文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FANUC系统调试5(输入输出模块设置)

FANUC系统调试5(输入输出模块设置)

FANUC系统调试5(输入输出模块设置)
FANUC系统调试5(输入输出模块设置)

第五节I/O LINK 模块的设置

马胜胡年

北京FANUC 0i-B/0i-Mate-B系统,由于I/O点、手轮脉冲信号都连在I/O LINK总线上,在PMC 梯形图编辑之前都要进行I/O模块的设置(地址分配),同时也要考虑到手轮的连接位置。

1.0i-B:

由于0i-B本身带有内置I/O板(虽然该I/O点表面上看起来与0I-A系统相似,但其96/64点也连在I/O LINK上,占用I/O LINK点。所以也要进行I/O 模块的地址分配)

1.1 内置I/O 板,当不再连接其它模块时

可设置如下:从X0开始0.0.1.OC02I

Y0开始0.0.1./8

1.2.当使用标准机床面板时,手轮有两种接法

(1)接在系统上JA3

可设置如下:系统侧的I/O点从X0开始0.0.1.OC02I

Y0开始0.0.1./8

面板侧的I/O点从X20开始 1.0.1. OC02I(或OC01I)

Y24开始 1.0.1./8

*此种设法可使面板上x/y数值上一样(X24对应Y24的信号名称,如此类推,如:X24.0为MEM 方式的X地址,Y24.0为MEM方式输出灯),便于编写梯形图,且注意此时面板后JA3无效

(2)接在面板后JA3

可设置如下:系统侧的I/O点从X0开始0.0.1.OC01I

Y0开始0.0.1./8

面板侧的I/O点从X20开始1.0.1. OC02I (OC02I对应手轮)

Y24开始1.0.1./8

1.3 分线盘I/O 模块的设定

对于分线盘(分散型)I/O 模块,要将所有的模块(基本模块加扩展模块)作为一个整体一起

设定。因为可以连接一个基本模块,最多3个扩展模块,每个模块单元占用3个字节的输入点,2个字节输出点,总共占用12字节输入/8字节输出(96/64点),和上述的内装I/O 相似,也可以连接手轮,设定方法相似

可设置如下:不带手轮 输入X0开始 0.0.1.OC01I

输出 Y0开始 0.0.1./8

带手轮:输入X0开始 1.0.1. OC02I (OC02I 对应手轮)

Y0开始

1.0.1./8

下面图中的地址m就是此处的0,n就是此处的0(首地址)

*模块的连接顺序(安装位置)

接手轮

注意:1。带手轮接口的扩展模块,要安装在最靠近基本模块的位置,如上图中的扩展模块1。

2.手轮信号为X12-X14。

1.4 对I/O Link 轴的设定

1)I/O Link 轴的连接如下图所示:

*每个轴占用16字节输入/16字节输出点(128/128点)FANUC 的I/O Link 的最大点数位1024/1024,

2)I/O Link 轴的地址分配

I/O Link 轴的地址规定如此下:

如果没有任何其他I/O 模块连接,理论上就可以连接8个。一般设定如下:

输入X20开始:0.0.1.PM16I

输出Y20 开始:0.0.1. PM16O

当然,也可以按上述同样的方法设定如下:

X20开始1.0.1. /16

Y20开始1.0.1./16

或X20 1.0.1.OC02I 此时x=20

Y20 1.0.1.OC02O 此时y=20

总之,不管设定的模块名字是什么,只要最终结果输入点有16个字节,输出也有16个字节,并且不和其他模块冲突,就可以了。

注意:I/O Link 轴不能接系统的手轮(但可以有自己的手轮),所以,手轮必须接到其他的I/O 模块上。

1.4 对I/O 单元的设定

1)基本连接

是一种功能比较强的I/O单元,也是通过I/O Link连接的模块组合,有最多10个扩展槽。

接口模块AIF01A安装在槽0(I/F)中。I/O Link线连接到此模块上。

除了基本座0外,还可以连接1个扩展机座,扩展机座的槽0上安装其接口模块AIF01B。

在扩展槽中的模块,可根据实际需要选择不同的输入/输出模块。

2)地址分配

对于座0的1到10槽输入X100开始:1.0.1.**

X10*1.0.2.** 到1.0.10.** 对于座1的1到10槽输入X100开始:1.1.1.** 到1.1.10.**

对于座0的1到10槽输出Y100开始:1.0.1.**

Y10*1.0.2.** 到1.0.10.** 对于座1的1到10槽输出Y100开始:1.1.1.** 到1.1.10.**

其中,**表示所使用的模块占用的字节数,(例:如果4个字节,则设定/4)

*表示下一个模块的分配的首地址.可连续分配.

2)分配举例:

在实际的应用中,很少选用这种单元,所以在系统的说明书中都没有介绍,只有在"I/O

Unit model A connection/maintenance manual” (B-61813E)资料中专门介绍有关连接的

内容,在此只作简单介绍。

在0组中使用以下模块:

AOD32C 3 AID32A 5

AOA12F 2 AIA16G 3

则:输出点为:32128点(16字节)输入点为:32X5 + 16X 3 = 208 256点(32字节)

3)连接示例:

2.0i-Mate B

由于0i-Mate B本身不带有内置I/O板,连接外围设备,必须通过I/O模块扩展要考虑急停、外部减速信号,地址的分配以及手轮的连接问题,按如下设定:2.1当使用两个I/O模块(I/O卡)时(48/32点):

可设置如下:从X0开始0.0.1./6(第一块)

Y0开始0.0.1./4

从X6开始 1.0.1.OC02I (第二块带手轮接口)

Y6开始 1.0.1./4

注:此种连接方式下,急停、减速、手轮信号都在第二个模块上

或:输入点从X4开始0.0.1.OC02I (第一块带手轮接口)

输出点从Y4开始0.0.1./4

输入点从X20开始 1.0.1./6 (第二块)

输出点从Y20开始 1.0.1./4

注:此种连接方式下,急停、减速、手轮信号都在第一个模块上

2.2 当使用标准机床面板时,手轮有两种接法

(1)接在模块上JA3

可设置如下:模块侧的I/O点从X4开始0.0.1.OC02I

Y4开始0.0.1./4

面板侧的I/O点从X20开始1.0.1. OC02I (或OC01I)

Y24开始1.0.1./8

注:此种设法可使面板上x/y数值上一样,便于编写梯形图,但注意此时面板后JA3无效(2)接在面板后JA3

可设置如下:系统侧的I/O点从X4开始0.0.1./6

Y4开始0.0.1./4

面板侧的I/O点从X20开始1.0.1. OC02I

Y24开始1.0.1./8

说明:1 模块的分配很自由,但有一个规则即:连接手轮的模块必须为16字节且手轮连在离系统最近的一个16字节(OC02I)大小的模块上的JA3接口

上。

对于此16字节模块,Xm+0→Xm+11用于输入,即使实际上没有那么输入点,

但为了连接手轮也需如此分配。Xm+12→Xm+14用于三个手轮的信号输入。

只联接一个手轮时,旋转手轮可看到Xm+12中信号在变化。Xm+15用于输

出信号的报警。

2 OC02I为模块的名字,它表示该模块的大小为16个字节

OC01I为12个字节,/6表示该模块有6个字节

PM16I为I/O Link轴的输入模块名,表示该模块的大小为16个字节。

PM16O为I/O Link轴的输出模块名,表示该模块的大小为16个字节

3 由于现在模块的地址的定义很自由,可在规定范围内任意处定义,一旦定义

了起始地址(m)该模块的内部地址就分配完毕。

4从一个JD1A引出来的模块算是一组,在连接的过程中,要改变的仅仅是组号,数字从靠近系统从0开始逐渐递增。

5在模块分配完毕以后,要注意保存,断电再上电方可生效。同时注意模块优先于系统先上电,否则系统在上电时无法检测到该模块。

6当使用I/O单元时,设置要用到基座号和插槽号。

巡更系统施工方法

9. 巡更系统施工技术方案 2.7.7.1操作工艺 工艺流程 2.7.7.2分线箱安装 箱体板与框架应与建筑物表面配合严密。安装在地面预留洞内的箱体应能使地面盖板遮盖严密、开启方便。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。 安装明装壁挂式分线箱时,找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱体背板与墙面平齐,其高度有设计要求时以设计要求为准,无设计要求时,安装高度宜底边距地面1.4 米。 2.7.7.3线缆敷设 布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。 管内穿入多根线缆时,线缆之间不得相互拧绞,管内不得有接头,接头必须在线盒(箱)处连接。 线管出线终端口与设备接线端子之间,必须采用金属软管连接,软管长度不得超过1米,并不得将线缆直接裸露。 所敷设的线缆两端必须做标记,屏蔽电缆的屏蔽层均需单端可靠接地。 2.7.7.4终端设备安装 安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID 码。 巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般安装高度为1.4m。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的位置。

对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙内(感应型巡更点),埋入深度应小于5cm,巡更点的安装应与安装位置的表面平行。感应型巡更点的读取距离一般在10-25cm 之间,只要巡更棒能接近即可。 安装巡更点的同时,应记录每个巡更点所对应的安装地点,所有的安装点应与系统管理主机的巡更点设置相对应。 2.7.7.5机房设备安装 设备在安装前应进行检验,设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定,备品备件齐全。 按照图纸连接巡更系统主机、计算机、UPS、打印机、充电座等设备,如下图所示安保中心设备连接示意图所示。 安保中心设备连接示意图 设备安装应牢固、紧密,紧固件应做防锈处理。 安装的设备应按图纸或产品说明书要求接地,其接地电阻应符合设计要求。 安装系统软件的计算机硬件配置不应低于软件对计算机硬件的要求。 安装系统软件的计算机操作系统应符合系统软件的要求。 按照软件安装说明书和帮助安装软件。 2.7.7.6系统调试 运行巡更系统管理软件,进行初始化设置。 按照图纸对巡更点进行读取操作,确认巡更棒读取数据正常有效。 在巡更系统主机上测试对巡更棒读取的数据进行读入、数据查询、修改、打印、删除等操作,对系统软件进行调试。

电子巡更智能管理系统1.0说明书

电子巡更智能管理系统 1.0 说 明 书

使用说明 一、系统设置及使用 1.启动系统 软件安装完成后,即可在开始|程序|电子巡更智能管理系统1.0 中,单击"电子巡更智能管理系统1.0"项,系统启动,并出现登录窗口。 如果是第一次使用本系统,请选择管理员登录系统,口令为"333",这样您将以管理员的身份登录到本系统。 系统启动后出现如上图示各菜单操作,第一次使用本系统进行日常工作之前,应建立必要的基础数据,如果需要,应修改系统参数。 二、资源设置 1.人员钮设置

此选项用来对巡检人员进行设置,以便用于日后对巡检情况的查询。设置人员之前,可先将巡检器清空(把巡检器和电脑传输一次即可),然后将要设置的人员钮按顺序依次读入到巡检器中,把巡检器和电脑连接好,选择"资源设置->人员钮设置"点击采集数据,如下图所示。电话与地址可以根据需要进行填写,也可以不填。修改完毕退出即可。还可以点击"打印数据"将巡检人员设置情况进行打印。也可以以EXCEL表格的形式将人员设置导出,以备查看。 2.地点钮设置

此选项用来对巡检地点进行设置,以便用于日后对巡检情况的查询。设置地点之前,可先将巡检器清空(把巡检器和电脑传输一次即可),然后将要设置的地点钮按顺序依次读入到巡检器中,把巡检器和电脑连接好,选择"资源设置->地点钮设置"点击采集数据,如下图所示。按顺序填写每个地点对应的名称。修改完毕退出即可。还可以点击"打印数据"将巡检地点设置情况进行打印。也可以以EXCEL表格的形式将地点设置导出,以备查看。 3.事件设置 电子巡更智能管理系统1.0新加入了事件功能,可以更好的让您了解巡检地点的具体情况。如果您使用的是接触式的巡更器,设置事件之前,可先将巡检器清空(把巡检器和电脑传输一次即可),然后将事件本上的事件钮按顺序依次读入到巡检器中,把巡检器和电脑连接好,选择“资源设置—>事件设置”点击采集数据,如图所示。 如果您使用的是3000系列带按键带屏幕的巡更器,只需在对应的编号后写上对应的事件名称即可,如图所示。

电子巡更系统施工方案

电子巡更系统施工方案 Final revision on November 26, 2020

电子巡更系统的安装方法及措施 1、施工准备 、材料 1.1.1、机房设备:主要包括系统主机、充电器、计算机(内置管理软件)、打印机、不间断 电源等。 1.1.2、传输部分(在线式系统):包括分线箱、电线电缆等。 1.1.3、终端设备:主要包括巡更点、巡更棒、数据采集器等设备。 、上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C认证,具有3C认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。 1.1.5、其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头。 、机具设备 1.2.1、手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 、克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 、作业条件 1.3.1、机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 、机房内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应 符合设计施工要求。 2、操作工艺 、工艺流程 、操作方法 2.2.1、终端设备安装 2.2.1.1、安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID?码。 2.2.1.2、巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般 安装高度为1.4m。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的 位置。 2.2.1.3、对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙

消防系统调试具体步骤和方法

消防系统调试具体步骤和方法 (一)火灾报警控制器系统调试 1)火灾报警控制器调试 本工程采用JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构,其最大容量可扩展到20 个 242 地址编码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500 型控制器相同,主要特点:控制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块 14 路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供 DC24V、6A 电源二总线;控制器容量内的任一地址编码点,可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用;控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;

调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线海湾报警控制器回路输出电压为17V-23V脉冲电压,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。检查数量:全数检查。检验方法;观察检查。按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录: a. 检查自检功能和操作级别。使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警值号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在lmin内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。b检查消音和复位功能。 c使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。 d 检查屏蔽功能。 e使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。 f 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

电子巡更系统施工方案

电子巡更系统施工方案 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

电子巡更系统的安装方法及措施1、施工准备 、材料 、机房设备:主要包括系统主机、充电器、计算机(内置管理软件)、打印机、不间断电源等。 、传输部分(在线式系统):包括分线箱、电线电缆等。 、终端设备:主要包括巡更点、巡更棒、数据采集器等设备。 、上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C认证,具有3C认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。 、其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头。 、机具设备 、手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 、克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 、作业条件 、机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 、机房内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。 2、操作工艺 、工艺流程 、操作方法 、终端设备安装 、安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID码。 、巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般安装高度为。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的位置。 、对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙(感应型巡更点),埋入深度应小于5cm,巡更点的安装应与安装位置的表面平行。感应型巡更点的 读取距离一般在10-25cm之间,只要巡更棒能接近即可。 、安装巡更点的同时,应记录每个巡更点所对应的安装地点,所有的安装点应与系统管理主

A0635_SINAMICS DCM 简明调试指南

SINAMICS DCM SINAMICS DCM Commissioning Guide

SINAMICS DCM SINMICS DCM 6RA80 Key Words SINMICS DCM 6RA80 Selection, Commissioning I CS LS TS Page 2-32

1 DCM (4) 1.1 DCM (4) 1.2 SINAMICS DCM (4) 2 (13) 2.1 BOP20 (13) 2.2 Starter (16) 3 DCM (24) 3.1 (24) 3.2 (25) 3.3 (27) 3.4 CUD (28) 3.5 DCC (29) I CS LS TS Page 3-32

I CS LS TS Page 4-32 1 DCM 1.1 DCM SINAMICS DCM SINAMICS 15-3000A 3000A SIMOREG CM 1 1 SINAMICS DCM 1. 2 SINAMICS DCM 1.2.1 DCM CUD BOP20 2Q 4Q 125A DCM CUD DCC CBE20 CUD Standard CUD Advanced CUD ( G00) 1-2

I CS LS TS Page 5-32 2 SINAMICS DCM CUD Standard CUD Advanced CUD Drive-CliQ CUD SINAMICS DCM 1 SINAMICS DCM CUD 1 Standard CUD - 2 Advanced CUD - G00 3 Advanced CUD Standard CUD G00+G10 4 Advanced CUD Advanced CUD G00+G11

余热发电系统调试及启动流程分解

汽轮机组调试及启动流程(18000KW) 一、调试启动目的: 汽轮发电机组开机前,为了证明机组的技术性能,必须进行启动调试,机组经过各系统的投运及主机冲转、升速、并网、升负荷的调试,可及早地发现汽轮机组的汽水系统中存在的缺陷并及时加以消除,保证机组安全投产,同时为汽轮发电机组正常运行提供一些参考数据,为此启动调试的要求目标是: 1、验明汽轮机启动、并网、升负荷的全过程中操作控制系统的性能; 2、验明机组调节、保安装置的功能; 3、验证机组启动运行振动状况; 4、验证机组各联锁保护的性能的可靠性; 5、验收热力系统设计是否合理完善; 6、验收辅机设备完善性与可靠性,能否与主机协调运行。 二、启动前检查与准备 1、与启动调试无关人员全部退出现场; 2、启动调试现场道路畅通,照明充足,保证通讯、消防等设备完善; 3、各冷却水系统、消防水系统、排水系统畅通; 4、各系统及辅机部分试验合格,联动试验可靠,并达到安全投运的要求(具体步骤参照规程); 5、各汽水管道检查验收合格,状态良好;

6、油循环工作结束,管道系统完全恢复,油质化验符合标准; 7、启动高压电动油泵,用调压法做低压联锁试验; 8、做调节保安系统静态试验(危急遮断器手动试验、轴向位移遮断器手动试验、电磁阀动作手动试验合格) 9、减温减压器检查调试完毕; 10、热工仪表及有关监视仪器完整良好,经检查合格,机电联锁信号正常,热工、电气有关保护联锁装置调试整定结束。试验证明投运正常; 11、各电动、手动阀门都做过启、闭试验,标明方向,挂好标牌; 12、运行人员应做好调试机组有关设备系统图、设备命名、阀门编号、管道流向、色环、操作开关方向及有关启动工具:(听棒、扳手、测振仪、测温仪等); 13、运行人员经学习掌握机组运行和事故处理规程,协助调试,配专职记录人员,绘制启动曲线和试验记录; 14、参与机组启动调试的各方人员均已配备,对分工、职责都已明确,有关人员名单张贴现场,以便工作联系; a) 储备有足够的纯水; b) 各辅助设备应处于备用状态; c) 各管道支架安装合格,保温良好; d) 检查滑销系统,并测量尺寸,记录结果; e) 投入电动盘车装置。

巡更系统使用操作说明

巡更系统简易使用操作说明 一、运行说明 1.登录管理系统 感应式智能巡逻管理系统安装完后,点击计算机显示屏左下角的“开始” 菜单,选择“程序”菜单,即可找到“智能巡逻管理系统”的运行程序,也可以双击软件安装时自动在桌面生成的软件图标。打开进入软件主界面,进入界面后会出现一个登录窗口,我们可以根据自己的实际情况来选择不同的身份登录软件。 此登录界面可分别以三种不同身份进入,“一般用户”初始密码为“空”,“管理员”初始密码为“1111”,“超级用户”初始密码“1234”。(在登录的时候选择“确认后修改密码”项即可立即修改密码),不同身份登录拥有不同的权限和功能。 一般用户:一般用户只有使用和查询权限,没有更改系统设置权限。 管理员:有使用和查询权限,有对系统设置权限,有“输出基础信息” 及“输出原始刷卡记录”和“输入原始刷卡记录”权限,但没有“输入基础信息”权限。 超级用户:有最大权限,拥有一般用户和管理员所具备的所有权限,有取消管理员及一般用户的权限。(更改管理员登录口令) 2.修改登录口令 此功能主要是用于修改各级用户登录口令。另一方面是“超级用户”取消“管理员”及“一般用户”权限的一种操作方法。 打开软件,在出现的“系统登录”界面中,选中“确认后修改密码”项目。之后选择不同身份用户登录。不同身份登录会出现不同界面。

登录后会出现提示修改登录密码的窗口,可以在“新密码”项目中修改新密码。“超级用户”还可以“清用户口令”及“清管理口令”。(备注:“清用户口令”及“清管理口令”并不是将口令清空为零,而是将口令清空到软件安装后的默认密码) 登录软件后,打开软件主界面,这时我们可以操作软件进行相应设置等操作了。注意:软件正式使用前,如果有特殊的需要,应该进行系统设置和功能设置。设置软件时需要用“管理员”或“超级用户”身份登录软件。具体设置方法参见下面的“系统设置”和“功能设置”

空调系统调试流程

调测方案 编制: 审核: 批准: ----------------------有限公司 2013年10月

一、空调系统调试测试 1.系统调试测试流程 2.单机调试 A.调试准备 检查相应设备部件、功能段是否齐全并连接到位; 检查相应设备检修照明是否连接完毕; 检查风机及动力部件的减震器固定支架是否已经取消; 相应设备的使用说明书是否齐全; 相应设备的系统是否已经与设备断开或采取旁通等其他措施完毕,是否采取

了因单机调试影响使用功能的措施(所有空调机组的新风进口、初效等安装 无纺布保护。); 检查电气系统调试完毕并检验合格; 设备接地是否经检验验收合格; 相关专业是否已经施工完毕; 现场卫生是否清理完毕; 调试人员准备是否全部到位; B.单机调试步骤及要求 动力设备在通电以后进行点动运转试验,检查电机的转向,同时检查叶轮是否有碰擦现象,检查声音是否正常; 通电点动未发现问题后进行单机空载运转,运转过程中检查电机的启动电流、运行电流等,同时检查运行声音是否正常; 变频运行设备需进行变频功能运行检查; 通风机起动前,要关闭起动闸板阀;起动后,要缓慢开动阀门的开度,直至全开,以防止起动电流过大导致烧坏电动机; 通风机起动时,用电流表测量电动机的启动电流是否符合要求。运转正常后,要测定电动机的电压和电流,各相之间是否平衡。如电流超过额定值时,应 关小风量调节阀; 检查设备的运行温升应不超过说明书规定的工作温升; 通风机运转正常后,要检查电动机、通风机的振幅大小,声音是否正常,整个系统是否牢固可靠。各项检查无误后,经运转8h即可进行调整测定工作。 设备电动,检查风机的正反转,如果风机反转,由电气专业负责调整。检查 风机皮带是否松紧适度、是否偏心; 3.系统联调 A.单机试运行通过后即刻进行系统联调; B.空调水系统、蒸汽系统应带负荷联合调试; C.空调风系统应空载试运行。试运行前应对系统及环境进行保洁,确保试运行期间 空调设备不会被污染; D.试运行期间只安装机组的初效过滤器,并且安装无纺布对其进行保护,避免被污

电子巡更系统使用说明

电子巡更系统操作说明 一、系统设置及使用 1.启动系统 软件安装完成后,即可在开始|程序|巡检管理系统A1.0 中,单击"巡检管理系统A1.0"项,系统启动,并出现登录窗口。 如果是第一次使用本系统,请选择管理员登录系统,口令为"333",这样您将以管理员的身份登录到本系统。 二、资源设置 1.人员钮设置 此选项用来对巡检人员进行设置,以便用于日后对巡检情况的查询。设置人员之前,可先将巡检器清空(把巡检器和电脑传输一次即可),然后将要设置的人员钮按顺序依次读入到巡检器中,把巡检器和电脑连接好,选择"资源设置->人员钮设置"点击采集数据,如下图所示。电话与地址可以根据需要进行填写,也可以不填。修改完毕退出即可。还可以点击"打印数据"将巡检人员设置情况进行打印。也可以以EXCEL表格的形式将人员设置导出,以备查看。 2.地点钮设置 此选项用来对巡检地点进行设置,以便用于日后对巡检情况的查询。设置地点之前,可先将巡检器清空(把巡检器和电脑传输一次即可),然后将要设置的地点钮按顺序依次读入到巡检器中,把巡检器和电脑连接好,选择"资源设置->地点钮设置"点击采集数据,如下图所示。按顺序填写每个地点对应的名称。修改完毕退出即可。还可以点击"打印数据"将巡检地点设置情况进行打印。也可以以EXCEL表格

的形式将地点设置导出,以备查看。 3.事件设置 L-A1.0+软件新加入了事件功能,可以更好的让您了解巡检地点的具体情况。如果您使用的是接触式的巡更器,设置事件之前,可先将巡检器清空(把巡检器和电脑传输一次即可),然后将事件本上的事件钮按顺序依次读入到巡检器中,把巡检器和电脑连接好,选择“资源设置—>事件设置”点击采集数据,如图所示。 如果您使用的是3000系列带按键带屏幕的巡更器,只需在对应的编号后写上对应的事件名称即可,如图所示。 4.棒号设置 在使用巡检器之前需要将巡检器的棒号输入到软件中,以便识别。点击"资源设置->棒号设置"。将巡检器与计算机连接好,并且将巡检器打开。点击采集数据,会出现如下图所示:5021为该棒号码。巡检器属性可以根据需要进行填写。也可以采用默认属性 5.系统设置 系统设置:在第一次进入软件后,应首先对系统进行设置。选择相应的串口号。(只有管理员身份才可以设置该功能,所设置的串口号只是该机器的串口号,并不是所有机器都一样)点击读取出厂信息按钮即可读取巡检器内的相关信息。(该巡检器必需支持该功能才可以)注:巡检器与电脑是用串口进行数据传输的,默认使用的串口号为COM1,巡检器与电脑是用USB口传输的,默认使用的串口号为COM3(具体情况可到设备管理器中查询),在系统设置完毕后请重新登录巡更系统。

rs232通讯简明调试说明.

4.3Serial RS-232/422 Communication All SPiiPlus motion control products include two serial communication channels (COM):?RS-232 ?RS-422 The default settings of RS-232 and RS-422 are: 8 data bits, no parity and a regurlar stop bit.

1.Open MMI ? Communication and select Serial. Figure 7SPiiPlus MMI Communication Dialog - Serial 2.Specify the host computer serial Port (COM1, COM2, etc.) that is connected to the controller. 3.The Rate of the host port, which is set here, must match that of the controller port to which it is connected. Normally, this can be done by selecting Auto, which automatically detects the controller rate. (The controller rate can be accessed in MMI ? Configurator? Communication Parameters.) 4.Click Connect to establish the communication channel with the SPiiPlus serial port. 5.Click Close to exit the Communication dialog box. 4.3.1Troubleshooting a Serial Connection ?Inspect the cable and connectors. ?If a communication error message appears right after you click Connect, check that the COM port on the PC host is not being used by another application. ?Check that the communication port specified in the Port field corresponds to the COM port on the PC host that the cable is connected to. ?Older computers: try a lower baud rate.

巡更系统使用操作说明

巡更系统使用操作说明

巡更系统简易使用操作说明 一、运行说明 1.登录管理系统 感应式智能巡逻管理系统安装完后,点击计算机显示屏左下角的“开始”菜单,选择“程序”菜单,即可找到“智能巡逻管理系统” 的运行程序,也可以双击软件安装时自动在桌面生成的软件图标。打开 进入软件主界面,进入界面后会出现一个登录窗口,我们可以根据自己 的实际情况来选择不同的身份登录软件。 此登录界面可分别以三种不同身份进入,“一般用户”初始密码为“空”,“管理员”初始密码为“1111”,“超级用户”初始密码“1234”。 (在登录的时候选择“确认后修改密码”项即可立即修改密码),不同 身份登录拥有不同的权限和功能。 一般用户:一般用户只有使用和查询权限,没有更改系统设置权限。 管理员:有使用和查询权限,有对系统设置权限,有“输出基础信息”及“输出原始刷卡记录”和“输入原始刷卡记录”权限,但没有“输 入基础信息”权限。 超级用户:有最大权限,拥有一般用户和管理员所具备的所有权限,有取消管理员及一般用户的权限。(更改管理员登录口令) 2.修改登录口令 此功能主要是用于修改各级用户登录口令。另一方面是“超级用户” 取消“管理员”及“一般用户”权限的一种操作方法。 打开软件,在出现的“系统登录”界面中,选中“确认后修改密码” 项目。之后选择不同身份用户登录。不同身份登录会出现不同界面。

登录后会出现提示修改登录密码的窗口,可以在“新密码”项目中修改新密码。“超级用户”还可以“清用户口令”及“清管理口令”。(备注:“清用户口令”及“清管理口令”并不是将口令清空为零,而是将口令清空到软件安装后的默认密码) 登录软件后,打开软件主界面,这时我们可以操作软件进行相应设置等操作了。注意:软件正式使用前,如果有特殊的需要,应该进行系统设置和功能设置。设置软件时需要用“管理员”或“超级用户”身份登录软件。具体设置方法参见下面的“系统设置”和“功能设置”

暖通系统调试方案

商场、办公楼暖通系统调试方案 索引: (一)系统简介asdf123asdf (二)空调系统设计及调试依据 (三)调试用仪器明细表 (四)系统调试必须满足以下条件 (五)空调系统调试重点 (六)操作工艺要求、调试要点、测量方法 (七)质量保证及控制 (八)国家和标书要求调试及试运行的资料及表格 (九)调试人员架构表 (十)调试进度表 (十一)空调系统验测调试程序 1.水冷式冷冻机组 2.燃汽热水锅炉 3.冷却塔 4.水泵 5.水处理系统 6.水质处理自动加药装置 7.板式热交换器的调试程序 8.空调处理及新风机组 9.轴流风机 10.离心风机 11.排烟系统 12.楼梯及前室加压系统 13.天花式风机

14.风机盘管 15.风平衡 16.水平衡 17.水泵单机调试流程图 18.离心风机调试流程图 19.轴流风机单机调试流程图 20.水系统清洗流程图 21.风系统调试流程图 22.水平衡调试流程图 (十二)空调系统测试调试报告 1.冷却塔 2.冷却水泵 3.冷冻水泵 4.热水泵 5.水泵联轴器调校 6.空调处理机组 7.新风机组 8.盘管风机 9.通风风扇 10.排风风扇 11.风平衡报告 12.水平衡报告 13.机械防排烟 (附件一) 空调水系统冲洗方案 一、系统简介: 1.工程简介,概况: 本工程由商场、办公及其它辅助用房组成。商场、办公楼分别组成各自独立的空调冷热源系

统。 2. 冷热源及空调水系统 根据本工程的特点及使用灵活和方便的原则,商场、办公采用集中式空调系统,商场、办公分别设置独立的冷热源机房。各机房冷水机组、热交换器配置如下: 商场: 离心制冷机组- 800冷吨 4台 板式换热器-换热量1300 KW 2 台 办公楼: 离心式制冷机组- 750冷吨 3台 螺杆式制冷机组- 380冷吨 1台 板式换热器-换热量2500 KW 2 台 夏季向商场、办公大楼提供一次水6℃~12℃冷水进行空调,冬季由锅炉房提供蒸汽或一次高温热水经热交换器后向大楼各个区域提供60℃ ~50℃热水进行采暖。 商场、办公部分:一次热水热量为7800kw 供回水温度为: t=92℃ ~70℃ 高温热水和蒸汽由动力专业设计的锅炉房提供。 商场、办公各个区域设置的冷水机组、热交换器等机电设备设置在各自区域的地下二层机房内。采用多台机组主要是为了满足商场、办公等各个区域不同功能的使用要求和空调负荷变化频繁,既可集中使用又可分散使用的特点,空调系统可以满足提前、滞后使用空调系统的使用要求,并能使机组处于高效率的运行状态。 3. 空调方式 商场、办公部分: 办公部分的空调全部采用风机盘管加新风的空调形式,商场、大堂等公共部分大空间的区域冬、夏季采用一次送、回风低速全空气空调系统,送回风口形式可结合装修二次进行设计,需要排风的区域结合卫生间排风或独立设置机械排风系统。 监控机房、消防安保中心、电梯机房等房间,考虑四季使用的特殊要求,单独设置风冷直接蒸发空调机组。 4. 通风系统

巡更巡检系统使用说明书

智能巡检管理系统 使 用 说 明 书 V3.0 2014

一、系统组成 (3) 二、自动感应巡更机 (3) 1、产品介绍 (3) 2、使用方法 (4) 开机 (4) 读卡 (4) 删除数据 (5) 更换电池 (5) 如何下载巡更数据及校正设备时间 (5) 故障对照表 (6) 3、配套配件 (6) 巡更地点钮 (6) 巡逻地点钮的安装 (6) 巡更人员钮 (7) USB 数据线 (7) 巡检机电池充电器 (8) 三、巡更管理软件说明 (9) 1、功能特点 (9) 2、配置要求 (9) 3、软件及驱动安装过程 (10) .NETFramework2.0 安装 (11) 设备驱动安装 (11) 测试巡更机通讯是否正常? (13) 清除巡更机及校验设备 (14) 4、软件操作流程: (15) 添加线路: (15) 添加巡检机: (15) 添加地点钮: (16) 添加保安身份人名钮 (17) 线路设置 (19) 计划设置 (20) 按周计划 (20) 统计报表 (22) 系统 (24) 四、注意事项与系统维护 (29) 五、常见故障处理 (29) 六、包装、运输及贮存 (29) 七、客户服务和技术支持承诺 (29)

八、安全警告 (30) 九、产品保修卡、保修款 (30) 一、系统组成 巡检管理系统主要由以下几部分组成: 巡检仪、地点钮、人员扣、充电器、锂电池、数据线、巡检软件、布套、管理电脑、打印机。 二、自动感应巡更机 1、产品介绍 自动感应巡更机采用感应式读卡技术(RFID),具有防水,防震等特点,巡检人员将巡检仪在地点钮读卡,巡检机会记录卡号、读卡时间、巡检完成后,巡检机通过USB数据线传送到电脑管理软件,管理人员可对被检对象进行准确分析。

802C简明调试手册(分体)

SINUMERIK 802S SINUMERIK 802C

SINUMERIK 802S
SINUMERIK 802C
IN C
JO G
R EF MD A
IN C
JO G
R EF MDA
AU T O SB L
AU T O SB L
M
M
N G E
X 7 4 1 > <
Y 8 5 2 0 $
Z 9 6 3 = +
T
D K
VM Pg
+X -Z -X +Z
%
N G E
X 7 4 1 > <
Y 8 5 2 0 $
Z 9 6 3 = +
T
D K
VM Pg
+X -Z -X +Z
%
F O S M Q H
L A A F
_ U
P B V
R C W Pg
F O S Q H
L A A F
_ U
P B V
R C W Pg
INS
%
M
IN S
%
ECU
ERR POK D IAG
X10 MPG
X200 3
DI/O
IN 0 1 2 3 4 5 6 7 M 8 9 10 11 12 13 14 15 M X200 5 OUT L+ 0 1 2 3 4 5 6 7 M L+ 8 9 10 11 12 13 14 15 M X200 6
ECU
ERR POK D IAG
ENC OD ER 1 ENC OD ER 2 X3 X4
X10 MPG
X200 3
DI/O
IN 0 1 2 3 4 5 6 7 M 8 9 10 11 12 13 14 15 M X 200 5 OUT L+ 0 1 2 3 4 5 6 7 M L+ 8 9 10 11 12 13 14 15 M X200 6
D C24V X1
D C24V X1
PE M L+ M
AXI S X2
SPI NDL E X3
ENC OD ER X4
R S232 X8
OPI X9
DI X2 0
PE M L+ M
X200 4
RS232 X2
E NC OD ER 3 SPI ND LE X5 X6
C ommand X7
OPI X8
DI X2 0
X200 4
SIMODRIVE 611 SIMODRIVE 611 SIM ODRIVE 611
(即每转 1000 步)
?
802S 802C
STEPDRIVE C 611U
STEPDRIVE C
1FK6
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
https://www.wendangku.net/doc/6e30825.html,/sinumerik
SINUMERIK802S/802C : 2001 12
: 3.1

污水厂调试流程及方案

污水厂调试流程及 方案

调试计划 安装工作经预验收合格后,经业主同意可进行调试和试运行。调试期间我方 将派出有丰富调试经验的专业工程师,组织安装人员、必要的设备制造商、污水 处理厂操作管理人员对设备进行调试。 1.1 调试通用技术要求 A、调试前应查阅所有设备的安装质量记录,对不符合要求 的必须整改并进行整改并进行复验,所有设备安装质量应符合标书及制造成厂规定的技术要求。 B、系统设备调试应编制调试运转方案。 C、调试前应检查所需工具、材料、各种油料、动力等准备充分,确保试车阶段的供应,同时设备运转时安全防护措施应配备齐全。 D、试运转的步骤一般为先辅机后主机,先部件后整机,先空 载后带负荷,先单机后联动的步骤进行,上一步未符合要求,应整改合格后方可进行下一步的调试工作。 E、试运转前应对不参与运转的系统及附件拆除或隔断。 F、设备的转动部位,经过手工盘动,同时应检查润滑情况是 否良好,涉及设备的冷却系统应先开启。 G、首次启动应采用点动的方式,以检查设备的运转方向是否 准确、判断设备无碰撞方可正常启动。

H、在试运转过程中,应对设备的振动、温度、噪声、工作电 流、转速、润滑冷却系统进行观察和测量,并做好测量记录。 I、运转时测量滚动轴承的工作温度不超过70°C,滑动轴承的工作温度不超过60°C,轴承温升应小于35°C。 J、阶段设备的调试应在业主、监理、制造厂等有关人员到场的情况下进行。 1.2 设备调试检验标准 A、设备调试检验标准应参见相关设备规范标准要求。 B、特殊或非标设备的检验标准可按设备制造厂的技术规定执行。 定。 1.3 调试工作程序

电子巡更系统的安装施工组织方法及措施

电子巡更系统的安装施工组织方法及措施 1、施工准备 1.1 、材料 1.1.1 、机房设备:主要包括系统主机、充电器、计算机(内置管理软件)、打印机、不间断 电源等。 1.1.2 、传输部分(在线式系统):包括分线箱、电线电缆等。 1.1.3 、终端设备:主要包括巡更点、巡更棒、数据采集器等设备。 1.1.4 、上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C 认证,具有3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。 1.1.5 、其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头。 1.2 、机具设备 1.2.1 、手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 1.2.2 、克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 1.3 、作业条件 1.3.1 、机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 1.3.2 、机房内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。各预留孔 洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。 2、操作工艺 2.1 、工艺流程 2.2 、操作方法 2.2.1 、终端设备安装 2.2.1.1 、安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID 码。 221.2、巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般安装高度为 1.4m。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的位置。 2.2.1.3 、对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙(感应型巡更点),埋入 深度应小于5cm,巡更点的安装应与安装位置的表面平行。感应型巡更点的读取距离一般在10-25cm 之 间,只要巡更棒能接近即可。 2.2.1.4 、安装巡更点的同时,应记录每个巡更点所对应的安装地点,所有的安装点应与系统管理主机的 巡更点设置相对应。 2.2.2 、机房设备安装 2.2.2.1 、设备在安装前应进行检验, 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定, 备品备件齐全。

三菱E60M64简明调试手册

目录 一:E60,M64的联接 (2) 1:E60-NC联接 (2) 2:基本I/O联接 (4) 3:M64S-NC (6) 4:伺服系统的联接 (8) 5:E60,M60系列系统联接总图 (9) 二:外围线路的检查及上电注意事项 (12) 三:参数的设定 (12) 1:基本参数的设定 (12) 2:轴参数的设定 (14) 3:原点复归参数 (14) 4:伺服参数的设定 (15) 5:主轴参数的设定 (17) 6:机械误差 (18) 7:PLC (18) 8:巨程式,位置开关详见操作手册 (19) 四.PLC程序的输入 (19) 1:PLC4B格式PLC传输 (19) 2:GPPW格式PLC程序输入 (20) 3:PLC系统部分运行测试 (21) 五:资料备份及恢复 (22) 1:RS-232C传输方式 (22) 2:资料备份卡存储方式 (23) 六:附录 (24) 1:伺服参数标准设定表(未列明的系列请参照手册) (24) 2:主轴参数(未列明的请参照手册) (25) 3:SVJ2伺服参数的优化 (28) 4:模具加工经验参数及高速高精度的使用 (29) 5:三菱相关软件 (30)

一:E60,M64的联接 1:E60-NC 联接 (1)E60-NC (FCU6-MU071)接口图: CRT LCD NCKB

NCKB系统键盘的联接F053 (2)控制单元联接系统图 (3)*紧急停止按钮的配线: 三菱E60及64系列以后的紧急停止的配线与以往系统的配线有本质区别,现在急停端口内部为有源输出,如果外部贸然接入电源,有可能造成短路而烧毁NC。望用户引起注意。 例:

电子巡更系统方案设计

电子巡更系统方案设计

目录 第一节电子巡更系统介绍 (3) 第二节电子巡更系统产品 (3) 第三节系统简介 (3) 第四节(数码型)巡更机特性 (5) 第五节系统软件简介 (5) 第六节标准管理方案: (6) 第七节总体设计(效果图) (6) 第八节系统报价......................................... 错误!未定义书签。

第一节电子巡更系统介绍 电子巡更系统指在小区指定的位置安装相应设备,记录小区保安人员巡更情况,对意外情况能及时发现并实时报警。 第二节电子巡更系统产品 电子巡更系统要求使用先进的射频识别(RFID)技术,各巡更点墙内预置一张感应卡,由巡更人员手持巡更手持机到各巡更点读卡,巡更结束后把电脑接口插座插入手持机,电脑就能将巡更的时间和巡更线路、地点输入电脑,生成巡更报告。巡更系统可有 效杜绝保安人员漏巡、巡更不及时及修改巡更记录的现象,从而进一步加强小区安全。 这种巡更系统不需布线,巡更点设置灵活、方便。方案设计选用的巡更系统产品的主要 特点为: ·无需布线,安装简易; ·操作简便,对使用人员要求不高; ·高可靠性,可防止已获得的数据及信息被破坏或有意改写; ·巡棒采用不锈钢外壳,坚固耐用,内置大容量存储体,可存储1600个汉字记录单元,全密封防水,高度省电,使用普通锂电池可维持一年; ·无需使用电脑可直接打印全中文巡更报告; 第三节系统简介 目前市场上所销售的电子巡更分为在线式和离线式两大类: 1、在线式 巡更中心到各巡逻点,均由电线接驳至中心的电脑终端接收巡逻报到记录,其产品一般采用扭动钥匙或刷卡两种形式在各点报到。例如以IC卡读写器布置于各巡逻点,连接至管理中心来管理。 在线式系统由于需要铺设网络或电线,安装时须考虑建筑物所具备的条件,加上联线需求,需使用电脑控制管理,因此安装及使用复杂度高,且所牵涉的整体费用较高, 2、离线式 系统不需要依赖电线接驳就可以达到记录巡逻情况,其优点是使用方便、无需布线、

TNC620简明调试手册(PLC)

PLC部分 1.PLC的基本知识 PLC主要是用于辅助数控系统进行外部输入和输出的控制,完成相应的逻辑任务. PLC 程序的运行有几个特点:在执行下一行程序之前,前一行程序必须执行完毕。程序按顺序依次执行。PLC 程序在固定的时间间隔内重复运行。 2.Heidenhain的PLC Heidenhain的PLC同样具备一般PLC的特点. PLC 程序可以直接在系统中创建,也可以使用计算机软件PLCdesignNT 软键在PC 上创建。常见的PLC主要使用梯形图或是语句表进行PLC程序的编写,海德汉PLC除了一般PLC通常的逻辑控制语句还允许使用一些高级控制功能,因此采用的是语句表格式进行编写的,不支持梯形图. 3.学习PLC前的准备 a.HEIDENHAIN 数控系统和PLC 的接口关系: 图中NC指的是数控系统的数控部分,PLC指的是数控系统中的PLC部分,箭头表示数据的流向。从上图我们大体可以看出哪些数据该有PLC采集,哪些数据该有NC采集,对于PLC和NC各自采集的数据部分,他们是通过什么途径进行数据交换的. b.Heidenhain软件工具

虽然Heidenhain系统支持在线编写和修改PLC程序,但通常我们都是在个人电脑上进行离线编辑的。因此我们需要在电脑中安装相应的工具以便我们快捷的修改和编辑。 我们进行PLC编辑的主要工具有: PLCdesign (PLCdesignNT): 用于创建,编辑,管理PLC项目的主程序。 PLCtext: 用于管理,编辑PLC项目中的报警信息和提示信息的数据库程序。 IOconfig: 用于系统各组件配置(组态)的程序。 CycleDesign: 用于管理和编辑竖排软按键或OEM循环的程序。 BMXdesign: 用于制作软按键图标和帮助图形的程序。 TNCremo: 用于文件传输以及系统备份和还原的程序。 这些软件仅支持WindowsXP或Window7的32位系统,依次将上述所列程序安装在个人电脑中。 c.Heidenhain的基本程序 为了方便各个机床制造商更加快捷的上手使用Heidenhain数控系统,Heidenhain可以向机床制造商提供基本程序包,该基本程序包通过简单的配置可以适用于与各类常见机床,即使是复杂的机床,也只需在灵活掌握Heidenhain的PLC基本功能后,通过简单的修改和调整就能完成。本课程PLC部分以Heidenhain基本程 序为基础对PLC的使用进行讲解。TNC620目前最新的基本程序包是。将该基本程序解压缩到任意文件夹中,以便后续使用。打开基本程序解压缩后存放的文件夹,如果用户已经安装了b部分所指出的软 件,此时会看见。双击该文件,电脑会自动打开Heidenhain的PLC编程环境并载入Heidenhain 基本程序。 4.熟悉PLC编程环境

相关文档