光缆敷设方式

通信光缆的敷设方式一般分为三种:管道、直埋和架空敷设方式。

一、光缆线路工程实施要求

(一)基本要求

1、一般要求

(1)线路工程实施前应按设计图纸进行复测,重新丈量线路路由长度、人孔井位置。复测中因外界环境变化而导致路由不通或存在危及线路安全隐患的地段,要及时反馈给建设单位和设计单位,并在下达设计变更通知单后再进行调整、实施。

(2)施工前应根据光缆盘长和路由情况进行合理配盘,应尽量按盘号顺序敷设,以减少光纤参数差别所产生的接头本征损耗;光缆单盘标准长度:管道光缆以2km做为配盘基数,架空光缆按3公里配盘,直埋光缆按3公里配盘;靠近局站侧的单盘长度不宜小于500米,严禁使用短段光缆。(3)光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下表的要求:光缆允许的最小弯曲半径指标表

(4)敷设管道光缆要严格按照设计给定的管孔位置布放。波纹管和钢管管孔内应穿放子管道,其子管道总外径不应超过原管孔内径的85%,子管道内径不宜小于光缆外径的15倍。

(5)光缆引上部分均采用Φ80mm钢管保护,钢管内穿放2根子管,子管规格为Φ28/32mm聚乙烯塑料管。钢管下部延伸至人(手)孔内或地下,钢管上方管口以及子管管口应作堵塞处理。

(6)光缆线路在施工过程中要考虑光缆必要的预留长度,主要包括光缆接头处的预留长度、光缆弯曲增加长度、局站内预留长度等。光缆的预留长度要严格按照下表要求实施,对特殊地段可结合工程现场实际情况确定。

光缆预留长度表

2、光缆布放端别的确定

XX局为A端,XX中继站为B端。

(二)架空光缆线路安装要求

1、杆路建筑安装要求

(1)电杆的规格及选用

架空杆路全程采用油木电杆,电杆稍径φ14-20厘米。杆路建筑标准杆高为8米,标准杆距为50米,超过65米按长杆档处理。

光缆距地面的高度达不到要求时,可采取增加电杆高度的方式,当电杆高度为12米以下时(不含12米)采用单接杆方式,当电杆高度为12米以上时采用品接杆方式。接杆时电杆锯出断面及刨平面需用沥青作防腐处理,接杆下节杆稍径不得小于上节杆稍径,单接杆时下节杆稍径不小于上节杆根径的四分之三。具体规格程式按设计图纸规定标准实施。

单接杆在直线路上应装在顺线路方向,在经受定向风力的地区应装在背风的一侧,角杆应装在拉线的反侧,跨越杆应装在长杆档的一侧,坡度变更杆应装在下坡的一侧,分线杆应装在拉线的反侧。

(2)电杆埋深

根据线路负荷以及对当地地理环境、气候条件等情况的勘察,设计中杆路部分的电杆埋深为1.5米,对不同杆高、土壤等情况电杆埋深应符合下表的要求:

木电杆洞深表单位(m)

(3)拉线装置

架空杆路通常安装的拉线主要有角杆拉线、顶头拉线、双方拉线、三方拉线和四方拉线等,各种拉线的设置和拉线程式要求如下:

①拉线的“距高比”(拉距/电杆出土高度)一般为1:1,对于特殊环境、地势受限时,其距高比不应小于1:0.75。角杆外侧无法做拉线时,可改做撑杆,撑杆的距高比一般取1:0.6,最小不应小于1:0.5。

②15米以下角深采用单条角杆拉线,15米以上角深采用八字拉线。

③为加固杆路强度直线杆每隔8档设置抗风拉线一处,每隔16档设置防凌拉线一处,当杆路遇到有角杆拉线时,可视作为抗风拉线。

④终端拉线、角杆、防凌拉线上把安装于吊线上方

30cm,抗风拉线上把安装于吊线下方10cm处。原有杆路架设拉线的根据实际情况调整。

⑤拉线上把采用柱形绝缘子进行连接,并符合下表的要求:

拉线上把另缠法规格表( 单位:mm)

⑥拉线中把与地锚的连接处安装拉线衬环,并采用3.0镀锌铁线另缠方法捆扎,并符合表6.3-3的要求:表6.3-3拉线中把另缠法规格表( 单位:mm)

⑦拉线地锚

拉线地锚的选用及埋深符合下表要求:

拉线地锚坑深要求(单位:m)

表拉线地锚、水泥拉线盘及地锚坑横木的选用

单位:mm

注:选用地锚铁柄和水泥拉线盘方式。

(7)架空吊线安装

①杆路上安装一条吊线时,应安装在杆路前进方向车行道的反侧或建筑物一侧,应始终保持一侧通行。木杆上安装吊线采用镀锌有头穿钉和三眼单槽夹板紧固,架空吊线安装在现有吊线光缆的另外一侧,需更换为镀锌有头穿钉与三眼单槽夹板紧固。

②在同一杆路同侧架设两层吊线时,两吊线间距为400mm。

③当杆距小于120米时,架空吊线选用7/2.2镀锌钢绞线;杆距大于120米的均为飞线杆距,架空吊线选用正辅吊

线跨越装置。

其中:

杆距120-250米时,正吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,副吊线采用7/2.6镀锌钢绞线,正吊线终结安装。

杆距大于250米时,正吊线采用7/2.6镀锌钢绞线,副吊线采用7/3.0镀锌钢绞线,正吊线终结安装。

④杆路长杆档临杆做辅助终结,在防凌杆上做泄力终结。杆路角深在10-15米的外角杆采用同吊线程式的辅助装置,角深在5-10米的角杆采用4.0铁线辅助装置。

⑤吊线坡度变更超过杆距的10%时,电杆上的吊线做俯仰角装置。

⑥吊线接续及终端均采用柱形绝缘子进行连接,要求新设的吊线在每一档内只能有一个接头,吊线交越道口、铁路、河口及超过80米的杆档内不应有接头。

(8)交越电力线防护要求

通信线路与电力网交越时需选用绝缘钢绞线防护。

(9)避雷线安装

①终端杆、引入杆、分歧杆、跨越强电线路两侧的电杆安装延伸式避雷线。

②角杆、终端杆、防风杆、防凌杆安装拉线式地线。

(10)号杆

架空杆路电杆编号标志要清晰,从光缆A端开始向B端

依次编序杆号。杆号牌应安装在面向杆路所沿的道路一侧,杆号牌下边缘应距地面不低于2.5米。

(11)架空杆路与其他建筑物的最小净距要求应符合下表的规定:

杆路与其他设施的最小净距表

注:在地域狭窄地段,拟建架空光缆与已有架空线路平行敷设时,若间距不能满足以上要求,可以杆路共享或改用其他方式敷设光缆线路,并满足隔距要求。

2、架空光缆安装要求

(1)架空光缆可用于轻、中负荷区和地形起伏不很大的地区。超重负荷区、冬季气温低于-30゜C、大跨距数量较多、沙暴和大风危害严重地区不宜采用。

(2)牵引光缆时,无论机械牵引还是人工牵引,要求牵引力不得大于光缆允许的最大拉力,一般最大牵引速度为15米/分。牵引时要求缓和均匀,保持恒定,不能突然起动,猛拉紧拽。架空光缆布放均应通过滑轮牵引,敷设过程中不允许出现过度弯曲或光缆外护套损伤等现象。

(3)架空光缆每1-3根电杆上作一处伸缩预留,伸缩弯在电杆两侧的挂钩(用扎带或皮线捆扎)间下垂200mm,并套上400mm长的聚乙烯管保护,聚乙烯管两端与光缆采用胶带缠扎封堵。

(4)新增吊线架挂光缆,光缆挂钩选用25mm规格。

(5)光缆挂钩间距为500mm,允许偏差±30mm;在电杆两侧的第一个挂钩距吊线夹板250mm,允许偏差±20mm;挂钩在吊线上的搭扣方向应一致,挂钩拖板安装整齐。

(6)引上光缆采用φ28/32mm聚乙烯塑料套管保护,并将套管延伸至吊线距电杆1米处,使用皮线绑扎固定。

(7)架空光缆在各种情况下架设的高度,应不低于下表的规定:

架空光缆架设高度表

(8)架空光缆交越其他电气设施的最小垂直净距,应不小于下表的规定。

架空光(电)缆交越其他电气设施的最小垂直净距表

注:

1.供电线为被覆线时,光(电)缆也可以在供电线上方交越。

2.光(电)缆必须在上方交越时,跨越档两侧电杆及吊线安装应做加强保护装置。

3.通信线应架设在电力线路的下方位置,应架设在电车滑接线的上方位置。

(9)光缆接头盒可以安装在吊线或者电杆上,并固定牢靠。

(10)光缆应尽量绕避可能遭到撞击的地段,确定无法绕避时应在可能撞击点采用纵剖硬质塑料管等保护。引上光缆应采用钢管保护。光缆与架空电力线路交越时,应对交越处作绝缘处理。

(11)光缆在不可避免跨越或临近有火险隐患的各类设施时,应采取防火保护措施。

(三)管道光缆的施工要求

1、管道施工技术要求

1)、一般要求

管道施工前应按规定程序办理路由手续,以保证路由的合理合法及安全稳定性。施工时应认真进行复测,复测中对因外界环境变化导致障碍的地段,在征得建设单位和设计单位认可后进行调整或采取必要的技术措施。

2)、挖掘沟(坑)要求

(1)通信管道施工时,遇到不稳定土壤或有腐蚀土壤时,施工单位应及时提出,待有关单位提出处理意见后方可施工。

(2)管道施工开挖时,遇到地下已有其它管线平行或垂直及距离小于通信管道设计规范要求或危机其它设施安全时,应向建设单位反映,在未取得建设单位和产权单位同意时,不得继续施工。

(3)挖掘沟(坑)如发现埋藏物,特别是文物、古墓等必须立即停止施工,并负责保护现场,与有关部门联系,在未得到妥善解决之前,施工单位等严禁在该地段内继续施工或有损于保护现场的工作。

(4)施工时遇下列地段应支撑护土板

a.横穿车行道的管道沟;

b.沟(坑)的土壤是松软的回填土、瓦砾、砂土、级配砂石层等;

c.沟(坑)土质松软且深度地与地下水位高的;

d.施工现场条件所限采用放坡法施工而需要支撑护土板的地段,或与其他管线平行较长且距离较小的地段等。

(5)挖沟(坑)接近设计的底部高程时,应避免挖掘过深破坏土壤结构,如挖深超过设计标高100mm应填铺灰土或级配砂石并应夯实。

(6)通信管道施工现场堆土,应符合下列要求:

a.开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置;

b.堆土不应紧靠碎砖或土坯墙,并应留有行人通道;

c.城镇内的堆土高度不宜超过1.5m;

d.堆置土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井,雨水口及测量标志等设施;

e.土堆的坡脚边应距沟(坑)边40cm以上。

f.土堆的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求。

(7)挖掘通信管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。

(8)室外最低气温在零下5摄氏度时,对所挖的沟(坑)底部,应采取有效的防冻措施。

3)、通信管道的施工技术要求

(1)市内主要街道采用塑料管为HDPE蜂窝管,人口和企业密集的主要街道为4孔,其余为2孔,中继站引接采用一根5孔盘管方式。全程管道采用水泥包封进行保护。与其他管线交越或者大型车辆频繁道路采用钢管保护方式。

(2)桥上架设管道采用全程钢管保护方式,并相隔一定距离在可做支撑或者吊挂处进行加固保护。穿越距离较短水渠时,水渠两侧设置φ50mm钢管做支撑保护,在水渠上方进行穿越。

(3)管道敷设应有一定倾斜度。以便渗入管内的地下水流入人孔。管道坡度要求3‰--4‰,不得小于2.5‰。管道沟要求采用夯填方式回填原土。

(4)通信管道手孔建筑:手孔采用90×120砖砌手孔,防水面采用内外五层防水砂浆抹面。

(5)管道埋深管顶至路面不宜小于0.8米。进入人孔处管道基础顶部距人孔基础顶部不少于0.4m,管道顶部距人孔上覆底部的净距不得小于0.3m。

路面至管顶的最小深度表(单位:m)

注:应加保护措施。

(6)通信管道与其它管线及建筑物间的最小净距表

通信管道与其它管线及建筑物间的最小净距表(单位:m)

(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于1.5m。当管道在排水管下部穿越时,净距不

宜小于0.4m,通信管道应作包封。

(2)在交越处2m范围内,煤气管不应作接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封。

2、管道光缆敷设安装要求

(1)管道光缆采用人工敷设方式,牵引距离不得超过一公里。超过时应采取∞字分段牵引或中间加辅助牵引。敷设后的光(电)缆应平直、无扭转、无交叉,无明显刮痕和损伤。

(2)利用蜂窝管、梅花管或者盘管中的一孔子管敷设,不需再穿放子管。

(3)光缆在人(手)孔内应紧靠人(手)孔壁,采用28/32mm波纹塑料软管保护并用尼龙扎带绑扎在搁架上,并用U 型卡子固定不少于两处,不得直接从人(手)孔中间穿过。

(4)人(手)孔内的光缆应排列整齐,并绑扎光缆标志签作为识别标志和挂光缆标识牌识别。

(5)管道光缆的接续点安排在人(手)孔中,将接头盒安装在距人(手)孔内上覆300mm处,并固定在支架上,安装要牢固。

(6)预留支架采用三根膨胀螺栓倒三角形方式安装在井壁上,将预留光缆盘扎后固定在预留支架上。

(7)人(手)孔中的光缆套纵剖波纹管,接口处缠绕

红色PVC 胶带。

3、直埋光缆

直埋光缆防机械损伤

(1)穿越主要公路、铁路时采用顶无缝钢管保护,如顶钢管无条件时,可采用铺钢管保护,采用Φ80 钢管,钢管内穿放Φ28/34mm 塑料管2 根。光缆线路穿越可以开挖的一般公路时,铺Φ33/40mm 塑料管保护。

(2)光缆穿越有疏浚和挖泥取土的沟、渠、水塘时,应Φ33/40mm 铺塑料管,并在塑料管上方覆盖水泥盖板或水泥沙浆袋保护。

(3)光缆线路沿公路排水沟及路肩敷设时,除采用Φ33/40mm 塑料管保护外,并应在光缆沟回填土后用水泥沙浆封沟。埋设深度在路边沟设计深度以下0.4m。

(4)在石质地段敷设光缆时,沟底应平整,并在沟底和光缆上方各铺10cm 细土或沙土。

(5)光缆通过市郊、村镇等动土可能性较大的地段时,应铺Φ33/40mm 塑料管及铺砖保护。

(6)光缆穿越或沿靠山涧和冲刷严重的小水沟时,应视情况设置漫水坡、挡土墙保护。

(7)在野外光缆线路距电杆或拉线不宜小于5m;特殊情况时光缆路由与电杆及拉线出土点隔距不应小于2m。尽量避免光缆从电杆及其拉线间通过。

(8)光缆路由与其它地下线路交越时应考虑铺Φ

33/40mm 塑料管及Φ50mm 钢管,并铺砖保护其它线路,其它线路铺砖保护长度仅为挖出部分。

(9)在市郊、乡镇街道等不具备建设正式管道的地段,可建筑2 孔简易硅芯塑料管道。其人(手)孔根据地形条件,可适当增加.

(10)在较为平坦的河流或水塘中敷设光缆,当采用水泵冲槽方式施工时,其上方用水泥砂浆袋覆压。

(11)沿桥梁敷设光缆时,在人行道板下采用Φ

33/40mm 硅芯塑料管保护;在桥面边沿敷设采用一根ф100mm(内径)钢管,内穿3 根ф28/34mm 硅芯塑料管;利用桥上原有管

(槽)道敷设时采用Φ28/34 硅芯塑料管保护;采用钢管架挂时,每隔2 米应有一个固定点;采用硅芯塑料管吊挂时,吊线每隔20 米左右应有一个固定点。

(12)光缆跨越流沙底河流或穿越其他直埋不安全及施工极端困难地段时,可采用局部架空敷设方式。光缆引上部分3 米应采用一根ф100mm(内径)镀锌对缝钢管,内穿3根ф28/34mm 硅芯塑料管;引上钢管顶端应封堵。

(13)穿越通航或有疏浚、挖泥取土的河流、沟渠、水塘时,应铺设水泥砂浆袋保护。并设置一块(河宽小于50 米)或两块(河宽大于50 米)小型标志牌。

(14)穿越有明显冲刷的河流时,两堤岸砌石护坡保护,河流冲刷很严重时,还应在光缆下游砌漫水坡保护。

(15)在陡坡上敷设光缆时,应砌石护坡保护;穿越陡坎或田坎时,原则上高度大于1.0 米时砌石护坎;1.0 米以下的田坎原则上不做坎保护,但必须原土夯实。

(16)在坡度大于20 度、坡长大于30 米的地段,应采用堵塞,如是石质地带,还应水泥封沟保护。

(17)在过不宜开挖的公路、铁路、河流时可采用定向钻孔方式通过,原则使用ф38-46mm 聚乙烯塑料管。

(四)局、站光缆及成端安装要求

1、局、站光缆安装

(1)局、站内光缆在经由走线架、地板槽和走线道上及其拐弯点(前、后)应绑扎牢固,并在拐弯点部位包扎聚乙烯软塑料管保护。

(2)进局、站光缆所占管孔、子管和空余子管均采用密封塞封堵。

(3)局、站内光缆要在走线架上、机柜顶端、机柜底端等处绑扎光缆标签。

2、光缆成端安装

(1)光缆应在ODF架做终端,并绑扎牢固。

(2)光纤成端应按纤序规定与尾纤熔接。预留在ODF

架盘纤盒中的光纤及尾纤应有足够的盘绕半径,并稳固、不松动。

(3)光纤接头的保护及余纤收容应符合操作规程,光纤及尾纤在机架内的盘绕应大于规定的曲半径要求。

(4)光缆、尾纤应在醒目位置标明方向、序号,局端ODF加上的线序要进行对号,并保证线序的一致性。

(5)成端光缆的金属加强芯和金属保护层要与ODF架(或终端盒)进行等电位接地。

(五)光缆接续安装

光缆接续与安装应符合下列要求:

(1)光纤接续方式应采用熔接法。光纤接续后不得出现纤序错接,并做好识别标志。

(2)室外光缆的接续、分歧应使用光缆接头盒。光缆接头盒应采用密封防水结构,并具有防腐蚀、抗老化性能,以及具有一定抗压力、张力和冲击力的能力,具有便于重复开启、重复使用且不影响其性能。

(3)光纤固定接头衰减应从严控制,光缆线路每根光纤接头衰耗平均值不得大于0.06dB。

(4)光缆接头盒的安装要求远离井口距人孔上覆0.3米处,尽量安装在人孔内较高的位置,避免维护人员刮碰,避免雨季时人孔中积水浸泡。接头盒安装位置不应影响人(手)

孔中其他光缆接头盒的安装。光缆接头盒外侧应挂有醒目的光缆标志牌。

(5)光缆的加强芯与接头盒的连接要牢靠,以确保有可靠的连接强度;为避免强电影响,加强芯不做电气连通。

(6)光缆接续后光纤接头应用接头套管保护,其余光纤盘留在接头盒内,供以后维护中使用,盘留光纤的弯曲半径应≥30mm,盘绕方向要一致。

(六)光缆ODF架安装要求

(1)各局站的设备均采用面对面或背对背的单面或双面排列。设备安装方式原则上与原有机房的安装方式一致。

(2)对于新装机架的局站,均没有活动地板,新装机架底部直接对地面加固,顶部与上梁连接加固。加固方式应符合YD 5059-2005《通信设备安装抗震设计规范》和YD 5060-1998《通信设备安装抗震设计图集》的要求。

(3)新增ODF采用16㎡电力电缆接至机房接地排。

(七)光缆线路的防护措施

光缆线路施工时应遵循信息产业部颁发的《工程建设标准强制性条文(信息工程部分)》有关要求。根据所采用的光缆结构及特点,提出以下防护与措施:

1、光缆防护措施

(1)布放光缆的牵引力不超过光缆允许引力的80%,

直埋光缆施工规范

直埋光缆施工规范 直埋光(电)缆与管道光(电)缆相比较,具有施工费用低、安全保密性能好、施工简便等优点,但由于埋入地下维修和查修障碍较为困难,多在远离城市中心与局所的地区、且沿途用户或房屋较少、杆路架设有困难的地区以及长途光(电)缆等情况下才需要直埋敷设。但是埋式电缆的应用越来越少,所以本节只介绍直埋光缆的敷设方法及标准。首先就光缆线路工程的特点和施工工序及范围作以阐述,这些知识亦适应于架空和管道光缆敷设。 一、光缆线路工程特点和施工工序流程 光缆线路工程,有很多与普通电缆线路工程相同的地方,不少施工方法可以运用原有的工艺方法。但由于光缆的传输介质与电缆有本质上的区别,光纤代替金属导线以及光缆本身的优点,因而光缆工程在施工方法、标准、流程都有自己的特点。 光缆线路具体施工方法、难度等方面有下述几个特点: 1.光纤连接技术要求高,连接要用专门的高精度机具。施工中采用较为昂贵的熔接机、监视仪表,由一个小组联合作业。 2.光纤损耗低,传输距离长,中继站大大减少,使施工简化、工期缩短。 3.光缆单盘长度远远大于电缆盘长。光缆标准出厂盘长为2km,70km以上的超长中继段的埋式缆为4km。盘长长可以减少接头、减少故障,对传输指标、施工接头、维护都带来好处。但由于盘长长,尤其4km盘长的光缆,给挖沟敷缆以及进度等方面带来难度。 4.传送光信号,传输性能较为稳定,竣工时中继段损耗满足要求,对光电指 标来说就已满足,不象电缆指标那样多,一旦出现故障,查找起来也较方便。 5.光缆一般具有充油和挡潮层又由于水份对光纤的影响不象金属导线那样敏感,因而一般光缆不需要充气,这给施工、维护带来很大的方便。 6.光纤接续质量受机具、仪表精度、操作人员技能高低的影响较大,即使同样的光缆、机具、仪表,不同的人员把关、操作,其结果往往相差较远。 光缆、光纤的测试技术较为复杂,它不仅要求有高精度的测试装置,而且要求操作人员必须掌握一定的技能和基础理论。光纤现场测量受条件影响,对光缆长度、光纤损耗的测试结果不象测电缆那样准确。其重复性、测量偏差都有出入。 二、光缆线路工程的施工范围 光缆线路工程是光缆通信工程的一个重要组成部分。它与传输设备安装工程的划分,是以光纤分配架(ODF)和光纤分配盘(ODP)为分界,其外侧为光缆线路部分,即由本局ODF或ODP架连接器或中继器上连接器至对方局ODF或ODP或中继器上连接器之间。 光缆敷设施工主要包括: 1.外线部分

光缆施工规范及要求

光缆施工规范及要求 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

光缆线路施工要求 光缆敷设方式 通信光缆的敷设方式一般分为三种:管道、直埋和架空敷设方式。 一、光缆线路工程实施要求 (一)基本要求 1、一般要求 (1)线路工程实施前应按设计图纸进行复测,重新丈量线路路由长度、人孔井位置。复测中因外界环境变化而导致路由不通或存在危及线路安全隐患的地段,要及时反馈给建设单位和设计单位,并在下达设计变更通知单后再进行调整、实施。 (2)施工前应根据光缆盘长和路由情况进行合理配盘,应尽量按盘号顺序敷设,以减少光纤参数差别所产生的接头本征损耗;光缆单盘标准长度:管道光缆以2km做为配盘基数,架空光缆按3公里配盘,直埋光缆按3公里配盘;靠近局站侧的单盘长度不宜小于500米,严禁使用短段光缆。(3)光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下表的要求:光缆允许的最小弯曲半径指标表 波纹管和钢管管孔内应穿放子管道,其子管道总外径不应超过原管孔内径的85%,子管道内径不宜小于光缆外径的15倍。 (5)光缆引上部分均采用Φ80mm钢管保护,钢管内穿放2根子管,子管规格为Φ28/32mm聚乙烯塑料管。钢管下部延伸至人(手)孔内或地下,钢管上方管口以及子管管口应作堵塞处理。 (6)光缆线路在施工过程中要考虑光缆必要的预留长度,主要包括光缆接头处的预留长度、光缆弯曲增加长度、局

站内预留长度等。光缆的预留长度要严格按照下表要求实施,对特殊地段可结合工程现场实际情况确定。 光缆预留长度表 XX局为A端,XX中继站为B端。 (二)架空光缆线路安装要求 1、杆路建筑安装要求 (1)电杆的规格及选用 架空杆路全程采用油木电杆,电杆稍径φ14-20厘米。通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

光缆线路施工规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光缆线路施工规范(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光缆线路施工规范(通用版) 光缆线路施工是建设高质量光纤通信系统的重要环节 与电缆相比较,光缆质量轻、直径小,给施工带来便利,但光纤直径小、韧性差,又对施工机具、仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工的难度。 中继光缆施工涉及的主要内容包括:路由复测、光缆敷设、光缆接续、工程测量,我公司将严格按照按以下规定、措施进行保障工程施工工艺及质量: 一、路由复测 路由复测是以施工图为依据进行复核。通过复测,确定光缆敷设的具体路由位置、丈量地面的准确距离,为光缆配盘、敷设和明确地段等提供必要的依据。保障措施如下: 1、按设计要求核定光缆路由走向、敷设方式、环境条件及中继站站址。

2、丈量、核定中继间的地面距离(管道路由要测出各人孔间距离) 3、核定穿越铁路、公路、河流、水渠以及其它障碍物的技术措施及地段,并核定设计中各具体措施实施的可能性。 4、核定“三防”(防机械损伤、防雷、防白蚁)地段的长度、措施及实施可能性。 5、核定青苗、园林等赔补地段、范围以及对施工困难地段“绕行”的可能性。 6、初步确定接头位置。 7、为光缆配盘、分囤及敷设提供必要的数据资料。 8、核定、修改施工设计。 9、绘图 绘图按下列步骤进行。 ①核定复测的路由、中断站(光放站)位置与施工图设计有无变动。对于变动不大的可利用施工图进行部分修改。 ②路由因路面变化等原因变动较大时,应重新绘图。

3.9通信光缆施工规范

通信光缆施工规范具体要求 以下为通信光缆施工详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂;山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米,因本次施工要求,柱上开关处应预留15米到20米,以备选点使用,本次施工架空光缆高度为6米,跨越公路等为7.5米,其他跨越现场施工可适当调整。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设,

3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 三、光缆成端 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照onu的说 明书进行 4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(onu)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线上。 10)软光纤应在醒目部位标明方向和序号。

直埋光缆施工规范

直埋光缆施工技术要求 一、开挖缆沟 1、路由复测 缆沟开挖前,现场监理员应依据批准的施工图设计重点做好如下工作: (1)核定光缆路由的具体走向、敷设方式、环境条件及接头的具体地点,是否符合施工图设计; (2)核定地面距离和中继段长度; (3)核定光缆穿越障碍物需要采取防护措施地段的具体位置和处理措施;(4)核定光缆沟坎、护坎、护坡、堵塞等光缆保护的地点、地段和数量;(5)光缆与其他设施、树木、建筑物及地下管线等最小距离要符合验收技术标准; (6)光缆的路由走向、敷设位置及接续点应保证安全可靠,便于施工、维护。由于客观情况的影响确需变更设计时,路由变更小于1.0km,可由施工单位、随工验收单位和工程建设监理单位现场确定,作好记录,并以书面形式报告建设单位备查。路由变更大于1.0km时,报告建设单位,请设计单位处理; 2、开挖缆沟 (1)开挖缆沟前,施工单位应依据批准的施工图设计,沿路由撒放灰线,直线段灰线撒放应顺直,不应有蛇形弯或脱节现象; (2)缆沟沟深符合如下标准: A:普通土、硬土、经过市郊、村镇、沟、渠、水塘及穿越铁路(距路面基底)≥1.2米; B:砂砾土、软石≥1.0米; C:坚石、流砂、市区人行道、公路路肩≥0.8米; D:公路边沟,石质(坚石、软石)≥边沟设计深度以下0.4米,其它土质≥边沟设计深度以下0.8米; 二、敷设直埋光缆

1、光缆配盘 (1)光缆配盘施工单位应根据复测路由计算出光缆敷设的总长度及光纤全程传输质量要求,选配单盘光缆; (2)光缆应尽量做到整盘敷设,以减少中间接头。水线、防蚁、加强型光缆优先配盘; (3)靠设备侧的第1、2段光缆的长度应大于1.0公里; (4)应尽量将低衰耗的光缆配置在80公里以上的大长度中继段内; (5)管道光缆接头应避开交通道口,管道光缆与直埋光缆相接,其接头必须设在人孔内,一个人孔内只能安装两个接头; (6)直埋光缆接头应尽可能安排在地势平坦和地质稳固地点,光缆接头应避开水塘、河流、河渠及道路等,沿路肩敷设,接头设置手孔; (7)光缆端别的确定:正常情况下:(东向、北向)为A端,(南向、西向)为B端; (8)光缆端盘结果应填入“中继段光缆配盘表”,同时应按配盘表在选用的光缆盘上标明该盘光缆所在的中继段别及光缆配盘编号。 2、敷设光缆一般规定 (1)布放光缆时,光缆必须由绕盘上方放出,保持松驰孤型。光缆布放过程中应无扭转,严禁打小圈、浪涌、背扣等现象发生; (2)布放光缆,必须严密组织并有专人指挥,有良好的联系手段,禁止未经训练的人员上岗和无联系工具的情况下作业; (3)光缆布放完毕,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。 (4)光缆的弯曲半径应小少于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20倍。(5)机械牵引时,进度调节范围应在0-20米/分、调节方式应为无级调速,并具有自动停机性能,牵引时应根据牵引长度,地形条件牵引张力等因素选用集中牵引,中间辅助牵引、分散牵引等方式。

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

通信架空管道直埋光缆线路工程施工规范

架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范 第一部分架空光缆线路工程施工规范根据工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、杆路 1) 路由复测 施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。 (2) 杆距 电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。

(3) 电杆的垂直度 利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于50mm。 水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移100~150mm。因地形限制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。 终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200mm. (4) 杆根装置 施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面400mm处。杆跟装置的安装应符合如下规定: ①直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。 ②角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。 ③在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。 ④在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水泥护墩进行加固。 3) 拉线

通信光缆施工规范具体要求

通信光缆施工规范具体要求 一、通信光缆施工规范 1、架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。 2、管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。

6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用标志牌以示区别。

通信光缆线路项目施工标准规范-(2014年修订版)

光缆线路工程施工规范 一、电杆安装 1、为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠,一般要求杆路离开水渠10m以外,离开县道、省道20m以外,离开国道、高速公路50m以外,当与其它通信杆路平行靠近时,一般应保持有10m的有效间距,与其它管线、直埋线路应保持3米的距离,一些特 路和铁路等可根据实际地形选用杆高,杆高选用必须符合架空光缆线路最低线条及跨越其它建筑物的最小垂直净距标准,架空线路与其他电力交叉跨越平行时的间隔距离的要求详见下表:

于17.5条)。当线路路由受地形或其它障碍物的原因杆档距离在120米以上,按长杆 档考虑装置辅助吊线,应选用9米以上的电杆;当杆挡距离小于120米以下时,应考 虑选用8米以上的电杆; 4、角杆应在线路转角点内移10-15cm,因地形限制装设撑杆的角杆可不内移,吊线收紧后,角杆应向拉线方向倾斜半个杆梢左右;终端杆竖立后应向拉线侧倾斜10-20cm; 5、直线杆路的电杆位置应在线路路由中心线上,电杆中心线在路由中心线的左右偏差应不大5cm,电杆本身应上下垂直,不允许有眉毛或“∽”弯; 6、电杆埋深必须符合下表要求: 9、电杆杆号必须面朝公路,并按照光缆线路A端到B端的方向递增编号,字体为白底黑色宋体,最下面字体距地面2.5米。具体要求及杆号模板如下:

二、拉线安装 1、角杆拉线抱箍应装在吊线上面间距为10cm;终端拉线与吊线共用一个抱箍,距杆梢50cm,特殊情况下不能小于25cm。 2、杆上需装设两条吊线时,终端杆两个拉线抱箍间距为40cm; 3、双方拉线抱箍应装在吊线下面10cm;四方拉线顺拉抱箍应装在吊线下面10cm,侧拉线抱箍应装在四方拉顺拉线下面10cm; 4、拉线上把采用卡固法,使用三个U形卡子(即钢丝扣)各间距为100mm,再隔150mm 采用3.0铁线另缠封尾5圈,具体做法详见下图:

光缆施工规范及要求

 (2)施工前应根据光缆盘长和路由情况进行合理配盘,应尽量按盘号顺序敷设,以减少光纤参数差别所产生的接头本 征损耗;光缆单盘标准长度:管道光缆以2km做为配盘基数,架空光缆按3公里配盘,直埋光缆按3公里配盘;靠近局站侧的单盘长度不宜小于500米,严禁使用短段光缆。 (3 )光缆敷设安装的最小曲率半径应符合下表的要求: 光缆允许的最小弯曲半径指标表 (4)敷设管道光缆要严格按照设计给定的管孔位置布放。波纹管和钢管管孔内应穿放子管道,其子管道总外径不应超 过原管孔内径的85%,子管道内径不宜小于光缆外径的15 倍。 (5)光缆引上部分均采用①80mm钢管保护,钢管内穿放 2 根子管,子管规格为①28/32mm聚乙烯塑料管。钢管下部延伸至人(手)孔内或地下,钢管上方管口以及子管管口应作 堵塞处理。 (6)光缆线路在施工过程中要考虑光缆必要的预留长度,主要包括光缆接头处的预留长度、光缆弯曲增加长度、局站内预留长度等。光缆的

预留长度要严格按照下表要求实施,对特殊地段可结合工程现场实际情况确定。 光缆预留长度表 2、光缆布放端别的确定 XX局为A端,XX中继站为B端。 (二)架空光缆线路安装要求 1、杆路建筑安装要求 (1)电杆的规格及选用 架空杆路全程采用油木电杆,电杆稍径$ 14-20厘米。 (2 )电杆埋深 根据线路负荷以及对当地地理环境、气候条件等情况的勘察,设计中杆路部分的电杆埋深为 1.5米,对不同杆高、 土壤等情况电杆埋深应符合下表的要求: 木电杆洞深表单位(m)

通信光缆线路施工规范(2014年修订版)

精心整理 光缆线路工程施工规范 一、电杆安装 1、为了确保架空光缆线路的安全、稳定、可靠,一般要求杆路离开水渠10m以外,离开县道、省道20m以外,离开国道、高速公路50m以外,当与其它通信杆路平行靠近时,一般应保持有10m 的有效间距,与其它管线、直埋线路应保持3米的距离,一些特殊地段可适当调整。电杆与其它

17.5条)。 当线路路由受地形或其它障碍物的原因杆档距离在120米以上,按长杆档考虑装置辅助吊线, 应选用9米以上的电杆;当杆挡距离小于120米以下时,应考虑选用8米以上的电杆; 4、角杆应在线路转角点内移10-15cm,因地形限制装设撑杆的角杆可不内移,吊线收紧后,角杆应向拉线方向倾斜半个杆梢左右;终端杆竖立后应向拉线侧倾斜10-20cm; 5、直线杆路的电杆位置应在线路路由中心线上,电杆中心线在路由中心线的左右偏差应不大5cm,电杆本身应上下垂直,不允许有眉毛或“∽”弯;

1、角杆拉线抱箍应装在吊线上面间距为10cm;终端拉线与吊线共用一个抱箍,距杆梢50cm,特殊情况下不能小于25cm。 2、杆上需装设两条吊线时,终端杆两个拉线抱箍间距为40cm; 3、双方拉线抱箍应装在吊线下面10cm;四方拉线顺拉抱箍应装在吊线下面10cm,侧拉线抱箍应装在四方拉顺拉线下面10cm; 4、拉线上把采用卡固法,使用三个U形卡子(即钢丝扣)各间距为100mm,再隔150mm采用3.0铁线另缠封尾5圈,具体做法详见下图: 9、地锚钢柄出土长度为300mm,允许偏差50mm,拉线地锚的实际出土点与规定出土点之 间的偏移不大于50mm,地锚的出土斜槽应与拉线上把成直线; 10、拉线地锚应按要求埋设端正,不得偏斜,地锚的拉线盘应与拉线垂直,出土点与地面倾斜呈45度。拉线地锚安装详见下图:

架空光缆施工规范

架空光缆施工规范 架空光(电)缆是将光(电)缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种光(电)缆建筑方式,与地下光(电)缆相比,虽然受外界影响,不够安全,也不美观,但架设简便,建设费用低,所以在离局较远,用户较少而变动较大,敷设地下光(电)缆有困难的地方仍被广泛应用。 一、吊挂式架空光(电)缆的敷设 架空光(电)缆架设前,首先要对单盘光(电)缆的规格、对数、气闭性能等进行检查,符合要求后才能进行敷设。光(电)缆架设前后不得有机械损伤,架设时光(电)缆必须从光(电)缆盘上方放出,避免与支架、障碍物或地面磨擦与拖拉。光(电)缆弯曲的曲率半径必须大于光(电)缆外径的15倍。 光(电)缆的敷设应按A、B端放置: 汇接局——分局,以汇接局侧为A端; 分局——支局,以分局侧为A端; 局——交接箱,以局侧为A端; 局——用户,以局侧为A端; 交接箱——用户,以交接箱侧为A端。 汇接局、分(支)局、交接箱之间布放电(光)缆时,端别要力求做到局内统一。可以以一个交换区域的中心侧为A端,也可以局号

大小来划分,或以区域交换的汇接局、分(支)局、交接箱侧为A端。 架设吊挂式光(电)缆线路有预挂挂钩法、动滑轮边放边挂法和定滑轮牵引法等。 1.挂挂钩法 此法适用于架设距离200m左右并有障碍物的地方。 首先在架设段落的两端各装设一个滑轮,然后在吊线上每隔50㎝预挂一只挂钩,挂钩的死钩应逆向牵引方向,以免电(光)缆牵引时挂钩被拉跑或脱落。线路转弯时应在角杆上装设滑轮并在杆上有人用手带动电(光)缆,以免电(光)缆损伤。在挂挂钩的同时,应将一根细绳或铁线穿过所有的挂钩和角杆滑轮,细绳或铁线的末端绑扎一根抗张力大于1.4t的棕绳,利用细绳或铁线把棕绳带进挂钩里,在棕绳的末端用网套与电(光)缆相连接,连接处绑扎必须牢靠和平滑,以免经过挂钩时发生阻滞。 电(光)缆盘由电(光)缆拖车或电(光)缆支架托起,并用人力转动。另一端用人力或机械牵引棕绳,引导棕绳穿过所有挂钩,将电(光)缆布放在吊线上,布放后应作沿线检查,补挂或更换部分挂钩。 2.滑轮边放边挂法 此法适用于杆下无障碍物,虽不能通行汽车,但可以把光(电)缆放在地面上,且架设的光(电)缆距离较短的情况。 首先在吊线上挂好一只动滑轮,在动滑轮上拴好拉绳,在确保安

架空光缆施工规范

架空光(电)缆施工规范 架空光(电)缆是将光(电)缆架挂在距地面有一定高度电杆上的一种光(电)缆建筑方式,与地下光(电)缆相比,虽然受外界影响,不够安全,也不美观,但架设简便,建设费用低,所以在离局较远,用户较少而变动较大,敷设地下光(电)缆有困难的地方仍被广泛应用。可以以一个交换区域的中心侧为A端,也可以局号大小来划分,或以区域交换的汇接局、分(支)局、交接箱侧为A端。在挂挂钩的同时,应将一根细绳或铁线穿过所有的挂钩和角杆滑轮,细绳或铁线的末端绑扎一根抗张力大于 1.4t 的棕绳,利用细绳或铁线把棕绳带进挂钩里,在棕绳的末端用网套与电(光)缆相连接,连接处绑扎必须牢靠和平滑,以免经过挂钩时发生阻滞。 首先在吊线上挂好一只动滑轮,在动滑轮上拴好拉绳,在确保安全的条件下,将吊椅(坐板)与滑轮槽内,光(电)缆的一端扎牢在电杆上,然后一人坐在吊椅上挂挂钩,2人徐徐拉绳,另一人往上托送光(电)缆,使光(电)缆不出急弯,4人互相密切配合,随走随拉绳,随往上送光(电)缆,按规定距离挂好挂钩。光(电)缆放完,挂钩也随即挂好。 3.定滑轮牵引法 此法适用于杆下有障碍物不能通行汽车的情况下。首先将光(电)缆盘架好,把光(电)缆放出端与牵引绳扎紧,然后在吊线上每隔10m左右挂一只定滑轮,在转角及必要处加挂滑轮,以免磨损光(电)缆。定滑轮的滑槽要与光(电)缆直径适应,将牵引绳穿过所有定

架空光缆施工规范[1]

架空光缆线路施工规范 实施细则 第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解当地村 镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意; 2.直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平行不得 少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3.杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式光缆, 距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4.杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值时,可 将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5.配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公司标准 杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6.电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7.立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺寸为上 底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆抱箍可 升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档吊线要 做辅助拉线,跨越杆应做三方拉线,终端杆做7/2.6的顶头拉线,超200米以

上飞线,跨越杆和终端杆的顶径在19cm以上。飞线跨越不能超过400米,如越过在中间需立过渡中间杆; 4、8米以上角深内角应做辅助线,角杆辅助线采用7*2.2钢铰线,从吊线抱箍穿 钉至封口60cm,用二只U型钢卡(10cm)间距10cm,5至7圈封头,5至8米角深内角吊线可有4.0铁线绑扎辅助;超8米以上角深、府角、仰角辅助线应与杆上主吊线相同钢绞线做做辅助线,吊线接续应采用3.0铁线另缠方法。 第三节拉线 1、拉线方位角深一定要用皮尺测定,丈量角深以50米标准杆距为测定依据 2、拉线抱箍在电杆的位置,终端拉,顶头拉,角杆拉,顺线拉线一律装设在吊线抱箍 的上方,侧面拉线装设在吊线抱箍的下方,拉线抱箍与吊线抱箍间距10cm±2cm. 第一道拉线与第二道拉线抱箍间距为40cm. 3、7×2.2钢绞线主吊线,角深在7.5米以下,拉线应采用7/2.6钢绞线;角深在7.5 米以上,拉线应采用7/2.6钢绞线;角深在7.5米以上,拉线应采用7/2.6钢绞线,顶头拉线都用7/2.6钢绞线. 4、15米以上角深的角杆,应做人字拉线.拉线距离比1:1,但不得少于0.75,防风拉 为8根杆一处,四方拉一般32杆左右设一处(最长不得大于48根杆距);四方拉必须做辅助线装置. 5、拉线上把见附表(二);中把见附表(三). 第四节钢柄地锚 1.钢柄原则上采用1800mm×12mm,2100mm×16mm,70×20mm 洋元;地描石 采用水泥制600mm×400mm方块和800mm×400mm方块; 2.凡角杆顺线拉线应用2100mm×16mm钢柄地锚,防风拉线侧面拉线应用1800mm× 12mm钢柄的地锚,特殊杆应用2400mm×20mm钢柄地锚,钢柄地锚出土为20至50厘米,角杆拉线方位允许偏差5厘米,其它钢柄地锚出土方位允许偏差10厘米. 八字拉钢柄地锚出土方位应向内移60—70厘米 3.埋设钢柄地锚斜口要深,要斜,上部拉线与钢柄成直线回土要夯实,吊板拉线钢柄 地锚原则上用混泥土浇注.

通信光缆架空杆路地项目施工标准规范

通信工程架空光缆线路施工规范 目录 第一节杆路 (1) 第二节吊线 (1) 第三节拉线 (2) 第四节钢柄地锚 (2) 第五节高拉桩撑杆吊板拉 (3) 第六节光缆的器材检查 (3) 第七节光缆的配盘 (3) 第八节光缆的接续和安装 (4) 第九节光缆架设 (4) 第十节地线避雷线 (5) 第十一节标志杆号 (5) 水泥杆假终结安装示意图 (6) 架空光缆安装图(正、辅吊) (7) 光缆预留保护安装图 (8) 吊线、俯仰角、角杆辅助安装示意图 (9) 架空光缆接头预留保护示意图 (10) 吊线泄力安装示意图 (11) 单盘光缆主要技术性能表 (12) 终继段光功率计算 (12)

架空光缆的敷设 (14) 光缆线路的保护措施 (1) 第一节杆路 1.选择路由根据实际地形决定,尽量避开大型建筑物、闹市与开发区,要了解 当地村镇开发规划。在测量前和测量后,一定要征求当地村镇干部同意;2.直线杆路要习开三线杆路(电力杆路、通信杆路、广电杆路)与三结杆路平 行不得少于一个倒杆位。杆路离开公路的两侧排水沟;国道20米、省道15米、县道10米、乡道5米; 3.杆路穿越电力线路、长途光缆线路、一定要从下面穿过。杆路经过长途埋式 光缆,距埋式光缆15米以内不得立杆、埋拉线地锚石; 4.杆路不准有急转变,要习免角杆直接穿越公路、铁路。遇到角深大于规定值 时,可将一个角杆平分成两个相等转角。测量定要用标杆对标,角杆有角深记录,角杆要向内移10至20cm; 5.配杆要根据地形高低和穿越建筑物,电力线电压大小配置杆子长度。移动公 司标准杆为7米,配置杆7米到12米,标准杆档距为50米; 6.电杆埋深深度见附表(一),杆子高度不够不得加裁铁帽; 7.立在路边、岩石或其他电杆坑挖深不能满足要求的必须做水泥护墩,护墩尺 寸为上底直径80cm,下底直径120cm,高度80cm.。 第二节吊线 1、吊线抱箍距杆稍40至60cm处,背档杆吊线抱箍可以适当降低,吊档杆 抱箍可升高,距杆稍不得少于25cm。第一层吊线与第二层吊线间距40cm; 2、第一吊线应在杆路前进方向左侧,吊线位置不能任意改变方向; 3、吊线的背档杆和吊档杆5米以上的应做辅助装置。100米以上的长杆档

光纤施工规范及验收标准

光纤施工规范及验 收标准

朝阳区教育“校校通”工程 光纤网工程 光纤施工规范及验收标准 北京北控电信通信息技术有限公司 二零零六年四月二十六日

目录 1. 光纤施工规范 ...................................................... 错误!未定义书签。 1.1 总则 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.2 光缆器材规格及路由走向........................ 错误!未定义书签。 1.3 光缆线路敷设安装....................................... 错误!未定义书签。 1.4 光缆接续安装 .............................................. 错误!未定义书签。 1.5 竣工文件编制 .............................................. 错误!未定义书签。 2. 光缆线路工程验收............................................... 错误!未定义书签。 2.1 随工检验 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.2 光缆线路工程竣工验收............................... 错误!未定义书签。

光纤施工规范及验收标准 1.光纤施工规范 1.1总则 为适应通信发展的需要,提高通信光缆建设工程的质量管理水平,促进建设工程实施、验收的程序化、规范化、科学化,特制定本规范。 本规范是新建通信光缆传输系统线路工程施工质量检查工程验收的依据。改建、扩建及其它类似光缆线路工程也应参照执行。 工程验收包括:隐蔽工程检验、及工程竣工验收。 工程承包单位编制施工操作工程或作业指导书,施工组织计划以及监理单位编制的监理规划、监理实施细则均应认真贯彻执行本规范的要求。 工程中应积极采用新工艺、新技术,以提高施工质量和降低工程造价。 本规范未尽事宜,可参考现行相关验收规范及工程设计文件。 1.2光缆器材规格及路由走向 1.2.1光缆器材的规格 光缆、器材规格、程式及数量应符合设计及订货要求。

电力通信光缆工程施工规范

电力通信光缆工程施工规范

电力通信光缆工程施工规范 一总则 本规范规定了电力通信用光缆运输和仓储、到货开盘检验、安装和施工、竣工和验收要求,是电力光缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的依据。适用于本系统新建、扩建和改建的电力光缆线路工程。 各种光缆线路工程所用器材的规格、质量等均应符合本规范和设计文件要求,工程中不准使用未经鉴定合格的器材。 施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规范的要求。 本规范适用于电力光缆通信线路,包括光纤复合架空地线(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)和普通光缆。 本规范未包含的内容按设计文件办理。 二引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范实施时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12357 通信用多模光纤系列 GB/T 9771-2000(所有部分)通信用单模光纤系列 GB/T15972-1998(所有部分)光纤总规范(eqv IEC 60793-1-1995)

GB/T 7424.1-1998 光缆第1部分总规范(eqv IEC794-1-1-1996) GB/T 7424.4-2003 光缆-第4部分:分规范光纤复合架空地线 GB/T 12507.1-2000 光纤光缆连结器第1部分:总规范 DL/T 832-2003 光纤复合架空地线DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 DL/T 767-2003 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞丝金具技术条件和试验方法 DL/T 766-2003 光纤复合架空地线(OPGW)用预绞丝金具技术条件和试验方法 YD 5102-2005 长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范 YD 5137-2005本地通信线路工程设计规范 YD 5138-2005本地通信线路工程验收规范 YD 5148-2007 架空光(电)缆通信杆路工程设计规范 YD/T 908-2000 光缆型号命名方法 YDJ 44-89 电信网光纤数字传输系统工程施工与验收暂行技术规定 JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘 IEC 60794-4-1-1999 光缆第4-1部分:用于高压架空电力线的光缆IEC 60794-4:2003 光缆第4部分:分规范-沿电力线架设的光缆 IEEE Std 1138-1994 用于公用电力线路的光纤复合架空地线IEEE标准

楼道光缆施工规范

楼道光缆施工规范 网运部 2010年1月

前言 随着光进铜退的推进,电信新型业务的发展,对光缆的施工质量提出了更高的要求,原有光缆施工规范已不适应新形势下的业务发展需要。为加强光缆施工规范管理,进一步做好基础维护工作,提升通信质量,适应新业务发展,有力支撑市场,并为各部门对楼道光缆施工、维护管理工作提供科学化、标准化、规范化的操作指导意见特制定本规范。

目录 第一章总则 (4) 第二章楼道光缆的敷设要求 (5) 第三章光缆成端、接头规范要求 (7) 第四章箱体的施工要求 (10) 第五章光缆资源编码标识及相关要求 (11)

第一章总则 1.1楼道光缆施工前的检验要求 1、楼道光缆施工必须按设计要求规范施工,建筑物楼道光缆的规格、程式型号应符合设计要求。施工单位在开工前,应对运到工地的光缆、器材的规格、程式进行数量清点和外观检查,如发现异常应作重点检查,并由建设方代表(或监理)和工程施工方代表共同进行鉴定,做好记录。对光缆、连接器(活接头)等还应进行光学特性、电特性的测试,测试结果应符合设计要求。 2、工程所用光缆、器材必须有产品质量检查合格证,应核对厂方提交的产品测试记录所列项目及指标,是否符合国家部颁标准和设计要求,或订货合同规定。检验完毕,设备应分类存放,并做好标识,注明设备类别、数量;特别应注意细小零件的存放,防止丢失。 3、对于不符合要求的光缆、器材不得使用。经过检验的光缆、器材,应做好记录;保存好产品质量检查合格证及检验报告。 1.2楼道光缆进出应符合规定的预留,走线规范、松紧适度、紧密平直、绑 扎整齐、安全美观,无交叉。走线架(槽)上光缆施工应排列整齐,无悬空。每楼层和转弯外露处必须挂牌,多缆同走线排列施工时,同一点并排挂牌。 1.3所有穿放光缆的线管(金属或非金属)均应符合通信行业标准YD/T206.1-29-1997中规定的质量要求,不得有歪斜、扭曲、断裂、飞刺和破损等缺陷。 1.4 楼道光缆施工原则上按本规范实施,如遇到特殊情况无法实施,需通

相关文档