地基与基础工程验收小结

光谷线网控制中心裙楼

编制人:

审核人:

审批人:

日期:

中国水利水电第八工程局有限公司

光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告

各位领导、各位专家:

首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。

一、工程概况及设计要求

工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程

建设单位:武汉地铁集团有限公司

地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司

设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司

监理单位:华铁工程咨询有限责任公司

监督机构:某某建设工程质量监督站

施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司

沉降观测单位:

材料试验单位:

本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度27.75m,地下一层层高5.3m,地下二层层高4.2m,首层层高5.4m,二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地面标高±

0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。

结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,抗震设防裂度为6度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。

1、桩基

本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。

桩参数表

主筋保护层厚度:50mm,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。

焊条: 级钢与 级钢焊接焊条采用E55。

后注浆钢导管:采用直径不小于25mm且壁厚不小于3mm的Q235B钢管,上部露出施工工作面200mm。

声测管:采用内径不小于50mm且壁厚不小于3mm的无缝钢管,上部露出施工工作面200mm。

2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

的混凝土应按柱子混凝土强度等级单独浇筑,在混凝土初凝前即浇筑梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护。也可以同时浇注,但应特别注意,不应使低等级混凝土扩散到高等级混凝土的结构部位中去,以确保高强混凝土结构质量。地下室底板、基础梁外墙与外墙相连的柱、地下室顶板的室外部分,梁、板为抗渗砼,抗渗等级为P8,所有垫层混凝土强度均为C15,防水保护层均为C20细石混凝土。施工后浇带的混凝土应采用无收缩混凝土或微膨胀混凝土,其混凝土应采用比两侧混凝土强度提高一级。构造柱、圈梁、过梁等:C30。现浇混凝土必须采用预拌混凝土,采用预拌砂浆,禁止现场搅拌砂浆。

±0.000以下内墙墙体采用M7.5水泥砂浆砌200mm厚MU10蒸压灰砂砖

3、钢筋原材

本工程采用HRB400钢筋,抗拉、抗压强度设计值360N/m㎡;钢筋强度指标应满足 GB50010-2010相关要求。钢筋的屈服强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二、三级的框架、框支剪力墙结构及斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用带“E”编号的热轧带肋钢筋。

4、钢筋混凝土工程

混凝土构件的最小保护层厚度见下表:

钢筋保护层厚度大于50mm时(承台、筏板除外),保护层内应增设 4@200X200钢筋网片,钢筋网片的保护层厚度不应小于25mm。

纵向受力钢筋连接方式及要求:机械连接、绑扎搭接或焊接(框架

柱内钢筋不宜采用电渣压力焊),余均构造及说明见16G101-1、2、3。

二、施工依据

1、本工程的设计文件、施工图纸、会审记录及变更文件。

2、国家及市现行相关图集和有关建筑质量管理法规等文件。

3、武汉地铁集团有限公司和我公司签订的《施工承包合同》

4、执行主要规范、规程:

4.1《工程测量规范》GB50026-2007

4.2《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010

4.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

4.4《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

4.5《砼泵送技术规程》JGJ/T10-2011

4.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

4.7《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

4.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011

4.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

4.10《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

16G101-1~3

4.11《钢筋混凝土过梁》13G322-1~4

4.12《钢筋混凝土灌注桩》10SG813

4.13《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

5.14《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016)

5.15《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)

5.16《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

三、施工情况

在整个施工过程中,建设、监理、地勘、施工等参建单位共同严把质量关,严格执行《工程建设强制性标准》,并严格按现行建设施工验收规范进行检查验收,确保建设工程质量达合格标准要求。

1、桩的成孔及清孔、钢筋笼制作及安装,混凝土灌注等工序过程均经监理单位进行严格的检查,并填写相应质量检查记录,对持力层判别及进入持力层深度确认由监理、地勘单位共同逐孔验收并确认满足设计要求方进入下步工序。

2、土石方工程开挖基坑(槽)后通过各参见单位共同验收合格后,方才进行下道工序施工。

3、钢筋分项工程

1)所有进场的钢筋均有出厂合格证或试验报告单。钢筋进场时按厂家、炉批号及直径,在监理工程师见证下分批取样送检。送检、复验合格后方才使用。

2)钢筋保护层采用预制砂浆垫块,内埋铁丝,规格为40×40×h,h(厚度)同设计钢筋保护层厚度。保护层垫块的间距:梁、柱不大于1000㎜;板不大于1000×1000㎜,梅花状布置。为防止垫块窜动,将垫块与钢筋绑扎牢固。柱钢筋采用成品塑料垫块。

3)钢筋安装完毕经施工单位自检合格后,报监理工程师检查验收。监理工程师会同甲方代表对照施工图检查钢筋的级别、直径、根数和间距、焊接等是否正确,保护层是否符合要求,钢筋表面是否有油污,隔离剂是否油玷污钢筋的现象,预埋件及水、电、消防预留洞,预埋管的位置和数量是否正确。验收合格在隐蔽验收记录上签字并下达砼浇筑令

后,方才进入下一道工序施工。

4、模板分项工程

1)组织施工人员学习施工图纸、技术资料、操作规程和质量标准,并进行书面的技术、安全、质量交底。

2)模板施工时,工长搞好班组三工序的管理和各班组的协调工作。质检员跟踪检查,并组织钢筋、砼工工序交接检。浇筑砼时留人看模板、钢筋。

3)模板施工完毕经自检合格后报监理工程师检查验收,监理工程师检查验收合格后方才进入下一道工序施工。

4)对于竖向结构,在砼浇筑后视施工期间气温,待其自身强度能保证构件不变形、不缺棱掉角时,方才拆模。底模均留有同条件拆模试块,待试压达到设计和规范要求后,进行申报方才拆模。

5、混凝土工程

混凝土浇筑过程中,严格按“三检”制度执行,并作详细的文字记录。在砼浇筑时,严格按施工及验收规范留置砼试件,且在施工现场做坍落度试验,每班2次。

基础工程留置试块情况:

标养C15 组,标养C50 组,标养C45 组,标养C40 组,标养C20 组,C40P8抗渗组,C45P8抗渗组,同条件C50 组,同条件C45 组,同条件C40 组,同条件C20 组,同条件C15 组,同条件拆模C40 组,同条件拆模C45 组。各强度等级的混凝土试块强度评定结果均满足设计和验收规范要求。

控制中心裙楼地基与基础分部土建工程从二0一四年十月十七日

开始施工,至二0一五年一月六日地下室顶板封顶。现已具备基础结构验收条件。

四、质量控制

1、建立质量管理体系

我项目部严格遵守公司“忠诚用户、严格自律、文明规范、精益求精”的质量方针,按照ISO9002质量管理程序文件运行和监理程序办理,严格执行施工验收规范和操作规范规定,严格执行各项标准,特别是强制性标准。

项目部根据公司管理制度,建立了在公司总工领导下,项目经理、项目工程师中间控制,专业工长、专职质检员基层检查的三级管理。并在各班组设立兼职质检员,对本班组的工程质量进行自检,前道工序不合格的严禁下道工序介入。

2、施工前的质量控制

我项目部做到超前管理,认真熟悉设计和规范及强制性标准,对图纸疑点及时收集整理,通过设计单位进行修改,避免因设计原因形成施工差错。明确岗位责任,对每个班组和操作人员进行安全技术交底。操作人员进场后,对其进行技术培训,除了对工人进行一般性书面技术交底、口头交底外,还对特殊部位,特殊项目以及强制性条文要求做特别交底,复杂部位亲自指导操作。对新工艺新技术组织有关人员参观学习。

3、原材料控制

所有进场的原材料均有出厂合格证或质量保证书,并按规定由监理工程师见证取样,送某某建设质量检测中心复验,复验合格的材料方才使用,坚决杜绝不合格材料在工程上使用,从而保证工程实体质量。

4、工序质量控制

针对每道工序进行书面和口头技术、安全、质量交底,落实施工班组质量责任人。在施工过程中,质量责任人根据交底跟踪检查施工质量。工序完工后,质量责任人带领班组成员进行自检,自检合格后再报专职质量员检查,最后由技术负责人通报监理工程师现场检查验收。

5、技术交底制度

坚持以技术交底来保证施工质量的原则。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底,包括项目技术负责人对施工员(工长)的技术交底、施工员(工长)对施工班组长的技术交底、施工班组长对作业工人的技术交底。

6、材料进场检验制度

本工程的钢筋、和混凝土等各类材料必须具有出厂合格证,并根据国家规范要求分批量进行抽检,抽检不合格的材料一律不准使用。

7、施工过程中的质量控制

现场管理设结构、安装等专职质检员,对施工全过程进行严格质量检查验收。各班组在自检、互检的基础上进行交接检查,而后由专职质检员进行检查,合格后报监理复查。上道工序不合格决不允许下道工序施工。对隐蔽工程认真检查并做好隐蔽检查记录,报请建设和监理单位,终检后,再进行隐蔽施工。

8、质量否决制度

对不合格的分项工程必须进行返工。有关责任人要针对出现不合格的原因,采取必要的纠正和预防措施。

9、工程资料控制

工程质检资料与工程施工过程同步,真实有效。

五、工程原材料及其它质量保证资料

1、钢筋合格证及复试报告

1)钢材出厂合格证 34 份,复试报告 34 份;(备注:退场一次,有相关处理记录)商品砼合格证明文件 9份;防水材料合格证 1 份,复试报告 1 份。(以上原材均经检测评定合格)

2)钢筋焊接和机械连接:直螺纹套筒连接2 份。

2、砼强度

结果检测全部合格。

3、桩基检测资料

4、砌体工程资料

5、隐蔽记录共 11 份,其中土建 8 份,安装预埋预下 3份。

6、地基验槽记录共 1 份。

7、结构实体钢筋保护层厚度检测:基础梁共检测5个构件。合格点数14,合格率93.0%。符合GB50204-2002(2011年版)的标准要求。。32#楼基础板共检测5个构件。合格点数29,合格率97.0%。符合GB50204-2002(2011年版)的标准要求。

8、该工程沉降观测根据规范及现场实际情况共埋设4个点。从2014年1月20日开始第一次观测,到2015年12月26日止共观测了12次,根据观测数据反映该建筑物一切正常,沉降量累计为3mm,沉降均匀,

符合国家有关规范规定要求。

六、分部分项工程检验批评定

七、观感验收

1、砼结构施工完成后表面无较大缺陷,表观密实混凝土表面无蜂窝、麻面等,棱角完整;砼结构轴线位置、标高、截面尺寸和垂直度等符合设计文件规定和施工验收要求,观感好。

2、填充墙组砌方法正确,上下错缝搭接,灰缝饱满、平直,垂直度较好,门窗位置及洞口尺寸、构造柱设置、墙体拉墙筋设置均符合设计文件规定和施工验收要求,砌体表面平整、洁净、外观一般。

八、施工单位自评结论

我项目部采取合理施工方案及赶工措施,在业主、监理、质监、设计、地勘及其它相关部门的大力支持下,圆满完成了该工程的地基与基础结构施工,该工程地基与基础分部工程的施工质量、保证资料和施工隐蔽自检资料齐全,自检合格,施工程序合法,符合设计及规范要求,满足设计使用功能,综上所述根据《建筑工程施工质量验收统一评定标

准》GB50300-2013及现行建筑工程质量验收规范,我公司对本工程的地基与基础结构的质量(由于砌体工程未施工)暂定为合格,现申请参建各方的各位领导及专家予以验收。望各参建方代表在验收中多提建设性意见,使我公司在后期施工中不断改进和完善,为实现该工程质量目标而努力,并在主体结构施工中确保安全、质量、工期齐头并进。

中国水利水电第八工程局有限公司

武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控

制中心一期工程

项目经理:

二0一七年六月二八日

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 一、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设项目工程位于龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁,建筑面积22365m2,其中档案馆为5层,建筑高度29.10m;文化馆为4层,建筑高度23.6m;博物馆、图书馆为3层,建筑高度18.1m;地下室一层。地下室基础为天然地基筏板基础、独立基础;本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度为6度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年。 基础于2017年11月10日开工,于2018年4月10日施工完毕。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001

质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。 1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。 2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检(详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。 地基与基础分部工程材料检验汇总表

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

公路工程施工竣工总结报告

公路工程施工竣工总结报 告 Newly compiled on November 23, 2020

公路工程施工竣工总结报告 xxxxx高速公路项目经理部 目录 1、工程概况----------------------------------------------------------------2 2、机构组成----------------------------------------------------------------2 3、质量管理情况----------------------------------------------------------6 4、施工进度控制-----------------------------------------------------------9 5、施工安全与文明施工情况--------------------------------------------11 6、环境保护与节约用地措施--------------------------------------------14 7、施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况-----------------------19 8、工程款支付情况--------------------------------------------------------19 9、施工体会----------------------------------------------------------------19 公路工程施工竣工总结报告 一、工程概况 1 概述 xxxxxx高速公路土建及绿化施工第四合同段起点桩号为, K40+683,在刘坡村跨越五里长渠,经过邹畈村,在花园村上跨坝

建筑工程验收请示报告详细版

文件编号:GD/FS-9521 (报告范本系列) 建筑工程验收请示报告详 细版 The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For The Future. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑工程验收请示报告详细版 提示语:本报告文件适合使用于个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报,表达方式以叙述、说明为主,内容包含分析,综合,新意,重点等,最终实现对未来的良好规划。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 建筑工程验收请示报告 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检

验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 XX-4-15 建筑工程验收申请报告内容 项目验收申请报告内容必须真实可靠,报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。项目验

地基与基础施工小结

***工程 地基与基础施工小结 ***公司 2015年10月15日

目录

一、工程概况 ***工程地址位于*****,总建筑面积,其中综合教学楼建筑面积,地上4层;实训楼建筑面积,地上4层。主体结构为框架结构,采用柱下独立基础。 本工程基础地质地质根据:***公司提供的《****工程》(HBK2014-14)岩土工程勘察报告。 有关参建单位: (1)建设单位:*** (2)设计单位:*** (3)监理单位:*** (4)施工单位:*** 二、施工进度情况 截止目前为止,地基与基础分部已经完成,时间如下: 三、执行标准、规范和强制性条文的情况 施工过程中,严格执行相关标准、规范和国家、地方强制性条文,施工过程中未违反各项强制性标准,主要执行的规范、标准和强制性条文如下: 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分; 2、江苏省工程建设地方标准强制性条文;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300); 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202); 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204); 7、《工程测量规范》(GB50026); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10); 9、《地基处理技术规范》(DBJ08-40); 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303。 四、设计变更 本工程地基与基础设计修改的内容详见设计交底会议纪要、设计变更通知单及技术核定单。 五、施工过程中的主要技术关键和措施落实情况 1.施工测量 1.1、轴线测量 (1)根据业主提供的轴线基准点作为本工程的定位测设依据,确定本工程的轴线控制网。控制网经过业主与监理单位的书面认可。 (2)使用博飞BTS-3082C全站仪和J2经纬仪,引测出各轴线或控制线。

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

工程验收总结报告

工程验收总结报告 ××工程竣工验收自评报告,范本,尊敬的各领导: 你们好~首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 2工程总建筑面积为××m,总建筑高度为××m,地下×层,地上× 层,?0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由××楼及××裙房组成。系 ××结构,×度抗震设防。地下室层高为×m,裙房高分别为×m和×m,标准层层高为×m。基础采用××基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为商业用房;×层为住宅楼(或办公用房),各设××牌××型电梯×部。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。

本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 第 1 页共 10 页 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过

地基与基础施工总结报告

地基与基础分部工程施工小结 各位领导、各位专家大家好! 湖南美嘉参生物科技有限公司40吨年植物提取物项目建设工程项目基础工程于2017年10月正式开工,±0.000于2018年3月中旬施工完。该工程由湖南美嘉参生物科技有限公司投资开发,由常德市鼎城区建筑设计院公司设计,由西湖区质量、安全监督站监督,由湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理,由湖南猎豹建设有限公司承建。该基础工程经过近三个月的施工,今天特意请上级和各位专家前来验收。在此,我代表湖南猎豹建设有限公司项目部感谢各位领导、各位专家的光临。下面我就该项目建设管理、质量、验收情况简要汇报。 一、工程概况 本工程共分八个单体,分部为:办公楼(104条桩)、倒班楼(109条桩)、科研楼(1114条桩)、生产车间(44条桩)、工具间(8条桩)、原料仓库(32条桩)、设备房楼(46条桩)、废料棚(40条桩)高层部分框架结构,结构抗震等级为三级。桩深为11.5米,基底持力层为粉质粘土持力层,地基承载力特征值为≧1200Kpa。基础形式采用柱下独立基础、墙下条形基础、局部采用梁上翻式筏板基础。独立基础、条形基础、筏板基础C30,±0.00墙柱C35,梁板C30,垫层C15.基础保护层50厚。HRB400三级钢筋。本工程±0.00相当于绝对高程 29.58M。 二、施工及材料使用情况

1、准备工作: 项目部根据红线图及总平面布置图,按规划要求精心组织测量定位放线,搭设临时设施。安装施工机械,架设临时用水、用电线路,在施工场地相当紧张的条件下,有序的组织材料采购和劳动力依次进场。 2、基础施工: 基础施工严格按施工组织、设计和施工进度计划进行,基础挖至基底持力层设计标高并清理到位后经地勘、质检、设计、建设以及施工单位验收合格后封底。 ①模板工程:现浇构件模板用七层胶合板和50×100mm木枋构成。支撑采用φ48×3.5mm钢管扣件式脚手架体系。模板支撑均符合强度、刚度和稳定性要求。模板安装允许偏差符合施工规范要求。模板拆除都经监理工程师报审后方可拆除。 ②钢筋工程:所用钢筋品种、规格均满足设计要求,凭出厂合格证进场并见证取样送检合格后才使用。钢筋的制作、绑扎均符合设计要求和施工规范,钢筋工程隐蔽经过自检、互检、专检的“三检”制度,并经监理工程师验收合格后进行下道工序。 ③砼工程:为保证砼质量,项目部专门设置有试验员负责。 A:现浇砼全部使用鲁山商品混凝土。B:砼浇筑在“三检”合格后由监理工程师验收,同时签证浇筑令后方可浇捣隐蔽。C:施工缝留设部位均按规范要求。D:防水砼养护期均不少于14天。E:砼试块经监理工程师现场抽样。各类砼强度等级均符合设计和砼质量验

单位工程验收申请报告

工程竣工报验单 工程名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我方已按合同要求完成了洪江市硖州乡扶车村土地开发项目工程,经自检合格,请予以检查和验收。 附件: 承包单位(章)???????????????? 项目经理:???????????????? 日期:????????????????

审查意见: 经初步验收,该工程 1.符合/不符合我国现行法律、法规要求; 2.符合/不符合我国现行工程建设标准; 3.符合/不符合设计文件要求; 4.符合/不符合施工合同要求。 综上所述,该工程初步验收合格/不合格,可以/不可以组织正式验收 项目监理机构(章)???????????????? 总监理工程师:???????????????? 日期:???????????????? 土地平整报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目

致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了土地平整单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:土地平整单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理: 日期: (审查意见)

总\专业监理工程师: 日期: 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人各一份。 灌溉与排水报验申请表 合同名称:洪江市硖州乡扶车村土地开发项目 致:湖南大地建设项目管理有限公司 我单位已完成了灌溉与排水单位工程的施工工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件:灌溉与排水单位工程质量检验评定表 施工单位: 项目经理:

(审查意见)

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报: 一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工

工程竣工总结报告

工程施工总结 工程名称:管网改造工程 建设单位:神华黄骅港务工程有限公司 设计单位:工程勘察设计院有限公司 监理单位:监理有限公司 施工单位:工程有限责任公司 编制人:审核人: 编制日期:2010年12月10日 黄骅港生活区庭院管网改造工程验收总结报告 尊敬的各位领导,您们好! 黄骅港生活区庭院管网改造工程,自工程开工,在神华黄骅港务公司工程部、工程勘察设计院有限公司、工程监理公司等单位的领导下,我单位按照合同约定完成了施工任务,今天进行验收,在此我代表工程有限责任公司全体员工向您们表示感谢。下面我对本工程的施工情况作一简单的汇报。 一、工程概况: 1.工程名称:黄骅港生活区庭院管网改造工程 2.合同工期:2010年8月5日—2010年10月15日 3.合同价款:2988776元 4.主要工程量:黄骅港生活区庭院管网改造工程由广场区和住宅区组成,具体见下表:

4.本单位工程分部分项的划分:按照“河北三元建设工程监理公司”批准本工 程划分为一个“分部工程”、七个“分项工程”,具体见下表: 二、施工准备 我单位在本标段中标后于2010年8月5日与业主签定了本工程施工合同,公司领导按照投标文件承诺组建了本工程施工项目经理部,确定了施工队伍及施工机械,在业主代表张工的领导下会同设计、监理进行了设计交底和图纸会审,并对施工现场进行了实地查看,同时对施工现场地下管线和坐标引测点、高程引测点进行了交底,我部于2010年8月8日制定了“质量责任制度”、“现场质量管理制度”、“材料设备管理制度”、“安全与文明施工管理制度”,报批了

“施工组织设计”、“质量管理专项措施”、“安全与文明施工专项措施”,并通过了“施工现场质量管理检查”,于2010年8月8日正式开工。 三、本工程的技术组织与施工进度的控制 1.本工程合同工期:2010年8月5日至2010年10月15日,共71天.本工程进度目标:“保证合同工期,提前3天完工”。 2.施工过程中技术组织与进度控制情况: (1)劳务分包施工队伍的选择: 项目部按照报批的施工组织设计,进行施工进度控制,首先优化选择劳务施工队伍,本工程具体劳务施工队伍分别为:土方施工队、管道安装施工队,根据各分项工程的具体施工情况,对劳务分包施工队伍进行择优选用,主要从队伍的资质、施工业绩、人员配备情况上进行择优选用,签订劳务分包合同,控制施工工期。 (2)施工机械、设备及测量仪器的选择: 本工程主要施工用机械,按照报批的施工方案和施工先后顺序,依次进场电动空压机6台、热熔机2台、套丝机2台、电焊机2台、打压泵2台、汽油抽水机2台、潜水泵3台、电动打夯机3台、备用发电机1台以及全站仪1台、水准仪2台,首先选择公司自有机械和设备,然后租赁先进的机械和设备进行施工。各种机械和设备均按照使用顺序提前进场,确保不误各分项工程的施工工期,在使用中按照规定进行保养,确保施工机械的使用功能。 (3)施工材料组织进场控制: 本工程主要材料分别为:钢丝网骨架复合管材及管件、塑钢复合管材及管件、无缝钢管等,按照各种材料使用数量的大小和公司的相关规定进行组织采购,均按照工程进度和现场场地的限制按进场,满足了施工要求,未有停工待

建筑工程验收请示报告范文

建筑工程验收请示报告范文 建筑工程验收请示报告范文 一、工程完成情况: xx县xx家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年11月15开工建设,xx年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。 二、验收条件检查结果: 依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。 三、建议验收时间、地点和参加单位: 根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。 综上所述,xx县xx家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。 xx县房建公司项目部 建筑工程验收申请报告内容 项目验收申请报告内容必须真实可靠,报告须经建设、设计、施工、

工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。项目验收申请报告必须是规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件。 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 勘察单位层 项目验收申请报告及内容审查情况 一、完成设计项目情况基础、主体、室内外装饰工程、防水工程给排水工程、燃气工程、消防工程建筑电气安装工程通风与空调工程电梯、电扶梯安装工程室外工程 二、完成合同约定情况总包合同约定分包合同约定专业承包合同约定 三、技术档案和施工管理资料建设前期、施工图设计文件审查等技术档案监理技术档案和管理资料施工技术档案和管理资料续表 四、进场试验报告主要建筑材料构配件设备主要使用功能检验报告 五、项目验收申请报告:质量评价文件勘察单位质量检查报告设计单位质量检查报告施工单位竣工报告监理单位质量评估报告 六、工程质量修书总、分包单位 声明:本文来源于网络,著作权属归原创者所有。我们本着想要分享

地基与基础工程施工小结讲解学习

地基与基础工程施工 小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

公路工程施工竣工总结报告三篇

公路工程施工竣工总结报告三篇 篇一:XX路XX公路段施工工作总结报告 我公司自中标承建XX路XX公路段工程以来,在各相关责任主体部门的大力支持、协调、监督之下,已经顺利完成合同约定的全部施工任务,工程质量达到合格要求,施工中无安全事故的发生,工程达到竣工验收的标准。现将施工情况总结如下: 一、工程概况:该路全线总长1.406公里,路基宽为4.5米,路面宽3.5米,按四级公路标准测设,设计速度为20公里/小时,路面采用水泥混凝土面层。建设单位为:XX市XX区XX镇XX村民委员会;施工单位:XX市XX有限公司。 二、施工管理组织:本项目为公司的重点工程,工程交点较多,质量要求高,工期紧,安全隐患大;为此公司组建了具有次类工程建设施工经验的项目班子进行现场项目负责管理,项目部人员配备齐全,技术、质量、安全都有专职人员;实行了公司总经理垂直领导,项目经理负责制的管理模式,做到责任到人,使得施工组织安排井然有序,管理工作顺利进行。 三、施工过程控制:“百年大计质量第一”时刻牢记这一宗旨。我们着重从以下几个方面进行了工程的过程控制管理工作: 1 采用合理的技术方案和施工工艺来保证质量安全目标的实现。在完善和做好施工组织设计的同时,对关键及特殊分部均做了详尽的施工方案措施,在取得了监理和建设单位现场代表的审批后实施。条基与合同外桩基础的交接施工问题多次现场邀请了建设、监理、地质、设计部门的相关专业人员进行了讨论,针对现

场原地质、地基结构复杂、的困难提出了实际可行的处理方案,保安全、保质量的完成施工任务,为业主节约了资金;在三个单位工程同时进行施工的要求下,多方组织施工用具、管材件、模板等耗材,不计代价全力以赴,使得主体工程顺利完成。 2 严把原材料关是工程质量得到保证的根本。所有进场的材料均来自正规的生产厂商,进场必须是合格产品,每项材料均在进场后经过监理和建设单位代表的严格检查并做抽检送具有资质的实验机构检验合格后才允许使用。其中配合比、钢筋、水泥都按规范的要求做了检测,合格后才进行了使用。 3 质量检验统计评定达到合格。现场的混凝土,砂浆进行了同条件养护和标养两种试块的同时留置,混凝土试块、砂浆试块均达到强度标准值的105%以上。工程分项管理严格遵循“三检制”,做到自检、互检、交接检,另外在监理和建设单位代表的监督之下做到不合格产品不放过、不合格工序不放过、不合格报验不放过,确保了工程综合评价指数中分项工程全部合格,观感质量验收全部合格,本工程质量综合评定达到了合格要求,符合图纸设计要求,符合现行建筑工程施工规范要求,符合合同约定的质量要求。 4 资料管理:工程资料配备了资料员,施工中与工程同步,做到先资料再施工,资料填写实在符合要求,资料齐全,能很好的反映实体工程的情况,经监理和质监部门审核合格,验收完后进行整编和移交工作。 四、施工安全管理:“安全责任重于泰山”安全生产是我们的重中之重,项目部配备了专职安全管理人员,制定和实施了一系列的安全防范措施,真正做到了安全重在防范,确保了无安全事故发生。针对施工现场狭小、三面临街、行人、车辆多杂的特点,项目部制定了切实可行的安全施工组织设计,施工现场进行了封

地基与基础工程验收小结

地基与基础工程验收小 结 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家:? 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度 27.75m,地下一层层高 5.3m,地下二层层高 4.2m,首层层高 5.4m, 二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地

面标高±0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等 级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部 露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板 C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

工程验收总结报告(范本)

X ><工程(阶段或竣工)验收总结报告(荊本)各位领导、各位专家,您们好!首先感谢各方单位的大力支持和帮助,XX工程才能在最短的时间内顺利施工完成。我谨代表中天建设集团第五建设公司向在坐的各位领导、专家汇报XX工程的施工情况,请多提宝贵意见,便于我们整改提高。 一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、XX阶段完成时间) XX工程位于西安市X X区X X街X X路X X号,南边为XX,北边XX。该工程由XX有限公司开发、XX设计研究院设计、XX监理公司监理、XX质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,XX任项目经理。 XXX程总建筑面积为XXnr,总建筑高度为XXm,地下X层,地上X层,±0.000 相对于绝对标高XX.XXmo该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系XX 结构,8度抗震设防。地下室层高为Xm, 一、二层裙房高分别为Xm和mX,三至X 标准层为Xmo地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上一、二层裙房为商业用房; A、C栋三至X层为住宅楼(或办公用房),A栋一梯X房,B栋为XX,各设XX牌X X型电梯X部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。 本工程XX阶段自XX年X月X日正式施工,至XX年X月X日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准; 5、国家现行颁布的强制性标准; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、抽调一批项U骨干组成强有力的项L1经理部及管理班子,落实经项LI经理负责制, 选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。

工程竣工验收总结报告(2009)

××工程竣工验收质量自评报告 编制人: 审核人: 审批人:

××工程竣工验收自评报告(范本) 尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表××工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工及获得的荣誉、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况(主要讲述工程所处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 工程位于×××××,由××楼及××裙房组成,总建筑面积为××m2。×楼地下×层,地上×层,建筑高度为××m。本工程系××结构,抗震设防裂度为×度,人防等级为×级。本工程地下处理采用××××桩,梁板式筏型基础,地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上×层裙房为

商业用房;×层为住宅楼(或办公用房)。楼内设有高低压配电系统、给排水系统、通风系统、集中供暖地辐射系统、消火栓和自动喷淋系统、电梯系统和车库管理、楼宇监控、通信网络、信息网络、火灾自动报警和消防联动等智能化系统,设施齐全、功能先进、节能显著。 本工程自××年×月×日开工,至××年×月×日顺利竣工。施工进度满足合同工期的要求,施工过程中未发生质量、安全事故,未发生拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考) 1、在开工之初,就明确了“确保雁塔杯,争创长安杯”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《质量创优计划》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。 (二)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板