文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Wincc使用图文示范

Wincc使用图文示范

Wincc使用图文示范
Wincc使用图文示范

Wincc使用图文示

1、双击桌面上的Wincc图标进入软件;

2、进去后,若出现下面的对话框,点击“启动本地服务器”;

3、进去后如下图所示界面;

4、点击上方图标,可激活WINCC画面;取消激活则点击其左边的图标;

5、点击激活后,若提示下面的对话框,请点击确定;

6、然后鼠标左击左边的“计算机”;

7、在右边出现的类似的地方双击字母区域;

8、在出现的对话框中点击“使用本地计算机名称”,然后点击对话框中下方的确定;

9、在接着出现的对话框中点击确定,按提示关闭WINCC软件(点击右上方的关闭,出现的对话框点击确定退出;

10、重新打开WINCC软件,进入后点击激活按钮,等待自检时间方可进入操作画面;

11、如何查看地址:

点击软件主页面左侧的“变量管理”前面的+号,再点击图标

前面的+号,然后右击图标,在出现的对话框中选择属性;

12、在接着出现的对话框中,选择属性;

13、再在接着出现的对话框中选择属性;

14、在出现的对话框中会出现IP地址,此地址应根据PLC的地址来确定,否则通讯不上;

15、如果不清楚地址是否正确,需要打开step7软件来查明PLC的地址为多少;首先在STEP7打开的主界面上方点击图标,出现如下的界面;

16、点击以太网这条主线,具体图标为,在下方会出现如下的信息;

17、其中SIMATIC 400为主PLC的IP地址,这就是WINCC里面对应的IP地址;记住,传动画面程序对应传动PLC,厚调画面程序对应厚调的主PLC,两者是不一样的,别搞混了;上图的SIMATIC PC Station为传动电脑的IP地址,如果出现电脑通讯不上的情况,需要检查电脑的IP地址是否设置正确;

18、电脑的IP地址检查:右击桌面右下角的本地连接图标,选择打开网络连接;

19、找到本地连接,右击选择属性;

20、拖动滚动条,找到,然后点击下面的属性;在出现的对话框中,选择“使用下面的IP地址”,将第一栏的IP地址改为200.0.5.11,子网掩码、网关使用默认的255.255.255.0即可;DNS服务器地址不用管它,然后点击确定;

(备注:其实知道了PLC的地址,只要前面三个数字是一样的,最后一个除了不和PLC地址最后一个数字一样可以随便设置都没问题,只要在同一网段就可以了)

21、再回到WINCC这边来说,当地址改好后激活进入画面出现感叹号,不能通讯,此时应该

回到刚刚wincc主界面,右击,在出现的对话框中选择系统参数;

22、在出现的对话框中选择单位,会出现如下的界面;

23、检查网卡是否选择的正确,一般选择下图所示的网卡;点击确定后重新进入看是否可行;

24、修改画面的大小一般可修改计算机的分辨率;另外可以右击初始界面一栏的计算机→属性→属性→图形运行系统里面来进行相关修改;

25、在上图的启动界面中(出现下图界面选择是),一般情况下选择下图中勾选的选项即可,选的太多传输数据大容易造成画面的卡顿;

26、通过wincc查找画面中对应按钮的具体信息:

以画面中排烟风机启动、停止为例来进行说明;

首先单击wincc主界面中的图形编辑器,在右边出现的界面里选择该界面所属的编辑块,本例中该块属于机列操作,在图形编辑器里属于

JiLieCaoZuo,双击打开后如下图;

右击“启动”,选择“”,再选择“变量连接”,点开第一行;

右击“按钮12”,选择“”,在出现的对话框中将中间的信息复制下来,然后关闭对话框;

回到wincc主界面,右击“变量管理”,选择“查找”,出现如下对话框;

将刚刚复制的信息粘帖进去,点击开始进行查找,出现下图信息,该点的地址也就查找到为M180.1;

然后关闭刚刚打开的机列操作编辑界面,若出现提示选择“否”,然后结束;

27、轧制表问题

(1)更换电脑重新安装WINCC软件后,将备份的WINCC的软件考到电脑里,会发现“轧制表”窗口画面如下:

(2)轧制表里面没有数据,点击“编辑轧制表”→“添加”会有如下提示:

(3)提示没有数据源,回到windows窗口,点击右下角“开始”→管理工具→数据源;

(4)打开的窗口如下,缺少提示需要的数据源文件;

(5)点击右侧的添加,选择下图深色区域的一行,然后确定;

(6)在下图的“数据源名”一栏输入名称milltable,点击选择,在C盘里面选择milltable.mdb,然后点击确定即可添加成功;

(7)原本C盘没有该文件,下图深色图标的文件为从相应机台拷贝来的文件,放在C盘;

(8)再次打开轧制表界面,就有如下的轧制表显示了;