文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村污水工程竣工验收资料全

农村污水工程竣工验收资料全

农村污水工程竣工验收资料全
农村污水工程竣工验收资料全

下载可编辑 资源共享

附件2:

富阳区农村生活污水治理工程竣工验收表

附件3:

富阳区农村生活污水治理工程验收复核备案表

附件5

富阳区农村生活污水治理工程验收复核申请表

纸一份;

2.提交施工单位资质证书复印件及施工员资格证书复印件各一份;

3.属管网安装验收的附购管道材料发票复印一份;

4.本表一式四份,村留底一份,乡镇(街道)一份,上报区治污办二份。

乡镇(街道)行政村受益农户花名册

备注:治理情况栏说明,“已接”或“未接”此表格由施工单位填写,填写完成后报第三方验收单位。

乡镇(街道)行政村受益农户花名册

附件6

备注:治理情况栏说明,“已接”或“未接”此表格由施工单位填写,填写

完成后报第三方验收单位。

乡镇(街道) 行政村受益农户花名册

附件6

备注:治理情况栏说明,“已接”或“未接”此表格由施工单位填写,填写

完成后报第三方验收单位。

乡镇(街道) 行政村受益农户花名册

附件6

备注:治理情况栏说明,“已接”或“未接”此表格由施工单位填写,填写

完成后报第三方验收单位。

乡镇(街道) 行政村受益农户花名册

附件6

备注:治理情况栏说明,“已接”或“未接”此表格由施工单位填写,填写完成后报第三方验收单位。

附件7

市政工程竣工验收报告

(建设单位)

工程名称:富阳市富春街道湖塍村农村生活污水治理建设工程设工程

建设单位:富阳市人民政府富春街道办事处

(盖公章)

主要负责:

验收日期:

项目负责人:建设单位(章)

年月日

附件8

市政工程竣工验收

质量检查报告

(设计单位)

工程名称:富阳市富春街道湖塍村农村生活污水治理建设工程设工程

设计单位:浙江浙大水业有限公司

(盖公章)

项目

负责人:

总工程师:

法人代表:

项目负责人:__________ 设计单位(法人章)

年月日

附件9

市政工程竣工验收

质量评估报告

(监理单位)

工程名称:富阳市富春街道湖塍村农村生活污水治理建设工程设工程

监理单位:杭州政通建设项目管理有限公司

(法人章)

项目总监:

总工程师:

法人代表:

项目总监:监理单位(法人章)

年月日

附件10

市政工程竣工报告

(施工单位)

工程名称:富阳市富春街道湖塍村农村生活污水治理建设工程设工程

施工单位:杭州冠旭建设工程有限公司

(盖公章)

项目经理:柳胜利

总工程师:章小成

法人代表:杨开洪

建筑工程竣工验收全套技术资料

编号 建筑工程竣工验收技术资料 工程名称: XXXX 建设单位: XXXX 施工单位: XXXX 监理单位: XXXX 设计单位: XXXX 质量监督部门: XXXX

施工现场质量管理检查记录 开工日期: 工程名称 开工报告 (施工许可证) 有开工报告 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目经理项目技术负责人 序号项目内容 1现场质量管理制度现场质量管理制度 2质量责任制岗位责任制 3主要专业工种操作上岗证书电工、电焊工等证件 4分包方资质与对分包单位的管理制度有分包方资质与管理制度 5施工图审查情况审查报告及审查批准2003-145-1、2003-145-2 6地质勘察情况地质报告书 7施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8施工技术标准有混凝土、钢筋、模板等多种 9搅拌站及计量检验制度有原材料及施工检验制度、试验计划 10搅拌站及计量设置计量设施精确 11现场材料、设备存放与管理钢材、砂石、水泥等材料有管理办法 12 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:郑州市四十七中办公楼、连廊、报告厅编号: 致:河南省海华监理公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有着规定完成了厅工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以 审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

污水处理厂工程竣工验收报告

XX污水处理厂工程 竣 工 验 收 报 告 ***建设集团有限公司 二0 年月日

******污水处理厂工程竣工验收报告 一、工程概况 1、总体概况 2、工程造价 本工程合同造价万元,工程最终造价待结算确定。 3、项目实施相关单位 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 质监单位: 施工单位: 4、主要建设手续 本工程的建设程序符合建设部、福建省建设厅、泉州市建设与管理的相关规定,主要办理了以下建设相关手续: 建设工程规划许可证:市政 建设工程项目报建登记表: 施工招标文件: 中标通知书: 建筑工程施工许可证: 质量监督书:

安全监督书: 工程项目开工报审: 建设工程项目开工备案手续: 5、主要阶段性时间表 开工时间:年月日 首次结构开工时间:年月日 第一套生产线投产时间:年月日 第二套生产线投产时间:年月日 主体项目完成时间:年月日 整体工程完工时间:年月日 二、项目完成情况 按工程特点,本工程按一个单位工程验收,包含浓缩脱水车间、鼓风机房及配电室、CTRS生物池、细格栅/曝气沉砂池、接触消毒池、污泥泵房、安装工程、厂区配套工程等八个子单位工程。其中沉管灌注桩已于单位工程开工前由建设完成; 经审查,我公司已完成总包合同约定的所有设计内容。 三、项目施工的组织管理及技术措施 1、组织管理 ******污水处理厂工程是省、两级政府重点工程,本工程按一个单位工程,八个子单位工程组织施工及验收。 施工过程中,项目经理部建立健全的管理班子,项目经理部的主要人员如下: 项目经理: 技术负责人: 施工员: 质检员: 安全员; 施工过程中,项目经理制定了岗位责任制,明确各岗位职责,落实到人,发挥了设备精良、技术力量强、能打硬仗的特点,对本工程项目的工期、质量、安全、成本等进行了全面的计划、统筹、控制和实施,在工期、质量、安全、成本等方面达到了预期目标。

污水处理厂工程施工注意事项及验收要求资料

施工注意事项及验收要求 3.1 一般要求 1.污水处理厂内各构(建)筑物的位置应按污水处理厂总平面布置图所注的坐标和相对尺寸放线定位,经核对无误后方可施工,要求所有构(建)筑物一次定位并核对。 2.生产构筑物标高必须采用同一水准点测量以确保水力流程顺畅,其标高允许误差不得超过±10mm(有特殊要求的除外); 3.土建施工中,应对照工艺、电气等相关图纸,各工种之间密切配合,并按规定进行检查和验收,符合施工验收标准、规范后再进行下一道工序施工。所有图中规定预埋、预留的穿墙管件、钢件、孔洞等,必须在土建施工中核对无误后,正确预埋或预留,不得事后敲打凿洞,影响工程质量。 4.所有水泵、电机、脱水机等设备基础必须待设备到货核对尺寸后,再进行基础的施工,所有与水泵、阀门等设备连接的法兰均需与设备法兰核对后再钻孔。 5.外装修必须在管件安装完毕后进行。 6.所有钢制管件、构件和金属设备等,必须进行防腐处理,要求如下: (1)、前处理 喷砂除锈达到Sa2.5级或电动砂轮机除锈达到St3级标准:即基

材表面无油脂和污垢,没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等除着物,除锈比St2级更彻底,底材显露部分有金属光泽。清理掉表面的砂粒、铁屑,确保表面清洁、干燥、无油、无脂、灰尘等污物。 1.钢管内壁、泵站设备防腐 采用GZ-2新型高分子防腐涂料三道每道不少于50μm 2.埋地钢管外壁防腐 埋地管道外壁涂层结构:“二底二布三面” GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60μm 缠绕玻璃纤维布10X10 100μm GZ-6环氧煤沥青底漆一道棕黑色60μm 缠绕玻璃纤维布10X10 100μm GZ-6环氧煤沥青底漆三道棕黑色180μm 厚度合计:>220μm 3.外露、架空钢管外壁防腐 涂层结构:“二底三面” GZ-2新型高分子防腐涂料二道铁红底漆2X50μm GZ-3型重防腐涂料三道海兰色3X40μm (3)、施工注意事项 1. 认真阅读、涂料厂家的产品说明书,严格按涂料配比施工; 2. 经表面处理后的钢管在4小时内涂上底漆; 3. 第一道漆施工时,加KY-2072稀释剂5~8%混合均匀,熟化5~10分钟后涂装; 4. 第一道漆固化12小时后才能涂装第二道漆,原则上一天刷涂一道漆; 5. 严禁在雨天、雾天或相对湿度高于85%的条件下施工; 6. 管道补口:补口部位的表面预处理应达到St3级,防腐层与管体防腐层的搭接不应少于100mm,搭接处应打磨、打平、擦净,然

污水处理设施工程竣工验收报告

污水处理设施工程竣工验收报告 污水处理设施工程竣工验收报告 镇村污水处理设施工程 竣工验收报告 工程名称: 项目编码(报建编码): 施工许可编码: 建设单位: 开工日期:年月日 竣工验收日期:年月日 工程概况建安工作量万元建筑面积M2此次竣工验收工程概况描述: 附:建设工程竣工验收工程明细表验收组姓名职务组长 工作单位职称职务 竣工验收副组长成员组人员签名建设单位项目负责人:建设单位法定代表人:(单位公章)提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责 竣工 验收标准工程竣工验收意见及结 验收组组长: 论日期:附:1、参建施工单位工程竣工报告 2、勘察、设计单位工程质量检查报告 3、监理单位工程质量评估报告 扩展阅读:水处理工程竣工验收报告书

山东太阳纸业股份有限公司热电厂 2×50MW机组除盐设备 水处理工程竣工验收报告书 用户单位:山东太阳纸业股份有限公司热电公司施工单位:济南沃特佳科技有限公司二零一零年月日山东太阳纸业股份有限公司热电厂 2×50MW机组除盐设备 山东太阳纸业股份有限公司热电厂 2×50MW机组除盐设备 编号: 工程名称设计单位开工日期使用单位联系电话工程概况山东太阳纸业股份有限公司热电厂2×50MW机组除盐设备施工单位竣工日期地址联系部门(人)本期建设规模为2×50MW高温高压抽汽背压机组,配2×410t/h高温高压煤粉锅炉。本次水处理工程安装施工共分三部分:1、二期水处理设备增容,为反渗透+混床除盐工艺,处理能力2×75T/H,增容后的产水供三期电厂使用。2、一期水处理设备改造,为离子交换+混床除盐工艺,处理能力170T/H,是利用原有离子交换除盐设备再增加两台混床,改造后的产水供三期电厂使用。3、循环水加硫酸系统,安装地点在本期机力通风塔附近。根据贵方对除盐水的要求,双方签订合同并由施工单位负责安装,施工,调试。现已安装、调试完毕,需双方相关人员在场验收。验收人员:验收日期:山东太阳纸业股份有限公司热电厂 2×50MW机组除盐设备 验收过程及结果:1.根据双方签订的合同,要求水质标准为:2.由双方相关人员同时再现场,反渗透设备开机,实际数据为:3.双方确认数据后,结论:使

某污水处理厂验收报告

内丘县污水处理厂 环保项目验收工作报告 年月日 内丘县污水处理厂验收工作报告 各位领导、各位专家: 首先,我谨代表内丘县污水处理厂全体职工向你们莅临我厂指导工作、组织验收表示热烈的欢迎! 受内邱县城建局领导的委托,我就污水处理厂工程项目建设、投资、环保等情况向各位领导、专家汇报如下: 一、项目概况 内丘县污水处理工程项目于2002年10月申请立项,2008年1月邢台市发改委批准立项,2008年1月11日市发改委批准初步设计。 该工程项目位于内邱县城北部(李阳桥东侧200米处),厂区选址符合内邱县城总体规划和内邱县城区环境规划要求,交通运输便利,供电等配套设施齐全。 该项目采用二级生化处理加深度处理工艺,总投资6895.4万元,设计规模为日处理城市污水3万m3,处理后可达到国家一级a排放标准,工程占地面积 46 亩。 邢台中瑞达水务有限公司作为本项目的投资、建设及运营单位。二、项目建设情况 2008年8月,污水处理厂一期主体工程正式开工建设,2009年6月厂区主体工程及设备安装全部竣工。新建粗格栅、集水池、提升泵房、细格栅渠、曝气沉砂池、一体化氧化沟、污泥回流池、集泥池、接触消毒池、消毒间、污泥脱水间、综合办公楼、变配电室等建构筑物约6300m3,铺设配套进、出水总干管23.8千米,污水收集管网已 基本形成。2008年6月完成设备的安装及调试。 三、工艺介绍 我县城市污水中nh3-n较高,达到40mg/l,因此本工程中污水处理厂工艺采用二级生化处理工艺,主要包括三大部分,即:1)机械处理阶段;2)二级生化处理阶段;3)污泥处理阶段。综合考虑本工程的建设规模、进水特性、处理要求、工程投资、运行费用和维护管理,以及工程的分期实施、资金筹措等情况,参照国内外的研究成果和各种工艺的技术经济性能等指标,选用生物循环流化床处理工艺为污水处理厂处理工艺。其工艺流程图如下:出水排放 该工艺的简介与主要特点为: 内循环生物流化床技术是传统生物流化床工艺的改进。流化床内填充有惰性载体以供微生物附着生长,当在升流区进行曝气充氧时, 由于升流区和降流区之间的密度差,使废水、载体及气泡在升流区和降流区之间循环流动,载体表面的微生物与废水充分接触,完成对有机物的降解作用。内循环三相生物流化床与传统三相流化床不同之处在于反应装置内分为升流区和降流区。在升流区内进行曝气充氧,由于气流的扰动以及升流区和降流区之间密度差的存在,使得废水和载体在升流区和降流区之间循环流动。整个反应装置内载体颗粒受到的剪切和摩擦力比较均匀,因此不会出现传统三相生物流化床内因生物膜增厚、载体颗粒变轻而在床内分层的现象。同时由于床内水力剪切、摩擦较为剧烈,过厚的生物膜会自行脱落,达到控制膜厚的目的,不需要专门的脱膜装置。内循环生物流化床在保持了传统三相流化床所具有的传质速率快、污泥浓度大、有机物负荷高等优点的同时,新的特点为:1)可以控制生物膜厚度;2)载体流失量少;3)载体流化性能好;4)氧的转移效率高;5)放大设计较为容易;6) 流体混合性能良好;7)耐冲击能力强。因此该技术越来越受到人们的重视并开展了各方面的研究。 本工程处理工艺即为内循环生物流化床(bio-cfb)工艺。工艺所采用的惰性载体为废胎载

污水处理厂项目验收报告竣工环境保护验收

污水处理厂项目验收报告竣工环境保护验收 一、工程概况 1.项目名称、性质、建设规模、建设内容等基本信息、本工程与原有工程的关系、环境敏感目标等。 2.污水处理工艺流程,工程平面布置与周边环境关系,说明污水处理厂的服务区域、污水量和污水性质,说明是否包括工业废水。 3.如果建设内容发生变化、敏感目标有新增以及是否有遗留问题、说明一期验收审批文件是否存在有关后续工作的具体要求 二、主要污染源、污染物以及处理措施 列表说明污染物种类、产生环节、主要污染因子、处理处置措施、排放规律和排放去向等。 1.废气 (1)恶臭:原生污水、栅渣、污泥产生。nh3、h2s。无组织排放。 措施:进水泵房、粗格栅在地面以下,采取了封闭、结构; 污泥浓缩机、脱水机安装在室内,加盖密封; 沉砂池顶面采取密封结构; 减少原生污水停留时间;

对污泥进行密闭消化处理; 加强厂区绿化、修建绿化隔离带。 (2)沼气 消化池产生。用于锅炉燃烧加热消化污泥,剩余沼气通过燃烧塔燃烧,排放。 (3)沼气锅炉烟气 so2、nox 2. 废水:生活污水 3.噪声:格栅机房排气风机噪声及污水泵、污泥泵、鼓风机等 生产、安装环节考虑防噪设计;选用低噪声设备;噪声设备设在室内或水下,墙壁隔声或水体隔声;离心鼓风机选用紧扣设备,进出口安装消声器,设置减振底座。 4.固体废物 栅渣、沉砂和脱水后污泥。填埋。 三、验收监测 监测点位、监测项目、监测频次。 1. 污水 生活污水:在处理单元进出口,每天采样4次,监测3天。

2废气: (1)无组织排放:生物池、贮泥池、污泥处置构筑物(nh3、h2s、臭气)及提升泵站(ch4);厂界、厂区最高浓度点。每天采样4次(7:00和19:00的特征时段),监测4天,包括2天晴天、2天阴天(逆温天气)。 (2)有组织排放:沼气锅炉;锅炉烟气出口;烟气参数、烟尘、so2、nox;每天采样3次,监测2天。 3.厂界噪声:污水泵、污泥泵、空压机、鼓风机等设备噪声;厂界噪声;每天昼间、夜间各监测1次,监测3天。 4.地表水:说明排水口下游是否有取水口,是否划定水源保护区,如划定水源保护区,除了取水口断面监测外,水源保护区边界处也应设置监测断面。 排放断面上游500m,下游500m,取水口上游100m;左、中、右测点;cod、bod5、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化氢;每天采样1次,监测3天。 5.对脱水后污泥进行含水率测定。 6.监测结果若超标,应分析原因。本案例:增加附近敏感点a小区及短时间内不能搬迁的代表性居民点的大气和噪声环境质量监测。 7.如有总量指标考核要求,应对总量符合情况进行评价;若有“以新带老”和区域削减要求的,要对“以新带老”和区域削减量进行核算,并核算本项目建成后污染物增减量。 四.环境管理检查

建筑工程验收学习资料全套.docx

. 建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录

单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟 (风 )道检查记录 自动扶梯自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录 (通用 )混凝土试块强度统计评定记录

砂浆试块强度统计评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0 洗()脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录

分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯 序分部 子分部工程分项工程检验批号工程 地基无支护土方土方开挖、土方回填 1与有支护土方排桩,降水、排水、地下联续墙、水泥土桩、沉井与沉 基础箱,钢及混凝土支撑

项目工程竣工验收全套材料资料

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件

城市生活污水处理工程验收报告

***城市生活污水处理工程竣工验收报告 ***城市生活污水处理工程建设项目属于“汶川大地震”灾后重建项目和国家扩大内需的项目,也是中央投资的重点流域和三峡库区水污染治理项目之一。在县委、政府的正确领导下,在各相关职能部门的大力支持配合下,经过参建单位的密切协作,该项目已经具备竣工验收条件。现就项目建设情况报告如下: 一、项目基本情况 (一)项目审批情况 1、**省发展计划委员会于2003年6月24日印发《**省计委关于***城市生活污水处理厂可行性研究报告(代立项)的批复》。 2、**省环境保护局于2006年12月27日印发《关于对***城市生活污水处理厂工程(一期)环境影响报告表的批复》。 3、**省发展和改革委员会于2007年8月2日印发《**省发展和改革委员会关于***城市生活污水处理工程初步设计的批复》。 (二)主要建设内容及规模 项目位于***镇***村,厂区占地**亩。项目设计规模为日处理污水2万吨,配套场外截污干管**公里,其中一期处理污水1万吨/日,厂区预处理和截污干管及公用设施部分按2万吨/日规模建设;处理工艺为改良型氧化沟;出水水质排放标准为一级A标。 建设内容主要有:综合楼、污泥脱水机房、预处理单元、厌氧池、氧化沟、二沉池、回流污泥井、D型滤池、紫外线消毒渠、提升排放井、设备安装、厂区工艺管网、电缆、自控系统、截污干管、进场道路、厂区道路等。

(三)项目业主变更情况说明 1、项目决策阶段 ***生活污水处理项目于2003年由***有限公司做可研代立项,省计划委员会《**省计委关于***城市生活污水处理厂可行性研究报告(代立项)的批复》,暂定业主为***有限公司。 2、项目实施阶段 2007年,县政府决定实施该项目,委托***工程建设有限公司设计。初步设计完成后,**省发展和改革委员会下发***城市生活污水处理工程初步设计的批复(川发改投资[2007]409号),项目业主:***国有资产经营公司。 (四)项目总投资、资金来源以及资金落实情况 项目总投资3000万元,建设年限为3年(建设工期以国家下达资金计划时间起算)。资金来源:使用上级财政资金***万元,其余为地方自筹。 二、项目建设管理和目标控制情况 (一)参建单位 1、可研报告编制单位:中国***有限公司; 2、环境影响报告表编制单位:***公司; 3、勘察单位:**省***公司 4、设计单位:中国***有限公司; 5、工程监理:*****有限公司; 6、建筑物围墙道路施工单位:***公司; 7、构筑物土建施工单位:***公司; 8、设备采购安装调试单位:***有限公司; 9、截污干管施工单位:***有限公司;

关于污水处理工程验收问题及解答

关于污水处理工程验收 问题及解答 整理人:_____________________________ 整理时间:_____________________________

目录 一、初步验收和单体试车 (3) 应注意事项: (9) (1)高压供配电系统包括 (15) (2)高压供配电系统的单体试车和初步验收的内容应包括: (15) (3)应注意事项: (16) (4)低压配电系统包括: (16) (5)低压变配电系统的初步验收内容和注意事项 (17) (2)自控系统的单体试车和主要内容包括: (18) (3)自控系统及仪表单体试车注意事项 (18) (2)其应注意的事项有: (19) (2)应注意的事项有 (21) 二、污水处理厂通水和联动试车 (24) (2)沉淀池 (29) 三、微生物培养和试运行 (32)

一、初步验收和单体试车 1、调试运行前有哪些工作? 答:调试运行前应对各建筑物、构筑物及以及所安装的设备、工艺管道、各种阀门仪器仪表、自控等进行验收。验收分为初步验收和最终验收两个阶段。一般土建工程初步验收以后,施工单位保修一年,才能最终验收。设备和其它安装工程在其初步验收后也要经过一年的试运转、保修一年后才能最终验收。这样做的目的是让构建筑物、设备都要经过冷、热、潮湿等环境条件检验,充分曝露一些问题。在初步验收阶段要对建筑物、构筑物、设备等单项(体)进行试车验收。也叫单机(体)试车。 2、初步验收和单体试车应具备什么条件? 答:(1)对土建工程的初步验收是分阶段的,许多单项(体)工程的验收应在施工同时进行。特别是隐蔽工程的验收,必须在下一道工序前组织验收。在建筑物、构筑物建好后组织初步验收时,尽可能查看可以看到的隐蔽工程,主要还是查阅施工各阶段中的隐蔽工程验收资料。如果资料不全或当时没有组织单项(体)隐蔽工程验收,应视为验收不合格。 (2)对设备安装工程的初步验收是为了检查设备安装的质量和设备自身的质量是否符合设计的有关标准。安装工程也存在

工程竣工验收全套资料

工程竣工验收 工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规要否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收部函件

污水处理工程验收主要事项

农村污水处理站验收主要注意事项 1、总体要求 1)污水处理站内各构(建)筑物的位置应按污水处理站总平面布置 图所注的坐标和相对尺寸放线定位。 2)构筑物标高必须采用同一水准点测量以确保水力流程顺畅。 3)土建施工中,应对照工艺等相关图纸,预留的穿墙管件、孔洞等。 4)所有钢制管件、构件和金属设备等,除不锈钢材质外必须进行防 腐处理。 5)钢筋、水泥、河沙、混凝土、砂浆、防腐与防水涂料等工程材料 应经检测合格后方可使用,相应合格证、检验报告等资料应齐全。 2、水池要求 1)水池墙体及盖板混凝土表面不得出现有害裂缝,蜂窝麻面,且应 平整,洁净,边角整齐。 2)若有变形缝(止水带),变形缝应坚直、贯通、密实,三维位置准 确,功能有效,不得有渗漏现象。 3)混凝土保护层厚度应符合设计要求,不得有钢筋外漏。 4)预埋管、件、止水带和填缝板等应安装牢固、位置准确。 5)设备安装的预埋件或预留孔的位置、数量、规格应准确无误,预 埋件标高允许偏差应为±3mm,中心位置允许偏差应不大于5mm。 6)水池顶部平面的混凝土应平整,高程应符合设计要求。

7)水池完工后,必须进行满水渗漏试验。试验应符合相关规定。3、站区管线工程 1)管道安装线位准确、走向横平竖直,管线高程符合设计图中要求。 2)管道安装的接口以及和闸阀的连接必须牢固严密。 3)管道的检查井砌筑应灰浆饱满,灰缝平整,抹面坚实,不得有空 鼓、裂缝等现象。 4)闸、阀启闭时应满足在工作压力下无泄漏。 5)管道焊缝应饱满、表面平整。不得有裂纹、烧伤、结瘤等现象。 6)管口粘接应牢固,连接件之间应严密、无孔隙。 7)功能性检测:给水、污泥以等压力管道应做水压试验。污水自流 管道应做闭水试验。试验应符合相关规定。 4、主要设备安装 1.潜水泵 潜水泵安装时,其安装位置和标高应符合设计要求。 潜水泵安装后,应按技术指标进行试运转。运转时应平稳、无异常声音和振动。 2.风机 风机安装时,其安装位置和标高应符合设计要求。 驱动电机与鼓风机经联轴器联接安装时,应保证电机驱动轴线与鼓风机转子轴线同轴。管路中进风阀、配管、消声器等辅助设备的联

全套工程施工资料表格(完整版)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明 建设部膜布的新版《(建筑工程施工质最验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在省全面贯彻实施,使于实际操作,报据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑程工质量验收检验批检查用表江编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式,工程建设各方主体在施工.质量验收过程中都应严格遵照执行。填飞检查用表时,除应符合省建设厅(关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号) 文件的规定外,尚应符合以下要求 1、当合的定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,井按此检森验收: 2、当合的定采用的企业标准规定的质最要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,井按此检查验收; 3、当检责表中菜检查项目的版量要求指标写明按“设计要求”时应按本工程施工图设计文什的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收: 4、当检企表中某检查项有多种检在内容时(仅限定量检在项目),应按相关专业规范成合同的定采用的企业标准规定的检查内容进行检直并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检直记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏内填与“符合要求”成“抽样检验合格”等合适的结论性自定用调: 5、当同检自表内的检查项目不能(成不应) 在某时间次性检办验收时,工、监理(建设) 单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、擦制、验收,并填写相应的检查(验收) 栏1,但“验收结论”应在表列检直内容个部检查并填写完整后填了,日期以填写“脸收结论”的日期为准: 6、当检查表所列某一检直项目的检查(验收) 记录栏分为10 个小格时,井不表示只需抽查10 个点,现场实际抽自点最应按施组织设计中划分的检骑批人小和相关专业规范(企

城市污水处理厂工程质量验收规范gb503342002

城市污水处理厂工程质量验收规范gb503342002

中华人民共和国国家标准 GB 50334-2002 城市污水处理厂工程质量验收规范 [发布时间:]2003-01-10 [实施时间:]2003-01-10 1 总则 1.0.1 为了加强城市污水处理厂工程质量管理,明确城市污水处理厂工程质量验收要求,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的城市污水处理厂工程施工质量验收。 1.0.3 城市污水处理厂工程质量验收规范中未涉及的内容和检测办法,按现行国家的有关规范和标准执行。 1.0.4 城市污水处理厂工程质量验收规范除执行本规范外,尚应符合国家现行有关规范、标准。 2 术语 2.0.1 污水处理sewage treatment 指城市生活污水及工业废水经处理达到设计排放标准。 2.0.2 污水处理构筑物sewage treatment structure 按污水处理工艺设计的污水进水闸井、进水泵房、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池等。 2.0.3 污泥处理构筑物 sludge treatment structure 按污泥处理工艺设计的污泥浓缩池、污泥消化池等。 2.0.4 工艺管线technical pipeline 指污水处理构筑物和污泥处理构筑物及各机房之间的各种连接管道。包括污水管、给水管、回用水管、污泥管、出水压力管、空气管、热力管、沼气管、投药管线等。 2.0.5 污水处理厂建筑物 sewage treatment plant construction engineering 指各项机械设备的建筑厂房及运营管理的建筑工程。包括鼓风机房、污泥脱水机房、发电

建设工程竣工验收全套表格

建设表1 天津市市政建设工程()验收通知书 监督站: 由写全称勘察,写全称设计, 写全称公司施工, 写全称监理的, 按图纸(路基、基础、主体、竣工)工程, 桩号写桩号或井号或具体构筑物,施工、勘察、设计、监理各责任主体在工程施工中按照有关法规、规章及强制性标准履行了各自的职责,完成了合同、设计文件要求,已具备验收要求。我方于年月日上午(下午) 点,组织工程验收。 验收地点: 联系人: 电话: 附:(路基、基础、主体、竣工)验收组成员名单 建设单位:(公章) 年月日 注:验收前七日通知监督单位。本表由建设单位填写。 基础包括排水管道基础、桥梁桩基础、道路路基。 主体包括桥梁上部结构,复土前的排水管道、道路基层。

( )分部工程验收组成员名单工程名称按图纸工程地址 建筑面积(长度) 长?m,宽?m,面积?㎡, 雨水?m污水?m。结构类型沥青混凝土、承插口砼管、绿 化园林 开工时间本分部工程开工时间,报竣工时间本分部工程完工时间,报竣工 验收时写竣工验收时间组织单位主持人 参加验收单位 验收组成员 姓名职务专业建设 单位 全称项目负责人写明写明 勘察 单位 全称项目负责人写明写明 设计 单位 全称项目负责人写明写明 施工单位全称必须是中标项 目经理 写明写明 监理单位全称必须是中标总 监 写明写明 其它 单位 可以写代建单位 建设单位(公章) 年月日

工程质量验收证明书工程名称:按图纸

建设表2-2工程名称(标段)按图纸。如:经一路(纬一二路—纬五路)道路排水工程 单位工程名称如:道路工程 部位(工序)名称如:石灰粉煤灰土、石灰粉煤灰碎石、水泥稳定碎石 验收范围(桩号) 质量验收意见勘察单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 勘察单位部门章施工单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 总工程师: 本人签字年月日项目经理: 本人签字年月日 施工企业质量部门章设计单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 设计单位部门章

某污水处理厂验收报告

环保项目验收工作报告 2009年7月20日 内丘县污水处理厂验收工作报告

各位领导、各位专家: 首先,我谨代表内丘县污水处理厂全体职工向你们莅临我厂指导工作、组织验收表示热烈的欢迎! 受内邱县城建局领导的委托,我就污水处理厂工程项目建设、投资、环保等情况向各位领导、专家汇报如下: 一、项目概况 内丘县污水处理工程项目于2002年10月申请立项,2008年1 月邢台市发改委批准立项,2008年1月11日市发改委批准初步设计。 该工程项目位于内邱县城北部(李阳桥东侧200米处),厂区选址符合内邱县城总体规划和内邱县城区环境规划要求,交通运输便利,供电等配套设施齐全。 该项目采用二级生化处理加深度处理工艺,总投资万元,设计规模为日处理城市污水3万m3,处理后可达到国家一级A排放标准,工程占地面积46 亩。 邢台中瑞达水务有限公司作为本项目的投资、建设及运营单位。 二、项目建设情况 2008年8月,污水处理厂一期主体工程正式开工建设,2009年6月厂区主体工程及设备安装全部竣工。新建粗格栅、集水池、提升泵房、细格栅渠、曝气沉砂池、一体化氧化沟、污泥回流池、集泥池、接触消毒池、消毒间、污泥脱水间、综合办公楼、变配电室等建构筑物约6300m3,铺设配套进、出水总干管千米,污水收集管网已基本形成。2008年6月完成设备的安装及调试。

三、工艺介绍 我县城市污水中NH3-N较高,达到40mg/L,因此本工程中污水处理厂工艺采用二级生化处理工艺,主要包括三大部分,即:1)机械处理阶段;2)二级生化处理阶段;3)污泥处理阶段。综合考虑本工程的建设规模、进水特性、处理要求、工程投资、运行费用和维护管理,以及工程的分期实施、资金筹措等情况,参照国内外的研究成果和各种工艺的技术经济性能等指标,选用生物循环流化床处理工艺为污水处理厂处理工艺。 其工艺流程图如下: 污泥回流 剩余污泥 污水粗 格 栅 及 提 升 泵 井 细 格 栅 井 涡 流 沉 砂 池 好 氧 生 物 流 化 床 二 次 沉 淀 池 出 水 排 放 风 机 来 空 气 絮 凝 剂 污泥脱水机 泥饼外运 厌 氧 生 物 流 化 床 硝化液回流 配 水 井 出 水 区 二 氧 化 氯 该工艺的简介与主要特点为: 内循环生物流化床技术是传统生物流化床工艺的改进。流化床内填充有惰性载体以供微生物附着生长,当在升流区进行曝气充氧时,由于升流区和降流区之间的密度差,使废水、载体及气泡在升流区和

#污水处理厂整体验收资料格式

验收资料目录 (各地有可能不一样) 一、治理该项目的当地环保局文件(如:xx环发[2006]xx号文件) 二、污水处理站管理规章制度 三、污水处理站环保设施台帐 四、污水处理站应急预案 五、设备运行申请 六、试运行批复 七、监测委托报告 八、监测报告(可无) 九、验收监测方案(可无) 十、验收监测报告 十一、污染治理全面达标排放工作总结 十二、污染治理技术报告 十三、全面达标排放申请 附:实例 xxxxx废水工程 验 收 资 料 xxxxx公司 年月 目录 一、xx环发[2003]8号文件 (1) 二、污水处理站管理规章制度 (6) 三、污水处理站应急预案 (7)

四、污水处理站环保设施台帐 (9) 五、污水处理站设备运行申请 (10) 六、污水处理站试运行批复 (11) 七、监测委托书 (12) 八、验收监测报告 (13) 九、污染治理全面达标排放工作总结 (16) 十、污染治理技术报告 (17) 十一、全面达标排放申请 (20) 污水处理站管理规章制度 一、目的 认真贯彻相关规章制度,确保人员安全、设备运行安全,减少一般事故的发生,杜绝重大事故。 二、使用范围 本污水处理站 三、规章制度 1、污水处理站要有经过专业培训的人员负责其日常管理。 2、闲人不得进入污水站内,禁止攀爬。 3、污水站内有微量甲烷等易燃易爆气体产生,站内严禁吸烟。 4、未经过专业培训,禁止操作污水站内设备、阀门、仪表、控制系统等处理设备。 5、巡视UASB池严禁带火种或吸烟,高位巡视注意滑倒或跌落。 6、污水站外人员参观需有污水操作人员带队,注意安全。

污水处理站应急预案 一、目的 污水处理站发生事故时,确保污水站能够继续正常工作及人员的人身安全。 二、适用范围 污水处理站发生事故时 三、应急预案 1、沉淀池污泥上浮;原因:污泥停留时间过长,有机质腐败,二沉池中污泥反硝化还原生成氮气而使污泥上浮。解决办法:保证正常的储存和排泥时间;检查排泥设备故障;清除沉淀池内壁,部件和死角的污泥;如高速污泥回流量,调整污泥龄;防止其他构筑物污泥进入。 2 、好氧池活性污泥解体原因:污泥中毒,失去净化活性和絮凝活性;过度曝气,引起污泥内源呼吸丧失活性解决办法:克服生产事故排污冲击或局部进行预处理;调整曝气量。 3、泡沫问题原因:主要是因为废水中合成洗涤剂或其他起泡物质引起的解决办法:用自来水或处理过的废水喷洒;投加除沫剂;曝气池一点进水改为多点进水,风机机械消泡;增加曝气池内活性污泥浓度。 4 、启动障碍的排除原因:超负荷引起的VFA浓度、PH值降低,使厌氧反应效率降低,及酸败。解决办法:首先暂停进料以降低负荷,待PH值恢复正常后,再以较低的负荷开始进料。若PH值降低

污水处理厂建设工程验收自评报告

污水处理厂建设工程验收 自评报告 The following text is amended on 12 November 2020.

大柴旦污水处理厂建设工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:大柴旦污水处理厂 建设单位:大柴旦行委建设项目统建办 设计单位:青海省土木建筑设计研究院有限公司 地勘单位:青海智诚勘察设计有限公司 监理单位:海西建设监理有限责任公司 质监单位:海西州建设工程质量监督站 施工单位: 浙江中成建工集团有限公司 大柴旦污水处理厂工程是由综合办公楼、大门及门卫值班室、污泥脱水间、变配电室及鼓风机房、粗格栅及提升井间、细格栅及提升井间、加氯加药间等组成的群体工程。总建筑面积为2793m2,地上一层、二层不等。建筑结构安全等级二级,设计使用年限50年;耐火等级二级,抗震设防烈度为7度。工程质量要求:一次性验收合格。执行标准:国家及现行工程质量验评标准。

外墙370厚,除注明外轴线外250内120,内墙240,轴线居中,±以下为毛石混凝土。 墙身防潮层在室外地面处,为20厚1:水泥砂浆,±以下所有临土内外墙面均刷冷底子油一道,热沥青两道。

本工程2012年6月21日开工,2013年5月7日组织基础验收,2013年7月4日组织主体验收, 2014年10月10日全部工程全部完成。 二、施工合同完成情况 本工程按照施工合同约定内容进行施工。并已全部完成各单位工程的主体、装饰装修、屋面等分部工程。 三、工程资料情况 本工程资料由专职资料员进行整理搜集,确保工程技术、质保资料能与工程进度同步,至竣工时,检查各项资料均齐全、完整、有效。其中综合办公楼为6个分部,共计93个检验批;大门及门卫值班室为6个分部,共计76个检验批;粗格栅及提升井间为6个分部,共计75个检验批;细格栅及提升车间为6个分部,共计62个检验批;变配电室及鼓风机房为6个分部,共计69个检验批;加氯加药间为6个分部,共计74个检验批;污泥脱水间为6个分部,共计73个检验批;一体化氧化沟为4个分部,共计70个检验批;以上群体工程自评为合格,其中基础分部、主体分部均为一次性验收合格。 四、工程质量情况 在具体施工中,各分部分项施工班组人员按设计要求及施工规范规定进行施工、报验。项目管理人员按设计及施工验收规范规定进行要求、监督、验收。现场监理及建设单位代表监督到位,施工单位积极配合监理及建设单位代表,做到每道工序都能严格施工,发现问题及时整改,有效保证各分部分项工程的质量。质量保证体系运行有效,各级质量人员严格把关,实行四检制“自检、互检、交接检”及

全套污水处理厂竣工工程资料全

1、施管表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为

例示见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。 这表为施工单位部审批表,先由施工单位部各部门看过以后签署意见,再由上一级技术负责人审批提出结论性意见。并签字和加盖单

相关文档