文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ABB dcs操作手册

ABB dcs操作手册

ABB dcs操作手册
ABB dcs操作手册

MTBE装置DCS操作员手册

HC900 DCS操作员手册

目录

一.系统概述

二.操作员软件(Station)介绍

三.流程图操作

四.细目画面操作

五.报警汇总操作

六.事件操作

七.趋势组操作

八.操作组操作

九.附录(流程图)

MTBE装置DCS操作员手册

一、系统概述

本装置DCS采用的是美国HONEYWELL公司的HC900系统,HC900

作为一个混合控制器,既具有DCS连续控制的优点,又具有PLC(可编程控制器)逻辑控制的优点,主要用于中小型的连续控制和逻辑控制领域,其上位机组态软件采用的是HONEYWELL 的PLANTSCAPE R400系统。

HC900 DCS的结构如下图一:

(图一:HC900 DCS结构)

MTBE装置采用了3个HC900控制,其中1#和2#控制器是一对冗余的控制器,采用外部继电器进行切换,主要用于带控制的仪表回路;3#控制器是不带冗余的控制器,用于不带控制的仪表回路的调节和显示。由于冗余控制器的切换采用的是外部继电器的切换,因此,每一个带控制的仪表回路都采用了两个仪表位号(A和B),这样就要求工艺操作员不能直接在细目画面或操作组画面修改参数,必须在流程图画面下修改参数。而且由于软件本身的缺陷,权限设置有问题,这就要求操作员不能随意的修改细目画面的其它参数。

配备了两台操作站,同时兼做工程师站,采用奔4 CPU,21寸的纯平显示器,

MTBE装置DCS操作员手册

操作系统为WINDOWS 2000英文专业版。同时配置了一台激光打印机,用于流程图和历史趋势的打印。

HC900控制器与操作站之间采用以太网方式进行连接,即通过三个HUB和五类双绞线组成一个星型网络结构,采用的是MODBUS/TCP协议进行数据通讯。

其组态软件包括控制器组态软件Hybrid Control Designer;数据库组态软件Quick Builder;流程图组态软件Display Builder;操作站软件Station。工艺操作人员主要在Station软件中对现场仪表设备进行监控。

二、操作员软件(Station)介绍

1、Station软件界面整体结构见图二:

Menu

Toolbar

Message Zone(显示当前的信息)Command Zone(输入命令)

Display

Alarm Line(显示当前的报警)

Status Line

(图二:Station软件界面整体结构)

2、菜单介绍:

Station Menu:

命令描述

Connect…打开一个特定的Station文件

Logon…允许你输入一个高权限的用户密码

Connection Properties…允许你修改Station设置

Exit 退出Station

Edit Menu:

MTBE装置DCS操作员手册

命令描述

Cut 删除选中的文本到剪切板

Copy 插入一个拷贝的文本到剪切板

Paste 从剪切板插入一个文本

View Menu:

命令描述

Detail 调用选择点的细目画面

Associated Page 调用对象的相关显示页

Reload Page 重新装入当前页

Alarms 调用列表中的报警

Alarm Message Summary 调用报警信息汇总窗口

Display Summary 调用定制的流程图汇总窗口

Downtime Summary 调用正在下装的汇总窗口

Events 调用事件窗口

Group Summary 调用操作组汇总窗口

Message Pad 调用信息编辑窗口

Report Summary 调用报表汇总

System Status 调用系统状态窗口

Trend Summary 调用趋势汇总窗口

Control Menu:

命令描述

Raise Lower Select Setpoint Select Output 增加或减少选择的点的值

选择给定值

选择输出值

MTBE 装置 DCS 操作员手册

Control to Manual 设置选择的点为手动模式 Control to Automatic 设置选择的点为自动模式 Control to Normal 设置选择的点为正常模式 Enable/Disable 允许或禁止点

Action Menu : 命令

描述

Acknowledge/Silence 确认或消声一个报警 Request Report 请求一个报警 Load Recipe 装入指定的处方文件 Print 打印当前的显示 Page Setup… 打印设置 Print… 显示打印对话框 Print Preview… 打印预览

3、工具条介绍:

工具条按钮

按钮作用

调用系统菜单 调用报警汇总窗口

报警确认

调用关联显示窗口

1 选中仪表位号

2 单击按钮

调用流程图 1 单击按钮

2 在“Command Zone ”区输入流程图号后按回车

向后翻页

MTBE 装置 DCS 操作员手册

向前翻页

返回你打开的上一页 返回你打开的下一页

重新打开当前页面

调用趋势 1 单击按钮

2 在“Command Zone ”输入趋势组号后按回车

调用操作组

1 单击按钮

2 在“Command Zone ”输入操作组号后按回车 增加一个选中参数的数值 减少一个选中参数的数值 确认输入的参数值 放弃输入的参数值 允许或禁止一个点的显示

调用一个点的细目画面 P301~P309

调用流程图P301~P309

4、状态条介绍

状态条项 作用

日期和时间

显示当前的日期和时间 Alarm

报警状态: 1、空:没有报警

2、闪烁的红色:报警没有确认

3、红色但不闪烁:有报警,但报警已确认

单击这个项可以调用报警汇总

MTBE装置DCS操作员手册

Comms

显示通讯状态

1、空:通讯正常

2、闪烁的兰绿色:通讯报警没有确认

3、兰绿色但不闪烁:通讯报警已确认

单击这个项可以调用通讯状态窗口

Message 显示信息

1、空:没有信息

2、闪烁的绿色:信息没有确认

3、绿色但不闪烁:信息已确认

单击这个项可以调用信息汇总

Downtime Status 显示数据库下装时的状态

1、空:操作站为正常操作状态

2、闪烁的黄色:数据库下装时有一个报警没有确认

3、黄色但不闪烁:数据库下装时有一个报警但已确认

单击这个项可以调用数据库下装事件

Server ID服务器标识Station number 操作站号

Security level 登录用户的安全级别

单击这个项弹出登录窗口,可以切换用户

5、命令区介绍

直接在命令区(Command Zone)输入命令后回车。

命令描述grp n 调用指定的操作组

his n 调用指定的历史组

pag n 调用指定的流程图

pointID 调用指定点的细目画面

print file 打印指定的文件

rpt n 调用指定的报表

tnd n 调用指定的趋势组

6、系统菜单介绍

MTBE装置DCS操作员手册

“Alarm”:显示报警窗口

“Event”:显示事件窗口

“Displays”:显示流程图窗口

“Groups”:显示操作组窗口

“Trends”:显示趋势组窗口

“Reports”:显示报表窗口

“System Status”:显示系统状态

“Message Pad”:信息编辑

“Search”:显示查找窗口

“Help…”:帮助

“Alarm Message”:显示报警

“Sequence of Events(SOES):SOE事件

“Digital Video Manager”:视频管理

“System Configuration”:系统设置

MTBE装置DCS操作员手册

三、流程图操作

MTBE装置仪表流程图采用立体图形,具有美观大方、形象等优点。其操作简单,且具有统一的操作方式。

1、怎样启动操作站

打开电脑,等待WIN2000启动,在WIN2000登录对话框中输入用户名“oper”,密码为空,操作员软件“Station”自动启动。

2、怎样调出流程图

操作站一启动,直接进入主画面(P301),操作员可以直接点击按钮进入相应的流程图画面;也可以直接点击工具条上的按钮(P301..P309)进入相应的流程图。MTBE装置共有9幅流程图画面,包括。

301:MTBE装置流程图主页(P301)

302:原料辅助流程图(P302)

303:MTBE反应器流程图(P303)

304:MTBE分馏流程图(P304)

305:MTBE萃取回流流程图(P305)

306:原料及成品罐区流程图(P306)

307:公用工程流程图(P307)

308:流量累计流程图(P308)

309:电机故障状态监测(P309)

3、怎样调控制回路

本系统控制回路以流程图上的按钮作为激活点,具体操作为:先用鼠标点击你想调节的仪表位号按钮,即可弹出相应的操作面板或窗口。

对于调节阀的操作,点击按钮后,在流程图的下方弹出操作面板,在面板上会显示你将操作的仪表位号,给定值(SP),测量值(PV),输出阀位(OP),控制方式(MODE)。操作员可以修改控制方式(手动、自动、串级),控制方式的修

MTBE装置DCS操作员手册

改需要确认;在手动方式下直接修改阀位,在自动方式下修改给定值,阀位和给定值的修改操作员修改后直接按回车即可。

对于比值控制回路,点击按钮后,将弹出数值输入框,输入相应的数值,点击“OK”即可,当点击“CANCEL”时放弃输入的数值。把控制模式切换为串级方式时为比值控制,切换为手动或自动时为本地单回路控制。

对于分程控制回路,把手操器切换为手动时,为手动输入阀位,切换为自动时,手操器不起作用,调节器的输出直接到调节阀。

对于串级回路按照串级回路投用原则,先投副回路,再投主回路。

对于气缸阀的开关操作,点击按钮后,将弹出一个开关阀确认窗口,操作员点击“是”,将改变气缸阀的开关状态,点击“否”,将放弃本次操作。

4、怎样识别设备状态

对于机泵,机泵运行时为绿色,停止时为红色;对于电机,电机正常时为绿色,故障时为红色。

对于气缸阀,气缸阀打开时,气缸阀图标上的两个方框为绿色,关闭时,两个方框为红色,故障时或开关不到位时,一个为红色,一个为绿色。

对于罐区的球罐,当液位满时球罐上方会变红,当液位低时球罐下方会变红,正常为灰白色。

对于调节阀,调节阀图标的膜头为实心时为风开阀,膜头为空心时为风关阀。

四、细目画面操作

操作员可以直接用鼠标左键双击仪表位号下面的数值,将显示这个仪表的细目画面,在细目画面里可以看到这个仪表的单位,量程等参数,也可以浏览历史趋势,查看PID参数。

1、相关参数的含义

MTBE装置DCS操作员手册

Unit:仪表单位

100%:量程上限

0%:量程下限

SP:给定值

PV:测量值

OP:输出的阀位

MD:操作模式

“Upper Limit”和“Lower Limit”中的SP和OP指给定值和输出值的范围。

MTBE装置DCS操作员手册

显示设置的报警值,报警级别。

2、历史趋势

在细目画面中点击“History“可以显示这个仪表的历史趋势。

MTBE装置DCS操作员手册

“View as”显示方式,包括“Bar Trend”和“Numeric Histroy”两种方式;“Samples”采样的个数;

“Interval”间隔时间选项;

“History OffSet”历史偏移值。

3、PID参数的整定

在细目画面中点击“Auxiliary”可以显示这个仪表的实时趋势和PID参数。

“Gain”:放大倍数

“Rate”:微分时间常数(单位:分)

“Reset”:积分时间常数(单位:分)

操作员可以通过查看实时趋势,修改这三个参数,以达到控制回路投自动的目的。参数整定方法可以采用首先设置经验值,然后用经验试凑法进行整定,整定时必须注意防止阀位波动太大,影响工艺生产。必须指出的是,操作员修改参

MTBE装置DCS操作员手册

数时,必须同时修改A、B两个仪表位号的参数,比如FC1103,必须同时修改FC1103-A和FC1103-B。

五、报警汇总操作

在工具条上点击(Alarm Summary),或选择View=>Alarm菜单。

MTBE装置DCS操作员手册

1、报警汇总项介绍

报警条的项目说明

*(Asterisk报警状态标识说明:

1.红色的星号闪烁,指报警没有被确认,且报警一直存在

2.红色的星号不闪烁,指报警已经确认,但报警一直存在

3.星号为白色,但背景为红色,指报警已经不存在

Date Time报警发生的日期和时间

Srv/Area报警点属于哪个服务或区域

Point ID是哪个点或设备发生的报警

Alarm报警发生的条件

Priority报警发生的级别

1.U rgent(紧急)2.H igh(高报)3.L ow(低报)Description报警的描述

Value触发报警的值

2、主要操作:

“Priorities”选择报警的的级别;

“Unacknowledged only”点击显示没有被确认的报警

“Area”显示指定区域的报警,本系统只有系统区和A1区。

MTBE装置DCS操作员手册

3、报警确认

操作内容

直接点击报警消声

选择一个报警项后,点击图标确认选中的报警

点击“Acknowledge Page”按钮确认当前显示的所有报警

六、事件操作

事件窗口用来显示系统参数修改、报警信息,和操作员修改的操作,包括调节回路参数和模式的修改。

点击系统菜单的“Event”,可以调用系统事件。

“Pause”:暂停系统事件的刷新;

“Resume”:切换事件到自动刷新模式。

七、趋势组操作

1、趋势组的调用:

单击工具条的(Trend),输入趋势组号后回车。

2、主要操作:

MTBE装置DCS操作员手册

用户可以修改趋势类型,采样时间,间隔时间等参数,也可以修改显示的范围,以及指定的仪表位号。

3、主要趋势组:

趋势组1,名称:CS0001

包括:TI1101,FI1101,LC1101-A,TI1102,FI1102,LC1102-A,LC1101-B,LC1102-B;

趋势组2,名称:CS0002

包括:FC1103-A,FC1104-A,FI1116,LC1112-A,TI1105,TI1106,FC1105-A,LC1104-A;

趋势组3,名称:CS0003

包括:TI1113,TC1107-A,PC1101-A,PI1104,PDI1105,FC1100,PC1101-B,TC1107-B;

趋势组4,名称:CS0004

包括:TI1108B,TI1109B,TI1110B,TI1112B;

趋势组5,名称:CS0005

包括:TI1114,TI1115,TI1125,TI1127,FC1106-A,FC1106-B;

趋势组6,名称:CS0006

包括:TI1116,TI1117,TI1118,TI1119,TI1120,TI1121,TI1122,PC1102-A;

趋势组7,名称:CS0007

包括:TI1123,TI1124,TC1126-A,FC1107-A,TI1128,PI1103,LC1105-A,TI1129;

趋势组8,名称:CS0008

包括:TC1130-A,TC1130-B,TI1131,LC1106-A,FC1108-A,FI1109,LC1106-B,FC1108-B;

趋势组9,名称:CS0009

包括:TI1132,TI1133,TI1134,TC1136-A,TI1140,LC1107-A,LC1111-A,FC1110-A;

趋势组10,名称:CS0010

包括:TI1135,TI1138,PC1106-A,FI1114,LC1110-A;

趋势组11,名称:CS0011

包括:TI1139,TI1145,PI1108,LC1108-A,FC1111-A,TC1137-A,FC1113-A,FI1115;

MTBE装置DCS操作员手册

趋势组12,名称:CS0012

包括:TI1142,TC1141-A,PI1107,FC1112-A,TI1143,TI1144,LC1109-A,FC1112-B;

趋势组13,名称:CS0013

包括:TI1301,PI1302,LC1301-A,LC1301-B;

趋势组14,名称:CS0014

包括:PI1301,PI1303,PI1304;

趋势组15,名称:CS0015

包括:FI2101,LI2101,LI2103,LI2104,LI2105,LI2106,LI2107;

趋势组16,名称:CS0016

包括:TI2201,TI2202,PI2201,LI2201;

趋势组17,名称:CS0017

包括:LC1108-B,FC1111-B,TC1137-B,FC1113-B,LC1109-B,TC1141-B,PC1106-B,LC1110-B;

趋势组18,名称:CS0018

包括:FC1103-B,FC1104-B,LC1112-B,FC1105-B,LC1104-B,PC1102-B;

趋势组19,名称CS0019

包括:TC1126-B,FC1107-B,LC1105-B,LC1107-B,LC1111-B,FC1110-B;

趋势组20,名称CS0020

包括:TI1145;

MTBE装置DCS操作员手册

八、操作组操作

1、操作组的调用:

单击工具条的(Group),输入操作组号后回车。

2、主要操作:

操作组主要目的是把一些相关控制回路的操作放在一组,让用户可以在同一界面进行操作,操作员可以直接修改给定值,阀位,操作模式,建议不要直接在这里修改,除非你知道是哪个控制器在运行,最好在流程上修改相关参数。

3、主要操作组:

操作组1,名称:CG0001

包括:TC1107-A,TC1130-A,TC1136-A,TC1141-A,PC1101-A,PC1106-A;

操作组2,名称:CG0002

包括:FC1105-A,FC1106-A,FC1112-A,LC1101-A,LC1102-A,LC1104-A;

操作组3,名称:CG0003

包括:LC1105-A,LC1107-A,LC1109-A,LC1110-A,LC1112-A,LC1301-A;

MTBE装置DCS操作员手册

操作组4,名称:CG0004

包括:TC1126-A,FC11107-A,TC1137-A,FC1113-A,LC1106-A,FC1108-A,LC1111-A,FC1110-A;

操作组5,名称:CG0005

包括:LC1108-A,FC1111-A,FC1103-A,FC1104-A,PC1102-A,FC1100;

操作组6,名称:CG0006

包括:TC1107-B,TC1130-B,TC1136-B,TC1141-B,PC1101-B,PC1106-B;

操作组7,名称:CG0007

包括:FC1105-B,FC1106-B,FC1112-B,LC1101-B,LC1102-B,LC1104-B;

操作组8,名称:CG0008

包括:LC1105-B,LC1107-B,LC1109-B,LC1110-B,LC1112-B,LC1301-B;

操作组9,名称:CG0009

包括:TC1126-B,FC11107-B,TC1137-B,FC1113-B,LC1106-B,FC1108-B,LC1111-B,FC1110-B;

操作组10,名称:CG0010

包括:LC1108-B,FC1111-B,FC1103-B,FC1104-B,PC1102-B;