文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮施工方案.docx(完整版)

吊篮施工方案.docx(完整版)

吊篮施工方案.docx(完整版)
吊篮施工方案.docx(完整版)

电动吊篮安装拆除施工方案

工程名称:新发地新村一期A2、3、8、9#楼

建设单位:北京市丰泰新房地产开发有限责任公司

施工单位:北京市冠京先河建筑工程有限公司

编制人:齐方济编制日期:2012年3月30日审核人:李海峰审核日期:2012年4月 3 日

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、高处作业吊蓝的型号及技术参数 (2)

四、吊篮的布置数量及规格 (3)

五、安装工艺流程 (3)

六、相应的保障措施 (6)

七、紧急情况下的应急措施 (6)

八、抗倾覆的受力计算 (8)

九、吊篮平面布置图 (9)

十、吊篮安全操作规程 (9)

一、工程概况

本工程为回迁房住宅楼,建筑面积为38000 平方米,地下2 层,地上15 层。建筑总高度为46 米,室内外高差为0.6 米,基础为钢筋混凝土筏板式基础,结构为全现浇剪力墙结构,抗震等级为二级。

本工程为二类建筑,耐火等级二级,抗震设防烈度8度,使用年限50年。

二、编制依据

1)主要规程

2)参考手册

三高处作业吊蓝的型号及技术参数

本工程选用ZLD800及ZLD630型电动吊篮,

主要性能及把技术参数

四、吊篮的布置数量及规格

本工程共需吊篮26 台

注:如挂一半部分倒着施工所需吊篮数目根据实际情况确定,根据该工程的建筑特点电动吊篮的配置根据现场要求可作适当的调整变动。

五、安装工艺流程

1、安装前的准备工作

安装前,清点各零件的数量。检查零部件是否有损伤等异常情况。并应对零

部件进行清洗、去污工作后运置安装现场。

2、悬挂机构的安装、调试

(1)将三角架支架与前底座用螺栓固定,插杆装入竖套管内根据墙体结构,插杆的高度在1.15~1.65米的范围内调节,用螺栓固定,完成前座安装。

(2)将配重支座装入后底座并用开口销固定,后座支柱与后底座用螺栓固定,插杆装入后座支柱内,插杆的高度与前座平齐,用螺栓固定,完成后座安装。

(3)将前梁、后梁分别装入前座、后座的插杆套管内,用中梁将前梁、后梁套连,并根据现场情况选定前梁的悬伸前座、后座间的距离,将上支柱放置于前座的插杆套管上。连接套置于后座的插杆套管上,用螺栓固定,支架组装完毕。

(4)将加强钢丝绳一端与前梁连接套固定,装钢丝绳夹并拧紧,另一端经上支柱半球绳轮、后座连接套与索具螺旋扣固定,调节螺旋扣螺杆,使加强钢丝绳绷紧。

(5)将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在钢丝绳吊板上,并在安全钢丝绳适当处安装限位块。(不能装错)

(6)检查上述各部分的安装是否正确,尤其是钢丝绳夹是否按要求安装。确认无误后,将悬挂机构放置于工作位置,前吊板伸出作业墙60cm ,两悬挂机构前吊板产间隙等于工作平台的长度。固定前后脚轮,配重平均放置在后座上,并上紧防盗螺栓。将工作、安全钢丝绳缓缓放下。

(7)无论安装还是移位,悬挂机构必须满足安全系数≥2。

配重量与配重点到支点的距离的积不小于设计载荷与其到支点的距离积的二倍。其中包括工作平台、提升机、电器系统、钢丝绳、额定载荷、风压值等的总和。(前梁伸出部分长度通常为1.3~1.5米。最大伸出量不得大于1.8米,如果由于工作需要,前梁伸出长度大于1.5米时,必须采取相应的安全措施,相应减少工作载荷或增加配重,保证倾覆安全系数不小于2。)

3、工作平台的安装、调试

(1)将底板垫高200毫米以上放平,装上栏杆,将低的栏杆放于工作面的侧,用螺栓固定。

(2)安装架与栏杆连接时,螺栓两端使用大垫圈。

(3)提升机安装架装在栏杆两端,用螺栓固定。

4、提升机、安全锁、电器箱的安装

(1)将提升机安装在提升机安装架上,用所配的销轴(螺栓)紧固。(2)将安全锁装在安全锁支板上,用螺栓固定。

(3)将电器箱挂在工作平台栏杆当中,把电动机插头连接到电器箱上。将上限位行程开关安装在安全锁上方的安装板上。按三相五线制连接电源。确认无误后插电源插头。

5、试运转

(1)上机操作必须系好安全带,并索扣在安全绳上,(安全绳必须索扣在吊篮以外可靠牢固的建筑物上部)安全绳索必能承受500公斤以上的冲击力。

(2)打开电器箱,合上电源开关后关上电器箱门,检查电铃,限位开关,手握开关,转换开关,电动机等应处于正常状态。

(3)电器箱上的转换开关拨向待穿钢丝绳的电机一侧,先将工作钢丝绳插入提升机上端进绳口内,启动上行开关,提升机可自动穿绳。安全钢丝绳从安全锁上端孔插入。另一端同样操作。

(4)将电器箱门面上的选择开关拨到中间位置。启动上行开关,将工作平台升高到离地面1米处,在工作钢丝绳,安全钢丝绳距地面15cm处安装重锤。

(5)检查安全锁工作状况,具体步骤:将转换开关拨至侧位,按下行开使工作平台倾斜,当工作平台倾斜4°—5°时,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。

(6)检查提升机上、下运行及制动情况,工作平台应保持平衡,限位开关触限位块后应停止运行。

(7)空载试验,地面操作运行上、下空载运行,整个过程应升降平稳,无异常现象。电路灵敏可靠,各连接处无松动现象。近地面载人操作,主要检查电动机启、制动情况和手动滑降情况。

(8)额定载荷试验,引出控制开关,人员在地面操作,吊篮平台内均匀装载额定载荷,吊篮在1米的行程中升降,至少三次。在运行中应无滑降现象和异常声响。安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳。

6、吊蓝经各部件调试,检测合格后交付使用

7、位移:

根据施工需要,可以随时移位,但必须有专业技术人员现场指导监督(1)、必须先将吊篮放在地面上,防止意外、近距离移位先要把钢丝绳退出相应长度、搬下配重,移位前后支架到所需位置。调整位置、压装配重检查紧固各部件。穿好钢丝绳,检查验收,合格后方可使用

(2)、远距离移位要把钢丝绳和电缆与平台分离,搬下配重,移位前后支架到所需位置。调整位置、压装配重检查紧固各部件,穿好钢丝绳,接好电缆线,检查验收,合格后方可使用

8拆卸

(1)拆卸前应对吊篮进行全面检查,记录损坏情况;

(2)将平台停放平整的地面上,拆下绳坠铁。褪出钢丝绳,切断电源将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并将电缆线卷成圆盘扎紧。将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆。最后拆卸屋面悬挂装置,运至地面并做好保护工作9吊篮安装完后完毕后需经使用单位、租赁单位、总包单位、监理单位。共同按AQ-C9-2验收表验收,合格后方准投入使用。

六相应的保障措施

1 每台吊蓝都采用两根钢丝绳一根主绳一根安全钢丝绳以保障主绳断列以确吊蓝的安全.

2 在吊蓝外独立固定一根安全大绳在吊蓝内施工人员用安全琐及安全带将

工人固定到安全带上以确保吊蓝发生事故时工人的安全.

3 吊篮在安装拆卸过程中所有工作人员必须系好安全带。

4 吊篮在安装拆卸过程中在吊篮下方围出相应的安全区,并派专人看守以

防落物伤人。

七紧急情况下的应急措施

吊篮事故的严重性可以分为以上四级。

1 第一级事故,吊篮在操作期间出现下列故障,控制器未能控制吊篮;可

由操作员自行操作制动器应付返回平台,如:

(1)电源出现问题操作员应立即通知技术员。

(2)主动电机电路故障,检查安全锁在戒备状态,确定制动器操作正常。

控制电机的制动器缓缓返回平台。

2 第二级事故,吊篮在操作期间因下列情况锁紧安全钢丝绳,未能撤

回戒备状态,安全锁的连杆折断或超速安全锁的重设轴折断

(1)操作员应立即通知技术员。

(2)操作员未经安全锁维修训练切勿自行修理安全锁。应立即通知技术员

(3)操作员可由在场的工程主管指挥下,先确定电机能锁紧吊篮及安全锁在戒备状态,再由专业维修人员推开锁定器之凸轮。然后返回平台。

3 第三级事故,吊篮在操作期间出现下列故障使操作员不能自行

反回平台,需要其他支持。如:

(1)电机机械故障,松开电机制动器后仍锁紧钢丝绳。操作员必须立即通知现场领导并转知工程主管及维修工程师。

(2)提升机钢缆折断,由安全锁锁紧吊篮。操作员必须立即通知现场领导并转知工程主管及维修工程师。如钢丝绳折断,在工程主管指挥下由经过培训的专业人员安排更换钢缆和拆除折断之钢丝绳。

(3)提升机制动器故障,由安全锁锁紧吊篮。如提升机机械故障或制动器故障;可以由专业维修人员在一个新的吊点提供另一钢丝绳,及吊架,并由操作员固定于吊篮上,并用新的提升装置缓缓吊起吊篮,然后放弃有故障的提升装置并用新的提升装置操作吊篮返回平台。

4 第四级事故,吊篮发生意外后操作员只靠安全绳悬吊,或全数操作

员同时受伤,未能配合自行驾驶吊篮返回平台

(1)吊篮船身折断或安全锁及提升机同时失效吊篮严重倾斜或自行下坠。现场领导应立即知会项目经理及维修工程师;如有人受伤应立即通知急救

员到场,协员用游绳把操作员放回平台。

八 抗倾覆的受力计算

悬挂机构的配置应满足:配重量与配重点到前支点间的距离 的乘积不小于设计载荷与其吊点到前支点的距离的乘机的二倍公式如下:

G ——配重的质量(25kg/块,

F ——工作平台、提升机、电器系统、钢丝绳、额定载荷、风压值等总和(kg )。

a 前支架到吊篮吊点间的距离

b 前后支架之间的距离

前梁伸出长度通常不大于1.3米,可根据建筑物结构调节前梁、中梁、后梁确定所需要的伸出量,当前梁的伸出量高于1.3米或钢丝绳长度超过150米时,必须相应减少工作载 荷或增加配重,保证K 值大于2,悬挂机构6米时工作平台、钢丝绳等总重量为480kg )

(1)、本工程所用吊篮具有两种型号及限载

ZLD —630 限载630kg

ZLD —800 限载800kg

(2)、中华人民共和国建筑工业标准GB19155-2003号《高处作业吊篮安全》第12.3条,抗倾安全系数不得小于2。

(3)、安全简图安装时严格限制悬臂前支架中心外的悬挑长度小于1.7米

(4) 抗倾覆系数验算(吊篮压配重数量根据各吊篮实际情况做相应调整) 如:吊篮自重(6m 长):G=480kg+200kg=680kg),单侧为:680kg/2=340kg 使用总荷载:P=800kg ,单侧为:800kg/2=400kg

对前支架中心倾复力距为:M 倾=(G+P )×A=(340+400)×1.7=1258kg.m 后支架放置配重铁重量:W=1200kg (48块)

对前支架单侧抗倾复力距为:M 抗W ×B=600×4.2=2520kg.m

抗倾覆系数:K=M 抗/M 倾=2520/1258≈2.003>2(可)

其中ZLD630计算如下

如:吊篮自重(6m 长):G=480kg+100kg=580kg),单侧为:580kg/2=290kg 使用总荷载:P=630kg ,单侧为:630kg/2=315kg

对前支架中心倾复力距为:M 倾=(G+P )×A=(290+315)×1.7=1028.5kg.m 后支架放置配重铁重量:W=1000kg (50块)

对前支架单侧抗倾复力距为:M 抗W ×B=500×4.2=2100kg.m

抗倾覆系数:K=M 抗/M 倾=2100/1028≈2.04>2(可)

九 吊蓝的平面布置图(见下图)

吊篮安装完毕后用钢丝绳 将配重固定或与建筑主体连接以增加吊篮的可靠性。所有吊篮架设连接均用16毫米8。8级高强螺栓。篮筐用12毫米8.8级高强螺栓。

2≥

十、吊篮安全操作规程

1、使用要求:

(1、厂方在第一次指导安装过程中,用户应认真学习,不懂就问,在以后的安装过程中,应参照第一次安装规范执行,不得轻易更改。

(2、用户不得自行随意拆除、拆卸吊篮部件,尤其是吊篮上的安全锁,绳锤铁等装置。如使用吊篮中发现电机电热、有异声、电箱电器元件烧坏等情况,应马上停止使用,及时通知专业技术人员抢修。在未经专业技术人员同意,用户私自移篮而造成的安全责任事故,由用户方承担全部责任。

(3、在同一地点改变吊篮位置时,悬吊平台应停放在平稳安全处,悬吊机构两吊点间距离比平台吊点间距距离小3-5cm内,悬吊机构抗倾覆系数≥2,张紧加强绳,使前梁略微上翘3-5cm,用木楔将脚轮楔紧,各部位连接可靠,配重齐全有效。按要求装好绳锤铁,将钢丝绳圈好捆紧。

(4、安装完毕后经主管人员验收合格后方准使用。

2、操作人员要求:

(1、年满18周岁,无心脏病、高血压、低血压等防害高处作业的疾病。

(2、操作人员不能饮酒,不能穿拖鞋及塑料底鞋等易滑鞋。必须使用安全带,安全帽,持操作证上岗。严禁打闹,如有违章,说服不听的,租赁方每个人都有权停止其吊篮工作,停止期间租费照收。

3、操作注意事项:

(1、吊篮平台严禁超载,平台内载荷应分布均匀,无杂物,提升机安全锁严禁带病工作。

(2、当平台倾斜时应及时调整,两端高度差不得超过15cm。

(3、工作人员应从地面进出平台,不得从一平台跨入另一平台。

(4、吊篮使用电压低于342V不得作业,雨雪天及风力到五级以上不能作业。

(5、使用现场距高压线及其装置10米以外。

(6、必须有两人以上共同作业。停电时先关掉电源开关后,两人同时操作手动装置缓慢滑下。

(7、不准将平台作为载人或运输设备使用。

(8、悬吊平台作电焊作业时,不能将钢丝绳当接地线用,并采取适当防护措施,另设接地线。电焊把不能搭在吊篮上,应放在绝缘板上,不能直接触及吊篮任何部位,以防打火烧断钢丝绳,严防焊渣溅到钢丝绳上。

(9、悬吊平台使用时,严禁猛烈晃动、荡秋千、在篮内用梯子增加高度。

(10、电动机起动频率不得大于6次/分钟,连续使用时间不得超过30分钟。

(11、电缆线长度超过100米时应采取电缆抗拉保护措施。平台上装有易燃品时禁止吸烟,要有防火措施。每天收工时电气系统及电机采取防水措施,防止受潮进水造成短路。开工前应打开电机遮盖物,严防异物卷进电机。

(12、必须经常检查提升机是否工作正常,有无异响、异味,温度是否过高,如发现故障应及时停止使用,降至地面,请专业人员处理。非专业维修人员不得擅自拆卸修理吊篮,如发生绞绳现象(电机转但钢丝绳不随着动)时必须立即停

止使用及时通知专业人员处理不得再启动提升机以免增大损失发生危险。(13、吊篮在使用前应在距地面1米处满载,升降数次未发现问题后才准使用。停止时应断开电源。

(14、每日工作前对吊篮进行日常检查,合格后方准使用。如未检查,发生事故,责任由使用方负责。

(15、日常安全检查由专人负责,检查后认真填好日常检查表,发现问题及时通知专业人员维修,检查无故障后须在距地面1米处升降数次,确定无误后方可使用。

(16、操作过程中随时注意防止异物卷进电机和安全锁眼,特别注意钢丝绳上不得粘有玻璃胶、沙浆等。

(17、空中开安全锁必须提升吊篮开锁,严禁在安全绳受力时强行蛮力开锁。(18、吊篮上下运行随时注意墙面是否有障碍物,使吊篮和电缆线及时避开。(19、作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住,如被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松排除后方可运行。

(20、电源线从上方进篮,上行时应不停地将电缆线收拢在吊篮内。

(21、电源从下方进篮,电缆应捆在外侧扶手上。

(22、随时注意电缆有无破损情况,应及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止铜丝外露打火触电伤人。

(23、当吊篮距地面50公分时应检查电缆线、钢丝绳是否被吊篮压着,排除后方可降落。

(24、吊篮移动方案必须得到专业技术人员同意。

(25、立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重点上,新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。当屋面悬挂机构在检修或移动时,必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。吊篮移位后,必须通知专业人员验收后方能投入使用。

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮施工专项施工方案

吊 篮 专 项 施 工 方 案编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:工程有限公司 编制日期:X年C月K日

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.组织机构人员及相应岗位职责 (4) 4.准备工作 (4) 5.外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (5) 6.电动吊篮数量及布置方案 (5) 7.电动吊篮的安装、调试、验收、移位和拆除方案 (5) 7.1悬挂机构的安装、调试 (5) 7.2悬吊平台的安装、调试 (6) 7.3提升机、安全锁、电器箱的安装 (7) 7.4穿绳检查 (7) 7.5重锤的安装 (8) 7.6安全绳和绳卡的安装 (8) 7.7通电、检查 (8) 7.8验收及交接 (9) 7.9移位 (9) 7.10拆除: (10) 8.安全操作规程及注意事项 (10) 8.1设备检查 (10) 8.2电动吊篮安全移动及拆卸: (11) 8.3操作规程 (11) 8.4吊篮安全使用规程: (13) 8.5操作人员注意事项: (13) 8.6现场监管人员及职责 (13) 8.7通讯设备配备 (14) 8.8常见故障及排除方法 (14) 9.季节性施工措施 (16) 10.安全管理制度 (16) 10.1项目技术安全交底制度 (16) 10.2安全教育培训制度 (16) 10.3安全隐患整改责任制度7 11.验算 (18) 12.培训 (19) 13.维护、保养 (20)

1.工程概况 2.编制依据 (1)《GB/T19155-2017高处作业吊篮》 (2)《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 》 (3)《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016》 (4)《起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-2010》(5)《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》 (6)《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012》 (7)《建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012》 (8)《建质(2009)87号》 (9)《安全网质量标准GB5725-2009》 (10)《安全带GB6095-2009》 (11)《安全帽标准GB2811-2007》 (12)《建筑工程绿色施工规范GB/T 50905-2014》 (13)《产品说明书》

ZLP-630型高空作业吊篮安拆及使用方案

目录 一、工程概况 (2) 二、电动吊篮的选型 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (4) 六、交接、吊篮验收 (7) 七、吊篮移篮、拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 十一、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 (10) 十二、雨季施工 (14)

一、工程概况 山西晋城红星美凯龙家居生活广场位于泽州北路以东,北侧为规划晓庄路,南侧为规划城市道路;该用地范围东西宽约138m,南北长约197m,用地面积27337㎡。 本工程总建筑面积83617.95㎡,地下室结构南北长108.25m,东西长146.5m。1#楼建筑总高度33.1m,为地下一层,地上六层的框架结构。地上部分为家居建材商场,1层~5层层高5.2m,6层层高5.25m;地下一层为家居建材商场和人防区域,层高5.2m;2#楼建筑总高度为62.6m,为地下一层,地上16层框架剪力墙结构。1-3层为商场,4-16层为办公楼。 本工程设计标高±0.00米相当于黄海高程761.900米;室内外高差0.200米;建筑抗震设防烈度为6度,本建筑基础采用独立基础加地梁防水筏板形式。 二、编制依据 2.1建筑幕墙工程图纸; 2.2建筑工程施工安全操作规程; 2.3安全施工专项方案 2.4施工组织设计 2.5《高处作业吊篮》GB 19155-2003 2.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.8《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文件 2.10《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003 三、电动吊篮的选型 3.1 电动吊篮的选型 为本工程选用ZLP—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:3090mmX720mmX1300mm(长x宽x高),单元长度有1米、1.5米、2米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6

吊篮安装方案

电动吊篮安全方案 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段使用数量: 99 台(套) 编制人: 审批人: 编制单位:北京住总集团有限责任公司 2016年4月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概述 (3) 3.电动吊篮的选型 (3) 4.电动吊篮主要技术参数............................ .. (4) 5.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置 (4) 6.设计说明 (4) 7.结构简介 (5) 8.双方配合的项目 (5) 9.吊篮施工过程 (6) 10.安全保护措施 (7) 11.季节性施工措施 (8) 12.对工程的成品保护工作 (8) 13.电动吊篮抗倾覆安 (9) 14.电动吊篮技术交底兼安全操作规程全系数验收 (10) 15.施工方法和安全注意事项 (12) 16.施工中的应急处理 (13) 17.验收 (14) 18.设备安装、拆卸、运输、使用、事故应急预案 (14) 19.文明施工措施 (15) 20.吊篮平面布置图 (15)

1.编制依据 1.1施工合同 1.2施工图纸 1.3施工组织设计 1.4本公司安全规定 1.5《ZLP630型高处作业吊篮使用说明书》 1.6《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》京建法【2014】1号文件。 1.7《高处作业吊蓝》(GB19155-2003) 1.8《北京市高处作业吊篮使用管理手册》 1.9《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92) 1.10《高处作业吊篮用安全锁》(JG5034-93) 1.11《高处作业吊篮用提升机》(JG55033-93) 1.12《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》(GB5972-2006) 1.13《高处作业吊篮性能试验方法》(JG/T5025-1992) 1.14《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、工程概述 工程名称:2015年朝阳区老旧小区综合改造第二批节能工程第二标段 建设单位:北京市朝阳区住房与城乡建设委员会 设计单位:北京希埃希建筑设计院 监理单位:北京东方通国际工程监理有限公司 施工单位:北京住总集团有限责任公司 代建单位:北京东方通国际工程监理有限公司 3.电动吊篮的选型 为本工程选用的ZLP-630型电动吊篮,额定载荷为630公斤。篮筐外型尺寸:宽700mm×高1100mm,单元长度为1、2、3、4、5、6米六种拼装方式。 4.电动吊篮主要技术参数 4.1 型号:ZLP(D)630型; 4.2 提升速度:9.3±0.5 4.3 提升高度:理论无限制; 4.4 电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 4.5 电机:三相电磁制动电机LTD63,每台电机功率1.5Kw;

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

骑墙马式吊篮安拆安装方案

骑墙马吊篮施工方案 一、编制依据: 1. 郑州空港科锐工业园食堂活动室外墙装饰施工图;郑州空港科锐工业园食堂活动室施工组织设计; 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3.《中华人民共和国高处作业吊篮标准》GB 19155-2003; 4.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005; 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991。 6.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 7. 吊篮使用说明书 二、准备工作: 1.根据工程场地大小,吊篮的使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。本场地主楼使用5台6m吊篮,共计5台。 2.在吊篮所使用位置的建筑物内配备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,需现场塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派专业吊篮技术人员负责现场指导安装,配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括悬吊平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂机构、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 三、外墙施工用电动吊篮的型号及说明:

在该项目的外墙工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。进入施工现场的吊篮设备,均经吊篮公司检验合格,出具合格证明。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:型号:ZLD63/ZLP630 长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、-----5m(1至5.0m可任意组合长度) 额定载重:ZLD63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(LTD63)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱1个; 悬挂机构2个; 悬吊平台1台; 钢丝绳(直径8.3mm)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个; 手握开关(COBB1)1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5)1根; 安全绳1根(Φ18 优质高强丝、破断拉力47250N GB6095-85); 自锁器1个(Φ18 破断拉力>7.8KN)。 四、吊篮布置方案: 根据郑州空港科锐工业园食堂活动室项目工程情况,需要安装吊篮进行外墙施工使用。

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程 电动吊篮安装拆卸专项施工方案总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾 编制日期: 2017年6月15日

目录 电动吊篮施工方案一、工程概况:

二、编制依据: 1、蓝宇国际大厦外墙装饰工程施工设计图纸; 2、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013); 3、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); 4、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010); 5、建筑安全施工检查标准(JGJ59-2011); 6、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-2016); 7、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2012); 8、电动吊篮使用说明书及相关技术文件; 三、安装前期准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.承租方应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.租赁公司应派吊篮技术人员负责现场指导安装,由我方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、电动吊篮安装形式的选择: 根据本工程实际需要,选择ZLP630型电动吊篮。下面将ZLP630型电动吊篮的型号及相关参数作必要介绍:

吊篮施工方案(5篇)

吊篮施工方案(5篇) 吊篮施工方案第1篇: 一、施工方案 专项施工方案必须要经过审核、审批。 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; 设置要求: 1、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核经过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。 2、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 二、安全装置 防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内; 吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁。 设置要求: 1、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。 2、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。 3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。 4、当悬吊平台运行速度到达安全锁锁绳速度时,即能

自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。 吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置 设置要求: 1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。 2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。 3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。 吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠 设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 三、悬挂机构 前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘前梁外伸长度贴合产品说明书规定 设置要求: 1、悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的作用力均应贴合建筑结构的承重要求。

吊篮安拆施工方案

电 动 吊 篮 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批:

目录 1.工程概况 2.组装部署 2.1组装人员装备 2.2吊篮准备 2.3机械准备 2.4电力准备 3.安装布置 3.1组装工艺流程图 3.2工艺流程图 4.安装方法 5.拆卸措施 6.操作规程 7.验算、验收 8.安全管理制度

1. 工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑高度: 电动吊篮安装位置:排烟冷却塔顶部 2.组装部署 2.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,8-10名工人协助安装。 2.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 2.3 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。 2.4 电力准备:预备380V动力电源,及三级动力柜。 3. 安装布置 3.1 电动吊篮组装工艺流程图

组装前准备工作: (1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。 (2)按组装流程图将各零部件运送到组装位置。 3.2 安装工艺流程图

4. 安装方法 4.1 吊篮安装顺序图: 4.2 悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面,将悬挂机构的零部件调运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

4.3 安装及调整 ●安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体 垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 ●可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍 物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ●前梁深处端长度为1.5米。 ●前后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ●两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。 ●张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ●装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。 绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ●垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下 放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ●限位盘安装在安全锁用钢丝绳的上端从上面钢丝绳顶端往下200mm-300mm 处安装 ●配重每块25公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数 量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

吊篮专项工程施工组织设计方案

古县登福康公寓楼工程 [* 施工单位*] _______ 公司编制人: 负责人: 审核人: 批准人: 专项施工方案 职务: 职务: 职务: 职务:

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032- 93 )、 《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92))《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 品茗软件大厦工程;工程建设地点:市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m标准层层高0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;章某某担任项目经理,某某担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合 JG/T5032— 93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027 — 1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度 1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2000kg。 第四节、吊篮计算书 编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。

吊篮安装拆卸施工方案共14页

吊篮安装拆卸施工方案 一、编制依据: 本方案以JGJ202-2010《高处作业吊篮方案编制依据》和现行《建筑施工工具或脚手架安全技术规程》、施工图纸等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面图纸进行研究和分析后特制定本方案,根据现场实际情况吊篮统一安装至十七层,吊篮采用满挂,共计200台ZLP630型吊篮,具体位置详见平面布置图。 二、ZLP系列高处作业吊篮的简介 ZLP630型高处作业吊篮为电动爬升式或装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程,也可应用于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠,可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率,其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由1.5M、2M基本节拼装而成,其平台长度可按建筑外形组合为1.5M、2M、3.5M、4M、5.5M、6M等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好的满足施工需要。 2、悬挂机构:屋面悬挂结构采用方管、无缝管槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在屋面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。 3、吊篮的升级及保护系统:ZLP系列吊篮采用电动式升降,整个系统由提升机、安全锁、钢丝绳三大部分组成,提升机工作速度力8-10m/min,钢丝绳由工作绳和安全绳组成,配以摇臂式防倾斜安全锁,保证吊篮在工作钢丝绳发生断绳或平台倾斜角度于3-8°自动锁住安全钢丝绳。

4、电气控制系统:每台吊篮配有一个独立的电气控制箱,对吊篮的升降、调平、超高、限位进行控制,同时可方便地从配电箱内取36V和220V电源,用于照明和手持电动工具的使用。 三、安装准备 1、吊篮运抵现场后,在我方安装技术人员的指挥下,由使用或租用单位将吊篮悬挂机构、钢丝绳和电缆线运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁、配电箱等运抵地面相应安装位置。 2、使用方负责带有漏电保护开关和接地线的380V三相电源,吊篮在安装前应清除吊篮安装部位的障碍物,以免影响安装。 四、安装及调试流程 悬挂机构→钢丝绳→垂放钢丝绳→配重块 悬挂平台———————→穿钢丝绳、平台正位→重锤→运行前 安全锁电气箱 调整→限位块。 1、悬挂机构的安装 1.1、悬挂机构的安装顺序 上支架与加强钢丝绳 前梁中梁后梁 前伸缩架后伸缩架 前支架后支架 配重块 1.2、调节悬挂支架的前伸缩架,使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

吊篮专项施工方案

电动吊篮专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建元超宇装饰集团有限公司海口分公司

目录 一.编制依据 (3) 二.工程概况 (3) 三.施工准备 (3) 四.选用电动吊篮的型号与组成部件说明 (4) 五.吊篮设备主要技术性能参数 (4) 六.吊篮设备整机结构简介 (5) 七.电动吊篮设备的安装、移位和拆除方案 (8) 八.吊篮设备的调试 (16) 九.吊篮设备的电气安装调试规程 (16) 十.吊篮设备使用说明 (17) 十一. 吊篮设备的安全检查与维护保养 (18) 十二. 吊篮设备施工中的应急处理 (21) 十三. 吊篮设备的易损件 (23) 十四. 安全保证措施 (23) 十五. 吊篮设备季节性施工措施 (25) 十六. 常见吊篮设备故障分析与处理 (25) 十七. 机械吊篮设备相关的计算书 (27) 十八. 吊篮设备自检表 (29)

一.编制依据 1、3811-83 中华人民共和国《高处作业吊篮标准》 2、6067-85 中华人民共和国《起重机安全规程》 3、5032-93 《高处作业吊篮》 4、5027-92 《高处作业吊篮安全规则》 5、5034-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用安全锁》 6、5033-93 中华人民共和国《高处作业吊篮用提升机》 7、5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 8、5025-1992 《高处作业吊篮性能试验方法》 9、19155-2003 中华人民共和国《高处作业吊篮》 二.工程概况 本工程位于海南省海南省海口市滨海大道256号。楼层总高43.8米。建筑总面积:14165.50 ㎡(地上);建筑高度:43.2 m;幕墙起始标高:-0.450 m,最高标高:43.8 m;建筑主体结构形式:钢筋混凝土框架结构;预计使用吊篮25台。 三.施工准备 (1)、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 (2)、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 (3)、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (4)、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由

吊篮专项施工方案模版

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (1) 四、吊篮参数及组成部件 (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (2) 六、吊篮设备的调试 (3) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (4) 八、吊篮设备使用说明 (4) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (5) 十、吊篮设备的易损件 (7) 十一、安全保证措施 (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (8) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (9)

一、编制依据 1、本工程建筑施工图; 2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底; 7、吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。

建筑工程吊篮施工方案

目录 一、工程概况 1 二、施工部署 1 三、编制依据 1 四、吊篮简介 2 五、吊篮结构图 3 六、电器控制原理图 4 七、技术性能与参数 5 八、设备选型及配置方案 6 九、吊篮安装拆卸及移位方案11 十、施工安全保证措施13 十一、电动吊篮安全操作规程15

地上24层(局部25层),建筑高度75.9m。外墙面主要部分为面砖,局部为石材墙面。建筑物外墙装饰工程采用吊篮脚手架施工。 二、施工部署 三、编制依据 (1)B-3#住宅楼等12项施工图纸 (2)主要规程 (3)参考手册

四、吊篮简介 1、悬挂机构是架设于作业面的顶部支承处,承受工作平台额定载荷等重载的钢结构架。每台吊篮分别使用一套或二套悬挂机构施加于建筑物或构筑物支承处上的作用力应符合建筑结构的承载要求。 2、为适应作业环境的要求,悬挂机构在一定范围内前梁、后梁的高度可以调节,支座下配有滚轮,可以用来移动悬挂机构。 3、悬挂机构的配置应满足:配重量与配重点到前支点间的距离 的乘积不小于设计载荷与其吊点到前支点的距离的乘机的二倍公式如下: G ——配重的质量(25kg ×32块 =800kg ) F ——工作平台、提升机、电器系统、钢丝绳、额定载荷、风压值等总和(kg )。 a 前支架到吊篮吊点间的距离 b 前后支架之间的距离 前梁伸出长度通常不大于1.3米,可根据建筑物结构调节前梁、中梁、后梁确定所需要的伸出量,当前梁的伸出量高于1.3米或钢丝绳长度超过150米时,必须相应减少工作载荷或增加配重,保证K 值大于2,悬挂机构6米时工作平台、钢丝绳等总重量为405kg ) A 工作平台 ○1、工作平台由异型钢管组合而成,底部配有脚轮,便于作业拆装、移动。 ○ 2、工作平台靠作业区的扶栏高度97,底板有防滑波纺纹。 ○ 3、工作平台在1米、1.5米、2米、2.5米、3米、3.5米、4米、4.5米、 2 ≥

相关文档