一、工程概况

新疆日报社高层住宅楼工程位于乌市扬子江路,建筑面积22405㎡,框剪结构,地下一层,地上二十一层,建筑物檐高66.3米。外部装修做法为:结构钢筋混凝土→粘贴80厚聚苯板→抹面胶浆+玻纤网格布→面层涂料+罩面涂膜。根据工程特点结合现场实际施工情况,决定采用高处作业吊篮进行外装修施工。

二、屋面结构的处理

1、在屋顶上设置挑梁必须控制平衡,保证抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值不得小于2,即K≥2 (详附图)

式中:K-抗倾覆系数

F-吊篮平台,提升机构,电气系数,钢丝绳,额定荷载等

质量的总和,机械总重≤500㎏/套。额定荷载取400㎏,

F取900㎏

G-配置的配重的质量

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离(经计算=1.28)

b-配重中心到支点间的距离(经计算=2.83)

G= = =809㎏

2、为确保挑梁(架)不发生倾覆,采取一定的安全技术措施:

①在屋面板上预埋设φ16圆钢吊环(抗拉为215×8×8×π

=43KN,远大于G),采用4.5m[16槽钢在A点与建筑物连接起来,利用结构抵抗倾覆力矩。

②增加力臂的长度。选用4.5m槽钢,有凸窗外支臂长度为1.2m,

其余支臂长度为0.8m。根据《建施施工手册》,挑梁荷载选用10KN,支臂长度为1.2m,选用[16槽型满足安全要求。

③在紧靠吊环处A 点增加配重,采用φ48×3.5脚手架钢管将整

个悬挑梁连成一个整体,上铺脚手架板,脚手架板上铺砂袋。

④挑梁本身具有可靠的承载能力,选用[16型钢,中间用钢筋加

固,以增加其刚度。

⑤挑梁必须保证水平或外高内低。采用槽钢斜担在钢筋砼女儿墙

上,采光井采用φ16吊环固定,挑梁横担在女儿墙上。

3、为确保挑梁不移位,采用φ48×3.5钢管在挑梁上、中、底部设3道纵向水平拉杆进行固定,将挑梁连成一个整体,在女儿墙处用钢管连接夹持女儿墙进行固定,确保槽钢不上下移位。挑出长度应保证吊篮的钢丝绳垂直地面。

三、高处吊篮的选用

1、高处作业吊篮必须使用厂家生产的定型产品,合格证和产

品使用说明书,并有当地建筑安全监督管理部门颁发的准

用证,本工程选用津久牌专用手扳葫芦吊篮进行施工。

2、挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合要求,吊篮组装必须符

合设计要求,组装要完整、齐全,不得少装漏装。

3、吊篮葫芦必须设有安全装置。

4、吊篮整体安装后,应对吊篮各部件进行检查、紧固。存在

问题应立即调整,纠正,检查无误后方可进行其它事项。

5、空载试运行

悬吊平台内站2人,将平台提升距地面1m的行程,作上

下运行三次,吊篮葫芦应扳动自如,无卡阻现象。

6、安装锁试验

将悬吊平台提升距地面1m处,然后扳动吊篮葫芦反向手

柄连续下降到一定距离时,工作钢丝绳出现松弛状态,而

安全钢丝绳处于绷紧状态,此时安全锁已锁住安全钢丝

绳。

四、手动吊篮安装安全注意事项

1、必须严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

2、仔细检查所有待装结构件,有无明显弯曲、扭曲或局部变

形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情

况,有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。

3、不得少装或漏装制造厂所配全部零、部件;不得采用代用

品顶替原厂零部件;更不得用不同厂家的零、部件,混装

吊篮整机;不得用小尺寸或低强度等级的联接件代替大尺

寸、高强度等级的联接件。

4、悬挂机构的吊篮的“根”,它关系到作业人员的生命安全,

安装时必须注意下列事项:

与后支承架之间的联接必须稳定可靠,必须满足悬挂结构

的刚度及强度要求;满足整机抗倾覆力矩与倾覆力矩之比

大于2的标准要求。

前支架与支承面的接触应扎实稳定。

5、工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存

在损伤或缺陷,清理绳上的附着的涂料、水泥、玻璃胶等

污物,不符合要求坚决更换。

6、吊篮葫芦必须使用制造厂家合格的或定期检修和保养合

格的产品,安装必须可靠地联接在悬吊平台的固定吊环

上。

7、安全锁必须使用制造厂家合格的、且在有效标定期限内的

产品,安装时必须牢固可靠。

五、手动吊篮安全操作规程

1、操作人员

①经正规培训考核合格者,

②无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。

③作业时应佩带附本人照片的特种作业安全操作证。

④作业时应佩带安全帽,使用安全带,安全带上的自锁钩

应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的安全保险绳

上。

⑤酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。

⑥不允许单独一个人进行作业。

⑦不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

⑧作业人员不得在空中攀缘窗口出入。

⑨不允许作业人员从一悬挂篮体跨入另一悬挂篮体。

⑩作业人员发现事故隐患或者不安全因素,有权要求单位领导采取相应劳动保护措施。

?对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

?操作人员应仔细阅读使用说明书,熟悉掌握操作要领。

2、作业环境

①严禁雨雪天进行作业。

②工作处阵风风速超过5级时,不准进行作业。

③施工作业时应注意观察吊篮上、下方有无障碍物,如开

启的窗户、凸出物体等,以免吊篮碰挂。

3、悬吊平台

①严禁超载使用。

②严禁超长对接(最大对接长度6m)

③禁止在篮内用梯子或其它装置取得较高工作高度。

④严禁在篮内进行电焊作业。

⑤严禁在篮内放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品。

⑥不准用吊篮作为运载货物和乘人的垂直运输设备使用。

⑦检查篮体各联接、承重部位是否牢固、可靠。

4、钢丝绳

①必须使用吊篮产品规定的钢丝绳,严禁用其它规格的钢

丝绳或产品代用。

②钢丝绳端头部是卡紧必须符合前述要求,其悬挂安装必

须符合安装要求。

③钢丝绳表面不得沾油脂,不得有扭伤、死弯、松散、起

鼓和磨损断丝超标。

④《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》。

5、安全锁

①安全锁的使用必须遵守产品说明书的规定。安全锁钢丝

绳的自由端必须安装绳坠铁。

②安全锁必须两把同时配套使用。

③安全锁必须有出厂检验合格证,并在规定的标定期限内

使用。

④安全锁如果出现故障,应送到生产厂家进行维修并重新

标定。严禁操作者自行拆卸修理。

6、吊篮葫芦(提升机)

①严禁超载使用。

②出现故障,应由专业人员进行修理,严禁私自拆装。

7、安全带及安全保险绳

①安全带及安全保险绳的各项检测指标,均匀符合载而不

破坏。

②安全保险绳应牢固地固定在建筑物顶部,不允许固定在

吊篮悬挂机构上。

③每根安全保险绳只允许悬挂一条或二条安全带(每条保

险绳最多供两人使用)。

8、安全操作规程

①新安装的吊篮,必须由专职安全员或设备管理员按说明

书的吊篮安装检查项目进行严格检查。检查合格由检查

人员签字后方可投入使用。

②每班操作前,操作人员应对吊篮按要求进行严格检查,

合格后方可使用。

③操作过程中,操作人员须协同一致,匀速扳动操作手柄,

使吊篮升降平稳。

④安全锁的复位手柄应保持自由状态,不得将其用外力固

定。

⑤操作过程中,操作人员应满角度扳动操作手柄。如发现

机体外壳过热,应暂停作业,请专业人员检修。

⑥安全钢丝绳绷紧情况下,严禁硬性扳动复位手柄,以免

损坏安全锁。

⑦工作过程中,绝对不能同时操作前进手柄和反向手柄,

每一个手柄都应是灵活无阻的运动。

六、吊篮的维修与养护

1、及时清除工作钢丝绳上粘附的水泥、涂料和粘结剂,避免

憋绳造成机内受损或报废。

2、经常检查工作钢丝绳及安全钢丝绳有无松股、毛刺、死弯、

起鼓等局部缺陷,避免憋绳。

3、坚持作业前进行空载运行,灵活无卡阻。施工中,及时清

理杂物避免侵入。

4、定期请专业人员进行检修,定期由专业厂检修标定。

七、日常检查

1、日常检查人员

日常检查人员是当班的操作人员。

2、日常检查内容

(1)悬挂机构

a、前后支架安装位置是否被移动;

b、配重是否缺损、码放是否牢靠、是否固定;

c、紧固件或联接件是否齐全牢靠;

d、拉纤钢丝绳有无损伤或松懈现象。

(2)钢丝绳

a、有无断丝、毛刺、扭伤、死弯、松散、起鼓等缺陷;

b、钢丝绳固定端有无松动、有无局部损伤。

(3)安全带及保险绳

a、安全带的单向夹头安装方向是否正确;

b、保险绳有无断丝、断股或松散现象;

c、接头联接处及固定端是否牢固可靠。

(4)安全锁(安全装置)

a、绳扣联接是否牢固可靠;

b、动作是否灵敏可靠;

c、在规定范围是否能够快速锁绳。

(5)吊篮葫芦(提升机)

a、提升、下降是否扳动灵活、无卡阻;

b、是否充分润滑;

c、联接部位是否牢固可靠

(6)悬吊平台

a、有无弯扭或局部变形,焊缝有无裂纹;

b、紧固件和联接件是否完整、牢靠;

c、底板、护板和栏杆是否牢靠。

3、日常检查要求

(1)每班作业前,由操作人员按日常检查内容逐项进行认真细致的检查。

(2)检查中发现问题及时解决,需专业人员修理或排除故障,不得带有隐患冒险作业。

新疆日报社高层住宅楼

外装修吊篮

安全施工方案

编制:

审核:

审批:

外墙吊篮施工方案

目录 一、工程概况 4 二、编制说明 5 1、编制依据 6 2、设备选用说明 5 3、高处作业吊篮介绍 6 4、吊篮平面布置示意图 9 三、人员组织和管理网络 15 1、管理人员组织架构 15 2、管理人员职责 15 3、特种作业人员信息 16 四、安装前准备 16 五、吊篮安装架设工艺流程 27 六、架设中的质量保证和安全措施 20 七、移位操作流程及安全操作规程 20 八、安装、拆卸作业流程示意图 21 九、悬挂机构载荷验算 23 十、吊篮整体对楼面压力分析 24 十一、悬挂机构部分分析 25 十二、钢丝绳悬挂架销轴的强度校核 30 十三、钢丝绳的安全系数 31 十四、抗倾覆计算 31 十五、吊蓝的验收 32 十六、试运转及日常使用 35 十七、常见故障及排除方法 36 十八、应急预案 37 十九、附件 40

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、总包单位: 4、使用单位: 5、监理单位: 6、吊篮安装单位: 7、吊篮厂家: 8、工程内容:高处作业吊篮安装、拆卸 9、吊篮使用量:预计约30台 10、吊篮预计使用周期和天数:吊篮设备预计2018年8月10日进场,2018年12月30日完成项目外墙装饰后退场。 本工程为XXXX工程, 总建筑面积约77090m2,结构为框架剪力墙结构。本方案阐述1#、2#、3#、8#楼吊篮施工方式;标准层均为3m。主体为钢筋砼剪力墙结构,因甲方施工需要,租用乙方雄宇重工集团股份有限公司的高处作业吊篮设备进行外立面涂料作业。 根据外墙装饰施工需要的进度安排,计划先提供吊篮施工专项方案,报总包监理审批后安排吊篮进场。吊篮进场应根据外装施工单位的人员、进度安排批量进场,我司将吊篮运送至项目相应得栋号楼下,通过现场已有的施工电梯及塔吊把吊篮及其配件运至楼顶需要安装的位置。

外墙外保温专项安全施工方案(吊篮)修改版

上海路街景改造二期工程D#﹑E#﹑S3#楼 吊篮使用专项施工方案 批准: 审核: 编制: 甘肃华瑞建设有限公司上海路街景改造二期二标工程项目 部 二0一四年三月十九日

外墙涂料专项安全施工方案(吊篮使用) 一、安全措施: ㈠、安全目标:按“安全文明卫工地”标准,自始至终地保持工地安全达标,杜绝重伤事故。 ㈡、安全管理组织机构 安全工作总的指导思想是:坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立安全管理组织机构,以人为本,加强领导,提高全员安全意识,加大现场监督管理力度,落实各级安全生产责任制,把安全管理纳入法制化的管理轨道。具体措施: 1.在施工过程中工人禁止抽烟并备好消防器材(灭火器)。 2.每周召开安全生产教育会议,宣传安全知识,提高全体人员安全意识。现场设立专人负责,对工人进行安全教育和技术指导。 3.作业应正确佩戴安全帽,使用安全带。 4.严禁酒后上班,情绪异常的不允许上外脚手架作业。 5.电气控制箱由专人负责,发现异常应立即切断电源。 6.严格遵守项目部的安全文明制度,施工人员认真学习安全操 作规程,提高安全意识,做到文明施工。 二、高空作业措施及吊篮使用方法 (一)根据我公司几年以来的外装施工经验,高空作业是外装施工安全的一个薄弱环节,特此制定高空作业安全措施,杜绝高空作业中的安全隐患: 1、建立完善的高空作业安全责任制并由项目经理直接负责。 2、所有操作人员定期进行身体检查,不适应高空作业的禁止施 工工作。

3、每组高空作业人员配备1-2个工具袋用于存放工具及零配件防止高空坠物。 4、在强风,大雨等恶劣气候条件下以及可能停电情况下应停止施工作业,暴风时应注意脚手架的加固工作。 5、同时进行多层交叉作业时,各作业层之间应设置防护网。 6、施工种发现的安全隐患和缺陷必须及时解决,危及人身安全的必须立即停止施工。 7、高空作业安全设施的主要受力杆件应进行力学计算验算其强度。 8、高空作业中的安全标志,工具,仪表,电器设施和各种设备,必须在施工前加以检查确认其完好,方能投入使用。 9、所有施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋,以防人员及物件的坠落事故。 (二)吊篮使用方法 1、吊篮使用前,必须仔细检查屋面支承设施的悬挑长度是否符合设计要求,与结构的连接是否牢固可靠,以及配重的位置和配重的重量是否符合设计要求。 2、检查吊索、安全绳和保险绳。吊篮周围防护高度不少于1.2M。 3、吊篮在现场经检查合格后,运到指定位置,由上部将工作钢丝绳和安全绳分别固定在安全牢固的结构中。左右两根钢丝绳一定要注意相位,使吊篮按正确方向平稳升降。 4、使用手扳葫芦升降吊篮时,往复搬动前进手柄,即可使吊篮

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组

长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。

吊篮外装修施工方案

吊篮外装修施工方案 外 墙 吊 篮 施 工 方 案 四川省广汉市四方建筑工程有限公司 豪绅“蓝泊湾”二期工程 外墙吊篮施工方案审查意见表

工程概况: 1. 29#楼为地上三层,地下一层;建筑长60.8米,宽20.8米,总高13. 5米;建筑面积为2427平方米;抗震设防为6度;要紧结构为框架结构;建筑设计使用年限为50年;安全等级为二级。 2. 28#楼为地上六层,一层为商铺,二层至五层为一般住宅,六层为跃层;建筑长19.44米,宽12.24米,总高19.95米;建筑面积为1139.65平方米;抗震设防为6度;要紧结构为框架结构;建筑设计使用年限为50年;安全等级为二级。 3. 27#楼为地上六层,建筑长57.9米,宽12.24米,总高18.9米;建筑总面积为3395.29平方米,地上六层,一层为商铺,层高 4.50米,二层至五层为一般住宅,六层为跃层;抗震设防为6度;要紧结构为框架结构;建筑设计使用年限为50年;安全等级为二级。

本工程外墙装修采纳吊篮脚手架作业。 本工程交通方便,材料运输道路在要紧道路上,过往车辆行人多。工期紧,安全操纵难度大,施工场地复杂再加上建筑施工复杂又变幻不定,专门是在生产高峰季节、高峰时刻以及工程的施工队伍多,给施工安全也带来许多隐患。安全生产是头等大事,也是工程技术的重要组成部分,按照建筑业安全施工的特点和本工程的情形,施工装备多、交叉作业多、露天高处作业多,施工规则性差,施工工期等因素。为此,做好安全工作是工地日常施工中的首位事。务必做到组织落实,措施强力,形成一个自上而下的群体性自觉性的安全行动坚决贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针和措施,确保本工程安全生产文明施工样板工地的实现。据此,为绝杜和减少施工中这些不安全因素,完全排除安全隐患,达到预定的安全治理目标,特制定本安全施工措施方案。 二、安全技术措施方案 1、外墙装修用的吊篮均采纳成品专用吊篮,起吊设备采纳电动葫芦,并配备保险绳,防坠装置(保险锁)。 3、钢丝绳与挑梁连结采纳卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯,保证吊篮结构稳固。 4、钢丝绳卡按规定的要求布置卡牢,为防止断绳,每个葫芦采纳一根φ12.5的钢丝绳做保险安全绳,安全锁必须配置齐全,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。并在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳,每根提升钢丝绳上安装安全锁,安全锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min 时动作,并在下滑距离100㎜以内停止。 安全锁的设计、制作、试验应符合JG5043—93《高处作业吊篮用安全锁》的规定,并按规定进行检修、保养。 5、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200 mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一样不宜超过两层。专门需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。

外墙保温板施工方案

编制人: 时间: 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚100 ㎜、薄抹面从上向下的施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108 图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架

进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 根据设计要求准备:容重为26-34 ㎏/m3,B1 级阻燃要求的挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 粘结挤塑板的胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证和检验报告单。 2.施工工具保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直和拉水平线→排挤塑板 → 材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→ 打磨找平→嵌贴翻包网格布→ 安装锚固件→铺设网络布→ 涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→ 验收。 基层墙体的处理 (1)基层墙体表面的浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平 处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙的门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24 小时内,施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4 级。施工应避免直接日晒和雨淋,必 要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光的直射和雨水的冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后的人员进行 , 作业前应编制详尽的专项施工方案,对细部及特殊部位的做法进行事先策划, 提出具有针对性的预控措施、细部具体做法等。

外墙吊篮施工方案(DOC)

吊篮安拆施工方案

目录 1、工程概况 (2) 2、吊篮简介 (3) 3、吊篮布置 (5) 4、施工准备 (5) 5、安装程序 (7) 6、安装竣工验收 (10) 7、吊篮拆卸 (11) 8、安全措施 (11) 9、环保措施 (12) 10、............................................................ 吊篮稳定性验算 13 11、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 13

1、工程概况

2、高处作业吊篮简介 、吊篮型号ZLP630,主要技术性能参数如下:

、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要山六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,山两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架山钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。破断拉力不小于。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630= 1106kg 安全系数=51800N 4- (1106kg4-)=,达到安全要求。 ②悬吊平台:山片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机釆用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨义的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器.漏电保护器及其它控制开关。

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概 况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外 墙保温采用吊篮进行施工。 二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由 租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮, 单组吊篮长度为3 米及2 米两种,宽度0.8 米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备 为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安 器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自 检合格后,报项目安全部验收合格后方可 使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙 体垫长800mm?1000mm ,宽200 mm,厚 50mm 木板。 三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭 设)1、屋面挑杆的做法, 挑杆为140 mmX 6 mm槽钢,距槽钢前端 20 cm处分别用2根长30 cm的钢管(u 48 壁厚3.5mm)焊做20 cm宽槽口,距槽钢 后端20 cm处,焊1根长30 cm的钢管 (u 48壁厚 3.5mm)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1

米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。2、屋面吊环采用u 16 钢筋制作,其基本形状为倒U 型,吊环出屋面板长度为650mm?700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、 连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3 圈,并用3 个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。5、钢丝绳卡规定要求布 置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根u 12.5的钢丝绳做保险 安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。6、

外墙装饰吊篮施工方案72580

1#2#3#楼外墙工程 吊 篮 施 工 方 案 编制人: 审批人: 编制日期:2017年3月5日

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证

吊篮安装人员操作证 吊篮使用安全规程 编制依据 1、GB1955-2003中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、GB6067-2010中华人民共和国《起重机安全规程》 3、JG/T5032-2003《高处作业吊篮》 4、JG5027-1992《业吊篮安全规则》 5、JG5034-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、JG5033-1993中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、JG/T5025-1992《高处作业吊篮性能试验方法》 8、GB19155-2003中华人民共和国《高处作业中吊篮》 一、工程概况 工程名称:xxxx 建设地点: 建设单位:城镇建设有限公司 施工单位:市政工程公司 设计单位:长安大学工程设计研究院有限公司 监理单位:陕西伍诚项目管理咨询有限公司 监督单位:建设工程质量、安全监督站 建筑概述:建筑层数:1#楼18+1层建筑高度58.4m、2#楼18+1层建筑高度58.4m、3#楼26层;建筑高度79.8m;总建筑面积约5.9万m2。

外墙装修吊篮施工方案

外墙装饰吊篮施工方案 一、工程概况: 8#楼为新开门安置小区住宅楼工程,建筑面积为8928.18㎡,长26米、宽16.3米、高73.1米。外墙外保温、涂料装修均采用吊篮进行施工。 二、吊篮施工方案的选择 吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度0.8米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为天津产津久牌手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊蓝脚手架安装完毕后,由项目自检合格后,报安全检查科验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。 三、吊篮脚手架的搭设(必须由专业架子工搭设) 1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(φ48壁厚3.5mm)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(φ48壁厚3.5mm)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。 2、屋面吊环采用φ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。 4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。外墙装饰用的 5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根φ12.5的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋

外墙装饰吊篮施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、准备工作 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 五、电动吊篮布置方案 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 七、安全操作规程及注意事项 八、季节性施工措施 九、验算、验收 十、培训 十一、维护、保养

一、编制依据: 1、黄骅港管控一体化办公楼幕墙工程图纸; 2、建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况 工程名称:黄骅港管控一体化办公楼工程 建设地点:黄骅港 建设单位:神华黄骅港务有限责任公司 施工单位:河北天昕建设集团有限公司 建筑概述:黄骅港管控一体化办公楼工程,主体框剪结构,本工程占地面积为2255平方米,总建筑面积为16243平方米,本工程地上8层,一层层高为5.2m,二层至七层层高为4.2m,顶层层高为4.8m,建筑高度为43.9m。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由施工工人负责搬运设备

配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:LTD630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、-----6米(1至6.0米可任意组合长度) 额定载重为:ZLD63/ZLP630为630kg; ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD6.3)2台; 安全锁(LS30)2把; 电控箱 1套; 屋顶吊架 2付; 工作平台 1套; 钢丝绳(直径8.3毫米/直径8.6毫米)4根; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1把。 五、电动吊篮布置方案: 根据工程需要,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装

外装修吊篮施工方案

外装修吊篮施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

外装修吊篮的安全施工方案 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、方针目标 在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现“杜绝因工死亡事故,重伤事故、轻伤事事故控制在最低”的工作目标。 三、安全管理措施 成立由项目经理部安全生产负责人为首,各相关生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。做到安全生产工作责任到人,层层负责。 1、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 2、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。

3、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 4、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋。凡非本工程人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场。 5、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。 6、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 7、建立并执行安全生产技术交底制度。要求施工必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。并执行班前安全生产讲话制度。 四、吊蓝的安全保障措施 一般要求: 1、必须向满足资质要求的吊蓝公司租用,必须由吊篮公司的专业技术人员安装、调试、试验合格后方可使用。 2、产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。 3、吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。

幕墙吊篮专项施工方案.doc

鏉窞浜烘皯鍖婚櫌鈥綇闄㈤儴缁煎悎澶ф ゼ 目录 第一章、编制依据 (2) 第二章、工程概况 (2) 第三章、吊篮施工管理人员组织计划 (3) 第四章、吊篮施工计划 (4) 第一节、吊篮选型 (4) 第二节、吊篮技术参数及组成 (4) 第三节、吊篮布置图 (7) 第五章、吊篮施工安全措施 (11) 第一节、吊篮安装拆卸安全措施 (11) 第二节、安装拆卸人员的安全措施 (15) 第三节、吊篮使用的安全措施 (15) 第四节、吊篮进场的条件 (16) 第五节、日常检查与定期检查 (18) 第六节、临时用电 (20) 第七节、吊篮验收 (23) 第六章、吊篮的计算 (24) 第七章、技术交底 (27) 第八章、应急预案 (31) 第九章、附图、图表及相关附件 (38) 江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程项目高处作 业吊篮安装架设专项施工方案 第一章、编制依据 1.江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程平面、立面图纸 2.《高处作业吊篮》 GB19155—2003 3.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》 JGJ202-2010 4.《建筑工程安全检查标准》 JGJ59-2011 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 6.《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质 2009 第【 87】号文件) 8.无锡劲马液压机械有限公司生产的《 ZLP系列高处作业吊篮使用说明书》。 第二章、工程概况: 工程名称:江苏康沃电力科技股份有限公司新建厂区幕墙工程 工程地址: 建设单位:江苏康沃动力科技股份有限公司 承包单位:振华集团 ( 昆山 ) 建设工程有限公司

外墙聚苯板保温施工方案

外墙保温施工方案 一、工程简述 本工程外墙保温挤塑板厚75㎜、薄抹面从上向下得施工顺序依次施工。严格依据施工图纸及新06J108图集进行施工;本项目采用吊篮脚手架进行外墙外保温施工。 二、施工方案 1.材料准备 1、1根据设计要求准备:容重为2634㎏/m3,B1级阻燃要求得挤塑板;有出厂合格证并经复试合格。 1、2粘结挤塑板得胶浆及薄抹面防裂砂浆均有出厂合格证经复试合格。采用耐碱玻璃纤维涂塑网格布,并应具有合格证与检验报告单。 2.施工工具 保温板电热丝切割器、开槽器、万能刀、剪刀、墨斗、棕刷、粗细砂纸、电动搅拌器、普通抹具、冲击钻、锤子、钢卷尺、水平靠尺、塑料量杯等。 3.工艺流程 基层墙面处理→弹线→校准门窗洞口→挂垂直与拉水平线→排挤塑板→材料准备→配制粘接剂→镶贴挤塑聚苯乙烯板→打磨找平→嵌贴翻包网格布→安装锚固件→铺设网络布→涂抹抗裂砂浆→找平修补→涂面层涂料→验收。 3、1基层墙体得处理 (1)基层墙体表面得浮灰浮尘、残留砂浆清理干净,打底砂浆抹面完成。 (2)墙体架眼洞,砖缝应先填实抹平,对混凝土构造柱及圈梁墙面不平处要事先凿平修好,以保证墙体表面平整。所有外墙得门窗框、水落管、进户管线、墙面预埋件等都已安装到位,并通过隐蔽验收并办理交接手续。 (3)在施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度与基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于4级。施工应避免直接日晒与雨淋,必要时,应在脚手架上搭设防晒布遮挡墙面以避免阳光得直射与雨水得冲刷。 (4)外墙保温施工应由专业队伍或经过专业培训考核合格后得人员进行,

作业前应编制详尽得专项施工方案,对细部及特殊部位得做法进行事先策划,提出具有针对性得预控措施、细部具体做法等。 3、2墙面测量及弹线、挂线 (1)根据建筑立面设计与外墙外保温技术要求,在外门窗洞口及伸缩缝、装饰线处弹水平、垂直控制线。在阴角、阳角与窗边固定钢线以测定垂直基面误差,做好标记并记录;拉通长水平线用以测定墙面平整度误差,做好记录。 (2)在建筑物外墙阴阳角及其她必要处挂出垂直基准控制线,弹出水平控制基线并做好记录。 (3)施工过程中每层适当挂水平线,以控制挤塑板粘贴得垂直度与平整度。 (4)粘贴翻包网格布 凡挤塑板侧边端部与主体墙体接触处,门窗洞口处及建筑变形缝两侧,都应做网格布翻包处理。 3、3粘结剂配制 (1)根据厂家生产得聚合物粘结砂浆粉料,按照粉料:水=1:0、25(重量比)得配合比配制粘结砂浆,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀,拌好得粘结砂浆在静停十分钟后还需二次搅拌才能使用,配好得砂浆应注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,一般不应超过2小时,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。 (2)每加入一小部分水泥与砂子时都应充分搅拌均匀,避免出现离析,并可根据环境与与易性及配合比得要求,适当得加入少量得水。 3、4 粘贴挤塑板 (1)外保温用挤塑板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,尺寸允许偏差为±1、5mm ,必须注意切口与板面垂直。根据挤塑板得规格尺寸,应在大墙面上及山墙进行排列挤塑板墙面粘贴,以保证苯板接头位置错开长度不小于板长1/2,在门窗部位错开角部不小于200mm。 (2)挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其她必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制挤塑板得垂直度与平整度。按照墙面得实际尺寸计算或试拼好粘贴顺序(即计划好挤塑板得排列图),并用切纸刀把阴阳角

外墙装饰吊篮施工方案46125

高处作业吊篮施工方案

目录 施工方案审核表 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (4) 六、安装竣工验收 (7) 七、吊篮拆卸 (7) 八、安全措施 (7) 九、环保措施 (7) 十、吊篮稳定性验算 (8) 附图一高处作业吊篮示意图一 附图二高处作业吊篮示意图二 附图二吊篮平面布置图 附件和资料 建筑业企业资质、企业营业执照、安全生产许可证 吊篮安装人员操作证 安全生产应急预案 吊篮使用安全规程(致项目部交底) 一、工程概况 工程名称: 建设地点: 2、3#地块; 建设单位:地产开发有限公司; 施工单位:建筑工程有限公司 建筑概述:1#-7#楼,标准层层高3米。1#、2#相似,地上32层,建筑高度96.9米;3#、4#与5#、6#相似,地上33层,建筑高度99.3米;7#楼,地上33层,建筑高度99.45米。 二、高处作业吊篮简介 1、吊篮型号ZLP630,整机外形详见附图一,主要技术性能参数如下: 项目技术数据备注 包括作业人员在内的施工活荷载630kg 额定载重

最大组合长度6m×宽度0.69m×前栏高1.1m/后栏高0.8m 悬吊平台(长×宽×高) 9.3m/min 额定升降速度 号 LTD6.30 型提1.5kW 每台吊篮两台电机各3kW 率 380三三相五线制配50HZ m制动力15 每个吊篮两只安全LSG20型20 kN允许冲击1悬吊平台与水平面的倾斜角锁绳角1.7m 前梁额定伸出最大伸出量不大1.3m 悬10cm调节间1.8m1.1悬挂支架调节高装51.8kN25Fi+PP镀锌钢丝8.3 破断拉力1t 实际安装时偏于安全,每900kg平衡配 悬挂机不含配300kg机(除配重金属构件及电含最长平776kg6三相五线制电1.5YZ-5 主电源电缆2.5+3 、吊篮结构原理简介如下:2. 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法 1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置完全布置的情况详见附图二。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。 2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。. 四、施工准备

吊篮外装修施工方案

豪绅“蓝泊湾二期工程 外 墙 吊 篮 施 工 方 案 四川省广汉市四方建筑工程有限公司

豪绅“蓝泊湾”二期工程 外墙吊篮施工方案审查意见表

一、工程概况: 1. 29#楼为地上三层,地下一层;建筑长60.8米,宽20.8米,总 高13.5米;建筑面积为2427平方米;抗震设防为6度;主要结构为框架结构;建筑设计使用年限为50年;安全等级为二级。 2. 28#楼为地上六层,一层为商铺,二层至五层为普通住宅,六层 为跃层;建筑长19.44米,宽12.24米,总高19.95米;建筑面积为1139.65平方米;抗震设防为6度;主要结构为框架结构;建筑设计使用年限为50年;安全等级为二级。 3.27#楼为地上六层,建筑长57.9米,宽12.24米,总高18.9米; 建筑总面积为3395.29平方米,地上六层,一层为商铺,层高4.50米,二层至五层为普通住宅,六层为跃层;抗震设防为6度;主要结构为框架结构;建筑设计使用年限为50年;安全等级为二级。 本工程外墙装修采用吊篮脚手架作业。 本工程交通方便,材料运输道路在主要道路上,过往车辆行人多。工期紧,安全控制难度大,施工场地复杂再加上建筑施工复杂又变幻不定,特别是在生产高峰季节、高峰时间以及工程的施工队伍多,给施工安全也带来不少隐患。安全生产是头等大事,也是工程技术的重要组成部分,根据建筑业安全施工的特点和本工程的情况,施工装备多、交叉作业多、露天高处作业多, 施工规则性差,施工工期等因素。为此,做好安全工作是工地日常施工中的首位事。务必做到组织落实,措施强力,形成一个自上而下的群体性自觉性的安全行动坚决贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全生产方针和措施,确保本工程安全生产文明施工样板工地的实现。据此,为绝杜和减少施工中这些不安全因素,彻底消除安全隐患,达到预定的安全管理目标,特制定本安全施工措施方案。

外墙保温吊篮施工方案

外墙保温吊篮施工方案 一、工程概况:本工程为物流城商铺1#楼工程,外墙保温采用吊篮进行施工。二、吊篮施工方案的选择由吊篮脚手架由租赁站提供,吊篮均采用组合式定型吊篮,单组吊篮长度为3米及2米两种,宽度米,两侧分别配备两组护墙轮,起吊设备为手扳葫芦,并配备防坠装置(保安器)。吊篮脚手架安装完毕后,由分包自检合格后,报项目安全部验收合格后方可使用。屋面四周均有女儿墙,故挑杆下墙体垫长800mm~1000mm,宽200㎜,厚50mm木板。三、吊篮脚手架的搭设(由专业架子工搭设) 1、屋面挑杆的做法,挑杆为140㎜×6㎜槽钢,距槽钢前端20㎝处分别用2根长30㎝的钢管(υ48壁厚)焊做20㎝宽槽口,距槽钢后端20㎝处,焊1根长30㎝的钢管(υ48壁厚)与大横杆连接。挑杆伸出女儿墙1米,挑杆设置为外高里低,尾部用一根横杆穿入预埋环内,槽钢尾部将其尾部背住(也就是背杆),然后用钢管将每个吊架上的挑杆连成一个整体,挑杆端头均用木板铺垫。 2、屋面吊环采用υ16钢筋制作,其基本形状为倒U型,吊环出屋面板长度为650mm~700mm,上口宽度为150mm,吊环锚入现浇砼屋面板内50cm。 3、连接:用钢丝绳穿入手扳葫芦,挑梁自钢丝绳多绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确,手扳葫芦挂钩挂在吊环(吊篮)上。 4、调整要求挑梁伸出长度与吊篮上吊环距离相等,

钢丝绳竖直向下,手扳葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向内和墙外倾斜。 5、钢丝绳卡规定要求布置卡牢,为防止断绳,每个手扳葫芦采用一根υ的钢丝绳做保险安全绳,安全绳一头与吊篮的吊环连接,另一头与屋面上的预埋环连接,操作时屋面设有专人监护。 6、吊架在使用前必须通过项目安全部、专职安全员及专职施工人员的检查合格后方可投入使用。吊篮在正常使用过程中,专职安全员必须做到经常性的跟踪检查,予以及时发现和处理不安全隐患和不安全行为,要把安全隐患时时有效地控制住,确保操作人员的作业安全。 7、吊架在使用过程中用型手扳葫芦吊起施工(钢丝绳直径不小于,其主要技术参数如下:额定荷载:300Kg 额定荷载时手扳力:441N(1Kg= 机体重:12Kg 钢丝绳规格:υ钢丝绳长度:25m(必须满足25m) 8、吊架在施工中上、下运行是靠手扳葫芦的操作来进行的,葫芦上的钢丝绳一端固定在吊架架体上的钢筋吊环上,另一端固定在屋面挑杆的端部,钢丝绳端头安全弯作法按照吊装工程安装操作的具体方法和要求进行作业,端头安全弯必须用钢制钢丝绳“U”型卡子夹头固定,且每处不得少于3个,其规格应与钢丝绳配套。 9、手扳葫芦的使用数量:吊架长度为3m,设两套手扳葫芦。 10、手扳葫芦及钢丝绳等配套用具在使用前由专职安全员严格检查,检查合格后方可使用,在使用过程中,现场专职安全员必须及

外装修吊篮安全施工方案

吊篮安全施工方案 一、高处吊篮的选用 1、挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合要求,吊篮组装必须符合设计要求,组装要完整、齐全,不得少装漏装。 2、吊篮葫芦必须设有安全装置。 3、吊篮整体安装后,应对吊篮各部件进行检查、紧固。存在问题应立即调整,纠正,检查无误后方可进行其它事项。 4、空载试运行 悬吊平台内站2人,将平台提升距地面1m的行程,作上下运行三次,吊篮葫芦应扳动自如,无卡阻现象。 5、安装锁试验 将悬吊平台提升距地面1m处,然后扳动吊篮葫芦反向手柄连续下降到一定距离时,工作钢丝绳出现松弛状态,而安全钢丝绳处于绷紧状态,此时安全锁已锁住安全钢丝绳。 二、手动吊篮安装安全注意事项 1、必须严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。 2、仔细检查所有待装结构件,有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。 3、不得少装或漏装制造厂所配全部零、部件;不得采用代用品顶替原厂零部件;更不得用不同厂家的零、部件,混装吊篮整机;不得用小尺寸或低强度等级的联接

件代替大尺寸、高强度等级的联接件。 4、悬挂机构的吊篮的“根”,它关系到作业人员的生命安全,安装时必须注意下列事项: 与后支承架之间的联接必须稳定可靠,必须满足悬挂结构的刚度及强度要求;满足整机抗倾覆力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求。 前支架与支承面的接触应扎实稳定。 5、工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷,清理绳上的附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物,不符合要求坚决更换。 6、吊篮葫芦必须使用制造厂家合格的或定期检修和保养合格的产品,安装必须可靠地联接在悬吊平台的固定吊环上。 7、安全锁必须使用制造厂家合格的、且在有效标定期限内的产品,安装时必须牢固可靠。 三、手动吊篮安全操作规程 1、操作人员 ①经正规培训考核合格者, ②无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。 ③作业时应佩带附本人照片的特种作业安全操作证。 ④作业时应佩带安全帽,使用安全带,安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的安全保险绳上。 ⑤酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。 ⑥不允许单独一个人进行作业。 ⑦不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

相关文档
相关文档 最新文档