文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 透水砖施工技术

透水砖施工技术

透水砖施工技术
透水砖施工技术

透水砖铺装施工工艺

许彦旭

(中铁十六局集团北京工程指挥部北京100037)

摘要:越来越多的城市建设越来越重视城市涵养水土、环境保护,特别对地面广场、步道等地面铺装工程,多采用透水材料,能够将雨水直接引入地下涵养水土,补偿城市地下水,施工中采用透水系数高、易于加工、取材方便的材料,做到经济适用,该施工工艺在环境保护、水土涵养等方面具有推广意义。

关键词:透水砖无砂混凝土细石混凝土压实度

1、工程概况

北京奥林匹克公园中心区地下管线及中轴铺装工程是以市政管线、雨洪利用、广场及道路铺装为一体的市政综合工程,由中轴景观大道、树阵广场及庆典广场组成。地面透水砖铺装面积达9万m2,采用常规的铺装施工,很难满足透水砖整体透水效果要求,当时无成熟的施工工艺可借鉴。

2 、工程特点及难点

本工程为奥运工程,铺装面积大,整体要求高。施工测量控制特别是如何保证透水砖的水平横向、纵向缝,与中轴石材的水平横向、纵向缝相一致,其竖向标高及平整度与中轴石材铺装相协调,测量控制是本工程的一大重点。

根据设计要求,需要保证铺装结构的整体透水率在渗透率1mm/s以上,如何保证材料强度、透水率、粘接效果等满足规定要求,是工程的重难点。

3、设计方案

最底层为地面要求压实度控制在93%以上,往上一层5cm厚中粗砂层,一层20cm厚级配碎石压实度要求控制在95%以上,再上层为结构基层18cm厚C20无砂大孔混凝土,粘结层为4cm无砂细石混凝土C15,面层为8cm厚透水砖,抗压强度30MPa,缝宽5mm,扫缝采用细砂及中砂。

图1 透水砖铺装组成

透水砖原计划采用风积沙系列,由于风积沙透水砖成本高,加工时为树脂类粘接剂混合风积沙压制成型,该类产品长时间暴露大气中,经过阳光、雨水、高温、冰冻等环境中,易老化,最后选择无砂细石混凝土压结砖,面层为水泥、石英砂结合材料。

根据材料选择方面,铺装材料主要为常规的砂、石料及水泥,透水砖加工以机器压制,制造简单。

无砂大孔混凝土透水率要求3mm/s,透水砖透水率要求1mm/s,细石混凝土透水率要求3mm/s。

4、施工工艺

4.1施工控制测量

为了保证铺装及管线的平面位置及高程符合图纸设计要求,并达到优良标准,平面控制分三级实施。第一级为甲方交桩控制点,作为本标段的测量控制依据,第二级为定出主轴线位置,并在周边加密永久控制桩位,第三级定出铺装区域平面控制方格网,直接指导施工测量及细部放样工作,必要时在方格网内定出铺装材料的纵横网状接缝,以满足铺装排砖的需要。高程控制首先计算出奥林匹克公园中心区中轴铺装等高线的最大坡度线与方格网边线交点高程,作为网内施测数据资料,现场实测时将标高标记在Φ10钢筋测钎上,并用弹性较好的尼龙绳挂线,作为铺装施工高程控制的依据。

4.2 场地整平

按照计算结果,对于开挖深度超过30cm以上的采用机械开挖,随开挖随人工按标高桩挂线找平,30cm一下人工找平。找平之后,使用2.5t小型压路机再次整平。

需要回填位置,局部采用级配砂石回填夯实,大面积及深度在80cm以上,回填素土,对回填土层,使用试验仪器检测压实度,保证每层压实度满足设计要求。

4.3 粗砂垫层施工

施工准备测量放线场地整平铺设粗砂

(1)施工准备

按照施工图的等高线,计算出纵向和横向轴线交点的标高,测量出实际原地面标高,计算需要开挖及回填的土位置及高度。

(2)测量放样

测量人员按照轴线12m×12m的方格网,在场地施作钢筋标高桩。在钢筋上标识点,统一下返一定的高度为砂垫层底面。

(3)敷设粗砂

检验标高无误,敷设粗砂垫层,粗砂进场时,需对每批次进行检验,合格后方可使用。人工摊铺粗砂,施工时保证1cm的虚铺厚度,由于砂垫层只有5cm厚,采用平板振动器对砂垫层振实。用灌砂法检测砂垫层密实度。

4.4 碎石层施工

测量放线敷设碎石碾压碎石

(1)测量放样

根据已计算的测量数据,测量人员按照轴线12m×12m的方格网,重新在场地施作标高桩。在钢筋上用油漆标识点,统一下返一定的高度为碎石垫层顶面。

(2)敷设碎石

碎石为开级配,其粒径及组成见表2,碎石进场时,需对每一批次进行检验,合格后方可进行摊铺。为避免粗砂垫层扰动,制定路线,农用运输车运送碎石,人工摊铺。虚铺2~3cm的厚度,采用2.5t振动压路机碾压,碾压前,每平米泼水3~4kg,随碾压再次随泼水,每平米泼水1kg。压路机碾压3次后,振动2次,再静压1~2次,成活后采用灌水法检验密实度。

图2 碾压成型的碎石层

4.5 无砂大孔混凝土施工

施工准备测量放线安装定位冲筋钢管洒水润湿碎石层摊铺无砂大孔混凝土振实无砂混凝土覆盖塑料薄膜养护

(1)施工准备

熟悉图纸:以施工图为依据,对井口做预留安装模板,与绿地连接位置检查混凝土道牙是否施工。

检查振捣用的平板振动器是否能正常使用,并进行改装,在底部安装一块5cm厚1.5×0.4m 的木板,使用时需要使用的小推车、铁锹、供电线路等是否到位,电气预埋是否完成。

(2)测量放样

根据已计算的测量数据,测量人员按照轴线,划分6m×6m的方格网,在碎石层施作标高桩。

根据测量桩位及方格网,采用钢管冲筋,使12m×12m的方格网,划分成1.5×6m的长条的分格仓,布置好胀缝聚苯板的位置。

(3)无砂大孔混凝土施工

润湿碎石层:以保证碎石层与无砂大孔混凝土粘结,在无砂大孔混凝土养护时提供水分。

无砂大孔混凝土摊铺:见图3,跳仓法人工使用小推车摊铺,可同时施工1仓或2仓,摊铺虚铺厚度1~2cm。

无砂大孔混凝土振捣:使用带木板的平板振动器,两端架在分格仓的钢管上,来回振捣2~3遍,振捣次数不能过多,在无砂混凝土出浆时停止振捣,采用跳仓法施工。振捣次数过多,容易将包裹在石子上的浆液被振出,导致石子松散无粘结性,影响强度。振出的浆液填充无砂大孔混凝土的孔隙,影响其透水率。

无砂大孔混凝土养护:无砂大孔混凝土浇注成活,使用塑料薄膜覆盖养护,不得立即浇水养护,由于浇水使得包裹在石子上的浆液稀释流出,致上层石子松散无粘结性,影响上强度,下层孔隙被浆液填充,强度虽增加,但其透水率下降。

图3 无砂大孔混凝土施工及养护

4.6 透水砖施工

施工准备测量放线透水砖冲筋洒水润湿基层摊铺细石混凝土透水砖蘸浆细、中砂扫缝

(1)施工准备

熟悉图纸:以施工图为依据,熟悉了解各部位尺寸和各类型透水砖的位置。

基层清理:将地面基层上的杂物清除干净。

机具准备:检查搅拌机、农用运输车是否运行正常,提供铺装时需要的铁抹子、水桶、橡皮锤等。

(2)测量放样及冲筋

根据已计算的测量数据,测量人员按照轴线,划分6m×6m的方格网,在无砂大孔混凝土基层上,使用全站仪将6m×6m的方格网,精确投射于基层上,并使用墨斗弹线。

根据现场弹好的线,将方格网4角位置的标高,各按图纸要求,铺装一块透水砖,冲筋。

(3)透水砖施工

将基层松散的无砂混凝土石子、突出的石子及其他杂物清理。施工前,将基层洒水润湿,但不得有明水。使基层平整、洁净、湿润。

粘结层为细石混凝土,细石混凝土组成为P.O325水泥、水、1~5mm的石屑按1:0.45:4.17,搅拌机均匀拌合,满足细石混凝土一定的和易性,其浆包裹石屑即可,浆液不可过多,细石混凝土也不得过干没有和易性。

搅拌前需要用水冲洗石屑,除去石屑的石灰粉。

(4)透水砖铺装

铺设时在方格网已定好的四角挂线,并每米一道,铺设方格网四周的透水砖。四周透水砖铺设后,以透水砖的横向为铺设放线,每米一道线,挂在纵向透水砖位置,分仓铺设。

透水砖在铺装前,需润湿,但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高0.5~1cm,由于细石混凝土的粘结性有限(浆液少),在细石混凝土摊铺后,透水砖底部蘸水灰比为0.4~0.5的水泥浆,在透水砖的两侧缝位置,插上5mm的塑料恰,直接用橡皮锤轻轻锤击透水砖,使其两角与砖缝对其,面层与挂线平。

成活24h后洒水养护,养护2~3天,期间不得扰动已铺装的透水砖,撒细、中砂扫缝,扫缝砂必须是干砂,含泥量在1%以下。需要多次扫缝,每次扫完后,随即洒水,确保使砂能灌满缝隙,直到洒水后砂子不再下沉为止。

图4 透水砖施工

4.7 成品保护

已完活的土路床、砂垫层、碎石层、透水砖,严禁施工车辆进入,必要时搭设木板做施工便道。

混凝土浇注后,应及时苫盖养护,侧墙强度达不到设计要求的70%,顶板强度达不到设计要求的100%,不得拆除模板顶板强度。

铺装完活2~3内,禁止人员及施工机械车辆,在透水砖上通过,以免扰动,造成透水砖松动。

铺装扫缝完活后,禁止任何车辆在铺装面行驶;禁止在铺装面施工其他项目,如切割、拌合砂浆、电焊等;禁止在铺装面使用发电机等机器,以免油污污染铺装面层。

5 结束语

现场通过检测机构检测整体透水率满足设计要求,施工工艺是可行的。施工中按照工艺要求执行,现场材料按要求进场检验,确保了原材料的进场检验关保证了透水砖施工的有效性,为今后类似的透水砖施工工程提供技术支持,对促进城市涵养水土、环境保护有广泛推广前景。

参考文献

[1]《北京市城市道路工程施工技术规程》(DBJ01-45-2000);

[2]《建筑构造通用图集》(88J-1);

透水砖铺装施工方案

透水砖铺装施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

透水砖铺装施工工艺 铺装材料主要为常规的砂、石料及水泥,透水砖加工以机器压制,制造简单。 一、透水砖施工 1.施工准备 测量放线透水砖冲筋洒水润湿基层摊铺细石混凝土透水砖蘸浆细、中砂扫缝 (1)施工准备 熟悉图纸:以施工图为依据,熟悉了解各部位尺寸和各类型透水砖的位置。 基层清理:将地面基层上的杂物清除干净。 机具准备:检查搅拌机、农用运输车是否运行正常,提供铺装时需要的铁抹子、水桶、橡皮锤等。 (2)测量放样及冲筋 根据已计算的测量数据,测量人员按照轴线,划分6m×6m的方格网,在无砂大孔混凝土基层上,使用全站仪将6m×6m的方格网,精确投射于基层上,并使用墨斗弹线。 根据现场弹好的线,将方格网4角位置的标高,各按图纸要求,铺装一块透水砖,冲筋。 (3)透水砖施工 将基层松散的无砂混凝土石子、突出的石子及其他杂物清理。施工前,将基层洒水润湿,但不得有明水。使基层平整、洁净、湿润。 粘结层为细石混凝土,细石混凝土组成为水泥、水、1~5mm的石屑按1::,搅拌机均匀拌合,满足细石混凝土一定的和易性,其浆包裹石屑即可,浆液不可过多,细石混凝土也不得过干没有和易性。 搅拌前需要用水冲洗石屑,除去石屑的石灰粉。

(4)透水砖铺装 铺设时在方格网已定好的四角挂线,并每米一道,铺设方格网四周的透水砖。四周透水砖铺设后,以透水砖的横向为铺设放线,每米一道线,挂在纵向透水砖位置,分仓铺设。 透水砖在铺装前,需润湿,但表面不得有水分。细石混凝土摊铺的虚铺厚度比设计要求高~1cm,由于细石混凝土的粘结性有限(浆液少),在细石混凝土摊铺后,透水砖底部蘸水灰比为~的水泥浆,在透水砖的两侧缝位置,插上5mm的塑料恰,直接用橡皮锤轻轻锤击透水砖,使其两角与砖缝对其,面层与挂线平。 成活24h后洒水养护,养护2~3天,期间不得扰动已铺装的透水砖,撒细、中砂扫缝,扫缝砂必须是干砂,含泥量在1%以下。需要多次扫缝,每次扫完后,随即洒水,确保使砂能灌满缝隙,直到洒水后砂子不再下沉为止。 2. 成品保护 已完活的土路床、砂垫层、碎石层、透水砖,严禁施工车辆进入,必要时搭设木板做施工便道。透水砖及透水混凝土路面施工工艺

透水砖及透水混凝土路面材料、配比及施工 1 透水砖 1.1 技术指标要求 (1)透水砖 参照《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010和《混凝土路面砖》GB28635-2012的要求,确定透水砖的性能指标和试验方法。透水砖的抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数和抗冻性分别满足表1~表4的要求。 表1 透水砖的抗折强度 表2 透水砖的劈裂抗拉强度 表3 透水砖的透水系数(cm/s) 表4 透水砖的抗冻性能

1.2 产品规格 产品的规格尺寸见表6,也可根据需要确定。 表6规格尺寸单位为毫米 样品示意图: 图1 样品图示 1.3 透水砖施工工艺 (1)透水人行道结构 典型的用透水砖铺设的人行道结构见图2、图3。

图2 典型透水人行道结构(一) 图3 典型透水人行道结构(二) (2)透水人行道施工工艺 ①基础整理:即先清理铺设透水砖场地,夯实地平基础,同时把周边的杂草及其他植物清除,并把较轻软的位置加固。施工时,要特别小心沟渠流水对吃路基层的冲击。 ②铺碎石工序:在整理过的地面上铺碎石路基层,一般要求的厚度大约为100 毫米,可以用手压机逐层压平,让底层碎石压入基础一半。将铺碎石层压入路基至25 毫米时应分段压平。 ③铺沙工序:在铺有碎石的路基上铺上粗沙后,工人站在“踏脚砖”上,有木尺板由前面将沙拉向自己的位置,把沙刮平,达到水平标准为止。沙多刮走,沙少填满,总之刮平。 ④铺砖工序:在施工时,采用倒退式路线,把砖块一排循环铺设,这样施工可

避免脚直接踩在沙面上,引起铺设不平,更重要的是确保路面平直,美观。铺砖时请留意砖与砖之间的缝隙为 3 毫米,防止砖与砖之间接连。 ⑤水平规范:施工铺设需要2条直线“打对角”以确保砖块的平衡效果。希望每铺1米的距离,应用直线检查一次,逐步进行不断的检查,看砖块铺设后是否保持直线平衡。如有砖面不平,用胶锤加强轻轻敲打,以至完全平整。 ⑥填缝工序:用铲刀或泥水刀去分开相连接的砖块,然后再填细沙,用扫把将沙进行扫进缝隙填满沙。但填缝隙时一定要干的细沙。 ⑦压平整理:用方型地毯机在砖块上面压平,如尚有不平的,比如凸出之处,用胶锤敲平,凹陷下去的地方,需要砖块拿起再加底沙刮平才铺砖,检查合格后,把多余的沙扫走,清洁砖面。 ⑧边控处理:所有的路面都要有边缘位置之控制,最简单的做法是用凝混边控;也可以用石材道沿砖边控。 2 透水混凝土路面 2.1 技术指标要求 参照《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135-2009的要求,确定透水混凝土路面的性能指标和试验方法。碎石的性能指标、透水混凝土的性能、透水混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间分别满足表7~表9的要求。 表7 碎石的性能指标 表8透水混凝土的性能

透水砖施工组织设计方案

一、工程概况 二、编制依据 (1)中牟县东风路、中兴路等四条道路建设项目合同; (2)《中牟县中兴路道路工程(清溪街一东风路)施工图设计》; (3)《无险碍设计规范》(GB 50763-2012) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; (5)《中兴路实施心性施工组织设计》; (6)本公司以往类似项目的施工经验及现有的设备状况。 2.2编制原则 (1)根据工程实际情况,应地制宣的制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工节点目标的圆满实现。 (2)合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本;; (3)采用平行、流水施工方法组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 三、主要工程量 4.1劳动力配置计划 中兴路人行道施工拟投入的劳动力具体如下: 4.2机械设备配置计划 中兴路人行道施工拟投入的机械设备具体如下:

五总体施工部署 根据中兴路总体进度计划安排,人行道施工拟安排多个施工面同时进行施工,形成流水作业,以保证施工进度。具体施工方案为: 当首段人行道土基验收完毕后,立即进行人行道级配碎石施工,级配碎石施工完成后,进行透水水泥稳定碎石施工,养护完成后进行人行道砖铺设。依次类推,保证人行道侧平石施工跟进,连续施工,完成全段人行道施工。 六、施工进度计划安排 中兴路人行道施工开工日期为:2015年6月25日,完工日期为2015年8月10日。具体施工计划安排如下: ①人行道土基整平:2015年6月25日~2015年7月30日 ②人行道级配碎石施工:2015年6月27日~2015年8月1日 ③人行道透水水泥稳定碎石施工:2015年6月28日~2015年8月3日 ④人行道砖铺设:2015年7月8日~2015年8月10日 进度计划详见人行道施工进度计划横道图。 七、施工工艺 人行道施工工艺具体如下: 人行道土基整形 级配碎右摊铺 树池放线培土 透水水泥稳定碎右摊铺 养护、树坑位置开挖 人行道砖铺设 勾缝、养护 人行道施工工艺图 八、施工方法 8.1人行道土基整形 根据设计要求,人行道土基面开挖到设计标高(应考虑压实下沉量,留出虚高),并检查纵坡、横坡及边线。土方开挖自上而下进行,严禁掏洞取土。插牌标示地下管线种类、尺寸、位置和覆土深度。上下水管道不足50㎝,不得使用机械开挖,重要管线应请主管部门派人现场监护。 当路基宽度较窄,路边无存土条件时,应指定弃土地方自卸车配合外运。 符合设计要求后修正土基,找平碾压密实。人行道土基顶面压实度采用重型击实标准压实系数达到90%。为保证土基渗透性,其压实度不超过93%。浸水饱和后回弹模量不小于15mpa。在开挖、碾压过程中注意地下埋设的管线和检查井。 8.2级配碎石摊铺 应现场场地受限,采用人工配合装载机摊铺。 (1)施工放线:施工前检查土基顶面标高,按规范验收。合格后依据现场侧石为基准,用钢尺测量放出人行道边线,每十米设边桩。用水准仪以侧石为相对标高,每个桩测出级配碎石顶标高。 (2)边坡培土:根据边桩高程拉线人工培士 (3)运输:集料装车时,应控制每车料的数量基本相同,卸料应按要求间距卸在下承层上,场地受限地段卸载非机动车道上。并且要求每堆一定间距留一缺口。运输集料较摊铺集料工序只宜提前1-2d。

广场透水砖施工方案

人行道透水砖施工方案 一、工程概况 会展大道南起于悦来立交,向北跨张家溪后,依次与9号路、柑悦大道、同茂大道、1号路相交,止于北侧的椿萱立交。本次设计范围为张家溪大桥北桥头(K0+643.526)至会展大道与1号路交叉口(K3+800)段。路线主要为南北走向。道路全长约3156.474m,为城市主干道I级,其中K0+643.526~K0+801.218段,标准路幅宽度为32m,双向6车道,K0+801.218~K2+300段,标准路幅宽44m,双向8车道,设计行车速度50km/h。本工程含立交一座。人行道宽度分为6.75米和4.25米两种类型。为了方便残疾人使用城市道路设施,根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)的要求,在道路交叉口处,设置三面坡缘石坡道供残疾人使用。全线人行道设置盲道,宽0.6m。单面坡缘石坡道宽同人行横道线宽度。路段道路两侧的人行道上种植两排树,每隔5米设植树圈两个,种植乔木,道路绿地率为28%。绿化景观结合道路边坡统一打造。 三、施工方案 1、透水砖路面结构组成和材料要求 柔性结构透水性地面一般由透水砖、砂垫层、级配碎石基层、夯实土壤组成。透水砖物理性能应符合JC/T945-2005《透水砖》和JC446-2000《混凝土路面砖》标准中得CC35优等品要求,最小抗压强度不小于35MPa,单块最小抗压强度不小于31MPa,抗折强度平均

值不小于3.5MPa。透水砖的平均吸水率不超过160kg/m3。在具备一定的透水性的同时,还必须具备良好的防滑功能和装饰效果。透水砖规格采用250mm×150mm×60mm。合理的块形、色彩、质感的搭配可为铺面带来迥然不同的美观效果。本工程透水砖铺设方法采用“一”字形。 2、施工方法 2.1、基础开挖 根据设计要求,透水砖基础开挖到设计标高并检查纵坡、横坡及边线。符合设计要求后修正基础,找平碾压密实。压实系数达到95%以上。在开挖、碾压过程中注意地下埋设的管线和路沿窨井周边。 2.2、碾压密实碎石层 在基础验收合格后进行碾压碎石层施工。良好级配一定粒级的碎石具有良好的承载能力和渗透性,其物理性能要符合GB/T 14685—2001《建筑用卵石、碎石》的规定。选用中、粗砂或者天然级配砂砾料,其含泥量不大于5%,泥块含量小于2%,含水率小于3%。级配碎石选用质地坚韧、耐磨的石灰石。碎石中严禁含粘土快、植物的物质。 采用机械配合人工进行摊铺作业,适量洒水并压实,压实度不小于93%。碾压碎石层施工执行DBJ 01-45规范。在摊铺作业时控制好摊铺标高、坡度。碾压成型后保证厚度不小于150mm。在施工过程中局部不平整部位采用人工填补再碾压措施。 2.3、15%水泥粗砂层

透水砖质量要求和施工方法

透水砖质量要求和施工方法 1.透水砖路面结构组成 柔性结构透水性地面一般由透水砖、砂垫层、级配碎石基层、和夯实土壤组成,典型的柔性结构透水性地面构造图如下(见图2和图3): 图2 高路牙型透水型铺地构造图图3 平路牙型透水性铺地构造图 1.1 透水砖性能要求 透水地面砖物理性能应符合JC/T945-2005《透水砖》和JC446-2000《混凝土路面砖》标准中CC35优等品要求,最小抗压强度不小于35MPa,单块最小抗压强度不小于31MPa,抗折强度平均值不小于3.5MPa,抗冻融性能应根据3年的使用实践,以地砖保持以上性能指标为标准进行合格评估。除此之外,透水砖还应满足以下要求: (1) 块体最大规格为:长300mm,宽300mm,厚度140mm,最小规格为:长100mm,宽100mm,厚45mm; (2) 透水砖用原材料可为瓷、硬质陶、优质混凝土粒料、橡胶颗粒、破碎玻璃等,优质单粒级粒料可保证是保证透水砖具有良好透水性的前体,细粉、泥质砂、针片装物都将极大程度上影响地面砖的透水率、抗冻融性能和使用寿命。 (3) 吸水率,透水砖的平均吸水率应不超过160kg/m3,(注:吸水率和透水性三两个截然不同的概念,良好透水性的透水砖地面不一定就具有高的吸水率)。 (4) 透水砖在具备一定的透水性的同时,还应具备良好的防滑功能和装饰效果,透 水地面的透水性取决于砖体透水和砖缝透水两种,在实际使用过程中还应考虑其透气性、防滑性和装饰效果。 (5) 色彩保持性。高品质地面砖应具备良好的保色性能,所采用的颜料以氧化铁质无机颜料为宜。对于浅色系混凝土透水砖,当不得不使用白水泥为胶凝材料时,应尽量采用灰水泥为基料,白水泥为面层料复合加压振动成型工艺制作,以保持路面砖良好的保色性、抗压强度,并避免严重的“白桦”现象。 (6)铺设方法。长方形(荷兰长)地砖一般有四种编花方法,不同的铺设方法不仅产生不同的装饰效果,还极大程度上影响地面力学性能,对于重载地面,与车行方向成45度角的“人”字形铺法力学性能最好,“一”字形和“花篮形”铺设一般仅适用于人行道和自行车道(见图4)。 图4 长方形地面砖铺设方法 合理的块形、色彩、质感的搭配可为铺面带来迥然不同的美观效果,它被誉为“文化铺地”。美邦景观砖

人行道透水砖施工方案

XXX工程监理专项细则 人行道透水砖 专 项 监 理 细 则 安徽省科达建设项目管理有限公司 2013年11月

一、工程概况 二、质量标准 1、依据设计图纸及文件说明 2、《透水砖》(JC/T945-2005) 3、规范要求 透水砼垫层 ①材料的要求透水混凝土垫层所用水泥宜选用P.O32.5、P.S32.5以上标号的水泥,不得使用快硬水泥、早强水泥及受潮变质过期的水泥。透水混凝土垫层所用石子应符合JGJ53-92“普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法”的有关规定,粒径宜在5~10mm之间,单级配,5mm以下颗粒含量不应大于35%(体积比)。 (2) 施工工艺及技术要求 1)透水混凝土垫层的配合比应根据设计指标,通过试验确定合适的配合比。 2) 按照试验配合比进行配制,严格控制水泥用量和水灰比,采用现场人工拌和或机械搅拌,一般搅拌时间为3~5分钟。 3)将搅拌好的混凝土平整地摊铺在路基上,然后采用机械或人工方法进行碾压或夯实,使之达到要求的密实度。 (3) 质量要求无砂混凝土的渗透系数应大于0.1mm/s,空隙率大于8%,强

度不小于C15。 4.10.5 找平层为保证面层透水砖的平整,在垫层之上,采用与垫层同种材料的无砂砼铺垫2~3cm的找平层,将材料平整地摊铺在垫层上,然后用抹子拍打抹平。 4.10.6 透水路面砖面层 (1) 透水步道砖主要技术指标要求①抗压强度:≥ 35MPa; ②抗折强度:≥ 6MPa;③渗透系数:≥ 0.1mm/s;④抗冻标号:≥ 50次; (2) 透水步道砖铺设面层采用符合设计要求的透水砖进行铺设,其技术要求如下:①根据设计颜色铺设透水砖;②透水砖铺设前应浸泡10分钟以上;③铺砖时应轻轻平放,用橡胶锤敲打稳定,但不得损伤砖的边角;④铺设好的透水砖应检查是否稳固、面层是否平整,发现活动部位应立即修整;⑤透水砖铺设后的养护期不得少于3天,3天后即可在透水砖组成的空隙中填筑; ⑥为保证透水砖的稳定牢固,将水泥、砂拌和均匀的干料(水泥:砂子=1:3)灌注到透水砖之间的缝隙,灌缝后要及时清扫以保证透水砖表面的清洁。⑦质量标准平整度: 允许偏差不大于5mm(用小线检查);横坡允许偏差: ± 0.3%;相邻两块砖高差: ≤ 2mm;不得有活动的砖和凹凸不平现象;图案完整美观;纵坡、横坡符合设计要求。

透水砖施工工艺

透水砖施工工艺(仅供参考) 1、施工控制测量 为了保证铺装及管线的平面位置及高程符合图纸设计要求,并达到优良标准,平面控制分三级实施。第一级为甲方交桩控制点,作为本标段的测量控制依据,第二级为定出主轴线位置,并在周边加密永久控制桩位,第三级定出铺装区域平面控制方格网,直接指导施工测量及细部放样工作,必要时在方格网内定出铺装材料的纵横网状接缝,以满足铺装排砖的需要。 2、场地整平 需要回填位置,局部采用级配砂石回填夯实,大面积及深度在80cm以上,回填素土,对回填土层,使用试验仪器检测压实度,保证每层压实度满足设计要求。 3、粗砂垫层施工 施工准备→测量放线→场地整平→铺设粗砂(1)施工准备 按照施工图的等高线,计算出纵向和横向轴线交点的标高,测量出实际原地面标高,计算需要开挖及回填的土位置及高度。 (1)测量放样 测量人员按照轴线12m×12m的方格网,在场地施作钢筋标高桩。

在钢筋上标识点,统一下返一定的高度为砂垫层底面。 (2)敷设粗砂 检验标高无误,敷设粗砂垫层,粗砂进场时,需对每批次进行检验,合格后方可使用。人工摊铺粗砂,施工时保证1cm的虚铺厚度,由于砂垫层只有5cm厚,采用平板振动器对砂垫层振实。用灌砂法检测砂垫层密实度。 4、碎石层施工 测量放线→敷设碎石→碾压碎石 (1)测量放样 根据已计算的测量数据,测量人员按照轴线12m×12m的方格网,重新在场地施作标高桩。在钢筋上用油漆标识点,统一下返一定的高度为碎石垫层顶面。 (2)敷设碎石 碎石为开级配,其粒径及组成见表2,碎石进场时,需对每一批次进行检验,合格后方可进行摊铺。为避免粗砂垫层扰动,制定路线,农用运输车运送碎石,人工摊铺。虚铺2~3cm的厚度,采用2.5t振动压路机碾压,碾压前,每平米泼水3~4kg,随碾压再次随泼水,每平米泼水1kg。压路机碾压3次后,振动2次,再静压1~2次,成活后采用灌水法检验密实度。

透水砖施工工艺

典型的透水砖无组织排水结构 铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂 基层的铺设:铺设压实的级配碎石200mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。 找平层的铺设:找平层用中砂,30mm厚,中砂要求具有一定的级配,即粒径0.3-5mm的级配砂找平。 面层铺设:面层为透水砖,在铺设时,应根据设计图案铺设透水砖,铺设时应轻轻平放,用橡胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。 接缝砂的要求:接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。 注:此结构适用中小型汽车道及停车场施工做法。

铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂 基层的铺设:铺设压实的级配碎石100mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。 注:此结构适用人行道、广场路面施工做法。

透水砖施工技术交底

透水砖施工技术交底-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

透水砖施工技术交底 1.找平层 在透水混凝土施工完毕验收合格后进行15%水泥干拌中粗砂找平层施工作业。水泥干拌中粗砂层厚度30mm。垫层用砂为半干砂,湿度掌握方法为:用手攒捏拌合料成团,松开后自然散开即合格。干湿时宜的垫层砂有利于平整铺面,减少扬尘和提高垫层的密实度。15%水泥粗砂层找平采用刮板法,人工摊铺。按设计要求摊铺厚度不小于30mm。找平层表面要密实,与透水砖面层结合应牢固。 2.透水砖面层 1)施工前,按设计进行人行道的定位及标定高程。 2)面层施工控制标志施放按下列要求施工:a) 铺装控制网格采用 ×;b) 设置标高控制点,控制点间距5m;c) 相邻标志点间拉通线。3)按放线高程,在方格内按线砌第一行样板砖,然后以此挂纵横线,纵线不动,横线平移,依次按线及样板砖砌筑。 4)直线段纵线向远处延伸,纵缝直顺。曲线段砌筑成扇形状,空隙部分用切割砖填筑,也可按直线顺延铺筑,然后填补边缘处空隙。 5)铺装时避免与路缘石出现空隙,如有空隙应甩在建筑物一侧,当建筑物一侧及井边出现空隙用切割砖填平。 6)切割砖时,弹线切割;遇到连续切割砖的现象,保证切边在一条直线,偏差不大于2mm。 7)铺装时,砖应轻、平放,落砖贴近已铺好的砖垂直落下,不能推砖,造成积砂现象,并观察和调整好砖面图案的方向。用木锤或胶锤轻击砖的中间 1/3 面积处,不应损伤砖的边角,直至透水砖顶面与标志点引拉的通线在同一标高线,并使砖平铺在找平层上稳定。铺砌时应随时用水平尺检验平整度。8)直线或规则区域内两块相邻透水砖的接缝宽度不大于2mm。 9)透水砖面层铺砌完成并养护24h 后,用填缝砂填缝(当缝隙小于2mm时不进行填缝),分多次进行,直至缝隙饱满,同时将遗留在砖表面的余砂清理干净。 10)透水砖铺装过程中,不得在新铺装的路面上拌和砂浆、堆放材料或遗撒灰土。面层铺装完成到基层达到规定强度前,设置围挡,维持铺装完成面的平整。 11)每班收工时应做收边处理。 12)铺砌后的砖面应平整一致,同时坡向要根据施工现场利于排水而调 整。 13)对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏,先加固基层,再铺砌面层砌块。 14)面层砌块发生错台、凸出、沉陷时,将其取出,整理基层和找平层,重新铺装面层,填缝。更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均要求与原面层砌块一致,砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖。 15)检查井周围或与构筑物接壤的砌块切块补齐,不宜采用切块补齐的部分要及时填补平整。填缝后及时洒水直至灌缝密实,保证透水砖面的清洁;铺设后的养护期不少于2d。 16)所有道路交叉路口均设置供残疾人通过的缘石坡道。在人行横道与缘石坡道处不得设置雨水口,如有冲突,采取适当移动雨水口或者缘石坡道位置。缘

人行道透水砖施工方案60695

秀山白沙大道建设工程三标段 人 行 道 透 水 砖 铺 贴 方 案 重庆易成建设工程有限公司 二零一一年六月

一、工程概况 秀山县白沙大道位于秀山县城边,距火车站约300m.本标段里程桩号为K1+960~K2+760,总长为800米。本标段K1+960~K2+040道路红线宽为32 m, 其中人行道左右各宽8m,车行道宽度16m。K2+040~K2+760道路红线为44m,其中人行道左右各宽6m,绿化带左右各宽2.5m,中央分隔带4 m,车行道宽度左右幅各11.5 m。原图纸计要求人行道路面结构自上而下依次为:5cm预制C30砼彩色面砖,2cm1:3水泥砂浆垫层,12cmC10素砼。后经设计变更,人行道路面结构自上而下依次为:6cm透水砖,2cmM10水泥砂浆,12cmC10素砼,其中设计(补充)变更通知单(编号为CCRDI-QJ-7.28)要求人行道路面砖主要采用黑色透水砖,规格25cm×15cm×6cm;盲道砖为红色,规格25cm×15cm×6cm;线条砖为红色,规格为25cm×15cm ×6cm间距为5m。其透水砖铺筑坡度为2.0%,透水砖具体布置图:

二、施工准备 1、根据施工场地情况,做好平面布置,施工用水、临时排水、用电搭接到位。 2、原材料准备:我三标段拟采用重庆渝北区天意建材厂生产的透水砖铺贴人行道,对进场的透水砖进行报验,并作抽样检测,产品质量合格后方可使用。 3、透水砖码放时应轻拿轻放,整齐并按批量、颜色、类别分别堆放。 4、根据监理单位和业主单位批准的施工组织设计与方案,组织机械设备及作业人员进场施工。 三、主要机械设备及人员配置表 1、机械设备:

透水砖铺装工程施工方案

 粘结层为细石混凝土,细石混凝土组成为P.O325水泥、水、1~5mm 的石屑按1:0.45:4.17,搅拌机均匀拌合,满足细石混凝土一定的和易性,其浆包裹石屑即可,浆液不可过多,细石混凝土也不得过干没有和易性。人行道广场透水砖施工方案

人行道广场透水砖施工方案 一、工程概况 会展大道南起于悦来立交,向北跨张家溪后,依次与9号路、柑悦大道、同茂大道、1号路相交,止于北侧的椿萱立交。 二、施工方案 1、透水砖路面结构组成和材料要求 柔性结构透水性地面一般由透水砖、砂垫层、级配碎石基层、夯实土壤组成。透水砖物理性能应符合JC/T945-2005《透水砖》和JC446-2000《混凝土路面砖》标准中得CC35优等品要求,最小抗压强度不小于35MPa,单块最小抗压强度不小于31MPa,抗折强度平均值不小于3.5MPa。透水砖的平均吸水率不超过160kg/m3。在具备一定

的透水性的同时,还必须具备良好的防滑功能和装饰效果。透水砖规格采用250mm ×150mm×60mm。渗水砖施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

透水砖的铺装工艺及技术要求 透水砖的铺装工艺及技术要求1、透水砖应用场合的选择 根据道路不同的用途,应该选择不同产品规格和渗水率系数的透水砖。 人行道的使用产品:为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,人行道应选择规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面都不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm、300x150mm或连锁式的砖进行铺装,厚度应选择50—60mm之间即可,透水率可选择5—10mm/s速率最好,这样一般的中小雨可有即下即干的效果。 车行道、停车场的使用产品:因为车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样应选择规格和厚度都大一些的产品,推荐选用400x200mm、500x250mm、500x500mm范围内的产品。厚度可根据行车停车的种类不同选择80—120mm的产品,作到一劳永逸。 2、透水砖施工工艺和质量控制 基础层的要求:基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作,基础层平整后应用人工或机器碾压平整,进行素土夯实。 垫层的要求:垫层可选用砂石垫层或三合土垫层,人行道垫层应在100—150mm之间,车行道垫层应在150—200mm之间。不管使用何种垫层,所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要注重砂、石都不得有含泥的成分。 无砂混凝土垫层的要求:车行道或停车场应该在砂石或三合土垫层上再铺装一层无砂混凝土垫层,厚度在80—150mm之间,无砂混凝土的配比要求为水泥1:水:碎石6,碎石粒径为5—20间进行合理集配,碎石要用水冲洗干净,不得含有石粉的成份。干拌无砂混凝土用人工或机械碾压夯实,要达到一定的密实度。 找平层(粘合层)的要求:找平层最好用中砂或粗砂加10%的白灰拌和后摊平(不要使用水泥),人行道用砂即可,厚度控制在15—20mm之间。 铺装的要求:铺装应按北京市地面施工规范进行操作,铺装后缝与缝之间用笤帚扫入砂粒填实即可。 3、另外根据不同地区不同场所透水砖还可以进行雨洪积水收集控制的使用,需根据场所进行设计。产品说明 1、普通透水(渗水砖),材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一 般街区人行步道、广场,是一般化铺装的产品。 2、聚合物纤维混凝土透水砖,材质为花岗岩石骨料,高强水泥和水泥聚合物增强剂,并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密,搅拌后经压制成形,主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。 3、彩石复合混凝土透水砖,材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合,再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形,此产品面层华丽,天然色彩,有与石材一般的质感,与混凝土复合后,强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖,且价格是石材地砖的1/2,是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。 4、彩石环氧通体透水砖,材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合,经特殊工艺加工成形,此产品可预制,还可以现场浇制,并可拼出各种艺术图形和色彩线

广场透水砖施工工艺标准[详]

透水砖的铺装工艺及技术要求 来源:成都九正科技实业有限公司2009-06-14 透水砖的铺装工艺及技术要求 1、透水砖应用场合的选择 根据道路不同的用途,应该选择不同产品规格和渗水率系数的透水砖。 1.1人行道的使用产品:为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,人行道应选择规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面都不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm 300x150mm或连锁式的砖进行铺装,厚度应选择50—60mm之间即可,透水 率可选择5—10mm/s速率最好,这样一般的中小雨可有即下即干的效果。 1.2车行道、停车场的使用产品:因为车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样应选择规格和厚度都大一些的产品,推荐选用400x200mm 500x250mm 500x500mm范围内的产品。厚度可根据行车停车 的种类不同选择80—120mm的产品,作到一劳永逸。 2、透水砖施工工艺和质量控制 2.1基础层的要求:基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作,基础层平整后应用人工或机器碾压平整,进行素土夯实。 2.2垫层的要求:垫层可选用砂石垫层或三合土垫层,人行道垫层应在100—150mm之间,车行道垫层 应在150—200mm之间。不管使用何种垫层,所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要 注重砂、石都不得有含泥的成分。 2.3无砂混凝土垫层的要求:车行道或停车场应该在砂石或三合土垫层上再铺装一层无砂混凝土垫层,厚度在80— 150mm之间,无砂混凝土的配比要求为水泥1:水0.2 :碎石6,碎石粒径为5—20间进行合理集 配,碎石要用水冲洗干净,不得含有石粉的成份。干拌无砂混凝土用人工或机械碾压夯实,要达到一定的密实度。 2.4找平层(粘合层)的要求:找平层最好用中砂或粗砂加10%勺白灰拌和后摊平(不要使用水泥), 人行道用砂即可,厚度控制在15—20mm之间。 2.5铺装的要求:铺装应按北京市地面施工规范进行操作,铺装后缝与缝之间用笤帚扫入砂粒填实即可。 3、另外根据不同地区不同场所透水砖还可以进行雨洪积水收集控制的使用,需根据场所进行设计。 产品说明 1、普通透水(渗水砖),材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形,用于一般街区人行步道、广场,是一般化铺装的产品。

透水砖施工方案

透水砖施工方案

一、工程概况 二、编制依据 (1)中牟县东风路、中兴路等四条道路建设项目合同; (2)《中牟县中兴路道路工程(清溪街一东风路)施工图设计》; (3)《无险碍设计规范》(GB 50763- ) (4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1- ; (5)《中兴路实施心性施工组织设计》; (6)本公司以往类似项目的施工经验及现有的设备状况。 2.2编制原则 (1)根据工程实际情况,应地制宣的制定切实可行的施工方案,合理安排施工顺序,确保施工节点目标的圆满实现。 (2)合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本;;(3)采用平行、流水施工方法组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 三、主要工程量 主要工程量表 四施工资源配置 4.1劳动力配置计划 中兴路人行道施工拟投入的劳动力具体如下:

主要施工人员配置表 4.2机械设备配置计划 中兴路人行道施工拟投入的机械设备具体如下: 主要施工设备配置表 五总体施工部署 根据中兴路总体进度计划安排,人行道施工拟安排多个施工面同时进行施工,形成流水作业,以保证施工进度。具体施工方案为: 当首段人行道土基验收完毕后,立即进行人行道级配碎石施工,级配碎石施工完成后,进行透水水泥稳定碎石施工,养护完成后进行人行道砖铺设。依次类推,保证人行道侧平石施工跟进,连续施工,完成全段人行道施工。 六、施工进度计划安排 中兴路人行道施工开工日期为:6月25日,完工日期为8月10日。具体施工计划安排如下:

①人行道土基整平: 6月25日~ 7月30日 ②人行道级配碎石施工: 6月27日~ 8月1日 ③人行道透水水泥稳定碎石施工: 6月28日~ 8月3日 ④人行道砖铺设: 7月8日~ 8月10日 进度计划详见人行道施工进度计划横道图。透水砖施工工艺 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

典型的透水砖无组织排水结构 铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂 基层的铺设:铺设压实的级配碎石200mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。 找平层的铺设:找平层用中砂,30mm厚,中砂要求具有一定的级配,即粒径的级配砂找平。 典型的透水砖有组织排水结构 铺设工艺:路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设120mm厚的12%灰土,并找平压实、压实系数达95%以上。防水层的铺设:在压实的基层上铺设土工布(土工膜)让面层渗透的水在土工布表面通过基层设计的坡度流向预留下水管有组织排出。 基层的铺设:铺设压实的级配碎石150mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。透水砖的铺装工艺及技术要求 透水砖的铺装工艺及技术要求 1、透水砖应用场合的选择 根据道路不同的用途,应该选择不同产品规格和渗水率系数的透水砖。 1.1 人行道的使用产品:为了降低工程成本,做到即符合道路的使用又经济的原则,人行道应选择规格在300x300mm范围内的产品。因为透水砖的表面都不是特别细腻,选择规格太小的产品会影响整体铺装的美观,最好选择300x300mm、300x150mm或连锁式的砖进行铺装,厚度应选择50—60mm之间即可,透水率可选择5—10mm/s速率最好,这样一般的中小雨可有即下即干的效果。 1.2 车行道、停车场的使用产品:因为车行道、停车场载荷较重,使用面积较大,这样应选择规格和厚度都大一些的产品,推荐选用400x200mm、500x250mm、500x500mm范围内的产品。厚度可根据行车停车的种类不同选择80—120mm的产品,作到一劳永逸。 2、透水砖施工工艺和质量控制 2.1 基础层的要求:基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作,基础层平整后应用人工或机器碾压平整,进行素土夯实。 2.2 垫层的要求:垫层可选用砂石垫层或三合土垫层,人行道垫层应在100—150mm之间,车行道垫层应在150—200mm之间。不管使用何种垫层,所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要注重砂、石都不得有含泥的成分。 2.3 无砂混凝土垫层的要求:车行道或停车场应该在砂石或三合土垫层上再铺装一层无砂混凝土垫层,厚度在80—150mm之间,无砂混凝土的配比要求为水泥1:水0.2:碎石6,碎石粒径为5—20间进行合理集配,碎石要用水冲洗干净,不得含有石粉的成份。干拌无砂混凝土用人工或机械碾压夯实,要达到一定的密实度。 2.4 找平层(粘合层)的要求:找平层最好用中砂或粗砂加10%的白灰拌和后摊平(不要使用水泥),人行道用砂即可,厚度控制在15—20mm之间。 2.5 铺装的要求:铺装应按北京市地面施工规范进行操作,铺装后缝与缝之间用笤帚扫入砂粒填实即可。 3、另外根据不同地区不同场所透水砖还可以进行雨洪积水收集控制的使用,需根据场所进行设计。产品说明

透水砖的施工工艺

注:此结构适用中小型汽车道及停车场施工做法。 铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达 95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设60mm厚的中砂 基层的铺设:铺设压实的级配碎石100mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。 找平层的铺设:找平层用中砂,30mm厚,中砂要求具有一定的级配,即粒径0.3-5mm 的级配砂找平。 面层铺设:面层为透水砖,在铺设时,应根据设计图案铺设透水砖,铺设时应轻轻平放,用橡胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求符合联锁型路面 砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。 接缝砂的要求:接缝用砂的质量应符合CJJ79-98要求。 注:此结构适用人行道、广场路面施工做法。 典型的透水砖有组织排水结构

铺设工艺: 路基的开挖:根据设计的要求,路床开挖,清理土方,并达到设计标高;检查纵坡、横坡及边线,是否符合设计要求;修整路基,找平碾压密实,压实系数达 95%以上,并注意地下埋设的管线。 垫层的铺设:铺设120mm厚的12%灰土,并找平压实、压实系数达95%以上。 防水层的铺设:在压实的基层上铺设土工布(土工膜)让面层渗透的水在土工布表面通过基层设计的坡度流向预留下水管有组织排出 基层的铺设:铺设压实的级配碎石150mm厚,(粒径5-60mm)压实系数达93%以上。 基层的铺设:铺设150mm厚无机结合稳定料粒,(粒径5-30mm)压实系数达93%以上。 防水层的铺设:在压实的基层上铺设20mm厚1:2.5水泥砂浆层抹光、让面层渗透的水在砂浆面层表面通过基层设计的坡度流向预留下水管有组织排出。 找平层的铺设:找平层用中砂,30mm厚,中砂要求具有一定的级配,即粒径0.3-5mm 的级配砂找平。 面层铺设:面层为透水砖,在铺设时,应根据设计图案铺设透水砖,铺设 时应轻轻平放,用橡胶锤锤打稳定,但不得损伤砖的边角,质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79-98规定。

相关文档