文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构验收自评报告最终版

主体结构验收自评报告最终版

汉中市汉台思源实验学校建设工程

主体结构工程自评报告

九冶建设有限公司

汉中市汉台思源实验学校新建工程项目部

2016年8月

目录

第一章前言 (2)

第二章工程概况 (4)

第三章施工质量评估依据 (5)

第四章施工组织情况 (5)

第五章施工原材料、半成品材料质量控制 (5)

第六章主要施工过程控制情况 (7)

第七章子分部、分项施工质量控制 (7)

第八章工程技术资料整编情况 (9)

第九章安全文明施工 (10)

第十章主体工程质量评定 (10)

汉中市汉台思源实验学校

主体分部工程验收自评报告

各位领导、各位专家:

您们好!首先我谨代表九冶建设有限公司参与汉中市汉台思源实验学校工程项目得全部建设者对各位领导得莅临表示热烈地欢迎,同时感谢各方协作单位在本工程建设期间得大力支持与帮助,现就本工程主体分部工程施工情况向各位领导与专家进行汇报。

第一章前言

本报告为上海市普通区基建管理中心建设得学校项目,四栋单体中得2栋即1#教学主楼主体分部工程(1至5层)、2#楼教学辅楼主体分部工程(1至4层)得自评报告;

本工程我公司(上海xx建设集团有限公司)已进行自检,同时经上海振南工程咨询监理有限责任公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验。我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范,认真检查,以此作为本报告得依据。

本报告本着客观、真实得原则,以相关资料与实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

第二章工程概况

一、工程名称:上海xx实验学校初中与小学部工程

二、工程地址:上海市xx号

三、参建单位:

1.建设单位:汉中市教育体育局

2.设计单位:郑州大学

3.勘察单位:xx

4.施工单位:上海xx建设集团有限公司

5.监理单位:上xx公司

四、检测单位:

6.主体实体检测单位:上海xx测科技有限公司

7.材料试验检测单位:上海xx质量检测科技有限公司

五、监督机构:上海xx工程安全质量监督站

六、工程项目概况

本工程±0、000相当于吴淞高程4、35米,分别由1#主教学楼、2#辅助楼、门卫室、地下室四个单体组成,结构类型:框架结构,建筑参数见下表:

第三章施工质量评估依据

一、建设单位与施工单位签订得施工合同;

二、本工程经图审机构审查合格得施工图纸及设计变更文件;

三、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;

四、国家现行颁布得强制性标准;

五、《上海市建设工程质量与安全生产管理规定》;

六、经审批得《施工组织设计》与各专项施工方案。

第四章施工组织情况

一、施工组织设计及相关方案

针对本工程得特点,我项目提前编制了具有针对性得上海师范大学附属第二实验学校初中与小学部工程得《施工组织设计》,施工质量计划书及相关得专项施工方案均得到公司技术部门、建设单位与监理单位得认可,并在施工过程中严格按照组织方案实施。项目部认真落实各级交底制度,向施工班组进行质量技术交底。各班组长负责作业前向本班班组人员进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。

二、质量管理体系

1.在本工程施工管理得基础上,根据工程实际情况,及时调整管理思路,

采用先进得施工工艺与奖惩激励措施,完善项目各项管理制度,总结

经验,弥补不足,向精细化管理目标发展。

2.继续强化创优意识,以创建优质结构工程为目标,落实管理责任制,

不断加强现场管理力度。

3.加强施工过程控制,同基础工程一样严把原材料复试与成品、半成品

质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程得关键工序设立质

量管理点,贯彻执行自检、互检与交接检制度。对新材料得应用及时

报请甲方、监理单位进行实际考察,确认后进行应用。

4.结合后期装饰装修得需要,作好主体各工种得协调及与装饰工种得配

合工作。

5.切实落实施工质量通病得预防措施。

第五章施工原材料、半成品材料质量控制

在施工过程中,严格控制原材料、半成品材料、成品材料得质量。对进场得钢材、加气块、商品混凝土等材料,首先检查其生产厂家就是否具备相应得资质,同时结合出厂合格证与质量检测报告及质量保证书,核对现场材料得质量、数量就是否达到要求,同时在监理工程师得见证下进行取样,送往具有资质得实验室进行复试。只有复试合格后,方可使用于本工程。

一、钢材进场质保证书 54份,其中Φ6、5质保书 1份,Φ8质保书 2份,Φ10质保书 4份,C8 质保书 3 份,C10质保书 5份,C12质保书 8 份,C14质保书 3 份,C16质保书 4份,C18质保书 5份,C20质保书 5份,C22质保书 8 份,C25质保书 6份,现场进场钢材786、839 t,钢材原材复试共54 组,合格 54组。

本工程采用直螺纹套筒、电渣压力焊连接,共有报告5组,其中电渣压力焊共4200个,复试 14组,合格 14 组,报告14 组,焊工上岗证1 份;钢筋直螺纹套筒连接接头1500 个,试验 3组,合格 3 组,报告3 组,直螺纹操作工持证上岗证 1 份。其力学性能均满足设计要求。

二、1#楼混凝土不同强度等级进场总共 3229m3。1#楼主体结构 C30混凝

土同条件试块留置 10组,同条件试块抗压试压 10组;1#楼主体结构 C35 混凝土同条件试块留置 6组,同条件试块抗压试压 6组;1#楼主体结构C 30 混凝土28d标养试留置22组,标养试试压 22组;1#楼主体结构C35 混凝土28d 标养试留置 18组,标养试试压18组;所有混凝土试块强度统计分析评定为合格。

表一混凝土试块留置统计表(1#楼)

三、2#楼混凝土不同强度等级进场总共 1241 m3。2#楼主体结构 C30混凝土同条件试块留置 3组,同条件试块抗压试压 3组;2#楼主体结构 C35 混凝土同条件试块留置 1组,同条件试块抗压试压 1组;2#楼主体结构 C40 混凝土同条件试块留置 1组,同条件试块抗压试压 1组;2#楼主体结构C 30 混凝土28d标养试留置7组,标养试试压 7组;2#楼主体结构C35 混凝土28d标养试留置 5组,标养试试压5组;2#楼主体结构C40混凝土28d标养试留置3组,标养试试压3组;所有混凝土试块强度统计分析评定为合格。

表二混凝土试块留置统计表(2#楼)

四、砌体砂浆共 3250 m3,留置试块 13 组,实验13组,合格13组,干混砂浆强度统计分析评定为合格。

五、混凝土普通砖 15万块,试验 1 组,合格 1 组。

六、蒸压加气块8万块,试验 8组,合格 8组。

七、植筋 13000 根,试验 112组,合格 112 组。

第六章主要施工过程控制情况

施工过程中,我项目部始终坚持以工程质量为核心,对工程质量严格把关。对重点部位、关键工序设置质量控制点,各工序采用自检、互检、交接检查,经检查合格得方可进入进入下一道工序施工,对检查不合格得拒绝进行下一道工序得施工。若发现工程质量问题及时整改,使工程质量问题消除与萌芽状态。质量管理不仅就是事后检查,更多得就是预防为主与事前检查,在各分项工程施工前,都进行了详细得施工技术交底工作。保证工程质量。

第七章子分部、分项施工质量控制

一、放线工程

本工程得测量放线,采用内控外复核得双控方法,提高其精度。经复核,均在规范要求范围内。

二、模板工程

施工前编制专项施工方案,对整个支模体系进行验算、受力分析,确保足够得强度、刚度、稳定性,对钢管、扣件、槽钢等材料进行强度检测。绘制预埋、预留洞图。上岗前对工人做好技术交底工作,采用样版引路制度进行工程管理。地下外墙模板加固采用止水螺杆,确保混凝土墙面起到致密防水作用。在支模过程中加强自检、互检,发现问题及时整改,再交由技术负责人组织质量员、施工员等复核,并做好模板安装检验批等资料,及时报监理公司进行复

检,合格后方可浇捣混凝土。另外做到混凝土浇捣前检查、浇捣中复查、浇捣后核查等项工作,保证混凝土结构得质量。模板尺寸偏差按规范要求验收。三、钢筋工程

本工程钢筋规格、型号较多,用量较大。钢筋从进场、取样复试、制作、绑扎、验收、成品保护都严格按照规范与技术要求进行操作,保证了钢筋分项工程得质量。在钢筋绑扎过程中严格按照图纸与规范进行绑扎,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋得锚固长度、搭接长度等严格控制。在定位措施上,墙柱钢筋采用定位筋进行定位、控制筋距。采用塑料垫块控制筋控制保护层厚度及墙体截面尺寸,梁、板底筋采水泥垫块加横向短钢筋架立挑空,面筋用马凳加短钢筋固定,控制保护层。钢筋绑扎完后,由班组自检、项目部预检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。在混凝土浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋与支垫混凝土垫块,以免钢筋位移。

四、混凝土工程

为保证结构质量,提高文明施工水平,主体全部采用商品混凝土,配备混凝土输送泵车,满足施工需要。混凝土浇筑过程中施工员现场跟踪检查,试验员进行塌落度测试、混凝土试块制作。及时调整混凝土塌落度。混凝土浇捣完成后,及时进行洒水养护,不少于7d。混凝土试块同条件养护与标准养护,至龄期做好试压工作。

五、砌体工程

本工程砌体采用采用A3、5 蒸压加气砼砌块,M5专用砂浆砌筑。在砌筑前确立皮数与规格搭配,提前植拉结钢筋,钢筋得锚固长度、种植深度、间距

满足规范要求,同时按要求进行抗拉实验。砌筑时严格控制砂浆得饱满度、灰缝得厚度,杜绝通缝、串缝,确保墙面得平整度与观感。墙面与顶棚(梁)交接处在墙体砌筑14天后用细石砼进行塞口。在砌体施工过程中加强自检、互检,严格按照工艺与规范要求进行验收,做好记录。

六、预应力工程

预应力混凝土结构施工前,专业施工单位应根据设计图纸,编制预应力施工方案。当设计图纸深度不具备施工条件时,预应力专业施工单位应将图纸进一步深化、细化,予以完善,并经设计单位审核后实施。本工程参照设计图纸施工,预应力筋下料采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割,以免电弧损伤预应力筋。下料长度应由计算确定,加工尺寸要求严格,以确保预加应力均匀一致。预留孔道得定位准确、牢固,浇筑混凝土时不应出现移位或变形。预应力筋张拉或放张时,混凝土强度应符合设计要求;不应低于设计得混凝土立方体抗压强度标准值得 80%。实测伸长值与计算值偏差控制在-6%~+6%范围之内,张拉完12小时后进行灌浆。并做好记录,灌浆试块强度报告合格。

第八章工程技术资料整编情况工程技术资料就是工程施工过程中得质量记录,也就是对工程施工质量得追踪,因此我项目部对资料得管理坚持高标准、严要求。本工程项目部配备一名专职资料员,持证上岗。负责对工程资料进行收集与整编归档,保证工程技术资料得及时、完整与真实。工程开工、竣工形成得各项程序文件;工序施工前、后形成得技术资料以及进场原材料得复试等质量保证资料等,都及时进行收集归档,并报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全方位得控制。同时

认真做好安全资料、文明工地资料及其贯标资料得手收集与整理。要求工程资料必须及时、准确、真实、完善、齐全、有效、与工程同步。

第九章安全文明施工

在整个施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法律法规;严格执行公司颁布得工程管理规范,实施施工现场文明标化管理。努力做到文明施工、安全生产、不扰民,使职工置身于文明施工得氛围下。整个施工过程中未发生安全事故。

第十章主体工程质量评定

一、质量控制资料自查情况

1.图纸会审记录7份,符合要求。

2.轴线及标高放线测量记录18份,符合要求。

3.钢筋出厂质保书54份、钢筋检验报54份;混凝土普通砖检验报告1份;

蒸压加气混凝土砌块检验报告8份,以上材料均按有关规定见证取样送

检,试验结果合格,符合要求。

4.砂浆试块共留置13组。

5.混凝土强度试验报告76份。

6.钢筋接头试验报告17组,试验结果均合格,符合要求。

7.隐蔽验收记录29份,符合要求。

8.混凝土工程施工记录31份、符合要求。

9.结构实体钢筋保护层检测经上海xx质量检测科技有限公司检测机构对

主体梁、板钢筋保护层与混凝土强度进行检测:钢筋保护层厚度板类构

建抽测 5个,梁类构件抽测 13个,经检测,钢筋保护层厚度判定为合

格。

1#楼检验批质量验收记录121份;分项工程质量验收记录6份;2#楼检验批质量验收记录43份;分项工程质量验收记录8份。分部工程质量验收记

录2份;符合要求。

抽检数量符合设计要求,检测结论合格。

10.外观评价:现浇构件无漏筋,构件主要受力部位及其她部位无孔洞缺陷,

梁板连接处无夹渣、漏浆现象,混凝土面清洁,无使用功能得缺陷,观

感良好。

二、结构安全与功能检验评价

1.建筑物垂直度观测记录2份,标高观测记录2份,符合要求。

2.主体大角垂直度最大偏差为 16 mm。

3.根据设计要求,本工程共设31个沉降观测点,每浇筑完成一层梁板,

进行一次沉降观测。从 2015年 4月 9日至 2015 年 8月9日对其进

行了 13次沉降观测,累计沉降量最大-13㎜,最小沉降量-9mm,平均

沉降量-11㎜,平均沉降速率为 0、08㎜/ d。

结论为:总体沉降均匀,未发现异常情况。

三、见证取样及送检情况:

1.砂浆试块见证取样送检情况

2.钢筋接头见证取样送检情况

3、预应力见证取样送情况

4、混凝土试块见证取样送情况1#楼:

2#楼:

四、工程质量验收情况

五、主体分部工程施工质量评估结论

本工程分部工程所含子分部、分项工程质量验收均合格,质量控制资料完善、齐全,观感质量较好、结构混凝土试件评定合格,涉及有关实用功能与安全得检验与抽测结果均符合现行规范要求。

主体分部工程自评结论为:合格。

项目经理:

上海xx建设集团有限公司

xxxxxxxxxxxxx

人防主体结构验收自评报告

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、总结与提高 (8)

一、工程概况 工程名称:宜昌锦润19号花园人防地下室工程 工程地址:开发区港窑路19号 建设单位:宜昌锦润置业有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限公司 监理单位:宜昌市工程建设监理有限公司 监督单位:宜昌市人民防空办公室 施工单位:松滋市建筑工程总公司宜昌分公司 承包方式:施工总承包 施工范围:人防土建、装饰工程 工程规模:建筑面积2308.52m2,防护面积1597.3m2,人员掩蔽面积720m2,掩蔽人数720人。 工程用途:平时为地下停车库,战时为甲类六级二等人员掩蔽部,防化丙级,分为一个防护单元。抗震等级为三级,合理使用年限50年。 主体结构:框架-剪力墙结构,附建式人防地下室工程,埋置于地下,顶板表面标高为-1.500米,顶板表面覆土厚度±1.200米。 基础结构:人工挖孔墩及独立柱基。 二、质量控制与评定依据 1、本工程施工合同 2、本工程的设计文件、施工图纸、图纸审查文件、会审记录及变更文件 3、国家及宜昌市现行有关建筑质量管理法规等文件

4、采用的主要规范及标准 《人民工程施工及验收规范》GB50134-2004 《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002 《工程测量规范》GBJ50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程及接地装置施工及验收规范》GB50169-92 中南地区现行的标准图集 三、施工概况 基础型式为人工挖孔墩基础及独立柱基,混凝土强度等级为C30;地下室底板、剪力墙、柱、顶板,混凝土强度等级为C40,抗渗等级P6。垫层为150mm厚 C15素混凝土。防水设防措施为后浇带处采用膨胀混凝土及遇水膨胀止水条。本工程防水等级为二级,采用钢筋混凝土自防水及弹性体改性沥青防水卷材。本工程回填土采用素粘土分层夯实回填,压实系数不小于0.94,干密度大于等于16KN/m。 在施工过程中,为了保证施工的顺利进行,项目部精心组织、统筹安排、周密计划,制定严格的质量管理制度,建立质量目标责任制,并层层

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

主体结构中间验收自评报告

主体结构中间验收 自评报告 1

德威国际公馆高档住宅小区工程 1#楼、2#楼一层至十二层 主体分部工程验收 施 工 自 评 报 告 福建天微建设工程有限公司 二0一六年七月一日 一、工程概况 1、工程名称:德威国际公馆高档住宅小区工程 2、工程地点:宁德周宁县际溪新村 3、结构层数:地下一层、地上26层 4、建筑面积:1#楼14257.01m2 2#楼18080.86m2 5、建设单位:福建德威房地产开发有限公司 6、设计单位:北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 7、勘察单位:福建省闽东工程勘察院

8、监理单位:福建诚源工程管理有限公司 9、施工单位:福建天微建设工程有限公司 本工程建筑1#占地面积563.06m2;建筑面积14257.01m2;建筑高度78.6m。一层地下室,地上26层。2#占地面积690.86m2;建筑面积18080.86m2;建筑高度78.6m。一层地下室,地上26层。现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别:,耐火分类为一类,一层至四层柱的混凝土强度等级为C45;五层至十层墙柱的混凝土强度等级为C35;二层梁板至十一层梁板及十一层、十二层墙柱的混凝土强度等级为C30;十二层梁板的混凝土强度等级为C25。 二、项目主要管理人员 项目经理:陈发兴项目技术负责人:林庆明 材料员:林卉安全员:林孝利 施工员:林杰质检员:吴自新 三、施工合同履行、设计文件执行标准情况: 1、本工程的施工严格根据施工合同约定的各项内容、设计图纸、变更文件、国家现行的施工验收规范、标准图集、工程建设标准强制性条文以及现行地方标准和规程。 2、执行的标准: 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—; 2)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—; 3)《混凝土强度检验评定标准》GBJ50107—;

单位工程竣工自评报告

天赐·佳苑1#楼 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

湖北新地建设有限公司 二○一六年月日 天赐佳苑1#楼 竣工验收自评报告 一、工程概况 天赐佳苑1#楼,位于潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面,其参建单位如下: 工程名称:天赐佳苑1#楼 工程地点:潜江广华江汉大道南侧、宏汉花园小区对面 建设单位:湖北博畯置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司湖北建筑设计分院 勘察单位:武汉中科岩土工程有限责任公司 施工单位:湖北新地建设有限公司 监理单位:荆州市江明工程建设监理有限公司潜江分公司 督察单位:湖北省潜江市建设工程质量监督站 结构层次:框剪结构24/16层 建筑面积:19038.19㎡ 我公司承建的天赐佳苑1#楼楼工程。于2014年7月7日开工,2016年月日竣工。现向贵公司申请工程竣工验收,报告如下:天赐佳苑1#楼,地上24/16层,结构类型为:框剪结构。混凝土结构的环境类别地面以上部分为一类, (地下室外侧构件、水池、露天构件等)二.a类;建筑抗震设防类别为丙级,建筑建构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物设计使用年限为50年。基础砌体采用MU20混凝土普通砖,框剪间填充墙砌体采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级A3.5,砌块密度等级B05,采用M5.0混合砂浆砌筑;内外墙保温采用50mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆、3m厚抗裂砂浆;外窗采用中空LOW-E塑钢窗5+9A+5、气密性6级;住宅屋面挤塑聚苯泡沫塑料板(B1级)(70mm);给水采用PPR管材,排水采用PVC 管材 二、工程质量自评依据 l、经图审合格的设计施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011;

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

建筑节能工程竣工验收自评报告

建筑节能工程竣工验收 自 评 报 告

建筑节能工程竣工验收自评报告 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工总承包单位: (1)结构概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.结构类型: (2)建筑概况: 1.本工程总用地面积78813.90㎡,,本项目总建筑面积24995.90㎡,其中地上建筑面积15398.50㎡,地下9597.40㎡,建筑基地面积9597.40㎡。 2.建筑层数、高度:地上三层,建筑高度为15.4米,地下一层,层高4.5米。 3.外墙工程:本工程外墙工程采用玻璃幕墙及干挂石材,石材内填80厚玻璃棉(采用8X140膨胀螺栓固定),明框玻璃幕墙采用断热节能型,采用中空钢化玻璃,所有型材结合部位设有弹性胶垫,消除型材之间热变形伸缩,具有较强的抗震性。 5.门窗工程:外门窗为隔热断桥铝合金门窗,外窗玻璃为LoW-E

中空玻璃。 二、参照规范 1.《天津市公共建筑节能设计标准》J 10633—2005 2.《天津市民用建筑节能工程施工质量验收规程》DB29-126-2010 三、分项工程质量验收汇总 (1)建筑工程: 1.外墙工程:外墙工程为石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙,石材幕墙检验批数为19份、玻璃幕墙检验批数16份、金属幕墙检验批数15份。后置埋件隐蔽验收记录为21份、石材龙骨隐蔽验收记录为21份、防火保温岩棉板隐蔽验收记录为21份、玻璃幕墙铝龙骨隐蔽验收记录为15份、幕墙防火隔层隐蔽验收记录为15份、玻璃幕墙面材隐蔽验收记录为15份。预埋件合格证1份厂家检测报告1份,埋件合格证1份厂家检测报告1份,化学锚栓合格证1份厂家检测报告1份,角钢合格证1份厂家检测报告1份,方管合格证1份厂家检测报告1份,圆管合格证1份厂家检测报告1份,岩棉板合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告1份,塑料锚栓合格证1份厂家检测报告1份,干挂件合格证1份厂家检测报告1份,黄金麻花岗石合格证1份厂家检测报告1份,石材AB干挂胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-8000-A双组份硅酮结构密封胶合格证1份厂家检测报告1份,JS-2000耐候性硅酮密封胶合格证1份厂家检测报告1份,铝单板合格证1份厂家检测报告1份,铝合金建筑型材合格证1份厂家检测报告1份现场抽样复试报告2份,中空玻璃合格证1份厂家检测报

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

人防主体结构验收自评报告书

正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程验收自评报告正泰玫瑰园1#、2#、3#楼地下室 人防工程 验 收 小 结 华宏建筑有限责任公司 正泰玫瑰园一项目部 2015年8月18日

目录 一、工程概况 (2) 二、质量控制与评定依据 (2) 三、施工概况 (3) 四、工程材料及半成品的质量控制 (6) 五、工程资料 (6) 六、隐蔽工程及分部分项工程验收 (8) 七、总结 (8)

一、工程概况 工程名称:正泰玫瑰园1#、2#、3#、9#楼以及地下室人防工程 工程地址:市合益路49号 建设单位:市正泰房地产开发 设计单位:中建三局建设工程股份人防与地下空间 监理单位:宏业工程项目管理 监督单位:市人民防空办公室 施工单位:华宏建筑有限责任公司 工程规模:建筑面积5690.62m2。防护单元3个,抗爆单元12个,战时电站1个。 建筑概况:本工程为结合1#、2#、3#楼及周边地下室修建的防空地下室。建筑层数为地下二层,为平战结合人防地下室,平时作为停车库,战时作为人员掩蔽室(二等人员掩蔽所)。防化等级为丙级,防常6级、防核6级。掩蔽面积:3687.54㎡,掩蔽人员数量为3688人。本工程车库的防火分类为一类,耐火等级为一级;建筑防水等级为二级,抗震设防烈度为6度;设计使用年限50年。 结构概况:本工程为框架-剪力墙结构,地下室现浇实心顶板、顶板梁均采用C30混凝土,墙、柱均采用C30混凝土,地下室密肋楼板部分顶板、顶板暗梁及密肋梁均采用C30混凝土,混凝土抗渗等级为P6。本工程基础、底板以及次要构件(如构造柱、圈梁、过梁等)由中建三局建设工程股份人防与地下空间,并按此图施工。 基础结构:采用嵌岩基础,现浇钢筋混凝土底板厚度为300mm。

工程竣工验收自评报告

· 希望城1--5楼工程竣工验收 自 评 报 告 编制: 审核: 审批:

建筑工程公司 2016 希望城1--5楼工程 竣工验收自评报告 一、工程概况 1、基本概况 汉中希望城保障性住房(廉租房)项目,位于汉中市石马路北侧四联村内,建筑面积约为73343.64平方米,其中1#、2#、5#楼为地下1层,地上28层,层高2.8米,建筑总高度为79.3米,单栋楼建筑面积为15320.1平方米。3#、4#楼为地下1层,地上25层,层高2.8米,建筑总高度为70.9米,单栋楼建筑面积为13691.67平方米。合同造价为:11881.71万元,合同开工日期为:2012年5月29日,合同竣工日期为:年月日。 2、结构概况 1#--5#楼均为剪力墙结构,抗震设防为七度。基础为筏板基础。结构设计使用年限为50年,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,剪力墙抗震等级为三级。本工程建筑物抗震等级为一级,砼强度等级:基础垫层为C15,筏板为C40,剪力墙为:基础-标高8.35米为C40、标高8.35-41.95米为C35、标高41.95-64.35米为C30、标高64.35米以上为C25;梁、楼板、楼梯标高64.35米以下为C30、标高64.35米以上为C25;构造柱、现浇过梁为C25。钢筋:HPB235级(φ),HRB335级(φ),HRB400级(φ),钢筋连接采用直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎搭接。 3、建筑概况 墙体:-0.05米以下填充墙为页岩实心砖MU10砌块,M7.5混合砂浆砌筑。-0.05米以上墙体为非承重页岩空心砖MU10砌块,M5混合砂浆砌筑。

砖混结构主体验收自评报告范文

XXXXX工程主 体 分部结构质量自评报告 XXX XX年XX月XX日

XXXXXXXX工程 主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:XX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXXX 监督单位:XXX 本工程位于XXXX,工程总建筑面积XXX㎡,建筑高度XXm,基础结构为条形基础,主体结构为XXX砖混,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六级。±0.000以下基础砼强度设计等级均为C25,±0.000以上的结构砼强度设计等级均为C25。 砌体材料:一层至三层墙体采用Mb7.5混合砂浆砌筑MU10混凝土双排孔空心砖。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑、设计变更通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2011》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2011》 3)、砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002 4)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等

三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往区质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计

主体结构验收自评报告.

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

xxxx大楼 主体结构验收自评报告 一、工程概况 工程名称: xxxx大楼 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 大楼共包含两层整体地下室、1栋主楼及1栋裙楼,本次验收 xxxx大楼主体结构。总建筑面积为2,其中地上层,建筑面积为 m2,地下 2 层,建筑面积为 m2,建筑高度为 m。结构类型为框架剪力墙,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑防火类型为一类高层,建筑耐火防火等级为一级。 1~7层剪力墙柱混凝土强度为C50,梁板混凝土强度为C40,8-15层剪力墙柱混凝土强度为C45,梁板混凝土强度为C35,16~21层剪力墙柱混凝土强度为C40,22~25层剪力墙柱混凝土强度为C35,16~25层梁板混凝土强度为C30,裙楼屋面梁板混凝土强度为C40P8,主楼屋面混凝土强度为C30P8,本工程于年月日开始进行±0.000以上主体结构施工,于年月日主体结构封顶,现对主体结构施工情况做如下自评。

二、工程施工依据 1、本工程施工合同 2、设计院有限公司设计的施工图纸 3、工程施工组织设计 4、经审批的施工组织设计、专项施工方案 5、建设工程施工质量验收统一标准GB50300—2013 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2015 7、混凝土强度检验评定标准GB/T 50107-2010 8、钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2016; 9、混凝土质量控制标准GB50164—92 10、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 11、工程测量规范 GB50026-2007 12、建筑变形测量规范 JGJ8-2007 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14.其它相关国家法律、法规及地方工程质量管理办法和规定。 本次验收内容 本次验收内容为大楼主体结构分部工程 三、施工组织与管理 1、公司组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育,努力使创优目

精装修-工程竣工验收自评报告(20190821082707)

*******精装修工程 公共及后勤办公区(三层及以下)装修工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 *******装饰集团公司 2015 年

由******* 装饰集团公司工程有限公司承建的******* 精装修工程三层及以下室 内精装修工程,在建设单位、监理公司及其它施工单位的配合、支持下,在项目 部的合理安排下,已顺利的完成了装修工程,现就本工程质量自评报告汇报如下: 一、工程概况 工程名称: *******精装修工程 建设单位: *******股份有限公司 设计单位: *******建筑设计院有限公司 监理单位: ********监理有限公司 总承包单位: ******建设集团有限公司 装修施工单位: *******装饰集团公司 建设地点: ***** 工程承包范围:包括3 层及以下大堂、宴会厅、会议区、餐饮区、咖啡吧、 厨房区、电梯、走廊、卫生间、游泳池、 spa 等区域的天花、地面、墙面、门等精 装修工程和后勤办公、设备用房、粗加工厨房、员工用房等装饰装修工程及室内 暖通、给排水、强弱电等末端设备配合工程。 其它工程情况:本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上8层,地下2层,建筑面积: 53079.51 平方米。 二、工程建设施工状态本工程自2013 年4 月20 日正式开工,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、 精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员、资料员的共同努力已顺 利完成工程建设合同内的全部内容及新增项目,工程质量达到合格标准,具备使 用功能和交付使用的条件,工程已达到竣工验收状态。 三、工程质量依据 1、工程设计图纸及工程设计变更单。 2、工程施工合同。 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案,经过审核的深化方 案。 4、国家现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准。

竣工验收自评报告(终版)

竣工验收自评报告(终版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

盘县2015年度红果经济开发区两河新区3号地块公租 房3号楼项目竣工验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年11月 10日

盘县2015年度红果经济开发区两河新区3号地块公租房3 号楼项目竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程名称盘县2015年度红果经济开发区两河新区3号地块公租房3号楼项目工程地点盘县红果经济开发区两河新区 建筑面积33343.68m2占地面积4408.98m2 建筑高度一、二单元56.2m,三单元 98.8m 结构类型框架剪力墙结构 施工许可证编 号520202************ 层数 一、二单元-2至16层,三 单元-2至30层 抗震设防烈度6度基础型式柱下独立基础及桩基础开工日期2015 年5 月20 日竣工日期2017 年11 月10 日 建设单位贵州省盘县红腾开发投资有 限公司设计单位湘潭市规划建筑设计院 地勘单位核工业西南勘察设计研究院 有限公司监理单位 浙江天正项目管理咨询有限 公司 施工单位上海十三冶建设有限公司监督单位盘县红果两河新区工程质量安全 监督站 二、按照施工合同完成承包内容情况: 本工程在有关部门的监督下,执行强制性条文,严格遵守现行施工质量验收规范和操作规程,按设计文件及合同约定内容(增减项目)全部施工完成。 三、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 我司严格按图施工,由于图纸原因引起的更改详见图纸会审纪要,设计修改通知单及各工程联系单,经核查图纸会审纪录 4 份,设计变更 1 份,工程变更洽商记录 16 份,技术核定单 3 份,工程联系单 4 份。 四、施工情况 本工程自2015年5月20日开始施工,于2016年4月15日完成地基与基础分部,2016年6月3日对地基与基础分部进行验收,2016年7月27日对一、二单元主体结构分部验收,2016年9月30日对三单元主体结构分部验收。及至2017年10月装饰装修工程、屋面工程及水电工程均已施工完毕。在施工过程中,屡得各有关单位的的支持与配合,在此深表感谢!

人防地下室主体结构验收自评报告书

圣联·香御公馆地下室人防工程( 主体结构) 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人:

庐南建设投资集团建筑安装 2014年6月15日 一、工程概况 圣联·香御公馆地下室工程位于市习友路与香樟大道交口。 建设单位:远拓置业 设计单位:智海建筑设计 勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司 监理单位:国合工程咨询有限责任公司 施工单位:庐南建设投资集团建筑安装 监督单位:市人民防空工程质量监督站 本地下室工程为二层,框架结构。总建筑面积25216㎡,本工程耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 本工程负二层地下室为人防工程,战时为附建式核6级平战结合人防工程,平时功能为地下单层小汽车停车库,战时为二等人员掩蔽部。人防建筑面积4462平方米。战时划分为三个二等人员掩蔽部。防火等级为丙级。 本工程战时划分为三个二等人员掩蔽部,其中第一防护单元人防建筑面积1457平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第二防

护单元人防建筑面积1397平方米,设计掩蔽700人,战时划分为三个抗爆单元;第三防护单元人防建筑面积1608平方米,设计掩蔽750人,战时划分为四个抗爆单元。 本工程防水等级为一级,基础底板、墙柱和顶梁板采用C35防水混凝土,其抗渗等级为P8,混凝土掺5%防水剂。工程外侧迎水面涂涮聚氨酯防水涂料二遍,其厚度为3㎜。防水涂料外侧粘贴20厚的挤塑聚苯板保护层,聚苯板外侧1000宽围分层回填2∶8灰土夯实。其施工缝、变形缝部位均采用钢板止水带。 本工程分为十六个防火分区。疏散楼梯均为防烟楼梯,合用前室设自带消防水喉的消火栓。同时设感烟探测器。每个防火分区至少两个室外出口。所有楼梯间及前室,疏散通道、暗走廊、地下车库、空调风机房、消防泵房、变配电室的墙面、楼面及顶棚用料的燃烧性能均按A级控制。 二、施工及竣工验收依据 1、由智海建筑设计的本工程人防地下室施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审、设计变更通知单; 3、施工合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行建筑安装工程施工验收规; 6、《建筑地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; 7、《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-2011; 8、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011; 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2011;

竣工验收自评报告范本

一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 结构形式: 工程造价: 工程类型: 建筑面积: 施工许可证号: 质监申报号: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 开工日期: 工程规模:总建筑面积为m2,地上三层、建筑面积为25921m2、建筑高度16.6m;地下室二层,建筑面积为36577m2。 功能布局:地下二层为停车、各设备服务用房;地下一层为TESCO超市及后场、商业、停车、各设备服务用房;商场一层为商场,MALL卸货区,TESCO卸货区,储藏间,管理室,消防控制室,各设备服务用房;二层为商场,各设备服务用房;三层商场,露台,各设备服务用房。 其它:建筑设计等级为一级:主体耐火等级应为一级;框架结构体系、抗震设防烈度7.0度。 二、按照施工合同完成承包内容情况: 我司按建设工程施工合同承包范围、设计施工图纸和设计变更已完成了工程的施工以及内业资料的整理[电梯、消防、电气、道路分部工程以及二次装修由建设单位另行委托电梯公司施工(未在合同工范围内)],经我司组织工程质量检验评定,工程质量自评合格,有关工程质量控制资料和工程施工医务室管理资料符合要求,及有关安全和功能的检验、抽样检查检测结果表明符合规定要求,已具备验收条件。 三、项目管理班子构成及主要管理人员变更情况:

四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 1、按图施工情况:工程严格按设计图纸进行施工。 2、主要设计变更及执行情况:施工过程中所有工程变更均按照设计变更单或工程联系单中 的内容进行施工,符合设计及规范要求。 五、工程技术标准执行情况: 在工程施工过程中,认真执行现行与本工程有关的国家法律、法规和省、市有关规定,严格按设计施工图纸、设计变更、工程地质资料、国家、行业及地方现行的《工程建设标准强制性条文》等工程技术标准进行施工和质量安全控制,无违反强制标准条文,主要执行的工程技术标准如下: 《工程建设标准强制性条文》2009年版 《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006 《工程测量规范》GB50026—93 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB850202—2002 《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201—83

人防主体结构验收自评报告

******地下人防工程 (汇报材料) 主 体 分 部 验 收 自 评 报 告 安徽**建设有限公司 人防工程主体分部验收自评报告

一、工程概况: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: **********地下人防工程,位于*********交叉口,人防建筑面积 6153平方米㎡,本工程为框架结构,地下室负一层结构层高为5.200米。平时功能:双层机械式小汽车停车库,设计停放小汽车213辆,设有7个人员出入口,1个与非防护区相连的车行连通口;战时功能:战时为3个甲类6级单建掘开式二等人员掩蔽所, 战时共设置9个出入口,每防护单元设9个人员出入口;每个人员掩蔽所设置主要出入口,设有防毒通道、简易洗消、扩散室等,次要出入口设有密闭通道、进风机房、除尘滤毒室、扩散室,疏散口设有密闭通道。本工程建筑耐火等级为一级,防火分类为Ⅱ类,防空地下室共三个防火分区,三个防烟分区。防化等级为丙级,设计使用年限:50年;耐火等级:一级;防水等级:二级。 二、工程质量自评依据 1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《人防工程平战转换技术标准》RFJ1-98 5、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 6、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 7、设计图纸说明(包括技术核定单和有关的标准图集) 8、其它与本工程有关的技术合同,会议纪要等补充文件 9、国家和地方现行有关建设工程质量管理的法律、法规、规定和办法。 三、施工概况: 1、各施工段顺序如下: 表层土开挖→机械挖土→基底人工修土→砖胎模、垫层→弹线→抗浮锚杆桩→底板及基梁扎筋→支模→浇筑砼→养护拆模→柱子扎筋、支模→墙板扎筋、支模→墙板砼→顶板→防水处理→回填土工程。 2、基础工程:本工程基础形式为筏板基础,地下室梁、板采用C35混凝土,墙、柱子采用C35混凝土。本工程的顶板、外墙、底板及与侧墙相连的柱子均采用防水混凝土。 四、管理形式 1、工程质量管理 1)施工准备工作:

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

竣工验收自评报告

****** 竣 工 验 收 总 结 ******公司****年**月**日

本工程为****工程,于***年*月*日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我司已完成该工程项目的所有工作内容,根据建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、工程建设管理概况 本工程位于****,由*****有限公司投资开发兴建,******公司设计,*****公司监理,勘察单位为****工程勘察院,*****公司承建,****质量监督站监督建设。 2、建筑设计概况 本工程地下一层,地上三层,建筑高度12.20米;总建筑面积4808.88㎡,其中地上2377.88㎡,地下2431.00㎡。本建筑性质为公共建筑,设计使用年限50年,建筑类别2类,建筑耐火等级地下一级,地上二级。 3、结构设计概况 本工程结构类型为框架结构,基础类型为天然筏板基础,筏板厚度700mm,砼强度等级为C40;地基基础设计等级:乙级;抗震设防烈度七度。主体结构柱梁板砼强度等级为C30,构造柱、圈梁过梁等采用C20。本工程采用蒸压泡沫混凝土砖,±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑;±0.00以下采用M5水泥砂浆砌筑。钢筋采用HPB300、HRB400E二种钢筋。

4、电气概况 本项目用电负荷等级均为三级,电源从***地块4#变配电房低压柜引出,采用放射式配电。 5、给排水概况 本工程设有生活给水系统、污水系统、雨水系统、自动喷水系统及消火栓系统,采用污废水合流制排水系统。 二、施工合同完成承包内容情况 我司根据施工合同已完成施工合同、施工图和设计变更规定的内容。包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、建筑节能共7个分部,具体内容详见检验批,分项、分部工程质量验收记录。 三、工程施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、图纸会审纪要及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家现行建筑施工验收规范及质量评定标准; 5、建筑法及各级主管部门的工程质量管理条例; 6、国家建筑行业主管部门颁布的系列有关工程施工条文图集做法; 7、国家现行颁布的强制性标准。 四、施工质量管理简述 (一)技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进

主体结构分部验收自评报告

南川金科世界城一期二标段27-29# 楼主体结构分部验收自评报告 尊敬的各位领导: 你们好!首先我谨代表南川金科世界城一期二标段工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程27-29# 楼的主体结构施工情况向在座的各位领导进行汇报。汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、安全文明施工情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等八个部分。 一、工程概况 建设单位:重庆金科金裕房地产开发有限公司设计单位:中机中联工程有限公司勘察单位:重庆南江地质工程勘察设计院监理单位:重庆兴宇工程建设监理有限公司施工单位:中国建筑第四工程局有限公司监督单位:重庆市南川区建设工程质量监督站本工程位于重庆市南川区新城09-1 地块,总建筑面积为100582.7m2,由7 栋花园洋房(21~24,27~29#楼)、2栋高层(6、7#楼)、1个地下车库(32#楼)及附属设施组成。洋房地下2 层,地上8 层,建筑高度24.4m;高层地下2 层,地上33 层,建筑高度99.3m。本工程结构为全现浇框架、剪力墙结构形式,抗震设防烈度为 6 度,设计基本地震加速度值0.05g 。高层结构抗震等级为三级,洋房结构抗震等级为四级。建筑场地类别为II 类,耐火等级为二级。建筑结构设计合理使用年限为50 年。 二、施工依据 1.建设单位与施工单位签订的施工合同; 2.本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3.国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;

4.国家现行颁布的强制性标准; 5.施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6.金科集团质量、安全文明施工标准以及构造做法; 7.中建四局质量、安全文明施工标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1.根据质量责任制内容,把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2.落实项目经理负责制,选折业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 (二)技术管理情况工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审;由技术负责人编制了模板工程专项施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土工程施工方案、砌体工程施工方案等施工方案,报公司总工程师及监理单位审批,通过后方才进行施工。主体结构各分项工程施工前,组织施工班组长和工人进行了安全技术交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (三)质量管理制度 1. 编制并执行了各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2. 按照项目质量保证体系和各级质量责任制来明确质量责任。 3.加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4.执行样板引路制度。对首层的模板、钢筋、混凝土分项工程施工完成后,由建设单位、监理单位、施工单位、劳务公司共同进行样板点评,并组织班组长及工人进行样板学习,严格要求按照样板施工。 5.在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的操作工人参与施工,推行工程施工质

相关文档
相关文档 最新文档