消防应急灯具专用应急电源

JJ—DL—3KV A

使

吉林省宏阳应急电源设备有限公司注:在安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书

一、产品概述

1、产品特点:

1)采用最新IGBT逆变技术,输出正弦波,供电质量高,适应各种照明负载;

2)采用隔离变压器输出,具有优良的输出过载保护,短路保护,充电保护及电池过放电保护功能;

3)RS232数字通讯接口,可实现EPS的远程计算机监控和管理;

4)具有应急自检功能,能及时发现消防应急灯具专用应急电源功能故障及电池放电时间(容量)不足等问题;

5)管理简单,具有手/自动功能,在自动状态下实现无人值守。

2、应用领域

1)体育场馆、会展中心、大型商场、超市、酒店、医院、学校等人群密集场所的应急照明;

2)高层住宅、写字楼、地下车库、人防通道的应急照明;

3)其它有应急照明需要的场所。

3、型号说明:

J J — D L —3KV A

输出功率(为3KV A)

持续型

消防应急灯具专用应

急电源

企业代码(吉林省宏

阳应急电源设备有限公司)4、使用环境条件

1)使用环境温度:—10℃-55℃;

2)周围空气相对湿度:≤90%;

3)使用海拔高度:≤2000m;

警告:本产品应该远离易燃、易爆品及有粉尘、腐蚀性气体的场所。

5、安全注意事项

1)本产品需要在专业人员(我公司售后服务人员或现场技术人员)的指导下安装使用,切不可随意安装使用;

2)电源安装运行后,切勿随便打开机柜(箱)门,以防触电。

二、组成结构及工作原理

1、组成结构:本产品由输入输出单元、充电器、逆变器、电池组、监控

及显示单元等组成。

2、工作原理:如图(a)所示:

(a)工作原理图

说明:1)当有市电时,市电通过KM输出,同时充电器对电池组充电;

2)当市电停电,或市电电压过低时,监控单元控制KM切换至逆变器输出(此时为电池组供电),机器转入应急状态向负载供电;

2)当市电有电,手动开关处于手动状态时,机器转入应急状态,由电池组经逆变器向负载供电;

3)当市电有电,手动开关处于自动状态,外部接线端子输入联动( DC24V )信号时,机器转入应急状态,由电池组经逆变器向负载供

电。

4)当市电有电,并且持续30天时,机器进入30天自检,应急35s后,恢复主电供电;当市电持续1年时,机器进入365天自检,放电至电

池过放保护点后,恢复主电;

5)当市电有电,按下“自检按钮”≥3s,<5s进入30天自检程序;按下“自检按钮”≥5s进入365天自检程序;

3、故障报警系统:本电源具有声、光报警功能,并能指示故障类型(用故障代

码显示),声音报警信号能手动消除(设有消音按钮),当有新的故障信号时,故障声信号应再启动,光故障信号在故障排除前一直保持。

三、产品技术参数:

1、输入电压:AC220V±10%/50Hz

2、输出电压:AC220V±10%/50Hz

3、电池电压:DC192V

4、输出功率:3KVA

5、应急转换时间:<3s

6、应急时间:≥90min

7、蓄电池充电时间:≤24h

8、由主电状态转入应急状态的主电电压:132V~187V

9、由应急状态恢复到主电状态的主电电压:≤187V

四、尺寸及重量

1、外形尺寸:2000(高)*800(宽)*600(深)单位:mm

2、重量:600Kg(整台设备,包括电池的重量)

五、安装步骤:

1、安装基础:本产品为落地安装,需要一个与机配套的钢制底座,底座与

地面固定牢固,机器与底座之间用螺栓连接固定;且机器固定后,其前

后(离墙)应有50cm以上空间,以便操作与检修。

注:放置设备的区域必须能够良好通风,远离水,可燃性气体和腐蚀剂。

2、连接电池:本设备配置有16节55Ah的铅酸蓄电池,每节电池之间以串

联方式连接,最后再把电池组的总正与总负与设备相连。

注:在连接电池之前,应该确认设备的电池断路器处于断开位置,同时连接电池时,其正、负极连线不能接错,否则会造成逆变器及电池的损坏。

3、连接输出回路(接负载):将负载线与设备输出回路的断路器下端相连。

4、连接市电输入线:把市电输入线与输入断路器上端相连。

注:市电输入线的相线和零线不能接反;

5、连接系统地线:把市电输入地线,负载输入地线与设备接地端相连;

6、连接联动24V控制线及反馈信号线。

六、设备开通及调试

设备开通及调试前请与我公司或驻当地办事处联系,由我公司派专业技术人员前去开通及调试。

1、开通前检查:

1)交流输入、输出回路断路器应在断开位置;

2)各插接件插接良好;

3)电池连接良好

4)面板上各按键及指示灯无异常。

2、开通步骤:

1)合上输入断路器,主电指示灯,充电指示灯亮,标明消防应急灯具专用应急电源处于主电工作状态,并充电正常;通过翻屏按钮可以

查询设备的各种参数。

2)按下手动转换按钮,逆变指示灯亮,消防应急灯具专用应急电源处于逆变状态;手动转换按钮复位,系统即恢复到主电状态下正常运

行。

七、日常使用及维护

1、本消防应急灯具专用应急电源正常运转后,需要专人进行管理(设有门

锁);

2、本消防应急灯具专用应急电源的功能值出厂时已调整好,切勿随意打开

面板调试,以防触电;

3、蓄电的更换方法及更换时间:本蓄电池在使用三年后,应对其容量进行

检测,如果发现容量偏低(应急时间小于30分钟)则应该及时更换同型

号电池,更换电池时,首先断开所有断路器,关闭主机,然后换上新电

池,再进行设备开通及使用。

注:根据电池的化学及物理特性,更换电池时应更换整个电池组。

八、设备储存

1、当超过10天不使用本机时,应把所有断路器全部处于断开位置,并套上

防尘胶袋。

2、当设备超过三个月关机不用时,应把本设备重新接上市电开通运行,让

电池补充电,以延长电池寿命;并至少运行24小时。

九、故障代码及故障处理:

1、故障代码:a:充电器与电池之间连接线开路;

b:应急输出回路开路;

c:在应急状态下,电池电压低于过放保护电压值;

d:电池充满电后,单节电池电压低于其额定电压;

e:系统在不能完成自检功能时(声报警每分钟提示一次,每

次持续2s)

f:应急工作时间不能持续30min时

2、故障处理:如发现故障指示灯亮或听见声音报警,说明电源处于故障状

态,需及时查明原因并排除。

1)如果故障代码显示a,则应该检查电池断路器是否断开,如

果断开,将其合上,此时,如果故障仍未解除,请与我公司

售后服务部门联系。

2)如果故障代码显示b,则应该检查输出回路断路器是否断开,

如果断开,将其合上,此时,如果故障仍未解除,请与我公

司售后服务部门联系。

3)其他故障,请直接与我公司售后服务部门联系。

或采用框图形式:

故障代码a 故障代码b

电池断路器

是否断开

合上电池断路器

故障是否解

故障排除

输出断路器

是否断开

负载是否过

载或短路

排除故障后再合上输出断路器

故障是否解除

故障排除

送修或与我公司售后服务部门联系

故障代码c、d、e、f

应急照明灯的使用方法(正式)

应急照明灯的使用方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对公共建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯及其前室、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业厅等人员密集的场所,公共建筑内的疏散走道,应设应急照明及疏散指示标志灯作了明确规定。 对应急照明及疏散指示灯的控制要求,在《火灾自动报警系统设计规范》中指出:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和

疏散标志灯。 如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,并设有双电源自动投入装置,根据负荷等级的不同设有蓄电池组,正常时充电备用,火灾时市电电源断电,应急蓄电池组供电,并能维持供电20min以上。由消防控制中心发出信号,自动接通应急照明回路,保证人员的安全疏散。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

不间断电源UPS使用说明书

感谢您购买我公司生产的不间断 电源! 简介 您可使用此模板创建具有专业水平的三 折页。步骤为: 1.插入您的内容用您的内容替换指导 文字并直接使用或重新设置段落样 式。 2.打印将第一页和第二页打印至厚信 纸的正反面。 3.折叠象折叠信函那样将其折为三折 (注意:图片应放置在正面)。 工作原理 如果要更改段落样式,请先将光标置于段 落中来选择此段,再选择“格式”菜单中 的“样式和格式”命令,最后从“样式和 格式”任务窗格中选取新样式。 如果要更改图片,请单击图片并选择“插 入”菜单“图片”子菜单的“来自文件” 命令,选择一个图片文件,单击“插入” 按钮。 北·忧PS电子有限公司 123大街100号 城市, 省 12345-6789 电话 (123) 456-7890 传真 (123) 456-7890 不 间 断 电 源 UPS 使用说明书

北·忧PS电子有限公司 产品使用说明书 您最佳的选择! 开箱检验 当学会如何编辑保存模板后,您或许想自 重新打开模板 用您公司的内容替换示例文字。 单击“文件”菜单的“另存为”命令 如果要使用新模板创建文 UPS前板图 UPS后板图 如果要插入分隔符,请选择“插入” 菜单的“分隔符”命令,选定一选 项。单击“确定”按钮插入分隔符。 UPS的放置与连接 如果要减少正文段落间距,请将光标置于 段落中,选择“工具”菜单中“段落”命 令,将段后间距1减少至6磅并做其他调。 常见故障处理 如果要改变字体大小,请选择“格式”菜 单的“字体”命令,调整间距。 叫我回家是否就会发生幅度瞬间即逝 对他来说卡号 女女 上的根深蒂固2帝国时代v 吃不消成本效果不错吧想到的办法 而后体会到发 货反对恢复 回复回复发挥你不vdfg 大股东 才能出场费及 法国 好办法呢非处女吧 别发给回复出发后报告后 发给韩国 供货价格 几个环节好机会给你加 活该 及顾客 1向上是开,向下是管。 2哈佛我忘记接生婆法第五 市电正常指示灯(绿灯) 冲电指示灯(黄色0 电池指示灯(红灯) 电源总开关 风扇 是阿娇阿娇 积极地

双电源自动切换控制器说明书(CN B44 2011[1].06.13)

NA1系列双电源自动切换控制器

概述 产品型号及含义 正常工作条件和安装条件性能特点 断路器型号、规格Page 01 Page 02 Page 02 主要技术参数 故障切换过程外形及安装尺寸工作原理 安装与调试 二次接线图 订货须知Page 02 Page 02 Page 04 Page 12 Page 12 Page 15 Page 19 Page 01 Page 01 目录

1 概述 NA1系列自动电源转换开关(简称NA1)主要由两台NA1系列万能式断路器、机械连锁及双电源转换控制器等组成,适用于频率50Hz,额定工作电压400V的两路三相四线制电网中。如高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金等不允许断电的一类负荷,部分二类负荷完成双回路供电系统的电源 自动转换,从而保证重要用户供电的可靠性。 本系列产品符合GB14048.2和GB/T 14048.11标准。 2 产品型号及含义 N A 1 - □ 双电源控制器功能代号: R-电网转电网,自投自复型 S-电网转电网,自投不自复型(试制中,暂不供货) F-电网转发电,自投自复型 企业设计序号 企业万能式断路器代号 企业特征代号 3 正常工作条件和安装条件 3.1 周围空气温度:上限值不超过+40℃;下限值不低于-5℃;24h内的平均值不超过+35° 环境温度低于-5℃时,订货时需要特殊注明。 环境温度超过+40℃时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.2 极限大气条件按照NA1万能式断路器使用说明书第1页1.3c条款要求。 3.3 安装地点:安装地点的海拔高度不超过2000m。 安装地点海拔高度超过2000m时,需按照NA1万能式断路器使用说明书第3页2.3条款要求进行降容使用。 3.4 污染等级为3级。 3.5 安装类别为IV类。 3.6 主回路的使用类别为AC-33B,电动机负载或混合负载。 3.7 安装条件:双电源系统的两台NA1万能式断路器在相邻的两个配电柜中进行水平安装,两台断路器 左侧板之间的最大距离不超过1.5m,两台断路器之间安装钢缆连锁进行连锁。双电源系统的两台 NA1万能式断路器在1个配电柜中进行上下安装,两台断路器底板之间的最大距离不超过1m,两台断路器之间安装钢缆连锁或杠杆连锁。 双电源控制器为面板安装,通过专用连接电缆与断路器连接,专用连接电缆为2m (线长超过2m时请在订货时特殊注明,但最长不得超过3m)。

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书解读

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.DUM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A, 整流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化, 一旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥0.92。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保

(完整版)消防应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 1、范围 本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、试验、检验规则、标志、使用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其它环境中安装的具有特殊要求的系统(特殊要求由有关标准另行规定)。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4208-2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT) GB 7000.1-2007 灯具第1部份:一般要求与实验(IEC60598-1:2003,IDT) GB/T 9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 13495消防安全标志(GB13495-1992,neq ISO6309:1987) GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB 50054低压配电设计规范 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具 fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 3.2.1消防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.2.2消防应急标志灯具 fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a) 指示安全出口、楼层、避难层(间); b) 指示疏散方向; c) 指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.3消防应急照明标志复合灯具 fire emergency lighting&indicating luminaire 同时具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.4自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.5消防应急灯具用应急电源盒 emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一灯具内部的电池及相关电路的部件。 3.6子母型消防应急灯具 son & mother type fire emergency luminaire(s) 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电,其工作状态受母灯具控制的一组消防应急灯具。 3.7集中电源型消防应急灯具fire emergency luminaire powered by centralized batteries 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.8应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.9集中控制型消防应急灯具 fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.10应急照明控制器central control panel for fire emergency luminaire 控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 3.11持续型消防应急灯具 maintained fire emergency luminaire

安捷伦_Agilent电源使用手册

Agilent电源使用手册69311B/D,69309B/D

一前面板显示栏说明的具体意义 CV 输出或输出处于固定电压模式 CC 输出1或输出2处于固定电流模式 Unr 输出或输出不能进行调整 Dis输出处于关闭状态按Output On/Off键使输出打开 OCP 过电流保护为打开状态按OCP键使过电流保护状态关闭Proc 由于保护功能起作用显示输出已经被禁止按Prot Clear键 来清除保护功能 Shift Shift键已被按下 Rmt 程序控制接口HP-IB,RS232处于工作状态按Local键使电源回到手动控制状态 Addr 读写接口的地址口 Err SCPI错误序列中出现一个错误按Error键来看错误代码 SRQ 接口需要维修 二前面板菜单的实际作用 前面板控制菜单图示 <1> System Keys 蓝色无标签的按键就是Shift键起到按键功能转换的作用例如 按shift键在显示栏上就显示Shift标示则按键上方标示的功能起 作用如Error再次按Shift键则回到按键功能

使电源从程序控制状态转换到手动控制状态如果电源已经处于LOCAL 状态则local 按键无效 ADDRESS 设置HP-IB地址 INTF 选择通讯接口HP-IB,RS-232 BAUDRATE 选择波特率(300,600,1200,2400,4800,9600) PARITY 消息奇偶性(NONE|EVEN|ODD|MARK|SPACE) FLOW 流控制XON-XOFF|RTS-CTS|DTR-DSR|NONE LANG 选择语言(SPCI或COMP) REMOTE FT HP14575A遥控面板的开关(ON/OFF) ROM 固件版本号 SN: 电源序列号码 按此键可以使直流电源进入以前保存的状态可以返回到前四个保存的 状态0 到 3 +(Shift + Channel) 输出1和输出2显示转换 Display Measurement 1V A Measures output channel 1 2V A Measures output channel 2 +(Shift + Error) 显示系统错误代码若没有错误显示0 +Shift + Save保存目前电源的状态到固定存储器 2Function Keys 直流电源开状态和关状态的转换当关状态Dis显示在显示栏上

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

微机控制高频开关电源柜使用说明书-艾默生

GZDW微机型高频开关直流电源柜 操 作 使 用 说 明 无锡市凯杰电器有限公司编制

第一部分、系统 一、系统概述 GZD(W)微机型高频直流电源,是专为电力系统设计的一种较为理想的直流电源系统。其主要功用是为电力系统变电所的高低压开关设备提供必要的操作电源,为继电保护或微机保护装置提供工作电源以及作为事故照明、应急电源和他直流用电设备电源。由于本直流电源系统采用了新型高频开关电源模块和微机监控单元,电源的质量和系统的工作可靠性有显著提高,并可实现蓄电池的充、放电智的智能化管理和在线检测、直流电源系统数据的适时监控、报警及远程控制,因此,它广泛的用于现代的无人职守变电所、发电厂,也同样适用于通信部门、计算机房、医院、宾馆以及高层建筑的供电领域,应用十分广泛。 二、系统构成 GZD(W)微机型直流电源系统主要由高频开关电源模块、监控微机单元、蓄电池组及馈出线路等部分组成。 1、高频开关电源模块 本公司高频开关电源模块统一采用艾默生高频开关电源模块,为本直流电源系统核心部件。其功用如下: a、为蓄电池组提供均充、浮充电电流; b、为电站所有直流用电设备提供正常负荷电流。 2、蓄电池组 蓄电池组在本系统中作为电能储备装置,在交流电源中断或高频充电模块不能正常工作时向负载提供电能。情况如下: a、正常情况下蓄电池组处于受电工作状态,即接受高频开关电源模块提供的浮充或均 充电电流,确保满容量; b、在事故或大功率冲击性用电负载工作时为用电设备提供电能。 3、微机监控单元 a、监控蓄电池均、浮充电的智能化管理; b、监视直流电源系统并在系统出现异常时发出告警信息。 监视的模拟量如:合闸母线电压、蓄电池组电压/电流/、控制母线电压/电流等 监视的开关量如:直流开关状态、熔断器状态、绝缘状态、模块状态等; c、和上位机通讯联系,实现遥信、遥测上传。 4、馈出线路 将直流电源分配和输送到各用电负荷。包括直流断路器和出线。

消防应急标志灯使用说明书

消防应急标志灯使用说明书 一,用途产品适用于一般按照在工业或民用建筑中的消防应急灯具,以应付突然性,事故性停电时,停电后为人员疏散和消防作业提供标志的消防标志应急灯,广泛应用于,酒店,商场,机场,学校,工厂等。 二,主要技术指标 1,输入电压;AC220V±10% 50HZ 2,额定功率;2.5W 3W 3,使用光源,超亮半导体发光管 4,应急转换时间;<0.5秒 5,充电时间,<24小时。 6,应急时间,>90分钟。 7,额定光通量,1.4lm 8,图暗光亮度,最大240cd/M,最小25cd/M 9,电池使用时间,四年。 三.性能简介。 灯具标牌上有;红色(充电,绿色,(主电),黄色(故障),三种颜色指示灯各一个,是实验按钮一个。 主电;绿色指示灯,此指示灯亮时,为主电指示,(本灯具有电压自动转换电路,当电压下降到132V——187v之间时,灯具会有主电转换成应急状态。 充电;当灯具接通220V电源时,灯具内的线路自动更电池充电,电池处于充电状态时,红色指示灯亮,等充电充满时,红色灯熄灭, 故障;黄色指示灯,一下情况会发生黄灯发亮,1,电池未装或电池插件没有擦好,2,直流表现管开路,3,电池短路或电池失效。 实验按钮; 过放电保护;等内电路有精密的放电保护,当电池电压放电至额定电压的80%时,过放电路会及时切断放电电路,切断后电流为零。可有效的保护灯具的使用寿命。 光源,半导体发光材料作为光源,亮度高,寿命长。 产品特点 1,省电,寿命长,发热量低。 使用方法;接通220V电源,灯具呈主电状态,然后按实验按钮,实验灯具应急功能是否正常工作。注意事项; 1,电池处于放空状态使用时请先充电18小时, 2,每次应急使用完必须立即接通220V电源, 3,建议每三个月放充电一次。 接线方法; 相零地

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

电源说明书-2012

感谢您购买我公司的系列分子泵电源产品。该产品属于我公司生产系列分子泵的驱动和控制设备。 在使用前请详细阅读和理解本说明书的各项内容,以便正确使用。不正确的使用,将可能造成运行不正常、设备故障、寿命降低,甚至危及人身安全。电源的操作人员必须仔细阅读并严格遵守本说明书中的条款。由于用户没有仔细阅读说明书、或未按照使用说明书的要求操作而造成的任何伤害和损失,我公司将不负担任何责任。 使用本资料后,务必进行妥善保管,以备使用。 凡购买我公司生产的分子泵电源,从发货之日起,用户凭保修单可保修一年。外地用户可延长一个月。在保修期内不收修理费,如需更换零件,一般核收半费,不超过半年可免费。 凡属下列情况之一的,不予保修: 1)用户未经授权对产品私自拆卸; 2)用户保管或使用不当(如雨淋、曝晒、进入杂物、撞击、强腐蚀环境、强放射性环境、强磁场环境等); 3)属于用户其他原因造成的损坏。 本说明书仅作为信息使用,如遇改版,恕不另行通知。如本说明书与实际产品有所出入,本公司拥有最终解释权。由本说明书引起、产生和包含的知识产权均属本公司所有。

1. 安全注意事项 在安装、运行、操作、维护检查前,必须熟悉本说明书内容,以保证正确使用。使用前也必须熟知一切有关安全注意事项。 1) 分子泵电源只能驱动与其适配的分子泵,同时分子泵电源必须良好接地,接地电阻不得大于4Ω。 否则可能发生产品损坏、人员受伤、触电或干扰。 2) 分子泵电源的维修必须返回公司由专业人员进行。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 3) 分子泵电源的日常维护必须确认输入电源已断开15分钟以上方可进行电源外壳除尘等日常维护。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 4) 湿手不能操作开关。 否则可能发生触电事故。 5) 不能带电接触电源后面板的接线及端子。 否则可能发生产品损坏或触电事故。 6) 分子泵电源必须断开电源5分钟以上,才能对其进行检查或接线。 否则可能发生触电事故。 7) 分子泵电源通电启动前必须检查是否满足分子泵启动要求,详见《分子泵使用说明书》。 否则可能引起故障或造成分子泵损坏。 2. 使用前有关事项 2.1 收货检查 检查收货的品名和数量是否和发货数量一致,包装箱有没有破损。 2.2 搬运 搬运时必须提取包装箱的底部,轻拿轻放,否则可能造成产品受损。

LED专用开关电源使用说明书

LED专用开关电源使用说明书 一、产品原理概况 稳定的直流电压。 二、产品特点 1、体积小,重量轻; 2、工作电压范围宽:输入电压可在110-240V正常工作; 3、安全,可靠性高; 4、工作性能:大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计,能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压,大电流从而能保护负载(特别是LED发光源,能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰); 5、保护功能:短路、过流、过热保护; 6、安装方便:本产品设计成防雨(户外)和不防水(户内)两种。防雨电源采用强度高、防锈的金属外壳悬挂式结构设计,可随地悬挂安装,减少输入输出连接电线; 7、当负载过大时,电源会发生保护,出现间歇通断的异常情况,此时应减少负载。 三、产品使用注意事项 1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220V AC)。 2、严禁在高温环境下使用,电源端是散热通风口,在风50CM范围内,请不要放置其他物品,确保电源应有良好的散热空间与环境。 3、严禁将电源安装在易燃物品上(如木制品、易燃塑料等),要远离油站或禁止烟火的地方。4.请准确计算负载功率,为使设备达到最佳使用状态,建议按标示功率80%负载使用,切勿超载。 5.电源内置短路保护功能,当输出端短路后,电源会自动进入保护状态。须断电1分钟再通电使用。 6.为了安全起见,请正确接地,输出电源线必须≥2.5mm2 四、安装方法 1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确定输出线严禁接反(输入“220V AC”接市电,输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。 2、在通电前,用万用表检查线路电压是否与工作电压相符(工作电压220V AC)确认后才可以合闸。 3、电源要牢固垂直悬挂安装(可将电源垂直悬挂在接线方便的地方,面盖要盖好,以防进水) 五、使用说明 1、正常使用条件下,产品按出厂日期标志保修一年,在保修期内产品发生故障,经本公司检测属于质量问题,将免费保修。 2、以下情况,不在保修范围内 (1)不按说明书要求使用而损坏的; (2)用户自行拆动电源内部元器件而损坏的; (3)盒内进水的; (4)产品外形严重损坏或变形的; (5)产品机身日期被擦除或涂改的; (6)接线端子烧焦的;

型消防应急照明灯具使用说明书样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 DS-ZFZD-E1W-M 型消防应急照明灯具 使用说明书 一、公司简介: 苏州市鼎盛电源配套有限公司成立于1998年, 坐落于素有”人间天堂”之称的苏州地区, 是一家以台湾技术为核心, 集产品研发、生产、销售、服务一体的高科技消防产品企业, 并连续五年荣获”中国市场名优企业”的称号。 公司成立至今, 一直致力于消防应急灯具的研发和生产。主要产品有: 消防应急标志系列、消防应急照明系列、集中控制型应急疏散系列、隧道应急照明系列、隧道应急疏散系列、太阳能照明系列。 当前公司拥有一支高学历、年轻化、专业化的研发技术团队, 其中高级工程师3名、资深工程师5名、技术专员12名, 在不断吸收国外先进技术, 应用于国内消防产品的同时, 把重点放在提高产品的科技含量上。于开始, 致力于集中控制型应急疏散系统的研制, 实现了高科技在消防应急系统中的实质性运用, 并把国内消防应急疏散技术提升到了国际领先水平, 现已在国内重点工程中广泛使用。 公司一直秉持”诚信、稳健、以科技引领市场”的经营理念, 勇攀科技之高峰, 不断开发适合国情的高科技消防产品, 为消防建设发展再做贡献, 实现消防安全于万家的神圣职责。产品均严格按照中华人民共和国消防灯具国家标准设计制造, 经过了”公安部消防产品合格评定中心”产品形式认可, ”国家消防电子产品质量检验中心”的检验, 得到了江苏省消防总局和苏州市消防支队的质量认可。 二、产品概述及用途:

本产品是用于安装在一般工业与民用建筑中, 以应对突然性、事故性停电, 停电后为人员疏散方向指示或消防作业提供照明的消防应急灯具。 本产品完全依照《国家消防应急照明和指示疏散系统》GB17945—标准设计制造。 本产品的型号由( 企业代码-类别代码-产品代码) 格式组成, 形式如下: □□-□□□□-□□□□□□, 其中第一部分为企业代码, 由两位字母组成。第二部分为类别代码( 第一字母B为标志灯具、 Z为照明灯具, 第二字母L为持续型、 F为非持续型, 第三字母Z为自带电源型, 第四字母D为非集中控制型) 。第三部分为产品代码( 第一符号1为标志灯具的单面、2为标志灯具的双面, 第二符号L为左向标志灯具、 R为右向标志灯具、 LR为双向标志灯具、O为无方向标志灯具, 第三符号Ⅰ为面板尺寸<350mm的标志灯具、Ⅲ为面板尺寸在500mm-10000mm间的大型标志灯具, 第四符号Y代表光源类型为荧光灯、 B代表光源类型为白炽灯、 E代表光源类型为发光二极管, 第五符号代表灯具的额定功率, 第六符号为厂家型号) 。 本产品适用于直接安装在普通可燃材料表面。 本产品无污染环境的重金属或有毒材料。充满电后的待机功率<1W, 符合绿色能源的要求。 三、 DS-ZFZD-E1W-M型消防应急照明灯具主要技术指标: 1 输入交流电压: AC220V±10% 2 额定频率: 50HZ 3 产品名称: 消防应急照明灯具 4 使用光源: ¢8mm高亮绿色发光二级管 5 应急表面亮度: >50LM 6 应急功率: 1W 7 外壳防护等级: IP30 8 应急转换时间: ≤0.25S 9 充电时间: <24小时 10 应急时间: > 90分钟

Q开关电源使用说明书

声光Q开关电源使用说明书(适用于QSD5027、QSD7527) 桂林市飞鹰激光应用技术有限公司

欢迎您使用我公司生产的QSD系列Q开关电源。 在使用QSD系列Q开关电源之前,请您务必仔细阅读本使用手册。 本手册适用于QSD系列标准产品。对于用户有特殊要求的特制产品,请仔细阅读手册中另附的特别说明。 请您打开包装箱,核对随机附件。 电源线一根 15芯计算机针式插头一只 Q9插头一套

目录 一、简介 1 1.概述 (1) 2.型号说明 (2) 3.主要性能和技术指标 (2) 二、工作原理及结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 1.Q开关元件结构及工作原理 (3) 1.1.结构 (3) 1.2.Q开关关断激光原理 (3) 1.3. Q开关进行Q调制 (5) 1.4.Q开关的等效阻抗 (5) 2.Q电源结构与原理 (6) 2.1.开关电源及射频功率的调节 (7) 2.2.射频单元 (7) 2.3.主控单元 (8) 2.3.1.控制电源 (8) 2.3.2.控制方式 (8) 2.3.3.调制脉冲及出光控制有效电平的设置12 2. 3. 4. 保护逻辑 (12) 2.3.4.1.超温保护 (12) 2.3.4.2.外控保护 (12) 2.3.4.3.反射保护 (13) 2.4.对外接口 (13) 2.5.控制面板 (17) 2.5.1.数显表……………………………… ..17

2.5.2.RUN/STOP指示灯 (17) 2.5.3.ALARM(报警)指示灯 (18) 2.5.4.TEST(测试)指示灯 (18) 2.5.5.M1、M2、M3 指示灯 (18) 2.5.6.按键说明 (18) 2.5.7.电源开关 (20) 三、电源与Q开关元件的阻抗匹配20 四、安装及操作说明21 1.安装条件 (21) 2.电气安装连线 (21) 3.操作流程说明 (23) 五、异常现象释疑................................................. .. 23 附图 (26)

消防应急照明灯安装使用说明书

消防应急照明灯安装使用说明书 1、概述 本产品采用GB17945-2010标准,以LED为照明的应急灯,具有最新高科技产品,LED为发光,发光清晰,光色柔和,功耗极低,寿命长等特点,是当前一般灯管型应急照明的升级换代产品。 2、技术参数 防护等级:≥IP30额定工作电压/频率:AC220V/50HZ 应急时间≥90分钟应急输出光通量:≥501m 应急转换时间:≤1秒主电功率:2W 电池种类:Ni-Cd镍镉电池保险丝规格:交流1A 直流5A 光源名称:发光二极管电池规格:Ni-Cd AA800mAh/2.4V 光源输出参数:0.8W 3、安装方法: 吊装、壁挂,吊装用吊链吊在拉手上,壁挂挂在灯箱后面的瓜子形孔上。 4、使用方法: 1、接线方法:棕色线接火线,蓝色线接零线,黄绿色接地 注:棕色线、蓝色线不能接任何开关。 2、把本产品插上交流220V电源(充电18小时)此灯具主电绿色 指示灯亮起,LED正常发光, a.用手按住试验开关2s进入试验状态,指示灯熄灭而LED仍然发光则表示应急工作正常; b.按住试验开关4s绿色指示灯1HZ闪烁,进入月自检模拟状态,自检通过转入主电状态。 c.按住试验开关6s绿色指示灯3HZ闪烁,进入年自检模拟状态,

自检通过转入主电状态。 3、平时该消防应急灯具不点亮,应急才点亮;应急状态按住试验 开关大于6s关断应急。 5、日常维护 1、试验按钮用来模拟停电、月自检、年自检之用,以检测灯具应 急工作是否正常,用户应按消防部分要求进行检测和维护。 2、灯具出厂内部电源于放空状态,使用前应先充电24小时,充电 时充电灯亮起,接近充满红色指示灯熄灭,此时电路进入浮充对电池小电流充电。 3、声光报警1(故障灯黄灯1HZ闪烁,蜂鸣器1min/1次),表示 该灯充电回路短路或者开路;检查保险丝或电池,并及时修理。 4、声光报警2(故障灯黄灯3HZ闪烁,蜂鸣器1min/1次),表示 该灯光源短路,开路或应急回路断开;检查光源或应急回路,并及时修路。 5、声光报警3(故障灯黄灯常亮,蜂鸣器1min/1次),表示月自 检中放电时间少于60秒,年自检中放电时间少于30min。 6、电池更换方法:将面罩螺丝拧下,把面板拿下,拔掉旧电池, 将同型号的新电池按原接线接入即可。 7、LED灯珠更换方法:将面罩螺丝拧下,把面罩固定螺丝拧下, 把玻璃面板拿下,新型号的LED灯珠换上即可。 6、灯具内电池充放电可达500次以上,如需要换电池须注意极 性、电压及容量。 本电池免费保用一年,一年后有偿维修服务,注意一旦自行拆开机壳,将终止保修。 产品执行标准 GB17945-2010 产品制造时间:见机壳

高频开关直流电源系统使用说明书-正文

第一章概述 1.1 引言 电力直流电源系统(或称电力操作电源)主要应用在发电厂、水电站、各类变电站,以及钢铁厂与石化等工矿企业中,为断路器的分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和应急故障照明等提供不间断的直流电源。 GZDZ1系列电力用智能型高频开关直流电源系统是我公司根据多年的研究开发和设备运行经验,针对电力系统高可靠性和高性能要求而设计的新一代电源产品,它采用智能化高频开关电源技术,模块化设计,具有稳压精度高、稳流精度高、纹波系数小、可靠性高等优点。监控系统功能全面,同时具有电池智能充电管理、电池电压巡检、电池容量和电池内阻检测、母线及馈电支路的在线绝缘接地检测等功能,是目前可控硅整流电源的升级替代产品。 GZDZ1系列直流电源系统同时配有标准RS-232,或RS-485数字通讯接口,以及光纤通讯接口以及以太网络接口(当采用KXT05系统监控器时具有该功能),方便实现与自动化系统对接,是变电站实现无人值守改造和新建无人值守变电站的理想选择。 1.2 系统特点 ●采用双路交流输入,自动切换; ●采用多模块并联的开关电源模块化设计,容量配置灵活,N+1冗余备份,电源模块间 自主均流; ●降压方式灵活:既可用传统硅链降压装置,也可用高频开关直流/直流变换模块调压 装置(当交流停电及电池电压很低时,仍可通过调压模块保证控制母线电压稳定); ●监控配置灵活,根据用户需要,可以配置模块控制器或单片机系统监控器或触摸屏系 统监控器; ●系统监控器可有效实现对电源模块、交直流配电等的监控,提供干接点告警、显示和 声光告警; ●系统监控器配有RS232/RS485接口,以及网络接口(采用KXT05时),可实现系统全 参数本地和远端监控,满足“四遥”及无人值守需要。 ●自动按蓄电池充放电曲线对蓄电池进行管理,有效延长蓄电池使用寿命,可同时管理 多组蓄电池(采用KXT05时); ●可根据用户需要配置放电控制模块与电池采样模块,实现蓄电池容量与内阻的在线监测; ●绝缘巡检模块配置灵活,占屏空间小,和系统监控器组成一体化的的母线与馈电分路 绝缘巡检装置;

双电源切换控制器产品说明书

双电源切换控制器 产品说明书 安装、使用产品时,注意人身安全,并请仔细阅读说明书 安徽鑫龙电器股份有限公司 ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO., LTD

目录 1.概述 (2) 2. 技术参数 2.1 规格参数 (3) 2.2 安全性能 (3) 3. 控制器外形结构与安装连线 3.1 详细尺寸 (4) 3.2 控制器接线端子 (4) 3.3 控制器典型接线图 (5) 4. 操作面板 4.1 操作按键功能说明 (8) 4.2发光二极管功能说明 (9) 4.3 LED数码管指示说明 (9) 5. 控制与操作说明 5.1 菜单结构 (10) 5.2 菜单说明 (11) 5.3 操作范例 (13) 6. 通讯功能 (17) 7. 故障排除 (17) 附录:选型表 (18)

1. 概述 双电源切换控制器(以下简称:控制器)是一种集测量显示、控制、三遥等功能为一体的自动转换控制器。 适用于交流50Hz、额定电压220V的两路电源,因一路电源断电或故障,自动将负载切换到另一路电源的场合。具有以下特点: ●基于ARM的微处理器控制,实时测算电网参数,运算速度快,测量精度 高; ●控制器由主、副三相电源同时供电。任何时候,只要有一相电源正常, 即可保证控制器的正常工作,无需额外工作电源,适用场合非常广泛; ●通过LED数码管和发光二极管显示控制器的运行状态、运行参数以及电 网参数; ●自动对电源的过压、欠压、过频、欠频、断相及负载过流(三段式)故 障进行监控,并按设置的整定值进行控制; ●具有手动/自动操作模式:自动模式时,电源的切换由控制器自动控制; 手动模式时,电源的切换由面板上手动控制按键完成。 ●具有自复/自投操作控制模式; ●双路电源的主副端定义可以按用户需求设置; ●可以外接手动按钮(拥有最高优先操作权),以实现远程操控。 ●可以外接手动双分按钮(三段式),以实现远程操控。 ●具有24V消防联动功能(三段式)。 ●可以通过RS485通讯口实现对控制器的遥测、遥信及遥控。 产品型号说明: 双电源切换智能控制器(BlueLight系列)根据应用场合和功能的不同分为多个型号。型号说明如下图:

北京市崇正华盛应急照明01E-BUS安装说明书ver2.01

消防安全应急疏散照明系统产品 E-BUS 安装说明书 Ver2.0 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 2010 年9月

目录表 第一节E-BUS系列产品就位号 一、智能(直流)主站就位要求 二、控制器主机的就位要求 三、控制器分机的就位要求 四、集中电源式集中控制型照明灯/标志灯的安装要求第二节E-BUS系列产品的安装及接线 一、智能(直流)主站的安装及接线 二、控制器主机安装接线 三、控制器分机的安装接线 四、照明灯UBS-0.5lx/2A-ELS1019安装接线 五、标志灯安装接线说明 六、地面标志灯的安装接线说明 第三节 E-BUS系列产品现场安装检验方法 一、安装位置的检验方法 二、系统接线正确性及系统核验

第一节E-BUS系列产品的就位号 E-BUS系列产品的就位号是工程设计师设计时,为了安装时区分相同设备。本公司的就位号粘贴在产品的外包装箱上。 一、智能(直流)主站就位要求 1智能(直流)主站的选择及就位 智能(直流)主站的选择,按照就位号进行选择安装。 2铅酸蓄电池选择及就位 根据电源功率选择铅酸电池的容量。电池须安装在智能(直流)主站的机柜里面。每个机柜配备相同容量的电池18节。在智能(直流)主站的机柜下部,有三层专门放电池的支架。当智能(直流)主站的位置摆放确定之后,就可以把18节电池分三层放到机柜里面。一旦把电池放入到机柜里面,整个机柜的重量会很重,再移动就变的十分困难。 二、控制器主机的就位要求 控制器主机,在每个工程一般只有一台。用于监测控制整个系统的运行。据此,控制器主机应该放在控制室,并且远离有变频设备或者产生较大电磁干扰的设备。 三、控制器分机的就位要求 按照就位号进行选择安装。同时需要注意的是,同型号的可以互换安装。 四、集中电源式集中控制型照明灯/标志灯的安装要求。 1 要求记录灯具的序列号,并标在建筑平面图 2 要求在同一回路只有一个末端灯具。即如下图: 第二节E-BUS系列产品的安装及接线 一、智能(直流)主站的安装及接线 1电源主机安装: 电源主机是整个设备的备电提供中心。具有自动切换功能。在安装调试过程,由于主电的不稳定, 所以要求安装过程中注意保护电池组。落地安装。 2蓄电池组的安装 蓄电池组安装过程中,要求电池搬运过程都应该保持端子向上,不能倒置。电池安装时,一层一层 整齐排列的码放到电源主机的机柜中。 3智能(直流)电池主站的内部接线蓄电池之间的连线。 4 电池放置时间不超过6个月,超过6个月需要充电一次。