单位工程施工质量技术交底卡施工单位:*************有限公司

工程名称*********项目

施工项目部位*****天花吊顶承接施工单位

或班组

******

一、材料购配件要求

1、轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,本工程为不上人吊顶。

2、轻钢骨架主件为38主龙骨和50副龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。

3、零配件:有8mm的镀锌通丝吊杆,自攻螺钉、铁钉等。

4、其材料品种.规格.质量应符合设计要求。

二、作业条件

1、安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。

2、各种材料全部配套备齐。

3、顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。

三、操作工艺

1、工艺流程:

弹线→ 安装38主龙骨吊杆→安装38主龙骨→ 安装50副龙骨→安装石膏纸面板→ 安装压条→自攻螺丝点防锈漆

2、弹线:根据楼层走廊地面标高,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好分挡位置线。

3、安装38主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按38主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。

4、安装38主龙骨:

4.1、配装好吊杆螺母,吊杆采用8mm的镀锌通丝制作,膨胀螺栓采用拉8mm内膨胀螺栓。

4.2、在主龙骨上预先安装好吊挂件。

4.3、安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的

吊杆螺母,拧好螺母。

4.4、大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱(2‰)和平直。

4.5、安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。

4.6、固定边龙骨,采用铁钉固定,设计无要求时铁钉间距为不大于600mm。5.安装小龙骨:

5.1、按以弹好的小龙骨线分挡线,卡装小龙骨掉挂件。

5.2、吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊挂在中

龙骨上,设计无要求时,一般间距在500~600mm。

5.3、当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。

5.4、当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩

面板先后各装一根卡挡小龙骨。

6、安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间

隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然

后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200mm。

7、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊

挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。

四、质量标准

序号验收项目允许偏差查验方法

1 表面平整度

2 2m靠尺和塞尺检查

2 缝格平直

3 拉5m线和钢尺检查

3 接缝高低差0.5 刚尺和塞尺检查

4 吊顶起拱高度±

5 拉5m线和钢尺检查

5 边线高度±2 拉2m线和钢尺检查

6 板块间隙宽度 1 刚尺检查

7 表面洁净、平整、无墨痕、色泽一至、

接缝均匀、镶嵌正确、无裂纹、

掉角、缺棱等缺陷。

观察

五、成品保护

1. 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.

2. 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。

3. 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。

4. 已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。

5. 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。

班组:

(签名)年月日交底单位或部位:

************项目部

交底人:

(签名)年月日

精装修房施工技术交底

精装修房施工技术交底主要内容 2011-05-01 20:38:00| 分类:地产精髓| 标签:|字号大中小订阅 全装修房施工技术交底主要内容 一、大面积全装修施工图纸交底 1、大面积装修施工图出图依据 大面积装修施工图为按样板房现状绘制竣工图而成,装修施工前要仔细熟悉施工图纸,并与样板房实物现场进行认真核对。 2、装修施工要求 装修施工中墙地砖排版、平顶标高、平顶造型、门洞及开间尺寸等均要求与样板房一致,以便各种成品柜体、木门等工厂化集中加工,做到同一房型的统一性和标准化。如经与样板房对比有疑义或认为样板房有不尽合理的地方以及与图纸不一致的地方,精装修总包需书面上报甲方项目经理部审核认可后方可进行施工。 二、全装修施工流程交底 1、材料“工厂化”集中加工 全装修房施工过程中,木龙骨、门框基层、墙地砖的切割等的施工操作均集中在指定施工区域内加工好后运至现场拼装,不得在现场加工,以促进施工单位对同一户型做到统一化、标准化,从而提高产品品质和施工工艺。积极推广“工厂化”集中加工,同时也提高了现场文明施工的程度。 2、强化成品保护的交底 全装修房成品保护至关重要。各施工单位要严格按《全装修成品保护标准做法》要求执行指导施工。 三、全装修管理作业指引交底 各施工单位要明确关键工序的施工方案,熟知主要节点的技术要求,熟练掌握各成品保护方案,在施工过程中严格按《装修房工程管理作业指导书》的要求贯彻落实指导施工。 四、全装修施工质量控制交底 1、工程质量目标 全装修房质量目标为:集中交付时户均缺陷率低于0.8条。 2、细部节点的技术要求 1)施工单位施工前对开关插座位置、墙地砖排版、木地板排版、平顶造型等细部节点处理方案对照图纸与同房型样板房一一比较,如有不符及时书面提出,以确保同一房型各项指标的统一性和标准化。 2)浴缸周边,淋浴房周边完成面1800高墙体做防水; 3)厨房、阳台管道洞口、卫生间地面需做防水处理及盛水实验; 4)管道井及浴缸需按要求留置检修口; 5)关注燃气主管及支管的安装高度; 6)关注热水器给水点的标高及位置; 7)关注抽油烟机洞口与插座的位置关系;热水器洞口与插座的位置关系;空调洞口与插座的位置关系等; 8)关注吊顶标高与铝合金窗上沿标高的关系;关注卫生间各预留洞口与吊顶标高的关系; 9)瓷砖墙面的节点处理要按样板房要求; 10)木门套及基层下部100应做防腐处理;且成品门套需压在石材门槛上方;

矿棉板吊顶技术交底记录

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 技术交底记录 表C2-1 编号共4页第2页 工程名称北京市朝阳区太阳宫新区D区教育配 套项目 交底日期2014年4月27日 施工单位中国对外建设有限公司 分项工程 名称 公寓楼矿棉板吊顶 交底 提要 矿棉板吊顶的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 交底内容: 安配套的小龙骨,安装时操作工人须戴白手套,以防止污染。600×600矿棉板安装详图如下:

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

交底内容: 五、质量要求 1、主控项目 (1)、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 (2)、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。 (3)、饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。 (4)、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。 (5)、明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。 2、一般项目 (1)、饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽度一致。 (2)、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。 (3)、金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。木质龙骨应平整、 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录 表C2-1 编号共4页第4页 工程名称北京市朝阳区太阳宫新区D区教育配 套项目 交底日期2014年4月27日 施工单位中国对外建设有限公司 分项工程 名称 公寓楼矿棉板吊顶

石膏板吊顶施工技术交底(5)

石膏板吊顶施工技术交底(5) 石膏板吊顶施工技术交底(五) 一、施工准备 (一)作业条件 1、在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,各种管线均已试压合格,已经过隐蔽验收。 2、已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 3、顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 4、搭好顶棚施工操作平台架子。 5、轻钢骨架顶硼在大面积施工前,应做样板,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 (二)材料准备 轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、自攻螺钉、拉铆钉、石膏板、纸带、石膏粉等,进场检验合格且有出厂选题证明文件。 (三)施工机具 型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺钉钻、手提电动砂纸机等。 二、质量要求 (一)暗龙骨吊顶工程 质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(BG50210-2001)的规定。 表3-14 项 序 检查项目 允许偏差或允许值 主控 项目 1 标高、尺寸、起拱、造型 第6.2.2条 2 饰面材料 第6.2.3条 3 吊杆、龙骨、饰面材料安装 第6.2.4条 4 吊杆、龙骨材质、间距及连接方式 第6.2.5条 5 石膏板接缝 第6.2.6条

项目 1 材料表面质量 第6.2.7条 2 灯具等设备 第6.2.8条 3 龙骨、员杆接缝 第6.2.9条 4 填充材料 第6.2.10条 5 允许偏差(㎜) 项目 纸面石膏板 金属板 矿棉板 木板、塑料板、格栅 表面平整度 3 2 2 2 接缝直线度 3 1.5 3 3 接缝高低差 1 1 1.5 1 (二)明龙骨吊顶工程 质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。 表3-15 项

精装修工程安全技术交底

精装修工程安全技术交底 工程名称分部分项工程精装修工 程 工种装饰装修 交底内容: 一、一般规定: 1.进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2.作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3.在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4.新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 5.从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6.施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7.施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。 8.工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9.登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10.作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1.2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾和杂物,保持现场环境卫生整洁。 二.施工用电 1.施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2.在施工专业技术人员和现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3.施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁好配电箱。 4.电气设备线路的安装、拆除必须有电工完成,电工必须持证上岗。 5.施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。 6.所有线路应采取架空绝缘处理。 7.安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。 8.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 9.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。 10.暂停施工时应切断电源。 三.现场环境技术交底 1.施工人员应衣着整齐。 2.施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。 3.应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。 4.施工堆料不得占用楼道内的公共空间,封堵紧急出口。 5.室外堆料应遵守物业管理规定,避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。

精装修技术交底

表C2-1 编号 工程名称 中直机关洋桥职工住宅工程Ⅱ 标段幼儿园 交底日期 施工单位北京建工集团有限责任公司分项工程名称冬季施工交底提要冬季施工技术交底 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。交底内容:室内装修做法 各部位装修构造做法 1、地面 1、仿石地砖楼面 1)20厚仿石地砖,干水泥擦缝; 2)30厚DTA结合层,表面撒水泥粉; 3)水泥浆一道(内掺建筑胶); 4)现浇钢筋混凝土板或地下底板地面。 2、防滑地砖楼面1(用于卫生间等) 1)8厚防滑地砖,干水泥擦缝; 2)20厚DTA结合层,表面撒水泥粉; 3)2遍聚合物防水涂料,四周沿墙上翻1800高; 4)最薄处20厚DS,1%坡向地漏,表面抹平;

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 编号 工程名称 中直机关洋桥职工住宅工程Ⅱ 标段幼儿园 交底日期 施工单位北京建工集团有限责任公司分项工程名称冬季施工 交底提要冬季施工技术交底 审核人交底人接受交底人 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。 为的反复调节,使其控制抹灰厚度15——25mm,然后在地面上弹出100mm控制线——“a”,接着连续弹出三个垂线(见图第二、第三、第四步骤),最后弹出的线即为与“A”墙的相邻的墙体——“B”的抹灰控制线——“b”(具体视现场情况而定)。接着利用控制线“b”弹出“B”墙的抹灰厚度线,“B”墙的抹灰厚度应控制在15——25mm。图中第一、第二条垂线可做为柱子、消防箱等墙体的刮浆、抹灰控制线。通过以上的处理,可保证房间内抹灰规矩、方正。

吊顶施工技术交底上课讲义

吊顶施工技术交底

吊顶施工技术交底 工程名称:淡溪镇寺西村旧村改造一期(装饰工程) 施工单位:浙江国兴建设集团有限公司 一、施工准备: 1、作业条件 1.1.吊顶在大面积施工前,应对顶棚的起拱度、灯槽、通风口等处进行构造处理,经鉴定认可后再大面积施工。 1.2.安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。 1.3.搭好吊顶施工操作手用架子。 2、材料准备 2.1.各种材料已按设计要求全部配备齐全,并已经过进场检验。 2.2.轻钢龙骨的型号、规格及配件必须符合设计要求。 2.3.其他材料有零配件有吊杆、圆钉、射钉、自攻螺钉、胶粘剂。 二、材料要求 1、各类吊顶材料进场时,厂家必须提供产品合格证书、性能检测报告。工程管理人员组织进场验收并进行复验合格后,方可用于工程施工。 2、纸面石膏板的规格尺寸:满足设计要求。 3、外观质量:纸面石膏板板面应平整,对波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷不允许出现。 4、纸面石膏板放射性指标限量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2001)中第3.1.2条规定。 5、防火性能满足设计要求。

6、吊杆、龙骨的材质、规格应符合设计要求。 7、不得将纸面石膏板堆放在潮湿不通风的地方。 三、主要机具 电锯、五齿锯、手电钻、木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀、钳子、方尺、钢尺、钢水平等。 四、操作工艺工艺流程 弹顶板标高水平线→划龙骨分档线→安装线管设施→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装纸面石膏板→钉孔点刷防锈漆→接缝处理 1、弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线。 2、划龙骨分档线:按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。 3、安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆带固定片的一端紧固在已打的膨胀螺栓上。 4、安装轻钢龙骨主龙骨: 4.1.配装吊杆螺母。 4.2.在主龙骨上安装吊挂件。 4.3.将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。 4.4.主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和调平、调直(起拱高度为房间短跨的3‰ 4.5.安装送排风洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 4.6.钉固边龙骨,采用膨胀螺钉/射钉固定,间距不大于500㎜。 5、安装次龙骨:

吊顶施工安全技术交底.docx

吊顶施工安全技术交底 (1)作业人员人场前必须经人场教育考试合格后方可上岗作业. (2){蚀人品进人施工现场必须戴安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背、穿拖鞋。 (3)作业人员严禁酒后作业.严禁吸烟。禁止在施工现场追逐打闹。 (4)登高(2m以上)作业时必须系安全带。且系挂牢固.高挂低用。应穿防滑鞋,使用的工具要放于工具袋内,不要乱丢乱扔.同时.高空作业人员禁止从上向下投掷物体,以防砸伤他人. (5)施工中,使用的电动工具及电气设备.均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)的规定;电动工具及电气设备的安装必须由专业电工完成. (6)顶棚高度超过3m应设满堂红脚手架.跳板下应安装安全网。 (7)吊项的房间或部位要由专业架子工搭设满堂红脚手架.脚手架的临边处设两道防护栏杆和一道挡脚板,吊顶人员站于脚手架操作面上作业,操作面必须满铺脚手板。 (8)吊顶的主、副龙骨与结构面要连接牢固,防止吊顶脱落伤人。 (9)高大工业厂房的吊顶,搭设满堂红脚手架要有马道,以供作业人员上下行走及材料的运输.严禁从架管爬上爬下。, (IO)脚手架上堆料量不得超过规定荷载,跳板应用钢丝绑扎固定,不得有探头板。 (11)吊顶下方不得有其他人员来回行走,以防掉物伤人。。 (12)使用电,气焊等明火作业,应清除周围及焊渣溅落区的可燃物,

并设专人管护 (13)使甩高凳必须结实,高度不超过l.5m,过时支搭脚手架。使用高梯子时,其高度不超过两米,角度为60度~70度?两腿之间用钢丝绳拉接。不允许在楼顶作业。使用移动式架子要稳固.作业面四周有护身栏。。 (14)施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护。有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪音污染、扰民。 (15)施工理场必须工完场清.清扫时应洒水,不得扬尘。废弃物应按环保要求分类堆放及消纳(如废塑料板、矿棉板、硅钙板等). 字段2

精装修工程木工技术交底

精装修工程木工全技术交底 工程名称城发·香江瑞城精装 修A1楼住宅精装修 分部分项工程 精装修工 程 工种木工 交底内容: 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 1施工工艺 吊顶施工中采取整体施工,局部避让的方法,层层施工,待其它工种结束一部分,补其一部分,做到灵活穿插。 工艺流程:施工准备→放线→吊筋→龙骨安装→面板安装→(涂料)。 2施工方法与技术措施 根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线,排查各安装专业是否达到图纸的设计标高,在顶棚上划出吊杆位置,弹线时,既要保证吊杆的间距保持在800-1200mm之间,又要使吊筋、主龙骨位置不与灯具发生冲突。钻眼安装配套金属膨胀螺栓,悬挂吊筋。 安装主龙骨,划出次龙骨位置,将次龙骨用卡件连接于主龙骨主龙骨与主挂件、次龙骨与主龙骨应紧贴密实,且间距不大于1mm接着安装横撑龙骨。龙骨水平调正固定后,进行中间质量验收检查待设备及电气配管的安装,全部该做的隐蔽工程完成后,并由业主、监理验收合格后方可封板。 轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低,主龙骨间距和吊杆间距一般控制须在800mm--1200mm之间,特殊情况不得大于1200mm,吊顶副龙骨间距根据设计要求而定,吊杆直径一般为8mm,吊杆应垂直吊挂,旋紧双面丝扣,外露铁件必须刷二度防锈漆,墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300mm,排列最后距离超300mm应增加一根吊筋,主龙骨和次龙骨要求达到平直。 为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差,吊顶龙骨必须起拱,由中间部分起拱,高度一般为房间短向跨度2/1000吊杆与结构连接应牢固,凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固龙骨吊杆不得与水管、强弱电、灯具、通风等设备吊杆共用。 吊顶造型一般采用木基层如细木工板。细木工板的拼接采用带胶“燕尾”

吊顶技术交底记录文本

技术交底记录 工程名称如东县中医院整体迁建工程室 施工单位江苏华特建筑装饰工程有限公司内装饰工程二标段 交底部位1-8层工种木工 交底内容: 暗龙骨吊顶工程施工技术 一、施工准备 (一)作业条件 1.在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,各种管线均已试压合格,已经隐蔽验收。 2.已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 3.顶棚罩面板安装前,应作完墙、地湿作业工程项目。 4.搭好顶棚施工操作平台架子。 5.轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 (二)材料准备 轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、自攻螺钉、拉铆钉、石膏板、纸带、石膏粉等,进场检验合格且有出厂质量证明文件。 (三)施工机具 型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺钉钻、手提电动砂纸机等。 二、质量要求 (一)暗龙骨吊顶工程 质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。 三、工艺流程 弹顶棚标高水平线--画龙骨分档线--安装主龙骨吊杆--安装主龙骨--安装边龙骨--安

装次龙骨--安装石膏板--涂料--饰面清理--分项--检验批验收 四、施工工艺 1.弹顶棚水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分档位置线。 2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装∮8吊杆。直安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求,间距小于1200mm。 3.安装主龙骨:主龙间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙吊件与吊杆相连。 4.安装次龙骨:次龙骨间距为300mm,采用次挂件与主龙骨连接。 5.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。 6.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚石膏板。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为150mm-200mm,板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。 7.接缝处理:在板缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。 8.吊顶验收时应检查下列文件和记录: ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进验收记录和复验报告; ③隐蔽工程验收记录; ④施工记录。 五、成品保护 1.轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮,不生锈。 2.装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路程吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改、不得随意改变、挪动吊杆。 3.吊顶龙上禁止铺设机电管道、线路。 4.轻钢骨架及罩面板以安装应顶棚内各种管线、轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。 5.为了保护成品。罩面板上必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。 6.设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。 7.工序交接全部采用局面双方签字认可,道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保存工序局面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

精装修工程技术交底.

精装修工程技术交底(台州玉兰广场)1.进场交接: 中标方进场后,需与总包进行交接签证,一房一验,对层高,墙间尺寸,门洞尺寸,墙体厚度,墙面空鼓,平整度,垂直度,角度,对卫生间、厨房间、阳台结构楼板及砼翻边作蓄水试验,铝合金幕墙窗的标高、垂直度、水平等项目认真检查,如发现技术偏差或施工质量问题,及时向总包提出,确定总包整改完成时间。以上工作均需作好书面记录。 2.材料要求: 所有施工材料必须符合设计图纸、国家标准及环保要求,并提供材料样板给招标人及监理审核确认封样。 3.吊顶工程: 3.1施工方在吊顶施工前根据设计图纸要求,综合考虑各安装管线的安装尺寸要求统一安排布置定位,绘制综合布线图,确定吊顶标高,弹放墨线及大样,经监理、业主方审定、签署同意后方可正式施工。 3.2 吊杆、龙骨 3.2.1吊杆采用?8热镀锌成品螺纹杆,间距为1000mm,国标膨胀螺栓与砼结合处加一个大垫片。 3.2.2房间内高位吊顶采用“杰科”卡式龙骨吊顶,间距为900mm,低位吊顶采用“杰科”50系列轻钢龙骨。 3.2.3主龙骨厚度为1.2mm,间距为900mm,主龙骨按房间短跨长度3‰起拱。次龙骨壁厚为0.5mm,高位次龙骨间距为300mm×1200mm,低位次龙骨间距为300mm×600mm。 3.2.4吊顶高位龙骨的四个角采用100mm宽1.0mm厚镀锌铁皮拉结固定,高位拉结示意 图如下图: 叠级低位四个转角采用L型九厘板拉接固定,阴角处应加长300mm以上。 3.3需安装吊灯的位置,固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板,(客厅中心加8?成品螺纹杆突出完成面30mm加固)板面与龙骨面平齐(多层板须固定在结构楼板面,不得与龙骨固定连接)。 3.4厨房、卫生间吊顶石膏板采用单层“杰科”12mm防水石膏板。其余房间吊顶石膏板要求为:叠级式吊顶高位采用单层“杰科”12mm石膏板铺设,底位采用双层“杰科”9.5mm

全套矿棉板吊顶工程技术交底(通用)

矿棉板吊顶工程分项工程质量技术交底卡

交底内容 安板随安配套的小龙骨,安装时操作工人须藏白手套,以防止污染。600×600矿棉板安装详图见图3-6、图3-7: 8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③隐蔽工程验收记录; ④施工记录。 五、成品保护 1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在人场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不 受潮、不生锈。 2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾, 须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。 3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。

专业技术负责人:交底人:接受人:第六章冬季和 雨季的施工安排 本标段属中温带亚湿润季风区气候,其特点是:四季分明,春季干旱多大风,夏季湿润多降雨,秋季凉爽多早霜,冬季寒冷而漫长。年平均气温4.4℃~8.4℃,极端最高温度36.1℃~39.8℃,极端最低温度-39.9℃~-32.8℃,年平均降雨量481.8~682.7,最大月平均日较差11.6℃~14.3℃,最大积雪厚度17~30,最大季节冻土深度137~205。 根据总体施工计划安排和该地区的气候特点,冬季和雨季期间施工在所难免,因此,做好冬季、雨季施工的防冻、防雨措施及施工质量、安全保证措施是至关重要的。 6.1冬季施工安排 6.1.1路基工程施工安排及措施 6.1.1.1路基工程冬季施工安排 冬季低温路基施工的重点是处理好土壤的防冻、土壤的挖掘及土方的填筑三个环节。 6.1.1.1.1路堤填筑施工 (1)低温的界定:当工地室外日平均气温连续5天稳定低于+5℃或日最低气温在-3℃以下时,按冬季施工的规定进行施工,进入冬季施工前做好冬季施工的准备工作。 (2)低温施工的路堤必须在冻结前处理完毕,处理方法除满足路基一般施工规定外,还要清理干净冰雪、疏干积水、坑洼处用与地基同类型的未冻土填平压实。处理好的地基随即覆盖不使冻结。 (3)路堤填筑 ①填料要求: 低温填筑路堤用料,一般采用A、B类填料。 ②填筑压实 A填土厚度:冬期路基施工按横断面全宽分层平铺,分层填筑厚度按正常温度施工的厚度减薄20-25%,并不得铺成斜层,已铺土层未压实前不中断施工;路堤填筑每侧超宽填10-50并压实,待冬期过后修整边坡时削去多余部分并夯拍密实。 B施工地段的积雪,施工前进行清除干净。

石膏板吊顶施工工程技术交底

石膏板吊顶施工工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,各种管线均已试压合格,已经过隐蔽验收。 二、质量要求 (一)暗龙骨吊顶工程 质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB350210—2001)的规定。 表2-1

(二)明龙骨吊顶工程 质量要求符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)的规定。 表2—2 三、工艺流程 弹顶棚标高水平线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨呻安装边龙骨→安装次龙骨→安装石膏板→涂料→饰面清理→分项、检验批验收 四、施工工艺 1.弹顶棚标高水平线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上画好龙骨分档位置线。 2.安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装φ8吊杆。吊杆安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊杆选用规格符合设计要求,间距小于1200mm。

石膏板吊顶剖面图 3.安装主龙骨:主龙骨间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连。 4.安装次龙骨:次龙骨间距为500mm~600mm,采用次挂件与主龙骨连接。 5.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。 6.安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚石膏板。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。 7.接缝处理:在板接缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。 8.吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③隐蔽工程验收记录; ④施工记录。 五、成品保护 1.轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 2.装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。 3.吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。 4.轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。 5.为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。 6.设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。

施工技术交底单( 公共部位吊顶)

施工技术交底单 施工单位:X公司名称X本交底单共4页

3、安装主龙骨:主龙骨间距为900~1200mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊杆相连。 4、安装次龙骨:次龙骨间距为500mm~600mm,采用次挂件与主龙骨连接。 5、刷防锈漆:轻钢骨架覃面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。 6、安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢 骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚石膏板。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距板边为200mm,板中为300mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。 7、接缝处理:在板接缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。 8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录: ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件; ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; ③隐蔽工程验收记录; ④施工记录。 五、成品保护 1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、 不受潮、不生锈。 2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛 盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。 3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。 4、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在 通风管道及其他设备件上。 5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。 6、设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。 7、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同 时签字确认,并保存工序交接书面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。 六、安全措施

精装修施工方案技术交底

编号002 表C2-1 工程名称北京工业职业技术学院科技信息楼交底日期2015-3-21施工单位北辰正方建设集团有限公司分项工程名称装饰工程交底提要精装修施工技术交底 交底内容: 适用范围:会堂、图书馆精装修施工技术交底 1、材料要求: (1)本工程材料规格、型号应符合设计要求及施工规范要求。 (2)材料进场应进行检验,必须有产品合格证,检验报告等质量证明文件。 2、作业条件: 主体结构及二次结构工程验收合格后,基层清理干净。 3、施工准备: (1)装修阶段现场平面布置已经规划整齐,施工现场安全防护、脚手架、安全通道均已搭设完毕,并经过项目、监理及甲方人员验收合格。 (2)临水、临电布置到位并通过项目验收。 (3)结构遗留问题全部处理完毕,并已办理好交接手续。 4、测量放线: 保证装修施工的顺利进行,测量放线工作必须提前、准确的完成,测量需要完成的工作主要有:填充墙位置线、有门窗处墙体墙边50cm控制线、建筑标高1m控制线、楼梯踏步等。 5、门窗工程: 包括红橡木饰面木门以及防火门; (1)材料进场型号、规格符合设计要求、五金件齐全。 (2)施工工艺: 划好门安装位置线及标高→立门框→按建筑1m线进行复核安装标高,按中线 复核安装位置→固定→堵洞、收口→装门扇、配件。 A、划线找规矩:根据设计图纸门的位置、尺寸、标高,分别找出各层防火门的安装位置线; B、门框运至安装地点,靠垫牢固,防止碰撞伤人,将固定铁脚与预埋件对正,找正对直,内夹斜撑固定,并用木楔临时固定; C、门立好后,必须进行位置及标高的检查 D、待堵孔砂浆凝固后,用聚合物砂浆将门框边缝塞实,保证门位置固定; E、后塞口木门框安装:门框安装应保证牢固,门框应用钉子与木砖钉牢(木砖应做防腐处理),一般每边不少于2点固定,间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板或者无法预埋木砖实心墙体时, 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

精装修工程施工规范及技术交底

三精装修工程施工规范及技术交底 木工 1.放线 ○1根据图纸首先精通施工图,与項目部搞好图纸会审,然后把平水线﹑天花标高线在墙上定位,把天花造型的完成面﹑灯槽位﹑筒灯﹑空凋及喷淋定位在地面上,用三角标注,用文字注明。 ○2根据图纸把墙面造型、灯槽位、墙面墙纸及木饰等完成面、门套位全部在地面和墙面放好定位线,并用三角标注,文字注明。门套定位应全面考虑门边缝与墙体厚度。 ○3所有旳定位线要用红外仪,自大厅﹑走道引至房间对中或对称,所有转角位线都要成90度,墙体阴阳角都要放垂直线,墙面按最薄的位置留5厘作粉刷位。 ○4施工现场与施工图纸各标注尺寸以现场尺寸为准,不符合图纸尺寸要报項目部然后放线施工。 2. 吊顶 ○1根据图纸及施工规范,吊杆釆用φ8热镀锌成品螺纹杆, 用拉爆固定在楼板面, 间距不大于 900mm, 距墙不于300mm, 最大长度不超过1200mm, 大干1200mm的应加角钢加固。 ○2龙骨为轻钢龙骨, 主龙骨厚度为1.2mm, 间距为900mm, 主龙骨按房间短跨长度3 ℅的起拱,付龙骨厚度为0.6mm,付龙骨中心间距为300mm×600mm。主龙骨与

主龙骨连接要重叠400~500距离,付龙骨与付龙骨连接要用插囗连接件。付龙骨挂件 要双面固定。 ○3石膏板根据甲方及图纸要求的品牌,厨房﹑卫生间吊顶釆用双层9.5mm防水石膏板。普通吊頂要求釆用双层9.5mm普通纸面石肓极,板材的长边应沿纵向付龙骨铺没。相邻两块石膏板之间应错缝拼接,拼缝宽4~6mm。上下两层石膏板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝,上下层石膏板接触面须涂刷乳胶并用自攻螺丝固定。叠级式吊顶底位的转角部位的第一层米用9mm多层夹板加固, 应于离转角直缝300mm处拼接, 叠级式吊顶底位的转角部位面层石膏板必须整张铺设,切割成L型, 不得在转角部位接缝。安装石膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面0.5~1mm, 但不使纸面破损, 螺丝间距应在16~18mm之间。石膏板安装前须核对灯孔与龙骨的位置, 严禁灯孔与主﹑付龙肻骨位置重叠。 ○4造型吊顶周边挂18mm厚细木工极, 板外侧覆单层9.5mm石膏板, 石膏板背面刷白乳胶。挂板背面应满刷防火涂料三遍至符合消防验收要求,与楼板连接的部位应用3mm镀锌扁铁膨胀螺丝固定挂板,扁铁间距不大于600mm。空调回风囗﹑岀风囗﹑换气扇等处要求设置木边框,以便于风囗安装。需要安装轻型吊灯的位置,固定预设一块400mm×400mm的18mm多层板(作防火处理),板面与龙骨面齐平,多层板须采用φ8膨胀螺栓固定在结构楼板面,不得与龙骨固定连接。安装重型吊灯时,须在结构楼板面预留挂钩,挂钩旳大

轻钢龙骨石膏板吊顶施工技术交底

轻钢龙骨石膏板吊顶施工方案及工艺 一、材料购配件要求 1、轻钢骨架由U型主龙骨和C型次龙骨构成,本工程为不上人吊顶。 2、轻钢骨架主件为U型镀锌38主龙骨(厚1mm)和C型镀锌50副龙骨(厚0.6 mm);配件有吊挂件,连接件,挂插件。 3、罩板为龙牌2.4m×1.2m×9.5mm石膏板。 3、零配件:有8mm的镀锌通丝吊杆,自攻螺钉、钢钉等。 4、其材料品种.规格.质量应符合设计要求。 二、作业条件 1、安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。 2、各种材料全部配套备齐。 3、顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。 三、操作工艺 1、工艺流程: 弹线→ 安装吊杆→安装38主龙骨→ 安装50副龙骨→安装石膏纸面板→ 安装压条→自攻螺丝点防锈漆 2、弹线:根据楼层室内墙面弹出的50线上翻2.5m弹出沿墙,柱四周顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好分挡位置线。 3、安装38主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按38主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 4、安装38主龙骨: 4.1、配装好吊杆螺母,吊杆采用8mm的镀锌通丝制作,膨胀螺栓采用拉8mm内膨胀螺栓。 4.2、在主龙骨上预先安装好吊挂件。 4.3、安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 4.4、大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱(2‰)和平直。

4.5、安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 4.6、固定边龙骨,采用铁钉固定,设计无要求时铁钉间距为不大于600mm。5.安装小龙骨: 5.1、按以弹好的小龙骨线分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 5.2、吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊挂在中龙骨上,设计无要求时,一般间距在500~600mm。 5.3、当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 5.4、当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 6、安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200mm。 7、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。 四、质量标准

室内精装修工程安全技术交底书

室内精装修工程安全技术交底书 安全技术交底书 工程名称:A3-1温泉会所---?标段精装修工程 分部工程名称:室内精装修工程分项工程名称: 交底内容: 为了保证施工人员在施工过程中的安全和健康,现制定安全技术规范,要求所有施工队伍和施工人员认真落实和执行。 1、进入施工现场的人员,在进入现场前必须进行上岗前的“三级”安全教育,考试合格后方可 进入施工现场。转岗和重新上岗人员必须重新经过“三级”安全教育后才允许上岗工作。 2、进入施工现场人员,胸前必须佩带安全上岗证,证明已经接受过安全教育,并经考试合格。 特种作业人员(如电工、金属焊工等)必须经过专业培训,并取有特种作业资格操作证后和 北京消防局合格证后方可上岗,并只能操作本专业工作。 3、要配备符合国标(GB2811-89)安全帽,系安全带。凡在坠落2m以上,(含 2m) 为高空作 业,高处作业人员在无可靠的安全防护措施时,必须系好符合国标(GB6095-85)带,扣好 保险钩。安全带必须先挂牢固后再作业,安全带应高挂低用,不准打结使用,也不准将挂钩 直接挂在安全绳上使用,应先挂在连接环上使用。

4、从事电、气焊工人,必须戴气焊手套,穿绝缘鞋和使用护目眼镜及防护面罩。 5、操作旋转机械设备的人员、应穿“三紧”(袖口紧、下摆紧、裤脚紧)工作服,不准戴手套。 6、严禁违章指挥和违章操作。 7、严禁酒后作业,工地内严禁吸烟。 8、严禁穿拖鞋进入现场。 9、各专业应配专职的安全员和电工,连接电器设备和线路。 10、施工现场明火作业,操作前必须办理用火证,经现场有关部门批准,做好防护措施,,焊割 前应仔细检查作业点上下左右情况及设备安全情况,必须清除周围可燃物,开始焊割时要设 灭火器材,有专人看火防护。方可操作,用火证只限本人当天在规定地点使用。每日作业完 毕或焊工离开现场时,必须确认用火已熄灭,周围已无隐患,电闸已拉下,门已锁好,确认 无误后方可离开。焊、割作业不准与油漆、喷漆、木料加工等易燃、易爆作业同时上下交叉 进行。高处焊接下方应专人监护,中间应有防护隔板。 11、必须做到文明施工、团结工友,不得无辜滋事,严禁打架等恶性事件出现。 负责人: 安全员:李五一专业技术员: 接受交底人: 年月日年月日年月日年月日 安全技术交底书 工程名称::A3-1温泉会所---?标段精装修工程 分部工程名称:室内精装修工程分项工程名称:

石膏板吊顶施工技术交底

工程 名称东源国际广场工程 施工 单位 四川星星建设集团第一工程 局 交底 部位室内石膏板吊顶 工序 名称 石膏板吊顶 交底内容: 石膏板吊顶 一、材料准备 轻钢龙骨、配件、吊杆、膨胀螺栓、自攻螺丝、石膏板、纸带、石膏粉等,进场检验合格且有出厂合格证及材质证明。 二、机具准备 型材切割机、电动曲线锯、手电钻、电锤、自攻螺钉钻、手提电动砂纸机等。 三、作业条件 1、在所要吊顶的范围内,机电安装均已施工完毕,各种管线均已试压合格,已经过隐蔽验收。 2、已确定灯位、通风口及各种照明孔口的位置。 3、顶棚罩面板安装前,应作完墙地、湿作业工程项目。 4、搭好顶棚施工操作平台架子。 5、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。 四、施工工艺 1、工艺流程:弹线——安装主龙骨吊杆——安装主龙骨——安装边龙骨——安装次龙骨——安装石膏板——涂料——饰面清理——分项验收。 2、弹线:根据设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置线。 3、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安

工程 名称东源国际广场工程 施工 单位 四川星星建设集团第一工程 局 交底 部位室内石膏板吊顶 工序 名称 石膏板吊顶 装φ8全丝镀锌吊筋。吊筋安装选用膨胀螺栓固定到结构顶棚上。吊筋选用规格符合设计要求,间距小于800mm。 4、安装主龙骨:主龙骨间距为800mm。主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋相连。 5、安装次龙骨:次龙骨间距为400mm采用次挂件与主龙骨连接。 6、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件,在封罩面板前应刷防锈漆。 7、安装石膏板:石膏板与轻钢骨架固定的方式采用自攻螺钉固定法,在已装好并经验收轻钢骨架下面(即做隐蔽验收工作),安装9.5mm厚石膏板。安装石膏板用自攻螺丝固定,固定间距为200~250mm。自攻螺丝固定后点刷防锈漆。 8、接缝处理:在板接缝间采用粘贴纸带嵌缝膏进行嵌缝处理。 五、质量要求 1、主控项目 (1)、吊顶顶高尺寸、起拱和造型应符合设计要求。 (2)、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。 (3)、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

吊顶施工技术交底

 4.4.主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和调平、调直(起拱高度为房间短跨的3‰4. 5.安装送排风洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。 4. 6.钉固边龙骨,采用膨胀螺钉/射钉固定,间距不大于500㎜。 5、安装次龙骨: 5.1.按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。 5.2.吊挂次龙骨:按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,次龙骨