文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HCM-B断路器模拟装置使用方法和注意事项

HCM-B断路器模拟装置使用方法和注意事项

HCM-B断路器模拟装置使用方法和注意事项
HCM-B断路器模拟装置使用方法和注意事项

目录

1. HCM-B断路器模拟装置概述 (1)

1.1 适用范围 (1)

1.2 产品特性 (2)

1.3 主要功能 (2)

2.主要技术指标 (4)

3.使用方法 (5)

3.1开机检查 (5)

3.2参数设置 (5)

3.3键盘使用操作 (5)

3.4保护装置跳合闸———合闸、跳闸回路 (6)

3.5保护装置实际二次回路示意图 (7)

配置清单 (8)

注意事项 (9)

HCM-B断路器模拟装置概述

1.1 适用范围

HCM-B断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸,可减少开关动作次数,延长断路器使用寿命,缩短调试时间,提高试验工作效率,避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。

HCM-B模拟断路器能配合本公司生产的HC、JJC系列继电保护测试仪,对保护装置进行不停电校验,提高供电可靠率。

模拟断路器包含两个测试程序,分别为双线圈模拟和高低压模拟。可在开机界面下,按‘跳闸电流I’和‘跳闸电流II’按键进入相应的程序。这两个测试程序的区别在于跳闸回路I、跳闸回路II与合闸回路的相互关系。

跳闸回路I和跳闸回路II是两路完全独立的跳闸电流回路,两路跳闸回路参考的公共端是隔离的。

在高低压模拟测试程序中,跳闸回路I和合闸回路实现互斥的接通和断开,即跳闸回路I有跳闸电流时,模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态,即跳闸回路断开,合闸回路接通,可以接收到合闸信号。跳闸回路II和合闸回路关系不同跳闸回路I,跳闸回路II有跳闸电流时, 跳闸回路II相应的相别变为跳闸状态,同时此相的指示灯亮,对应此相的输出接点中跳接点变为闭状态和指示灯亮,并不影响合闸回路的状态。当合闸回路有电流时,模拟装置从跳闸状态变为合闸状态,即合闸回路断开和指示灯亮,跳闸回路I和跳闸回路II的对应相的回路接通,同时输出接点中对应相的合接点变为闭状态和指示灯亮。

在双线圈模拟测试程序中,跳闸回路I或跳闸回路II中任意相有跳闸电流时,模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态,即跳闸回路I和跳闸回路II中同相跳闸回路断开,此相的合闸回路接通,可以接受合闸信号,同时跳闸回路I和跳闸回路II中同相的指示灯亮,对应此相的输出接点中跳接点变为闭状态和指示灯亮。当合闸回路有电流时,模拟装置从跳闸状态变为合闸状态,即合闸回路断开和指示灯亮,跳闸回路I和跳闸回路II的对应相的回路接通,同时输出接点中对应相的合接点变为闭状态和指示灯亮。

1.2 产品特性

本装置拥有独立的双回路跳闸线圈;拥有失灵、复位功能。

本装置采用面板嵌入式触控键盘作为人机交互设备,并配有高端的液晶屏显示,能对实验参数进行直观直接的操作选择,外观简洁大方,使用方便;

本装置具备人性化的声音提示功能,每执行一步正常操作,系统均能发出“嘀”一声,如有操作不当,系统则发出“嘀-嘀-嘀”三声给予提示;

本装置采用单片微型计算机作为控制核心。在弱电控制回路由集成电路、光电耦合和固态元件构成,性能稳定,控时精确;

单片机输入回路与强电部分有可靠的隔离措施,并能承受1.5KV的交直流电压。仪器在不开机状态下完全与外部输入回路断开,排除了操作者长时间不做试验而烧坏仪器的隐患,安全可靠;

1.3 主要功能模块

自动切断输入回路

一旦模拟断路器执行了跳闸(合闸)动作,系统则自动将跳闸(合闸)回路切断,并将合闸(跳闸)回路接通。此时只有按下“手动合闸”(手动跳闸)或在合闸(跳闸)信号输入端输入有效的信号(即DC220V/DC110V),仪器才会将跳闸(合闸)回路接通;这样能够很好的避免外部信号长时间不切断而可能引起的仪器损坏;

模拟断路器的手动操作

通过设有手动跳闸,手动合闸按钮,模拟实际断路器的“手动跳闸”和“手动合闸”操作;

本装置设有分相/三相操作选择,选择为三相操作时,跳/合闸脉冲或手动跳/合闸均使三相模拟断路器动作。在分相操作时,跳合闸脉冲仅使相应相动作,另两相状态不变。

模拟断路器的状态指示

在断路器模拟装置的面板设有断路器的状态指示灯,断路器模拟装置在合闸状态时,合闸指示灯亮,此时断路器的常开接点闭合(相应的指示灯亮),常闭接点断开。模拟断路器在跳闸状态时,跳闸指示灯亮,此时断路器的常开节点断开,常闭节点闭合(相应的指示灯亮)。

本装置操作控制电压可以是DC110V或DC220V

电压检测

电压检测功能针对跳闸回路1、跳闸回路2和合闸回路的端口上的电压做出判断,经过判断处理后能得出端口上是否外加了电压和有外加电压时此电压是否达到正常操作电压。外电肯定不正常区域为:35%以下,25%以上,出现外电不正常时断路器液晶屏状态显示区域会出现‘X’,同时跳合闸回路断开,告知用户此为外电不正常,需断开外电,按下复位键来复位程序或重新开机。

电阻切换

电阻切换针对跳合闸电流的设置来接入不同的电阻值。

独立的双回路跳闸线圈和合闸线圈

跳闸回路I和跳闸回路II是两路完全独立的跳闸电流回路,但是跳闸回路I和合闸回路实现互斥的接通和断开,即跳闸回路I有跳闸电流时,模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态,即跳闸回路断开,合闸回路接通,可以接收到合闸信号。跳闸回路II和合闸回路关系不同跳闸回路I,跳闸回路II有跳闸电流时, 跳闸回路II相应的相别变为跳闸状态,同时此相的指示灯亮,对应此相的输出节点变为闭状态和指示灯亮,并不影响合闸回路的状态。当合闸回路有电流时,模拟装置从跳闸状态变为合闸状态,即合闸回路断开和指示灯亮,跳闸回路I和跳闸回路II的相应相别的回路接通,同时对应合闸回路的输出接点变为闭状态和指示灯亮。

输出接点

输出接点部分向用户提供相互隔离的状态互斥开和闭接点,并有指示灯亮表示输出接点为闭状态。断路器输出接点18对,相互独立。分为两组,与断路器跳闸线圈相对应。跳闸线圈I每相对应状态互斥的开和闭接点四对,其中开状态两对,闭状态两对,;跳闸线圈II每相对应状态互斥的开和闭接点两对;合闸线圈对应的输出接点与跳闸线圈I、II的输出接点相同,但是合闸时输出接点的开闭状态与跳闸时相反,亮指示灯的位置也不同。

跳合指示灯电路

跳合指示灯电路用于跳合回路的具体动作相(如A)的指示,需要指示的内容是跳闸1的A、B、C相,跳闸2的A、B、C相,合闸的A、B、C相。有两个回路的指示灯可放到控制跳合闸回路接通的电路中,做法指示灯串接在继电器的线圈上;另外一个回路的指示灯用单片机控制。

液晶屏

液晶屏显示内容布局

跳/合闸电压、电流以及跳合方式、跳合电压的选择通过对液晶屏的参数选择再配合键盘操作进行相应的实验要求。

断路器失灵

当按下断路器失灵按钮时,跳合闸回路有跳合信号时,断路器不动作,至延时1S后自动断开跳合闸回路。如果外加跳合闸信号超过1S,则在液晶屏状态显示部分相应的相别上显示字母‘O’,按任意键后,清除状态显示内容,接通跳合回路,模拟装置可继续使用。 断路器复位

当按下断路器复位按钮时,设备中的单片机自动重启,将状态恢复到最初开机时的设置。

主要技术指标

1、输入电压:AC220±10%50HZ 工作电流小于0.5A。

2、跳合方式:分相、三相

3、跳合闸操作电压:DC110V或DC220V。

4、跳合闸电流选择:0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A;

5、跳闸时间选择:20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms误差不超过+/-5ms。

6、合闸时间选择:50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms误差不超过

+/-5ms。

7、模拟断路常开/常闭触点:AC220V/5A

8、外包装箱尺寸:380mm×360mm×220mm

9、仪器尺寸:364mm×340mm×201mm

10、仪器净重:11Kg

使用方法

3.1开机检查

将断路器模拟装置接入220V交流电,合上电源开关,液晶屏启动后,仪器处于合闸状态,合闸灯亮;跳合电压、跳合方式、跳闸I电流、跳闸II电流、合闸电流、跳闸时间、合闸时间、断路器失灵初始参数设置分别处于:220V、三相、0.25、0.50、1、80、200、N;按“手动跳闸”按钮,本装置切换为跳闸状态,跳闸指示灯亮,合闸指示灯灭,常闭接点断开,常开接点闭合,亮指示灯表示输出接点闭合。按“手动合闸”按钮,本装置又切换回合闸状态,合闸灯亮,跳闸灯灭,常闭接点闭合,常开接点断开,亮指示灯表示输出接点闭合。

3.2参数设置

开机正常后,通过液晶屏来设置本装置的跳闸电流I/II、合闸电流(0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A)共七档,跳闸时间(20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms)共七档,合闸时间(50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms)共七档,断路器失灵(N/Y)两档,跳合电压(DC220V/DC110V)两档与现场断路器参数值相同,跳合方式(分相/三相)两档。选定跳合方式是三相或分相操作。并且装置应可靠接地。

3.3键盘使用操作

键盘使用15个按键的布局,按键的名称和布局如下:

1.按键操作说明

A.按键‘跳合电压’

用来选择跳合电压是110V或是220V,并改变液晶屏状态下的相应显示。

B.按键‘跳合方式’

用来选择跳合方式是分相或是三相,并改变液晶屏状态下的相应显示。

C.按键‘跳闸电流I’

◆按下‘跳闸电流I’,光标落在液晶屏的跳闸电流I的值上,然后再按下‘跳闸

电流I’,在光标位置会循环出现数据0、0.25、0.5、1、2、4、5,供用户选择。

◆按键‘跳闸电流II’‘合闸电流’、‘跳闸时间’、‘合闸时间’‘失灵’类似。

D.手动跳闸及合闸

手动合闸及手动跳闸按钮用于试验人员在装置面板上模拟断路器控制开关的功能进行断路器的手跳、手合操作;分为手动跳闸A/B/C和手动合闸A/B/C六键。

3.4保护装置跳合闸———合闸、跳闸回路

跳、合闸线圈端子相当于实际断路器的跳合闸线圈回路,实际应用时替代实际断路器

与保护装置或控制回路的跳合闸出口连接。

3.5保护装置实际二次回路示意图

HCM-B接入实际二次回路示意图

HCM-B断路器模拟装置与测试仪及保护装置相配合使用,替代实际断路器,可以进行保护装置动作跳合断路器的整组传动试验。

在保护装置的测试过程中,HCM-B断路器模拟装置装置在二次回路中的接线方法是将实际断路器的跳、合闸线圈的接线从二次回路中退出,将HCM-B断路器模拟装置装置的A、B、C的跳、合闸线圈对应地接入二次回路中,与保护和测试仪配合,完成保护装置的整组测试。(上图中只以A相单组跳闸线圈为例)。

配置清单

收到HCM-B断路器模拟装置时,请仔细检查包装箱内物品是否和配置清单中的基本配置一致,如果发现不同,请及时与我们联系!

注意事项

1、注意操作安全,防止触电事故;

2、使用前应仔细阅读说明书;

3、每次试验前请进行开机检查;

4、本装置使用时应可靠接地;

5、一旦发现仪器工作不正常,检查保险、电源线、跳合闸连接、主节点连接是否正

常;

6、当仪器同时出现持续声音报警现象时,请立即关闭电源开关,并尽快和本公司的

客户服务部取得联系。

7、出现了用户不能自行解决的故障时,请与本公司或附近的代理商联系。切勿自行

打开机箱,否则不予保修。

北开LW36断路器说明书共17页文档

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述 LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。二、使用环境条件 a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000m C.风速:》34m/s三、额定技术参数 1、断路器的额定技术参数如下 d日温差:》350C e.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lomm i.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内 +特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数 3、断路器机械调整参数如下

四、产品结构及工作原理1、总体结构 断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。 2、断路器相柱结构特点 断路器共有A、B、C三个相柱。除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。每个相柱主 要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。另外在拐臂箱内装有吸附剂。灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。 3、断路器灭弧室结构及灭弧原理 灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨

ZW8-12断路器安装使用说明书

ZW8-12智能分界开关概述

ZW8— 12/智能型户外高压真空断路器(以下简称智能型断路器)用于交流50Hz、电压10— 12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、速断保护功能、定时限延时保护功能、自动重合闸功能,还可以根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称“组合智能型断路器”)等。该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT、PT接口,可满足遥测要求。

ZW8- 12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅橡胶材料,绝缘可靠,防污秽能力强。ZW8- 12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。 ZW8-12智能分界开关型号含义: Z W 8 -12/630 -20 │││││└──开断电流 ││││└─────额定电流

│││└────────额定电压 │││ ││└─────────设计序号 │└──────────户外 └────────────真空 ZW8-12F智能分界开关主要用途: ZW8- 12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流5 0Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 ZW8-12系列功能特点: ZW8- 12/T型户外高压真空断路器配用弹簧操动机构,具有开断关

模拟断路器设计

模拟断路器设计 谢辉庆,李学全,康忠诚 (重庆市忠县供电有限责任公司智能应用组) [摘要]:继电保护广泛应用于电力、交通、通信等行业,为了更好的进行继电保护工作,设计了一套模拟断路器,以模拟断路器代替真实的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令,也可以用模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试。 [关键词]:模拟断路器高压断路器继电保护装置高电平低电平 0 引言 多年从事继电保护工作,经常进行继电保护装置及高压断路器调试,经常遇到以下问题:①重复整组试验,高压断路器反复跳合闸试验动作,缩短高压断路器寿命,对高压断路器机械结构带来不利的影响;②年度预试定检,继电保护调试人员和高压断路器检修人员同时争用高压断路器,检修高压断路器的工作人员和继电保护装置调试人员只能轮流检修作业,一般是先让检修高压断路器的工作人员将高压断路器检修好后,继电保护装置调试人员再调试继电保护装置,结果延长了电力线路停电时间,工作效率很低;③因高压断路器处于通电运行状态,不允许停电,继电保护装置检查排障时,不可能直接将带电运行高压断路器跳闸。基于上述三个原因,迫切希望有一种便携仪器代替高压断路器。在此设计一个模拟断路器,以模拟断路器代替真实的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令,也可以用模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试。 本文介绍的模拟断路器设计主要有以下几大功能和特点:①以模拟断路器代替实际的高压断路器,接受继电保护装置发来的跳合闸命令;②以模拟断路器代替继电保护装置发出跳合闸命令,传递给高压断路器,对高压断路器进行跳合闸测试;③模拟断路器操作电压适应范围宽,交直流220V和交直流110V 均可自由选择;④模拟断路器工作电源交流220V和交流110V可选,工作环境适应能力强;⑤模拟断路器电路简捷,电器元件易寻购,性价比高。 1 设计原理 1.1 模拟断路器设计原理简介 图1是本文设计的模拟断路器原理图。模拟断路器由工作电源回路、逻辑控制回路、就地跳合闸回路、模式转换回路、远动信号接收回路等五部分组成。电源回路主要由电源变压器BYQ、电源滤波电感L1、整流桥BR2、滤波电容C1、C2、C3、C4、稳压集成IC1和IC2等元器件组成。逻辑控制回路主要由数字或门集成IC3、与非门集成IC4和IC5、驱动光耦OP3和OP4、逻辑互锁继电器DL1、DL2等元器件组成。就地合闸回路主要由合闸按钮HA、跳闸指示灯LD、整流桥BR1、跳闸状态采集二极管D1—D4、DL1-CK、DL2-CB、合闸线圈HC1、HC2、万能转换开关触点L1、L2、R1等元器件组成。就地跳闸回路主要由合闸按钮TA、合闸指示灯HD、整流桥BR3、合闸状态采集二极管D8—D11、DL1-CB、DL2-CK、跳闸线圈TQ1、TQ2、万能转换开关触点L3、L4、R2等元器件组成。远动信号接收回路主要由BR4、BR5、DL3、DL4等元器件组成。 1.2 模拟断路器内部电路工作电源设计 1.2.1 工作电压设计 模拟断路器内部电路工作电源分为+24V和+5V两种,考虑到模拟断路器需长期稳定工作,对电源纹波要求较高,模拟断路器选择了使用环型高磁耦合电源变压器,将交流220V单相电源降压成交流24V,变压器BYQ的抽头置为24V档(同时还预留了48V档,若模拟断路器工作外部电源电压为交流110V环境,则抽头置为48V档即可),交流24V电压通过L1高频阻波电感,滤除电源高频纹波,经BR2整流桥整流,C2稳流滤波,C3高频退耦,整流后得到的直流电压V o V o=1.2V i=1.2×24=28.8V V o分两路输入到串联型稳压电源集成输入脚,一路输入到IC1的①脚,IC1的③脚输出稳定的直流

多路模拟开关的选择

今天做电路研究的时候要用到多路数据选择器,多路开关。和开发部的头讨论了下,才发现里面有很多东西要学,这里就贴出来一些心得分享一下,一下的内容也有从别处摘来的一部分。选择开关时需考察以下指标: 1 多路开关通断方式的选择 目前市场上的多路开关的通断切换方式大多为“先断后通” (Break-Before-Make)。在自动数据采集中,应选用“先断后通”的多路开关。否则,就会发生两个通道短接的现象,严重时会损坏信号源或多路开关自身。然而,在程控增益放大器中,若用多路开关来改变集成运算放大器的反馈电阻,以改变放大器的增益,就不宜选用“先断后通”的多路开关。否则,放大器就会出现开环状态。放大器的开环增益极高,易破坏电路的正常工作,甚至损坏元器件,一般应予避免。 2. 通道数量 集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多,漏电流越大,通道之间的干扰也越强。 3. 泄漏电流 一个理想的开关要求导通时电阻为零,断开时电阻趋于无限大,漏电流为零。而实际开关断开时为高阻状态,漏电流不为零,常规的CMOS漏电流约1nA。如果信号源内阻很高,传输信号是电流量,就特别需要考虑模拟开关的泄漏电流,一般希望泄漏电流越小越好。 4. 导通电阻 导通电阻的平坦度与导通电阻一致性。导通电阻会损失信号,使精度降低,尤其是当开关串联的负载为低阻抗时损失更大。应用中应根据实际情况选择导通电阻足够低的开关。必须注意,导通电阻的值与电源电压有直接关系,通常电源电压越大,导通电阻就越小,而且导通电阻和泄漏电流是矛盾的。要求导通电阻小,则应扩大沟道,结果会使泄漏电流增大。导通电阻随输入电压的变化会产生波动,导通电阻平坦度是指在限定的输入电压范围内,导通电阻的最大起伏值△RON=△RONMAX—△RONMIN。它表明导通电阻的平坦程度,△RON应该越小越好。

操作步骤和注意事项

连续流动分析仪使用步骤和注意事项 适用于新用户,老用户也可以做为参考,或者直接略过参看下一章节。 1.开机前检查 1.1 检查蠕动泵两侧导轨是否安装正确,泵管卡块是否安装到位。 1.2检查泵管安装是否正确 1.3检查管路是否连接正确, 1.3.1检查流程 进样针泵管化学模块中的混合圈透析膜 加热池检测器中的流通池废液管 1.3.2检查管路中的接头(两通、三通、玻璃管间的塑料套管)是否牢靠,不会出现漏液 或进气泡现象。 1.3.3运行时间长后,玻璃管间的塑料套管上会出现有色颗粒沉淀,应及时更换新的套管, 否则在测定时会带来较大的噪声。 1.3.4检查泵管的选择是否正确,新用户最好对照法的装置图进行检查,如泵管出现老损 时请及时更换。 1.3.5检查空气管路是否连接正确,每次开机前最好将空气阀上的硅胶管左右移动一下, 改变硅胶管上受力点的位置,这样可以提高硅胶管的使用寿命。 1.4 滤光片是否正确 注:滤光片不用时用原包装袋装好放入干燥器皿中,防止在潮湿空气中光学老化。 1.5 管路中加热池,紫外消解器或蒸馏器是否连接正确(如有) 1.6 检查电源线与数据传输线是否连接正确,如有搬动时此项检查尤为重要。 1.7 打开各部件(进样器、蠕动泵、化学模块上的加热池及紫外灯、检测器)电源:1.7.1 蠕动泵主电源开关在右侧下,上红色开关控制启动和停止。 1.7.2 打开在线蒸馏装置开关(如果需要),不用时请关闭电源。 1.7.3 化学模块上加热池的温度控制已依据分析法设定好,使用时直接连接电源即可。紫 外灯电源线在化学模块下,如果要使用直接连接电源线。注:温度对显色反应的灵敏度影响很大,忘记打开加热池,可能会带来显色反应的灵敏度下降。 1.8 电源开启后进样器会自检。启动蠕动泵,将管路放入蒸馏水中,清洗管路,如果有

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器 安装使用说明书 上海电器股份有限公司人民电器厂 0LS.412.145

1.适用范围 RMM2 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。 断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。 断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。 RMM2 塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。 RMM2 塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus 通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100 适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630 采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。 RMM2 塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2 标准的各项规定 2.正常工作条件 2.1 周围空气温度 2.1.1 上限值不超过+40 C 2.1.2 24h 的平均值不超过+35 C 2.1.3 下限值一般不低于-5 C 2.2 海拔 安装地点的海拔一般不超过2000m 2.3 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40 C 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 2.4 污染等级 污染等级3 3.产品型号及含义 RM M 2 —□□/ □ 极数1) 额定短路分断能力级别2) 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 产品企业代号 注:1)三极断路器代号3 省略,四极断路器代号用4 表示。 2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H 省略,标准型用S 表示,高分断型用L 表示。4.断路器的型式 4.1 极数:三极或四极; 4.2 电流种类:交流50 Hz; 4.3 闭合方式:手动或电动; 4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

HCM-B断路器模拟装置(液晶屏显示)简述

HCM-B断路器模拟装置(液晶屏显示)简述HCM-B断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸,可减少开关动作次数,延长断路器使用寿命,缩短调试时间,提高试验工作效率,避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。 HCM-B模拟断路器能配合本公司生产的HC、JJC系列继电保护测试仪,对保护装置进行不停电校验,提高供电可靠率。 模拟断路器包含两个测试程序,分别为双线圈模拟和高低压模拟。可在开机界面下,按‘跳闸电流I’和‘跳闸电流II’按键进入相应的程序。这两个测试程序的区别在于跳闸回路I、跳闸回路II与合闸回路的相互关系。 跳闸回路I和跳闸回路II是两路完全独立的跳闸电流回路,两路跳闸回路参考的公共端是隔离的。

在高低压模拟测试程序中,跳闸回路I和合闸回路实现互斥的接通和断开,即跳闸回路I有跳闸电流时,模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态,即跳闸回路断开,合闸回路接通,可以接收到合闸信号。跳闸回路II和合闸回路关系不同跳闸回路I,跳闸回路II有跳闸电流时, 跳闸回路II相应的相别变为跳闸状态,同时此相的指示灯亮,对应此相的输出接点中跳接点变为闭状态和指示灯亮,并不影响合闸回路的状态。当合闸回路有电流时,模拟装置从跳闸状态变为合闸状态,即合闸回路断开和指示灯亮,跳闸回路I和跳闸回路II的对应相的回路接通,同时输出接点中对应相的合接点变为闭状态和指示灯亮。 在双线圈模拟测试程序中,跳闸回路I或跳闸回路II中任意相有跳闸电流时,模拟装置从合闸状态切换为跳闸状态,即跳闸回路I和跳闸回路II中同相跳闸回路断开,此相的合闸回路接通,可以接受合闸信号,同时跳闸回路I和跳闸回路II中同相的指示灯亮,对应此相的输出接点中跳接点变为闭状态和指示灯亮。当合闸回路有电流时,模拟装置从跳闸状态变为合闸状态,即合闸回路断开和指示灯亮,跳闸回路I和跳闸回路II的对应相的回路接通,同时输出接点中对应相的合接点变为闭状态和指示灯亮。 产品特性 1、本装置拥有独立的双回路跳闸线圈;拥有失灵、复位功能。 2、本装置采用面板嵌入式触控键盘作为人机交互设备,并配有高端的液晶屏显示,能对实验参数进行直观直接的操作选择,外观简洁大方,使用方便; 3、本装置具备人性化的声音提示功能,每执行一步正常操作,系统均能发出“嘀”一声,如有操作不当,系统则发出“嘀-嘀-嘀”三声给予提示; 4、本装置采用单片微型计算机作为控制核心。在弱电控制回路由集成电路、光电耦合和固态元件构成,性能稳定,控时精确

断路器的附件功能及选用

断路器的附件功能及选用 断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 一、断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 二、表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于:辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,但无法区别断路器是否是故障脱扣,因此辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。而报警开关则是在断路器因故障而断开时改变状态,能显示断路器的故障脱扣状态,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁,例如向断路器外的报警装置、信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。总之无论是辅助开关,还是报警开关,只能检测断路器主触头的状态,而不能改变其状态。 三、实现断路器欠电压保护功能的附件 欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。例如,电动机负载、控制线路等。 欠电压脱扣器有多种额定工作电压和不同电源频率,可供不同场合、不同电源时选用。用户必须在订购时加以说明。 四、实现断路器操作功能的附件 实现断路器操作功能的附件包括:分励脱扣器、电操机构、辅助手柄和外部操作手柄等。 (1)分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。通常分励脱扣器用于应急

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

MT-ME智能模拟断路器详细说明

一、产品特点及用途 MT-ME智能模拟断路器采用大规模现场可编程门阵列、带保护的功率电子器件等原理制造,跳闸线圈按独立的回路设计,可以模拟6-110KV电压等级的三相及分相操作、单跳闸线圈断路器的动作行为,适用于电力系统、工矿企业、科研院所、专业院校、保护厂家选用,作为继电保护及自动装置带开关整组系统传动试验时实际断路器的替代设备,动作准确、可靠、动作次数不受限制,可以大大提高试验的正确性与完整性,最大限度地降低实际断路器的动作次数,提高使用寿命,是继电保护试验工作的重要配套设备。 二、技术参数 工作电源电压 AC220V±10% 50H Z工作电流小于0.5A。 跳、合闸操作电压 DC48V-DC220V。 跳、合闸时间跳闸时间选择: 20ms、30ms、40 ms、50 ms、60 ms、70 ms、 90 ms、110 ms,误差不超过±5ms。 合闸时间选择 40 ms、60 ms、80 ms、100 ms、200 ms、300 ms、 400 ms、500 ms,误差不超过±5ms,(500ms 时,误差不超过±20ms)。 跳、合闸电流跳闸电阻选择:

∞Ω、100Ω、200Ω、400Ω 合闸电阻选择: ∞Ω、100Ω、200Ω、400Ω 跳、合闸电流由跳、合闸时间控制自动切断。手动跳合闸当通过面板上的“手动合闸”和“手动跳闸” 按钮来操作断路器模拟装置时断路器模拟装置 跳、合闸线圈中没有电流通过。 断路器失灵当按下断路器失灵按钮时,断路器不动作,跳、 合闸电流延时1s后断开,再经20s后恢复有电 流状态。 开出量接点容量: DC220V/0.5A,AC220V/5A。 三、技术参数 断路器位置输出接点: 断路器位置输出接点12对,相互独立。分为两组,与断路器跳闸线圈相对应。 手合、手跳接点: 手合、手跳按钮各有一对同步输出常开接点。当手合、手跳按钮按下时,接点接通。其中手合接点动作后自保持,由手跳按钮复位。手跳按钮释放时手跳接点延时60ms返回。

按钮开关使用注意事项

按钮开关使用注意事项 ●关于各商品的注意事项,请参见各商品的「■请正确使用」。 ■电气事项 1. 关于使用负载 ·交流和直流电路中开关能力有很大差异,请确认额定值。 直流的场合控制容量非常低。这主要是因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点), 因此一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。而且电流方向不变,所以会出现接点迁移现象, 接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。 ·有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。请在允许的浪涌电流值范围内使用。 闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。 ·在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大, 因此请确认额定的条件。

·在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的, 在接通时和切断时的电压·电流波形·负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。 ·微小电压、电流的场合请使用微小负载用产品。使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。 ·开关超出开关范围的微小型、高负载型时,请连接适合该负载的继电器。 确定各机种的额定值的条件如下。 感性负载:功率因数0.4以上(交流)、时间常数7ms以下(直流) 灯负载:具有相当于恒定电流10倍的浪涌电流时的负载。 电动机负载:具有相当于恒定电流6倍的浪涌电流时的负载。 注. 感性负载在直流电路中特别重要,因此必须充分了解负载的时间常数(L/R)的值。 2. 关于负载的连接 请不要在1个开关的接点上连接异极、异种的电源。

在两边接点上加负载使用时,可能导致绝缘性能的提前劣化、寿命缩短等。

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

断路器说明书

1 概述 1.1 产品型号和名称 LW25-252高压六氟化硫断路器。 1.2 主要用途 LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极交流高压开关设备,用作电力系统的控制和保护电器,也可用作联络断路器。 1.3 环境条件 海拔高度不起过1000mm,高原型与用户协商 最大风速34m/s 环境温度-25℃~40℃ 最大日温差25℃ 相对温度90%(月平均) 履冰厚度不超过10mm 日照强度不超过1000w/㎡(晴天中午) 抗震设防烈度 8度 1.4主要参数 1.4.1 产品主要技术参数见表1 表1

1.4.2 六氟化硫气体压力参数(20℃时)见表2 表2 1.4.3 产品结构参数见表3 表3 1.4.4 控制回路与辅助回路参数见表4

2 结构和工作原理 2.1总体结构 断路器总体结构见图1.1及图1.2(a ) 1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.1断路器总体结构图(40kA)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.2断路器总体结构图(50kA) LW25-252高压六氟化硫断路器为每级单断口结构,每台产品由三个单极组成,每个单极包括灭弧室、支柱,操动机构和支架,外形呈I型布置。产品每极配用一台CT20-III(X)P型弹簧操动机构,可单极操作,也可三级电气联动操作。2.2 灭弧室 灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距、双吹结构,它是由静触头系统、动触头系统、灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封待组成,见图2。 电力引线接在灭弧室瓷套的上下接线端子1和上,具体安装孔尺寸由现场配钻。 在合闸位置,电流从上接线端子1经静触头系统2、动触头系统4到下接线端子8。 分闸时,由绝缘拉杆5带动动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动、静弧触头脱离,产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应和电弧对气全的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室具有极强的熄弧能力。 合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的动运部件按分闸操作的反方向动作SF气体进入压气缸,动触头最终到达合闸位置。 直动密封7安装在支持瓷瓶的底部,保证SF6气体的密封。静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持SF6气休干燥,并吸收由电弧分解所产生的劣化气体。 2.3弹簧操动机构 弹簧操动机构其结构及工作原理见图3。 2.3.1 分闸操作见图3(A)

MDL-C系列模拟断路器说明书

MDL-C系列断路器模拟装置 使用说明 (V1.2) 成都天进仪器有限公司

目录 产品特点及用途 (2) 技术参数 (3) 操作面板 (5) 使用说明 (7) 使用说明 (11)

产品特点及用途 MDL-C系列断路器模拟装置采用大规模现场可编程门阵列,带保护的功率电子器件等原理制造,跳闸线圈按独立的双回路设计,可以模拟6-500KV电压等级的三相及分相操作、单跳闸线圈断路器的动作行为,适用于电力系统、工矿企业、专业院校、保护厂家选用,作为继电保护及自动装置带开关整组系统传动试验时实际断路器的替代设备,动作准确、可靠、动作次数不受限制,可以大大提高试验的正确性与完整性,最大限度地降低实际断路的动作次数,提高使用寿命,是继电保护试验工作的重要配套设备。

技术参数 工作电源电压AC220V±10% 50Hz 工作电流不小于0.5A 跳、合闸操作电压DC220V或DC 110V 跳、合闸时间跳闸时间选择: 20ms 30ms 40 ms 50 ms 60 ms 70 ms 80 ms 90 ms 100 ms 110 ms 误差不超过±5ms 合闸时间选择 40ms 60ms 80 ms 100 ms 120 ms 140 ms 160 ms 180 ms 200 ms 500ms 误差不超过±5ms,(500ms时,误差不超过±20 ms)。 跳、合闸电流跳闸电流选择: MDL-C系列 1.0A 2.0A 3.0A 4.0A 5.0A 跳闸线圈I,II并联使用时,跳闸电流增大一倍 合闸电流选择: MDL-C系列 1.0A 2.0A 3.0A 4.0A 5.0A 当输入跳合闸电流小于选择电流1/3时将不能保证其可靠动作。 跳、合闸电流由跳、合闸时间控制自动切断。 当通过面板上的“手动合闸”和“手动跳闸”按钮来操作断路器模拟装置时,断路器模拟装置跳、合闸线圈中没有电流通过。 继路器失灵 当按下断路器失灵按钮时,继路器不动作,跳、闸电流延时1S后断开,再经20S后恢复有电流壮状态。 开出量

(整理)按钮开关的原理

■构成要素 所谓按钮开关就是将操作部位沿其轴方向用手按下或拉出来开关接点的操作开关。 操作部从功能上分成带灯型和不带灯型。 下图显示了一种代表性带灯式按钮开关的结构。带灯式按钮开关大体由5个部分组成。不带灯式按钮开关由从中去掉发光源后的4个部分构成。 ■关于动作功能 按钮开关用语说明

■关于动作特性的用语说明 ■端子符号■接触形式

) ) ) ■主要用语说明 ·使用同白炽灯型相同的光源部分,只能用LED替代了灯丝。 ·LED灯与操作部是相互分离、独立的。

■IEC947 IEC950用语说明

按钮开关使用注意事项 ●关于各商品的注意事项,请参见各商品的「■请正确使用」。■电气事项 1. 关于使用负载

·交流和直流电路中开关能力有很大差异,请确认额定值。 直流的场合控制容量非常低。这主要是因为直流不象交流那样有零点(电流零交叉点), 因此一旦产生电弧就很难消除,电弧时间很长。而且电流方向不变,所以会出现接点迁移现象,接点会由于凹凸不平而无法断开,可能导致误动作。 ·有些种类的负载的恒定电流和浪涌电流相差很大。请在允许的浪涌电流值范围内使用。 闭路时的浪涌电流越大,接点的消耗量和迁移量也越大,就会因接点的熔接和迁移导致接点无法开关的故障。 ·在含有电感应的情况下会产生反向感应电压,电压越高能量越大,接点的消耗和迁移也随之增大,因此请确认额定的条件。 ·在额定值中标出了控制容量,但仅这些是不够的, 在接通时和切断时的电压·电流波形·负载的种类等特殊的负载电路中,必须分别进行实际设备测试确认。·微小电压、电流的场合请使用微小负载用产品。使用一般用途的银质接点时,可能导致接触可靠性降低。·开关超出开关范围的微小型、高负载型时,请连接适合该负载的继电器。 确定各机种的额定值的条件如下。 感性负载:功率因数0.4以上(交流)、时间常数7ms以下(直流)

ZW32-12断路器安装使用说明书

HZW32-12型户外分界真空断路器产品安装使用说明书 长高恒业电力设备有限公司 2016年

1 概述 HZW32-12型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“看门狗”是长高恒业电力设备有限公司自主研发的一款多功能智能化装置,不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用。 本说明书详细阐述了分界开关的设备构成、功能和安装方法。 2 设备构成 产品由分界开关本体和智能控制装置二部分组成,二者之间通过户外全防水控制电缆和航空接插件进行电气连接,整套设备免维护。分界开关本体上还可以配置隔离开关。智能控制装置的产品安装使用说明书另装成册。 如下图所示: 通过附件选配可实现光纤、CDMA 或GPRS 无线、双绞线等多种方式通信。3 主要功能: 自动隔离相间短路故障

4 引用标准 4.1 分界开关本体部分 GB 1984-2003 交流高压断路器 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 DL/T 813-2002 12kV高压交流自动重合器技术条件 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 GB 1208-2006 电流互感器 4.2 智能控制装置部分 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试 验第1篇振动试验(正弦)

如何选择模拟开关

如何选择模拟开关 模拟开关 模拟开关和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子开关相比,集成电子开关有许多优点,例如切换速率快、无抖动、耗电省、体积小、工作可靠且容易控制等。但也有若干缺点,如导通电阻较大,输入电流容量有限,动态范围小等。因而集成模拟开关主要使用在高速切换、要求系统体积小的场合。在较低的频段上f<10MHz),集成模拟开关通常采用CMOS工艺制成:而在较高的频段上(f>10MHz),则广泛采用双极型晶体管工艺。 如何选择模拟开关 选择开关时需考察以下指标: 通道数量集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多,漏电流越大,通道之间的干扰也越强。 泄漏电流一个理想的开关要求导通时电阻为零,断开时电阻趋于无限大,漏电流为零。而实际开关断开时为高阻状态,漏电流不为零,常规的CMOS漏电流约1nA。如果信号源内阻很高,传输信号是电流量,就特别需要考虑模拟开关的泄漏电流,一般希望泄漏电流越小越好。 导通电阻导通电阻的平坦度与导通电阻一致性导通电阻会损失信号,使精度降低,尤其是当开关串联的负载为低阻抗时损失更大。应用中应根据实际情况选择导通电阻足够低的开关。必须注意,导通电阻的值与电源电压有直接关系,通常电源电压越大,导通电阻就越小,而且导通电阻和泄漏电流是矛盾的。要求导通电阻小,则应扩大沟道,结果会使泄漏电流增大。导通电阻随输入电压的变化会产生波动,导通电阻平坦度是指在限定的输入电压范围内,导通电阻的最大起伏值△RON=△RONMAX—△RONMI N。它表明导通电阻的平坦程度,△RON应该越小越好。导通电阻一致性代表各通道导通电阻的差值,导通电阻的一致性越好,系统在采集各路信号时由开关引起的误差也就越小。 开关速度指开关接通或断开的速度。通常用接通时间TON和断开时间TOFF表示。对于需要传输快变化信号的场合,要求模拟开关的切换速度高,同时还应该考虑与后级采样保持电路和A/D转换器的速度相适应,从而以最优的性能价格比来选择器件。

断路器作用

断路器作用: 1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流. 2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流, 防止事故扩大,从而保证系统安全运行. 其实断路器就是一种开关,它和其他普通开关的不同点主要在:1.适用电压 等级高2.灭弧介质及方式,有真空,少油,多油及六氟化硫等等3.灭弧能力强,效果好. 一般情况下断路器本身不存在润滑方面的问题,需要润滑的常常是它的操 动机构 热继电器作用: 热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。 熔断器作用: 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用

如果电路中安装了断路器就可以不用熔断器,热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路,目前熔断器一般多用于控制回路。 断路器: 断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以SF6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 漏电保护器和漏电保护开关: 漏电保护器和漏电保护开关:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。如图是一个漏电保护器,因为它并没有手动关断和合上的机构。 判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。 如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在秒以内。这两个参数的选择主要依据是: