话说保险丝

2014-10-31中联创业电力

引领科技创新卓越电力服务领域先行者

——中联电力

保险丝对于我们电工初哥来说很容易,小功率就用几根细铜丝,大点就用粗铜丝。爆了就换大的,不爆就用。我们纺织厂这几年用保险丝的地方不太多,就拿我们厂来说吧!高压配电室用2种保险丝,高压电压互感器用的RN2 0.5A的熔断器,30KVA配电室用变压器用3.15ARN2熔断器。低压配电室只有二次控制回路用的1A RT14熔断器和电容柜 50/63A电容保护熔断器。车间也仅有配电柜RT0 200A熔断器及二次控制2-10A RT14熔断器。HY492变频器用的晶体管保护用速断熔断器。其他的熔断器都被高压真空断路器、低压100-3200A

高性能低压断路器以及1-32A微型断路器取代。

1 引言

提起保险丝,你一定不会感到陌生,家用电器不工作了,你首先会想到“是不是保险丝烧断了?”这几乎成了人们的常识。但是,打开现代生产设备的电控柜,特别是国产的设备,保险丝几乎越来越少了,取而代之的是各式各样的断路器、自动开关、电机保护开关等等。再去问问身处生产一线的年轻的电气工程师,提到“保险”二字似乎已经太落伍,那是上世纪以前的遥远事情。保险丝是否真的成了昨日的黄花?答案是否定的,其实它的用途还是很广泛的,而且对它你未必有你想象的那么很了解,甚至可以说是熟视无睹。不信,你可以拷问一下自己这样的几个问题:保险丝上的t3.15a/250v是什么含义?f5a和t5a的保险丝可以相互代换吗?你知道限流保险丝和温度保险丝的含义吗?如果你的回答是“不太确定”,那么何不让我们来认识一下保险丝呢?!

2 保险丝的特点和工作原理

保险丝也被称为熔断器,iec标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。正如它最初的设计,它是一种安装在电路中,当危害性大电流超过一定时间会牺牲自己,从而保证电路安全运行的电器元件。图1是一些有关它的典型照片。

图1 保险丝示例图片

我们都知道,物理学中讲到电流具有热效应,即电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,导体将会发热,且发热量遵循着这个公式:q=0.24i2rt;其中q是发热量,i是流过导体的电流,r是导体的电阻,t是电流流过导体的时间。当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻r就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的;若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断;若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多,又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断,这就是它的工作原理。

3 保险丝的分类

人们往往有种错误的概念,认为只要保险丝的额定电压和额定电流一致就可以相互代换使用,其实这是错误的。我们在实践中曾遇到这样的例子:有一台制冷设备的管道循环泵电机的熔断器烧毁了,一看是16a的,就找了一只同样也是16a的熔断器换上,刚开机就又烧毁了。测量发现电机绕组没有相间短路和接地现象,三相之间也是平衡的,电源电压也是平衡的,这些都已经反复检查过的,换一只20a的吧,同样也是上电就烧毁。我们怀着忐忑不安的心情又换一只32a的,认为这样应该很保险了吧!结果也是同样让我们莫名其妙地发现又烧毁了。

其实这没有什么奥妙,尽管保险丝的额定电压和额定电流是一样的,但他们的特性并不一样,它有不同的种类。按它保护形式可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形,还有记忆合金形等等。温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”。我们知道,一般三相异步电动机启动时的电流会达到其额定电流的5-7倍,如此大的电流普通保险丝早就熔断了,这可能就是以上例子中频繁烧保险的原因。

还有一种分类比较常用,就是按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用tt表示)、慢速保险丝(一般用t表示)、中速保险丝(一般用m表示)、快速保险丝(一般用f表示)、特快速保险丝(一般用ff表示)。我们在保险丝的表面,尤其是体积比较小的玻璃管保险,上面仅仅标注“f5a/250v”这样的字体,它的含义是额定电流为5a、额定电压为250v的快速保险丝。

图2 电容输入式滤波电路

对电路中含有过电流特别敏感的元件时,使用快速或特快速保险丝;而一些浪涌电流比较大的电路常使用慢速保险丝。对于慢速保险丝有必要多说两句,我们一般认为保险丝是起短路保护用的,而不能作过载保护用,但慢速保险丝就可以提供过载保护。它也叫延时保险丝,其延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或浪涌电流的。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。还是以图2的电容输入式滤波电路作为例子吧:

在该电路中,由于电容器两端的电压不能跃变,在整流器上电瞬间,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。若在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图3所示。当滤波电容为470μf并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100a,为正常工作电流峰值的10倍。

图3 上电后输入浪涌电流

由于浪涌电流冲击整流器的输入保险丝,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下非过载性熔断。为避免这类现象发生,而不得不选用更高额定电流的熔断器,但这将出现过载时不能熔断的现象,起不到保护整流器及用电路的作用。

当然,保险丝还有其它的分类方法。按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝;按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型;按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝;按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝;按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝等等,不一一列举了。

4 保险丝的分断能力

看看许多教科书对分断能力电流是怎么解释的:介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生上述的危害。

还是从一个例子讲起,来理解一下熔断器的这个指标。有次我们发现加热炉的温度升不上去,打开电控柜的门一看,令我们大吃一惊:柜内早已一片狼藉,塑壳熔断器的外壳烧得变形,散发出的浓烟熏得柜子一片漆黑,接触器也已经粘连。经过仔细检查,我们确认与加热管连结的导线因熔断碰触外壳造成单相对地短路致使事故的发生。那么,本来应该短路时

起保护作用的保险丝自身为什么却燃烧起来呢?这应该说是因为选用的保险丝分断能力不足,无法切断故障电流所导致的。

5 保险丝的优缺点

保险丝的优点不少,比如说:限流特性好,分断能力高;相对尺寸较小;价格较便宜;选择性好。所谓选择性,通俗讲就是下级某一支路出现故障不会影响到上级及其它支路的正常工作。上下级保险丝的熔断体额定电流只要符合国标和iec标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流。

我们也不要忽视保险丝的缺点:故障熔断后必须更换熔断体;保护功能单一;不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能;发生一相熔断时,对三相电动机将导致缺相运行的不良后果。

瑕不掩瑜,只要我们能扬长避短,是会让这个成本不高但功能不错的小东西为我们日常的生产和生活服务的。

6 保险丝的选用原则

6.1 选用总则

保险丝的选用,我觉得首先应该了解我们被保护的电路的特性以及所需要做的保护种类(短路保护或过载保护),根据这些再与保险丝的种类对号入座,是选用特慢速保险丝、慢速保险丝、中速保险丝、快速保险丝、还是特快速保险丝。

其次要注意选用的保险丝的额定电压,对于这点常常有个误解,就是认为保险丝是否熔断取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关,所以更换保险丝时只要标称电流一致就可以了,电压等级无所谓。其实保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于或等于保险丝额定电压的电路中。只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。

最后也是最重要的一点是确定保险丝的额定电流。保险丝的动作特性是反时限特性,就是说保险丝的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。它的这个特性可有图4的曲线形象地看出。

图4 保险丝反时限特性曲线

每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数一般在1.1至1.5之间,通常认为大于1.25,也就是说额定电流10a 的熔体在电流12.5a以下时不会熔断。

6.2 选用方法

保险丝熔体的额定电流可按以下方法选择:

(1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。

(2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:

ir ≥ (1.5~2.5)ie

式中ir——熔体额定电流;ie——电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。

(3)保护多台长期工作的电机(供电干线)

ir ≥ (1.5~2.5)ie max+σie

ie max——容量最大单台电机的额定电流。σie其余电动机额定电流之和。

保险丝的级间配合,为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线) 保险丝的熔体额定电流是下级(供电支线)的1.6倍左右。

7 结束语

充分地认识了保险丝这个像是很熟悉其实还不太了解的小东西的特性,就能让它为我们更好更合格地服务了。

更换跌落式熔断器安全技术措施

更换跌落式熔断器安全 技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

更换跌落式熔断器安全技术措施 一、更换时间:2015年11月14日8点30分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项; 3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线; 4、电工上杆作业; 5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线; 6、将旧熔断器放置地面; 7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定; 8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆; 9、办理工作终结手续。

五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。 4、作业开始前,负责人需向所有作业人员学习安全技术措施,并交待现场重点工作、作业方法及危险点。 5、作业人员验明线路确已停电,工作地段两端设好接地线后,方可工作。验电前始终认为线路带电并保持足够的安全距离,验电必须使用合格的专用验电器进行作业,需设专人监护并戴绝缘手套。 6、现场作业人员应戴好安全帽,杆上作业人员必须使用安全带,安全带应系在电杆及牢固构件上,并检查扣环是否牢固。

7、杆上人员传递工具及材料时,必须使用绳索传递,应防止一具及材料坠落伤人,作业区域内设置警戒线,防止闲人逗留。 8、杆上人员拆除更换跌落式熔断器时应使用工具包,并使用绳索传递,防止工具、材料坠落伤人。 9、跌落式熔断器安装完毕后,负责人应认真确认各部位的螺栓是否拧紧,高压跌落式熔断器是否符合安装规范,变压器上、杆上无杂物,待现场人员全部撤离后,负责人方可向调度员汇报工作结束,恢复送电。 机修队 2015-11-14

熔断器熔丝如何选用解读-民熔

熔断器熔丝如何选用-民熔 熔丝实际上是保护电气设备不受断电影响的熔断器因此可以每个熔断器都有一个标称规格。如果电流超过标称规格,则备用熔断。那爱迪生发明了第一个保险丝来保护这个时候更昂贵的灯泡! 民熔熔断器保护的效果是通过熔化来实现的。熔断器有一个非常明显的特性,即安培秒特性,对熔体来说,其有功电流和有功时间特性是熔断器的安培秒特性,又称反向延时特性,即:如果过流很小,熔化时间很长;如果过载电流大,熔化时间短。 我记得小时候,家里经常晚上断电。这是照明、烹饪、电视和谈论健康的高潮。家家户户都用电,所以电路超负荷,熔断器过热,然后暗。合并你用自己的牺牲去保护无数的灯泡和电视,当然,现在看来,用熔断器作为过载保护是不安全的!

有两种固定材料:一方面,不同直径的铅锡合金等低熔点材料的圆丝,即由于其低熔点而不易消除,对固定的任何部分几乎没有影响,通常在小电路中用过的另一些是高熔点材料,如银和铜,用于大电流电路。 每种规格的熔断器都有两个参数:额定电流和供电电流。通过熔断器的电流小于额定电流,熔断器不熔断;只有超过额定电流,达到熔断器电流时,保安是合并。你的通过熔断器的电流越大,熔断器就越快。 正常情况下,如果电流通过固定其额定电流1.3倍的方式连接,则连接时间应超过1小时;如果电流是其额定电流的1.6倍,则应在1小时内合并;如果电流是其额定电流的2倍,后援马上这个备用电流通常是备份。它必须认识到安全性对过载保护不敏感,不应用于过载保护。主要用于短路保护。

选择熔断器时,应根据电路中的实际工作电流。不应根据熔断器的规格进行调整,家用电表主熔断器的选择方法为:熔断器的额定流量大于或等于所有用电设备的额定流量之和,小于或等于电能表的额定流量。

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

小型熔断器基本知识

目 录 一、熔断器的基本功能 (1) 二、熔断器的工作原理 (1) 三、小型熔断器的发展历史 (2) 1、小型熔断器的四代产品 (2) 2、车用熔断器(Automotive) (4) 3、工业熔断器(Industrial) (4) 四、小型熔断器的认证 (4) 1、小型熔断器的主要应用领域 (5) 2、过电流保护的多种产品 (5) 五、小型熔断器的发展趋势 (6) 六、小型熔断器的环保要求 (6)

小型熔断器的基本知识 作者:郑索平 全国熔断器标准化技术委员会委员 一、熔断器的基本功能 熔断器串联在电子电路中,一般要求其电阻要小(功耗要小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源或外部干扰而发生电流波动时,呀也应能承受一定范围的过载;只有当电路中出现较大的过载电流(故障或短路)时,熔断器才会动作,通过断开电流来保护电路的安全。 在熔断器分断电路的过程中,由于电路电压的存在,在熔体断开的间隙会发生电弧,高质量的熔断器应该尽可能地避免这种飞弧;在熔断器分断电路后,又应该能耐受加在两端的电路电压。熔断器作为一个安全元件必须同时具备电性能和安全性两方面的基本功能。 二、熔断器的工作原理 熔断器通电时因电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常工作电流或允许的过载电流时,电流所产生的热量和通过熔体,壳体和周围环境所幅射、对流、传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不上发热速度时,这些热量就会在熔体上逐步积蓄,使熔体温度上升,一旦温度达到和超过熔体材料的熔点时就会使它液化或汽化,从而断开电流,对电路和人身起到安全保护的作用。 由于某种原因, 电路中电流变得过高 (高于电路中某一元件在一定时间内所能承受的电流)时, 熔体就会熔化或部份汽化, 从而切断电流. 在切断电流的过程中, 通常会形成电弧, 产生几千度的高温, 持续很短时间, 被高温熔化的金属微粒向周围喷射. 熔断器总熔断时间(动作时间)是预飞弧时间和飞弧时间之和. 预飞弧时间(熔化时间): 从电流大到足够使熔丝熔化的起始瞬时到电弧开始形成的瞬间所间隔的时间, 熔丝可达很高的温度, 预飞弧时间占了大部份的比率;在预飞弧时间里所产生的高温, 不应对周围元件造成损害。

熔断器与断路器分类知识原理与作用

熔断器与断路器分类知识原理与作用 (上传时间:2008-4-22 点击:37) 熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。 熔断器一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。 熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。 常用的熔断器 (1)插入式熔断器如图1所示,它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。 图1 插入式熔断器 1-动触点 2-熔体 3-瓷插件 4-静触点 5-瓷座 (2)螺旋式熔断器如图2所示。熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。 图2 螺旋式熔断器 1-底座 2-熔体 3-瓷帽 (3)封闭式熔断器封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。 图3 无填料密闭管式熔断器 1-铜圈 2-熔断管 3-管帽 4-插座 5-特殊垫圈 6-熔体 7-熔片

图4 有填料封闭管式熔断器 1-瓷底座 2-弹簧片 3-管体 4-绝缘手柄 5-熔体 (4)快速熔断器它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V 形深槽的变截面熔体。 5)自复熔断器采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态, 从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其 优点是不必更换熔体,能重复使用。 工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。另外还有断路器,俗称"空气开关",也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;熔断器、断路器都是保护电器。但它们不是一样.断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器。框架式断路器俗称 万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要更换熔体。 熔断器与断路器的区别: 他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。 断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。像上面说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。正如上面所说,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器, 熔断器具有“反时限”保护特性,即当故障电流较小时,熔断器熔断的时间较长,当故障电流较大时,熔断器熔断的时间较短;熔断器的保护是一条曲线,对应每一个超过额定电流1.5倍的故障电流,均有一个熔断时间,因而熔断器是一个兼有若干个过流,又兼有若干个速断的保护元件。而空气开关大多只能设定速断值,即便是进口的先进空开,也只能设定几个“点”,对这几个点设定保护定值,不能作到全曲线,即每个点的保护。需要保护特性好的场合就不能替代。 熔断器一般灭弧能力较强,所带设备一般不需要校验动、热稳定性。而空气开关所带设备不但应校验动、热稳定性,就是空气开关本身也应进行动、热稳定性校验。(注:应该的事不一定能作到,家用等场合一般短路电流较小,人们大多省了此步,但这也是个别地方短路后烧空开的因素之一)

跌落式熔断器安装技术精编版

跌落式熔断器安装技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

跌落式熔断器安装技术 1.适用范围: 10kV线路杆上安装跌落式熔断器。 2.作业工具: Φ12白棕绳20m; 卷尺1把;凡士林1瓶;钢丝刷1把;断线钳1把等工具。 3、作业程序与技术要求 3.1准备工作: 3.1.1检查材料:领料、检查熔断器触点是否严密、光滑,熔丝匹配等情况。查看合格证、试验报告等资料是否齐全,并取出保存。 3.1.2检查规格:检查安装图纸、杆塔明细表、材料规格是否完备无误。检查施工工器具是否完备合格。 3.1.3许可手续办理:进入工作现场工作负责人得到工作许可人许可后,并查看、核对现场措施与工作票、作业票是否相符合(不完备应补充安全措施),查看、核对无误后办理许可手续。 3.1.4?“二交一查”及安全、技术措施交底:工作负责人召集全体人员进行“二交一查”,宣读工作票、作业票,交待工作地段、停电地段、带电部分、危险点及预控安全措施、工作任务、人员分配,设专职监护人等情况。检查全体作业人员是否戴好安全帽。人员应规范着装,

穿长袖棉质衣服、穿软底绝缘鞋、戴手套并检查个人工器具。上杆人员正确使用安全带并检查登高工器具。如有民工应安全教育并安全、技术交底后签《民工协议书》、《安全教育卡》。 3.1.5安装准备:a.地面工开箱,取弯板及U型螺丝组装令克(注意方向) 及拆下熔管,旋下顶帽,取下垫片。b.取熔丝穿入熔管加垫片旋顶帽,下端头螺栓将熔丝绕过螺栓压在垫片下拧紧,将余线剪断或穿入熔管,同时装好另2个熔管。c.在熔断器上、下桩头安装好铜铝接线夹,注意规格与搭接引线相匹配。 3.2作业过程 3.2.1令克安装:a、甲、乙电工上杆,甲至上横担处。乙电工上杆至分支 横担下方位置,乙电工吊上令克,装在五孔拉铁上,并校正无扭斜。b、乙电工工将支线导线弯一定弧度量取长度剪断余线,用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林接入熔断器下桩头接线夹并拧紧,中相应装横担做活头。c、甲电工将已备上引线(一般与上引线同规格)用钢丝刷刷净导线,涂上凡士林及异型线夹吊上,在干线上选择合适位置(考虑跳线电气间隙),弯折90°,长约300-400mm等距卡上3只异型线夹。导线端头侧露头10-20mm。如跳线电气间隙不够则需装瓷横担固定后,弯一定弧度引至熔断器上端接线夹(先量好长度后剪除余线)。同理依次做另2根。

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

RW11跌落式熔断器使用说明书

1. RW11产品用途 RW11跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于35kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在 10kv-35kV-66kv配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在配电线路和配电变压器中得到了普及。 2. RW11正常使用条件 2.1环境温度:不高于+40℃,不低于-40℃; 2.2海拔高度:不超过1000m;(高海拔型不超过3000m); 2.3电源频率:50±2Hz; 2.4地震烈度:7度以下2.5最大风速:35m/s 3. RW11主要技术参数

跌落式熔断器由绝缘子、接触导电系统和熔管三部分组成。正常工作时,熔丝使熔管上的活动关节锁紧,熔管在上触头的压力下处于合闸状态。故障时,熔丝熔断,在熔管内产生电弧,熔管内衬的消弧管在电弧作用下分解出大量气体,在电流过零时产生强烈的去游离作用而熄灭电弧。由于熔丝熔断,因而活动关节释放使熔管下垂,在上、下触头的弹力和熔管自重的作用下迅速跌落,形成明显的断开间隙。 4. RW11熔断器选用 安装地点的短路容量应在跌落式熔断器额定断流容量范围内。若超越上限,则可能因电流过大,产气过多而使熔管爆炸;若低于下限,则有可能因电流过小,产气不足而无法熄灭电弧。因此,在选择跌落式熔断器的额定容量时,既要考

虑其上限开断电流与安装地点的最大短路电流相匹配,还要重视其下限开断容量与安装地点的最小短路电流的关系。考虑到跌落式高压熔断器作为配电变压器内部故障的主保护,保护范围从低压熔断器变压器侧到高压熔断器变压器侧,而且又作为低压熔断器的后备保护,应以低压出口两相短路作为短路电流最小值来选择其下限开断容量。 5. RW11熔丝的选择 熔丝的选择应能保证配电变压器内部或高、低压出线套管发生短路时能迅速熔断。实践中常按以下原则选择:配电变压器容量为160kVA以下的,熔丝按变压器额定电流的2~3倍来选;配电变压器容量为160kVA及以上的,按1.5~2 倍选择。熔丝的选择还必需考虑熔丝的熔断特性能否与上级保护时间相配合,这是决定采用熔丝保护能否生效的关键问题。配电线路的速断保护动作时间很短,约为0.1s 左右。根据熔丝的特性曲线,在0.1s内使熔丝熔断的电流应不小于 额定电流的20倍。这一数据是保证熔丝与首端断路器配合的必要条件。 6. RW11跌落式熔断器的安装 (1)安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。 (2)熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。 (3)熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速 跌落。 (4)熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。 (5)熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。 (6)所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。 (7) 10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm。 7. RW11熔断器的运行维护管理 (1)熔断器具额定电流与熔断体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。 (2)熔断器的每次操作须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。 (3)要尽量避免跌落式熔断器连续多次断开额定遮断容量,对熔管内壁为钢纸管的熔断器,连续开额定遮断容量不应超过三次。 (4)熔管内必须使用正规厂家生产的标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔断体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。 (5)对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求。 (6)熔断体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。 (7)应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,不放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

熔断器选择原则

熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中 Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime

注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命.

跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 跌落式熔断器常见故障及防范措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5053-56 跌落式熔断器常见故障及防范措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 跌落式熔断器是高压配电线路上最常用过负荷及短路保护设备,它具有结构简单、价格便宜、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给线路检修创造了一个安全作业环境。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:将熔丝穿入熔管内,两端拧紧,并使熔丝位于熔管中间偏上方,上动触头由于熔丝拉紧的张力而垂直于熔丝管向上翘起,用绝缘拉杆将上动触头推入上静触头内,成闭合状态(合闸状态)并保持这一状态。当被保护线路发

继电保护技术的历史现状及发展

继电保护技术的历史现状及发展

继电保护技术的历史现状及发展 电力系统在生产过程中,伴随着各类故障,而在发生故障时往往会造成很严重的后果。例如:电力系统电压大幅度下降,电气设备无法正常工作。或者故障处有很大的短路电流,产生的电弧烧坏了电气设备。还可能破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。所以,如何防止故障的发生对整个电力系统就显的尤为重要。因此,通过预防事故或缩小事故范围来提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全连续的供电的继电保护装置就成为了电力系统中的重要一环。 继电保护装置是电力系统的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的决定作用。由于电力系统的特殊性,电气故障的发生是不可避免的。一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成对电网稳定的破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。 一、继电保护技术的发展历史 继电保护技术与当代新兴科学技术相比,继电保护技术已经是相当古老了,然而电力系统继电保护作为一门综合性科学又总是充满青春活力,处于蓬勃发展中。之所以如此,是因为它是一门理论和实践并重的科学技术,又与电力系统的发展息息相关。电力系统在飞速发展的同时,也对继电保护装置不断提出新的要求。电子技术、计算机技术与通信技术的快速发展又为继电保护技术不断地注入了新的活力。继电保护技术以电力系统的需要作为发展的泉源,同时又不断地吸取相关的科学技术中出现的新成就作为发展的手段。电力系统继电保护技术的发展过程充分地说明了这一点。到现在,继电保护技术已经经过了机电式、半导体式、微机式等三个发展阶段。 1、机电式 18世纪末人类已开始利用熔断器防止在发生短路时损坏设备,建立了过电流保护原理。19世纪初,随着电力系统的发展,继电器被广泛应用于电力系统的保护。这个时期被认为是继电器保护技术发展的开端。1905~19O8年研制出电流差动保护,自1910年起开始采用方向性电流保护,于19世纪20年代初生产出距离保护,在30年代初已出现了快速动作的高频保护。由此可见,从继电保护的基本原理上看,到本世纪20年代末现在普遍应用的继电保护原理基本上都已建立。 2、半导体式 20世50年代后,随着晶体管的发展,出现了晶体管保护装置。这种保护装置体积小,动作速度快,无机械转动部分,经过20余年的研究与实践,晶体管

关于电力熔断器的知识普及学习

关于电力熔断器的知识普及学习 电力熔断器是熔断器(fuse)的其中一种,是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。 熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。 目录 1、电力熔断器的简介 2、电力熔断器的分类 3、电力熔断器的原理 4、电力熔断器结构特性 5、电力熔断器的优缺点 6、电力熔断器的威可特性质 = 电力熔断器的简介: 电力熔断器是一种过电流保护器。熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。 电力熔断器的分类: 电力熔断器是保险丝(熔断器)的一部分,他们可分为半导体保护熔断器,直流熔断器,特殊熔断器,通用型熔断器以及熔断器式隔离开关。 电力熔断器的原理: 当大电流流过熔断器时,是靠其中的熔断件在大电流下发热融化而开断回路的。由于熔断件熔断的速度非常快,其金属变成气体蒸发的瞬间,体积大幅度增加,在熔断器管内就像一个小炸弹爆炸一样,这种力作用在熔断器的管壁和上下堵头上,如果强度不够,将发生管壁破裂的情况。 电力熔断器的结构特性: 电力熔断器的结构与熔断器的结构大致相同。它主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体材料分为低熔点和高熔点两类。低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。

跌落式熔断器熔丝故障原因分析示范文本

文件编号:RHD-QB-K8342 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 跌落式熔断器熔丝故障原因分析示范文本

跌落式熔断器熔丝故障原因分析示 范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。 (2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,

熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有: (1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。 (2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。 1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:

快速熔断器的应用

关于快速熔断器的选型应用 熔断器额定电压的选择熔断件额定电流的选择 熔断器的额定电压与电网电压相符,限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2。5倍工作电压 ?一般用三相电路的熔断器其额定电压按相应额定线电压选择: 用于单相系统熔断器,其额定电压按最高相电压的115%选择; ?用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高线电压选择; ?用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地系统时,按最高线电压选择?熔断件熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流: ?熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。 ?熔断器安装在三相封闭的柜体中,或单只装在绝缘浇注 的筒内,或三相装在不封闭的柜体中时,皆要考虑适 当降低容量使用。 熔断器开断电流的选择 根据熔断器的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大于被保护电路的最小短路电流. 熔断器的保存和检查熔断器的安装及更换 ?熔断器应储存在干燥合适的场所。 ?对摔落过的或受振动的熔断器在使用前应进行检验(直流电阻,零部件是否完好) ?放置久的熔断器出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。 ?安装熔断器时,应紧固所有的零部件,防止接触部分在正常运行时过热. ?对三相安装的熔断件,即使一支动作,其他两支均应更换,因为其它两支虽未损坏,但已接近动作点,已到了易损坏的程度。 ?在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换.如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时,不应更换熔断件,需特熔断件与电源隔离后才

浅谈电器发展及其应用.

浅谈电器发展及其应用 【摘要】电器学目前仍然是我国兴盛的学科之一。文章介绍了电器的概念、电气设备的发展状况以及电器设备的应用。【关键词】电器;电器科学;发展电器学目前仍然是我国兴盛的学科之一。随着国民经济与国防建设现代化的迅猛发展,对电器提出愈来愈多的要求。目前,电器结构与工作原理不断地改进和创新,品种与规格日益繁多是其特点之一。一、电器的概念什么叫电器?凡是带电的器具可以统称作电器。在电压等级方面,最高工作电压已经发展到765kV级以上,而且1500kV级超高压电器设备的样机也已研制出来,最低电压在几伏以下。在电流等级方面,最高工作电流达数万安培以上,而最小工作电流低至毫安级或更小的电器设备或元件。职称论文网在电源频率方面,大家熟知的直流与50赫兹或60赫兹工频交流电源仍在广泛应用。此外,低频、超低频、中频、高频超高频及脉冲电源供电的电器元件与装置也被广泛地开发研制与应用。二、电器的发展目前,电器设备或元器件的结构尺寸已从半根火柴大小发展到高达数层楼高的巨型没备。对合理地组织生产与使用电器,科学合理地划分电压与电流等级,尽可能地减少系列产品的规格与型号有实际意义。尽量发展“组合式”、“积木式”、“标准单元”,以及零部件通用化,互换性高的电器或元器件是十分重要的。特别是在目前经济改革过程中,加强宏观领导和积极开展学科的科学技术学术交流活动是非常重要的。这样,可以调动各学科互相配合,取长补短。高压电器的发展与输配电网路的发展有着密切联系。目前,200~300万KW的发电站已经出现,1000~1200万KW大容量发电站是发展的必然趋势,例如,长江三峡水利工程及西南水利工程等。但是,还有小型河流的中、小型发电站也在到处兴建。为了经济传输电能,提高输电网路的工作电压是重要的方法之一。为此,将会出现一系列技术难题等待电器科学工作者去研究解决。例如:(1)各种电器的极限工作电压与电流,即研究极限经济与可能输出容量问题;(2)过电压防护的研究,研究过电压产生的原因与危害,从而采用相应的限制、降低或消除过电压的措施是非常有意义的。例如500kV级变压器的用铜量与绝缘重量几乎差不多少。由此可见,研究降低过电压的措施对降低绝缘耐压水平是有实际意义的。目前已有办法可以做到限制分合操作过电压在1.5~2.0倍范围内;(3)内绝缘游离放电,防老化与脏污的研究,长间隙空气外绝缘放电特性的研究;(4)电弧熄灭的新原理、新介质的研究。例如真空开关,六氟化硫等,以及传统的提高压缩空气达150个大气压的方法等;(5)新原理、新结构的研究:电容式电压互感器,光电式电流互感器(磁光效应式,光脉冲重复频率调制式等)的研究。另外,由于高电压、大电流可控硅元件研制成功,给发展直流输电网路提供了条件。为此,提出了切换直流输电网路的开关及电器设备要求。目前我国已在电气化铁道线上采用了22kV级以上的直流供电系统,在上海、西安等地已有电压为500kV的试验性线路。总体上说,在国内已从试验型走向运行型的阶段。目前许多科学工作者在理论与技术上不断有新的进展。国外已经有1000kV级左右的超高直流输电网路在运行。这一系统对超距离输电的经济价值比较大。三、电器的应用高、低压开关电器的操作机构的灵活性与可靠性的研究也是极有兴趣的课题。短路故障自动断开,然后再自动合闸的自动重合闸装置也是很有实用价值与经济效益的课题。六氟化硫与压缩空气及真空开关的防漏与检修也是亟待解决的重要课题。油断路器仍

更换跌落式熔断器安全技术措施实用版

YF-ED-J8930 可按资料类型定义编号 更换跌落式熔断器安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

更换跌落式熔断器安全技术措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、更换时间:20xx年11月14日8点30 分至14点 二、更换地点:车间外高压杆处 三、施工单位及组织构成 总负责人:高岩 技术负责人:樊辰 施工人员:穆东、杨玉琦、李云斌、聂正 平 四、工作步骤 1、办理工作停电工作票; 2、工作负责人

明确分工,交待安全措施、危险点及现场安全注意事项;3、线路工作地段两端验电、放电、设接地线;4、电工上杆作业;5、拆除旧跌落式熔断器的各种连接线;6、将旧熔断器放置地面;7、将新跌落式熔断器吊至安装处,调整好安装位置后,用螺栓固定;8、检查安装质量,拆除所有工具及安全措施,杆上电工下杆;9、办理工作终结手续。 五、安全技术措施 1、上杆前,应先检查登杆工具(梯子、安全带)是否牢靠。 2、停电更换跌落式熔断器前必须填写线路工作票,严格按照工作票制度执行。 3、负责人工作前与调度台联系,在得到工作许可命令后,方可开始工作。

新型高压熔断器熔丝的应用通用范本

内部编号:AN-QP-HT637 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 新型高压熔断器熔丝的应用通用范本

新型高压熔断器熔丝的应用通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 在小型配电变压器和35 kV变电站的户外式电压互感器的高压侧,普遍使用的是高压跌落式熔断器。针对小容量的变压器(5~50 kVA)一般选用1~5 A的高压熔丝(电压互感器用的是0.5 A)。但因其机械强度小,无法承受在合高压跌落熔断器时的机械力而断开,在实际操作过程中反复多次很难成功合上跌落熔断器。目前,如要选用小容量的熔丝装在跌落式熔断器管内使用,真正起到对小型变压器(互感器)的保护作用,只有将跌落式熔断器下触点弹簧片用铁丝绑死。因此,当配电变压器(电压互感器)因故障熔管内熔丝熔断时,