文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图纸会审设计技术交底会议纪要

施工图纸会审设计技术交底会议纪要

施工图纸会审设计技术交底会议纪要
施工图纸会审设计技术交底会议纪要

JL42 会议纪要

(监理[2013]纪要01号)

合同名称:=========================(2)型病险水库除险加固工程合同编号:

抄报:抄送:

技术交底会议纪要

技术交底会议纪要 xx年3月9日上午,xx县水利建设项目管理中心(业主)xx-x主 任组织在xx乡政府会议室召开xx县xx-xx河段治理工程技术交底会。参加单位有:xx县水利局中小河流治理项目部,xx省水利电力工程 建设监理咨询公司,xx市水电设计院,xx省大宇公司等单位代表(参加人员名单附后),参会人员经认真阅读图纸、结合工地实际情况进 行认真讨论。形成以下意见: 一、图纸方面: 1、经现场踏勘施工设计图纸有个别断面与实际不相符,请施工 单 位对河道断面进行重新测量,根据河道实际情况,每25m—50m间距加密实测河道路断面。 2、施工图纸不完善,请设计方尽快结合工地出具技术施工蓝图, 并交监理方审核,挡土墙伸缩缝无详图,高程、断面尺寸标注不明,设计单位在施工蓝图中补充。

3、护岸或挡墙基础开挖以设计冲刷深度1.0m控制,但需要开挖至 岩石层或砂砾石层止,河道清障或疏挖均以原河床坡降进行施工。 4、施工单位依据图纸施工,有不清楚的地方可与业主、监理、 设 计方联系。 5、监理单位依据图纸和相关规范监督施工单位进行施工。 二、施工方面: 1、施工单位尽快成立施工项目部,编制施工组织设计、度汛方案, 将开工资料报监理部审查,参建单位严格按照水利工程建设管理 法规及相关规定的要求,配合业主尽快办理质量监督和工程开工手续,将参建人员的资格及人员持证等相关情况报相关部门备案,并确保人员到岗、到位。

2、根据设计单位移交的基准点,施工单位要编制施工测量控制网, 对工程现场原始地形、原始断面、原始建筑物的位置等进行测量复核,按照设计要求布置施工控制网点,做好观测及记录,并将测量成果及复核情况报监理部审核,对存在的问题以书面形式报告监理、业主。 3、编制施工组织设计时,施工布置、施工方案、施工方法、进度 计划等要合理安排,尽可能优化,具有可操作性,满足施工要求,尽快报监理、业主审核。 4、施工安全:施工单位专职安全员必须按照合同到位,履行安全 职责,对施工现场的危险源等施工单位要制定专项安全施工方案及措施,报监理和业主审查,参建各方必须建立完整质量、安全保证体系,并落到实处,建设单位按照要求成立本工程的安全领导小组,施工单位、监理单位要做好安全内业资料的,施工日志、监理日志必

监理技术交底会议纪要

莆田市中心城区荔枝林景观带工程监理交底 福州兢成建设监理咨询有限公司二0一三年五月二一日

监理技术交底会议纪要 工程项目:莆田市中心城区荔枝林景观带工程 会议时间:2013.05.21 会议地点:工地会议室会议主持:林金泉 建设单位:莆田市城市园林服务有限公司 福建盈峰海峡建设发展有限公司 施工单位:福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 监理单位:福州兢成建设监理咨询有限公司 会议内容: 1、工程开工前,施工单位应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料,具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,并报建设单位审批,建设单位审批后方可开工。 1)征地拆迁工作能满足工程进度的需要; 2)设计交底和图纸会审已完成; 3)施工组织设计已获总监理工程师签认; 4)施工单位现场管理人员已经到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;

5)进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。 2、施工单位应及时报送施工进度计划,当进度计划与实际进度出现偏离的时候应及时采取有效措施进行调整,确保工程进度符合施工合同约定。 3、开工前施工单位应建立健全质量安全保证体系,并逐层落实,确保工程顺利进展。 4、工程开工前应调查红线内地下管线布置情况,施工过程应做好原地下管线保护工作。 5、施工单位管理人员必须熟悉设计文件,当现场情况和设计有出入时应及时反馈协调。 6、工程材料检验必须委托具备资质的检测单位进行试验。 7、施工单位拟进场的工程材料/构配件/设备规格、数量及其质量证明资料应符合施工合同约定及有关规定,并采用见证取样或平行检验方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的,监理人员将拒绝签认,并签发监理工程师通知单,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 8、施工单位应严格控制施工过程中的测量放线以及水准导线点控制记录工作,并对测量成果设置相应的保护措施,及时申报项目监理机构,以检查是否符合设计要求以及相应的施工规范规定。 9、施工单位应在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程;施工单位应组织外部专家对专项方案进行论证,实施施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。 施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位负责人签字后,方可组织施工;实行施工总承包的,应由施工总承包单位、相应专业承包单位技术负责人签字。 专项施工方案论证后做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,

图纸会审,设计交底

一.图纸会审 参与方:建设单位,监理单位,施工单位,各种设备厂家 任务:在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行熟悉,审查施工图中存在的问题及不合理的情况并提交设计院处理。 组织记录者:建设单位组织并记录(也可由监理单位代为组织) 意义:使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸,领会设计意图,掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 二.图纸会审的内容 1.是否无证设计或越级设计,是否经过设计单位正式签署,是否经过相关部门图审合格; 2.地质勘探资料是否齐全; 3.设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表; 4.设计地质烈度是否符合当地要求; 5.如果由几个设计单位共同设计,图纸之间是否有矛盾;专业图纸之间,平立剖面图之间是否有矛盾,标注是否有遗漏; 6.总平面图与施工图的几何尺寸,平面位置,标高等是否一致; 7.防火,消防是否满足要求; 8.建筑结构与图纸之间是否存在差错及矛盾, 结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致, 结构图与建筑图的表示方法是否清楚,是否符合制图标准, 预埋件是否表示清楚, 有无钢筋明细表,钢筋的构造要求在图中是否表示清楚; 9.施工图中所列的标准图册施工单位是否具备, 10.材料来源是否有保证,能否代替,图中所要求的条件能否满足,新材料新技术的应用有无问题; 11.地基处理方法是否合理,建筑与结构的构造是否存在不能施工或不便于施工等技术问题; 12.管道,电气线路,设备装置,运输道路与建筑物之前或相互之间有无矛

盾,布置是否合理是否满足设计功能要求。 三.图纸会审的程序及其他注意事项 程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方,监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字盖章后生效 其他注意事项: (1)图纸会审应在开工前进行,如果施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审; (2)图纸会审前必须组织预审,阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表发言,其他人视情况适当解释,补充; (3)施工方与设计方对提出和解答的问题作好记录,以便查核; (4)整理成图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可; (5)项目监理人员应熟悉工程设计文件,并应参加由建设单位主持的图纸会审和设计交底会议,会议纪要由总监理工程师签认。 四.监理工程师主要原则 (1)是否对初步设计进行了全面,合理的优化; (2)安全可靠性,经济合理性是否有保证,是否符合工程总造价要求; (3)设计深度是否符合设计阶段要求; (4)是否满足使用功能和施工工艺要求; (5)是否符合有关部门对初步设计的审批要求; 五.监理工程师审核重点 (1)图纸的规范性;(2)建筑功能设计;(3)建筑造型与立面设计;(4)结构安全性;(5)材料代替可能性;(6)各专业协调一致性;(7)施工可行性。六.施工图会审记录内容 (1)工程名称:所在工程名称,图纸中应注明; (2)工程编号:所在工程编号,图纸中应注明; (3)表号:图纸会检表的表号,登记所用; (4)图纸卷册名称:所审图纸卷册名称,图纸中应注明; (5)图纸卷册编号:所审图纸卷册编号,图纸中应注明;

设计交底会议纪要

设计交底会议纪要 篇一:设计交底会议纪要 设计交底会议纪要 工程名称:XXXX工程 会议时间:20XX年12月15日下午14:00 会议地点:XXXXXX限公司会议室 参加人员:(签到单附后) 建设单位:XXXXX 设计单位:主任项目经理XXX 监理单位:总监XXXXXXX 施工单位:总工XXXXX 本次会议由XXXX主持。 交底主要内容: 一、工程概况: XXXXX大桥工程起点位于老XX省道XX线K1+158.6,路线自起点向西布线,在K0+062.08处设置XXX大桥上跨XXX溪,终点与新XX省道K53+473相接,成T形平交,终点桩号K0+145.384,项目主线全长145.384m,其中桥长88.04m,主线起点引道长为208.628m,路基宽8.5m。 二、施工技术、质量、措施:

(一)、路基路面工程施工 路基是道路的主体和路面的基础,为此,路基施工应予以高度重视,以确保其品质。 1、路基填筑 路基土石方应分层摊铺均匀压实,最大松铺厚度不得超过30cm;路基填筑的压实宽度宜超出设计宽度30—50cm;严禁出现边坡不足和帮宽贴坡的现象。 2、桥头软基处理 桥头路基压实度要求》96%。 3路面工程 面层实测空隙率应在3%~7%,平整度要求平整度仪测定的标准偏差小于1.0mm。 (二)、桥梁工程施工 桥梁上部结构采用先简之后连续预应力砼空心板;下部结构:0号桥台为U台,扩大基础,4号桥台为柱式台,钻孔桩基础。桥墩为柱式桥墩,钻孔桩基础。本桥墩台桩基础均采用端承桩设计,需嵌入中风化晶屑凝灰岩岩层不小于3m,桩基入土有效桩长不小于6m,且最短桩长不小于8m,桥墩单桩桩顶反力为5170Kn。0号桥台扩大基础底面必须完全嵌入中风化晶屑凝灰岩不小于20cm;4号桥台单桩桩顶反力为2580Kn。 1、下部结构 桥墩为预应力c50砼盖梁,预应力钢束张拉完毕后,必须及时压浆密

设计交底与图纸会审的区别

三、设计交底与图纸会审 (一)设计交底的目的和内容 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。 设计交底的主要内容一般包括: 施工图设计文件总体介绍,设计的意图说明,特殊的工艺要求,建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明,对施工单位、监理单位、建设单位等对设计图纸疑问的解释等。 (二)图纸会审的目的和内容 图纸会审是指承担施工阶段监理的监理单位组织施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位,在收到审查合格的施工图设计文件后,在设计交底前进行的全面细致熟悉和审查施工图纸的活动。 其目的有两方面,一是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸,了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,并制定解决方案;二是为了解决图纸中存在的问题,减少图纸的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。图纸会审的内容一般包括: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 [例题] 图纸会审的目的是() A. 熟悉设计图纸 B. 减少图纸的差错 C. 了解工程特点和设计意图 D. 对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图 E. 解决图纸中存在的问题 答案:A.B.C.E (三)组织设计交底与图纸会审的法律、法规依据 设计交底与图纸会审不仅是工程建设中的惯例,而且是法律、法规规定的相关各方的义务。 (四)设计交底与图纸会审的组织 设计交底由承担设计阶段监理任务的监理单位或建设单位负责组织,设计单位向施工单位和承

第一次图纸会审技术交底会议纪要

第一次图纸会审技术交 底会议纪要 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第一次图纸会审技术交底会议纪要 项目名称:誉东方(东江学府) 会议地点:誉东方(东江学府)项目售楼部二楼 会议日期:2013年1月15日上午11时 参加单位及人员: 建设单位(邓总) 设计单位(程学能、周涛、谢珍银、李波) 监理单位(赖新进、吴志波、丘武康) 施工单位(刘新志、谢双、陈辉武、邵让、吴振南) 会议内容: 建设单位(邓总)、设计院(李工、程工、周工、谢工): 1、本项目设计图纸塔楼层高为,但主体结构计算书层高是按3m计算荷载 及钢筋,具体施工由建设单位定。 2、主体结构施工注意节点构件的施工及与水电管线的衔接,例如,凸窗 部分的管道布设,另也要注意与幕墙施工的衔接。 3、主体结构转换层与地下车库部分的管线预埋要处理好。 4、水电的管线、管道预埋的走向与主体结构、建筑要处理好,包括与天 花吊顶方面,综合管线的施工要注意主体结构构件方面的穿插,要求综合管线施工与装饰装修完成后室内净高要大于。 5、地下室排水沟、集水井的走坡与主体结构要处理好。

6、住宅部分卫生间的结构沉板设计采用的是折板下沉,注意下沉部分吊 板钢筋的排布,且要注意沉板结构标高尺寸与建筑平面的标高尺寸,施工存在一定难度,需注意处理好。 7、电梯井结构部分设计采用的是部分剪力墙结构、部分砖砌墙,注意处 理好标高。 8、轴线系统要求施工单位建立测控组,以便时刻控制好主体各个部位的 标高与尺寸,特别是屋面层女儿墙部分的标高控制(标高变化多,且高度较高)。 9、水电施工图纸复杂繁多,要妥善处理好管线在转换层的预埋以及设备 安装问题。 10、本项目一期工程与二期工程的管线预埋与衔接要妥善处理好(包括数 量方面)。 11、地下室结构标高变化多样,需注意管线预埋(特别水池、地下室外墙 部分)。 12、综合管线的交叉,尽量让风管的安装优先,其它管线要尽量配合处理 好,综合管线集合处可以考虑平移的方法处理。 13、地下室车道的施工注意净高的控制(测量误差与综合管线安装、天花 吊顶的标高要控制好)。 14、电梯门按钮的管线在装饰层足够位置埋设,结构不用考虑预留。 15、地下室设备房顶板注意双层板的施工。 16、商业裙楼首层地面标高变化多样,施工时需多加注意。

设计图纸交底会议纪要

设计图纸交底会议纪要 2005年11月8日,石头河水库管理局在石头河东干渠远门河段改造工程项目部召开“陕西省关中灌区改造工程石头河灌区东干渠远门河段改造工程”设计图纸交底会议,参加会议的有业主单位,设计单位、监理单位及承建单位。会上首先由设计单位陕西省水利电力勘测设计研究院陈武春副总工介绍了有关设计情况,本次着重介绍正在施工的远门河支线渡槽工程和退水渠工程,承建单位对有关问题进行了质疑,会上还就施工中存在的问题达成了共识,现将设计中提出的要点及对有关问题达成的意见纪要如下: 一、工程地质:由于设计前未提供地质勘探资料,本次施工前应请地质部门首先对渡槽上下游连接渠道基础土层及退水渠土层进行勘探,对其湿陷性及承载力作出评价和书面报告。河床砂卵石基础开挖后,请地质部门作出评价报告。 二、远门河段改造工程施工设计图纸除已提交的外,下余图纸争取于11月30日前全部提交给施工单位。 三、质疑中提出的有关设计图纸修改事项,以后由设计单位出具设计变更通知。 四、石头河水库管理局初步决定石头河东干渠2006年2月

18日至4月20日停水,要求各承建单位提早作出施工计划和安排,在停水期间,应全部完成与东干渠接口的所有工程。 五、承建单位应尽快上报施工组织设计,经监理审核后,上报业主单位。 六、由石头河水电工程局远门河段改造工程项目部联系供电部门,为工地架设10KV输电线路一条,以解决施工用电及今后管理用电问题。 参加会议人员: 业主单位:陕西省石头河水库管理局 高松林王海王文平 监理单位:陕西鑫联建设监理有限责任公司 张子洲 设计单位:陕西省水利电力勘测设计研究院 惠焕利陈武春王小丽 承建单位:陕西省石头河水电工程局 刘华东赵鸿君王建强杨建涛卫东锋附:设计图纸交底会议纪要签名单

施工图设计交底和图纸会审管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K6148 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 施工图设计交底和图纸会审管理制度标准版本

施工图设计交底和图纸会审管理制 度标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的 本制度规定了华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程建设施工前的施工图设计交底和图纸会审的条件、职责、要求及实施过程。旨在使施工人员充分了解工程特点,熟悉设计内容,领会设计意图,明确设计要求的质量标准,正确地按图施工,将设计差错等问题消除在施工前,确保工程质量,避免返工浪费。 2.适用范围 本制度适用于华电青岛发电有限公司三期2×

300MW级供热机组扩建工程施工图的设计交底和图纸会审。设备制造厂家的施工图设计技术交底和图纸会审,参照本制度执行。 3.责任 3.1设计单位 3.1.1按华电青岛发电有限公司要求的时间向三期办提供规定数量的完整的正式施工图。 3.1.2向监理公司、三期办和施工承包商进行施工图设计技术交底。 3.1.3参加图纸会审,进行会审答疑。 3.1.4按设计变更程序提出设计修改通知单。 3.2华电青岛发电有限公司 3.2.1华电青岛发电有限公司安排电厂本专业及相关专业人员熟悉设计和施工图纸、参加图纸会审。 3.2.2华电青岛发电有限公司跟踪监督、检查落

实会审纪要的执行情况。 3.3监理公司 3.3.1组织施工图设计交底和图纸会审,发出会审通知。 3.3.2主持施工图设计技术交底和图纸会审。 3.3.3汇总会审情况和各单位提出的问题及审定意见。 3.3.4整理形成会审纪要并组织参加会审各单位会签。 3.3.5跟踪监督和检查落实会审纪要的实施情况。 3.4.1组织本单位各有关专业人员熟悉设计和审阅图纸,参加施工图设计技术交底和图纸会审。 3.4.2收集、整理各专业提出的问题,会审时提出质疑、咨询。

技术交底会议纪要

技术交底会议纪要Revised on November 25, 2020

会议纪要会议时间:会议地点:甲方会议室 会议主题:技术交底 参加人员:甲方、监理、设计、五冶和分包技术员(具体见签到单) 主持人:吴虹 1、中钢设计院代表刘工交待有关图纸问题; 2、五冶和下属分包技术员就有关图纸和施工不明的地方和中钢设计院代表刘工沟通: 1)五冶:空分主厂房接地平面图17-0641电1-8中有电缆沟,而基础平面布置图17-0641±2-1中却无电缆沟; 刘工:后续新图纸中有详图; 2)主厂房采暖17-0641暖1-1中第三条“DN>32焊接,DN<32司扣连接”,材料表中第92页中DN32管道采用什么方式连接; 刘工:采用焊接连接; 3)采暖通风平面图17-0641暖1-3中要求土建专业做过门沟,A/②~③为**,B/③~④、④~⑤、⑥~⑦为**,而在土建基础图中无(位置、做法等); 刘工:不做过门沟; 4)空分17-0641±3-3-18柱预埋件施工图中M-10铁件总长标注2m 与柱模板图符合,但细部尺寸两边50,中间220*5=1100与总长

2000不符,我单位现已加工铁件,按总长2米、铁脚为1900/9的间距加工,可否 刘工:确认可以; 5)空分主厂房4个角基础梁下应设支礅,如何设其余基础梁没有标高,请设计明确; 刘工:设置素混凝土支礅; 6)空分附跨无结构图和基础梁标高。 刘工:见17-6401±2-1中A-A剖面图; 7)为确保工期,经业主同意,我单位请求设计将空分主厂房的装配式排架柱和地梁改为现浇形式,建议用如下方案: (1)装配式排架柱改为现浇形式: a.承台基础取消杯口,上层网片取消,钢筋在杯口处不断开; b.取消工字形截面,以柱根部1-1矩形截面代替,并按照其配置钢筋;柱根部钢筋锚入承台基础,直到基础底排钢筋为止并做长150mm的90度弯;牛腿钢筋和牛腿加强筋(如4a)不变,上柱钢筋(如3a)不变。 (2)装配式地梁改为现浇形式: 主厂房地梁端部钢筋不锚入承台,一次浇注,附跨地梁现浇,锚入承台。 刘工:确认此方案可行,五冶可以按此施工; 8)空分基础图纸中17-6401±2-1比原版图纸增加了J5、J6的基础编号,但详图中没有,请设计明确;

污水管道图纸会审和技术交底会议纪要

长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区图纸会审和技术交底会议纪要 时间:二0一六年十一月十五日 地点:现场施工办公室 参加人员:(人员名单详见附后签到册) 会议主持:蒋建平 内容: 今天长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区工程在开发区管委会会议室进行了图纸会审,会议参加单位有:长兴县开发区城建办领导、浙江宏泰工程项目管理有限公司、杭州城市建设研究院有限公司、浙江长兴中海建设有限公司。 一、建设单位 1.工程资料必须和现场施工同步进行,没有资料的工程量一律不予签证和支付工程款。 2.现场施工涉及到联系单内容以现场监理签认为准。 二、设计单位 1.路面施工标高按现场实际情况施工。 2.预留井按企业需要预留在必要位置。 三、监理单位 1. 要求施工单位尽快排好总进度计划,报监理审核。工程资料要跟上节奏,及时上报监理。 2.关于开工报告审批制度:施工单位及时上报开工报告、施工组织设计、专项施工方案,特种工种人员名单和证书复印件等质保资料。 3.关于材料、构件检测及复验制度:原材料进场时要求施工单位提供原材料合格证、质保书。进入使用前需要见证取样,送交实验室并提交复试报告,

合格方可使用,监理验收后方可进入下道工序。 4.关于设计变更制度:设计变更要求向监理单位提交书面申请并通过业主认可,由设计部门出具设计变更通知单,经监理核实无误后方可进行变更施工。较大变更要请设计部门参与技术交底及会审。 5.关于隐蔽工程检查制度:要求施工单位自行自检通过后通知监理进行验收,经监理检查验收合格后方可进入隐蔽施工。 6.关于监理工程师行使否决权的事项 为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改;(1)未经验收即进行下道工序作业; (2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸要求; (5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆; (6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。 7.关于工程质量问题或质量事故处理制度:有质量缺陷的部位未进行整改,并由监理确认整改完成后不得进入下道工序。 8.联系单签证:联系单签证必须提供现场原始记录(监理签字)和相关影像资料。 9.关于工作联系协调制度:对于一般情况下施工单位提交的文件表格均用书面形式进行报告。 10.关于文明施工、安全生产检查制度:材料堆放,道路符合文明施工要求。要求施工单位在封道两端挂绕道通行的横幅。 11.关于技术交底制度:施工单位进入下道工序前要对班组进行图纸现场的交底,并要有书面的交底记录。 12.关于三级管理人员的检查制度:如现场人员班组,发现不到位,影响工程质量,将建议业主撤换有关人员。

施工图设计交底及其图纸会审

施工图设计交底及图纸会审 一、设计交底的概况: 1、设计方和施工方进行图纸的交接和交流,使施工单位进一步了解设计细节和以后施工顺利。 2、由设计单位向各施工单位(土建施工单位与各设备专业施工单位)进行的交底,主要交待建筑物的功能与特点、设计意图与要求等。 3、施工现场哪些是重点,要注意什么,设计单位会有一份文件,开工前,图纸会审也是图纸交底。 4、设计交底与图纸会审是保证工程质量的。 二、设计交底的概念: 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后,设计单位在设计文件交付施工时,按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图,使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求,确保工程质量。

三、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时,监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 二、设计交底与图纸会审应遵循的原则

设计技术交底会议纪要

设计技术交底会议纪要 篇一:设计交底会议纪要 设计交底会议纪要 工程名称:XXXX工程 会议时间:20XX年12月15日下午14:00 会议地点:XXXXXX限公司会议室 参加人员:(签到单附后) 建设单位:XXXXX 设计单位:主任项目经理XXX 监理单位:总监XXXXXXX 施工单位:总工XXXXX 本次会议由XXXX主持。 交底主要内容: 一、工程概况: XXXXX大桥工程起点位于老XX省道XX线K1+158.6,路线自起点向西布线,在K0+062.08处设置XXX大桥上跨XXX溪,终点与新XX省道K53+473相接,成T形平交,终点桩号K0+145.384,项目主线全长145.384m,其中桥长88.04m,主线起点引道长为208.628m,路基宽8.5m。 二、施工技术、质量、措施:

(一)、路基路面工程施工 路基是道路的主体和路面的基础,为此,路基施工应予以高度重视,以确保其品质。 1、路基填筑 路基土石方应分层摊铺均匀压实,最大松铺厚度不得超过30cm;路基填筑的压实宽度宜超出设计宽度30—50cm;严禁出现边坡不足和帮宽贴坡的现象。 2、桥头软基处理 桥头路基压实度要求》96%。 3路面工程 面层实测空隙率应在3%~7%,平整度要求平整度仪测定的标准偏差小于1.0mm。 (二)、桥梁工程施工 桥梁上部结构采用先简之后连续预应力砼空心板;下部结构:0号桥台为U台,扩大基础,4号桥台为柱式台,钻孔桩基础。桥墩为柱式桥墩,钻孔桩基础。本桥墩台桩基础均采用端承桩设计,需嵌入中风化晶屑凝灰岩岩层不小于3m,桩基入土有效桩长不小于6m,且最短桩长不小于8m,桥墩单桩桩顶反力为5170Kn。0号桥台扩大基础底面必须完全嵌入中风化晶屑凝灰岩不小于20cm;4号桥台单桩桩顶反力为2580Kn。 1、下部结构 桥墩为预应力c50砼盖梁,预应力钢束张拉完毕后,必须及时压浆密

设计交底会议纪要

项目名称 施工图纸会审设计交底会议纪要 会议时间:2016年8月12日 会议地点:室 参加单位:普陀区建设工程行业协会 上海市普陀区市政管理中心 上海市政交通设计研究院有限公司 上海市普陀市政水务工程建设中心 上海天恒建设工程项目管理有限公司 上海智通建设发展股份有限公司 上海普陀市政工程有限公司 上海金典市政交通设施工程有限公司 参加人员:见会议签到表 会议内容:设计单位根据专业分别介绍关于延长西路大修工程图纸设计情况。 施工单位根据设计图纸,结合现场实际情况,提出以下问题: 1.临近侧石的车道仅为铣刨加罩时侧石维持现状,而道路纵断面图 设计有部分路段比原路面抬高7-8cm,侧石不翻,平石抬高7- 8cm,那剩下侧石高度仅有7-8cm,请设计确认遇以上问题处, 侧石是否根据路面标高适当调整? 设计答疑:延长西路侧平石全部翻建。 2.传力杆设置,每块板的长度是按多少米设置一道传力杆? 设计答疑:按5米设置一道传力杆。

3.施工图纸上主车道上的雨、污水窨井数量与现场实际窨井数量有 偏差,请设计确认是以图纸窨井数量为准,还是以现场实际窨井数量为准? 设计答疑:以现场实际窨井数量为准。 4.施工图纸上进出口斜坡数量与现场实际进出口斜坡数量有偏差, 请设计确认是以图纸进出口斜坡数量为准,还是以现场实际进出口斜坡数量为准? 设计答疑:以现场实际进出口斜坡数量为准。 5.公用管线(电力、燃气、上水、信息、联通、铁通等)检查井盖 及沿线小区已接入延长西路(主要位于人行道上)雨、污水井盖是否更换? 设计答疑:位于机动车道上的公用管线井盖全部更换,材质、工艺同设计图纸雨、污水窨井盖;位于人行道上的公用管线窨井盖及沿线小区接入延长西路的雨污水窨井盖更换为普通井盖。 6.根据现场实际情况,机动车道重度损坏区域与施工图纸相比较, 有新增加情况,请设计确认工程量? 设计答疑:根据现场实际情况,施工时请参建各方现场实地确认。 7.按图纸是子长路~骊山路南侧有机非分隔带,按图纸要求需拆除 还路,但是现场实际情况是骊山路~沪太路南侧也有机非分隔带,是否需要拆除?机非分隔带拆除后的结构修复图纸未注明,请设计确认拆除后的机非分隔带结构修复方式? 设计答疑:机非分隔带实际数量按现场实际测量数量,所有机非分隔带均需拆除;拆除后的机非分隔带结构修复方式按图纸中重度损坏区域结构层修复。

施工图纸会审及设计交底管理制度重点

中国国电集团公司 吉林江南热电有限公司新建工程项目管理文件 施工图纸会审及设计交底管理制度 Q/GDX-JLJNX -306.11A—2009 修改状态:0 页码:1/4 1 范围 本制度适用于所有的施工图,在施工前均应进行设计交底与图纸会审,主机设备和特殊辅机设备施工安装前也应进行设备技术交 底。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文 件,其最新版本适用于本标准。 国电集工[2004]322 号中国国电集团公司火电工程勘察设计管理办法(试行) 3 职责 3.1 设计交底与图纸会审由监理单位专业监理工程师负责组织,设计方代表、施工单位代表、公司工程部代表及专业负责人参加,必要应邀请设备供应方派员到工地一同进行会审,监理单位完成会议纪要的整理和分发。 3.2 监理单位在收到正式施工图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见。 3.3 施工单位在收到正式施工图纸后,现场技术负责人应及时组织该项目相关专业工程技术人员提前阅审图纸,图纸会审时代表本单位提出意见或问题。 3.4 设计方应依据《电力勘测设计管理制度》,对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底;图纸会审前应提前准备并做好设计交底和设计答疑工作。 3.5 物资部协助配合工程部通知设备供应方到现场进行设备安装交底。 4 管理内容与要求 4.1 设计交底及图纸会审的条件 4.1.1 监理工程师及相关施工专业技术人员应对施工图纸进行阅审,做好图纸会审前的准备。 4.1.2 以分册为单位,设计方必须提交完整的正式施工图纸,对施工单位急需重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,但在成套图纸到达后再统一做一次交底与会审。 4.1.3 设计交底与图纸会审在开工前组织在施工现场进行,届时设计方必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席。 4.2 设计交底及图纸会审 Q/GDX-JLJNX -306.11A—2009 修改状态:0 页码:2 /4

安全技术交底会议纪要

安全技术交底例会纪要 会议时间:2008年7月9日 会议地点:金宇·紫林广场项目现场办公室 参加单位及人员 金宇房开项目部:吴红胜、杜天定、袁明灿、袁彬杰、赵贵生 省建工集团四公司:王中校、黄中勤、刘刚、马列、杨磊 深龙港监理公司:谈若明、龚文、李勇 省安监站:谢雪梅、王巍、李毅 会议内容: 省安监总站到现场对各参建单位进行安全技术交底,要求各单位做好安全工作。 一、人员介绍: 二、施工单位介绍现场情况:现场在进行对抗滑桩施工和拆除原有边坡支护,施工方案和安全措施都已编好,因周围的环境复杂,施工现场的噪音和粉尘会影响到周围居民生活和办公,但我们竭力采取措施,把噪音和防尘降到最小。在方案编制方面尽量详细,明确作业时间。 三、安监站:1、通过对现场查看和资料核对,现场存在一些安全隐患;资料上的名单与现场管理人员有些不符,报监理资料也不齐全,包括人员资格证书。2、在配电方面不规范,要求修建配电室,按三级配电二级保护,一机一闸一漏一箱并标识清楚。 3、抗滑桩周边无防护,无施工人员上下孔设施。 4、建议把空压机分开设置,减少噪音集中散发。 四、建设单位:作好安全预控,防患于未然。欢迎安监站的同志

随时到现场检查指导工作。 五、监理单位:1、各方都做好安全工作,把方案落到实际工作中去。2、加强安全教育提高安全意识,在施工过程中严格按照相关规范及审批的方案进行施工。3、作好对周围建筑物的安全防护,处理好施工过程中的噪音、灰尘对居民的影响。 会议总结:通过各方的交流,对现场的安全情况有明确的方向;结合大家的建议落实好相关工作,并急时解决现场存在的安全隐患;加强安全教育,提高安全意识,做好安全预控,防制安全事故的发生。 深圳市深龙港建设监理公司贵阳分公司 紫林广场项目监理部 二零零八年七月九日

设计交底及图纸会审会议纪要

淄博市文化中心工程 淄博市文化中心D组团图书档案规划展示中心工程 设计交底及图纸会审会议纪要 时间:2011年5月9日 地点:淄博市文化中心建设领导小组办公室会议室 参加会议的单位、人员: 建设单位:尚明楼庞城等 设计单位:张景静何工 智诚监理公司:初春伟李伟 施工单位:宗东李振海等 其他有关专家人员:谢工范院长等 会议内容: 会议由淄博市文化中心工程副主任尚明楼主持,中建设计院该项目负责人张景静对工程基础部分设计进行了总体介绍,对基础部分的重要问题进行了详细交底。 1、设计院交底内容: (1)本工程的抗震等级:图书档案馆为二级抗震,规展馆为三级抗震;主楼外20m范围内的车库部分同主楼抗震等级,其他部分为三级抗震。 (2)基础筏板部分的施工参照图集04G101-3。 (3)SBS防水材料是否绝缘,是否需要考虑接地引下线设置外接钢管。 (4)档案馆卫生间有预留洞口,施工时需要注意。 监理、施工单位在收到各专业施工图后,进行了全面细致的阅图和审查施工图纸的活动,两单位针对施工图中的问题,共同提出问题并请设计人员山东智诚建设项目管理有限公司-淄博市文化中心工程监理部第1 页共2 页

淄博市文化中心工程 给予解释。 2、施工监理单位提出问题如下: (1)规划展览馆A-A轴以南2个柱子西边柱子是否去掉; 答复:是,去掉。 (2)规划展览馆基础梁中有一根钢筋的原位标注错误,图中标注为2/8; 答复:应改为8/2。 (3)图书馆基础平面图中条基部分西边外伸尺寸未明确; 答复:同东边对称。 (4)防水层找平层20mm去掉是否可以; 答复:可以,基础梁顶标高统一下降20mm,加入地下室地面做法中。 (5)钢筋连接方式的确定; 答复:按照设计说明中要求的连接方式施工。直径22以下采用搭接,22以上(包括22)采用机械连接。 3、尚总对规展馆的基础钢筋施工提出要求: 规展馆筏板基础部分上部附加钢筋互相交叉且与基础梁中钢筋穿插,局部出现钢筋密集的情况,要求施工时应注意,尤其是必须能满足砼施工中的振捣。 监理部整理 2011年5月9日 第 2 页共2 页山东智诚建设项目管理有限公司-淄博市文化中心工程监理部

路面底基层工程技术交底会议纪要示范文本

路面底基层工程技术交底会议纪要示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

路面底基层工程技术交底会议纪要示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 会议日期:20xx年4月7日 会议地点:廊沧高速公路沧州段九A合同项目经理部 会议人员:驻地办监理工程师、路面石灰、粉煤灰土 底基层施工相关人员、 会议主持:董保江 一、项目总工董宝江介绍路面石灰、粉煤灰土底基层 施工工艺。 路面石灰、粉煤灰土底基层施工方案: 1、石灰、粉煤灰稳定土底基层的施工顺序 消解石灰→准备下承层→铺土→铺粉煤灰→铺石灰→ 拌和→整平→碾压→检验→接头处理→养生

2、准备下承层 (1)二灰土施工前,应对路槽进行严格验收,验收内容包括压实度、弯沉、宽度、标高、横坡度、平整度等项目。路基必须达到表面平整、坚实,没有松散和软弱点,边沿顺直,路肩平整、整齐。 (2)按要求设置路面施工控制桩。 1)使用全站仪恢复线路中心控制点。 2)使用全站仪测设中心桩。按每20m一个桩号测设中心桩,桩面用红漆写明里程桩号。 3) 按路面设计的标准横断面图进行实地放样,定出石灰稳定土底基层的边桩(竹片桩),之后用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为底基层上土范围的明显标记。 3、备土、铺土 (1)用于石灰稳定土的土必须符合规范要求,不含树皮、草根等杂物;(2)路基上用石灰线标出备土网格;

技术交底会议纪要(第一次)

xx县xxxx河段治理工程 技术交底会议纪要 2013年3月9日上午,xx县水利建设项目管理中心(业主)xxx 主任组织在xx乡政府会议室召开xx县xxxx河段治理工程技术交底会。参加单位有:xx县水利局中小河流治理项目部,xx省水利电力工程建设监理咨询公司,xx市水电设计院,xx省大宇公司等单位代表(参加人员名单附后),参会人员经认真阅读图纸、结合工地实际情况进行认真讨论。形成以下意见: 一、图纸方面: 1、经现场踏勘施工设计图纸有个别断面与实际不相符,请施工单 位对河道断面进行重新测量,根据河道实际情况,每25m—50m 间距加密实测河道路断面。 2、施工图纸不完善,请设计方尽快结合工地出具技术施工蓝图, 并交监理方审核,挡土墙伸缩缝无详图,高程、断面尺寸标注不明,设计单位在施工蓝图中补充。 3、护岸或挡墙基础开挖以设计冲刷深度1.0m控制,但需要开挖至 岩石层或砂砾石层止,河道清障或疏挖均以原河床坡降进行施工。 4、施工单位依据图纸施工,有不清楚的地方可与业主、监理、设 计方联系。 5、监理单位依据图纸和相关规范监督施工单位进行施工。

二、施工方面: 1、施工单位尽快成立施工项目部,编制施工组织设计、度汛方案, 将开工资料报监理部审查,参建单位严格按照水利工程建设管 理法规及相关规定的要求,配合业主尽快办理质量监督和工程 开工手续,将参建人员的资格及人员持证等相关情况报相关部 门备案,并确保人员到岗、到位。 2、根据设计单位移交的基准点,施工单位要编制施工测量控制网, 对工程现场原始地形、原始断面、原始建筑物的位置等进行测 量复核,按照设计要求布置施工控制网点,做好观测及记录, 并将测量成果及复核情况报监理部审核,对存在的问题以书面 形式报告监理、业主。 3、编制施工组织设计时,施工布置、施工方案、施工方法、进度 计划等要合理安排,尽可能优化,具有可操作性,满足施工要 求,尽快报监理、业主审核。 4、施工安全:施工单位专职安全员必须按照合同到位,履行安全 职责,对施工现场的危险源等施工单位要制定专项安全施工方 案及措施,报监理和业主审查,参建各方必须建立完整质量、 安全保证体系,并落到实处,建设单位按照要求成立本工程的 安全领导小组,施工单位、监理单位要做好安全内业资料的整 理,施工日志、监理日志必须要有涉及安全方面的检查及情况 记录,涉及到现场的安全防护、安全警示、安全措施要到位, 确保工程的施工安全。

施工图会审及设计交底制度

设计交底及施工图会审制度 为了控制施工图设计的质量,减少施工图设计的错、碰、漏,使设计深度满足施工要求,尽量避免施工中的返工现象,特制定《设计交底及施工图会审制度》。 一、会审时间 一般安排在开工前一星期(设计交底和施工图纸会审一般安排同时进行)。 二、会审参加人员 XX、规划设计部、总师办、精装修管理部、成本管理部、监理公司、施工单位和工程部等相关人员。 三、会审程序 1、自审。工程部、监理公司和施工单位(包括分包单位)必须认真读图,并形成各自的自审纪要。图纸自审一般安排在开工前10天,由工程部分管人员组织,监理公司和施工单位参加,对各自的自审纪要进行整理汇总,填写《图纸评审纪录表》,并在第二天提交设计单位审阅。 2、会审组织。会审由工程部分管人员组织,会审前三天,以工程部通知单形式通知相关单位及人员,明确告知会审的时间、地点和主要内容。 3、会审。会审由工程部经理或分管副经理主持,首先是介绍各方人员。第二,设计进行交底,主要是设计的意图、施工中的重点难点及要注意的问题。第三,分各专业进行会审,一般以《图纸评审纪录表》为依据,提出问题,设计人员进行解答的形式举行。监理公司

及工程部分管人员必须认真做好记录。 4、设计交底及施工图纸会审纪要整理。统一由施工单位整理,要求在三天以内整理完毕。整理完毕的会审纪要应先报监理公司审核,再由工程部审批,确认无误后三方盖章。由工程部提交XX,经设计师同意盖章后由资料室分发给各单位。 四、会审纪要的落实 施工图会审纪要,作为设计图纸的补充,各方必须严格落实执行。 附《设计交底及施工图会审纪录表》 XX绿城千岛湖投资置业XX 工程管理部

相关文档