文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工图设计成果评审要点

施工图设计成果评审要点

施工图设计成果评审要点
施工图设计成果评审要点

精细化审图任务书

一、目的

为保证施工图纸内容完整无遗漏,图纸深度达到国家要求和施工需要,提前发现各专业施工图错漏碰缺问题,有效减少施工时设计变更数量,避免施工后返工,对施工图进行精细化审查。

二、精细化审图原则

2.1施工图设计审查原则是以满足现场施工的要求为主,是否有错、缺、漏、碰的问题,计算书和设计图纸是否齐全,是否满足设计深度和施工需要。

2.2审查各专业之间的配合、协调设计,要重点检查各专业的图纸之间是否有冲突、矛盾或不一致的地方。

2.3轴线间距、构件平面定位尺寸、各层楼板及节点的竖向标高等一定要核对。

2.4审查设计应满足当地有关规定,设计是否合理,是否容易实现,对项目进度、成本等的影响如何,在满足规范和质量要求的前提下,应力求经济、合理。

2.5是否需要特殊的材料、工艺和施工机械设备,这些材料和设备是否容易获得,所需的费用是否可以承受。

2.6设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合施工技术条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。

2.7管道安装位置是否美观和使用方便,管道、组件、设备的技术特性是否清楚,有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。

2.8对于设计变更,要重点审查其方案对已经完工部分的破坏及返工工作量及由此引起的成本变化。

2.9图签、专业会签及图纸目录

2.9.1各张图的图签中,工程编号、名称等信息是否正确,人员签名和出图日期是否齐全,图纸名称、编号与目录中是否一致。

2.9.2专业会签栏是否有遗漏。

2.9.3图纸目录中,图纸序号是否连续,引用的通用图及标准图集是否列出,工程编号、名称、图纸名称、编号等与各图是否一致。

三、主要审查内容

3.1建筑专业

3.1.1总图

(1)总图上应标志用地总尺寸(含角点城市座标),基地内建筑物退界,间距及单体外包尺寸(房屋间距标志时要扣除粉刷和外保温厚度)。

(2)总图上应绘出相邻基地建筑物。

(3)总图上应标志基地内道路和市政道路的标高,楼栋标高是否合理。

(4)总图上应注明区内道路宽度,转弯半径和建筑物距离。

(5)总图上应标明消防车道尽端式回车场地和消防登高场地。

(6)总图上应标明易造成居民影响的垃圾用房、变电房、煤气调压站和水泵房。

(7)地下室出地面楼梯及通风竖井的投影。

(8)建筑总图要核对管线图纸,避免管道井位置影响品质。

3.1.2 平面图

(1)门窗表和平面上的门窗数量和名称应一致。

(2)分户门砖口尺寸宽应大于等于1000,卧室门900,厨卫门800(精装修楼盘需根据技术和安装需要等:要求土建门宽和高需留更多,分户门应大于等于1020,卧室门920,厨卫门820)。

(3)住宅出入口不应做玻璃雨棚。

(4)公共楼梯段净高大于2.2 米,楼梯平台净高大于2.0 米。

(5)住宅底层应设置无障碍通道。

(6)上部住宅和下部商业安全出口和楼梯应分开设置。

(7)内门边应设50-100 宽门垛,以便可装门套或穿管线用。

(8)相邻二户的阳台或外窗过近时应采取防盗措施。

(9)外开门窗因距离过小会造成开启时互相碰撞,应改变开启方向,并注意是否影响内部使用。

(10)阳台应比室内地坪落低其泛水方向和地漏位置应标志清楚。

(11)消防箱尽量嵌墙设置,不嵌墙设置时要注意防止和分户门外开时相碰。

(12)屋面排水落水管位置及泛水箭头应在屋面平面中明确标志,雨落管尽可能隐蔽。

(13)消防电梯坑内应有集水井和检修爬梯。

(14)出屋面电梯机房外门应有雨篷防止雨水浸渗机房。

(15)外墙内保温材料不能采用聚合物浆料,以满足环保要求。

(16)高层建筑空调外机安置采用空调机板或飘窗台板时其预留尺寸应满足外机大小。

(17)空调的位置应注意排气扇不能直接面对相邻居户。

(18)空调的冷凝水管应单独设置可和阳台排水系统相连,但不能接入雨水管。

(19)空调外机外管预留孔位置应和插座位置同在一个墙面。

(20)卫生间要预留排气扇位置。

(21)七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不得低于2.0m。

(22)走廊及公共部位的通道的净宽不得低于1.20m。

3.1.3 立面图

(1)外墙面有宽厚的横线条(腰线)时会造成安全隐患,应加设防盗栅栏。

(2)外墙面有宽厚的竖线条时会造成日照自遮档,应尽可能减少其影响。

(3)飘窗窗台过高会影响室内视线及窗扇的开启,其窗台高度应适当降低。

(4)落地窗及面积大于1.5 平方米的门窗玻璃应采用安全玻璃(钢化胶)。

(5)高层建筑空调外机挑板被外墙竖线条阻挡时,应考虑装缷措施。

(6)竖向管道尽量避免布置在正立面上。

3.1.4 地下停车场

(1)车位优化,车位数量最大化,控制单车位平均面积和停车效率。

(2)交通组织优化,含出入口位置和车道优化。

(3)导向识别系统优化,含车行导视、停车场人行导视、电梯厅人行导视、柱面色彩分区标识、地坪漆色彩分区、电梯厅标识、地面指引标识等。

(4)交通安全设施优化,含挡车器、减速带、反光护角、车位线及喷号、声光警报灯、出口警报器、黑黄警示带、导向标、轮廓标、转角镜等。

(5)智能停车系统优化,含智能停车诱导系统、智能收费系统、空位探测系统、车位引导系统、反向寻车系统等。

3.1.5 建筑专业与其他专业的配合

(一)与结构专业

(1)轴线、轴号及轴线间尺寸。

(2)墙、梁、柱位置,梁高度。

(3)各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。

(4)门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。

(5)外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。

(6)空调板尺寸、位置。

(7)变形缝尺寸、位置。

(8)隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。

(9)建筑施工说明中,内外墙体材料及砂浆编号应与结构一致。

(10)改造空间要结构预留改造的可行性

(11)与结构专业核对楼梯施工图是否满足使用功能要求

(二)与水暖专业

(1)竖向设计与雨水口、井的找坡关系。

(2)雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。

(3)雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及

(4)挑板发生冲突。

(5)空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。

(6)屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头

(7)地漏的定位。

(8)消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。

(9)喷淋等顶棚管线的高度。

(10)烟道、通风竖井等井道留位。

(11)水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。

(三)与电气专业

(1)插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。

(2)各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。

(3)配电箱的设置合理美观,不影响家具布置。

(4)各房间门开启方向。

(5)厨卫各用品的位置。

(6)各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。

3.2 结构专业

3.2.1 结构计算(采用盈建科软件,PKPM做对比分析)

(1)计算书是否齐全,如底板的冲切和剪切计算、钢结构节点的计算等;

(2)计算参数是否正确,是否复核佳兆业制定的《城市级盈建科参数标准(郑州市)》如施工模拟方式、风荷载体形系数、抗震等级等;

(3)计算指标是否满足规范要求,如位移角、位移比、刚重比、剪重比等;

(4)计算配筋是否满足计算要求,如剪力墙、柱、梁的纵筋和箍筋等;

(5)计算荷载是否满足规范及业主的要求,如梁荷载、板荷载等;

(6)计算模型是否与图纸匹配,如结构模型与结构图纸、建筑图纸的匹配等;

(7)计算结果是否与纸质版计算书一致,如基础设计的荷载取值等;

(8)力学模型是否与实际受力情况一致,如边界假定、传力途径、施工顺序等;

(9)计算软件的版本是否与最新规范匹配,如内置参数与最新规范系数的匹配等;

3.2.2 设计总说明

(1)设计主要依据和资料是否正确,如岩土勘察报告、规范规程版本等;

(2)总说明与对应图号的图纸说明是否一致,如抗震等级、通用做法等;

(3)抗震设计要求是否正确,如设防类别、设防烈度、场地类别等;

(4)楼屋面活荷载是否正确,如商场、机房、办公等;

(5)风荷载是否正确,如基本风压、地面粗糙度、体形系数等;

(6)混凝土强度等级及抗渗等级是否正确,如基础、底板、地下水池等;

(7)剪力墙、柱、梁和板的构造措施及钢筋强度等级是否正确,如钢筋锚固、搭接长度等;

(8)后浇带及施工缝的设置是否正确,如后浇带做法、施工缝预留等;

(9)钢结构的除锈、防腐与防火是否满足要求,如除锈防腐做法、防火涂料等;

(10)钢结构的焊接是否满足要求,如焊缝质量等级、焊接顺序等。

3.2.3 基础部分施工图

(1)基础或基坑距已有建筑物、构筑物、道路等的水平距离是否满足有关规划、安全等要求。建筑及围墙的基础、基坑围护结构是否侵入用地或道路红线;

(2)基础平面图中,各轴线编号、轴线间尺寸、建筑各边总长度是否正确,是否与建筑施工图一致。±0.000 对应的绝对标高与建筑图是否一致;

(3)独立基础、条形基础、桩及承台等的尺寸、标高、数量与定位是否完整、正确;

各类基础的间距是否满足施工操作的要求;各类基础的持力层、承载力等是否与岩土工程勘察报告中有关内容相符合。基础平面详图与剖面详图的内容是否一致,桩与底板的连接详图是否提供;

(4)对于软弱土层是否有处理方法和有关技术要求;试桩的有关要求及桩的检测数量是否明确;复合地基是否提出完成后达到的承载力特征值(设计值);

(5)对于基础高低差、截桩等要求是否有详图或说明;

(6)基础与基坑围护结构、逆作法等有关的部分是否考虑相互配合的问题;

(7)基础下的土是否有特殊的处理要求;

(8)基础布置和配筋要与计算结果进行比对,避免不满足计算要求和人为随意增加钢筋。

3.2.4 地下室底板及外墙施工图

(1)底板及外墙的外边线、各轴线编号、轴线间尺寸、建筑各边总长度是否正确,与建筑图是否一致;

(2)是否需要设后浇带,其数量与位置是否便于施工;

(3)底板各处的标高是否正确,有高差处是否给出剖面配筋详图;

(4)底板上的电梯基坑、集水坑、排水沟等的数量、位置、底标高、剖面配筋详图是否正确,与桩顶标高是否冲突;

(5)外墙的剖面配筋详图是否完整、正确;

(6)永久性变形缝两侧止水带处的节点配筋详图是否完整、正确;

(7)外墙上设备穿墙洞口的位置、标高及数量是否正确,有无特别要求的止水预埋件;

(8)有地下采光井时,是否有平面定位图和剖面配筋详图,有关尺寸及标高是否齐全;

(9)地下室与其它建筑有地下连通道时,是否有平面定位图和剖面配筋详图,有关尺寸及标高是否齐全;

(10)坡道是否有平面定位图和剖面配筋详图,有关尺寸及标高是否齐全;

(11)底板及外墙的设置和配筋是否满足计算要求。

3.2.5 结构墙、柱施工图

(1)结构的剪力墙、柱定位是否正确,是否与建筑图一致。墙肢长度是否与建筑内外墙、门窗洞口、电梯井等的定位尺寸有冲突;

(2)配筋不同的构件,其编号是否有重复;

(3)构件的纵筋、箍筋、拉筋、标高等标注是否齐全,纵筋的数量与图中的点数是否

日照分析成果要求 及 审查要点

日照分析成果要求及审查要点 一、《淮南市日照分析报告》需要报送材料: ㈠符合标准格式的日照分析报告(样例详件附件一); ㈡建设单位及设计单位的承诺书(样例详件附件二); ㈢设计单位资质证书(样例详件附件三); ㈣日照分析软件的建设部评估鉴定报告(样例详件附件四); ㈤现状建筑的测量成果图(如若涉及现状建筑)(样例详件附件五)。 建设单位及设计单位应对分析结果的真实性、准确性负责,提供的材料不实或隐瞒实情造成后果的应承担法律责任。 二、《淮南市日照分析报告》审查要点: 具体项目经办人应对建设单位或设计单位报送的材料进行程序性审查,要点如下: ㈠审查设计单位或咨询机构的设计资质证明; ㈡审查是否建设部推荐的正版日照分析软件(如众智、天正等); ㈢审查承诺书(要求盖建设单位及设计单位公章); ㈣审查日照分析涉及的现状建筑数据是否有合法来源(现状建筑需经有资质的测绘部门现场测绘获得);

㈤《日照分析报告》审查内容: ⒈拟建项目周边条件考虑的是否合理和全面; ⒉拟建项目影响范围内对日照有要求的建筑是否都进行了日照分析; ⒊拟建项目报建的高度、定位及户型是否与《日照分析报告》一致; ⒋是否计算出被遮挡建筑日照时间,并列出日照时间表。

附件一: 建设单位: 项目名称: 日照分析咨询报告 (样例) 设计单位:(单位公章及资质章) 年月日

一、建设项目的基本情况 建设地点: 用地范围: …… 二、建设单位提供的相关日照分析资料 拟建建设项目相关建筑物的平面定位尺寸、±0标高、建筑高度、窗口位置等资料; 周边相关现状、在建、已批待建建筑物的平面定位尺寸、±0标高、建筑高度、窗口位置等资料(其中,现状建筑物需经有资质的测绘部门现场测绘获得,现状测绘数据需附图)。 三、标准依据 《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2002版)及《淮南市城市规划管理技术规定》中关于日照标准及日照分析的相关规定。 四、日照分析的基础数据 基础数据应包括所有遮挡建筑、被遮挡建筑及参与叠加分析的建筑。 表1 各栋建筑物顶部高程Hy、建筑高度H计算表

建筑工程的初步设计审查要点

. . . 市建筑工程初步设计 技术审查要点 市住房和城乡建设委员会 2018年7月

目录 一、文件要求 二、建筑专业 三、结构专业 四、给排水专业 五、电气专业 六、空调通风专业 七、概算专业 八、审查结果

一、文件要求 (一)设计文件齐全,文本装订齐整。封面清晰标注项目名称、建设单位和设计单位,出图印章和注册师印章有效,扉页签署齐全。 (二)初步设计文件编制深度应符合住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》要求。 (三)设计应执行政策、法规及当地建设行政主管部门的相关规定。采用的主要设计标准及规全面,名称及编号正确、版本有效。相关主管部门的批复应齐全,设计应满足各职能部门的审查意见及相关规定。 二、建筑专业 (一)设计说明 1.设计容等是否符合立项批复要求,主要规划技术经济指标是否满足规划主管部门批复要求,人防等其他主管部门批复中的原则问题在设计中是否体现,工程概况是否与设计相符。 2.分期建设工程的分期实施情况和设计围是否明确,已建、待建原则是否清晰,分期技术措施是否合理可行。 3.建筑的主要特征,如建筑物建筑类别、建筑耐火等级、设计使用年限、抗震设防烈度、建筑物屋面和地下室防水等级等容是否明确。 4.采用的新技术、新材料、新设备的情况是否进行了技术可

靠性和经济可行性论证。 5.设计说明容是否清晰,并与设计图纸表达容一致。 6.主要技术经济指标表述是否全面,并满足相关部门批复的要求。 7.绿色建筑设计目标是否明确,建筑节能和绿色建筑设计拟采取的相应技术措施是否合理可行并符合规要求。 8. 按照装配式建筑设计的项目,是否概述采用的装配式建筑技术要点。 9.需提请在设计审查时解决和确定的主要问题是否进行了说明。 (二)设计图纸 1.总平面图应包含下列容。 (1)区域位置图(分期建设时应有分期区域图)。 (2)总平面图(应表示已建、本期、规划等容)。 (3)交通组织图(表达项目的人、车流组织、消防车道及消防登高救援场地的交通组织)。 (4)需要表示的其他总图容(竖向、绿化、场地坡度和设计标高等)。 (5)总平面各项指标、退线和建筑间距是否满足规划部门批复要求。 2.平面图

河北施工图审查要点

2009河北省施工图审查要点(结构专业第一部分) (二)房屋建筑结构专业 1.一般规定 1.1施工图审查应依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2006]220号)等国家法律法规的规定及河北省《房屋建筑和市政基础设施工程施工图文件审查管理实施办法》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》等地方法规、文件的规定;应依据国家及河北省现行的技术标准、规范、规程(有效版本)。 1.2施工图审查机构对勘察文件和施工图技术文件(计算书、施工图、设计变更通知)进行审查,技术性审查包括以下主要内容: 1.2.1 勘察文件中工程设计所需的岩土技术参数的可靠性,勘察文件内容的完整性、适用性和可靠性。不允许在无“岩土工程勘察报告”的情况下进行地基基础设计,也不允许仅参照相邻建筑物的地质勘查报告进行地基基础设计。 1.2.2 建筑物地基基础和主体结构的安全性和合理性。 ;是否符合相关主管部门批件的要求;是否符合业主设计任务书中的合法要求;是否符合强制性标准、规范的要求。 1.2.4 采用计算软件进行计算的,其软件是否经过有关部门的鉴定,计算模型是否与实际相符,计算输入数据是否准确,输出结果是否可靠。 ,计算书是否完整、正确。 ,有无审查意见及审查通过的相关批件,并应以专家审查论证结论意见为施工图审查依据。,是否按鉴定报告结论进行设计。 ,设计图由有资质的设计单位编制。施工详图通常由有资质的钢结构制作单位根据设计图纸编制,也可由设计单位分阶段编制。施工图审查仅审查钢结构设计图部分。 ,内容是否符合以上技术审查内容的要求。 程序性审查详见本要点第二部分“程序性审查和政策性审查”。 1.3本要点所依据的标准、规范为国家现行标准、规范。若遇国家标准、规范调整,相关内容应以调整后的有效版本执行。 1.4外省市的规程标准未经河北省建设厅批准认可不能作为我省施工图审查的依据。 1. 5本要点所采用的抗震规范均指:GB50011-2001(2008年版)。 1.6施工图审查时,设计文件应满足以下各章、节要求。 2 设计文件内容及深度 2.1施工图设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸及计算书。 2.2设计文件内容及深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第4章

建筑施工图设计成果标准

建筑施工图设计成 果标准

《施工图设计成果标准》 第一篇:总则 1、编制依据 1.1《建筑工程设计文件编制深度的规定》(建质[]84号)、1.2《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》(04J801) 1.3《民用建筑工程总平面扩初设计、施工图设计深度图样》(05J804) 2、编制说明 2.1本文出现的“施工图”为最终的提供施工的图纸的标准要求。为在有限的设计周期内充分保证图纸质量,与总包招标影响不大的图纸可允许稍后出图(在清单中已标注),但必须遵照招投标的总体计划的时间节点出图。 2.2报建施工图纸,遵照当地政府部门的规定。 2.3外审施工图纸的主要平、立面图纸应与报建图纸一致。外审施工图一般同时提交成本部进行工程招投标。如果施工图外审后有修改而此时招投标工作尚未结束时,修改图有2种方式提供成本部:1)布局修改时在图中用云线标注;2)当修改量较大时,出整张修改图,必须注明修改图编号及出图时间。 2.4当工程招投标的定标结束后,图纸再有修改全部计入设计变更(分项工程的二次深化设计不计)。变更图纸要求:与图纸

有关的洽商及设计变更要注明相关图纸的编号及版别,设计变更必须统一编号,修改部位需用云线标注。 3、施工图设计文件深度基本要求:3.1能据以编制施工图预算; 3.2能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作; 3.3能据以进行施工和安装及验收。 4、图纸提交要求 4.1图幅以A1为主图幅,引用标准图必须复印附后。向政府报建的图纸折叠成A4,盒子精装;供我司使用图纸按图纸规格装订成册。 4.2施工图均要盖有设计院的《工程设计出图专用章》;另外消防部门的图纸须加盖《防火自审小组审核专用章》,报人防部门的图纸须加盖《人防自审小组审核专用章》。 4.3图纸目录及每次图纸编号须注明版本号或日期(每版图纸日期应统一),以便新旧图纸查阅、区分。

初步设计审查的主要内容

如对您有帮助,请购买打赏,谢谢您! 初步设计审查的主要内容 目录 前言 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 第一篇行政审查部分 ................................................................................ 错误!未定义书签。 第二篇技术审查部分 ................................................................................ 错误!未定义书签。 第一章建筑工程.............................................................................. 错误!未定义书签。 一、总则................................................................................. 错误!未定义书签。 二、总平面专业审查要点 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、建筑专业审查要点 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构专业审查要点 ........................................................... 错误!未定义书签。 五、给水排水专业审查要点 ................................................... 错误!未定义书签。 六、电气专业审查要点 ........................................................... 错误!未定义书签。 七、采暖通风与空调、热能动力专业审查要点 ................... 错误!未定义书签。 八、消防设计综合篇审查要点 ............................................... 错误!未定义书签。 九、人防设计综合篇审查要点 ............................................... 错误!未定义书签。 十、节能设计综合篇审查要点 ............................................... 错误!未定义书签。 十一、环境保护综合篇审查要点 ........................................... 错误!未定义书签。 十二、概算专业审查要点 ....................................................... 错误!未定义书签。

施工图最全审查要点知识讲解

施工图最全审查要点!! 设计院交付图纸,开工计划做好了,突然审图办告知:图纸审查没过关,瞬间,您大脑轰的一下,差点炸了,这是多么熟悉的场景啊.....如何让图纸审查一次过关,如何让计划顺利进行,这就成了设计研发总的心头大患,今天分享的是:《2017年图纸审查标准》,让你通过学习标准,更好的提前把关,让图纸审查工作一路过关......一.审计说明审查要点(1) 编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。 (2) 工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。(3) 主要部位材料做法:如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与“节能设计”段合并)。(4) 节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等。夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位维护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。(5)防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。

(6)建筑防火:防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。 (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 (8)室内外装修做法。 (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。 (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。 二.图纸基本要求审查点(1)总平面图: 标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高; 明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。(2)平、立、剖面图纸完整、表达准确: 其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造;屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。(3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等。图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。 (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换

建筑施工图设计成果标准

《施工图设计成果标准》 第一篇:总则 1、编制依据 1.1《建筑工程设计文件编制深度的规定》(建质[2003]84号)、 1.2《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》(04J801) 1.3《民用建筑工程总平面扩初设计、施工图设计深度图样》(05J804) 2、编制说明 2.1本文出现的“施工图”为最终的提供施工的图纸的标准要求。变更图纸要求:与图纸有关的洽商及设计变更要注明相关图纸的编号及版别,设计变更必须统一编号,修改部位需用云线标注。设计图纸审查管理方案.docx

设计图纸审查管理办法 1.0、目的 为了确保工程项目设计图纸得到认真、有效的审查,确保设计图纸质量,使工程 项目设计图纸符合公司的设计意图,符合现行国家规范,在满足使用功能的基础上更经 济、更合理、方便施工管理,有效地缩短施工工期,特制订本管理办法。 2.0 、适用范围 本办法适用于本公司开发的所有项目的设计图纸会审,包括方案设计、扩初设计及施工 图设计的内审、复审和会审。 3. 0、定义 : 设计图纸审查包括设计图纸内审、复审和设计图纸会审。 1、设计图纸内审:由设计部组织公司相关部门专业技术人员,对各设计阶段的设计成果 (包括中间成果 )进行审查 : 2、设计图纸复审:在设计图纸会审前由项目部组织设计部相关技术人员对设计图纸进行 复审,并将复审意见予以落实。复审重点审查内审所提出的问题的落实情况: 3、设计图纸会审:由项目部组织公司相关部门、监理单位、设计单位、施工单位在正 式施工前对施工图进行审查。 4. 0、职责 设计部 :负责组织设计图纸内审工作,并在内审结果确认后跟踪落实设计图纸内审意 见。 项目部 :负责施工阶段设计图纸复审和会审的组织安排工作,并按专业分类记录整理会 审提出的问题,形成图纸会审纪要,报各部会签公司确认后,按规定归档、跟踪落实。 合约部 :参加图纸内审和会审,配合解决图纸审查中提出的有关工程造价的问题。

办公室 :负责审查的设计图纸会审的归档和保管。 5.0、审查程序 5.1、设计图纸内审 5.1. 1、项目设计的方案、扩初和施工图设计的各阶段完成后,由设计研究部负责组织各阶段 的内审工作。项目部有关人员参加,必要时合约部有关人员参加进行内审。审核各阶段的设计 内容是否符合该阶段的设计任务书的要求。在方案、扩初和施工图设计各阶段,由设计研究部 根据设计工作的进展情况,对各阶段的设计中间成果进行内审。 5. 1. 2 、设计研究部负责整理各阶段及其中间成果内审意见,填写内审记录表(见附件二 ),并由设计研究部把内审提出的问题以及公司对设计的新要求和意图反馈到设计单位并贯彻到 1

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

施工图工作内容、标准、成果

施工图工作内容 一、准备阶段 1、方案设计师、扩初设计师交底内容: (1)充分理解方案设计的设计理念、风格,各个主要景观节点的设计重点,清楚各项景观综合经济技术指标,以及植物设计风格。 (2)扩初设计师的交底内容有:CAD总平面图、竖向图、CAD电子版文件提交,主要景观节点大样图(平面图、立面图、剖面图),选样图(铺装意向图、小品意向图、灯具意向图),植物配置图。 2、甲方意见、现场考察: 清楚甲方对材料选用的认可意见,甲方对景观元素设计的造价控制以及对竖向的认可,对景观元素设计中经济技术指标的确认。我们从现场考察后对场地的地形条件、地质状况、平面空间尺寸、竖向标高、周边环境条件的核实。 3、核实CAD平面图,做相应调正; 在得到甲方对各项指标的认可以及扩初设计师提供的CAD平面图,结合我们对现场条件的考察进行对平面图、竖向图的调正,为做施工图细分设计工作做好准备。 二、做好工作计划 根据对整个景观设计中各项设计元素的充分理解以及甲方对出图时间要求,我们要充分作好完成施工图设计的工作计划,以保质保量的完成设计任务。工作计划中包括以下内容: (一)工作内容计划: 1、总图设计完成计划; 2、园建详图设计完成计划; 3、植物、水电、结构设计完成计划; 4、校对、审图、修改所需的时间计划; 5、甲方初审; 6、正式出图时间; (二)通过本项目的设计工作,自已应该达到的设计水准、要求;哪些部分自已最擅长需重点完善,哪些是需要提高的地方等等做好个人的工作计划。 三、施工图阶段 (一)园建部分 1、总平图设计 (1)总平面分区索引图; (2)各分区总平面图; (3)竖向平面图;

施工图审查要点

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。初步设计审查要点 一、总则 报请初设审查的资料内容 可研或方案批复附件及其他作为设计依据的政府相关部门的批准文件或要求; 审查合格的岩土工程勘察文件、水文地质勘察文件; 工程位于城市建成区,应提供建设区域内的相关管线资料; 全套初步设计文件; 审查需要提供的其他附件资料。 初步审查应包含的内容 设计依据是否充分,设计内容是否完整;文件标识是否齐全、规范;深度是否达到有关规定要求; 各专业是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; 方案比较是否充分、合理;是否明确了工程规模、推荐方案是否合理、是否可以有效控制投资;

可研或方案阶段是否具有政府有关部门的批复文件; 是否符合公众利益。 二、城市道路专业审查要点 序 号 项目 审查内容 1? 设计文件 总体要求 1 、 初步设计文件是否具有工程可行性研究报告或方案设计及其批复意见的执行情况和意见;对特殊复杂的可研和规划方案是否具有合理性评价;方案如有重大变化调整,是否具有相关的论证或批准文件; 2

、主要设计基础资料(规划情况、现状建筑及管线等限制性因素、现状交通、地形地貌、地震、水文、防洪、文物、环保要求等)收集是否齐全;3 、 初步设计文件是否完整, 设计是否达到规定深度要求; 工程数量是否准 确; 4 、 拟定的总体设计原则是否合适, 预测的交通量是否准确并与建设规模相 匹配,道路的功能是否明确,采用的技术标准是否满足规范要求; 5 、方案比较是否充分,推荐方案是否合理; 6

、 分期实施工程是否具有远近期结合方案; 近期实施方案是否合理、 可行; 7 、初步设计图纸制图规范、统一,标识清楚,图纸签署是否符合规定;8 、对关键、特殊技术问题、新技术、新工艺、新材料是否论证或说明;9 、是否明确需要进一步解决的主要问题和对下阶段工作的建议。 2? 强制性条 文 是否满足《工程建设标准强制性条文》中有关涉及城市建设道路专业的强制性条文。 3?

工程管理施工图设计成果标准

第一篇:总则 1、编制说明 1.1本文出现的“施工图”为最终的提供施工的图纸的标准要求。为在有限的设计周期内充分保 证图纸质量,与总包招标影响不大的图纸可允许稍后出图(在清单中已标注),但必须遵照招投标的总体计划的时间节点出图。 1.2报建施工图纸,要遵照当地政府部门的规定。 1.3外审施工图纸的主要平、立面图纸应与报建图纸一致。外审施工图一般同时提交成本部进行 工程招投标。如果施工图外审后有修改而此时招投标工作尚未结束时,修改图要以2种方式提供:1)布局修改时在图中用云线标注;2)当修改量较大时,出整张修改图,必须注明修改图编号及出图时间。 1.4当工程招投标的定标结束后,图纸再有修改全部计入设计变更(分项工程的二次深化设计不 计)。变更图纸要求:与图纸有关的洽商及设计变更要注明相关图纸的编号及版别,设计变更必须统一编号,修改部位需用云线标注。 2、施工图设计文件深度基本要求: 3.1能据以编制施工图预算; 3.2能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作; 3.3能据以进行施工和安装及验收; 3、图纸提交要求 3.1图幅以A1为主图幅,引用标准图必须复印附后。向政府报建的图纸折叠成A4,盒子精装; 供我司使用的图纸要按图纸规格装订成册。 3.2施工图均要盖有设计院的《工程设计出图专用章》;另外消防部门的图纸须加盖《防火自审 小组审核专用章》,报人防部门的图纸须加盖《人防自审小组审核专用章》。 3.3图纸目录及每次图纸编号须注明版本号或日期(每版图纸日期应统一),以便新旧图纸查阅、 区分。

第二篇:各专业图纸清单及深度要求 一、建筑专业 1.1建筑专业图纸一览表(表1.1)

(完整)初步设计概算的审查内容

初步设计概算的审查内容。 A.审查设计概算的编制依据: a.审查编制依据的合法性。采用的各种编制依据必须经过国家和授权机关的批准,不能强调情况特殊,擅自提高概算定额、指标或费用标准。 b.审查编制依据的时效性。各种依据,如定额、指标、价格、取费标准等,都应根据国家有关部门的现行规定进行。 c.审查编制依据的适用范围。各种编制依据都有规定的适用范围,如各主管部门规定的各种专业定额及其取费标准,只适用于该部门的专业工程;各地区规定的各种定额及其取费标准,只适用于该地区范围内。 B.审查概算编制深度。一般大中型项目的设计概算,应有完整的编制说明和“三级概算”(即总概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表),并按有关规定的深度进行编制。审查各级概算的编制、核对、审核是否按规定编制并进行了相关的签署。 C.审查概算的编制范围。审查概算编制范围及具体内容是否与主管部门批准的工程建设项目范围及具体工程内容一致;审查分期工程建设项目的建筑范围及具体工程内容有无重复交叉,是否重复计算或漏算;审查其他费用应列的项目是否符合规定,静态投资、动态投资和经营性项目铺底流动资金是否分别列出等。 D.审查建设规模(投资规模、生产能力等)、建设标准(用地指标、建筑标准等)、配套工程、设计定员等是否符合原批准的

可行性研究报告或立项批文的标准。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的,应查明原因,重新上报审批。 E.审查设备规格、数量和配置是否符合设计要求,是否与设备清单相一致,材质、自动化程度有无提高标准,引进设备是否配套、合理,备用设备台数是否恰当,消防、环保设备是否计算等。除此之外还要重点审查设备价格是否合理、是否合乎有关规定等。 F.审查工程量是否正确。工程量的计算是否是根据初步设计图纸、概算定额、工程量计算规则和施工组织设计的要求进行的,有无多算、重算和漏算,尤其对工程量大、造价高的项目要重点审查。 G.审查计价指标。应审查建筑与安装工程采用的计价定额、价格指数和有关人工、材料、机械台班单价是否符合工程所在地(或专业部门)定额要求和实际价格水平,费用取值是否合理并审查概算指标调整系数,主材价格、人工、机械台班和辅材调整系数是否正确与合理。 H.审查其他费用。对工程建设其他费用要按国家和地区规定逐项审查,不属于总概算范围的费用项目不能列入概算,具体费率或计取标准是否按国家、行业有关部门规定计算,有无随意列项、有无多列、交叉计列和漏项等。 H.审查其他费用。对工程建设其他费用要按国家和地区规定逐项审查,不属于总概算范围的费用项目不能列入概算,具体费

市政工程施工图审查要点(终稿)

北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点

北京市规划委员会发布二零零五年八月

前言 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(中华人民国建设部令第134号 2004年8月23日)、《关于实施“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”有关问题的通知》(建质[2004] 203号 2004年11月23日)以及《关于转发建设部“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”的通知》(市规发〔2004〕1499号 2004年11月29日)的要求,北京市勘察设计与测绘管理办公室组织部分从事施工图审查的专家编制完成《北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点》(以下简称“本要点”)。在编制过程中,编制组认真总结了我市开展勘察文件审查的实践经验,广泛听取了施工图审查机构、部分勘察设计单位及北京市建筑工程施工图审查专家委员会委员的意见,经多次修改后形成了本要点。 本要点根据现行法律、法规和工程建设标准(含国家标准、行业标准和北京市地方标准)编写,以工程建设标准强制性条文(以下简称“强制性条文”)为根本依据,除将强制性条文作为必须审查的容外,还从现行法律、法规和工程建设标准中摘录了部分与强制性条文关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查容。 本要点根据市政基础设施工程勘察类型分四篇编写,第一篇:公路工程和城市桥涵、支挡结构施工图勘察文件审查要点;第二篇:室外管道工程施工图勘察文件审查要点;第三篇:城市道路、公路路基、路堤、路堑工程施工图勘察文件审查要点;第四篇:地下铁道、轨道交通工程施工图勘察文件审查要点。由于市政基础设施项目类型繁多,施工图审查中如遇到本要点未涉及的情况,在保证质量的前提下应根据实际情况进行处理。 工程勘察注重数据的真实性和可靠性、地区经验及工程师的综合判断。勘察文件审查的主要对象限于详勘阶段的岩土工程勘察报告,并不涵盖工程勘察的全部容。进行工程勘察时,建设单位和勘察单位应全面执行法律、法规和工程建设标准的规定,确保工程质量,不能认为未列入本要点的容就可以不执行。 本要点由北京市规划委员会负责管理,北京市勘察设计与测绘管理办公室负责对具体容的解释。 主编单位:北京市勘察设计与测绘管理办公室 参编单位:北京市勘察设计研究院 建设综合勘察研究设计院 中航勘察设计研究院 参加编制人员(以姓氏笔画为序): 孔千、王笃礼、刘建华、李耀刚、张建青、杨俊峰、周宏磊、武威、 赵大鹏、赵志强、郭明田、温靖、葛虹、董辉、廉得瑞参加审查人员(以姓氏笔画为序): 丁秀云、王新杰、张在明、罗玲、项勃、顾宝和、袁炳麟、高文新、 黄志仑

初步设计审查要点

初步设计审查要点 一、总则 1.1 报请初设审查的资料内容 1.1.1 可研或方案批复附件及其他作为设计依据的政府相关部门的批准文件或要求; 1.1.2 审查合格的岩土工程勘察文件、水文地质勘察文件; 1.1.3 工程位于城市建成区,应提供建设区域内的相关管线资料; 1.1.4 全套初步设计文件; 1.1.5 审查需要提供的其他附件资料。 1.2 初步审查应包含的内容 1.2.1 设计依据是否充分,设计内容是否完整;文件标识是否齐全、规范;深度是否达到有关规定要求; 1.2.2 各专业是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; 1.2.3 方案比较是否充分、合理;是否明确了工程规模、推荐方案是否合理、是否可以有效控制投资; 1.2.4 可研或方案阶段是否具有政府有关部门的批复文件;

是否符合公众利益。 二、城市道路专业审查要点 序 号 项目 审查内容 1 设计文件 总体要求 1 、 初步设计文件是否具有工程可行性研究报告或方案设计及其批复意见的执行情况和意见;对特殊复杂的可研和规划方案是否具有合理性评价;方案如有重大变化调整,是否具有相关的论证或批准文件; 2 、主要设计基础资料(规划情况、现状建筑及管线等限制性因素、现状交通、地形地貌、地震、水文、防洪、文物、环保要求等)收集是否齐全; 3 、 初步设计文件是否完整, 设计是否达到规定深度要求; 工程数量是否准 确; 4 、 拟定的总体设计原则是否合适, 预测的交通量是否准确并与建设规模相 匹配,道路的功能是否明确,采用的技术标准是否满足规范要求; 5 、方案比较是否充分,推荐方案是否合理; 6

施工图深化设计要求标准

施工设计提交成果 Deliverables of Construction Drawings 灯光照明 Lighting 对于灯光照明专业施工图设计深度标准及技术深度文件现规定如下: The design depth and technical scope of special lighting working drawing are specified as follows: 一.各区域,各房间的照度计算书及灯具选型、灯位布置; I.Illumination calculation sheet and type selection and positioning of lights each in room in all areas; 二.照明控制系统中所采用设备的说明书; II.I nstructions of equipment used in the lighting control system; 三.灯具资料表(用EXCEL表格做出,格式如下,第一行内容为示范); III.Data sheet of lighting (in EXCEL, with the format as follows; contents in the first row are filled in as an example);

四. 对施工图纸的要求如下: IV. Requirements for Construction Drawings 用于设计方案阶段的一套完整的图纸至少应包括封面、图纸目录、工程设计说明及图例、设备材料清单、系统图、平面图。 A complete set of drawings used in the design stage shall at least include the cover, drawing content, engineering design instructions and graphic symbols, list of equipment and materials, system diagram, and plan view. 用于施工阶段的图纸至少应包括封面、图纸目录、工程设计说明及图例、设备材料清单、系统图、平面图及设备的安装大样图。 A complete set of drawings used in the construction stage shall at least include the cover, drawing content, engineering design instructions and graphic symbols, list of equipment and materials, system diagram, plan view, and the detail drawing of equipment installation. 照明专业图纸范围如下: Scope of drawings for lighting is as follows: 必须包括封面、图纸目录、工程设计说明及图例、设备材料清单、系统图、平面图、机房设备布置图、安装大样图。安装详图根据项目情况,应由设计师根据项目的可实现性和各专业分项工程的配合决定绘图深度,设计出满足项目需求的可实施的拓展性安装详图。 It shall include the cover sheet, drawing content, engineering design instructions and graphic symbols, list of equipment and materials, system diagram, plan view, layout of equipment in equipment room, and detail drawing of equipment installation. Feasible and extendable detail drawing for equipment installation shall be designed according to the project situations by the designer who shall decide the depth of drawing according to the project feasibility and coordination between all subdivisional works of each discipline to satisfy the project requirements. 4.1封面Cover 封面应包含项目名称、图纸性质(初步设计、施工图、竣工图等)、公司名称、日期。 -可编辑修改-

施工图设计成果评审要点

精细化审图任务书 一、目的 为保证施工图纸内容完整无遗漏,图纸深度达到国家要求和施工需要,提前发现各专业施工图错漏碰缺问题,有效减少施工时设计变更数量,避免施工后返工,对施工图进行精细化审查。 二、精细化审图原则 2.1施工图设计审查原则是以满足现场施工的要求为主,是否有错、缺、漏、碰的问题,计算书和设计图纸是否齐全,是否满足设计深度和施工需要。 2.9图签、专业会签及图纸目录 2.9.1各张图的图签中,工程编号、名称等信息是否正确,人员签名和出图日期是否齐全,图纸名称、编号与目录中是否一致。 2.9.2专业会签栏是否有遗漏。 2.9.3图纸目录中,图纸序号是否连续,引用的通用图及标准图集是否列出,工程编号、名称、图纸名称、编号等与各图是否一致。 三、主要审查内容

高速公路施工图设计审查要点

高速公路施工图设计审查要点 第一章总则 第1条为了加强高速公路工程勘察设计质量监督与管理,保护国家和人民生命财产安全,维护社会公众利益,根据国家和省现行有关法律、法规和标准、规范,结合本省实际,特制定本审查要点。 第2条施工图审查分为政策性审查和技术性审查。技术性审查实行“双审制”,即先由行业主管部门认可的具有相应资质的设计、咨询单位进行初审并提交书面初审报告,再由业主组织有关专家进行会议审查,并形成专家审查意见。 第3条政策性审查的主要内容是: 1.是否按照规定实行了勘察设计招投标; 2.设计单位承担的工程是否在其资质等级和业务许可范围内; 3.设计文件的有效签署是否符合规定; 4.有无出卖或出借图签、图章和印章等扰乱设计市场秩序的行为; 5.设计文件是否齐全; 6.设计合同是否有效; 7.设计方案是否符合国家环境保护、水土保持、文物保护、减灾防灾、土地使用等规定; 凡是不符合上述要求的图纸,一律不予受理,退回上报单位。

第4条技术性审查的主要要求: 1.主要技术标准与建设规模应符合初步设计批复意见; 2.设计文件深度及内容应符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定(以下简称《编制办法》); 3.勘察设计文件执行《工程建设标准强制性条文》及各项技术规范的情况; 4.设计方案应符合安全、耐久、环保、经济、美观、节约、和谐的原则,并综合处理好相互关系; 5.工程地质勘察报告须达到《公路工程地质勘察规范》要求,并能满足设计要求; 6.桥梁、隧道及立交工程主要结构物的计算结果执行现行规范要求的情况; 7.工程实施方案应最大限度保护社会公众利益; 8.上级主管部门要求审查的其他内容。 第5条提交施工图审查的资料必须包括: 1.政府有关部门批准的初步设计文件及批复文件; 2.完整的工程勘察报告、测量资料等基础资料; 3.全套施工图(含主要结构计算书并注明计算软件的名称); 4.环境影响评价和水土保持报告书即批复文件,其它专题报告,如:安全性分析报告、通航论证报告、行洪分析报告等及审查需要提供的相关附件、协议等资料。 5.需要提供的其它资料。 审查需要提供的其它资料,如行洪分析报告、通航论证等。 第6条审查要本着科学、客观、公正和负责的态度,通过必要的现场踏勘和设计沟通,对全套施工图文件进行系统审查,提

相关文档
相关文档 最新文档