Profibus-DP 总线连接器接线作业标准

一、制作前准备(工具及材料):

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

Profibus 双芯屏蔽电缆两根:

Profibus-DP 网头1个:

电缆刀1把:

剥线器1把:

偏口钳1把:

(裁纸刀1把,万用表1个):

大小一字螺丝刀各1把。

二、制作步骤方法及技术要点: 序号

操作步骤 操作方法及技术要点

图示

1 打开上盖

比对线长 松开DP 头盒螺丝打开上盖,沿着进

线、出线通道用网线比对接线端子根

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

部至通道左右侧“凸形卡线标识”的

距离,并记好位置。

2 剥网线外

皮 用电缆刀或偏口钳,参照上步记好的

位置,从线头适当位置将网线外皮剥

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

掉,注意截面要齐平。

3 作屏蔽层 将屏蔽层剥开至适当位置(约自线皮

末端10mm 处),并将剥开的屏蔽层环

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

绕在预留的屏蔽带上。注意严禁屏蔽

层和接线碰触一起。

4 剥线头 剥去线头至屏蔽带的白色防护层及锡

纸:在离线头约7mm 处剥去芯线外

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

皮,注意不要使线芯受损。

5 接线 按对应颜色(注:左绿右红)沿着端

子出线方向插入线头,然后用小螺丝

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

刀拧紧螺丝,确保接线压稳接牢。注

意若是终端网头直接A1,B1即可,并

将终端电阻拨码开关置ON ,反之置

OFF.

6 装DP 头

上盖 首先将网线顺着进线,出线通道放平,

注意屏蔽层应紧压内置接地金属片并

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

确保不裸露在孔外,网线外皮应压在

固定位置。然后盖好上盖用螺丝刀将

螺丝拧紧,注意上下盖应合紧,无缝

隙。

7 电缆的测量 如果1个线上只有1个接头,量测收

发端见电阻,应该为220Ω.

Profibus-DP总线连接器接线作业标准

如果是1串,需要从端开始检查。第

一个模块设ON,第二个模块设ON,则收

发端电阻应该为110Ω,依次向下量

测。

右侧为接头示意图。

三、质量要点

1)接线无松动,线芯无损伤

2)屏蔽层不能碰触到信号线

3)紫色外皮应压在固定位置

4)盒盖紧固严密,无松动

注意第1)和第2)项为否决标准,一旦出线相应情况视为质量不合格。

四、时间要求

一个网头同时进线和出线,应按上述标准在8分钟内完成。