文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 引水工程取水口及泵站工程施工组织设计方案

引水工程取水口及泵站工程施工组织设计方案

引水工程取水口及泵站工程施工组织设计方案
引水工程取水口及泵站工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录

第1章工程概况 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2水文气象条件 (1)

1.3工程地质条件 (2)

1.4对外交通条件 (3)

1.5合同项目和工作范围 (3)

第2章施工部署 (5)

2.1指导思想和实施目标 (5)

2.2项目管理总体安排 (6)

2.3施工测量方案 (8)

2.4施工区段划分 (9)

2.5施工现场管理机构设置 (10)

第3章主要施工方案 (16)

3.1土方开挖及填筑施工方案 (16)

3.2施工导流 (19)

3.3拉森式钢板桩围堰 (22)

3.4深层水泥搅拌桩施工方案 (24)

3.5锚杆静压桩施工方案 (28)

3.6箱涵及取水枢纽结构砼工程施工 (35)

3.7钻孔灌注桩施工 (46)

3.8挡墙施工说明 (51)

3.9泵站及加氯泵房施工 (51)

3.10沟槽开挖及回填施工技术 (74)

3.11水泵机组安装 (76)

3.12水力机械辅助设备安装 (77)

3.13厂内起重设备安装 (77)

3.14电气设备安装 (77)

3.15金结安装工程 (78)

第4章施工进度计划 (90)

4.1编制依据和编制原则 (90)

4.2施工总进度计划 (91)

第5章资源供应计划 (93)

5.1劳动力需求计划 (93)

5.2主要材料和周转材料需求计划 (95)

第6章主要机具配置计划 (96)

第7章施工准备工作计划 (97)

7.1组织和思想准备 (97)

7.2技术准备 (97)

7.3现场准备 (97)

7.4材料准备 (98)

7.5机械设备准备 (98)

7.6做好季节性施工准备工作 (98)

7.7劳动力准备 (98)

第8章施工平面布置 (100)

8.1布置基本原则 (100)

8.2对外交通条件 (100)

8.3对内交通 (100)

8.4建筑材料 (101)

8.5施工用电 (101)

8.6施工用水 (101)

8.7砂石料、砼系统布置 (101)

8.8施工辅助加工场 (101)

8.9仓储系统及其它 (102)

8.10生活区布置 (102)

8.11文明施工设施 (103)

第9章技术组织措施计划 (105)

9.1保证进度目标的措施 (105)

9.2保证质量目标的措施 (108)

9.3保证安全目标的措施 (118)

9.4保证环境的措施和文明施工的措施 (126)

9.5保证成本目标的措施 (132)

9.6保证季节施工的措施 (135)

第10章实施难点和对策 (137)

10.1工程的重点、难点 (137)

10.2工程管理重点 (137)

10.3解决办法 (139)

第1章工程概况

1.1 工程概况

xxx引水二期工程从xx引水至xxx,取水口设在xx干流旧xx闸上游约250m库区的右岸,供水点位于xxx祥芝镇xxx大道南侧的xx 水厂。输水管线途径xx山~xx大道~xxx渠~新建xx闸(南岸)~xx大桥(南岸)~xxx大桥(南岸)~xx大桥(南岸)~高速公路桥~xxxx大桥(南岸)~xx沿海大通道~拟建的xx水厂。本工程主要建筑物由取水枢纽、取水加压泵站、输水管线及输水钢管桥等组成,设计引水规模为4.6m3/s,最大设计流量为6.66m3/s,引水线路总长约32km。

本次招标系取水枢纽和泵站工程,主要包括取水枢纽、进水前池、泵站、加氯泵房、厂区围墙及出水管工程的土建工程、金属结构以及水泵和电气设备的安装。主泵房平面设台单级双吸中开式卧式离心清水泵,其中2台为工作泵,1台为备用泵,供水管线有两根,每台机对应一根供水管。装设2台YKS5004-I0 280kW l0kV电机及l台YKS630-I0 1120kW l0kV,远期装设3台YKS800 1-8 2800kW l0kV 电机。水泵电机采用l0kV电压等级,泵站采用2路l0kV直配供电方式,两回进线设置电气闲锁,互为备用,经计量柜后,设置l0kV电机电压供电母线,采用单母线接线方案。

1.2 水文气象条件

工程区属南亚热带海洋性季风气候区,夏无酷暑,冬无严寒,气候暖热湿润,季风明显,台风活动频繁。多年平均气温20.7℃,多年

平均风速3.5m/s,最大风速24m/s,每年台风暴雨多发生在6~9月,风力可达9~12级。年降雨量平均仅为1200mm,雨量年内分布极不均匀,多集中在4~9月,占全年雨量的76~80%,而10~12月仅占6~10%,1~3月占13~16%。较大洪水多由持续时间短而强度大的暴雨造成,强大暴雨主要来源于台风。本工程取水口位于xx拦河闸库区内,xx闸正常蓄水位为7. 0m,各频率洪水水面线见表1-1。

xx拦河闸(新闸址)闸上设计洪水水面线

表1-1

1.3 工程地质条件

取水建筑物位于旧xx闸右岸上游约250m,库岸边的沣地上;xx 输水隧洞所在的xx山为一风化残丘。输水管线沿着xx堤段外侧坡脚及xx一期防洪堤的外侧至xxxx大桥,之后管线顺着沿海大通道铺设,沿管线两侧地形大多较开阔,池塘、河沟广布,沿线以冲洪积、海积等地貌单元为主。xxx段管线沿着xxx铺设至配套水厂,沿线以风积、残积等地貌单元为主。

残丘及隧洞段地下水埋深3~5m,沿输水管线地下水埋深一般

0.5~2.Om。工程区河沟属感潮段,场地地表水、地下水的水位、水量受气候、地形、潮水位变化等因素影响变幅大,一般变幅为0.5~1.0m,局部变幅可达2.0m以上。

地基土自上而下分别为素填土、粉质粘土、淤泥、含淤泥中砂、中粗砂、残积砂质粘性土,底部为全风化黑云母花岗岩、强风化黑云母花岗岩、弱风化黑丢母花岗岩。

天然建筑材料如成品砂石料、条块石料直接从当地市场购买,管槽回填土料充分利用开挖料中的适用料,不足部分外购粘性土或砂性土。

1.4 对外交通条件

本工程取水口位于旧xx拦河闸上游约250m右岸,距xx市l0km,距xxx25km,供水点xx水厂位于祥芝镇xxx大道南侧,引水线路总长约32km,由上游往下游分别经过xx、xx、xx、xxx四市(区),xx高速公路、xxx国道穿越xx、xx两市,xx公路连通xx、南安两市,xxx 铁路经过xx市,本工程对外交通十分便利。

1.5 合同项目和工作范围

1.5.1 主体工程

本工程主要工程项目为取水枢纽、进水前池、泵站、加氯泵房、厂区围墙及出水管工程的的土建工程、金属结构以及水泵和电气设备的安装。包括土方开挖及填筑、砼浇筑、砖石砌体、金属结构及钢管安装工程、深层搅拌桩、灌注桩、锚杆静压桩、水泵和电气安装工程。

工程量详见工程量清单。

1.5.2施工临时设施

该工程所需的施工临时设施有:围堰、基坑支护、施工交通、风水电系统、砂石料系统、砼系统以及所有的施工工厂、仓库、临时生活、压水试验配合及施工所需的其他各种临时设施等。

第2章施工部署

2.1 指导思想和实施目标

2.1.1 指导思想

对本工程施工,我单位的指导思想如下:

以质量为中心,按照ISO9001:2000质量体系框架要求,根据本单位的企业标准,建立工程质量保证体系,编制《项目质量计划》。同时选配综合素质高的项目经理、项目总工及工程技术、管理人员组成项目管理班子,组织有丰富同类工程施工经验的施工队伍进场施工,并实施项目管理,加强施工现场管理,积极推广应用“四新”技术,精心组织,科学管理,确保优质、高速、安全地完成合同工作内容。

2.1.2 实施目标

⑴质量目标

质量要求:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。

⑵工期目标

本工程工期要求为365日历天。

⑶安全生产目标

杜绝重伤和伤亡事故,杜绝机械和火灾事故的发生,努力实现安全生产无事故。

⑷文明施工目标

严格按有关规定施工,搞好现场文明施工的定置管理和目视管理,建设文明施工模范工程。

⑸环境保护目标

遵守有关环境保护法规,树立全员环保意识,最大限度地减少对环境的污染,有效保持水土,创造良好的环境条件。

2.2 项目管理总体安排

2.2.1 项目划分及施工组织

本工程为取水枢纽、进水前池、泵站、加氯泵房、厂区围墙、及出水管工程的土建工程、金属结构及水泵和电气设备的安装。包括土方开挖及填筑、砼浇筑、砖石砌体、金属结构及钢管安装工程、深层搅拌桩、灌注桩、锚杆静压桩、水泵和电气安装工程进行管理,项目经理和项目总体协调。另考虑专业对口、职责分明的要求,拟成立土方施工队、砼施工队、砌体施工队、路面施工队、基础施工队、综合施工队、装修施工队、机电安装施工队、电气安装施工队等专业施工队伍,各施工队内根据进度要求协调分配人员,优化劳力组合,使之分别负责好各自的施工内容,并服从项目有关管理部门的协调。

2.2.2 施工布置规划

根据现场情况和本工程特点,布置方案如下:

⑴本工程所在地当地村民社会关系复杂,征地困难,工程施工临时设施布置场地有限。因此,项目部办公、生活场所拟布置在xx二水厂取水口的位置上,部分租用附近当地民房。

⑵本工程施工用电拟申请从当地现有的变压器或二十二局隧洞施工标的变压器引入电源。现场设立配电室,并架设架空线供电。另外配备2台50kW柴油发电机组作为备用电源。

⑶施工用水水源从当地的自来水源或河道取水。

⑷施工道路利用现有道路,场内道路利用厂区征地布置。

2.2.3 主要项目施工方案

⑴土方工程方案

包括土方开挖和土方填筑,土方开挖拟采用PC200反铲挖掘机开挖,由8~15t自卸汽车运输,表层清除土层采用T-120推土机集料,ZL50装载机装运,8t自卸汽车运输。土方回填由8~15t自卸汽车运输土,T120、T180推土机分层平土,12t压路机分层碾压密实,局部地方采用蛙式打夯机夯实。

⑵导流施工方案

本工程施工时段为枯水期按xx拦河闸正常蓄水位6.5m设防。泵站等其他工程按照全年P=20%设防。

为保证拦污粗栅、引水箱涵、前池、泵房等工程在干地情况下施工,必须布置围堰。该工程围堰按设计单位设计的围堰平面布置及断面结构形式进行施工。上下游及纵向围堰均采用粘土围堰,纵向及下游围堰在原旧堤上加高,围堰长约317m,堰顶高程为▽8.0m,迎水面边坡为1:1.75,并采用厚为1.0m的袋装土护面,背水面边坡为1:1.5,上游围堰顶宽为4.5m,纵向及下游围堰顶宽为6.0m,详见附图。

⑶砼生产方案

砼生产主要采用2台0.5m3强制式拌和站拌制(单机生产能力为16~20m3/h),另设一台强制350,布置1台,用于零星砼的拌和,拌和站各布置一座水泥仓库,另设砂石料堆放场。

泵站施工组织设计完整版

目录 1工程概况 2施工现场管理机构 3施工部署、平面布置及资源配置 4施工进度计划 5施工方案与方法 6冬季、雨季及汛期施工措施 7质量控制与保证措施 8工期保证措施 9安全生产、文明施工与环境保护措施10 新材料、新工艺、新技术的应用 11 附件

1 工程概况 1.1 合同名称及编号 合同名称: 项目编号: 1.2 工程位置 1.3 工程概况 于1982年建成,设计灌溉面积 6.04万亩,本级灌溉面积 1.68万亩,设计 流量2.64m3/s,设计扬程31.25m。泵站安装24SH-19型水泵3台,配套功率1140KW。 本次更新改造设计流量 2.661m3/s,设计扬程31.7m。主要改造内容为:拆 除重建进水闸1座、进水流道3道、进水前池3座;拆除重建主副厂房 336.2m2、变电站1座、进出水管道771m、出水池1座、进站道路硬化 900m;更新主机组3台、高低压电气设备、金属结构设备;增设自动化微机监控系统等。 1.4 合同工期要求 招标文件要求工期:总工期270日历天,计划竣工日期2016年5月31日。 1.5 工程施工条件 位于108国道以南约400m,现有道路可直达站内,对外交通便利。 施工生产生活用水可从泵站生活区接入,施工用电可与当地电力供应部门联系,就近接入。 2 施工现场管理机构 2.1 施工管理机构组成 我公司严格按照项目法组织施工,实行项目经理负责制,成立“**泵站工程项目经理部”。项目部由项目经理、技术负责人及相关职能科室组成,下设工地实验室和专业施工工队,具体机构如下: 生产技术科:内设生产技术组、测量放线组、机械设备调配组、资料管理组。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

泵站设备安装工程施工组织设计方案

目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1 闸门安装 (2) 4.2 拦污栅加工与安装 (2) 4.3 水泵安装 (3) 4.4 设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 (5) 5.2机械配置计划 (5) 6. 质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 (6) 6.2安全施工要求 (6) 6.3文明施工要求 (7) 6.4环境保护要求 (7)

1.工程简介 1.1工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为7m3/s,采用4台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备调试。 1.2工程量 工程量如下表所示: 工程量表表1 2施工布置 2.1施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及施工照明等用电。根据施工需要现场布置1台100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

3.进度计划 本工程施工计划工期为:2010.7.20~2010.8.10,总工期为21天。 4.设备安装及调试施工措施 4.1 闸门安装 闸门为2m×2m镶铜铸铁方闸门,为手电两用使用。闸门由厂家提供并指导安装,安装前根据厂家要求在泵站池壁(QB1)施工时安装预埋件(具体尺寸见附图)。 ⑴安装闸槽及丝杠托架 安装闸槽及丝杠托架前复核安装轴线与土建预留孔轴线,导轨面与铅垂线平行,导轨全长允许偏差2mm,确认位置准确后进行焊接加固并进行二期砼浇筑。 ⑵闸门、丝杠及传动装置安装 闸门用吊车吊至安装部位,后进行丝杠及传动装置安装。首先将丝杠与闸板组装,并将启闭机支座安装在基础上,当丝杠与传动支座里的丝杠螺母旋合后,再将电动装置安装就位,然后再向闸门开启方向旋转手轮,消除丝杠与螺母之间的间隙。 ⑶在电动装置行程控制器以及过载保护调整完毕后,在空载情况下进行开启与关闭闸门试验,确认闸门开启轻便灵活,位置准确后方可通水。 4.2 拦污栅加工与安装 拦污栅采用现场加工,规格为:宽2.8m,栅条间距50mm,长6.5m,倾斜角度70°,边框使用∠50×5等边角钢,栅条采用φ16圆钢。安装时,将拦污栅吊入进水池内,按设计角度安装就位。调整设备平直度并与

水提升泵站工程施工组织设计

合经区机场污水提升泵站及宝教寺中下游灌溉工程施工施工组织设计 单位: XXXX建设工程有限公 司 日期: 2017年6月21日

目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

EPC施工组织设计

目录 第一章编制依据和编制说明 第一节编制依据 第二节编制原则 第二章概述 第一节项目简要介绍 第二节项目范围 第三节项目特点 第三章总体实施方案 第一节项目目标 第二节项目实施组织形式 第三节项目阶段划分 第四节项目工作分解结构 第四章勘察设计实施要点 第一节工作内容阐述 第二节工作计划进度实施要点 第三节质量保证措施实施要点 第四节设计组织机构安排 第五节后续服务实施要点 第五章施工实施要点 第一节建设管理组织结构方案及资源配置计划安排第二节施工方案及技术实施要点 第三节质量管理体系及措施实施要点

第四节安全管理体系与措施实施要点 第五节环境保护管理体系与措施实施要点第六节施工进度计划及工期保证措施 第七节资金计划与措施实施要点 第八节成本控制措施实施要点 第九节风险管理实施要点 第十节工程档案的编制及管理

第一章编制依据和编制说明 第一节编制依据 一、根据现场踏勘情况。 二、根据本公司工程质量保证体系及自身成功的施工管理经验。 三、根据本公司现有的技术力量、施工手段及设备能力。 四、现行国家、行业、地方法规及施工技术规范、标准。 第二节编制原则 一、严格遵守招标文件各项条款要求,以精心组织、精心施工、精心管理为指导思想,按照建筑施工的客观规律和本工程的实际情况合理组织施工。坚持施工技术先进性、项目管理科学性、造价经济合理性、施工措施全面性、重点难点针对性、计划安排可行性,实事求是地合理编制施工组织设计。针对本工程的地方性及环境特点、工期要求,提出合理可行的保证措施加以重点阐述。 二、贯彻施工技术规范、操作规程,实施全面质量管理,保证工程质量和安全生产。 三、坚持科学的基本建设程序和施工顺序,运用网络技术分段、分层流水作业,合理安排施工顺序和施工计划,组织连续均衡的工作链,在确保工程质量、安全的前提下,加快施工进度。 四、搞好施工之间各工序、各工种之间的配合协调。 五、从实际出发,做好人力、物力综合平衡,做到均衡施工。 六、注意气候变化特点,恰当安排雨季、夜间及农忙季节施工。 七、充分利用场地,作好生产、生活设施布置,充分利用设备及材料,组织施工。 八、在保证施工质量和施工进度的前提下,尽量采用新工艺、新技术,最大限度地实施机械化施工。

提水泵站施工组织设计方案

提水泵站施工方案 一、测量与放样 1、复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 2、布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护。 3、测量仪器:经纬仪2台,水准仪4台。 4、由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经验、有技能的人员承担测量工作。 二、围堰工程 1、围堰的设计 依据实际地形与河水位,采用粘土坝围堰。粘土坝围堰上顶宽3m,双面边坡1:1,围堰高约3.5m,堰顶铺筑15cm碎石垫层。围堰施工采用1m3挖掘机挖土5t自卸汽车运土,75kw推土机推土碾压成坝,围堰土方采用沿河堤土方。 2、围堰的拆除 粘土坝围堰拆除采用1m3挖掘机直接开挖,土方采5t自卸汽车运弃土指定地点。 三、土方开挖 本工程土质较差,决定基坑与开挖边坡留1.5m工作面,开挖边坡初定1:1,根据现场实际土质再调整。土方直接采用多台挖掘机翻挖。开挖过程中经常测量高程,防止超挖。根据业主提供的现场河道断面及建筑轮廓线尺寸计算土方开挖

量及回填量,科学调配土方,搞好土方平衡。 四、土方填筑与墙后回填 1.土方填筑 本工程土方填筑主要为挡土墙背后回填,共计7861m3,压实度不小于90%。土料从弃土场挖出后,直接由汽车运至填筑点。填筑采用分层进行,分层厚度不大于25cm,分层由推土机摊铺,压路机碾压密实。填筑土料压实度要满足设计要求,并按规定取样试验检查压实度。在填筑过程中,注意对填筑土料的检查,防止不合格的填料用于填筑,并随时组织人员检出填筑土料中的树根、垃圾等杂物。开始填筑后,填筑表面作一定坡度或拱冠形式,防止出现积水洼现象。 压实机具采用12t压路机碾压4遍,对不能碾压到的地方采用小型夯实机压实,粘土摊铺后,含水率要控制在根据试验确定的最优含水率的高差范围。在填筑过程中,整个填筑层的含水率要均匀一致。 2.3:7灰土回填 3:7灰土回填在建筑物强度达到设计要求后进行,填土前清除底部积水和杂物,采用人工回填土方,分层回填,不留松土死角。整个土方回填工作应均恒上升,避免高低相差太大,给建筑物产生影响。 五、砼工程 1.工程内容 主要包包括直墙、底板、支座、地面砼等。 2.模板制安 模板的质量直接影响到砼外露部分的美观,所以模板制作应满足《两规范》的质量控制。模板应选用材质好、不易开裂的木材,经干燥后使用。钢模板材料选用3号钢材,尽量使用组合模板,钢模板的连接缝应光滑紧密。 模板的架立:外部用钢筋支撑固定,内部采用对拉及限位相结合的办法。在

(完整word版)消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

污水泵站工程施工组织设计方案

东营西郊服务区W1污水泵站工程 施 工 组 织 设 计 金茂建设集团 第三分公司

东营西郊服务区W1污水泵站工程施工组织设计 编制人: 年月日审核人: 年月日监理单位代表:(公章) 年月日 建设单位代表:(公章) 年月日

目录第一章开竣工日期 第二章工程质量等级 第三章施工方案 第一节施工方案措施 第二节工期计划、工期保证措施 第三节工序衔接措施 第四节冬、雨季施工技术保证措施 第五节现场总平面布置图 第六节机械、设备安排计划 第七节主要管理人员及劳动力安排 第八节质量、安全、环保保证体系

第一章计划开竣工日期 计划本工程开工日期为:2014年3月10日,竣工日期为2014年5月15日,总工期日75历天。 第二章工程质量等级 本工程质量标准为合格。

第三章施工方案 第一节施工方案措施 一、土建施工 1.施工准备 1.1技术准备 1)组织公司有关技术人员熟悉设计图纸,参加技术交底,进一步明确施工技术要求和质量标准,提出有利于施工或更合理的建议。 2)组织现场管理人员进一步勘察现场、学习熟悉图纸、向施工班组进行施工技术、验收标准交底。 3)和业主办理好交桩手续,在现场建立符合精度要求的高程控制网和平面控制网,设置临时水准点和轴线控制桩。 4)编制分部、分项工程施工方案,划分施工任务,明确施工质量目标。 5)进一步深化施工技术方案,使方案更可行,更具有操作性,更节省成本,提高功效。 6)进一步制定施工工序,编制出详细的施工进度计划,以满足总进度规定的节点工期,确保关键工序安排达到总进度工期的要求。 2.施工物资和机械设备准备 2.1 施工物资准备 1)施工用常规物资,如搭建临设用各种建材,临时办公室、办公椅、各类施工工具,测量定位仪器、消防器材等,均提前3天进场,合理分类,派专人看护。 2)施工用建筑材料视施工阶段进展情况,计划材料进场,并均保证

小型提升泵站施工组织设计

华巷浜污水提升井 施 工 组 织 设 计 二00七年四月

华巷浜污水提升井泵站施工组织设计 一、工程概况: 该工程为梁溪河支浜华巷浜综合整治工程,本泵站近期提升能力为2000m3/d,远期为4000 m3/d,采用无人值守地下式泵站形式。无地面建筑。地面仅安置配电设备。井室泵站采用大开挖施工。所有钢筋混凝土构件均采用C30浇筑,抗渗要求为S6,受力钢筋最小保护层厚度:底板40,壁板35,其他20。 二、施工准备: 1、技术准备: (1)原始施工中所需要的各种技术资料包括现场地形周围环境气候、供电、供水、道路、管线、地质、水文、障碍物等情况,为实施施工组织提供可靠依据。 (2)熟悉施工图纸理解设计意图,明确各专业、工序的技术要求和相互的配合关系。 2、劳动组织准备: 组建有施工经验,技术水平,有开拓警业精神和工作效率高的项目经理部,配合所需的专业人员,管理人员,技术工人。做好职工进场的教育,按管理系统逐级进行技术交底使全体人员了解工程设计意图,技术要求,进一步明确各自的责任。 表一:施工管理系统表

表二:工地主要施工人员表 3、施工材料准备: 本工程所需材料由专人负责采用,根据施工进度计划,编制材料供应

计划,所有材料必须通过检测和监理工程师检测,确保材料质量符合工程要求。 4、施工设备准备: 为保证工程的顺利实施及工程质量,需配备必要的工程施工设备,详见表三主要施工机械设备表。

5、现场布置: 根据工程施工特点,工期要求紧,本工程前期以筑围堰清淤为主,后期以浇筑砼为主。施工期民工最大日上工人数为40人,包括技术人员和各项人员共计50人,考虑民工工棚按每人5平方计算(包括食堂、宿舍、办公室等)现租房用。 三、主要施工方案及主要技术措施: 本工程按设计施工图、施工图标准、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)、市政桥梁工程质量检验评定标准(CJJ2-90)、砼结构工程施工及验收规范(GB50204-92)、给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)组织施工。 1、工程施工测量 A、根据建设单位提供施工图实地确定泵房轴线位置,实地钉好定 位桩。 B、根据建设单位提供的水准点,按四等水准测量要求将高程引测 到工地附近合适的地点,做好标记,在施工过程中经常复核,随着工程施工进度,对各个部位高程进行布设。 2、围堰工程 根据施工现场的实际情况,围堰设在河道中,因梁溪河施工进入施工现场的河道已被封住,打桩船及挖泥船等水上施工设备无法进入施工

取水口施工组织设计

取水口施工组织设计 1.工程概况 1.1工程概述 取水口工程位于周至县马召镇南马家沟,位于西安市石头河供管线12#隧洞出口(30+525.00)与马家沟渡槽进口(30+540.00)之间,归化桩号0+000~0+084.5。 本工程主要包括:咸阳供水取水口工作闸(2m×1.8m)、拦污栅、陡坡段、溢流堰、镇墩、阀井等建筑物;西安供水恢复段节制闸(1.8m×1.8m)、汇流段、箱涵等建筑物;以及取水口工程管道安装、金结安装、管理房、配电房及进场公路等施工内容。 1.2水文气象条件 工程所在区属暖温带半湿润大陆性季风气候,年平均气温13.2℃,极端最高气温42.4℃,极端最低气温-20.2℃,多年平均降雨量633.1mm,最大冻土深度24cm。 取水口段全线地下水位线高于开挖基线约2m。 1.3工程地质条件 取水口段位于渭河盆地南缘、秦岭北侧山前残留的一级黄土台塬段,管床地质条件为黄土冲沟,非自重湿陷Ⅰ级黄土。 1.4主要工程量

取水口主要工程量 2.施工总布置 2.1施工总布置原则 根据取水口施工场地狭窄的实际情况,按照少占用地,尽量不干扰附近村民的原则进行布置, 2.2施工总平面布置 施工总布置见图:取水口施工总平面布置图-取01 2.2.1施工道路 在利用各乡镇已建成道路的基础上,在业主协调解决进入施工现场对外交通后,拟沿管沟右侧修一条宽6m的施工道路,施工道路用削坡开挖料填筑,填筑厚度50cm。该道路前期作为施工道路,后期作为进场公路路基。 2.2.2施工供水

施工用水主要用于混凝土拌制和仓面冲洗。马家沟村村南有一眼灌溉机井距工作面最大距离240m,用40m扬程潜水泵抽水,Φ50PVC管输送,可满足施工用水要求。 2.2.3施工供风 施工供风主要用于西安供水箱涵拆除、仓面冲毛等,配备2台3m3移动式空压机现场就近布置。 2.2.4施工供电 施工用电主要依靠农网供电,马家沟村变压器房距取水口工作面最大距离150米,拟从该处接入用电。同时在现场布置1台100kw发电机作为备用电源。 2.2.5砼生产 由于取水口砼浇筑量很小,拟采用两台JZC-350拌和机在施工现场就近拌制,满足砼不同部位同时施工需要,沙石骨料购买当地成品料,拟在施工现场就近堆放。 2.2.6施工附属企业 本工程根据现场的实际情况需布设一个约1000m2的生产附属区,内设钢木加工厂、停车场、水泥库和零星材料堆放场。生产附属区计划布置在取水口下游右侧0+74.5 ~实测0+84.5处。 2.2.7生产办公设施 生产办公设施计划在附近村庄租用民房,满足施工办公和人员住宿需要。 2.2.8施工弃渣 取水口施工土方回填量小于开挖量,开挖回填利用料沿管沟一侧就近堆放,多余开挖料拟拉运至附近的马召管理站作为该站基础回填用料。 3.施工程序 取水口工程施工,为避免和西安供水的矛盾,拟在西安供水停水期间,集中力量完成西安供水箱涵段砼、闸室启闭机平台以下砼、启闭机及闸门安装、溢流管及拍门安装等施工任务;同时在停水期间完成咸阳供水进口边墙砼、拦污机段砼、闸室启闭机平台以下砼、启闭机及闸门安装等施工任务。西安供水箱涵恢复和咸阳供水闸室具备正常通水条件后,进行咸阳供水陡坡段、输水管道、闸房、管理站、进场公路等项施工。

泵站设备安装施工组织设计方案

WORD 格式可编辑 目录 1.工程简介 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量 (1) 2 施工布置 (1) 2.1施工道路 (1) 2.2施工用电 (1) 3.进度计划 (2) 4.设备安装及调试施工措施 (2) 4.1闸门安装 (2) 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装 (3) 4.4设备调试 (3) 5.资源配置 (5) 5.1劳动力配置 . (5) 5.2机械配置计划 . (5) 6.质量、安全、环保措施 (6) 6.1质量保证措施 . (6) 6.2安全施工要求 . (6) 6.3文明施工要求 . (7) 6.4环境保护要求 . (7)

1.工程简介 1.1 工程概况 北区雨水泵站位于保税一路和保税北路交界处附近,设计流量为3 7m/s ,采用 4 台潜水轴流泵。泵站进、出水管道连接北区河道和龙凤新河,设置有引、排水设施。泵站施工包括:进水管、泵房、出水管、引水管道 四部分。 本工程包括:水泵安装、进水口闸门安装、拦污栅制作与安装及设备 调试。 1.2 工程量 工程量如下表所示: 工程量表表 1序号项目名称及规格单位工程量备注 1水泵安装潜水轴流泵台4 套筒、拍门及井盖套4与水泵配套2闸门安装2000mm×2000mm个2镶铜铸铁方闸3拦污栅安装宽 2.8m,栅条间距 50mm个2 2施工布置 2.1 施工道路 北区泵站施工利用已形成的主线施工便道和泵站附近的施工道路。 2.2 施工用电 施工用电主要为水泵及闸门二期砼浇筑、钢筋(钢板)加工与焊接及 施工照明等用电。根据施工需要现场布置 1 台 100KW柴油发电机用于现场施工。 水泵及闸门安装调试接引附近永久电源。

泵站施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 天津临港工业区市政及公用工程泵站工程 施工组织设计 编制: 审核: 批准:

天津市铁路集团工程有限公司 目录 第一章工程概况 (1) 一、工程简介 (1) 二、工程特点 (1) 三、参建单位 (1) 四、施工工期 (1) 五、工程造价 (1) 六、主要工程量 (1) 七、主要技术规范及标准 (3) 八、质量目标 (3) 九、文明施工的要求 (3) 十、安全目标 (3)

第二章施工准备工作 (4) 第一节项目部组织机构建设 (4) 一、管理职责 (4) 二、施工组织图 (5) 第二节项目部建设 (5) 一、施工总平面布置原则 (5) 二、施工总平面布置图说明 (6) 第三节施工用水及用电 (6) 第四节施工现场临时道路修筑方案 (7) 第三章施工进度计划 (7) 一、合同工期 (7) 二、单位、分部、分项工程划分 (7) 三、节点工期 (7) 四、各主要工序的施工组织、计划 (7) 五、有关问题补充 (8) 第四章人员、机械、材料计划 (8) 一、劳动力计划 (8) 二、主要施工机械设备 (9) 三、主要工程材料进场计划 (9) 第五章主要施工方案 (10) 第一节开工前的准备工作 (10) 一、施工技术准备 (10) 二、测量的准备 (10) 三、其它 (10) 第二节泵站主体工程 (11) 一、泵站主体工程 (11) 二、主体工程施工流程 (11) 三、基坑工程 (12) 四、垫层施工 (23)

五、脚手架的搭设 (23) 六、钢筋工程 (24) 七、模板工程 (26) 八、预埋钢件 (27) 九、砼工程 (28) 十、基坑回填 (31) 第三节泵站进出水管网施工 (32) 一、进出水管网工程简介 (32) 五、进出水方涵施工 (36) 第四节其他部位施工方案 (43) 一、其他部位主要包括: (43) 二、附属建筑 (43) 三、施工工艺流程 (43) 四、施工测量 (44) 五、土方工程 (45) 六、钢筋工程 (45) 七、模板工程 (47) 八、混凝土工程 (48) 九、砌体工程 (48) 十、装饰、装修工程 (51) 十一、场区内道路工程 (55) 十二、雨污水管道工程 (70) 十三、场区内绿化工程 (79) 第六章施工进度计划保证措施 (79) 一、组织管理保证措施 (79) 二、计划管理保证措施 (79) 三、施工组织优化 (80) 四、技术方面保证措施 (80) 五、劳力安排保证措施 (80) 六、为保证节假日及农忙季节工程进度,拟采取以下几点措施 (80)

引水工程管道安装工程施工组织设计方案

施工组织设计目录 第一节工程概况…………………………………………………第二节施工队伍情况……………………………………………第三节施工部署…………………………………………………第四节主要施工方法、程度及技术措施…………………………第五节工程质量目标及保证措施…………………………………第六节工程工期目标及保证措施…………………………………第七节工程安全目标及保证措施…………………………………

施工组织设计 第一节工程概况 一、工程名称:临安市自来水公司第二自来水厂二期扩建工程-源水管、输水管、取水口。 二、业主单位:临安市自来水公司。 三、建筑规模:源水管:6.72公里,输水管:10.36公里,各取水口。 四、工程计划批准文号:临计字(2002)第301号 五、工程类别:市政三类;投资类型:自筹。 六、工程地址:临安市太湖源镇里畈水库至锦城街道横潭村。 七、施工条件: 1、施工图完成情况:已完成。 2、建设资金落实情况:已落实。 3、“三通一平”情况:已完成。

第二节施工队伍情况 见主要人员表及施工机械配备表 第三节施工部署 一、施工段划分 本工程要求施工期为125天,任务比较紧张,故采取分段施工法。因本工程施工线路较长,计划将本工程划分为八个施工段平行施工,每施工段一支施工班组,每班组15人左右。其中原水管总管长为6.72公里和溢洪坝分三个施工班组,溢洪坝和原水管管长2.5公里为一个施工班组,原水管管长4.22公里平均分二个施工班组施工;清水管总管长为10.36公里,平均分五个班组同时施工。分别在每个施工段设置相应的仓库,拌和场所等施工设施。 首先按施工平面布置的范围,设置临时设施,场地平整,搭设生活及工作用房,以及相应配套的水、电、后勤、仓库、卫生的设施,建立临时水准点及路纵轴线控制点,经监理认可后给予保护。

最新小型引水泵站施工组织设计

小型引水泵站施工组 织设计

***引水工程施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:***(盖单位章) 法定代表人或委托代理人:(签字) 二0一三年七月七日

六、施工组织设计 目录 第一章工程概况及编制说明 (1) 第二章施工部署 (2) 第三章施工组织机构与管理 (4) 第四章各种资源投入计划及保证措施 (8) 第五章施工总进度和平面布置 (10) 第六章主要项目施工方案及质量保证措施 (13) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (49) 第八章安全保证体系与安全保证措施 (61) 第九章环境保护和文明施工 (68) 附件一:拟投入本标段的主要施工设备表 (72) 附件二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (73) 附件三:拟投入本标段的劳动力计划表 (73) 附件四:施工进度计划 (74) 附件五:施工总平面图 (74) 附件六:临时用地表 (75)

第一章工程概况及编制说明 第一节编制说明 1.编制内容及范围 本施工组织设计供投标用,如有幸中标,亦将作正式施工组织设计的主要依据,我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总平面图布置、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 2.编制依据 1)本工程招标文件及有关设计图纸。 2)招标补遗文件。 3)现场踏勘情况。 4)现行的国家有关标准、规范、规程及相关地方标准规范。 5)本企业内部质量文件、管理制度及类似工程施工经验和其它有关文 献资料。 第二节工程概况 1. 工程概况 施工标项主要建设内容为:新建泵房1座,蓄水池1座、高位水池1座,二级水池1座,输水管网、水泵及电力设备安装。主要分项工程内容为土石方开挖、土方回填、M10水泥砂浆砌石、C25钢筋混凝土浇筑、φ114*6无缝钢管制安、DN160*11.8PE管安装;闸阀安装;1000KVA变压器、配电柜、自动化控制系统、多级泵安装以及电缆敷设。施工合同工期为2个月。 2.本标合同范围 本标段范围为***引水工程设计图纸的全部内容,主要工程量详见工程量清单。 3.施工条件 (1)交通条件

给水加压泵站工程施工组织设计方案

天津滨海旅游区南部给水加压泵站项目泵房及附属工程项目 施工组织设计 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 南部给水加压泵站项目泵房及附属工程项目部

目录 1.1编制说明 (4) 1.2工程概况 (4) 1.3工程目标 (5) 1.4施工部署 (6) 1.5本工程施工的重点、难点和解决措施 (21) 二、项目班子主要管理人员 (24) 2.1项目管理组织机构 (24) 2.2部门及岗位职责 (26) 三、专业人员技术力量 (31) 3.1土建专业技术力量 (31) 3.2机电专业技术力量 (31) 3.3园林绿化专业技术力量 (31) 四、劳动力计划 (31) 4.1劳动力计划安排 (31) 4.2劳动力保证措施 (33) 4.3农民工工资保证措施 (34) 五、施工总进度计划 (38) 六、施工进度及工期保证措施 (42) 七、施工方案或方法和施工措施 (49)

7.1土建工程施工方案 (49) 7.2构筑物(水池)施工方案 (95) 7.3机电安装施工方案 (112) 7.4装饰工程施工方案 (136) 7.5室外工程施工方案 (157) 7.6冬、雨季施工措施 (175) 7.7降低成本措施 (185) 八、质量保证措施 (187) 8.1施工质量管理体系 (187) 8.2施工质量控制管理措施 (189) 8.3主要分项工程质量保证措施 (195) 九、各工序的协调措施 (205) 9.1各工序交叉施工时协调措施 (205) 9.2与各专业分包的协调配合措施 (206) 9.3与甲方、设计、监理单位的协调配合 (210) 十、现场文明及安全保证施工措施 (212) 10.1文明施工措施 (212) 10.2施工安全及保证措施 (216) 十一、施工现场环保及维护措施 (225) 11.1施工现场环保措施 (225) 11.2施工现场维护措施 (228)

某小型泵站施工组织设计

三井河西站小型泵站施工组织设计 §1 工程概况 1.1 工程概述 三井河西站工程采用闸站结合布置方式,泵站采用2台套32ZLB-125轴流泵(配套2台95KW电动机),节制 闸净宽6m(采用QPQ2*100型启闭机)。外河侧与内河侧各设置10.0m长的C20钢筋混凝土护坦,后接5m长的 M7.5浆砌块石海漫与河底相衔接,海漫与护坦处挡土墙采用直立式C25钢筋混凝土扶壁式挡墙;外河侧挡 墙高程6.50m(吴淞基准,下同),内河侧挡墙高程6.00m。以上为房屋部分(另:副厂房及管理房基础为 回填土地基),其中主厂房平面尺寸13.85m×10.2(6.25)m,其中7.1m×10.2m为2层,6.75m×6.25m为1

层;副厂房平面尺寸5.2m×9.0m,共1层;管理房平面尺寸9.0m ×8.0m,共2导层。节制闸配置QPQ2*100型 卷扬机启闭机一台套;配置净宽2.5mHQ型固定回转式清污机二台套;泵站机泵启吊配MD1-3-9型电动葫芦 一台套,泵站2.5m宽闸门配置50kn螺杆式启闭机二台套。1.2 工程环境 略 §2 施工总平面布置 略 §3 主要项目施工方法 3.1 测量与放样 (1)复核工程师提供的测量控制点。在收到工程师提供的三等施工控制网中的控制点座标及水准点高程 资料后,即会同工程师代表实地核查该控制点的位置,并进行复核。 (2)布置平面和高程控制网,根据工程师提供的经复核无误的控制点按规范要求设计和布设施工平面控

制系统和高程控制系统,并绘制成图连同测量及计算成果报工程师审核,该控制网必须是整个枢纽工程控 制网的一部分。亦即是整个枢纽工程控制网的加密。平面控制点及水准点均按规范及技术要求设置和保护 。 (3)测量仪器:经纬仪1台,水准仪2台。 (4)由测量技术人员负责整个工程的测量技术工作,其余测量人员均是持证上岗,即是受过训练、有经 验、有技能的人员承担测量工作。 3.2 围堰工程 1.水文资料 本工程施工时段在2月至7月份,水下部分施工在2月5月份,根据本地区往年同时期的降雨量与河水位,在 5月份以前水位在吴淞高程4m以下。 2.围堰的设计标准 围堰的设计标准为:围堰堰顶高程施工至吴淞高程4.5m。内外河侧围堰设计成施工便道,以便人员机械的

水厂取水口施工组织设计

目录 一、总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制原则 (3) 1.3工程概况 (4) 1.4自然地质条件 (6) 1.5建设目标 (12) 1.6施工组织总体部署 (12) 1.7重点方案针对性措施 (16) 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (19) 2.1施工总平面布置 (19) 2.2主要临时设施 (19) 2.3临时道路 (19) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (20) 3.1施工进度计划 (20) 3.2进度保证措施 (20) 四、主要分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (28) 4.1高压旋喷桩施工 (28) 4.2沉井施工 (28) 4.3顶管施工 (42) 4.5取水头部工程施工 (56) 4.6 PHC桩施工 (68) 4.7土建主体结构工程施工 (74) 4.8土建安防水电工程施工 (74) 五、安全文明施工及环境保护措施 (74) 5.1安全管理方针与目标 (74) 5.2安全生产保证体系 (74) 5.3安全管理措施 (86)

5.4预警机制及应急预案 (95) 5.5安全生产费使用计划及措施 (101) 5.6文明施工管理方案 (105) 5.7环境保护体系及措施 (112) 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (118) 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 (118) 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (119) 8.1沉井施工重难点及解决方案 (119) 8.2顶管施工重难点及解决方案 (122) 九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施 (128) 十、个新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (128) 一、总体概述 1.1编制依据 (1)《镇江市大港水厂一期取水工程施工招标文件》; (2)《大港取水口江中取水管延伸工程岩石工程勘察报告》; (3)《建筑安全施工检查标准》JGJ59-2011; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (5)《工程测量规范》GB50026-2007; (6)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (8)《碳素结构钢》GB/T700-2006; (9)《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012; (10)《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013; (11)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; (12)《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; (13)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (14)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014; (15)《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012; (16)《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014;

泵站施工组织设计方案范本资料

第一章综合讲明 一、编制依据、原则和指导思想 (一)编制依据 1、招标公司组织的现场踏勘和交底答疑。 2、国家、天津市现行实施的有关规范、技术文件。 3、天津市政工程设计研究院对天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标设计图纸。 4、天津市中心城区快速路项目四十七中雨水泵站工程的招标文件。 (二)编制原则 1、施工总体布置体现统筹规划、布局合理、节约用地、减少干扰和幸免环境污染的原则。 2、施工环境爱护工作,必须观测“全面规划、合理布局、预防为主、综合治理、强化治理”的方针和“谁污染、谁破坏、谁恢复”的原则。 3、遵循《合同文件》的原则,严格按招标文件中的工期、质量、安全目标等要求编制施工组织设计,使建设单位各项要求均得到有效保障。 4、遵循《施工设计图纸》的原则,在编制施工组织设计时,

认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工组织设计,满足设计标准和要求。 5、遵循有关施工技术规范和验收标准原则,在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 6、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,依照工程特点,从实际动身,科学治理,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 7、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、治理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 8、遵循:科技是第一生产力“的原则,广泛应用新技术、新设备、新材料“四新技术”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 9、遵循专业化队伍施工和综合治理的原则,在组织施工时,以专业化队伍为差不多形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合治理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。

小型引水泵站施工组织设计

副本***引水工程施工招标 投标文件 (技术标) 投标人:***(盖单位章) 法定代表人或委托代理人:(签字) 二0一三年七月七日

六、施工组织设计 目录 第一章工程概况及编制说明 (1) 第二章施工部署 (2) 第三章施工组织机构与管理 (4) 第四章各种资源投入计划及保证措施 (8) 第五章施工总进度和平面布臵 (10) 第六章主要项目施工方案及质量保证措施 (13) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (49) 第八章安全保证体系与安全保证措施 (61) 第九章环境保护和文明施工 (68) 附件一:拟投入本标段的主要施工设备表 (72) 附件二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (73) 附件三:拟投入本标段的劳动力计划表 (73) 附件四:施工进度计划 (74) 附件五:施工总平面图 (74) 附件六:临时用地表 (75)

第一章工程概况及编制说明 第一节编制说明 1.编制内容及范围 本施工组织设计供投标用,如有幸中标,亦将作正式施工组织设计的主要依据,我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设臵、施工部署、总平面图布臵、施工目标、人力及机械配臵、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 2.编制依据 1)本工程招标文件及有关设计图纸。 2)招标补遗文件。 3)现场踏勘情况。 4)现行的国家有关标准、规范、规程及相关地方标准规范。 5)本企业内部质量文件、管理制度及类似工程施工经验和其它有关文献 资料。 第二节工程概况 1. 工程概况 施工标项主要建设内容为:新建泵房1座,蓄水池1座、高位水池1座,二级水池1座,输水管网、水泵及电力设备安装。主要分项工程内容为土石方开挖、土方回填、M10水泥砂浆砌石、C25钢筋混凝土浇筑、φ114*6无缝钢管制安、DN160*11.8PE管安装;闸阀安装;1000KVA变压器、配电柜、自动化控制系统、多级泵安装以及电缆敷设。施工合同工期为2个月。 2.本标合同范围 本标段范围为***引水工程设计图纸的全部内容,主要工程量详见工程量清单。 3.施工条件 (1)交通条件 工程区交通可利用现有省道、县级村镇道路,对外交通方便。场内施工

相关文档