文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供热基础知识

供热基础知识

供热基础知识
供热基础知识

供热基础知识

1、水和水蒸汽有哪些基本性质?

答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。

2、热水锅炉的出力如何表达?

答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。

(1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。

(2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。

(3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下:

60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW

3、什么是热耗指标?如何规定?

答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表

建筑物类型非节能型建筑节能型建筑

居住区 56~64 38~48

学校或 60~80 50~70

办公场所 60~80 55~70

旅馆 60~70 50~60

食堂餐厅 115~140 100~130

上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:

G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h

Q - 热用户设计热负荷,W

c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃

tg﹑th-设计供回水温度,℃

一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,

由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。

采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:

G=3.6Q/r + ⊿h

式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h

Q - 供热系统热负荷,W

r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg

⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg

在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。

5、系统的流速如何选定?管径如何选定?

答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:

单位:( m/s )

蒸汽性质过热蒸汽饱和蒸汽

供热基础知识

1.城市集中供热由(热源)、(热网)及(热用户)三部分组成。 2.热电联产是指发电厂既生产(电能),又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户(供热)的生产方式。 3.供热首站位于热电厂的出口,完成(汽)—(水)换热过程,并作为整个热网的热媒制备与输送中心。 4.热媒是指用以传递热能的中间媒介物质,主要有(蒸汽)介质和(热水)介质两种。 5.热网是指由城市集中供热热源,向热用户输送和分配供热介质的管线系统。它由(一次网)和(二次网)组成。 6.换热站内主要设备有:(板式换热器)、(循环泵)、(补水泵)、(除污器)、(软化器)以及电气设备仪表等。 7.一次网通常指的是由(热源厂)至(换热站)的管道系统。二次网通常指的是由(换热站)到(热用户)的供热管道系统。 8.一次网常设置的阀门有:(排气阀)、(泄水阀)、(关断阀)。 9.二次管网常设置的阀门有:(关断阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(平衡阀)、(安全阀)。 10.北京地区供暖期为每年(11月15日)至次年的(3月15日),供暖时间为(120)天。供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在(18±2)℃。 11.供热系统运行调节方式主要有:(质调节)、(量调节)、(质量调节)、(间歇调节)。 12.热量的传递方式有(传导)、(对流)、(辐射)。 13.1GJ=(109)J;1KWh=(0.0036)GJ 14.1MPa=(100)m水柱=(10)kg/cm2=(1000)Kpa 15.汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的(汽化压力)而产生水蒸发变成蒸汽的现象。 16.管道支架分为(固定)支架、(导向)支架、(活动)支架。 17.热水管网根据平面布置分为(枝状)管网和(环状)管网。 18.系统定压点选在循环泵(入口)处。 19.热网的失水率一般控制在(1-2)%。

供热基础知识——全面介绍

供热基础知识、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力 有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、 吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每 小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑 节能型建筑 住宅居住区56~64 38~48 综合学校或60~80 50~70 办公场所60~80 55~70 旅馆60~70 50~60 食堂餐厅115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏

供热基本知识宣传资料

供热基本知识宣传资料 一、供热管理 1、用热面积如何计算? 答:根据市物价局《关于调整泰城集中供热价格的通知》(泰价格发〔2008〕140号文)“收费按建筑面积或供需双方认可的计量表为准”执行。 2、如何确认用户用热面积? 答:有房产证的以房产证为准;没有房产证的,由房产单位提供相关的证明或进行实地测量、确认。供、用热双方对建筑面积有争议且不能协商解决时,可委托具有房产测绘资质的单位进行测量,测量结果由房产行政管理部门确认。 三、为何部分用户室温采取多种措施仍不能达标? 答:部分用户在冬季供热期,随经多次调整,但仍不能达到标准温度。造成这种现象,主要有以下原因: (1)建筑耗能较高,保温状况较差。房屋围护结构不合理,目前,泰城95%以上的房屋建筑达不到建筑节能标准,对供热室温达标产生了很大影响;

(2)部分用户由于不了解散热器散热原理,在装修中只考虑美观,将散热器全部包在里面,导致散热器周边空气不能对流,热量散发不充分,从而影响室内供热效果,一般影响温度3-5℃。 (3)部分用户家中散热器表面温度很高,但室内温度却达不到设计温度,造成这种问题有以下几种原因:①散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;②散热器位置布置不合理;③新房子,潮气重,散热快; ④房屋保温性差,或四邻没有用热户,造成热量散失严重。 (4)部分用户供热系统老化严重,系统严重失调,急需进行户分改造;部分已分户改造用户自行施工,设计、安装不符合标准要求。 (5)部分小区换热站由小区物业等自己管理,在供热运行中管理不规范,对用户换热设备、管网检修维护不到位,造成供热效果较差。 (6)泰安市建筑设计标准为-7℃,泰城供热按照该标准进行设计,在此标准下,平均室温不低于16℃即为达标。近期因强寒流影响,泰城室外温度远远低于该标准,且持续时间较长,造成供热压力较大,部分用户室温不达标。 四、因用户自身原因导致的采暖效果不好问题该如何解决?

供热基础知识

供热基础知识 、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于 1 (t/m3、kg/dm3、g/cm3 )蒸汽比容是比重的倒数,由压力与 温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高 1C所吸收的热量,单位是KJ/ Kg ?C,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h )、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。 ( 1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相 当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20 C加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW) 是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W )。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60 万大卡/小时(60X104Kcal/h ) ~1 蒸吨/小时〔1t/h〕~ 0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn 表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 住宅居住区56~64 38~48 综合学校或60~80 50~70 办公场所60~80 55~70 旅馆60~70 50~60 食堂餐厅115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有 不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系? 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)] 3600=0.86Q/(tg-th)式中:G -计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c -水的比热,c=4187J/ kgo C

供热基础知识

供热基础知识 1、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ K g· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t /h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=10^6W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1 有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组, 由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。 采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算: G=3.6Q/r ⊿h 式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h Q - 供热系统热负荷,W r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg 在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。 5、系统的流速如何选定?管径如何选定? 答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取: 单位:( m/s ) 蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。 6、水系统的流速如何选定?管径如何选定? 答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表: 在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。 7、水系统的空气如何排除?存在什么危害? 答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为

供热基础知识

供热基础知识 1、水与水蒸汽有哪些基本性质? 答:水与水蒸汽得基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水得比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容就是比重得倒数,由压力与温度所决定。水得汽化潜热就是指在一定压力或温度得饱与状态下,水转变成蒸汽所吸收得热量,或者蒸汽转化成水所放出得热量,单位就是:KJ/Kg。水得比热就是指单位质量得水每升高1℃所吸收得热量,单位就是KJ/ Kg·℃,通常取4、18KJ。水蒸汽得比热概念与水相同,但不就是常数,与温度、压力有关。S7nww。 2、热水锅炉得出力如何表达? 答:热水锅炉得出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时就是公制单位中得表达方式,它表示热水锅炉每小时供出得热量。 (2)"吨"或"蒸吨"就是借用蒸汽锅炉得通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出得热量相当于把一定质量(通常以吨表示)得水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收得热量。0wOlk。 (3)兆瓦(MW)就是国际单位制中功率得单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。MTPkr。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0、7MW 3、什么就是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积得耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗得热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表V14ZJ。 建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 居住区 56~64 38~48 学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70 旅馆 60~70 50~60

采暖基础知识

采暖基础知识 1、地暖管道全部埋在地下,非常重要,有哪些种类,哪种更好一些? 地暖管道按常用分为以下几种: A、交联聚乙烯(PE-X)管(PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc); B、耐高温聚乙烯(PE-RT)管; C、聚丁烯(PB)管; D、铝塑管(由内外层PE-X或PE-RT层,中间铝层及两层粘结层组成); E、软质全铜管。 其实以上地暖管材各有优缺点,很难说哪一种更好一些,选择更适合您的才是最好的。以下是各种地暖管道的性能比较:

注:全铜管由于导热性太好,所以给回水温差大,地暖区域冷热非常不均匀,而且高温铜管上部装饰材料易受损,实际使用中不如全塑管及铝塑管。 2、地暖系统由哪几部分组成? 温水地暖由以下几部分组成: (1)绝热层,(2)反射膜,(3)地暖管,(4)分集水器,(5)温控系统, (6)热源,(7)地暖蓄热层 发热电缆地暖由以下几部分组成:(1)绝热层,(2)反射膜,(3)发热电缆,(4)控制系统,(5)地暖蓄热层。 3、地暖运行费用高不高? 每一个房子的具体热消耗、外部得热和内部得热会有所不同,而且隔热材料和反射材料以及热水管的综合性能会有所不同,以及热消耗计算的合理性都会大大影响地暖的运行费用。通过科学的设计和使用标准材料,上海地区用户每平方米多在0.15-0.30元/天左右(天然气或煤气)。如果设计不合理或使用低标准材料会降低购买成本,但是会大大提高运行费用。 4、采暖系统可以分区控制,这有什么好处? 从专业的角度来说安装温度控制器是必须的,是不可省的。对温度的感觉因人而异。事实的经验告诉我们安装温控器的系统要比不装温控的系统节能20%以上。客户初期投入的费用完全可心在以后的使用中省回来。

锅炉基础知识培训讲义

锅炉基础知识培训讲义1 第一章锅炉基本知识 第一节概论 一、锅炉定义组成和分类锅炉是将燃料内蕴藏的能量,经过燃烧释放,把工质加热到规定温度和压力供生产和生活使用的一种热能设备。 锅炉是由“锅”和“炉”以及为保证“锅”和“炉”安全运行所必需的附件、控制仪表、附属设备三大部分组成。 锅一一指锅炉中盛水和蒸汽的密封受压部分,其作用是工质吸收“炉” 释放出的热量,从而使工质达到一定参数。主要包括:汽包、水冷壁、对流管、集箱(联箱)、过热器和省煤器等。 炉一一指锅炉中将燃料进行燃烧产生热源的部分,其作用是将燃料燃 烧时放出的热量供“锅”吸收。主要包括:燃烧设备、炉墙、炉拱、隔烟箱、烟囱和钢架等。燃料在“炉”内通过燃烧所产生的高温烟气,经过炉膛和各烟道向锅炉受热面放热,最后从锅炉尾部烟囱排出。 锅炉附件仪表一一指安装在锅炉受压部件上用来控制锅炉安全和经济运行的一些附件与仪表装置。主要包括:安全阀、压力表、水位表、高低水位警报器、排污装置、给水系统、锅炉的汽水管道、常用阀门和有关仪表等。此外,近年来由于对锅炉的机械化和自动化要求不断提高,工业锅炉上配置机械操作和自动控制的附件及仪表也越来越多,如给水自动调节装置、燃烧自动调节装置、自动点火熄火保护装置以及鼓、引风机联锁装置等。 锅炉附属设备一一指燃料的供给与制备系统。主要包括:上煤、磨粉、燃煤、燃油、燃气装置以及鼓、引风机、出渣、清灰、空气预热、除尘等装置。 锅内工质为水,从低温水变成高温水的称之为热水锅炉。锅内工质为水,加热转变为蒸汽的称之为蒸汽锅炉。锅内工质为导热油的,加热有机热载体的称之为有机热载体锅炉。有机热载体锅炉分为液相炉和汽相炉。 锅炉按其用途可分为电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉和机车锅炉等四类。锅炉按燃料分类可分为煤炉、油炉、气炉和电加热锅炉。 二、锅炉的工作过程锅炉的工作包括三个连续进行的过程,即:燃料的燃烧放热过程、热量向锅水的传热过程和水被加热和汽化的热力过程。 1燃料的燃烧放热过程指燃料在炉膛内,在一定的温度下,与空气中的氧气

建筑电气供热基础知识

建筑电气供热基础知识 1、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系? 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃

供热基础知识

供热基础知识

 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表 建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 居住区 56~64 38~48 学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70

采暖基础知识

采暖基础知识 1.基本概念: 采暖系统:冬季向室供热保持室所需温度的建筑设备叫做采暖系统。采暖系统由热源或供热装置、散热设备及供热管道组成。输送热量的物质或带热体叫做热媒,一般采用水和蒸气做为热媒。热媒在热源获得热量通过供热管道输配到各个用户或散热设备,由散热设备把热量发散到室。 围护结构:建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。分、外围护结构两类。 采暖热负荷:为维持采暖房间室温度达到设计要求标准时,根据采暖房间围护结构的耗热量和得热量的平衡计算结果,需要采暖系统供给的热流量。 2.基本计算: 1)采暖设计温度参数选择: a)采暖室外计算温度t W:各地区采用不同计算温度,参见规规定。 b)采暖室计算温度t n: 卧室18.C或20.C;卫生间(带浴室)25.C;厨房 14.C或16.C。 c)采暖系统供回水温度: 对于壁挂炉采暖系统,根据散热设备不同,采取不同供回水温度。 散热器系统:供水温度(t g)85.C或80.C ,回水温度(t h)65 .C或60 .C 地板辐射系统:供水温度(t g)≤60.C,供回水温差宜小于或等于10.C。 风机盘管系统:供水温度(t g)65.C 或60.C,回水温度(t h)55.C或50.C 2)常用工程单位换算(见热工基础知识部分) 根据不同地区采暖室外计算温度t W及不同功能房间的采暖室计算温度t n,

采暖热负荷可以由采暖面积平均热指标及采暖面积进行估算。同时要考虑采暖房间外围护结构的朝向及墙体的节能保温情况。当采暖室外计算温度低,房间采暖室计算温度高,外墙朝向为北向且保温性能差时,需采取较大的采暖面积平均热指标。 根据《民用建筑节能管理规定》,新建居住建筑外围护结构已考虑节能保温措施,不同地区采暖面积平均热指标须根据当地气象条件确定。对于北方地区主导风向为西北,南向及外墙少的房间热指标较小,东向房间稍多,西北向及外墙多的房间最大。 简化计算公式: 采暖热负荷Q(W)=采暖面积(m2 ) x面积热指标(W/ m2)。 3) 采暖系统水流量计算: G=0.86Q/△t G—流量kg/h Q—热负荷w △t—供回水温差t g-t h .C 4) 采暖系统阻力计算: 水系统中阻力损失包含局部阻力损失及沿程阻力损失两部分,简化公式为:△P=(1+a)△PmΣl △P—管段总阻力损失Pa ; △Pm—沿程阻力损失Pa/m ; Σl —最不利环路长度m ; a —局部阻力占沿程阻力的百分数 机械循环热水系统中,室采暖管道沿程阻力损失取80~120 Pa/m,局部阻力百分数取0.5~1,散热器系统与风机盘管系相比较局部阻力百分数取值较小,具

供热基础知识

供热基础知识 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

供热基础知识 、水和水蒸汽有哪些基本性质 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/ h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106 W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈

3、什么是热耗指标如何规定 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 住宅居住区 56~64 38~48 综合学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70 旅馆 60~70 50~60 食堂餐厅 115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量如何定蒸汽量、热量和面积的关系 答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~ kg/h估算。对汽动换热机组, 由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取 kg/h。

采暖供热设备的估算方法与基础知识

采暖供热设备的估算方法与基础知识2016-07-03 20:28 来源:暖通南社 运营:河北暖通微信号:hebnt2015 供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。 为解决上述问题,撰写此文,仅供从事咨询工作的人员参考。 一、建筑物的供热指标(q0) 供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。 在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。 各类型建筑物热指标及采暖系统所需散热器的片数表-1 序号建筑物类型qo(W/m2) 1片/m2(热水采暖) 1片/m2(低压蒸气采暖) 1 多层住宅60 0.65 2 不宜采用 2 单层住宅95 1.032 0.779 3 办公楼、学校70 0.761 不宜采用 4 影剧院10 5 1.141 0.861 5 医院、幼儿园70 0.761 不宜采用 6 旅馆65 0.70 7 0.533 7 图书馆60 0.652 0.492 8 商店75 0.815 0.615 9 浴室140 1.522 1.148 10 高级宾馆145 1.576 1.189 11 大礼堂、体育馆140 1.522 1.148 12 食堂、餐厅130 1.413 1.066

供热基础知识

水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(M W)。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈ 3、什么是热耗指标如何规定 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。最新集中供热基础知识测试题资料

集中供热基础知识测试题 1.城市集中供热由(热源)、(热网)及(热用户)三部分组成。 8.一次网常设置的阀门有:(分段阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(关断阀)。 9.二次管网常设置的阀门有:(关断阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(平衡阀)、(平衡阀)、(安全阀)。 10.本公司供暖期为每年(11月15日)至次年的(3月15日),供暖时间为(120)天。供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在(18±2)℃。 11.供热系统运行调节方式主要有:(质调节)、(量调节)、(质量调

节)、(间歇调节)。 12.热量的传递方式有(传导)、(对流)、(辐射)。 13.1GJ=(109)J 1KWh=(0.0036)GJ 14.1MPa=(100)m水柱=(10)kg/cm2=(1000)Kpa 15.汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的(汽化压力)而产生水蒸发变成蒸汽的现象。 16.管道支架分为(固定)支架、(导向)支架、(活动)支架。17.热水管网根据平面布置分为(枝状)管网和(环状)管网。18.系统定压点选在循环泵(入口)处。 19.热网的失水率一般控制在(1-2)%。 20.保证供热系统正常运行对水压的要求(保证运行合理压力)、(不倒空)、(不超压)、(不汽化)。 21.管道输送中能量损失一般可分为(沿程阻力)和(局部阻力)两种形式。 22.换热站是用来改变供热介质(参数),分配、控制及计量供给用户(热能)的设施。 23.供热管道敷设方式:(架空)、(直埋)、(管沟)。 24.地暖以(辐射)热传递为主,暖气片以(对流)热传递为主。25.自动排气阀安装在管道系统的(最高)点,泄水阀安装在管道系统的(最低)点。 26.热计量表的安装方向为(竖向)和(水平)。 27.

供热基础知识问答

供热基础知识 1、什么是城市集中供热?它由那些部分组成? 答:城市集中供热是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三个部分组成。 2、集中供热有什么优越性? 答:城市集中供热系统,是城市经济和社会发展的重要基础设施,其发展水平是城市现代化的标志。发展城市集中供热已成为我国城市建设的一项基本政策。 热电联产集中供热具有优越性主要是与分散供热相比较而言的,集中表现在以下几个方面: (1)有较好的经济效益。因集中供热用的锅炉容量大,热效率高,可以达到90%以上,而分散供热的小型锅炉热效率只有60%左右,或更低。因此城市集中供热代替分散供热综合起来可节约20%-30%的能源。 (2)有良好的经济效益。城市污染主要来源于煤直接燃烧产生的二氧化硫和烟尘。集中供热的锅炉容量大,有较完善的除尘设备,采用高效的除尘器,除尘率可达90%-98%,甚至更高,能有效降低城市污染。 (3)有很好的社会效益。城市集中供热对于方便人民生活,节省城建珍贵用地,缓解城区用电紧张的局面有着十分重要的意义。 3、城市集中供热的作用和基本原则是什么? 答:城市集中供热是城市基础设施之一,具有节约能源、减少污染、有利生产、方便生活的综合经济效益、环境效益和社会效益。城市供热推行集中供热的方针和原则是“坚持因地制宜,广开热源,技术先进,经济合理。严格限制新建分散锅炉房,对现有分散锅炉要限期逐步改造,提高城市集中供热的普及率。 4、集中供热的优点

答:(1)提高能源利用率、节约能源。供热机组的热电联产综合热效率可达85%,而大型汽轮机组的发电热效率一般不超过40 %;区域锅炉房的大型供热锅炉的热效率可达80%~90%,而分散的小型锅炉的热效率只有50%~60%。 (2)有条件安装高烟囱和烟气净化装置,便于消除烟尘,减轻大气污染,改善环境卫生,还可以实现低质燃料和垃圾的利用。 (3)可以腾出大批分散的小锅炉房及燃料、灰渣堆放的占地,用于绿化,改善市容。 (4)减少司炉人员及燃料、灰渣的运输量和散落量,降低运行费用,改善环境卫生。 (5)易于实现科学管理,提高供热质量。实现集中供热是城市建设的一项基础设施,是城市现代化的一个重要标志,也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施。 5、供热参数有哪些?它们的基本单位是什么? 答:供热参数有:温度、压力、流量、热量 温度的单位是:摄氏温度(℃)。 压力的单位是:帕(pa), 流量的单位:米3/时(m3/h), 热量的单位:焦耳(J) 6、热力管道的连接常用哪几种方法? 答:常用方法:螺纹连接、管道焊接、法兰连接 7、供热系统不排气有何危害? 答:导致气塞,造成供热系统不热。

工程热力学-基本知识点

工程热力学-基本知识点

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第一章基本概念 1.基本概念 热力系统:用界面将所要研究的对象与周围环境分隔开来,这种人为分隔的研究对象,称为热力系统,简称系统。 边界:分隔系统与外界的分界面,称为边界。 外界:边界以外与系统相互作用的物体,称为外界或环境。 闭口系统:没有物质穿过边界的系统称为闭口系统,也称控制质量。 开口系统:有物质流穿过边界的系统称为开口系统,又称控制体积,简称控制体,其界面称为控制界面。绝热系统:系统与外界之间没有热量传递,称为绝热系统。 孤立系统:系统与外界之间不发生任何能量传递和物质交换,称为孤立系统。 单相系:系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。 复相系:由两个相以上组成的系统称为复相系,如固、液、气组成的三相系统。 单元系:由一种化学成分组成的系统称为单元系。多元系:由两种以上不同化学成分组成的系统称为多元系。 均匀系:成分和相在整个系统空间呈均匀分布的为均匀系。 非均匀系:成分和相在整个系统空间呈非均匀分布,称非均匀系。 热力状态:系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况,称为工质的热力状态,简称为状态。 平衡状态:系统在不受外界影响的条件下,如果宏观热力性质不随时间而变化,系统内外同时建立了热的和力的平衡,这时系统的状态称为热力平衡状态,简称为平衡状态。 状态参数:描述工质状态特性的各种物理量称为工质的状态参数。如温度(T)、压力(P)、比容(υ)或密度(ρ)、内能(u)、焓(h)、熵(s)、自由能(f)、自由焓(g)等。 基本状态参数:在工质的状态参数中,其中温度、压力、比容或密度可以直接或间接地用仪表测量出来,称为基本状态参数。 温度:是描述系统热力平衡状况时冷热程度的物理量,其物理实质是物质内部大量微观分子热运动的强弱程度的宏观反映。 热力学第零定律:如两个物体分别和第三个物体处于热平衡,则它们彼此之间也必然处于热平衡。压力:垂直作用于器壁单位面积上的力,称为压力,也称压强。 相对压力:相对于大气环境所测得的压力。如工程上常用测压仪表测定系统中工质的压力即为相 对压力。 比容:单位质量工质所具有的容积,称为工质的比容。 密度:单位容积的工质所具有的质量,称为工质的密度。 强度性参数:系统中单元体的参数值与整个系统的参数值相同,与质量多少无关,没有可加性,如温度、压力等。在热力过程中,强度性参数起着推动力作用,称为广义力或势。 广延性参数:整个系统的某广延性参数值等于系统中各单元体该广延性参数值之和,如系统的容积、内能、焓、熵等。在热力过程中,广延性参数的变化起着类似力学中位移的作用,称为广义位移。 准静态过程:过程进行得非常缓慢,使过程中系统内部被破坏了的平衡有足够的时间恢复到新的 平衡态,从而使过程的每一瞬间系统内部的状态都非常接近平衡状态,整个过程可看作是由一系列非常接近平衡态的状态所组成,并称之为准静态过程。 可逆过程:当系统进行正、反两个过程后,系统与外界均能完全回复到初始状态,这样的过程称为可逆过程。 膨胀功:由于系统容积发生变化(增大或缩小)而通过界面向外界传递的机械功称为膨胀功,也称容积功。 热量:通过热力系边界所传递的除功之外的能量。热力循环:工质从某一初态开始,经历一系列状态变化,最后又回复到初始状态的全部过程称为热力循环,简称循环。 2.常用公式 状态参数:1 2 1 2 x x dx- = ? ?=0 dx 状态参数是状态的函数,对应一定的状态,状态参数都有唯一确定的数值,工质在热力过程中发生状态变化时,由初状态经过不同路径,最后到达

供热基础知识

1、循环水泵的确定: (1)确定输送介质及介质温度、压力等参数; (2)供热面积A ,根据热指标q f 计算热负荷Q :Q=q f ×A ,根据 二次网的温差,可求得二次网流量,即为循环水泵的流量; (3)根据热负荷区域二次网系统、户内系统及换热站内各设备及管件引起的阻力,再考虑一定的气蚀裕量,全部相加可计算出循环水泵的扬程; (4)对照泵的特性曲线,选择工作点在高效率区间段的水泵即可。 补水泵的确定: (1)正常工况下,补水量为循环水量的2%,事故情况下,补水量为循环水量的4%,因此,补水泵的流量应取循环水量的4%; (2)系统定压点允许波动的上限值取为补水泵的扬程; (3)对照泵的特性曲线,选择工作点在高效率区间段的水泵即可。 2、二次网管径确定: (1)根据热负荷面积与热指标值,计算热负荷(W ); (2)根据热负荷、二次网温差,计算通过管段的流量G ; (3)根据分支环路的作用压力及管段长度,计算平均比摩阻: ∑?=l P j p α,R (4)按照计算的G 、j p ,R ,查水力计算表,选取与j p ,R 最接近的管径; (5)核算系统作用压力富裕率%?,要求其≥10%,计算公式如下:

%100P P P P %j y ??+-?=?∑∑∑)( 楼道立管管径确定方法如上。 3、耗热量的计算: (1)围护结构的基本耗热量:Q 1=∑'-='α)(w n t t KF q 其中,K ——维护结构的传热系数; F ——维护结构的面积; t n ——冬季室内计算温度; t w ’——室外计算温度; α——维护结构的温差传热系数。 (2)冷风渗透耗热量:Q 2=)(278.0'w n p w t t c V -ρ 其中,V ——经门、窗缝隙渗入室内的总空气量; w ρ——室外计算温度下的空气密度; p c ——冷空气的定压比热; 0.278——单位换算系数。 (3)冷风侵入耗热量:Q 3=)(278.0'w n p w w t t c V -ρ 其中,V w ——流入的冷空气量,其它符号同上。 (4)围护结构的附加耗热量: ① 朝向修正耗热量:北、东北、西北:0% ~-10%;东、西:-5%;东南、西南-10%~-15%;南:-15%~-25%。 ② 风力附加耗热量:一般情况下,不必考虑风力附加。只对建在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑物,应考虑垂直外围护结构附加5%~10%。

供热基本知识

用热基本常识与供热知识集锦 1.为什么用户需要了解一些基本的供热知识? 答:因为供热设施结构复杂,管道内部介质有较高的温度和压力,为了安全用热,用户应了解和掌握一般的供热常识,当遇到问题时便于及时、正确的处理和反映,避免和减少供热事故的发生。 2.用户为什么不能遮盖暖气? 答:加上“包装”的散热设施,首先影响了热的传导、对流和辐射作用,从而影响了供热效果,经过实验,有“包装”比没有“包装”室温大约低三度。另外,不能及时发现暖气设施故障和不便于检查 检修,如果室内要装修,为便于维修供热设施。建议采用整体移动式装饰罩。 3.用户为什么不能取用暖气中的水? 答:暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。 4.为什么要在门窗关闭的情况下测温?

答:室内采暖系统的设计是根据室内面积和保温性设计散热器大小, 因此在测温时,要关闭门窗,防止热量散失。如果门窗不严闭封性差,大量冷空气侵人,就会影响供热效果。 5.为什么不能擅自改装采暖设施? 答:(1)居民室内采暖系统是严格根据技术规范设计、施工、安装的, 擅自改动采暖设施.往往会改变采暖系统的运行条件,容易导致水 力失调,影响供热效果。 (2)居民自己改装采暖设施,因缺乏必要的施工安装工具和经验,容 易损害供热设施,当设备充水时容易出现跑冒滴漏,影响正常供热,严重的还会损害财产,给自身及他人造成经济损失。 用户因特殊原因确需改装室内采暖设施的,可以向供热单位申请, 经供热单位确认改动不会影响供热效果的,方可由供热单位进行改动,用户应负担相关费用。 6.为什么采暖系统要设自动排气阀? 答:采暖系统在运行中,管道内部残留的气体往往存在系统的高点,而当这些气体积累到一定程度就会产生“气塞”阻碍水的流动,导 致散热器不热。因此,在采暖系统中的最高点要加自动排气阀。有 个别用户出于美观考虑,擅自去掉自动排气阀,导致整个单元不热。

相关文档