温控措施,防止因内外温差过大造成混凝土的开裂。 3、用于悬臂浇筑施工的挂篮,其平面尺寸应能满足梁段现场施工作业的需要,结构应满足强度、刚度和稳定性要求;挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比不宜大于0.5,最大变形(包括吊带变形的总和)应不大于20mm,挂篮在浇筑混凝土状态和行走时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统安全系数及上水平限位安全系数均不小于2。 4、挂篮制作加工完成后应进行试拼装。挂篮在现场组拼后,应全面检查其安装质量,并进行模拟荷载试验,消除挂篮主桁、吊带的非弹性变形,测量挂篮在各级静力试验荷载作用下的变形,为施工控制提供参考。挂篮经预压试验符合设计要求后方可正式投入使用。

5、箱梁底板钢筋与腹板钢筋的连接应牢固,且宜采用焊接;底板上下两层的钢筋网应采用带钩的竖向筋进行连接,使之成为整体,防止底板混凝土在纵向预应力钢束径向力作用下导致崩裂破坏;顶板底层的横向钢筋宜采用通长筋。 6、预应力管道安装定位应准确,备用管道和长束的管道应采取措施保证其在使用时的有效性。 7、钢筋与预应力管道相互影响时,钢筋仅可移动,不得切断。若挂篮的下限位器、下锚带、斜拉杆等部位影响下一步操作必须切断钢筋时,应在该工序完成后,将切断的钢筋连接好再补孔。 8、悬臂浇筑施工应对称、平衡地进行,两端悬臂上荷载的实际不平衡偏差不得超过设计规定值,设计未规定时,不宜超过梁重的1/4。悬臂段应全断面一次浇筑完成,并应从悬臂端开始,向已完成梁段推进分层浇筑。 9、在砼浇注过程中,须安排专人对挂篮各部件栓结紧固情况、箱梁临时固结支座和锚筋锚固情况(如有)、模板接缝密实情况、模板胀模情况、挂篮主梁、横梁变形等进行检查,发现异常情况应及时处理。 10、悬臂浇筑混凝土以及后期预应力张拉、压浆工序,应设专人负责全过程旁站。 11、悬臂浇筑的施工过程控制宜遵循变形和内力双控的原则,且宜以变形控制为主。悬浇过程中梁体的中轴线允许偏差应控制在5mm以内,高程允许控制偏差为±10mm。 12、对纵向预应力钢束的张拉,宜通过必要的试验确定其张拉程序和各项参数,张拉持荷时间宜增加1倍,防止因为长束张拉滞后效应影响张拉质量;当钢束的伸长值不能满足要求时,可采取补张拉或反复张拉的措施,但张拉应力不得超过设计

悬浇施工监控

悬浇施工监控 悬浇施工监控分为:箱梁悬臂施工平面及高程监控;施工应力、应变监测;箱梁温度测试;施工各阶段应力、变形及控制高程。 第一节箱梁悬臂施工平面及高程监控 为了保证预应力混凝土连续梁采用悬臂浇筑施工方法的质量和安全,控制每一梁段施工的中线位置和标高,监测施工过程中各块箱梁的挠度变化情况,为箱梁标高调整提供依据,保证悬臂浇筑施工的悬臂合拢平面和高程差控制在设计要求的范围之内,根据《两阶段施工图设计说明书》,制定箱梁施工的平面和高程控制实施细则。 一、箱梁施工测量网的建立 1、为预应力混凝土箱梁悬臂浇筑施工服务的测量控制网应一次建立在各墩的承台上,而后再根据施工的进度安排将承台上的控制点转移到各自的0号块上。 2、平面控制网由桥面中轴线组成,控制网可借助已建立的施工控制网。平面控制网采用经纬仪或全站仪建立。 3、高程控制网依托大桥已建立的控制网点,采用二等水准测量的方法,变换仪器高法,先在各桥墩承台上各设一个高程控制点,待箱梁0号块竣工后,用水准仪加悬挂钢尺的方法移至0号块顶面上或用全站仪建立。0号块上的水准点即为箱梁悬臂浇筑施工的高程控制点。 4、各墩上0号块箱梁顶面按照左、中、右布置9个施工控制基准点 各墩上0号块箱梁顶面的施工控制基准点位置严格按照拟布图严格定位。各点位置及各点间距离与拟布图所示值相差不得超过±10毫米。

5、在箱梁悬臂施工中,对于高程控制的基准点,在下述情况下应进行复测: (1)、结构受力体系转换后; (2)、墩基础发生较大沉降变化时; (3)、施工控制组经分析后认为有必要进行复测时; (4)、施工进行三个月后; 二、基准点和梁段测点的埋设 1、箱梁的0号块基准点标志可用16毫米直径螺纹钢筋制作,基准点钢筋长度约42~47厘米,钢筋露出顶面混凝土约2厘米,露出端上部加工磨圆并涂上红漆。 2、箱梁的各悬臂施工梁段的测点布置 每个悬浇箱梁节段各设6个测点,以箱梁中线为准对称布置,测点离节段前端面10厘米处。考虑通车后一年的长期观测,在0、5、8和12号截面顶板上可适当增设测点。 测点标志仍采用16毫米直径螺纹钢筋制作。顶板测点钢筋长度约30~58厘米,底板测点钢筋长度按不同的底板厚度实际放样,露出端要加工磨圆并涂上红漆。 悬浇箱梁节段的测点既为控制箱梁中线平面位置的测点,又为箱梁的标高控制点和挠度变形观测点。 3、箱梁的0号块基准点、悬浇节段的挠度变形观测点应严格按照规定的位置埋设,各点位置及相互之间距离的埋设误差控制在±10毫米以内。 埋设的钢筋测点必须与箱梁顶板中上、下层钢筋焊接牢固,其底端要抵紧底板的底模板。在混凝土施工中严禁踩踏、碰撞。 4、本节所指的基准点,其使用期为箱梁整个悬臂浇筑施工期。应对所有

现浇连续梁施工方案原

现浇连续梁施工方案 根据施工现场的实际情况及设计方案,钢筋混凝土连续梁采用就地搭设满堂支架现浇的方法进行施工。其主要工作内容为:地基处理、支架搭设、模板安装、支座及调平块安装、钢筋制作及绑扎、浇筑混凝土、拆模与养护。 1、地基处理: 将桥宽范围内每侧加宽3.0 米,将原地面表层0.3 米种植土铲除,采用三七灰土0.6 米厚进行换填,顺桥横向设置1%的“人”字型排水坡,基地表面铺设一层防水彩条布,彩条布接缝采用重插搭接或胶带粘接。基础两侧设置排水沟。 2、支架搭设: 支架立杆底采用铁路甲级I类枕木,枕木下用粗砂找平。枕木纵向间距为 0.9 米,横向满铺,纵向长度为桥跨长度,横向宽度为桥宽每侧各加宽1.5 米。支架采用碗扣 式杆件进行搭设。根据检算,其间距在梁跨、横隔梁下分别为 0.9 x 0.9m和0.9 x 0.6m。支架按照桥梁设计尺寸进行搭设,支架搭设完毕后,采用钢管纵、横向进行加固。在支架顶部纵、横向设两层方木,其尺寸为12X 14cm和6X8cm。 3、支架预压: 根据设计要求在安装底模前,对支架、地基进行加载试验,加载值为箱梁自重的95%,加载时间根据观测支架、地基沉落完成情况确定,加载时间一般为24 小时。当地基较松软时,适当延长加载时间,加载时对支架变形进行测量,以确定支架的非弹性变形和弹性变形值,作为支架弹性沉落量的依据,以便逐步减载。 4、模板安装: 现浇梁底模面板采用厚15mm的竹胶板,竹胶板上铺贴地板革。底模下设6 x 8cm的方木,布设间距在梁跨下为0.4m;横隔梁下为0.3m,方木顺桥纵向布设。在底模安装时,沉落量和预留拱度同时调整设置,以确保梁体线形准确。预拱度设置,各孔跨中预拱度为2.0cm。 侧模面板采用厚15mn竹胶板,竹胶板上贴地板革。面板下采用4X4cm方木,按照间距0.45m与面板连接制作成大块模板。侧模加固采用两层钢管和撑杆进行加固。为防止漏浆,侧模安装采用底包梆的形式。 内模分三次安装,分别为肋板、顶板及封闭天窗内模。内模面板采用厚木板配合标3cm

悬浇连续梁(42+75+42)施工方案

4.4 主桥连续梁悬臂现浇 4.4.1 悬灌箱梁设计概况 小花大桥中心里程K2+025, 桥梁与航道的夹角为90.0 。,桥梁起点桩号 K1+722.35 ,终点桩号K2+327.65 ;主桥上部结构采用42+75+42m 三跨预应力混凝土变截面单箱单室连续箱梁,全长159m 箱梁顶宽8.0 m ,底宽4.4 m ,翼缘板长1.8 m ,跨中梁高2.0 m ,至主墩中心1.0m 处按二次抛物线变化为梁高4.2 m 除在墩顶设置厚度为 2.0m 的横隔板,其余墩顶设置厚度为1.4m 的横隔板外,其余部位均不设横隔板。 箱梁顶板厚0.20m, 底板厚由跨中的0.22m 按二次抛物线变化至距0# 块中心线3.0m 处的0.685m ;腹板厚度4# 块以前为0.6m,4# 块以后为0.4m ,在4# 块范围内由0.6m 按直线变化到0.4m 。 主桥连续箱梁采用挂篮悬臂浇筑法施工,各单“T”箱梁除0、1号块 采用在支架上现浇外,其余分为8 对梁段,均采用对称平衡悬臂逐段浇筑法施工。箱梁纵向悬浇分段长度为4X 3.5+4 x 4m 箱梁墩顶现浇块件(即0、1 号块)长度12.0m , 中跨合拢段长度为3.0m 边跨合拢段长度为1.5m , 悬臂浇筑梁段中最大重量为75.3 吨。 主桥箱梁采用纵向预应力体系。主桥箱梁纵向预应力采用7C J15.24 、 9C J15.24 、12C J15.24 、15C J15.24 四种规格的钢绞线束群锚体系。钢束张拉锚下控制应力采用3 k=0.75Ryb ,相应的张拉锚下控制应力 1367.1KN 、1757.7KN 、2343.6KN 、2929.5KN 。配套千斤顶为YCW15 0YCW20 0 Y CW40 0 主桥边墩采用GPZ2000S 双向盆式支座和GPZ2000D 单向盆式支座,主墩采用GPZ9000S 双向盆式支座和GPZ9000G 固定盆式支座。伸缩缝设置:在8#、11# 墩处各设D 1 6 0 型毛勒伸缩缝一道。

悬浇连续梁边跨现浇段施工

悬浇连续梁边跨现浇段施工 1.0施工工艺流程 悬浇梁的边跨现浇段一般采用落地支架法施工,部分高墩和水中墩可采用在墩身上设置托架进行施工。 完毕经预压试验合格后,即可进行直线段箱梁钢筋混凝土及预应力施工作业。 整个边跨直线段须一次整体浇筑。 其施工工艺流程如图1-1所示 图1-1 边跨现浇段施工工艺框图

2.0施工方法及要求 2.1支架搭设 (1)地基处理 先将边跨等高度现浇段处场地推平、碾压密实,软弱地基采用换填石灰土或砂砾,分层夯实,然后采用混凝土硬化地面,以减小沉降量,同时做好地基的排水,防止雨水或混凝土浇注和养生过程中滴水对地基的影响。特殊条件下可采用灌注桩、 (2)支架设计 根据边跨现浇段梁体重量进行支架刚度和稳定性验算、地基允许承载力的验算、地基沉降的验算,各项验算指标符合规范要求后进行支架搭设。 (3)支架搭设 支架可采用钢管柱支架、碗扣架、万能杆件或其他形式。 支架搭设后,须设纵、横向斜杆,以确保支架结构稳定。 支架的搭设方法与0#段一致。 在边跨合拢锁定前,采取临时措施限制底模的纵向移动。 (4)支架预压 在搭设底模时,按估算预留拱度搭好后,在浇筑混凝土前,按设要求进行加载预压,预压重为箱梁自重的105%~110%,采用砂袋或混凝土块作加载物,使加载的荷载强度与梁的荷载强度分布一致。 当试压沉降稳定后,记录各测点的最终标高,从而推算出底模各测点的沉降值,然后卸载。卸完载后,精确测出底模各测点的标高,此标高减去加载终了时的标高,即为支架支撑的弹性变形值,余下的沉降值为支架系统不可恢复的非弹性变形值。根据计算结果,对底模标高进行调整,并待支架的非弹性变形消除后,方能进行箱梁混凝土的浇筑。 2.2边跨支座安装 边跨只设永久支座,不用制作临时支座。 支座出厂时必须有检验证书和产品合格证,并按相关标准进行检验,合格后方能使用。安装前全面检查支座零件有无丢失、损坏,相对各滑移面用丙酮或乙

挂篮悬浇连续梁桥的施工监控

第1题 施工监测一般要求什么时间进行 A.早晨日出之前 B.晚上太阳落山之后 C.没有要求随时都可以测 D.根据施工的进度确定 答案:A 您的答案:A 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第2题 临时锚固一般何时拆除 A.全桥合拢之后 B.边跨合拢之后 C.中跨合拢之前 D.边跨合拢之前 答案:B 您的答案:B 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第3题 挂篮一般由哪个单位设计? A.设计单位 B.监控单位 C.施工单位 D.业主委托第三方 答案:C 您的答案:C 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第4题 立模标高的精度是多少? A.?5mm B.?10mm C.?2mm D.-2mm,+5mm

答案:A 您的答案:A 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第5题 立模标高中的预拱度数值是如何确定的 A.施工监控单位自己计算确定 B.由设计单位提供的数值确定 C.根据经验确定 D.施工监控单位计算后请设计单位确认后确定 答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分:2.0 批注: 第6题 桥梁施工监控工作开展过程中需要和哪些单位联系 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位 E.质监站 答案:A,B,C,D 您的答案:A,B,C,D 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第7题 挂篮预压的目的是什么? A.验证设计 B.消除非弹性变形 C.获取荷载-变形曲线 D.检验临时锚固的性能 答案:A,B,C 您的答案:A,B,C 题目分数:7 此题得分:7.0 批注:

第8题 施工控制的工作内容有哪些? A.有限元分析计算 B.通过立模指令指导现场施工 C.对施工监测数据进行分析,对现场的安全状况进行分析,及时预警 D.有异常情况时,及时组织各参建方共同商讨解决方案 答案:A,B,C,D 您的答案:A,B,C,D 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第9题 施工监测的内容有哪些? A.梁体的应力 B.挂篮预压的变形观测 C.温度监测 D.梁体的变形观测 E.主墩的沉降观测 答案:A,B,C,D,E 您的答案:A,B,C,D,E 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第10题 关于合拢段施工哪些说法是正确的? A.边跨合拢段施工时可以不进行配重 B.未来避免混凝土开裂,中跨预应力张拉要快,不宜进行分批张拉 C.合拢段施工的时机宜选择在一天当中温度最低的时段 D.中跨合拢段预应力张拉前主墩墩顶的支座的临时锚固要解除 E.边跨合拢段施工结束后,可以解除主墩的临时锚固 答案:D,E 您的答案:D,E 题目分数:7 此题得分:7.0 批注: 第11题 挂篮有哪几个部分组成?

现浇连续梁施工方案

现浇连续梁施工方案 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

地基处理 原状道路描述 现状×××路为界,以北断面为一块板,路幅宽度米,其中车行道宽度约米,两侧为2×米人行道;以南断面为三块板,路幅宽度约米,其中机动车道宽度约米,两侧为2×米分隔带、2×米非机动车道、2×米人行道。现状道路一般为水泥路面,交叉口及非机动车道为沥青路面,查阅原设计道路文件水泥路面总厚59cm,为24cm水泥砼+20cm二灰砂(Ⅱ)+15cm掺灰道渣,非机动车采用沥青砼路面,总厚度28cm,为3cm细粒式沥青+5cm沥青碎石+20cm二灰砂(Ⅱ),交叉口路面采用沥青路面,总厚58cm,为3cm细粒式沥青砼+7cm沥青碎石+30cm二灰砂(Ⅱ)+18cm掺灰道渣。 原绿化带处地基处理 原城市道路旁的绿化带表面为有机土,土的含水量较高,根据现场实际情况和我单位以往的施工经验,拟对该区段进行如下处理:如地面道路已经施工,可以在地面道路路基上浇筑15cm厚C20砼基础;如地面道路未施工,需在清表压实后回填20cm 5%石灰土进行地基处理,然后浇筑15cm厚C20砼基础,并设置排水系统,及时排掉积水防止浸泡基底。 原有快车道路面及一期便道处地基处理 对于原有快车道路面,不需要进行处理即可直接在其上搭设支架。 新建一期施工便道,位于原侧分带上是下挖35cm后原地打夯,回填20cm碎石浇筑35cm厚C30砼,位于原非机动车道上是加铺20cm厚C30砼,故不需要再处理可在其上搭设支架。 现有人行道处地基处理 对于现有人行道范围内地基处理,翻除人行道砖后浇筑10cm厚C20砼即可做支架基础。 承台基坑回填处地基处理

桥梁监控方案参考

桥梁监控方案参考 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录

XXXX连续箱梁桥施工监控方案 一、工程概况 ……。主箱梁预应力采用纵、横、竖三向预应力体系。主梁采用C50混凝士,按照悬臂现浇法施工。下部采用板式墩身,钻孔灌注桩基础。 本桥采用节段悬臂灌注法施工。先由0#段对称向两侧悬臂施工,形成单“T”,先合拢边跨,再合拢中跨,完成梁部施工。主梁最大悬臂施工长度64m,分成18个悬臂段,边跨直线段长22.85m,再边墩旁搭设支架现浇施工。 桥梁设计设计时速100km/h;设计荷载取按公路——I 级的倍,温度作用、汽车制动力及冲击力按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)规定计算。 二、施工控制的目的、意义 对于分节段悬臂浇筑施工的预应力混凝土连续梁桥来说,从开工到成桥要经过一个复杂的施工过程,结构要经过多次体系转换,结构内力和变形亦随之不断发生变化,并决定成桥后结构的受力及线形。由于各种因素的直接和间接影响,使得实际桥梁在施工过程中的每一状态几乎不可能与设计状态完全一致,施工控制就是在施工过程中根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段计算,确定出每个悬臂浇筑节段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对

误差进行分析、预测和对下一立模标高进行调整,以此来保证施工沿着预定轨道(能达到成桥设计目标的施工路径)进行,从而保证主梁合拢段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值(±15mm),成桥后主梁各控制点的标高与设计值最大相差控制在30mm以内,成桥后主梁各控制截面的内力与设计值最大相差控制在10%以内。 总之,桥梁施工控制的目的就是保证施工过程中主桥结构的安全、桥梁顺利合拢、桥梁成桥受力状态及合拢后桥面线形良好。三、施工监控方法和依据 本桥采用悬臂施工,属于典型的自架设施工方法。由于连续梁桥在施工过程中的已成结构(悬臂梁段)几何状态(平面、立面)是无法事后调整的,所以,施工控制主要采用事前预测和事中控制法,主要体现在施工控制结构仿真分析、施工监测(包括结构变形与应力监测)、施工误差分析与后续施工状态预测、梁段施工立模标高提供等几个方面。 (一)施工控制方法 大跨度连续梁桥,悬臂施工中每个节段的受力状态达不到设计所确定的理想目标的重要原因是计算模型中计算参数的取值问题,主要包括混凝土弹性模量、材料的容重、徐变系数和预应力张拉力与施工中实际情况有一定的差距以及环境温度、临时荷载的影响。要得到比较准确的控制调整量,必须根据施工中实测到的结构反应来修正计算

悬臂浇筑连续梁合拢段施工方案复习过程

悬臂浇筑连续梁合拢段施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.编制说明 (1) 2.1.编制依据 (1) 2.2.编制原则 (1) 2.3.编制范围 (2) 3.总体施工方案 (2) 4.合拢段施工技术及现场准备 (2) 5.主要施工方案 (2) 5.1.合拢段施工程序 (2) 5.2.合拢梁段吊架及模板 (3) 5.3.劲性骨架的安装 (4) 5.4.临时索张拉 (4) 5.5.压配重 (4) 5.6.混凝土的浇筑 (5) 5.7.体系转换 (5) 5.8.吊架预埋孔 (5) 6.合拢段施工注意事项 (6) 6.1.36+44+32M悬浇连续梁 (6) 6.2.40+64+40M悬浇连续梁 (6)

悬浇梁合拢段施工方案 1.工程概况 某桥范围内设计有两联悬臂浇筑连续梁,其中一联为跨高速公路40+64+40m(403#墩~406#墩)连续梁;另一联为跨北环高架桥的36+44+32m(409#墩~412#)连续梁。 合拢段分为边跨合拢与中跨合拢段,梁段长度均设计为2m,其中单联连续梁边跨合拢段为两段,中跨合拢段为一段。其中跨锡宜高速连续梁边跨合拢段高3m,设计砼数量为20.87m3,按钢筋砼2.6t/ m3计为54.3t,中跨合拢段高也为3m,设计砼数量为27.35m3,重量计为71.1t;跨北环高架连续梁合拢段高度为2.7m,其中边跨合拢段砼设计数量为18.3m3,重量计为47.6t,中跨合拢段砼设计数量为18.3m3,重量计为47.6t。计算合拢段重量时尚需计入钢性连接与先穿钢绞线的重量。 2.编制说明 2.1.编制依据 (1)设计图《沪宁城际施图》与《沪宁城际施图》。 (2)《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建[2005]160号)等相关验收标准。 (3)《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005)。 (4)《客运专线预应力混凝土现浇梁暂行技术条件》。 (5)《客运专线铁路桥涵高性能混凝土技术条件》。 (6)《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》。 2.2.编制原则

公路悬浇梁施工方案

通启高速公路T Q – 0 2 标 九圩港大桥 悬 浇 箱 梁 施 工 方 案 通启高速公路TQ-02标项目经理部二○○二年八月二十五日

目录 一、概述 二、各块段施工工艺流程 三、0#、1#块段施工 四、2#~7#块段施工 五、边跨直线段施工 六、边跨合拢段施工 七、中跨合拢段施工 八、混凝土工程的实施 九、预应力工程的实施 十、管道压浆 十一、施工质量控制及安全工作一、概述

九圩港大桥位于通州市平东镇境内,大桥起点桩号为K124+400.30米,终点桩号为K124+839.70米,桥跨径布置为:5×25m+(36+60+36)m+7×25m,全长439.4米,桥面全宽28米,为上、下行两幅并列。 主桥均位于直线段上,为(36m+60m+36m)三跨连续箱梁,顶面宽13.5m,底宽5.5m,顶板厚0.4~0.25m,翼板厚0.18m,腹板厚0.7~0.5m,桥面设2%横坡,箱梁梁高采用二次抛物线方式变化,高度变化范围为3.4m~1.7m;底板厚度也采用二次抛物线方式变化,厚度变化范围为0.8m~0.2m。梁体预应力系统采用三向预应力,除竖向预应力筋采用φ32mm四级精轧螺纹钢筋之外,其余预应力均采用φl15.24mm(7φ5),R b y=1860Mpa、E y=1.95x105Mpa的低松驰钢绞线,纵向为4束OVM15-15,横向为BM15-5波纹管制孔,采用OVM型锚具。 0#块梁段长4m,1#块梁段长3.5m,顶面宽13.5m,底宽5.5m,0#块顶板厚梁中0.4m、1#块0.25m,翼板厚0.18m,直腹板厚0#块0.7m、1#块0.5m,底板梁中厚0.8m、前端0.503m,梁高为3.4m-2.988m。梁段重量0#块162.7t,1#块94.3t。2#-—7#块梁段除2#块长3.5m外、3#-7#块均为4m,顶面宽13.5m,底宽5.5m,顶板厚0.25m,翼板厚0.18m,采用直腹板厚0.5m,底板厚0.503m~0.2m。梁高为2.988-1.7m。梁段重量2#块87.1吨,3#块92.1吨,4#块85.7吨,5#块81吨,6#块77.8吨,7#块76.1吨。本桥主桥边跨直线段梁段长4米,顶宽13.5米,底宽5.5米,顶板厚0.25~0.5米,翼板厚0.18米,采用直腹板厚0.5~0.8米,底板厚0.2~0.5米,梁高1.7米,梁段重94.9吨。本桥主桥边跨合拢段梁段长2.88米,顶宽13.5米,底宽5.5米,顶板厚0.25米,翼板厚0.18米,采用直腹板厚0.5米,底板厚0.2米,梁高1.7米,梁段重54.5吨。本桥主桥合拢段梁段长2米,顶宽13.5米,底宽5.5米,顶板厚0.25米,翼板厚0.18米,采用直腹板厚 0.5米,底板厚0.2米,梁高1.7米,梁段重37.9吨。 二、各块段施工工艺流程 1、0#、1#块段施工艺流程图

悬浇梁桥施工监控

施工监控的意义、原则、方法和依据 2.1施工监控的意义 桥梁悬臂施工中,由于施工荷载的变化、新浇筑混凝土重量的误差、结构弹性模量的变化、挂篮的重量和移动的位置、温度的变化、结构体系调整以及混凝土的收缩与徐变等均会影响结构的变形和内力,而这众多的因素在设计阶段是无法准确确定的,这些因素的改变均可能引起桥梁结构线形与内力的改变,影响施工质量,甚至危及桥梁安全。为了使施工能按照设计意图进行,确保施工安全并最终达到设计的理想状态,通过对箱梁实施施工全过程的跟踪监控监测,对控制参数进行实时调整,以确保施工中结构的安全、箱梁最终线形平顺、内力分布合理,使成桥状态的外形和内力符合设计要求,确保桥梁施工安全和正常运营。 对于悬臂施工的预应力混凝土连续梁结构来说,施工控制就是根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段的结构仿真分析,确定出每个悬臂浇筑阶段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测下一节段立模标高及进行相应的调整,以此来保证成桥后桥面线形、合龙段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值。同时监测平面线形是否满足有关规范的要求,并在施工过程中监测结构应变是否在设计及规范允许的范围内,保证结构安全。 施工监控的意义主要体现在以下几个方面: 1)设计图纸的要求是施工的目标,在为实现设计目标而必须经历的施工过程中,通过施工监控,可对施工状态进行实时识别(监测)、调整(纠偏)、预测,使施工处于有效的控制之中,确保设计目标安全、顺利实现是至关重要的。 2)通过对桥梁施工过程中的结构受力、变形及稳定进行监测控制,使施工中的结构处于最优状态。施工监控是施工质量控制体系的重要组成部分,是保证桥梁建设质量的重要手段,是对桥梁建设质量的宏观调控,是桥梁施工质量控制的补充与前提。 3)监控单位配合监理,辅助业主,指导施工,解决桥梁施工质量控制过程中的关键技术问题。 4)通过施工监控,可取得在成桥后无法得到的桥梁部分“参数”,建立档案,为后期桥梁的管理与养护,提供依据。 5)将施工监控与桥梁荷载试验结合起来,可以得到仅靠荷载试验无法取得的桥梁恒

悬臂浇筑连续梁施工控制要点及控制措施

悬臂浇筑连续梁施工控制要点及控制措施第一部分悬灌梁施工程序 连续梁桥采用悬臂浇筑施工时,因施工程序不同,有以下三种基本方法:逐跨连续悬臂施工法、T 构—单悬臂梁施工法、T 构—双悬臂梁—连续梁施工法。 一、逐跨连续悬臂施工法 (一)施工程序 1、首先从边墩开始将梁墩临时固结,进行悬臂施工; 2、岸跨边段合拢,边墩的临时固结释放后形成单悬臂梁; 3、从次边墩开始,梁端临时固结,进行悬臂浇筑施工; 4、次边跨中间合拢,释放次边墩的临时固结,形成带悬臂的两跨连续梁; 5、从另一端次边墩开始,次边墩进行梁墩固结,进行悬臂施工; 6、另一端次边跨合拢,释放另一端次边墩临时固结,形成带悬臂的三跨连续梁; 7、按上述方法依次类推进行; 8、最后岸边跨边段合拢,完成多跨的连续梁施工。 (二)施工特点 上述逐跨连续悬臂法施工,从一端向另一端逐跨进行,逐跨经历了悬臂施工阶段,施工过程中进行了体系转换。逐跨连续悬臂法施工可以在已建成的桥面上进行机具设备、材料、混凝土运输,方便了施工。 (三)适用范围 该法每完成一个新的悬臂并在跨中合拢后,结构稳定性、刚度便得到了进一步加强,所以逐跨连续悬臂法常在多跨连续梁及大跨长桥中采用。 二、T 构—单悬臂梁—连续梁施工法 (一)施工程序 1、首先从边墩开始,梁墩固结,进行悬臂施工; 2、岸边边段合拢,释放边墩临时固结,形成单悬臂梁; 3、另一端边墩进行施工,梁墩固结,进行悬臂施工; 4、岸边边段合拢,释放另一端边墩临时固结,形成单悬臂梁;

5、中跨中段合拢,形成三跨连续梁结构。 (二)施工特点 本施工施工方法可以多增设两套挂篮设备,两边墩同时悬臂浇铸施工,再到两岸边跨段合拢,释放两边墩临时固结,最后中间合拢成三跨连续梁,以加速施工进度,达到缩短工期的目的。 (三)适用范围 使用于多跨连续梁几个合拢段同时施工的方案,在3~5跨连续梁施工中是常用的施工方法。 三、T构一双悬臂梁一连续梁施工方法 (一)施工程序 1、从边墩开始,梁墩固节后,进行悬臂施工; 2、再从另一端边墩开始,梁墩固节后,进行悬臂施工; 3、中间跨中间段合拢,释放两边墩临时固结,形成双悬臂梁; 4、岸边边跨中间段合拢; 5、另一岸边边跨中间段合拢,完成三跨连续梁施工。 (二)施工特点 两边跨可同时施工,加快施工进度,当结构呈现双悬臂状态时,结构稳定性较差。(三)适用范围 对大跨径或多跨连续梁不宜采用此施工方法。 第二部分0#块施工质量控制点及控制措施 一、连续主梁0#块施工控制点 (一)0#块施工方法 1 、0#段采用墩顶托架平台施工; 0#段节段较长,由于混凝土方量大,一般可分两层浇注; 2、 3、外侧模为定型大块钢模,边角部分用组合钢模补齐。内模采用组合钢模板配以适量木模。端模采用钢木组合模板; 4、0#段分层浇注时水平施工缝要凿毛,并在上层混凝土浇注前撒高标号水泥净浆,提

满堂支架现浇连续梁施工方案

新建武汉天兴洲公铁两用长江大桥铁路引桥和相关配套工程TZQ-1标段 满堂现浇连续梁 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中铁七局集团天兴洲大桥项目部第三项目分部 二00五年十月

目录 1.工程概况 (2) 1.2水文地质 (6) 2.满堂支架现浇施工工艺和方法 (6) 3.基础处理 (8) 4.脚手架搭设 (8) 5.模板施工 (9) 6.支架预压及起拱 (11) 7.钢筋施工 (12) 8.箱梁砼施工 (13) 9.预应力张拉、压浆 (17) 9.1预应力张拉 (17) 9.2孔道压浆 (18) 10.模板、支架拆除 (19) 11.保证施工质量技术措施 (20) 12.安全保证措施 (20) 13.施工现场文明施工保证措施 (22)

满堂现浇连续梁施工方案 1.工程概况 本工程现浇连续梁采用满堂支架现浇法施工,具体连续梁布置位置见下表: 连续梁施工方法表 梁部采用等高度预应力混凝土箱梁,线间距5.3m,箱梁截面为单箱单室直腹板,顶宽12.7m,底宽6.5m,在梁段连接处顶板之外梗胁以外翼板设宽2cm横向断缝。梁高2.5m,顶板厚32cm,根部局部加厚至55cm,腹板厚从45cm变化至60cm,根部加厚至100cm,底板厚度36cm,根部加厚到66cm。全梁共设6道横隔板,其中边支点处设置厚1.225m端横隔板,中点设置厚1.8m的横隔板。箱梁横截面如图示:

半中支点-半跨中截面 138~139跨右侧1080cm范围悬臂板需切角以避开1/12岔线,详见结构图,施工时请注意。 主要工程数量表(五孔)

主要工程数量表(四孔)

东夏桥连续梁悬浇施工方案

胶济客运专线东夏双线特大桥21-24#跨 48m+80m+48m连续梁悬灌施工方案 1.工程概况 东夏双线特大桥全长1634.56m,中心里程DKK221+231.50,孔跨布臵为2×(1×32+3×24+17×32+(48+80+48)+3×32+4×24+(32+48+32)+3×32+1×24+3×32+1×24+5×32+1×24+1×32)m。 本桥受铁路专用线和公路控制而设,大桥位于直线曲线上,特殊岩土为薄层状透镜状分布的软土,松软土及黄土质粉质黏土。 本桥21#-24#墩及31#-34#墩上部结构为连续箱梁,其他部位上部结构为简支T梁。其中,21#-24#墩一联为(48+80+48)m,设计采用悬灌法施工。固定支座设在22号墩。 2编制依据及原则 2.1编制依据 2.1.1铁道第二勘察设计院胶济铁路客运专线工程设计图纸、设计说明、设计技术交底会对本桥有关疑问的解答等; 2.1.2铁道部现行相关的设计规范、施工技术指南、验标、施工技术安全规则及有关文件; 2.1.3对本桥的现场勘察和调查情况; 2.1.4施工单位历年来积累的成功施工技术与经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力以及各类专业人才等资源条件。 2.2编制原则 2.2.1遵循国家和政府现行有关的土地、环境保护、水土保持、文物保护、

水利与水资源等方面的法规、条例和国家、山东省、铁道部及济南铁路局关于安全生产、技术标准、工程质量等方面的规定要求; 2.2.2遵循山东省、潍坊市及青州市公路路政管理的有关规定; 2.2.3结合胶济客运专线工程施工要求高、施工工期紧的工程特点,统筹安排,突出重点难点,方案优化,技术工艺措施得力,建立良好的施工秩序,优化人、机、物等资源配臵,实现最佳综合效益; 2.2.4积极推广应用“四新”技术,提高施工效率和工程质量水平; 2.2.5临时设施设臵本着施工便利、流程合理、安全可靠、经济实用、永临结合、节约用地、保护环境的原则进行。 3工期安排 桩基及承台: 2007年3月13日-5月15日; 墩身: 5月1日-6月5日; 上部结构(梁部):5月26日-9月30日; 桥面系:9月30日-10月6日。 4施工组织机构 为保证本次连续箱梁施工顺利有序地进行,杜绝各类质量问题,制定连续梁预制各工序人员安排计划如下: (1)指挥组:设组长一名、副组长两名,分别由项目经理和项目副经理、项目总工担任,负责连续梁施工全过程的筹划、作业安排和各小组间的协调工作。 (2)混凝土搅拌组:设组长一名,由搅拌站负责人担任;组员14人,其中搅拌机司机2人,装载机司机1人,上料工6人,试验工、电工、机修工各1人,混凝土运输车司机2人。负责混凝土搅拌、供应和质量监控工作。

悬浇梁桥施工监控

施工监控的意义、原则、方法和依据 2.1 施工监控的意义 桥梁悬臂施工中,由于施工荷载的变化、新浇筑混凝土重量的误差、结构弹性模量的变化、挂篮的重量和移动的位置、温度的变化、结构体系调整以及混凝土的收缩与徐变等均会影响结构的变形和内力,而这众多的因素在设计阶段是无法准确确定的,这些因素的改变均可能引起桥梁结构线形与内力的改变,影响施工质量,甚至危及桥梁安全。为了使施工能按照设计意图进行,确保施工安全并最终达到设计的理想状态,通过对箱梁实施施工全过程的跟踪监控监测,对控制参数进行实时调整,以确保施工中结构的安全、箱梁最终线形平顺、内力分布合理,使成桥状态的外形和内力符合设计要求,确保桥梁施工安全和正常运营。 对于悬臂施工的预应力混凝土连续梁结构来说,施工控制就是根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段的结构仿真分析,确定出每个悬臂浇筑阶段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测下一节段立模标高及进行相应的调整,以此来保证成桥后桥面线形、合龙段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值。同时监测平面线形是否满足有关规范的要求,并在施工过程中监测结构应变是否在设计及规范允许的范围内,保证结构安全。 施工监控的意义主要体现在以下几个方面: 1)设计图纸的要求是施工的目标,在为实现设计目标而必须经历的施工过程中,通过施工监控,可对施工状态进行实时识别(监测)、调整(纠偏)、预测,使施工处于有效的控制之中,确保设计目标安全、顺利实现是至关重要的。 2)通过对桥梁施工过程中的结构受力、变形及稳定进行监测控制,使施工中的结构处于最优状态。施工监控是施工质量控制体系的重要组成部分,是保证桥梁建设质量的重要手段,是对桥梁建设质量的宏观调控,是桥梁施工质量控制的补充与前提。 3)监控单位配合监理,辅助业主,指导施工,解决桥梁施工质量控制过程中的关键技术问题。 4)通过施工监控,可取得在成桥后无法得到的桥梁部分“参数”,建立档案,为后期桥梁的管理与养护,提供依据。 5)将施工监控与桥梁荷载试验结合起来,可以得到仅靠荷载试验无法取得的桥梁恒

公路工程水运试验检测挂篮悬浇连续梁桥的施工监控试题答案

公路工程水运试验检测挂篮悬浇连续梁桥的施工监 控试题答案 The final revision was on November 23, 2020

第1题 施工监测一般要求什么时间进行A.早晨日出之前B.晚上太阳落山之后C.没有要求随时都可以测D.根据施工的进度确定答案:A 您的答案:A 题目分数:7 此题得分: 批注: 第2题 临时锚固一般何时拆除A.全桥合拢之后B.边跨合拢之后C.中跨合拢之前D.边跨合拢之前答案:B 您的答案:B 题目分数:7 此题得分: 批注: 第3题 挂篮一般由哪个单位设计A.设计单位B.监控单位C.施工单位D.业主委托第三方答案:C 您的答案:C 题目分数:7 此题得分: 批注: 第4题 立模标高的精度是多少A.5mm B.10mm C.2mm ,+5mm 答案:A 您的答案:D 题目分数:7 此题得分: 批注: 第5题 立模标高中的预拱度数值是如何确定的A.施工监控单位自己计算确定B.由设计单位提供的数值确定C.根据经验确定D.施工监控单位计算后请设计单位确认后确定答案:D 您的答案:D 题目分数:2 此题得分: 批注: 第6题 桥梁施工监控工作开展过程中需要和哪些单位联系A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位E.质监站答案:A,B,C,D

题目分数:7 此题得分: 批注: 第7题 挂篮预压的目的是什么A.验证设计B.消除非弹性变形C.获取荷载-变形曲线D.检验临时锚固的性能答案:A,B,C 您的答案:A,B,C 题目分数:7 此题得分: 批注: 第8题 施工控制的工作内容有哪些A.有限元分析计算B.通过立模指令指导现场施工C.对施工监测数据进行分析,对现场的安全状况进行分析,及时预警D.有异常情况时,及时组织各参建方共同商讨解决方案答案:A,B,C,D 您的答案:A,B,C,D 题目分数:7 此题得分: 批注: 第9题 施工监测的内容有哪些A.梁体的应力B.挂篮预压的变形观测C.温度监测D.梁体的变形观测E.主墩的沉降观测答案:A,B,C,D,E 您的答案:A,B,C,D,E 题目分数:7 此题得分: 批注: 第10题 关于合拢段施工哪些说法是正确的A.边跨合拢段施工时可以不进行配重B.未来避免混凝土开裂,中跨预应力张拉要快,不宜进行分批张拉C.合拢段施工的时机宜选择在一天当中温度最低的时段D.中跨合拢段预应力张拉前主墩墩顶的支座的临时锚固要解除E.边跨合拢段施工结束后,可以解除主墩的临时锚固答案:D,E 您的答案:B,D 题目分数:7 此题得分: 批注: 第11题 挂篮有哪几个部分组成A.承重结构B.悬吊系统C.锚固装置D.走行系统E.工作平台答案:A,B,C,D,E

连续梁施工方案(全)

3 施工方法及工艺 采用支架法现浇连续梁。主要施工方法为:边跨对基地进行加固后布满堂WDJ碗扣式支架,在支架上铺设工字钢、木方。中跨同时跨越河道和河堤,中间河道采用两排桩基,临近墩柱位置在承台上浇筑钢筋混凝土基础;墩柱贝雷片和钢管;纵梁采用贝雷片纵梁,纵梁上铺设工字钢,在工字钢上搭设满堂WDJ碗扣式脚手架,脚手架上铺工字钢、方木;然后再安装梁部底模、绑扎钢筋、穿预应力束后进行混凝土浇筑。主要工艺流程如下:

3.1 支架施工 3.1.1 边跨支架及基础(32m) 支架施工范围内换填1m厚山皮土,分层填筑,每层松填厚度不大于30cm,用18t的振动压路机碾压密实;再铺设10cm厚碎石垫层并碾压密实。然后浇注15cm厚C20砼。见图L-03、L-04。泥浆池等软弱地基必须全部清除,换填渗水土。压实后地基承载力应达到300KPa,检测合格后方可进行下到工序。 C20砼面层施工前先对基层进行标高测量,局部凸凹不平处再用碎石找平。根据测量结果和现场实际情况设置排水方向和场外排水系统。分幅浇注面层砼,每幅宽度为4m。拌合站搅拌砼,砼运输车运送砼。槽钢做模板,平面振捣器振捣,刮杠人工整平。施工完毕后,覆盖草袋,洒水养生。 支架采用WDJ碗扣式脚手架,脚手架钢管规格为φ48×3.5 焊管制成的定长杆配件,横杆与立杆连接采用独特碗扣接头。由下碗扣承接横杆插头,上碗扣锁紧横杆插头。腹板5.4m范围内脚手架纵横间距0.6m×0.6m,在两腹板处加密,间距0.3m×0.6m;翼缘板处间距0.6m×0.9m;靠近支座处梁体截面加大,在桥墩3m内杆件加密,间距0.3m×0.3m。脚手架上纵向铺12×10cm,横向铺10×10cm,间距30cm。脚手架底座直接安放在混凝土基础上。支架高度8m左右,水平横杆步距首层及顶层为60cm,其余为120cm。 立杆接长的水平缝错开,保证钢管支架的稳定,最后在顶端设顶杆,以便能插入顶部的可调托座。整架拼装完后,在纵、横向连续布设剪刀撑,以增强支架的稳定,最后在顶托上放上纵、横梁,以备立模。在预压前,要检查所有的连结扣件是否扣紧,松动的要用锤敲紧。 接头搭设:接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。搭设时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆、斜杆等接头插人下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,

连续梁线形监控方案

1 工程概况 1、鲁南高铁花果峪特大桥DK212+220.5处跨S241省道,道路与线路为斜交,角度约30。,采用一联三孔(60+112+60)m的预应力混凝土双线连续箱梁跨越,梁全长233.5m。S241省道路面宽度为15米,公路交叉里程K13+747。桥型布置如图1-1所示。 图1-1 (60+112+60)m连续梁桥型布置图 (1)下部结构 本连续梁10#、13#边墩基础采用8-φ1.5m钻孔灌注桩,桩长分别为20.5m、15.0m,11#主墩基础采用12-φ1.8m钻孔灌注桩,桩长为15.0m,12#主墩基础采用12-φ1.8m 钻孔灌注桩,桩长为13.0m;10#、13#边墩承台尺寸:12.4×6.5×3m,边墩高度:10#墩10米;13#墩13.5米;11#主墩尺寸:14.0×10.3×4.0m,12#主墩尺寸:14.0×11.3×4.0m,桥墩采用圆端形实体直坡墩,10#、13#边墩高10.0m、13.5m,11#、12#主墩高9.0m、12.0m。 (2)梁部结构 箱梁为单箱单室、变高度、变截面箱梁,梁底、腹板、顶板局部向内侧加厚,均按直线线性变化。全联在端支点,中支点处设横隔板,横隔板设有孔洞,供检查人员通过。中支点处梁高9.017m,边支点处梁高5.017m。边支点中心线至梁端0.75m,梁缝分界线至梁端0.1m,边支座横桥向中心距离6.0m,中支座横桥向中心距离6.0m。桥面防护墙内侧净宽7.6m,桥梁宽12.6m,桥梁建筑总宽12.9m,底板宽7.0m。顶板厚度43.5-73.5cm,腹板厚度50cm~95cm,底板厚度50cm~90cm,腹、底板厚度均按折线变化。在梁体边支点、中支点共设4个横隔板,隔板中部设有孔洞,供检查人员通过。在0#段中跨梁侧底板处设φ1.0m进人洞,作为梁部桥墩检查通道。 梁体分11#、12#墩2个对称T构,单个T构分13个悬臂浇筑段,1(1')#段到4(4')#节段长度3.0m,5(5')#段到9(9')#节段长度3.5m,10(10')#节段到13(13')#节段长度 4.0m,14#边跨合龙段、14'#中跨合龙段节段长度均为 2.0m;0#段节段长度19.0m,重量1833.51t,15#边跨现浇段节段长3.75m,重量274t。连续梁悬臂段采用挂

相关文档
相关文档 最新文档