66kV没有响应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数0.88

154kV可直接套用220kV相应定额子目乘以系数0.9

一、发电机电气

防爆型电动机的检查、接线按交流电动机相应的容量定额人工乘以系数1.20

二、变压器

1、三相变压器和单相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦式变压器安装

带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额,其人工费乘以系数1.10

电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.6

整流变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.2

2、变压器的器身检查,4000kV A以下是按吊芯检查考虑,4000kV A以上是按吊罩检查考虑。4000kV A以上的变压器需要吊芯检查时,定额机械费乘以系数2.0

3、干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的人工和机械都乘以系数1.2

4、变压器的散热器外置时人工费乘以系数1.3

5、电抗器安装适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装,油浸式电抗器按同容量干式电抗器定额乘以系数1.2

6、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的临时油罐等临时设施,已摊销入油过滤定额内。

7、110KV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数1.30

三、配电装置

1、罐式断路器安装按SF6断路器安装定额乘以系数1.20

2、GIS安装高度在10米以上时,人工定额乘以系数1.05,机械定额乘以系数1.20

3、户内隔离开关传动装置需配延长轴时,人工定额乘以系数1.1,户外隔离开关按中形布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均执行安装高度超过6m定额;如操动机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不用调整。

4、SF6电流互感器安装时人工定额乘以系数1.08,SF6电压互感器安装时按油浸式人工定额乘以系数1.05。油浸式互感器如需吊芯检查,人工费与机械费乘以系数2.0

5、电压等级为110KV及以上设备安装在户内时,其人工乘以系数1.30

电力建设工程预算定额2006版.节说明和计算规则

第1章土石方工程 1 ?土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所 列三、四类土壤。 2 .人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m, 增加用工9 % (不足1m者按1m算)。 3 ?干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率》25 %为湿土;或以地下水位 标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或 流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算, 采用降水措施的土方按干土计算。 4 ?大面积换土套用填料碾压相关子目。 5 ?土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6 ?支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7 ?在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数 1.39。 8 ?挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数 1.45。 9 ?计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10 ?石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11 ?石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。 扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管 2.12m计算。 12 ?人工挖冻土如需爆破时,每100m 3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg, 硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13 ?人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加11.06工日;深度4m以外者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加21.6工日。 14 .岩石的分类详见附录G ,附录G中V为定额中松石;W?忸为定额中次坚石,区、X为定额中 普坚石,幻?刈类为定额中特坚石。 15 ?推土机推土、推石渣,铲运机铲运土,重车上坡时,如果坡度大于5%,其运距按坡度区段斜 长乘表1-1中系数计算。 16 ?人力车、汽车、重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不另行计算。 17 ?机械挖土方工程量定额子目中已综合了人工清土、修坡的量,不再另行计算。 18 .机械挖土土壤含水率在25 %?4 0%时,定额人工工日数、机械台班量乘以系数 1.15。 19 .推土机推土或铲运机铲土,土层厚度平均小于300mm 时,推土机台班量乘以系数 1.25,铲运 机台班量乘以系数1.17。 20 ?挖掘机在垫板上进行作业时,人工工日数、机械台班量乘以系数 1.25。定额内不包括垫板铺设 所需人工工日数、材料使用量、机械台班量的消耗。 21 ?推土机、铲运机推、铲未经压实的积土时按定额项目乘以系数0.73。 22 ?机械土方定额是按一、二类土编制的,如实际土壤不同时,定额中机械台班量乘以表1-2中系数。

电力建设工程预算定额版章节说明及计算规则

第1章土石方工程 1.土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所列三、四类土壤。 2.人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m,增加用工9%(不足1m者按1m算)。 3.干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率≥25%为湿土;或以地下水位标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算,采用降水措施的土方按干土计算。 4.大面积换土套用填料碾压相关子目。 5.土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6.支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7.在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数1.39。 8.挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数1.45。 9.计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11.石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 12.人工挖冻土如需爆破时,每100m3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg,硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13.人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加11.06工日;深度4m以外者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加21.6工日。 14.岩石的分类详见附录G,附录G中Ⅴ为定额中松石;Ⅵ~Ⅷ为定额中次坚石,Ⅸ、Ⅹ为定额中普坚石,Ⅺ~Ⅻ类为定额中特坚石。

电力建设工程预算定额第六册

电力建设工程预算定额

国家能源局关于颁布2013版电力建设工程定额和费 用计算规定的通知 国能电力[2013]289号 各有关单位: 为适应电力工业发展的需要,规范电力工程建设投资,维护工程建设各方利益,我局委托中国电力企业联合会组织编制了《2013版电力建设工程定额和费用计算规定》,具体包括《电网工程建设预算编制与计算规定》、《火力发电工程建设预算编制与计算规定》、《电力建设工程概算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、通讯工程、调试工程》,以及《电力建设工程预算定额——建筑工程、电气安装工程、热力设备安装工程、线路工程、通讯工程、调试工程、加工配制品》。现印发你们,请遵照执行。 国家能源局(印) 2013年8月1日

电力建设工程预算定额 第六册 通 信 工 程

总说明 一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册) 第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程 第四册输电线路工程 第五册调试工程 第六册通信工程 第七册加工配制品 二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相关工程建设。 三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、最高投标限价和投标报价的参考依据。 四、本定额主要编制依据有: 1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备 2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求 4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准 5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求 8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程 9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程 10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程 11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范 12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆 13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机 14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程

电力建设工程预算费用计算方法

电力工程建设预算费用的计算方法 第二节 变电工程建设预算费用的计算方法 变电工程建设预算费用的计算方法包括建筑工程费的计算方法、安装工程费的计算方法、设备购置费的计算方法和其他费用的计算方法四部分,其中建筑工程费的计算使用表三乙“建筑工程概(预)算表”,按单位工程计算和汇总;安装工程费的计算使用表三甲“安装工程概(预)算表”,同样是按单位工程计算和汇总;设备购置费的计算一般与安装工程费一同使用表三甲,按单位工程计算和汇总;其他费用的计算使用表四“其他费用概(预)算表”,以整个变电工程项目为对象来计算和汇总。表二甲作为工程的部分汇总概(预)算表,一般用于变电工程的建筑工程费、安装工程费和设备购置费的汇总、合计和计算各项经济指标。以上各项表格的格式详见《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(2002版)的第54—57页。 一、建筑I 程费的计算方法 对于变电工程,建筑工程费一般以单位工程为对象计算建筑工程费,计算公式如下: 建筑工程费:直接工程费+间接费+利润+税金。 根据2002年颁布实施的《电力工程建设概算定额》第一册建筑工程、《电力建筑工程预算定额》 第一册建筑工程和《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》。变电工程建筑工程费中各项费用的计算方法如下: (一)直接工程费 直接工程费=基本直接费+其他直接费+现场经费。 各项费用的计算方法如下: 1.基本直接费 按照现行的概预算定额和费用标准体系,基本直接费的计算包括两部分,一部分是定额直接费,另一部分是应计人基本直接费的定额内人、材、机调整费用(按规定应作为价差计列的除外)。 基本直接费=定额直接费+应计入基本直接费的人、材、机调整费 其中:定额直接费是指根据图纸或实际工程量直接套用定额计算出的定额编制年水平的直接费。 定额内人、材、机的调整费,按目前的规定,应分为可计入基本直接费部分和价差部分,对于哪 些应计人基本直接费、哪些作为价差处理,应按当地电力建设定额站有关规定执行。 定额内人、材、机的调整主要包括年度价格水平调整和地区人、材、机价格水平的调整,其水平调整计算方法如下: (1)人工单价调整:定额内的人工工日单价是按六类地区考虑的,按19.5元/工日计入定额基价,对于六类以上地区工资(定额人工单价19.5元/工日减去工资性补贴》按表6.1.1中规定的系数调整。 人工费调整系数的计算公式如下: 1-当地取定人工单价 K

电力建设工程预算定额版

电力建设工程预算定额(2013版) 总说明 66kV没有响应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数 154kV可直接套用220kV相应定额子目乘以系数 一、发电机电气 防爆型电动机的检查、接线按交流电动机相应的容量定额人工乘以系数 二、变压器 1、三相变压器和单相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦式变压器安装 带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额,其人工费乘以系数 电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 整流变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数 2、变压器的器身检查,4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000kVA以上是按吊罩检查考虑。4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,定额机械费乘以系数 3、干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的人工和机械都乘以系数 4、变压器的散热器外置时人工费乘以系数 5、电抗器安装适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装,油浸式电抗器按同容量干式电抗器定额乘以系数 6、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的临时油罐等临时设施,已摊销入油过滤定额内。 7、110KV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数 三、配电装置 1、罐式断路器安装按SF6断路器安装定额乘以系数 2、GIS安装高度在10米以上时,人工定额乘以系数,机械定额乘以系数 3、户内隔离开关传动装置需配延长轴时,人工定额乘以系数,户外隔离开关按中形布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均执行安装高度超过6m 定额;如操动机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不用调整。 4、SF6电流互感器安装时人工定额乘以系数,SF6电压互感器安装时按油浸式人工定额乘以系数1.05。油浸式互感器如需吊芯检查,人工费与机械费乘以系数 5、电压等级为110KV及以上设备安装在户内时,其人工乘以系数

-电力建设工程概算定额 第四册 调试工程(2013年版)

电力建设工程概算定额 第四册调试工程 (2013年版) 国家能源局发布 说明 2.1分系统调试 一、工作内容 变压器系统、交流供电系统、母线系统、故障录波系统、变电站同步相量系统(PMU)、同期系统、直流电源系统、事故照明及不停电电源系统、中央信号系统、变电站微机监控及五防系统、保护故障信息系统、电网调度自动化系统、二次系统安全防护系统、信息安全测评系统、网络报文监视系统、智能辅助系统、状态检测系统、交直流电源一体化系统、信息一体化平台系统调试。 二、工程量计算规则 1、变压器系统调试以“系统”为计量单位,根据变压器台数计算。 2、交流供电系统以“系统”为计量单位,根据进出线及母联间隔数、分段间隔数、备用间隔数计算。 3、母线系统以“段”为计量单位,根据装有电压互感器的母线段计算。 4、本节其余项目均以定额表格所示单位计量。 三、其他说明 1、变压器系统调试:(1)本定额按双绕组电力变压器考虑,若为三绕组电力变压器,定额乘以系数1.2。(2)电力变压器高压侧断路器为3/2断路器接线方式时,定额乘以系数1.1。(3)电力变压器带负荷调整装置时,定额乘以系数1.2。(4)电力变压器装有自动灭火保护装置时,定额乘以系数1.05。 2、交流供电系统调试:(1)400V供电系统,只适用于直接从母线段输出的带保护的送配电系统。(2)带有电抗器或并联电容器补偿的送配设备系统,定额乘以系数 1.2。(3)分段间隔或备用进线间隔系统调试,定额乘以系数0.5。(4)母联和旁路系统调试,套用相同电压等级的送配电设备系统调试定额。 3、扩建主变压器时:故障录波系统,变电站中央信号系统,变电站微机监控及五防系统,电网调度自动化系统,二次系统安全防护系统,信息安全测评系统调试定额乘以系数0.3,且其余二次部分调试定额均不计划。 4、扩建间隔时:中央信号系统、微机监控及五防系统调试定额乘以系数0.1,且其余二次部分调试定额均不计列。 2.2、整套启动调试 一、工作内容 1、变电站试运行、监控及电网调度自动化系统调试:包含变电站试运行、变电站监控调 试及电网调度自动化接入各电压等级变电站的整套启动调试。 2、二次安全防护与信息安全测评整套启动调试:二次系统安全防护及信息安全测评(等 级保护测评)的调度(主站端)和变电站(子站端)的整套启动调试。 3、变电站试运行专项测量:包含500kV和1000kV变电站的试运行专项测量。 4、输电线路试运行:(1)受点前检查。(2)线路参数测量。(3)受电时一、二次回路定 相、核相。(4)电流、电压、测量、保护、合环、同期回路检查。(5)冲击合闸试验。(6)试运行。 二、工程量计算规则 1、输电线路试运行以“回”为计量单位,根据线路回数计算。 2、本节其余项目均以“站”为计量单位。

电力建设工程预算定额

电力建设工程预算定额(2006年版) 第三册电气设备安装工程 一、适用范围: 2006年版电气设备安装工程预算定额适用于35~500kV变电站、50~l000MW火力发电机组的电气装置、设备专用照明、10kV以下架空线路、通信、热工控制装置、新建以及扩建的安装工程,±500kV换流站安装工程。 二、定额编制依据: 以国家和有关部门颁发的现行有关电力工程建设的技术规程、规范及施工质量验评标准为依据。 三、定额编制原则: 1、定额考虑的施工条件: (l)在正常的气候、地理、环境条件下施工。未考虑冬、雨季等特殊条件下施工的因素。 (2)具备完整的施工图纸及说明。 (3)按照电力建设工程现阶段施工组织设计、施工机械配备、合理的工期与正常的工作条件进行编制的。 (4)设备、器材完整无损,符合质量标准和设计要求,并附有制造厂出厂检验合格证和试验记录。 2、定额考虑的工作内容: (1)除各章另有说明者外,均包括施工准备,设备开箱检查,场内

运搬,脚手架搭拆、设备安装,施工结尾、清理,质量检验及配合检验等。 (2)场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库(堆放地点)运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。 (3)设备本体接地按扁钢考虑。 (4)设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。 3、人工: (l)定额中的人工包括基本用工和其他用工,不分列工种和级别,均以综合工日表示。 (2)定额中每个工日按8h工作制计算。 (3)施工机械的操作人工,在《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》费用组成内容中已包括的施工机械的操作人工,不再计入安装定额的人工工日消耗中。 (4)人工工日单价定额按电力行业定额基准工日单价31元/工日。在编制变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 (5)定额内工日均包括安装与单体调试之间的相互配合用工。 4、材料: (l)定额中的材料用量均已包括场内运搬损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗。 (2)定额对施工中周转性材料,如脚手架、枕木、干燥用绝缘导线、石棉布等,均按摊销量考虑。 (3)定额中对用量很少、价值低的零星材料,合并为“其他材料费”,以%表示,其计算基数为本项定额中所列出品名的材料的费用合计。

电力建设工程预算定额.doc

电力建设工程预算定额说明 第三册电气设备安装工程(2006年版) 中国电力企业联合会发布 2007-03-01实施 1.综合工日单价为电力行业定额基准工日单价,本定额为31元/工日。在编制 变电工程预算时定额人工费每工日增加1元。 2.主要材料的损耗率如下: 2.安装与生产同时进行时,降效增加费用可按人工费的10%计算。 第一章变压器

1.?变压器的器身检查,4000kVA?以下是按吊芯考虑,4000kVA以上是按吊罩考虑,如果4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,J* 2.0。 2.干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的R*1.20; J*1.2 3.变压器、消弧线圈、油浸电抗器如需干燥按实计算。 第二章配电装置 1. SF6断路器安装:罐式断路器安装时,D*1.20。 2. SF6全封闭组合电器(GIS)安装:安装高度在10m以上时,R*1.05,J*1.20 3.户内隔离开关安装:户内隔离开关传动装置需配延长轴时,R*1.1; 4.户外隔离开关安装:户外隔离开关按中型布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均套用"安装高度超过6m"定额,如操作机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操作机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不作调整。 5. 电流、电压互感器安装:SF6互感器安装时按油浸式R*1.05。 6.110kV及以上设备安装在户内时,R*1.30 第三章母线、绝缘子 1.110KV及以上支持绝缘子户内安装时,R*1.30 2.软母线架设定额是按单串绝缘子悬挂考虑的,如设计为双串时,R*1.1 3.带形铜母线、钢母线安装,套用同截面铝母线D*1.40 4.管形母线伸缩节头安装,可套用带形母线用伸缩节头安装D*1.50。管形母线用T形金具及伸缩节头均按主要材料考虑,按设计用量加损耗计算。 5.支持式管型母线中,支柱绝缘子上的托架安装执行第4章钢构件安装定额。 6.带形母线伸缩节、铜过渡板、共箱母线、封闭式插接母线槽均按生产厂供应成品考虑,定额只考虑现场安装。封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时,R*2.0; J*2.0 第四章控制、继电保护屏及低压电器 1.铁构件制作、安装适用于各类支架、底座、构件的制作、安装。轻型铁构件适用于结构厚度在3mm以内的构件。铁构件制作安装中的防腐处理按刷漆考虑,不包括镀锌。若需镀锌等其他防腐处理应另计费用。 2.模拟屏(YD4-8)按钢质屏面考虑,若采用马赛克屏面则D*1.5 第五章蓄电池 1.免维护蓄电池的支架由制造厂配套提供,安装按膨胀螺栓固定考虑,其安装工作内容已包括在该蓄电池安装定额中,不得重复套用本章第1节支架安装定额。 2.免维护蓄电池组补充电按同容量蓄电池组充放电D*0.2 第六章电机及调相机 1.交流电动机检查、接线:防爆型电动机检查、接线按电机相应的容量R*1.20 2.定额中的电机干燥是按一次干燥综合考虑的,实际不论电机是否干燥或干燥的时间长短均不作调整 第八章电缆 1.电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,R*1.3,该地段所需的材料按实计算。 2.电缆敷设及电缆头制作定额按铜芯铝芯综合考虑,无论铜芯、铝芯电缆均不作调整。

电力建设工程预算定额

电力建设工程预算定额(2006年版)第三册电气设备安装工程 一、适用范围: 2006年版电气设备安装工程预算定额适用于35~500kV 变电站、50~l000MW火力发电机组的电气装置、设备专用照明、10kV以下架空线路、通信、热工控制装置、新建以及扩建的安装工程,±500kV换流站安装工程。 2、定额考虑的工作内容: (1)除各章另有说明者外,均包括施工准备,设备开箱检查,场内运搬,脚手架搭拆、设备安装,施工结尾、清理,质量检验及配合检验等。 (2)场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库(堆放地点)运至施工地点的水平运搬及垂直运搬。(3)设备本体接地按扁钢考虑。 (4)设备安装定额不包括设备本体的现场整体喷漆。 3、人工:

(l)定额中的人工包括基本用工和其他用工,不分列工种和级别,均以综合工日表示。 (4)本定额的材料价格以北京地区2006年一季度预算价格为基础综合取定。 (5)定额材料栏内凡带有“( )”或附注内注明主要材料的材料,应按“( )”内所列定额用量或按设计图的用量加规定的损耗量后,依据地区装置性材料预算价格另行计算。(6)主要材料的损耗率见下表:

电力建设项目工程预算费用的计算方法

电力工程建设预算费用的计算方法 第二节变电工程建设预算费用的计算方法 变电工程建设预算费用的计算方法包括建筑工程费的计算方法、安装工程费的计算方法、设备购置费的计算方法和其他费用的计算方法四部分,其中建筑工程费的计算使用表三乙“建筑工程概(预)算表”,按单位工程计算和汇总;安装工程费的计算使用表三甲“安装工程概(预)算表”,同样是按单位工程计算和汇总;设备购置费的计算一般与安装工程费一同使用表三甲,按单位工程计算和汇总;其他费用的计算使用表四“其他费用概(预)算表”,以整个变电工程项目为对象来计算和汇总。表二甲作为工程的部分汇总概(预)算表,一般用于变电工程的建筑工程费、安装工程费和设备购置费的汇总、合计和计算各项经济指标。以上各项表格的格式详见《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(2002版)的第54—57页。 一、建筑I程费的计算方法 对于变电工程,建筑工程费一般以单位工程为对象计算建筑工程费,计算公式如下: 建筑工程费:直接工程费+间接费+利润+税金。 根据2002年颁布实施的《电力工程建设概算定额》第一册建筑工程、《电力建筑工程预算定额》第一册建筑工程和《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》。 定额内人、材、机的调整费,按目前的规定,应分为可计入基本直接费部分和价差部分,对于哪些应计人基本直接费、哪些作为价差处理,应按当地电力建设定额站有关规定执行。

电力建设工程预算定额电子版.pdf

定额号项目名称工地运输 人力运输 YX1-1混凝土杆(kg)/500以内 YX1-2混凝土杆(kg)/700以内 YX1-3混凝土杆(kg)/1100以内 YX1-4混凝土杆(kg)/1500以内 YX1-5混凝土杆(kg)/1500以上 YX1-6混凝土预制品(kg)/100以内 YX1-7混凝土预制品(kg)/300以内 YX1-8混凝土预制品(kg)/500以内 YX1-9混凝土预制品(kg)/800以内 YX1-10混凝土预制品(kg)/1000以内 YX1-11混凝土预制品(kg)/1000以上 YX1-12线材(kg)/400以内 YX1-13线材(kg)/700以内 YX1-14线材(kg)/1000以内 YX1-15线材(kg)/2000以内 YX1-16线材(kg)/2000以上 YX1-17金具,绝缘子,零星钢材 YX1-18超长合成绝缘子/交流750KV、直流500~660KV YX1-19超长合成绝缘子/交流1000KV、直流660KV以上YX1-20角钢塔材 YX1-21钢管塔材 YX1-22砂,石,石灰,水泥,砖,土,水,降阻剂 拖拉机运输 YX1-23混凝土预制品(kg)/100以内/装卸 YX1-24混凝土预制品(kg)/100以内/运输 YX1-25混凝土预制品(kg)/300以内/装卸 YX1-26混凝土预制品(kg)/300以内/运输 YX1-27混凝土预制品(kg)/500以内/装卸

YX1-28混凝土预制品(kg)/500以内/运输 YX1-29混凝土预制品(kg)/800以内/装卸 YX1-30混凝土预制品(kg)/800以内/运输 YX1-31混凝土预制品(kg)/1000以内/装卸YX1-32混凝土预制品(kg)/1000以内/运输YX1-33线材(kg)/400以内/装卸 YX1-34线材(kg)/400以内/运输 YX1-35线材(kg)/700以内/装卸 YX1-36线材(kg)/700以内/运输 YX1-37线材(kg)/1000以内/装卸 YX1-38线材(kg)/1000以内/运输 YX1-39金具,绝缘子,零星钢材/装卸 YX1-40金具,绝缘子,零星钢材/运输 YX1-41角钢塔材/装卸 YX1-42角钢塔材/运输 YX1-43钢管塔材/装卸 YX1-44钢管塔材/运输 YX1-45砂,石,水泥,石灰,土,水,降阻剂/装卸YX1-46砂,石,水泥,石灰,土,水,降阻剂/运输 汽车运输 YX1-47混凝土杆(kg)/500以内/装卸 YX1-48混凝土杆(kg)/500以内/运输 YX1-49混凝土杆(kg)/700以内/装卸 YX1-50混凝土杆(kg)/700以内/运输 YX1-51混凝土杆(kg)/1100以内/装卸 YX1-52混凝土杆(kg)/1100以内/运输 YX1-53混凝土杆(kg)/1500以内/装卸 YX1-54混凝土杆(kg)/1500以内/运输 YX1-55混凝土杆(kg)/1500以上/装卸 YX1-56混凝土杆(kg)/1500以上/运输 YX1-57钢管杆(kg)/3000以内/装卸

电力建设工程预算费用的计算方法

电力建设工程预算费用的 计算方法 Prepared on 24 November 2020

电力工程建设预算费用的计算方法 第二节变电工程建设预算费用的计算方法变电工程建设预算费用的计算方法包括建筑工程费的计算方法、安装工程费的计算方法、设备购置费的计算方法和其他费用的计算方法四部分,其中建筑工程费的计算使用表三乙“建筑工程概(预)算表”,按单位工程计算和汇总;安装工程费的计算使用表三甲“安装工程概(预)算表”,同样是按单位工程计算和汇总;设备购置费的计算一般与安装工程费一同使用表三甲,按单位工程计算和汇总;其他费用的计算使用表四“其他费用概(预)算表”,以整个变电工程项目为对象来计算和汇总。 定额内人、材、机的调整主要包括年度价格水平调整和地区人、材、机价格水平的调整,其水平调整计算方法如下:

电力建设工程概算定额2013年计算

电力建设工程概算定额2013计算 说明:人工工日单价按照2013年电力行业定额基准工日单价去顶,建筑普通工34.00元/工日,建筑技术工48.00元/工日。 定额综合考虑了施工中的水平运输、垂直运输、建筑物超高施工等因素,执行定额时不做调整。施工用的脚手架(包括综合脚手架和单项脚手架已经综合在相应的定额子目中,其费用不再单独计算。 混凝土施工采用混凝土泵车浇制时,每浇制1m3混凝土成品增加22元施工费用,其中:材料费增加22.7元,机械费增加9.7元,人工费减少10.4元。泵送混凝土工程量在初步设计阶段可以按照全厂混凝土量的80%计算,混凝土量不包括临建工程的混凝土量,混凝土施工采用现场制备(搅拌)时,每制备1m 3混凝土减少9.8元施工费用,其中:机械费减少18.4元,人工费增加8.6元,在初步设计阶段现场制备混凝土量可以按照全厂混凝土量计算,不包括临建工程混凝土量。。混凝土预制构件、金属构件、土石方等运输,除定额特殊说明外,运输距离为1KM,现场浇制的混凝土结构强度大于C40时,按照附录A进行调整。混凝土预制构件和金属构件的制作、运输、安装等损耗综合在定额中,不另行计算。在混凝土配合比中不包括由于施工工期或施工措施的要求额外增加的混凝土外加剂(如减水剂、早强剂、缓凝剂、抗渗剂、防水剂、防冻剂等)。水工混凝土和地下混凝土已经综合考虑了混凝土抗渗、抗冻的要求,执行定额时不得因抗渗、抗冻标准调整混凝土单价。 一、土石方与施工降水工程 1、说明:该工程包括单位工程中场地平整、土体开挖、运送、填筑、压密、弃土、土壁支撑、石方破解等工作内容。土方施工综合考虑了平整场地、挖湿土、桩间挖土、推土机推土厚度与积土压密、挖掘机垫板作业、场地作业道路、行驶坡道土方开挖与回填等因素。主厂房及主要建筑物与构筑物的土方工程包括了土方二次开挖、二次回填与倒运、不同深度坑槽出土等工作内容。 2、土石方体积按照挖掘前天然密实方计算,松散系数与压实系数影响的土石方量已在定额中考虑。 单位工程不单独计算场地平整工程量。厂区场地平整标高在±300mm以内

(电力建设工程预算定额)第四册:送电线路安装工程(2006年版)定额说明

电力建设工程预算定额说明 第四册送电线路安装工程(2006年版) 中国电力企业联合会发布 2007-03-01实施

目录 (第一章)工地运输 (3) (第二章)土石方工程 (6) (第三章)基础工程 (8) (第四章)杆、塔工程 (10) (第五章)架线工程 (10) (第六章)附件工程 (12) (第七章)电缆工程 (12) (第八章)电缆排管工程 (13)

总说明 一、《电力建设工程预算定额(2006版)》共分六册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册)第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程第四册送电线路工程 第五册加工配制工程第六册调试工程 二、本册为第四册《送电线路工程》(以下简称本定额)。适用于由送电端变电站(或发电厂)构架的引出线起至受电端变电站(构架或穿墙套管)的引入线止的35~750kV交流电力架空线路、±500kV直流电力架空线路和35~220kV电力电缆线路的新建、扩建工程。 三、本定额共分八章,依次为工地运输、土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、附件工程、电缆工程、电缆排管工程,其中第八章电缆排管工程为参考定额。 四、本定额是根据国家和国家有关部门发布的设计标准、技术规程、规范、质量评定标准和安全技术操作规程,按正常的施工条件及合理的施工组织设计进行编制的。 1.依据中华人民共和国国家标准: (1) GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 (2) GB 50173-1992 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 (3) GB 50233-2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范 (4) GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 2.依据中华人民共和国电力行业标准: (1) DL/T 5146-2001 35kV~220kV架空送电线路测量技术规程 (2) DL/T 5122-2000 500kV架空送电线路勘测技术规程 (3) DL/T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定 (4) DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (5) DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定 (6) DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 (7) DL/T 5217-2005 220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定 (8) DL/T 5049-2006 架空送电线路大跨越工程勘测技术规程 (9) DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 (10) DL/T 5168-2002 110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程 (11) DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则 (12) DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 (13) DL/T 832-2003 光纤复合架空地线 (14) DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 (15) DL/T 5161.5-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验(16) DL/T 5161.10-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验 (17) DL 5033-2006 输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程 (18) DL 5009.2-2004 电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路 (19) DL 453-1991 高压充油电缆施工工艺规程 (20) DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) (21)SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 (22)SDJ 277-1990 架空电力线路内爆压接施工工艺规程 (23)SDJJS 2-1987 超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则 3.参考中华人民共和国国家电网公司企业标准: (1)Q/GDW 102-2003 750kV架空送电线路设计暂行技术 (2)Q/GDW 112-2004 750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺导则 (3)Q/GDW 113-2004 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则 (4)Q/GDW 115-2004 750kV架空送电线路施工及验收规范 (5)Q/GDW 121-2005 750kV架空送电线路施工质量检验及评定规程 五、本定额是编制送电线路工程初步设计概算、施工图预算的依据,编审标底和投标报价的参考依据。 六、本定额是按现阶段国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织进行制订的。除各章节另有具体说明外,均不因上述因素的差异而对定额进行调整或换算。 七、本定额是按下列正常的施工条件进行编制: 1.材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.正常的气候、地理条件和施工环境。

电力建设工程预算定额使用指南

电力建设工程预算定额第一册建筑工程 (2006年版) 使用指南 电力工程造价与定额管理总站编 关于印发2006年版《电力建设工程概算定额使用指南》和《电力建设工程预算定额使用指南》的通知 (电定总定(2007)11号) 各有关单位: 为加快2006年版《电力建设工程概算定额》和《电力建设工程预算定额》的推广实施,使广大技经人员准确理解新定额的相关内容,合理确定工程造价,提高工作效率,科学维护工程建设各方的合法权益,电力工程造价与定额管理总站组织编写了2006年版《电力建设工程概算定额使用指南》和《电力建设工程概预算定额使用指南》。该使用指南已通过专家审查,现予以印发。 该使用指南在使用中如发现有疏漏和不当之处,请及时与我站联系,联系电话:010.63414235。 该使用指南由中国电力出版社出版、发行。 附件:1.电力建设工程概算定额使用指南(另发) 2.电力建设工程预算定额使用指南(另发) 电力工程造价与定额管理总站(印) 二00七年十一月十五日 前言 《电力建设工程预算定额(2006年版)》(以下简称《2006年版预算定额》)是根据国家发展和改革委员会发改办能源[2006] 427号文和原国家经贸委国经贸电力[2001]712号文的要求,由电力工程造价与定额管理总站组织有关单位编制完成的。(2006 年版预算定额》共分为6册,第一册建筑工程、第二册热力设备安第五册加工配制工程、第四册送电线路工程、第三册电气设备安装工程、装工程、.第六册调试工程。《2006年版预算定额》6 册已由中国电力企业联合会于2007年2月8日批准发布(中电联技经[2007]15号)。 《2006年版预算定额》是在总结近十年来电力工程计价依据的基础上,随着新

电力建设工程预算定额(说明)第六册

总说明 一、《电力建设工程预算定额》(2013年版)共分七册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册) 第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程 第四册输电线路工程 第五册调试工程 第六册通信工程 第七册加工配制品 二、本册为第六册《通信工程》(以下简称本定额),适用于电力专用通信网、信息网及视频监控、电子围栏、门禁系统、输电线路在线监测、光纤入户等相 关工程建设。 三、本定额是编制施工图预算的依据,是编制概算定额的基础,也是编制标底、 最高投标限价和投标报价的参考依据。 四、本定额主要编制依据有: 1.GB/T7329-2008 电力线载波结合设备 2.GB/T7946-2008 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 3.GB/T18018-2007 信息安全技术路由器安全技术要求 4.GB/T50314-2006 智能建筑设计标准 5.GB50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 6.GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 7.GA/T367-2001 视频安防监控系统技术要求 8.DL/T544-2012 电力通信运行管理规程 9.DL/T545-2012 电力系统微波通信运行管理规程 10.DL/T548-2012 电力系统通信站过电压防护规程 11.DL/T598-2010 电力系统自动交换电话网技术规范 12.DL/T788-2001 全介质自承式光缆 13.DL/T795-2001 电力系统数字调度交换机 14.DL/T798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程 15.DL/T832-2003 光纤复合架空地线 16.DL/T860系列变电站通信网络和系统

《电力建设工程预算定额(2006版)》

 1.依据中华人民共和国国家标准: (1) GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 (2) GB 50173-1992 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 (3) GB 50233-2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范 (4) GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 2.依据中华人民共和国电力行业标准: (1) DL/T 5146-2001 35kV~220kV架空送电线路测量技术规程 (2) DL/T 5122-2000 500kV架空送电线路勘测技术规程 eord完美格式

(3) DL/T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定 (4) DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (5) DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定 (6) DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 (7) DL/T 5217-2005 220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定 (8) DL/T 5049-2006 架空送电线路大跨越工程勘测技术规程 (9) DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 (10) DL/T 5168-2002 110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程 (11) DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则 (12) DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 (13) DL/T 832-2003 光纤复合架空地线 (14) DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 (15) DL/T 5161.5-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验 (16) DL/T 5161.10-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验(17) DL 5033-2006 输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程 (18) DL 5009.2-2004 电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路 (19) DL 453-1991 高压充油电缆施工工艺规程 (20) DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) (21)SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 (22)SDJ 277-1990 架空电力线路内爆压接施工工艺规程 eord完美格式