工厂供电复习题(闫丙杰编)
1、工厂供电是工厂的电能供应和分配。
2、供电基本要求:安全、可靠、优质、经济。
3、一般中型的电源进线电压是6~10Kv。
4、母线:又叫汇流排,任务是汇集和分配电能。配电室中矩形裸线,
黄、绿、红颜色。
变电所:接受、分配电能,并且能变压。
配电所:接受、分配电能,不能够变压。
5、中型工厂供电系统
简图:
单线表示三相
工厂内部:高压6~10KV配电
车间变电所:220/380V
【注】简图上的电容用来补偿无功
率以提高功率因数。
6、工厂电力系统是从电源进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供配电线路。
7、大型工厂及电源电压≥35KV的中型工厂
两次降压,设置总降压变电所。
用于厂区内高压配电困难时。
工厂内10KV高压配电。
高压直配特点:简化电路、节约有色金属、电能损耗少;但在工厂内部应设安全走廊。
8、特小型工厂:低压进厂,380V配电
总结:决定工厂供电形式的因素:工厂
规模、产品要求、供电条件、工厂布局。
9、发电厂:水利发电厂:占总发电量15%
火力发电厂:占总发电量80%
核能发电厂、风力发电厂、地热发电厂、太阳能发电厂等。
10、电网分类按供电范围分:【注】工厂供电系统属于地方电网
区域电网-----供电半径大,电压≥220KV
地方电网-----供电半径小,电压≤110KV
11、工厂的自备电源:柴油发电机组自备电源、不间断电源(UPS)
12、电能质量指标:电压、频率。
13、电网额定电压(UN):国家规定的电压等级
低压电网及设备:660v、380v。发电机:690v、400v、
高压电网及设备:35kv、110kv、220kv、500kv。
14、用电设备额定电压(UN):规定与同级电网的额定电压相同。
发电机的额定电压:高于同级电网额定电压的5%。
电力变压器的额定电压
(1)一次绕组:★与发电机直联高于同级电网电压5%,如:发电厂升压变压器。★接于线路上,相当于一个用电设备,等于同级电网电压,如:工厂中的电力变压器。
(2)二次绕组:★二次供电线路长,高于同级电网电压10%,如:发电厂升压变压器。★二次供电线路短,高于同级电网电压5%,如:工厂的变压器。
15、电压高低的划分:
从人身安全角度:低压:≤250V;高压:>250V。
从制造角度:低压:≤1000V;高压:>1000V
低压:≤1000V、中压:>1000V ≤10KV(或35KV)
高压:≥35KV——110KV(或220KV)
超高压:≥220KV或≥330KV
特高压:≥800KV(或≥1000KV)
16、电压调整的措施;(1)调整变压器的分接开关。
(2)如二次电压过低,可以合理减少阻抗:架空线换为电缆。(3)合理改变系统的运行方式:低压联络线供电
(4)使三相负载均衡:否有的相电压高,有的相电压低,不易调
(5)采用无功补偿装置,提高功率因数,减少无功电流,从而降低电压损耗。
17、电压波动的产生与危害:由于冲击性负荷引起。
引起电动机无法启动,电子设备不工作。引起灯光闪变。
18、电压波动的抑制:(1)采用专用线路或专用变压器供电给冲
击负荷(2)增大电源容量,减少阻抗。单回路改为双回路(3)减少或切除冲击性负荷(4)对大功率设备,采用容量大电网,或提高供电电压等级。(5)上述无法满足时,对冲击性负荷装设静止无功补偿装置。
19、电压谐波产生:非线性元件的存在—>谐波源(电动机、荧
光灯、电焊机、感应炉、SCR整流等)。
危害:电机、变压器:铁损上升,寿命下降,振动。
电容器:过负荷,烧坏。通信干扰:
线路:电能损耗与电压损耗上升;过电压,绝缘击穿,
保护装置动作。
20、电网谐波的抑制:(1)三相整流变压器采用Y d或D y联结,
消除3n次谐波。(2)增加整流变压器二次侧相数(3)使并联运行整流变压器二次侧有相位差(4)装设分流滤波器(5)限用谐波设备,提高供电电压,专线供电给要求高的设备。
21、三相不平衡:三相电压(电流)大小不同,或三相电压(电
流)相位差不是120度。
产生原因:主要原因是三相负荷不平衡引起(由于电网有
阻抗引起,负荷重的相,电网压降大),当然还有其它原因,如变压器三相不对称,发电机三相不对称等。
危害:(1)电动机转速下降,寿命缩短正序、负序、零序分量(2)三相变压器不能充分利用
(3)使整流装置产生较大谐波
改善措施:(1)三相负载平衡分配(2)将不平衡负荷分散连接(3)将不平衡负荷接入更高电压电网
(4)采用可调平衡化装置(无功补偿、谐波抑制、改善三项不平衡)SVC(静止型无功补偿装置)SVG
(静止无功电源)
22、工厂供电的电压选择:主要取决于当地电网的供电电压等级
及工厂用电设备的电压。
23、厂区高压配电电压的选择:
1)主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素2)工厂通常采用10KV配电。
3)35KV配电,环境允许,电网为35KV时。
24、厂区低压配电电压的选择:
1)一般采用220/380V配电,动力照明混合供电
2)特殊场所采用380/660V配电,主要用于采矿、石油行业,或更高660/1140在(用于矿井)
25、三相交流电力系统中性点接地方式:
(1)电源中性点不接地。(2)中性点经阻抗接地。注:
(3)中性点直接接地。------大接地电流(28、30、31题)26、1)中性点引出线(按功能):
中性线(N):工作线,减少中性点漂移,(浅蓝色)
保护线(PE):保障人身安全(黄绿双色)
保护中性线(PEN)):浅蓝色
我国近期:中性线与保护线分开
27、低压配电接地形式:(1)TN系统:
TN—C :PEN既保护又作零线
“保护接零”三相四线制
TN—S:PE、N分开
TN—C-S:PE、N有分有合
(2)TT系统:设备外壳单独接地
用于设备安全及干扰要求高的场所。
【注】我国220/380V低压配电系统,广泛采用中性点直接地
的运行方式以上为中性点接地系统,住宅:TT 、TN -C -S 、TN -S 。
(3)IT 系统:系统中性点不接地或经
高阻抗接地,无N 线,设备外壳
接地,无干扰。用于连续供电要
求高的场所,如煤矿井下。
28、中性点不接地的电力系统
【注】C 相接地时,完好的
A 、
B 两相对地电压都由原
来的相电压升高到线电压,
即升高到原对地电压的√3倍。
故障相,对地电压由相电压降
至零。
【注】1)中性点不接系统,发生单相接地时,三相设备仍能正常运行。但不允许长期运行。
2)发生不完全接地 ,故障相对地电压大于0,小于相电压
3)中性点不接地系统,应设绝缘监视或单相接地保护。
单相接地故障——报警。
29、单相接地电流经验计算 UN :系统的额定电压(线电压)单位KV ;
loh :同一电压所联系的架空线路总长度,单位km ;
lcab :同一电压所联系的电缆线路的总长度,单位km ;
350
)
(35l l U I cab oh N C +=
Ic:单相接地电容电流,单位A;
30、中性点经消弧线圈接地的电力系统
1、3~10KV,且单相接地电流大于30A;
大于20KV,单相接地电流大于10A。
可能产生谐振过电压(2~3.5)Uφ
2、中性点经消弧线圈接地,可消除谐振。
3、单相接地时,完好相对地电压升高到线电压(√3)。
31、中性点直接接地或经低电阻接地的电力系统
我国低压电力系统、
高压≥110KV采用中性点
直接接地(TN、TT)的运
行方式。
32、中性点经低电阻接地的电力系统
3~66KV 电网,电缆线路上,单相接地电流很大,城市采用中性点经低电阻接地(10欧),既可以抑制过电压,又可以跳闸,安全。
33、电力负荷概念:(1)用户(设备):(2)功率(电流) 电力负荷分级:一级负荷:重要负荷,断电造成人生伤亡、政治
经济损失大。(如:医院手术室、大型钢铁厂电炉)。
特别重要的负荷——停电有爆炸、火灾、中毒等情况的负荷(如:大型矿井井下通风排水系统等)
二级负荷:次重要负荷,断电在政治、经济、社会秩序产生较大影响。(如:自动流水作业线,大型商场、影剧院等。)
三级负荷:一般负荷,不属于一、二级的负荷。(日常照明)
34、各级电力负荷对供电电源的要求:
1)一级负荷:两路独立电源。
特别重要负荷:还须增设应急电源。(发电机组)
2)二级负荷:双回路供电,双变压器。或专用架空线路。 3)三级负荷:对电源无特殊要求。
35、工厂用电设备工作制:
1、连续工作制:达到热平衡,如:风机。
2、短时工作制:达不到热平衡,如:
机床快速电机。 3、周期工作制:断续工作,如:电焊机、吊车电机等。 36、负荷持续率: %100?=T
t ε
T为工作周期;t为工作周期内的工作时间。
37、工厂负荷曲线:电力负荷随时间变化的一种曲线。
分类:1)按时间分:年负荷曲线、月负荷曲线、日负荷曲线、
工作日负荷曲线。
2)按负荷功率分:有功负荷曲线、无功负荷曲线
3)按负荷对象分:全厂负荷曲线、车间负荷曲线、设
备负荷曲线
38、电力系统短路的形式:有三相短路、两相短路、单相短路、
两相接地短路等形式,两相接地短路实质上是两相短路。
38、P30特指30分钟最大负荷,也是年最大负荷。(也称半小
时最大负荷)