文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路部分

线路部分

线路部分
线路部分

试题模块名称:线路部分

一、判断题

1. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,可以单独工作。

【错】

2. 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。【对】

3. 所谓运用中的电气设备,仅指全部带有电压的电气设备。

【错】

4. 热备用的电气设备不是运用中的电气设备。

【错】

5. 正在停电检修的设备是运用中的电气设备。

【对】

6. 正在停电检修的设备不是运用中的电气设备。

【错】

7. 在电力线路上工作,保证安全的组织措施1)工作票制度;2)工作许可制度;3)工作监护制度;4)工作间断制度;5)工作结束和恢复送电制度。

【错】

8. 在电力线路上工作,应按下列方式进行:填用电力线路第一种工作票、填用电力电缆第一种工作票、填用电力线路第二种工作票、填用电力电缆第二种工作票、填用电力线路带电作业票、填用电力线路事故应急抢修单、口头或电话命令。

【对】

9. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单

【对】

10. 在横担上安装相序标志牌可不填用工作票,只须根据口头或电话命令进行工作。

【错】

11. 在双电源低压用户上的全部停电工作应填用工作票。

【对】

12. 单一电源低压分支线的停电工作,按口头或电话命令执行。

【对】

13. 单一电源低压分支线的停电工作,填用第一种工作票。

【错】

14. 接户、进户装置上的低压带电工作,按口头或电话命令执行。

【对】

15. 接户、进户装置上的低压带电工作,填用带电工作票。

【错】

16. 接户、进户装置上的低压带电工作,填用第二种工作票。

【错】

17. 在低压接户线上的带电工作可不填带电工作票。

【对】

18. 在双电源低压用户上的停电工作可不填用工作票。

【错】

19. 涂写杆塔号、安装标志牌等,工作人员能保证安全距离的可按口头或电话命令执行。【错】

20. 测量接地电阻只需按口头或电话命令执行。

【对】

21. 在横担上装相序标志牌应填用工作票。

【对】

22. 在接户线上的低压带电工作应填带电作业工作票。

【错】

23. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误,方可执行。

【错】

24. 一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责人可以填写工作票。

【对】

25. 一张工作票中,工作许可人可以兼任工作负责人。

【错】

26. 一张工作票中,工作许可人不得兼任工作负责人。

【对】

27. 工作票只能由设备运行管理单位签发。

【错】

28. 在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。

【对】

29. 工作任务单一式两份,一份工作负责人留存,一份交小组负责人执行。

【对】

30. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票。

【对】

31. 工作任务单由工作票签发人签发,也可由工作负责人签发。

【对】

32. 若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。

【对】

33. 第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。

【错】

34. 第一种工作票可以办理延期手续。

【对】

35. 第二种工作票可以办理延期手续。

【对】

36. 带电作业工作票可以办理延期手续。

【错】

37. 带电工作票的有效时间以批准的检修期为限,但可办理延期手续。

【错】

38. 第二种工作票的有效时间以批准的检修期为限,但可办理延期手续。

【对】

39. 第一种工作票的有效时间以批准的检修期为限,但可办理延期手续。

【对】

40. 第一种工作票不能办理延期手续。

【错】

41. 带电作业工作票不能办理延期手续。

【对】

42. 第二种工作票不能办理延期手续。

【错】

43. 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位分管生产领导批准的人员担任。工作票签发人名单应书面公布。

【对】

44. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程、熟悉工作班成员的工作能力、熟悉工作范围内的设备情况,并经单位分管生产领导书面批准的人员担任。【错】

45. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程的人员。

【对】

46. 填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到工作许可人的许可后,方可开始工作。【错】

47. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路)都拉闸停电,并挂好接地线后,方能发出许可工作的命令。

【对】

48. 调度值班员或工区值班员在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将工作班组名称、数目、工作地点和工作任务记入记录簿内。

【错】

49. 调度值班员或工区值班员在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将工作班组名称、数目、工作负责人的姓名、工作地点和工作任务记入记录簿内。

【对】

50. 电话下达许可开始工作的命令时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误。对直接在现场许可的停电工作,工作许可人和工作负责人应在工作票上记录许可时间,并签名。

【对】

51. 若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地,并履行工作许可书面手续后,才可开始工作。

【对】

52. 禁止约时停、送电。

【对】

53. 填用电力线路第二种工作票时,需要履行工作许可手续。

【错】

54. 填用电力线路第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。

【对】

55. 线路停电时进行工作,工作负责人可以参加工作班工作。

【错】

56. 工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。

【对】

57. 专责监护人可兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

【错】

58. 在确保安全的情况下,专责监护人可以参加工作班工作。

【错】

59. 专责监护人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时接替。

【错】

60. 专责监护人不得兼做其他工作。

【对】

61. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

【对】

62. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。

【对】

63. 白天工作间断时,工作地点的主要接地线保留不动。如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让人、畜接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。

【对】

64. 填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新许可并验电挂接地线。

【错】

65. 如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线也应拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线。

【错】

66. 多个小组工作,工作负责人应得到所有小组负责人工作结束的汇报。

【对】

67. 工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方法如下:当面报告、用电话报告并经复诵无误。

【对】

68. 若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配合停电设备运行管理单位联系人。【对】

69. 工作终结报告方法:1)当面报告;2)电话下达;3)派人送达。

【错】

70. 工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工,设备改动情况,工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。

【错】

71. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方

可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。

【对】

72. 已终结的工作票应保存半年。

【错】

73. 电力线路保证安全的技术措施1)停电;2)验电;3)装设接地线;4)使用个人保安线;5)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)。

【对】

74. 进行线路停电作业前,应断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

【对】

75. 进行线路停电作业前,应断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。【对】

76. 进行线路停电作业前,应断开有可能返回高压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

【错】

77. 停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。

【对】

78. 可直接的地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构上应加锁。

【对】

79. 验电时不能使用感应式验电器。

【对】

80. 验电是简单工作,可不要专人监护。

【错】

81. 330kV及以上交流的线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。

【对】

82. 验电时人体应与被验电设备保持表5-1的距离,并设专人监护。使用伸缩式验电器时应保证绝缘的有效长度。

【对】

83. 线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,只需在单侧验电。

【错】

84. 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验高压、后验低压。

【错】

85. 禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。

【对】

86. 线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并三相短路。

【对】

87. 配合停电的线路应在工作地点附近装设二处接地线。

【错】

88. 配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处接地线。

【对】

89. 各工作班工作地段两端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)都要验电、装设工作接地线。

【对】

90. 挂、拆接地线应在监护下进行。

【对】

91. 禁止使用其他导线作接地线或短路线。

【对】

92. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。

【对】

93. 成套接地线必须用有透明护套的多股软铜线组成。

【对】

94. 禁止使用钢绞线作接地线或短路线。

【对】

95. 装设接地线应先接导线端,后接接地端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。

【错】

96. 装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。

【对】

97. 装设接地线需要时人体可碰触接地线或未接地的导线。

【错】

98. 杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好。

【对】

99. 利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔接地电阻和接地通道应良好。

【对】

100. 断开耐张杆塔引线时,应先在断开引线处装设接地线。

【错】

101. 星形接线电容器应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电。【错】

102. 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

【对】

103. 电缆及电容器接地前应充分放电。

【对】

104. 装设接地线时,应先接导线端,后接接地端,且接触良好,连接可靠。

【错】

105. 个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。【对】

106. 拆除个人保安线时,是先拆接地端,后拆导线端。

【错】

107. 拆除个人保安线时应先拆导线端,后拆接地端。

【对】

108. 挂接个人保安线时,应先接接地端,后接导线端。

【对】

109. 个人保安线可代替接地线使用。

【错】

110. 在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。【对】

111. 设备不停电时,人与10kV带电部位的安全距离为0.7米。

【对】

112. 设备不停电时,人与35kV带电部位的安全距离为1.0米。

【对】

113. 设备不停电时,人与110kV带电部位的安全距离为1.5米。

【对】

114. 临时围栏与10kV带电部分的安全距离不准小于0.35米。

【对】

115. 临时围栏与110kV带电部分的安全距离不准小于1.5米。

【对】

116. 临时围栏与35kV带电部分的安全距离不准小于0.6米。

【对】

117. 在城区或人口密集区地段施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏)。

【对】

118. 工作人员在工作中可根据需要移动或拆除围栏和标示牌。

【错】

119. 禁止工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。

【对】

120. 暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由三人进行巡线。

【错】

121. 单人巡线时,可以攀登杆塔和铁塔巡查。

【错】

122. 雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴。

【对】

123. 暑天、山区巡线应配备必要的防护用具、自救器具和药品。

【对】

124. 夜间巡线应携带足够的照明工具。

【对】

125. 特殊巡视应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。

【对】

126. 事故巡线应始终认为线路停电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。

【错】

127. 巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点6m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。

【错】

128. 进行配电设备巡视的人员,单人巡视时,可以打开配电设备柜门、箱盖。

【错】

129. 倒闸操作人员应根据值班调度员(工区值班员)的操作指令(口头、电话或传真、电子邮件)填写或打印倒闸操作票。

【对】

130. 倒闸操作应使用倒闸操作票。操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人复诵,核对无误。发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都要录音并作好记录。

【对】

131. 用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,可以任意涂改。

【错】

132. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械指示位置、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有三个及以上的指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。

【错】

133. 倒闸操作时,发布指令和复诵指令都应严肃认真,使用规范操作术语,准确清晰,按操作票顺序逐项操作,每操作完一项,应检查无误后,做一个"√"记号。

【对】

134. 操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落熔断器,应使用合格的绝缘手套进行操作。

【错】

135. 雨天进行倒闸操作应使用有防雨罩的绝缘棒,并戴皮手套。

【错】

136. 摘挂跌落式熔断器熔管时,应使用绝缘棒,并应有专人监护。其他人员可触及设备。【错】

137. 操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票可不按编号顺序使用。

【错】

138. 夜间进行电气测量工作,应有足够的照明。

【对】

139. 解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时,允许直接接触与地断开的接地线。【错】

140. 杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,一定要在线路和设备带电的情况下进行。

【错】

141. 带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),禁止使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。

【对】

142. 在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,不须向全体人员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持邻近或交叉其他电力线工作的安全距离。

【错】

143. 砍剪树木上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带。安全带不准系在待砍剪树枝的断口附近或以上。不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。

【对】

144. 待砍剪的树木下面和倒树范围内可有人监护,防止砸伤行人。

【错】

145. 为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向导线方向。绳索应有足够的长度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。砍剪山坡树木应做好防止树木向下弹跳接近导线的措施。

【错】

146. 大风天气,允许砍剪高出或接近导线的树木。

【错】

147. 用油锯和电锯的作业,应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作。使用时,应先检查所能锯到的范围内有无铁钉等金属物件,以防金属物体飞出伤人。

【对】

148. 在35kV带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于0.7m.。【错】

149. 在220kV带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于4.00m.。【错】

150. 在500kV带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于4.00m.。【错】

151. 停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以外,则另一回线路也应停电并予接地。

【错】

152. 10kV邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于4.0m。

【错】

153. 10kV及以下邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于1.0m。

【对】

154. 500kV邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于6.0m。

【对】

155. 邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导体至"邻近或交叉其他电力线工作的安全距离"以内时,对作业的导、地线还应在工作地点接地。

【对】

156. 邻近带电的电力线路进行工作时,对作业的绞车等牵引工具应做好良好绝缘。

【错】

157. 停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线等工作时,应采取安全可靠的措施。安全措施应经工作人员充分讨论后,经地区电力局总工批准执行。

【错】

158. 停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换瓷瓶等工作时,应采取安全可靠的措施。措施应能保证有:检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持邻近或交叉其他电力线工作的安全距离的要求。

【对】

159. 在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路,要求有:在该段线路上工作,登杆塔时要核对停电检修线路的双重名称无误,并设专人监护,

以防误登有电线路杆塔。

【对】

160. 禁止在有同杆架设的35kV及以下线路带电情况下,进行另一回线路的登杆停电检修工作。

【错】

161. 工作人员对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查。

【错】

162. 工作票签发人和工作负责人对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查。多回线路中的每回线路都应填写双重称号。

【对】

163. 工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。

【对】

164. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,验明线路确已停电后,工作负责人方可发令开始工作。

【错】

165. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,登杆塔和在杆塔上工作时,隔一基杆塔应设专人监护。

【错】

166. 为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路,作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误后,方可攀登。登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记与双重称号,确实无误后方可进入停电线路侧横担。

【对】

167. 在同杆塔架设多回线路中工作,绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。领导同意也可以在杆塔上卷绕或放开绑线。

【错】

168. 放线或撤线、紧线时,应采取措施防止导线或架空地线由于摆﹙跳﹚动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。

【对】

169. 在同杆塔架设多回线路中部分停电工作,绞车等牵引工具应接地,放落和架设过程中的导线亦应接地,以防止产生感应电。

【对】

170. 在110kV电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业时宜穿导电鞋。

【错】

171. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用地电位方式进行。

【对】

172. 临近高压线路工作时,用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员可以将金属物品直接用手接触。

【错】

173. 任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴安全帽。【对】

174. 进入高压配电室工作可不戴安全帽。

【错】

175. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

【对】

176. 电气工具使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)和接地线。【对】

177. 遇有5级以上大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。

【对】

178. 在工作中遇有雷暴雨、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气时,应停止露天高处作业。【对】

179. 杆塔上作业应在良好的天气下进行,在工作中遇有5级以上大风应停止工作。

【错】

180. 凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。

【对】

181. 凡在坠落高度基准面3m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

【错】

182. 高处作业时,安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或转为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用方式。

【对】

183. 安全带禁止系挂在避雷器支柱绝缘子、隔离开关(刀闸)支持绝缘子、线路支柱绝缘子上。

【对】

184. 攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固。

【对】

185. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好杆架后,再行登杆。

【对】

186. 新立电杆在基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前,禁止攀登。

【对】

187. 禁止利用绳索,拉线上下杆塔或顺杆下滑。

【对】

188. 上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况。

【对】

189. 在杆塔高空作业时,应使用有后备绳或速差自锁器的双控背带式安全带。

【对】

190. 高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。

【对】

191. 在高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。

【对】

192. 在杆塔上作业,工作地点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

【对】

193. 杆塔上工作上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。

【对】

194. 低温环境下进行高处作业,应采取保暖措施,作业时间不宜过长

【对】

195. 在气温低于零下10℃时,确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过2小时。

【对】

196. 在气温低于零下15℃时,不宜进行高处作业。

【对】

197. 梯子不宜绑接使用。

【对】

198. 硬质梯子在距梯顶1m处设限高标志。

【对】

199. 爆破人员应经过安全培训,持证上岗。

【错】

200. 在超过1.5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内。

【对】

201. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏。

【对】

202. 塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在对角线的两个塔脚同时挖坑。

【对】

203. 参加起重工作的作业全体人员应熟悉起重搬运方案和安全措施。

【对】

204. 制动装置失灵或不灵敏的起重机械禁止使用。

【对】

205. 移动式起重设备应安置平稳牢固,并设有制动和逆止装置。

【对】

206. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、外角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过。

【错】

207. 起重钢丝绳用于缆风绳及拖拉绳的安全系数为3.5。

【对】

208. 起重钢丝绳用于人力起重的安全系数为4.5。

【对】

209. 起重钢丝绳用于机械起重的安全系数为5~6。

【对】

210. 起重钢丝绳用于捆绑起重物的安全系数为10。

【对】

211. 起重钢丝绳用于载人升降用的安全系数为10。

【错】

212. 起重钢丝绳用于载人升降用的安全系数为14。

【对】

213. 立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的内角侧禁止有人。

【对】

214. 一个锚桩上的临时拉线不得超过三根,临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。

【错】

215. 立、撤杆塔过程中,吊件垂直下方、受力钢丝绳的外角侧严禁有人。

216. 立、撤杆要使用合格的起重设备,禁止满载使用。

【错】

217. 消防器材的配备、使用、维护、消防通道的配置等应遵守DL5027-93《电力设备典型消防规程》的规定。

【对】

218. 立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。

【对】

219. 顶杆及叉杆只能用于竖立8m以下的拔稍杆。

【对】

220. 顶杆及叉杆只能用于竖立12m以下的拔稍杆。

【错】

221. 在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根。

【对】

222. 使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然倾到。

【对】

223. 在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

【对】

224. 使用抱杆立、撤杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶的投影应在一条直线上。【对】

225. 已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。

【对】

226. 杆塔分解组立时,塔片就位时应先高侧、后低侧。

【错】

227. 双面吊装杆塔时,抱杆两侧的荷重、提升速度及摇臂的变幅角度应基本一致。

【对】

228. 单面吊装杆塔时,抱杆倾斜不宜超过20°。

【错】

229. 杆塔上有人时,需求调整和拆除拉线必需做好相应的安全措施。

【错】

230. 紧线、撤线前,应检查拉线、锚桩及杆塔。

【对】

231. 放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。【对】

232. 紧线时如遇导、地线有卡、挂住现象,应松线后处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧,采用工具、大绳等撬、拉导线。

【对】

233. 同一天内几处高压配电室进行同一类型工作,不可使用一张工作票。

【错】

234. 同一天内几处箱式变电站进行同一类型工作,可使用一张工作票。

【对】

235. 同一天内几处配电变压器台架进行同一类型工作,可使用一张工作票。

236. 高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并加强监护。

【对】

237. 配电设备停电检修时,应使用第一种工作票。

【对】

238. 进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配变各侧的所有线路(包括用户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险),并验电、接地后,才能进行工作。

【对】

239. 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中任一台配电变压器停电检修,其它配电变压器无需停电。

【错】

240. 进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。【对】

241. 配电设备倒闸操作过程中禁止解锁。

【对】

242. 配电设备如需解锁,应履行批准手续。

【对】

243. 可带电插拔的肘型电缆接头,可带负荷操作。

【错】

244. 作业人员可直接接触架空绝缘导线。

【错】

245. 架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不准直接接触绝缘导线(带电工作除外)。【对】

246. 架空绝缘导线应在线路的适当位置,设立验电接地环或其他验电接地装置。

【对】

247. 禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作(带电工作除外)。

【对】

248. 装表接电时,应有防止电压互感器二次短路的安全措施。

【对】

249. 装表接电时,应有防止电流互感器二次短路的安全措施。

【错】

250. 装表接电时,应有防止电压互感器二次开路的安全措施。

【错】

251. 在特殊情况下,应在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位工作负责人批准后方可进行。

【错】

252. 对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,只要进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,无需经本单位主管生产领导(总工程师)批准,就可进行和使用。

【错】

253. 参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业领导批准后,方能参加相应作业。

254. 带电作业必须设专责监护人,监护人的监护范围不得超过一个作业班组。

【错】

255. 带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。

【对】

256. 带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。

【对】

257. 带电作业需要停用重合闸时,应由调度值班员履行许可手续。

【对】

258. 带电作业需要停用重合闸时,应由变电运行值班员履行许可手续。

【错】

259. 带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。

【对】

260. 带电作业结束后应向调度值班员汇报。

【错】

261. 在带电作业过程中如设备突然停电,工作负责人应尽快与工作许可人联系。

【错】

262. 在带电作业过程中如设备突然停电,工作负责人应尽快与调度联系。

【对】

263. 进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离10kV不得小于0.4m。

【对】

264. 更换直线绝缘子串或移动导线的作业,当采用单吊线装置时,应采取防止导线脱落时的后备保护措施。

【对】

265. 非特殊需进行,不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。如特殊需要,则应制订可靠的安全技术措施,经本单位生产领导(总工程师)批准后,方可进行。

【对】

266. 若须在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。

【对】

267. 20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上可以进行等电位作业。

【错】

268. 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。

【对】

269. 等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在110kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。

【错】

270. 带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端断路器(开关)和隔离开关(刀闸)确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。

【对】

271. 禁止带负荷断、接引线。

272. 采取安全措施后,可以带负荷断、接引线。

【错】

273. 使用消弧绳断、接空载线路时,作业人员与断开点保持4.0m以上的距离。

【对】

274. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并应采取安全措施。

【错】

275. 在查明线路确无接地、绝缘良好、线路上无人工作且相位确定无误后,方可进行带电断、接引线。

【对】

276. 带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线,可以直接触及。【错】

277. 带电断、接空载线路、耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。

【对】

278. 组装分流线的导线处应清除氧化层,且线夹接触应牢固可靠。

【对】

279. 断路器应处于合闸位置,并取下跳闸回路熔断器,锁死跳闸机构后,方可短接。【对】

280. 阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。

【对】

281. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认:清扫机械工况完好,绝缘部件无变形、脏污和损伤,毛刷转向正确、清扫机械已绝缘。

【错】

282. 带电清扫作业时,作业人的双手须始终握持绝缘杆保护环以下部位。

【对】

283. 高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,停放应稳固可靠,并有防倾覆措施。

【错】

284. 斗臂车使用前应在预定位置带负荷试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。

【错】

285. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥。

【对】

286. 液压系统良好时,高架绝缘斗臂车在工作过程中,发动机不应熄火。

【对】

287. 接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作。但下部操作人员不得离开操作台。【对】

288. 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于16mm2。

【错】

289. 保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于25mm2。

【对】

290. 悬挂保护间隙前,应与变电运行值班员联系停用重合闸。

291. 悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反。

【对】

292. 保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后,应派专人看守,在有人、畜通过地区,还应增设围栏。

【对】

293. 火花间隙检测63(66)kV绝缘子串(5片)时,允许零值绝缘子片数为2片。

【对】

294. 火花间隙检测110kV绝缘子串(7片)时,允许零值绝缘子片数为3片。

【对】

295. 火花间隙检测500kV绝缘子串(30片)时,允许零值绝缘子片数为8片。

【对】

296. 火花间隙检测220kV绝缘子串(13片)时,允许零值绝缘子片数为5片。

【对】

297. 火花间隙检测330kV绝缘子串(19片)时,允许零值绝缘子片数为5片。

【错】

298. 针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。

【对】

299. 低压带电作业应设专人监护。

【对】

300. 低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。

【错】

301. 低压带电作业应穿绝缘鞋和长袖全棉工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。

【对】

302. 低压带电作业根据工作需要可使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。【错】

303. 低压带电作业应穿绝缘鞋和长袖棉布工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的地面上进行。

【错】

304. 低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施。

【对】

305. 高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施

【对】

306. 带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于50%。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。

【错】

307. 有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的新工具购置前可以视情况继续使用。【错】

308. 高架绝缘斗臂车应存放在车库内,其绝缘部分应有防潮措施。

【错】

309. 带电作业工具应绝缘良好、连结牢固、转动灵活,并按现场作业环境、现场操作规程正确使用。

【错】

310. 带电作业工具在运输过程中,带电绝缘工具应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内,以防受潮和损伤。

【对】

311. 发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。【对】

312. 绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm 耐压75kV,时间为3min,以无击穿、闪络及过热为合格。

【错】

313. 施工机具和安全工器具应统一编号,专人保管。

【对】

314. 施工机具和安全工器具使用前应进行检查。

【对】

315. 施工过程中发现有损坏、变形、故障等不合格的施工机具和安全用具应退回仓库。【错】

316. 自制或改装和主要部件更换或检修后的机具可使用。

【错】

317. 自制或改装和主要部件更换或检修后的机具,应按规定试验并鉴定合格后方可使用。【对】

318. 施工机具应由了解其性能的人员操作和使用。

【错】

319. 施工机具应由了解其性能并熟悉使用知识的人员操作和使用。机具应按出厂说明书和名牌的规定使用,不准超负荷使用。

【对】

320. 绞磨应放置平稳,锚固应可靠,受力前方不准有人。

【对】

321. 选用抱杆应经过计算或负荷校核。

【对】

322. 实际工作中选用抱杆一般都不经过计算或负荷校核。

【错】

323. 金属抱杆局部弯曲严重、嗑瘪变形、表面严重腐蚀、裂纹或脱焊的禁止使用。

【对】

324. 抱杆脱帽环表面有裂纹或螺纹变形的禁止使用。

【对】

325. 圆木抱杆木质腐朽、损伤严重或弯曲过大禁止使用。

【对】

326. 当双钩紧线器使用不灵活时可以润滑后使用。

【错】

327. 双钩紧线器应经常润滑保养。

【对】

328. 当双钩紧线器出现换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面裂纹或变形等现象经修理后可以使用。

【错】

329. 卡线器有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时应予以报废处理。

【对】

330. 地锚分布和埋设深度,应根据地锚的受力情况及土质情况确定。

【对】

331. 汽车吊、斗臂车的支腿应支撑在坚实的地面上,否则应采取加固措施。

【对】

332. 汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,不需设置警示标志。

【错】

333. 施工机具应放在库房内,库房应保持干净。

【错】

334. 施工机具应定期进行检查、维护、保养。

【对】

335. 施工机具的传动和转动部分应保持其润滑。

【对】

336. 安全工器具室内应配置适用的柜、架,并且合格的工器具与不合格的安全工器具应分开来摆放。

【错】

337. 安全工器具室内应配置适用的柜、架,并不准存放不合格的安全工器具及其他物品。【对】

338. 携带型接地线宜存放在专用架上,架上的号码与接地线的号码应一致。

【对】

339. 携带型接地线宜存放在工具架上,架上应有号码。

【错】

340. 绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘,如表面有轻度擦伤应报废处理。

【错】

341. 橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,并撒上滑石粉。

【对】

342. 橡胶绝缘用具应放在红外线照射的柜内,并撒上滑石粉。

【错】

343. 安全工器具使用前的外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。

【对】

344. 绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备电压等级相符。

【对】

345. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时可以在安全的情况下短时间越过护环或手持部分的界限。

【错】

346. 绝缘操作杆使用时人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备短接,以保持有效的绝缘长度。

【对】

347. 携带型短路接地线,如发现绞线松股、断股、护套严重损坏夹具松动等均不准使用。【对】

348. 携带型短路接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方

便,有足够的机械强度,并在大短路电流通过时不致松动。

【对】

349. 携带型短路接地线,由于通流能力小,因此检查时发现绞线松股、断股、护套严重损坏等情况,可以使用。

【错】

350. 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时10kV电压等级应戴绝缘手套,使用绝缘操作杆。【对】

351. 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时35kV电压等级应戴绝缘手套,使用绝缘操作杆。【对】

352. 绝缘隔板和绝缘罩只允许在35kV及以下电压的电气设备上使用,并应有足够的绝缘和机械强度。

【对】

353. 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时,35kV及以下电压等级都应戴绝缘手套,使用绝缘操作杆,必要时可用绝缘绳索将其固定。

【对】

354. 现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时10kV电压等级可以不戴绝缘手套。

【错】

355. 安全帽使用时,应将下颚带系好,在现场休息时可以将安全帽摘下。

【错】

356. 安全帽使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

【对】

357. 特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

【对】

358. 脚扣和登高板金属部分变形和绳(带)损伤者禁止使用。

【对】

359. 对安全工器具的机械、绝缘性能发生疑问或发现缺陷时应按国家规定进行试验。【对】

360. 自制的安全工器具只要进行周期性试验就可以使用。

【错】

361. 新购置的安全工器具可以不进行试验。

【错】

362. 检修后或关键零部件经过更换的安全工器具应按国家规定进行试验。

【对】

363. 安全工器具经试验合格后,应在不防碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。

【对】

364. 安全工器具经试验合格后,应在不防碍机械性能的部位粘贴合格证。

【错】

365. 进入变配电站、发电厂进行电力电缆工作可不经当值运行人员许可。

【错】

366. 电力电缆工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。

【对】

367. 填用电力电缆第二种工作票的工作应经调度的许可。

【错】

高频电子线路课后复习资料

说明 所有习题都是我们上课布置的作业题,所有解答都是本人自己完成,其中难免有错误之处,还望大家海涵。 第2章 小信号选频放大器 2.1 已知并联谐振回路的1μH,20pF,100,L C Q ===求该并联回路的谐振频率0f 、谐振电阻p R 及通频带0.7BW 。 [解] 90-6120.035610Hz 35.6MHz 2π2π102010f LC H F -= = =?=?? 6312 640.71010022.4k 22.361022.36k 201035.610Hz 35.610Hz 356kH z 100 p H R Q F f BW Q ρρ--===Ω=?Ω=Ω??===?= 2.2 并联谐振回路如图P2.2所示,已知:300pF,390μH,100,C L Q ===信号源内 阻s 100k ,R =Ω负载电阻L 200k ,R =Ω求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。 [解] 0465kHz 2π2π390μH 300PF f LC ≈ = =?

0.7 0390μH 100 114k Ω 300PF ////100k Ω//114.k Ω//200k Ω=42k Ω42k Ω37 1.14k Ω390μH/300 PF /465kHz/37=1 2.6kHz p e s p L e e e R Q R R R R R Q BW f Q ρρ=========== 2.3 已知并联谐振回路的00.710MHz,C=50pF,150kHz,f BW ==求回路的L 和Q 以及 600kHz f ?=时电压衰减倍数。如将通频带加宽为300 kHz ,应在回路两端并接一个多大的电阻? [解] 626212 011 5105μH (2π)(2π1010)5010 L H f C --= ==?=???? 6 03 0.7101066.715010f Q BW ?===? 22 36 022*********.78.11010p o U f Q f U ? ? ???????=+=+= ? ????? ? 当0.7300kHz BW =时 6 030.74612 0101033.3 3001033.3 1.061010.6k 2π2π10105010 e e e e f Q BW Q R Q f C ρ-?===?== ==?Ω=Ω???? 而 4712 66.7 2.131021.2k 2π105010 p R Q ρ-== =?Ω=Ω??? 由于,p e p RR R R R = +所以可得 10.6k 21.2k 21.2k 21.2k 10.6k e p p e R R R R R Ω?Ω = = =Ω-Ω-Ω 2.4 并联回路如图P2.4所示,已知:360pF,C =1280μH,L ==100,Q 250μH,L = 12=/10,n N N =L 1k R =Ω。试求该并联回路考虑到L R 影响后的通频带及等效谐振电阻。 [解] 6 312 28010100881088k 36010 p R Q ρ--?===?Ω=Ω?

输电线路专业试题

2010年输电线路分公司线路专业知识测试题 姓名:班组:成绩: 一、填空题:(共5个空,每空2分,本题共10分。) 1.在110kV带电线路杆塔上拆鸟巢工作,若与导线距离小于1.5米,则需要填写带电作业工作票。 2.线路维护人员应做到“三熟”“三能”即:熟悉工作对象、掌握运行维护必需的工作方法、熟悉电力 线路各种规程制度;能看懂图纸、具备及时发现故障和排除故障技能、能熟练掌握基本检修技能。 3.巡线时,应做到“三勤”“一快”即:腿勤(认真到位)、手勤(处理小缺陷)、嘴勤(宣传)、眼快(及 时发现缺陷)。 4.带电断、接引线前,应先查明线路“三无一良”即:线路无接地、无人工作、相位正确无误、绝缘良 好。 5.线路缺陷按其严重程度,可分为一般缺陷、严重缺陷、紧急缺陷。 二、单项选择题:(共10题,每题3分,本题共30分。)在题后面的三个答案中选择正确的一个,将序号 填在()内。 1.下面工作中,哪项工作需要填写第二种工作票?(B) (A)停电清扫绝缘子;(B)带电登杆检查;(C)带电杆塔测量接地电阻。 2.XWP-100绝缘子的单片高度是(B)。 (A)290mm;(B)146mm;(C)300mm。 3.在停电线路上作业,若只有一个作业地点,且只在其中一相上进行作业,则需要在几相导线上挂接地 线?(C) (A)一相;(B)两相;(C)三相。 4.某110kV线路耐张绝缘子为8片瓷绝缘子,在用火花间隙法进行带电检测绝缘子时,当发现( C ) 片零值绝缘子时,应立即停止检测。 (A)1片;(B)2片;(C)3片。 5.在《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》一书中,高塔是指( C )米以上的铁塔。 (A)50;(B)80;(C)100。 6.拉线若采用NUT型线夹,则螺母拧紧后,露出螺纹的长度要求下面说法正确的是:(B ) (A)不小于2扣螺纹;(B)不小于1/2螺杆的可调螺纹长度;(C)不小于1/3螺杆的可调螺纹长度。7.下面三种关于弛度的说法正确的是:( B ) (A)弛度与温度没有关系;(B)同一个耐张段内,档距越大弛度越大;(C)档距中央的弛度值最大。8.防振锤的作用是:(B ) (A)防止导线振动;(B)吸收导线振动产生的能量;(C)防止导线舞动。 9. 电力线路杆塔编号的涂写方位或挂杆号牌应在(D) (A)杆塔得向阳面;(B)面向巡线通道或大路;(C)面向横线路侧;(D)面向顺线路方向送电侧 10. 绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持(C)状态。 (A)稳定;(B)平衡;(C)绝缘;(D)保持一定距离 三、判断题:(共5题,每题2分,本题共10分。)在每题后面的()中填写√或×。 1.铁塔呼称高是指铁塔最上层横担导线挂点至基础顶面的高度。(×) 2.线路停电作业,到现场后,发现地线少一组,这时,可以使用截面不小于120平方米的导线代替使用。 (×) 3.在架线施工时,发现地线在焊点处断1股,该地线共计19股,则可以采用缠绕镀锌铁线的方法处理。 (√) 4.导线在直线杆采用多点悬挂的目的是解决对拉线的距离不够问题。(×)

《国家电网公司电网建设安全工作规程》线路部分试卷(2卷)

《国家电网公司电网建设安全工作规程》线路部分试卷 (2卷) 一、选择题(每题0.5分,计10分) 1.使用桥架敷设电缆前,桥架应经验收合格,高空桥架宜使用( ) 材料。 A. 钢质; B. 塑钢; C. 铝质; D. 绝缘 2.夜间混凝土工程施工时应有足够的照明,在深坑和潮湿地点施工应使用( ) 安全照明。 A. 高压; B. 交流; C. 直流; D. 低压 3.高处作业的人员应( ) 体检一次。 A. 每年; B. 半年; C. 一年半; D. 每两年 4.电缆穿入带电的盘柜前,电缆( ) 端头应做绝缘包扎处理。 A. 末端; B. 端头; C. 中间; D. 表面 5.进入带电区域内敷设电缆时,应取得( ) 同意,办理工作票,设专人监护。 A. 发包单位; B. 调度单位; C. 运维单位; D. 建设单位 6.用机械牵引电缆时,牵引绳的安全系数不得小于( ) 。 A. 2; B. 3; C. 2.5; D. 2.8 7.电缆施工,在潮湿的工井内使用( ) 设备时,操作人员应穿绝缘靴。 A. 机械; B. 电气; C. 风动; D. 气动 8.根据现场安全条件、施工范围和作业需要,增设( ) ,并明确其监护内容。 A. 作业人员; B. 作业负责人; C. 监理人员; D. 专责监护人 9.人工撬挖土石方釆取人工打孔时,打锤人不得戴手套,并应站在扶钎人的( ) 面。 A. 侧; B. 上; C. 后; D. 前 10.下列选项不符合冬季施工规定的是( ) 。 A. 用火炉取暖时,应釆取防止一氧化碳中毒的措施; B. 冬季坑、槽的施工方案应根据土质情况制定边坡防护措施; C. 油箱或容器内的油料冻结时,应用火慢慢烤化; D. 用明火加热时,配备足量的消防器材 11.高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿( ) ,并正确佩戴个人防护用具。 A. 皮鞋; B. 平底鞋; C. 绝缘靴; D. 软底防滑鞋 12.冬季施工现场道路及脚手架、跳板和走道等,应及时清除积水、积霜、积雪并釆取( ) 措施。 A. 防火; B. 防滑; C. 防坍塌; D. 防倾覆 13.在脚手架上翻脚手板时,应由两人( ) 按顺序进行。 A. 从外向里; B. 从里向外; C. 从下向上; D. 从上向下 14.10kV/400kV A 及以下的变压器宜釆用支柱上安装,支柱上变压器的底部距地面的高度不得小于( ) m 。 A. 1.5; B. 2.0; C. 2.5; D. 1.0 15.变压器中性点及外壳接地应接触良好,连接牢固可靠,工作接地电阻不得大于( ) Ω。 A. 4; B. 5; C. 10; D. 15 16.当作业人员或机械器具与220kV 带电设备的最小距离小于( ) m 时,施工项目部应进行现场勘察,编写 安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。 A. 8; B. 9; C. 10; D. 11 17.拉绞磨尾绳不应少于两人,且应位于锚桩后面、绳圈外侧,距离绞磨不得小于( ) m 。 A. 1; B. 1.5; C. 2; D. 2.5 18.电网建设《安规》适用于公司系统( ) kV 及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。 A. 10; B. 35; C. 110; D. 220 19.脚手架钢管立杆应设置金属底座或木质垫板,木质垫板厚度不小于50mm 、宽度不小于( ) mm,且长度不少于2跨。 A. 100; B. 120; C. 150; D. 200 20.下列选项不符合山区及林(牧)区施工规定的是( ) 。 A. 防火期施工指定专人携带火种上山作业; B. 山区及林(牧)区施工应严格遵守环境保护相关工作; C. 山区及林(牧)区施工做好防毒蛇、野兽、毒蜂等生物的侵害措施; D. 山区及林(牧)区施工应防止误踩深沟、陷阱 二、多选题(每题1分,计10分) 21.作业人员有权( ) 。 A. 更改施工方案; B. 拒绝违章指挥; C. 移动或拆除接地线; D. 拒绝强令冒险作业 22.作业前,应通过改善( ) 、法等要素,降低施工作业风险。 A. 机; B. 人; C. 料; D. 环 23.混凝土施工,下列有关泵送混凝土描述正确的是( ) 。 A. 支腿应支承在水平坚实的地面; B. 泵启动时,人员禁止进入末端软管可能摇摆触及的危险区域; C. 建筑物边缘作业时,操作人员应站在安全位置,使用辅助工具引导末端软管,禁止站在建筑物边缘手握末端软管作业; D. 泵输送管线及臂架应与带电线路保持一定的安全距离 24.氧气、乙炔气、汽油等危险品仓库,应釆取( ) 。 A. 避雷及防静电接地措施; B. 屋面应釆用轻型结构; C. 门、窗不得向外开启; D. 保持通风良好 25.钢筋工程中,下列有关钢筋安装描述正确的是( ) 。 A. 不得站在钢箍上绑扎柱钢筋; B. 起吊预制钢筋骨架时,下方不得站人,待骨架吊至离就位点lm 以内时方可靠近,就位并支撑稳固后方可摘钩; C. 脚手架上可放置工具、箍筋; D. 登高时应将工具随身携带 26.专业分包单位的( ) 的名单经分包单位批准公布后报承包单位备案。 A. 作业票审核人; B. 作业票签发人; C. 专责监护人; D. 作业负责人 27.作业票签发人的责任有( ) 。 A. 确认施工作业的安全性; 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线

2016_2017第1学年《高频电子线路实验讲义》 (1)解读

实验一小信号调谐放大器 一、实验目的 1.熟悉电子元器件和高频电路实验箱。 2.熟悉谐振回路的幅频特性分析--通频带与选择性。 3.熟悉信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而了解频带扩展。 4.熟悉和了解放大器的动态范围及其测试方法。 二、预习要求 1.复习谐振回路的工作原理。 2.了解谐振放大器的电压放大倍数、动态范围、通频带及选择性相互之间关系。 3.实验电路中, 若电感量 L=1μH,回路总电容C=220pf (分布电容包括在内),计算回路中心频率f0 三、实验仪器设备 1.双踪示波器 2.扫频仪 3.高频信号发生器 4.高频毫伏表 5.万用表 6.实验板 四、实验内容及步骤 1.实验电路见图1-1 (1)按图1-1所示连接电路 (注意接线前先测量+12V电源电压,无误后关断电源再接线)。 图1-1 单调谐回路谐振放大器原理图 (2)接线后仔细检查,确认无误后接通电源。 2.静态测量 实验电路中选R e=1K 测量各静态工作点,计算并填表1.1 V B,V E是三极管的基极和发射极对地电压。 3.动态研究 (1). 测放大器的动态范围Vi~V0(在谐振点) 选R=10K,R e=1K。把高频信号发生器接到电路输入端,电路输出端接高频毫伏表,选择正常放大区的输 入电压Vi,调节频率f使其为10.7MHz,调节C T使回路谐振,使输出电压幅度为最大。此时调节V i由0.02 伏变到0.8伏,逐点记录V0电压,并填入表1.2(仅供参考)。V i的各点测量值可根据(各自)实测情况来确定。 (2).当R e分别为500Ω、2K时,重复上述过程,将结果填入表1.2。在同一坐标纸上画出I C不同时的动态范围曲线,并进行比较和分析。

电网建设复习题(线路)上课讲义

电网建设复习题(线路)

第三部分线路部分(习题) 一、单选题(共47题) 1、起立杆塔或其他构件的吊点固定绳(千金绳),钢丝绳安全系数K不小于() A.3; B. 4; C. 2.5;D 2.0 2、索道架设完成以后,需要()和监理单位安全检查验收合格后才能投入试运行,索道试运行合格后,方可进行。 A.使用单位;B. 设计单位;C. 业主单位;D. 索道供应单位 3、索道运行时发现有卡滞现象应()。 A.放慢速度;B. 加速通过;C. 停机检查;D. 增加人力,进行拖拽 4、索道运输,牵引设备卷筒上的钢索至少应该缠绕()圈。 A.4; B. 5; C. 3;D 2 5、倒落式人字抱杆整体组立杆塔,起立抱杆用的制动绳锚在杆塔身上时,应在杆塔()及时拆除。 A.起立前;B. 起立至30度时;C. 刚离地面后;D. 正直后 6、倒落式人字抱杆整体组立杆塔,杆塔顶部吊离地面约()mm时,应暂停牵引,进行冲击实验。 A.100;B. 200; C. 300;D. 500 7、内悬浮外拉线抱杆分解组塔,承托绳与抱杆轴线间夹角不应大于()度。 A.45;B. 50; C. 55;D. 60 8、内悬浮外拉线抱杆分解组塔,承托绳应绑扎在()。 A.主材节点下方;B. 主材节点上方; C. 水平材上;D. 斜材上

9、内悬浮外拉线抱杆分解组塔,应视构件结构情况在其上、下部位绑扎控制绳,下控制绳宜使用()。 A.棕绳;B. 钢丝绳; C. 尼龙绳;D. 纤维绳 10、内悬浮外(内)拉线抱杆分解组塔,构件起吊过程中,下控制绳应随吊件的上升随之松出,保持吊件与塔架间距不小于()mm。 A.100;B. 80; C. 60;D. 50 11、座地摇臂抱杆分解组塔,吊装构件前,抱杆顶部应向()适度预倾斜。 A.受力侧;B. 受力反侧; C. 吊件侧;D. 拉线侧 12、平臂抱杆组塔,抱杆应有良好的接地装置,接地电阻不得大于()Ω。 A.4;B. 8;C. 10;D. 20 13、平臂抱杆组塔,起重小车行走到起重臂顶端,终止点距顶端应大于()m。 A.0.5;B. 1;C. 0.7;D. 0.9 14、流动式起重机组塔,起重机及吊件、牵引绳索和拉绳与220KV带电体的垂直方向最小安全距离为()m。 A.4;B. 5;C. 6;D. 3.5 15、使用两台起重机抬吊同一构件时,起重机承担的构件重量应考虑不平衡系数,单台吊车不应超过其额定起吊重量的()%。 A.85;B. 90;C. 95;D. 80

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题I分。每题的备选项中,只有I个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A. 2m; B. 3m; C. 4m; D. 4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A .减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击; D .减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A )。 A . 0.2m B. 0.3m C. 0.4m D. 0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。 A . 1米B. 2米C . 3米 D . 4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A .相电压; B .线电压;C.线路总电压;D .端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。 A .缠绕 B .补修 C .割断重接 D .换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 2 2 2 2 A . 1.0N/mm2 B . 1.2N/mm2 C . 1.5N/mm2 D . 2.0N/mm2 8屈强比是(A) A .屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C .设计强度/抗拉强度 D .屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水 润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A .标准养护B.自然养护C.热养护D .蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距 离以及在运输过程中所消耗的时间

电力安全工作规程_电力线路部分

电力安全工作规程 线路部分 目次 前言……………………………………………………………… 1 范围…………………………………………………………… 2 规范性引用文件……………………………………………… 3 术语和定义…………………………………………………… 4 作业要求……………………………………………………… 5 安全组织措施………………………………………………… 6 安全技术措施………………………………………………… 7 线路运行与维护……………………………………………… 8 邻近带电导线的工作………………………………………… 9 线路作业……………………………………………………… 10 配电设备上的工作………………………………………… 11 带电作业…………………………………………………… 12 电力电缆工作……………………………………………… 附录A (资料性附录)电力线路第一种工作票格式. ……… 附录B (资料性附录)电力线路第二种工作票格式………… 附录C (资料性附录)电力线路带电作业工作票格式………… 附录D (资料性附录)紧急抢修单格式……………………… 附录G (资料性附录)操作票格式……………………… 前言 本标准的第5 章和7 .3.4为推荐性,其余为强制性。 本标准按照GB / T 1.1——2000给出的规则起草。 本标准由中国电力企业联合会提出。 本标准由全国高压电气安全标准化技术委员会(SCA/TC226)归口。 本标准起草单位:国家电网公司、中国南方电网有限责任公司。 本标准主要起草人:陈竞成、蔡崇积、胡翔、方旭初、罗耀国、刘亨铭、张雷、吴濡生、黄金领、陈伟松、杨光亮。

电信系-高频电子线路实验

实验1 单调谐回路谐振放大器 —、实验准备 1.做本实验时应具备的知识点: ●放大器静态工作点 ●LC并联谐振回路 ●单调谐放大器幅频特性 二、实验目的 1.熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2.掌握单调谐回路谐振放大器的基本工作原理; 3. 熟悉放大器静态工作点的测量方法; 4.熟悉放大器静态工作点和集电极负载对单调谐放大器幅频特性(包括电压增益、通频带、Q值)的影响; 5.掌握测量放大器幅频特性的方法。 三、实验内容 1.用万用表测量晶体管各点(对地)电压VB、VE、VC,并计算放大器静态工作点; 2.用示波器测量单调谐放大器的幅频特性; 3.用扫频仪观察静态工作点对单调谐放大器幅频特性的影响; 4.用扫频仪观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响。 四、基本原理 1.单调谐回路谐振放大器原理 小信号谐振放大器是通信接收机的前端电路,主要用于高频小信号或微弱信号的线性放大和选频。单调谐回路谐振放大器原理电路如图1-1所示。图中,R B1、R B2、R E用以保证晶体管工作于放大区域,从而放大器工作于甲类。C E是R E的旁路电容,C B、C C是输入、输出耦

晶体管集电极电阻对回路Q值的影响,采用了部分回路接入方式。 图1-1 单调谐回路放大器原理电路

图1-2 单调谐回路谐振放大器实验电路图 2

2.单调谐回路谐振放大器实验电路 单调谐回路谐振放大器实验电路如图1-2所示。其基本部分与图1-1相同。图中,1C2用来调谐,1K02用以改变集电极电阻,以观察集电极负载变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。1W01用以改变基极偏置电压,以观察放大器静态工作点变化对谐振回路(包括电压增益、带宽、Q值)的影响。1Q02为射极跟随器,主要用于提高带负载能力。 五、实验步骤 1.实验准备 (1)插装好单调谐回路谐振放大器模块,接通实验箱上电源开关,按下模块上开关1K01。 (2)接通电源,此时电源指示灯亮。 2.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量 测量幅频特性通常有两种方法,即扫频法和点测法。扫频法简单直观,可直接观察到单调谐放大特性曲线,但需要扫频仪。本实验采用点测法,即保持输入信号幅度不变,改变输入信号的频率,测出与频率相对应的单调谐回路揩振放大器的输出电压幅度,然后画出频率与幅度的关系曲线,该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。步骤如下:(1)1K02置“off“位,即断开集电极电阻1R3,调整1W01使1Q01的基极直流电压为2.5V左右,这样放大器工作于放大状态。高频信号源输出连接到单调谐放大器的输入端(1P01)。示波器CH1接放大器的输入端1TP01,示波器CH2接单调谐放大器的输出端1TP02,调整高频信号源频率为6.3MHZ (用频率计测量),高频信号源输出幅度(峰——峰值)为200mv (示波器CH1监测)。调整单调谐放大器的电容1C2,使放大器的输出为最大值(示波器CH2监测)。此时回路谐振于6.3MHZ。比较此时输入输出幅度大小,并算出放大倍数。 (2)按照表1-2改变高频信号源的频率(用频率计测量),保持高频信号源输出幅度为200mv(示波器CH1监视),从示波器CH2上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值,并把数据填入表1-2。

输电线路常识

输电线路常识 线路杆塔可按结构材料、使用功能和结构型式分类。 ①按结构材料可分为木结构、钢结构、铝合金结构和钢筋混凝土结构杆塔几种。木结构杆塔因强度低、寿命短、维护不便,并且受木材资源限制,在中国已经被淘汰。钢结构有桁架与钢管之分。格子形桁架杆塔应用最多,是超高压以上线路的主要结构。铝合金结构杆塔因造价过高,只用于运输特别困难的山区。钢筋混凝土电杆均采用离心机浇注,蒸汽养护。它的生产周期短,使用寿命长,维护简单,又能节约大量钢材。采用部分预应力技术的混凝土电杆还能防止电杆裂纹,质量可靠。中国使用最多,占世界首位。 ②按结构形式可分为自立塔和拉线塔两类。自立塔是靠自身的基础来稳固的杆塔。拉线塔是在塔头或塔身上安装对称拉线以稳固支撑杆塔,杆塔本身只承担垂直压力。这种杆塔节约钢材近40%,但是拉线分布多占地,对农林业的机耕不利,使用范围受到限制。由于拉线塔机械性能良好,能抗风暴袭击和线路断线的冲击,结构稳定,因而电压越高的线路应用拉线塔越多。加拿大魁北克在735千伏线路上又新创出一种悬链塔,经济效益很好。各国在研究1000千伏以上线路时,多以这种塔型为主要对象。 ③按使用功能可分为承力塔、直线塔、换位塔和大跨越高塔。按同一杆塔所架设的输电线路的回路数,还可分为单回、双回和多回路杆塔。承力塔是输电线路上最重要的结构环节。它分段设立,将导线的耐张绝缘子串锚挂在塔上,承担两侧导线、地线的挂线张力和事故时的不平衡拉力。这种杆塔便于分段施工,可制约运行中发生事故的范围。承力塔又可分为耐张塔、转角塔和终端塔。直线塔是线路上用得最多的结构。它只承担导线、地线的悬挂作用以及气象荷载。直线塔的技术设计数据是决定全线路杆塔经济指标的关键。换位塔是实现导线换位,以使输电线路参数平衡的杆塔。中国以60~80公里为一个整循环换位段(有的国家有200公里不换位的线路)。大跨越高塔(见图)指跨越通航的江河的大跨度高塔。这样可以避免在江河中安装铁塔所带来的一系列不便(如设计复杂、基础施工费用大、工期长等),通常设计双回路跨越线路。世界上220千伏、档距在1000米以上的大跨越约90处,中国有10处。中国在跨越塔中最先采用钢筋混凝土烟囱式塔型(武汉跨长江和汉江的跨越塔),耗钢指标低,运行维修方便。以后又采用钢管塔(南京跨长江,高193.5米)、拉线钢结构塔(黄埔跨珠江,高190米)。线路杆塔 编辑本段杆塔基础 输电线路沿线水文地质条件变化很大,因地制宜选用基础形式非常重要。基础类型有两大类:现场浇制和预制。浇制基础按塔型、地下水位、地质和施工方法又分为原状土基础(有岩石基础和掏挖基础)、爆扩桩和灌注桩基础,以及普通混凝土或钢筋混凝土基础。预制基础有电杆用的底盘、卡盘和拉线盘,有铁塔用的各种类型装配式预制混凝土基础和金属基础;还有预制∮300~∮550管桩。基础抗上拔和抗倾覆的理论计算,各国正在按不同的基础形式和不同土质条件分别研究处理,使之更加合理可靠而经济。 电力线路中的杆塔按照其在输电线路中的用途和功能可细分为以下七种: (1)直线杆塔:用于支承导线和架空地线的重力、绝缘子和承受侧面风压。在施工和正常运行时不承受导线张力的杆塔。导线和架空地线在直线杆塔处不开断,且被定位于导线和架空地线呈直线的线段中。直线杆塔的数量约占全部杆塔数量的80%以上,通常用符号“Z”表示。 (2)跨越杆塔:用于特殊设施或与公路、铁路、河流、电力、弱电线路相互交叉跨越,

电气工程及其自动化输电线路工程方向专业本科

电气工程及其自动化(输电线路工程方向)专业本科 人才培养方案(2017版) 学科门类:工学专业名称:电气工程及其自动化(输电线路工程方向) 专业代码:080601 授予学位:工学学士标准学制:4年弹性修业年限:3-6年 一、培养目标 坚持学生知识、能力和素质协调发展的教育理念,培养具有良好的人文素养、专业知识、工程能力、创新意识、国际视野的高级电气工程技术人才。学生毕业后5年左右,遵守工程伦理和职业规范,具有持续发展的能力,能够适应电力行业的发展趋势,胜任电力行业输电线路工作岗位的要求;具备工程师或与之相当的专业技术能力。 二、毕业要求 1.能够将数学和物理等自然科学、工程基础知识、电气工程及相关领域专业知识用于解决输电线路复杂工程问题。 2.能够应用数学和物理等自然科学、工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析输电线路复杂工程问题,获得有效结论。 3.能够设计针对输电线路复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 4.能够基于科学原理并采用科学方法,对输电线路复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 5.能够针对与输电线路复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对输电线路复杂工程问题进行分析、预测与模拟。 6.熟悉国家和地方涉及电力行业的政策和法律法规,能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价输电线路复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 7.能够理解和评价针对输电线路复杂工程问题的工程实践对自然环境可持续发展的影响。 8.能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 9.能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。 10.能够就输电线路复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令;能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 11.理解并掌握工程管理原理和经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。 12.能够通过自主学习和终身学习,不断适应职业发展和社会发展的需要。 三、专业特色

安规线路部分

9 线路施工 9.1 坑洞开挖与爆破。 9.1.1 挖坑前,应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。组织外来人员施工时, 应将安全注意事项交待清楚, 并加强监护。 9.1.2 挖坑时,应及时清除坑口附近浮土、石块,坑边禁止外人逗留。在超过1.5m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内, 并做好防止土层塌方的临边防护措施。作业人员不准在坑内休息。 9.1.3 在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。不准站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。 9.1.4 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,,应釆取安全措施, 如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。 9.1.5 在居民区及交通道路附近开挖的基坑, 应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂红灯。 9.1.6 塔脚检査,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在对角 线的两个塔脚同时挖坑。 9.1.7 进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,应检査锤把、锤头及钢钎。扶钎人应站在打锤人侧面。打锤人不准戴手套。钎头有开花现象时, 应及时修理或更换。 9.1.8 变压器台架的木杆打帮桩时,相邻两杆不准同时挖坑。承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时, 注意上方导线。 9.1.9 线路施工需要进行爆破作业应遵守?民用爆炸物品安全管理条例? 等国家有关规定。 9.2 杆塔上作业。 9.2.1 攀登杆塔作业前,应先检査根部、基础和拉线是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前, 禁止攀登。遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固, 打好临时拉线或支好架杆后, 再行登杆。 9.2.2 登杆塔前,应先检査登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。上横担进行工作前,应检査横担连接是否牢固和腐蚀情况,检査时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。 9.2.3 作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。 9.2.4 在杆塔上作业时, 应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过3m时,应使用缓冲器。安全带和后备保护绳应分别挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳不准对接使用。 9.2.5 杆塔上作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上, 不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递, 禁止上下抛掷。在杆塔上作业,工作点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。杆塔上下无法避免垂直交叉作业时, 应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。 9.2.6 在杆塔上水平使用梯子时, 应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接,一般应由一人在梯子上工作。 9.2.7 在相分裂导线上工作时,安全带(绳)应挂在同一根子导线上, 后备保护绳应挂在整组相导线上。9.2.8 雷电时,禁止线路杆塔上作业。 9.3 杆塔施工。 9.3.1 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,作业人员应明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路附近立、撤杆时, 应具备相应的交通组织方案, 并设警戒范围或警告标志, 必要时派专人看守。 9.3.2 立、撤杆应使用合格的起重设备,禁止过载使用。 9.3.3 立、撤杆塔过程中基坑内禁止有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的1.2倍距离以外。 9.3.4 立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施, 如釆月拉绳和叉杆控制等。

输电线路缺陷分类

附录E(资料性附录)输电线路缺陷分类 E1架空线路紧急缺陷 E1.1防护区 1.江河泛滥、山洪、泥石流、杆塔被淹。 2.森林起火。 3.威胁线路安全的工程设施(如高大机械及可移动的设施)。 4.导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的距离小于重大缺陷表1规定数值的80%。 5.导线对树木的距离小于重大缺陷表2规定数值的80%。 6.导线对建筑物的距离小于重大缺陷表3规定数值的80%。 7.导线对地距离小于重大缺陷表4规定数值的80%。 8.防护区内有严重污染源,绝缘爬距不够,有可能造成线路污闪。 E1.2基础 1.基础受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜。 2.杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势。 3.杆塔或拉线基础移位。 4.基础受到严重的外力破坏。 E1.3杆塔 1.杆塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝、绳线或其它异物。 2.缺塔材11根及以上。 3.水泥杆焊口断裂。 4.杆塔倾斜严重,倾斜值超过重大缺陷表5规定要求。 E1.4导线与地线 1.导地线断股、损伤到需切断重接的程度,超过重大缺陷表6规定数值。 2.导线上挂有较长的铁丝、绳线或其它异物,并随时有可能危及线路安全运行。 3.导线连接器过热、烧伤。 E1.5绝缘子 1.绝缘子串每串中零值、低值、劣化、破损、裂纹或烧伤的绝缘子数量超过重大缺陷表7规定数值。 2.绝缘子串上挂有异物,极易造成接地。 3.针式绝缘子、瓷横担绑线松动、断脱、烧伤。 E1.6金具

1.交叉跨越处导线线夹未就位、未固定。 2.张力金具严重锈蚀、断裂、变形或缺件,并随时有可能危及线路安全运行。 E1.7拉线 3.拉线或拉线下把被破坏(或被盗)。 4.拉线断股达7股断2股,19股断3股者,损伤截面超过表6规定者。 E2架空线路重大缺陷 E2.1防护区 1.在杆塔、拉线基础周围倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品。 2.利用杆塔拉线作起重牵引地锚。 3.在杆塔内或杆塔与拉线之间修建车道。 4.在杆塔、拉线基础周围5~10m的区域内取土、打桩、钻探、开挖。 5.杆塔上方有危石,滚落时可能伤害基础或铁塔。 6.线路附近有影响线路运行安全的采石场或采矿厂。 7.防护区内未经供电部门批准进行建筑施工。 8.安全距离不符合要求的栅架、招牌、天线等。 9.防护区内进行爆破作业。 10.换算到+40℃时,导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离小于表1的基本要求。 表1 导线与弱电线路、电力线路交叉或接近的最小垂直距离 l) 在最大风偏、最大弧垂时,导线与树木之间的最小安全距离小于表2所列数值。 表2 最大风偏、最大弧垂时,导线与树木的最小安全距离 2) 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离小于表3数值。 表3 导线在最大弧垂、最大风偏时与建筑物的最小安全距离

《高频电子线路》实验报告合集包解析

《高频电子线路》实验报告合集包 姓名:薛超 学号:1111431168 专业:电子信息工程 指导老师:钟读贤 2013年6月

目录 第一部分 实验1 单调谐回路谐振放大器................3实验2 双调谐回路谐振放大器.................11实验3 电容三点式LC振荡器......................17实验4 石英晶体振荡器....................28实验5 晶体三极管混频实验....................32实验6 集成乘法器混频器实验....................37实验7 中频放大器.........................42实验8 集成乘法器幅度调制电路....................45实验9 振幅解调器(包络检波、同步检波)..............56实验10 高频功率放大与发射实验....................65实验11 变容二极管调频器....................74实验12 电容耦合回路相位鉴频器....................78实验13 锁相环频率调制器.........................81实验14 锁相环鉴频器.........................88实验15 自动增益控制(AGC)....................92实验16 发送部分联试实验....................96实验17 接收部分联试实验....................98实验18 发射与接收完整系统的联调....................100

安规考试(线路部分)

国网新疆经研院2015年安规考试试卷(线路部分) 单位:_________________ 部室:_________________ 姓名: ________ 、单选题(共20题每题1分) 1.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,在电力线附近组塔时,起重机 必须接地良好。与35、110、220kV带电体之间的最小安全距离不得小于()m。 A. 2.0、3.5、4.0 B. 3.0、4.0、5.0 C. 3.5、4.0、6.0 D. 4.0、3.5、5.0 2. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,吊件离地约()m时 应暂停起吊并进行检查,确认完好后方可继续起吊。 A. 0.4 B. 0.3 C. 0.2 D. 0.1 3. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,塔段吊离地面约() m,应暂停提升进行调平,使提升段保持正直并位于塔位中心后方可继续提升。 A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4 4. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,带拉线的转角杆塔起立后,在 安装永久拉线的同时,应在内角侧设置(),该拉线应在架线结束后方可拆除。 A.临时拉线 B.半永久性拉线 C.永久拉线 D.保护拉线 5. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,杆塔起立约()时应 减慢牵引速度;约80度时应停止牵引,利用临时拉线将杆塔调正、调直。 A. 60 B. 65 C. 70 D. 80 6. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,塔片就位时应(); 主材和侧面大斜材未全面连接牢固前,不得在吊件上作业。 A.先左侧后右侧. B.先右侧后左侧 C.先高测后低侧 D.先低侧后高侧 7. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,内拉线抱杆的拉线应绑扎在 塔身节点下方,()应绑扎在节点上方,且紧靠节点处。 A.安全带 B.攀登自锁器 C.承托绳 D.速差保护器 8. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,钢筋混凝土电杆堆放的地面平 整、坚实,杆段下面设支垫,两侧用木楔掩牢,堆放高度不超过()层。 A. 一 B.二 C.三 D.四 9. 《电 力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,氧气瓶存放处周围()m内严禁明火,严禁放置易燃易爆物品。 A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 10. 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》规定,氧气瓶卧放时不宜超过层,立放时有支架固定。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

国家电网公司新版安规题库(线路部分)附答案

一、单选题共53题 1. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:C 《线路安规:1.8》 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 2. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案: A 《线路安规:1.2.2》 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。答案:C 《线路安规:1.2.4》 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。答案:B 《线路安规:2.3.8.1》 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 5. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。答案:D 《线路安规:2.7.4》 A. 工作许可人 B. 小组负责人

6. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 7. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 工作 B. 作业 C. 检修 8. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 9. ( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规:2.7.3》 A. 工作间断 B. 工作许可 C. 工作终结 D. 工作转移 10. 完工后,工作负责人(包括小组负责人)应查明全部工作人员确由( )撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。答案:B 《线路安规:2.7.1》 A. 作业点

低压配电线路讲义

低压配电线路 低压配电线路是指由380/220v电压供电的电力线路。按其结构不同可分为架空配电线路和地埋(电缆)配电线路两种。它的配电方式有单相两线制、三相三线制和三相四线制等形式。单相两线制一般供照明用电,三相三线制一般供动力用电(排灌用),三相四线制一般供照明和动力混合用电。 1、架空电力线路在农村电网中的作用: 发电厂、变电站、用电户这三者是电力生产和使用的基本环节,电力线路把三者连接起来形成了完整的电力系统。电力线路由架空电力线路和电缆两种。就农村而言,主要是架空电力线路。 2、架空电力线路的输送方式:从发电厂把电能输送到变电站的高压架空线路叫输电线,电压一般在35kv以上(超高压在110—500kv)。从变电站把电能送到配电变压器的架空电力线路叫高压配电线路,电压一般为 3、6或10kv。从配电变压器把电能送到用电户的低压电力线叫低压配电线路,电压为220v、380v等。各种电压等级的绝缘子个数一般为:35kv—3至5片、60kv—6至8片、110kv—11至13片、154kv—13至15片、220kv—17至19片、330kv—21至23片、500kv—28至31片。 3、对架空线路供电的基本要求: A:安全供电:要保证对用户可靠地供电、不间断地供电,就

要求保证线路架设的质量,加强运行维护、管理和检修工作,防止发生事故。(线路供电的安全程度,一般以每年每百公里线路平均发生事故次数即事故频率来表示) B:电压质量:电压的好坏直接影响着用电设备的安全经济运行,电压过低不仅使电动机的出力和效率降低,而且常常造成电动机过热烧毁。所以规程规定:农村电网三相电压允许损失率为±7%,单相允许﹣10%、+7%,42v及以下允许±10%。C:经济供电:配电过程中,架空线路上必定有电能损失,线路损失在全部输送电能中所占百分数叫损失率(线损率),它是衡量供电经济性的重要指标。现有农村配电线路应在现有基础上不断采取各种措施降低线损,来提高供电经济性。 为了保证以上三项指标能达到规程要求,首先线路的规划、设计要合理、(尽量减少迂回、合理确定负荷中心、供电半径不超过规定值)线路材料的选购要正规、施工质量要得到可靠保证(要按照技术规程严格施工)、日常工作中要加强巡视、检查、维护工作、同时要选配好配电设备。 低压架空线路的结构及简单设计 一、结构 低压架空线路主要有导线、电杆、横担、金具、绝缘子和拉线等构成。 1、导线 它是架空线路的主体,用来传导电流。要求它具有导电性能好、

相关文档