文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何正确选用电抗器

如何正确选用电抗器

如何正确选用电抗器

在高压补偿装置中一般都装设有串联电抗器,它的作用主要有两点:一是限制合闸涌流,使其不超过额定电流的20倍;二是抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此电抗器在补偿装置中的作用非常重要。只有科学、合理的选用电抗器才能确保补偿装置的安全运行。

对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取和电抗器结构(空芯、铁芯)以及电抗器的安装位置(电源侧、中性点侧)。

一、电抗器的电抗率K值的确定:

1、如在系统中谐波含量很少而仅考虑限制合闸涌流时,则选K=(0.5~1)%即可满足标准要求。但这种电抗器对5次谐波电流放大严重,对3次谐波放大轻微。

2、如在系统中存在的谐波不可忽视时,应查明供电系统的背景谐波含量,然后再合理确定K值。为了达到抑制谐波的目的,电抗率的配置应使用电容器接入处综合谐波阻抗呈感性。

当系统中电网背景谐波为5次及以上时,这时应配置电抗率为(4.5~6)%。电网的一般情况是:5次谐波最大,7次次之,3次较小。因此在工程中,选用K=4.5%~6%的电抗器较多,国际上也通常采用。

配置6%的电抗器抑制5次谐波效果好,但有明显的放大3次谐波作用。它的谐振点(204HZ)远离5次谐波的频率(250HZ),裕量较大。

配置4.5%的电抗器对3次谐波放大轻微,因此在抑制5次及以上谐波,同时又要兼顾减小对3次谐波的放大,在这种情况下是适宜的。但它的谐振点(235HZ)与5次谐波的频率间距较小。

当系统中背景谐波为3次及以上时,应配置电抗率为12%的电抗器。由于近年来不3次谐波源的电气设备不断增多,使系统中的3次谐波不断的增大,尤其是冶金行业这个现象不能忽视。

总之配置电抗器的原则是:一定要根据系统背景谐波含量来综合考虑而确定。

二、电抗器的结构选择:

电抗器的结构形式主要有空芯和铁芯两种结构。

铁芯结构的电抗器主要优点是:损耗小,电磁兼容性叫好,体积小。缺点是:有噪音并在事故电流较大时铁芯饱和失去了限流能力。当干式铁芯且采用氧树脂铸线圈的电抗器,其动、热稳定性均很好,适合装在柜中。油浸式铁芯电抗器虽然体积大些,但噪音较小,散热较好,安装方便,适用于户外使用。

空芯电抗器的主要优点是:线性度好,具有很强的限制短路电流的能力而且噪音小。缺点是:损耗大,体积大。这种电抗器户内,户外都适合,但不适合装在柜中。在户外安装容易解决防止电磁感应问题。最好采用分相布置“品”字形或“一”字形。这样相间拉开了距离,有利于防止相间短路和缩小事故范围。所以这种布置方式为首选。当场地受到限制不能分相布置时,可采用互相叠装式产品。三相叠装式产品的B相线圈绕线制方向为反方向

使支柱绝缘承受压力,因此在安装时一定按生产厂家的规定。

三、电抗器的安装位置:

串联电抗器无论装在电容器的电源侧或中性点侧,从限制合闸涌流和抑制谐波来说,作用都一样。

当把电抗器装在电源侧时,运行条件苛刻。因它承受短路电流的冲击,电抗器对地电压也高(相对于中性点侧)。因此对动、热稳定要求高。根据这些要求,宜采用环氧玻璃纤维包封的空心电抗器比较适合,而铁芯电抗器有铁芯饱和之虑。

当把电抗器装在中性点侧时,对电抗器的要求相对低些,一般不受短路电流的冲击。故动、热稳定没有特殊要求,而且电抗器承受的对地电压低,所以采用空芯,铁芯干式,铁芯油浸式均可以。

电抗器安装在中性点侧比安装在电源侧缺少了电抗器的抗短路电流冲击的能力。

四、半芯式电抗器

这种电抗器是将铁芯电抗器中的铁芯放在了空芯电抗器的空芯中。它区别于传统的铁芯电抗器是:其铁芯并不包围整个线圈而形成回路。从列表看象是空芯电抗器,但它的外形大大减小,是由于,在线圈芯中放置了由高导磁材料做成的芯柱,使线圈中的磁导率大大增加,从而也比空芯电抗器的损耗小。

半芯式电抗器的性能和外形基本介于铁芯和空芯电抗器之间。

上面对电抗器选用的说明仅从技术方面来分析,但在实际中还是要考虑价格因素。因此在选用电抗器时一定要综合比较技术、价格指标,才能达到最佳效果。

短路电流计算案例

短路容量及短路电流的计算 1、计算公式: 同步电机及发电机标么值计算公式: r j d d S S x X ?= 100%""* (1-1) 变压器标么值计算公式: rT j k T S S u X ?= 100%* (1-2) 线路标么值计算公式: 2*j j L L U S L X X ??= (1-3) 电抗器标么值计算公式: j j r r k k U I I U x X ? ?= 100%* (1-4) 电力系统标么值计算公式:s j s S S X = * (1-5) 异步电动机影响后的短路全电流最大有效值: 2 ""2""])1()1[(2)(M M ch s s ch M s ch I K I K I I I -+-++=?? (1-6) 其中:%"d x 同步电动机超瞬变电抗百分值 j S 基准容量,100MV A j U 基准容量,10.5kV j I 基准电流,5.5kA r S 同步电机的额定容量,MV A rT S 变压器的额定容量,MV A %k u 变压器阻抗电压百分值 L X 高压电缆线路每公里电抗值,取0.08km /Ω 高压电缆线路每公里电抗值,取0.4km /Ω L 高压线路长度,km

r U 额定电压,kV r I 额定电流,kA %k x 电抗器的电抗百分值 s S 系统的短路容量,1627MV A "s I 由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA "M I 异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA ,rM qM M I K I 9.0"= rM I 异步电动机的额定电流,kA qM K 异步电动机的启动电流倍数,一般可取平均值6 s ch K ?由系统馈送的短路电流冲击系数 M ch K ?由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取1.4~1.7 2、接线方案 图1 三台主变接线示意图 3、求k1点短路电流的计算过程 3.1网络变换

电力系统中目前使用的变压器 电抗器多含有有 、.

简 介 电力系统中目前使用的变压器、电抗器多含有有载调压机构,分接头的位置是变压器、电抗器的重要信息。测控单元在采集分接头位置信号时,通常提供的开关量位置较少,因此通常对分接头位置进行编码,转换成与测控系统相适应的 BCD 方式输出。 该装置是配合变电站实现电力调度自动化、无人值班化的一种自动监测仪器。它将来自主变压器有载调压分接开关的升、降、停调压控制、档位机械分接点位置监测、远方/就地控制等功能集于一体。可以在就地位置实现升、降、停操作,也可以与综合自动化系统的测控装置接口,进行远方遥控操作,并且遥测档位位置。 该装置可以满足三种输入方式:(1)一对一(每个档位对应一付空接点);(2)编码方式(1-9分别对应一付空接点,10位对应一付空接点);(3)BCD 输入方式。 输出方式:BCD 或HEX 输出。 结构上采用了屏柜安装方便快捷。 技术参数 额定工作电压: DC220V/110V 编码输出类型: BCD 或HEX 输出 输入最大档位数:19档(更多档位订货时注明) 档位输入类型: 一对一的输入、编码输入、BCD 输入 装置端子定义图 输出方式: 空接点输出 输出接点容量: 载流容量 5A 接点断弧容量: 60W(220VDC);2000VAC 安装方式: 柜面开孔安装

装置电原理图 装置典型使用接线 接线图如下: 1一对一输入的接线方式 2 编码输入的接线方式(仅适用于BCD输出方式时) 3 BCD输入的接线方式(仅适用于BCD输出方式时) 装置操作说明

运行指示灯:档位控制器上电,运行正常时运行灯点亮(绿色)。 远方、就地选择开关 远方位置:允许测控装置通过档位控制器进行调压机构遥控操作。 就地位置:允许通过装置面板上的升、降按钮进行调压机构操作。 升、降、停按钮 升、降按钮:就地操作时,通过面板上的升、降按钮可以实现调压机构的就地升降;档位控制器面板上的按钮只在就地位置时,升、降才有效。 停按钮:按下停按钮时,切断调压机构电源,禁止调压操作;停接点不受远方就地的控制。 码制转换(√表示输入相应档位时该接点与BCOM为通路) BCD码输出:用跳帽将J2、J4、J8、JA跳至“BCD”位置 BCD码输出逻辑23~44 输入档位数码管显示 1 2 4 8 A 无输入00 档位1 01 √ 档位2 02 √ 档位3 03 √√ 档位4 04 √ 档位5 05 √√ 档位6 06 √√ 档位7 07 √√√ 档位8 08 √ 档位9 09 √√ 档位10 10 √ 档位11 11 √√ 档位12 12 √√ 档位13 13 √√√ 档位14 14 √√ 档位15 15 √√√

变频器电抗器选型

变频器专用型输入电抗器,安装于电源和变频器输入线之间,限制变频器的进线端的压降,抑制晶闸管的dv/dt(电压变化率)和di/dt(电流变化率)。 作用 在变频调速器系统的运行过程中,变频调速器经常会受到来自电网的浪涌电流和浪涌电压的冲击,影响变频调速器的性能,缩短变频调速器的使用寿命,甚至会严重损坏变频调速器。 变频器专用型输入电抗器的作用在于: 1、抑制来自电网的浪涌电压和浪涌电流,保护变频速器,延长其使用寿命; 2、抑制来自电网的3,5次谐波的电磁干扰(如果频率高于5次,需选用变频器专用型输入滤波器);适用范围1、电网相间电压的不平衡率大于额定电压的1.8%; 2、阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍以上); 3、在一条线路上为减小线电流而安装大量的变频器; 4、使用功率因数校正电容,或者是校正电源; 变频器专用型输出电抗器 变频器专用型输出电抗器,安装于变频器的电源输出线与电机之间,用以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击,且在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。 变频器专用型输出电抗器根据其选用的芯体材质的不同,分为以下两种: 1、铁芯式变频器专用型输出电抗器 当变频器的载波频率小于3KHZ时采用铁芯式变频器专用型输出电抗器。 2、铁氧体式变频器专用输出电抗器电抗器 当变频器的载波频率小于6KHZ时采用铁氧体式变频器专用型输出电抗器。 作用 1、有效降低IGBT输出的高dv/dt,延长电机寿命; 2、抑制变频器输出的谐波干扰; 3、补偿长线分布电容的影响,延长传输距离(最大允许电动机电缆长度主要取决于传动装置的开关频率和输出电压); 4、减小变频器噪声; 使用环境 1、海拔高度不超过2000米; 2、运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%; 3、周围无有害气体,无易燃易爆物品; 4、周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备; 性能参数 1、可用于400V、660V系统; 2、额定绝缘水平3kV/min; 3、电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K; 4、电抗器噪声不大于45dB; 5、三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。 6、耐温等级H级(180℃)以上。 电抗器产品执行检验标准:IEC289:1987 电抗器 GB10229-88 电抗器 JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器 GB6450-86 本标准等效国标IEC 726(1982)《干式电力变压器》 用户对变频器使用电抗器应如何选择?下面从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 1,额定交流电流的选择

浅谈:电抗器的分类及特点

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/5019093610.html,)浅谈:电抗器的分类及特点 电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。 一、电抗器的分类 按功能、按接法、按结构及冷却介质、按用途进行分类。 1、按功能:分为限流和补偿。 2、按接法:分为并联电抗器和串联电抗器。 3、按结构及冷却介质:分为空心式、铁心式、干式、油浸式等,例如:干式空心电抗器、干式铁心电抗器、油浸铁心电抗器、油浸空心电抗器、夹持式干式空心电抗器、绕包式干式空心电抗器、水泥电抗器等。

4、按用途:按具体用途细分,例如:限流电抗器、滤波电抗器、平波电抗器、功率因数补偿电抗器、串联电抗器、平衡电抗器、接地电抗器、消弧线圈、进线电抗器、出线电抗器、饱和电抗器、自饱和电抗器、可变电抗器(可调电抗器、可控电抗器)、轭流电抗器、串联谐振电抗器、并联谐振电抗器等。 二、电抗器的特点 1、该进线电抗器为三相,均为铁芯干式; 2、外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子; 3、进线电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象; 4、该进线电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点,可与国外知名品牌相媲美; 5、线圈采用H级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且有极佳的美感且有较好的散热性能; 6、铁芯采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化; 7、进线电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运。 本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站; 变宝网官网:https://www.wendangku.net/doc/5019093610.html,/?qx 买卖废品废料,再生料就上变宝网,什么废料都有!

三相滤波电抗器参数计算实例

三相滤波电抗器作 一.设计依据 482V 500V 1,电抗器总额定容量16.66kvar 15.51kvar 2,电抗率 4.16% 4.16% 3,总电感量 0.0577mH 0.0619mH 4,电容器安装总容量550Kvar 550Kvar 5,电容器额定电压 480v 500v 6,电容器基波容量383.31Kvar 357.31Kvar 7,成套装置分四组即:50kvar ,100kvar ,200kvar ,200kvar 。 按安装容量分配: 1/2/4/4 故需制做四只三相或12只单相电抗器 二,电抗器制作要求 ⒈ 电抗器的绝缘等级660v 。 ⒉ 电抗器的耐热等级H 级。 ⒊ 电抗器的额定容量S ,0.7Kvar 。 ⒋ 电抗器的电抗率 4.16%。 ⒌ 电抗器的电感1.995mH 。 ⒍ 电抗器的额定电流33.2A 。 ⒎ 电抗器的绝缘耐压5千伏。 三,铁芯计算及材料的选择 ⒈ 硅钢片选用D310取向硅钢片。 2.电抗器容量的确定。 (1)给定无功16.6Kvar 求电容量 C =92102?fU ?=9210500 3146.16??=910785000006.16?=211.46μF (2)根具电容量求容抗 Xc= 6101c ω=61046 .2113141??=15.064?

(3)已知容抗和电抗率求电抗 XL=0.0416064.15?=0.6266624 ? (4)求制作电抗器的电感 L=310?ωXL =310314 6266624.0=1.9957mH (5)根具电容器的容抗和额定电压求电抗器的流 IL=XC u =064 .15500=33.2A (6)求制作电抗器的容量 Q=310-IV =33.2?21310-=0.7kvar ⒉ 铁芯柱截面积的选择。 ⑴按0.7Kvar 计算铁芯柱的截面积。(按三相变 直径 D =kd 4P =69×47.0=6.31cm (KD-经验数据) 铁芯柱圆截面积 S =π×2231.6??? ??=3.14×9.55=312cm 电抗器的电压 V =P ÷I =0.7÷33.2=21V 一、 硅钢片宽度的选择 1 硅钢片宽度尺寸的计算 E =(2.6-2.9)2LI =2.922.330019957.0?=4.3cm 取4.8 2 铁心厚度尺寸的计算 ⑴ 净厚度B =S ÷E =31 2cm ÷4.8cm =6.5 cm 硅钢片数为:6.5÷0.27=240片 ⑵铁心厚度 s B =B ÷K =6.5 cm ÷0.91=7.15 cm 二、 绕组匝数w 和气隙的计算 ⒈ 绕组匝数的计算w

电抗器的基本结构

电抗器的基本结构 一、铁心式电抗器的结构 铁心式电抗器的结构与变压器的结构相似,但只有一个线圈——激磁线圈;其铁心由若干个铁心饼叠置而成,铁心饼之间用绝缘板(或纸板、酚醛纸板、环氧玻璃布板)隔开,形成间隙;其铁轭结构与变压器相同,铁心饼与铁轭由压缩装置通过螺杆拉紧,形成一个整体,铁轭和所有的铁心饼均应接地。铁心结构,铁心饼由硅钢片叠成,叠片方式有以下几种: (a)单相电抗器铁心;(b)三相电抗器铁心 (1)平行叠片 其叠片方式,与一般变压器相同,每片中间冲孔,用螺杆、压板夹紧成整体,适用于较小容量的电抗器。 (2)渐开线状叠片 其叠片方式,与渐开线变压器的叠片方式相同,中间形成一个内孔,外圆与内孔直径之比约为4:1至5:1,适用于中等容量的电抗器。 (3)辐射状叠片 其叠片方式,硅钢片由中心孔向外辐射排列,适用于大容量电抗器。 (a)平行叠片;(b)渐开线状叠片;(c)辐射状叠片 在平行叠片铁心中,由于气隙附近的边缘效应,使铁心中向外扩散的磁通的一部分在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面垂直,这样会引起很大的涡流损耗,可能形成严重的局部过热,故只有小容量电抗器才采用这种叠片方式。在辐射形铁心中,其向外扩散的磁通在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面平行,因而涡流损耗减少,故大容量电抗器采用这种叠片方式。 铁心式电抗器的铁轭结构与变压器相似,一般都是平行叠片,中小型电抗器经常将两端的铁心柱与铁轭叠片交错地叠在一起,为压紧方便,铁轭截面总是做成矩形或丁形。 二、空心式电抗嚣的结构 空心式电抗器就是一个电感线圈,其结构与变压器线圈相同。空心电抗器的特点是直径大、高度低,而且由于没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容较大,因此冲击电压的初始电位分布良好,即使采用连续式线圈也是十分安全的。空心

电抗器型号

电抗器型号图 号 适配功 率 (KW) 额定 电流 电感量 (mH) 压降绝缘等级 重量 (Kg) 尺寸(±0.5mm) D D1 W W1 H A*B C OCL-0005-EISC-E2M8 A 1.5 5A 2.8mH 2% F、H 2.8 148 95 85 60 168 6*15 / OCL-0007-EISC-E1M9 2.2 7A 1.86mH 2% F、H 2.9 148 95 85 60 168 6*15 / OCL-0010-EISC-E1M4 3.7 10A 1.4mH 2% F、H 3.3 148 95 85 60 168 6*15 / OCL-0015-EISC-EM93 B 5.5 15A 0.93mH 2% F、H 5.9 188 120 100 75 156 8.5*20 φ6 OCL-0020-EISC-EM70 7.5 20A 0.7mH 2% F、H 7.0 188 120 105 80 156 8.5*20 φ6 OCL-0030-EISH-EM46 11 30A 0.46mH 2% F、H 8.6 188 120 115 90 156 8.5*20 φ6 OCL-0040-EISH-EM35 15 40A 0.35mH 2% F、H 11.5 188 120 130 105 156 8.5*20 φ6 OCL-0050-EISH-EM28 18.5 50A 0.28mH 2% F、H 13 188 120 130 105 176 8.5*20 φ6 OCL-0060-EISH-EM23 22 60A 0.23mH 2% F、H 13.6 188 120 135 110 176 8.5*20 φ6 OCL-0080-EISH-EM17 C 30 80A 0.17mH 2% F、H 17 220 162 122 96 230 10*18 φ11 OCL-0090-EISH-EM17 37 90A 0.17mH 2% F、H 17 220 162 122 96 230 10*18 φ11 OCL-0120-EISH-EM11 45 120A 0.11mH 2% F、H 19.5 220 162 132 106 230 10*18 φ11 OCL-0150-EISH-EM09 55 150A 0.09mH 2% F、H 27 288 214 140 110 274 11*18 φ11 OCL-0200-EISH-EM07 75 200A 0.07mH 2% F、H 28.5 288 214 140 110 274 11*18 φ11 OCL-0250-EISH-E55U 110 250A 0.055mH 2% F、H 31.5 288 214 145 115 274 11*18 φ11 OCL-0290-EISH-E48U 132 290A 0.048mH 2% F、H 43.5 320 243 155 123 305 12*20 φ12 OCL-0330-EISH-E42U 160 330A 0.042mH 2% F、H 43.5 320 243 155 123 305 12*20 φ12 OCL-0390-EISH-E36U 185 390A 0.036mH 2% F、H 47 320 243 165 133 305 12*20 φ12 OCL-0490-EISH-E28U D 220 490A 0.028mH 2% F、H 69.5 381 260 198 175 375 12*20 2-φ12 OCL-0530-EISH-E25U 240 530A 0.025mH 2% F、H 69.5 381 260 198 175 375 12*20 2-φ12 OCL-0600-EISH-E23U 280 600A 0.023mH 2% F、H 76.5 381 260 198 175 375 12*20 2-φ12 OCL-0660-EISH-E21U 300 660A 0.021mH 2% F、H 76.5 395 275 198 175 355 12*20 2-φ12 OCL-0800-EISH-E17U 380 800A 0.017mH 2% F、H 115 420 300 213 190 430 12*20 2-φ12 OCL-1000-EISH-E14U 450 1000A 0.014mH 2% F、H 127 420 300 213 190 430 12*20 2-φ12 OCL-1200-EISH-E11U 550 1200A 0.011mH 2% F、H 155 470 345 230 205 580 12*22 4-φ12 OCL-1600-EISH-E8U0 630 1600A 0.008mH 2% F、H 170 470 345 230 205 580 12*22 4-φ12

电抗器基本知识介绍

电抗器基本知识介绍 一、干式电抗器的种类与用途 电抗器是重要的的电力设备,在电力系统中起补偿杂散容性电流、限制合闸涌流、限制短路电流、滤波、平波、启动、防雷、阻波等作用。根据电抗器的结构型式可分为空心电抗器、铁心电抗器与半心电抗器。 补偿杂散容性电流的电抗器主要有并联电抗器与消弧线圈。并联电抗器的作用是限制电力传输系统的工频电压升高现象,工频电压升高的原因在于空载长线的电容效应、不对称对地短路故障与突然甩负荷。消弧线圈通常应用在配电系统,它的作用是使得单相对地短路电流不能持续燃烧,导致电弧熄灭。消弧线圈通常具有调谐功能,可根据电力系统的杂散电容与脱谐度改变其电感值。 串联电抗器或称阻尼电抗器的作用是限制合闸涌流。串联电抗器与电力电容器串联使用,用于限制对电容器组合闸时的浪涌电流,通常选取电容器组容量的6%。 限流电抗器是串联于电力系统之中,多用于发电机出线端或配电系统的出线端,起限制短路电流的作用。为了与其他电力设备配合,其实际阻抗不能小于额定值。 滤波电抗器与电容器配合使用,构成LC谐振支路。针对特定次数的谐波达到谐振,滤除电力系统中的有害次谐波。 平波电抗器应用在直流系统中,起限制直流电流的脉动幅值作用。在设计平波电抗器时须注意线圈中的电流是按电阻分布的,设计时最好采用微分方程组计算。若按交流阻抗设计可能造成线圈出现过热现象,且阻抗值未必准确。 启动电抗器用于交流电动机启动时刻,限制 防雷线圈通常用于变电站进出线上,减 阻波器与防雷线圈的应用场合相仿,线 用于阻碍电力 便于将通讯载波提

取出来,实现电力载波的重要设备。 户外空心干式电抗器是20世纪80年代出现的新一代电抗器产品,如图1.1所示。它是利用环氧绕包技术将绕组完全密封,导线相互粘接大大的增加了绕组的机械强度。同时利用新的耐候材料喷吐于包封的表面,使得产品能够满足在户外的苛刻条件下运行。包封间由撑条形成气道,包封间与包封内绕组多采用并联连接以便满足容量与散热的要求。为了满足各个并联支路电流合理分配的需要,采用分数匝来减少支路间的环流问题。为了能够形成分数匝,采用星形架作为绕组的出线连接端。绕组的上下星架通过拉纱方式固定,固化后整个产品成为一个整体。这种结构的电抗器与传统方式的电抗器相比较具有可以直接用于户外、电感为线性、噪音小、防爆、使用维护方便等特点,因而对于某些此产品有可能正逐步取代其他形式的电抗器。 由于受到绕组结构的限制,户外空芯干式电抗器通常不适合电感量(>700mH )较大或电感较小(<0.08mH)但电流较大的场合,否则就会造成体积过于庞大或者支路电流极不平衡。在这两种极端条件下,需要适当改变线圈的绕线形式。此外,空心电抗器通常占地面积最大、对外漏磁最严重,这是这类电抗器的主要缺点。 干式铁心电抗器主要是由铁心和线圈组成的,如图1.2所示。干式铁心电抗 器主要由铁心、线圈构成。铁心可分为铁心柱与 铁轭两部分,铁心柱通常是由铁饼与气隙组成。 线圈与铁心柱套装,并由端部垫块固定。铁心柱 则由螺杆与上下铁轭夹件固定成整体。对于三相 电抗器常采用三心柱结构,但对于三相不平衡运 行条件下,需采用多心柱结构,否则容易造成铁 心磁饱和问题。干式铁心电抗器的线圈通常采用 浇注、绕包与浸漆方式。由于铁磁介质的导磁率极高, 而且其磁化曲线是非线性的, 故用在铁心电抗器中的铁心必须带气隙。带气隙的铁心,其磁阻主要取决于气隙的尺寸。由于气隙的磁化特性基本上是线性的, 所以铁心电抗器的电感值取决于自身线圈匝数以及线圈和铁心气隙的尺寸。由于干式铁心电抗器是将磁能主要存贮于铁心气隙当中,铁心相当于对磁路短路,相当于只有气隙总长度的空心线圈。因此铁心电抗器线圈的匝数较少, 从而图1.2 干式铁心电抗器

短路电流计算案例之欧阳家百创编

短路容量及短路电流的计算 欧阳家百(2021.03.07) 1、计算公式: 同步电机及发电机标么值计算公式: r j d d S S x X ?= 100%""*(1-1) 变压器标么值计算公式:rT j k T S S u X ?= 100%*(1-2) 线路标么值计算公式:2*j j L L U S L X X ??=(1-3) 电抗器标么值计算公式:j j r r k k U I I U x X ? ?= 100%*(1-4) 电力系统标么值计算公式:s j s S S X = *(1-5) 异步电动机影响后的短路全电流最大有效值: 2 ""2""] )1()1[(2)(M M ch s s ch M s ch I K I K I I I -+-++=?? (1-6)

其中:%"d x 同步电动机超瞬变电抗百分值 j S 基准容量,100MV A j U 基准容量,10.5kV j I 基准电流,5.5kA r S 同步电机的额定容量,MV A rT S 变压器的额定容量,MV A %k u 变压器阻抗电压百分值 L X 高压电缆线路每公里电抗值,取 0.08km /Ω 高压电缆线路每公里电抗值,取0.4km /Ω L 高压线路长度,km r U 额定电压,kV r I 额定电流,kA %k x 电抗器的电抗百分值 s S 系统的短路容量,1627MV A "s I 由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA

"M I 异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA , rM qM M I K I 9.0" = rM I 异步电动机的额定电流,kA qM K 异步电动机的启动电流倍数,一般可取平均值6 s ch K ?由系统馈送的短路电流冲击系数 M ch K ?由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取 1.4~1.7 2、接线方案 图1 三台主变接线示意图 3、求k1点短路电流的计算过程 3.1网络变换 (a ) (b ) (c ) (d )

变频器电抗器的选择

变频器电抗器的选择 关键词:变频器电感量输入电抗器输出电抗器直流电抗器 我们从额定交流电流的选择、电压降、电感量的选择、对应额定电流的电感量与电缆长度等方面进行分析。 额定交流电流的选择 额定交流电流是从发热方面设计电抗器的长期工作电流,同时应该考虑足够的高次谐波分量。即输出电抗器实际流过的电流是变频器电机负载的输出电流。 电压降 电压降是指50HZ时,对应实际额定电流时电抗器线圈两端的实际电压降。通常选择电压降在4V~8V左右。 电感量的选择 电抗器的额定电感量也是一个重要的参数!若电感量选择不合适,会直接影响额定电流下的电压降的变化,从而引起故障。而电感量的大小取决于电抗器铁芯的截面积和线圈的匝数与气隙的调整。 输出电抗器电感量的选择是根据在额定频率范围内的电缆长度来确定,然后再根据电动机的实际额定电流来选择相应电感量要求下的铁芯截面积和导线截面积,才能确定实际电压降。 理想的电抗器在额定交流电流及以下,电感量应保持不变,随着电流的增大,而电感量逐渐减小。 当额定电流大于2倍时,电感量减小到额定电感量的0.6倍。 当额定电流大于2.5倍时,电感量减小到额定电感量的0.5倍。

当额定电流大于4倍时,电感量减小到额定电感量的0.35倍 在高压补偿装置中一般都装设有串联电抗器,它的作用主要有两点:一是限制合闸涌流,使其不超过额定电流的20倍;二是抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此电抗器在补偿装置中的作用非常重要。只有科学、合理的选用电抗器才能确保补偿装置的安全运行。用于变频器的电抗器主要三种: 输出电抗器的作用:输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。 输入电抗器的作用;用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 直流电抗器的作用:直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要用途是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉冲值,使逆变环节运行更稳定及改善变频器的功率因数。 对于电抗器的选用主要有三方面的内容:电抗器的电抗率K值的选取

电抗器与变压器是一样的产品吗

电抗器与变压器是一样的产品吗 电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。 什么叫变压器? 变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。 变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁心形状一般有E型和C型铁心。 一、变压器的基本原理 当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形

成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为"空载电流"。 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。 二、变压器的损耗 当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为"涡流"。这个"涡流"使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发

9.2.4限流电抗器选择

9.2.4 限流电抗器选择 (1)参数选择:限流电抗器应按表9?2?9所列技术条件选择,并按表中环境条件校验。 表9?2?9中的一般项目,按第9.1节有关要求进行选择,并补充说明如下: 1)普通电抗器k X %>3%时,制造厂已考虑连接于无穷大电源、额定电压下,电抗器端头发生短路时的动稳定度。但由于短路电流计算是以平均电压(一般比额定电压高5%)为准,因此在一般情况下仍应进行动稳定校验。 2)分裂电抗器动稳定保证值有两个,其一为单臂流过短路电流时之值,其二为两臂同时流过反向短路电流时之值。后者比前者小得多。在校验动稳定时应分别对这两种情况,选定对应的短路方式进行。 3)安装方式是指电抗器的布置方式。普通电抗器一般有水平布置、垂直布置和品字布置三种。进出线端子角度一般有90°、120°、180°三种,分裂电抗器推荐使用120°。 (2)额定电流选择:普通电抗器的额定电流选择: 1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。 2)变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。 (3)电抗百分值选择:普通电抗器的电抗百分值应按下列条件选择和校验: 1)将短路电流限制到要求值。此时所必须的电抗器的电抗百分值(k X %)按下式计算 k X %≥%100????? ??-''*j nk j nk j j I U U I X I I (9?2?5) 或 k X %≥%100????? ??-''*nk j nk j j j U I I U X S S (9?2?6) 式中 j U ——基准电压,kV ; j I ——基准电流,A ; j X *——以j U 、j I 为基准,从网络计算至所选用电抗器前的电抗标么值; j S ——基准容量,MV A ; nk U ——电抗器的额定电压,kV ; nk I ——电抗器的额定电流,A ; I ''——放电抗限制后所要求的短路次暂态电流,kA ;

电抗器各参数的含义是什么

电抗器各参数的含义是什么? 答:额定频率:50 Hz。 相数:单相或三相。 额定电压:电抗器与并联电容器组相串联的回路所接入的电力系统的额定电压。用Usn 表示。 常用的有6、10、35、66 kV。 额定电抗率:4.5%、5%、6%、12%、13%。 额定端电压:电抗器通过工频额定电流时,一相绕组两端的电压方均根值。用Un表示额定端电压按下列(1)式计算: Un=K.N.Ucn (1) 式中:K——额定电抗率; N——每相电容器串联台数; Ucn——配套并联电容器的额定电压,kV。 电抗器的额定端电压及其相关参数应符表10-的规定。 表10- 电抗器的额定端电压及其相关参数 三相电抗器的额定容量按下列(2)式计算: Sn=K.Qc (2) 式中:Sn——三相电抗器的额定容量,kvar; K——额定电抗率 Qc——电容器组的三相容量,kvar。 单相电抗器的额定容量为三相电抗器的额定容量的三分之一。 额定电流:与电抗器相串联的电容器组的额定电流。用In表示。 单相电抗器的额定电流按下列(3.1)式计算: In=Sn/Un…………………………………(3.1) 式中:In——额定电流,A; Sn——单相电抗器的额定容量,kvar; Un——电抗器的额定端电压,kV。 三相电抗器的额定电流按下列(3.2)式计算: n=Sn/(3Un)………………….…………(3.2) 式中:In——额定电流,A; Sn——三相电抗器的额定容量,kvar; Un——电抗器的额定端电压,kV。

额定电抗:电抗器通过工频额定电流时的电抗值。用Xn表示。 电抗器额定电抗按下列(4)式计算: Xn=1000 Un/In (4) 式中:Xn——额定电抗,Ω; Un——额定端电压,kV; In——额定电流,A。 冷却方式的标志:干式空心电抗器,采用空气自然循环冷却方式时,以字母AN表示。

电抗器工作原理及作用(用途)

电抗器 懂得放手的人找到轻松,懂得遗忘的人找到自由,懂得关怀的人找到幸福!女人的聪明在于能欣赏男人的聪明。生活是灯,工作是油,若要灯亮,就要加油!相爱时,飞到天边都觉得踏实,因为有你的牵挂;分手后,坐在家里都觉得失重,因为没有了方向。

内容简介一:电抗器在电力系统中的作用 二:电抗器的分类 三:详细介绍及选用方法 四:各种电抗器的计算公式 五:经典问答 一:电抗器在电力系统中的作用

由于电力系统中大量使用电力电子器件,直流用电,变频用电等,产生了大量的谐波,使得看是简单的问题变得复杂了,用以补偿的电容器频繁损坏,有的甚至无法投入补偿电容器,当谐波较小时,可以用谐波抑制器,但系统中的谐波较高时,就要用串联电抗器了,放大谐波电流. 电抗率为4.5%~7%滤波电抗器,用于抑制电网中5次及以上谐波;电抗率为12%~13 %滤波电抗器,用于抑制电网中3次及以上谐波.电抗器装于柜内,应加装通风设备散热.电抗器能在额定电压的1.35倍下长期运行,常用电抗器的电抗率种类有4.5%、5%、6%、7%、12%、13%等,电抗器的温升:铁芯85K,线圈95K,绝缘水平:3kV/1min,无击穿与闪络,电抗器在1.8倍额定电流下的电抗值,其下降值不大于5%,电抗器有三相、单相之分,三相电抗器任二相电抗值之差不大于±3%,电抗器可用于400V或600V系统,电抗器噪声等级,不大于50dB,电抗器耐温等级H级以上. 信息来自:输配电设备网 电力系统中所采取的电抗器,常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要,布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电

(完整版)三相滤波电抗器参数计算实例

大庆三相滤波电抗器作 一.设计依据 482V 500V 1,电抗器总额定容量16.66kvar 15.51kvar 2,电抗率 4.16% 4.16% 3,总电感量 0.0577mH 0.0619mH 4,电容器安装总容量550Kvar 550Kvar 5,电容器额定电压 480v 500v 6,电容器基波容量383.31Kvar 357.31Kvar 7,成套装置分四组即:50kvar ,100kvar ,200kvar ,200kvar 。 按安装容量分配: 1/2/4/4 故需制做四只三相或12只单相电抗器 二,电抗器制作要求 ⒈ 电抗器的绝缘等级660v 。 ⒉ 电抗器的耐热等级H 级。 ⒊ 电抗器的额定容量S ,0.7Kvar 。 ⒋ 电抗器的电抗率 4.16%。 ⒌ 电抗器的电感1.995mH 。 ⒍ 电抗器的额定电流33.2A 。 ⒎ 电抗器的绝缘耐压5千伏。 三,铁芯计算及材料的选择 ⒈ 硅钢片选用D310取向硅钢片。 2.电抗器容量的确定。 (1)给定无功16.6Kvar 求电容量 C =92102?fU X ?=9210500 3146.16??=910785000006.16?=211.46μF (2)根具电容量求容抗 Xc=6101c ω=61046 .2113141??=15.064?

(3)已知容抗和电抗率求电抗 XL=0.0416064.15?=0.6266624 ? (4)求制作电抗器的电感 L=310?ωXL =310314 6266624.0=1.9957mH (5)根具电容器的容抗和额定电压求电抗器的流 IL=XC u =064 .15500=33.2A (6)求制作电抗器的容量 Q=310-IV =33.2?21310-=0.7kvar ⒉ 铁芯柱截面积的选择。 ⑴按0.7Kvar 计算铁芯柱的截面积。(按三相变压器计算) 直径 D =kd 4P =69×47.0=6.31cm (KD-经验数据) 铁芯柱圆截面积 S =π×2 231.6??? ??=3.14×9.55=312cm 电抗器的电压 V =P ÷I =0.7÷33.2=21V 一、 硅钢片宽度的选择 1 硅钢片宽度尺寸的计算 E =(2.6-2.9)2LI =2.922.330019957.0?=4.3cm 取4.8 2 铁心厚度尺寸的计算 ⑴ 净厚度B =S ÷E =31 2cm ÷4.8cm =6.5 cm 硅钢片数为:6.5÷0.27=240片 ⑵铁心厚度 s B =B ÷K =6.5 cm ÷0.91=7.15 cm 二、 绕组匝数w 和气隙的计算 ⒈ 绕组匝数的计算w

电源电压为1 100 V及以下的变压器、电抗器、电源装置和类似产品的

I C S29.180 K41 中华人民共和国国家标准 G B/T19212.17 2019 代替G B/T19212.17 2013 电源电压为1100V及以下的变压器二电抗器二电源装置和类似产品的安全第17部分:开关型电源装置和开关型电源装置用变压器的特殊要求和试验 S a f e t y o f t r a n s f o r m e r s,r e a c t o r s,p o w e r s u p p l y u n i t s a n d s i m i l a r p r o d u c t s f o r s u p p l y v o l t a g e s u p t o1100V P a r t17:P a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t s a n d t e s t s f o r s w i t c hm o d e p o w e r s u p p l y u n i t s a n d t r a n s f o r m e r s f o r s w i t c hm o d e p o w e r s u p p l y u n i t s (I E C61558-2-16:2013,S a f e t y o f t r a n s f o r m e r s,r e a c t o r s,p o w e r s u p p l y u n i t s a n d s i m i l a r p r o d u c t s f o r s u p p l y v o l t a g e su p t o 1100V P a r t2-16:P a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t s a n d t e s t s f o r s w i t c hm o d e p o w e r s u p p l y u n i t s a n d t r a n s f o r m e r s f o r s w i t c hm o d e p o w e r s u p p l y u n i t s,MO D) 2019-10-18发布2020-05-01实施 国家市场监督管理总局

10kV~66kV干式电抗器技术标准(附编制说明)

附件11: 10kV~66kV干式电抗器技术标准 (附编制说明) 国家电网公司 I

目录 1. 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 依据 (1) 1.3 内容 (1) 1.4 适用范围 (1) 1.5 干式电抗器安全可靠性要求 (1) 1.6 电抗器的型式 (1) 1.7 选型原则 (2) 1.8 关于干式电抗器技术参数和要求的说明 (2) 1.9 引用标准 (2) 1.10 使用条件 (3) 2. 干式电抗器技术参数和要求 (4) 2.1 基本要求 (4) 2.2. 引用标准 (4) 2.3. 使用条件 (4) 2.4. 技术要求 (4) 2.5. 工厂监造和检验 (10) 2.6 试验 (11) 2.7. 制造厂应提供的资料 (16) 2.8 备品备件 (16) 2.9 专用工具和仪器仪表 (16) 2.10 包装、运输和保管要求 (16) 2.11 技术服务 (17) 2.12 干式电抗器性能评价指标 (17) 10~66kV干式电抗器技术标准编制说明 (22) I

10~66kV干式电抗器技术标准 1.总则 1.1目的 为适应电网的发展要求,加强干式电抗器技术管理,保证干式电抗器的安全、可靠、稳定运行,特制定本技术标准。 1.2依据 本标准是依据国家、行业和国际有关标准、规程和规范,并结合近年来国家电网公司输变电设备评估报告、生产运行情况分析以及设备现场运行经验制定。 1.3内容 本标准对10kV~66kV干式电抗器的设计选型(运行选用)、订货、监造、出厂验收、包装运输、现场安装和现场验收等环节提出了具体的技术要求。 1.4 适用范围 本标准适用于国家电网公司系统的10kV~66kV干式电抗器,包括并联电抗器和串联电抗器(含并联补偿电抗器、调谐电抗器或滤波电抗器、阻尼电抗器、限流电抗器、分裂电抗器)。 1.5干式电抗器安全可靠性要求 10kV~66kV干式电抗器应优先采用设计制造经验成熟、结构简单、经受过运行考验的干式电抗器。 1.6电抗器的型式 1.6.1 按电抗器有无铁芯分为三类:1.6.1.1空心电抗器:由包封绕组构成、不带任何铁芯的电抗器。 1.6.1.2铁芯电抗器:由绕组和自成闭环的铁芯(含小气隙)构成的电抗器。 1.6.1.3半芯电抗器:在空心电抗器的空心处放入导磁体芯柱的电抗器。 1.6.2 按电抗器接入电网方式分为两大类: 1.6. 2.1并联电抗器:主要用于补偿电网中的电容性电流等。 1.6. 2.2串联电抗器:主要用于限制系统的短路电流、涌流及抑制谐波等,包括限流电抗器、 1

相关文档