工程作业工艺
编 号


版本号 1.0
GY0025-11
抄送:培训中心、工程品证科
新型不锈钢扶手带导轨安装指引
营业工程技术部 工程开发科
日立电梯(中国)有限公司 营业工程统括总部
发至:安装管理部、质量技术科、工程开发科、 质量部、全国各营分司,广州分公司安装部各 科、维保部各科、管理科(转发广州分公司各 安装服务商由其下发各安装小组) 一、目
编 制
韦锋 2011.06.03
校 对
审 核
的:指引使用新型不锈钢扶手带导轨的安装作业
二、适用范围:使用新型不锈钢扶手带导轨的扶梯 三、作业内容: 安装步骤: 1.在玻璃栏杆外圈贴双面胶带 1) 彻底清洁玻璃栏杆外圈需粘贴双面胶带的位置,保证粘贴面无油污、无杂质。 2) 撕去双面胶带其中一面保护膜,按照图 1 位置把双面胶带贴在玻璃栏杆上。注意:只撕 去贴在玻璃栏杆上的一面保护膜,另外一面保留,否则影响扶手带导轨的安装。 3) 粘贴端部扶手带导轨的双面胶带,为避免双面胶带凸出扶手带导轨从而影响美观,现场 可利用宽度为 38mm 的双面胶带,切割出规格为:长 1590±2mm、宽 21±1mm 的双面 胶带,贴在上下端部栏杆玻璃栏杆外圈。 4) 粘贴中间部、上下 R 部扶手带导轨的双面胶带,可直接使用宽度为 38mm 的双面胶带。 2.安装扶手带导轨 1) 将端部扶手带导轨固定板通过 M5×12 螺钉组件(A)固定在端部扶手带导轨上。 2) 将端部扶手带导轨按照端部玻璃的外形安装在玻璃外围, 用胶锤敲打框架外侧, 使玻璃 嵌入端部扶手框架槽里。 3) 确认端部扶手带导轨框架槽全部卡进玻璃栏杆,然后安装螺栓组件(B)。 4) 按图安装 R 部扶手带导轨,确保连接部高度差小于 0.5mm,见图 2。 5) 上下端部、R 部扶手带导轨安装后,按图纸确认中间扶手带导轨的长度,并顺次安装。 6) 安装最后的扶手带导轨变化部时, 按配合的长度现场切割 (参考外盖板现场切割方法) , 根据连接板安装孔位在导轨相应位置开φ6 的孔并安装。
第 1 页
全文共 3 页

工程作业工艺
编 号


版本号
GY0025-11
新型不锈钢扶手带导轨安装指引
1.0
扶手带导轨连接板 R 部扶手带导轨 端部扶手带导轨 双面胶
(A)
端部玻璃支撑 R 部玻璃
(B)
端部扶手带导轨固定板
图 1 扶手带导轨安装
M4×8 十字沉头螺钉
螺钉头不能露出 扶手带导轨表面 扶手带导轨接合部 高度差小于 0.5mm
图 2 中间部扶手带导轨截面
第 2 页 全文共 3 页

工程作业工艺
编 号


版本号
GY0025-11
※注意:
新型不锈钢扶手带导轨安装指引
1.0
① 安装时,用胶锤敲击导轨外侧,确保将玻璃卡进导轨槽底,注意用力不能过猛。 ② 扶手带导轨连接板所用的 M4 螺钉头,安装后不可突出导轨外表面,必要时可用砂纸打磨, 使其与扶手导轨表面平齐。
以下空白
第 3 页 全文共 3 页

不锈钢钢化玻璃夹胶玻璃护栏施工方案

不锈钢钢化玻璃夹胶玻璃护栏施工方案 1.0工艺流程 2.0施工方法 2.1放线: 按深化设计节点详图和已测定的栏杆位置和标高控制线,放好立柱与膨胀螺栓位置线。 2.2埋件安装: (若土建单位已有预埋件时,本工序取消)按定位线钻孔,安装膨胀螺栓和底脚钢制件。 2.3立柱安装: 按弹好的立柱位置,先安装两端立柱,吊垂直后,拉通线安装中间立柱(需要时)。验收 扶手后处理玻璃安装 扶手安装 不锈钢立杆、配件安装埋件安装放线 12.4扶手安装: 安装扶手必须符合设计要求。转角拐弯处须焊接的,焊接时对地坪采取复盖保护措施。焊接前,调整相关配件,洞眼位置,便于玻璃安装。 2.5玻璃安装,若落地嵌槽安装,则玻璃底部应填置橡胶条,上下两侧填塞橡胶条。若悬空安装,则螺母内侧要加填硬性橡皮卷。(高度大于5m的必须采用钢化夹胶玻璃)。 2.6扶手后处理: 对扶手转我拐弯处焊疤进行打磨,打磨时要做好噪声防护处理。

3.0质量要求: 项次12 3项目 护栏垂直度 扶手直线度 扶手高度允许偏差34 3检查方法吊垂、检测尺拉通线、钢尺 尺量 4.0质量保证措施: 4.1加强员工的质量意识。项目部要组织员工学习《中华人民共和国质量法》,《建设工程质量管理条例》,要学习国家和建设部的相关法律、法规和装饰装修有关标准。 4.2认真贯彻ISO 9001、2008标准,工程施工质量管理严格按质量管理体系运行,引用质量管理程序文件指导工程施工的每一道工序,保证以优质的工程交付业主。 4.3施工现场指定一名专职质检员,全天候巡视施工现场发现问题及时处理,把不合格品消灭在施工过程中。 4.4倡导员工对关键性工序进行自检,自己鉴定自己的工作成果。 4.5采用高质量的原辅材料,从源头上杜绝不合格品,做到不合格的材料不进场,不合格的原材料不使用,不合格的工序不进入下道工序施工。 24.6实行工价分等核算制度,优质优价、劣质低价、用经济利益激励员工做好每一道工序。实行优质工程奖励制度,对评为昆山市优、苏州市优、江苏省优工程对项目部实施奖励,促使项目部管好每一个工程项目的施工质量。

不锈钢扶手施工方案

不锈钢楼梯栏杆及不锈钢扶手施工工艺 A工程流程 安装预埋件放线安装立柱扶手与立柱连接打磨抛光 B安装预埋件(后加埋件) 楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 C放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。 D安装立柱 焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。 E扶手与立柱连接 立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。 F打磨抛光 全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 71 铁艺立杆、玻璃栏板、木扶手工艺 1施工准备: (1)材料及构配件: 1)木制扶手一般用硬杂木加工成规格成品,其树种、规格、尺寸、形状按设计要求。木材质量均应纹理顺直、颜色一致,不得有腐朽、节疤、裂缝、扭曲等缺陷;含水率不得大于12%。弯头料一般采用扶手料,以45°角断面相接,断面特殊的木扶手按设计要求备弯头料。2)玻璃栏板:选用20厚钢化夹胶玻璃栏板 3)立柱:50×10紫铜立杆 (2)主要机具: 1)电动机具:手提电钻、小台锯。 2)手动工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。 (3)作业条件: 金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 2施工工艺 (1)工程流程 基层处理、安装预埋件、放线、安装立柱、扶手与立柱连接、打磨抛光 (2)基层处理 1)预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。 2)安装栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹

不锈钢楼梯扶手安装工艺(最新)

B、焊接施工时,其焊条应与母材材质相同,安装时将立杆与埋件点焊临时固定,经标高、垂直校正后,施焊牢固。 C、采用螺栓连接时,立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔,以备膨胀螺栓位置不符,安装时可作微小调整。施工时,在安装立杆基层部位,用电钻钻孔打入膨胀螺栓后,连接立杆并稍作固定,安装标高有误差时用金属薄垫片调整,经垂直、标高校正后固紧螺帽。 D、两端立杆安装完毕后,拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固,不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位,除不锈钢外,在安装完后,均应进行防腐防锈处理,并且不得外露,应在根部安装装饰罩或盖。 E、楼梯扶手安装,采用焊接安装(特殊尺寸除外)。使用焊条的材质应与母材相同。扶手安装顺序应从起步弯头开始,后接直扶手。扶手接口按要求角度套割正确,并用金属锉刀锉平,以免套割不准确,造成扶手弯曲和安装困难。安装时,先将起点弯头与栏杆立杆点焊固定,待检查无误后施焊牢固。弯头安装完毕后,直扶手两端与两端立杆临时点焊固定,同时将直扶手的一端经头对接并点焊固定,扶手接口处应留2-3mm焊接缝隙,然后拉通线将扶手与每根立杆作点焊固定,待检查符合要求后,按焊接要求,将接口和扶手与立杆逐一施焊牢固。焊接时应掌握好焊接电流、电压及焊接温度,以防电流过大或过小及电压不稳,影响焊接质量和美观。焊接质量应符合有关规定的标准,焊缝宽度、深浅要一致,表面应呈鱼鳞状,扶手接头焊缝应严密,焊缝应无明显手感偏差。 F、较长的金属扶手安装后,其接头应考虑安装能适应温度变化而伸缩的可动式接口,可动式接头的伸缩量,如设计无要求时,一般考虑20mm。室外扶手还应在可伸缩处考虑设置漏水孔。扶手根部与混凝土、砖墙面的连接,一般也应采用可伸缩的固定方法,以免因伸缩使扶手的弯曲变形。扶手与墙面连接根部应安装装饰罩盖。 (二) 不锈钢栏杆扶手的的质量通病及防治措施 (1)质量通病: A、管材表面光亮度不够,颜色发暗,镀钛管材表面色差大。 B、栏杆、扶手整体刚度不够,用手拍击扶手有颤抖感。 C、立柱不垂直,排列不在同一直线上,晃动不牢固。 D、扶手拐弯处不通顺。 E、管材联结处有缝隙。 F、圆弧形扶手弧线不通顺,有拆棱。 G、焊缝处管壁被磨透,抛光度不够。 H、表面有划痕、凹坑。 (2)防治措施: A、首先应选用质量合格的管材。不同牌号的管材其含元素量的不同,即使在同一工厂内镀钛,其成品表面颜色也有色差。因此应注意选用同一类别和牌号的不锈钢管,且应加强镀钛过程的质量管理。 B、因选用管壁太薄,使整体强度不足,应选用壁厚≥1.2mm的管材作扶手。立管管径不能太小,当扶手直线段长度较长时,立柱设计应有侧向稳定加强措施。 C、弹线不准,安装方法不当。施工时必须精确弹线,先用水平尺校正两端基准立柱和固定,然后拉通线按各立柱定位将各立柱固定。施焊前应加强检查预埋件,发现有问题的埋杆应加固好。应防止固定立柱底座用的胀管螺栓太短,或饰面石材下的水泥砂浆层不饱满。应加强每道施工工序的质量检查,以便及时纠正质量问题。

不锈钢玻璃栏杆施工方案

1、施工准备 1.1 、材料及主要机具: 1.1.1 、不锈钢管:按施工图选用。 1.1.2 、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用。 1.1.3、栏板玻璃采用6+1.14PVB+6双钢化夹胶玻璃,每块安全玻璃必须有3C安全标识,必须有质量证明书。 1.1.4 、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 1.2 、作业条件 1.2.1 、认真审查施工图纸,必须按规范和设计要求设臵护栏,不得遗漏。护栏高度不低于 1100mm。 1.2.2 、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 1.2.3 、护栏施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意栏杆的形式(是否横向设臵杆件)、杆件间距、栏杆高度、栏板玻璃(是否为安全玻璃、是否应为钢化夹层玻璃)等。 2、施工工序、施工方法及技术措施 2.1、安装不锈钢大横杆T安装不锈钢立杆T安装不锈钢饰条T安装固定玻璃T继续安装立杆和固定玻璃T 不锈钢抛光及玻璃擦拭T验收 3、主要施工方法 3.1 、预制不锈钢杆件。根据安装位臵,现场加工不锈钢管杆件。 3.2 、测量放线。根据规范和设计要求,将不锈钢管的安装位臵画在结构基层上,以便确定后臵固定件的位臵。 3.3、安装加长金属膨胀螺栓并焊接钢板作为安装固定件。注意打孔时做好成品保护,防止破坏已经完成的外墙保温系统。加长金属膨胀螺栓必须锚固在墙体、装饰柱内,并满足锚固长度。 3.4、安装不锈钢大横杆。先将两个不锈钢装饰套环串在大横杆上,将不锈钢大横杆焊接在钢板上。焊接应牢固可靠。 3.5 、安装第一根不锈钢立杆。先将一个不锈钢装饰套环串在立杆上,将不锈钢立杆底部焊 接在钢板上,顶部焊接在大横杆上。焊接应牢固可靠。

玻璃栏杆施工方案

第七节玻璃栏杆施工方案 一、施工准备 1.材料及主要机具: (1)不锈钢管:按施工图选用。 (2)不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用。 (3)栏板玻璃采用6+0.76PVB+6mm双钢化夹胶玻璃等,每块安全玻璃必须有3C安全标识, 必须有质量证明书。 (4)主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2.作业条件 (1)认真审查施工图纸,必须按规范和设计要求设置护栏,不得遗漏。护栏高度1100mm。 (2)施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 (3)护栏施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意栏杆的形式(是否横向设置杆件)、杆件间距、栏杆高度、栏板玻璃(是否为安全玻璃、是否应为钢化夹层玻璃)等。 二、施工工序、施工方法及技术措施 安装不锈钢大横杆→安装不锈钢立杆→安装不锈钢饰条→安装固定玻璃→继续安装立杆和固定玻璃→不锈钢抛光及玻璃擦拭→验收 三、主要施工方法 1.预制不锈钢杆件。根据安装位置,现场加工不锈钢管杆件。 2.测量放线。根据规范和设计要求,将不锈钢管的安装位置画在结构基层上,以便确定后置固定件的位置。 3.安装加长金属膨胀螺栓并焊接钢板作为安装固定件。注意打孔时做好成品保护,防止破坏已经完成的外墙保温系统。加长金属膨胀螺栓必须锚固在墙体、装饰柱内,并满足锚固长度。 安装不锈钢大横杆。先将两个不锈钢装饰套环串在大横杆上,将不锈钢大横杆焊接在钢板上。焊接应牢固可靠。 4.安装第一根不锈钢立杆。先将一个不锈钢装饰套环串在立杆上,将不锈钢立杆底部焊接在钢板上,顶部焊接在大横杆上。焊接应牢固可靠。 5.安装固定玻璃用的不锈钢饰条。将加工好的不锈钢饰条焊接在立杆上,焊接应牢固可

楼梯不锈钢玻璃栏杆扶手施工方案

楼梯不锈钢玻璃栏杆扶 手施工方案 Last revised by LE LE in 2021

楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手施工方案 楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手 1) 施工准备 ○1做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。 ○2楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。 ○3施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作,选择合适的焊接工艺、焊条直径、焊接电流、焊接速度等,通过焊接工艺试验验证;现场供电应符合焊接用电要求;施工环境能满足不锈钢栏杆施工的需要。 2)施工材料 ○1不锈钢栏杆的规格按设计图纸验收,并应分类存放。 ○2玻璃规格、品种、颜色等质量标准等符合设计要求。 ○3施工前必须对玻璃进行挑选、检查,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、有杂质、缺陷的均应挑出。 3)工艺流程 测量放线→埋件制作和安装→清理埋件→安装不锈钢支柱→焊接不锈钢栏杆→安装不锈钢绳→打磨抛光→安装玻璃 4)施工工艺 ○1测量放线:由于工程楼梯为埋件施工,有可能产生误差,因此施工过程中,必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详 图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和立柱定位尺寸要格外注意,只有经 过现场放线核实后放样详图,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢内衬管全部坐落在钢板上,并且四周能够焊 接,后补埋件安装完毕后,必须进行防腐处理,涂刷防锈漆两遍。 ○2埋件制作和安装包括埋件钢板、膨胀螺栓、氧气、乙炔、冲击电钻及其他构件。楼梯间装饰工程中楼梯栏杆先种好预埋件,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在结构踏步和休息平台基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击电钻钻孔,再安装膨胀螺栓,

不锈钢玻璃栏杆施工方案 (2)

1、施工准备 1.1、材料及主要机具: 1.1.1、不锈钢管:按施工图选用。 1.1.2、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用。 1.1.3、栏板玻璃采用6+1.14PVB+6双钢化夹胶玻璃,每块安全玻璃必须有3C安全标识, 必须有质量证明书。 1.1.4、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 1.2、作业条件 1.2.1、认真审查施工图纸,必须按规范和设计要求设臵护栏,不得遗漏。护栏高度不低于1100mm。 1.2.2、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 1.2.3、护栏施工必须坚持样板领路。在样板中重点注意栏杆的形式(是否横向设臵杆件)、杆件间距、栏杆高度、栏板玻璃(是否为安全玻璃、是否应为钢化夹层玻璃)等。 2、施工工序、施工方法及技术措施 2.1、安装不锈钢大横杆→安装不锈钢立杆→安装不锈钢饰条→安装固定玻璃→继续安装立杆和固定玻璃→不锈钢抛光及玻璃擦拭→验收 3、主要施工方法 3.1、预制不锈钢杆件。根据安装位臵,现场加工不锈钢管杆件。 3.2、测量放线。根据规范和设计要求,将不锈钢管的安装位臵画在结构基层上,以便确定后臵固定件的位臵。 3.3、安装加长金属膨胀螺栓并焊接钢板作为安装固定件。注意打孔时做好成品保护,防止破坏已经完成的外墙保温系统。加长金属膨胀螺栓必须锚固在墙体、装饰柱内,并满足锚固长度。 3.4、安装不锈钢大横杆。先将两个不锈钢装饰套环串在大横杆上,将不锈钢大横杆焊接在钢板上。焊接应牢固可靠。 3.5、安装第一根不锈钢立杆。先将一个不锈钢装饰套环串在立杆上,将不锈钢立杆底部焊接在钢板上,顶部焊接在大横杆上。焊接应牢固可靠。

不锈钢楼梯栏杆扶手制作流程

不锈钢楼梯栏杆扶手制作流程为满足市场需求,加强管理,提升工程质量,让客户满意,树立公司“人无我有,人有我精”的宗旨,特制定不锈钢栏杆扶手制作安装规范流程如下: 一、基本要求: 1、材质:不锈钢栏杆扶手制作,常用201和304不锈钢装饰管,201不锈钢主要用于室内,304不锈钢主要用于室外。 2、结构:主要有全不锈钢结构、玻璃不锈钢结构、木质不锈钢结构。 3、高度与间距:临空高度在24社以下时,栏杆高度不应低于1.05米,临空高度在24米及以上时,栏杆高度不应低于1.10米;栏杆应防止攀登,垂直杆件净距不应大于0.11米。 二、查勘现场: (1)、甲方无施工图时,根据甲方通知到现场实际查勘测量,主要内容: A、楼梯或扶手长度;

B、每层楼的梯步数量; C、楼梯梯面情况(是否有贴砖、是否有预埋件等); D、栏杆与墙面结合处的墙面情况; E、拟制作栏杆周边环境、甲方单位性质及甲方初始要求; F、材料搬运方式及材料存放点; G、施工作业处施工电源搭接点; H、甲方对施工时间的要求(焊接、打磨、抛光等噪音较大); I、交叉作业时的协调工作和施工过程中的安全措施。 (2)、甲方有施工图时,结合图纸到施工现场进行查勘,主要内容: A、楼梯或扶手长度是否与施工图一致; B、每层楼的梯步数量; C、楼梯梯面情况(是否有贴砖、是否有预埋件等); D、栏杆与墙面结合处的墙面情况; E、材料搬运方式及材料存放点; F、施工作业处施工电源搭接点; G、甲方对施工时间的要求(焊接、打磨、抛光等噪音较大); I、交叉作业时的协调工作和施工过程中的安全措施。 三、确定施工图: (1)、甲方无施工图时,根据现场查勘情况,结合拟制作栏杆周边环境、甲方单位性质及甲方初始要求,设计出二至三套(栏杆或扶手)样式,注明每种样式的优缺点、使用材质和价格报甲方审核确定,待甲方确定后

楼梯不锈钢玻璃栏杆扶手施工方案

楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手施工方案 楼梯不锈钢玻璃栏杆、扶手 1)施工准备 做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。 楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。 施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作,选择合适的焊接工艺、焊条直径、焊接电流、焊接速度等,通过焊接工艺试验验证;现场供电应符合焊接用电要求;施工环境能满足不锈钢栏杆施工的需要。 2)施工材料 不锈钢栏杆的规格按设计图纸验收,并应分类存放。 玻璃规格、品种、颜色等质量标准等符合设计要求。 施工前必须对玻璃进行挑选、检查,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、有杂质、缺陷的均应挑出。 3)工艺流程 测量放线→埋件制作和安装→清理埋件→安装不锈钢支柱→焊接不锈钢栏杆→安装不锈钢绳→打磨抛光→安装玻璃 4)施工工艺 测量放线:由于工程楼梯为埋件施工,有可能产生误差,因此施工过程中,必须根据现场放线实测的数据,根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放样详图,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢内衬管全部坐落在钢板上,并且四周能够焊接,后补埋件安装完毕后,必须进行防腐处理,涂刷防锈漆两遍。 埋件制作和安装包括埋件钢板、膨胀螺栓、氧气、乙炔、冲击电钻及其他构件。楼梯间装饰工程中楼梯栏杆先种好预埋件,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在结构踏步和休息平台基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击电钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度(膨胀螺栓不

高于垫层,高出部分割除),在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动;扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 清理埋件:清理预埋件,对漏埋及偏差较大的埋件及时进行处理。 安装不锈钢支柱:加工立柱,先将立柱连接件焊上,然后将立柱连接件焊接在预埋件上。焊接过程中,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,先点焊直线段两端的不锈钢连接件,拉通线焊接中间不锈钢连接件,待整个梯段不锈钢连接焊接完毕,再次拉通线检查螺栓孔是否与梯斜面相平行,并控制好不锈钢立柱垂直度以及与梯踏步棱角的水平度,方可进行焊接牢固工作,并要求焊缝规格及焊缝高度符合设计要求。在焊接牢固前,调正调直后,焊接牢固。 焊接通长不锈钢扶手,先点焊于立柱端头并控制好不锈钢扶手水平度调正调直后,焊接牢固。 打磨抛光:全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。 抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材 基本一致,不显焊缝为止。 安装玻璃:按设计要求制作玻璃,按设计要求安装玻璃。 5)质量验收 楼梯不锈钢栏杆扶手 a按照各种管件的长度准确进行下料,其管件下料长度允许偏差为1mm。 b管件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直或调换。 c杆排列均匀、竖直有序,与踏步相交尺寸符合设计要求,栏板与踏步埋件及 扶手连接处焊接牢固,露明部位接缝严密,打磨光滑无明显痕迹,光洁度一致。扶 手安装的坡度与楼梯的坡度一致。 d安装立杆时,间距应不小于900mm、不大于1200mm;上横杆与面管间距以110mm 为准,下横杆与踏步面装饰层间距以踏步根部垂直向上250mm为准;当中立杆间距 以均匀排列为基本模数,间距不小于110mm、不大于150mm。悬空部位栏杆高度不低 于1100mm。 e焊接时焊条或焊丝应选用适合于所焊接的材料的品种,且应有出厂合格证。 f焊接时管件必须放置的位置准确。

不锈钢楼梯栏杆制安规范流程

不锈钢楼梯栏杆制安规 范流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

不锈钢楼梯栏杆扶手制作流程 为满足市场需求,加强管理,提升工程质量,让客户满意,树立公司“人无我有,人有我精”的宗旨,特制定不锈钢栏杆扶手制作安装规范流程如下: 一、基本要求: 1、材质:不锈钢栏杆扶手制作,常用201和304不锈钢装饰管,201不锈钢主要用于室内,304不锈钢主要用于室外。 2、结构:主要有全不锈钢结构、玻璃不锈钢结构、木质不锈钢结构。 3、高度与间距:临空高度在24社以下时,栏杆高度不应低于米,临空高度在24米及以上时,栏杆高度不应低于米;栏杆应防止攀登,垂直杆件净距不应大于米。 二、查勘现场: (1)、甲方无施工图时,根据甲方通知到现场实际查勘测量,主要内容: A、楼梯或扶手长度; B、每层楼的梯步数量; C、楼梯梯面情况(是否有贴砖、是否有预埋件等); D、栏杆与墙面结合处的墙面情况; E、拟制作栏杆周边环境、甲方单位性质及甲方初始要求; F、材料搬运方式及材料存放点; G、施工作业处施工电源搭接点; H、甲方对施工时间的要求(焊接、打磨、抛光等噪音较大); I、交叉作业时的协调工作和施工过程中的安全措施。 (2)、甲方有施工图时,结合图纸到施工现场进行查勘,主要内容: A、楼梯或扶手长度是否与施工图一致; B、每层楼的梯步数量; C、楼梯梯面情况(是否有贴砖、是否有预埋件等); D、栏杆与墙面结合处的墙面情况; E、材料搬运方式及材料存放点; F、施工作业处施工电源搭接点; G、甲方对施工时间的要求(焊接、打磨、抛光等噪音较大); I、交叉作业时的协调工作和施工过程中的安全措施。 三、确定施工图:

不锈钢玻璃栏杆施工工艺

3、不锈钢玻璃栏杆施工工艺 (1)施工部署 玻璃隔断、栏杆的安装要与其他项目的施工相配合,龙骨的安装应在地面施工之前进行,玻璃的安装尽可能在地面施工之后安装,其施工程序如下: 放线(中线、分格线)→安装预埋→安装地梁→安装竖龙骨→安装玻璃→密封胶施工→安装不锈钢扶手→涂胶密封→清洗(2)施工准备 1.技术准备 1.1测量定位。根据设计图纸的玻璃栏杆、隔断位置和统一测定的轴线控制线进行引测与放线,包括检查线、中心线和分格线,对原结构与实际尺寸偏差较大的地方,需要进行调整,调整后的中心线必须在同一直线上。对于分格线,依据平面图位置,以轴线的实际尺寸定玻璃的分格线,主要以标准块为主,同时对同一区域内的标高+50㎝线进行统一,保证玻璃高度在同一标高上。 1.2根据测量定位后实际尺寸进行深化设计,并报请设计和有关部门审批后方可进行翻样加工订货与施工。 1.3按深化设计图纸翻出大样提出加工供货计划。 2.作业条件准备 2.1根据深化设计,对现场原预埋件进行清理,没有预埋件的部位,根据实际需要增加预埋铁。 2.2根据施工部位搭设施工脚手架,注意挑空处安全防护。 (3)主要施工工艺 1.隔断式不锈钢玻璃栏杆安装 1.1预埋件安装 根据深化设计的布置图,确定竖龙骨(立柱)的位置,找出相应的预埋件,当每块玻璃长度为3000㎜时,预埋件为5块,间距600㎜;长度小于3000㎜时,预埋件应为4块。如预埋件预埋不准确或漏埋时,重新增加预埋120㎜×180㎜×8㎜钢板,用φ10×90㎜膨胀螺栓与结构固定,每块用4个螺栓固定。 1.2竖龙骨(立柱)和底梁的安装

支座安装调整完毕后就可以开始竖龙骨、底梁的安装。安装前应先检查其加工是否正确、合格,运输及搬运过程中是否导致钢构件弯曲,如发现上述情况应立即更换新钢件,否则将导致对整体隔断有不良影响。先安装焊接碳钢构件竖龙骨,安装时必须严格按照节点图和安装图纸的尺寸、规格和位置中心线安装,并保证竖龙骨深槽口方向一致。临时固定,双向吊垂铅找正后,下部与预埋件焊接,注意应随焊随吊双向垂直,防止热变形。 竖向龙骨安装焊接固定后开始安装两竖龙骨之间钢底梁,先将底梁在安装位置摆放好,调正标高和位置用L50×50×5角钢长度120㎜与预埋件先点焊,核对无误后再焊接牢固。焊前对预埋件的角钢均需刷防锈漆,焊接后在焊缝处再刷二道防锈漆。 1.3不锈钢饰面板安装 钢件安装完毕后即可安装外包不锈钢板,将加工后的包板内表面和钢件的外表面清洁干净,沿构件长向涂少量硅酮胶后,即可将不锈钢板套安在钢竖龙骨和底梁上,用木卡板每500㎜临时固定,注意保证不锈钢板表面平整,安装到位。 1.4玻璃的安装 安装玻璃是玻璃隔断安装的重要环节,此部分安装必须在严格的质量监督下进行。 1.4.1安装前的准备。玻璃安装前,首先要对隔断竖龙骨和底梁进行全面、彻底的检查,特别是玻璃镶嵌槽口内不能有任何有对玻璃产生威胁的硬物;然后要对准备安装的玻璃进行检查,对于任何边角存在裂缝的玻璃均需更换,并检查玻璃尺寸及规格是否符合设计要求,若有出入,应找出原因,解决后才可安装。 1.4.2玻璃垫块的安装。安装玻璃之前应首先安装垫块,垫块安装位置和方法按图纸要求。 1.4.3玻璃安装:玻璃检查无误后方允许安装。安装时必须两侧均有安装人员参加,遇外侧是悬挑时,要搭设钢管脚手架或移动架,脚手架必须有足够的稳定性。安装玻璃采用倾斜入槽口的方法,先将玻璃抬高于底梁上表面,倾斜插入龙骨较深槽口,转动玻璃至与底梁平行,将玻璃置于玻璃垫块之上;然后移动玻璃插人另一龙骨槽口中,

不锈钢玻璃栏杆施工方案19784

不锈钢玻璃栏杆施工方案19784

中庭不锈钢玻璃栏杆施工方案 本工程中庭周边及解放西路自动扶梯周边边设置了不锈钢玻璃栏杆,饰面材料选用拉丝不锈钢和8mm+8mm厚钢化(夹胶)玻璃。由于本珠宝城,客流量大,对栏杆牢固与美观以及安全度提出了更高的要求,除深化设计必须验算外,现场抽样要作推力试验。由于中庭从2层至4层是贯通的,因此栏杆外侧临空面设计的不锈钢玻璃栏杆从上至下必须在同一铅垂面范围内,其位置准确程度直接影响到地面与顶棚装修的效果。 1、工艺流程: 放线→埋件安装→不锈钢立杆、配件安装→扶手安装→玻璃安装→扶手后处理→打胶→验收。 2、施工方法: 2.1放线:按设计节点详图和已测定的栏杆位置和标高控制线,放好立柱与膨胀螺丝位置线。依据弹好的栏杆位置控制线,测定基脚和柱脚胀栓位置线。 2.2埋件安装:按定位线钻孔,安装膨胀螺栓和底脚钢制件。按胀栓位置钻孔、安放M10膨胀螺栓,安装∟63×5玻璃卡槽角钢,找平找直后与膨胀螺栓固定,角钢安装前刷防锈漆二道,安装时用1:2水泥砂浆座浆。安装前应在∟63×5的角钢立面上按@300呈之字形钻?10孔焊?8螺帽并拧上螺丝。 2.3立柱安装:按弹好的立柱位置,先安装两端立柱,吊垂直后,拉通线安装中间立柱(需要时)。按立柱预埋钢板膨胀螺栓位置钻

孔,安放M10胀栓、安装钢板与胀栓固定,然后立柱安于钢板上,先按一个区段两端立柱,调正垂直后与钢板焊接,拉通线以同样方法安装中央其余部分立柱。 2.4扶手安装:安装扶手必须符合设计要求,转角拐弯处需焊接的,焊接时对地面石材采取覆盖保护措施。焊接前,调整相关配件,洞眼位置,便于玻璃安装。 2.5玻璃安装:若落地嵌槽安装,则玻璃底部应填置橡胶条;若悬空安装,则螺母内侧要加填硬性橡皮卷。在玻璃卡槽内安放6mm厚橡胶垫,将8mm厚钢化(夹胶)玻璃放进卡槽内橡胶垫上,然后在玻璃两侧打玻璃胶,并在角钢一侧间隙钢板受力顶住玻璃,以控制玻璃左右位置和垂直度,逐块从中间向两则进行安装,待玻璃全部安好后,必须再次拉通线调平、调直、调垂直。 2.6扶手处理:对扶手转弯处及接头部位焊疤进行打磨,打磨时要做好噪音防护处理。 2.7打胶:玻璃与大理石之间打硅酮密封胶。 3、质量要求: 4、质量保证措施: 4.1加强员工质量意识。项目部要组织员工学习《中华人民共和国质量法》,《建筑工程质量管理条例》,要学习国家和建设部的相关法律、法规和装饰装修有关标准。

不锈钢楼梯扶手做法

在商场、家里或者学校,不锈钢扶手已经很常见了。在制作不锈钢扶手时,也有很多问题需要注意,今天就来谈一谈这个问题。 1、不锈钢楼梯扶手的制作需要根据实际楼梯模型设计,首先选定材料型号,型号种类一般应用在楼梯扶手这块的通常选用202或者304,每种型号管材的厚度根据自己实际需要。做好第一步选材,接下来我们设计高度。注:这里讲的是立柱带球的扶手做法,另外还有圆弧弯头款型,做法与带球做法不同。 2、统计出楼梯丈量之后的数据接下来就是根据这些数据切割管材,其中包括【上下立柱】立柱的高度一般在85公分左右,这是安全高度。然后在楼梯地面打孔,将膨胀螺丝打入拧紧,接下来将之前切割好的立柱安装焊接在打入的膨胀螺丝上,用水平尺测量与地面是否垂直美观。 3、当所有的立柱焊接好之后,我们开始丈量立柱与立柱之间的长度然后根据数据切割面管磨好接头然后焊接,这样焊接好之后楼梯扶手的基本骨架就已经完成,然后将没层楼梯平均分成几块做好标记,准备好纸笔按照分好的标记,量

测面管与地面托柱的高度,记录下来之后切割磨口然后在地面打孔打入膨胀螺丝拧紧,如上述焊接。【托柱用4.8或5.1的管子】 4、托柱焊接好之后开始测量其每根托柱间间距,量好平管后切割然后分线打孔【平管一般用3.2材料】然后在平管打好孔的孔洞里插入小支【一般用1.9的细管】上下插好固定在托柱中间部分焊接好就可以了。注:根据爱好以及增加美观度,可以加上一些不锈钢吉祥图案或字体的配件。 5、最后检查扶手是否牢固,等待焊接地地方温度消退在其上喷上防锈漆就全部完成了。 所以在选材、焊接工艺等方面都有注意的点,在这里要提醒大家,制作的时候一定要小心,尤其是在焊接的时候。

不锈钢栏杆扶手施工方案(完整版)

不锈钢栏杆、栏板、扶手施工方案 一、概述及施工前准备 本工程楼梯间栏杆、扶手采用不锈钢,连廊及阳台处采用玻璃栏板。 (1)楼梯件墙面、楼梯踏板等抹灰全部完成。 (2)金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。 (3)楼梯踏步、回马廊的地坪等抹灰均已完成,预埋件已留好。 二、施工工艺流程 安装预埋件→放线→安装立柱→扶手与立柱连接→打磨抛光 2.1、安装预埋件(后加埋件) 预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。 2.2、放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。 2.3、安装立柱 焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。

2.4、扶手与立柱连接 立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。 2.5、打磨抛光 全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。 2.6玻璃栏板、 1)玻璃:由于玻璃在栏板构造中既是装饰构件又是受力构件,需具有防护功能及承受推、靠、挤等外力作用;故应采用安全玻璃,目前多使用钢化玻璃,单层钢化玻璃一般选用12mm 厚的品种,因为钢化玻璃不能在施工现场进行裁割,所以应根据设计尺寸到厂家订制,须注意玻璃的排块合理,尺寸精准。 2)扶手材料:扶手是玻璃栏板的收口和稳固连接构件,其材质影响到使用功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。目前所使用的玻璃栏板扶手材料主要是不锈钢圆管、黄铜圆管及高级木料三种。不锈钢管可采用镜面抛光或一般抛光的不同品种,其外圆规格φ50~φ100mm 不等,可根据需要订购。共同铜圆管也有镜面或亚光制品。栏板木扶手的主要优点是可以加大宽度,在特殊需要的场合较方便人们凭栏休息。本工程扶手材料采用不锈钢圆管。 三、栏杆、栏板、扶手安装质量控制要点: 1、安装、基层处理应符合下列规定: ⑴预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求,并经防腐防锈处理。埋件不符要求时,应及时采取有效措施,增补埋件。 ⑵安装楼梯栏杆立杆的部位,基层混凝土不得有酥松现象,并且安装标高应符合设计要求,凹凸不平处必须剔除或修补平整,过凹处及基层蜂窝麻面严重处,

不锈钢栏杆安装施工方案

##工程石首市国际华城1-11 栏 杆 工 程 专 项 施 工 方 案 施工单位:湖北华盛建设工程有限公司 批准人:张新河编制人:李宏审核人:骆辉编制日期:二零一二年五月

不锈钢栏杆施工方案一、施工准备、材料及主要机具:1达到须材质,壁厚必的不锈钢材质为304⑴、主要材料:所用,6不锈钢方头螺栓及圆头螺帽1.0mm,2.0mm厚不锈钢卡子,栏杆的有效高度为1.15米。椭圆磨砂面管50*80,40*60主立柱,横杆25*38,转角立柱50*50,除8#、11#楼为8夹8钢化夹胶玻璃(夹胶层0.76厚),其它楼栋为6夹6钢化夹胶玻璃(夹胶层0.76厚),所有栏杆玻璃不大于900mm,横杆与玻璃间距80mm,横杆与扶手和挡水线面距离不大于110mm。其它辅助材料必须符合相关规范要求并附有产品质量合格证和检验报告单。 ⑵、不锈钢焊条或焊丝:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。 ⑶、主要机具:氩弧电焊机、切割砂轮机、冲击电钻、角磨机、不锈钢丝细毛刷、小锤等。 2、作业条件 ⑴、熟悉图纸,做不锈钢栏杆施工工艺技术交底。 ⑵、原有的铁管栏杆已拆除,护栏施工已具备施工条件。 ⑶、施工前应检查电焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 ⑷、现场供电应符合焊接用电要求。 ⑸、施工环境已能满足不锈钢栏杆施工的需要。 二、操作工艺 1、工艺流程

施工准备→放样→下料→焊接安装→打磨→焊缝检查→抛光。 2、主要施工方法: ⑴、施工前应先进行现场放样,并精确计算出各种杆件的长度。 ⑵、按照各种杆件的长度准确进行下料,其构件下料长度允许偏差为1mm。 ⑶、选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度等,通过焊接工艺试验验证。 ⑷、脱脂去污处理:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污。否则应选择三氯代乙烯、苯、汽油、中性洗涤剂或其它化学药品用不锈钢丝细毛刷进行刷洗,必要时可用角磨机进行打磨,磨出金属表面后再进行焊接。 ⑸、焊接时应选用较细的不锈钢焊条(焊丝)和较小的焊接电流。焊接时构件之间的焊点应牢固,焊缝应饱满,焊缝金属表面的焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。 ⑹、杆件焊接组装完成后,对于无明显凹痕或凸出较大焊珠的焊缝,可直接进行抛光。对于有凹凸渣滓或较大焊珠的焊缝则应用角磨机进行打磨,磨平后再进行抛光。抛光后必须使外观光洁、平顺、无明显的焊接痕迹。 三、质量标准 1、所有构件下料应保证准确,构件长度允许偏差为1mm。 2、构件下料前必须检查是否平直,否则必须矫直。

不锈钢楼梯扶手制作安装施工合同协议书

编号:不锈钢楼梯扶手制作安装施工合同 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订日期:_____ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方:

为保证质量和美观,甲方将__________ 地块项目不锈钢楼梯扶手工程,委托乙方加工制作与安装, 经双方友好协商,以公平、公正、互惠、互利为原则,以《中华人民共和国合同法》为依据,签订如下协议: 一、不锈钢材料、数量、玻璃、及价格 1、楼梯扶手和栏杆选用 $ 63 X 2.0不锈钢圆管,$ 38 X 1.35不锈钢圆管,$ 25 X 1.20不锈钢圆管,高度1.10m ;数量约为:700m,(最终按照现场实际制作安装长度,以装饰墙面外中到中实际丈量尺寸为准);综合单价为____________________________________ 元/m,工程暂定总价:_________ 元(________________ 元整) 2、包工包料,以上价格包括人工费、材料费、机械费、材料试验、复检费、验收资料编制费、装卸运输费、措施费、自身施工建筑垃圾清运费、水电费、成品保护费、利润以及乙方为防止 质量通病而采取的处理措施等工程的全部费用(税金、配合费除外),合同期内该固定综合单价 不因市场物价变动等其它任何因素而调增。 二、付款方式 协议签订后,无预付款,乙方将空调栏杆、阳台栏杆不锈钢框架安装完毕后,玻璃安装前,甲 方付至合同暂定总价的50%,成品全部安装结束,并验收交户合格后,甲方于_____________________ 年春节前, 支付最终决算价至90%,余款10%留作质保金,分三年无息付清,第一年年底付3%第二年年 底付3%第三年年底付4% (每次支付必须提供结算款等额的公司收据,否则不予支付)。 三、协议签订后乙方按甲方要求时间内制作安装完毕,不得影响甲方的房屋竣工验收。 四、甲方责任 1、甲方指派______ 为甲方履约代表(手机: _________________ ),负责合同履行,办理验收、变更、 登记手续及其它事宜;甲方履约代表无权代表甲方变更、解除、转让本合同;若甲方变更履约代表,将于变更后三天内书面通知乙方,继续履行本合同; 2、甲方向乙方提供空调栏杆、阳台玻璃栏杆施工部位,现场交底; 3、按合同约定及时拨付工程款,并组织工程竣工验收、办理竣工结算;

不锈钢楼梯栏杆施工方法标准范本

编号:QC/RE-KA4636 不锈钢楼梯栏杆施工方法标准范 本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

不锈钢楼梯栏杆施工方法标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 不锈钢楼梯栏杆的施工方法 工程流程: 安装预埋件- 放线- 安装立柱- 扶手与立柱连接- 打磨抛光。 安装预埋件(后加埋件) 本工程为装饰改造工程。楼梯栏杆预埋件的安装只能彩用后加埋件作法,其作法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓与螺栓套间国设钢板,钢板的

尺寸要保证不锈钢立柱下端装饰盖板能扣住为宜,钢板与螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防上螺母与钢板松动。扶手与墙体间的连接也同样采取上述方法。 放线 由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在方柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立柱的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢方柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。 安装立柱 焊接方柱时,需双人配合,一人扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,

楼梯不锈钢栏杆工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况2 三、施工准备2 四、主要施工工艺 3 1、定位、放线 3 2、固定件安装 3 3、立杆安装 3 4、楼梯饰面完后栏杆下部法兰安装 3 5、扶手安装 3 6、抛光 3 五、质量标准 3 六、成品保护 4 七、安全、文明措施 4

楼梯不锈钢栏杆专项施工方案 一、工程简介 1.建设单位:粤澳中医药科技产业园开发 2. 设计单位: 中西工程设计建设 3.监理单位: 珠江监理 4. 工程地点: 市前横琴新区环岛北路北侧、厚朴道西侧 二、编制依据 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2.《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 3.楼梯栏杆图集-参照中南标 三、工程概况 1.工程建筑概况 2.建筑概况:本工程位于市前横琴新区环岛北路北侧、厚朴道西侧,地上层数为6层、3层,地下室为1层。建筑高度约39.6米、21.6米,总面积31685.55平方米,其中地下约8849.75平方米,地上约22835.8平方米。 3.总平面位置及标高:总平面位置详见总图。地下室底板板底标高 为-1.4米(绝对标高),室地面设计为±0.000标高为4.9米,室 外地面高差0. 3米。本工程设计标高以米为单位,其余尺寸以毫米为 单位,楼层标高为面层标高,屋面标高为结构标高。 4.工程结构概况 5.采用预应力管桩。场地土的类型为中软-中硬土,场地类别Ⅱ类。场区基本风压0.85KN/㎡,区域抗震基本烈度7度。 6. 主体结构形式:为框架-剪力墙结构。 7.本工程选用不锈钢栏杆施工。构造详图参照中南标。 四、施工准备 1.技术准备 (1)图纸会审。由技术负责人组织,会审前参加人员熟悉图纸及相关图集,准备意见,并进行必要的核对。会审后,场施工技术负责人向现场各专业工种进行图纸交底。

不锈钢楼梯扶手合同[1]

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 不锈钢楼梯扶手合同[1] 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 依据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及〈〈建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守: —、工程概况: 1、工程内容:不锈钢楼梯扶手;4 63厚0.7、§ 38厚0.5、§ 32 厚0.4、§22 厚0.35,不锈钢护栏:§ 51 厚0.55、§ 38 厚0.5, § 32 厚0.45, § 22 厚0.35,材质采用202。 2、工程承包方式:,材料选用: ; 3、工程造价:不锈钢扶手105元/米、不锈钢护栏82元/米,施 工面积约,约合人民币万元(以实际竣工验收数量为 准); 4、付款方式:合同签订生效后,甲方付 %的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到 %后,拨付安装工程总价款的%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。 二、合同工期:从拨款之日起至 __________ 年M 日之 前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工, 经甲方认证后,工期顺延。 三、甲方责任: 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任: 1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;

相关文档
相关文档 最新文档