文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下深井泵房16358_94S651-2(94S602-2)

地下深井泵房16358_94S651-2(94S602-2)

消防水池及消防泵房

哈尔乌素露天煤矿选煤厂消防水池及泵房工程 施工组织设计 第一章编制说明 1.1编制依据 1.1.1北京华宇工程有限公司设计的神华准能哈尔乌素露天煤矿消防水池和泵房工程施工图纸S2929-2654、2655 1.1.2采用现行国家颁布有效的质量验收统一标准、规范及规程。 新版《建筑工程施工质量验收规范》汇编 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 其它有关现行国家和部颁标准、规程以及地方法规的有关规定及要求 1.2编制原则 1.2.1该工程施工在组织形式上设立项目经理部所属综合施工队。 1.2.2根据工程项目的规模、复杂程度和专业特点,充分利用企业的技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短,发扬企业优势。 1.2.3贯彻国家及地方颁布的标准、规范、规程,推行全面质量管理,贯彻“质量第一、安全第一”的思想。 1.2.4合理利用时间和空间,进行工序交叉配合程序设计、综合平衡人力、物力、财力,采用流水节拍施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性施工,在保证安全和质量的前提下,缩短工期,确保合同工期的完成。 1.2.5科学安排冬期、雨季施工,保证施工上的均衡性、连续性。认真做好施工现场整体平面布置,尽量减少临时设施,平面布置做到经济、合理、适用,能够达到、满足文明施工达标工地要求。 第二章工程概况及特点 工程概况 工程名称:哈尔乌素露天煤矿选煤厂消防水池及泵房工程 建设单位:神华准能哈尔乌素露天煤矿 设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:平顶山中平工程监理有限公司 地理位置:鄂尔多斯市薛家湾哈尔乌素露天煤矿内 安全等级和使用年限:耐火等级二级,设计使用年限50年。 抗震设计要求:抗震设防烈度七度,设计基本地震加速度值0.10g,结构的

泵站设计计算

一、泵房形式的选择及泵站平面布置 泵房主体工程由机器间、配电室、控制室和值班室等组成。 机器间采用矩形半地下形式,以便于布置吸压水管路与室外管网平接,减少弯头水力损失,并紧靠吸水井西侧布置,直接从吸水井取水压送至管网。 值班室、控制室及配电室在机器间北侧,与泵房合并布置,与机器间用玻璃隔断分隔。最北侧设有配电室,双回路电源用电缆引入。平面布置示意图见图1。 图1 二、泵站设计参数的确定 1.设计流量 该城市最高日用水量为3/m d 由于分级供水可减小管网中水塔的调节容积,故本设计采用分级供水的形式。二级泵站一般按最大日逐时用水变化曲线来确定各时段中泵的分级供水线。参照相似城市的最大日用水量变化曲线,确定本设计分两级供水,并确定分级供水的流量。 泵站一级工作时的设计工作流量: 341833.12 4.64%1941.06/539.18/I Q m h L s =?== 泵站二级工作时的设计工作流量: 341833.12 2.76%1154.59/320.72/II Q m h L s =?==

2.设计扬程 根据设计要求假设吸水井水面标高为318.83m 。则 370.41314.8312260.58ST d c s H H h h H m =+++=-+++=∑∑Ⅰ 其中I H ——设计扬程 ST H ——静扬程(m ); s h ∑ ——吸水管路水头损失(m ) ,粗估为1m ; d h ∑——压水管路水头损失(m ),粗估为2m ; c H ——安全水头2m 三、选择水泵 1.水泵原则的基本原则 选泵要点 : (1)大小兼顾,调配灵活 再用水量和所需的水压变化较大的情况下,选用性能不同的泵的台数越多,越能适应用水量变化的要求,浪费的能量越少。 (2)型号齐全,互为备用 希望能选择同型号的泵并联工作,这样无论是电机、电气设备的配套与设备管道配件的安装与制作均会带来很大的方便。 (3)合理的用尽各泵的高效段 单级双吸是离心泵是给水工程中常见的一种离心泵(如SH 型、SA 型)。他们的经济工作范围(即高效段),一般在p p Q Q 05.1~85.0之间(p Q 为泵铭牌上的额流量值)。 (4)近远相结合的观点在选泵的过程中应给予相当的重视,特别是在经济发展活跃的地区和年代,以及扩建比较困难的取水泵站中,可考虑近期用小泵大

水泵设计计算

平顶山工学院市政工程系0214081-2班 《水泵及水泵站》课程设计任务书 一、课程设计的目的 1、通过课程设计,使学生所获得的专业理论知识加以系统化,整体化,以 便于巩固和扩大所学的专业知识; 2、培养学生独立分析,解决实际问题的能力; 3、提高设计计算技巧和编写说明书及绘图能力; 4、为适应工作需要打一下的基础。考虑美观以及便于施工等要求,根据可 能和合理方案进行技术经济比较选定工程枢纽的布局,建筑物的结构型式,材 料和施工方法等。 二、设计题目:海口城市净水厂送水泵站 三、设计原始资料 1、任务书 某城市所需用水量 22.8×104 m3/d,用水最不利点地面标高66.60 m、服务水头24m,泵站处的地面标高 65.3 m、水池最高水位64.60m、水池最低水位 标61.60m,经计算管网水头损失 19.93m。试进行泵站工艺设计。 2、地区气象资料: 最低气温:-5~15℃,最高气温:35~41℃,最大冰冻深度15㎝。 3、泵站地址1∕100~1∕500地形图(暂缺) 4、站址处要求抗震设计烈度为7°。 5、电源资料:采用双回路供电,电压等级为:220V、380 V、10KV。 四、课程设计内容 城镇给水厂送水泵站扩初设计。 五、设计成果: 1. 说明书:概述:包括设计依据、机组选择、台数、泵站形式和建筑面积、 启动方式等。 2.计算书:按教材中所要求步骤计算,写明计算过程并附必要草图。 图纸:泵站平、剖面图各一张(比例1∕50~1∕200)。 六、设计依据

1、《水泵与水泵站》教材 2、《给排水设计手册》第一、十、十一册 3、《快速给排水设计手册》第四、第五册 七、设计时间安排 给水排水工程泵站课程设计时间18周一周(2010年12月27日—31日),要求学生集中时间完成全部内容,时间安排如下: 1、基础资料收集 0.5d 2、泵站规模计算及运行方式确定 1d 3、水泵选型及泵房布置 0.5d 4、泵房平面图、剖面图绘制 2d 5、整理设计计算书和说明书 1d 八、设计纪律要求 1、设计中要自主完成,杜绝抄袭现象。 2、正常上课期间所有设计学生必须到教室进行设计,上午8:00 ~ 12:00,下午2:00 ~ 3:45,不得迟到和早退。 3、设计期间指导教师实行不定期点名制度,两次无故不到者设计成绩降级。四次无故不到者设计成绩为不及格。 4、由于设计时间较紧,希望同学们克服困难,按时、认真完成本次设 计任务。 九、成绩评定 学生的课程设计成绩由指导老师根据学生在设计期间的设计图纸、设计计算说明书、答辩、出勤等情况综合评定。成绩分:优、良、中、及格、不及格五个等级。 其中,设计图纸占50%,设计说明书占30%,答辩占10%,出勤占10%。成绩评定标准如下: 优:能认真完成设计指导书中的要求,设计过程中,严格要求自己,独立完成设计任务,图纸整洁、绘制标注规范,设计方案合理,思路清晰,设计说明书内容充实工整,应用理论正确,有创新性。答辩正确,设计期间出满勤。 良:能较好的完成设计指导书中的要求,能独立完成设计任务,设计思路

消防水池与消防水泵房

8.6 消防水池与消防水泵房 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。 当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量; 2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s; 3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h; 4 容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池; 5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m; 与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。 6 消防水池的保护半径不应大于150m; 7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施; 8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。 8.6.3 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定:

8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。 消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。 8.6.5 消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。 出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。 8.6.6 一组消防水泵的吸水管不应少于2 条。当其中1条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。 消防水泵应采用自灌式吸水,并应在吸水管上设置检修阀门。 8.6.7 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。 8.6.8 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。 8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。 消防水泵与动力机械应直接连接。

消防水池及泵房施工组织设计

檩营满族蒙古族乡中心小学公共教学楼 消 防 水 池 及 泵 房 施 工 组 织 设 计 北京华厦恒建设集团有限公司

目录 1.编制说明 (1) 2.工程概况 (2) 3.工程目标 (3) 4.施工方案 (4) 5.施工方法 (7) 6.施工网络计划图表 (28) 7.工程质量保证措施 (29) 8.安全施工保证措施 (26) 9.施工工期保证措施 (27) 10.雨季施工措施 (29) 11.现场文明施工措施 (29) 12.施工人员配置 (36) 13.管理人员配置 (37) 14.技术人员配置 (38) 15.施工机械配置计划 (39)

第一章编制说明 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时针对施工方案、进度安排、施工总平面图、质量安全措施、主要材料进场计划、施工机制进场计划、劳动力计划、文明施工和环境保护措施等因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。 在施工中,我公司将本着对业主高度负责的态度,积极与质量、安全监督部门配合,服从业主和监理单位的管理,严格控制工程质量。在保证工程质量的同时,认真做好安全生产、文明施工、工程进度与成本控制,同时对关键工序,复杂环节提出相应的技术措施,控制噪音、粉尘、排污。应符合北京市文明施工要求,确保该工程质量达到现行验收标准为合格工程。 二、编制依据 1、施工承包合同 2、施工图纸 3、土建、安装施工手册及有关技术资料 1.主要规程、规范 类别名称编号 国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《工程测量规范》GB50026-93 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 行业《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术 规范》 JGJ130-2001 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

雨水泵站课程设计说明书及计算(优质内容)

目录设计说明书 3 一、主要流程及构筑物 3 1.1 泵站工艺流程 3 1.2 进水交汇井及进水闸门 3 1.3 格栅 3 1.4 集水池 4 1.5 雨水泵的选择 6 1.6 压力出水池: 6 1.7 出水闸门 6 1.8 雨水管渠 6 1.9 溢流道 7 二、泵房 7 2.1 泵站规模 7 2.2 泵房形式 7 2.3 泵房尺寸 9 设计计算书 11 一、泵的选型 11 1.1 泵的流量计算 11 1.2 选泵前扬程的估算 11 1.3 选泵 11 1.4 水泵扬程的核算 12

二、格栅间 14 2.1 格栅的计算 14 2.2 格栅的选型 15 三、集水池的设计 16 3.1 进入集水池的进水管: 16 3.2 集水池的有效容积容积计算 16 3.3 吸水管、出水管的设计 16 3.4 集水池的布置 17 四、出水池的设计 17 4.1出水池的尺寸设计 17 4.2 总出水管 17 五、泵房的形式及布置 17 5.1泵站规模:17 5.2泵房形式18 5.3尺寸设计18 5.4 高程的计算19 设计总结20 参考文献21

设计说明书 一、主要流程及构筑物 1.1 泵站工艺流程 目前我国工厂及城市雨水泵站流程一般都采用以下方式:进入雨水干管的雨水,通过进水渠首先进入闸门井,然后进入格栅间,将杂物拦截后,经过扩散,进入泵房集水池,经过泵抽升后,通过压力出水池并联,由两条出水管排入河中。出水管上设旁通管与泵房放空井相连,供试车循环用水使用。 1.2 进水交汇井及进水闸门 1.2.1 进水交汇井:汇合不同方向来水,尽量保持正向进入集水池。 1.2.2 进水闸门:截断进水,为机组的安装检修、集水池的清池挖泥提供方便。当发生 事故和停电时,也可以保证泵站不受淹泡。 一般采用提板式铸铁闸门,配用手动或手电两用启闭机械。 1.3 格栅 1.3.1 格栅:格栅拦截雨水、生活污水和工业废水中较大的漂浮物及杂质,起到净化水 质、保护水泵的作用,也有利于后续处理和排放。格栅由一组(或多组)平行的栅 条组成,闲置在进站雨、污水流经的渠道或集水池的进口处。有条件时应设格栅间, 减少对周围环境的污染。 清捞格栅上拦截的污物,可以采用人工,也可以采用格栅清污机,并配以传送带、脱水机、粉碎机及自控设备。新建的城镇排水泵站,比较普遍的使用了格栅清污机, 达到了减轻管理工人的劳动强度和改善劳动条件的效果。 格栅通过设计流量时的流速一般采用0.8-1.0m/s;格栅前渠道内的流速可选用 0.6- 0.8m/s;栅后到集水池的流速可选用0.5-0.7m/s。 1.3.2 栅条断面:应根据跨度、格栅前后水位差和拦污量计算决定。栅条一般可采用10mm ×50mm~10mm×100mm的扁钢制成,后面使用槽钢相间作为横向支撑,通常预先加工

消防水池及泵房施工组织设计方案

王官集初级中学消防水池、泵房工程 施 工 组 织 方 案 编制人: 审核人:

1、工程概况 王官集初级中学消防水池、泵房工程,位于睢皂线东侧,建筑面积为77.28平方米,剪力墙结构。筏板基础,垫层为C15,柱、梁、板采用C30混凝土,其抗渗等级C30P6,高聚物改性沥青防水涂料。 2、主要施工方法 2.1钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。 ②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。 2.2钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 2.3钢筋绑扎

①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1)钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确。 (2)施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋时两排钢筋的间距要得到保证。 (3)钢筋搭接接头位置、搭接长度以及接头面积百分率必须符合设计及施工验收规范 要求。 (4)混凝土保护层厚度:柱40mm,底板底40mm,梁为30mm,底板、剪力墙、顶板30mm。对有多排钢筋的梁,相邻两排钢筋的间距也必须满足要求。 (5)对所有钢筋接头按规范检验合格并做好标识后方可开始绑扎,绑扎时要求所有受力筋与水平筋贴牢。底板上负弯矩筋立钩必须向下,不得平躺或朝上方向,所有箍筋必须符合抗震规范要求。

取水泵房课程设计计算书

目录 第一章课程设计(论文)任务书 (1) 第二章中文摘要 (2) 第三章设计计算书 (3) 一、设计流量的确定和设计扬程估算 (2) 1.设计流量Q (2) 2.水泵所需静扬程Hst (2) 3.初选水泵和电机 (3) 4.机组基础尺寸的确定 (3) 5.压水管的设计 (4) 6.泵机组及管路布置 (4) 7.吸水井设计计算。 (5) 8.泵站内管路的水力计算 (5) 二、泵站各部分高度的确定 (8) 1.泵房筒体高度的确定 (7) 2.泵房建筑高度的确定 (8) 三、泵房平面尺寸确定 (8) 四、辅助设备的选择和布置 (9) 1.起重设备 (8) 2.引水设备 (8) 3.排水设备 (8) 4.通风设备 (8) 5.计量设备 (9) 第四章结语 (10) 第五章参考文献 (10) 附图 1 取水泵房平面图…………………………………………………………………… 13 附图 1 取水泵房剖面图…………………………………………………………………… 14

第一章课程设计任务书 1.主要内容及基本要求 (一)项目简介 取水泵站,近期用水量为26000方/天,远期用水量为39000方/天。取水头部倒吸水井距离42m,常年平均水位标高74.2m,枯水位为72.5m,水源洪水位为77.1m,泵房设置地室外地面标高78.2m,净水厂混合井水面标高104.2m,取水泵房到净水厂管道长540m。 (二)设计内容及要求 1)、取水泵房工艺平面布置图——泵房构筑物、机组及辅助设施平面布置图,节点大样图、材料设备一览表、图例明确、尺寸要标准清楚,准确。 2)、取水泵房工艺剖面图——具体要求:剖面图中标高尺寸要明确,包括构筑物的控制标高及水位标高。 3)、取水泵房辅助设施详图——包括主要辅助设施详图。 (三)图纸及设计要求 1)、采用A2图纸出图。 2)、设计说明书要内容全面、思路清晰、规范及计算书要详细。 3)、最终成果严格按照四川理工学院课程设计要求排版装订,图纸可附计算说明书后。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 [1]《给水排水设计手册》,1册, 11册,中国建筑工业出版社 [2]《给水排水制图标准》 [3]《泵站设计规范》GB/T 50265-97 [4]《给水排水管道工程施工及验收规范》 [5]《泵与泵站》姜乃昌主编,第五版,中国建筑工业出版社 3.进度安排 设计(论文)各阶段名称起止日期 给水与排水工程—水泵与水泵站 1

消防水池及消防泵房可行性研究报告

********农场双龙新区 消防水池及消防泵房 可行性研究报告 *************设计有限公司 二〇一六年四月

目录 第一章总论 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1项目概况........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2项目提出的理由与过程 ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.3项目建议书编制依据和范围 ........................................................................ 错误!未定义书签。 1.4主要技术经济指标......................................................................................... 错误!未定义书签。第二章市场分析与预测 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.1市场供需现状与预测 .................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2目标市场及价格预测..................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3市场竞争力分析............................................................................................ 错误!未定义书签。第三章建设规模与产品方案 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.1建设规模........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2建设内容........................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3产品方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。第四章厂址选择 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1厂址所在位置现状 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2厂址建设条件................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1技术方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.2主要设备方案................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.3工程方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。第六章主要原辅材料、燃料供应............................................... 错误!未定义书签。 6.1原辅材料供应................................................................................................ 错误!未定义书签。 6.2能源动力供应................................................................................................ 错误!未定义书签。第七章总图运输与公用辅助工程............................................... 错误!未定义书签。 7.1总图布置........................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2场内外运输.................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.3公用辅助工程................................................................................................ 错误!未定义书签。第八章环境影响评价 ................................................................... 错误!未定义书签。 8.1设计依据........................................................................................................ 错误!未定义书签。 8.2厂址环境条件................................................................................................ 错误!未定义书签。 8.3项目建设和生产对环境的影响 .................................................................... 错误!未定义书签。 8.4环境保护措施方案 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 8.5绿化................................................................................................................ 错误!未定义书签。第九章劳动安全卫生与消防 ....................................................... 错误!未定义书签。 9.1劳动安全卫生................................................................................................ 错误!未定义书签。 9.2消防................................................................................................................ 错误!未定义书签。第十章组织结构与人力资源管理............................................... 错误!未定义书签。

二泵站设计计算.doc

计算与说明 一、泵房形式的选择及泵站平面布置 泵房主体工程由机器间、配电室、控制室和值班室等组成。 机器间采用矩形半地下形式,以便于布置吸压水管路与室外管网平接,减少弯头水力损失,并紧靠吸水井西侧布置,直接从吸水井取水压送至管网。 值班室、控制室及配电室在机器间北侧,与泵房合并布置,与机器间用玻璃隔断分隔。最北侧设有配电室,双回路电源用电缆引入。平面布置示意图见图1。 图1 二、泵站设计参数的确定 1.设计流量 m d 该城市最高日用水量为41833.123/ 由于分级供水可减小管网中水塔的调节容积,故本设计采用分级供水的形式。二级泵站一般按最大日逐时用水变化曲线来确定各时段中泵的分级供水线。参照相似城市的最大日用水量变化曲线,确定本设计分两级供水,并确定分级供 水的流量。

泵站一级工作时的设计工作流量: 341833.12 4.64%1941.06/539.18/I Q m h L s =?== 泵站二级工作时的设计工作流量: 341833.12 2.76%1154.59/320.72/II Q m h L s =?== 2.设计扬程 根据设计要求假设吸水井水面标高为318.83m 。则 370.41314.8312260.58ST d c s H H h h H m =+++=-+++=∑∑Ⅰ 其中I H ——设计扬程 ST H ——静扬程(m ); s h ∑ ——吸水管路水头损失(m ) ,粗估为1m ; d h ∑——压水管路水头损失(m ),粗估为2m ; c H ——安全水头2m

三、选择水泵 1.水泵原则的基本原则 选泵要点 : (1)大小兼顾,调配灵活 再用水量和所需的水压变化较大的情况下,选用性能不同的泵的台数越多,越能适应用水量变化的要求,浪费的能量越少。 (2)型号齐全,互为备用 希望能选择同型号的泵并联工作,这样无论是电机、电气设备的配套与设备管道配件的安装与制作均会带来很大的方便。 (3)合理的用尽各泵的高效段 单级双吸是离心泵是给水工程中常见的一种离心泵(如SH 型、SA 型)。他们的经济工作范围(即高效段),一般在p p Q Q 05.1~85.0之间(p Q 为泵铭牌上的额流量值)。 (4)近远相结合的观点在选泵的过程中应给予相当的重视,特别是在经济发展活跃的地区和年代,以及扩建比较困难的取水泵站中,可考虑近期用小泵大基础的办法,近 期发展采用还大泵轮以增大水量,远期采用换大泵得办法。 (5)大中型泵站需要选泵方案比较。 考虑因素: (1)泵的构造形式对泵房的大小、结构形式和泵房内部布置等有影响,因而对泵站的造价很有关系。 (2)应保证泵的正常吸水条件,在保证不发生汽蚀的前提是下,应充分利用泵的允许席上真空高度,以减少泵的埋深,降低工程造价。 (3)应选择效率较高的泵,劲量选用大泵,因为一般而言大泵比小泵要要效率高, (4)根据供水对象对供水可靠性的不同要求,选用一定数量的备用泵,以满足在事故情况下的用水要求: ①再不允许减少供水量的情况下,应有两套备用机组。

消防水池及泵房工程施工组织设计

厂区消防水池及泵房施工组织设计 编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司编制人:王力 编制日期:2014年11月15日

目录 一、工程概况 ................................................................................................................ - 0 - 1.1建设概况 0 1.2编制依据及原则 (1) 1.3工程概况 (2) 1.4工程特点 (2) 1.5施工部署 (2) 1.6施工准备工作 (3) 二、施工总平面布置及说明 ........................................................................................ - 5 - 2.1施工总平面布置图 (5) 2.2现场用水用电布置 (5) 三、现场施工技术措施及主要施工方法 .................................................................... - 6 - 3.1拟投入的主要机械设备、劳动力计划及周转材料 (6) 3.2基坑土方挖运 (8) 3.3土方回填施工要求 (8) 3.4模板工程 (9) 3.5钢筋工程 (15) 3.6混凝土工程 (18) 3.7防水工程 (20) 3.8池体闭水试验 (24) 3.9基坑开挖验收 (25) 四、工程质量控制 ...................................................................................................... - 26 - 五、工期保证措施 ...................................................................................................... - 27 - 六、安全保证措施 ...................................................................................................... - 29 - 七、施工安全及文明施工措施 .................................................................................. - 31 - 7.1施工安全措施 (31) 7.2文明施工措施 (34) 7.3工程技术档案资料管理措施 (37) 八、基坑应急救援措施 .............................................................................................. - 38 - 8.1危险性分析 (38) 8.2重大危险源的确定 (39) 8.3应急小组设置 (39) 8.4应急响应 (39) 8.5发生坍塌事故应急预案 (39) 8.6物体打击事故的预防及其应急预案 (41) 8.7触电事故的预防及其应急预案 (41) 8.8应急预案演练计划 (45)

泵站设计

水泵设计计算书 一、水泵选型计算: 设计条件说明:特征水位(黄海高程):最低枯水位4、51m,常水位5、82m,最高水位7、2m,河岸标高7、8m,水厂水池标高30m。 1、设计流量: Q=1、05×1400=1470m3/h 2、设计扬程: 水泵站的设计扬程与用户的位置与高度,管路布置及给水系统的工作方式等有关。 Σhd=2、5m 则H=Hst+Σhs+Σhd+H安全 Σhs=1、0m(粗略假设)。 粗略设计总管路水头损失Σh=Σhs +Σhd= 3、5m H安全为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(mH2O)一般取2~3m以内,故取H安全=2、5m。 由此,Σhs+Σhd+H安全=3、5+2、5=7m 洪水位时: H=30-7、2+7=29、8m 枯水位时:H=30-4、51+7=32、49m 常水位时:H=30-5、82+7=31、18m 由下图可选水泵型号:300S32 Q=790m3/h H=32m。 电机为110kw,n=1450r/min,型号为Y280S-4,水泵为两用一备。300S32型双吸离心泵规格与性能:(查资料得)

二、水泵机组基础尺寸确定: 查水泵说明书的配套电机型号,由给水排水设计手册第十一册查得: 300S32型泵就是不带底座的,所以选定其基础为混凝土块式基础,其基础计算如下: 300S32型双吸离心泵外形尺寸表: 1、基础长度L=水泵机组地脚螺孔长度方向间距+(400~500) =1062、5+1200(电动机安装尺寸)+500=2762、5mm 2、基础宽度:B=水泵底角螺孔长度方向间距+(400~500) =450+500=1000mm 3、基础高度:H=(2、5~ 4、0)×(W泵+W电机)/(L×B×γ) =3、5×(709+490)/(1、513×1、380×2400) =0、84m。设计取1、0m。

消防水池及泵房施工方案[2]

安康开亮农产品交易中心-干果副食交易区工程消防水池施工方案 1、编制依据 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程施工图纸,由陕西寰宇建筑设计有限公司于2010 年11 月出版的图纸,2011 年5 月19 日由安康市建筑设计院设计的消防水池开挖设计方案。 2、工程结构概况 安康开亮农产品交易中心干果副食交易区(消防水池)工程,位于安安康大道西段北侧,地上一层发电机房,建筑面积为76.16 平方米、地下一层为消防水池、消防泵房建筑面积为369.51 平方米。框架结构,抗震设防烈度为:七度。承台、水池底板及剪力墙采用C30防水混凝土,其抗渗等级S6,框架梁及顶板采用C30 混凝土。 3 、主要施工方法 3.1基坑开挖工程 (详见由安康市建筑设计院设计的消防水池基坑开挖方案) 3.2钢筋工程 3.2.1钢筋加工、制作 ①在熟悉施工图纸的基础上,按照设计规范及施工验收规范的有关规定,确定钢筋相互穿插、避让关系,接头位置,搭接长度,锚固长度,在准确理解设计意图、执行规范的前提下,认真进行钢筋翻样。

②钢筋加工应严格按图纸和施工翻样进行制作,制作前应由专人对翻样结果进行复核,钢筋半成品按规格、品种、使用部位等分类堆放,挂牌标识。所有钢筋半成品经验收合格后方可按使用部位投入使用。 ③钢筋现场代换必须经总包单位、监理单位、业主单位同意后方可进行。322钢筋连接 ①钢筋连接方式:均采用闪光对焊。 ②钢筋连接在施工过程中要注意以下几点: (1)所有用于焊接的钢筋均应检验合格,接头处的杂物应清理干净。 (2)所用机械设备必须事先进行校验,所有操作人员必须持证上岗。 (3)施工完毕后需按照一定比例进行抽样检验。 3.2.3钢筋绑扎 ①钢筋绑扎顺序:首先绑扎底板下层钢筋,随后绑扎底板面钢筋。剪力墙竖向钢筋采用闪光对焊,混凝土浇筑完毕的第二天、对施工缝进行处理完毕后开始进行剪力墙竖向钢筋的焊接作业,焊接接头必须在监理的见证下取样送检。 ②钢筋绑扎前,操作人员必须熟悉图纸,领会设计意图。绑扎过程中,必须注意安装预埋、预留的适时穿插,要反复对照图纸认真检查,要严格执行三检制,自检、互检后才能进行交接检,并认真做好每次检查记录,做到钢筋质量的可追溯性。 ③钢筋绑扎施工过程中还应注意以下几点: (1 )钢筋的布放位置要准确、绑扎要牢固,剪力墙钢筋的定位应牢固、准确

泵房计算书

单块矩形板计算(泵房墙) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 按弹性板计算: 1 计算条件 计算跨度: L x=11.700m L y=3.250m 板厚h=300mm 板容重=25.00kN/m3;不考虑板自重荷载 恒载分项系数=1.27 ;活载分项系数=1.40 活载调整系数=1.00 ;准永久系数=0.80 荷载设计值(不包括自重荷载): 均布荷载q=7.00kN/m2 三角形荷载=60.96kN/m2 砼强度等级: C30, f c=14.30 N/mm2, E c=3.00×104 N/mm2 支座纵筋级别: HRB400, f y=360.00 N/mm2, E s=2.00×105 N/mm2 板底纵筋级别: HRB400, f y=360.00 N/mm2, E s=2.00×105 N/mm2 纵筋混凝土保护层=50mm, 配筋计算as=35mm, 泊松比=0.20 支撑条件= 四边上:自由下:固定左:固定右:固定 角柱左下:无右下:无右上:无左上:无 2 计算结果 弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20% 弯矩计算方法: 单向板按公式法 挠度计算方法: 单向板按公式法。 --------------------------------------------------------------- 2.1 跨中: [水平] [竖向] 弯矩 0.0 -9.2 面积 600(0.20%) 600(0.20%) 实配 E14@200(770) (0) 2.2 四边: [上] [下] [左] [右] 弯矩 0.0 -144.3 -8.9 -8.9 面积 600(0.20%) 1640(0.55%) 600(0.20%) 600(0.20%) 实配 E14@200(770) E16@100(2011) E14@200(770) E14@200(770) 2.3 平行板边: [左] [中] [右] 上边弯矩: 0.0 0.0 0.0 上边配筋: 600(0.20%) 600(0.20%) 600(0.20%) 上边实配: E14@200(770) E14@200(770) E14@200(770) 2.4 挠度结果(按单向板计算): 挠度验算: 27.39

相关文档
相关文档 最新文档