第一章总则

第一条为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)电测技术监督工作,保证量值传递体系的完整准确、依法开展计量器具的检定;标准计量器具的配置、电能计量装置、测量系统和计量产品的验收、现场试验、基建调试、运行检修、技术改造等全过程的电测技术监督,根据《中国大唐集团公司技术监控管理办法》和国家、行业有关标准,结合集团公司实际运行特点,制订本制度。

第二条电测技术监督工作要严格贯彻执行下述法规,使用中注意引用文献的现行有效版本,若如有修订,应使用最新版本。

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国计量法实施细则》

《中华人民共和国电力法》

《供电营业规则》(注:涉及贸易结算的电能计量装置计量、结算处理方法)

《计量标准考核规范》

第三条电测技术监督工作的指导方针是:计量工作准确第一、修校工作质量第一、现场工作安全第一,使电测技术监督工作做到法制化、制度化、规范化、标准化。

第四条电测技术监督的主要工作任务

(一)组织对各类电测设备的定期检定、调整、修理和清点,确保主要电测设备调前合格率指标的完成。

(二)加强贸易结算和内部经济指标考核的计量装置监督管理,确保能耗计量准确可靠、经济合理(注:能耗计量指电能及与之相关的热、水、油等能源计量,目的是考核企业效益)。

(三)加强电量变送器、交流采样测量装置、超高压CVT或PT以及其他新型电测设备的技术监督工作,保证计量准确、电量平衡一致。

(四)搞好电测设备的日常管理,建立完整的设备台账,保存完整的仪器仪表检定记录、检定/校准证书(报告),制定齐全的规章制度,完善计算机管理。

第五条依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电测技术监督的专业水平。

第六条本制度适用于集团公司及其各上市公司、分公司、省发电公司、各基层发电企业和技术监控管理服务单位。其他企业可参照执行。

第七条电测技术监督工作严格贯彻落实《电业安全工作规定》,杜绝一切不安全因素,保证人身及设备事故。对发现设备存在的不安全隐患,监督人员有权劝阻和制止不利于人身和设备安全方面的试验,立即上报有关领导,并用电传或邮件方式报上级监督部门。

第二章监督机构与职责

第八条集团公司电测技术监督工作实行四级管理体制,第一级为集团公司;第二级为上市公司、分公司、省发电公司;第三级技术监控管理服务单位;第四级为基层发电企业。

第九条集团公司成立以副总经理或总工程师为组长的技术监控领导小组,下设技术监控办公室,归口管理集团公司的技术监督工作。集团公司技术监控领导小组及技术监控办公室的主要职责为:

(一)贯彻执行国家有关电测技术监督的政策、规程、标准、制度、技术措施等。

(二)组织制订编写并审定、批准集团公司有关电测技术监督的政策、规程、标准、制度、技术措施。

(三)负责制定集团公司电测技术监督工作规划和年度计划,建立集团公司电测技术监督网络,组织召开集团公司电测技术监督工作会议,总结、交流和推广技术监控管理的工作经验和先进技术,布置全年电测技术监督工作。

(四)参加集团公司委托的基层发电企业因技术监控管理不力而发生的重大事故调查分析,制定反事故措施,对技术监控管理的重大问题做出决策。

(五)制定集团公司电能计量标准规划,理顺量值传递关系,审核各基层发电企业最高计量标准器的购置计划,指导各基层发电企业标准设备的选型与购置。

(六)组织对新建或重大技术改造工程的设计审查、设备选型、监造、安装、调试、试生产阶段的技术监控管理和质量验收工作。

(七)组织开展集团公司系统重点技术问题的培训,解决共性和难点问题。

第十条各上市公司、分公司、省发电公司技术监控管理领导小组的主要职责:

(一)负责贯彻执行集团公司的有关电测技术监控制度、规定、标准和管理办法,制定本公司电测技术监控管理实施细则,并按要求组织实施。

(二)负责建立本公司电测技术监控管理网,负责与相关的技术监控管理服务单位签订“技术监控委托管理框架协议”,并组织所属和所管理基层发电企业与相关的技术监控管理服务单位签订“技术监控管理和技术服务合同”。

(三)负责审核所属和所管理企业电测技术监控管理工作的规划和年度计划。

(四)负责监督、检查、指导所属和所管理企业技术监控管理工作开展情况并协调与技术监控服务单位关系。

(五)负责重点技术监控整改项目的落实情况。

(六)负责组织并参加重大事故的调查分析和处理工作。

(七)负责对本公司及所属和所管理企业电测技术监控管理工作进行检查和考核。

(八)监督、指导、协调所属和所管理企业的电测技术监控管理工作。

(九)每年召开一次本公司电测技术监控管理工作会议。

第十一条技术监控管理服务单位在总工程师领导下,开展对集团公司委托的基层发电企业实施电测技术监控管理和服务工作,其主要职责为:

(一)贯彻执行国家、行业、集团公司有关电测技术监督工作的指示和规定,布置电测技术监督工作的任务要求,监督、检查、指导并协助各基层发电企业开展电测技术监督工作。

(二)建立集团公司委托的基层发电企业的有关电测技术监控管理网络。

(三)与集团公司委托的基层发电企业共同制定电测技术监控管理工作规划与计划;定期对集团公司委托的基层发电企业进行电测技术监控管理工作检查,对存在的问题进行研究并提出采取的对策。

(四)参加集团公司委托的基层发电企业因技术监控管理不力而发生的重大事故调查分析。

(五)配合各级量值传递机构对各基层发电企业计量标准建标的考核、复查和计量检定员的培训考核工作。

(六)开展电测量和电能计量监督、技术咨询、技术服务和周期检定。

(七)参与关口电能计量装置的改造、竣工验收、故障查处和现场检验。

(八)参与对有争议的关口电能计量装置进行技术鉴定。

(九)组织召开各基层发电企业电测技术工作会议,总结、交流和推广技术监控管理的工作经验和先进技术。参加集团公司组织召开的全系统技术监控工作会议,并对服务对象的技术监控管理工作进行全面分析。定期汇总并上报电测技术监督工作报表。

(十)监督各基层发电企业执行标准器送检和仪器仪表周检计划的执行,确保各基层发电企业重要电测设备的校验率和调前合格率指标的完成。坚持仪表抽测工作,检查各单位上报数据的真实性。

(十一)组织电测专业技术交流和培训,研究推广新技术;组织技术攻关,解决基层发电企业生产中存在的电测计量关键课题。

(十二)对基层发电企业出现的电测专业技术问题提出技术改造方案,并监督实施。

第十二条各基层发电企业必须建立健全总工程师或生产厂长(副总经理)领导下的电测技术监督网,并在生技部门或其他设备管理部门设立电测技术监督专责工程师,负责本单位技术监控的数据统计上报、上下信息的传递协调各方关系等协调日常工作。基层发电企业技术监控管理的其主要职责:

(一)贯彻执行国家、行业、集团公司有关电测技术监督的指示与规定,建立健全本企业电测技术监督岗位责任制和其他各项制度、制定本企业的技术监控管理实施细则和技术措施等。

(二)对所管辖的设备按规定进行监测,及时掌握本企业设备的运行情况、存在的缺陷和发生事故的情况;对于发现的设备缺陷要及时消除;达不到监控指标的,要提出具体改进措施;对设备的维护和检修进行质量监控, 建立健全设备技术档案;做好有关技术监控试验、分析和定期检测工作;检查试验方法的正确性,审查技术监控的工作报告;重大设备问题及时报告集团或上市公司、分公司、省发电公司和受委托进行技术监控管理服务的单位。

(三)严格执行电测设备周检计划,确保电测设备校验率、调前合格率、标准设备完好率等指标达到上级要求。定期上报电测技术监督工作报表和计划、总结、专题报告等材料。

(四)参加本企业事故的调查分析工作,提出反事故措施并督促落实;杜绝由于电测技术监督工作失误引起的事故,消除影响电测设备安全的不利因素,建立健全量值传递校验的必要条件。

(五)建立、使用、维护和管理本企业的电测和电能计量标准装置并建立健全电测设备台帐。

(六)负责电测量计量器具的选用,编制电测量计量器具的订货计划;负责新购入电测量计量器具的验收。

(七)开展电测计量器具的检定、修理和其他计量测试工作;负责电测计量器具的安装、维护、现场检验、周期检定(轮换)及抽检工作。管理各类电测量计量检定印证。

(八)开展除企业贸易结算以外的其他电能计量装置的检定、修理、安装和维护工作。

(九)配合电网做好本企业贸易结算用电能计量装置的验收、现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。

(十)负责编报有关电测技术监控报表和技术监控管理工作总结。

(十一)电测量计量器具资产和电测量计量技术资料的管理。

(十二)参加集团公司组织的技术培训,提高技术监控管理水平;负责电测计量人员的技术培训及管理,提高电测专业技术人员的专业水平。

(十三)实施计量新技术的推广计划和计量技术改造。

(十四)确保计量标准始终具备有效期内的考核证书,计量检定员持有效检定员证上岗。

(十五)解决本企业存在的电测计量关键问题。

(十六)制订本企业计量人员的岗位培训计划并付诸实施,保证每年人均培训学时的完成。

(十七)参加本企业新建、扩建、改建工程的设计审查、设备选型、监造、安装、调试、试生产阶段电测设备的技术监控管理和质量验收。

(十八)参与关口电能计量装置的改造、竣工验收、故障查处和现场检验。

(十九)参与对有争议的关口电能计量装置进行技术鉴定。

第三章监督范围与内容

第十三条电测技术监督范围

(一)电工测量仪器(仪表);

(二)电测指示仪表;

(三)电测数字仪表;

(四)电测记录仪表;

(五)各类电能表;

(六)互感器;

(七)电量变送器;

(八)交流采样(RTU)装置;

(九)电测量系统的二次回路;

(十)电测计量标准装置;

(十一)电能计量装置;

(十二)各类电测监督管理及技术档案。

第十四条周期检定

基层发电企业应根据规程规定、机组大小修计划等制订出仪器仪表周检计划,严格按照周检计划开展仪器仪表检定,杜绝超周期检定现象;作为传递校验用的标准仪器、仪表要固定使用,不得挪作它用。

(一)计量标准器和标准装置应按规程要求确定检定周期,因设备故障、封存、停用等客观原因造成超周期检定,启用时应按新设备进行检定。

(二)等级指数0.5级及以上的重要仪器仪表检定周期为1年,其余仪器仪表检定周期为2~4年。

(三)重要电量变送器检定周期为1年,一般电量变送器为2~4年。

(四)110kV及以上电压、电流互感器检定周期按JJG1021《电力互感器检定规程》执行,投运前应具有检定证书。

(五)关口及重要电能计量装置中电压互感器二次回路压降和互感器二次回路负荷至少每二年测试一次,其他电压互感器二次回路电压降和互感器二次回路负荷至少每四年测试一次。

(六)交流采样(RTU)装置校验周期1-3年,首次安装必须对遥测、遥信和遥调功能进行检定和调试。

(七)绝缘电阻表(兆欧表)检定至少每二年检验一次。

(八)继电保护校验仪校验周期1-2年。

第十五条各单位的电测最高标准器应按送检计划送检,做到无一漏检。

第十六条无检定证书或证书过期失效的仪器、仪表、检验装置等必须停用。

第十七条对被检设备出具检定证书或检定结果通知书的检定人员,必须持有国家电力公司或本地区电力集团公司计量部门颁发的检定员证书,未持证书者不得出具检定证书。

第十八条各基层发电企业要对电量变送器开展监督校验与管理,由各单位负责电测技术监督的部门组织或指定有关专业人员进行定期校验。

第十九条要消除下列计量差错,即:附件差错、回路或接线差错、倍率差错、卡针卡字、电压互感器断保险、电流互感器开路、仪表短路、因标准超差造成大批计量器具误调返工、电容补偿线路上的电流互感器出现一次线圈短路。

第二十条参照DL448《电能计量装置技术管理规程》,避免下列常见的不合理计量方式,即:一次直接接地系统采用三相三线计量方式;互感器变比错误;互感器二次回路计量保护公用;用电能变送器代替电能表;配置和技术要求不满规程要求。

第二十一条调修后的仪器仪表设备必须封印,仪器仪表设备的启封以及现场运行中仪表接线的改变,必须由仪表专业人员进行。

要防止以下违章行为,即:擅自启封表盖、更换或调整内部零件、擅自挪用或转借标准仪表、擅自改变计量接线或互感器变比而不及时通知仪表专业人员、隐瞒仪表丢失或损坏事故、擅自使用无检定证书的仪表与设备。要防止仪表的五种恶性损坏,即:烧毁、摔落、拆散、颠震、挤压。

仪器仪表在送检或出差运输途中必须采取有效的防震、防潮、防尘措施。作为传递校验用的标准仪器、仪表要固定使用,不得挪作它用。

第二十二条仪表的报废、封存应经本单位领导批准,0.5级及以上仪表的降级,应附鉴定报告报上一级监督机构备案。

第二十三条各级领导要高度重视电测技术监督工作,注意配备符合条件的专业技术人员,并保持队伍相对稳定,加强培训与考核,提高人员素质,并按规定做到持证上岗。仪表人员要确实掌握:标准表准确度、校验设备准确度、校验时环境条件是否正常、主要规程要求、工艺、方法、仪表性能、现场使用情况和运行条件等。电测仪表专业人员应掌握修校表基本功,同时掌握计算机与电子技术基础知识。

第二十四条要具备与仪表专业相适应的试验室条件,如:试验室温度、相对湿度、外磁场、震动、防尘、防静电等均应符合有关规程的规定。凡存在任何不符合试验室环境条件的单位,应立即加以调整改进。

第二十五条电测技术监督考核指标如下:各种重要电测仪表(包括摇表和接地摇表)的校验率为100%,调前合格率不低于98%,试验室标准设备完好率、重要计费计量装置PT二次导线压降合格率均应为100%,计量故障、差错率小于1%。

第四章量值传递

第二十六条量值传递

(一)技术监控管理服务单位建立电测计量标准,其最高标准接受中国计量科学研究院、中国电力科学研究院和武汉高电压计量研究所的量值传递。技术监控管理服务单位的电气测量专业技术部门除对各基层发电企业进行量值传递和监督外,还应对基层发电企业电测计量标准的建立、配备、管理和调整提出意见,并配合集团公司对其计量标准及检定人员进行考核、认证工作。

(二)基层发电企业应建立二级电测计量标准,负责本单位电测仪表的检定。应建的标准项目见附录二。各项标准都必须通过考核认证。

(三)从事量值传递的工作人员必须持证上岗。凡脱离检定岗位一年以上的人员,必须重新考核合格后方可恢复工作。

(四)电测计量标准实验室的环境条件应符合相应检定规程的要求。

(五)用于量值传递的电测计量标准器和工作中的电测计量器具均应按相关规程、规范进行定期检定/校准(含现场校验)。凡检定/校准后无证书或超过检定周期而尚未检定/校准的电测计量标准器和电测计量器具必须停用。

(六)各单位电测计量标准器周检计划由上一级量值传递机构按年度制定。

(七)各单位必须严格执行周检计划,计量标准器具的检定应在有效期到达的前一个月内送检,不得拖延。根据电力行业的特点,如不能按期送检的应提前报上级检定单位,另行安排检定时间,否则视为未按周期检定。

(八)电测计量标准器和电测计量器具在送检或运输途中必须按有关规定执行。作为传递用的标准计量器具须固定使用,不得挪作它用。

(九)计量检定工作接受上级及地方计量监督部门的监督检查。

第二十七条计量监督

(一)各基层发电企业必须按照本制度附录二中的规定,配备电测计量标准器具及装置。更新或新增的标准器具,需报集团公司,并办理相应的考核认证手续后,方可使用。

(二)正确使用计量标准器具和计量仪表,并按周期检定。凡无合格证或超过检定周期而尚未检定的计量标准器具不准使用。

(三)各基层发电企业电测计量标准器应按有关规程规定制定周检计划。

(四)各基层发电企业必须严格执行周检计划,一般的计量标准器具的检定应在送检后20天内完成,不得拖延。根据电力行业的特点,如不能按期送检的应提前一个月报上级检定单位,另行安排检定时间,否则视为未按周期检定。

(五)各基层发电企业的计量标准装置在使用过程中,依检定规程要求定期进行自检试验。对于装置的年稳定性和重复性标准偏差的自检试验,自检周期最长不超过一年。自检记录要规范并存档备查。

(六)计量标准试验室应由专人管理。对试验室用标准器、环境条件及检定记录、技术档案等进行统一管理。

(七)各基层发电企业的电测最高标准器的购置,应向集团公司或上市公司、分公司、省发电公司申报计划,需经检定合格并建标后方可使用。

(八)计量检定工作接受技术监控管理服务单位及地方计量监督部门的监督检查。

第五章技术管理

第二十八条认真贯彻执行国家、行业、集团公司颁发的有关电测专业的规程、制度、标准等,并结合本单位情况制定如下一系列规章制度:

(一)电测技术监督实施细则;

(二)电测技术监督岗位责任制度;

(三)电测技术监督考核奖励制度;

(四)试验仪器和标准设备的使用规程;

(五)质量管理制度;

(六)事故分析制度;

(七)检验报告审批制度;

(八)资料、报告及档案保管制度;

(九)仪器仪表借用制度;

(十)仪器仪表彩色标志管理制度;

(十一)印章及铅封使用制度;

(十二)人员培训考核制度;

(十三)试验室安全、卫生制度等。

第二十九条设备投入前的管理

(一)电测仪器仪表和电能表计量装置设计审查

所有电测计量设备和仪器仪表的设计审查应经电测计量人员根据JJG124-2005和DL/T448-2000等规程中所规定的要求审查通过;

(二)重要运行仪表和电能计量器具的定货和验收管理。

各基层发电企业应根据相关规程中所规定的要求制定订货和验收管理办法;

(三)资产管理

各基层发电企业应建立电测仪器仪表、计量装置和电能计量装置资产档案,制定电测仪器仪表和电能计量资产管理制度,内容包括标准装置、标准器具、试验用仪器仪表、工作计量器具等的购置、入库、保管、领用、转借、调拨、报废、封存等。根据相关规定, 资产管理应包括资产档案管理、计量器具报废等内容。

第三十条仪器仪表安装及安装后的验收

(一)集团公司应根据本标准制订电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置及电能计量装置安装与验收管理细则。

(二)电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置及电能计量装置的安装应严格按通过审查的施工设计方案进行。

1.安装的电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置和电能计量器具必须经有关电力企业的计量机构检定合格。

2.电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置和电能计量装置安装应执行电力工程安装规程的有关规定和本标准的规定。

3.电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置和电能计量装置安装完工应填写竣工单,整理有关的原始技术资料,做好验收交接准备。

(三)电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置和电能计量装置投运前应进行全面的验收。验收的项目及内容是:技术资料、现场核查、验收试验、验收结果的处理。

第三十一条运行管理

(一)运行档案管理

1.对已投运的电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置、电能计量装置建立运行档案, 实施对运行电测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置、电能计量装置的管理并逐步实现与相关专业的信息共享;

2.运行档案应有可靠的备份和用于长期保存的措施。并能方便的进行分用户类别、分计量方式和按计量器具分类的查询统计;

3.测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置、电能计量装置运行档案的内容包括用户基本信息及其计量装置的原始资料等。主要有:

1)互感器的型号、规格、厂家、安装日期;二次回路连接导线或电缆的型号、规格、长度;指

示仪表和电量变送器的型号、规格、等级、SF值;交流采样(RTU)装置的型号、厂家、安装地点及套数等;

2)原理接线图和工程竣工图;

3)计量装置投运的时间及历次改造的内容、时间;

4)关口电能计量装置安装、轮换的计量器具型号、规格等内容及轮换的时间;

5)关口电能计量装置现场检验误差数据;

6)计量装置故障情况记录等。

(二)运行维护及故障处理

1.基层发电企业生产运行场所的电测及电能计量装置,运行人员应负责监护,保证其封印完好,不受人为损坏;

2.当发现测量指示仪表、电量变送器、交流采样(RTU)装置、电能计量装置故障时,应及时通知本单位电测相关专业进行处理;

3.技术监控管理服务单位对电能计量装置发生的计量故障应及时处理,对造成的电量差错,应认真调查、认定,分清责任,提出防范措施。并根据有关规定进行差错电量的计算;

4.对造成电能计量差错超过10万kWh及以上者,应及时上报集团公司安全生产部。

(三)现场检验

1.技术监控管理服务单位应制订指示仪表及电能计量装置的现场检验管理制度。根据规程要求编制并实施年、季、月度现场检验计划。现场检验应执行SD109、JJG124及DL/T448的有关规定。现场检验应严格遵守电业安全工作规程;

2.现场检验用标准器准确度等级至少应比被检仪器仪表高两个准确度等级,其他指示仪表的准确度等级应不低于0.5级,量限应配置合理。电能表现场检验标准应至少每三个月在试验室比对一次;

3.现场检验电能表应采用标准电能表法,利用光电采样控制或被试表所在发电企业信号控制开展检验,宜使用可测量电压、电流、相位和带有错接线判别功能的电能表现场检验仪。现场检验仪应有数据存储和通讯功能;

4.现场检验时不允许打开电能表罩壳和现场调整电能表误差。当现场检验电能表误差超过电能表准确度等级值时应在三个工作日内更换;

5.新投运或改造后的关口电能计量装置应在一个月内进行首次现场检验,关口用电能表至少每3个月现场检验一次;

6.运行的关口电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应定期进行检验。对35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每两年检验一次。当二次回路负荷超过互感器额定二次负荷或二次回路电压降超差时应及时查明原因,并在一个月内处理;

7.现场检验数据应及时存入计算机管理档案,并应用计算机对电能表历次现场检验数据进行分析,以考核其变化趋势。

(四)周期检定管理

应按相关规程制定管理办法。

(五)运输管理

待装仪表和现场检验用的计量标准器、试验用仪器仪表在运输中应有可靠有效的防震、防尘、防雨措施。经过剧烈震动或撞击后,应重新对其进行检定。

第三十二条计量检定与修理管理

(一)环境条件

1.各基层发电企业电测标准试验室应有足够面积的检定电测量仪器仪表及检修工作间,制订试验室管理制度,并严格执行;

2.试验室环境条件应符合有关检定规程的要求。试验室应有良好的恒温性能,温度场应均匀,并应设立与外界隔离的保温防尘缓冲间;

3.进入恒温试验室的人员,应穿戴防止带入灰尘的衣帽和鞋子。夏季在恒温试验室工作的计量检定人员必须配备防寒服。

4.计量标准实验室应由专人管理。对实验室用标准器、环境条件及检定记录、技术档案等进行统一管理。

(二)计量标准器和标准装置

1.最高计量标准器等级应根据被检计量器具的准确度等级、数量、测量量程和计量检定系统表的规定配置(详见附录二);

2.计量标准器应配备齐全。工作标准的配置,应根据被检计量器具的准确度等级、规格、工作量大小确定;

3.计量标准装置应选用检定工作效率高且带有数据通信接口的产品。如:全自动、多表位且能和管理计算机联网等功能的装置。检定数据应能自动存入管理计算机且不能被人为改变;

4.电测计量标准装置必须经过计量标准考核合格并取得计量标准合格证后才能开展检定工作。计量标准考核(复查)应执行JJF1033;

5.开展仪器仪表检定的标准装置,应按相关规程的要求定期进行检定,并具有有效期内的检定证书;

6.计量标准装置应定期及在计量标准器送检前后、或修理后进行比对,建立计算机数据档案、考核其稳定性;

7. 各单位的计量标准装置在使用过程中,依检定规程要求定期进行自检试验。对于装置的年稳定性和重复性标准偏差的自检试验,自检周期最长不超过一年。自检记录要规范并存档备查。

8.标准计量标准装置考核(复查)期满前6个月必须重新申请复查,更换主标准器后应按JJF1033的规定办理有关手续,环境条件变更时应重新考核;计量标准装置的封存与停用应以书面形式报考核部门备案;

9.主标准器连续3个检定周期进行基本误差调整(基本误差在0.7倍基本误差限以上)的,应降级或停止使用。降级的主标准器应有明显的标志;

10.计量标准装置应具备如下技术资料:

1)计量标准考核证书;

2)计量标准技术报告;

3)计量标准考核(复查)申请表;

4)计量标准履历表;

5)计量标准稳定性考核记录及重复性测试记录;

6)计量标准器历年检定证书;

7)计量标准装置检定证书或自检报告;

8)计量标准器及附助设备使用说明书;

9)计量标准器及附助设备产品说明书;

10)计量标准装置操作程序;

11)国家计量检定系统表;

12)计量检定规程;

13)有关规章制度。

11.对长期搁置不用或封存的计量标准器,由使用部门提出,经上级监督机构同意后不列入周期检定计划,并加封存标识,当需要使用时,须经重新检定/校准。

12.对长期不用、封存或淘汰的计量标准装置,须以书面形式报原发证机关备案。

13.各基层发电企业应制订电测计量标准维护管理制度,建立计量标准装置履历书。标准计量装置应明确专人负责管理。

(三)人员

1.从事检定和修理的人员应具有高中及以上的文化水平。应掌握必要的电工学、电子技术和计量基础知识和专业知识,熟悉相关计量器具方面的原理、结构,能操作计算机进行工作;

2.从事计量检定的人员应经业务培训考核合格,并取得计量检定员证后才能开展工作;

3.电测计量检定人员的考核(复查)应按照《计量检定员考核管理办法》进行;

4.计量检定人员应保持相对稳定,计量检定人员中断检定工作一年以上重新工作,应进行实际操作考核。

(四)检定

1.仪器仪表计量检定应执行计量检定系统表和计量检定规程。对尚无计量检定规程的,集团公司技术监控办公室与技术监控管理服务单位共同组织制订相应的检定方法;

2.检定仪器仪表时,其实际误差应控制在规程规定基本误差限的70%以内;

3.仪器仪表检定原始记录应逐步实现无纸化,并应及时存入管理计算机进行管理。原始记录保存按相应检定规程规定执行;

4.经检定合格的仪器仪表应由检定人员实施封印和加贴。

第三十三条电测计量信息管理

电测计量管理部门应建立各类指示仪表装置、电能计量装置计算机管理信息系统和电测技术监督计算机管理系统并逐步实现与集团公司及其他有关部门的联网。

第三十四条电测计量印证管理

电测专业各类印证的种类,检定证书和报告执行国家统一格式,计量引证的制作、使用有专门计量技术机构统一制作和管理,并根据相关规定制定管理办法。

第三十五条建立基建与生产各阶段电测设备质量监督签字验收制度,对质量不符合规定的设备,各级技术监督部门或人员有权拒绝签字,并可越级上报。

第三十六条依据集团公司技术监控实行动态检查制度建立电测技术监督工作的考核奖励与责任处理制度,做到各部门分工明确、职责分明,严格考核与奖惩;对于动态检查发现的问题要及时进行整改。对发现的问题不进行整改的基层发电企业,视情节轻重,给予相应的警告或通报批评。凡由于技术监控管理不当或自行减少技术监控管理项目、降低技术监控管理标准而造成严重后果的,要追究有关当事者的责任。凡由于违反规程、技术监督失职而造成严重后果的,要追究有关领导与当事者的责任。

第三十七条全面完成集团公司每年下达的电测技术监督考核指标,并严格执行技术监督工作报告制度。集团公司技术监控实行月报告制度,报送要求按《中国大唐集团公司技术监控管理办法》。受监督设备发生异常情况应在3日内报集团公司和技术监控管理服务单位。

第三十八条集团公司实行技术监控管理重大问题预警制度。各技术监控管理服务单位,要对发现的基层发电企业存在的重大问题进行预警。各基层发电企业在接到“异常情况预警通知单”后,必须立即提出措施进行整改,并按规定予以回执。如发生重大设备故障,其中有技术监控管理不到位而没有提出预警的,要追究相关技术监控管理服务单位的经济责任。各基层发电企业重要设备出

现重大异常或事故,应及时向集团公司及上市公司、分公司、省发电公司安全生产部、相关技术监控管理服务单位报告,重要问题还应进行专题报告。

第三十九条建立健全电力建设与生产全过程电测技术监督资料与仪表设备档案,做到完整连续并与实际相符。

技术资料包括:

1.各种仪表设备厂家提供的技术资料、图纸、说明书等;

2.本单位传递用标准设备技术档案包括:出厂原始资料、图纸、历次送检报告以及事故损坏检查记录,建标技术报告、复查报告等;

3.自制设备的图纸资料;

4.重要计量装置的二次接线图、技术参数等图纸资料;

5.各类仪表设备都应建立资产台帐,基层发电企业重要关口的电能计量装置要建立齐全的档案,并报集团公司和技术监控管理服务单位备案。

第四十条各级技术监督部门要对本单位生产、基建、试验用的电测仪表、设备、装置以及计量标准等的质量严格把关,并建立相应制度,防止不合格或不符合要求的产品进入本单位。

第六章附则

第四十一条集团公司各上市公司、分公司、省发电公司,基层发电企业应根据本制度,制定实施细则。

第四十二条本制度由集团公司安全生产部负责解释。

第四十三条本制度自发布之日起执行。

附录1:

计量法规

1.中华人民共和国计量法

2.中华人民共和国计量法实施细则

3.中华人民共和国法定计量单位定义

4.中华人民共和国法定计量单位使用方法

5.中华人民共和国电力法

国家、行业颁发的主要规程

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

备注:若有新规程颁布执行, 则新规程应取代上述对应的规程。

附录2:

网、省计量检定机构配备的电测仪表标准

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

注:根据情况酌情建立

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

附录3:

公司电力企业计量检定机构配备的电测仪表标准

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

注:量限根据实际需求确定或委托电网技术机构

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

附录4:

电测技术监督重要表计分类

装置1故障时间(天)+装置2故障时间(天)+…+装置N故障时间(天)

1 标准计量装置故障率= ---------------------------------------------------------------

365×N

公式中:N为标准计量装置总数。包括:1)已经通过设备认证的标准计量装置;

2)未进行设备认证的标准计量装置。

2. 故障时间:从标准计量装置发生故障(包括标准表超差)当天开始至该标准计量装置再次

投入使用期间的天数。

3. 重要指示表:包括:①兆欧表;

② 0.5级及以上标准表;

③母线电压监测仪;

④运行人员每天抄报数据的指针式仪表;

⑤本单位规定的重要运行仪表。

4. 重要仪器仪表:包括:①标准计量装置;

②本说明中3.全部;

③ 110kV及以上线路、计算机显示、远传用电流、电压、功率等电量变送

器;

④ 10万kW机组及以上、主变高压侧使用电流、电压、功率等电量变送器。

双母线电压指示读数差值(V)

5. 双母线电压平衡指数(Ph)= -------------------------- × 100% ≦ 1.2

母线电压额定值

附录5:

电测技术监督统计指标的含义

1.仪表调前合格率

已检仪表中调前合格表总数

调前合格率(%)= -------------------------- × 100%

检定周期内已检仪表总数

2.仪表校验率

实际校验的仪表总数

校验率(%)= ----------------------------- × 100%

按规定周期应校验的仪表总数

3.电量差错率

全年多计和少计的差错电量总数(万千瓦时)电量差错(%)= ----------------------------------------× 100%

全年售电量(万千瓦时)

4.电量故障差错率

电能计量故障差错总数

故障差错率(%)= ---------------------× 100%

运行电能表总数

5.计量标准合格率

各单位按附录3配置的计量标准合格数

合格率(%)= -----------------------------------× 100%

各单位按附录3配置的计量标准总

附表1:

受监设备异常状况报表

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

53 中国大唐集团公司电测技术监督制度》 大唐集团制〔2013〕163号

总工程师:生技部门:车间:填表人:说明:1.每张表格只用于一个(或一组)设备异常状态的填写。

2.若有其他情况,请用附纸说明。