文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 岩棉板外墙保温质量控制要点

岩棉板外墙保温质量控制要点

岩棉板外墙保温质量控制要点

1、检查界面砂浆、岩棉板、胶粘剂、网格布(160级、300级)、

锚固件(分为砖墙、砼墙)、抹面胶浆的合格证和出厂检测报告

及系统型式检验报告。

2、检查附件(密封膏、密封条、包角条、盖顶板、托架、螺栓)

的质量合格证明文件。

3、检查样板墙的检测报告。

4、检查膨胀套管直径(8mm)及圆盘锚栓的直径(100mm)、锚栓锚

入不同基层的深度(砼墙25mm、一般墙体50mm),空心砖墙采

用有回拧打结的锚栓。

5、砼墙基层应先涂刷界面砂浆,在做找平层;加气块墙体应采用

专用界面剂处理后才,在做找平层。

6、岩棉板与基层有效粘贴面积:高度小于60m,不小于60%,大于

60m,满粘。

7、托架安装要求:每两层设置一道经防腐处理的,60m以上高度

每层设置,锚栓间距不大于500mm。

8、变形缝设置要求:水平缝每两侧设置,竖向缝每6m设置。

9、网格布设置要求:幕墙工程内铺一层160级;涂料外墙首层内

铺一层300级和一层160级,二层以上铺两层160级。变形缝、洞口侧边、勒脚女儿墙端部要做翻包网,宽度不小于100mm。

10、锚固件数量:小于60m,不小于每平米6个,60m以上不小于每

平米8个。

11、岩棉板铺设要求:上下排之间应错峰二分之一板长,最小错峰

200mm,墙角应交错互锁,门窗洞口岩棉板拼缝不得在洞口四角,应用整板裁出洞口。

岩棉保温板工程施工组织设计方案

岩棉保温板施工方案 为了保证该工程的质量和工期的顺利完工,根据我公司的技术和施工实力,结合本工程现场实际情况,从以下几方面制定相应的施工措施: 一、编制依据 1、依据该工程的设计及施工项目文件中的工程质量要求; 2、施工图纸; 3、《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB 50210 4、施工操作规程、工艺标准及施工工法; 5、施工现场、实地考察 二、工程概况 按照贵方要求,本工程外墙岩棉保温板进行外墙保温,外饰面采用弹性涂料进行装饰,颜色以甲方要求颜色为准。 三、施工准备 1.物资准备: 根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的检验报告、合格证及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具: 电动吊篮、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、经纬仪及放线工具、塑料软管、螺丝刀、美工刀、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 四、施工条件: 1.施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。

4.对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3N/m㎡)无开裂空鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规》(GB20203-2002)的要求。5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。外墙面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,上述部位及窗口应预留出保温层的厚度。 6)设计及其它施工预先考虑到外保温体系施工所需厚度及施工后所带来的外观变化。 五、施工工艺 1.施工流程:基层处理——岩棉板双面及板侧面喷刷界面剂——吊垂直、弹控制线——安装角钢托架——用聚合物粘结砂浆粘贴岩棉板——抹第一道抹面胶浆——压入耐碱玻纤网——锚栓锚固抹砂浆复合耐碱玻纤网层——抹第二道抹面砂浆,并压入耐碱玻纤网——薄抹第三道抹面砂浆 2.基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差4mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除, 3.保温岩棉板每隔一层或两层之间加设岩棉托架,角钢采用金属锚栓固定在墙体上,根据岩棉板厚度选择不等边镀锌角钢支托,支托应与基层墙体牢固连接,且能承受 3000mm 高度保温及装饰层自重。支托锚栓横向间距按设计计算确定,但间距宜小于300mm。 4.聚合物粘结砂浆、抹面砂浆的配制: 1)应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行。 2)粘接砂浆或抹面砂浆干粉料直接加入适量水中,用专用电动搅拌器搅拌均匀,达到工程所需的粘稠度。

岩棉板外墙保温专项施工方案详解

外墙岩棉板保温专项施工方案 一.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》(报批稿) (6) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (7) 国家、地方、行业现行法律、法规 二.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,验收合格并后方可进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,对保温施工相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。 3.材料准备 所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标

三、施工工艺 基层处理(防水砂浆)→配置胶粘剂→粘贴岩棉板→安装固定件→底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层)→面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆 2.1采用专用砂浆搅拌机,把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中; 2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布 3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处 3.2裁取300mm宽的标准型耐碱耐碱网格布条; 3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆; 3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂

外墙岩棉保温施工技术交底

外墙岩棉保温施工技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、施工准备 (1)主要施工工具 电动搅拌机、电钻、两米靠尺、吊线、美工刀或楔形锯、直尺、美工笔、橡皮锤、铁抹子、阳角抹子;阴角抹子、壁纸刀、方尺等。 A.(2)基层准备 ①保温施工前应会同相关部门做好外墙验收的确认,外墙面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求.进行隐蔽施工前应对基层面干燥、平整,平整度进行检查,当基层面不符合要求时,必须采取有效措施进行处理: ②混凝土梁/墙面的钢筋头和凸起物清除完毕,墙表面凸起物大于或等于10mm时应剔。 ③主体结构的变形缝应提前做好处理。 ④墙面应清理干净,清洗油渍、清扫浮灰等,旧墙面松动、风化部分应剔除干净。 2、施工工艺流程 基础处理→安装岩棉板→胀栓固定钢丝网→抹15厚憎水玻化微珠保温砂浆找平→抹抗裂砂浆压入网格布 3、操作工艺 (1)吊垂直、套方、弹控制线,做灰饼 弹出厚度控制线,做厚度灰饼,间隔小于2m,两灰饼之间拉通线,补充灰饼,使灰饼之间的距离(横、竖、斜向)小于2m根据垂直控制通线做垂直方向灰饼。 2

3 (2)粘贴岩棉板(点粘法+胀栓锚固) 岩棉板的粘贴采用点框法,在岩棉板面四周涂抹一圈粘结剂宽50㎜;侧面留50㎜宽排气口,间距200-250㎜,直径100㎜。涂好后立即将岩棉板贴在墙面上,粘贴时应轻柔、均匀挤压,并随时用托线板检验垂直平整,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘结砂浆。 施工步骤:a 、岩棉板粘贴在墙上后,严禁拍打岩棉板表面。24小时后进行下步施工工序。 b 、岩棉板应水平粘贴,保证连续结合,且上下两排岩棉板应竖向错缝板长 1/2。 c 、一般先从墙拐角(阳角)处粘贴,应先排好尺寸,切割岩棉板,使其粘贴时垂直交错连接,确保拐角处顺垂且交错垂直。 d 、在粘贴窗框四周的阳角和外墙阳角时,应先弹好基准线,作为控制阳角上下垂直的依据。岩棉板的拼缝不得正好留在门窗口的四角处。 e 、根据要求在锚栓安装部位钻孔,并用U 型卡子将大圆盘固定镀锌钢丝网在钻孔位置。Φ8*160㎜锚栓按设计要求不少于6个/平米 B. (3)找平层保温浆料施工 1.待贴砌岩棉板的钢丝网锚固后即可进行保温浆料的施工。 2.在保温浆料和抗裂砂浆配制时,搅拌需设专人专职进行,以保证搅拌时间和加 水量的准确;在施工现场搅拌质量可以通过观察其可操作性、抗滑坠性、膏料状态以及其测量湿表观密度等方法判断。

岩棉板外墙保温施工解决方法.docx

外墙外保温工程施工方案会签栏 工程名称 建设单位 监理单位 施工单位 外墙保温分包单位 编制人:年月日 分 包 单审核人:年月日 位 审 批 栏 批准人 :年月日 审核人: 总包单位 年月日

外墙保温施工方案

'' 目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章施工准备 (3) 第四章施工工艺及方法 (6) 第五章施工验收 (14) 第六章质量管理体系与措施 (17) 第七章工程进度计划与措施 (20) 第八章安全文明施工管理体系与措施 (22)

1.1工程概况 1.2外墙保温设计概况 1 、涂料饰面外墙网织增强岩棉板保温系统,各层次做法见图 1.2-1 。 1、基层墙体; 2、找平层、粘接层; 3、网织增强岩棉保温板; 4、抹面层( 160 级耐碱网格布一道); 5、锚栓; 6、涂料饰面层。 图 1.2-1涂料饰面外墙外保温构造 第二章编制依据 施工图纸、设计变更及合同要求 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975 一 2010 《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 《岩棉板外墙外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 《网织增强岩棉板薄抹灰外墙外保温企业标准》Q/SY 002-2016 《网织增强岩棉板薄抹灰外墙外保温工程技术导则》WZYMQD 001-2017 《网织增强岩棉板(安围板)保温系统图集》2017CPXY-J391

岩棉板外墙保温施工方案.

垂直纤维岩棉板外墙外保温 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期: 2016年03月25日 一、编制依据: 1.1、《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141-2012 1.2、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造DJBT-069-13J02 1.3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 1.4、《外墙外保温构造图集一》10J121 1.5、《建筑节能施工质量验收规范》GB50411-2007 1.6、该工程建筑节能设计图纸、施工合同及相关法律法规、质量规范要求 二、工程设计概况

本工程为外墙外保温,采用保温材料为垂直纤维岩棉板,燃烧性能为B1级。主墙体材料为烧结页岩多孔砖砌体,厚度为200.00mm。外墙由外至内构造为:水泥砂浆(8.00mm)+垂直纤维岩棉板(30.00mm)+厚壁型烧结页岩空心砖砌体(外壁厚≥25mm,孔排数≥7排,孔洞率≥45%)(200.00mm)+水泥砂浆(20.00mm)。岩棉板玻纤网格布聚合物砂浆做法外保温系统由界面砂浆、胶粘剂、岩棉板、塑料锚栓、玻璃纤维网格布(以下简称网格布)和抹面胶浆组成。首先基层处理完成后抹1~2mm界面砂浆,第二步粘结砂浆把岩棉板粘贴并用塑料锚栓固定在基层墙体上形成保温层,第三步在岩棉板面刮抹薄层抹面胶浆,在其上铺贴网格布,在网格布上再刮抹面胶浆形成表面保护层。保护层干燥后,再按设计要求进行饰面。 三、材料要求 3.1、岩棉板薄抹灰外墙外保温系统指置于建筑物外墙外侧的保温及饰面系统,是由岩棉板、胶粘剂和必要时使用的锚栓、抹面胶浆和耐碱网格布及涂料等组成的系统产品,其性能指标应符合下表要求:

岩棉板外墙保温涂料施工方案201787

岩棉板外墙外保温系统 施工方案

1.工程概要说明 1.1工程概况 1、工程名称:亳州恒大翡翠华庭首期 2、工首期程地点:亳州市希夷大道及亳芍路交叉口 3、建设单位:亳州粤城置业有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司 1.2编制依据 由于外墙外保温材料的变化要求,各地区的标准不一,根据本地区的气候条件和工程建设特点,同时参照以下标准; (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) (2)《住宅工程质量通病控制标准》(DGJ-32/J16—2006) (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 (4)《砌体工程质量验收规范》GB50203 (5)《建筑节能工程施工质量验收规范》DGJ32/J19 (6)《岩棉板外墙外保温工程技术规程》DJ/TJ08-2126-2013 (7)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (8)《上海市建筑产品推荐性应用标准》DBJ/CT151-2012 (9)《外墙外保温施工技术规程》JG144-2004 (10)《外墙外保温系统行业标准》JG158-2004 3.现场客观条件及本公司长年从事外墙保温的专业施工经验。

1.3外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用40mm 岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺及基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强型玻纤网布复合成抹面层,饰面层为幕墙。 2.基层墙面要求及处理 (1)系统对基层面要求 由于薄抹灰外墙外保温系统抹面层和饰面层的偏差很大程度上取决于基层,为保证保温工程的质量,保温层要求铺在坚实、平整的表面上,采用1:3水泥砂浆进行找平,表面不压光。基层面要求: A、水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓、无渗水。 B、基层面干燥、平整,平整度:两米靠尺测定小于4mm误差。 C、基层面具一定强度,表面抗拉强度不小于0.5Mpa。 D、基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物。 3.保温工程施工条件及准备 3.1施工条件 1. 基层墙面 按照 2的要求已验收合格,基层墙面应坚实平整,水泥砂浆找平层的平整度和垂直度应符合相关标准的要求,基层墙面及其水泥砂浆找平层已经按照规范要求验收合格。

岩棉板外墙保温系统施工质量控制要点

岩棉板外墙保温系统施工质量控制要点 伴随着能源危机的加剧和国家对建筑节能要求的不断提高,使得建筑物外保温系统日益受到重视,岩棉板外墙保温系统作为无可争议的A级防火材料在高层和超高层建筑外保温中应用越来越广泛。 由岩棉板保温层、固定材料(胶粘剂、锚固件等)、抹面层(或找平层)和饰面层构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造总称,简称岩棉板外保温系统。该系统包括岩棉板复合浆料外墙外保温系统和岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统。 1施工准备 1.1现场交接准备 进入现场,须对进行上道工序进行交接验收,并办理相应的手续。 1.2技术准备 1)组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的疑问解决在施工之前。2)修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)根据工程需要加密现场的平面和高程控制点,并且加以保护。 1.3物资准备 三大工具和主要材料设备。本公司有多家长期合作的材料供应商。生产供货能力远超于本工程材料使用量。本工程采用规格为1200mm*600mm的岩棉板,表观密度为140kg/m3 2 主要施工工具 本外墙系统施工主要工具有不锈钢抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、700—1000r/min电动搅拌器(或可调速电钻加配搅拌器)、专用锯齿抹子以及粘有大于20粒度粗砂纸的不锈钢打磨抹子等。此外尚需配电热丝切割器、冲击钻、

靠尺、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、弹线墨盒、开槽器、皮尺、毛辊等一般施工工具以及操作人员必须的劳保用品等 3本项目施工将严格按以下程序图进行 3、施工要点 3.1 基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其他妨碍粘结的材料。 2)基层应坚实平整,表面平整度允许偏差5mm。局部凸起、空鼓、疏松和有妨碍粘结的污染物应剔除,并用聚合物砂浆找平,聚合物砂浆的配合比为:普通硅酸盐水泥:中细砂:胶:水=1:3:0.3:适量(重量比)。 3)当基层为加气混凝土砌块墙体时,应首先在墙体表面喷涂界面剂;然后用1:1:6水泥混合砂浆找平,表面扫毛,厚度为8~10mm;再用1:3水泥砂浆抹平压光,厚度为8~10mm。加气混凝土砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙等结合处,宜采用聚合物砂浆抹平,且应加设后热镀锌钢丝网或耐碱玻璃纤维网格布予以增强,网材搭接处应平整、连续,搭接长度不应小于100mm。找平层施工时应做到:增强网应置于找平层

岩棉板外墙保温现场施工方法

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位 监理单位: 施工单位: 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交 底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度170kg/m3岩棉板;8*120塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前

材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放 在指定场地。 2、厚硅 5、 岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。 6、固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的塑料膨胀螺栓锚固, 采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基

层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 锚固方式 洞口处理 阳角拼接 7、防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于 岩棉板内侧; 五、质量标准 1 2 3 4 5 2.2 单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下: 1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能; 2)质量吸湿率应不大于1.0%。 3. 验收流程 施工队提报材料进场计划→材料进场(同时提供合格证、检测报告)→工程部组织现场抽查→根据 规范要求进行取样送检。 4.施工过程中隐蔽工程验收

外墙憎水岩棉保温板施工方案.doc

1. 编制依据 1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心施工图纸及设计变更、洽商文件 1.2安徽工业大学工商学院(一期)工程施工组织设计 2. 工程概况及施工条件 2.1工程概况 2.1.1安徽工业大学工商学院(一期)师生文化服务中心主要包括1#楼、2#楼、3#楼; 1#楼建筑面积为579 3.92 m2,2#楼建筑面积为251 4.63 m2,3#楼建筑面积为674 5.66m2, 地上三层,基础采用独立基础,建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度,耐火等级为二级,设计使用年限为50年。 2.2节能设计 墙体保温:本工程采用外墙外保温作法,采用40厚半硬性憎水岩棉板粘贴加机械锚固 保温体系。 3. 施工准备 3.1技术准备 3.3.1 施工方案 节能保温工程施工前编制保温专项施工方案,由监理工程师审批后施工。 3.3.2分项工程技术交底 节能保温工程施工前,专业工长应向操作人员进行分项工程施工技术交底,交底内容为施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护和应注意的质量问题几个方面。 3.2现场准备 憎水岩棉板进场后应设专门场地存放,不得存放于建筑物内,存放场地四周不得进行焊接、明火作业。岩棉保温板存放在室外时,要采取防雨措施。 3.3劳动力、主要机械准备计划 3.3.1 劳动力计划

3.4材料及工具准备 3.4.1岩棉保温板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整岩棉保温板技术要求 3.4.2挤塑聚苯板应符合国家相关标准的要求,板厚可进行适当调整 3.4.3 外保温粘接剂技术性能指标需符合下表要求。 3.4.4 外保温抗裂砂浆技术性能指标需符合下表要求。 厚层聚合物砂浆性能指标

岩棉板外墙保温系统施工质量控制要点

岩棉板外墙保温系统施工质量控制要 点

岩棉板外墙保温系统施工质量控制要点 伴随着能源危机的加剧和国家对建筑节能要求的不断提高,使得建筑物外保温系统日益受到重视,岩棉板外墙保温系统作为无可争议的A级防火材料在高层和超高层建筑外保温中应用越来越广泛。 由岩棉板保温层、固定材料(胶粘剂、锚固件等)、抹面层(或找平层)和饰面层构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造总称,简称岩棉板外保温系统。该系统包括岩棉板复合浆料外墙外保温系统和岩棉板增强网薄抹灰外墙外保温系统。 1施工准备 1.1现场交接准备 进入现场,须对进行上道工序进行交接验收,并办理相应的手续。1.2技术准备 1)组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的疑问解决在施工之前。 2)修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)根据工程需要加密现场的平面和高程控制点,而且加以保护。 1.3物资准备 三大工具和主要材料设备。本公司有多家长期合作的材料供应商。生产供货能力远超于本工程材料使用量。本工程采用规格为1200mm*600mm 的岩棉板,表观密度为140kg/m3 2 主要施工工具 本外墙系统施工主要工具有不锈钢抹子、槽抹子、搓抹子、角抹子、700—1000r/min电动搅拌器(或可调速电钻加配搅拌器)、专用锯齿抹子以

及粘有大于20粒度粗砂纸的不锈钢打磨抹子等。另外尚需配电热丝切割器、冲击钻、靠尺、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、弹线墨盒、开槽器、皮尺、毛辊等一般施工工具以及操作人员必须的劳保用品等 3本项目施工将严格按以下程序图进行 3、施工要点 3.1 基层墙体处理应符合下列要求: 1)基层表面应清洁,无油污、蜡、脱模剂、涂料、风化物、污垢、霜、泥土等其它妨碍粘结的材料。

岩棉板外墙保温专项施工方案1

外墙岩棉板保温专项施工方案 一.工程概况 林西县环保监测执法业务用房工程,外墙保温采用岩棉板外墙外保温系统。 二.编制依据 (1)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》 (6) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (7) 国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 因外墙岩棉板保温尚未普及,为确保施工可行性,根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底 进场施工前,总包单位负责对保温分包单位相关人员进行现场安全技术交底工作。施工

时严格按照安全技术交底要求进行。 3.材料准备 所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标

试验项目 性能指标 标准拉伸强度(KPa ) (与岩棉) 原强度 ≥80,或破坏在岩棉内 耐水 侵水48h,干燥2h ≥30,或破坏在岩棉内 侵水48h,干燥7d ≥80,或破坏在岩棉内 耐冻融 ≥80,或破坏在岩棉内 抗压强度/抗折强度 ≤3.0 可操作时间 1.5--4.0 四、施工工艺 基层处理(防水砂浆) →安装固定件 →底层抹面砂浆(2遍)→耐碱网格布(2层) →面层抹面砂浆(1遍)→保温系统验收→饰面层施工 1.弹控制线、挂基准线 1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线等;

(岩棉板)外墙保温方案

安徽泽夏·XXXX工程 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案

一.工程概况 工程名称:XXXX 承建单位:安徽国信建设集团有限公司 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 XXXX工程位于包河区包河大道与繁华大道交叉口,为20层框剪结构,建筑高度72.6米,面积为15263.5m2,外墙保温原设计为35mm半硬质玻璃棉板,由于该保温材料目前无安徽省建设厅推广使用证,也为成熟的做法和标准图集,经上级主管部门同意变更为40mm岩棉薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5) EN 13500《岩棉外墙外保温系统》 (6)《建筑外墙外保温系统用岩棉制品》(报批稿) (7) 《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8) 国家、地方、行业现行法律、法规 (9) 工程合同等相关文件 三.施工部署 1.施工准备 1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过3mm,并按照GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 1.2 外墙门窗安装、收口完毕。 1.3 外墙穿墙管道做法严格按照施工图纸预留,预埋U-PVC套管保证内外高差1cm,略突出外墙保温面层; 1.4 根据现场实际情况,在综合楼北山墙设置样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。 2.安全技术交底

外墙岩棉板施工要点

1、外墙岩棉板施工要点 1)变形和应力 岩棉外墙外保温系统一般可能产生两种变形: 收缩变形:由于非周期性的室外空气影响,保护层材料硬化后产生收缩变形。 温差变形:室外温度、表面吸湿系数、风速等是影响温差变形的主要因素。 2)岩棉保温层固定方式及锚固件 岩棉保温层是通过胶粘剂和连接件依附在结构层上的。胶粘剂采用点贴加条贴的方法在岩棉板上施工。岩棉板与墙体之间的粘接面积不少于岩棉板面积的40%。连接件要做到连接可靠,能承受保温层重量,并能抵抗外立的作用下不致脱落,并具有一定的耐久性。 3)保温面层的施工平整度难点 在锚固件的选择上,一般要求锚固件有断桥设计,防止热桥产生,有效锚固深度应大于35mm,锚固件圆盘直径应大于50mm,单个锚栓抗拉承载力大于0.3KN,每平方米墙面经计算一般不得少于6个锚固件。在实际应用中,锚固件的选择和数量还应考虑:保温层及其保护层的自重;收缩应力承受情况;变形的影响;锚固件的疲劳破坏性能和耐腐蚀性能;承受的风荷载。 锚固件在安装时圆盘不能突出保温板,并且要求锚栓穿过玻璃纤维网。在里面边缘部分,需要另外增加一个锚固件。 2、外墙岩棉外保温施工的关键点

岩棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、保护层及饰面层四部分组成,做好外保温墙体的主要技术关键是: (1)保温层与结构层以及保温层与保护层的连接方式; (2)防止和消除保护层和饰面层出现裂缝,研究减少保护层应力集中和收缩应力的措施; 1)保温层、保护层与结构层的连接方式有:连杆托架、斜连杆托架、长螺杆、粘结剂。本工程为确保工程施工质量,选用粘接剂+膨胀螺栓方案。 2)保护层与饰面层裂缝的原因与措施 为防止和消除保护层和饰面层出现裂缝,就要从减少保护层应力集中和处理好收缩应力方面着手。 (1)保护层和饰面层出现裂缝的原因: a保护层与保温层的粘接强度较低或出现空鼓; b保护层和饰面层收缩变形较大,导致产生裂缝; 由于门窗洞口处应力集中,导致保护层和饰面层出现裂缝; (2)针对产生裂缝的原因,采取以下措施: a采用钢丝网或采用钢丝网夹心岩棉板增强层。一方面放死我可以增强结构层与保温层和保护层的连接,另一方面还可以分散保护层和饰面层的收缩应力和应力集中,从而达到减少和防止出现裂缝的目的。在墙体容易产生裂缝的部位还需采取局部加强网措施。 b采用粘结强度较高、收缩变形小且具有一定弹性的膨胀抗裂砂浆或聚合砂浆。

岩棉板外墙保温

一、工程概况 工程名称:阜南天筑大酒店外装饰工程 建设单位:阜南县天阜置业发展有限公司 设计单位:山东天幕装饰工程有限公司 监理单位:安徽省中瀚项目管理有限公司 施工单位:安徽大富装饰股份有限公司 本工程为安阜南天筑大酒店装饰工程,总建筑面积约43847.6平方米,其中地下建筑面积35110.24平方米。本工程为地下一层、裙房四层、主楼二十二层的框架核心筒结构。裙房石材幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统。岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。主楼铝单板幕墙和玻璃幕墙内侧采用岩棉板外墙外保温系统岩棉板厚50mm,密度100kg/m3;采用8*100锚固螺栓固定。 二、编制依据 1、《阜南天筑大酒店酒店建筑施工图》 2、《阜南天筑大酒店外装修施工图》 3、《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 5、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 三、施工部署 1.施工准备 1.1 外墙砌体施工完成,局部凸出物处理完毕,基层经验收合格。

1.2 幕墙纵横向龙骨安装完成、外墙窗框安装完成、并做好收口施工。 1.3 在墙体上弹出岩棉板分隔线。 1.4 根据现场实际情况,在东侧一层做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面积施工。 2.安全技术交底 进场施工前,班组长、劳务工人必须接受安全、技术交底教育。施工时严格按照安全、技术交底的要求施工。 3.材料准备 3.1主要材料:50mm厚、密度100kg/m3岩棉板;8*100塑料膨胀锚固螺栓。 3.2 所有原材料均需提前准备小样交于业主确认,确认后移交至材料样品间封样。具备施工条件前材料需提前按图纸要求定货,进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 3.3 所有进场的材料,未报验或验收不合格,严禁用于施工。 NO NO

外墙岩棉板施工工艺方案

岩棉板施工工艺 1、 本工程为薄抹灰岩棉保温系统,由于岩棉板材料本身具有强度低、吸水率大、 憎水性强等特点,若岩棉保温系统构造不合理,保温饰面层未来存在鼓泡、塌陷等隐患,所以,必须对岩棉板两面抹涂界面剂、每隔300mm 安装盘型铆钉机设置双网 等必要德尔增强、防水措施,确保保温系统安全与稳定性。 2、 本项目为岩棉外保温系统且采用70mm 厚容重为160kg/m 3,因此对外墙抹灰 砂浆有较高的要求。外墙抹灰除应满足平整度、垂直度要求外,还要保证抹灰强度及与混凝土墙体的粘结强度,保证无空鼓、裂缝、起皮、起砂等质量缺陷。 3、 岩棉板自身容重较大因此对于粘接面积应达到百分之八十。岩棉板不易打磨 因此在控制平整度是应在粘结岩棉板时进行调整。对岩棉板收口部位加翻包网以保证粘结强度。阳角采用护角以保证阳角的顺直。 一、岩棉板外保温系统构造 1.涂料饰面岩棉板外墙外保温系统构造: 2.岩棉板外墙外保温系统的材料组成:

二、岩棉板外保温系统操作流程

三、岩棉外保温系统施工技术规程 1.对施工环境的要求 ●施工环境、基层及使用的材料的温度不低于+5Co。 ●不应在强风环境中或夏季高温阳光直射时墙面上施工,以避免外墙外保温体系在施工 过程中结皮而影响施工质量。 ●对尚未硬化的材料,应避免雨水的冲刷,必要时应对施工中的墙面加以保护。 ●在外墙外保温体系中应使用该公司提供或指定的配套材料,以确保材料的相容性及整 个体系的质量。 2.建筑物和外墙体的要求 ●墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 ●墙体表面不得有污迹灰尘污或脂肪类物质。 ●墙体应达到设计要求的强度,特别是墙体表面应具有足够的附着力(≥0.3N/mm2)。●墙体应平整,平度整为:8㎜/2.0m(现浇混凝土墙体);5㎜/2m(砖混墙体)。 ●内墙抹灰砂浆、水泥砂浆地坪应在外保温体系施工前完成,并达到干燥硬化的要求。 ●门窗框、水平设置的构件(如窗套预制窗套、穿墙管等),必须在外保温体系施工之前 安装完毕,外墙面设置的护拦、固定管道、空调等外挂件所用的支架也应预先安装完毕。 ●应避免在固定脚手架上施工。 ●对所有水平方向的构件(如跳檐、窗台板、女儿墙压顶、固定外墙面构件用的支架等) 都需预留外保温体系所需的施工厚度,并做相应的滴水槽(线)和防锈处理。 ●现浇混凝土对拉螺栓孔必须作聚氨酯发泡胶、JS防水涂膜处理。 3. 岩棉板外保温系统施工控制要点 (1)挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,基准钢线之间挂水平线,以控制保温板粘贴的垂直度和平整度。 (2)弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面上弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰线条等部位的水平、垂直控制线。 (3)镀锌角钢安装 根据合同要求,所有外墙窗口下方需安装50*50*3镀锌角钢,以加强窗口部位保温强

外墙岩棉板施工方案40243

目录 一、工程概况 1、工程内容 2、编制依据 3、外墙保温构造 4、基层墙面要求及处理 二、保温工程施工条件与准备 1、施工条件 2、现场协调及配合 3、施工准备 三、岩棉板外墙外保温系统施工 1、保温系统施工流程 2、保温系统施工要点 3、成品保护 四、保温系统的材料技术指标 1、材料验收 2、工程验收 五、质量保证措施 1、工程质量标准 2、确保工程质量的技术措施 3、工程质量管理体系 六、安全文明保证措施 1、安全文明施工目标 2、安全文明管理措施 3、安全文明管理体系 附件:墙面不同部位的施工做法节点详图 一、工程概况 1、工程内容:涂料饰面外墙岩棉保温。 外墙保温工程采用30mm岩棉板外墙外保温系统,外饰面采用立邦弹性涂料饰面。主要施工工艺如下:建筑物基层墙面处理(找平层验收)、施工面岩棉板布胶粘贴(包括岩棉板界面处理)、抹面胶浆批涂、两道玻纤网布铺设、锚栓固定;细部节点(变形缝、门窗洞口、保温端口等)网布加强及防水构造设置。窗侧边20mm无机保温砂浆保温构造。 质量标准:合格 2、编制依据

国家及地方施工验收规范及标准: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB/T50411-2007) 《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004 ) 《建筑工程施工现场共用电安全规范》(GB50194) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建设工程施工现场管理规定》 3、外墙保温构造 本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工,采用30mm岩棉板作为保温层,运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层,饰面层为涂料饰面。 岩棉板外墙外保温系统构造及系统组成材料: 注:表中2~4步骤为保温施工。 岩棉板外墙外保温系统基本构造图: (涂料饰面)

岩棉板外墙保温监理实施细则

忠县职业教育中心学生宿舍楼二期工程 外墙岩棉板保温监理实施细则 一、工程概况: 1、工程名称:忠县职业教育中心学生宿舍楼二期工程 2、工程项目建设地点:忠县职业教育中心 3、工程规模:建筑层高6层、建筑高度19.95米。 4、结构型式:框架结构 5、建设单位:忠县职业教育中心 6、地勘单位:中国华西工程设计建设有限公司 7、设计单位:重庆市金创建筑勘察设计有限公司 8、监理单位:重庆方正建设工程技术咨询有限公司 9、施工单位:重庆隆盛建设工程有限公司 10、忠县职业教育中心学生宿舍楼二期工程。于2015年11月16日开始施工。计划2016年8月30日交房投入使用,本工程实施时间较短,在施工过程中,极易造成施工单位为了盲目抢工期而忽视质量、安全管理,所以,在实施过程中,监理单位应着重协调好质量、进度、安全的相互统一。 二、编制依据. 1、本工程的施工合同、监理合同、监理规划; 2、本工程设计图纸及有关设计文件; 3、《建筑工程监理规范》(GB50319-2013) 4、《外墙外保温工程质量验收规范》GB50210-2001 5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ -2004 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2006 7、《建筑装饰工程施工质量验收规范》(GB50201-2013) 8、国家、省、市建设部门发布的有关文件。

三、监理组织形式: 忠县职业教育中心学生宿舍楼二期工程组织机构图 主要监理人员的配置 主要监理人员情况

四、监理工作的流程 五、外墙做法: (1)装饰面层。 (2)10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊网(塑料锚栓双向中距500固锚) (3)20厚粘结型胶水泥砂浆找平层。 (4)35厚岩棉板,胶粘剂粘贴。 (5)20厚1:3水泥砂浆找平。 (6)200厚加气砼砌块墙或砼柱。 六、监理工作的控制要点及目标值 (一)、施工方案的审批: 1、施工方案的编制和审批:

岩棉保温施工技术方案

岩棉保温施工技术方案 一.编制依据 《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》 《民用建筑热工设计规范》GB 50176 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 二.施工准备 1?物资准备:根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购,按工程进 度分批进场,并向屮方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2?主要施工设备及施工工具:脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切 割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺线刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2in靠尺、塞尺、钢尺等。 3.施工用水、用电应提前接通,加工、办公、生活和仓库等临时用房应提前预备。 三、施工条件: 1?施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5°C。 2.不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细 裂缝。 3.注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。 4?对建筑物的基本要求: 1)墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。 2)墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。 3)墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(^0. SN/m nV)无开裂空 鼓。 4)墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。 5)孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。外保温工程施丄前,外门窗洞口 Mt 5

应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装

外墙岩棉板保温施工方案真石漆施工方案

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:编号:

第十标段 施工组织设计 2018年7月5日 一、工程概况 工程名称:

工程地点: 工程范围: 二、编制依据 (1)本工程外墙外保温设计说明及设计变更文件 (2)《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (5)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008 (6)《外墙外保温》12YJ3-1 (7)《外墙外保温建筑构造图集》10J121 (8)国家《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (9)国家《建筑工程装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 (10)国家《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T24-2000 三.基面处理: 1.旧涂料墙面的处理 基层村料为旧涂料基底时,会影响粘结剂的粘结作用,要将墙面上的灰尘、污垢、已粉化的涂料和腻子层等妨碍粘贴的物质清除干净。用机械方法进行铲除,首先清除空鼓、粉化、疏松的部分,再大面积进行铲除,露出水泥砂浆的基层墙体。 2界面剂 用滚子或扫帚蘸取界面剂,均匀涂刷于基层表面,以覆盖基层为准。施工形成1~3mm凹凸状砂浆涂层,不得有脱落和空鼓。 3平整度找平 平整度误差过大的,会影响粘贴面积,从而为工程质量埋下隐患,因此必须适当找平,找平时不能使用普通的水泥沙浆,应所有专用的聚合物修补砂浆。 基底平整度应符合下表的标准

5基底的要求 1.5.1处理完后基底要求牢固、干燥、清洁、平整,表面不应有污迹、灰尘、油污、挂浆等疏松物。 1.5.2墙体的湿度不应高于其周围环境的平均湿度。如有墙体的湿度高于其周围环境的平均湿度的情况不能进行施工,等待湿度降下后才能施工。 1.5.3基层墙面采用以上方法处理后,按施工规范粘贴在墙面上,自然干燥14天后,做拉拔试验,抗拉强度>0.1Mpa,破坏部位应为保温层,如果是墙体基层破坏,则必须对墙体基层重新处理。 四、施工部署 3.1施工准备 (1)外墙抹灰基层用1:3水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过4mm,并按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。 (2)水泥砂浆外墙面粉刷层基层粘结牢固、无开裂、无空鼓。 (3)基层面干燥、平整,平整度:两米靠尺测定小于4mm误差。 (4)基层面无油污、浮尘或空鼓的疏松层等其他异物。 (5)外墙门窗洞口收口完毕。 3.2安全技术交底 进场施工前,施工部门组织技术、质检、安全部门对负责施工的相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。

外墙岩棉板保温施工方案47766

目录 1、工程概况.............................................................................................................................................. - 2 - 2、编制依据............................................................................................................................................. - 2 - 3、外墙保温构造..................................................................................................................................... - 2 - 4、基层墙面要求及处理......................................................................................................................... - 3 - 5、保温工程施工条件与准备.................................................................................................................- 4 - 5.1施工条件..............................................................................................................................................- 4 - 5.2 现场协调及配合.................................................................................................................................- 4 - 5.3施工准备 ............................................................................................................................................. - 5 - 6、岩棉板外墙外保温系统施工............................................................................................................. - 7 - 6.1保温系统施工流程.............................................................................................................................. - 7 - 6.2保温系统施工要点............................................................................................................................. - 8 - 7.成品保护.......................................................................................................................................................- 15 - 8.保温系统的材料技术指标...........................................................................................................................- 15 - 9.质量保证措施...............................................................................................................................................- 19 - 9.1工程质量标准.....................................................................................................................................- 19 - 9.2确保工程质量的技术措施 ................................................................................................................- 19 - 9.3工程质量管理体系........................................................................................................................... - 20 - 10、安全文明保证措施.................................................................................................................................. - 21 - 10.1安全文明施工目标........................................................................................................................... - 21 - 10.2安全文明管理措施.......................................................................................................................... - 21 - 10.3安全文明管理体系 ......................................................................................................................... - 22 -附件:墙面不同部位的施工做法节点详图................................................................................................. - 23 -