变电站基础知识

变电站基础知识
变电站基础知识

过电保护

定时限过流保护

定时限就是动作时间与短路电流大小无关,到了整定值规定的时间

动作。

反时限过流保护

反时限就是动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时

间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解

了!

电流速断保护

电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定

值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限

过流三段保护

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,

而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只

需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护

一般设定值较大,多为瞬时动作。

三段式过流保护包括:

1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)

2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)

3、过电流保护(电流Ⅲ段)

这三段保护构成一套完整的保护。

它们的不同是保护范围不同:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为

被保护线路的全长的85%

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路

的15%

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长零序过流保护

重合闸在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。

由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。

1、重合闸的利弊

显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。

(利)当重合于瞬时性故障时:

(1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路;

(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量;

(3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸;

(弊)当重合于永久性故障时:

(1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性;

(2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣;

由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。

2、重合闸的分类

理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。

按重合闸动作次数可分为:

一次重合闸、二次(多次)重合闸;

重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。

按重合闸方式可分为:

三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸;

通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。

三相一次重合闸:

线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。

单相一次重合闸:

线路发生单向接地故障,保护跳开故障相,重合。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护三跳不重合。

如果线路上发生相间故障,保护三跳不重合。

综合重合闸:

顾名思义,综合重合闸就是综合了三重和单重两种方式。对线路单相接地故障,按单重方式处理;对线路相间故障,按三重方式处理。

按重合闸使用条件可分为:

单侧电源重合闸:通常为顺序重合闸;

双侧电源重合闸:包括检无压/检同期重合闸、解列重合闸、自同步重合闸;

下面我们主要介绍一下比较常用的检无压和检同期重合闸。

3、检无压和检同期重合闸

在双侧电源线路三相跳闸后,重合闸是必须考虑双侧系统是否同期的问题。非同期重合闸将会产生很大的冲击电流,甚至引起系统震荡。对于两侧系统是否同期的认定,目前应用最多的是检查线路无压和检查同期重合闸。也就是说,在线路的一侧采用检查线路无电压,而在另一侧采用检查同期的重合闸。如图,MN线路的M 侧采用检查线路无压重合闸(用V<表示),N侧采用检查同期重合闸(用V-V表示)。

检无压:当MN线路上发生短路,两侧三相跳闸后,线路上三相电压为零。所以M侧检查到线路无压满足条件。经延时发重合闸命令。

检同期:M侧重合闸后,N侧检查到母线和线路均有电压,且母线与线路的同名相电压相交叉在定值允许范围内。这事N侧合闸满足同期条件,经延时发令重合闸。使用检同期需要同时向装置提供母线电压和线路电压。

从上述动作过程可以看出,检无压的一侧总是先重合闸。因此该侧有可能重

合闸于永久性故障再次跳闸。断路器可能在短时间内两次切除短路电流,工作条件恶劣。而检同期侧则肯定是重合于完好线路,工作条件好一些。为了平衡负担,通常在线路两侧都装设检同期和检无压的继电器,定期倒换使用,使两侧断路器工作条件接近。

但对于发电厂的送出线路,电厂侧通常固定为检同期或停用重合闸。这是为

了避免发电机受到再次冲击。

断路器在正常运行情况下,由于误碰跳闸机构、出口继电器意外闭合等情况,可能造成断路器误跳闸,也就是所谓的“偷跳”。对于使用检无压的M侧的断

路器,如果发生了偷跳,对侧断路器仍闭合,线路上仍有电压。因此检无压的M 侧就不能实现重合。为了使其能对“偷跳”用重合闸来纠正,通常都是在检无压的一侧也同时投入检同期功能。这样,如果发生了“偷跳”,则检同期继电器就能够起作用,将“偷跳”的断路器重合。所以M侧同时标示了V< 和V-V。

需要尤其注意的是,在使用检同期的另一侧(N侧),其检无压功能是绝对

不允许同时投入的!否则的话,可能两侧检无压功能同时作用,造成非同期合闸,对系统产生严重影响。

除了检无压和检同期的方法,在双回线上还可以使用“检相邻线有电流方式”实现同期重合闸。当双回线中一回线发生故障并两侧三相跳闸时,当检查到一回线上有电流时,即表示两侧电源仍保持联系,可以重合本线路。

4、重合闸方式的选定

在110kV及以下电压等级的输电线路都采用的三项重合闸方式。

在220kV及以上电压等级的输电线路除了三相重合闸方式外,还有单相重合闸、综合重合闸方式。

使用单相重合闸、综合重合闸要满足一下条件:

(1)断路器必须是分箱操作的;

(2)继电保护要能选项出口,且必须考虑非全相运行问题。

这将是保护设计接线等工作复杂化,但单重、综重在超高压线路电网中,对提高供电可靠性和系统稳定性都有好处。

对于双侧电源线路,检无压侧重合闸时间整定为10s左右,另一侧检同期重合闸时间整定一般为0.5~0.8s。

当一组断路器设置有两套重合闸装置(例如线路的两套保护都配置有重合闸功能),且同时投运时,应有措施保证线路故障后仅实现一次重合闸。

1、重合闸装置的组成元件

通常高压输电线路自动重合闸装置主要是由起动元件、延时元件、一次合闸脉冲和执行元件等组成。

(1)重合闸起动元件:当断路器由保护动作跳闸或其他非手动原因跳闸后,起动重合闸,使延时元件动作。一般使用断路器控制状态与断路器位置不对应起动、保护起动两种方式。

(2)延时元件:起动元件发令后,延时元件开始计时。这个延时就是重合闸时间,可以在装置中整定。

(3)合闸脉冲:当延时时间到,马上发出一次可以合闸脉冲命令,并开始计时,准备重合闸的整组复归。在复归时间里,即使再有重合闸延时元件发出的命令,也不可以发出第二个合闸脉冲。这样就保证了在一次跳闸后,有足够的时间合上(对瞬时故障)和再次跳开(对永久故障)断路器,而不会出现多次重合。

(4)执行元件:将重合闸动作信号送至合闸回路和信号回路,使断路器重新合闸并发出信号。

2、重合闸的起动方式

自动重合闸装置有两种起动方式:断路器状态与断路器位置不对应起动方式、保护起动方式。

(1)断路器状态与断路器位置不对应起动方式

如果自动重合闸装置中,控制开关在合闸状态,KKJ=1,说明原先断路器是处于合闸状态。若此时跳闸位置继电器TWJ=1,由于手动分闸会使KKJ=0,所以一定是保护跳闸或者是断路器“偷跳”。此时应该起动重合闸,所以KKJ和TWJ 位置不对应起动重合闸的方式称为“位置不对应起动方式”。

发生“偷跳”时保护没有发出跳闸命令,所以如果不用位置不对应起动方式,就没法用重合闸进行补救。所以位置不对应起动方式是所有重合闸都必须具备的基本起动方式。其缺点是TWJ异常或发生粘连等情况下,该方式将失效。所以通常会增加检查线路对应相无流的条件进一步确认,在提高可靠性。

上图为重合闸回路的示意图。位置不对应起动方式重合闸动作过程如下:

a.当控制把手处于合后位置(KKJ=1),且断路器处于合位(HWJ=1)时,自动重合装置充电,充电完成后充电灯点亮,重合闸准备就绪。

b.此时若断路器跳闸,HWJ=0,TWJ=1,KKJ=1,时间继电器SJ动作,经一定延时后,SJ接点闭合,中间继电器ZJV电压起动。

c.ZJV接点闭合,ZJI电流自保持,合闸回路导通,合圈HQ得电,重合断路器。(2)保护起动方式

现场运行的自动重合闸大多数是由保护动作发出跳闸命令后,才需要重合闸。因此自动重合闸也应支持保护跳令起动方式:本保护装置发出单相/三相跳令且对应单相/三相线路无电流,此时起动重合闸。

此外还提供保护双重化配置情况下,另一套保护装置动作后来启动本保护装置的重合闸功能:另一套保护装置三相/单相跳闸动作触点引入本保护重合闸装置,作为本保护的“外部三跳起动重合闸”或“外部单跳起动重合闸”的开入量,再经本装置检查线路无流后,起动本装置的重合闸。当然,在已使用位置不对应起动方式的情况下,也可以不使用该功能。

保护起动方式可以有效纠正保护误动作引起的误跳闸,但是不能纠正断路器本身的“偷跳”。所以保护起动方式作为断路器位置不对应方式的补充。

位置不对应起动方式和保护启动方式在自动化重合闸装置一般都具备,可以同时投入,相互补充。

3、自动重合闸的充电条件

做过保护校验的朋友都知道,只有等装置重合闸充电灯亮后,重合闸才可以使用。那么重合闸为什么要充电呢?其实重合闸充电的主要目的是为了实现一次重合闸以及闭锁重合闸的需要。

当手动合闸或者自动重合闸后,如果一切正常,重合闸开始“充电”。只有充电时间大于10~15s后,才“充满电”。当重合闸装置发合闸脉冲前,先要检查一下是否“充满电”,只有“充满电”才发合闸脉冲。重合闸装置发出合闸脉冲后,马上把“电放掉”。如果断路器重合成功,又重新开始充电。如果重合于永久性故障线路,保护马上再次将断路器跳开。此时如果要再次重合闸,检查发现充电时间远远小于10~15s,没有“充满电”,所以也就不允许二次重合闸。而为了在手动跳闸以及闭锁重合闸时,也会把“电放掉”,使装置不重合。

在模拟型保护中,充电、放电的过程确实是通过电阻、电容实现的。重合闸发合闸命令时利用电容器上的电压对中间继电器ZJV放电。只有电容器充电时间大于15s后,其电压才足够使ZJV动作。而微机保护中,充电、放电的过程则通过重合闸程序中的一个计数器不断计数、清零来实现。显然要方便了许多。

自动重合闸充电条件如下:

(1)重合闸处于正常投入状态;

(2)三相断路器都在合闸状态,断路器的TWJ都未动作;

(3)断路器液压或气压正常;

(4)没有外部闭锁重合闸的输入。如:没有手动跳闸、手动合闸、没有母线保护动作输入、没有其他保护闭锁重合闸输入等;

(5)没有PT断线或失压信号。因为当采用综重或三重方式时,在三相跳闸后使用检无压或检同期重合闸,需要用到线路和母线电压。如果PT断线或失压,将影响重合闸正常动作。所以此时应闭锁重合闸。

4、重合闸的闭锁条件

(1)由保护装置定值控制字控制包含闭锁重合闸的条件。如:距离III段、零序III段永跳等;

(2)手动合闸于故障线路上时,闭锁重合闸。因为此时故障为瞬时性故障的概率极小;

(3)线路保护单跳或三跳失败后,直接永跳闭锁重合闸。因为此时可能是断路器本身有故障,需要停电检修;

(4)采用单重方式时,如果保护三跳则闭锁重合闸;

(5)当双重化的两套保护都投入重合闸时,为了避免两套重合闸装置出现两次重合的情况,一套装置的重合闸在发现另一套装置重合闸已将断路器合上后,立即放电并闭锁本装置的重合闸;

(6)重合闸在满足充电条件10~20s后充电完成,一般取15s,在充电未完成的情况下试图重合,此时将闭锁重合闸。

(7)重合闸装置检测到由外部闭锁重合闸的开入时(如:母线保护动作、手分手合等),应立即放电,闭锁重合闸。

在电力系统中,输电线路发生故障大多数属瞬时性故障,瞬时性故障发生线路被切除后,如把输电线路的断路器合上,就能恢复供电,从而减少停电时间,提高供电可靠性。线路上装设重合闸后,重合闸本身不能判断故障是否属瞬时性,因此,如果故障是瞬时性的,则重合闸能成功;如果故障是永久性的,则重合后由继电保护再次动作断路器跳闸,重合不成功。

输电线路的重合闸,常可以分为单相重合闸、三相重合闸及综合重合闸。

一、自动重合闸装置应符合下列基本要求:

1、自动重合闸可按控制开关位置与断路器位置不对应的原理起动。

2、用控制开关或通过遥控装置将断路器断开,或将断路器投于故障线路上而随即由保护装置将其断开时,自动重合闸均不应动作。

3、在任何情况下,自动重合闸的动作次数应符合预先的规定。

4、自动重合闸动作后应自动复归。

5、自动重合闸应能在重合闸后加速继电保护的动作。必要时,还应能在重合闸前加速其动作。当用控制开关合闸时,应采用加速继电保护动作的措施。

6、当断路器处于不允许实现自动重合闸的不正常状态时,应将自动重合闸闭锁。

二、重合闸的四种方式

(1)停用方式:线路上发生任何形式的故障时,均断开三相不进行重合。

(2)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实现单相自动重合闸,当重合到永久性单相故障时,断开三相并不再进行重合。线路上发生相间故障时,断开三相不进行自动重合。

(3)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实现三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行重合。

(4)综合重合闸方式:线路上发生单相故障时,实现单相自动重合闸,当重合到永久性单相故障时,如不允许长期非全相运行,则应断开三相并不再进行自动重合。线路上发生相间故障时,实行三相自动重合闸,当重合到永久性相间故障时,断开三相并不再进行自动重合。

位置不对应重合闸、

保护重合闸

前加速

后加速

前加速重合闸在于线路短路时,断路器跳开后立即重新合闸,假如合闸后断路器跳开,则不重新合闸。

后加速重合闸在于线路短路时,断路器跳开后,有选择的进行重新合闸,来保证切除故障发生的最小范围。

两者区分在于有无选择性,前加速无选择性,所以可能会造成事故的扩大化,断开不必要断开的线路,造成正常用户不能供电。

重合闸前加速是指重合闸与继电保护之间的一种配合方式.重合闸前加速,是指在重合闸动作之前,保护将无选性地瞬时切除故障;在重合闸重合后,保护将有选择性地延时切除故障.可见保护在重合闸动作前得到了加速.

重合闸后加速,是指当线路发生故障后,保护将有选择性地跳开断路器,然后进行重合闸,若是瞬时性故障,在线路断路器跳开后故障随即消失,重合成功,线路将

恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护装置的时间元件将被退出,保护将无选择性地瞬时跳开断路器切除故障.:

当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合后回复供电。若重合于永久性故障时,保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸后加速。当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。

重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作。

中文名

重合闸前加速

外文名

Acceleration reclosure before

使用条件

具有几段串联的辐射形线路中

缺点

切除永久性故障时间较长

其缺点是切除永久性故障时间较长,装有重合闸装置的断路器动作次数较多,且一旦断路器或重合闸拒动,将使停电范围扩大。

重合闸前加速保护方式主要适用于35kV以下由发电厂或主要变电站引出的直配线上。

简介

编辑

检定同期重合闸是当线路一侧无压重合后,另—侧在两端的频率不超过一定允许值的情况下才进行重合的。若线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义了。若属于瞬时性故障,无压重合后,即线路已重合成功,不存在故障,故同期重合闸时不采用后加速,以免合闸冲击电流引起误动。

故障

编辑

重合闸前加速保护是当线路发生故障时靠近电源侧的保护首先无选择性的瞬时动作于跳闸然后再借助自动重合闸来纠正这种非选择性的动作。优点是切除故障快重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性

的动作于断路器跳闸然后AAR装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当AAR作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。

前加速、后加速的区别:前加速是保护装置不判别是永久性故障还是瞬时故障,直接跳闸,然后经重合闸装置来纠正;后加速是保护装置是先判别故障类型有选择性跳闸

在我们的常规继电器保护中重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后重合闸装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当重合闸作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。具体是由加速继电器的瞬时闭合延时断开常开接点来加速继电保护动作是由中间继电器等机械元件来判断动作实现的。

一、什么是重合闸后加速保护有什么作用为什么会误动呢重合闸后加速保护简称“后加速”是指每条线路上均装有选择性的保护和重合闸装置。第一次故障时保护按有选择性的方式动作跳闸若是永久性故障重合后则加速保护动作切除故障。后加速保护的优点 1.第一次是有选择性的切除故障不会扩大停电范围特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正。 2.保证了永久性故障能瞬间切除并仍然是有选择性的。重合闸后加速误动的原因1、变压器励磁涌流2、线路太长存在较大的电容电流3、变压器负荷侧带有大的电动机当变压器高压侧失电后电动机的脱扣保护失效未动作电动机启动电流的影响。

二、防止重合闸后加速保护误动作的方法 1应该依据10kV线路的实际负荷接线情况重新对电流保护动作电流进行整定计算即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定电流保护三段过流保护的动作值。 2改造保护装置回路增加重合闸后加速的判断条件例如加装低电压闭锁配合过电流保护线路合闸瞬间母线电压为正常电压后加速保护不会启动防止了重合闸后加速保护误动作。 3保证过电流保护有足够的灵敏度在允许条件下可将重合闸后加速保护退出运行这样保护仍在原来定值下运行就不会影响过电流保护的灵敏性。

自动重合闸后加速保护广泛用于35KV以上的电网中,应用范围不接受电网结构的限制。

备自投母联备自投

单母线备自投

时钟同步

传输网络时钟同步

一直没太搞明白传输网时钟同步的问题,这两天正好在弄一个相关问题整理了一下

数字传输网络需要进行时钟同步,是因为发送和接收端能正确的在某一特定时间位置上提取/发送信息。否则会出现误码和抖动导致传输性能下降。

时钟同步的方式

伪同步:伪同步是指数字交换网中各数字交换局在时钟上相互独立,毫无关联,各个时钟精准可靠,一般是时钟源为原子钟。

主从同步:网内设一时钟主局,网内各局均受控于该全局(即跟踪主局时钟,以主局时钟为定时基准),并且逐级下控,直到网络中的末端网元——终端局。

外基准注入方式:备份网络上重要节点的时钟的作用,以避免当网络重要结点主时钟基准丢失,而本身内置时钟的质量又不够高,以至大范围影响网元正常工作的情况。外基准注入方法是利用GPS提供高精度定时。

提取时钟常用的两种方式从线路提取时钟,例如从SDH/POS接口中恢复出来的8K时钟信号;

通过独立于设备的专门同步时钟电路提取时钟,例如BITS接口。

线路提取时钟信号,就是用线路过来的脉冲信号去校准设备自身的内部振荡器,从而使内部振荡器跟踪线路信号的频率,从而达到同步的目的。一般是从业务口提取2Mbit/s时钟。BITS(BuildingIntegrated Timing Supply System)是指在每个通信大楼内,设有一个主钟,它受控于来自上面的同步基准(或GPS信号),楼内所有其他时钟受该主钟同步。BITS 时钟有两种形式2MHz(2048KHz的纯时钟信号,不能携带任何信息)和2Mbit/s (2048KBits/s的E1信号,可以说它是数据信号)。2Mbit/s可以根据根据E1的帧格式在Sa比特信息里设置SSM。所以,BITS信号首选2Mbit/s,2MHz比较少用。

网元时钟工作模式

正常工作模式,跟踪锁定上级时钟模式,精度最高。

保持模式,从站时钟源利用定时基准信号丢失前所存储的最后频率信息作为其定时基准而工作,持续时间不长,之后如果重新锁定上级时钟,返回正常工作模式,否则进入自由振荡模式。

自由运行模式,外部时钟通通丢失,根据内部晶振产生的时钟工作,精度最差。

网元时钟的保护和倒换

一个网元同时可能有多个时钟基准源可用。在同步网中,保持各个网元的时钟尽量同步是极其重要的,当一个网元所跟踪的某路同步时钟基准源发生丢失的时候,要求它能自动地倒换到另一路时钟基准源上。

要进行倒换和保护就必须激活SSM(Synchronous Status Message 同步状态信息)功能;SDH传输网中通过帧头开销中的S1低四位Bit来实现的;Bits系统中通过2Mbit/s中的TS0时隙中某个Bit来传送的,例如连续4个奇数帧中的Bit4构成SSM,这也就是为啥2MHz的时钟不支持SSM功能。SSM中数值越小表示时钟质量越好

装置

一次设备

电流互感器 CT

电压互感器 PT

隔刀

地刀

断路器

变压器

二次设备

合并单元

智能终端

测控装置

保护装置

时钟

录波

交换机

五防机

什么是过压保护?

过压保护是指当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。

什么是过流保护?

电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。

电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。两者之间的关系为:

任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压和过流保护。有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。此种情况宜用过压保护,例如工作在50V,可将电压保护值调至55V,如果电源故障只要电压升至55V时,电源会自动切断电压输出。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。

过压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。而过流保护值是不能人工设定的,机内巳经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。

需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。

而希望短路解除后,电压自动恢复正常。因此在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。过压、过流保护是针对机内故障的,因此既然发生,电源就不应自动恢复。如果一定要再现,必须关机后重新开机。而短路保护、电流报警、短路报警功能是面对用户的,如果电流巳经下降,短路巳经排除,相对的报警声就会自动解除,电压就会自动恢复正常。

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV 为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

变电站基础知识

过电保护 定时限过流保护 定时限就是动作时间与短路电流大小无关,到了整定值规定的时间 动作。 反时限过流保护 反时限就是动作时间与短路电流大小有关,短路电流越大,动作时 间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解 了! 电流速断保护 电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定 值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限 过流三段保护 对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护, 而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只 需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护 一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段) 3、过电流保护(电流Ⅲ段) 这三段保护构成一套完整的保护。 它们的不同是保护范围不同: 1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为 被保护线路的全长的85% 2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路 的15% 3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长零序过流保护 重合闸在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。 由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。 1、重合闸的利弊

电力基础知识资料

一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电

线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是25mm 2 以上裸铜软线制成。 13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 14 、遮栏:为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 15 、绝缘棒:又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 16 、跨步电压:如果地面上水平距离为0.8m 的两点之间有电位差,

智能变电站基础知识题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压 答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B

10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D 二、多项选择题 1. 智能开关的在线监测类型有:() (A)局部放电在线监测;(B)绕组测温在线监测;(C)六氟化硫微水密度在线监测;(D)断路器机械特性在线监测 答案:(A、C、D) 2. 下列哪些设备不属于智能变电站过程层设备?() (A)合并单元;(B)智能终端;(C)线路保护;(D)操作箱 答案:(C、D) 3. 下列哪些设备不属于智能变电站微机保护装置?() (A)交流输入组件;(B)A/D 转换组件;(C)保护逻辑(CPU);(D)人机对话模件 答案:(A、B) 4. 下列哪些不属于智能变电站继电保护装置的硬压板?() (A)“投检修状态”压板;(B)“保护出口跳闸”压板;(C)“投主保护”压板;(D)“启动失灵保护”压板 答案:(B、C、D) 5. 智能变电站的高级应用有:() (A)智能告警及分析决策;(B)顺序控制操作;(C)设备状态可视化;(D)源端维护 答案:(A、B、C、D) 三、填空题 1. 智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以______________、_____________、____________为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 答案:全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化 2. 智能变电站中过程层面向__________,站控层面向运行和继保人员。 答案:一次设备

一些供配电基础知识

1.变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别 输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。 变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器。配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。 2.负荷开关、隔离开关、断路器的区别 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 负荷开关是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。 在价格和功能上隔离开关<负荷开关<断路器。 3.预装箱式变电站 指由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件组成的成套配电设备,这些元件中工厂内预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能。俗称欧式箱变。 4. 组合式变压器 将变压器器身﹑开关设备﹑熔断器﹑分接开关及相应辅助设备进行组合的变压器。俗称美式箱变。 5.高供高计和高供低计 "高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的低压侧,实行的低压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内.而"高供高计" 即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内. 6.互感器问题 1、电力部门计量用CT必须独立,不带任何其他元件(电流表也不准接); 2、高压电流互感器除计量用外,最少也有二组二次,测量绕组接电流表,单位内部自己计时共用测量绕组; 3、高压继电保护常规电流保护以外有差动时,需要另加一组(差动保护用CT二次单独),这样,就有一 组测量二组保护了。 4、35KV及以上系统会在条线路上出现“常规电流保护”、线路差动、母线差动(还在大差和小差),这样就 会出现二次绕组四组,一组测量、一组常规电流保护、二组差动保护(但多数母线差动单独装电流互感器)。 5、发电机上用的电流互感器可能还会多一组。 7.补偿电容的共补和分补 如上图所示: 1、接线方式,三相共补电容器有三个接线端,分别接(A、B、C)分补电容器有四 个接线端,分别接(A、B、C、N) 2、投入补偿方式:三相共补电容器投入时,三组电容器同时投入。分补电容器可 以单相分别投入运行。 低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行,分补的后投入运行,因为负荷分配时做到三相负荷尽量平衡,对一个变压器来说,不会只用某一相的负荷,所以三相都有的负荷是大头,各相之间的差异是小头,所以,大部分应该是共补,小部分是分补,这样更合理,更经济(分补比共补贵),共补是三相同时补偿相同的容量,分补是每一相的补偿容量分别计算,分别补偿。 8.浪涌保护器和避雷器的区别 浪涌保护器与避雷器都是用于防止过电压,特别是在防止雷电过电压的功能上,但是浪涌保护器与避雷器却在应用上有着诸多的区别。 1、浪涌保护器一般都只是低压浪涌产品,但是避雷器却有着多个电压等级,从我们一般的低压0.38KV到500KV 的特高压都是有的; 2、浪涌保护器一般都是安装在二次系统上,是为了防护遭受过电压或者是浪涌伤害,是在避雷器消除了雷电的

变电站电气设备详细基础知识知识讲解

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

4、变电所的规模 按电压等级、变压器总容量和各级电压出线回路数表示。 电压等级以变压器的高压侧额定电压表示,如35、110、220、330、500KV变电所。 变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示。 各级电压出线回路数,根据变电所的容量和工业区用户来确定。如一变电所有5条35KV输电线路、4条110KV输电线路、3条10KV用户配电线路,该所共有出线12回。 5、变电所的电气一次设备构成:变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、架空母线、消弧线圈、并联电抗器、电力电容器、调相机等设备。 6、变压器 ⑴作用:变换电压,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压。 ⑵变压器的分类 ①按相数分:单相变压器、三相变压器。 ②按用途分:升压变压器、降压变压器和联络变压器。 ③按绕组分:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、三绕组变压器(每相有高、中、低三个绕组)以及自耦变压器(高、低压侧每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽头) ⑶变压器结构 ①铁芯:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,用以构成耦合磁通的磁路,套绕组的部分叫芯柱,芯柱的截面一般为梯形,较大直径的铁芯叠片间留有油道,以利散热,连接芯柱的部分称铁轭。

变电站基础知识普及(好)

变电站基础知识普及 变电所(substation):顾名思义,就是改变电压的场所,是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。 变电站:改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。 1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合; 2.配电房:电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置;配电所,是指所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,而母线上却无主变压器。 3.变电所:一般指电压等级在110KV以下的降压变电站;在国家标准GB50053-94《10kv 及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义是“10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”,符合这个的就是变电所。 4.变电站:各种电压等级的“升压、降压”变电站。上述四个名称,一个比一个大,变电站大于变电所。 变电所带变压器;开闭所和配电房、配电所应不带变压器。变电所,顾名思义就是变电,主要是高中压变压提供低压电源,变电所通常是指小型的降压变电站,因此小型的降压变电站又称为变电所。 变电站,也是变电,但主要是高压变电中压,或高压变电低一级高压,变电站占地较大,根据不同电压等级及容量不同占地不同。 一级负荷,两路电源供电,理论上应是两个独立互不影响的电源,例如两个独立的变电所供电; 二级负荷,双回路电源,不是非要两个独立电源,比如说同一变电所双回路供电就可以了,或者从旁边单位引一路备用电源过来,也可以满足二级负荷供电的要求。 断路器分类: ①按电压等级分类:按电压等级分有高压断路器(10、35、110、220、330、500KV)和低压断路器(400V)。 ②按灭弧介质分类:少油或断路器(油仅用来灭弧,带电部分的绝缘用瓷或有机绝缘材料,用油少)、多油式断路器(油既作绝缘,又用来灭弧,用油多)、空气断路器(用压缩

变电运行基础知识

变电运行基础知识 1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些 答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么 答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。 3、红绿灯的作用 答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。 (2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。 4、变电所突然停电如何处理 答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。 5、变压器的保护有几种 答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响

(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。 (3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。 (4)温度保护,作用于信号,警铃响。 (5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。 (6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。 6、变压器的工作原理: 答:电源侧称一次绕组,负载侧称二次绕组,当交流电压U1加到一次绕组后,交流I1流入该绕组,并产生励磁作用,在铁芯中产生交变磁通,这个磁通不仅穿过一次绕组,同时也穿过二次绕组,分别在两个绕组中产生感应电动势E1和E2,这时,如果二次绕组与外电路和负载接通,便有电流I2流入负载,于是就有电能输出。 7、摇表的使用 答:(1)验电 (2)放电 (3)选表 (4)校表,先将摇表摇起来,指针指向“00”,然后将两端短接指向“0”。摇表的速度每分钟120下。 (5)先拆导体端,拆完后停止摇表。 (6)最后给导体放电。 8、变压器并列运行的目的、条件、后果 答:目的:(1)提高变压器运行经济性。

变电站电气设备详细基础知识

变电站电气设备详细基础知识

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

②绕组:是变压器的导电部分,用绝缘材料的铜线或铝线绕成圆筒形,然后将圆筒形的高、低压绕组同心地套在芯柱上,低压绕组靠近铁芯,高压绕组在外边,这样放置有利于绕组铁芯间的绝缘。 ③分接开关:利用改变绕组匝数的方法来进行调压。将绕组引出的若干个抽头叫分接头,用以切换分接头的装置称分接开关;分接开关又分为无载分接开关和有载分接开关,无载分接开关只能在变压器停电情况下,才能切换;有载分接开关可以在带负荷情况下进行切换。 ④保护装置: a、储油柜(油枕):调节油量,减少油与空气间的接触面,从而降低变压器油受潮和老化的速度。 b、吸湿器(呼吸器)用以保持油箱内压力正常,吸湿器内装有硅胶,用以吸收进入油枕内空气中的水分。 c、安全气道(防爆筒):它的出口处装有玻璃或薄铁板,当变压器内部发生故障时,油气流冲破玻璃向外喷出,以降低油箱内压力,防止爆破。 d、气体继电器:当变压器内部故障时,变压器油箱内产生大量气体使其动作,切断变压器电源,保护变压器。 e、净油器(热虹吸过滤器):利用油的自然循环,使油通过吸附剂进行过滤、净化,防止油的老化。 f、温度计:用以测量监视变压器油箱内上层油温,掌握变压器的运行状况。 ⑷变压器的冷却 ①油浸自冷式ONAN:铁芯和绕组直接浸于变压器箱体的油中,变压器在运行中产生的热量经变压器油传递到油箱壁和散热器管,利用管壁和箱体的辐射和周

变配电基础知识

第8章变配电基础知识 8-1什么是电力系统?什么是电力网? 随着电力事业的飞速发展,电能的应用已极为普及,电灯发光、电动机转动、电炉发热以及电视机那无比美妙的动画和声响效果,都离不开电能。电能一般来自于发电厂的发电机。然而发电厂一般要建立在能源丰富的地方,如火力发电厂要建立在燃料资源丰富的地方;水力发电厂要建立在有大的水位落差的地方;风力发电厂要建立在一年四季风力强劲的地方。可是发电厂距离大城市和用电的负荷中心很远,这就必须设法将电能进行远距离的输送。由于电压等级越高,电能输送的距离越远,所以由发电机发出的电能一般又需经过升压变压器将电压升高。电压升高后的电能再经过输电线路进行远距离的输送。当到达用电负荷中心后再进行配电,而配电又分为高压配电和低压配电,最后将电能送到我们所使用的各种电器和电气设备。 也就是说,由发电、变电、输电、配电和用电这五个环节所组成的电能生产、变换、输送、分配和消费的整体,就叫做电力系统。在电力系统中,这五个环节应环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时刻完成的。 在电力系统中,除发电和用电这两个环节以外的部分,即具有变电、输电和配电三个环节的整体称为电力网。电力网又简称为电网。电力网是

连接发电厂和用户的中间环节,是传送和分配电能的装置。电力网是由不同电压等级的输配电线路和变电所组成的,按其功能的不同常分为输电网和配电网两大部分。输电网是由35kV及以上的输电线路和与其连接的变电所组成,是电力系统的主要网络,其作用是将电能输送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。而配电网则由10kV及以下的配电线路和配电变压器所组成,其作用是将电能馈送至各类电能的用户。 8-2什么是发电?发电厂的类型有哪些? 利用发电动力装置将位能(水的落差)、热能(煤、油、天然气等)、核能、以及风能(风力)、地热能、海洋能(潮汐)、太阳能等一次能源转换为二次能源(电能),用以满足各种各样的电器与电气设备的需要,就称之为发电。具体发电的场所称为发电厂。简单地说,发电厂就是生产电能的工厂。发电厂发出的电压一般为3.15~20kV左右。根据电厂的容量大小及其供电的范围,可分为区域性发电厂、地方性发电厂和自备电厂等。 区域性发电厂大多兴建在水利资源丰富的江河流域或煤矿蕴藏量较大的地方。这类发电厂的容量大,距离用电负荷中心较远,需要通过超高压输电线路远距离输电。兴建大容量的区域发电厂可以经济合理地利用国家的动力资源。地方性发电厂一般是中小型电厂,往往建在用户附近。而自备电厂则建在大型厂矿的内部作为自备电源。它可以对大型厂矿企业和电力系统起到后备和保证作用。地方性发电厂和自备电厂基本都是火力发电厂,一般采用热、电联合生产的形式。即除了发电以外,还需要向用户