文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七氟丙烷气体灭火系统安全操作规程

七氟丙烷气体灭火系统安全操作规程

七氟丙烷气体灭火系统安全操作规程
七氟丙烷气体灭火系统安全操作规程

七氟丙烷气体灭火系统安全操作规程

一、七氟丙烷灭火原理

七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,阻止燃烧链,使燃烧不能继续。

二、七氟丙烷灭火系统操作规程

1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当手动控制和自动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制(建议不采用)。

2、自动控制:按下灭火控制器上的“自动”键,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情时,温感和烟感给报警控制器发出报警信号,灭火控制器接收到信号后,发出声、光报警信号,并发出联动指令,经过30秒,发出灭火指令,打开与保护区域内相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管路打开容器阀释放灭火剂,实施灭火。

3、手动控制:按下灭火控制器上“手动”键,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域内发生火情时,可按下控制器上启动按钮即可按规定的程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火(在自动状态时,若发生误报等现象时也可手动按下控制器上的停止及复位键将报警关闭)。

4、机械应急手动控制:当保护区发生火情时,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,拔出与保护区域相应的电

磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可实施灭火。(因储气罐压力较高,手动操作危险性很大,一般不建议手动操作)。

5、当控制器发生误报、或在延时时间内发现异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制器上停止按钮或紧急控制盒内的紧急停止按钮,即可停止灭火指令的发出。

6、本系统灭火使用后,应及时通知维保人员对下列部件进行复位,方可继续使用:

1)控制盘复位(详见说明书)

2)电磁阀更换新膜片,恢复原工作状态。

3)启动钢瓶重新充装启动气体。

4)将被释放过的选择阀复位。

5)检查单向阀是否复位。

6)容器阀恢复原工作状态。

7)重新充装灭火剂。

8)所有拆卸过的管路,必须安装正确,保证密封。

三、灭火系统检查和维护

一)七氟丙烷气体灭火系统是一种高效灭火装置,自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性,应由经过专门培训合格的专人负责定期的检查、维护和保养。

二)应按规定建立完善的维护保养制度,制定操作规程。对系统的定

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

七氟丙烷气体灭火系统操作规程

七氟丙烷气体灭火系统操作规程 一、七氟丙烷灭火原理 七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 二、七氟丙烷灭火系统使用方法 1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 2、自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过管路打开相应的选择阀和容器释放阀释放灭火剂,实施灭火。 3、(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 4、机械应急手动控制:当保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应

的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: ①打开与保护区域相应的选择阀手柄; ②按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5、当发出火情警报,在延时内(30秒)却发现由异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出,系统将停止延时和启动,系统复位,恢复监视状态。 三、注意事项 1、本系统的所在环境应符合的要求: ①环境温度为0摄氏度~50摄氏度,且干燥、通风良好; ②空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到振动和冲击。 2、灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火灾现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。 3、无关人员切勿乱摸乱动本系统的零部件,以免发生意外。 四、七氟丙烷灭火系统动作程序图

七氟丙烷灭火系统操作说明

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

七氟丙烷气体灭火系统说明.

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本内容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、

警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区内有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

七氟丙烷气体灭火系统设计

本科生毕业设计 姓名:学号: 学院: 专业: 设计题目:上饶电信七氟丙烷气体灭火系统设计 专题:钢结构防火涂料 指导教师:职称:

摘要 由于七氟丙烷(FM-200)气体灭火剂具有较高的灭火效率和无污染等特点,针对国内越来越多的重要场所需要使用七氟丙烷(FM-200)气体灭火系统进行保护的要求,该论文叙述了该气体灭火剂及其气体灭火系统的发展方向和应用特点,并结合工程实例,对该场所选用七氟丙烷(FM-200)气体灭火系统的设计浓度、系统管网布置方式进行了设计。 本系统一共包括三个方面:七氟丙烷气体灭火系统设计、火灾自动报警设计、安全疏散设计。 关键词:七氟丙烷;设计浓度;火灾自动报警;安全疏散

Abstract Because FM-200 gaseous fire extinguishing agent is efficient to put out fire and it is environment friendly.More and more important places in China need to be protected by FM-200 fire extinguishing system.The paper presents the development tendency and applying characteristics of FM-200 gaseous agent and the system.Based on the engineering practice,the design concentration and the system pipe networks of FM-200 gaseous fire extinguishing system have been designed This system includes three point as following: fire protection system design of FM-200, fire antomatic alarm, design of safet evacuation . keywords: FM-200 ;design concentration ;fire automatic alarm ;safe evacuation

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 简介 七氟丙烷是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型,符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式 应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 1.1 在进行气体施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

柜式七氟丙烷灭火系统设计使用说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 7 6341 25 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1无管网柜7 工作压力2.5MPa 喷 嘴6 安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号 名 称型 号规 格备 注1 2 3 4 5 Y40电磁容器阀8金属软管RHG(J)40/2.5

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案 1.1系统简介 我厂生产的无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST 单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置规格参数: 系 安 系 的 装 所 符合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范 1、设计依据 1)国家标准GB50370《气体灭火系统设计规范》; 2)国家标准CB50263《气体灭火系统施工及验收规范》 3)国家现行其他相关的规范、标准、规则等。 2、设计条件 1 )保护对象(用于按照有关规范选定灭火设计浓度C1); 2)防护区的尺寸(用于计算防护区的净容积V); 3)防护区的最低和最高环境温度(用于计算七氟丙烷灭火剂的蒸汽比容S); 4)防护区所处的海拔高度(选定海拔高度修正系数K)。 3、设计过程 1 )提出系统对防护区的要求; 2)根据保护对象确定灭火浓度; 3)计算防护区净容积; 4)计算灭火剂设计用量; 5)确定装置灭火喷放时间; 6)选定灭火剂储瓶规格及数量; 7)选定装置的型号及数量; 8)计算灭火剂存储用量及储瓶的充装率;

9)计算防护区泄压口面积。 4、系统对防护区的要求 1 )防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶上和地板下需同时保护时,可 合为 一个防护区 2) 一个防护区的面积不宜大于500卅,且容积不宜大于1600用。 3) 防护区应实行完全的防火分隔。防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h吊顶的耐火极限不宜低于0.25h当防护区的相邻区域设有水喷淋或其他灭火系统 时,其隔墙或外墙上的门窗的耐火极限可低于0.25h,但不应低于 0.25\h当吊顶上和工作层划为同一防护区时,吊顶的耐火极限不做要求。 4) 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200P& 5) 防护区的门应为向疏散方向开启的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时 能够处于关闭状态。但亦应保证用于疏散的门在任何状态下,都可以从防护区内部打 开。 6) 防护区内影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体前联动停止或关闭,除泄压 口外的开口应自动关闭。 7) 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 8) 防护区内的疏散通道和出口应设置应急照明和疏散指示标志。 9) 防护区的入口处应设置灭火系统的永久性标志牌和气体释放指示灯。 10) 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机 械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通风换气的次数按照不少于每小时5次考虑。有可开启外窗的防护区,可采用自然通风换气的方法进行通风换 气。

七氟丙烷灭火系统使用说明书

气体灭火系统 七氟丙烷灭火系统 227 使用说明书 福建省白沙消防工贸有限公司

声明 福建省白沙消防工贸有限公司不承担此手册编写内容以外的任何责任。福建省白沙消防工贸有限公司相信这些数据是准确的,但是,公司并不担保这些数据被展示和出版。福建省白沙消防工贸有限公司拒绝承担由其它任何方面使用此手册中的数据和信息所造成的后果。 七氟丙烷气体灭火系统的设计、安装、检测、调试和维护是依据以下标准规范进行制定的: ?25972-2010《气体灭火系统及部件》 ?50370-2005《气体灭火系统设计规范》 ?50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 ?《气瓶安全监察规程》(2000年版) ?《压力管道安全管理与监察规定》 七氟丙烷气体灭火系统的储存、运输、安装、检测、调试和维护必须由专业人员按照以上规范和本手册中的要求来执行,必须完全熟悉本手册中的安装、检测、调试和维护方法及系统的各种部件,并且了解手册中“警告”和“注意”部分,违反这些事项可能会导致财产损失,严重伤害,甚至死亡。 本手册上所有内容均经过认真校对,如有任何印刷上的错漏或内容上的误解,本公司保留解释权。产品若有技术改进,本公司会编制新版说明书,恕不另行通知;产品外观、颜色如有改动,以实物为准! 目录

一、概述错误!未指定书签。 1.七氟丙烷灭火剂简介错误!未指定书签。 2.七氟丙烷灭火剂的灭火原理错误!未指定书签。 二、七氟丙烷灭火系统动作原理及控制方式:错误!未指定书签。 1.动作原理错误!未指定书签。 2.控制方式错误!未指定书签。 三、七氟丙烷灭火系统技术参数及组成:错误!未指定书签。 1.系统主要技术参数错误!未指定书签。 2.系统组成错误!未指定书签。 四、系统主要部件结构及参数:错误!未指定书签。 1.灭火剂瓶组()错误!未指定书签。 2.驱动气瓶组()错误!未指定书签。 3.选择阀()错误!未指定书签。 4.气体单向阀(3/4.2)错误!未指定书签。 5.液体单向阀()错误!未指定书签。 6.集流管()错误!未指定书签。 7.压力讯号器(0.2/4.2)错误!未指定书签。 8.喷嘴()错误!未指定书签。 9.高压软管()错误!未指定书签。 10.控制气管()错误!未指定书签。 五、系统的检查、维护和人员训练错误!未指定书签。 1.检查错误!未指定书签。 2.维护错误!未指定书签。 3.人员培训错误!未指定书签。

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

七氟丙烷灭火装置设计计算

七氟丙烷灭火装置设计计算 一、设计计算依据 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 二、灭火方式 选用工作压力2.5MPa 柜式七氟丙烷灭火装置,实现全淹没灭火。 三、计算 (1)根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,选取灭火设计浓度C=8%。 (2)防护区的容积(m3) 防护区容积:V=8*3*4=96m3 (3)设计用量 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中七氟丙烷设计用量计算公式 W=K*(V/S)*[C/(100-C)] 式中 W-七氟丙烷的灭火设计用量(kg ) K-海拔高度修正系数(取K=1) C--七氟丙烷灭火装置设计浓度(%) S--七氟丙烷过热蒸汽在101KPa 和防火区最低环境温度下的比热容(m3/Kg ) V-防护区净容积(m3) 其中S=K1+K2*T 式中 T--温度(℃) K1--0.01269 K2-0.0005130 20℃时,S=0.13716 依据上式计算得出灭火剂用量 W=K*(V/S)*[C/(100-C)]=1*(96/0.13716)*[8/(100-8)]≈61kg (4)灭火剂储存用量 根据以上计算本工程选用2套40L 柜式七氟丙烷灭火装置,每套装置剩余量为3KG ,则每瓶组重装量为34KG ,设计储存用量W0=68kg 。 (5)泄压口面积 0.15Qx Fx Pf = 式中 Fx--泄压口面积(m2) Qx----防护区平均喷放速率(kg/s );本工程喷放时间为8S Pf--围护结构承受内压允许压强(Pa ),气体灭火防护区围护结构承受内压为1200Pa 2 68/88.50.15*0.15*0.03734.641200Fx m === 泄压口选用外形尺寸400*400的泄压口,有效泄压面积>0037m 2.

七氟丙烷计算

七氟丙烷设计计算: ?FM-200,IG541 1、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。 2、灭火系统的灭火剂储量应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 3、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。 4、灭火系统的设计温度应采用20℃。 5、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。 6、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同 一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。 7、管网上不应采用四通管件进行分流。 8、喷头的保护高度和半径,应符合下列规定: 1)最大保护高度不宜大于6.5m; 2)最小保护高度不宜小于0.3m; 3)喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于4.5m; 4)喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5m。 9、喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。 10、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。多于一台时,必须能同时启动,其动作响应时差不应大于2s。 11、防护区的划分应符合下列规定: 1)防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。 2)采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3; 3)采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。 12、防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。 13、防护区的最低环境温度不应低于-10℃。 1、设计浓度要求: 1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 2)防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。 2、喷放时间的要求: 在通讯机房合电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。 ?3、七氟丙烷采用氮气加压输送(储压系统和备压系统)。氮气的含水量不应大于 0.006%。 4、七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: 1)一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3; 2)二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案 系统简介 我厂生产的无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。

图例: 规格参数: 系 安装 本统的安场所应合下列求: 环境温为050℃,且燥、通风好; 空气中得含有爆、导电埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通

风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口连接需要先将连接螺母拧到管路上(此处为左旋螺纹),旋入深度为连接管的密封圆弧面与连接螺母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出口连接(手力拧紧)。 观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节好后锁紧管路组件中的锁紧冒。 将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶)并将喷嘴安装。 微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 安装抱箍及挂钩将瓶组固定。 扳手拧紧连接螺母。 将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。安装完毕。

七氟丙烷灭火剂用量计算

-- -- 、七氟丙烷灭火剂用量计算 1、本保护区内保护对象为柴油发电机房,依据公安部《七氟丙烷洁净气体灭火 系统设计规范》,七氟丙烷的设计浓度C =8.3%。 2、保护区内净容积:柴油发电机房容积V 柴=283.5 高压配电室容积为V 柴=315 低压配电室容积为V 柴=340.2 柴油发电机房设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.05.283+x x =187.1kg 高压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.0315x x +=207.9kg 低压配电室设计用量: ==C -100C S V K W 1x 3 .8-1003.82000513.01269.02.340x x +=224.5kg 式中W -防护区七氟丙烷设计用量(kg ) C -七氟丙烷设计浓度(%) S -七氟丙烷过热蒸气比容(20℃)V -防护区的净容积(m 3) K -海拔修正系数 灭火剂总用量: 柴油发电机房=+=2)22 1.187(x W 191.1 kg 高压配电室=+=2)22 9.207(x W 212 kg 低压配电室=+=2)22 5.224(x W 228.5 kg 选定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置为: 柴油发电机房选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 高压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。单个最大充装量56 kg 。 低压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置五个。单个最大充装量56 kg 。 储存压力为2.5MPa

七氟丙烷气体灭火系统安装要求

七氟丙烷 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 系统组成 七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成 七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项 七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭 火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。 七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。 七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。 无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。 有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。 首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。 同时对管道及管道附件应符合下列规定: 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。 喷嘴的安装,安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

相关文档
相关文档 最新文档