1.1.1储罐操作工艺指标

1)最高工作压力:1.0MPa

2)最低工作温度:-196℃

1.1.2储罐进液操作程序

1.1.

2.1准备工作

1)操作人员的要求:操作人员应经过安全教育和操作技术培训合格后持证上岗,操作人员

在作业时应佩戴必要的劳保用品及工作服

2)试压要求

3)设备投用前都应按设计要求进行压力试验。

4)试压气体应为干燥氮气,其含氧量不大于3%,水分露点不大于-25℃,且不得有油污。

5)吹除置换要求:吹除置换是保证设备正式充装液体安全的保证措施,应先用含氧量不大

于3%的氮气吹除,同时保证无油污,水分露点不大于-25℃。然后再用LNG置换至液体纯度为至,方可允许充装液体。

6)预冷:试压合格后,需用液氮进行预冷,以确保设备的低温运行可靠性:储罐在首次使

用前必须用氮气进行吹扫及预冷。最大吹扫压力应相当于最大工作压力的50%,或者低于这个压力。

1.1.

2.2储罐首次进液操作

1)打开上、下进液阀同时充装,同时打开液体充满溢流口阀,排放储罐内的气体,直至有

LNG的气体排出时,立即关闭充满溢流口阀;

2)充装至储罐的50%以上容积时,应关闭下进液阀;

3)当充装到储罐容积的85%时,应关闭上进液阀,并停止充装5分钟,使筒内液面静,

然后打开上进液阀继续充装,直到有液体从充满溢流阀流出时,立即关闭充满溢流口阀,停止充装及关闭上进液阀;

4)在开始充液时,应拧松液位计两端的接头,完全打开液位显示液相阀和液位显示气相

阀,检查排放的气流中是否含有水份。如有水份,应继续排放,直到无水份时停止排放。

并将液位计两端的接头拧紧,并关闭平衡阀,使液位计处于正常工作状态。

1.1.

2.3储罐补充进液操作程序

1)储罐在首次正式充装后,进行再充装时,储罐内的气相压力尽可能减低。

2)上、下同时充装,当液位表显示约50%满时,应关闭下进液阀,当充装到储罐容积的85%

时,应关闭上进液阀,并停止充装5分钟,以使筒内液面镇静,然后打开上进液阀继续充装,直到有液体从溢流阀排出时,关闭溢流阀停止充装,同时关闭上进液阀。

3)在充装过程中观察压力表、液位表。(如果压力上升至高于充装输送压力或接近安全

阀压力,必需打开气体排放阀将储罐内的气相进行适量排放)。

4)填写操作记录表(见操作表)

2.储罐增压操作程序

1)增压系统为储罐压力调节系统,当储罐压力低于设定值时,我们打开增压调节阀给储罐

增压。

2)操作时,打开增压液相阀使LNG直接进入增压气化器,经过气化后并通过BOG进入储罐。

此时,应密切观察压力,当储罐压力达到所需值时,关闭增压液相阀。

3)注意事项:

a)LNG储罐运行时,必须保证其液位≥15%。

b)增压系统操作时,人员严禁离开现场。

c)增压系统投入运行时,减压系统应处于关闭状态。

3.储罐出液操作程序

准备工作:

1)检查储罐的压力表、液位计、温度计、可燃气体检测器和安全阀是否处于正常工作状态。

2)检查管路阀门、压力表、安全阀是否处于正常工作状态。

3)准备所用防爆工具以及穿戴好劳保用品。

二、气化器安全操作规程

1)操作时首先将系统中进液、出液阀门关闭,然后缓慢打开进液阀,当管外出现

结霜时,缓慢开启出气阀,直至气化量达到要求后,稳定阀门开度。

2)若出气管发现结霜,造成出气温度过低,表明进液量太大,必须立即关小进液

阀,以防过液,并应及时清除管外结霜增加通风设备或采取其他相应措施

3)气化器要禁油,操作时应戴好无油保温手套,当确定气化器被油污染了,应对

换热管进行清洗。可用60~80℃热水清洗,必须时用加热至80~100℃的氮气

吹扫,确认无油吹干为止。

4)严重时,应采用四氯化碳清洗,清洗时应加强警觉,气味剧烈时应戴上防毒面

具。药剂洗后用无油、无杂质的清水清洗,直至水中无药剂成分为止,最后再

用加温至80~100℃的氮气吹除水分,确认吹干为止。

5)每半年对汽化器及全站管线进行泄漏量检查,并做好记录

三、LNG罐车卸车安全操作规程

卸车前检查和准备工作

1)罐车进站前检查车辆是非否配戴灭火罩,指挥车辆停放在规定位置,要求司机拉紧手刹

并关闭发动机,操作人员在车辆停稳后在车轮下前进方向一侧用三角木塞上以防滑行。

2)检查LNG罐车的液位、压力是否正常,做好卸车记录。

3)将车辆与卸车台的静电接地报仪的出入线接牢。

4)接好卸车台与LNG罐车的气相管液相管和增压管。

5)准备充装的储罐的液位压力符合卸车要求。

6)观察天气变化,根据车的容量在一个小时内有雷雨发生,不能进行卸车作业。

1.2.1正常卸车程序

1)卸车前用天然气对连接软管进行置换吹扫3至5次。

2)打开LNG罐车的气相阀、液相阀和增压阀,打开储罐的进液阀和气相阀进行排压,然后

进行增压,罐车升压至0.4Mpa的时候,打开卸车台的液相阀一点对管道进行预冷,当罐车的压力升至0.6M pa的时候就把液相阀全打开,开始卸车。

3)卸车过程中,罐车司机、操作人员要一直在现场,检查连接部位的泄露情况,观察罐车

和储罐的压力和液位,确保安全。

4)观察罐车液位,确认液相卸车完毕后,关闭罐车的出液阀和储罐的进液阀,检查罐车的

压力,然后进行排压,至0.3Mpa 左右,卸车结束。

5)当软管无压时卸下并拆下静电连接,并恢复一切阀门,然后进行过磅。

6)卸车完成时,检查进LNG的储罐压力、液位情况,罐车过磅确认已经卸完并继续完成卸

车记录表格和数据分析。

1.2.2卸车后检查

1)检查LNG储罐区域内的压力表、液位表、安全阀是否处于正常工作状态。

2)检查管道是否泄漏。

3)卸车完成时,检查接收液化天然气的储罐的压力.液位情况,并做好相关记录,归档。

1.2.3巡回检查

1)卸车过程中,罐车司机.操作人员要一直在卸车现场,检查连接部位的泄漏情况,观察

罐车和储罐的压力.液位,确保安全。

2)注意观察周围情况变化:车辆进出、人员作业等是否影响卸车作业进行。

1.2.4异常情况的紧急停止卸车处理程序

1)在雷雨发生前。卸车中后期天气急剧变化有雷雨可能性的,提前中止卸车:

2)停止罐车增压,从上游开始关闭增压器的液相增压阀,开启增压器与管网的气相阀,向

管网卸气。关闭罐车气相增压阀。

3)在罐车压力下降到0.4MPa时,关闭罐车的液相出口阀对应的罐进液。

4)检查静电接地,保持良好正常。

5)站内发生泄漏时。

a)启动罐车的紧急切断阀,打开启增压器与管网的气相阀,向管网卸气。

b)启动储罐的紧急切断阀。

c)根据实际情况,做好拆除各连接管的准备工作。

d)在恢复卸车前做好巡回检查工作,防止罐车超压。

e)司机和卸车人员在在恢复卸车前,要坚守岗位,时刻准备拆管,驶离现场的工作。

f)在其它紧急情况下如:附近有明火或发生火灾、液化天然气储罐压力异常等其它不允许

卸车的情况时,可按站内发生泄漏时处理。

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

天然气切割安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 天然气切割安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5531-36 天然气切割安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、切割作业前的准备 (1)进行切割作业前,必须检查各种设备和安全装置经已安装正确,并且各种设备运行正常。 (2)确定燃气压力是否在正常范围内,并已正确的和割据连接。减压后燃气压力一般取0.05~0.09Mpa,具体数值与所选割嘴型号及切割厚度有关。 (3)检查割嘴是否有缺陷或被损坏,例如:破口、裂缝及磨损等,如果有需要,应由符合资格的工作人员更换,并且检查所有气道接口是否有漏气迹象。确保气管摆放的方法不会使气管严重扭曲,或被其它重型设备碾压,以避免气流被堵塞或气管受到损坏。 (4)点火前必须把管路内的空气完全排放干净。 (5)在切割过程中气管必须远离切割工件或割嘴火焰。

2、作业期间的准备 (1)配戴个人防护设备及依循安全作业程序行事。 (2)小心处理已点着的割据,不得把它悬挂于气瓶上,甚或短暂地无人看管下摆放。 (3)将与工作无关的可燃物质搬离操作现场,避免引起火灾。 (4)严禁在生产区内使用明火,严禁与本单位无关的人员进入生产区。 3、切割安全操作注意事项 3.1气体切割的安全分析 气体切割时氧气射流的喷射、火星、熔滴和溶渣四处飞溅,容易造成人员灼烫;较大的火星,熔滴和熔渣能飞到距操作点5米以外的地方,若引燃易燃易爆物品,可造成火灾和爆炸。高处作业时,还存在高处坠落以及落下的火星引燃地面的可燃物品。在作业时必须把易燃物品远离操作现场,防止发生危险。 3.2气割作业安全规定 (1)在氧气瓶嘴上安装减压器之前,应进行短时

燃气燃烧器安全操作规程标准版

燃气燃烧器安全操作规 程标准版 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,检查相关阀门是否已开启或处于正确关闭状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅有无天然气添加臭味;热风炉及空分站周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.查看燃气压力是否处于正常,调整燃气压力为10-25Kpa。 3.从燃气进气阀前,经排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气,首次或长时间未使用时,应适当延长排空时间。 二、燃烧器相关部分的检查: 1.燃烧器的外观是否良好无损伤,燃烧头是否安装牢固并调整好。2.燃烧器外部的电路连接应符合电器安装要求,将燃烧器控制柜电源送电,程控器等部件接插牢固无松动。 三、燃烧器的运行: 1.检查: 再次确认外部燃气是否在10---25Kpa,管路是否通畅, 2.启动 将现场操作箱上的大小火调节旋钮打到手动位置,电源旋钮打到开的位置,最后将启动旋钮打到开。首先自动检漏系统会自动检查阀门组件是否漏气,等待约2分钟后检漏完成(如果中途报红灯故障,需要按下检漏系统上面的红色复位按钮)。风机开始启动,并调整风门至较大的位置,对炉膛进行吹扫,等待吹扫过程结束,自动调整风门至点火位置,开始点火,点火完成后燃烧器会稳定在小火位置。 3 运行

根据工艺需要,将大小火调整旋钮,短时旋至大火位置,逐渐加大燃烧机的输出功率,观察炉温情况,根据需要调整至最佳位置。 四、注意事项: 五、1.燃气燃烧器一次点火程序失败时,应立即停机检查:燃烧器的供气系统是否正常,电路连线是否正确等,排除故障后方可重新启动燃烧机。 六、2.供气管路严禁用扳手或金属物体敲击、摩擦,避免产生静电或火花,引发燃气爆炸。 七、3.严禁在供气阀组或管道上、法兰面等处吸烟、焊接、切割等违章作业。 4.严禁在管路及阀组和调压阀旁进行任何明火测试。 5.测试供气管路中是否有燃气,通常用气体低压表测试即可。 6.在供气管路中,就算已进行过排空,但管壁仍残留有气体或液滴,如遇静电火花和明火同样会引起燃烧及爆炸,故在没有对其彻底清洗置换前不得进行任何检修、动火活动。 7.当供气管路已通气,而阀组或燃烧器有故障时需要拆卸,首先必须切断阀组前端总阀,然后对总阀至阀组这一段管道中气体进行放空,之后才能进行阀组的拆卸与维修。 8.禁止在现场使用无防爆功能的电(器)气、电动工具。 9.禁止人为手动操作运行某一个部件或一某段程序。 10、随时检查燃烧器,保持外壳清洁。 常见故障排除方法

(完整版)天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 1、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 2、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 3、天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 4、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 5、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 6、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话:8607999 7、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 8、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 9、随时保持厂房内空气畅通; 10、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 11、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 12、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 13、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系;

14、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 15、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 16、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

(完整word版)CNG压缩天然气公司-安全技术操作规程

一、气瓶充装前、后检查操作规程 1、总则 天然气充装是高压、易燃易爆危险品操作过程,为了避免发生安全事故,保证充装人员及司机、乘客的人身安全,一定要在充装操作前对汽车气瓶进行仔细的检查,确保充装、使用的安全可靠。 2、气瓶充装前的检查 2.1气瓶是否由国家锅炉压力容器安全监察机构批准持有制造许可证的制造厂所生产制造的产品,否则不予充装。 2.2气瓶材质是否适应天然气性质的要求。发现气瓶材质不适应天然气要求的,不予充装使用。 2.3充气前应对气瓶的外观进行检查,是否有凹陷、鼓包、裂纹、腐蚀以及焊缝缺陷等,如发现不正常现象,及时提出并不给予充装。 2.4气瓶是否在规定的定期检验有效期限内,其检验色标志是否符合规定。过期气瓶,不得充装使用。 2.5气瓶内有无剩余压力,剩余气体与天然气是否相符合。如果首次使用,应进行天然气置换,然后才可充装使用。 2.6检查气瓶原始标志或检验标志上标示的公称工作压力或水压试验压力是否符合规定的充装压力要求。 2.7瓶阀的材质、结构型式和出气口连接型式是否符合天然气性质的规定,是否符合技术规定。 2.8瓶组出口的压力表是否完好无损,其量程是否大于充装的最大压力,如果压力表损坏,及时更换,否则不给予充装。 2.9气瓶的出入口阀门是否完好,转动灵活,且没有腐蚀及漏气情况,管线及接头是否连接可靠,没有松动或脱落。 3、气瓶充装后的检查 3.1查看瓶内压力是否在规定范围内。 3.2瓶阀及其瓶口连接的密封性是否良好,是否有漏气现象。 3.3气瓶在充装后,是否出现鼓包变形等影响安全使用的严重缺陷。 3.4瓶体温度是否有异常变化。

3.5充气口阀门是否拧紧,防尘塞是否上牢,加气口防护门是否关严。 二、气瓶充装操作规程 1、待加气车辆停在售气规定位置关闭车辆电源后,取下防尘塞;并检查气瓶是否符合充装要求。 2、拿起充气枪,擦净充气嘴,将加气枪插入汽车充气口,打开充气枪至充气位置。 3、打开汽车上的充气阀,打开售气机的开关,开始充气,压力慢慢升至最大值,注意观察压力变化;观察汽车上充气压力表和售气机上售气压力表的压力。 4、停止加气。停止加气有以下两种方式: 4.1自动停止加气:当汽车瓶组压力达到设定值时;或达到设定加气量;或加气站地面储气瓶组压力不足以满足加气机所需的最低流量;所有电磁阀关闭,加气机自动停止加气。 4.2手动停止加气:充装人员根据司机要求或现场实际情况,随时可关闭加气枪开关,停止加气。 5、关闭售气机上的开关,关闭汽车上的充气阀。 6、将充气枪打开至放空位置,余气放空后,取出充气嘴。 7、将充气枪挂回售气机上。 8、读取加气量。 三、压缩机操作规程 1.安全保障 (1)压缩天然气是易燃易爆物质,设备的安全操作是使用维护设备的基础。 (2)CNG加气站防爆区域内严禁烟火。 (3)机器的运转部分是危险区域,在机器运行过程中非操作人员不得靠近。 (4)在起动压缩机之前,应保证没有人正在进行压缩机及其系统的检查和维修工作。 (5)在压缩机运行过程中不要随便接触排气管路,因为这些部位压力和温度较高,以防意外事故。

天然气安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A56008 天然气安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

精编范本,实用简洁操作规程编号:LX-FS-A56008 第2页/ 总2页 天然气安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a. 当观察到有天燃气泄漏时,立即通知上级主管和同事,并严禁在泄漏点动火、动焊或进行可能产生火花的一切操作。 b. 立即关闭相对应管道上的上游阀门并对周围环境和天燃气易积地点进行通风稀释。 c. 立即用氮气或杂用风对管道进行吹扫并尽量将残余天燃气吹入炉内燃烧。 d. 严禁使用明火查漏,可用肥皂水检测。 e. 严禁将天燃气用作燃烧以外的其它用途或开路处理。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

食堂燃气安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD618 食堂燃气安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

食堂燃气安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、为加强对食堂燃气使用和燃气设备的管理,防止发生爆炸和火灾事故,根据现行法规,特制定本安全操作规程。 2、食堂要加强对燃气设施和燃气使用的管理,建立防火安全责任制,并将责任制落实到人。食堂班长为食堂燃气使用安全管理人员,具体负责燃气的日常安全检查。 3、食堂燃气使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法,掌握防火、灭火知识及消防应急预案,并经过培训合格;其他人员须熟悉消防基本知识。 4、使用燃气要严格遵守操作规程,点燃气时要按火等气的原则,在打开总阀后先点火后开气。燃气灶等燃气设施在使用中,操作人员不得离开工作现场,以防外溢物或风吹造成熄火漏气。下班前关闭总阀门,锁好门后方可离去。 5、对燃气设施,每天都要进行漏气检查,每周用肥皂液或洗洁精等对接头处进行检漏;对使用的软管到规定的

天然气安全操作规程完整

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1?操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试 合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁 止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3?非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5?站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6?当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY —自动式调 节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止 回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡;

3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针 形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关 闭下游截断阀门。 7. CW 一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。

天然气锅炉安全操作规程(新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天然气锅炉安全操作规程(新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

天然气锅炉安全操作规程(新版) 一、点火启动前的检查 1、锅炉和风机以及锅炉循环水泵应完好正常,处于可工作状态。 2、安全附件(如:压力表、水位计、锅炉防爆门等)应完好齐全,灵活可靠。 3、热水罐水位处于罐体高度的2/3处以上(但低于溢流口)。锅炉水位处于满水状态。 4、烟道保持畅通,引风机风门打开。 5、检查天然气供应系统是否可以正常工作(燃气压力是否正常、气液分离器是否排液),燃气手阀应打开,无渗漏。 二、锅炉点火启动: 1、启动锅炉引风机,通风20分钟。 2、按下启动按钮,启动燃烧器火嘴。程序:首先进行炉膛吹扫

5分钟,5分钟后自动点火,观察是否点火成功,成功后先是小火运行一分钟后,自动转大火,再启动引风机正常运行。 3、在运行过程中,要勤检查,每半小时检查一次,主要检查点: (1)天然气的流量和压力是否稳定。 (2)自动燃烧器是否运行正常,电机有无杂音。 (3)炉膛火焰是否正常。 (4)锅炉热水循环泵是否正常(正常压力0.2MPa)。 (5)锅炉压力是否正常(正常压力0.15MPa)。 (6)引风机是否正常,电机有无异常响声。 4、正常运行中,不需要对燃烧器进行任何操作,所有大、小火转换,都会按设定的需要自动进行。 5、燃烧器设有手动转大火和转小火旋钮,根据需要,可以手动控制发热量。 三、停炉: 1、停炉前要与供气单位进行联系,告知停炉事宜。 2、按下停止按钮,使燃烧器停止工作;关闭管路供气阀门。

加热炉天然气安全操作规程

加热炉安全操作规程 1、凭“操作证”使用设备 2、点炉前: 2、1检查炉体、炉壳、砌砖体等主要部件就是否完好,确认完好、无严重缺陷后,方进行下列工作。 2、1、1检查天燃气压就是否正常(按规定不得低于4mm水银柱)。2、1、2检查天燃气阀门喷咀与烟道闸板使其处于正常状态,烟道畅通、无积水。 2、1、3在点炉前特别注意天燃气阀门就是否紧闭严密,同时用肥皂水检查管道接缝,打开散阀。 2、1、4调整烟道闸板,使炉内保持一定的抽力。 2、1、5新筑或大修后的炉子烘炉时,不得急剧升高或降低温度,应按规定的温升曲线升温,保温与降温。 3、点炉: 3、1关闭喷咀调风圈及风管阀门及放散阀门。 3、1、2点燃浸油火把,对准天燃气烧咀出口处。 3、1、3慢慢开启天燃气烧咀阀门,待着火后取出火把,调节风量至天然气燃烧正常。 3、1、4按上述操作点不着火时,应迅速取出火把,关闭天然气阀门,等炉子通风5分钟,按上述顺序进行重点,如第二次仍点不着火时,应查明原因,并予以处理后,方允许再点炉。 3、5操作中一定要先放火把,后打开天燃气阀门。严禁先打开天燃气

阀门,然后用火把点燃引火,否则容易引起爆炸,发生事故。 4值班维护与调节: 4、1炉子加热温度 4、2不允许有天燃气回火,离焰与熄火喷咀存在。 4、3天然气喷咀发生回火时,先关闭天然气喷咀阀门,用水冷却燃烧器。发生离焰时,先关死喷咀阀门,使炉膛进行通风,在任何情况下都应保持混合气体喷出速度,使用天燃气(OHp=8000大卡/立方米),在天燃气与空气不予热时,混合气体喷出速度应为25--30米/秒。 4、4炉子增加负荷时,先增加天燃气量,后增加空气量。炉子减少热负荷时,先减少空气量,然后减少天燃气量。炉子在燃烧时,应保持炉膛一定压力,防止冷空气进入炉内,一般炉内压力0、1—0、2mm水银柱。 4、5调节天燃气阀门、空气阀门与调风圈时,要慢慢地进行,以免引起回火、离焰及噪音。 4、6经常观察天然气燃烧情况,及时调整空气量,使空气过剩系数小且能保证天然气充分燃烧,一般选择α=1、05方为宜。 4、7提高炉子生产能力,加大天燃气消耗量或天燃气热值波动时,一定要注意炉内压力变化,当炉内压力大时,应考虑加大排烟道的截面。4、8在开始升温的30分钟内,天然气控制阀不要开得太大,待炉内星暗红色后,即可将天然气压力提高,空气阀也应相应的调节,使燃烧旺盛。 5,停炉 加热炉操作维护规程

天燃气安全操作规程(新版)

天燃气安全操作规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0435

天燃气安全操作规程(新版) 1.凡需使用天然气的部门或个人,必须对天然气的特性有所了解。 2.严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。 3.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。 4.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 5.要保证燃气检测装置的正常使用,灵敏可靠。 6.天然气加热炉必须特别注意下列要求: (1)点火前应先检查各种闸(阀)门,管道等是否有漏气、漏风等现象,鼓气设备等是否运转正常,烟道抽力是否符合开炉标准,操作区内禁止有明火等;

(2)打开室内门窗及烟道插板,再开通风机对镀锌炉进行吹除5~10分钟,待余气排除干净后,方准点火; (3)在燃烧过程中经常观察炉内燃烧情况及天然气压力变化。随时注意调整空气与天然气的比例,以保证燃烧正常。 7.点火时必须严格遵守“先点火,后开气,再调压”的操作顺序,严禁违章操作: (1)点火用天然气干管应预先检验两个关闭阀是否灵敏、可靠; (2)点火操作顺序: 1)接通点火器电源,把点火器开关置于“O”档,点火器的红线插到喷嘴的“A”项电极,黑线夹到点火器的“B”项电极; 2)在确保炉膛内没用燃气的情况下,打开点火器的开关至“1”档,点火器绿灯开始闪烁,表示点火器电源接通,开始打火; 3)缓慢打开天然气阀,待烧嘴点燃后微微开启空气阀,调节火焰的大小,注意往大调火时要先调燃气看见黄色火苗,再调空气,要交替调节天然气与空气的比例,直到火焰合适,颜色为蓝火,这时燃气阀门开启为1/3,风量阀门开启为1/2(刻度为5),正常情况

天燃气安全操作规程

天燃气使用安全操作规程 1.工作人员须知 1.1全体人员必须对天燃气的特性有所了解。 1.2 严禁在使用天燃气的场所堆放易燃物品或吸烟。 1.3严禁利用天燃气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体以免引起火花。 1.4使用天燃气的场所应备有足够数量的消防器材。 1.5天燃气使用人员必须严格执行岗位责任制和交接班制度,认真作好值班记录,工作期间不得擅离职守,要对燃气系统负全责,发生问题要及时报告,采取措施,避免发生事故。 2.使用前准备工作 2.1在点火前要检查天燃气设备的总阀门和燃烧器上所有开关是否正常,如发现泄漏,应立即关闭。 2.2检查炉膛内或现场有无气体,若有则需把炉内混合气体全部散尽,经检查证实燃烧器上所有开关全部关闭,炉膛内确实没有天燃气泄漏的情况下,方可使用。 3.点火操作 3.1 开启天燃气管道总阀。 3.2 点燃引火棒,用右手将引火棒伸入炉膛使火焰与燃烧器出火孔相接触,再用左手开启天燃气开关,使燃烧器着火(如要使用小火,待大火燃烧器稳定后再调节)。 3.3 检查燃烧器出火孔火焰是否全部着火,如有部分出火孔未能马上点燃时,必须关闭燃烧器上的开关,等待片刻再次点火,把出火孔全部点燃。

3.4 油锅炉点着火后,根据需要调整天燃气阀门和鼓风机进风量,以使达到最佳燃烧效果。 3.5 发生回火现象,立即关闭天燃气开关,稍等片刻再次点火,点火时需将燃烧器所有出火孔全部点燃。 4.停用操作 先将所有燃烧器上的开关逐个关闭,燃后关闭天燃气总阀门。 5. 注意事项 5.1严禁先开启天燃气开关,再点火。 5.2燃烧器点燃后发现火焰跳动、火焰极小或脱焰,应立即关闭燃烧器的开关,待查明原因后在根据操作规程进行点火。 5.3操作前发现漏气,必须将厂房门窗打开,待天燃气散泄无味再进行点火操作。 5.4严禁操作工脱岗或酒后上岗。 5.5燃烧器和开关相隔距离不能太远,最好能够一人完成操作。 5.6如较长时间停用天燃气,在恢复使用时必须将管道内的存气放散。

天然气加热炉安全操作规程示范文本

天然气加热炉安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

天然气加热炉安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、新建或大修的加热炉投产时要严格按烘炉曲线升 温,不允许急剧加热,天然气管道要进行打压试验,合格 后方可投产。 2、送天然气前打开所有炉门和烟道闸阀,使炉内保持 负压。同时启动风机,送风至烧嘴前风阀处,打开各仪表 阀门。 3、启动点火器开始点火并迅速打开天然气阀门,天然 气点燃后根据需要调节风燃比使燃烧稳定,严禁先给天然 气后给火。 4、如果点不着或点着后又灭了,应立即关闭天然气阀 门,开大风阀进行炉膛天然气放散。查明原因处理后重新 按点火程序点火,严禁不经吹扫直接点火。

5、停气作业时要先关闭天然气阀门后关闭风阀的顺序,挨个关闭全部烧嘴,但是风阀不得关死,并保持少量空气送入以防烧嘴烧坏,在烧嘴温度降低后方可关死风阀停鼓风机。 6、停天然气或发生事故停产处理时,要注意控制温度,不允许急剧冷却。 7、天然气设施附近应有明显的警示标志,天然气管道附近不得存放易燃易爆物品,禁止火源严禁吸烟。 8、当天然气设施发生火灾时,应采取切断气源或降低压力等方法控制火源,并应防止产生负压。 9、天然气设备、管道阀门用户阀箱附近等爆炸危险场所严禁吸烟和携带火种,并在明显处设立警示标志。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

天然气公司安全操作规程

天然气公司安全操作规程 1、场站操作规程1)、场站巡检工安全操作规程2)、维修钳工安全操作规程3)、仪表工岗位安全操作规程4)、电工安全操作规程5)、值班人员操作规程 A、中控值班操作规程 B、中控指导站场控制及操作6)、值班记录要求7)、门站值班制度8)、SCADA 系统安全操作规程 2、场站设备安全操作规程1)、IQ系列ROTOR电动执行机构作业指导书2)、Shafer阀门氮气控制箱作业指导书3)、超声流量计气相色谱仪作业指导书4)、调压器作业指导书5)、高中压调压计量站作业指导书6)、节流截止阀使用与保养7)、cameron球阀安装操作维护作业指导书8)、涡轮流量计操作规程使用与保养9)、塔塔里尼调压器FL系列安全操作规程10)、BM5系列切断阀安全操作规程11)、快开盲板NLS型操作维修规程12)、体积修正仪操作指南13)、RJZ2001BDX型加臭设备操作规程14)、过滤器检修作业指导书15)、收发清管器安全操作规程16)、压力变送器安全操作检修规程17)、配电柜安全操作规程18)、间断电源安全操作规程 3、管线运行设备安全操作规程1)、PCM埋地管线防腐层缺陷检测及安全操作规程2)、管线阴极保护运行管理规定安全操作规程前言天然气行业具有易燃易爆的特点,各级政府历来特别重视燃气行业的安全生产。创域天然气投资有限公司根据安全供气需要,站在“三个代表”的高度,积极响应江泽民同志“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的指示,坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,切实落实“企业负责,行业管理,国家监察,群众监督,劳动者遵章守纪”的安全管理体制,不断充完善安全生产制度及操作规程,确保我市燃气行业的安全生产长治久安。现编制本套规程,旨在不断规范操作并提高操作水平,做到有章可循,坚绝杜绝“三违”现象,使安全生产纳入科学化、规范化的轨道。 一、生产岗位安全操作规程 1、1 场站巡检工安全操作规程 1、1、1 每二小时对场站的所有设备巡检一次,重点查看所有阀门是否处

天然气安全操作规程

线路管理员岗位职责页脚内容天然气安全操作规程 、各厂要配备专(兼)职安全管理人员,接受天然气公司的安全专项培训;并负责定期对天然气设施进行检查。 、天然气管路颜色为黄色,禁止高温物品、焊接接地线靠在天然气气体管道上,以免发生危险。 、 天然气体中添有加臭剂,一旦发生泄漏,漏气点周围将有浓郁的臭味,请及时查找和消除天然气的安全隐患。 、禁止用天然气气体吹扫焊缝等,杜绝能源浪费。 、天然气在正常供气使用的情况下,禁止随便操作分配箱设备,避免天然气管道压力失衡影响正常生产。 、使用中,安全使用负责人应配合天然气公司做好安检、维修工作;若发现天然气设施损坏和存在不安全隐患,当班生产值班主任应立即拨打天然气公司抢险维修电话报警以便及时处理。报警电话: 、设备在使用之前必须熟读燃气公司提供的使用说明书,时刻牢记并严格遵守设备操作规程。 、禁止在使用天燃气的场所堆放易燃易爆品或使用第二火源; 、随时保持厂房内空气畅通; 、严禁在燃气管道上悬挂重物或把燃气管道当接地引线; 、严禁建(构)筑物占压燃气管道或在燃气管道附近倾倒腐蚀性物质; 、为了安全用气,应指派专人定期对车间内所有天然气管道、阀门连接处进行天然气泄漏检查并做好检查记录,发现问题及时上报相关部门,相关部门应及时安排处理。 、如需扩大燃气使用范围或更换、迁移(拆除)燃烧器,应与天然气公司联系; 、保持电气设施、易燃物品与天然气阀门处的安全间距; 、严禁擅自改动、包裹、损坏燃气设施。 、天然气使用要切实加强对所属员工的安全教育工作,提高对天然气安全知识的认识,自觉遵守各项安全生产规章制度和岗位操作规程,杜绝违章作业,确实提高职工的自我保护意识,确保安全生产。

天然气安全操作规程完整

天然气安全操作规程完 整 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀;

6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀; 2)打开仪表底部的三个放空阀,检查时针上条,上好墨水卡片,对准时间弧线,校正零位,关闭仪表底部的三个放空阀; 3)打开引压管上高、低压阀,关闭平衡阀(顺时针方向拧动控制阀两手轮,直至顶紧为止); 4)检查引压管及所有阀门是否有渗漏(如有渗漏应进行处理,以免影响计量)。 (2)停表: 1)打开平衡阀(反时针拧松控制阀两手轮); 2)关闭孔板上引压管的高低压阀; 3)打开仪表底部三个放空阀,检查静差压指针是否回到零位,并酌情调整,关闭仪表底部的三个放空阀; 4)关闭平衡阀(反时针拧制阀两手轮,直至拧紧为止,使表处于停表状态)。 8.送气、停气 (1)送气:

燃气器具安全操作规程

燃气器具安全操作规程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

燃气器具安装安全操作规程 一、户内燃气管道敷设要求: 1、燃气管道均应安装在牢固的建筑物上,并用固定件固定在墙上;燃气管道与电表、闸刀开关、配电箱相遇时,间距应大于300毫米;与无套管电线间距应大于100毫米;与有套管电线间距应大于50毫米;与插座、保险盒、开关的距离应大于150毫米;与电线交叉时应大于20毫米。 2、燃气管道不得穿越卧室、浴室、地下室、易燃易爆品、配电间使用的烟道和通风等地方。 3、燃气管道要经过厕所以及水斗时应设置套管,套管的长度应超出穿越部位两端各20~50毫米,套管及里面的燃气管中间无接头。 4、管道延伸部分的口径不得大于原管道的口径。 二、燃气表安装要求: 1、燃气表应安装表前阀(总开关)。燃气表具开关执手朝上,便于使用。 2、装置燃气表必须端正水平,不得倾斜,并要易于调换、修理、抄表。 3、燃气表与燃气灶具应错位设置,必须置于灶面上方,应保持1米以上净距,如净距不够,表底应加装搁板。

4、下列场所严禁装置燃气表: (1)卧室、浴室、暗室、更衣室及厕所内; (2)人防、地下室、通风不良的半地下室、电器电表间、锅炉房; (3)危险品和易燃品堆存处、人员不宜或不便进入的场所; (4)有腐蚀性气体、液体、经常潮湿及有放射性超过安全量的场所; (5)有明显机械震动和对煤气表正常运行有影响的场所; 三、燃气热水器安装要求: 1、房间高度应大于2.5米。燃气热水器应设置在通风良好的厨房或单独的房间或通风良好的过道里。 2、热水器前空间宽度应大于800毫米,侧边离墙应大于100毫米。 3、热水器应安装在坚固耐火的墙面上。 4、热水器应与其他燃具错位安装,其间距大于100毫米。 5、热水器安装高度应在1.5米左右。 6、热水器离木制门、窗间距应大于200毫米,如无法作到应采取隔热阻燃措施。

燃气燃烧器安全操作规程

燃气燃烧器安全操作规程 一、试机前的准备工作: 1.检查燃气管路外观是否良好无损伤及干净通畅,按所需使用管线检查相关阀门是否已开启或处于正确状态下;管路及接头法兰等有无松动、泄露现象,现场闻嗅无天然气添加臭味;燃气设施周围无动火作业及明火,如有必须予以隔离或清除。 2.首次或长时间未使用应适当排空,从燃气进气阀前排空阀放气排空1~2分钟,确保管路中无混合空气。排空结束后关闭排空阀。 二、燃烧机操作规程 1.工作前准备 开启燃烧机前必须检查燃气干净通畅,燃气开关打开,压力是否正常,燃烧机的主开关处于开的状态。 2.操作步骤 1).打开控制柜主电源,启动对应编号的燃烧机按钮开关(按一次启动,按第二次停止) 2).几秒钟后,燃烧机开始点火。 3).从小视窗查看点火情况,看到火光表示燃烧机运行正常,燃烧室温度会逐渐上升,温度逐渐上升达到所设置的温度后,大火会关闭,小火开始保温。 4).当温度下降到所设置的温度时,大火自动开始工作。 5).待工作完成后,按对应编号的按钮开关,燃烧机立即关闭,风机延时3分钟后才能停止,保证高温气体排出,保护燃烧室。 3.注意事项 1).燃烧机不能点火,先检查燃气压力是否降低,先尝试复位,让燃烧机运行并自动复位工作,连续三次以上不能正常工作并报警,请通知维修人员。 2).听是否有爆燃声音或异常情况,如有立即停止,切断电源,关闭供气阀门并通知维修人员。 3).必须安装完好的灭火装置。 4).若燃烧机有损坏或故障迹象,不可点燃燃烧机。 5).不可随意调节燃烧机上的各个调节部位,不正确的调节可能会引起火灾或爆炸。 6).查看火焰不正常,很大的火,并有黑烟,通知维修人员进行调节。 7).如有燃气泄露的气味,先关断上面的燃气供给阀,并关闭所有燃烧机,通知维修人员进行处理,原因没查明前不可开机。 8).定期检查供气阀是否开/关正常及法兰面是否有漏气现象。 9).定期检查灭火设备的可靠性,完好性,严禁过期使用。 10).定期检查燃气管道及减压阀的密封性。 11).要求现场禁止烟火,电气件防爆及禁止有电焊、切割等违章作业。

天燃气安全操作规程

1目的:加强天燃气使用管理,确保安全。 2范围:工程部 3具体内容: 3.1先通知断气 3.1.1接到停气的通知后,按下列办法处置:立即通知工程部经理,由工程部经理组织复查核实后做好记录,上报总经理,并通知餐饮部经理,作出相应措施。 3.1.2在规定的断气时间之前由工程部主管指定煤气专业人员或指定人员按下列顺序关闭酒店内各厨房煤气闸阀:关闭各灶具节门→关闭灶前管道节门→关闭各厨房煤气表进气口节门或总阀门关→闭煤气总表房内表前阀门。 3.2突然断气 3.2.1酒店由于外部事故等原因,遇到突然性停断煤气时,为保证酒店安全,应立即按下列方法采取紧急措施:事故发生,首先从用火的厨房发出信息,接到断气报告后,由主管领导汇同专业人员或夜间当班人员一起到煤气总表房查看煤气U型压力表,当确认无压力时,方可判定外部断气,此时立即关闭表房前后闸阀,并留一人看护表房;将此情况立即通报工程部,餐饮部经理及总经理;指定专人立即分头到各厨房关闭灶具节门,灶前管道节门(球阀)和煤气表房,关闭总阀;与煤气公司调度室联系(电话:65022424)查询事故情况,停气时间,并向领导汇报,作出相应安排。 3.2.2酒店内部管道断裂,严重漏气,出现煤气爆炸,特别严重时可直接到煤气表房,关闭总阀。 3.3开始送气 3.3.1接到送气通知后,由主管领导协同专业人员或当班人员到煤气总表房观察U型压力表的数值变化,达到正常值(80 –120 毫米水柱)时,在专业人员指导下分区逐个送气。 3.3.2开启节门程序:开启总表房内总表前后闸阀→开启厨房煤气表前进气闸阀开→启灶前管道节门(球阀)→点火使用灶具时,是否及如何作放散处理,由专业人员根据情况现场决定,并在专业人员指导下作点火实验→工作恢复正常。 4相应文件:无 5使用表单:无 第1页,共1页