文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家标准房间空气调节器安装规范GB17790

国家标准房间空气调节器安装规范GB17790

国家标准房间空气调节器安装规范GB17790
国家标准房间空气调节器安装规范GB17790

国家标准房间空气调节器安装规 GB17790-1999

1 围

本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能及安装人员资格确认等要求。本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。

2 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T7000-1988碳素结构钢(neq DIN 630:1987)

GB1002-1996家用和类似用途插头插座型式、基本参数和尺寸

GB2099.1-1996家用和类似用途插座第一部分通用要求(eqv IEC884-1:1994)

GB4706.32-1996家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC 335-2-40:1992)

GB5296.2-1997消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明

GB/T7373-1987工业用二氟一氯甲烷(F22)(neq JIS K 1517:1982)

GB/T7725-1996房间空气调节器(neq ISO K 5151:1994)

GB14093.1-1993机械产品环境技术要求湿热环境用

GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1房间空气调节器room air conditioner

一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器)。

3.2空调器安装room air conditioner installation

专业安装人员结合用户的具体环境情况,将空调器固定到位并进行正确的组合、连接、调试,以实现其预定使用功能的完整活动。

3.3安装面installation surface

支撑和固定空调器的受力面,多指建筑物的墙面、地面和顶面。

3.4安装架installation rack

一种能使空调器可靠地固定在安装面上的构件。

3.5专业安装人员qualified installation person

具有一定基础知识、技术经验和空调器安装从业书,并被授权以安全的方式完成空调安装任务的人员。

3.6用户user

使用空调器产品和接受空调安装服务的个人、家庭或社会团体。

3.7安装寿命service life of installation

经检验合格的空调通过正确的安装和用户正常使用,所应达到的期限,一般以年为单位。

4 空调器、安装附件要求

4.1空调器

待装空调器应附有生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志。

4.2安装附件

用于空调器安装的附件,应符合国家标准或符合说明书的要求。

4.2.1配管

4.2.1.1 连接管

连接分体式空调器室机与室外机的连接管应具有一定的强度和韧性,并应符合安装说明书

的要求。

4.2.1.2连接件

4.2.1.3配管护套

4.2.2电气配线

4.2.3电子控制器

空调器的电子控制器应符合相应的国家标准、行业标准和产品说明书的要求,保证实现空调器的良好使用功能。

4.3安装件

空调器安装所用的零件和(或)构件,其选用、制作应能保证空调器安全正常的运行并符合其相应的国家标准要求。

用于湿热或特殊地区的安装件,必要时应根据所受环境因素影响的情况,按照

GB14093.1-1993中表1选择试验项目并通过有关试验的考核。

4.3.1安装架

安装架的设计和加工制作应充分考虑材料及结构的承重强度、抗锈蚀及安装维修的方便。

钢制构件应牢固焊接或连接并须经防锈处理。钢制安装架的材质应选用不低于

GB/T700-1988中Q235A性能要求的结构型钢材和应符合GB4706.32-1996中第31章的要求。如果使用其他材质应具有足够强度和抗锈蚀。

4 .3.2紧固件

空调器安装时,用于承载、接受剪切力的固定或连接螺栓应符合相应国家标准和安装说明书的要求;用于在混凝土等安装面上安装固定的膨胀螺栓(一种特殊的螺纹联接件,由沉头螺栓、胀管、垫圈、螺母等组成),应根据安装面材质坚硬程度确定安装孔直径和浓度,

并选择适用的膨胀螺栓规格。空调器安装面的固定点不应少于安装说明书的规定并应有防止松动的措施,以确保安装稳定、牢固、可靠。

4.4说明书

空调器的产品说明书除应符合GB4706。32-1996中7.12和GB/T7725-

5 空调器安装要求

空调器的安装必须由受过专门培训的专业安装队来完成,安装附件的制作和空调器安装应符合本规要求和安全技术规定。

5.1使用空间

空调器的制冷(热)量应与房间的大小相配。

5.2噪声和振动

空调器的噪声应符合GB/T7725的要求。安装后的空调器不得因安装不良使其产生异常噪声和震动。

5.3冷凝水排除

空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的生活,道路和公共通道两侧建筑物安装的空调器,不宜将其冷凝水排放到建筑物墙面。

5.4制冷剂

空调器所用的制冷剂应符合国标的要求,安装时需要空调器加注制冷剂应按照产品说明书的要求进行,并按7.4条选择适用方可进行制冷剂泄漏检验。

5.5安装位置

5.5.1空调器应根据用户的环境状况并

a)避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈;

b)避开人工强电、磁场直接作用的地方;

c)尽量避开易产生噪音、振动的地点;

d)尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、直射或有高温热源)的地方;

e)儿童不易触及的地方;

f)尽量缩短室机和室外机连接的长度;

g)维护、检修方便和通风合理的地方;

5.5.2空调器室机组的安装应充分考虑室空调位置和布局,使气流组织合理、通畅。空调器室外机组的安装应考虑环保、市容的有关要求,特别是在名优建筑物和古建筑物、城市主要街道两侧建筑物上安装空调器,应遵守城市市容的有关规定。

5.5.3建筑物部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。

5.5.4空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底(安装架不影响公共通道时可按水平安装面)距地面的距离应大于2.5m。

空调器的室外机组应尽可能地远离相邻的门窗和绿色植物,与相对方门窗距离不得小于下述值:

a)空调器额定制冷量不大于4.5kw的为3m;

b)空调器额定制冷量大于4.5kw的为4m。

确因条件所限达不到上述要求时,应于相关方面进行协商解决或采取相应的保护措施。

5.5.5通过建筑物自由空间的空调器的连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5m,除非该管线是贴着天花板安装或经过有关部门的认可。

空调器的连接管线不应阻塞通道,一般也不应穿过地面、楼板或屋顶,否则应采取相应的防漏和电气绝缘措施。

5.5.6空调器的管线通过砖、混凝土结构时应有套管,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动、应力或腐蚀带来的损害。

5.5.7采有柔性软管时,应对其进行良好的防护以防受到机械损坏,并应定期进行检查。

5.5.8空调器的配管和配线应连接正确、牢固、走向与弯曲度合理。分体式机组的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求。

5.6安装面

5.6.1空调器的安装面应坚固结实具有足够的承载能力。安装面为建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面,其结构、材质应符合建筑规的有关要求。

5.6.2建筑物预留有空调器安装面时,必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力不应低于实际所承载的重量(至少200KG)。并应充分考虑空调器安装后的通风、噪声及市容等要求。

5.6.3安装面为木质、空心砖、金属、非金属等结构或安装表面装饰层过厚其强度明显不足时应采取相应的加固、支撑和减震措施,以防影响空调器的正常运行或导致安全危险。

5.7电气安全

5.7.1使用电源

空调器所使用电源一般应为频率50HZ、电压在额定电压值的90%-110%围以的单相220V 或(和)三相380V交流电源。

用户应具备与待装空调器铭牌标标示一致的合格电源,如电源容量足够、接地可靠和便于安装等。

5.7.2电磁干扰

空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室机的安装应尽可能地避开电视机、音响等电气器具以防电磁干扰。

5.7.3在湿热环境雷雹较频繁地区、位置较高或空旷场地的独立建筑物上安装空调器时,若周围又无防雷设施,则应在必要时考虑防雷措施。

5.7.4空调器的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5倍,其接户电线进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取。

5.7.5电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置,空调器与房间电气布线应可靠地连

接,不得随意更改电源线及其末端。

5.7.6空调器的室、室外电气连接线应不受拉伸和扭曲应力的影响,不应随意改变接线长度。如果必须加长或改变,应采用符合要求的导线。

5.7.7用户电源按有插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近空调器随机电源插头所及之

处。其插座结构应与待装空调电源插头相匹配并符合GB2099.1和GB1002要求。

5.7.8空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端必须紧固连接和妥善锁紧,不用工具就不能松开,并符合GB470

6.32-1996的第27章要求。建筑物无接地线时,安装人员有权拒绝安装,或与用户协商采取正确、有效的接地措施或可靠的安全措施后方可安装,其接地应符合GB50169的要

求。

黄绿双色线只能用于接地线,不可用作它用。

接地端子或接地触点与可触及空调器金属外壳应是低电阻的(<0.1欧),接地装置的接地电阻一般应小于4欧,必要时可按7.3.2条进行检查。

5.8 机械强度

5.8.1 承重

空调器的安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于180KG。空调器室外机组不应在材质较松的安装面上(如旧式房屋砖墙、空心砖墙等)进行挂壁式安装;因安装条件所限须采用挂壁安装时,应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力及同一安装面安装空调的数量等因素,必要时采取加固或防护措施,以确保空调器的安全运行和人身安全。

5.8.2 防松

空调器安装时,其安装面与安装架、安装架与机组之间的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的空调器不滑脱、翻倒或跌落。

5.8.3 防锈

钢制安装架和钢制紧固件应进行防锈处理,经过防锈处理后的安装件应符合

GB/T7725-1996中5.2.20-5.2.21的要求;点镀件经过处理后应符合GB/T7725-1996中

5.2.19的要求。

5.9 安装寿命

空调器的安装寿命应不低于产品的使用年限。空调器安装后一年,不应由于安装不良影响空调器的正常运行及使用性能;安装后三年,不应由于安装不良影响空调器的安全运行和

发生重大安全事故。空调器安装使用后,用户根据使用情况经常进行检查和进行必要的维护并定期向有关部门报检,以确保空调器正常、安全、可靠地运行。

6 安装操作程序

6.1 安装准备

a)安装人员应备齐空调器安装工具和必要的计量合格的检验仪器;

b)检查空调器是否完好、随机文件和附件是否齐全;

c)仔细阅读安装、使用说明书(产品说明书),了解待装空调器的功能、使用方法、安装要求及安装方法;

d)检查用户的电源、电压、频率、电表容量、接地情况、导线规格、插座、熔断器、保护开关、漏电保护器等是否能满足待装空调器的要求;

e)协助用户选定空调器的安装位置,询问用户(必要时)安装空调是否已取得物业管理、房产管理或市政管理部门的同意;

f)检查安装位置、安装面和安装架是否符合待装空调器的安装和使用要求、安全要求及环境保护要求等。

6.2 安装操作

a)空调器的安装应使用随机附件,安装人员不应随便更换、省略与改制;如需安装人员现场配制,则应按照本规和安装说明书的要求操作,必要时需经专业技术人员审核批准,检验合格后方可使用;

b)根据空调的具体型式选择合理的安装方法,并将安装架与安装面牢固连接。施工时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构,必要时采取相应措施保证自身和他人不受危害;

c)按照空调器的安装说明书将空调器机械固定,安装后的空调器应安全、稳固并通风良好;

d)对于分体式空调器应严格按照本规和安装说明书的要求正确进行管、线连接和固定,不得擅自更改电源线及其接线端子,安装后必须将电气部件盖板固定良好。管、线通过建筑物墙壁时应由穿墙管保护并施以防漏雨、防水和防漏电措施。管路连接时不应带入水分、空气和尘土等杂物,并将连接管中空气排出后紧固,确保管路干燥、清洁、密封良好;

注:分体式空调器不允许在雨天和风雪天进行安装,除非已采取充分的措施来确保安装工作不

受其影响。

e)合理地安装、布置空调器排水弯头和排水管,确保空调器不滴水;其冷凝水排除应通畅且排水对建筑物不造成危害;

f)正确地进行管线包扎,并妥善固定在合适的位置。

6.3 检查及试运行

6.3.1 空调器安装完毕后,应按表1要求检查安装工作,特别要注意:

a)管线连接、走向应合理;

b)电气配管应安全、正确;

c)机械连接应牢固、可靠;

d)使用功能应良好实现。

6.3.2 空调器应按照本规和使用说明书的要求进行试运行,试运行时间不应少于30分钟。

空调安装规范

施工要求及规范 为了维护甲、乙双方合法权益,根据钓鱼岛大酒店空调工程内容,以及此场所 的特殊要求,经黄石志诚电器有限公司设计,本着对用户认真负责的态度,特制 定如下施工要求及规范: 一、工程范围 (1) 本工程施工量包含设计图纸上的一层到四层的通风及空调系统工程。乙方 负责按经甲方确认的图纸所含工作内容,工程规范中所需的货物、规格、型号、产地、数量及配套内容进行供货、安装调试、培训、验收并交付使用。 (2) 本工程不含空调主机基础及主电源部分,不含空调末端、通风设备电源部分。 二、设备安装说明。 (1)根据黄石志诚电器有限公司的设计要求,室内设计参数要求如下: 房屋夏季空调设计参数:干球温度25℃,空气湿度为<60%,新风量为 30m3/h.·人 根据各项因素考虑,设备须满足夏季干球温度<26℃,空气湿度为<65%。新 风量为30m3/h.·人 (2)空调系统的划分与组成:采用新风机组加风机盘管的空气-水系统,管路采 用闭式机械循环两管制。空调冷凝水接至地漏或卫生间立管内排放。 (3)新风分别由各层新风机组经初效过滤、由风道送至各空调房间。 (4)各房间内设有卧式暗装风机盘管;风机盘管设三速液晶控制开关。 三、盘管机组性能: 风机盘管说明: (1)机组的冷量是在冷媒水进水温度为7℃,进出水温差5℃、空气干球温度 DB27℃、湿球温度WB19.5℃时测定 (2)机组热量是在进水温度60℃,空气DB21℃,与制冷时相通水量下的测定值。 (3)机组噪音值和功率消耗高风档测试值。 四、施工技术方案 1、施工材料。

(1)中央空调所有管道需保温,保温材料采用B1级橡塑保温管,钢管≤DN32保温厚度为25mm, 钢管>DN32保温厚度为30mm; (2)空调所有冷凝水管道需保温,保温材料采用B1级橡塑保温管,厚度为10mm。 (3)吊顶内有需检修的设备及阀门处,吊顶上需设检查口。 2、空调水系统施工方案 (1)空调水管最高点设排气装置,最低点设泄水闸阀。冷凝水管做保温,做法同冷水管。 (2)空调冷冻水管安装完毕后,应进行水压试验,空调冷凝水管应进行充水试验,试验压力为1.0MPa, 不渗不漏为合格,经试压合格后应对系统反复冲洗,直至水中不带泥沙,铁屑等杂质,且排水清净为合格;试验压力为1.0MPa,在10分钟内压力降≤0.02MPa为合格,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合 格。风机盘管的规格参数为中档运行时的参数。 (3)所有的水管配件需做外观检查,所有的阀门除作外观检查外,还要检查其动作是否正确,灵活,严密,不合格的产品严禁使用。,(4)冷冻水管设吊架或者托架,吊架、托架用膨胀螺栓固定在牢固的附着物上,冷冻水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫。水管支吊架外表面防锈漆处理。 (5). 其他未说明部分请按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《建筑设计防火规范》(2001版)(GBJ16-1987)执行。 3、空调水施工程序 安装准备→预制加工→支吊架安装→主干管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐保温→调试。 A.安装 (1) 安装前必须清除管道及设备内部的污垢和杂物。安装中断或安装完毕 后,在各敞口处应设临时封闭,以免管道堵塞。 (2) 管道穿楼板处均设套管,套管与管道间隙为30mm~40mm.

国家标准房间空气调节器安装规范-GB17790

国家标准房间空气调节器安装规范 GB17790-1999 1 范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能及安装人员资格确认等要求。本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T7000-1988碳素结构钢(neq DIN 630:1987) GB1002-1996家用和类似用途插头插座型式、基本参数和尺寸 GB2099.1-1996家用和类似用途插座第一部分通用要求(eqv IEC884-1:1994) GB4706.32-1996家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC 335-2-40:1992) GB5296.2-1997消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明 GB/T7373-1987工业用二氟一氯甲烷(F22)(neq JIS K 1517:1982) GB/T7725-1996房间空气调节器(neq ISO K 5151:1994) GB14093.1-1993机械产品环境技术要求湿热环境用 GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3 定义 本标准采用下列定义。 3.1房间空气调节器room air conditioner 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器)。 3.2空调器安装room air conditioner installation 专业安装人员结合用户的具体环境情况,将空调器固定到位并进行正确的组合、连接、调试,以实现其预定使用功能的完整活动。 3.3安装面installation surface 支撑和固定空调器的受力面,多指建筑物的墙面、地面和顶面。 3.4安装架installation rack 一种能使空调器可靠地固定在安装面上的构件。 3.5专业安装人员qualified installation person 具有一定基础知识、技术经验和空调器安装从业资格证书,并被授权以安全的方式完成空调安装任务的人员。

正压式空气呼吸器日常检查管理规范

罐区区域正压式空气呼吸器日常检查管理规范为规范罐区区域正压式空气呼吸器日常检查管理,确保其状态处于完好有效,使正压式空气呼吸器在事故应急救援中发挥其相应效能,现对运行部配备的正压式空气呼吸器日常检查管理作如下规定: 1.空气呼吸器的适用环境 ①有毒气体 ②有毒颗粒及气雾 ③氧气浓度低于17%的环境 ④火灾引起的烟雾 ⑤在恶劣的环境中使用时,必须根据环境相应特点使用辅助防护用品,如:防护手套、安全鞋、密闭性的防护服、安全头盔等。 2.空气呼吸器的用途 ①日常教育培训。在进行教育培训启用前,需向区域安全员报备,并把启用意向报告,经同意后方可启用。 ②启用环境(适用环境及事故应急救援)。作业人员在需使用空呼防护时,无须征询任何人便可直接启用,但必须遵守相应的正确使用方法和管理要求。 3.空气呼吸器的性能 空气呼吸器的工作压力为 25-30MPa,工作时间约45分钟,余气报警压力4-6MPa,约使用6-10分钟。 4.空气呼吸器的使用要求 ①未经培训考试合格者,禁止单独使用。

②使用中,使用者应倍加爱护,轻拿轻放。禁止把呼吸器随意扔在地上,否则会对呼吸器造成严重损坏。严禁重物拍打、挤压,严禁乱丢乱放; ③在使用空气呼吸器中,当气瓶的压力降低至5MPa 时,报警哨则发出撤离报警哨音,使用者在听到报警哨音后,必须马上从最近、最安全的路线尽快撤离到安全区域,在没有到达安全区域前不要卸下设备; ④空气呼吸器只能在紧急情况或抢险救援时时启用。日常工作中,可经报区域安全员同意申请作教育培训启用,但须遵守空气呼吸器的管理要求; ⑤每次使用后,应对其进行相应的维护保养,保持外观清洁,当受污染后,应进行相应的消毒和清洗; ⑥全面罩不能用酒精或其他急性溶剂擦洗,只能用清水或中性溶剂擦洗。 ⑦当压力低于25MPa时,应及时联系区域管理人员送公司消防队进行充填,并作相应的使用维护保养记录; ⑧空气呼吸器必须定点放置,放置地点要求干净、卫生,避免日光直射。 ⑨放置的空气呼吸器,各部件必须整齐,确保供气阀关闭,呼吸器主体卧放。 ⑩在使用中,面罩避免与硬物接触或摩擦,放置时有机面应朝上。使用后,面罩与接口分离并放置指定袋中;

房间空调器安装质量检验规范

《房间空调器安装质量检验规范》 ——《房间空调器安装质量检验规范》 作为我国家电行业技术性标准的《房间空调器安装质量检验规范》(试行)(以下简称《规范》)由中国家用电器维修协会于3月14日在京发布,该《规范》由协会和苏宁电器共同起草,松下、海信、海尔、美的、春兰等国内外空调企业参加了审议工作。 商务部、国家安全生产监督管理总局、中国商业联合会、中国消费者协会等部门,以及部分国内外空调企业也出席了新闻发布会。 安装质量——空调品质的真正命脉 空调业内都有“三分质量、七分安装”之说,空调出厂时,室内机组、室外机组、连接管道(线)分开包装,运送到用户家时,还只是个半成品,只有在现场进行安装、连接与调试后,才能形成一个完整的运行系统。因此,空调安装、连接与调试的好坏,将直接影响到用户的人身财产,环境安全和使用效果,并成为保障空调正常工作运行的重要环节。如果空调安装质量不合格,会给消费者带来很多隐患。 据中国家用电器维修协会会长董增介绍,2005年,全国家用空调销售量为1800万台,但经协会抽查,发现在空调视为命脉的安装环节还是存在着不同程度的问题,包括:部分空调生产、销售、专业服务企业没有专业、稳定的安装队伍;空调安装服务规范不健全;企业内部无空调安装质量检验人员;空调安装人员草草培训上岗,甚至出现空调安装旺季安装工无证上岗等现象。 而据中国消费者协会统计,消费者对空调质量的投诉每年呈20%的增长,其中70%以上是对于安装质量的投诉,主要涉及空调室外机支架由各安装单位自行采购,标准不一,存在“豆腐渣”工程;空调安装不当导致空调运转时产生噪音、漏水、松动、漏电、着火。 可以说,中国良莠不齐的空调安装质量已经对消费者的权益保障乃至生命安全已经产生极大的影响,这将严重地影响消费者的购买信心,空调厂商的安装质量也将面临巨大挑战。 《房间空调器安装质量检验规范》应时出台 中国空调行业的安装服务规范并非无法可依。1999年7月,国家质量技术监督局发布《房间空气调节器安装规范》(GB 17790—1999)强制性国家标准,自2000年3月1日起实施。2001年3月,全国家用电器标准化技术委员会又编辑出版了《房间空气调节器安装教程》,作为国家质量技术监督局国家标准统一宣贯培训教材。 上述两个规范从空调安装操作技术上予以了指导,但随着近年来空调的迅速普及,空调安装(含移机)服务技术质量如何检验、评测、监管的问题,引起广大消费者、生产、销售、专业安装维修服务企业的极大关注,需要有一个行业内通行、有关企业接受的统一说法。 为加强空调器安装服务质量监管,规范空调器服务的操作规程及技术质量评鉴体系标准,提高空调器安装服务水平,提升服务顾客满意,中国家用电器维修协会与苏宁电器共同起草了《房间空气调节器安装质量检验规范》,3.15期间先在苏宁实行,并拟于今年5月1日起正式在行业内推行。

奥克斯空调器安装规范

奥克斯空调器安装规范 JSKD2005(055)08 为了切实提高提奥克斯空调的整体安装质量,确保美观,确保空调器安全高效运行,下面分别从人身安全规范、安装技术规范及电气安全规范提出要求,各特约安装维修网点要以此为标准,判断自己在安装过程中是否存在违规行为,有则改之,无则嘉勉。 一、人身安全规范 1、空调体积大,重量很重,一人操作十分危险,在上门安装空调时,必须确保两人或两人 以上进行操作。 2、在高于地面2.5米以上空中作业时,安装人员必须使用安全带,不系安全带,轻则身体 残疾,重则危及生命。 二、安装技术规范 1、室外机安装位置选择规范:按照国家规定要求空调不能装在一楼离地面1.8m以下或离对面 门、窗太近的地方以免影响他人等,也不能装在空间太小的过道、地下室、阳台内等散热不好的地方;外机位置要便于通风,前面位置2米内应没有遮挡物;外机尽量不要装在阳光直射和有其它热源的地方,若用户要装在阳光直接照射的地方建议他使用遮阳蓬,但不能挡住外机的通风;在室外铁架定位时,要考虑到空调连接管是否够长,外机安装在窗台下时后外机顶盖不能超出用户窗台的高度,外机左右前后距离如下图1规定:。 图1 2、外机支架安装规范:根据国家规定,固定空调支架必须使用至少规格为?10X100mm膨胀 螺栓,螺帽必须拧紧使支架紧贴墙面避免噪音,具体机型使用膨胀螺栓数量如下表;选择的安装墙面要足够牢固,安装支架的承载量必须大于180Kg或自身重量的4倍,两侧支架必须保持水平,倾斜角度不得超过5°。

3、外机地脚螺丝安装规范:室外机应使用地脚螺丝固定在支架上,为减少噪音及振动,外机 的四个地脚螺丝必须上全、拧紧,而且必须上有弹簧垫片;底脚螺丝应螺栓从上向下放,螺母从下往上拧,防止底脚螺丝的生锈。 4、室内机安装位置选择规范:内机必须安装在空调冷热风都能扩散到整个房间的位置上(尽量 靠近安装墙面的中间位置),使整个房间均匀制冷(热);内机出风口不能有阻挡物,安装位置附近应没有任何热源及蒸汽源;内机的安装位置应靠近电源插座,但不能安装在插座的正上方;内机安装位置要便于安装和检修,离地板的高度在2米左右,在定位时内机左、右和上面离墙间隙不得少于10CM,如图2: 5、室内机挂板安装规范:为确保内机排水顺畅,挂板固定前要用水平尺进行测量,保持水平, 也可根据内机出水口的位置向左(出水口在左侧)或向右(出水口在右侧)微倾(小于0.3CM),挂板固定钢钉不得少于6个;挂板固定前一定要先询问用户墙内有无电线、网线、电话线等,如钢钉打在线上就会给用户带来不必要的损失,挂板固定后应至少能承载大于室内机2.5陪的重量。 6、室内外穿墙洞规范:为避免雨水或异物通过墙洞渗透到室内,穿墙洞应与内机配管出口垂直 并向外稍微倾斜,倾斜角度在5°左右,打孔前一定要咨询工作,询问用户墙内有无电线、网线、电话线等,以免误打造成示不必要的损失;室内墙洞应用穿墙护圈扣好,并用腻子将护圈和连接管之间的缝隙密封好;室外侧墙洞应用腻子(油灰)将其封堵好,从而避免雨水或异物渗透到室内;墙洞的大小尺寸为:1-1.5P为Ф60;2P-3P为Ф70;5P为Ф90。 7、内外机连接管连接规范:连接管与内机配管及外机截止阀连接时,先将连接管喇叭口垂直对 准蒸发器配管或截止阀铜头斜口并顶住,用手把“铜钠子”拧到底后再用钣手拧紧,如图3:不能直接把“铜钠子”和蒸发器配管或截止阀铜头斜口对接并用钣手拧紧,这样易损坏螺纹造成漏氟。

室内气流分布

第10章 室内气流分布 10.1 对室内气流分布的要求与评价 10.1.1 概述 空气分布又称为气流组织。室内气流组织设计的任务就是合理的组织室内空气的流动与分布,使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好的满足工艺要求及人们舒适感的要求。 空调房间内的气流分布与送风口的型式、数量和位置,回风口的位置,送风参数,风口尺寸,空间的几何尺寸及污染源的位置和性质有关。 下面介绍对气流分布的主要要求和常用评价指标。 10.1.2 对温度梯度的要求 在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房间内有热源存在,在垂直方向通常有温度差异,即存在温度梯度。 在舒适的范围内,按照ISO7730标准,在工作区内的地面上方1.1m 和0.1m 之间的温差不应大于3℃(这实质上考虑了坐着工作情况); 美国ASHRAE55-92标准建议1.8m 和0.1m 之间的温差不大于3℃(这是考虑人站立工作情况)。 10.1.3 工作区的风速 工作区的风速也是影响热舒适的一个重要因素。在温度较高的场所通常可以用提高风速来改善热舒适环境。但大风速通常令人厌烦。 试验表明,风速<0.5m/s 时,人没有太明显的感觉。我国规范规定:舒适性空调冬季室内风速≯0.2m/s ,夏季≯0.3m/s 。工艺性空调冬季室内风速≯0.3m/s ,夏季宜采用0.2-0.5m/s 。 10.1.4 吹风感和气流分布性能指标 吹风感是由于空气温度和风速(房间的湿度和辐射温度假定不变)引起人体的局部地方有冷感,从而导致不舒适的感觉。 1.有效吹风温度EDT 美国ASHRAE 用有效吹风温度EDT(Effective Draft Temperature)来判断是否有吹风感,定义为 )15.0(8.7)(EDT ---=x m x t t ν (10-1) 式中 t x ,t m --室内某地点的温度和室内平均温度,℃; v x --室内某地点的风速,m/s 。 对于办公室,当EDT=-1.7~l ℃,v x <0.35m/s 时,大多数人感觉是舒适的,小 于下限值时有冷吹风感。

室内气流分布

室内气流分布

第10章室内气流分布 10.1 对室内气流分布的要求与评价 10.1.1 概述 空气分布又称为气流组织。室内气流组织设计的任务就是合理的组织室内空气的流动与分布,使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好的满足工艺要求及人们舒适感的要求。 空调房间内的气流分布与送风口的型式、数量和位置,回风口的位置,送风参数,风口尺寸,空间的几何尺寸及污染源的位置和性质有关。 下面介绍对气流分布的主要要求和常用评价指标。 10.1.2 对温度梯度的要求 在空调或通风房间内,送入与房间温度不同的空气,以及房间内有热源存在,在垂直方向通常有温度差异,即存在温度梯度。 在舒适的范围内,按照ISO7730标准,在工作区内的地面上方1.1m和0.1m 之间的温差不应大于3C (这实质上考虑了坐着工作情况); 美国ASHRAE55-9标准建议1. 8m和0. 1m之间的温差不大于3C (这是考虑人站立工作情况)。 10.1.3 工作区的风速 工作区的风速也是影响热舒适的一个重要因素。在温度较高的场所通常可以用提高风速来改善热舒适环境。但大风速通常令人厌烦。 试验表明,风速<0.5m/s时,人没有太明显的感觉。我国规范规定:舒适性空调冬季室内风速〉0.2m/s,夏季〉0.3m/s。工艺性空调冬季室内风速 > 0. 3m/s,夏季宜采用0.2-0.5m/s 。 10.1.4 吹风感和气流分布性能指标 吹风感是由于空气温度和风速(房间的湿度和辐射温度假定不变)引起人体的局部地方有冷感,从而导致不舒适的感觉。 1. 有效吹风温度EDT 美国ASHRAB有效吹风温度 EDT(Effective Draft Temperature)来判断是否有吹风感,定义为 EDT (t x t m) 7.8( x 0.15) (10-1) 式中t x,t m--室内某地点的温度和室内平均温度,C; v x--室内某地点的风速,m/s。 对于办公室,当EDT=-1.7~l C, V x V 0.35m/s时,大多数人感觉是舒适的,小于下限值时有冷吹风感。 EDT用于判断工作区任何一点是否有吹风感。 2. 气流分布性能指标ADPI 气流分布性能指标 ADPI (Air Diffusion Perfomanee Index 区内 ),定义为工作各点满足EDT和风速要求的点占总点数的百分比。 对整个工作区的气流分布的评价用 ADPI来判断

空气呼吸器使用管理制度

呼吸类防护用品、防化服的使用管理规定 一、目的 为加强劳动防护用品使用规范化,确保的身体健康和安全,特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司生产操作过程中呼吸类防护用品的使用、维护、保养管理。 三、使用人员要求 1、必须对使用人员进行培训,能够正确熟练使用。 2、使用者身体健康,没有职业禁忌症(下列疾病患者禁止使用:肺病、各类传染病、高血压、心脏病、精神病、孕妇及医生认定不适宜的人员等)。 四、内容、要求 目前根据我公司生产实际情况主要配置了正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、送风式长管呼吸器、半面罩型防毒口罩4类呼吸用防护用品及身体防护用品防化服; 1、正压式空气呼吸器 1.1主要用途 主要用于突发事件抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等各种环境下能安全有效地进行灭火、抢险救灾和救护等工作。 1.2规格型号据技术参数 1.2.1型号构成 Z为正压式,K为空气) H为呼吸器)

1.2.3主要组成 1.3安全使用及注意事项 1.3.1使用前的检查 1.3.1.1检查气源压力 打开气瓶阀开关,观察高压表,要求气瓶内空气压力为25-30MPa 。如气瓶内气压不足,应到专业充气站(如溧水县消防大队)冲至规定压力。 1.3.1.2检查整机系统气密性 打开气瓶阀开关,观察压力表的读数,稍后关闭。一分钟内表示压力下 降不大于2MPa ,表明系统气密良好。此过程中供气阀和旁通阀应处于关闭状 态。 1.3.1.3检查残气报警装置 打开气瓶阀开关,稍后关闭。转动供气阀旁通阀手轮缓慢排气,观察压 力表指针的下降,当压力降至5-6MPa 时,报警器应发出哨笛报警信号。如报 警状器系统出现故障需维修时,不得自行修理,必须报公司安委会由公司安委会负责联系外部专业维修人员修理,同时也不要碰击高压管系统接头顶端,以防堵塞管路。 1.3.1.4检查全面罩的密封性 配戴好全面罩,用手掌心捂住面罩接口处,或在不打开瓶头阀的情况下 深呼吸数次,感到吸气困难,证明全面罩气密性良好。

空调安装的规范步骤及安全要求!

空调安装的规范步骤及安全要求! 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 夏天来了!空调的重要性就不多讲了,家庭普遍使用的电器!一般在家庭条件好点的,多会在各个房间都会装上空调,房间空调器安装规范和其他空调安装一样,也有很多。今天给大家介绍的就是房间空调器安装规范,大家在房间安装空调的时候一定要注意啦! 1、空调器应安装在儿童不易触及的地方; 2、空调器在正常运行时,室内换热器会产生冷凝水,安装后冷凝水的排放应不妨碍他人的工作和生活; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 3、尽量避开油烟重、高温热源、风沙大、阳光直射的地方; 4、沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于2.5m; 5、空调器安装以后必须进行检漏实验。一般分体式空调器出厂前注入的氟里昂数量与预定的室内外连接管道长度是相对应的; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 6、空调器的室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。

7、室外机组安装架承载能力至少不低于180kg; 8、建筑物内部的楼梯、过道、出口等公用地方不应安装空调器的室外机; 9、空调器的噪声在出厂前都应该符合国家GB/T7725《房间空气调节器》的规定要求。要求实际安装后,不能产生附加的振动和异常噪声; 空调安装的规范步骤及安全要求!少一个步骤都有安全隐患 10、尽量缩短室内机和室外机连接的长度; 11、避开人工强磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到人身安全的方面。 不管是挂式空调还是柜式空调,都要按照房间空调器安装规范及要求来安装!切记不可为了方便降低安全意识!

02[1].034-2004房间空气调节器(澳洲版)040804

美的集团制冷事业本部企业标准 QJ/MK02.034-2004 房间空气调节器(澳洲版) 2004-08-11发布 2004-11-11实施 美的集团制冷事业本部发布

QJ/MK02.034-2004 II 前言 本标准主要针对销往澳洲的房间空调器产品。 本标准在QJ/MK02.001-2001a《房间空气调节器》和QJ/MK02.014-2002《房间空气调节器(欧洲版)》的基础上,主要更改了额定制冷/额定制热的判定要求以及能效比和性能系数的节能分级要求。 本标准必须配合QJ/MK02.001-2001a《房间空气调节器》和QJ/MK02.014-2002《房间空气调节器(欧洲版)》一起使用。 本标准由品质统括部测试验证提出并主要负责起草,标准化部协助起草。 本标准主要起草人:任仲贤、牛强、肖劲松、郑崇开。 本标准由技术研发中心标准化部归口并负责解释。

美的集团制冷事业本部企业标准 房间空气调节器(澳洲版)QJ/MK02.034-2004 1范围 本标准规定了房间空气调节器(以下简称:空调器)的技术要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于在澳洲销售的、采用空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机、制冷量在16 000W 以下,额定电压不超过单相250V~或三相430V 3N~的家用和类似用途的空调器。 注:本标准不适用于移动空调器。 2引用标准 本标准使用QJ/MK02.001-2001a和QJ/MK02.014-2002所引用的适用标准以及下列标准。下列标准和指令所包含的条文,通过在本标准和指令中引用而构成为本标准的条文。本标准和指令出版时,所示版本均为有效。所有标准和指令都会被修订,使用本标准和指令的各方应探讨使用下列标准和指令最新版本的可能性。 GB/T191-2000 包装储运图示标志 GB/T4214.1-2000 声学家用电器及类似用途器具噪声测试方法第1部分:通用要求(未引用)AS/NZS 3823.2:2003 澳洲空调器产品标准-能源标签要求 AS/NZS 3823.1.1:1998 澳洲无风管空调器产品标准 EN55014-1 电磁兼容性-家用电器,电动工具以及类似电器的要求第1部分:干扰 EN55014-2 电磁兼容性-家用电器、电动工具和类似器具的要求第2部分:抗扰度 EN60335-1 家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求 EN60335-2-40 家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求 EN61000-3-2 电磁兼容性-第3-2部分:谐波电流发射的极限值(输入电流不超过16A每相的设备)EN61000-3-3 电磁兼容性-第3-3部分:额定电流≤16A的公共低电压供电系统的电压波动极限EN61000-3-11 电磁兼容性-第3-11部分:极限值- 通用低压供电系统的电压变化、电压波动和闪烁的限制(额定电流为75A并且在有条件连接情况下的设备) ISO5151 Non-ducted air conditioner and heat pumps-Testing and rating for performance QJ/MK02.001-2001a 房间空气调节器 QJ/MK02.014-2002 房间空气调节器(欧洲版) QJ/MK02.002-2001a房间空调器产品分类与型号命名 QJ/MK02.011-2004a出口产品型号命名方法 QJ/MK08.010-2001a空调器用零部件阻燃性试验导则 美的集团制冷事业本部 2004-08-11批准 2004-11-11实施 1

空气呼吸器的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD374 空气呼吸器的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

空气呼吸器的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、使用前准备 1、将器材箱放在地上(注意:器材箱有“依格”标准的一面向上),然后打开箱盖,解开装具,固定带,取出装具。 2、打开气瓶阀。沿逆时针方向旋开气瓶阀手轮,至少2圈。如果发现气瓶阀打开后,有气体从供气瓶阀中流出,则按下供气阀上橡胶罩节气开关,气体流动将终止,同时检查气瓶压力。 3、报警及检测。顺时针旋转气瓶阀手轮,将气瓶阀关闭,略微打开冲泄阀,将系统中的气体排出,当压力降到5.5±0.5MPa压力时,报警器开始声响报警,直到压力小于1MPa时报警器停止报警。如果不能报警,则不能使用。 4、确认瓶箍组件将气瓶牢牢固定住:气瓶底朝自己,身体朝前倾斜,拿出并展开肩带,分别置于气瓶两边。 5、佩戴装具,两手同时抓住背托体两侧:把呼吸器朝上举过头,两肘朝内收并保持贴近身体,肩带顺着手臂滑

空调高空作业施工规范(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 空调高空作业施工规范(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

空调高空作业施工规范(新版) 大多数旧的建筑物没有为空调器的安放预留位置,也没有为空调器安装工人预留着力点;国家未强制规定新建的商品房应预留空调器安装位置,造成空调器安装位置的设计不统一、不合理,存在离阳台较远,预留空间狭小等现象,使得空调器安装和维修高处作业人员只能悬空作业,工作难度大,安全隐患突出。 1.现场作业安全隐患大 空调器安装和维修存在季节性,空调器安装和维修工人以散工为主,成型和有规模的安装维修企业不多,部分企业主体责任制未落实到位,再加上国家没有相关的安全规范,企业“重业绩,轻管理”的问题日益凸显,宣传培训跟不上,为作业人员提供的防护装备不齐全,甚至不提供相应的防护装备,空调器安装和维修工人防护意识淡薄,缺乏系统的个体防坠落知识。由于空调器安装施工条件特殊,工人缺乏风险评估的技能,在空调器室外机安装位置附近

难以找到安全有效的挂点,人身安全得不到有效的保障,增加了坠落风险。 2.最新的高处作业安全规范 香港、东南亚、欧洲等先进地区与国家的高处作业防坠落技术与标准体系已经成熟,对空调器安装和维护高处作业的具体进程与安全技术规范有严格的规定,空调器安装维修伤亡事故很少。 GB/T3608—2008高处作业分级、GB6095—2009安全带、GB/T6096-2009安全带检测方法、GB17790-2008家用和类似用途空调器安装规范、SB/T10543-2009房间空气调节器拆解清洗维护规范、SB/T10542-2009房间空气调节器拆装服务质量检验规范、SB/T10480-2008家用空气调节器拆装和维修服务的技术规范等一批新的高处作业和空调器标准已经颁布实施,为广东省空调安装高处作业提供了新鲜的血液,也体现了国家对于高处作业安全规范的重视。 3.项目的意义 本规范将对空调器安装、维修以及拆除提出明确的安全要求和

国家标准房间空气调节器安装规范

国家标准房间空气调节器安装规范GB17790-1999 1范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能及安装人员资格确认等要求。本标准适用于采用空气 冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14000W以下的家用和 类似用途房间空气调节器的安装。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所 示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可 能性。 GB/T7000-1988 碳素结构钢(neqDIN630:1987) GB1002-1996家用和类似用途插头插座型式、基本参数和尺寸 GB2099.1-1996家用和类似用途插座第一部分通用要求( eqvIEC884-1 : 1994) GB4706.32-1996家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求 (idtlEC335-2-40 : 1992) GB5296.2-1997消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明 GB/T7373-1987 工业用二氟一氯甲烷( F22)( neqJISK1517:1982) GB/T7725-1996 房间空气调节器(neqISOK5151:1994) GB14093.1-1993机械产品环境技术要求湿热环境用 GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3定义 本标准采用下列定义。 3.1房间空气调节器roomairco nditio ner 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷系统以 及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通风装置(可被组装成一个箱壳或被设计成一起使用的组件系统,以下简称空调器)。 3.2 空调器安装roomairconditionerinstallation

防毒面具、空气呼吸器、防化服使用管理规定

防毒面具、空气呼吸器、防化服的使用规定 1 正压式空气呼吸器使用规定。 1.1 使用人员要求 1.1.1 必须对使用人员进行培训,能够正确熟练使用。 1.1.2 使用者身体健康,没有职业禁忌症(下列疾病患者禁止使用:肺病、各类传染病、高血压、心脏病、精神病、孕妇及医生认定不适宜的人员等)。 1.2 日常检查 1.2.1 检查全面罩的面窗是否清洁、无划痕、裂纹,环状橡胶密封垫无灰尘、断裂等影响密封性能的因素存在;检查系带、导管、连接处有无松动、断裂。1.2.2 气瓶压力检查。正常备用压力15~30Mpa;气瓶备用状态下,压力不低于15.0Mpa,使用压力达到5.0Mpa,必须停止使用;其它类型气瓶按技术说明书执行。 1.2.3 系统泄漏检查。打开气瓶阀,观察压力表,待压力表指针稳定后关闭气瓶阀,1分钟内压力下降应小于0.5MPa。 1.2.4 报警器报警压力检查。打开气瓶阀待压力达到气瓶压力后,关闭气瓶阀;然后缓慢打开冲泄阀,当压力降至5.0MPa时,报警器应开始报警,声音应响亮。 1.2.5 面罩气密性能检查。佩戴好面罩,用手掌捂住面罩与供气阀连接处,深吸一口气,检查面罩是否有泄漏,否则应更换面罩。 1.2.6 呼吸性能检查。面罩气密性能检查合格后,打开气瓶阀,将面罩佩戴好,再将供气阀与面罩连接,关闭供气阀上的冲泄阀开关,深呼吸数次,应感觉呼吸舒畅,打开和关闭冲泄阀开关2次,开关应灵活,供气阀应能正常打开。 1.2.7 空气呼吸器的压力表每年应校验1次。 1.2.8 空气呼吸器的气瓶首次使用3年做1次水压试验;以后每2年作1次水压试验。 1.2.9 空气呼吸器的日常维护、保养和校验参照技术说明书执行,空气呼吸器的使用期限,按本类型的技术说明书执行。 1.2.10 使用部门安全员每月对空气呼吸器至少检查1次,要做好记录。 1.3 佩戴与使用 1.3.1 佩戴装具。将气瓶阀向下背上气瓶,通过拉肩上的自由端调节气瓶的上

空调安装规范

空调安装规范 1、内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意5个点就可以避免后续问题。 1、拆开中央空调室内机包装,把室内机放置于包装纸板上,避免机体直接和地面接触。 2、对室内机出风口进行软连接安装,用铆钉把防水阻燃帆布订置于出风口四周,折叠好塞入室内机。 3、吊装中央空调室内机,并对内机回风口进行包裹,避免有灰尘杂质进入。 4、内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 5、内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。2、冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。 2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。 3、焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 3、充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。 特别要求:为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。

4、冷凝水管的安装: 1、冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏,出外墙水管要离地漏控制在≤30公分距离。 2、冷凝水管吊筋间距<1.2m,中间间隔不宜过长,铜管、冷凝水管分开用卡箍吊装。 3、冷凝水管登高处设置排气孔,具体数量根据实际现场排水点距离确定,以保证冷凝水的顺畅。 4、冷凝水管喇叭口排水处设置U型弯头,高度根据下水管与机体底部的距离确定。 5、冷凝水管接管时要双头涂胶,及时接管,不留隐患。 5、控制器的安装: 空调线盒与水电线盒安装保持上下水平,左右间距适中 6、安装外机: 做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,保证散热性空间及回气流无阻,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常及保修售后空间。 7、抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。 8、充填冷媒: 上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。 9、风口测量安装: 回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

房间空气调节器能源效率标识实施规则

房间空气调节器能源效率标识实施规则 1总则 1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》(国家发展改革委和国家质检总局第17号令,以下简称《办法》)制定。 1.2 本规则适用于空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机,制冷量在14000W及以下,气候类型为T1的空气调节器(以下简称空调器)能源效率标识(以下简称标识)的使用、备案和公告。 本规则不适用于移动式、变频式、多联式空调机组。 2 标识的样式和规格 2.1 标识为蓝白背景的彩色标识,长为109毫米,宽为66毫米。 2.2 标识名称为:中国能效标识(英文名称为CHINA ENERGY LABEL),包括以下内容: (1)生产者名称; (2)产品规格型号; (3)能源效率等级; (4)能效比; (5)制冷量(瓦);

(6)输入功率(瓦); (7)依据的能源效率国家标准编号。 2.3 标识的具体样式和规格见附件1。 3 标识信息的标注 3.1 生产者名称是指产品的品牌所有者。 3.2 产品规格型号应依据GB/T7725或GB/T17758的现行有效版本的要求编制,亦可同时使用企业自己的编号,并与铭牌上的标注相一致。 3.3 能源效率等级应依据GB12021.3的现行有效版本和《房间空气调节器能源效率检测报告》(以下简称检测报告)确定。检测报告的格式见附件3。 3.4制冷量、输入功率应依据GB/T7725或GB/T17758的现行有效版本和检测报告确定。 3.5能效比应依据GB12021.3、GB/T7725或GB/T17758的现行有效版本和检测报告确定,不应大于能源效率等级的上限值。 3.6 依据国家标准为GB12021.3的现行有效版本。 4 标识的印制和粘贴

空气呼吸器管理规定

可燃气体、有毒有害气体检测报警器、空气呼吸器安全使用管理规定 2006年9月29日 (试行) 文件编号: 受控状态: 分发号: 编写人:罗召阳 审核人:张财金陈福明 批准人:牛禄

2006年10月6日发布 2006年10月8日执行吐哈石油钻井公司

可燃气体、有毒有害气体检测报警器、空气呼吸器安全使用管理规定 2006年9月29日 (试行) 第一章总则 第一条可燃气体、有毒有害气体检测报警器、空气呼吸器是保护员工自身安全,防止有毒有害气体危害所必备的专用防护仪器和装备。为了加强维护和保管,确保可燃气体、有毒有害气体检测报警器、空气呼吸器安全可靠,充分发挥其使用性能,特制定本规定。 第二条保管和使用单位必须加强对可燃气体、有毒有害气体检测报警器、空气呼吸器的管理,建立健全各项资料和台帐,实行编号和分段管理。 第三条管具公司、钻井队配备专人负责管理、使用维护和验收等工作。 第二章报警器、空气呼吸器的选择 第四条呼吸保护装备的选择 1、质量安全环保部应参照GB/T 18664《呼吸保护用品的选择、使用与维护》,根据作业环境中的污染或危害性质为作业人员选择配备合适的呼吸保护装备,并根据作业环境中污染物的浓度和佩戴者的本身特征选择配备合适的面罩。

2、有心肺系统病史或对全封闭呼吸保护装备存在严重心理应激反应的作业人员应免于参与执行必须使用呼吸保护装备的作业任务,新员工入厂体检时必须严格把关。 第五条选择报警器具备的条件 1、功能、结构、性能和质量应符合国家法令的要求。 2、取得国家法定计量单位颁发和计量器具生产许可证。 3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。 4、技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维修、保证备品备件的供应。 5、受其它气体的干扰小,受温度、湿度影响小。 6、在国家标准颁布后,执行标准不能低于国家标准。 第三章验收 第六条新购监测仪器、人身防护设备的验收由质量安全环保部、计划设备资产部、物资供应中心、管具公司的专业人员及其他相关人员依据相关规定进行验收。通过验收后,管具公司和使用单位负责入库建档。 第七条现场使用后的监测仪器、人身防护设备回收时,由管具公司和使用单位负责人员进行交接验收。 第四章空气呼吸器的例行检查 第八条空气呼吸器购买后和使用前,必须进行下列检查: 1、检查全面罩。面罩及目镜破损的严禁使用。

国家标准房间空气调节器安装规范【最新版】

国家标准房间空气调节器安装规范1范围 本标准规定了房间空气调节器产品出厂后,为用户安装时所涉及的人身、财产安全,周围环境和实现房间空气调节器预定功能及安装人员资格确认等要求。本标准适用于采用空气冷却的冷凝器、制冷剂为工业用二氟一氯甲烷(R22)、额定制冷量在14000W以下的家用和类似用途房间空气调节器的安装。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T7000-1988碳素结构钢(neq DIN 630:1987) GB1002-1996家用和类似用途插头插座型式、基本参数和尺寸 GB2099.1-1996家用和类似用途插座第一部分通用要求(eqv IEC884-1:1994)

GB4706.32-1996家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求(idt IEC 335-2-40:1992) GB5296.2-1997消费品使用说明家用和类似用途电器的使用说明GB/T7373-1987工业用二氟一氯甲烷(F22)(neq JIS K 1517:1982) GB/T7725-1996房间空气调节器(neq ISO K 5151:1994) GB14093.1-1993机械产品环境技术要求湿热环境用 GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3定义 本标准采用下列定义。 3.1房间空气调节器room air conditioner 一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷系统以及空气循环和净化装置,还可以包括加热和通

相关文档
相关文档 最新文档