2011年变电运行专业调考复习题
一、填空题:
1、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、(一部分带有电压)或(一经操作即带有电压)的电气设备。
2、电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备为电压等级在(1000V及以上者);低压电气设备为电压等级在(1000V 以下者)。
3、设备不停电时的安全距离是:10kV以下为(0.7)米,35kV为(1.0)米,66kV为(1.5)米,220kV为(3.0)米。
4、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向(发令人)报告,(待发令人再行许可后)方可进行操作。
5、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以(不经许可),即行断开(有关设备的电源)但事后必须(立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门)。
6、装设接地线必须先接(接地端)后接(导体端),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此(相反)。装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和(戴绝缘手套)。
7、在一经合闸即可送电到工作地点的(断路器(开关))和(隔离开关(刀闸))的操作把手上,均应悬挂(“禁止合闸,有人工作”)的标示牌。
8、禁止工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征得(工作许可人)同意,并在(工作负责人)的监护下进行。完毕后应立即恢复。
9、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(两人放到搬运),并与带电部分保持(足够的安全距离)。
10、在带电设备周围严禁使用(钢卷尺、皮卷尺)和(线尺(夹有金属丝者))进行测量工作。
11、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器(逐个多次放电并接地后)方可进行。
12、变压器在二次侧开路时,一次侧流过的电流是(空载电流)。
13、有一台型号为SFZL—31500/110的变压器,其中字母S表示(三相),F表示(风冷),Z表示(有载调压),L表示(铝绕组)。
14、防误装置使用的直流电源应与(继电保护)、(控制回路)的电源分开,交流电源应是(不间断供电电源)。
15、变压器的绝缘油有两个作用。一个是(绝缘)作用,另一个是(冷却)作用。
16、高压断路器的作用是,当系统正常运行时,能切断和接通(空载)电流和(负载)电流。当系统中发生故障时,与(保护装置)配合,能(迅速切断)故障电流,防止扩大事故范围。
17、隔离开关没有专门的(灭弧)装置,所以不能用它来(切断和接通)负载电流和短路电流。
18、变电站内需用直流电源的回路有:(主合闸回路)、(控制保护回路)、(信号回路)、(事故照明回路)等。
19、蓄电池的容量就是蓄电池所能储存的电能的多少,即(放电电流)与(放电时间)的乘积,单位是(Ah)。
20、因操作引起网络电压变化时,(不必)调整变压器的有载调压装置。
21、变压器在运行中因环境温度升高和负荷过大而使油面上升,超出最高油位时,值班人员应采取(放油)措施。
22、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有(工作票制度)、(工作许可制度)、(工作监护制度)、(工作间断、转移和终结)制度。
23、在电气设备上工作,保证安全的技术措施有(停电)、(验电)、(接地)(悬挂标示牌和装设遮拦(围栏))
24、在操作110kV及以上变压器前,应将(中性点接地隔离开关)合入。
25、与电容器串联的电抗器是起限制(合闸涌流)和(高次谐波)的作用。
26、变电运行设备的缺陷分为三类,有(一般)缺陷;(严重)缺陷;(危机)缺陷。
27、开关液压机构的加热器在环境温度(0)℃时应投入运行,在(10)℃时应退出运行。
28、当电力系统有功电源容量不足时,则运行时表现为(频率(周波))偏低,当系统中无功电源容量不足时则运行(电压)偏低。
29、安规规定(建筑)工、(油漆)工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。
30、隔离开关在合闸时,发现三相不同期或不平时,可用(绝缘棒)分相进行调整,实在无法调平时,应(停电处理)。
31、当误合隔离开关时,任何情况下,均不允许(再拉开),当带负荷拉开隔离开关时,在刀片刚离开触头时发现错误,应迅速将该隔离开关(合上),如已拉开,无论发生什么情况不准将已拉开的隔离开关(再合上)。
32、电容器装设地点的环境温度最高不得超过(40)℃,外壳温度最高不超过(60)℃,超过时应启动(风扇)或(停用)。
33、在任何情况下,电容器组跳闸,(5)分钟内不得强送。电容器停电检修时,在断开电源(5)分钟之后才能合上接地刀闸,在对电容器进行检修时,必须将每只电容器进行(充分放电)。
34、操作中切除轻载变压器时,应先切除电容器组,投入时应先投(变压器)再投(电容器组)。
35、强送电以(一)次为限,强送不成功时,应将该线路(停电检查)。
36、低周减载装置动作,开关跳闸时,值班员应立即向(调度)汇报,在未得到可以送电命令之前,(不准)恢复送电。
37、10kV、35 kV接地故障时,应先检查故障段(母线)及其他设备有无异常,如正常时,再采取(试拉线路)的方法,试拉线路的原则是:先长线路和(次要)用户,后短线路和(重要)用户,最后试拉(站内)设备。
38、在电气设备上工作,必须严格按(《电力安全工作规程》)要求,认真执行(工作票制度)。
39、主变停电操作时,应“先断开(负荷侧)开关,后断开(电源侧)开关”,送电操作顺序与上述顺序(相反)。
40、站用变、电压互感器停电,应先断开(二次侧),再断开(一次侧);送电操作顺序与上述顺序(相反)。
41、变电站每年应对现场规程进行一次复查、修订,不需修订的,也应出具经复查人、批准人签名的“可以继续执行”的(书面)文件。现场运行规程应每(3~5)年进行一次(全面)的修订、审定并印发。
42、变电站设备巡视标准化作业中,重复发现的设备缺陷应当在(巡视卡)中进行登记。
43、变电站设备巡视标准化作业前应做好如下准备:1、(检查人员是否符合要求);2、(做好危险点分析);3、(做好安全措施);4、(拿好巡视工器具)。
44、防误装置应与主设备(同时设计)、(同时安装)、(同时验收投运)。
45、在室内高压设备上工作,应在工作地点(两旁)及(对面)运行间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮拦(围栏)上悬挂(“止步,高压危险”)的标示牌。
46、在室外高压设备上工作,应在工作地点(四周)装设围栏,其出入口要围至(临近道路旁边),并设有(“从此进出”)的标示牌。
47、监护操作时,其中一人(对设备较为熟悉者)作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由(熟练的运行人员)操作(运行值班负责人)监护。
48、(开关)的分合时间、(保护及自动装置压板)的投退时间、(接地刀闸)拉合或(临时接地线)装拆时间均应记录。
49、在一个操作任务中,需同时停送多回线路,综合填用一份操作票时,可先逐一断开(开关),再分别(拉刀闸),但在(拉刀闸)前必须分别检查现场(开关)位置。
50、交直流不得使用(同一条)电缆,动力电缆不得与二次电缆使用(同一根)保护管。
51、新建变电站动力电缆与二次电缆同沟敷设时应将动力电缆放在(上层或异侧)。
52、无功补偿设备运行状况良好,无缺陷,年可用率达到(98%)以上。
53、防误装置的安装率、投运率、完好率应达到(100%)。
53、(220KV及以上)变电站应安装独立的微机防误装置。
54、(66KV及以上)避雷器采用氧化锌避雷器,并加装全电流表。
55、接地引下线的导通检测工作应(1~3)年进行一次,应根据历次测量结果进行(分析比较),以决定是否需要进行开挖、处理。
56、集控中心应实现“五遥”功能,“五遥”是指(遥测)、(遥信)、(遥控)、(遥调)、(遥视)。
57、集控中心监控变电站的信息量应完备,并实现(信息分级管理)功能,以保证运行人员的监控质量、效率和变电站的安全稳定运行。
58、集控中心的电话应具备(录音)功能,录音数据最少保留(一年)。
59、值班人员连续值班时间不应超过(48小时)。
60、集控中心每值应通过遥视系统对所辖各变电站进行巡视,每天巡视次数不得低于(2次),每值对所辖变电站的主要监控画面(一次主接线图、设备运行参数、通讯工况图等)切换检查进行(每4—6小时)1次。
61、(“坚强”)与(“智能”)是现代电网的两个基本发展要求,国家电网公司智能电网建设分为3个阶段,按照“(统一规划)、(分步实施)、(试点先行)、(整体推进)、”的原则建设实施。
62、智能变电站采用先进、可靠、集成、环保的智能设备,以全站(信息数字化)、(通信平台网络化)、(信息共享标准化)为基本要求,不仅能自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等常规功能,还能(在线监测站内设备)的运行状态,智能评估设备的检修周期,从而完成设备资产的全寿命周期管理;同时具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级应用功能。
二、判断题:
1、发生事故时,运行人员可以不经过调度员的命令自行处理(×)
2、当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可以未经调度同意,立即手动重合一次。(√)
3、自动重合闸只应动作一次,不允许把断路器多次重合在永久性故障上。(√)
4、变压器的铁心接地是保护接地。(×)
5、隔离开关应具有足够的短路稳定性,不能因电动力的作用而自动分开。(√)
6、万用表使用完后应将切换开关放在“0”档位置或交流最大档(√)
7、检修人员在检修过程中发现的缺陷不必记入缺陷记录薄中。(×)
8、保护盘内的配线截面应不小于1.5mm2。(√)
9、当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√ )
10、为了防止变压器的油位过高,所以在变压器装设防爆管或压力释放器。(×)
11、变压器空载时,一次绕组中没有电流通过。(×)
12、在串联谐振电路中,电感和电容上的数值相等,方向相反。(√)
13、变电装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。(√)
14、断路器和隔离开关电气闭锁回路应直接使用断路器和隔离开关的辅助接点,严禁使用重动继电器。(√)
15、变电所直流系统发生正极两点接地时,有可能造成断路器的误动作。(√)
16、误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)
17、与电容器组串联的电抗器,起抑制高次谐波,限制合闸涌流的作用。(√)
18、变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)
19、电容器组停电后虽已做安全措施,但作业前还应将电容器逐一、多次进行放电。(√)
20、手车柜面板上手动“分闸”按钮只在停电检修试验时或紧急情况下使用,手动“合闸”按钮只在停电检修试验时使用,其按钮应增加防止误碰措施。(√)
21、采用调节变压器的分接头,可以解决系统无功不足。(×)
22、抢修断路器时可以不必将操作机构的二次回路断开。(×)
23、安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)
24、主变一次套管采油样应使用变电二种票。(×)
25、事故处理如时间允许也应填写操作票。(√)
26、强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器的温度、负荷来决定。(√)
27、装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√)
28、新投运的变压器做冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。(×)
29、工频交流耐压试验是考验被试品绝缘是否受潮的有效措施。(×)
30、隔离开关可以拉合无故障的电压互感器、避雷器及空母线。(√)
31、隔离开关可以切除故障电流。(×)
32、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)
33、新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)
34、电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕的方式短接二次回路。(√)
35、断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)
36、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。(√)
37、用母联开关向空母线充电后,发生了谐振应立即拉开母联开关使母线停电,以消除谐振。(√)
38、电网出现铁磁谐振过电压时,现象是三相电压不平衡,一相或两相升高超过线电压。(√)
39、在中性点直接接地系统即大电流接地系统中,单相故障或相间故障继电保护装置均直接动作于开关跳闸切除短路点。(√)
40、充电机正常运行时,直流负荷是由蓄电池提供的。(×)
41、允许交、直流回路共用一条电缆。(×)
42、当送电线路故障跳闸而重合闸未动作,可不经调度同意,立即手动重合一次。(√)
43、在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(× )
44、两票三制是指工作票、操作票和交接班制、巡回检查制和运行设备操作监护制。(×)
45、变压器的瓦斯保护和差动保护的作用及保护范围是相同的。(×)
46、运行中变压器因大量漏油使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改接信号。(√)
47、检修人员可以进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或检修至热备用的监护操作。(√)
48、220kV及以上变电站值班连续时间不应超过72小时。(×)
49、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。(√)
50、更换变压器的潜油泵时应退出变压器的重瓦斯保护。(√)
51、当系统的运行电压降低时,应增加系统的无功功率。(√)
52、强迫油循环风冷变压器冷却装置全停后,变压器允许运行的最长时间是20min。(×)
53、微机防误装置的主、备用电脑钥匙均应充电完好,电脑钥匙随时可用。并保证可持续操作2小时以上、电池寿命3年以上,否则更换电池。(√)
54、新设备交接验收过程中,变电设备的操作可由施工人员操作,交接验收后必须由运行人员操作。(×)
55、当熔断器与直流断路器配合时,应考虑动作特性的不同,熔断器下一级不应再接直流断路器。(×)
56、对于GIS变电站内操作接地线的挂设点可不进行强制闭锁。(×)
57、变压器瓦斯保护动作跳闸不应启动失灵保护。(√)
58、同电压等级户内隔离开关的泄漏比距比户外隔离开关的泄漏比距小。(√)
59、电流互感器只有备用的二次绕组可以开路,使用中的二次绕组严禁开路。(×)
60、变压器在运行中,当冷却系统发生故障切除全部冷却器时,当油面温度尚未达到75℃时,允许上升到75℃,但冷却器全停的最长运行时间不得超过20min。(×)
61、330kV以下的电气设备,不能采用间接验电方法进行验电。(×)
62、雷电时,禁止进行倒闸操作。(×)
63、囯网防误安全管理规定,检修过程中进行的操作,不得改变运行系统接线方式和安全措施,并且一般采用常规操作方法在安全措施范围内进行。(√)
64、新投运变压器充电前,待相位测定正确后,才能将变压器差动保护投入运行。(×)
65、母线充电保护是母线故障的后备保护,只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。(×)
66、母差保护电流回路断线表示时,应停用母差保护。(√)
67、电压互感器中性点引出线上,一般不装设熔断器和自动开关。(√)
68、直流母线在改变运行方式的操作中脱开蓄电池组的时间应尽量短,原则上不得超过10min。(×)
69、运行中SF6断路器气体压力异常导致断路器分合闸闭锁时,严禁对断路器进行操作。(√)
70、断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,送电时相反。(√)
71、涂敷RTV涂料的避雷器及硅橡胶复合外套避雷器一般不用清扫。(√)
72、变压器铁芯绝缘电阻低,如接地点没有电流不应串入电阻。(×)
73蓄电池运行温度宜保持在5-30℃,最高不应超过35℃(×)
74、无励磁分接开关改变分接位置后,必须经电压比和绝缘电阻测量合格后方可投入运行。(×)
75、过电流保护在系统方式变小时,保护范围将缩短。(×)
76、在现阶段因技术原因,电气设备的电动操作隔离开关可以采取提示性闭锁。(×)
77、断路器底架必须采用焊接的方式与接地网作可靠接地。(×)
78、由于绕组温度计是间接的测量线圈温度,在运行中仅作参考。(√)
79、对于微机距离保护,若TV断线失压不及时处理,遇区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流保护就有可能误动。(√)
80、新设备启动过程中发生事故,当值人员应服从当值调度指挥,迅速隔离故障。事故处理结束后,应根据总工程师指令停止或继续进行启动工作。(×)
三、选择题:
1、66千伏新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于(B)小时。(A)12; (B)24;
(C)48;(D)72。
2、装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者(制造厂规定不需要安装坡度者除外),安装时应使顶盖沿气体继电器方向有( C )的坡度。(A)2%; (B)2.5%; (C)1%--1.5%; (D)3%。
3、当变压器电源侧电压高于额定值时,铁芯中的损耗(C)。(A)减小; (B)不变; (C)增大;(D)接近于零。
4、220千伏变压器中性点间隙距离为( C )mm。(A)、325;(B)、380; (C)、385; (D)445。
5、变压器呼吸器中的硅胶受潮后应变成( B )。(A)白色; (B)粉红色;(C)蓝色; (D)红色。
6、变压器吸湿器内的硅胶宜采用同一种变色硅胶。当较多硅胶受潮变色时,需要更换硅胶,对单一颜色硅胶,受潮硅胶应不超过( B )。
(A)、1/2; (B)、2/3; (C)、3/4; (D)、4/5。
7、变压器大修后投入运行应进行( B )。(A)改进; (B)特巡; (C)加强巡视; (D)正常巡视。
8、变压器吊罩、吊芯检查是属于( A )(A) A类检修;(B) B类检修;(C)C类检修。
9、变压器绕组首尾绝缘水平相同的称为( A )绕组。(A)全绝缘; (B)半绝缘; (C)不绝缘; (D)分级绝缘。
10、变压器铜损( C )铁损时运行最经济。(A)大于; (B)小于; (C)等于; (D)不一定。
11、220kV变压器由高压侧投入时,中性点必须( B )。(A)保持原接地方式; (B)直接接地; (C)间隙接地; (D)不接地。
12、对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器( C )时进行。(A)停电; (B)空载; (C)带有一定负荷; (D)过负荷。
13、变压器运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的( A )。(A)105%; (B)110%; (C)115%; (D)120%。
14、变压器中性点接地属于( B )。(A)保护接地; (B)工作接地; (C)故障接地; (D)防雷接地。
15、对检修或事故跳闸停电的母线进行试送电时,应首先考虑用( A )送电。A、外来电源;B、本站电源 C、试验电源; D、环供电源。
16、变压器发生内部故障时的主保护是( A )保护。(A)瓦斯 (B)差动 (C).过流
17、变压器带( A )负荷时电压最高。(A)容性 (B)感性 (C)阻性
18、变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为( C )(A)铜损 (B)无功损耗 (C)铁损
19、变压器发生铁芯多点接地,需在接地回路串联电阻,控制接地电流为( A )以下。(A)100mA; (B)200mA; (C)300mA;
(D)500mA。
20、某降压变压器一、二次绕组匝数比是3.2/1,二次侧电压是69kV那么一次侧电压为( C )。
(A)209kV; (B)214kV; (C)220kV; (D)231kV。
21、用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是( C )。(A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;
(D)线路故障。
22、运行中的变压器发出连续的、均匀的嗡嗡声音应( D )。(A)加强监视; (B)立即退出运行; (C)减负荷; (D)正常运行。
23、容量在( B )kVA及以上的变压器应装设瓦斯继电器。(A)1000 (B)800 (C)7500
24、被评价为“注意状态”的油浸式变压器(电抗器),执行( C )。(A) A类检修;(B) B类检修;(C) C类检修;
25、变压器呼吸器作用(A)。
(A)用以清除吸人空气中的杂质和水分;(B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。
26、变压器温度升高时绝缘电阻值(A)。(A)降低;(B)不变;(C)增大;(D)成比例增大。
27、强迫油循环风冷变压器的冷却介质40℃时,最高顶层油温不超过( C )。(A)65℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)95℃
28、高压断路器的最高工作电压是指( C )
(A) 断路器长期运行线电压; (B) 断路器长期运行的最高相电压; (C )断路器长期运行最高的线电压有效值; (D) 断路器故障时最高相电压。
29、发现断路器泄压时,应该( C )
(A) 立即将重合闸停用; (B) 立即断开断路器; (C) 采取禁止分闸的措施; (D) 不用采取任何措施。
30、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。
(A) 合闸过程中,合闸辅助触点断开后; (B) 合闸过程中,动静触头接触前; (C)合闸过程中; (D) 合闸终结后。
31、用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有( C )。(A)交流; (B)直流; (C)交、直流; (D)以上都不对。
32、SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于( A )。(A) A类检修;(B) B类检修;(C) C类检修;
33、开关操作机构部件更换是属于( B )。(A) A类检修;(B) B类检修;(C) C类检修;
34、断路器分闸速度快慢影响( A )。(A)灭弧能力; (B)合闸电阻; (C)消弧片; (D)分闸阻抗。
35、六氟化硫断路器气体的年漏气率应( B )。(A)≤0.5%;(B)≤1%;(C)≤1.5%;(D)≤2%。
36、为防止串联谐振过电压,倒闸操作时,不宜使用( C )的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。
(A)真空; (B)单端口; (C)带断口电容; (D)空气。
37、选择断路器遮断容量应根据其安装地点( C )来决定。(A)变压器的容量; (B)最大负荷; (C)最大短路电流; (D)运行电压。
38、运行中六氟化硫断路器的灭弧室内SF6气体含水量≤( C )。(A)150PPM; (B)200PPM; (C)300PPM; (D)350PPM。
39、断路器缓冲器的作用( C )。(A)防止分闸过度; (B)防止合闸过度 (C)缓冲分合闸冲击力; (D)降低分合闸速度。
40、高压断路器的额定电流是( B )(A) 断路器长期运行电流 ;(B) 断路器长期运行电流的有效值;(C) 断路器运行中的峰值电流
41、断路器采用多断口是为了( A )(A)提高遮断灭弧能力 (B)用于绝缘 (C) 提高分合闸速度
42、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( C )
(A) 限制通过跳闸线圈的电流 (B)补偿灯泡的额定电压 (C)防止因灯泡短路造成断路器误跳闸
43、工作人员进入SF6配电装置室,若入口处无SF6气体含量显示器,应先通风( A ),并用检漏仪测量SF6气体含量合格。
A 15min;
B 20min;
C 25min;
D 30min。
44、SF6气体是( A )(A) 无色无味 (B) 有色 (C) 有色无味
45、断路器的失灵保护在( A )时动作。(A) 断路器拒动 (B) 断路器误动 (C) 保护拒动
46、断路器套管裂纹绝缘强度(C)。(A)不变;(B)升高;(C)降低;(D)时升时降
47、运行在气温零下30℃的断路器应做( A )试验。(A)低温操作;(B)分解;(C)检查;(D)绝缘。
48、隔离开关可拉开( B )变压器。(A) 负荷电流 (B) 空载电流不超过2A (C) 短路电流
49、倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用( A )进行调整,但要加强监护。(A) 绝缘杆 (B) 绝缘手套 (C) 验电器(D) 干燥木棒
50、隔离开关可拉开( B )的空载线路。(A) 5.5A (B) 电容电流不超过5A (C) 2A
51、用绝缘杆操作隔离开关时要( A )。(A)用力均匀果断;(B)用力过猛;(C)慢慢拉;(D)用大力气拉。
52、用隔离开关解环时( C )正确、无误才行。(A)不必验算;(B)必须试验;(C)必须验算,试验;(D)不用考虑后果。
53、隔离开关应有( A )装置。(A)防误闭锁;(B)锁;(C)机械锁;(D)万能锁。
54、不许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。(A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。
55、隔离开关可以进行( A )。(A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。
56、母线隔离开关操作可以通过辅助触点进行( B )切换。(A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。
57、隔离开关拉不开时应采取( A )的处理。(A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉。
58、因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应( A )处理。(A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。
59、发生误操作隔离开关时应采取( C )的处理。
(A)立即拉开;(B)立即合上;(C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。
60、进行隔离开关操作时,监护人宣读操作项目。操作人复诵,监护人确定无误后发出( B )执行命令,操作人方可操作。
(A)干;(B)对,可以操作;(C)注意点;(D)对,看着点。
61、电压互感器的二次侧应( B )。(A )没有接地点; (B) 只有一个接地点; (C) 有两个接地点; (D) 按现场情况不同而定。
62、电流互感器在运行中必须使( A )。(A) 铁芯及二次绕组牢固接地(B) 铁芯两点接地(C) 二次绕组不接地(D) 铁芯多点接地。
63、电压互感器低压侧一相电压为零、两相不变,线电压两个降低、一个不变,说明( B )。
(A) 低压侧两相熔断器断开;(B) 低压侧一相铅丝断开;(C) 高压侧一相铅丝断开;(D) 高压侧两相铅丝断开。
64、电压互感器二次负载变大时,二次电压( C )。(A )变大;(B)变小; (C) 基本不变; (D) 不一定。
65、电流互感器的误差与( D )无关。(A)一次电流大小 (B)、二次回路阻抗 (C)、电源的频率 (D)、一次回路阻抗
66、电流互感器二次侧开路运行的后果是( B )。
(A).二次侧电压为零 (B)、二次侧产生危险电压,铁芯过热(C)、二次侧电流为零,促使一次侧的电流近似为零( D)、二次侧产生危险高压,使一次侧电压更高
67、互感电动势的大小和方向,用( B )分析。(A)楞次定律; (B)法拉第电磁感应定律; (C)右手定则; (D)左手定则。
68、220kV电流互感器中如有不用的二次绕组应将其( A )处理。(A)短接; (B)拆除; (C)与其他绕组并联; (D)与其他绕组串联。
69、测量电流互感器极性的目的是( B )。
(A)满足负载要求; (B)保证外部接线正确性; (C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可靠性。
70、快速切除短路电流,可以提高电力系统的( C )水平。(A)动态稳定; (B)静态稳定; (C)暂态稳定; (D)抗干扰能力。
71、为防止电压互感器二次回路断线造成距离保护误动,距离保护( B )。
(A)不取电压值; (B)加装了断线闭锁装置; (C)取多个电压互感器的值; (D)二次侧不装熔断器。
72、选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( B )。(A)1.2倍; (B)1.5倍; (C)1.8倍; (D)2倍。
73、电压互感器停用时,应将二次开关或熔断器断开,防止( C )。(A)保护误动; (B)造成失压; (C)反充电;
(D)测量误差。
74、电流互感器的二次额定电流一般为( C )(A) 10A (B) 100A (C) 5A
75、为防止电压互感器高压侧窜入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧( A )。(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩
76、电压互感器的精度级一般与( A )有关。(A)电压比误差;(B)相角误差;(C)变比误差;(D)二次阻抗
77、运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值1.2倍时,电流增大,误差( D )。(A)不变;(B)增大;(C)变化不明显;(D)减小。
78、采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y- Y0,形接线。该方式能进行( B )。
(A)相对地电压的测量;(B)相间电压的测量;(C)电网运行中的负荷电流监视;(D)负序电流监视
79、电流互感器的零序接线方式,在运行中( A )。
(A)只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;(C)只能测零序电压;(D)能测量零序功率。
80、运行中电压互感器发出臭味并冒烟应( D )。(A)注意通风;(B)监视运行;(C)放油;(D)停止运行。
81、为防止电压互感器断线造成保护误动,距离保护( B )。
(A)不取电压值;(B)加装了断线闭锁装置;(C)取多个电压互感器的值;(D)二次侧不装熔断器
82、电压互感器二次短路会使一次( C )。(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。
83、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( A )。
(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断
84、电流互感器的二次侧应( B )。
(A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定
85、电流互感器二次侧接地是为了( C )。(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线
86、电流互感器的不完全星形接线。在运行中( A )故障。
(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路
87、如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是60000V和100V,则该互感器的互感比为( A )。
(A)600/1;(B)1/600;(C)600/3;(D) 3/600
88、电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是( C )。
(A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔断
89、电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为( A )。
(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路
90、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( C )产生的。
(A)一次绕组两端电压; (B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同
91、电压互感器与电力变压器的区别在于( C )。
(A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高
92、运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即( B )。(A)更换新的熔断器;(B)停止运行;(C)继续运行;(D)取下二次熔丝
93、运行中电压互感器引线端子过热应( C )。(A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行
94、发生( C )情况,电压互感器必须立即停止运行。(A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低
95、电流互感器损坏需要更换时,( D )是不必要的。(A)变比与原来相同;(B)极性正确(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压
96、运行中的电流互感器二次侧。清扫时的注意事项中,( D )是错误的。
(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行
97、空载高压长线路的末端电压( B )始端电压。 A 低于; B 高于; C 等于; D 不一
定。
98、电流互感器极性对( C )没有影响。(A)差动保护; (B)方向保护; (C)电流速断保护;(D)距离保护
99、电压互感器二次熔断器熔断时间应( D )。(A)小于1s;(B)小于0.5s;(C)小于0.1s;(D)小于保护动作时间100、电力线路发生故障时,要求继电保护装置能尽快地切除故障称为继电保护的(D)。
(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。
101、对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护应首先跳开( B )。
A 拒动断路器所在母线上的进线断路器;
B 母联断路器;
C 拒动断路器所在母线上的主变断路器;
D 拒动断路器所在母线上的所有断路器。
102、停用保护压板时应使用的术语为( C )。(A)停用;(B)脱离;(C)退出;(D)取下
103、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。
(A) 均作往复性摆动 (B) 均会发生突变 (C) 在振荡的频率高时发生突变 (D) 电流电压三相不对称
104、单电源线路速断保护范围是( B )。(A)线路的10%; (B)线路的20%~50%; (C)线路的70%; (D)线路的90% 105、如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护( B )变压器恢复运行。
(A)可能误投入; (B)退出; (C)继续运行; (D)运行与否都可以。
106、纵联保护的保护范围( A )。(A)本线路全长; (B)相邻线路一部分; (C)本线路全长及下一段线路的一部分;
(D)相邻线路
107、开关的控制回路断线属于( A )缺陷。(A) 危急 (B) 严重 (C) 一般
108、保护线路发生三相短路,相间距离保护感受的阻抗( B )接地距离保护感受的阻抗。(A)大于;(B)等于;(C)小于;(D)大于或等于
109、所谓母线充电保护是指( C )。
(A)母线故障的后备保护; (B)利用母线上任一断路器给母线充电时的保护; (C)利用母联断路器给另一母线充电时的保护; (D)正常运行方式时投入运行。
110、微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是( B )。
(A)事故后分析故障前潮流; (B)保证继电保护装置方向元件的方向性; (C)微机保护录波功能的需要;(D)可有、可无
111、对采用单相重合闸的线路,当发生单相接地永久性故障时,保护及重合闸的动作顺序是( B )
(A)三相跳闸不重合; (B)单相跳闸,重合,后加速跳三相; (C)单相跳闸,三相重合; (D)单相跳闸
112、双母线接线装有比率式母差保护时,在( B )时,发生母线故障,装置自动实现“无选择”跳闸。
(A)双母线通过母联断路器并列运行母线元件按固定方式连接; (B)母线倒闸操作,隔离开关双跨母线; (C)母联断路器断开,两条母线元件按破坏固定方式连接;(D)母联断路器断开,两条母线元件按固定方式连接。
113、直流系统( C )控制回路与信号回路混用一个熔断器。(A)允许; (B)无所谓; (C)不允许; (D)不一定114、距离保护一段的保护范围一般是( C )。
(A)该线路一半; (B)被保护线路全长; (C)被保护线路全长的80%~85%; (D)线路全长的20%~50%
115、防雷保护装置的接地属于( A )。(A)工作接地; (B)保护接地; (C)工作、保护接地; (D)保护接零116、直流控制、信号回路熔断器一般选用( B )。(A) 0—5A (B) 5—10A (C) 10—20A
117、距离保护第Ⅱ段的保护范围( C )。(A) 线路的80% (B) 线路全长 (C) 线路全长并延伸至相邻线路的一部分
118、电力系统不能提供足够的有功功率时,系统的频率就( B )。(A) 要升高 (B) 要降低 (C) 不一定 (D) 不变
119、对于同一组电容器连续切、投的操作,其间隔时间应在( A )以上。(A) 5min; (B) 10min; (C) 30min; (D) 60min
120、功率因数用cosφ表示,其大小为( B )。(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=R/Z; (C)cosφ=R/S; (D)cos=X/R。
121、并联电容器组串联电抗器的作用是( D )
(A)抑制高次谐波; (B)限制合闸涌流; (C)限制通过电容器的短路电流; (D)抑制高次谐波和限制合闸涌流。122、消弧线圈一般工作在( B )状态。(A)欠补偿; (B)过补偿; (C)完全补偿; (D)谐振
123、电力系统无功容量不足必将引起电压( A )(A) 普遍下降 (B) 升高 (C) 边远地区下降
124、系统向用户提供的无功功率越小用户电压就( A )。(A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0
125、采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说( B )。
(A)调整电压的作用不明显;(B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;(C)不起无功补偿的作用;(D)调整电容电流
126、电力系统无功容量不足必将引起电压( A )。(A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高127、变压器发生内部故障时的主保护是( A )保护。(A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点
128、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。(A)加快保护动作时间;(B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏度;
(D)延长保护范围
129、三相电容器之间的差值。不应超过单向总容量的( B )。(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%
130、电容器允许在( A )额定电压下长期运行。(A)105%;(B)110%;(C)120%;(D)130%
131、电容器的电容允许值最大变动范围为( A )。(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%
132、绝缘物体受潮后,介质损失因数tgδ将( A )(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)变为0
133、变压器差动保护范围为( C )。(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;(C)变压器两侧电流互感器之间设备;
(D)变压器中压侧
134、防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位( B )批准。(A) 所长 (B) 总工程师 (C) 生产局长
135、“四对照”即对照设备( B )。
(A)名称、编号、位置和装拆顺序; (B)名称、编号、位置和拉合方向; (C)名称、编号、位置和投退顺序; (D)名称、编号、标记和拉合方向
136、作业人员触电,在现场对其施行紧急救护成功的条件是( B )。(A ) 现场具备条件 (B) 动作快、操作正确 (C) 现场组织合理
137、绝缘手套试验周期是( B )。(A) 每年一次 (B) 六个月一次 (C) 需按时进行
138、进行地电位带电作业时,人身与10、66、220kV带电体间的安全距离不得小于( A )m。
(A) 0.4、0.7、1.8 (B) 0.4、0.6、1.5 ( C) 0.35、0.6、1.5
139、一个班组工作单独填用一张工作票时,应( A )填写参加工作人员姓名。(A) 逐个 (B) 不需 (C) 等几人
140、工作许可人( C )签发工作票。(A) 可以(B) 条件允许时可以(C) 不得 (D) 经批准后可以
141、每张操作票只能填写( A )操作任务。(A) 一个(B) 两个(C) 三个(D) 四个
142、电气工作人员对《电力安全工作规程》应( A )考试一次。(A) 1年 (B) 2年 (C) 半年 (D) 3个月143、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的( D )。(A) 防盗锁(B) 绑死装置(C) 挂锁(D) 闭锁装置
144、变压器的油箱到油枕连接管,有2~4%的坡度,是为了( C )
(A) 安装方便 (B) 保证油枕油流的可靠流动 (C) 防止储存气体,同时保证瓦斯保护的可靠动作 (D)
瓦斯保护安装需要
145、为防止有载分接在严重过负载或系统短路时进行切换,宜在开关控制回路中加装电流闭锁装置。其整定值不超过变压器额定电流的( C )倍。(A) 1.15 (B) 1.3 (C) 1.5 (D) 1.7
146、中性点经消弧线圈接地系统,应运行于过补偿状态。当消弧线圈在最高档位运行情况下,而此时脱谐度大于5%,则说明( C ),应向上级主管部门汇报。
(A)系统运行电压过高; (B)系统中性点电位偏移过大; (C)消弧线圈总容量裕度很小或没有裕度; (D)消弧线圈室温度超过规定值。
147、对强油导向的变压器油泵应选用转速( D )
(A)不大于2000r/min的低速油泵; (B)不小于1500r/min的高速油泵; (C)不大于500r/min的低速油泵;(D)不大于1500r/min的低速油泵
148、开关设备接地引下线断开,应定为( C )。(A)严重缺陷; (B)一般缺陷; (C)危急缺陷; (D报告后再定。149、手车式断路器,处于试验位置时, 必须将二次插头插入二次插座, 断开( B ),释放弹簧储能。
(A)手车锁定机构; (B)合闸电源; (C)防误闭锁电源; (D)信号电源。
150、变压器本体油中气体色谱分析,若有( C )属油中火花放电。
(A)H2,CH4,CO; (B)CH4,C2H4; (C)H2,C2H2; (D)CH4,C2H4,C2H6
四、问答题:
1、省公司的执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)补充规定(暂行)对持线路工作票进入变电站工作有何要求?
答:1、持线路工作票进入变电站进行架空线路的工作,应增添一份工作票,增填的工作票中应注明变电站工作许可人应做的安全措施。(线路工作票没有措施栏的应填入备注栏中)
2、由变电站运行值班人员布置相应的安全措施,并由工作许可人办理工作许可手续和工作终结手续等有关内容。
2、新安规中倒闸操作分为几类?
答:分为监护操作、单人操作、检修人员操作3类。
3、操作票怎样填写?
答:操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。
4、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置,对于短时间退出防误装置时,安规是如何要求的?
答:应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
5、停电拉闸操作应按照什么顺序?
答:应按断路器(开关)-负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关的顺序依次进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。
6、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》中规定哪些工作可以不用操作票?
答:1、事故应急处理。2、拉合断路器(开关)的单一操作。上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。
7、微机保护打印出的定值满足什么要求?
答:1、控制字定值必须相同;2、启动定值误差小于10%;3、其它各项定值误差小于1%;4、纵联保护频率及相别必须相同。
8、什么情况下变压器应立即停运。
答:1、变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;2、严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;
3、套管有严重的破损和放电现象;
4、变压器冒烟着火。
9、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?
答:事故发生的时间及现象、断路器变位情况、继电保护和自动装置动作情况和频率、电压、潮流的变化及设备状况等。待弄清楚后,再迅速详细汇报。
10、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:1、差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。2、继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。3、差动保护互感器一相断线或回路开路。
4、差动回路出现明显的异常现象。
5、误动跳闸。
11、一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸方式,该两套微机保护重合闸应如何使用?
答:两套微机重合闸的把手均打在单重位置,合闸出口连片只投一套。如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成断路器短时内两次重合。
12、变压器并联运行必须满足那三个条件?
答:1、所有并联运行的变压器变比相等; 2、所有并联运行的变压器短路电压相等;3、所有并联运行的变压器绕组接线组别相同;13、试述断路器出现哪些异常时应停电处理?
答:断路器出现以下异常时应停电处理:1、严重漏油,油标管中已无油位。2、支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
3、连接处过热变红色或烧红。
4、绝缘子严重放电。
5、SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
6、液压机构突然失压到零。
7、少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。
14、在操作中发生带负荷拉、合隔离开关时应怎么办?
答:1、即使发生错合,甚至在合闸时发生电弧,也不准将隔离开关再拉开。因为带负荷拉隔离开关,将造成三相弧光短路;2、如果错拉隔离开关,则不允许再合上;3、如果是单相隔离开关,操作一相后发现错拉,对其他两相则不应继续操作。
15、高压断路器可能发生哪些故障?
答:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。
16、在何种情况下可不经允许,即行断开有关设备的电源?
答:1、在发生人生触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关电源。
2、设备着火。
3、设备严重损坏,
4、严重危及设备安全。
17、为什么规定线路停电时先拉线路侧刀闸?
答:停电时,假设开关在合位,先拉线路侧刀闸,使带负荷拉刀闸的故障点发生在线路侧,开关可以跳开,减小事故范围,反之故障点发生在母线侧,扩大事故范围。
18、正常方式两台主变并列运行的系统,在主变送电时,为何由电源侧先送电,负荷侧并列?
答:1、减小事故范围。2、充分利用主变后备保护。3、利于区分事故范围。4、防止另一台主变过负荷。
19、当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?
答:运行中的变压器发生过负荷信号叶,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡。
20、倒停母线时拉母联断路器应注意什么?
答:1、对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。
2、拉母联断路器前,检查停电母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零。
3、当母联断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序;先拉电压互感器,后拉母联断路器。
21、过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答:为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件。
22、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:1、断路器的遮断容量不足。2、断路器故障跳闸次数超过规定。3、线路有带电作业。
4、重合闸装置、开关、保护失灵。
5、充电线路。
6、重合后引起系统稳定破坏。
7、用户要求不加重合闸。
23、变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
答:1、油标管堵塞。2、呼吸器堵塞。3、安全气道通气孔堵塞。4、薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
24、电压互感器二次溶丝,直流回路控制及信号回路的熔丝怎能样选择?
答:1、最大负荷电流的1.5倍.2、低压交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.3~2.0倍选择。
3、控制信号回路熔丝一般选用66KV:5A 220KV:10A.
4、仪器仪表一般选用:1~2A。
25、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
答:1、导电接触部分过热。2、绝缘子裂纹,断裂。3、导线线夹裂纹。
4、绝缘子因严重污秽或过电压,产生闪络,放电,击穿。
26、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项?
答:1、取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一个监护。2、攀登变压器取气时就保持安全距离,防止高摔。3、防止误碰探针。
4、取气前检查取气装置是否完好,并将针管用本体油润滑一下保证密封良好,取气中防止跑气,取气后做好密封。
27、什么叫重合闸后加速?
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速。
28、变压器油位的变化与哪些因素有关?
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化,内部故障及冷却装置的运行状况等。
29、电流互感器二次开路或接触不良有何现象?
答:1、电流表指示不平衡,有一相(开路相)为零或较小2、电流互感器有异常的响声
3、功率表指示不正确,电度表转动减慢
4、电流互感器发热
30、运行中的变电站的瓦斯保护,在进行哪些工作时,重瓦斯应由跳闸改信号,工作结束后立即改跳闸?
答:1、变压器进行注油和滤油。2、变压器的呼吸器进行疏通工作时。3、变压器瓦斯继电器上部放气阀放气时。
4、开、关瓦斯继电器连接管上的阀门。
5、在瓦斯继电器的二次回路上进行工作时。
31、瓦斯保护的保护范围是什么?
答:1、变压器内部的多相短路。2、匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路。3、铁芯故障。
4、油面下将或漏油。
5、分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
32、系统发生振荡时有哪些现象?
答:系统发生振荡时的现象有:
1、变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。
2、距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。
33、电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
34、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:综合重合闸通过切换开关实现四种方式:
1、综合重合方式:单相故障跳单相重合单相,永久故障跳三相;相间故障跳三相重合三相,永久故障跳三相。
2、三相重合闸方式:任何故障均跳三相,重合三相,永久故障跳单相。
3、单相重合方式:单相故障单相跳闸单相重合,永久故障跳三相;相间故障跳三相不重合。
4、停用方式。
35、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?
答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。
36、设备发生缺陷后应如何处理?
答:有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由值班人员做好记录。发现危急、严重缺陷应立即上报。危急缺陷要立即进行处理,严重缺陷要视其具体情况尽快处理或采取其它措施防止造成事故。对一般缺陷可列入计划进行处理。
37、在什么情况下,应进行特殊巡视?
答:1、设备过负荷或负荷有显著增加时。2、新设备投入运行时。3、设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行。4、长时间备用的设备投入运行。5、设备有严重缺陷或设备缺陷有发展时。6、恶劣气候。7、设备经过故障电流后。8、设备运行有可疑的现象时。38、填写操作票的应用术语有那些?
答:1、操作断路器、隔离开关用“拉开”、“合上”,并填在操作项目之前。2、检查断路器、隔离开关位置用“检查在开位”、“检查在合位”。
3、验电用“三相验电确无电压”。
4、装、拆接地线用“装设”、“拆除”。
5、检查接地线拆除用“检查XXX确已拆除”,检查接地刀闸在开位用“检查XXX确已拉开”。
6、操作保护压板用“投入”、“退出”。
7、检查负荷分配用“电流正确XXXA。8、拉开断路器后用“检查电流为0A。
39、新安装或大修后的变压器作冲击试验的规定?
答:对于新出厂的变压器,第一次投入运行时,应进行空载全电压冲击合闸5次,第一次带电时间不少于10分钟,以后4次间隔不少于5分钟。大修后不论更换全部绕组还是部分绕组的变压器,冲击合闸3次,每次间隔不少于5分钟。标准大修的变压器(即没有更换任何绕组)合闸后即可开始空栽运行,即冲击1次。变压器冲击合闸后,空载运行24小时。在空载运行期间,可以带一定负荷。主变保护装置进行更换,如保护装置为系统首次使用时,变压器应进行3次合闸冲击,每次间隔时间不少于5分钟;如保护装置已在系统有过运行经验,则冲击1次,变压器可直接带负荷运行。
40、建于哪些地区的敞开式变电站应在220kV进出线间隔入口处装设金属氧化物避雷器。
答:1、变电站所在地区年平均雷暴日数大于等于50日或近三年雷电监测系统记录的平均落雷密度大于等于3.5次/km2.a。
2、变电站110-220kV进出线路走廊在距变电站15千米范围内穿越雷电活动频繁(平均雷暴日数大于等于40日或近三年雷电监测系统记录的平均落雷密度大于等于2.8次/km2.a)的丘陵或山区。
3、变电站已发生过雷电波侵入造成断路器等设备损坏。
4、经常处于热备用运行的线路。
41、《辽宁省标准化变电站建设规范》中对安全工器具有何要求?
答:安全工器具管理应满足《国家电网公司安全工器具管理规定》的要求。应有专用的安全工器具室,室内清洁干燥,安全工器具室应有温湿度计。必要时应设置排风扇和干燥设备等。
安全工器具应有台帐和试验记录。各种安全工器具必须有电压等级、试验日期、编号标志,绝缘杆每节都应有标志。安全工器具每次使用前后,要填写出入库记录。携带型地线也需定期进行试验。
42、工作票制度是保证安全的组织措施之一,新安规变电增加了哪几种工作票?
答:1、电力电缆第一种工作票;2、电力电缆第二种工作票;3、变电所带电作业工作票;4、事故应急抢修单。
43、倒闸操作中严格执行的“四对照”指的是什么?
答:对照设备名称、编号、位置和拉合方向。
44、电流互感器准确等级、极性怎样规定?使用范围?
答:电流互感器准确级是指互感器变比误差的百分值。互感器一次侧额定电流作用下,二次负载越大则变比误差和角误差就越大;当一次电流低于CT额定电流时,互感器的变比误差和角误差也会增大。在某一准确级工作时的标称负载,就是互感器二次在这样负载欧姆值之下,互感器变比误差不超过这一准确级所规定的数值。常用电流互感器分为0.2、0.5、1、3、10五个准确等级。
电流互感器极性,即铁芯在同一磁通作用下,一次线圈和二次线圈将感应出电动势。其中两个同时达到高电位或同时为电位低的那一端为同级性。符号“*”来表示线圈的同极性端。
45、接地故障与PT二次熔丝熔断有什么区别?
答:接地故障:接地相电压表指示为零,其他两相电压表升高为线电压。
PT铅丝熔断:熔断相指示为零或降低,其他两相电压表指示正常电压值。
46、各种设备的正常巡视项目有哪些?
答:变压器巡视检查项目:1、变压器储油柜的油位是否与温度相对应,各部位是否有渗、漏油。
2、套管油位是否正常、套管是否清洁、有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。
3、变压器声响是否正常。
4、各运行冷却器手感温度是否相近,风扇、油泵、油流继电器是否工作正常。
5、呼吸器是否完好。
6、引线接头、电缆、母线是否有发热迹象,导线驰度是否适当。
7、压力释放阀或安全气道防爆膜是否完好无损。
8、气体继电器内是否充满油和二次端子箱是否关严,有无受潮现象。9、变压器箱体外壳有无异常发热现象。
10、各部位的接地是否完好,必要时应测量铁心接地电流。11、各种标志是否齐全明显。
12、各种保护装置是否齐全良好。13、消防设施是否齐全完好。14、储油池和排油设施是否保持良好状态。
15、变压器各测温装置正常,强油循环变压器上层油温不超过85℃,自冷变压器上层油温不超过95℃。
断路器巡视检查项目:
1、分、合位置是否指示正确。
2、各部油位是否在正常范围内,油色是否正常。
3、各部有无渗、漏油现象,放油阀是否关闭紧密。
4、SF6断路器气体压力是否正常,与温度曲线是否相符。
5、瓷套是否清洁,有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。
6、各部引线接点是否接触良好,有无过热现象,导线驰度是否适当。
7、各处接地是否完好。
8、防雨帽是否齐全,有无鸟巢。9、机构箱门是否平整、开启灵活、关闭紧密。
10、机构电源开关及熔丝是否完好。11、加热系统是否处于良好状态。
12、各部压力是否正常,管道有无异常声响及异味。13、记录油气泵启动次数,考核启动是否正常。
电压互感器、电流互感器巡视项目:
1、各部接点是否连接紧固,接触良好,有无过热现象,引线驰度是否适当。
2、各部接地是否完好。
3、油位、油色是否正常,各部分有无渗漏现象。
4、呼吸器、膨胀器是否正常,硅胶是否变色。
5、瓷套是否清洁,有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。
6、运行声音是否正常,有无异味、过热、冒烟现象。
隔离开关巡视项目:
1、各部接点连接是否紧固,有无过热、松动、脱落现象,引线驰度是否适当。
2、触头接触部分是否接触良好、插入深度是否适当,有无过热现象。
3、支持瓷柱是否清洁、有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。
4、各部接地是否完好。
5、传动部分有无锈蚀、断裂现象,销针是否齐全。
6、设备基础构架是否完好、有无倾斜、下沉、锈蚀、裂纹现象。
避雷器巡视项目:
1、各部接点连接是否紧固,有无过热、松动、脱落现象,引线驰度是否适当。
2、支持瓷柱是否清洁,有无裂纹、机械损伤、放电及烧伤痕迹。
3、接地是否完好。
4、放电记数器指示是否正确,密封是否良好。
5、监视泄漏电流在合格范围内,有无大的变化。
6、设备基础构架是否完好,有无倾斜、下沉、锈蚀、裂纹现象。
电容器巡视项目:
1、外壳温度是否正常,外壳上的示温片有无融化、变形。
2、油位指示应和油枕上的环境温度标志线相对应、无大偏差,油色正常,油位计应无破损和渗漏油,没有影响察看油位的油垢。
3、电容器本体、附件及各连接处有无渗漏油。
4、有无异音。
5、电容器外壳有无明显鼓肚变形现象。
6、硅胶无受潮变色。
7、电容器外壳和构架应可靠接地,接地极焊接是否紧固,有无锈蚀现象。
8、套管是否清洁,有无破损、裂纹、有无放电声,法兰有无裂纹和严重锈蚀。
9、引线线夹压接是否紧固、接触良好,有无变色、变形,铜铝过渡部位有无裂纹,主导流接触部位有无变色、有无氧化加剧、有无热气流上升、示温片或变色漆有无融化变色现象、夜间有无发红等。 10、熔断器是否完好,有无熔断、锈蚀、变形。
干式电抗器:
1、电抗器本体外观检查良好,有无变形现象,表面漆完整,有无脱落,有无严重发热变色现象。
2、接点连接是否牢固可靠,接头有无松动发热现象。
3、电抗器支持绝缘子是否完好,有无破损、倾斜。
4、检查有无异常声响。
母线:硬母线:
1、母线完好无异物。
2、终端、滑动、连接等金具良好。
3、无异常声音。
4、母线无异常变形。
5、母线无过大振动。
6、接头无松动、发热,软连接无断片。
软母线:
1、检查母线及母线连接跨线有无断股,线夹有无松动脱落。
2、检查母线各部接点有无明显过热现象,雨雪天时接头处积雪是否迅速融化和发热冒气。
3、检查母线固定部位有无窜动等应力现象。
4、检查母线弧垂变化正常,对地、相间距离正常,无挂落异物。
5、母线绝缘子有无破损及放电迹象。
6、构架无锈蚀、变形、裂纹、损坏。
7、天气气温突变时,母线有无驰张过大,或收缩过紧的现象。消弧线圈:
1、上层油温是否正常,套管是否清洁、有无破损和裂纹。
2、油位及油色是否正常,有无渗油、漏油现象。
3、呼吸器内吸潮剂有无变色,表计、分接头位置是否指示正确。
4、各部分引线连接是否牢固,外壳接地及中性点接地是否良好。
5、有无异常声音。
6、气体继电器玻璃窗是否清洁,有无渗油现象。
GIS组合电器:
1、检查成套装置外壳是否完整,有无变形、损坏。
2、各气室压力是否正常,有无异音、异味,防爆膜是否完好。
3、各断路器机构压力是否正常,开合闸指示器是否指示正确。
4、就地操作控制柜面板信号指示灯指示是否正确。
继电保护及自动化装置:
1、保护屏上各交直流熔丝(控制开关)是否投入正确。
2、各“运行”指示灯是否指示正确,有关固化开关位置是否正确。
3、保护压板
投、退位置是否正确,压接牢固。4、标志是否齐全完好。5、二次接线有无松脱、发热变色现象,电缆孔洞封堵严密。6、窗口显示是否正常。7、有无异音、异味。8、打印机是否工作正常。9、各部接地良好。
直流系统:
1、检查直流母线电压是否在合格范围(一般控制母线225~230V;合闸母线电压 230~240V)。
2、检查浮充电流符合蓄电池的要求。
3、检查直流系统绝缘良好,正、负极对地绝缘电阻值是否在合格范围。
4、充电机是否按照规定的充电方式运行,各切换开关位置是否正确。
5、检查充电机各模块工作是否正常,交流电源是否正常。
6、面板上各指示灯是否指示正确、符合装置说明书规定。
7、屏内接线有无松脱、发热变色现象,电缆孔洞封堵是否严密,屏、柜是否整洁,柜门严密。
8、直流屏各开关位置是否正确,熔断器是否完好,标志是否齐全,各部接点连接是否紧固,有无发热现象。9、抽测蓄电池电压是否正常。
10、蓄电池瓶体密闭是否良好,有无渗漏液现象,液面是否在规定的范围,极板是否变形、破损,颜色是否正常。
11、各连接部位接触是否良好,有无松动、腐蚀现象。12、蓄电池及电池室温度、取暖设施是否正常。
13、蓄电池室通风设施、防爆灯具是否正常。14、屏内外标志齐全完好。
交流屏:1、检查母线(电源)电压正常;负荷分配正常。2、检查各低压开关、刀闸、熔断器是否完好,各部连接是否紧固,有无发热现象。3、各低压开关位置是否正确。4、各低压电器应无异音、异味,电缆孔洞封堵严密。5、屏、柜应整洁,柜门严密。6、屏内外标志齐全完好。
47、防误装置应实现“五防”功能,什么是“五防”?
答:1、防止误分、误合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。 3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。
4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。
5、防止误入带电间隔。
48、防误装置的解锁工具(钥匙)应如何封存管理?
答:防误装置的解锁工具(钥匙)应有两套。防误装置的授权密码和解锁钥匙(工具)应同时封存。解锁工具(钥匙)或备用解锁工具(钥匙)应在控制室设一个专用箱,并锁好或封好。专用箱正面应为透明窗,从外部可直观看见解锁钥匙,并建立解锁钥匙使用记录簿。49、特殊情况下,防误装置解锁应执行哪些规定?
答:1、防误装置及电气设备出现异常、特殊情况造成非程序操作时(如新设备送电定相等)要求解锁操作,应由供电公司防止电气误操作专责人到现场核实无误,确认需要解锁操作,经专责人同意并签字履行手续后,方可解锁操作。操作时增加第二监护人。
2、若遇危及人身、电网和设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由变电站或操作队当值值班长下令紧急使用解锁工具(钥匙)。操作时如具备条件应增加第二监护人。
3、电气设备检修时需要对检修设备解锁操作,应经变电站站长或操作队队长批准。操作时增加第二监护人。
4、使用解锁钥匙必须在防误装置解锁记录簿上记录启封时间、启用原因、操作项目、操作人、监护人、第二监护人、批准人,使用后放回原地及时封存或锁好解锁钥匙管理机箱门,并记录封存时间、封存人(变电站站长、操作队队长)姓名。
50、防止电气误操作逻辑闭锁软件更新升级(修改)时,应如何进行?
答:防止电气误操作逻辑闭锁软件更新升级(修改)时,应首先经二级单位审核,结合该间隔断路器停运或做好遥控出口隔离措施,报生产管理部门逐级批准后方可进行。升级后应验证闭锁逻辑的正确恢复,并做好详细记录及备份。
51、操作人员及检修维护人员应熟悉防误装置的管理规定和实施细则,做到“三懂二会”,“三懂二会”具体指什么?答:懂防误装置的原理、性能、结构,会操作、维护。
52、对设备检修过程中的操作有什么规定?
答:设备检修过程中需要进行的操作,不得改变运行系统接线方式和安全措施,并且一般应采用常规操作方法在安全措施范围内进行。若采用非常规操作方法,应经现场当值运行人员许可并在监护下进行。
53、为防止误投、漏投保护压板,对保护压板的检查核对有什么要求?
答:1、应按屏位建立运行中的保护装置压板位置图,新设备投入、旧设备拆除等工作后要及时更新压板位置图。
2、变电站在每次倒闸操作前、后要对保护压板位置进行检查核对。
3、变电站应建立保护压板定期检查核对制度,对照保护压板位置图表,每月检查一次保护压板与实际运行方式是否对应,做好记录,防止误投、漏投压板。
54、对倒闸操作的发布命令和接受命令有什么要求?
答:倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
55、倒闸操作如遇特殊情况,确需跳项或作废应如何执行?
答:倒闸操作必须按照操作票的填写的顺序进行,不得擅自跳项进行操作,如有特殊情况,必须经调度同意,并在备注栏内详细填写原因,如个别项作废,也应经调度许可,并在不执行的项目前盖上“作废”小章,在备注栏内详细填写原因。
56、在接班后2小时内即将进行的操作,其操作票的填写和审核有什么规定?
答:在接班后2小时内即将进行的操作,其操作票的填写应由上班完成,并经监护人、值班负责人审核无误后进行交接。接班后,接班的操作人、监护人、值班负责人按序分别审核、预演、签字确认无误后方可操作。
57、《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》中规定装卸高压熔断器时应采取哪些安全措施?
答:装卸高压熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
58、《省公司执行<国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)>补充规定》中对防止验电盲区影响判断,进行高压验电是如何规定的?
答:为了防止验电盲区影响判断,高压验电时应至少在三点进行,每点相隔不小于0.3米。
59、省公司执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)补充规定中对间接验电是如何规定的?
答:1、对于无法进行直接验电的设备(GIS、220KV管母线等)和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。2、LED等带电显示装置在完好的情况下,可做为有无电压的依据之一。
3、间接验电除检查相关的指示外,还可联系调度确认对方确实操作正确,无电压。
60、断路器(开关)的遮断容量不满足电网要求时,在更换前应采取哪些措施?
答:应将操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,重合闸装置应停用。
61、停用防误操作闭锁装置应履行什么手续?
答:高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误操作闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。
62、省公司《现场标准化作业指导书》变电部分中规定哪些操作项应填写操作时间?
答:填写操作时间的操作项有:第一项、最后一项、拉合断路器(开关)、装拆接地线、拉合接地刀闸及按调令执行的操作项目(同一调令含多项连续操作项目时,填写第一项及最后一项)。
63、模拟预演应在什么时间进行?
答:模拟预演一般在操作前1小时左右进行,一则保证效果,二则留出处理问题的时间。
64、特殊天气时对倒闸操作有什么规定?
答:倒闸操作一般应在天气良好的情况下进行,雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行倒闸操作。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。雨雪天气时不得进行室外直接验电。
65、操作中发生疑问时应该怎么办?
答:操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
66、执行完毕的操作票应保存多长时间?
答:执行完的操作票每月五日前由站长(队长)或专工进行审核,按顺序号整理装订,并保存一年备查。
67、对操作票的审核有什么规定?
答:操作票应由操作人员填写,填写完毕自检无误后由操作监护人、值班负责人分别审核,发现问题及时修改。大型、复杂操作(主变停电、母线及母线联带线路停电、500kV线路停送电、多回路改方式等),变电站站长(操作队队长)或专工也应对操作票进行审核。
68、在电气设备上工作,应填用工作票或事故应急抢修单,其方式有6种,分别是什么?
答:1、填用变电站(发电厂)第一种工作票。2、填用电力电缆第一种工作票。3、填用变电站(发电厂)第二种工作票。
4、填用电力电缆第二种工作票。
5、填用变电站(发电厂)带电作业工作票。
6、填用变电站(发电厂)事故应急抢修单。
69、对工作票的工作负责人变更有什么要求?
答:非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应有工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。
70、工作票应在什么时间交给运行人员(工作许可人)?
答:第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人。
第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。
71、对工作票的延期有哪些规定?
答:第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。
72、什么是工作票终结?
答:待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式已汇报调度,工作票方告终结。
73、《省公司执行<国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)>补充规定》中对实行“双签发”时,工作票签发人的基本条件是如何规定的?
答:1、国网公司系统下属单位进网作业时,第一签发人由本单位组织培训并经考试合格,报设备运行管理单位备案。
2、国网公司系统以外单位进网作业时,第一签发人由设备运行管理单位安监部门组织培训并经考试合格,书面公布。
3、第二签发人应由设备运行管理单位具有相应工作票签发权的人员的担任。
74、《省公司执行<国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)>补充规定》中对工作票时间格式的填写有什么规定?答:工作票填写的数字及英文字母应符合国际标准规定,其中数字部分用阿拉伯数字填写,时间采用24小时时间格式,年度写四位数字格式,月、日、时、分均写两位数字。例:2009年09月08日09时18分。
75、省公司《现场标准化作业指导书》变电部分哪些操作项目要填写操作时间?
答:第一项、最后一项、拉合断路器(开关)、装拆接地线、拉合接地开关及按调令执行的操作项目(同一调令含多项连续操作项目时,填写第一项及最后一项)。
76、在进行设备评价时,运行设备、停电设备状态量达到注意值和警示值时的处置原则分别是什么?
答:1、注意值处置原则:对于正在运行的设备,应加强跟踪监测;对于停电设备,如怀疑属于严重缺陷,不宜投入运行。
2、警示值处置原则:对于运行设备应尽快安排停电试验;对于停电设备,消除此隐患之前,一般不应投入运行。
77、《辽宁省电力有限公司输变电设备状态检修预试规程实施细则》规定,基于设备状态的试验周期何时需要提前或尽快安排例行或/和诊断性试验?
答:1、巡检中发现有异常,此异常可能是重大质量隐患所致; 2、带电检测(如有)显示设备状态不良;
3、以往的例行试验有朝着注意值或警示值方向发展的明显趋势;或者接近注意值或警示值;
4、存在重大家族缺陷;
5、经受了较为严重不良工况,不进行试验无法确定其是否对设备状态有实质性损害。
78、电磁式电压互感器发生谐振分为几种?各有什么特点?
答:电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压,从本质上讲,是由于电磁式电压互感器的非线性电感与系统的对地电容构成铁磁谐振所引起的。分为基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振3种。
基波谐振:某一相电压降低,但不为零,其余相电压升高,大于线电压,一般不超过3倍相电压;高次谐波谐振:三相电压同时升高,其数值相同,且大于线电压,一般不超过3—3.5倍相电压;分次谐波谐振:三相电压一次轮流升高,三相电压表指针在相同范围内出现低频摆动,一般不超过2倍相电压。
79、防止和消除谐振的措施有哪些?
答:1、改变参数躲开谐振区
(1)改变母线的对地电容。在变电站母线上增加出线,或在母线上加装集中电容器等。
(2)改变电感。选用伏安特性好的电压互感器,使其工作点在伏安特性的线性部分,当有激发因素时,铁芯不易饱和,也就难于激发谐振。
(3)合理安排运行方式。在倒闸操作中应避免用带断口电容器的断路器投切带电磁式电压互感器的空母线。
(4)装设消弧线圈。
2、增大回路的阻尼效应
(1)在电压互感器开口三角绕组两端接入阻尼电阻或短接。(2)在互感器高压绕组中性点上接电阻。
(3)采用消谐装置
3、采用零序电压互感器。
80、发生电压互感器谐振时应如何进行处理?
答:电压互感器发生谐振故障时,常会引起火灾或爆炸。若发现电压互感器高压侧绝缘有损坏(如冒烟或内部有严重放电声)的时候,应使用电源断路器将故障电压互感器切断,此时严禁用隔离开关断开故障的电压互感器。因隔离开关没有灭弧能力,若用隔离开关切断故障,还可能会引起母线短路,使设备损坏,甚至造成人身事故。
电压互感器回路上一般都不装设开关。如直接用电源断路器切除故障就会直接影响用户供电,所以要根据现场实际情况进行处理。若时间允许先进行必要的倒母线操作,使拉开故障电压互感器设备时不致影响对用户供电。若电压互感器冒烟、着火,来不及进行倒母线时,应立即拉开该母线电源断路器,然后拉开故障电压互感器隔离开关隔离故障,再恢复母线运行。
81、智能电网的智能化主要体现在哪几方面?
答:1、可观测:采用先进的传感测量技术,实现对电网的准确感知。
2、可控制:可对观测对象进行有效控制。
3、实时分析和决策:实现从数据、信息到智能化决策的提升。
4、自适应和自愈:实现自动优化调整和故障自我恢复。
X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。
变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体
安规考试试题 一、单选题: 1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(B)培训,经考试合格上岗。 A.实践技能;B.岗位技能; C.安全技能;D.专业知识 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过(C)教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.现场基础;B.危险点; C.安全知识;D.专业 3、高压电气设备:电压等级在(C)V及以上者; A.250;B.500;C.1000;D.10000 4、室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在(B)m以上,安装牢靠并加锁者; A.1.5;B.1.7;C.2;D.2.5 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点(C)m以内。 A.6;B.7;C.8;D.10 6、巡视配电装置,进出(C),应随手关门。 A.变电站;B.间隔;C.高压室;D.组合电气 7、监护操作时,其中一人对设备较为(B)作监护。特别严重和繁复的倒闸操作,由烂熟的运行人员操作,运行值班负责人监护。
A.清晰;B.熟悉;C.明白;D.了解 8、倒闸操作由(B)填用操作票。 A.运行人员;B.操作人员; C.监护人;D.工作许可人 9、操作票应填写设备的(B)名称。 A.编号;B.双重名称; C.开关;D.隔离开关(刀闸) 10、监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经(A)同意的操作行为。 A.监护人;B.发令人;C.值班长;D.调度员11、操作中发生(A)时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。 A.疑问;B.故障;C.异常;D.事故 12、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用(B),并站在绝缘垫或绝缘台上。 A.绝缘棒;B.绝缘夹钳;C.绝缘靴;D.工具13、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和(A)前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A.做好安全措施;B.推上接地刀; C.作好临时遮拦;D.未许可开工 14、(C)操作时不得进行登高或登杆操作。 A.刀闸;B.倒闸;C.单人;D.检修 15、不停电工作系指:(A)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。
13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。 14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。
、单选题共65题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:.3》 A. 设备 B. 现场
C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 8.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯
9. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月 10. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:7.7》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 11.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 12.在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。答案:A 《线路安规:2.5.1》 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好
安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。
A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0
2020年安规考试试卷 一、单选题(40分/每题1分) 1、(C)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 3、在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显(D)。 A.电气指示 B.机械指示 C.警示标识 D.断开点 4、柱上断路器应有分、合位置的(A)指示。 A.机械 B.电气 C.仪表 D.带电 5、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置(B)标示牌。 A.“止步,高压危险!” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” D.“有电危险!” 6、装设于(D)的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。 A.室外 B.室内 C.柱上 D.地面 7、现场勘察工作,对涉及(D)的作业项目,应由项目主管部门、单位组织相关人员共同参与。 A.多专业、多部门 B.多部门、多单位 C.多专业、多单位 D.多专业、多部门、多单位 8、若一张工作票下设多个小组工作,(C)应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用工作任务单。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人 9、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入(B)。 A.安全措施 B.相应的安全措施 C.技术措施 D.相应的技术措施 10、若需变更或增设(D),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 A.安全条件 B.施工范围 C.工作任务 D.安全措施 11、专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的(A)情况和本规程的人员担任。 A.设备 B.现场 C.接线 D.运行 12、填用配电第一种工作票的工作,应得到(C)的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。 A.现场工作许可人 B.配电运维人员 C.全部工作许可人 D.值班调控人员
--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续
C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员
一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、新《煤矿安全规程》是根据《煤炭法》、(矿山安全法)(煤矿安全监察条例)制定的。 2、煤矿企业必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、(标准)(技术规范)。 3.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、(职能机构安全生产责 任制)(岗位人员安全生产责任制)。 4、(煤矿安全规程)、(作业规程)和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有 同等种要和并列平等的关系。 5、煤矿职工在安全生产中依法感受有关安全生产的(知情权)(建议权)的权 力 6、采掘工作面及其它作业地点风流中(瓦斯浓度)达到(1.0%)时,必须停止使用电钻打。 7、矿井相对瓦斯涌出量是指(矿井)在(正常生产)情况下平均日产一吨煤的瓦斯涌出量。 8、瓦斯检查做到(瓦斯检查手册)、(瓦斯检查牌板)、瓦斯班报三对口。 9、“一炮三检”是指(装药前)、(放炮前)、放炮后分别检查风流中的瓦斯。 10、井下供电应做到的“三无”内容是(无鸡爪子)(无羊尾巴)无明接头。 二、选择题(每题 2 分,共20 分) 1、采掘工作面进风流中氧气所占的体积佰分比不得低于(B ) 。A. 20.96% B. 20% C. 18% 2、压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于(C )。 A 2m B 5 m C 10 m 3、电缆在水平巷道或倾斜井巷内吊挂间距不得超过(A )。 A.3m B. 4m C. 5m 4、因瓦斯超限而切断电源的电气设备,只有瓦斯浓度降到(B )方可送电开 动机器。 A.1.5% B.1.0% C.0.5% 5、检修电气设备时,下列哪种情况是不答应的(A ) A.可以约时停送电 B.不可约时停送电 C.电话通知停送电 6、局部通风机及其开关附近10m 内,风流中瓦斯浓度不超过(A )时,方可启动通风机。 A.0.5% B.1.0% C.1.5% 7、新《煤矿安全规程》自(A)起实施。 A 2016 年10 月1 日 B 2016 年11 月1 日 C 2016 年12 月1 日 8、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。 A 1 B 2 C 3 9、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校 1 次。 A 7 B 10 C 15
国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C
6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系
一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间
沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中
XX公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应 重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移 开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV 的安全距离为 1 m,110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为 3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝 缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可 后,方可进行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应 立即报告调度和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措 施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备 上工作,应拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关 的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在 上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 “禁止合闸、有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可 靠的保护接地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。 18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干
华能乐亭风电场安规考试试题 答题人:班组:分数: 一、填空题:(20分) 1、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不的靠近避雷器和避雷针。 2、倒闸操作必须同时有_2_个人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。 3、在全部停电的或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:一、停电;二、 验电;三、装设接地线;四、悬挂标示牌和装设围栏。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点_±_米以内,室外不得接近故障点_8_米以内。 5、设备对地电压在250v 以上者,为高压;250v 以下者,为低压。 6、10KV设备在不停电时的安全距离是0.7m ,35KV带电设备、110KV带电设备的安全距 离是1.5m 、220KV带电设备的安全距离是3m 。 7、电气设备停电后,即时是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 8、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源, 但事后必须立即报告。 9、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票 10、一份操作票只能填写一个操作任务。 二、多项选择题(共50分,每题5分): 1、高压开关柜内手车开关拉出后,(A、B C )。 A、观察隔离挡板是否可靠封闭。 B、隔离挡板禁止开启。 C、设置“止步,高压危险!”的标示牌 2、下列项目应填入操作票内:(A、B CD E、F、G ) A、应拉合的断路器(开关)。 B、应拉合的隔离开关(刀闸)。 C、验电。 D应拉合的接地刀闸(装置)、装拆接地线。 E、合上或断开控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器。 F、切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压。 G拉合设备后检查设备的位置。 3、下列各项工作可以不用操作票:(A、B )。 A、事故应急处理。 B、拉合断路器(开关)的单一操作。 C、拉开或拆除全站(厂)唯一的一组接地刀闸或接地线。 4、若(A、B、C )同时停、送电,可使用同一张工作票。
安规试题A 姓名:成绩: 一、填空 1、工业中的三废是指:、、。 2、火场逃生的方法有:、。 3、常用灭火器有哪些:、、。 4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地线。 5、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应该拒绝执行。 6、“二票”是指工作票、操作票。 7、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。 8、凡在离地面 2 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 二、单项选择 1、《安规》中明确规定,单人值班不得单独从事()工作 A、巡视 B、修理 C、检查 2、高压设备上工作的安全措施分()类 A、一 B、三 C、四 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、220KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、0.7 B、2 C、3 5、500KV电气设备不停电的安全距离是()米。 A、3 B、4 C、5
6、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过()ppm。 A、500 B、1000 C、1500 7、在运用中的高压设备上工作,分为()类: A、二 B、三 C、四 8、设备运行后每()个月检查一次SF6气体含水量,直至稳定后,方可每年检测一次含水量。 A、三 B、四 C、五 9、SF6设备运行稳定后方可()检查一次SF6气体含水量。 A、三个月 B、半年 C、一年 10、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 三、判断题 1、只要工作地点不在一起。一个工作负责人可以发两张工作票。() 2、开工前工作票内的全部安全措施可以分步做完。() 3、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。() 4、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票。() 5、工作票的有效时间,以批准的检修期为限。() 6、工作票的有效时间,以检修期为限。() 7、对企业发生的事故,坚持“三不防过”原则进行处理。() 8、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。() 9、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。() 10、电动机起动装置的外壳可以不接地。() 四、问答题 1、安规对工作人员穿着工作服有何规定?
2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过__1.5__米时,必须 使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。
安规考试答案
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2
安规考试试卷 题号一二三总分 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 3 道大题,满分 100 分,考试时间 60 分钟。 一、选择题 ( 请将正确答案的代号填在横线上,每题2分,共20题、40分 ) 1.电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.1.0米B.1.5米C.3.0米 2.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由(B )确认是否合适。 A.工作许可人B.工作负责人C.值长 3.创伤急救的原则是(B)。 A.先固定、后抢救、再搬运B.先抢救、后固定、再搬运C.先固定、后搬运、再抢救4.电压等级为35kV及以下的设备不停电时的安全距离是(C) A.0.35米B.0.70米C.1.0米 5.由工作负责人收执的一份工作票必须经常保存在(C )。 A.变电站主控室B.作业班组工具车内C.工作地点 6.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂 ( C )标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 7.对带电设备不能使用(B )灭火 A.干式灭火器B.泡沫灭火器C.二氧化碳灭火器 8.高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(A)以内。 A.8米B.4米C.5米 9.第一、二种工作票的计划工作时间,以(B)为限。 A.申请的检修时间B.批准的检修时间C.工作所需要的最长检修时间 10.触电者未脱离电源前,救护人员( C )。 A.等医生前来处理B.不准直接用手触及伤员C.直接进行心肺复苏法 11.电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是(C)。 A.3.0米B.4.0米C.5.0米 在带电设备周围应使用(B )进行测量工作。 A.钢卷尺B.不含金属丝的线尺C.皮卷尺 12.. 多天工作,每天工作间断时,由工作班人员清扫工作现场,值班人员开放已封闭的通道,工作负责 人将所持工作票(B)。 A.自行保存B.交回值班员C.交给工作票签发人 13.电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是( A )。 A.0.70米B.1.0米C.1.5米 14.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员具备必要的电气知识和(B), 熟悉电气设备及其系统。 A.操作技能B.业务技能C.技能D.技术 15.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作( A )应进行工作布置,明确工作 地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。A.前B.中C.后D.期间 16.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证( B )的制度措施, 可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。 A.施工质量B.安全C.工期D.技术 17.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出, 所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到( B )的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进人工作地点。 A.工作负责人B.工作许可人C.工作票签发人D.值班负责人 18.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向 工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(B )方可开始工作。 A.履行确认手续后B.检查好安全措施的布置后C .熟悉工作流程后D.了解后 19.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等 长物,应(B),并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人直立搬运B.放倒后搬运 C.倾斜搬运D.一个直立搬运 20.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因 素和(A)。 A.防范措施B.预控措施C.技术措施D.安全措施 二、多选题 (每空2分,共10空、20分 ) 1、《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:下列距离应满足相关安全规定:(ABCD)。