文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直铺式防静电瓷砖地板施工工法

直铺式防静电瓷砖地板施工工法

直铺式防静电瓷砖地板施工工法
直铺式防静电瓷砖地板施工工法

直铺式防静电瓷砖地板施工工法

工法内容简述:

目前防静电地板系统使用的地板主要有环氧和三聚氰氨、PVC 防静电涂料、地板、防静电橡胶板等高分子材料,这些材料都存在易老化、不耐磨、易污染、耐久性和防火欠佳的问题。为了克服上述防静电材料的缺点,我们使用了一种新型防静电材料——防静电瓷砖,该材料防静电性能稳定、属国家A 级防火材料、绿色环保产品,且兼容了陶瓷墙地砖优点,适合直接铺贴于地面上,是继直铺式PVC 防静电地板后的一种具有良好市场前景的产品,墙地砖产业的一次创新,是目前最理想的防静电与装饰兼容的材料。

直铺式防静电瓷砖地板施工工法和普通的地砖地板施工方法相类似,即直接在地面上铺设瓷砖,不同之处在于采用了高科技产品的防静电瓷砖,并在防静电瓷砖下结合层上铺设了一层网格状铜带导电层,并设置了合理的接地系统,使得地砖地面电位接近大地电位,从而获得了可靠防静电性能。直铺式防静电瓷砖地板的施工程序依次为先将结构地面找平,然后铺设掺有导电粉的水泥砂浆结合层,并在结合层上铺设导电铜带,将纵横向导电铜带互相焊接成网格状,再在导电铜带上铺设防静电瓷砖地板并勾缝,最后安装铜带端接地系统并对整个导电系统进行测试,这样整个防静电瓷砖地板即施工完成。

其中防静电瓷砖是利用高新技术,采用波化砖胚体,在生产中加入耐高温导电无机材料渗透,进行物理改性,并经过高温烧制而成,故其使用不受环境影响,通体都具有永久、稳定的防静电性能,体电阻和面电阻均小于5×10^8Ω,且具有耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐老化、耐油污、耐高温、阻燃性、防渗透等优点。技术水平和技术难度(包括与国内外同类技术水平比较):

直铺式防静电瓷砖地板施工工法通过采用了高科技产品的防静电瓷砖在地面上的直接铺设,并在防静电瓷砖下结合层上铺设了一层网格状铜带导电层,并设置了合理的接地系统,使得地砖地面电位接近大地电位,从而获得了可靠防静电性能,是目前最理想的防静电与装饰兼容的防静电地板,从根本上克服了其它技术存在的弊端,技术水平达到了国内领先水平。

与国内外传统技术相比,其施工技术具有以下几项显著特点:

1、施工方便,铺设程序和铺设普通地砖地面一样,仅需在地砖下多铺一层导电铜带,对施工条件要求低,适用于各种新老建筑物防静电地面。

2、使用不受环境影响,通体都具有永久、稳定的防静电性能,体电阻和面电阻均小于5×10^8Ω。

3、耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐老化、耐油污、阻燃性、防渗透是其它材料无法比拟的。耐热性能优良,耐高温达1200℃导电性不变。

4、在结构楼(地)面层上直铺施工,可一次完成地面作业,降低了成本。同时直铺施工降低了地面高度,增加了使用空间高度。

5、发尘量小,与嵌缝剂配合使用可满足较高级别的洁静环境要求。

6、无毒、无味、无辐射、是绿色环保产品,且花色品种可以任意选择。

工程应用情况及推广应用前景:

通过该工法在天津俊城-浅水湾花园工程、苏州工业园区职业技术学院实验楼工程、上海市第十人民医院医技综合楼工程中的应用,解决了传统防静电材料存在的抗静电年限短、易老化、不耐磨、易污染、耐久性和防火欠佳的问题,保证了防静电地面的质量。通过该工艺的使用,各项指标均达到设计要求,工程

工期按原计划顺利进行,保证了工程质量,节约了投资,产生了较大的经济效益和社会效益。通过多个工程实践证明,本工法的推广应用是响应国家号召,节约国家资源,积极推广使用新技术、新材料的具体体现,推广应用前景明显。

经济效益和社会效益:

直铺式防静电瓷砖地板施工工法,和传统的施工工艺相比具有较为明显的优越性,该技术施工的防静电地板具有不老化、耐磨、不燃、永久防静电、不变形、易清理、美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、放辐射性低、环保卫生、成本低、施工方便等优点,是一种永久性防静电,具有较广阔的推广前景。经测算在上海烟草工业印刷厂职工住宿楼工程中,采用直铺式防静电瓷砖地板施工技术与采用传统的施工方法相比,共节约投资8万元,工期提前15天,产生了较大的经济效益和社会效益,对类似工程具有广泛的应用价值和指导意义。

同时通过推广使用,形成一套实用高效的施工技术,同时该瓷砖地板无毒、无味、无辐射,通过该防静电瓷砖地板的使用保护了环境。

直铺式防静电瓷砖地板施工工法

一、前言

随着电子信息产业的高速发展,电子信息高科技产品的制造和使用对环境防静电不断提出严格的要求。由于不具备防静电性能的地面,往往是产生静电危害的主要根源,因此世界上生产和使用高科技产品的场所都要求地面具有优良的防静电性能。

目前防静电地板系统使用的地板主要有环氧和三聚氰氨、PVC防静电涂料、地板、防静电橡胶板等高分子材料,这些材料都存在抗静电年限短、易老化、不耐磨、易污染、耐久性和防火欠佳的问题。为了克服上述防静电材料的缺点,我们使用了一种新型防静电材料——防静电瓷砖,该材料防静电性能稳定、属国家A 级防火材料、绿色环保产品,且兼容了陶瓷墙地砖优点,且适合直接铺贴于地面上,是继直铺式PVC 防静电地板后的一种具有良好市场前景的产品,墙地砖产业的一次创新,是目前最理想的防静电与装饰兼容的材料,并将推动防静电产业沿着节能环保的方向发展。

通过工程实践证明,该直铺式防静电瓷砖地板具有不老化、耐磨、不燃、永久防静电、不变形、易清理、美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、放辐射性低、环保卫生、成本低、施工方便等优点,是一种永久性防静电,具有高档艺术装饰效果的一种功能性陶瓷砖。为指导同类地坪施工,规范施工工艺、统一质量标准和完善保证措施,我公司在取得成功经验的基础上,对施工工艺进行了总结和完善,编制了本工法。

二、工法特点

直铺式防静电瓷砖地板施工工法具有以下特点:

2.1、施工方便,铺设程序和铺设普通地砖地面一样,仅需在地砖下多铺一层导电铜带,对施工条件要求低,适用于各种新老建筑物防静电地面。

2.2、使用不受环境影响,通体都具有永久、稳定的防静电性能,体电阻和面电阻均小于5×10^8Ω。

2.3、耐磨、耐腐蚀、耐老化、耐油污、阻燃性、防渗透是其它材料无法比拟的。耐热性能优良,耐高温达1200℃导电性不变。

2.4、在结构楼(地)面层上直铺施工,可一次完成地面作业,降低了成本。同

时直铺施工降低了地面高度,增加了使用空间高度。

2.5、发尘量小,与嵌缝剂配合使用可满足较高级别的洁静环境要求。

2.6、无毒、无味、无辐射的绿色环保产品,且花色品种可以任意选择。

三、适用范围

直铺式防静电瓷砖地板的防静电性能和通用的防静电产品技术类似,但在防火性能和耐磨性上有了质的提高,可广泛应用于如下一些场所:

3.1、大规模、超大规模集成电路生产洁净车间地面;

3.2、各类通信机房地面(程控电话、移动通信、微波通信、卫星地面站机房);

3.3、电脑机房、通信设备生产车间、精密仪器车间、感光化学车间;

3.4、电力调度中心、地铁控制中心、交通控制中心、公路管理中心;

3.5、金融中心机房、公安消防报警指挥中心、商检机房、海关机房;

3.6、广播电视发射中心、各类信息中心、航天发射中心、工业控制中心、机场空中管制中心、口岸航运管制中心、气象卫星中心、新闻出版中心;

3.7、石油、化工、兵器、易燃易爆车间、医院手术室、麻醉室、氧吧等。

3.8、进行深加工可复合成活动地板、工作台板等防静电板材。

四、工艺原理

直铺式防静电瓷砖地板施工工法和普通的地砖地板施工方法相类似,即直接在地面上铺设瓷砖,不同之处在于采用了高科技产品的防静电瓷砖,并在防静电瓷砖下结合层上铺设了一层网格状铜带导电层,并设置了合理的接地系统,使得地砖地面电位接近大地电位,从而获得了可靠防静电性能。直铺式防静电瓷砖地板的施工程序依次为先将结构地面找平,然后铺设掺有复合导电粉的水泥砂浆结合层,并在结合层上铺设导电铜带,将纵横向导电铜带互相焊接成网格状,再在导电铜带上铺设防静电瓷砖地板并勾缝,最后安装铜带端接地系统并对整个导电系统进行测试,这样整个防静电瓷砖地板即施工完成。

其中防静电瓷砖是利用高新技术,采用波化砖胚体,在生产中加入耐高温导电无机材料渗透,进行物理改性,并经过高温烧制而成,故其使用不受环境影响,通体都具有永久、稳定的防静电性能,体电阻和面电阻均小于5*10^8Ω,且具有耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐老化、耐油污、耐高温、阻燃性、防渗透等优点。

图4.1 防静电瓷砖剖面图

五、施工工艺流程及操作要点

5.1、施工工艺流程

施工准备→基层处理→找标高、弹线→抹基层(找平层)水泥砂浆→弹铺砖控制线→铺设水泥砂浆结合层→焊接导电铜网带→铺设导电铜网带→铺设防静电瓷砖→勾缝、擦缝→养护→安装踢脚板→接地系统安装→系统测试→完工

5.2、施工要点

5.2.1、施工准备

1、地面工程施工前应具有施工平面图和静电接地系统图,并做技术交底。

2、防静电瓷质地板及其工程所用的各种材料,应当符合本规程的要求时,方可在工程中使用。防静电瓷砖的每一块瓷砖应贴有中国电子仪器行业协会防静电装备分会的激光防伪标记。

3、地面垫层、楼面结构层或其上填充层的标高,材料质量、密实度和强度等级均应符合设计要求。

4、混凝土基层上的杂物清理干净,并用錾子剔掉砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。当有防水隔离层时,应做透水检验,且表面应平整,必要时做毛化处理。

5、所有预埋管道和预埋件均应按设计要求预埋完毕。当有穿过基层的立管时,立管与楼板间的缝隙必须做密封处理,经检验合格并做完隐蔽记录后,防静电瓷质地板地面工程方可开工。

6、用于导电接地网络的接地端子,应按工艺要求预留并设置接地端子箱。当接地端子箱采用金属外壳时,应与接地端子绝缘。

7、内墙+50cm水平标高线已弹好,并校核无误。根据墙上+50cm 水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。

8、各种工程施工材料、设备、工具和消防器材应配备齐全。

9、工程施工的环境温度不宜低于5℃。

10、工程施工人员应分工明确,定岗、定责。应指定专业技术人员按配比向水泥砂浆中加入复合导电粉(降阻剂),并应指定专人铺设接地铜带、镀锌扁钢。

11、工程施工前,各岗位人员应明确有关的技术要求。在大面积工程施工前,应做样板间。

5.2.2、防静电瓷砖施工

防静电瓷质地板地面工程应包括找平层、基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工。

1、找平层

1)、从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高(面层减去砖厚及粘结层的厚度),抹灰饼间距 1.5m,灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,然后从房间一侧开始抹标筋。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于2cm。

2)、在清理好的结构层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

3)、找平层采用水泥砂浆找平(配合比为1:3~1:4),并用木抹子抹平压实。

4)、找平层表面密实,不得有起砂、蜂窝、裂缝等缺陷。

5)、当找平层砂浆抗压强度达到1.2MPa时,开始上人弹砖的控制线。

预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计未规定时,拼缝宽度不宜大于3mm。在房间分中、从纵横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分开,

非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4 块砖弹一根控制线)。

2、基层

1)、找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。

2)、基层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~30mm,均匀铺设。

3)、基层砂浆随贴随铺,砂浆搅拌随拌随用,做到铺设当天工完料清,不允许将隔天的硬块铺入基层。

3、结合层

1)、结合层砂浆宜采用水泥素灰浆,厚度宜取8~12mm,如采用水泥砂浆铺设时应为10~15mm。

2)、结合层材料拌合:水泥砂浆结合层时,配合比宜为1:2.5(水泥: 砂)干硬性砂浆,亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。

3)、在水泥砂浆结合层中应按配比加入复合导电粉,水泥和复合导电粉的重量比为1:0.003。

4)、在水泥砂浆结合层上铺设0.05mm*25mm的导电铜带,纵向间距应采用600mm,横向间距应在3000mm 至4800mm 之间,导电铜带铺设应随着防静电瓷砖的铺设一起进行。

5)、导电铜带铺设完成后应采用万用表检测导电铜带,使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。

6)、在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带,每500㎡应设立一个接地端子。接地系统所需的铜质接地带为40mm×4mm,长度不小于1000mm。

4、面层

1)、在铺贴前,应预排防静电瓷质地板块。对防静电瓷质地板块的规格尺寸、外观质量、色泽等应进行预选。防静电瓷质地板块尺寸的允许偏差应符合表5.1 的规定。

2)、铺砌前将地砖放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。

3)、在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷质地板块时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应安设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。

4)、铺砌时,砖的楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,并调整其表面平整度和缝宽。

5)、铺贴时顺序从内退着往外铺砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺砌。

6)、为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2~3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线。

7)、铺完2~3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。

8)、面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作,勾缝擦缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做好养护和保护。如设计要求不留缝或缝隙很小时,则要求接缝平直,在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇导电环氧树脂胶,然后用干水泥洒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。在洁净厂房中勾缝,应采用导电环氧树脂胶进行勾缝处理。

9)、铺完砖24h后,表面覆盖、湿润,养护时间不应少于7d。当水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后,方可正常使用。

10)、踢脚板用砖,一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料,踢脚板的立缝应与地面缝对齐,铺设时应在房间各墙面两端头阴角处各镶贴一块砖,出墙厚度和高度符合设计要求。然后以此砖上楞为标准挂线,开始铺砖,砖背面朝上抹粘结砂浆(配合比为1:2 水泥砂浆),使砂浆粘满整块砖为宜,及时粘贴在墙上,砖上楞要根线立即拍实,随之将挤出的砂浆刮净,将面层清擦干净(在粘前,砖块材要浸水晾下,墙面洒水湿润)。

11)、防静电瓷质地板铺设后,表面应覆盖织物并保持湿润,养护时间不应少于7天。待结合层的水泥砂浆抗压强度达到要求后,可用清水或5%~10%的草酸或中性洗涤剂溶液进行清洗,使表面洁净。

12)、室内操作温度不低于+5℃。室外操作时,应按气温的变化掺防冻剂,但必须经试验室试验合格后才能操作。

5.2.3、接地施工

1、待地板表面干燥后,应按要求进行接地连接。

2、防静电瓷质地板的接地系统应由地板下铜带或铝带接地网、室内接地端子、室外接地线、室外连接装置、限流电阻器、室外入地接地等组成。

3、静电接地系统的室外接地部分宜做成独立接地,对不具备条件的场地,可接在接地母线上。接地极的数量视土壤地质条件而定,室外接地电阻不应大于10Ω。

4、当静电接地和防雷接地、直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地共用一个接地时,系统接地电阻应小于1Ω,且在防雷接地支路以外,静电和其它接地支路应安装防雷击敏感电阻器,以保证安全。

5、静电接地和保护接地、工作接地可共用一组接地地极。静电接地可经限流电阻和连接线与接地极相连。采用装有1MΩ限流电阻的限流电阻器作为限流保护装置。

6、防静电瓷质地板接地导电网与保护接地电阻器应采用接地端子作为连接装置。

5.2.4、检测和验收

1、防静电瓷质地面铺设10~15d后,应在整体地面含水率小于10%的条件下进行工程检测和验收。

2、承接防静电瓷质地板的检测单位应具有国家认可的出具相应测试报告的资质,或由工程生产、设计单位和监理单位三方共同进行检测。

3、表面电阻和系统导电性能的测试,除应符合本规程的规定外,尚应符合《电子产品制造防静电系统测试方法》SJ/T10694的要求。检测仪器应事先标定。

4、防静电瓷质地面的测试环境应符合表5.2 的规定。

5、防静电瓷质地板面的电性能应符合下列要求:

1)地板表面磨擦起电电压小于50V。

2)地板表面对接地母线的电阻值应达到5×10^4~1×10^9 Ω。

3)地板表面任意一点电阻值应为1×10^5~1×10^10Ω(两测试极间的据离为900mm~1000mm)。

4)系统接地电阻应符合设计要求,且应不大于10Ω;

5、防静电瓷质地面的尺寸偏差应符合表5.3的规定。

6、防静电瓷质地面的外观应符合下列要求:

1)板块图案清晰、色泽均匀,无裂纹、掉角和缺楞等缺陷;

2)地面应平整、清洁,周边顺直;

3)地板与结合层的连接必须牢固,无空鼓。

5.2.5、维护保养

1、在使用防静电瓷质地面时,严禁以坚硬利器砸压,严禁高温物体直接接触地面,应避免油类和有腐蚀性化学物品污损。

2、在使用防静电瓷质地面时,应经常保持面层清洁,可用吸尘器或半湿拖布(不滴水)清洁地面。

3、每年定期对地面进行静电电阻测试,并检验接地系统是否良好。

六、材料与设备

6.1、主要使用的材料

6.1.1、防静电瓷砖:在生产中加入耐高温导电材料,经高温烧制而成的,并符合如下一些技术标准指标:

1、导电性能:系统表面电阻10^5~10^9Ω。

2、耐烟火性能:不小于1600℃;

3、防火等级:A级

4、耐磨性:0.1g/1000转

5、吸水性:<0.5%

6、静电起电电压:<50V

7、抗弯曲强度:平均值不小于27Mpa

8、翘曲度:±0.5%

9、耐酸碱性:均为A级

10、地板规格:600×600×10mm,800×800×12mm

6.1.2、防静电瓷质地板地面工程结合层的水泥砂浆,其水泥宜采用硅酸盐水泥,强度不应小于3.25 级,砂中应不含杂质,其细度模数不应小于2.3,含泥量不应大于3%。

6.1.3、防静电瓷质地板地面工程结合层材料中的添加剂,应采用体电阻不大于10^2Ω/cm的复合导电粉。

6.1.4、结合层和面层填缝的粘胶材料应符合国家现行产品标准和设计要求。如采用胶粘剂,应防水和防菌,并通过试验确定。此二种材料均应有出厂合格证和质量检测报告。

6.1.5、防静电瓷质地板地面工程静电接地导电网,宜采用截面不小于0.05mm×25mm 的铜箔或铝箔。

6.1.6、防静电瓷质地板地面面层的中性处理和去污,宜采用温水溶解的浓度为5%~10%的草酸或中性洗涤剂。

6.1.7、防静电瓷质地板静电接地应采用装有1.0MΩ限流电阻的限流电阻器作为限流保护装置。

6.1.8、防静电瓷质地板接地导电网与保护接地电阻器应采用接地端子作为连接装置。

6.2、主要机具设备

6.2.1、地面的平整度可采用长度2m的直尺检查。

6.2.2、导电铜带网格铺设时采用电烙铁焊接。

6.2.3、瓷砖地板铺贴施工时应配备搅拌机、水平尺、电动工具、瓦工工具、云石切割机等设备和工具。

6.2.4、接地系统采用电焊机进行焊接。

6.2.5、防静电瓷质地板的面电阻和体电阻可采用量程为:1×10^5~1×10^10Ω数字或针式兆欧表量测。可采用两只直径为50mm,长度300~500mm的铜质圆柱体(表面镀铬)作为测量电板与兆欧表配套使用。可采用干燥导电海绵或导电橡胶作为测量电板垫片,其体电阻率应不大于1×10^3Ω/cm。

6.2.6、地板表面摩擦起电电压可采用非接触式静电电压表测量。

6.2.7、接地导电网络的通断情况可采用万能表检测。

6.2.8、大地接地电阻可采用接地电阻测量仪测量。

七、质量控制

7.1、直铺式防静电瓷砖地板工程应严格遵守现行国家及行业标准《建筑楼地面工程施工及验收规范》GB50209-2010;《电子计算机房设计规范》GB50174-2008;《计算站场地安全技术要求》GB9361-2011;《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011。

7.2、所有进场材料均应严格把关,防静电瓷砖须有明显的认证标志,标明厂家、规格、包装上应有批号、数量、生产日期等。并具有出厂质量合格证书。

7.3、铺贴前对静电瓷砖进行严格的挑选,防止砖的厚薄不一致造成高低差,铺贴时要严格按水平标高线进行控制,避免地面出现高低不平。

7.4、踢脚板镶贴时,先检查墙面平整度,进行处理后再进行安装,保证出墙厚度不一致。

7.5、防静电瓷质地板块的表面不允许有分层、裂纹,无掉角、缺楞等缺陷。表面应洁净、图案清晰、色泽一致、接缝平整,深浅一致,周边顺直。

7.6、面层邻按处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。

7.7、踢脚板表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。

7.8、防止因油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时对地面不覆盖等,而造成面层被污染。

7.9、施工过程严格执行三检制度,即:施工人员自检、工序交接检查、专职质量员检查。

7.10、防静电系统施工完成后,可委托具有国家认可资质检测单位或由工程生产、设计单位和监理单位三方共同进行严格的防静电功能检测。

八、安全措施

8.1 认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据国家有关规定、条例,结合施工单位实际情况和工程的具体特点,组成专职安全员和班组兼职安全员,执行安全生产责任制,明确各级人员的职责,抓好工程的安全生产。

8.2 除需严格遵守安全操作规程外,还应注意以下几点安全事项:

8.2.1 施工操作前,必须进行安全技术交底和安全教育。

8.2.2、建立完善的施工安全保证体系,加强施工作业中的安全检查,确保作业标准化、规范化。

8.2.3、施工现场按符合防火、防触电等安全规定及安全施工要求进行布置,并完善布置各种安全标识。

8.2.4、施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规程》的有关规范执行。

8.2.5、室内配电柜、配电箱前要有绝缘垫,并安装漏电保护装置。

8.2.6、电气设备应有接地保护,小型电动工具,必须安装“漏电保护”装置,使用时应经试运转合格后方可操作。

8.2.7、手持电动工具使用的线路拉设,必须由专职电工负责,所有电动工具必须事先检查是否安全可靠,并做好现场的临时照明。

8.2.8、现场维护电工应持证上岗,非电工不得私自接电源。

九、环保措施

9.1、成立对应的施工环境卫生管理机构,在施工过程中严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章,加强对工程材料、设备、废水、生产生活垃圾、丢渣的控制和治理,遵守有防火及废弃物处理的规章制度,随时接受相关单位的监督检查。

9.2、将施工场地和作业限制在工程建设允许的范围内,合理布置,规范围挡,做到标牌清楚、齐全,各种标识醒目,施工场地整洁文明。

9.3、对施工中可能影响到的各种公共设施制定可靠的防止损坏的移位的实施措施,加强实施中的监测、应对和验证。同时,将相关方案和要求向全体施工人员交底。

9.4、结构基层清理时,应对结构楼面层进行适当洒水,避免清理时产生扬尘。

9.5、铺地板的作业区应及时清理边角余料,装袋外运,做到活完场清。

9.6、装卸材料应做到轻拿轻放,减少噪声。夜间材料运输车辆进入施工现场时,严禁鸣笛。

9.7、胶粘剂的空桶应及时集中处理,剩余的胶粘剂不用时要封闭保存,禁止长时间暴露,以免污染环境。

十、效益分析

通过对比显而易见,直铺式防静电瓷砖地板具有显著的效益。

十一、应用实例

11.1 俊城—浅水湾花园工程,位于天津市南开区,北至明川路,东至铁路陈塘支线,南至四化河,西至外环路,是一座具有较高档次、配套设施齐全的花园式大型居住建筑群。工程由天津星运(集团)有限公司开发,二期一标段工程总建筑面积42207.16㎡,由A1 座、C1座、C2 座、C3 C4座六栋高层住宅楼和5 栋别墅组成。工程于2009 年11 月18 日开工,至2011 日正式竣工验收。工程施工中采用了直铺式防静电瓷砖地板施工技术,该技术施工操作简便,施工速度快、施工质量好,工程竣工至今,用户反映其使用效果良好,得到了业主、监理的一致好评。通过该工艺的使用,各项指标均达到设计要求,工程工期按原计划顺利进行,保证了工程质量,节约了投资,产生了较大的经济效益和社会效益。

11.2 苏州工业园区职业技术学院实验楼工程,总建筑面积9100㎡,该工程于2009年9月15日开工至2010年12月30日完工。工程施工中采用了直铺式防静电瓷砖地板施工技术,该技术施工操作简便,施工速度快、施工质量好,工程竣工至今,用户反映其使用效果良好,得到了业主、监理的一致好评。通过该工艺的使用,各项指标均达到设计要求,工程工期按原计划顺利进行,保证了工

程质量,节约了投资,产生了较大的经济效益和社会效益。

11.3上海市第十人民医院医技综合楼工程,总建筑面积11200㎡,该工程于2010年3月10日开工至2011 年10 月25 日完工。工程施工中采用了直铺式防静电瓷砖地板施工技术,该技术施工操作简便,施工速度快、施工质量好,工程竣工至今,用户反映其使用效果良好,得到了业主、监理的一致好评。通过该工艺的使用,各项指标均达到设计要求,工程工期按原计划顺利进行,保证了工程质量,节约了投资,产生了较大的经济效益和社会效益。

反映实际施工中工法操作要点的照片

(1)、导电铜带网格加工

(2)、导电铜带网格加工

(3)、防静电瓷砖

(4)、导电粉

(5)、防静电瓷砖铺贴

(6)、防静电瓷砖铺贴

(7)、防静电瓷砖铺贴

(8)、防静电瓷砖铺贴

(9)、接地系统

(10)、接地系统

防静电地板施工规范

一、计算机房的防静电技术1.引言计算机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。计算机在国民经济各个领域,诸如气象预测预报、航空管理、铁路运输、邮电业务、微波通信、证券营运、财政金融、人造卫星、导弹发射等方面的应用日益普及和深入,热这些领域都是与国名经济息息相关的,一旦计算机系统在运行中发生故障,特别是件大的故障会给国名经济带拉额巨大的损失,造成的政治影响更不容忽视。2.机房的静电及其防护静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。如何防止静电的危害,不仅涉及计算机的设计,而且与计算机房的结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性,找出产生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施,始终是一个重要课题。3.静电对计算机的影响静电对计算机的影响,主要体现在静电对半导体器件的影响上。可以说半导体器件对静电的敏感,也就是计算机对静电的敏感。随着计算机工业的发展,组成电子计算机的主要元件――半导体器件也得到了迅速的发展。由于半导体

器件的高密度、高增益,又促进了电子计算机的高速度、高密度、大容量和小型化。与此同时,也导致了半导体器件本身对静电的反应越来越敏感。静电对电子计算机的影响表现有两种类型。一种是元件损害,一种是引起计算机误动作或运算错误。元件损害主要是只用于计算机的中,大规模集成电路,对双极性电路也有一定的影响。对于早期的MOS电路,当静电带电体(通常静电电压很高)初级到M OS电路管腿时,静电带电体对其放电,使MOS电路击穿. 近年来,由于MOS电路的密度高、速度快、价格低,因而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此,再使用时,特别是在维修和更换时,同样要注意静电的影星,过高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动作或运算错误,是由静电带电休触及电子计算机时,对计算机放电,有可能使计算机逻辑元件输入错误信号,引起计算机出错。严重者还会是送入计算机的计算程序紊乱。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。4.计算机静电故障的特点1.计算机因静电引起的故障特点a.静电故障出现的季节,主要是冬春干燥期,就是说静电随湿度而改变。b.静电引起的故障偶发性多,重复性不强,一般是随机性的故障,因此,难于找出其诱发的原因。c.静电与计算机房采用的地板。使用的家具和工作人员的工作服有关。d.静电致电子计算机出现错误动作时,

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电地板施工规范和方法

防静电地板施工规范和施工方法 1 静电聚氯乙烯(PVC)地面 1.1 一般规定 1.1.1 防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 1.1.2 施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2 材料、设备与工具 1.2.1 施工用材料应符合以下要求: 1 贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T1123 6的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。 2 导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2 3 塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 4 导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 1.2.2 贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 1.2.3 常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3 施工准备 1.3.1 熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2 制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3 根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4 地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5 施工场地应符合如下要求:

PVC防静电地砖施工工艺

PVC防静电地砖施工工艺 对地面的要求 地面要求平整、干燥,无明显凹凸不平,其表面不平整度应小于2/1000mm,可以为水磨石地面、瓷砖地面、木地板地面及水泥砂浆地面。 施工材料 A、PVC防静电地砖 B、导电胶水,电阻值小于104Ω; C、铜箔厚度0.01---0.05mm宽度20---40mm; D、焊条,直径2---5mm 施工工具 A、卷尺,用于测量地面尺寸,找出中心线,为放线准备 B、墨斗,用于放线 C、刮板,用于涂布导电胶水 D、切割机,用于地板切槽 E、刀片,用于修整地砖边角 F、焊枪,用于焊接地砖 G、铲刀,用于修整多余焊条 施工程序 1、清理地面,寻找中心线 首先将地面垃圾灰尘清理干净,然后用卷尺测量找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。 2、铺设铜箔网络 A、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶水粘结,以保证同比间 导通 B、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因重新粘贴,以保证铜 箔间导通 C、粘贴好的铜箔网络中每百平米最好有2-3点与接地线接通。

3、铺设地砖 A、用刮板先涂抹部分地面的导电胶水 B、待导电胶水手感似粘非粘的时候开始铺设地砖,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开。 C、继续涂布导电胶水,铺设地砖,直到铺完整个应施工地面 D、在铺设地砖的过程中,必须保证铜箔在地板下通过 E、用开槽机将地砖与地砖间的缝隙开出,为焊接做好准备 F、用焊枪将焊条高温软化,将地砖与地砖间的间距填充起来 G、将焊条凸出部分用铲刀切割掉,完成整个地面施工 H、地砖铺设完后,表面清理干净 施工质量要求 A、地砖表面的对地电阻应为1×106Ω~109Ω B、表面无气泡,无脱壳现象 C、施工完毕后焊接缝隙并清理干净 维护保养 A、在地砖上放置物品时,应避免重物在地砖上托擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫 B、在地砖上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地砖表面上划擦及敲 击 C、经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗

防静电地板施工工艺规范

防静电地板施工工艺规范 一、对铺设场地的要求 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。 五、维护使用要求 1.使用环境:铺设防静电地板的房间温度控制在15.C-35.C ,湿度控制在45%-75%RH; 2.维护要求: (1)禁止使用锋利的器具直接在地板表面上直接施工操作,防止破坏表面的防静电性能和美观程度; (2)在使用过程中禁止人员从高出直接跳落到地板上,禁止搬运设备时野蛮操作,砸伤地板; (3)在活动地板上移动设备时,禁止在板面上直接推动设备,划伤地板,正确做法是抬起设备进行搬运; (4)机房有重型设备时,应将设备直接落在地面基座上,不能直接落在地板上而造成地板长期负重变形; (5)对地板下部设备进行维护时,应用吸板器吸起地板进行操作,禁止使用锐器野蛮拆装;(6)维护中可是用吸尘器或者墩布保持板面清洁,特别主要不要将液体撒到地板上。(7)地板表面可以定期打防静电蜡维护,从而长期保证地板的使用效果。

电动汽车充电站工程特点

电动汽车充电站工程特点 1.1 自然环境 宜春属亚热带季风湿润气候,气温温和,日照充足,雨量丰沛,无霜期长,严冬较短。年平均气温17.3℃,年最低气温-9.2℃、历年最高气温41.60℃;年平均降水量1595.5 毫米;历年最大风速20.0m/s,全年主导东风。 1.2 设计特点 对本工程有影响的水系主要为袁河,袁河发源于萍乡市南郊的武功山北麓,自西向东流经萍乡、宜春、分宜、新余、新干、清江,在樟树镇附件汇入赣江。袁河流域主汛期为4~6月,年内降水大部分集中在4~6月,7~9月为秋汛,雨量显著减少。 1.2.1 总体设计 宜春电动汽车充电站总平面呈北偏西23.539°布置,进出口道路直接与宜春大道相连,在入口道路与宜春大道相交处的东南处设置标识柱。停车位按二列布置,大巴车位、中巴/工程车位放置在场地的中央,轿车位放置在场地的北侧,综合办公楼南侧布置。整个站区布置流畅、紧凑、合理,功

能分区明确。 1.2.2土建部分 (1)、慨况 1)、建筑物 站区建筑物主要包括综合办公楼。 综合办公楼主体结构型式采用框架结构。屋面板为现浇钢筋混凝土板。基础采用独立基础。 综合办公楼平面矩型布局,为单层钢筋砼框架结构。监控室地面采用全钢抗静电活动地板,卫生间采用带防水层的防滑地砖面层,其他房间均采用玻化砖(米色)地砖;卫生间内墙面贴白瓷砖至吊顶,门厅及其它房间均采用防瓷涂料外罩白色内墙乳胶漆;卫生间采用铝扣板吊顶,其他采用刮腻子、外刷乳胶漆顶棚;综合办公楼门厅、值班室、监控室大门采用铝合金玻璃地弹簧门,其余多采用塑钢门、钢质防火门。 综合办公楼外墙采用弹性涂料,外墙面粉刷层中含抗裂纤维及防水剂,增加AJ膨胀玻化微珠外墙外保温层,乳胶漆

防静电地板施工工艺

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于7.5MPa,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程

2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相

防静电地板工程施工方案

防静电地板工程施工方案 防静电地板是由面板、龙骨、可调支架等组合拼装而成。 面板、龙骨、支架的技术性能应符合设计要求和国家现行规范规定。 (1)基层处理: 基层平整度、强度应符合设计要求。 基层如为水泥地面,根据抗静电地板对基层的要求,宜涂刷一层清漆,利于防尘。 弹线定位。按板块尺寸打出墨线,形成方格网。 在方格网各十字交叉点处固定支架。 调整支座托,使之在一个平面上(设计水平标高)。 将纵横龙骨放在支架上,校平后放置面板块。 面板块拼装,调整板块水平度及缝隙。 (2)弹线定位 按设计标高将活动地板高度线减去面板厚度后的尺寸弹在四周墙面上,用于地板活动支架的安装和调校,以达到地板架设的水平。根据板块的尺寸,在地面上弹出纵横方格网,找准地板支架的放置位置。 (3)固定支架 在弹好方格网的交叉处(地板支架的放置位置,固定方法是按图纸给定尺寸,在基层地面上打入膨胀螺栓),固定支架。 调校支架顶面高度 按墙上弹好的水平线对支架进行高低调校,使其顶面与拉线一样平后锁紧其活动构造。 安装支承龙骨 对已安装好的支架用水平仪再逐点抄平,将龙骨按产品说明书要求安装固定。纵横龙骨以及龙骨与支架的连接方式大体分为两种。一种是用平头螺钉将龙骨与支架顶面固定;另一种是采用定位销进行卡结。

面板安装 一、准备工作 (1)选板:对板块成品的尺寸误差进行校核,选出尺寸准确者和不够精确者。 (2)嵌缝用的木条或泡沫塑料。 (3)四周墙体上的预埋件已固定。 (4)地板下的各种管线已就位。 二、组装 (1)将尺寸准确的板块安装于显露部位,不够精确者安装在较隐蔽或家具放置处。 (2)地板与周边墙、柱面的接触部位缝隙应严密,缝隙较小者可用泡沫塑料填塞嵌封;如缝隙较大,则应采用木条镶嵌。 (3)地板块组装完成后,应周边顺直、连结牢固、接缝均匀一致并不显高差。

地铁装饰装修方案

一、装饰装修方案 (3) (一) 主要施工内容 (3) (二) 工程工期 (3) (三) 施工区段划和施工组织 (3) (四) 主要技术参考标准 (3) (五) 主要装饰装修工程施工方法 (4) 1、抹灰工程 (4) 2、乳胶漆墙面 (8) 3、瓷砖墙面 (10) 4、干挂石材墙面施工 (12) 5、细石混凝土地面 (14) 6、花岗岩石材地面 (16) 7、抛光防滑地砖施工 (21) 8、自流平楼地面 (24) 9、防静电架空地板地面 (25) 10、矿棉板吊顶施工 (27) 11、金属栅吊顶施工 (29) 12、铝方板吊顶 (32) 13、门窗工程 (36) 14、防火卷帘门施工 (39) 15、普通栏杆扶手施工 (42) 16、金属扶手带栏杆栏板安装 (44) 17、五金件安装工程 (46)

18、标志系统的安装和装饰 (47) (六) 装饰装修成品保护 (49) 1、抹灰工程成品保护 (49) 2、涂料工程成品保护 (50) 3、墙砖成品保护 (50) 4、花岗岩石材地面成品保护 (50) 5、防滑地砖铺贴的成品保护 (51) 6、防静电地板成品保护 (51) 7、天棚工程成品保护 (51) 8、门窗工程成品保护 (52) 9、楼梯栏杆、防护栏杆施工成品保护 (52) 10、装饰装修成品保护实例 (53) (七) 装饰装修安全管理 (54)

一、装饰装修方案 (一)主要施工内容 本工程装饰装修主要部位集中在车站内部、车站进出口以及进出口出风亭,其中车站内部包括站厅层、楼梯、设备房间、办公房间的装饰装修,出入口主要集中在楼梯和墙面的装饰装修,风亭出装饰装修主要为地面工程从地面装饰装修、墙面装饰装修、顶棚装饰装修、门窗以及栏杆扶手方面进行方案的编制,主要内容有石材地面、抛光防滑地砖地面、混凝土地面、自流平地面、防静电架空地板地面、涂料前面、干挂石材墙面、瓷砖墙面、栏杆扶手、吊顶、门窗工程等工艺组成。 (二)工程工期 (三)施工区段划和施工组织 (四)主要技术参考标准 本工程采用的主要装饰装修国家规范和规定详情见表 表装饰装修国家规范和规定

防静电地板施工方案(精)

防静电地板施工方案 安装程序 1、楼面处理:将地面之垃圾、灰尘、泥渣等一切物清理干净,保持地面平坦。 2、估料:丈量现场,估算架空地板、支架等安装物品(含损耗料)需多少数量。 3、进料:数量确定后,依序进料 4、选定基准:确定施工基准,依基点方向施工。 并铺设铜箔搭接处用导电胶粘接并用兆欧表测量导电性能。 5、铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板。 6、收边:当遇至墙壁、柱子等不能整块放置时,可以切割做收边处理。 7、开孔:施工人员按规定要求和数量开孔。 8、调整:整个工程施作完毕后,施工人员会重新审视,遇不妥之处,视状态调整地板,务必达到规定要求为止,同时进行成品保护,以免表面受损。 施工工艺 地板的安装 1.测量建筑物面积,确认与图相符。 2.确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置及地面到顶面的高度化。升降机或地板必须配合某些区域之特点,决定特殊方法,以保证地板与基座之安装,使地板有确定适合当之平面。在现场条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以免施工后影响工程品质。

3.建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600X600mm分派基座。 4.装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越±1.5mm,且整层楼面不得超 ±2.5mm,然后装设基座与压铸铝头。 5.装设防静电架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 切割周边地板 1在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 2每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整和排列整齐。 3、装设附件 1、装设规定的地板附件,附件必须符合防静电地板系列之设计规范和标准。。 2 、地板开孔 地板会因许多理由而开孔,公司对不同的开孔方法会配以不同的装饰处理。开孔必须结构完整、外观整齐、无锐边或毛刺以免伤害到人员;在地板孔用来做通气孔的情况下,必须考虑加装调节器使空气可以调节。

微电子车间如何防静电---防静电不发火瓷砖

微电子生产车间、机房如何防静电? 作者:安信三通 可根据实际情况的不同,建立不同等级的静电安全区,采用相关的防静电设备进行防静电。 (1)设置防静电接地系统; 接地电阻<10W(GJB12058-90:<=100W);多设置接地端;一般要与电器地分置等。 (2)铺设防静电地板和台垫; 地板的结构、材料、施工与验收、日常维护、定期监测。 结构: 1、铺设防静电瓷砖(永久型):一次性全面铺设,可长久安全的防静电。适用于通讯机房、微电子生产厂房、航空航天、生物医药等领域; 2、刷防静电漆:定期粉刷防静电漆,也可达到防静电的目的; 3、工作人员尤其是操作人员的静电防护:着防静电带防静电腕带、服装等; 4、使用防静电器具:如防静电容器、工具等; 5、控制防静电工作区的湿度和净度。 防静电不发火瓷砖 国内知名的防静电企业----北京安信三通防静电工程技术有限公司,是集防静电产品研发、生产、销售及施工为一体的专业化公司。公司全力打造的国内领先产品--安信防静电不发火纳米砖,防静电陶瓷地板砖安信防静电地砖,安信防静电瓷砖,是采用高新技术,在生产中将无机耐高温防静电超细材料渗透入陶瓷内部,再经过高温烧制而成。故其通体防静电性能稳定、持久性强,不发火,表面耐磨性好。产品质量符合国家标准,已获得实用新型国家专利。通过大量的工程使用效果看,安信防静电瓷砖能在最大程度上满足各类客户对于永久性防静电、高洁净度、耐磨、耐老化、耐腐蚀、防火、美观及无需防静电性能保养等诸多严格要求,是防静电地面的首选。 安信防静电瓷砖的产品特点: 1、防静电性能稳定、持久 安信防静电瓷砖电阻值符合SJ/T10694—2006技术标准。导电性能稳定、持久,不受外界环境影响,始终保持在107欧,永久防静电。 2、高耐磨、防滑设计 安信防静电瓷砖的烧制过程中加入特种的耐磨材料,莫氏硬度达到了7以上,使产品结构坚实、承载能力及抗冲击能力强。其表面耐磨、防滑,提高了工作场所的行走安全性。 3、耐腐蚀,超强防污 瓷砖坯体吸水率小于0.3%,接近瓷化。釉层结构致密,吸水率0%,因此,无论从釉面还是坯体,污染物都无从渗入。

地面防静电地板施工工艺

第五章主要分项工程施工方案和技术措施 (四)地面防静电地板施工工艺 1、施工准备 (1)技术准备 (A)进行图纸会审,复核设计做法是否符合现行国家规范的要求。 (B)对于设计所选用标准图等的做法如与本标准做法差别较大,不易保证质量时,与设计单位协商,尽量采用本标准的做法。 (C)施工前有施工方案,并先做样板间,再经过详细的技术交底,方可大面积施工。 (2)材料准备 活动地板面层是用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空板铺设在水泥类面层(或基层)上。活动地板块共有三层,中间一层是25mm左右厚的刨花板,面层采用柔光高压三聚氰胺装饰板1.5mm厚粘贴,底层粘贴一层1mm厚镀锌钢板,四周侧边用塑料板封闭或用镀锌钢板包裹并以胶条封边。常用规格为600mm×600mm和500mm×500mm两种。 (A)活动地板表面要平整、坚实,并具有耐磨、耐污染、耐老化、防潮、阻燃和导静电等特点。

(B)活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。采用的活动地板块平整、坚实,面层承载力不得小于7.5MPa,其系统电阻:A 级板为1.0×105~1.0×108Ω;B级板为1.0×105~1.0×1010 Ω。 (C)各项技术性能与技术指标符合现行的有关产品标准的规定。 (D)活动地板块包括标准地板和异形地板。异形地板有旋流风口地板、可调风口地板、大通风量地板和走线口地板。 (E)支承部分:支承部分由标准钢支柱和框架组成,钢支柱采用管材制作,框架采用轻型槽钢制成,支承结构有高架(1000mm)和低架(200、300、350mm)两种。作为地板附件应包括支架组件和横梁组件。 2、主要工具 各类型扳手、切割机、墨斗、水平尺、水平仪、塔尺、直尺、尼龙线和锤子。 3、施工工艺 (1)工艺流程 基层清理→弹支柱(架)定位线→测水平→固定支柱(架)底座→安装桁条(搁栅)→仪器抄平、调平→铺设活动地板。 (2)操作工艺 A、基层清理 基层上一切杂物、尘埃清扫干净。基层表面平整、光洁、干燥、

防静电地板施工工艺及验收标准

防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下:防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理—> 找中、套方、分格、定位弹线—> 安装固定可调支架和引条—> 铺设活动地板面层—> 清擦和打蜡 防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、定位弹线 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: 1、如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 2、如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。

防静电地面施工标准及验收规范

防静电地面施工标准及验收规范 (SJ/T31469-2002) 1为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。1.0.1 本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的施工及验收。1.0.2承建防静电地面工程施工的单位必须严格按设计施工,设计变更应有原设计单位的变更通知书或签证。1.0.3防静电地面工程施工前,施工单位必须作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。 1.0.4工程所用材料应检验,名称、型号、规格、数量应符合设计要求,必须有出厂合格证书。 1.0.5工程所用设备、仪器的机电性能指标,装卸、搬运方式,安装使用方法,储存环境等必须符合该产品说明书的要求。 1.0.6隐蔽工程必须有现场施工记录或相关资料(如测试数据、照片、录像等),并由业主代表验收签字后,方可进行下道工序施工。 1.0.7在有220V、380V及以上高电压的场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。 1.0.8防静电地面工程9 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。

2术语 2.0.1防静电地面能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。 2.0.2导静电网能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。 2.0.3接地体包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。 2.0.4系统电阻防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω) 2.0.5表面电阻防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω) 2.0.6体积电阻将两极置于试样的相对两表面上所测得的电阻(Ω) 2.0.7系统接地电阻防静电地面导电地网上任意一点与大地间的电阻(Ω)2.0.8聚氨酯一种合成高分子材料一聚氨基甲酸酯的简称。 2.0.9自流平平面涂覆的一种施工方法一涂料在重力及表面张力的作用下自由流动,经辅助人工找平,形成平整的涂层。 2.0.10永久防静电防静电性能的延续时间应与该产品的使用期相一致。2.0.11静电耗散型材料带电体(材料)上的静电荷因泄漏,能使静电电荷部分或全部消失的材料。该材料的表面电阻、体积电阻1.0×106~1.0×1010Ω之间。2.0.12导静电型材料能直接快速转移静电电荷材料,该材料的表面电阻、体积电阻应小于1.0×106Ω

防静电地板施工工艺

防静电地板施工工艺文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

架空抗静电地板工程 1.材料要求 1)活动地板的品种和规格由设计人确定,并在施工图中示明,采购时一定要按照设计要求购买配套系列的合格产品。 2)活动地板面层承载力不应小于,系统电阻应为105 ~1010。板块面应平整、坚实,并具有耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 3)环氧树脂胶、滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符合要求。 4)清理检查支架绗条的数量和质量。 5)按要求码放于指定材料堆放场地,并立醒目标志以示他人;“架空地板堆放场”、“禁止非作业人员动用”。 2、主要机具 吸盘、切割锯、手刨、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、錾子、刷子、钢丝刷等。 3、作业条件 1)材料检验已经完毕并符合要求。 2)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐蔽会签。 3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。 4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 5)作业时的施工条件应满足施工质量可达到标准的要求。 6)基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平。如平整度误差太大,就需要用水泥砂浆找平。 4、施工流程 1)工艺流程 2)主要施工技术措施 ①放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格 放线 基层清理、地面穿线 地面除尘 调 平 安装板面及插座安装(机电配验 收 安装柱脚

线。 ②基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 ③安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 ④调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 ⑤安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相符时,宜由外向里铺。当有设备或留洞时,应综合考虑选定铺设方向 和顺序。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。保证四周接触平整、严密、不得采用加垫的方法。 ⑥清理保护,铺设完成后,用吸尘器全面清理,对污染部位用稀料,酒精清洗干净,并涂擦地面蜡,完成后表面覆盖塑料布防护。立醒目标示“架空地板施工完毕注意保护”。 5、质量标准 1)一般项目 ①地板面层应排列整齐、表面平整洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,标高准确。 序号项目允许偏 差 (mm) 检查方法检验数量 1支架标高±4用水平仪每间验4处横 斜过道门口各 一处 2板面平整度≤2用2m靠尺和塞尺 3板面拼缝平直≤3拉5m线不足5m拉通 线和尺量每间检查一处 4板面缝隙宽度≤塞尺检查

防静电地板安装施工方案

防静电地板安装施工方案 1、地板的安装 (1)测量建筑物面积,确认与蓝图相符。若不符合,则勿施工,并立即与甲方说明不符合处,进行改正。 (2)确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。可用施工水平仪,经纬仪或激光水平仪测试。同时确认现有固定构物如柱子、门槛等的数量、位置及地面到顶面的高度化。在现场条件不能使地板水平安装且不能配合所有结构要求时,不要贸然施工,以免施工后影响工程品质。 (3)建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。在收边位置,所需切割之地板不得少于15cm另沿垂直地线按600*1200mm分派基座。 (4)装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内,其完成高度水平误差不得超越±1.5mm,且整层楼面不得超±2.5mm,然后装设基座与压铸铝头。 (5)沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。若不垂直,必须调整好。在此基础上依此装设架空地板。 2、切割周边地板 (1)在装设地板期间,可用收边基座支撑侧边切割地板。 (2)每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整和排列整齐。 3、装设附件 (1)装设规定的地板附件,附件必须符地板设计规范和标准。 (2)地板开孔 地板会因许多理由而开孔,公司对不同的开孔方法会配以不同的装饰处理。开孔必须结构完整、外观整齐、无锐边或毛刺以免伤害到人员;凡切割部份均须使用防火发泡护材。在地板孔用来做通气孔的情况下,必须考虑加装调节器使空气可以调节。

铜带施工方案

1、施工准备 1.1地面工程施工前应具有施工平面图和静电接地系统图,并做技术交底。 1.2防静电瓷砖及其工程所用的各种材料。 1.3地面垫层、楼面结构层或其上填充层的标高,材料质量、密实度和强度等级均应符合设计要求。当有防水隔离层时,应做透水检验,且表面应平整,必要时可做毛化处理。 1.4所有预埋管道和预埋件均应按设计要求预埋完毕。当有穿过基层的立管时,立管与楼板间的缝隙必须做密封处理,经检验合格并做完隐蔽记录后,防静电瓷砖地面工程方可开工。 1.5用于导电接地网络的接地端子,应按工艺要求预留并设置接地端子箱。当接地端子箱采用金属外壳时,应与接地端子绝缘。 1.6各种工程施工材料、设备、工具和消防器材应配备齐全。 1.7工程施工的环境温度不宜低于3℃。 1.8工程施工人员应分工明确,定岗、定责。应指定专业技术人员按配比向水泥砂浆中加入添加剂(降阻剂),并应指定专人铺设接地铜带。 1.9 工程施工前,各岗位人员应明确有关的技术要求。 2. 施工 2.1防静电瓷砖地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工。

2.2 结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~35㎜,表面应刷一道水泥浆。 2.3在水泥砂浆结合层中应按配比加入降阻剂。水泥和导电粉的重量比为100:2。 2.4在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带,纵向间距应采用600㎜,横向间距应在3000~4800㎜之间。铺设完成后,应采用万用表检测导电铜带使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。 2.5铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,并调整其表面平整度和缝宽(3-5mm)。 26 在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷砖时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应安设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。 2.7板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做好养护和保护。在洁净厂房中勾缝,应采用不发尘的勾缝材料。 2.8用瓷砖铺设的地面应平整,线路顺直,镶嵌正确。地板与结合层间应粘贴紧密,无空鼓。 2.9板块的拼缝宽度应符合设计要求。当设计未规定时,拼缝宽度不宜大于3㎜。 2.10防静电瓷砖的尺寸偏差应符合表2.10的规定。 表2.11防静电瓷砖的尺寸允许偏差(㎜)

防静电地板施工方案最新版

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:放射性废物处理中心建设工程编号:

放射性废物处理中心建设工程 防静电地板 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 中建新疆建工(集团)有限公司

目录 一. 工程概况 二、编制依据 二、材料要求 三、工艺流程 四、质量要求 五、质量、安全保证措施 六、安全文明施工要求

一、工程概况 1.本工程为放射性废物处理中心项目345房间、502房间防静电地板工程。 2.本工程施工内容主要包括基层处理、防静电地板龙骨焊接、面板敷设、踢脚线铺设等。 二、编制依据 1.业主提供的设计施工图纸、相关设计技术文件及图纸会审纪要。 2.国家现行的工程施工及验收规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面设计规范》((GB50037-2014) 《建设工程项目管理规程》(GB/T50326-2017) 《建设工程归档整理规范》(GB50328-2014) 《防静电地板通用规范标准》(JS/T10796-2001) 《防静电地面施工及验收规范》(SJ/31469-2) 三、材料要求 1.贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为 1.0×106-1.0×109Ω,面板色泽及材质已甲方选定样品为准。 2.基层板采用定性钢模具,样式、厚度同样板 3.钢模具内采用细石混凝土或灌浆料灌实,强度达到规范要求。 三、工艺流程 基层处理与清理――>水泥浆一道――>20厚1:2.5水泥砂浆――>找中、套方、分格、

PVC防静电地板的介绍

pvc 地板部分性能及简单介绍 塑胶地板是一个广泛的称谓。网络上有多种说法,应该说都不是十分准确,下面根据我们在这个行业里多年 塑胶地板剖面说明 的经验给大家具体总结归纳分析: 塑胶地板剖面说明塑胶地板是当今世界上非常流行的一种新 型轻体地面装饰材料,也称为“轻体地材”。 是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品,风靡国外,从80年代初开始进入中国市场,至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可,使用非常广泛,比如室内家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业、体育场馆等各种场所。“塑胶地板”是一个很宽泛的词, 本来“塑胶地板”是专指采用聚氨酯(又叫PU)材料生产的地板,这种地板多适合室外运动场地的铺设、运动场使用。因为有有害物质释放,一般不用于室内体育场地使用。比方说:大家应该知道室外体育场的塑胶跑道。 但是目前国内对于“塑胶地板”这个词的理解完全是相反的,大家经常提及的“塑胶地板”指的是用在室内的PVC地板。 那先解释一下什么是PVC地板。 “P VC地板”就是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。 (1)从形态上分为卷材地板和片材地板2种;所谓卷材地板就是质地较为柔软的一卷一卷的地板,一般其宽度有1.5米、1.83米、2米、3米、4米、5米等,每卷长度有7.5米、15米、20米、25米等,总厚度有1.6mm-3.2mm(仅限商用地板,运动地板更厚可达4mm、5mm、6mm等)。片材地板的规格较多,主要分为条形材和方形材。 (2)从结构上分主要有复合体型和同质体型2种,另外还有一种是半同质体型;所谓复合型PVC地板就是说它是有多层结构的,复合体型卷材一般是由4~5层结构叠压而成,一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。复合体型片材一般是由3-4层结构叠压而成,一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、稳定层,基层。同质体PVC地板不管是卷材还是片材,都是上下同质的,即从面到底,从上到下,都是同一种材质,同一种花色。 ◆条形材的规格主要有: 4“×36“(101.6mm×914.4mm)6“×36“(152.4mm×914.4mm)8“×36“(203.2mm×914.4mm),厚度: 1.2mm-3.0mm。 ◆方形材的规格主要有: 12“×12“(304.8mm×304.8mm)18“×18“(457.2mm×457.2mm)24“×24“(609.6mm×609.6mm)厚度:1.2mm-3.0mm。 (3)从耐磨程度上分为通用型和耐用型2种。国内主要生产和使用的都是通用型PVC地板,一些人流量非常大的场所比如机场、火车站等需要铺设耐用型PVC地板,其耐磨程度更强,使用寿命更长,

防静电地面施工标准及验收规范

防静电地面施工标准及 验收规范 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

防静电地面施工标准及验收规范(S J/T31469-2002) 1为规范防静电地面工程施工、测试和验收要求,做到技术先进、经济合理、质量优良、安全实用,制定本规范。1.0.1本规范适用于对静电敏感的元器件和电子设备、仪器的研制、生产、检测、维修及使用等场所防静电地面工程的的作出施工计划与组织实施计划,并应征得业主代表认可。 场所建防静电地面,宜使用静电耗散型材料,不宜使用导静电型材料。 防静电地面工程施工及验收,除执行本规范外,还应符合有关防火、环境保护、职业安全卫生及其他相关标准、规范的要求。 2术语 能较少产生静电和易于泄漏静电,以防止静电危害的地面。静电网能引导静电向大地泄漏的导电网状结构体。 包括导电地网、接地端子、接地引下线及埋地下的一级或多组接地装置的总称。 防静电地面表面与接地端子间的电阻(Ω) 防静电地面表面一定间距内两电极间的电阻(Ω) 将两极置于试样的相对两表面上所测得的电阻(Ω) 防静电地面导电地网上任意一点与大地间的电阻(Ω)一种合成高分子材料一聚氨基甲酸酯的简称。 2.0.9自流平平面涂覆的一种施工方法一涂料在重力及表面张力的作用下自由流动,经辅助人工找平,形成平整的涂层。 防静电性能的延续时间应与该产品的使用期相一致。带电体(材料)上的静电荷因泄漏,能使静电电荷部分或全部消失的材料。该材料的表面电阻、体积电阻1.0×106~1.0×1010Ω之间。 能直接快速转移静电电荷材料,该材料的表面电阻、体积电阻应小于1.0×106Ω 3防静电现浇水磨石地面(省略)

相关文档