文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流互感器、避雷器安装1-2-3

电流互感器、避雷器安装1-2-3

电流互感器的安装使用及接线检查

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电流互感器的安装使用及 接线检查 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3422-68 电流互感器的安装使用及接线检查 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。 1、电流互感器的安装和使用 (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。 ②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般

110kV 电流互感器通用部分

招标编号:国家电网公司集中规模招标采购 110kV电流互感器 招标文件 (技术规范通用部分) 设计单位: 年月

目录 1总则 (2) 1.1一般规定 (2) 1.2投标人应提供的资质文件 (2) 1.3工作范围和进度要求 (2) 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (3) 1.5标准和规范 (5) 1.6投标时必须提供的技术数据和信息 (5) 1.7备品备件 (6) 1.8专用工具和仪器仪表 (6) 1.9安装、调试、试运行和验收 (6) 2性能要求 (7) 2.1外观工艺要求 (7) 2.2结构要求 (7) 2.3安装要求 (7) 2.4铭牌要求 (8) 2.5设备防腐 (8) 2.6附件 (8) 2.7其他 (8) 3试验 (8) 3.1型式试验(含特殊试验及其他试验) (8) 3.2例行试验 (9) 3.3现场试验 (9) 4设计联络、监造和检验、技术服务 (10) 4.1设计联络会 (10) 4.2监造和检验 (10) 4.3技术服务 (11) 5一次、二次及土建接口要求(适用新建工程) (12) 5.1电气一次接口 (12) 5.2电气二次接口 (13) 5.3土建接口 (13)

1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的互感器本体及其附件应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对互感器本体及其附件的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。有关互感器的包装、标志、运输和保管的要求见商务部分的规定。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资质文件 投标人在投标文件中应提供下列有关合格的资质文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1同型设备的销售记录,填写格式见技术规范专用部分表11并提供相应的最终用户的使用情况证明。 1.2.2拥有的由权威机构颁发的ISO9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。 1.2.3具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 1.2.4有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.5同型设备5年内有效的型式试验报告(根据DL/T 725—2000要求)。所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 1.3工作范围和进度要求 1.3.1本招标文件仅适用于技术规范专用部分货物需求一览表1~3中所列的设备。其中,包括互感器本体及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务。 1.3.2技术协议签订后,卖方应在 2 周内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表。

电流互感器的安装使用及接线检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K1556 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电流互感器的安装使用及接线检查标准版本

电流互感器的安装使用及接线检查 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。 1、电流互感器的安装和使用 (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。 ②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器

直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。 (2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中,各相电流互感器变比和容量应

常用的电流互感器二次接线

电力变压器差动保护误动的原因及处理方法 变压器的差动保护,主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝间短路,保护区在变压器两侧所装电流互感器之间。 但是,在现场多次出现在变压器差动保护范围以外发生短路时,差动保护误动作,导致事故范围扩大,影响正常供电。 变压器差动保护误动作的原因及处理方法如下: 一、差动保护电流互感器二次接线错误 (一)常用的电流互感器二次接线 图1-101 常用的电流互感器二次接线 图1-101是工程上常用的一种接线方式。图中I A、I B、I c及I a、I b、I c分别为变压器高压测及低压侧电流互感器三次绕组三相电流。 对图l-101进行相量分析如下: 现假定变压器高、低压侧电流均从其两侧电流互感器的极性端子兀流入,T1流入。T2流出。 在正常运行情况下,先画出I A、I B、I c相量如图1-102(a)所示.根据图1-101可得: I A1=I A-I B;I`B=I B-I C;I`C=I C-I A.再作出I`A、I`B、I`C相量,如图l-102(b)所示。由图1-102(a)和图1-102(b)可以看出I`A、I`B、I`C分别当变压器组别为YN,dll时,变压器低压侧电流相图1-101常用的电流互感器二次接线位将超前高压侧电流相位30°,可作出c相量如图l-102(C)所示。 由图1-101可知,I a= I a`、I b= I b`、I c= I C `,故图 l-102(C)同样也适用于 I a`、I b`和I C `。 在上面的分析中,是假定一次电流均从变压器两侧电流互感器的T1流人、T2流出。如果变压器高压侧电流互感器的一次电流是从T1流入、T2流出,而低压侧电流互感器一次电流从T2流入、T1流出。那么图1-101中的I a(I a`)、I b(I`b)、I c(I `c)将与图l-

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

35kv电流互感器技术规范书

1总则 1.1本设备技术规范书适用于35kV电流互感器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出 版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版 本的可能性。有矛盾时,按现仃的技术要求较咼的标准执仃。 GB 311.1-1997高压输变电设备和绝缘配合 GB 1208-1997电流互感器 GB 16847-1997保护用电流互感器暂态特性技术要求 DL/T 725-2000电力用电流互感器订货技术条件 GB/T 5582-1993高电压电力设备外绝缘污秽等级 GB 1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-1985电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1985电力变压器第57部分承受短路的能力 GB50150-1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准 JB/T5356-1991电流互感器试验导则

110kV线路避雷器安装施工方案设计及三措

张供2014年110kV线路避雷器改造工程青牵一线、榆崇线、崇红线 施工组织方案 张家口宏垣电力实业总公司

2014年9月 批准: 审核: 校核: 编制:

一、编制依据 (1) 《110—500kV架空送电线路施工及验收规(GB5023a2005》; (2) 《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001〉; ⑶《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-200); (4) 《建设工程项目管理规范(GB/T50326-20O; (5) 《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T516—2002)》; (6) 《110?750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999》; (7) 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-8); (8) 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ30—88)》; (9) 《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004》; (10) 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-200)〉; (11) 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12) 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)?; (13) 《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2—2004》; (14) 《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》 (15) 《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工2003]168号)》; (17) 《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》 (18) 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》 (19)《国网公司基建项目管理规定国网(基建2) 111-2014;》 (20)《国网公司基建安全管理规定国网(基建2) 173-2014;》 (21)《国网公司基建技术管理规定国网(基建2) 174-2014;》 (22)《国网公司基建质量管理规定国网(基建2) 112-2014;》

安装工程 配电柜上电流表与互感器的接线方法和电控柜安装接线的规范

【安装工程】配电柜上电流表与互感器的接线方法和电控柜安装接线的规范 一.关于元器件的安装 1.1前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 a.适用条件; b.需要的灭弧距离; c.拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险. 1.2组装前首先看明图纸及技术要求 1.3检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4检查元器件有无损坏 1.5必须按图安装(如果有图) 1.6元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7同一型号产品应保证组装一致性 1.8面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 a.元件名称安装高度(m); b.指示仪表、指示灯0.6-2.0; c.电能计量仪表0.6-1.8; d.控制开关、按钮0.6-2.0; e.紧急操作件0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: a.操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 b.维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

c.各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4条的规定。 d.保证一、二次线的安装距离。 1.9组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。 1.12对于发热元件(例如管形电阻、散热片等)的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W及以上的管形电阻器

电流互感器结构及原理

一、电流互感器结构原理 1 普通电流互感器结构原理 电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝 数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时,产生 的交变磁通感应产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N 2 )较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路,见图1。 图1 普通电流互感器结构原理图 由于一次绕组与二次绕组有相等的安培匝数,I 1N 1 =I 2 N 2 ,电流互感器额定电 流比:。电流互感器实际运行中负荷阻抗很小,二次绕组接近于短路状态,相当于一个短路运行的变压器。 2 穿心式电流互感器结构原理 穿心式电流互感器其本身结构不设一次绕组,载流(负荷电流)导线由L1至L2穿过由硅钢片擀卷制成的圆形(或其他形状)铁心起一次绕组作用。二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路,见图2。

图2 穿心式电流互感器结构原理图 由于穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大,额 定电流比:。 式中I1——穿心一匝时一次额定电流; n——穿心匝数。 3 特殊型号电流互感器 3.1 多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出,接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,见图3。 图3 多抽头电流互感器原理图

66kV干式电流互感器技术规范

66kV干式电流互感器技术规范 (大连供电公司66kV皮口变) 1 通用条款 1.1 本规范不是66kV油浸式电流互感器技术要求的全部内容,没有提到的技术条件按现行的国家标准、行业标准及互感器反事故措施要求执行。 1.2 卖方也可推荐与本技术规范规格偏差很小的类似定型产品,同时提供详尽的技术偏差说明。 1.3 卖方在投标的同时向买方提供如下技术材料: 1.3.1 近三年内产品所出现事故、异常情况的整改措施及实施情况; 1.3.2 其他需要的资料。 1.4 卖方应提供技术服务,包括设备安装、调试的指导服务。 1.5 设备运到现场后,主、附件的数量、质量、出厂试验报告等技术文件应逐项验收,如发现缺损,卖方应负责更换补齐。 1.6 主要技术参数不符或任何部件有严重缺陷,买方拒收。 1.7 处罚: 1.7.1 现场测试结果与卖方的出厂试验结果不符,每一项扣罚10—20%的合同金额。 1.7.2 互感器运行2年内,不许有渗漏油发生。如果发现渗漏现象,卖方无条件更换。 1.7.3 未尽事项与国家有关标准不符,每一项扣罚10—20%的合同金额。 2 专用条款 2.1 使用环境条件 2.1.1 安装地点户外 2.1.2 环境温度 -40℃-+40℃

2.1.3 最大日温差 25K 2.1.4 最大相对湿度 90% 2.1.5 最大风速 35m/s 2.1.6 覆冰厚度 10mm 2.1.7 海拔高度≤1000m 2.1.8 抗震能力 2.1.8.1 水平加速度0.25g; 2.1.8.2 垂直加速度0.125g 2.1.8.3 安全系数1.67(同时作用) 2.1.9 爬电比距 3.1cm/kV(按最高工作电压)2.2 系统额定值 2.2.1 额定电压 66kV 2.2.2 最高运行电压 72.5kV 2.2.3 额定频率 50Hz 2.2.4 中性点接地方式非有效接地 2.3 电流互感器的额定值 2.3.1 设备最高工作电压 72.5kV 2.3.2 额定一次电压—66/√3kV 2.3.3 二次绕组个数及技术参数: 2.3.3.1 二次绕组编号:1# 2.3.3.1.1 级别:0.2

电流互感器的安装使用及接线检查(最新版)

电流互感器的安装使用及接线 检查(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0122

电流互感器的安装使用及接线检查(最新 版) 电流互感器是农村配电室开关柜和计量箱最常用的电气设备之一,它的接线主要是星型接线法(变电所多为V形接线),其安装使用及接线如不当,会导致电流互感器烧毁、计量不准、危及设备和运行人员安全等后果,现浅析其安装使用及接线检查的方法。 1、电流互感器的安装和使用 (1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况: ①将电流互感器安装在金属构架上。 ②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼

板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。 ③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。 (2)电流互感器的一次绕组和被测线路串联,二次绕组和电测仪表串联,接线时极性符号不能弄错。在实际工作中,由于条件所限,也有采用将电流互感器各相一、二次端钮完全反接,这也是可以的。 (3)三相电路中,各相电流互感器变比和容量应相同。 (4)电流互感器二次绕组不能开路。否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全; 同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能:对电流互感器的误差也有所增大。 为此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。 (5)电流互感器二次侧端钮应有一端接地,以防止一、二次侧绝

电流互感器技术规范

四、现场施工班组主要任务 ( 1 ) 拆除 110kV 苍城站的 10kV 开发线、 10kV 联兴线, 220kV 水口站 10kV 内环线 ,110k V 月山站 10kV 水二线 ,110kV 沙冈站 10kV 园北甲 线 ,110kV 新美站 10kV 切片线, 红花站 10kV 高压室 10kV 药厂线高压柜内 的 10kV 电流互感器。

( 2 )安装新的电流互感器 五、施工准备工作 技术、安全准备 1 、根据本工程的具体情况及施工进度的要求,结合工程特点,编制如 下切实可行的技术文件,并向施工工人详细交底: 5 ? 工程设计图纸。 ? 开平分部 7 组 10kV 电流互感器更换施工方案。 ? 施工现场安全交底记录表。 2 、施工前的准备:量尺、台钻、各类转头、手锤、钢锯、活动板手、电源箱、带力矩扳手、电动板手、常用工具一批。 3 、向施工班组作技术交底和向每个工作成员进行安全交底。 1 )在施工前向施工人员进行讲解其工作任务、施工要求,并要求各自做好准备工作。

2 )要求每个施工人员了解各项的安全措施。 3 )提前与运行单位、业主、监理联系好参加人员。 4 )施工前开一次现场会议,布置有关注意事项,由工作负责人负责技术交 底,现场安全负责人负责安全交底。 5 挂 悬 前 工 应 人 施 。 责 负 明 文 由 好 , 备 准 ) 场 现 安 示 牌 全 标 六、施工作业流程控制 10kV 电流互感器更换施工流程: 1 、办理相关停电手续,做好相关的安全措施。 2 、拆除原电流互感器。拆除与互感器连接的一次引线,派专人拆除二次接 线并做好标记。 3 、测量原互感器支架的眼距。 4 、对试验合格的新互感器眼距进行测量后对比原支架眼距,若眼距不同则 6 需根据现场具体情况进行改造,以满足安装要求。 5 、新互感器安装。要求同一组互感器的间距要均等,极性方向应一致。安 装互感器和连接导线时要考虑各相的相间和对地安全净距。所有连接螺 母栓齐全、紧固。互感器外壳和暂不使用的互感器的二次绕组短路后应 可靠接地。

输电线路避雷器的选择与安装

雷鸣闪电,是常见的自然现象。近几年来.由雷电流的分流将发生变化,—部分雷电流从避雷试验研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或于环境条件的不断劣化,雷击引起的输电线路掉闸故障也日益增多,不仅影响设备的正常运行,而且极大地影响了日常的生产、生活。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最主要因素。 为了减少输电线路的雷击故障,采取了各种综合防雷措施,如降低杆塔接地电阻、提高线路绝缘水平、采用负角保护、架设耦合地线等,取得了一定的效果。但对于分布在高土壤电阻率的部分线路。降低杆塔接地电阻难度较大,对于防治绕击雷对线路造成的故障仍没有好的对策。 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄人大地,实现限压分流的目的。阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的i申击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。 氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 线路避雷器防雷的基本原理 雷击杆塔时,—部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流人大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,—般用冲击接地电阻来表征。 雷击杆塔时塔顶电盥迅速提高,其电位值为 Ut=iRd+Ldi/dt(1) 式中i——雷电流; Rd——冲击接地电阻: Ldi/dt——暂态分量。 当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-Ul>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响。则为Ut-Ul+Um>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的5∞墩电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。—般来说,线路的50%放电电压是—定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关。不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的。这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。 加装避雷器以后,当输电线路遭受雷击时,线传人相临杆塔。一部分经塔体入地,当雷电流超过一定值后,避雷器动作加入分流。大部分的雷电流从避雷器流入导线,传播到相临杆塔。雷电流在流经避雷线和导线时。由于导线问的电磁感应作用,将分另!}在导线和避雷线七产生耦合分量。因为避雷器的分流远远大于从避雷线中分流的雷电流,这种分流的耦合作用将使导线电位提高,使导线

变电站电流互感器安装试验方法

https://www.wendangku.net/doc/5618774485.html, 变电站电流互感器安装试验方法 在一座变电站中,各电压等级的电流互感器是站内重要的电力设备,在站内起到连 接一、二次设备,为站内二次设备提供保护测量、计量、录波回路的二次电流。为了 保证保护的正确动作和测量录波计量的准确性,电流互感器现场的安装调试就必须按 照科学正确的办法来进行。在过去的电力施工中,由于图纸错误或者一、二次安装错误、试验方法错误等原因,造成启动过程中发现电流互感器二次回路极性错误,变比 错误,甚至互感器二次开路等事故,虽然在变电站启动方案中,对这些施工中可能出 现的错误有各种防范措施,将错误的损失控制在最小范围和最低,但也会很大程度的 影响设备的启动和造成设备事故。为了防止以上的情况发生,根据多年的现场电流互 感器安装试验经验,总结出一套科学可行的变电站电流互感器安装试验方法,公司的 变电工程在采用此方法进行安装试验后,所有涉及到电流互感器安装的工程均一次投 运成功,没有出现过错误,以下就此方法进行分析。 运行站改造中的电流互感器极性选择 考虑到在很多运行中旧的变电站中,由于以前设计、施工的不规范,造成CT二次 极性并不符合以上规范。所以在旧站改造工程中,在进行CT回路停电施工前,继保人员必须对改造设备的二次回路进行一次带负荷功率方向测试,查明运行设备CT二次回路极性是否符合规范要求,是否与新设计图纸要求相一致,并做好详细的CT极性记录存档,如果旧设备CT极性与新设计或现行规范不符应及时联系设计确认改造后CT极性。改造后设备CT极性应尽量与原运行设备CT极性统一。另外应注意对于互感器二次组别的选择应满足设备的精度、容量、饱和特性以及相关规范要求。计量组互感器 二次绕组应选用精度高、易饱和一组,计量回路应选用单独的互感器二次绕组,保护 应选用P级的互感器二次绕组。 电流互感器的二次回路检查和极性试验 按照以上流程确定好二次安装方案后,现场进行互感器的一次安装和二次接线工作。在所有电气安装工作完成后,对互感器二次回路进行检查试验,首先从互感器的二次 接线端子一直到二次保护测控、计量、录波等设备终端的接线进行核对图纸,确定接 线无误后进行试验,首先用万用表测量互感器二次回路电阻,通过对互感器二次回路 电阻的测量数据,初步判断互感器二次回路的完整性和正确性,具体方法为:在就地 端子箱或二次设备屏柜处,将互感器二次回路的试验端子中间连接片全部打开,用万 用表分别向互感器侧和二次设备侧测量AN、BN、CN之间电阻,阻值为2Ω左右为正常。经测量回路电阻验证二次回路正常后,将中间连接片恢复,然后拆除互感器各组

电流互感器相关注意事项(07_10_05)

电流互感器二次安装、验收注意事项 0前言 本事项只作为相关规程、规定、标准作业指导书等的补充,用于指导现场工作,不取代任何原有的规程及要求。 1电流互感器二次接地点及接地线 1.1与其它电流互感器二次回路没有电气联系的电流互感器,其二次回路应在开关场一点接地;保护屏内的接地点必须拆除,且各套电流互感器之间不得有连接线(见图1)。 1.2每个电流互感器二次绕组的接地点应分别引出接地线,接至接地铜排(见图1);不得将各二次绕组的公共端在端子排连接后引出一根接地线(见图2)。 开关场保护室 图1:电流互感器正确的接地方式开关场保护室 图2:电流互感器错误的接地方式 1.3若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置,两个(多

个)电流互感器二次应在并接处一点接地(见图3)。 开关场保护室 图3:电流互感器二次回路并联接入保护 1.4电流互感器二次回路必须保证一点接地,且必须保证运行的电流互感器二次回路不失去接地点。在电流互感器二次回路变更后必须检查接地点情况,确保接地良好且不能出现两点或多点接地。 1.5电流互感器二次备用绕组,应将其引至开关端子箱(或汇控柜),在端子排进行短接后接地。 1.6如电流互感器二次接有小变流器,则电流互感器与小变流器之间必须有接地点(见图4),接地要求同上。 开关场控制室a.正确的接地方式开关场 控制室b.正确的接地方式

开关场控制室 c.错误的接地方式 图4:有小变流器的接地方式 2电流互感器二次回路直阻测量及10%误差计算 2.1新安装的电流互感器或电流互感器二次回路发生变动,必须在开关端子箱(汇控柜)或保护屏(测控屏)测量回路直阻。 2.2若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置的,应在并接处分别测量各电流互感器二次回路直阻。 2.3电流互感器二次回路直阻测量应使用电桥测量,严禁使用万用表。各相回路直阻相差应小于10%,否则应认真分析,查找原因。 2.4新发或更换电流互感器后,应检验该电流互感器是否符合10%误差要求。 2.5自开关端子箱(汇控柜)向电流互感器的负载端通入交流电流,测量回路压降,并计算电流回路每相与中性点及相间的阻抗(即:二次回路负担)。根据测得的负担、电流互感器试验成绩单或厂家提供的出厂资料、最大短路电流校核是否满足10%误差要求。 2.6同一变电站的10kV出线电流互感器(包括零序电流互感器),如属同一厂家、同一型号、同一批次的产品,每条母线可抽检两路校核10%

线路避雷器的选择与安装 图文 民熔

线路避雷器的选择与安装 目前.国外已广泛使用线路型合成绝缘氧化锌避雷器用于输电线路的防雷,取得了很好的效果。随着我们国家科技的不断发展和进步,我国也对线路避雷器开始了研制和开发,目前线路避雷器已经广泛地应用于电力部门。 在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。 氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高。仅可通过微安级的泄漏电流。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性。残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。 对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。 氧化锌避雷器介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器

10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

零序电流互感器安装注意事项(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 零序电流互感器安装注意事项 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

零序电流互感器安装注意事项(通用版) 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1安装存在的问题 (1)零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。 (2)电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地

线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。 (3)由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240mm2、300mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更

电流互感器接线方式

电流互感器接线方式 电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。按照规定,电流互感器一次线圈首端标为L1,尾端标为L2;二次线圈的首端标为K1,尾端标为K2。在接线中L1 和K1 称为同极性端,L2 和K2 也为同极性端。其三种标注方法如图1 所示。电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和2 不是同极性端。 3 电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线 3.1 一相接线

图 1 电流互感器的三种极性标注 图 2 一相接线 一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。但是严禁多点接地。两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有一个独立的接地点。 3.2 两相式不完全星形接线 两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。若有一相二次极性那么流过3KA 的电流为I A I

相关文档
相关文档 最新文档