文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿井下远方漏电试验安全技术措施

煤矿井下远方漏电试验安全技术措施

煤矿井下远方漏电试验安全技术措施
煤矿井下远方漏电试验安全技术措施

编号:SXFYCS-JD2018-023

XXXXXX单位

远方漏电试验安全技术措施

编制人:

施工负责人:

施工单位:机电科

编制日期:2018年5月28日

执行日期:2018年6月日

安全技术措施学习传达记录传达人:传达时间:

目录

一、工程概况

二、施工准备

三、施工方法及步骤

四、安全技术措施

五、远方漏电试验计划时间及地点

远方漏电试验安全技术措施

一、工程概况

为确保我矿井下供电系统安全可靠运行,供配电开关保护灵敏可靠,有效预防和杜绝电气事故,根据《三大保护细则》要求,须对供电系统中“运行中的检漏保护装置每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验”。为确保井下低压供电系统检漏保护装置远方人工漏电跳闸试验安全顺利进行,确保施工安全,特编写本措施。

二、施工准备

1、试验电阻:2 kΩ/10W 2块、11kΩ/10W 2块、 20kΩ/10W 2块。

2、所有人员应提前熟悉施工现场及安全技术措施。

三、施工方法及步骤

1、试验需要停送电时,施工负责人必须请示调度室,取得同意后,方可进行。

2、对所试验的供电系统总馈电开关进行一次就地检漏跳闸试验,确保总馈电开关漏电保护动作灵敏、可靠;若不灵敏或不动作,严禁进行远方漏电试验。

3、施工负责人安排专人负责停送电工作。

4、施工负责人到达试验地点后,停被试验开关电源,待试验开关电源切断后再停被试验开关的前级开关,待被试验开关的前级开关电源切断后,将此开关闭锁杆旋入闭锁位置,确保开关手把不能合闸,再挂“有人工作,禁止合闸”字样的停电牌。然后施工负责人通知试验人员已停电,可以进行试验作业。

5、试验人员打开试验开关后,必须严格执行“停电、验电、放电、挂接地线”的操作顺序,待完成“停电、验电、放电、挂接地线”工作之后再接试验电阻。

6、试验电阻接法:试验人员必须在供电系统最远端的隔爆型真空馈电开关或隔爆型真空电磁起动器,按不同电压等级接入不同试验电阻(127V 2kΩ 10W 、660V 11k Ω 10W、1140V 20kΩ 10W),试验电阻的一端接在熔断管的压线螺母上,另一端接在外壳接地螺丝上,连接牢固;电阻接好后,将防爆腔恢复原位。

7、由施工负责人安排专人联系送电。

8、试验人员接到施工负责人已送电的通知后,将试验开关手把打至“合闸”位。

9、施工负责人安排专人负责观察该线路被试验馈电开关是否跳闸,如跳闸,说明检漏保护动作可靠。

10、试验完毕后,试验人员通知施工负责人将被试验开关的上一级开关停电闭锁,

挂好停电牌,确认上一级开关停电闭锁后,施工负责人通知试验人员可以将试验电阻拆除。

11、试验人员在得到施工负责人已停电的通知后,对试验开关进行“停电、验电、放电、挂接地线”后,进行拆除试验电阻,拆除后恢复设备防爆性能。

12、待以上工作完成,试验人员通知施工负责人可以进行送电,施工负责人安排专人送电。

四、安全技术措施

1、所有参加施工人员必须认真学习本安全技术措施,未学习、未签字人员严禁参加本次试验工作。

2、所有参与施工的特种作业人员必须持有效证件上岗,井下电钳工必须随身携带便携式甲烷检测报警仪。

3、打开防爆腔前,必须切断上级电源,作业人员检查巷道风流中甲烷浓度低于1%时,再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电,开关把手在切断电源时,必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员方才有权取下此牌送电。

4、接试验电阻时,连接线选用2.5mm2的带绝缘层的铜线安装试验电阻,先接接地端,再接设备端;拆除试验电阻,先拆除设备端,再拆接地端。

5、放电时,用带绝缘层的合格导线进行充分放电。

6、停送电时,严格执行《停送电制度》。严禁约时停送电。

7、试验时,被试验馈电开关若漏电保护动作不灵敏或不动作,必须立即停止本开关的试验,查明原因,现场处理。

8、如试验动作灵敏可靠,漏电保护动作,试验点人员也应按停送电操作程序断开试验点处的上一级电源开关,并挂好停电牌,再拆除试验电阻,恢复电气设备防爆性能。

9、试验期间,停送电负责人认真观察馈电开关动作情况,是否动作灵敏,并做好记录。

10、试验完毕,恢复送电后向调度室汇报。

11、漏电试验前,必须通知相关区域各个斜巷绞车停止运行,并停止其他负荷运行后方可开始试验作业。试验结束后,再通知其恢复正常运行。

12、各区域试验人员必须严格执行《停送电制度》、《煤矿井下电工操作规程》及《煤矿安全规程》相关规定。

五、远方漏电试验计划时间及地点

远方漏电试验及调整方法

远方漏电试验及调整方法 针对供电系统中电缆老化绝缘降低、人身触电、开关内部元器件烧毁、损坏、电缆意外挤伤或碰撞等现象导致漏电,为了使供电系统在出现上述现象时能及时、迅速、可靠的保护,需定期对馈电进行远方漏电试验。 一、试验原理目前,采用较多的两种方法:直流检测法、零序电流电压法。 1、直流检测法是我们采用较多的一种方法,如移变、馈电开关。它的优点是电路简单,设备造价低,使用可靠。缺点是不具备选择性,一个供电系统只能加装一个。它们的工作原理都是采用附加直流电源的方式进行漏电保护的,当检漏继电器接入电网时,直流电源便和电网、绝缘电阻构成直流电路,其回路是:直流电源(+)→大地→电网绝缘电阻→三相电抗器→零序电抗器→直流继电器线圈→电源(-)。该回路的电流和电网总绝缘电阻值成反比,也就是说,绝缘电阻值越高回路电流就越小,故可用回路电流的大小来表示电网总绝缘电阻值。当电网绝缘电阻值下降到整定值时,直流继电器线圈就会吸合,切断供电电路,从而达到漏电保护目的。 2、零序电流电压法,如一水平变电所高开柜。零序电流电压法的优点:可以进行漏电选择,有效地切断有故障的

一路;零序电流电压法的缺点:设备体积大、造价昂贵,由于技术不过关易造成误动作。 当电网绝缘电阻较高时,零序电流电压为零,电网绝缘电阻下降至整定值时或电网有接地故障时,电流互感器检测到零序电流和零序电压比较后产生的信号,经电路放大,使开关动作切断故障电源,从而达到漏电保护的作用。 二、试验方法 1、移变保护整定为总开关,馈电保护整定为分开关,馈电分闸时按下漏试按钮,显示漏电值说明检测没有问题,阻值小说明本身接地极做的好。 2、将馈电开关合闸后,按下漏试按钮,馈电保护动作正常说明可以试验 3、在配电点供电的最远端的真空磁力启动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻,1140V 用20千欧10W电阻,127V用2千欧10W电阻),接电阻时,试验电阻的一端接在真空接触器二次侧的一相螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖好外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏继电器动作可靠;若馈电开关不能跳闸,则调整馈电开关的检漏继电器灵敏度。 4、馈电开关本身试验正常,远方漏电试验不跳,按6下确认或复位键,进入调整菜单。 5、调整U0、I0的K值(出厂时均为1.2),K值越高门

远方漏电试验措施

远方人工漏电试验专项安全技术措施 一、施工概述 依据《煤矿井下检漏继电器安装、维护与检修细则》中第十八条规定:“每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验”,需对我矿井下低压馈电开关进行远方人工漏电试验。为保证试验安全,特编制本安全措施。 二、施工组织 (一)施工时间:10月日8点班 (二)施工地点:中央变电所、-465m变电所、11采区辅助配电点 (三)施工负责人:各区队机电队长 (四)施工人员:各区队维修电工 三、作业前准备工作 (一)将施工所需的试验电阻(660V用11kΩ、10W电阻;1140V 用20kΩ、10W电阻),备齐两套,其中一套做备用,试验电阻在入井前必须由专职电工在地面使用万用表测量电阻值,达不到规定阻值严禁使用。 (二)领取报警浓度设置为0.5%的合格瓦斯检测便携仪一台。 (三)准备工作就绪后,向调度汇报,得到调度许可后开始施工。 四、施工方法 (一)试验前,通知各受影响地点工作人员,提前做好准备,并将被试验开关各项保护再次检查,保护要灵敏可靠。 (二)660V、1140V供电线路的移变低压头或总馈电开关试验: 1.由试验人员确定要试验的开关,核对开关编号(附远方人工漏电试验明细表)。 2.先将被试验开关下支路馈电开关的漏电闭锁功能解除(无分支

馈电开关线路无需此步骤),由下级向上级逐级断开最远端启动器及分支馈电开关电源,闭锁并挂“有人工作,禁止合闸”牌。 3.在被试验馈电开关所控制的最远端负荷开关处上方悬挂报警值为1.0%的瓦斯便携仪,检查开关周围10m范围内甲烷浓度,不得超过1.0%,否则不得开盖。 4.将被试验馈电开关所控制的最远端负荷开关电源盖打开,开盖后,对开关接线柱执行验电、放电程序。 5.将符合电压等级的试验电阻电缆接入开关接线腔,并将电阻线一端接在负荷侧其中一相接线柱上,另一根接地线。 6.将负荷开关电源盖及喇叭嘴拧紧,并由施工负责人检查确认,无失爆,无其他安全隐患。 7.施工负责人联系,摘除试验馈电开关“有人工作,禁止合闸”牌,并解除开关闭锁,由上级向下级逐级开始送电。 8.送电后,馈电开关跳闸,证明试验成功,若不跳闸,应查找原因,及时处理。 9.检查被试验开关周围甲烷浓度,不得超过0.5%,打开开关电源盖,对开关接线柱执行验电、放电程序。拆除开关试验电阻,重新盒盖,恢复馈电开关正常供电及开关漏电闭锁功能。 五、安全技术措施 (一)各试验地点的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 (二)检查各处导线绝缘有无破损,各处接头、接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。 (三)试验前,由责任区队电工对被测开关进行一次手动漏电试验,当被测开关漏电试验保护正常时方可进行试验,否则须查找原因并处理后方可进行试验。 (四)至少有3名电工进行漏电试验操作,一名在移变低压头或

煤矿远方漏电试验安全管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.煤矿远方漏电试验安全管 理办法正式版

煤矿远方漏电试验安全管理办法正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 依据《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》第十八条、十九条规定,为使煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验。为保证试验安全,结合我矿的实际情况,特制定本办法: 一、试验周期: 所有检漏继电器必须在新安装后进行一次远方漏电试验,以后每月试验一次,具体实施日期由责任区队确定,但保证试验周期不超过一个月。

二、试验人员组织: 试验区队机电副队长负责试验现场的安全和现场指挥、通风队安排一名瓦检员负责试验现场瓦斯浓度检测。具体参与试验的人员包括被试验馈电开关的区队机电副队长一人、区队维修电工两人、瓦斯检查员一人。 三、试验方法和操作顺序: 1、在试验前首先观察被试验开关的绝缘欧姆表指示或者开关液晶屏上绝缘阻值显示是否正常。没有两者阻值显示的试验开关可以查看试验线路上移变的绝缘阻值显示是否正常。保证电网绝缘阻值正常避免自动跳闸。 若设备或者线路存在漏电现象,必须

馈电开关远方漏电试验安全技术措施

山东亨达煤业有限公司 智能低压馈电开关远方漏电试验 安全技术措施 试验内容:井下低压智能馈电开关(总) 编制单位:机电部 编制日期:2010年8月12日

公司审批意见 试验负责人年月日编制人:年月日生产部:年月日安全部:年月日调度室:年月日通防部:年月日机电部:年月日机电副总:年月日总工程师:年月日

馈电开关远方漏电试验安全技术措施 为确保我矿井下低压供电系统中馈电开关漏电保护使用正常,漏电保护灵敏可靠,保证供电安全。依据《煤矿安全规程》、《煤矿检漏继电器安装、维护与检修细则》的有关规定,每月至少对漏电保护装置进行一次远方人工漏电试验,为保证试验安全,特编制本措施如下:一、试验时间:每月内对井下所用的低压总馈电开关漏电保护功能逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、实验人员组织:电气组、变电所值班电工、被试验单位机电维修工、瓦斯检查员各一人。 三、试验方法::在瓦斯检查员配合下,每月至少对馈电开关漏电装置进行一次远方人工漏电试验。具体方法是在馈电开关最远端的隔爆型磁力起动器中的负荷侧一相上,按不同电压等级接入相应试验电阻(380V 用3.5kΩ10W 电阻、660V 用11kΩ10W 电阻),而电阻的另一端则接在外壳接地螺钉上,然后盖上外盖送电,观察馈电开关是否跳闸。如立即跳闸,说明馈电开关漏电保护装置动作可靠。试验完毕,应将试验要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、实验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关运行情况进行一次全面检查试验,检查记录内容: (1)、观察网路绝缘电阻值,避免自动跳闸。 (2)变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。

远方漏电实验安全技术措施(最新版)

远方漏电实验安全技术措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0194

远方漏电实验安全技术措施(最新版) 煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器,为使其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据煤炭部制定的《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十八条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,因我矿是高瓦斯、双突出矿井,为保证试验安全,特编制本措施如下: 一、试验时间:每月内对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织:电管组、机电部维修工、被试验项目部维修工、瓦斯检查员各一人。 三、试验方法:在最远端的真空磁力起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻),接真空开关时,试验电阻的一端接在电机综保器的一项螺栓上,另一端接在接地螺栓

上,然后盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关检漏器运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容: ⑴、观察欧姆表指示是否正常。当网络绝缘660V低于30千欧,机电部修工和相关项目部维修工应检查供电网络电缆及设备有无漏电现象及时采取措施,以提高网络绝缘电阻阻值尽量避免自动跳闸。 ⑵、变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 ⑶、检查各处导线绝缘有无破损,各处接头,接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。 ⑷、内部元件,熔断器、三相电抗器、指示灯及馈电开关的线圈有无损坏。 ⑸、用试验按钮对检漏继电器进行一次跳闸试验。

矿井漏电检测装置远方漏电试验规定

检漏装置远方漏电试验规定 为使井下低压供电系统中检漏保护装置使用正常,动作灵敏可靠,确保供电安全。依据煤生字【1998】第237号关于《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》和《煤矿井下三大保护细则》要求,在瓦斯检查员的配合下,对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。为保证试验安全,结合我公司的实际情况,特制定检漏保护装置远方漏电试验规定如下: 一、试验周期 所有检漏保护装置必须在下井新安装后进行一次远方人工漏电跳闸试验,以后每月试验一次,但保证试验周期不超过一个月。 二、试验人员组织 责任区队机电区长或机电技术员负责试验现场的安全和现场指挥,进行远方漏电试验的电工最少配备3人。 三、试验对象 承担漏电检测保护功能的开关,如各工作面配电点移动变电站低压侧保护箱(俗称低压头)、变电所干式变压器下低压总馈电开关及具有选择性漏电保护功能的分支馈电开关、照明综保等。 四、试验方法 1、试验电阻:按不同电压等级接入试验电阻(127V用2kΩ、10W电阻;380V用3.5kΩ、10W电阻;660V用11kΩ、10W电阻;1140V用20k Ω、10W电阻; 3300V用50kΩ、20W)。 2、试验电阻放置地点:供电系统最远点磁力启动器内部负荷侧(660V、1140V、3300V)和小电接线腔(127V照明灯、声光信号或组合电铃等)。 3、380V、660V、1140V、3300V供电线路的移变低压头或总馈电开关试验:

①有分支馈电开关线路:分断最远端磁力启动器,分断分支馈电开关,打开最远端磁力启动器门,先将漏电闭锁电路解除,将试验电阻一端接在负荷侧其中一相的线柱上,另一端接在地线线柱上,然后将门关闭,拧紧各部位螺拴。先合上分支馈电开关,再合磁力启动器,移变低压头或总馈电开关应立即跳闸,报漏电故障,若不跳闸应立即分断磁力启动器,查明原因进行处理。 ②无分支馈电开关:分断最远端磁力启动器,分断移变低压头或总馈电开关,接试验电阻方法同上,之后对移变低压头或总馈电合闸,再合磁力启动器,移变低压头或总馈电开关应立即跳闸,报漏电故障,若不跳闸应立即分断磁力启动器,查明原因进行处理。 ③试验完毕拆除磁力启动器内试验电阻,恢复漏电闭锁电路,做好相关记录送交机电科存档。 2、127V供电线路照明综保试验: ①对照明信号综保进行停电挂牌,选择该综保控制下的最远端的照明灯、组合电铃或声光信号等负荷。 ②对上述小电并做好验电、放电。将试验电阻一端接到小电接线腔内相线接线柱上,另一端接到内部接地接线柱上。 ③合上小电接线腔上盖,照明综保送电,应立即跳闸,红灯亮起,显示漏电,否则查明原因进行处理后再试。 ④试验完毕,拆除试验电阻,恢复照明信号综保的供电,并做好相关记录送交机电科存档。 五、安全措施 1、试验前由责任区队机电区长或机电技术员组织参与人员认真学习本规定,并确定远方漏电试验的具体方案,做好责任分工、明确职责。 2、试验前由责任区队电工对被测开关进行一次手动漏电试验,当被测开关漏电试验保护正常时方可进行试验,否则须查找原因并处理后方可进

远方漏电试验的措施

浅谈远方人工漏电试验专项安全技术措施 一、施工概述 依据《煤矿井下检漏继电器安装、维护与检修细则》中第十八条规定:“每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验”,需对我矿井下低压馈电开关进行远方人工漏电试验。2.先将被试验开关下支路馈电开关的漏电闭锁功能解除(无分支馈电开关线路无需此步骤),由下级向上级逐级断开最远端启动器及分支馈电开关电源,闭锁并挂“有人工作,禁止合闸”牌。管理制度编号:YTO-FS-PD543 远方漏电试验制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

远方漏电试验制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器的正常运行,直接影响到矿井的供电安全,根据《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十九条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为保证试验工作安全有序的进行,特制定本制度。 一、试验人员必须为悉我矿的供电系统的专业人员、并能够熟练掌握远方漏电试验的操作方法。 二、进行试验前,必须按照停送电程序切断上级电源,并执行验电、放电程序。 三、试验人员必须掌握电气防灭火和触电事故处理方法。 四、进行远方漏电试验时,试验人员不得少于2人,一人工作,一人监护,并且必须有瓦检员在场。 五、试验前,必须确保试验点及所属范围内通风正常,并经瓦检员测量瓦斯浓度,并浓度不得超过1.0%,否则不得试验。 六、对于通风专用线路的馈电开关检漏继电器,在试

煤矿井下远方漏电试验方法

煤矿井下低压供电系统漏电保护远点试验方法按照煤生字【1998】第237号关于《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》中第十九条规定----在瓦斯检查员的配合下,对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。漏电保护远点试验方法如下: 一、试验时间:对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验。 二、试验人员:矿主管技术人员、基层单位机电负责人、技术人员、机电维护工、瓦斯检查员。 三、严格按照煤矿安全规程、操作规程规定及安全技术措施进行工作。 四、核对低压供电系统图与现场实际相符,经有关人员确认选择好最远端控制开关(以下简称开关),机电维护工(瓦斯检查员)用瓦斯便携式检查开关周围的瓦斯情况,瓦斯浓度在1%以下时,观察周围工作环境手指口述,方可进行工作。 五、试验方法: 1、有分支馈电开关:断开分支馈电开关,在最远端的控制开关上线箱负荷侧(或所控电机的接线腔)按不同电压等级接入试验电阻(127V用2KΩ、10W电阻;380V用3.5KΩ、10W电阻;660V用11KΩ、10W电阻;1140V用20KΩ、10W电阻; 3300V按说明书提供数据执行。)。试验电阻一端接在其中一相的线柱上,另一端接在地线线柱上,然后将线箱盖好,拧紧各部位螺拴。控制开关的漏电闭锁保护采取措施后,合上分支馈电开关、控制开关,总馈电开关跳闸灵敏可靠,反之,远点试跳不动作,应及时查找原因进行处理。 2、无分支馈电开关:总馈电开关、控制开关的漏电闭锁保护采取措施后,接入试验电阻方法同上,合上总馈电开关、控制开关,总馈电开关跳闸灵敏可靠,反之,远点试跳不动作,应及时查找原因进行处理。 3、试跳完毕后,要拆除试验电阻,恢复开关的保护功能。 4、基层单位按照要求做好远点试跳,并做好相关记录,由基层单位机电负责人、技术人员审核、签字并存档备查。矿组织有关人员定期进行检查,并按照相关制度政策奖罚分明。

井下远方漏电试验安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下远方漏电试验安全技术措施 (标准版)

井下远方漏电试验安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、措施名称:井下远方漏电试验安全技术措施 二、施工内容:试验井下馈电开关检漏继电器远方漏电是否动作灵敏可靠。 三、施工说明:依据《矿井机电管理规定》,每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验,执行每月一次的远方漏电试验制度,做好各种试验记录;对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。为保证漏电试验的安全,特制定本安全技术措施。 四、施工地点:井下变电所 五、施工时间: 六、施工组织1、施工负责人: 2、安全负责人: 3、技术负责人: 4、施工人员:供电维修工两人、瓦斯检查员一人

七、施工准备工作: 1、试验前,提前将工具、材料、配件准备齐全,检查其完好,并准备至少2个干粉灭火器等安全设施。 2、提前一天通知调度室、安监科、通防管理人员、各工作头面等有关单位,安监科检查防火、安全设施,技术部派瓦检员检查瓦斯浓度不超限(小于1%),相关工作头面断电挂牌,方可施工。 八、试验方法: 1、首先,在最远端的真空起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V时,用11千欧10W电阻)。 2、试验电阻的一端接在开关本体负荷侧的一相螺栓上,另一端接在接地螺栓上,盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠。 3、试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电,并汇报区队值班室及调度室。 九、技术要求: ⑴真空馈电开关检漏计欧姆表指示正常。 ⑵变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。

远方漏电试验技术措施

远方漏电试验安全技术措施 为使煤矿井下低压供电系统中漏电保护装置使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据《煤矿井下三大保护细则》要求,每月至少对漏电保护装置进行一次远方人工漏电试验。为保证试验安全,结合我矿的实际情况,特制定漏电保护装置远方漏电试验要求如下: 一、试验周期:每月进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织:机电区、机电维修工、瓦检员各一人。 三、试验方法:在最远端的真空磁力起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(127V用2千欧10W电阻,660V用11千欧10W 电阻,1140V用20千欧10W电阻),接真空开关时,试验电阻的一端接在电机综保器的一项螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明漏电保护动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关漏电保护运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容: ⑴、观察欧姆表指示是否正常。当网络绝缘660V低于30千欧,机电队电工和相关项目处维修工应检查供电网络电缆及设备有无漏电现象及时采取措施,以提高网络绝缘电阻阻值尽量避免自动跳闸。 ⑵、变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 ⑶、检查各处导线绝缘有无破损,各处接头,接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。

⑷、内部元件,熔断器、三相电抗器、指示灯及馈电开关的线圈有无损坏。 ⑸、用试验按钮对漏电保护进行一次跳闸试验。 2、试验点及所属范围内通风必须正常,并经瓦斯检查员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过1%,否则不得试验。 3、对于通风专用线路的馈电开关,在试验前应提前请示通风区和调度室,得到批准并采取相应措施方可试验。 4、每次试验前组织参加人员学习本措施。 5、在试验时如发现漏电保护误动作或失灵,应在现场及时排除故障,恢复正常后再做试验。故障无法现场排除时应向矿调度室汇报。在试验过程中,派一名电工在变电所等候观察,试验点派专人与变电所联系试验情况。当漏电试验跳闸后应马上联系好恢复正常供电。并填写记录,报机电区存档备查。 6、在最远点的真空开关中接入试验电阻试验时,应注意,试验电阻的引线与各相导线必须保持足够的安全距离,以免发生弧光短路。 7、试验人员要携带一只干粉灭火器。 8、在调试及排除故障时,应严格执行停送电制度。 9、试验人员必须严格执行安全规程和电气操作规程规定。

远方漏电试验安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 远方漏电试验安全技术措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5074-68 远方漏电试验安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据渝阳煤矿漏电试验管理规定,需要每月对独立的井下低压供电系统进行1次远方漏电跳闸试验,为了确保试验安全,特编制本安全技术措施,请涉及相关单位人员严格遵照执行。 1、井下掘进和公共区域的低压供电系统的远方漏电试验由机电队负责,采煤工作面的远方漏电试验由责任单位负责。 2、远方漏电试验地点选择每趟供电线路的最远点,试验人员不少于两人,不包括变电所的变电工。 3、1140V供电系统的远方漏电试验电阻为20KΩ、70W,660V供电系统的远方漏电试验电阻为11KΩ、40W。 4、试验人员必须配带瓦检仪,试验时的瓦斯浓度不得超过0.5%。

5、严禁带电作业,电阻接线时必须切断前级电源,并将开关把手打到“0”位闭锁,悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌。只有瓦斯浓度低于0.5%时,用与电源电压相适应的验电笔检验无电后,方可进行导体对地放电。 6、试验时,试验人员将电阻接在电动机接线柱和地之间,使用同等电压等级的绝缘胶带包扎电阻祼露部分,并按防爆要求拧紧接线盒上盖,然后操作电动机控制开关合闸进行试验。试验结束后必须撤除试验电阻,保证设备完好不失爆。 8、掘进头面的专局、动力远方漏电试验,必须提前1天向机运科申请,取得同意才能执行。影响区域由调度室通知相关各队,特别是影响区域的安瓦员。 9、同一地点的专局和动力不能同时试验,试验期间,机运科必须安排电调员值班。 10、试验时,试验员必须向调度室汇报,只有另一个供电系统上的局扇运行正常,才能进行远方漏电试验。

远方漏电试验安全技术措施

小康矿井下远方漏电试验安全技术措施 煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器,为使其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据煤炭部制定的《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十八条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为保证试验安全,特编制本措施如下: 一、试验时间: 每月内对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织: 施工负责人: 试验单位电工 安全负责人:试验单位电工班长 作业人员:试验单位电工 安检员:现场安检员 瓦检员:现场瓦检员 三、准备工作 1、万用表,验电器,放电棒,绝缘靴、绝缘手套等各一套; 2、凡士林,棉纱,砂纸等; 3、螺丝刀,扳手,三叉套筒等配套工具一套; 4、便携式瓦检仪一个 5、试验电阻:11千欧、10W电阻2个 22千欧、10W电阻2个 50千欧、10W电阻2个

(电阻必须用线绕电阻) 四、试验方法 1、试验前由单位电气负责人选择被测开关及控制开关。 2、试验前由单位电工对被测开关进行一次手动漏电试验,当被测开关漏电试验保护正常时方可进行试验,否则须电工查找原因并处理后方可进行试验。 3、将被测开关停电后闭锁并上锁,且悬挂实名制停电牌,留一人看守。 4、开关开盖前经瓦斯检查员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过1%,否则不得试验。 5、停电后严格执行验电、放电操作流程。 6、在最远端的真空磁力起动器接入试验电阻,其中一端接在负荷侧保险丝下端,另一端接在接地螺栓上。(660V用11千欧10W电阻,1140V用22千欧10W电阻,3300V用50千欧10W电阻),然后盖上外盖。必须保证设备完好,经瓦检员检测确认瓦斯不超限方可送电,送电后,馈电开关应立即跳闸,说明检漏器动作可靠;如馈电开关不动作,应迅速断开试验开关,严禁再次合闸,需电工检查原因并处理后,方可再次试验。试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电,并做好记录送交机电科存档。 五、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关检漏器运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容:

远方漏电试验措施示范文本

远方漏电试验措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

远方漏电试验措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为保证低压系统的漏电保护功能正常有效,每个月必 须对低压系统即0.66KV、1.14KV进行远方漏电试验,为 保证试验安全有效,特编制本措施。 一、远方漏电试验操作过程 1、试验必须有专门的安全负责人统一指挥,参加试验 人员必须熟悉试验原理、接线方式和试验方法,并且听从 安全负责人统一调度。 2、试验前由负责人清理试验区域无关人员,安排一人 操作,一人监护,并联系好瓦检员和安全员进行瓦斯监测 和安全监督,安排好专职电工准备接远方漏电试验远端压 线电阻。 3、试验前必须对试验设备的接线进行复验,确认无误

保证试验设备接地完好。 4、做就近漏电跳闸试验,确保移动变电站漏电检测跳闸功能正常后再做远方漏电试验。 5、试验地点必须选在最远端,可以是磁力启动器的负荷侧或者电机的接线腔(见附图)。 6、试验选择磁力启动器时试验电阻的一端接在熔断器的螺栓上,另一端接在外壳接地螺栓上;试验选择电机时,试验电阻一端接在电机一相接线螺栓上,另一端接在外壳接地螺栓上,但无论选在以上任一处,都要保证被试设备隔爆性能完好,盖上外盖上好螺栓。 7、所有接线完毕,检查无问题后,方可盖上外盖送电,观察移动变电站或馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏继电器动作可靠。 8、若未跳闸,必须先停移动变电站电,再对系统检漏功能进行检查。

井下远方漏电试验安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下远方漏电试验安全技术措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

井下远方漏电试验安全技术措施(新版) 一、施工内容:试验井下馈电开关检漏继电器远方漏电是否动作灵敏可靠。 二、施工说明:依据《矿井机电管理规定》,每天必须对低压检漏装置的运行情况进行一次跳闸试验,执行每月一次的远方漏电试验制度,做好各种试验记录;对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。为保证漏电试验的安全,特制定本安全技术措施。 三、施工地点:井下临时配电点 四、施工时间: 五、施工组织1、施工负责人: 2、施工人员:供电维修工两人、瓦斯检查员一人 七、施工准备工作:

1、试验前,提前将工具、材料、配件准备齐全,检查其完好,并准备至少2个干粉灭火器等安全设施。 2、提前一天通知调度室、通防管理人员、各工作头面等有关单位,安全员检查防火、安全设施,组织瓦检员检查瓦斯浓度不超限(小于1%),相关工作头面断电挂牌,方可施工。 ⑵临时配电点及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安

远方漏电试验措施

远方漏电试验措施为保证低压系统的漏电保护功能正常有效,每个月必须对低压系统即0.66KV、1.14KV进行远方漏电试验,为保证试验安全有效,特编制本措施。 一、远方漏电试验操作过程 1、试验必须有专门的安全负责人统一指挥,参加试验人员必须熟悉试验原理、接线方式和试验方法,并且听从安全负责人统一调度。 2、试验前由负责人清理试验区域无关人员,安排一人操作,一人监护,并联系好瓦检员和安全员进行瓦斯监测和安全监督,安排好专职电工准备接远方漏电试验远端压线电阻。 3、试验前必须对试验设备的接线进行复验,确认无误保证试验设备接地完好。

 9、试验完毕后,必须拆除试验电阻,恢复被试设备原来状态。

二、安全技术措施 1、试验前必须填写矿发的远方漏电试验工作票,并报相关部门审批通过后,方可进行试验。 2、进行远方漏电试验电阻必须进行校验,必须符合规定(0.38KV用 3.5千欧10瓦电阻,0.66KV用11千欧10瓦电阻,1.14KV用22千欧10瓦电阻)方可使用。 3、进行试验过程中,所有停电必须挂停电牌并设专人看管、送电操作必须由试验人员本人进行,严格执行“停电、验电、放电”制度。

远方漏电试验制度(标准版)

远方漏电试验制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0963

远方漏电试验制度(标准版) 井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器的正常运行,直接影响到矿井的供电安全,根据《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十九条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,为保证试验工作安全有序的进行,特制定本制度。 六、对于通风专用线路的馈电开关检漏继电器,在试验前应提前请示通风科和调度室,得到批准并采取相应措施方可试验。 七、每月进行试验前,必须经矿各级领导审批,每次试验前必须汇报调度室,经批准后执行。 八、试验人员应严格遵守本制度和远方漏电试验操作规程,否则给予当事人100-300元处罚。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

远方漏电试验记录以及配套技术措施

远方漏电试验安全技术措施 煤矿井下低压供电系统中馈电开关检漏继电器,为使其使用正常,动作灵敏可靠,保证供电安全。依据煤炭部制定的《煤矿井下检漏器安装、维护与检修细则》中第十八条规定,每月至少对检漏继电器进行一次远方人工漏电试验,因我矿是高瓦斯、双突出矿井,为保证试验安全,特编制本措施如下: 一、试验时间:每月内对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行一次远方人工漏电试验。 二、试验人员组织:机电科、设备库、机电队、被试验项目处维修工、瓦斯检查员各一人。 三、试验方法:在最远端的真空磁力起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(660V用11千欧10W电阻),接真空开关时,试验电阻的一端接在电机综保器的一项螺栓上,另一端接在接地螺栓上,然后盖上外盖,送电。观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠,试验完毕后,要拆除试验电阻,盖好外盖,恢复正常供电。 四、技术要求及安全注意事项: 1、试验人员在远方人工漏电试验前,应对馈电开关检漏器运行情况进行一次全面检查试验,并作好记录,检查试验内容: ⑴、观察欧姆表指示是否正常。当网络绝缘660V低于30千欧,机电队电工和相关项目处维修工应检查供电网络电缆及设备有无漏

电现象及时采取措施,以提高网络绝缘电阻阻值尽量避免自动跳闸。 ⑵、变电所及掘进工作面上的局部接地极和辅助接地极应安设良好,符合要求。 ⑶、检查各处导线绝缘有无破损,各处接头,接点接触是否良好,有无松动脱落或烧坏现象。 ⑷、内部元件,熔断器、三相电抗器、指示灯及馈电开关的线圈有无损坏。 ⑸、用试验按钮对检漏继电器进行一次跳闸试验。 2、试验点及所属范围内通风必须正常,并经瓦斯检查员测量瓦斯浓度,其浓度不得超过0.1%,否则不得试验。 3、对于通风专用线路的馈电开关检漏继电器,在试验前应提前请示通防处和调度室,得到批准并采取相应措施方可试验。 4、该项试验以机电科为主,每次试验前组织参加人员学习本措施,并在施工中统一指挥。 5、在试验时如发现检漏继电器误动作或失灵,应在现场及时排除故障,恢复正常后再做试验。故障无法现场排除时应向矿调度室汇报。在试验过程中,派一名电工在变电所等候观察,试验点派专人与变电所联系试验情况。当漏电试验跳闸后应马上联系好恢复正常供电。并填写详细记录。报机电科和相关项目部各一份存档备查。 6、在最远点的真空开关中接入试验电阻试验时,应注意,试验电阻的引线与各相导线必须保持足够的安全距离,以免发生弧光短路。

井下远方漏电试验管理规定培训资料

井下远方漏电试验管 理规定

井下远方漏电试验管理规定 为保证煤矿井下低压供电系统安全,规范矿井远方漏电试验方法,提高矿井安全供电管理水平,特制定井下(远方)漏电试验管理规定。 一、试验人员组织: 每月由机电科组织此项工作,要求被试验单位维修工、瓦斯检查员、安监员各一人参加远方漏电试验。 二、试验器具标准 1、按照试验电压不同准备对应试验电阻(127V用2KΩ10W电阻,660V用11KΩ10W电阻,1140V用20KΩ10W 电阻)。 2、穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套,并使用合格电笔与工器具。 三、试验区域 各变电所、采掘工作面总控、分控、最远端馈电开关、启动开关。 四、试验周期 开关就地漏电试验每天一次,远方漏电试验每月试验一次。 五、试验类型:就地漏电试验,远方漏电试验。 六、试验步骤及方法:

(一)就地漏电试验。 1、对于每条线路各低压馈电开关的试验,只需用开关本体试验按钮对检漏继电器进行试验即可,观察馈电开关是否跳闸,如立即跳闸,说明检漏器动作可靠。变电所馈电开关每天定时试验,由配电工操作,并作记录。采掘巷道的馈电开关每天试验一次,由维修工操作,并作记录。 2、对于启动开关的漏电保护试验,只需按操作电气设备程序操作,将保护器调整到漏试档位,按正常启动电机程序开机操作,如不能启动电机,且相似“无电”现象,说明漏电保护正常,处于闭锁状态;如发现能正常开动电机,说明保护器不起作用,必须立即进行维修处理。 (二)远方漏电试验。 1、试验程序: 首先试验供电系统配电线路最远端低压馈电开关的漏电保护装置,合格后将本开关漏试功能调成关闭状态,然后按下最远端低压馈电开关试验按钮进行试验,观察上级配电点(或变电所)对应低压分馈电开关是否漏电跳闸,如立即跳闸,说明远方检漏动作可靠。依此方法试验采掘巷道等变配电点(所),所有分支馈电开关。如有越级跳闸现象或拒跳现象,必须查明原因处理解决。 2、试验方法: