文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)监理实施细则(装配式混凝土结构施工)

(完整版)监理实施细则(装配式混凝土结构施工)

(完整版)监理实施细则(装配式混凝土结构施工)
(完整版)监理实施细则(装配式混凝土结构施工)

A.0.4

工程

监理实施细则

(装配式混凝土结构施工)

内容提要:

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师(签字、执业印章):

日期:

江苏省住房和城乡建设厅监制

装配式混凝土结构施工监理实施细则1、装配式混凝土结构工程概况

1.1 工程概况:

1、工程名称:

2、建设单位:

3、设计单位:

4、监理单位:

4、施工总承包单位:

5、建设地点:

6、工程概述:

7、主要结构类型:

8、质量:

9、工程计划总投资:

10、计划工期:

11、建筑面积:

1.2本工程装配式混凝土结构概况

1.3 本工程装配式结构部品部件类型统计

2、装配式混凝土结构施工监理工作依据

2.1 其他依据

《装配整体式混凝土结构技术导则》

《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2014〕111号)

《装配式混凝土结构工程施工监理规程》

《江苏省住房和城乡建设厅关于加强装配式混凝土结构建筑工程质量安全管理的通知》(苏建质安〔2016〕664号)

《装配式混凝土结构工程质量控制要点》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2017〕第8号)

《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》(苏建函科〔2016〕565号)

3、项目监理部组织机构

3.1 项目监理部组织机构框图:

图4.1 项目监理部组织机构框图

4、装配式混凝土结构施工监理工作流程4.1 装配式混凝土结构施工监理总程序

装配式混凝土结构施工监理程序框图

5、装配整体式混凝土结构施工的监理控制工作要点

1、PC构件制作控制工作要点:

1.1,审核与PC生产的相关的各施工专项方案,主要有PC现场堆放和吊装专项方案,垂直运输方案。确定与PC构件相关的吊点、埋件、预留孔、套筒、接驳器等的位置、尺寸、型号,协调相关单位根据相关方案措施进行图纸深化,并与预制厂进行交底。

1.2,选定PC加工构件厂,协助甲方在PC预制厂的合格供应商内选择加工厂,从营业执照、许可证、生产规模、业务手册(业绩)、试验室等级进行审核。最终选定PC 预制加工的供应商。

1.3,审核构件加工厂的PC构件生产加工方案和进度方案,方案内要体现质量控制措施,验收措施、合格标准;加工、供应计划是否满足现场施工要求。

1.4,模具的制作,模具使用的钢材应符合质量合格的钢材,模具应具有足够的强度、刚度和稳定性。模具组装正确,应牢固、严密、不漏浆,并符合构件的精度要求。模具堆放场地应平整、坚实、不应有积水,模具应清理干净,模具表面除饰面材料铺贴面范围外,应均匀涂刷脱模剂。

1.5,钢筋进场后进厂后,进行钢筋的外观验收,取样复试。钢筋骨架尺寸应准确,钢筋品种、规格、强度、数量、位置应符合设计和验收规范文件要求,钢筋骨架入模后不得移动,并确保保护层厚度。

1.6,埋件、套筒、接驳器、预留孔等材料应合格,品种、规格、型号等符合设计和方案要求。预埋位置正确,定位牢固。

1.7,PC构件混凝土浇捣,厂家自检合格后,报驻厂监理验收,应对钢筋、保护层、预留孔道、埋件、接驳器、套筒等逐件进行验收,经验收合格后才准浇混凝土。混凝土原材料及外加剂应有合格证、备案证明验证单,并在厂内试验室进行复试。混凝土配合比、塌落度符合规范要求,并做抗压强度试块。混凝土应振捣密实,不应碰到钢筋骨架、面砖、埋件等,随时观察模具、门窗框、埋件预留孔等,出现变形移位及时采取措施。蒸压养护的遮盖符合蒸压养护要求、静停(2H)、升温(150C/H)、恒温(3H,温度不超过550C)、降温(100C/H)、结束的控制时间和温度控制应符合要求。

1.8,模具拆除和修补,当强度大于设计强度的75%(根据同条件拆模试块抗压强度确定),方可拆模。拆模后对PC构件进行验收,对存在的缺陷进行整改和修补,对质量缺陷修补应有专项修补方案。

1.9,PC构件出厂前的验收,构件厂应建立产品数据库,对构件产品进行统一编码,建立产品档案,对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪,在产品醒目位置做明显标识。加工厂应有PC构件运输方案,采用运输的平板汽车,PC的专用运输架,PC构件强度达到运输要求,有符合要求的成品保护措施,PC装车前,监理对PC构件再次验收,符合要求后准许出厂,并在PC构件上签章(监理验收合格章)。

2.PC构件安装监理工作要点

2.1督促施工单位应建立健全质量管理体系、施工质量控制和检验制度;

2.2审核施工单位编制的PC装配式混凝土结构施工专项方案,方案应包括PC构件施工阶段预制构件堆放和驳运道路的施工总平面图;吊装机械选型和平面布置;预制构件总体安装流程;预制构件安装施工测量;分项工程施工方法;产品保护措施;保证安全、质量技术措施。

2.3 PC预制构件的进场检验和验收,预制生产单位应提供构件质量证明文件;预制构件应有标识:生产企业名称、工地名称、制作日期、品种、规格、面好、方向等出厂标识;PC构件的外观质量和尺寸偏差;预埋件、预留孔、吊点、预埋套孔等再次核查,

进入现场的构件逐一进行质量检查,检查不合格的构件不得使用。存在缺陷的构件应进行修整处理,修整技术处理方案应经监理确认。

2.4预制构件的现场存放应符合下列规定:

1)、预制构件进场后, 应按品种、规格、吊装顺序分别设置堆垛, 存放堆垛宜设置在吊装机械工作范围内;

2)、预制墙板宜采用堆放架插放或靠放, 堆放架应具有足够的承载力和刚度;预制墙板外饰面不宜作为支撑面, 对构件薄弱部位应采取保护措施;

3)、预制叠合板、柱、梁宜采用叠放方式。预制叠合板叠放层不宜大于6层, 预制柱、梁叠放层数不宜大于2层。底层及层间应设置支垫, 支垫应平整且应上下对齐, 支垫地基应坚实。构件不得直接放置于地面上;

4) 、预制异形构件堆放应根据施工现场实际情况按施工方案执行;

5) 、预制构件堆放超过上述层数时, 应对支垫、地基承载力进行验算。

2.5 PC构件吊装安装前,应按照装配整体式混凝土结构施工的特点和要求, 对塔

吊作业人员和施工操作人员进行吊装前的安全技术交底。并进行模拟操作,确保信号准确,不产生误解。

2.6装配整体式混凝土结构工程施工前,应对施工现场可能发生的危害、灾害和突发事件制定应急预案, 并应进行安全技术交底。

2.7装配整体式混凝土结构起重吊装特种作业人员, 应具有特种作业操作资格证书, 严禁无证上岗。

2.8装配整体式混凝土结构安装顺序以及连接方式及临时支撑和拉结,应保证施工过程结构构件具有足够的承载力和刚度, 并应保证结构整体稳固性。

2.9预制构件安装过程中, 各项施工方案应落实到位, 工序控制符合规范和设计要求。

2.10装配整体式结构应选择具有有代表性的单元进行试安装, 试安装过程和方法应经监理( 建设) 单位认可。

2.11 PC预制构件的安装准备:吊装设备的完好性,力矩限位器、重量限制器、变幅限制器、行走限制器、吊具、吊索等进行检查,应符合相关规定。

2.12预制构件测量定位,每层楼面轴线垂直控制点不宜少于4个, 楼层上的控制线应由底层向上传递引测;每个楼层应设置1个高程引测控制点;预制构件安装位置线应由控制线引出,每件预制构件应设置两条安装位置线。预制墙板安装前,应在墙板上的内侧弹出竖向与水平安装线, 竖向与水平安装线应与楼层安装位置线相符合。采用饰面砖装饰时, 相邻板与板之间的饰面砖缝应对齐。监理对弹线进行复核。

2.13预制构件的吊装,

1)、预制构件起吊时的吊点合力宜与构件重心重合,可采用可调式横吊梁均衡起吊就位;吊装设备应在安全操作状态下进行吊装。

2)、预制构件应按施工方案的要求吊装,起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于60 0 , 且不应小于450。

3)、预制构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。预制墙板就位宜采用由上而下插入式安装形式。预制构件吊装过程不宜偏斜和摇摆,严禁吊装构件长时间悬挂在空中;预制构件吊装时, 构件上应设置缆风绳控制构件转动, 保证构件就位平稳。

4)、预制构件吊装应及时设置临时固定措施, 临时固定措施应按施工方案设置, 并在安放稳固后松开吊具。

2.14预制墙板安装过程应设置临时斜撑和底部限位装置, 并应符合下列规定:

1)、每件预制墙板安装过程的临时斜撑不宜少于2道,临时斜撑宜设置调节装置, 支撑点位置距离板底不宜大于板高的2 / 3 ,且不应小于板高的1 / 2 ;

2)、每件预制墙板底部限位装置不少于2个,间距不宜大于4 m;

3)、临时斜撑和限位装置应在连接部位混凝土或灌浆料强度达到设计要求后拆除;当设计无具体要求时,混凝土或灌浆料应达到设计强度的7 5 %以上方可拆除。

2.15预制混凝土叠合墙板构件安装过程中,不得割除或削弱叠合板内侧设置的叠合筋。

2.16相邻预制墙板安装过程宜设置3道平整度控制装置, 平整度控制装置可采用预埋件焊接或螺栓连接方式。

2.17预制混凝土墙板校核与调整应符合下列规定:

1)、预制墙板安装平整度应以满足外墙板面平整为主;

2)、预制墙板拼缝校核与调整应以竖缝为主, 横缝为辅;

3)、预制墙板阳角位置相邻板的平整度校核与调整, 应以阳角垂直度为基准进行调整;

2.18预制楼梯安装应符合下列规定:

1)、预制楼梯采用预留锚固钢筋方式时, 应先放置预制楼梯,再与现浇梁或板浇筑连接成整体;

2)、预制楼梯与现浇梁或板之间采用预埋件焊接连接方式时, 应先施工现浇梁或板, 再搁置预制楼梯进行焊接连接;

3)、框架结构预制楼梯吊点可设置在预制楼梯板侧面, 剪力墙结构预制楼梯吊点可设置在预制楼梯板面;

4)、预制楼梯安装时, 上下预制楼梯应保持通直。

2.19装配整体式结构构件连接可采用焊接连接、螺栓连接、套筒灌浆连接和钢筋浆锚搭接连接等方式。本工程采用套筒灌浆的连接方式,应按设计要求检查套筒中连接钢筋的位置和长度。

1)、灌浆前应制订套筒灌浆操作的专项质量保证措施, 灌浆操作全过程应有质量监控;

2)、灌浆料应按配比要求计量灌浆材料和水的用量, 经搅拌均匀后测定其流动度满足设计要求后方可灌注;

3)、灌浆作业应采取压浆法从下口灌注, 当浆料从上口流出时应及时封堵, 持压30S 后再封堵下口;

4)、灌浆作业应及时做好施工质量检查记录, 每工作班制作一组试件;

5)、灌浆作业时应保证浆料在4 8 h凝结硬化过程中连接部位温度不低于100C。2.20成品保护

1)、混凝土结构施工完成后, 竖向构件阳角、楼梯踏步口宜采用木条( 板) 包角保护。

2)、预制构件现场装配全过程中, 宜对预制构件原有的门窗框、预埋件等产品进行保护, 装配整体式混凝土结构质量验收前不得拆除或损坏。

3)、预制构件暴露在空气中的预埋铁件应涂抹防锈漆。

4)、预制构件的预埋螺栓孔应填塞海绵棒。

6、监理工作方法及措施

1、PC构件加工监理工作方法

1.1审核构件厂的资质文件、业绩,符合要求的,在供应商报审表上给予签认。

1.2审核PC构件加工施工组织设计,在施工组织设计报审表上签署监理审核意见;1.3派驻驻厂监理,对PC构件的生产进行监控。

1.4对加工PC的原材料进行验收,进厂检验、核对质保资料、见证取样复试,材料合格,在材料报审表上签认。

1.5对模具进行验收,填写模具验收记录;

1.6对钢筋加工和骨架的绑扎进行验收,预埋件、预留孔、吊点、接驳器、门框等进行隐蔽工程验收,并留有隐蔽影像资料,对验收合格的给予签认。并填写钢筋入模检测记录、预埋件和孔洞检测表、门窗框入模检测表。

1.7日报制度,驻厂监理每天下午17:00发送日报,并在万科现场管理工作微信群中同时发布。日报包括进度生产情况,质量的异常问题。

1.8审核混凝土配合比,见证混凝土塌落度和试块制作,监控混凝土浇捣过程。

1.9对PC构件出厂前进行外观检验,填写PC出厂前产品检测表。对合格的PC构件盖监理验收合格专用章,验收人签认。

1.10驻厂监理整理好验收资料归档。

2、PC构件安装控制监理工作方法:

2.1 审核施工单位PC专项施工方案,签署监理审核意见。

2.2对进场的PC构件进行外观验收检查,查验随车质量证明文件,合格后在材料/构配件报审表上签署监理意见。

2.3核验总包准备的金属件、辅材、工具、外架、堆架等材料及构配件,经核验,符合要求后分别给予签认。

2.4核查PC构件现场堆放及成品保护是否符合方案要求,符合要求的给予签认;

2.5参与施工单位的PC安装的安全技术交底,并提出监理PC安装的控制要点;

2.6见证模拟操作及试吊、试安装单元的操作,及信号使用的准确性,写好旁站记录;

2.7核查特殊作业上岗证,核验合格后给予签认;

2.8核查吊装前的班前教育,吊装是危险性较大工程,特别我工程外架的特殊形式,人的不安全因素为较大风险,必须在安全技术交底后,在每次上班前进行班前教育,没进行班前教育,禁止吊装。

2.9复核PC构件安装控制线,复核合格后在复核单上签署监理意见。

2.10 PC构件吊装安装实施旁站监理,主要检查施工单位质检及安全监控人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。并填写旁站记录。

2.11 PC构件安装验收,对PC构件的安装节点及相关尺寸进行检查验收,并填写吊装安装验收检查表,给予签认。

2.12内墙板柱楼板钢筋安装、及与PC构件的叠合钢筋连接等隐蔽验收,签认隐蔽验收记录;

2.13拼缝防水构造节点为质量关注点,进行逐一验收,形成验收记录,淋水后进行渗漏检查,形成检查整改记录。

2.14注(灌)浆检查,对注浆过程实施旁站监理,确保灌注浆的质量。

2.15对现浇结构的墙柱、梁板的模板、钢筋进行检查验收,对现浇混凝土过程进行旁站监理,形成旁站记录。

2.16拆模后,对现浇结构进行实测实量,对不合格点督促全面整改,形成检查整改动态记录。

3、PC结构的质量验收要求

3.1装配整体式混凝土结构质量验收应符合现行国家标准,装配整体式混凝土结构的连接施工应逐项进行技术复核和隐蔽工程验收, 并应填写检查记录。

3.2主控项目:

1)、预制构件临时安装支撑应符合施工方案及相关技术标准要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察、检查施工记录。

2)、预制构件与结构之间的连接应符合设计要求, 连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18 、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察、检查施工记录和隐蔽验收记录。

3.3一般项目

1)、预制构件码放和驳运时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察检查。

2)、预制构件安装尺寸允许偏差应符合表的规定。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察, 钢尺检查。

4、PC加工和安装控制的监理措施

4.1巡视

监理组按监理的相关规范要求,每天对作业的部位进行巡视检查,并在监理日记上记录巡视过程和结果,发现存在问题根据情况进行处理,采取措施及处理结果登录监理日记。

4.2平行检查

对材料的验收,对工序的验收、对隐蔽工程的验收实施平行检查。

4.3旁站监理

1)对关键部位、关键工序的施工质量,实施全过程现场跟踪监督活动的实时记录。2)旁站部位的施工作业内容,主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等记录。包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。

3)PC构件安装的旁站部位:PC构件的吊装安装过程;工具性脚手架的安装于拆除;灌浆施工;混凝土浇捣。

4.4监理联系单

本表用于工程监理单位与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系,有特殊规定的除外。工作联系的内容包括:告知、督促、建议等事项。本表不需要书面回复。

4.5监理通知单

1)本表用于项目监理机构按照监理合同授权,对施工单位提出要求。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用此表予以确认。

2)内容包括:针对施工单位在施工过程中出现的不符合设计要求、不符合施工技术标准、不符合合同约定的情况、使用不合格的材料、构配件和设备等行为,提出纠正施工单位在工程质量、进度、造价等方面的违规、违章行为的指令和要求。

3)施工单位收到《监理通知单》后,须使用《监理通知单回复单》回复,并附相关资料。

4.6监理报告

1)项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患,发出《监理通

知单》或《工程暂停令》后,施工单位拒不整改或者不停工时,应当采用本表及时向政府主管部门报告;

2)情况紧急下,项目监理机构可先通过电话、传真或电子邮件方式向政府主管

部门报告,事后应以书面形式监理报告送达政府主管部门,同时抄报建设单位和工程监理单位。

3)“可能产生的后果”是指:①基坑坍塌;②模板、脚手支撑倒塌;③大型机械

设备倾倒;④严重影响和危及周边(房屋、道路等)环境;⑤易燃易爆恶性事故;⑥人员伤亡等。

4)本表应附相应《监理通知》或《工程暂停令》等证明监理人员所履行安全生

产管理职责的相关文件资料。

4.7工程暂停令

1)本表适用于总监理工程师签发指令要求停工处理的事件。

2)总监理工程师应根据暂停工程的影响范围和程度,按照施工合同和监理合同的约定签发暂停令。

3)签发工程暂停令时,必须注明停工的部位。

4.8监理会议

1)工程例会,每周的工程例会,协调一周来进度、质量问题,及其下周的计划安排。2)专题会议,对比较专项问题需召开专题会议进行解决,对某一项有针对性的问题进行讨论、总结、学习。

4.9经济手段

1)监理只对质量合格的材料和工程量给予确认,不合格的不予确认。

2)监理按实际进度给予确认。

3)过程控制中,根据相关制度,给予适当激励措施和处罚措施。

5、PC装配整体式混凝土结构子分部工程验收

5.1装配整体式混凝土结构工程验收时应提交下列资料:

1)设计单位预制构件设计图纸、设计变更文件;

2)装配整体式混凝土结构工程施工所用各种材料、连接件及预制混凝土构件的产品合格证书、进场验收记录和复验报告;

3)预制构件安装施工验收记录;

4)连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件;

5)分项工程验收记录;

6)装配整体式混凝土结构现浇部分实体检验记录;

7)工程的重大质量问题的处理方案和验收记录;

8)其他质量保证资料。

5.2装配整体式混凝土结构中涉及装饰、保温、防水、防火等性能要求应按设计要求或有关标准规定验收。

5.3装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定:

1)有关分项工程施工质量验收合格;

2)质量控制资料完整并符合要求;

3)观感质量验收合格;

4)结构实体检验满足设计或标准要求。

5.4装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格后, 应填写子分部工程质量验收记录, 并将验收资料存档备案。

7、PC施工监理安全管理

1、安全管理的一般规定

1.1装配整体式混凝土结构施工过程中应按照现行国家行业标准《建筑施工安全检查标准》 JGJ59 、《建筑施工现场环境与卫生标准》 J G J1 6和上海市地方标准《现场施工安全生产管理规范》DGJ08-903等安全、职业健康和环境保护的有关规定执行。

1.2施工现场临时用电的安全应符合现行国家行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46和用电专项方案的规定。

1.3施工现场消防安全应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规程》GB50720的有关规定。

2、PC构件安装施工的安全防护要点

2.1装配整体式混凝土结构施工宜采用围挡或安全防护操作架。

2.2装配整体式混凝土结构施工在绑扎柱、墙钢筋, 应采用专用登高设施, 当高于围挡时, 必须佩戴穿芯自锁保险带。

2.3安全防护采用围挡式安全隔离时, 楼层围挡高度应不低于1.50m, 阳台围挡不应低于1.2m, 楼梯临边应加设高度不小于0.9m 的临时栏杆。

2.4围挡式安全隔离, 应与结构层有可靠连接, 满足安全防护需要。

2.5围挡设置应采取吊装一件外墙板, 拆除相应位置围挡的方法, 按吊装顺序, 逐块( 榀) 进行。预制外墙板就位后, 应及时安装上一层围挡

2.6安全防护采用操作架时, 操作架应与结构有可靠的连接体系, 操作架受力应满足计算要求。

2.7预制构件、操作架、围挡在吊升阶段, 在吊装区域下方设置安全警示区域, 安排专人监护, 该区域不得随意进入。

2.8 遇到大雨、大雪、大雾等恶劣天气或者六级以上大风时,不得进行预制构件吊装。

2.9装配整体式结构施工现场应设置消防疏散通道、安全通道以及消防车通道, 防火防烟应分区。

2.10施工区域应配制消防设施和器材, 设置消防安全标志,并定期检验、维修, 消防设施和器材应完好、有效。

3、PC安装施工安全要点

3.1吊运预制构件时, 下方禁止站人, 不得在构件顶面上行走, 必须待吊物降落至离地1 m 以内, 方准靠近, 就位固定后, 方可脱钩。

3.2高空构件装配作业时, 严禁在结构钢筋上攀爬。

3.3当构件吊至操作层时, 操作人员应在楼层内用专用钩子将构件上系扣的揽风绳勾至楼层内, 然后将墙板拉到就位位置。

3.4预制构件吊装应单件逐件安装, 起吊时构件应水平和垂直。

3.5操作人员在楼层内进行操作, 在吊升过程中, 非操作人员严禁在操作架上走动与施工。

3.6当一榀操作架吊升后, 操作架端部出现的临时洞口不得站人或施工。

3.7操作架要逐次安装与提升, 不得交叉作业, 每一单元不得随意中断提升, 严禁操作架在不安全状态下过夜。

3.10操作架安装、吊升时, 如有障碍, 应及时查清, 并在排除障碍后, 方可继续。

3.11预制结构现浇部分的模板支撑系统不得利用预制构件下部临时支撑作为支点。

4、安全监理措施及方法

4.1审核施工单位PC构件吊装专项方案,签署审核意见;

4.2配备专职安全监理,授权管理监督现场是安全和文明施工,按上海市监理安全规

程要求做好安全监理工作。并记录归档安全管理文档。

4.3查验施工单位的安全技术交底和班前交底,特殊工种上岗证。

4.4巡视检查,每天对施工现场的安全状况进行巡视检查,发现问题和隐患及时发出监理指令要求施工单位整改,并进行复查。巡视情况记录安全监理日记或巡视记录。

4.4危险性较大工程安全巡视,PC构件安装施工,确定为危险性较大工程有PC构件吊装和工具性脚手架安装和拆卸。安全监理(联合分管监理)进行重点监控,发现安全隐患,立即发出监理指令(口头发出的,后续形成书面资料),施工单位必须整改,必要时停工整改。

4.5 PC构件吊装,人的不安全因素和行为是发生安全事故的重要条件,除安全交底和班前教育外,督促施工单位在吊装作业区进行专人监护,按规范操作,违反操作程序立即制止。

4.6安全监理手段

1)、安全监理联系单,对危险性较大工程及现场安全管理进行安全交底的告知书,及监理控制的要点;

2)、安全监理通知单,对现场存在的安全隐患以书面通知的形式签发给相关单位进行整改,施工单位按监理指令进行整改,并进行整改复查,施工单位书面回复。

3)、工程暂停令,现场存在严重的安全隐患或监理通知单在规定的时间内不整改,签发工程停工令,要求停工整改,并同时告知建设单位。

4)、向主管部门报告,施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

七、绿色施工控制

1、我工地采用装配整体式混凝土结构施工现场道路,采用永久道路路基和临时道路相结合的原则布置。

2、我工地采用现场构件运输道路及临时堆场保洁洒水,冲洗水采用河水,并循环水利用。

3、进场构件, 应根据构件吊装位置, 就近布置构件堆放场地, 避免二次搬运。

4、施工方案合理安排构件起吊, 减少起吊量, 降低施工机械设备的能耗。

5、选用了耐用、可周转及维护与拆卸方便的调节杆、限位器等临时固定和校正工具。

6、提前策划,各类预埋件和留孔留洞应与工厂化构件制作同步预留,不后续二次预埋和现场钻孔。

7、预制构件运输和驳运过程中, 应保持车辆的整洁, 防止对道路的污染, 减少道路扬尘, 施工现场出口设置了洗车池。

8、在施工现场应加强对废水、污水的管理, 现场应设置污水池、排水沟和沉淀池。废水、废弃涂料、胶料应统一处理, 严禁未经过处理而直接排入下水管道。

9、构件装配时, 施工楼层与地面联系使用对讲机、彩旗手势等方法,降低噪音。

八、监理内部管理

1、定期召开监理组内部会议,对前期工作进行总结,总结经验和找出不足,对监理组后来工作进行调整,使监理工作更加完善。使整个监理工作处于动态管理状态。

2、根据旁站方案,建立完善的旁站体系。

3、增加内部交流,调动每个成员的工作积极性和主观能动性。

4、在每天巡查中的问题及时处理。

5、认真做好平行检查和实测实量工作,确保每个分项工程验收合格。

6、完善监理内部的考勤制度。

7、定期组织学习规范,公司文件,及行政主管部门的文件精神,以便文件精神来指导监理工作。

8、每分项工程施工前,监理能发放一份关于交底性质的联系单,提醒施工单位注意。

9、建立健全安全监理体制,完善安全监理控制方案,确保工地减少或消除安全隐患。

(建筑安全)冬季施工安全监理细则.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 冬季施工安全监理细则 一、 工程概况工程名称:华鸿·红星美凯龙国际商业广场建设单位:哈尔滨华鸿房地产开发有限公司设计单位: 黑龙江省建筑设计研究院监理单位:北京中外建工程管理有限公司施工单位:中国建筑第六工程局 本项目位于黑龙江省哈尔滨市南岗区闽江路与南直路交汇处,西北两侧紧邻金色莱茵一二期住宅及闽江小 区。本工程总体设计为南北两大分区,总建筑面积约40 万 m2,南区以美凯龙家具卖场及1#、 2#、 3#超高层塔楼为主,北区以五星级酒店为主。南区:总建筑面积约27 万平米;地下 3 层,建筑面积约 6.9 万 m2;地上裙房5 层,裙房上部1#、2#、 3#塔楼 30 层,结构板顶高度119.35m ,地上建筑面积约20 万 m2(其中,裙房建筑面 积约 8.4 万 m2,塔楼建筑面积约11.8 万 m2)。自 2013 年开工以来,现已经基本完成三栋塔楼主体结构施工只剩 余屋面部分部分混凝土浇筑未完成。北区:总建筑面积约12.0 万 m2;地下 3 层,建筑面积约 3.5 万 m2;地上由 一栋 42 层超高层建筑及 6 层多功能裙房组成,结构板顶高度 168.0m ,建筑高度 183.6m ,地上建筑面积约 8.5 万m2,超高层结构为型钢框架剪。 二、安全监理的依据 2.1《中华人民共和国安全生产法》; 2.2《建筑工程安全生产管理条例》;2.3《建筑施工安全检查标准》 2.4 已批准的《监理规划》;2.5 冬季施工组织设计。 2.6 施工验收规范 GBJ202-83 《土方工程施工及验收规范》GB50203-2002 《砖石工程施工及验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规程》GB50207-2002 《屋面工程施工及验收规范》ISBN7-112-01464-6《建筑施工手册》ISBN7-112-02206-1《现行建筑施工规范 大全》三、安全管理的具体工作 3.1 严格执行《建筑工程安全生产管理条例》,贯彻执行国家现行的安全生产的 法律、法规,建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准; 3.2 督促施工单位落实安全生产 的组织保证体系,建立健全安全生产责任制; 3.3 督促施工单位对工人进行安全生产教育及对分部分项工程的安

安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 一、编制依据 1.已经批准的监理规划(安全部分)或安全监理方案(专项监理规划) 2.《建设工程监理规程》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 5.《建设工程施工现场安全管理规程》 6.《工程建设标准强制性条文(建安)》 ⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 ⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 ⑶《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 ⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ⑸《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 ⑹《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7.《施工现场安全文明施工管理规定》 8.其它相关法律、法规和规程、文件等 二、本工程安全文明施工的特点和现场环境状况 根据具体工程图纸设计和现场情况编制此部分内容

四、监理工作检查要点及目标值 1.审核总包单位和分包单位资质。必须取得安全生产许可证,且在有效期内,其资质与承接任务必须相符。 2.审核安全生产技术措施方案和专项方案。其安全生产技术措施和符合规定要求的专项施工方案内容、方法、措施应满足工程安全生产实际需要,并符合相关法规、强制性条文的要求。 3.核查总包单位的安全生产保证体系和责任制。其保证体系应健全,安全责任制应明确,且符合相关管理规定要求。 4.核查总包单位和分包单位责任人和专职安全人员的资格。其负责人和专职安全人员的资格证件应合法有效,且需配置的专职安全人员应符合要求。(1万㎡以下设置1人,1~5万㎡的工程设置2人,5万㎡以上至少设置3人,劳务分包单位50人以下设置1人,50~200人设置2人;超过200人的应适当增配。 5.核查特工种人员的资格证件。从事特工种作业的电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、起重机(电梯)司机以及指挥人员等均应获取资格证件,且持证上岗,人证相符。 6.核查安全生产应急救援方案。其方案的应急程序和方法措施应能满足应急事件在最短时间内得以控制,减小人员和财物的损失。 7.督促检查施工安全生产工序交接检查验收手续和检验备案验收手续。大型机械、中小型机械、升降设备、设施,高处作业架体,临电设备、线路、悬挑、悬空作业设施等均应进行使用前试运行和交接检查验收,并建立手续。而对塔式起重机,人货两用电梯,整体提升脚手架、模板,自升式构架架体,门式脚手架等均应进行向安检站申请备案验收,并取得允许使用手续。 8.检查操作人员的自身安全防护用品佩戴。进入现场人员必须配戴安全帽,并按作业工种的不同要求,将安全带、安全鞋、安全手套等佩戴齐全有效。 9.巡查或旁站(按旁站监理实施细则(指南)实施)监理安全设施和操作规程的到位。 9.1机械使用: 9.1.1塔式起重机 ⑴设备显著位置固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程牌”等应齐全。 ⑵塔吊司机和指挥人员应持证上岗。

装配式混凝土结构施工工艺【最新版】

装配式混凝土结构施工工艺 装配式混凝土结构施工前,施工单位应对技术人员、现场作业人员进行质量安全技术交底。根据工程特点、施工进度计划、构件种类和重量,选择适宜的起重机械设备,其所有起重机械设备均应具有特种设备制造许可证及产品合格证。 构件运输与堆放 若设计无具体规定,构件运输时的混凝土强度不应低于混凝土设计强度等级值的75%。制订的预制构件运输与堆放方案的主要内容包括存放场地要求、运输线路计划、运输固定要求、码放支垫要求及成品保护措施等内容。应对某些超高、超宽或刚度不对称等大型构件的运输和码放采取特殊的质量安全保证措施。 堆放场地应平整、坚实,且具有良好的排水措施。预制构件应按品种、规格、所用部位、吊装顺序、预制构件受力状态,检验状态分别存放。底层及层间应设置垫块,垫块应平整且上下对齐,地基应坚实。预制构件不得直接放置于地面上。 预制构件施工

施工工艺流程:基层清理→测量放线→外露连接钢筋校正→安装垫片并调整标高→起吊预制墙板、就位→安装临时支撑→调节水平位置及垂直度。 将预制墙板平稳运行至距楼面1000mm左右时停止降落,操作人员手扶外墙板引导降落,用镜子观察下层预留连接钢筋是否对准预制墙体底部钢筋套筒,缓慢降落到垫片后停止降落;检查钢筋是否全部对孔完毕;用控制线检查墙体是否安放在了墙体线上;采用线坠和卷尺来检查墙体安装的垂直度,检查时应在墙体两端同时用线坠检查,保证安装垂直度;侍斜支撑支撑好且墙垂直度及水平度调整好后吊钩脱钩,垂直度应控制在5 mm内,构件轴线位置应控制在8mm内。 预制外墙标高位置调整示意 调节水平位置、垂直度通过短钢管斜撑调节杆,对墙板跟部进行微调来控制夕向的位置;通过长钢管斜撑调节杆上的可调节装置调节墙板顶部的水平位移以控制其垂直度。 叠合板

冬季施工监理实施细则.doc

1.冬季施工监理实施细则 〔1〕施工单位旳冬季施工治理体系建设和专门操作人员上岗证。〔2〕冬季材料旳进场验收和对方保管情况。 〔3〕冬季施工方案旳编制审核及执行情况。 (4)砼、砂浆旳配合比、搅拌旳计量情况。 (5)试块养护和见证取样送养旳执行情况。 2.冬季施工方案检查 依照工程特点制定有针对性地冬季施工方案,明确冬季施工旳部位;冬季施工需要旳物资及数量旳预备情况;冬季施工选用旳方法及技术方案;冬季施工旳测温人员安排;冬季施工旳安全技术措施〔防火、防煤气、防中毒等〕。 3.质量操纵资料 (1)大气室内、外温度测量纪录;砼入模温度、出罐温度、坍落度检查记录。 (2)砼、砂浆旳测温纪录、测温点旳布置图;砼养护纪录;同条件试块旳留置和测温纪录。 (3)砼配合比、合格证、碱含量及外加剂旳选择和复验报告。 4.现场实物检查 (1)现场冬季施工旳物资预备情况; (2)现场冬季施工是否与冬季施工方案吻合; (3)砼养护情况和测温情况; (4)现场钢筋焊接旳冬施保温情况,搅拌机旳暖棚升温情况、水、砂、石旳升温情况;

(5)现场水泥砂浆、砼旳搅拌情况,商品砼旳出罐温度、入模温度、坍落度检查情况; 〔6〕现场砌筑工程、防水工程、回填土工程、钢结构工程、装饰装修工程旳冬施操尽情况。 5.钢筋混凝土工程 5.1测温孔旳设置 (1)测温孔布置及深度要绘制平面图和立面图,各孔按顺序编号,经技术部门批准后实行。 (2)各类建筑测温孔设置要求 A、测温孔旳布置一般选在温度变化大、容易散失热量、 构件易遭冻结旳部位设置; B、现浇混凝土梁、板、圈梁旳测温孔应与梁、板水平方 向垂直留置; C、现浇混凝土柱在柱头和柱脚各设测温孔一对,预柱面 成30度倾斜角; D、预制框架先浇柱头,每个柱上端接头设测孔1个,每 个柱下端接头设一对测温孔;与柱面成30度倾斜角; E、现浇钢筋混凝土构造柱,每根柱上、下端接头各设一 个测温孔,与柱面成30度倾斜角; f、现浇框架结构旳板墙每15米设测孔一个,每道墙至 少设一个; g、剪力墙结构旳板墙,横墙每条轴线测一块模板,纵强 轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设测温孔3个,

施工安全监理控制实施细则(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工安全监理控制实施细则(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工安全监理控制实施细则(最新版) 一、临时用电 1、施工临时用电要有专项方案,由专业工程师或具有相应资格的人员编制。 2、安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3、在建工程不得在高低压线路下方施工,并不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件,材料及其它杂物。 4、在建工程的外侧边缘与外界架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线的一侧。 5、旋转臂架式起重机的任何部位,被吊物边缘与架空线路的边线最小水平距离不得小于2m。 6、施工现场予埋的热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m,并要悬挂醒目的警告标志牌。

7、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 8、作防雷、接地的电气设备,必须同时作重复接地。 9、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在有负荷线的首端处设置漏电保护装置。 10、配电盘或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停电必须有专人负责。 11、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 12、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在数木、脚手架上。 13、经常过负荷的线路,易燃易爆邻近的线路,照明线路,必须有过负荷保护。 14、电缆穿越建筑物、道路,易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 15、橡皮电缆架空时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重

(完整版)安全文明施工监理实施细则

安全文明施工监理实施细则 KMJF/D-27-2004 昆明劲风建设监理有限公司 监理实施细则 安全文明施工监理实施细则 编写人: 审核人: 批准人: 打印:校对: 2004.07.20批准2004.07.20实施

目录 一、工程概况 (2) 二、监理依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、施工难点及监理要点 (2) 五、预控要点 (2) 六、过程控制监理要点 (3) 七、涉及的规范和标准 (6) - 1 -

安全文明施工监理细则 一、工程概况(根据工程实际情况编写) 二、编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 三、设计要求(根据实际设计情况编写) 四、施工难点及监理要点: 1、施工难点: (1)噪声的影响:施工中,使用施工机械,以及模板支拆、清理与修复、脚手架的安装与拆除,都会影响正常的工作。 (2)扬尘的排放:施工现场平整作业、土堆、沙堆、砼搅拌等因素都会污染大气,影响环境。 (3)路面及现场环境污染:现场渣土、商品砼、生活垃圾、原材料的运输过程中都会出现遗洒现象。 (4)光的污染:现场夜间施工照明用光,影响施工现场区域内周边居民的休息。 (5)生产生活污水的排放,现场所设食堂、厕所、现场搅拌、特殊工序用水都会排放污水,污染水体。 (6)防火、防爆也是工程安全生产的前提。 (7)“三宝四口”的防护也尤为重要。 (8)临时施工用电也是安全文明施工的重要前提。 五、预控要点: 针对各项污染源,控制施工作业: - 2 -

1、针对现场噪声排放:模板拼装,结构架搭设安排在白天施工;砼振捣时,振动棒尽量避免接触模板、钢筋;装修脚手架拆除时,严禁直接往下扔扣件、钢筋。 2、针对现场扬尘排放:砂浆搅拌站、水泥库房、木工房应采用层板进行封闭,砂石堆放时用蓬布或油布覆盖,现场及时洒水、清扫,现场主要道路采用硬化路面。 3、针对运输无遗洒现场:所有运输车出场前一律覆盖,砼罐车在出场前清洗下料车。 4、针对现场夜间施工光污染:夜间施工时,所有灯具设置灯罩,并注意灯罩方向。 5、针对污水排放:现场搅拌站处设置沉淀池,按标准排放;现场食堂设置隔油池,现场列所应设置化粪池。 6、针对现场防火、防燥现象:木工棚、油库、化学品库一律配备规定数量的环保灭火器。 7、针对施工现场临时用电,确保各用电机械设备不出现漏电现象。 六、过程控制监理要点: 1、现场噪音控制: (1)模板工程的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 (2)电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 (3)振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板接触和悬空转动而增加噪音。 (4)周转材料(如:钢模、钢管的装卸)转运禁止用翻斗车自卸,禁止卸钢管时以快车急刹自卸钢管,禁止乱丢材料。 (5)现场采用“积分声级计”其性能应符合GB/3785中对Ⅱ型仪器的要求,并在测量前要对声级计进行校准,并保留校准记录。 ①测点的确定:在施工场地边界线上选择离敏感建筑物或区域最近的点作测试 - 3 -

冬季施工监理实施细则

哈尔滨市轨道交通3号线二期工程 松江生态园站 冬季施工监理实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 北京铁城建设监理有限责任公司 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程监理Ⅲ标项目部 二0一六年10月

前言 为进一步规范哈尔滨地铁3号线二期土建工程监理三标段工程建设监理行为,明确施工监理工作关系,细化各专业监理工作的内容和质量控制重点,强化过程控制,提高工程建设质量,做到源头把关、过程控制、精细管理,实现建设世界一流地铁的总体目标,哈尔滨地铁3号线二期工程监理三标监理编制了冬季施工监理实施细则。 ?

第一章概述............................................................................................................... (4) 1.工程概述 (4) 2.冬季施工范围 (4) 3.水文及地质条件 (4) 4.编制依据 (5) 5.参建各方………………………………………………………………………………………………………………………5 6.冬季施工的起止日期.................................................................................................................6 第二章冬季施工监理准备工作. (6) 1.图纸准备………………………………………………………………………………………………………………………6 2.安全与防火 (6) 第三章冬期监理主要控制范围及重点………………………………………………………………………...7 1.混凝土原材料控制要点 (7) 2.混凝土运输、浇筑及养护监理控制要点……………………………………………………………………9 3.监理工作流程…………………………………………………………………………………………………………….10 4.钢筋焊接监理控制要点 (11) 5.冬季施工安全重点控制内容……………………………………………………………………………………..12 第四章监理冬季施工措施…………………………………………………………………………………………..14 1.钢筋工程…………………………………………………………………………………………………………………….14 2.混凝土工程................................................................................................................................14 第五章监理质量、技术保证措施..........................................................................................18第六章监理安全保证措施........................................................................................................19第七章文明施工措施................................................................................................................20第八章环境保护体系及措施 (20) 1.环境保护管理体系…………………………………………………………………………………………………….20 2.环境保护组织机构 (21) 3.环境保护措施…………………………………………………………………………………………………………….21 4.施工期内主要环境污染因素特征 (23) 5.主要环境影响控制…………………………………………………………………………………………………….26 6.节能减排……………………………………………………………………………………………………………………27

施工现场安全监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 施工现场安全监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4919-52 施工现场安全监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场应有利于生产,方便职工生活、符合防洪、防火等安全要求,具备文明生产、文明施工的条件。 2、在开工前,在施工组织设计(或施工方案)中,必须有详细的施工平面布置图。 3、施工现场的临时设施,必须避开泥沼、悬崖、陡坡、泥石流等危险区域,选在水文、地质良好的地段。 4、施工现场的生产生活用房、变电所、发电机房、临时油库等现场应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。易燃易爆材料仓库,应远离施工现场及生活现场并应符合有关安全规定。 5、施工现场道路应按照施工组织设计的施工平面布置图修筑,一般用旧路面层料、砂子、碎石土做路

面,并应压实、平整,道路断面应设置横坡,道路两侧应有排水设施。为避免道路堵塞,影响工作效率,甚至造成事故,办公区、生产区、生活区的道路应明显标志出边界线,并尽量布置成围绕建筑物的环形或“U”形,以方便进出。通往施工部位的施工便道应遵照下列要求布置: (1)载重车辆通过较多的道路,其弯道半径一般不小于15m,特殊情况不得小于10m,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。公路交汇处应由专人指挥。 (2)靠近河流和陡壁处的道路,应设置护栏和明显的警告标志。 (3)行走式工程机械通过的道路,要按照行走式工程机械爬坡能力,参照产品说明书设置。 6、施工现场必须建立现场安全用火和消防制度。施工现场应当划分出用火作业区、易燃可燃材料场、仓库区、易燃废品临时集中远离生活区等区域。 在保证防火间距的基础上,施工现场消防措施还要满足一列要求:

安全文明施工监理实施细则93156

共享知识分享快乐 目录 、工程概况 (2) 二、安全、文明施工监理的主要任务 (2) 三、安全监理的主要内容 (2) 四、安全监理的依据 (2) 五、安全监理的主要阶段 (3) 六、安全监理的主要措施 (3) 七、安全监理的控制要点 (5) 八、安全监理工作的流程 (15) 九、本工程的安全监理预案 (18) 十、重大危险源辨识与控制措施 (21) 一、工程概况

页眉内容

项目名称:中航两江体育公园项目E16-01/01 地块 建设单位:重庆航悦置业有限公司 设计单位:重庆长夏安基建筑设计有限公司 勘察单位:重庆市高新工程勘察设计院有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:中国航天技术国际工程有限公司 中航两江体育公园项目E16-01/01 地块,, 位于重庆市两江新区东部,属于龙盛片区,东邻龙兴古镇,西邻铜锣山,南接绕城高速,北联中韩产业园。东距龙盛中心区 4 公里,西距江北机场12 公里,距观音桥27 公里。整个地块由住宅及商业产品组成, 由7层、8层的住宅及商业组成。总建筑面积为83431.79川,其中地上建筑面积60570.21川,地下建筑面积22861.58川,总户数为533户,总停车位601个,地下停车601 个,地面0 个。工程结构形式为框架剪力墙结构。基础采用机械旋挖钻孔桩、柱下独立柱基。抗震设防烈度: 六度,主要结构类型:框架剪力墙结构、车库为框架结构、抗震等级:框架为4级,剪力墙为3级。建筑结构使用年限:50 年。建筑安全等 级为二级。 为保证施工过程中的安全,贯彻“安全第一、预防为主”的原则,落实《建设工程安全生产管理条例》,更好的监督、控制施工阶段安全,根据本工程具体情况,工 程安全监理的内容如下: 二、安全、文明施工监理的主要任务 1)、贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,国家现行的安全生产的法律、法规,建设 行政主管部门的安全生产的规章和标准。 2)、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系,建立健全安全生产责任制。 3)、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。 4)、审查施工方案及安全技术措施。 5)、检查并督促施工单位,按照建设施工安全技术标准和规范要求,落实分部,分项工程 或各工序,关键部位的安全防护措施。 6)、监督检查施工现场的消防工作、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。 7)、不定期的组织安全综合检查,可按《建筑施工安全检查评分标准》进行评价,提 出处理意见并限期整改。 8)、发现违章冒险作业的要责令其停止作业,发现隐患的要责令其停工整改。 三、安全监理的主要内容 1 ). 控制施工人员的不安全行为 人的安全行为有心理上的,生理上的和行动上的不安全行为,必须根据人的生理心理特点安全和调配合适的工作,预防不安全的行为发生。 2). 控制物的不安全状态

监理实施细则范本(装配式混凝土结构施工)

A.0.4 工程 监理实施细则(装配式混凝土结构施工) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

装配式混凝土结构施工监理实施细则1、装配式混凝土结构工程概况 1.1 工程概况: 1、工程名称: 2、建设单位: 3、设计单位: 4、监理单位: 4、施工总承包单位: 5、建设地点: 6、工程概述: 7、主要结构类型: 8、质量: 9、工程计划总投资: 10、计划工期: 11、建筑面积: 1.2本工程装配式混凝土结构概况 1.3 本工程装配式结构部品部件类型统计

2、装配式混凝土结构施工监理工作依据 2.1 其他依据 《装配整体式混凝土结构技术导则》 《省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见》(苏政发〔2020〕111号) 《装配式混凝土结构工程施工监理规程》

《江苏省住房和城乡建设厅关于加强装配式混凝土结构建筑工程质量安全管理的通知》(苏建质安〔2020〕664号) 《装配式混凝土结构工程质量控制要点》(江苏省住房和城乡建设厅公告〔2020〕第8号) 《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》(苏建函科〔2020〕565号) 3、项目监理部组织机构 3.1 项目监理部组织机构框图: 图4.1 项目监理部组织机构框图

4、装配式混凝土结构施工监理工作流程4.1 装配式混凝土结构施工监理总程序 装配式混凝土结构施工监理程序框图

5、装配整体式混凝土结构施工的监理控制工作要点 1、PC构件制作控制工作要点: 1.1,审核与PC生产的相关的各施工专项方案,主要有PC现场堆放和吊装专项方案,垂直运输方案。确定与PC构件相关的吊点、埋件、预留孔、套筒、接驳器等的位置、尺寸、型号,协调相关单位根据相关方案措施进行图纸深化,并与预制厂进行交底。1.2,选定PC加工构件厂,协助甲方在PC预制厂的合格供应商内选择加工厂,从营业执照、许可证、生产规模、业务手册(业绩)、试验室等级进行审核。最终选定PC预制加工的供应商。 1.3,审核构件加工厂的PC构件生产加工方案和进度方案,方案内要体现质量控制措施,验收措施、合格标准;加工、供应计划是否满足现场施工要求。 1.4,模具的制作,模具使用的钢材应符合质量合格的钢材,模具应具有足够的强度、刚度和稳定性。模具组装正确,应牢固、严密、不漏浆,并符合构件的精度要求。模具堆放场地应平整、坚实、不应有积水,模具应清理干净,模具表面除饰面材料铺贴面范围外,应均匀涂刷脱模剂。 1.5,钢筋进场后进厂后,进行钢筋的外观验收,取样复试。钢筋骨架尺寸应准确,钢筋品种、规格、强度、数量、位置应符合设计和验收规范文件要求,钢筋骨架入模后不得移动,并确保保护层厚度。 1.6,埋件、套筒、接驳器、预留孔等材料应合格,品种、规格、型号等符合设计和方案要求。预埋位置正确,定位牢固。 1.7,PC构件混凝土浇捣,厂家自检合格后,报驻厂监理验收,应对钢筋、保护层、预留孔道、埋件、接驳器、套筒等逐件进行验收,经验收合格后才准浇混凝土。混凝土原材料及外加剂应有合格证、备案证明验证单,并在厂内试验室进行复试。混凝土配合比、塌落度符合规范要求,并做抗压强度试块。混凝土应振捣密实,不应碰到钢筋骨架、面砖、埋件等,随时观察模具、门窗框、埋件预留孔等,出现变形移位及时采取措施。蒸压养护的遮盖符合蒸压养护要求、静停(2H)、升温(150C/H)、恒温(3H,温度不超过550C)、降温(100C/H)、结束的控制时间和温度控制应符合要求。 1.8,模具拆除和修补,当强度大于设计强度的75%(根据同条件拆模试块抗压强度确定),方可拆模。拆模后对PC构件进行验收,对存在的缺陷进行整改和修补,对质量缺陷修补应有专项修补方案。 1.9,PC构件出厂前的验收,构件厂应建立产品数据库,对构件产品进行统一编码,建立产品档案,对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪,在产品醒目位置做明显标识。加工厂应有PC构件运输方案,采用运输的平板汽车,PC的专用运输架,PC构件强度达到运输要求,有符合要求的成品保护措施,PC装车前,监理对PC构件再次验收,符合要求后准许出厂,并在PC构件上签章(监理验收合格章)。 2.PC构件安装监理工作要点 2.1督促施工单位应建立健全质量管理体系、施工质量控制和检验制度; 2.2审核施工单位编制的PC装配式混凝土结构施工专项方案,方案应包括PC构件施工阶段预制构件堆放和驳运道路的施工总平面图;吊装机械选型和平面布置;预制构件总体安装流程;预制构件安装施工测量;分项工程施工方法;产品保护措施;保证安全、质量技术措施。 2.3 PC预制构件的进场检验和验收,预制生产单位应提供构件质量证明文件;预制构件应有标识:生产企业名称、工地名称、制作日期、品种、规格、面好、方向等出厂标识;PC构件的外观质量和尺寸偏差;预埋件、预留孔、吊点、预埋套孔等再次核查,进入现场的构件逐一进行质量检查,检查不合格的构件不得使用。存在缺陷的构件应

冬期施工监理实施细则

洪山村城中村综合改造开发用地K10地块项目 冬 期 施 工 监 理 细 则 编制人: 审批人: 建设单位: 中建工程管理 洪山村K10地块项目监理部

冬期施工监理实施细则 一、项目概况 1、工程名称:洪山村城中村综合改建开发用地K10地块 2、建设单位:虹丽置业管理 3、设计单位:天华建筑设计 4、监理单位:中建工程管理 5、勘察单位:省地质勘察基础工程公司 6、施工单位:中天建设集团 7、桩基单位:省地质勘察基础工程公司 8、支护单位:地质勘察基础工程 9、政府监督:洪山区建管站 10、工程组成及规模: 本项目总用地面积31124.88平方米,总建筑面积约为170644平方米,停车位1456个,本工程含七栋高层住宅楼(1#楼为31层、2#楼为32层、3#楼为45层、4#楼为45层、5#楼44层、6#楼42层、7#楼1单元40层、二单元33层)、2#、3#、4#、7#楼1-2层为商业及地下室。地下室局部1层,大部分2层,地下室建筑面积37934㎡,工程开发分为二期,首期为1#、2#、6#、7#楼,二期为3#、4#、5#楼,一期开工时间为2015年1月,二期暂定2015年3月。 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,?轻者进行修补,重者返工,不仅给工程带来损失,?而且影响工程的使用寿命。

3、冬期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,?都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬施规定: 砌体工程:在预计10天的平均气温低于5℃,即进入冬期施工阶段。 砼工程:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃或最低气温降低于0℃或0℃以下时,砼施工进入冬期施工。 抹灰工程:当环境最低气温低于+5℃时即按冬期施工的有关规定执行。 进入十一月份后,随时注意收听当地的气象预报,?开始每天测温,并做好气温突然下降的防冻准备工作。 四、气温特点: 根据本地区的气温特点,平均气温低于5°C的起止时间为每年的12月01日至翌年的2月中旬.? 五、冬施准备工作 1、组织措施 ①、要求施工单位在入冬前组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下容:施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;?安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。 ②、进入冬期施工前,要求施工单位对掺外加剂人员、测温保温人员、?锅炉司炉工和火炉管理人员,应专门组织技术业务培训,?学习本工作围的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。 ③、注意天气预报,?防止寒流突然袭击。 ④、监理人员与施工人员一其测量施工期间的室外气温,暖棚气温,?砂浆、砼的温度并作好记录。 2、图纸准备 凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,?查对其是否能适应冬期施工要求。如与墙体的高厚比,横墙间距有关的结构稳定性,现浇改为预制以及工程结构能否在冷状态下安全过冬等问题,应通过图纸会审解决。

冬季施工监理实施细则

北大资源广场一、二期项目冬期施工监理实施细则 编制:___________ 审核:___________ 批准:___________ 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 北大资源广场一、二期项目监理部 年月日

目录 1.工程概况、特点 2.编制依据 3.监理工作流程 4.监理工作控制要点及目标值 5.监理工作的方法及措施 6.机械设备冬期防寒、防冻、防火、防滑工作措施 7.安全管理监理措施

一、工程概况 1.1 工程名称:北大资源广场一、二期 1.2、建设地点:青岛市崂山区深圳路以西,汽车东站以南 1.3、建设单位:青岛博雅置业有限公司 1.4、设计单位:青岛志海工程设计咨询有限公司 1.5、施工单位:中兴建设有限公司 1.6、监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 1.7、建设规模:本项目总建筑面积140280.01㎡,地上总建筑面积103658.52,地下 总建筑面积36621.49。 1.8、建筑高度:1#楼10层,建筑高度36.3米;2#楼6层,建筑高度23.4米;3#楼 19层,建筑高度76.0米;4#楼23层,建筑高度90.8米,地下2层。 二、冬期施工特点 1、冬期施工由于施工条件及环境不利,?是工程质量、安全事故的多发季节。 三、编制依据: 1、北大资源广场一、二期工程设计图纸; 2、本项目工程已批准的监理规划; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 6、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 7、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/104-2011。

文明施工监理实施细则

xxxxxxxx标段 文明施工环境保护监理细则) 编制: 审核: ] xxxxx有限公司 xxxxxxxxxxxx标段监理组

2017年3月1日 目录 ~ 一、工程概况: (3) 二、监理依据: (7) 三、文明施工管理措施 (7) 施工现场标志牌设置 (8) 施工现场场容场貌管理 (8) 施工现场临时设施管理 (9) 四、环境保护措施 (10) 绿化保护措施 (10) … 减少噪音措施 (10) 粉尘控制措施 (10) 照明污染措施 (11) 施工垃圾处理 (11) 施工排水措施 (11) 施工污水从排水沟进入沉淀池沉淀。 (11) 文明施工综合管理 (11) 五、文明施工监理监控的主要内容 (12)

: 一、工程概况: 工程项目名称:xxxxx 工程项目地点:xxxx * 工程参建单位: 建设单位:xxxx 设计单位:xxx 施工单位:xxx 监理单位:xxxx 工程日期: 计划开工日期:2016年12月25日 ! 计划竣工日期:2019年5月31日 二、监理依据: 1、行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 3、《杭州市建筑施工现场安全文明施工标准化图册》 4、《杭州市建设工程文明施工管理规定》杭州市人民政府令第278号 5、其它相关行政法规、法令、《标准》、《规范》、规定、办法等 6、依法成立的监理合同 。 7、依法成立的施工合同 8、业主认可的监理规划

9、已批准的文明施工方案 三、文明施工管理措施 成立以总监为核心的文明施工领导小组,下设专职文明施工管理人员。制定文明施工管理制度。 文明施工领导小组每周一进行一次检查、考核,奖励先进,处罚后进,专职文明施工管理人员每天对施工现场进行巡查,真正做到领导有力,责任到人。 文明施工领导小组: ( 施工现场标志牌设置 1、建筑工地大门外侧竖立形象美观的工程概况牌,大门内侧显目位置设置以 下八牌二图: (1), (2)工程概况牌 (3)工程项目负责人牌 (4)安全生产制度牌

冬季施工监理细则D座

文件编号:发放编号: 和平·现代城工程 (D座) 冬季施工监理实施细则 总监理工程师:刘镇 签字: 监理工程师:谷照金 签字: 大连正信土木工程建设监理有限公司 和平现代城工程项目监理部

一、工程概况: 工程名称:大连和平·现代城D座 建设单位:大连浩江房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑东北设计研究院 监理单位:大连正信监理有限公司 监督单位:大连市建设工程质量监督管理站 施工单位:中国建筑工程总公司大连和平·现代城项目部 工程概述: 本工程坐落于大连市沙河口区中山路552号(和平广场西侧),依附中山路与高尔基路交汇处,与星海国宝、世纪经典、壹品星海、星海人家、新希望花园等知名楼盘一道,同属大连星海湾“城市新贵族聚居区”。 本工程为筏板式基础,底板厚2.0m;主体为全现浇剪力墙结构,墙体厚度400、350、250、200㎜。 本工程占地面积2800㎡,总建筑面积63000㎡。地下二层(-11.800 m),层高4.80、4.60 m;地上五十二层(其中裙房三层,避难层两层),裙房4.80、3.90 m,标准层层高2.90 m。 建筑物内设有七部电梯,两个普通楼梯;外墙30厚挤塑板或50厚带钢丝网苯板保温;内墙局部小型空心砌块及GRS板隔断墙;花岗岩、大理石裙房外檐饰面,外墙珍石漆涂料;花岗岩、大理石及普通水泥地面;钢塑复合雨水管、新型断桥铝质门窗;轻型钢网架造型、隐框镀膜中空玻璃幕墙。 建筑物总高度169.65 m,为目前东北地区最高的小户型超高层星级酒店式商住公寓楼,为大连星海湾地区的标志性建筑。 二、冬季施工内容: 1.49层—设备间钢筋混凝土施工。 2.室内抹灰、地面施工。 3.室内砌筑。 4.幕墙结构制作与安装。 5.穹顶钢结构。 6.室内电梯前室装饰。 三、编制依据: 1.《冬季施工规程》JGJ104-97 2.《钢结构施工验收规范》GB50205-95

安全施工监理实施细则

安全施工监理实施细则 1.1总那么 〔1〕工程安全生产监督治理目标: 1)创建“安全文明工程”。 2)无人身死亡事故。 3)无重大机械、设备损坏事故。 4)无重大交通事故。 5)无重大火灾、洪灾事故。 6)杜绝重伤事故。 7)杜绝重复发生相同性质旳事故。 〔2〕本细那么编制依据: 1)国家、部、省及有关部门制定旳有关安全生产旳法律、法规、规定及规程。 2)建设单位制定旳有关安全施工旳规定及制度。 3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 〔3〕本细那么适用于水利水电建筑与安装工程施工安全监理工作。〔4〕监理单位对安全施工监督治理所承担旳职责: 1)协助建设单位对承建单位安全资质、安全保证体系、安全施工技术措施、安全操作规程、安全度汛措施等进行审批,并监督检查实施情况。 2)负责施工现场旳安全生产监督治理工作,参与直辖市和处理施工

过程中急需解决旳安全问题,并监督承建单位落实必要旳安全施工技术措施。 3)当承建单位安全生产严峻失控时,建议建设单位下令进行停工整改。 4)协助对各类安全事故旳调查处理工作,定期向建设单位报告安全生产情况。 1.2监理安全生产监督保证体系 (1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全治理旳高层机构,由参建各方和有关部门要紧领导组成,负责安全生产工 作旳领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为每一责任人、各部部长分管一块、专职、兼职监理工程师参加旳三级安全生产监督治 理体系,实行全方位、全过程旳安全监督治理机制。安全生产 监理组织保证体系见图1-1。 协助 1.3安全生产监督治理措施 (1)贯彻执行“安全第一,预防为主”旳方针,监督承建单位认真执行国家现行有关安全生产旳法律、法规、建设行政主管部门

安全文明施工监理实施细则

**东伸一期工程 安 全 文 明 施 工 监 理 细 则 杭州**交通工程监理咨询有限公司**一期工程驻地监理办公室 2009年5月20日

安全文明施工监理实施细则 根据国务院393号文件《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。为此我驻地办在参考有关监理规范、安全规程及各级主管部门安全管理规定基础上编制了驻地办《安全文明施工监理实施细则》,主要内容如下: 一、总则 1、驻地办在整个项目施工监理过程中,应贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“工程监理必须管安全生产”的原则,结合本工程实际编制监理规划,制定有关安全管理规章制度,落实监理人员安全责任,并严格审查施工单位安全、质保体系,施工组织设计、施工方案、开工报告等,认真做好施工全过程的安全监理工作。 2 、监理组织机构中应设置安全领导小组,各级监理人员必须遵守本细则的有关规定,做到监理工作和安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。 3、在监理安全管理工作中,除应符合本细则规定外,尚应符合国家和地方交通行业中有关安全管理的标准和规定。 二、监理准备工作阶段 1、工程开工前,驻地办专监以上人员必须详细核对设计文件,特别是重点、难点的工程和部位,熟悉工程的地形、地质、水文等资料和情况。并根据项目特点确定主要危险源,制定相应的安全监理计

划。 2、在建立监理质量保证体系的同时,要建立监理安全生产保证体系,并明确各岗位安全职责。 3 、检查施工单位驻地建设、质保体系的同时,要检查驻地是否处在危险区域(如悬崖、陡坡、泥石流、汛情范围等)和具体的消防间距和消防措施。易燃、易爆品仓库应和生活、生产区分开,安全距离要满足有关规定。 4 、在有暴风雪和有汛情的区域施工时,检查施工单位是否设立专职或兼职的气象及汛情预报人员。 5、开工前应对施工单位的便桥、便道作一次全面的检查:便桥的通行能力是否满足设计和工程的实际需要,便道的宽度是否满足安全会车的要求,便道路基是否稳定可靠,检查便道、便桥各类警示标志(如限载、限速、指向标志)等。 6、在检查施工单位进场人员、设备履约情况的同时,尚要检查设备的完好情况,是否存在不安全的因素。对从事特殊工种,要求按规定持证上岗。 7、施工中若采用新技术、新工艺、新材料、新设备时,监理人员必须事先予以了解,不要盲目从监,必要时可请有关专家咨询,制定或审核相应的安全技术措施。 8、下挖工程施工前应督促施工单位根据设计文件复查地下管线的埋置位置与走向,并采取相应的防护措施。 9、复核测量时应遵守护林防火的规定,预防有害动、植物伤人;