一、编制依据

1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段招标文件;

2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段设计图纸;

3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)

4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003)

6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)

7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009)

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

二、编制原则

1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。

2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。

3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。

4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。

5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。

三、工程概况

天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为11.4m ×3.4m,布置在机动车道下方。

综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

综合管廊断面图

四、施工计划

4.1施工机械及人员配置

主要施工机械投入计划表

主要施工人员配备计划表

4.2施工工期计划安排

五、施工程序与工艺流程

因本综合管廊施工长度较长,故在施工的时候按照设计以15-30米为一个施工单元,其施工程序为:

施工前准备→测量放样→基坑开挖→地基处理→浇筑垫层混凝土→综合管廊底面防水处理→架设底板模板及底层钢筋→底板钢筋砼浇筑→架设墙身及顶板模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身及顶板防水处理→基坑回填

六、施工方法

6.1施工前准备

1、由总工组织技术员熟悉图纸并进行技术交底,技术员对各施工班组及机械手进行技术交底,确保在施工过程中准确无误。

2、采用挖掘机平整场地,平整范围为综合管廊基坑开挖线位置外2米,要求场地平顺。如场地为鱼塘、沟渠等,先进行处理后,再回填至与附近地面高程。

6.2测量放样

对综合管廊平面位置进行放样,放样位置为综合管廊基坑开挖线

位置,直线段每20米一个桩,曲线段每10米一个桩,桩与桩之间撒白石灰,每个桩标明下挖深度。

6.3基坑开挖

根据本项目工程地质勘察报告及综合管廊设计图纸,基坑开挖采用机械结合人工开挖。

本综合管廊平均开挖深度为4.3m,开挖边坡均为1: 0.3,边坡放坡较平缓,故在综合管廊基坑开挖时基本不需要做开挖边坡支护措施。

综合管廊特是地段为深基坑深基坑长度为392.76m,开挖深度为5.3-6.5m。开挖深度在4.3-5.3m采用在边坡开挖3m宽度的二级台阶以保证安全,深度大于5.3m时采用土钉支护的方案。

土钉支护示意图

基坑开挖横断面

具体开挖施工如下:

1、基坑开挖采用挖掘机开挖,机械站立在基槽两米外以减轻土侧压力,所有开挖的土方外运至弃土场,做到随挖随外运,禁止堆放基槽两侧。

2、每次基坑开挖过程中对开挖边坡进行校核,保证基坑开挖过程中不超挖也不欠挖,以防止开挖放坡过缓形成浪费或者开挖放坡过陡造成边坡坍塌。

3、基坑开挖至距基底10cm应立即停止开挖,改为用人工进行清理,禁止出现超挖现象,保证基底以下土体稳定。

4、基坑内积水要求及时排除,每隔20m设置一个集水坑,以保证土体稳定性。

5、在基坑两侧使用挖机开挖坡道,供施工人员上下基坑及材料进出基坑;人工开挖时要求观测员全程观测,基坑两边各安排一个安全员进行来回巡查,确保基坑内作业人员安全。

6.4垫层及底板防水施工

基坑开挖时,基底标高应比设计底标高低10cm,人工清理基坑

后,浇筑C20素混凝土找平垫层,垫层轮廓线应大于管廊轮廓线15cm作为操作空间。垫层作为管廊钢筋及混凝土施工的底模,素混凝土表面应保持平整,标高应与综合管廊设计底标高一致。

垫层施工完成后开始施工底板防水,

1、基层处理。

防水层施工前先对基层面进行检验,基层应做到平整、无尖锐异物,不起砂、不起皮,无凹凸不平现象,无浮渣、浮灰、油污等,在根部无蜂窝、麻面。如若不满足,则应对基层进行处理,处理后的基层必须坚实、平整、干燥、干净,不得过于光滑,需有一定的粗糙度,基层不得有明水。防水涂料及防水卷材的施工最宜温度均为5~35°之间,气温超出其温度范围时应采取相应措施,严禁雨天施工。

2、防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,若需要纵向搭接,允许进行一次纵向搭接,搭接宽度不得小于100mm,搭接压满粘结并通过排汽压实,边缘处挤出形成密封。

3、防水卷材铺设时应注意,较低的一副防水卷材粘贴完毕后,方可铺贴另一幅,两层利用自带粘贴部分粘贴密实。铺贴时应用刮板将防水推压平整,并使防水卷材的边缘和搭接处无翘起,其他部分无空鼓。

底板防水构造如下:

底板防水构造示意图

6.5综合管廊钢筋砼浇筑

综合管廊纵向每隔30m设置变形缝,变形缝区段范围内连续浇筑,施工中不准留设竖向施工缝。竖壁设置一道水平施工缝,其位置在底板以上50cm处。钢筋混凝土浇筑分两次浇筑,第一阶段先浇筑底板上50cm,第二阶段墙身及顶板一起浇筑,第一阶段和第二阶段采用钢板止水带连接。

1、钢筋工程

(1)钢筋加工

①钢筋除锈调直严格控制调直延伸率。

②钢筋加工由专人进行抽样配筋,配筋单必须经过技术负责人审核,现场总工技术部门审批,才能允许下料加工。

③钢筋加工成型严格按现行《混凝土结构工程施工验收规范》和设计要求进行,现场建立严格的钢筋生产安全管理制度,并制定节约措施,降低材料消耗成本。

(2)钢筋安装

①采用焊接接头的钢筋,焊接长度单面焊不得小于10d,双面焊不得小于5d。焊接接头应符合《混凝土结构设计规范》

GB50010-2010相关规定要求。受力钢筋接头的位置应错开,同一连接区内钢筋接头数量不应大于总数量的50%。

②钢筋遇到孔洞时,应尽量绕过,不得截断。若必须截断时,应与孔洞口加固筋焊接锚固。

③钢筋的描固长度,搭接长度应符合国家规范和设计要求,操作工人须持证上岗。

④钢筋采用扎丝绑扎,节点可间隔绑扎,绑扎牢固。

⑤做好水电预埋件安装,安装位置准确无误,牢固稳定,不易位移。

⑥管廊施工时,预埋好人孔、气孔等洞口预埋钢筋。

(3)钢筋保护层控制

钢筋保护层厚度,底板、顶板、侧墙迎土面50mm,其余均为30mm。采用预制的水泥砂浆垫块,垫块要垫稳,布置间距为1m,呈梅花型布置,施工完毕后禁止在钢筋上践踏,以防止钢筋受力过重

导致位移或垫块损坏。

(4)钢筋验收

①钢筋进场时必须对钢筋的规格尺寸抗弯抗剪强度等进行检测,大批量的必须进行抽查,检验合格后才能进场使用。

②钢筋制作安装完成后,经自检合格,上报相关单位进行隐蔽验收,验收合格后进入下道工序施工。其各项验收标准列表及各项允许偏差见下表。

钢筋加工的允许偏差值表

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法表

2、模板工程

模板工程是保证砼施工质量,加快工程施工进度的关键环节之一,因此,结合工程特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重,侧压力及施工过程中所产生的荷载。

(1)模板选择

三标模板选用三种材质模板分别为竹胶板、塑料模板、钢模板。顶模采用竹胶板、塑料模板进行拼装,拼装时注意木模与木模的补缝。管廊顶板支架采用满堂支架,顶板板面铺完后,对细部的节点进行修补处理,要保证平整、严密、牢固,特别是接头部位板周边。

管廊壁模采用大块胶合板,使用一次性止水拉杆对拉固定,布置间距为50cm,呈梅花型布置,拉杆长度为d+20cm的Ф14圆钢(d=

墙壁厚度)。当砼强度达到规范要求强度后方可拆除模板及支撑。

(2)顶板满堂支架

顶板支模搭设满堂碗扣支架,支架布置为60cm(横向)×60cm (纵向)×90cm(步距),在顶托上铺设10×10cm方木作为纵向分配梁,间距与横向立杆间距相同;接着在纵向分配梁上按30cm间距铺设横向8×8cm方木,根据放样出的中线铺设δ=12mm的竹胶板做为底模;支架立杆和横杆均采用碗扣式支架,材料壁厚2.7mm,外径φ48mm;上下托均采用60cm高可调式上下托;剪刀撑采用外径φ48mm普通钢管,壁厚2.5mm。板拼缝采用夹双面胶带或涂抹玻璃胶的方法进行封堵,以防漏浆。顶板模板经监理检查验收后,绑扎顶板钢筋。

支架横向布置图

(3)模板安装的技术要求:

①操作人员在作业前必须充分熟悉图纸,了解设计意图,严格按施工规范、操作规程进行作业,并掌握基础和结构的轴线、标高、各

部位尺寸和技术要求等,根据工程结构特点和施工条件,尚应熟悉模板工程的施工方案及模板配制图等。

②模板安装前应仔细检查各类模板配置是否完好、齐备、是否已刷脱模剂。

③模板安装前应根据图纸仔细检查作业部位的位置尺寸、规格、标高和上道工序质量以及钢筋放置是否正确。

④模板安装完毕后,应进行全面检查模板的各种尺寸数据是否符合图纸要求以及模板的支撑情况是否牢固,不松动,符合质量要求,以保证在砼浇筑过程中,模板有足够的刚度和稳定性。

⑤安装模板中应采取有效措施,防止出现模板使用中常发生的位移、跑模、模板间隙大等质量通病。

⑥模板工长在作业过程中,应经常组织有针对性自检自查,防止发生质量问题,对有不符合质量要求的应立即采取纠正措施。

⑦模板安装时如果选择的是钢模板还将注意选用合理的隔离剂,隔离剂的选用应考虑脱模容易,不污染构件表面,对砼及钢筋无损害。

模板安装允许偏差

注:H为墙的高度(mm)

3、混凝土工程

本工程结构砼强度等级为C35防水混凝土,抗渗等级P8,混凝土中最大氯离子含量应小于0.1%,最大碱含量应小于3.0kg/m3。

浇筑混凝土前,应将扶梯、墙管、预埋铁等预埋件按图预先埋设牢固,防止混凝土浇筑时松动。安装附属设备以前,预埋孔洞应事先留出,不得事后敲凿。

本工程采用商品混凝土,采用汽车泵进行浇注,必须在混凝土工

程施工前完成原材料取样送检及配合比实验。

主体结构横向分两阶段施工,如下图所示;

(1)混凝土振捣

①混凝土底板浇筑时,混凝土从侧墙墙口处灌入,根据混凝土自然流动到底板观察口(振捣口),利用振捣棒在振捣口进行振捣,振捣要做到振捣布置均匀,快插慢拨,快插是为了防止先将表面混凝土振实与下层混凝土发生分层,离析现象,慢拨是为了使混凝土填满振动棒抽出时间所造成的空洞。

②混凝土浇筑墙、顶板部分浇筑与振捣应密切配合,第一层混凝土下料速度应减慢,待混凝土充分振实后再继续进行,应注意振实,混凝土表面处理,混凝土初凝前,木杠刮平,用木搓搓毛。

(2)混凝土养护

①养护时间应根据温度情况,分程度进行调整。

②墙身、顶板浇筑8-12小时之内开始养护,待拆模后涂混凝土养护剂予以养护。当温度低于-10℃,应覆盖草垫或薄膜养护。

③养护时间不得小于14天。

4、变形缝处理

变形缝应按施工设计图纸施工,沿整个综合管廊设置通缝,采用中埋式钢边橡胶止水带。沿着板(墙)厚方向具体处理为30*50mm 双组份聚硫密封膏+聚乙烯低发泡填缝板。如图所示:

6.6墙身及顶板防水处理

综合管廊墙身防水采用1.5厚MPU白色单组份聚氨酯防水涂料+1.5厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材+5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板;顶板1.5厚MPU白色单组份聚氨酯防水涂料+1.5厚MBA-CL 交叉层压膜自粘防水卷材+油毡隔离层+7cm厚C20细石混凝土;底板采用1.2厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材。如下图所示:

(1)施工工艺

①涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。

②将卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm 的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。操作时卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度。每铺完一张卷材,应用干净的滚刷从卷材的一端向另一端用力滚压一遍,以将空气排出。为使卷材粘结牢固,应用外包橡皮的铁辊再滚压一遍,不允许有气泡或折皱现象存在。

③铺贴时,要注意卷材的搭接量,纵向及横向搭接长度均为100mm,相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽。在转角处增加附加层,每个转角附加层成直角铺设30cm+30cm的防水材料。