文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站检修规程

光伏电站检修规程

光伏电站检修规程
光伏电站检修规程

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

《风力发电场安全、检修、运行规程》题库资料

《风力发电场安全规程》、《风力发电场检修规程》、《风力发电场运行规程》考试题库(796/797/666-2012) 《风力发电场安全规程》 一、填空题 1、风电场安全工作必须坚持“(安全第一)、(预防为主)、(综合治理)”的方针,加强人员(安全培训),完善(安全生产条件),严格执行(安全技术)要求,确保(人身),和(设备)安全。 2、风电场输变电设备是指风电场升压站(电气设备)、(集电线路)、(风力发电机组升压变)等。 3、飞车是指风力发电机组(制动系统)失效,风能转速超过(允许或额定)转速,且机组处于(失控)状态。 4、安全链是由风力发电机组(重要保护元件)串联形成,并独立于机组(逻辑控制)的硬件保护回路。 5、风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识,熟悉风电场输变电设备、风力发电机组的(工作原理)和(基本结构),掌握判断一般故障的(产生原因)及(处理方法),掌握(监控系统)的使用方法。 6、风电场工作人员应掌握(安全带)、(防坠器)、(安全帽)、(防护服)和(工作鞋)等个人防护设备的正确使用方法,具备(高处作业)、(高空逃生)及(高空救援)相关知识和技能,特殊作业应取得(特殊作业操作证)。 7、风电场人员应熟练掌握(触电)、(窒息急救法),熟悉有关(烧

伤)、(烫伤)、(外伤)、(气体中毒)等急救常识,学会使用(消防器材)、(安全工器具)和(检修工器具)。 8、外单位工作人员应持有相关的(职业资格证书),了解和掌握工作范围内的(危险因素)和(防范措施),并经过(考试合格)方可开展工作。 9、临时用工人员应进行现场(安全教育和培训),应被告知其作业现场和工作岗位存有的(危险因素)、(防范措施)及事故(紧急处理措施)后,方可参加(指定)的工作。 10、进入工作现场必须(戴安全帽),登塔作业必须(系安全带)、(穿防护鞋)、(戴防滑手套)、使用(防坠落保护)装置,登塔人员体重及负重之和不宜超过(100),身体不适、情绪不稳定,不应(登塔作业)。 11、禁止使用(破损)及(未经检验合格)的安全工器具和个人防护用品。 12、风力发电机组底部应设置“(未经允许,禁止入内)”标志牌:基础附近应增设“(请勿靠近,当心落物)”、“(雷雨天气,禁止靠近)”警示牌:塔筒爬梯旁应设置“(必须系安全带)”、“(必须戴安全帽)”、“(必须穿防护鞋)”指令标识:36V及以上带电设备应在醒目位置设置“(当心触电)”标识。 13、风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“(禁止踩踏)”标识;机组内易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点应设置“(当心机械伤人)”标识;机组内安全绳固

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/ (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/ (十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护规范 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (4) 3.3 控制器、逆变器 (5) 3.4 接地与防雷系统 (6) 3.5 交流配电柜及线路 (6) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (8) 3.7蓄电池 (8) 3.8 数据通讯系统 (9) 4 巡检周期和维护规则 (9) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (9) 4.2 维护人员和维护记录 (9) 附录A 巡检记录表 (12) 附录B 维护记录表 (15)

1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要 求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

风电检修管理

风电检修管理XX年XX月XX日

目录 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 3.1 状态监测 (4) 3.2 计划检修 (4) 3.3 状态检修 (4) 3.4 非计划检修 (4) 3.5 大型部件检修 (4) 4 总则 (5) 4.1目的 (5) 4.2原则和方针 (5) 4.3内容 (5) 5 计划检修管理 (5) 5.1计划检修等级的划分 (5) 5.2计划检修的策划与准备 (6) 5.3计划检修实施与控制 (9) 5.4计划检修总结与评价 (10) 6非计划检修管理 (11) 6.1缺陷等级的划分 (11) 6.2非计划检修准备工作 (11) 6.3非计划检修实施与控制 (13) 6.4非计划检修总结与评价 (14)

前言 本标准依据《标准化工作导则:标准的结构和编写》给出的规则编写。 本标准的制定和实施对提高XXX公司所属风力发电场设备的安全性、经济性,加强风力发电场检修工作具有重要意义。 本标准是XXX公司所属风力发电场检修工作的主要管理及技术依据,是强制性企业标准。 本标准由XXX公司提出。 本标准由XXX公司归口并解释。 本标准起草单位:XXX公司。 本标准主要起草人: 本标准主要审定人: 本标准批准人: 本标准首次发布。

风力发电场检修管理 1 范围 本标准规定了XXX公司(以下简称公司)所属风力发电场(以下简称风电场)检修管理工作的内容、流程和基本要求。 本标准适用于公司所属并网型陆上风电场。 各风电公司及风电场可根据本标准,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7777传感器通用术语 GB/T 27387风力发电机组运行及维护要求 DL/T 393输变电设备状态检修试验规程 DL/T 773电力变压器检修导则 DL/T 797电力设备预防性试验规程 DL/T777风力发电场运行规程 DL/T727互感器运行检修导则 DL/T 797风力发电场安全规程 DL/T 797风力发电场检修规程 DL/T 838发电企业设备检修导则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 状态监测 通过对运行中的设备整体或其零部件的状态进行监测,以判断其运转是否正常,有无异常与劣化的征兆,或对异常情况进行跟踪,预测其劣化的趋势,确定其劣化及磨损程度等行为。3.2 计划检修 以时间为基础的预防性检修,根据设备磨损和老化的统计规律,事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的计划检修方式,包括风力发电机半年期、一年期定期检修和升压站定期检修。 3.3 状态检修 指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,评估设备的状况,在故障发生前进行检修的方式。风力发电机三年期、五年期检修均参考每年定期检修情况开展状态检修。 3.4 非计划检修 指设备在发生故障或其他失效时进行的非计划检修。 3.5 大型部件检修 风电机组叶片、主轴、齿轮箱、发电机、风电机组升压变压器等的修理或更换。

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进 行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须 进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项 目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、 主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制 8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计 划、更改工程计划的有关项目; (2)设备缺陷;

(3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各 种预防性试验鉴定分析资料。 8.1.2.2.2检修计划编制程序: (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计 划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检 修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项 目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核 批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。 8.1.3.4加强技术监督,发现问题及时研究,采取措施。重大

光伏电站的运行与维护规范

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会 对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身 及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接 线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出 现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量 法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。

在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应. 穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。4Ω。 0℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。 5%。 1)中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能; 2)玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂; 3)镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失; 直流汇流箱、直流配电柜 控制器、逆变器 接地与防雷系统 过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。 交流配电柜及线路 1)停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护; 2)在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置; 3)操作交流侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护; 4)在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜; 5)配电柜保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内; 6)配电柜保养完毕后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电。. 1)确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接,且防松零件齐全;

风电场运行规程(最新版)

风电场运行规程(最新版)

贺兰山风电厂运行规程 目录 目录 第一篇风机及配套设备主要系统 第一章、风力发电机系统介绍 第二章、 VESTAS风机主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第三章、箱式变压器主要系统介绍和技术规范,技术参数说明 第四章、架空线路主要系统介绍和技术规范和技术规范,技术参数说明 第二篇风机及配套设备正常运行 第一章、GAMESA风电机组的正常运行 第二章、VESTAS风电机组的正常运行 第三章、箱式变压器的正常运行 第四章、线路的正常运行 第五章、线路的正常运行 第三篇风机及配套设备的异常运行和事故处理 第一章、风电场异常运行与事故处理基本原则和要求 第二章、风电机组异常运行及事故处理

前言 一、范围 本规程给出了对宁夏贺兰山风电厂设备和运行人员的要求,规定了正常运行、维护的内容和操作方法及事故处理的原则和操作方法。本规程适用于Gamesa Eolica S.A.公司生产的G52/G58-850kW风力发电机和Vestas公司生产的V52 -850kW风力发电机。 二、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 DL/T666-1999 风力发电场运行规程 DL/T797-2001 风力发电场检修规程 DL769-2001 风力发电场安全规程 GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程。 DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL409-91电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T572-95电力变压器运行规程 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 DL/T620-97交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL5027-93电力设备典型消防规程 SD292-88架空配电线路及设备运行规程 电力工业部(79)电生字53号电力电缆运行规程

光伏电站设备安全操作维护规程

分布式光伏并网发电系统 设备安全操作与运行维护规程 一、安全操作规定 1、光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的 部件应及时维修或更换。 2、光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周圉环境应通 风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3、光伏配电房内应有充足完好的灭火器。 4、光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 5、光伏电站的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指 示灯应正常工作并保持清洁。 6、光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必 须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿 绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事 故隐患。 7、光伏电站运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥 善保管,并对每次故障记录进行分析。 二、日常巡检与维护 1、认真检查光伏组件、支架外观是否有破损、锈蚀,连接螺栓是否牢靠、焊缝 无裂开等。 2、检查汇线箱外观是否有破损、锈蚀,检查汇线箱内部断路器、防雷器等部件 是否有故障,汇线箱进出线及端子连接是否牢固,是否可靠接地,使用嵌型电流 表测试汇线箱各组串进线是否电流正常。 3、检查配电柜外观是否有破损、锈蚀,检查配电柜各仪表指示是否正常,电路 中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,电压电流是否在正常 范圉内,各种低压电器有无异常声音及气味,配电装置及低压电器表面是否清 洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4、检查逆变器外观是否有破损、锈蚀,检查逆变器工作状态是否正常,逆变器 输出电压、频率是否在允许的范圉内。逆变器进出线是否牢固。 编制: 审核: 日期:

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护规范 令狐采学 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (6) 3.3 控制器、逆变器 (8) 3.4 接地与防雷系统 (9) 3.5 交流配电柜及线路 (10) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (13) 3.7蓄电池 (14) 3.8 数据通讯系统 (15) 4 巡检周期和维护规则 (15) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (15) 4.2 维护人员和维护记录 (16) 附录A 巡检记录表 (18)

附录B 维护记录表 (21) 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合 理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用 光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护 除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准 的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身 安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最 大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品 标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或 更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃 易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备 上的灰尘和污物应及时清理。

d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识 应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔 处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、 声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并 保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备 和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身 职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备, 断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要 时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作 完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进 行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次 故障记录进行分析。 3 运行与维护 3.1 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。

风力发电场安全操作规程

风力发电场安全操作规程 版 本:A/0 编 制:虎世宏 审 核:张剑辉 批 准:汪海 受控状态:受控文件 分 发 号:FF-01JSZX 2009年6月22日发布 2009年6月22日实施 北京天源科创风电技术有限责任公司 发布 北京天源科创风电技术有限责任公司 GL/CX-4.4.6-07 QES/TY

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 总则 (4) 4 风电场工作人员及负责人基本要求 (4) 5 风电机安装安全措施 (7) 6 风电机组维护、检修、调试安全措施 (9) 7 攀登风机安全注意事项 (15) 8 机组内应具备的安全设施 (17) 9 风机操作基本安全注意事项 (18) 10 机组调试、启动运行条件 (19) 11 兆瓦机组转子锁定注意事项 (20) 12 变桨系统工作安全注意事项 (21) 13 变流系统操作注意事项 (24) 14 水冷系统维护安全事项 (24) 15 工作中可能存在的机械危险 (25) 16 工作中可能存在的电气危险 (25) 17 风电机组安全运行规定 (27) 18 风电场的其它相关规定 (30) 19 提升装置的操作安全注意事项 (38) 20 未经允许禁止操作项目 (39) 21 重大配备吊装的规定 (40) 22 安全用电常识 (41) 23 油液造成的危险 (41) 24 自然环境危险 (42) 25 发生火灾时的做法 (43) 26 发生人身伤害事故时急救和做法 (44) 27 人员发生电气设备事故时的做法 (46) 附录紧急救护法 (47)

风力发电场安全操作规程 1 范围 本标准规定了风力发电安全生产工作内容、权限、责任及检查考核办法。本标准适用于北京天源科创风电技术有限责任公司各现场、部门风电场安全生产全部过程。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 558—1994 电业生产事故调查规程 DL/T 572—1995 电力变压器运行规程 DL/T 666—1999 风力发电场运行规程 DL/T 797—2001 风力发电场检修规程 DL796─2001中华人民共和国电力行业标准《风力发电场安全规程》 SD 292—1988 架空配电线路及设备运行规程 电业安全[1994]227号关于修订《电业安全工作规程(热力和机械部分)部分条款的通知》

光伏电站设备检修管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光伏电站设备检修管理制度(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光伏电站设备检修管理制度(通用版) 1目的 为使设备的检修管理科学化、高效率,做到有组织、有计划、有准备的进行,达到发电公司对设备管理的要求,制定本制度。 2定义 2.1定期检修:根据《光伏电站检修规程》、《变电站检修规程》的要求,定期对设备进行较全面(对已掌握规律的老光伏发电系统可以有重点的进行)的检查、清理、试验、测量、检验及更换需定期更换的部件等工作,以消除设备和系统缺陷。 2.2临时检修:对临时发现的缺陷或发生的故障的排除。 2.3缺陷:是指主、辅设备及其系统在发电生产过程中发生的对安全、经济稳定运行有直接影响的异常,即在设备运行中发生的因其本身不良或外力影响,造成直观上或检测仪表(试验仪器)反映异常,但尚未发展成为故障的情况和影响安全运行的各种问题,如

振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变形、过热、泄露、声音异常、防洪设施损坏、照明短缺、标识牌不全等均称为设备缺陷。按其严重程度可分为三类:紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 2.3.1紧急缺陷:是指威胁人身、设备安全,随时可能酿成事故,严重影响设备继续运行而必须尽快进行处理的缺陷。 2.3.2重大缺陷:是指对设备使用寿命或出力有一定影响或可能发展为紧急缺陷,但尚允许短期内继续运行或对其进行跟踪分析的缺陷。 2.3.3一般缺陷:是指对设备运行安全影响较小,且一般不至于发展成为上述两类缺陷,并能按其铭牌额定值继续运行,允许列入月、季(年)度检修计划中安排处理的缺陷。 2.4故障:设备在工作过程中,因某种原因丧失规定功能或出现危害安全的现象。 3引用标准或参考文件 3.1DL/T969-2005变电站运行导则 3.2GJ/T264-2012光伏建筑一体化系统运行与维护规

风电场检修规程完整

G L Z D GLZD-2014-003 检修规程 2014-09- 发布 2014-09- 实施

前言 为统一华能风电场设备检修的质量工艺,规检修质量的检验标准,保证机组安全经济运行,特编写本规程。制定本规程的依据是标准化系列法规、标准和与本规程相关的上级部门的技术标准,由于编写人员水平有限及缺乏相关资料支持,在编写过程中本规程难免存在一些问题,本版本为试行版,机组运行一年后,再版时给与修订完善。 本规程由华能风电有限责任公司工程部提出。 本规程从发布之日起,华能风电有限责任公司风电场及有关部门均应遵照执行。 本规程适用于华能风电场设备检修工作,所有运维人员、专业技术人员、生产管理相关人员应熟悉并遵守本规程。

目录 前言 (2) 1 适用围 (4) 2 规性引用文件 (1) 3 总则 (3) 3.1 总体要求 (3) 3.2 对工器具和备品配件的要求 (3) 3.3 对检修维护人员的要求 (3) 3.4 对检修过程的要求 (4) 3.4.1 检修前准备 (4) 3.4.2 检修过程控制 (4) 3.5.2 检修维护总结与评价 (5) 3.5.3 检修文件整理 (5) 4 电控部分检修维护规程 (5) 4.1 主变压器检修维护规程 (5) 4.1.1 主变概述 (5) 4.1.2 技术参数 (6) 4.1.3 检修项目及周期 (7) 4.1.4 检修程序 (8) 4.1.5 器身各部件检修项目 (9) 4.2 箱式变电站及站用变压器检修维护规程 (10) 4.2.1 概述 (10) 4.2.2 主要技术参数 (11) 4.2.3 检修项目与周期 (12) 4.2.4 异常运行与故障处理 (13) 4.2.5 试验项目及周期 (14) 4.3 电力电缆检修维护规程 (15) 4.3.1 概述 (15) 4.3.2 检修项目及周期 (15)

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护 规范 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不 会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之 内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本 身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。

d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个 接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应 出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计 量法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技 能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对 于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 3.1 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;

双馈风力发电机组检修规程

双馈风力发电机组检修规程

云南省泸西李子箐风力发电厂风机检修规程 版本:试用版 编制: 校对: 审核: 批准: 云南省泸西李子箐风力发电厂

1、前言: 1.1. 范围 本规程规定了风力发电场风机检修的工作内容、检修考核办法。 本制度适用于中国水电顾问集团风电泸西李子箐风场风机检修。 1.2. 引用标准 下列标准均指最新版本,若标准进行修订,则本文引用的标准相应变更为最新版本。 中华人民共和国电力行业标准,DL/T797-2001 《风力发电场检修规程》 2、总则 2.1为了保证风力发电安全生产, 特制定此规程。所有风电场工作人 员必须严格遵守本规程。 2.2坚持贯彻“预防为主,计划检修”的方针。始终坚持“质量第一” 的思想,贯彻实施“应修必修,修必修好”的原则,使设备处于良好的工作状态。 2.3结合本场实际情况制定检修计划,认真执行检修计划,不得随意 更改或取消,不得无故延期或漏检,切实做到按时实施。 2.4 检修完毕后,应及时填写检修清单资料。 2.5 维护检修时,宜避开大风天气,雷雨天气严禁检修风电机。 2.6风电场各领导必须以身作则,依靠职工群众发挥安全监督机构作 用,严格监督本规定贯彻执行。 2.7风电场任何工作人员若发现有违反本规程并危及人身和设备安

全者,有权立即制止。 3、风机技术数据 (1)李子箐、东山SE8215-III型机组 3.1主要技术数据 额定功率 P el 1.5MW 叶轮直径83.3m 轮毂高度70 m 叶轮转速 RPM 9.6-19.2RPM 起动风速 3.5 m/s 额定风速 12m/s 切出风速35 m/s, 3秒平均值 最大设计风速 22 m/s 最大维护允许风速和叶轮锁定允许风速14m/s 运行温度范围 -20℃~40℃(寒带型) 3.2叶轮 叶轮直径83.3m 扫风面积5447m2 叶片数 3 叶片型号 SYFB3406 材料玻璃钢(GRP) 叶片长度 40.6 m 叶尖角度调整范围0° to 91° 3.3塔架 型式锥型钢塔架 分节数 4 轮毂高度70m 材料 Q345C 3.4齿轮箱 制造成家重齿/三一电气 传动级数 3 传动比 1:104.05 额定功率 1660KW

光伏电站运行规程完整版

光伏电站运行规程(完整版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。本规程适用于国家电投红墩子光伏电站。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡 是注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB26859 电力安全工作规程电力线路部分 GB26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB26861 电力安全工作规程高压试验室部分 GB19964 光伏发电站接入电力系统技术规定 GB29319 光伏发电系统接入配电网技术规定 GB29320 光伏电站太阳跟踪系统技术要求 GB29321 光伏发电站无功补偿技术规范 NB/T 32004 光伏发电并网逆变器技术规范区域、地方电网调度规程、规定 3.一般规定 3.1电站基本情况 3.1.1电站概况 3.1.2电网调度管理范围 3.2管理规定

3.2.1.1新设备的投运或设备大修后投运前,必须有完整的技术资料及相关实验 3.2.1.2继电保护.自动装置定值及计算机内部参数,未经许可不得擅自更改。如需进行整定和更改时按照保护管理规定执行。 3.2.2 运行管理 3.2.2.1运行中发生的重要异常情况,当班值长应按照相关规定向上级调度部门进行汇报,并及时向主管部门及领导进行汇报。 3.2.2.2当班值长必须服从上级电力调度机构的调度。网、省、地调调管的设备,未过网、省、地调值班调度员的指令,均不得自行操作,但危及人身和设备安全的情况可不待调令进行操作,事后必须向相关调度部门汇报。 3.2.2.3当班值长在接受调令时,必须主动复诵并核对无误,调令执行完毕后必须立即向下达指令的值班调度员报告执行情况和时间。 3.2.2.4当班值长在接受调令及进行其他业务联系时应做详细记录并录音,同时必须使用规范的调度术语。 3.3其他管理 3.3.1电站设备正常运行维护及事故处理必须符合本规程规定。本规程如与上级规程、规定相抵触时,应按照上级规程、规定执行。 3.3.2生产现场使用得规范、条例、制度、规定与本规程有同等效力。

相关文档
相关文档 最新文档