一车间地沟主要是指室内地沟,施工内容为拆除原地沟、拆除地沟内管道,恢复地沟、恢复管道。地沟断面形式共分为1500×1000。共有15道相同的地沟,每道地沟总长约30m,共450m。每道地沟内共有4条管道:其中2条∮100管道平行位于距离地沟面层200mm处,另2条∮50管道平行位于距离地沟面层400mm处。两条平行管道水平相隔距离为300mm。新建地沟采用标准砖砌筑,采用M10水泥砂浆、MU10标准砖砌筑300*370mm清水墙;墙体上部浇筑C30混凝土圈梁370*300mm,混凝土圈梁内预埋L100*6角钢,地沟盖板为型钢钢材焊制而成,安装扣合在角钢内。

二、工程特点

地沟断面形式较少,分布较广且平行,所有地沟的埋深均在距室内地面900mm左右。施工作业面较少,施工顺序只能为从厂区中间至厂房两边入口同时施工。本次改造项目时间紧、任务重,工期为50 天,正值2014年农历春节期间,人员、设备、机械、材料等施工因素相对于平时采购、租赁等难度增加。工程施工必须在厂区全面停产情况下施工。

三、施工要求

1、首先由专业拆班组切割砼地面至相应宽度,再拆除原地沟、原地沟内管道。

2、其次测量队进行施工放样,然后施工班组将施工过程中所需用的水、电及机械安装到位。

3、沟道垫层采用C10混凝土现浇100mm厚,底部砌筑370墙体,高度为600mm,墙体上部浇筑300*370mm的C30钢筋混凝土圈梁。

4、地沟在有给汽支管出气孔的位置,在盖板上设置直径为100mm的圆形活动盖板。

5、盖板采用12mm厚钢板,90*90*5mm方钢作骨架焊接,间距为400mm。

6、地沟沟道施工完成后,必须彻底清理地沟沟道,以防杂物堵塞沟道。

四、施工准备

1、施工技术资料准备

组织有关技术人员认真研究现场实际情况,完全理解甲方要求,解决对施工工程存在的凝问,认真学习相关的规范、标准和作业指导书,明确技术要求和质量目标,落实技术交底制度,对员工分级进行安全措施、质量等级及技术保证措施交底,从技术上为工程顺利开工做好充分准备。

2、测量准备

根据甲方提供的图纸上所标注的座标、高程基准点在场内设置测量控制网和高程控制点,对控制网点进行严格的复核,待复核准确无误之后再进行施工放样。

3、材料准备

工程涉及的材料种类较多,施工前应做好钢管、砂子、水泥、砖及预埋管的采购。方钢和钢管及给汽管等材料,应提前计划采购到位。沟道交叉部位的预埋镀锌角钢也应提前采购到场。

4、施工用水、电

由水电班人员将水、电接至施工现场,再通过配电箱或支管的方式连到各工作面。

5、甲方提供配电箱及电源接口

需要甲方提供施工需要的临时电源(200千瓦三相电源接口),自来水接口。

6、施工方准备工具

现场临时用电的配电箱主箱1个、分箱4个、电焊机6台、切割机4台、角磨机6台、氧气焊2套、砂浆搅拌机1台。

五、施工程序

施工准备—→切割砼地面—→原地沟墙体拆除—→新地沟测量放样—→墙体砌筑—→浇筑砼圈梁—→制作安装钢盖板—→安装沟内管道—→沟盖板安装

六、施工组织

根据本工程工期紧、工作面分布较广、施工质量要求高的特点,我公司专门抽调具有多年钢制品焊接制作、砖砌体、钢筋、模板、混凝土浇筑施工经验的骨干队伍,分多个工作面同时施工。

首先原地沟拆除、原地沟内管道拆除施工。施工前先安排人员拆除沟道内的管道,运输堆放至甲方指定地点。由现场总调度安排拆除人员切割砼地面至规定宽度,在安排挖掘机进行沟槽开挖,每挖好一段后施工班组立即组织人工进行沟槽清底。清底完成需待甲方验收合格后才可进行下道工序。然后由测量再进行底板边线和边墙高程测控制点,砌筑班组进行砌墙作业。墙体上部浇筑C30混凝土圈梁370*300mm,混凝土圈梁内预埋L100*6角钢,地沟盖板为型钢钢材焊制而成,安装扣合在角钢内。

七、施工方案

1.地沟原地面切割

先由测量班按图纸尺寸放出沟槽切割边线,采用砼地面切割机进行切割,切割至砼地面底部后,由人工破除砼地面,采用垃圾车清运至指定地点。

2.沟槽整理

因工期较紧,所以边开挖边进行基槽清理,清理前应由测量班重新放出基槽轴线、坡度控制点位置,再用化学线拉直来校核沟槽宽和底板高程是否符合设计要求。特别强调,因地沟断面较小,且地沟高程比较深,所以只能由人工在进行沟整理时开挖。挖出的松碴应清理干净,确保原混凝土垫层不被破坏,待甲方验收合格后再进行墙体砌筑。

1)施工前准备

①砖块应按规定的质量标准及出厂合格证进行验收,验收时首先应从外观上进行检测,然后按照取样规范和设计要求,随机取样进行试验检测。

②砖进场后,需按指定地点进行分类整齐堆放,堆放地必须平整,并有排水措施。

③砌筑前,应先将底板面清理干净,然后按图纸放出轴线,并立好皮数杆。

2)施工方法

①砌筑时,应先清除砌块表面杂物,保证清洁,从转角或定位处开始砌筑,两侧墙体应同时砌筑,纵横墙交错搭接。

②砖砌体组砌方法采取三顺一丁法,即三皮顺砖与一皮丁砖相间,上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长,上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长。内外搭砌,灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝的厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

③砌筑砖砌体时,砖应提前1—2天进行浇水湿润。

④砌筑时,应先清除砌块表面杂物,保证清洁,从转角或定位处开始砌筑。

⑤砌筑过程中采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

⑥砌体的灰缝应做到横平竖直,全部灰缝均应填铺砂浆。水平灰缝的砂浆饱满程度不得低于90%,竖直灰缝的砂浆饱满程度不得低于80%,严禁用水冲灌灰缝。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。

⑦砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

⑧对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的均匀程度及砂浆饱满度等,应随时检查并校正所发现的偏差。在砌完每一段后,应校核墙体轴线位置偏移、墙顶标高、垂直度、表面平整度、预留洞口尺寸和水平灰缝平整度。

a、钢筋制作在现场钢筋加工场进行,钢筋制作严格按照图纸及规范要求加工,钢筋加工前应先调直,保证无局部曲折,受力钢筋加工在顺长度方向全长允许偏差为±10mm。

b、钢筋安装过程中保证钢筋的型号、位置、搭接长度均严格按照设计图纸和国家现行施工验收规范进行。

c、底板及墙体主筋可以进行绑扎搭接和焊接搭接,焊接搭接时,单面焊的搭接长度为10d,双面焊的搭接长度为5d。绑扎搭接时的搭接长度应符合下表:

受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

d、钢筋保护层厚度为30mm,同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3 L1(L1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段,同一连接区段内钢筋接头的截面面积不应超过50%。

e、在进行钢筋绑扎过程中,受力钢筋间距为±10mm,排距为±5mm;横向钢筋间距为±20mm。绑扎完后要做好隐蔽验收记录,通知监理验收合格后方可进行下一道工序施工。

5.模板工程

本工程断面为1500×1000沟道,地圈梁为钢筋混凝土,质量要求较高,模板选用将会直接影响到工程质量。所以地沟的模板确定采用光面胶木板,长2500mm、宽1000mm。为使模板在施工过程中能有较强的强度和刚度,所以材料到场后,由木工班负责将胶木板背面加订四排横向和两排竖向木方条提前拼装成块。支模时采用1500~2500mm长?50钢管两侧垂直固定,间距为750mm 一根。垂直钢管的两外侧附加三排水平(间距为600mm)钢管通过扣件与竖向钢管连成整体,模板

两外侧用木方或短钢管支撑在两沟壁,间距与垂直钢管相同。内模通过在底板上每隔750mm打一个孔洞用于固定钢管,然后用钢管按孔距逐一竖直插入孔洞内,再在竖向管外侧每隔600mm加一根水平管通过扣件连成整体。最后再用一通长钢管从模板的上顶面将两侧竖向管对拉连成一体。沟道内同时也用短钢管每隔1000mmm对撑或斜撑。模板之间的接缝必须严密,不得有漏浆现象,如有小缝隙则用白乳胶拌制锯木粉调匀后敷设。

6.混凝土工程

地沟壁没设计抹灰,要求一次成功,质量要求较高。所以在浇筑前准备工作和浇筑过程中的施工方法必须做到下列几点:

①水泥进场后应对其品种、级别、包装及出厂日期进行检查,并应对其强度、安定性及其它必要的性能指标进行复验,待复验结果验证水泥合格后方可投入工程使用。

②砂石骨料从专为土建标开采的砂石料场采购,再通过取样做试验来确定其配合比。泥土含量不得大于3%,杂质含量(包含泥土)不应超过去5%。

③混凝土从公司专设的拌合站拌制,再通过混凝土罐车运至浇筑部位,所采用的原材料须经试验合格后才能使用。

④拌和必须严格按质安部提供的混凝土配合比和搅拌机容量算出的配料单进行配料。

原材料每盘称量和允许偏差

⑤搅拌第一盘混凝土前,应先用适量的混凝土拌和物或砂浆搅拌,拌后排弃,然后再按规定的配合比进行搅拌。

⑥搅拌机装料顺序,宜为砂、水泥、碎石,或碎石、水泥、砂。进料后,边搅拌边加水。

⑦混凝土拌和物每盘的搅拌时间,应根据搅拌机的性能和拌合物的和易性确定。混凝土拌合

物的最短搅拌时间,自材料全部进入搅拌机起,至拌合物开始出料止的连续时间,应符合下表的规定。搅拌最长时间不得超过最短时间的三倍。

⑧混凝土浇筑前,应对模板、脚手架、钢筋和预埋件等进行全面的检查,并作自检和工序交接记录。钢筋上的泥土、油污、模板内的垃圾、杂物应清理干净,竹胶板内侧应浇水湿润,缝隙应堵严,仓内积水应排除干净。

⑨混凝土运至现场后,采用溜槽将料从罐车接入仓内,浇筑过程中应分段、分层进行(每段距离为两伸缩缝之间部分),每层厚度不得超过200mm。每段沟槽必须是连续浇筑,如必须间歇,则间歇时间必须满足:C30及C30以下的混凝土当气温低于25℃时,允许间歇时间210min;当气温高25℃时,允许间歇时间180min。

⑩振捣器选用插入式,操作时要快插慢拔,上下略为抽动,插点均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏。插点间距不得超过振动棒作用半径的1.5倍。振动棒不得碰撞模板、钢筋或挂在钢筋上。在振捣上一层时,应插入下一层5cm左右,以消除两层之间的接缝。同时在振捣上层混凝土时要在下层混凝土初疑之前进行。每一点振捣的延续时间,以混凝土表面呈水平并出现水泥浆和不再出现气泡、不再显著沉落为准。振捣时应随时检查模板,如有下沉、变动或松动时应及时纠正。沟壁顶应压实、清光,内外壁不另抹灰,要求一次性浇筑成功。拆模后不得有蜂窝眼、麻面和露筋等质量缺陷。

7.混凝土养护

①混凝土浇筑后2~3小时即可进行养护,养护材料宜采用麻袋、草席或其它类似材料将混凝土表面覆盖,然后洒水,养护期间应使混凝土面层始终保持湿润,且养护时间不小于7天。

②地沟在混凝土养护期间,应禁止通行,当达到40%强度时(约4~7天后)才允许人行,在混凝土浇灌21天,并强度达到75%才允许小车、轻型交通车通行,在混凝土浇灌28天,强度达到100%后才可正常使用。

8.沟盖板的制作与安装

①沟盖板及出气孔盖板均由公司在现场制作,尺寸根据实际情况切割。沟盖板内侧骨架为90*90*5mm方钢,盖板采用12mm厚的钢板。

②焊接制作前在厂房内原地面铺设一层钢板,作为操作平台,保护原混凝土地面。

③方钢的制作:方钢的制作必须严格按照设计尺寸下料,每一段端部必须有一边应割成45o斜角,然后采用电焊拼成方框。每个制作好的方框四角必须方正、大面应平整,不得有翘角。每个焊缝应饱满均匀、表面应平整、无凹陷、焊瘤、接头处无裂纹。咬边深度不大于0.5mm。四角接头焊缝处理合格需刷两环氧富锌漆防腐。

④沟盖板在安装过程中应按照图纸要求两端应超过沟壁50mm,确保沟盖板能安装平稳。盖板面层应平缓均匀,两侧棱角整齐一致,不得有翘角和摇晃现象。每一块盖板必须安装稳固后才允许进行下块安装。板与板之间的拼缝应严密。

八、质量保证措施

(1)、严格按照设计施工图,图纸会审、设计变更通知单进行施工。

(2)、认真组织好图纸会审和技术交底,使施工人员明确设计和技术要求。

(3)、组织施工人员进行施工方案及措施的交底,并按所确定的施工方案及措施组织施工。

(4)、严格遵守和执行现行有关的施工和验收规范,质量检验及评定标准。

(5)、严格执行原材料进场的合格证制度和抽样检查,搞好原材料的追踪管理。

(6)、实行以三级工程检查验收为中心的有效质量控制体系,相应建立一系列的管理制度。“三

检”制度即班组自检、施工员复检、质安部终检,“三检”合格后,验槽、隐蔽工程尚需会同建设、设计、监理等单位验收并记录,才能继续下道工序的施工。在这个基础上相应建立工程评定制度、工程质量验收制度、竣工验收制度、验收资料评定制度、奖罚制度,使工程质量与经济效益挂钩,有奖有罚,使大家都能够重视质量,形成一种质量意识,使保证质量为每个人的行动指南。

(7)、搞好测量控制,重视定位放样。先放样后校核,无误后方能继续施工。

(8)、严格按照ISO9002质量保证手册,质量程序文件以及作业指导书进行施工。

(9)、各专业工种之间实行交接验收手续。

(10)、现场施工技术人员及值班员必须认真负责,并做好施工记录,做到工程完,资料齐全。

九、安全保证措施

①坚决树立“安全第一、预防为主”的安全生产指导思想。

②必须搞好“三级”安全教育,组织施工人员进行上岗前学习有关安全操作规程规定,使每个人都能够懂得安全操作规程和自已的安全施工职责。

③设立专职安全员,负责整个现场的安全检查工作。每段基槽挖成后,应在周边2m位设置安全防护栏。

④建立一套安全工作奖罚制度,定期进行检查,奖好罚差。

⑤认真进行安全技术教育和安全技术交底,提高现场施工人员的自我保护能力。

⑥加强机械设备的维护、检查保养,机电设备由专人操作,现场所有电器要装漏电开关,认真遵守用电规则,禁止超负荷作业。

⑦凡在工地施工作业的员工都必须佩戴安全帽,不准穿拖鞋和带小孩进入工地。

⑧加强员工安全意识的教育工作,提高员工的安全意识,让“安全第一,预防为主”的思想深入全体人员的心中,认真做到“不伤害自己,不伤害他人、不被他人伤害”,确保工程“零”事故安全目标的实现。

十、附图

1、质量保证体系框图

2、安全保证体系框图

地沟施工方案

绿水居住小区新建工程(二期)外网工程 地沟施工方案 《 $ {

目录 ; 第一章综合说明 (3) 第一节本工程采用的技术规范 (3) 第二节编制说明 (3) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) 第四章施工工艺 (5) 第五章应注意的质量问题 (6) < 第六章安全措施 (7) !

` 第一章综合说明 第一节本工程采用的技术规范 (1)工程测量规范《GB50026—93》 (2)建筑地基处理技术规范《JGJ79—2002》 (3)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001》 (4)《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2004 以及其他工程内容涉及的国家和哈尔滨市现行相关规范和标准。以上规范和标准以最新版本为准 《 第二节编制说明 针对工程特点,在施工组织上要求制定完善的施工管理体系和周详人力、物力的安排。本施工组织方案重点突出了施工管理体系、人力、物料、机具、施工进度控制、质量控制等关键因素,同时兼顾安全、文明、施工配合等方面,拟定了一套完善科学的施工管理体系。从而确保工程质量、进度、验收等最终目标的实现。 我公司工程技术人员在细致研究工程施工图、相关招标文件后,专题分析了

工程中的关键步骤,精心编制了本施工组织方案。 第二章工程概况及特点 1、工程概况 建设单位:阳光房地产开发公司、项目负责人:侯德强 泰和房地产开发公司项目负责人:李国斌 $ 监理单位:黑龙江正信建设工程监理有限公司总监:赵莹泰 设计单位:黑龙江省林业设计研究院项目设计负责人:程德军 施工单位:黑龙江省北鸿股份有限建筑公司 工程名称:绿水居住小区新建工程(二期)外网工程 建设地点:哈尔滨市松北绿水居住小区 1、工程特点 针对工程重点与难点,在施工中,我公司领导将积极与甲方质量监理部门配合,服从甲方及监理工程师的管理,从严控制工程质量,同进认真作好文明施工,制定环保措施,控制噪音及污染,杜绝居民投诉,制订安全生产措施,建立安全保障体系,确保施工中不发生伤亡事故,杜绝设备损坏事件发生。 务必遵守“安全第一、质量第一”的原则方针,为此,我公司一定在此竭尽全力,以达到国家施工验收规范合格标准。 ) 我公司将根据本工程特点,选定高素质的施工队伍,以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,对着业主高度负责精神,保证在规定时间内完成,并一次性通过验收。 具体的施工部署及施工安装技术措施、质量保证技术措施等等。 第三章施工部署 一、施工准备

地沟管道施工方案

兰州宏建建材集团有限公司新材料科技产业园项目地沟管道工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部 编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明 本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。该项目预期目标达文明工地,质量目标为合格,为达到这一目标,对每一分部工程的技术要求都向班组作一个交底。通过仔细研究宏建建材集团有限公司新材料科技产业园给水管网、热力管网工程施工图及招标文件、分析了各种影响施工的因素和本工程的特点、难点后,我们有充分的信心,在确保质量、安全、文明施工的前提下全面完成本工程承包范围内全部施工任务。我们完全接受业主提出的质量控制、施工技术及工期要求,严格按照国家规范的规定进行施工。为了确保工程施工全过程中的安全生产,我公司充分考虑施工过程中的关键环节,并有针对性地采取相应的措施,在组织机构设置时,特别安排专职安全员进行现场安全全过程管理。 我们将严格按照经业主及监理认可的施工组织设计进行组织施工,全过程全方位接受业主、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理。我公司将严格按照建设工程文明施工管理的有关规定组织施工。 (二)编制依据 1. 工程施工设计图纸。 2. 有关施工规范及验收标准。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4.《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5.《压力管道安全技术监察规程---工业管道》TSG.D0001-2009 6.《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8.《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-8 10.其余未作特殊规定者.请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成

主厂房工程施工方案

主厂房工程施工方 案 1

一、工程概况 1、工程名称: 陕县产业集聚区集中供热项目一期工程/主生产装置 2、建设单位: 三门峡茂森清洁能源有限公司 3、监理单位: 河南清鸿建设咨询有限公司 4、建设地点: 位于观音堂镇化工园区内, 根据园区的总体规划, 厂址位于园区北部, 大经一路东南侧、观大一路西南侧。 5、主生产装置包含如下单体工程 主厂房、 1#2#除尘器基础、引风机室、引风机后烟道支架、燃油泵房及点火油罐基础、脱水综合楼、脱硫脱硝设备基础 二、编制依据 ( 一) 设计图纸; ( 二) 施工质量验收标准: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 2、《测量规范》 GB50026- 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202- 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203- 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ( ) 6、《混凝土结构工程施工规范》 GB50666- 7、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205- 8、《建筑屋面工程施工质量验收规范》 GB50207- 9、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209- 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210- 11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范》 GB50242- 2

12、《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103- 13《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46- 14、《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130- 三、施工准备 ( 一) 技术准备 1、检查各单体工程设计图纸是否齐全, 核对建筑物、构筑物等平面尺寸和标高, 图纸相互间有无错误和矛盾; 掌握设计内容及技术要求, 组织各专业相关人员进行图纸会审。 2、充分了解和掌握设计图纸的设计意图、结构特点和技术要求。( 二) 材料准备 1、建筑材料的准备。根据施工图预算进行分析, 按材料名称、品种、规格、技术标准编制出建筑材料需要量计划, 为组织备料提供依据 2、施工用材料的准备。根据采用的施工方案, 确定施工用材料的名称、规格、数量和进场时间编制施工用材料需要量计划, 保证施工用材料按时进入现场。 四、分部分项工程施工方案 ( 一) 测量放线 1、根据指定坐标和水准点, 先绘制单体工程测量定位图, 按定位图引测到现场。 2、按照测量定位图进行实测时, 每一次实测都要进行闭合, 同时改正高差, 保证测量 的准确。 3、土方工程的测量定位放线, 放出基坑挖土灰线和水准标志。灰线、 3

排水沟施工组织设计

靖宇县景山镇清水村排水沟建设工程 施工组织设计 编制单位:抚松新城市政建设有限公司 日期:2017年8月1日 一、工程概述 (一)、工程概况 1、本工程位于景山镇清水村内,工程规模包括浆砌石排水沟1109米。 2、编制依据及技术标准: 本工程依据设计及业主要求,遵照下列标准、规范、规程进行施工。 2、1、《公路工程技术标准》(JTG B-2003) 2、2、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 3、编制原则 (二)编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。退票费安排施工顺序,采用平等流水作业组织施工,保证施工得连续性与均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进得机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司得质量方针,切实贯彻执行国家得施工及验收规范、操作规程与制度。确保工程质量与安全。加强工程进度得科学性,计划性得管理,合理安排机械、材料、劳动力得进退场,确保现场文明,整洁及工程得正常施工。 二、管理目标

1、本次投标范围为土建、安装; 2、工期目标 总工期为45天 3、安全文明施工目标 杜绝重大伤亡与质量事故; 三、施工管理力量及劳动力安排 (一)项目管理机构 根据合同任务与工期要求,立即组织成立施工现场管理机构,全面组织,实施本合同段工程得管理。 1、人员配备 本项目管理层就是在公司得领导与决策下,公司技术部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目得施工生产、安全、质量及材料设备、资金等得组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 2、安排技术素质好、有类似工程施工经验得技能人员与特殊工种人员进入施工。 3、施工准备工作 3、1、建立组织管理机构,成立项目经理部,选择经验丰富、技术全面、安全意识强、吃苦耐劳,敢打硬仗得施工队。 3、2、组织有关工程技术人员,业务骨干仔细研究熟悉施工图纸,

混凝土地沟施工方案

厂房地沟施工方案 目录

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (3) 五、应注意的质量问题 (8) 六、安全措施 (9) 七、质量记录 (9) 一、工程概况 本工程是南宁锦虹棉纺织有限责任公司二分厂主厂房,位于南宁市园艺路106号。根据工程的岩土工程勘察报告和设计图纸,本厂房车间地沟采用钢筋混凝土卷材防水地沟,面贴白色釉面瓷砖。地沟分为:电缆沟、排水沟、空调沟,A/W回风沟、除尘吸风沟,分布在整个车间,其宽度分别为:400㎜、600㎜、800㎜;深度最浅为-0.55m,最深为-2.4m;总长度约5000m,分布在整个厂房车间。施工工艺较为繁杂,交叉作业多,为协调各工种的合理安排工作,结合现场实际情况,编制合理的施工方案以指导现场工作。 二、编制依据 2.1.工程设计图纸和投标文件。 2.2.南宁地矿地质工程勘察院编制的《岩土工详细勘察报告》2007N-33 2.3.02J331《地沟及盖板》 2.4.《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 2.5.《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 2.6.《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2004 2.7.《建筑施工手册》第四版缩印本。 2.8.公司ISO9001《质量体系》和质量保证手册、程序文件 三、施工准备 3.1.施工方案制定 3.2.技术准备 3.2.1.组织人员认真熟悉图纸,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。

两台挖掘机,两辆自卸汽车,铁铲、手推车等。 劳动力:10人 3.4.资料收集 地沟开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、施工设计图纸、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、有无地下管线和地沟深度等实际情况。 3.5.确定弃土堆场 3.5.1.由于场地大部分是地沟开挖面积遍及整个厂房车间,不能堆放太多余土,厂房地坪又需要填土,全部余下部分采用自卸汽车运到○24~○31×○A~○K轴弃土。 3.6.施工灯具 地沟开挖时,厂房屋面可能已安装完成,厂房较暗,要根据需要设置足够的照明设备并在危险区域设置明显警戒标志。 3.7.作业条件 3.7.1.水沟土方开挖前,厂房钢结构(钢柱、钢梁、檩条)已安装完成并经验收合格。 3.7.2.南北附房主体拆除下来的模板、方条、散板清除干净。 3.7.3.测量放线工作已完成。 四、施工工艺 4.1.地沟土方开挖 4.1.1.地沟开挖时应考虑到厂房车间填土,确定存土位置。 4.1.2.由于地沟分布在整个厂房车间,且很密集。开挖时○2E~○3E轴×○1~○31轴轴预留出约为6m的临时运输通道. 4.1.3.地沟开挖土方应在厂房钢结构安装完成后或部分钢结构完成安装后开始。 4.1.4.地沟施工按分段施工。 4.1. 5.因○19~○31轴×○A~○K轴的部分地沟要变更且变更图纸还没有出来,所以第一施工段:南北附房的回风口;第二施工段:①~⑩轴×○A~○K轴;第三施工段:⑩~○19轴~○A~○K轴;第四施工段:○19~○31轴~○A~○K轴。 4.1.6.根据现场厂房钢结构的主要钢梁、钢柱已安装完成,所以第一施工段可以实施施工。 4.1.7.由于○24~○31×○A~○K轴车间地沟分布较少,应尽早完成此段地沟施工。 4.1.8.在第一施工段施工中,部分土方顺便可以回填南北附房地坪,余土暂置旁边,待其他施工段挖到后处理。

地沟更换管线专项施工方案

地沟空调管线敷设专项方案 一、专项方案工程概况 工程名称:解放军第202医院加装风机盘管及供热改造工程 工程地点:沈阳市和平区解放军第202医院 建设单位:解放军第202医院 专项方案工程内容:空调地沟内供回水管线更换 质量标准:合格 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 3、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243—2002 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 7、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2002 8、工业金属管道工程施工及验收规范GB50235—97 9、建筑安装工程质量检验评审统一标准GBJ300—88 10、现场设备、工艺管线工程施工及验收规范GBJ239-97 11、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 三、难点分析 1、根据现场实际条件,地沟内空调管线敷设技术难点如下:1)地沟内情况不明 需派人对地沟里面管线的情况逐一摸查楼内管线情况,再进行具

体施工操作。地沟内水及污物太多,地沟内废弃管线、建筑垃圾、导致增加较大清理工作;且生活垃圾多年堆积发酵,形成危害气体,给施工人员地沟内操作带来了危险。 2)地沟施工操作空间有限 由于楼内存在较多建筑垃圾、生活垃圾、废弃管线,且地沟内管线修补多次,增改各种管线较多导致每栋楼地沟操作空间不足;地沟内不但原有各种管线过多而且空间狭窄,导致施工作业更加困难。 3)沟内长期处于封闭状态且沟内垃圾污物囤积过多而产生有毒有害物质。 4)需在沟内增加排风、送风等换气设备、临时照明及临时用电等。 5)拆除外运原有采暖管线及清理沟内污物。 地沟内主管线连接情况错综复杂,有些管线腐蚀严重,需要根据图纸结合实际情况拆除更换管线。 6)施工需拆除并恢复原有地面及地沟盖板,工作面小属于零星拆除,零星恢复。 7)根据楼体的大小及其地沟走向增设不少于3个的通风口。 四、施工工艺流程图 现场考察→施工准备→人员安排→技术交底→安全防护→砸地面开地沟盖板→通风排气→安装送排风设备→安装临时用电及临时照明→旧管线拆除外运→清理地沟→安装新管线→回复地沟盖板→恢复地面。

主厂房基础施工方案

一、编制依据 1.1《主厂房基础施工图》(201019-04200-062-6~11) 1.2《土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201-83》 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范GB-50204-2002》 1.4《钢筋焊接与验收规程》(JGJ18-2003) 1.5《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》 1.6《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 二、工程概况 主厂房位于锅炉余热装置内,分为汽机房、除氧煤仓间和锅炉房三部分,由南至北排列。汽机房为单层厂房,布置汽轮发电机一台及辅助设备、锅炉房由运转平台及两台锅炉钢架组成,除氧煤仓间为钢筋混凝土框架结构,布置配电室、控制室、除氧器、皮带机等设备。主厂房长54.5m,宽55.5m,占地面积约3075m2。 主厂房位于高回填区,基础设计为冲击桩和承台两部分。我公司施工承台及以上部分。基础承台为钢筋混凝土独立基础,承台最小截面尺寸为1.1m×1.1m×0.8m,承台最大截面尺寸为2.0m×5.0m×2.2m,埋深最深-3.0m,埋深最浅-1.2m,承台间用拉梁连接。 ±0.00m相当于绝对标高637.50。基础砼强度等级:承台为C35、拉梁为C30、框柱为C35。 主要施工内容及工程量如下: 三、施工进度计划 2011年4月12日———————— 4月13日开挖放线 2011年4月14日———————— 4月20日基础开挖 2011年4月21日———————— 4月30日桩基破头 2011年5月1日———————— 5月1日桩基检测 2011年5月2日———————— 5月3日承台垫层浇筑

换热站及地沟热力施工组织设计模板可修订

换热站及供热管道支线工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:*********************公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方案 (10) 第五章劳动力、材料、施工机械设备等需用量计划 (33) 第六章质量及工期的保证措施 (39) 第七章安全施工措施 (47) 第八章文明施工措施 (53) 第九章成品保护措施 (54) 第十章工程质量回访及保修承诺 (55)

第一章编制说明 第一节编制说明 为完成预期的建设任务,达到项目目标,指导工程的实施。为此,根据现场实际情况和工程特点,特编制本施工组织方案。 第二节编制依据 本工程施工组织设计编制的依据为: 1)设计单位的设计意图及设计图纸; 2)业主方提供的院区内地下管线布置图等; 3)本单位前期施工现场调查报告; 4)当地施工环境; 5)目前我单位计划参加施工的专业施工队伍及机械设备。 第三节执行规范 室外管网安装部分 《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》(CJJ104-2005) 《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.1-2006) 《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98) 《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323) 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB50126-2008) 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》(GB50185-2010) 《工程测量规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》

混凝土地沟施工方案

厂房地沟施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (2) 五、应注意的质量问题 (9) 六、安全措施 (9) 七、质量记录 (10) 一、工程概况 本工程是南宁锦虹棉纺织有限责任公司二分厂主厂房,位于南宁市园艺路106号。 2.8.公司ISO9001《质量体系》和质量保证手册、程序文件

三、施工准备 3.1.施工方案制定 3.2.技术准备 3.2.1.组织人员认真熟悉图纸,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。 3.3.机械准备和劳动力准备 两台挖掘机,两辆自卸汽车,铁铲、手推车等。 劳动力:10人 3.4.资料收集 地沟开挖之前需收集的资料主要有:地质勘探报告、施工设计图纸、地下管线资料,根据上述资料查明工程地质水文、有无地下管线和地沟深度等实际情况。 3.5.确定弃土堆场 3.5.1.由于场地大部分是地沟开挖面积遍及整个厂房车间,不能堆放太多余土,厂房地坪又需要填土,全部余下部分采用自卸汽车运到○24~○31×○A~○K 轴弃土。开挖时○2E~○3E轴×○1~○31轴轴预留出约为6m的临时运输通道. 4.1.3.地沟开挖土方应在厂房钢结构安装完成后或部分钢结构完成安装后

管道安装施工方案

管道安装施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

管道安装施工方案 一、地下管道敷设 1、下管 下管前的检查工作 (1)沟槽的检查 下管前应对沟槽进行检查,主要有以下内容: 检查槽底是否有杂物,若有应清理干净,槽底如遇棺材、粪污等不洁之物,应清除干净并做地基处理,必要时需消毒。 检查槽底宽度及高程,应保证管道结构每侧的工作宽度,槽底高程要符合现行的检验标准,不合格者应进行修整。 检查槽帮是否有裂缝及坍塌的危险,如有用支撑加固等方法处理。 检查槽边堆土高度,下管的一侧堆土过高、过陡的,应根据下管需要进行整理,并须符合安全要求。 检查地基、基础,如有被扰动的,应进行处理,冬季管道不得铺设在冻土上。 在混凝土基础上下管时,除检查基础面高程必须符合质量标准外,同时混凝土强度应达到方可在基础上下管。 管道下沟前,应将管沟内塌方土、石块、雨水、油污和积雪等清除干净;应检查管沟或涵洞深度、标高和断面尺寸,并应符合相关设计要求;石方段管沟,松软垫层厚度不得低于300mm,沟底应平坦、无石块。 (2)管道检验 下管前对下管工具及设备必须进行安全检查,发现不正常情况,必须及时修理和更换。 下管前应详细检查管材、管件及接口材料是否符合质量要求。

管节堆放 管节堆放宜放置在平整、坚实的场地,堆放时必须垫稳,防止滚动,堆放层数及高度应符合下表规定。装卸时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得互相撞击,接口及钢管的内防腐层应采取保护措施。 管节堆放层数与层高 管道运输与布管 管道运输与布管应尽量在管沟挖成后进行。将管道布置在管沟推土的另一侧。管沟边缘与管外壁间的安全距离不得小于500mm。禁止先在沟侧布管再挖管沟,将土、砖头、石块等压在管道上,损坏防腐层与管道,使管内进土等。布管时,应注意首尾衔接。在街道布管时应尽量靠一侧布管,不要影响交通,避免车辆等损伤管道,并尽量缩短管道在道路上的放置时间。 (1)铸铁管 铸铁管与管件质脆易裂,在运输、吊装与下管时应防止碰撞,防止从高空坠落至地面,以免将铸铁管碰裂。

主厂房基础大体积混凝土施工方案

目录 一、编制依据、原则及范围 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制原则 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方案 (1) 1、施工准备 (1) 2、配合比设计 (3) 3、施工过程控制 (4) 4、混凝土保温措施 (5) 四、混凝土测温及温度计算 (5) 1、测温制度 (5) 2、温差控制 (6) 3、养护和保温 (7) 4、温度计算 (8) 五、大体积混凝土施工的主要问题 (13) 六、混凝土裂缝的预防措施 (14) 七、质量保证措施 (14) 八、混凝土质量标准 (15) 九、安全施工措施 (15)

一、编制依据、原则及范围 1、编制依据 1.1相关规范、规程 1.1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 1.1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.1.3《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 1.1.4《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 1.2主厂房基础平面布置图。 2、编制原则 由于原生库垃圾池浇筑量较大,砼浇筑高差大,且需连续作业,不得留设施工缝,为确保合理安排垃圾池施工顺序,安排具有丰富施工经验的浇筑人员进行施工,确保顺利完成垃圾池底板砼浇筑工作,保证工程质量。 二、工程概况 垃圾仓共两个位于主厂房内北侧,大小基本相等,沿东西方向对称布置,每个垃圾仓基础东西长50.9m,南北宽27.9m,垃圾池底板厚度为800mm,垃圾池东、西及南侧加强基础底板厚度为1200mm,北侧垃圾池收集廊道底板厚度为1500mm,局部底板厚度为800mm;垃圾池东侧和西侧池壁厚度为450mm,南侧池壁厚度为600mm。总浇筑量4000m3,基础混凝土标号为C35砼,早强防冻,抗渗等级P8 ;东侧和西侧垃圾池各设加强带一道,每道宽度为2000mm,采用早强防冻C40微膨胀砼浇筑。(110m3) 三、施工方案 1、施工准备 1.1施工机具

下水道工程施工组织设计

霸州市南孟镇106国道段两侧(罗卜营至王村)下水道、地面硬化工程 施工组织设计 廊坊宏杰路桥工程有限公司 2015.07.18

1、编制说明 本施工组织设计为下水道工程施工组织设计,是施工组织总设计的一部分。为了有效的指导下水道工程的施工,同时也为了保质量、保工期、保安全、保文明施工,结合现场的具体实际情况,本着经济、合理、操作可行的原则进行编制。本施工组织设计中统计的有关工程量仅作为编制计划和施工备料的参考,不得作为结算的依据。出于经济及工期因素的考虑,对于沟槽开挖本方案主张采用横列板支护及上部放坡与下部横列板支护相结合的形式,在施工过程中可能会根据土质情况和地下水位情况作相应的调整,若出现较大的方案变更,将及时编制补充方案。 2、编制依据及执行标准 2.1、编制依据 本工程编制依据河北省霸州市政府关于霸州市南孟镇106国道段两侧(罗卜营至王村)下水道、地面硬化工程采购文件及相关规定。 3、工程概况 3.1、地理条件:本工程沿线主要为村庄、公路地形较为平坦。 3.2、管道布置:下水道管道布置在106国道王村段路西侧边沟内 3.3、管道埋深 3.3.1、下水管道按就近排放的原则接入规划保留河道,起点埋深1.5m左右,纵向坡度为1.2~2.0‰。 3.4、主要工程特点 3.4.1、因此工程为霸州市南孟镇重点建设项目,因此在施工过程中应严格控制施工质量,下水道工程属于隐蔽型工程,对各道工序的检验更应该

严把关、高要求,保证工程质量全面达优,确保市政金奖并争创鲁班奖。 3.4.2、为了确保本工程在2015年9月一日以前竣工,根据本标段总进度计划的安排,因前期受到诸多因素的影响,无法正常开展施工,所以施工工期比较紧张。 3.4.3、施工场地范围内工厂商户较多,下水道沟槽的开挖会对商户出行营业和工厂产生较大的影响,为了保证正常、连续施工,需要加大与当地政府和村委的沟通与协调。 3.4.4、下水管道的埋深较深,施工过程中若措施不当可能会产生一定的流砂和塌方,为了确保文明施工和安全施工,需要采取必要的预防和处理措施。 4、施工总体部署 4.1、施工顺序的确定 根据“先下后上”的原则和考虑污水管道横向支管的布置,应先施工下水管道,后施工地面硬化。 4.2、施工段的划分 本标段施工范围为K+000-K+420,全长420m,根据道路工程的划分原则,下水道工程划分为3个施工阶段,组织3个施工班组同步施工。施工阶段的划分为: 第一施工阶段:沟槽开挖 第二施工阶段:管道安装 第三施工阶段:回填硬化

混凝土地沟施工方案word版本

厂房地沟施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺 (4) 五、应注意的质量问题 (10) 六、安全措施 (10) 七、质量记录 (11)

一、工程概况 本工程是南宁锦虹棉纺织有限责任公司二分厂主厂房,位于南宁市园艺路106号。兰州宏建建材集团有限公司 新材料科技产业园项目地沟管道工程 编制: 审核: 审批: 编制单位:八冶一建安装分公司第二项目部编制日期:2016年4月2日

第一节施工说明 (一)施工说明本工程包括供热管道,给水管道、消防管道施工。 3. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 4. 《国家建筑标准设计图集》08R418进行施工 5. 《压力管道安全技术监察规程--- 工业管道》TSG.D0001-2009 6. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 7. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工规范》GB50236-2011 8. 《现场设备、工业金属管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-8 10. 其余未作特殊规定者. 请遵循《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》{GB50242-2002} (三)编制原则及施工总体思路 1)根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期提前完成工程,达到有效的经济控制。 2)本工程共有热力采暖工程,热水供回水,生产及消防给水,生活及生产给水, 3)确保安全质量, 4)保工期提前完成 5) 每道工序进行全过程的跟踪控制,并及时将施工全过程施工情况反馈到业主、设计及监 理部门来指导施工。

主厂房砌体工程施工方案

西安市热力总公司泾渭新城热力中心项目主厂房砌体工程施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省建工第四建设集团有限公司

目录 一、工程概况: (2) 1、工程基本情况 (2) 2、工程目标: (2) 3、编制依据 (3) 二、施工材料、技术准备: (4) (1)主要材料及机具: (4) (2)、技术准备 (5) 三、工艺流程和施工技术要点: (6) 四、质量标准和检验方法: (15) (1)、保证项目: (15) (2)、基本项目: (15) (3)、砌体质量的允许偏差: (16) (4)、砌砖工程质量控制程序: (17) 五、施工注意事项: (18) 1、砂浆强度达不到设计要求: (18) 2、水平或竖向灰缝砂浆饱满度不合格 (19) 3、墙体渗水 (20) 六、环境保护及安全、文明施工要求: (21) 七、安全保证施工措施: (22) 八、成品保护及相应措施: (23) 九、职业健康安全关键要求: (25)

十、质量记录: (25) 一、工程概况: 1、工程基本情况 工程名称:主厂房 工程性质:新建 工程地点:XXXXXXX 建设规模:局部五层,建筑面积为4259.6㎡ 结构类型:五层钢筋混凝土框排架结构,高为31.95m 砌体类型:蒸压加气混凝土砌块 抗震设防烈度:7 度 建筑耐火等级:一级 建设单位:西安市XXXXXX 设计单位:中国市政工程XXXXXX 监理单位:XXXXX监理咨询有限公司 施工单位:陕西建工第XXX建设集团有限公司 开工日期:砌体工程已在2014年8月24日开始进场施工准备前期工作。 2、工程目标: 1)、质量目标 一次性验收合格。争创西安市优良工程标准。 2)、安全生产目标

下水道施工组织设计

霸州市南孟镇106国道段两侧(罗卜营至王村) 下水道、地面硬化工程 施 工 组 织 设 计 廊坊巨通道桥工程有限公司 2015年7月17日 目录 第一章编制依据及说明 第二章工程概况 第三章现场平面布置 第四章施工方案 第五章质量保证措施

第六章工期保证措施 第七章施工部署 第八章施工技术措施 第九章机械设备配备情况 第十章安全施工措施 第十一章文明施工措施 第十二章竣工交付使用后的回访工作 第一章编制依据及说明 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国家现行建筑工程施工与验收技术规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《招标文件》、《施工招标评定标办法》,《施工图纸》、《答疑会纪要》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 我公司非常感谢建设单位对我方的信任,有幸参加本工程的投标。本工程施工组织设计,是按照建设单位招标会通知精神和内容要求,经公司专题会议研究后,进行了认真而详细的编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 霸州市南孟镇106国道段两侧(罗卜营至王村)下水道、地面硬化工程,位于

霸州市南孟镇,该工程建设单位为霸州市南孟镇人民政府,计划工期32天。该项工程总长度为420米, 本工程施工中所使用全部材料均由施工单位自行采购,混凝土技术采用现场机械搅拌,钢筋混凝土盖板现场预制,施工机械运输工具和劳动力由施工单位根据工程施工计划进度自行调配平衡,以确保施工计划有序,使工程保质、保量、按时完工。

地沟施工方案

地沟施工方案 第一节砖砌检查井等 施工程序:管道轴线复核→标高测定→砼垫层→排砖脚→井体砌筑→压顶结构→内外面粉刷→养护→复土。 1、井底先浇砼垫层,后砌砖。 2、砖块必须做到大堆过夜浇水,湿度适中。 3、砌墙时使用按井高要求和规定灰缝的皮数杆,灰缝不宜超大。 4、砌砖采用一刀一灰或挤浆法,确保砂浆饱满度在85%以上。 5、有隔墙双井内外墙同步砌筑,尽量不留接搓,有高低差墙面 采用踏步式接法。 6、砌砖方井墙第一皮砖和顶层砖应砌成丁砖层。园井墙均采用 丁砖砌筑。 7、控制砌墙砂浆配合和使用时间。 8、砌砖墙时切不使用过夜砂浆。 9、各种内外墙体砂浆,必须保护按设计要求强度施工。 10、一砖方井墙砌体采用一顺一丁砌法。 第二节电缆管沟或排水沟道

1、电缆管沟或排水沟道 ⑴本工程如有室外埋地电缆管沟。用料可分铪,砼和砖砌管沟。 ⑵放样时按图示尺寸与轴位放样,挖土深度较大时必须放坡。 ⑶控制底面与顶面标高。 ⑷沟二侧按图予埋铁件时,掌握好标高尺寸和位置间距,或排埋 件保持水平或坡平。 ⑸铪和砼沟做到底与壁砼一次到位,防止渗水,沟底按规定做好 坡水。 ⑹控制转角与大小变径管沟,内外连接达到要求。 ⑺砖砌沟必须挤浆砌砖,砂浆饱满。 ⑻内外粉刷或盖板按图施工。 ⑼砼或铪沟底、壁砼均应保养。 2、电缆安装 电缆施工前,应检查所有材料规格型号及电压等级是否符合设计要求。1KV以下电缆用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,10KV以上的用2.5KV摇表摇测,测定后,应将电缆头封好或包好,电缆的矩距离运输一般采用滚运,滚运时应按电缆轴上箭头指示方向,电缆在桥架上敷设时,应事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆交叉和混乱。

主厂房照明工程施工组织设计方案

主厂房照明工程施工方案 一、工程概况: 本工程为主厂房照明安装工程,主厂房照明包括:主厂房0.00m层、6.90m层、 13.7m层、CD列各工作间及1号2号楼梯间照明。蓄电池室、柴油发电机房、消防钢 瓶间等防爆场所为镀锌水煤气管明敷,其它照明线路均为镀锌水煤气管暗敷。导线采用塑料绝缘电线,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱的中性线必须与接地装置相连接,单相三孔插座的接地孔必须与专用接地线相连接。 照明箱防护等级要求不低于IP23。照明箱安装高度为箱底距地面1.3米,开关距地面 1.3米,一般插座安装高度距地面0.3米。 二、编制依据 1.汽机房照明埋管图。 2.《电力建设施工验收技术规》(建筑工程篇)。 3.《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303—2015)。 4.《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1-2012。 5.电力强条规定。 6.《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 三、施工安排 1.技术准备 开工前,学习并掌握施工图纸和有关的施工规标准领会设计意图,并及时进行图纸会审工作,明确质量保证措施和质量标准,严格按照施工图、施工规、设计变更组织施工。 2.工程材料准备 对本工程采用的材料进行研究、调查,收集材料性能和特点,组织人员对当地的建材市场进行调研,对材料供应商进行调研和评估,对选用的材料报监理审批。

四、主要施工方法 4.1 钢管暗敷 4.1.1 根据设计图确定盒、箱实际位置,并将盒子固定牢固。 4.1.2 电线管路沿最近的线路敷设并应减少弯曲,管子离表面的净距不应小于15mm, 根据现场情况加工好各种盒与管弯。钢管煨弯采用冷煨法,当管子管径为20mm及以下时,用手扳煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑、无毛刺。 4.1.3 管路连接采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处 应在套管中心。当管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m。 4.1.4 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。严禁管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺 母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。 4.1.5将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。 4.2 钢管明敷 4.2.1明配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如有一个弯时应不小于管外径的4倍。 4.2.2根据设计首先测出盒箱与出线口的准确位置,然后按照安装标准的固定点间距要 求确定支、吊架的具体位置,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或箱盒边缘的距离为150~500mm。钢管中间管卡的最大距离:Φ15~Φ20时为1.5m,Φ25~Φ32时为2m。 4.2.3 敷管时,先将管卡一端螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡,逐个拧牢。 4.2.4明装箱盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔。钢管进 入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。 4.3 管穿线

地沟施工方案

地沟清理及管道安装安全施工专项 方案 吉林科龙建筑节能科技股份有限公司 2017年6月7日

一、技术方案 1、找地沟入口,如有地沟入口,且地沟入口间距18米之内时,基本上满足施工需要。 2、如没有地沟入口,可做探坑进行探察,探坑有两种方式,一种是从单元走廊地面用电镐凿0.5平方的探口,此探口可做入口。二种是在楼体外立面下方挖1.5米深,宽2米,深2米的工作坑面,在毛石基础处用电镐开0.5平方的探口。 3、用鼓风机对地沟内的有毒气体进行稀释,在工人下地沟作业前应先用仪器检测地沟内氧气含量,以确保安全。 4、用吸粪车经探口处,将地沟内粪便的水质部分抽出。 5、用吸粪车装清水,注入地沟,将半沉淀的粪便进行搅拌稀释处理后,用吸粪车吸出。 6、针对沉淀部分采用人工清理,工人带自吸式防毒面具,用铁锹、水桶等工具,将沉淀部分清出。 7、工人带工具将地沟内的下水管路拆除,安装新管材,与外网对接时,根据管路的具体形式采用PVC胶、堵漏剂、水泥等材料将新旧管路进行对接。施工完成后用M7.5浆砌石恢复楼体毛石基础。 8、如住户下水管路地埋部分有脱节、堵塞的,如住户同意更换,首先与住户签订施工协议,协议需明确施工范围以及维修标准。将地埋

部分下水管挖出更换。首先将住户卫生间、厨房的下水主立管与地沟之间用云石机切割0.3米宽的地槽,用电镐将其拆除,挖深0.8米的地槽,更换管路,并与地沟内的新管路对接。 9、恢复破坏的走廊地面,重新彻筑楼基础的探口,回填工作坑。(1)楼体外立面探口恢复 管底200mm采用中粗纱垫层,采用200mm的钢套管保护管道,防止毛石直接接触管道,套管长度为毛石基础外反100mm,其余部分用毛石砌筑。 (2)单元门混凝土面层探口恢复 用0.02m厚的模版支模,用0.04*0.04的木方及8#的铁线反掉在地面上,与原预留钢筋连接,用?10钢筋绑接,用C25混凝土浇筑抹平,待混凝土凝固后,拆除防护。 10、按照协议标准恢复住户家的地面。 二、安全方案 1、基本要求 ①、地沟清理,应制定作业许可程序、作业安全规程、安全措施和应急预案,明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将地沟清理发包给不具备资质条件的单位和个人。