绝缘电阻最强的测试方法规范

绝缘电阻 1、定义 绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻称绝缘电阻。绝缘电阻测试测量到的绝缘电阻值为两个测试点之间及其周边连接在一起的各项关联网络所形成的等效电阻值。绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型 2、目的 ·了解绝缘结构的绝缘性能。由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; ·了解电器产品绝缘处理质量。电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; ·了解绝缘受潮及受污染情况,当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降; ·检验绝缘是否承受耐电压试验。若在电气设备的绝缘电阻低于某一限值时进行耐电压测试,将会产生较大的试验电流,造成热击穿而损坏电气设备的绝缘。因此,通常各式各样试验标准均规定在耐电压试验前,先测量绝缘电阻题 3、原理 绝缘电阻测量的方式是依照欧姆定律的原理,在火线与机壳之间加一个电压,然后分别测量电压和电流值,再依照欧姆定律计算出电阻值。通常是施加一个较大的恒定电压(直流500V或1000V),并维持一段规定的时间,做为测试的标准。假如在规定的时间内,电阻保持在规定的规格内,就可以确定在正常条件的状态下运转,器具应该较为安全。 4、测试方法 与高压测试相同,被测设备连接到测试仪, 测试电压从零逐渐上升到最大值(通常情况下是500Vdc)。一旦电压到达最大值, 保持一个时间 (通常是 5 秒) ,然后记录电阻值。 测试电压为为直流电压500V,测试时间至少大于5S。 具体测试电压选择参考下列标准: GB10320-1995 激光设备和设施的电气安全 5.3.2 GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 6.2.2.3 GB5226.1-2002 机械安全机械电气设备第一部分通用技术条件 19.3 5、判定标准 1、GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 5.2.1 一般要求 试验电压为500V 直流,测得的绝缘电阻不应小于2MΩ。

30千瓦发电机组技术参数

30KW柴油发电机组技术参数 机组规格30(GF)频率50(HZ) 额定功率30(KW)额定电流54(A) 额定容量37.5(KVA)额定电压400/230(V) 额定转速1500(r/min)功率因数0.8滞后 使用环境:1、大气压力:100Kpa 2、环境温度:25℃3、相对湿度:60% 机组在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能争产工作;线电压的最大或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%;机组的空载电压整定范围不小于95%-105%额定电压。 电压频率 稳态调整 率%瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率%稳态调整 率% 瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率% ≦±2.5≦±10≦±1.5≦±0.5≦±5≦±7≦±5≦±0.5 机组具有高强度公共底盘,底盘上有吊耳,机组重心在吊耳中间,便于起吊和汽车载运。 发动机参数 东风康明斯4BT3.9-G2 发动机型号东康4BT3.9-G2 生产厂家东风康明斯发动机有限公司 常用功率30(KW)备用功率40KW 额定转速1500(r/min)机油消耗率0.4g/kw.h 气缸数直列4满负荷耗油量 3.1㎏/h 缸径X行程105×120(㎜)起动电流200a 排量 3.9(L)压缩比16.5:1 冲程四冲程调速方式机械或电子调速 冷却方式水冷起动时间≦5S 启动方式24V直流电启动 机组重量800㎏ 机组尺寸2030×838×1245(㎜×㎜×㎜) 电机技术参数 电机型号TFW2-30-4生产厂家上海科浦电机有限公司 额定功率30KW额定电流54A 额定容量37.5KVA励磁方式无刷自励 额定转速1500r/min额定电压400/230V 频率50HZ功率因数0.8滞后 相数与接法三相四线效率95%

发电机组技术参数资料

亠、鑫明100KW柴油发电机组技术说明 柴油发电机组: 1、技术标准 机组符合下列中华人民共和国标准 1)GB75& 2000《旋转电机基本技术要求》 2)GB/T7064- 2002《透平型同步电机的技术要求》 3)IEC34—1 (第八版)《旋转电机第一部分一额定值和性能》 4)IEC34- 3《汽轮发电机的特殊要求》 5)GB/T 2819—1997《移动电站通用技术条件》 6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 7)GB471—1996《自动柴油发电机组分级要求》 8)JB/T 8186—1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》 9)JB/T 10303—2001《工频柴油发电机组技术条件》 2、主要组成部分 I)柴油发动机; 2)交流同步发电机; 3)冷却系统; 4)自启动切换系统, 5)燃油系统; 6)排气系统和排烟系统; 7)电动起动系统; 8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池); 9)低噪音静音和高效消音系统; 10)空气、燃油、润滑油过滤器; II)机组控制系统 12)出口断路器、出口断路器柜 13)24V全自动浮动充电系统 3、机组主要性能及结构

1 )使用条件 机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m (2)环境温度:-5?+40C;( 3)相对湿度:9 %?100%。 2)主要技术指标 ( 1 )机组连续输出功率为:标准功率 (2)额定电压:400V,电压波动率W 0.5%; ( 3)瞬态电压调整率20%?-15%; (4)频率:50HZ三相四线, 瞬态频率调整率<±5%(电子调整器); ( 5)功率因数:0.8 (滞后); (6)转速:1 500转/分钟; (7)电压稳定时间w 1s; (8)频率稳定时间v 3s; (9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m); 3)机组的运行 机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动,5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁, 不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。 机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5 次起动,电池可长期处于浮充状态。 4)电气接线 (1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。 (2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交 (直)流V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协 控制:除自动控制的要求外,机组还有就地控制屏控制。电源的正常切换是利用机组的

教你如何绝缘电阻测试

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 绝缘电阻测试记录

最全发电机组技术经验参数名词解释

发电机组各技术参数名词解释 发电机组的工作环境:环境条件(环境温度:;环境湿度:;海拔高度:;)和地理条件(o 普通平原地区o沙漠干燥地区o风沙多地区o潮湿盐雾地区等) 一、发电机组主要技术参数 1、机组型号:发电机组的命名编号 柴油发电机组型号排列和符号含义 其中符号和数字代表的型号含义如下: 1---输出额定功率(KW),用数字表示。 2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交流双频;Z代表直流。 3---发电机组类型;F代表陆用;FC代表船用;Q代表汽车用;T代表挂车用(如拖拉机)。 4---控制特征,缺位为手动(普通型)机组;Z代表自动化机组;S代表低噪声机组;SZ代表低噪音自动化机组。 5---设计序号,用数字表示。 6---变型代号,用数字表示。 7---环境特征,缺位普通型;TH代表湿热型。 例:120GFSZ1:代表输出额定功率120KW、交流工频、陆用、低噪声、设计序列号为1的自动化柴油发电机 组。 其他发电机组型号排列和符号含义 如:?500GF1-3RW 500GF-RZ? 400GF-PT ???500——发电机组的标定功率 ???G——工业频率,50HZ ???F——发电机组的简称 ???1—发电机组序列号 ???3—第三次变型 ???R——采用热交换器冷却 ???P——配套(风扇、水箱) ???PW——配套卧式水箱 ???W——瓦斯发电机组 ???Z——沼气发电机组 ???J——焦化发电机组 ???T——天然气发机组 ???Fm——发生炉煤气 2、控制屏型号 3、视在功率(KVA):机组容量,kVA是设备的输出容量,等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能 客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传 给网络的能量或该网络的容量。1KW有功功率=视在功率。 ?单口网络:只有两个端钮与其它电路相连接的网络,称为二端网络。当强调二端网络的端口特性,而不关心网络内部的情况时,称二端网络为单口网络,简称为单口(One-port)。 4、额定功率(KW/KVA):是指该台发电机在可变负载情况下长期安全运行的最大输出(有功)功率。额定(有 功)功率(kw)=常用功率=柴油发动机标定12小时功率(kw)×。 ?柴油发电机组的额定功率指12小时可连续运行的功率。主要为:160~1500kW; ?燃气发电机组的额定功率主要为:20~700kW

最新教你如何填“绝缘电阻测试记录”资料

该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线) 接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。

绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编 号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV 及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务 功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

绝缘电阻测量标准化作业指导书

绝缘电阻测量标准化作业指导书 1.1测量目的 通过对主绝缘绝缘电阻的测试可初步判断电缆绝缘是否受潮、老化、脏污及局部缺陷,并可检查由耐压试验检出的缺陷的性质。对橡塑绝缘电力电缆而言,通过电缆外护套和电缆内衬层绝缘电阻的测试,可以判断外护套和内衬层是否进水。 1.2 该项目适用范围 交接(针对橡塑绝缘电缆)及预防性试验时,耐压前后进行。 1.3试验时使用的仪器、仪表 1.3.1 采用500V兆欧表(测量橡塑电缆的外护套和内衬层 绝缘电阻时) 1.3.2 采用1000V兆欧表(对0.6/1kV及以下电缆) 1.3.3采用2500 V兆欧表(对0.6/1kV以上电缆) 1.4试验步骤 1.4.1电缆主绝缘绝缘电阻测量 1.4.1.1断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。 用干燥清洁柔软的布檫净电缆头,然后将非被试相1.4.1.2 缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。

1.4.1.3 将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。 1.4.1.4 接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/ 分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。 1.4.1.5读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.1.6 将被试相电缆充分放电,操作应采用绝缘工具。1.4.2 橡塑电缆内衬层和外护套绝缘电阻测量 解开终端的铠装层和铜屏蔽层的接地线 1.4. 2.1 同1.4.1中1.4.1.1; 1.4. 2.2 首先用干燥清洁柔软的布檫净电缆头; 注1:测量内衬层绝缘电阻时: 将铠装层接地;将铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线) 注2:测量外护套绝缘电阻时: 将铠装层、铜屏蔽层和三相缆芯一起短路(摇绝缘时接火线)中1.4.1分别同1.4.2.6,1.4.2.5 , 1.4.2.4 ,1.4.2.3.1.4.1.3, 1.4.1.4, 1.4.1.5 ,1.4.1.6 1.5试验接线图

发电机组技术参数

30KW扬动防雨箱发电机组技术参数 1、发电机组主要参数 机组型号:ZSYD-30GF 额定功率:30KW/37.5KVA 额定电压:400V/230V 额定电流:54A 额定频率:50Hz 额定功率因素:COS=0.8滞后 稳态电压调整率:≤±0.5% 瞬态电压调整率:≤-15%/ +20% 电压稳定时间:≤1.5sec 电压波动率:≤0.5% 电压波形失真度≤8% 稳态频率调整率:≤3% 瞬态频率调整率:≤10% 频率稳定时间:3sec 频率波动率:≤0.25% 满载燃油耗量:215g/kw.h 开架机组外形尺寸(mm): 1450*720*1200 开架机组重量:650KG 防雨箱机组外形尺寸(mm)1800*1000*1600 防雨箱机组重量:1100KG 2、柴油机主要参数 品牌:扬动 柴油机型号:YSD490ZLD 额定功率:32KW/40KVA 类型:四冲程,直接喷射压燃式 冷却方式:自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 排列型式:直列型 气缸数:4缸 缸径*行程:90mm*100mm 排量: 2.534L 机油容量:12L 转速:1500r/min 转速调节:机械调速 启动方式:DC24V 电启动 3、发电机主要参数 发电机品牌:上海领驭 产地:江苏 发电机型号:KHI-30 类型:封闭、防滴自通风保护、自励磁、自调节、带

自动电压调节器的旋转无刷同步发电机相数接法:Y型,三相四线 绝缘等级:H级 温升:H级 防护等级:IP22 额定频率:50HZ 额定功率因数:0.8(滞后) 额定电压:400/230V 额定转速:1500r/min 励磁方式:无刷自励磁 4、机组组成部分 1)柴油机 2)发电机 3) 普通柜 4)防雨箱 6、参考图片 扬动发电机组

绝缘电阻的认识及测试标准

绝缘电阻地正确测量方法 现代生活日新月异,人们一刻也离不开电.在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等.它们地正常运行之一就是其绝缘材料地绝缘程度即绝缘电阻地数值.当受热和受潮时,绝缘材料便老化.其绝缘电阻便降低.从而造成电器设备漏电或短路事故地发生.为了避免事故发生, 就要求经常测量各种电器设备地绝缘电阻.判断其绝缘程度是否满足设备需要.普通电阻地测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式.而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级).在低电压下地测量值不能反映在高电压条件下工作地真正绝缘电阻值.兆欧表也叫绝缘电阻表.它是测量绝缘电阻最常用地仪表.它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表地不同之处.兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠.但是如果使用不当,它将给测量带来不必要地误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量. 兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故.使用前,首先要做好以下各种准备: ()测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备地安全. ()对可能感应出高压电地设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量. ()被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果地正确性. ()测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“”和“∞”两点.即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“”位置,开路时应指在“∞”位置.资料个人收集整理,勿做商业用途 ()兆欧表使用时应放在平稳、牢固地地方,且远离大地外电流导体和外磁场. 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表地正确接线,否则将引起不必要地误差甚至错误. 兆欧表地接线柱共有三个:资料个人收集整理,勿做商业用途 一个为“”即线端,一个“”即为地端,再一个“”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“”“”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物地屏蔽环或不须测量地部分与“”端相连接.这样漏电流就经由屏蔽端“”直接流回发电机地负端形成回路,而不在流过兆欧表地测量机构(动圈).这样就从根本上消除了表面漏电流地影响,特别应该注意地是测量电缆线芯和外表之间地绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面地漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成地影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表地“”端相连. 当用兆欧表摇测电器设备地绝缘电阻时,一定要注意“”和“”端不能接反,正确地接法是:“”线端钮接被测设备导体,“”地端钮接地地设备外壳,“”屏蔽端接被测设备地绝缘部分.如果将“”和“”接反了,流过绝缘体内及表面地漏电流经外壳汇集到地,由地经“”流进测量线圈,使“” 失去屏蔽作用而给测量带来很大误差.另外,因为“”端内部引线同外壳地绝缘程度比“”端与外壳地绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“”端对仪表外壳和外壳对地地绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“”与“”接反时,“”对地地绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差.

发电机组技术参数

一、鑫明100KW柴油发电机组技术说明 柴油发电机组: 1、技术标准 机组符合下列中华人民共和国标准 1)GB755-2000 《旋转电机基本技术要求》 2)GB/T7064-2002《透平型同步电机的技术要求》 3)IEC34-1(第八版)《旋转电机第一部分—额定值和性能》 4)IEC34-3《汽轮发电机的特殊要求》 5)GB/T 2819-1997《移动电站通用技术条件》 6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 7)GB4712-1996《自动柴油发电机组分级要求》 8)JB/T 8186-1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》9)JB/T 10303-2001《工频柴油发电机组技术条件》 2、主要组成部分 1)柴油发动机; 2)交流同步发电机; 3)冷却系统; 4)自启动切换系统, 5)燃油系统; 6)排气系统和排烟系统; 7)电动起动系统; 8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池); 9)低噪音静音和高效消音系统; 10)空气、燃油、润滑油过滤器; 11)机组控制系统 12)出口断路器、出口断路器柜 13)24V全自动浮动充电系统 3、机组主要性能及结构 1)使用条件

机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m、(2)环境温度: -5~+40℃;(3)相对湿度:9%~100% 。 2)主要技术指标 (1)机组连续输出功率为:标准功率 (2)额定电压:400V,电压波动率≤0.5%; (3)瞬态电压调整率20%~-15%; (4)频率:50HZ,三相四线,瞬态频率调整率<±5%(电子调整器); (5)功率因数:0.8(滞后); (6)转速:1500转/分钟; (7)电压稳定时间≤1s; (8)频率稳定时间<3s; (9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m); 3)机组的运行 机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动, 5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁,不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。 机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5次起动,电池可长期处于浮充状态。 4)电气接线 (1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。 (2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交(直)流 V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协

绝缘电阻测试仪及兆欧表的组成和选用标准

绝缘电阻测试仪及兆欧表的组成和选用标准 )。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式绝缘电阻测试仪采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻测试仪采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的绝缘电阻测试仪中测量回路和显示部分的合二为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60?左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般绝缘电阻测试仪表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显绝缘电阻测试仪逐步取代指针式仪表。 数字化绝缘电阻测试仪测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路

电力电缆测量绝缘电阻规定完整版

电力电缆测量绝缘电阻 规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表使用前应作哪些检查 测量10KV电力电缆接线? 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV 及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票;2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人;4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等);

发电机组技术要求

发电机组技术要求 一、工程概况: 本次招标为常用280KW柴油发电机组的设备供货。 二、柴油发电机组选型: 2.1、功率参数:输出功率常用 280KW 备用300KW。 2.2机组对环境要求的限值: ·环境温度为-10℃~+70℃; ·环境相对湿度不大于90%(25℃); ·机组应无漏油、漏水、漏气现象; ·机组应根据需要设减震装置,机组工作时振动的单振幅值应不大于0.5mm; ·在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压级平均值≤105dB(A); 三、柴油发电机组配套主要设备及技术要求: “★”柴油发电机组要求:为了机组性能更好发挥,要求柴油机、发电机、控制系统必须为同一品牌并是品牌厂家生产的原装机组,并需提供生产企业或代理商授权证书,原件备查。 3.1柴油发电机组成套设备包括,但并不限于下列各项: 3.1.1 柴油机、发电机、自启动控制器等; 3.1.2 冷却系统、排风管、散热器和风扇; 3.1.3 消声器、排气软连接、吊挂装置、排气系统等; 3.1.4 油箱、输油管、阀门、等全套燃料输送系统设备; 3.1.5 24V(或12V)起动蓄电池及充电整流器,提供直流电起动系统。 3.1.6 其他配置需求: ①配置蓄电瓶一组,保证正常启动主机。 ②发电机组自带油泵,能及时对发电机供油。 ③按规定装配油箱。 3.2、柴油发电机组的技术要求: 3.2.1柴油发电机组电气性能指标

3.2.2 柴油发电机组自动控制功能 (1)、机组输出正常及稳定后,自动或人工投入负载。 (2)、市电恢复达30~60s(可调)后,自动将负载换回市电,机组继续空转运行,经冷却延时约5min后(或根据厂家的标准规定时间)自动停机。 3.2.3 柴油发电机组的自保护功能 (1)、发动机发生轻故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、起动失败等)应发出声光报警,并允许手动或自动停车。 (2)、发动机发生重大故障(如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速等)应立即自动紧急停机,并发出声光告警。 (3)、发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸,并发出声光报警信号。 (4)、柴油发电机组应包括但不仅限于以下护功能:紧急停机保护,低油压停车报警,高水温停车报警,发动机超速停车报警,速度过低停车报警,频率过高过低停车报警,电压过高过低停车报警,充电机故障公共报警,蓄电瓶电压过高过低公共报警,启动前机油压力低公共报警,运行时机油压力低公共报警,运行时水温过高公共报警,频率过高过低公共报警。 3.2.4 机组减震、抗震要求:

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试 绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响?下面举例说明。 本试验共进行了四次:

第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别?现分析如下:绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如汽车高压点火线)。 绝缘层加上电压后,流经绝缘内部的电流有下面四种: 1、电容电流 因介质极化而产生,实际上以导体和外级(绝缘层)作

发电机参数及技术要求

货物参数及技术要求(采购数量:1套) 运行方式:机组在额定工况条件下,能连续运行12h(其中包括过载10%运行1h)。 额定工况:绝对大气压力100kPa;环境温度25℃;空气相对湿度30%。 发电机组常用功率500KW,包括柴油发动机,交流发电机及所需的完整配套系统可随时供应所需的电力,应符合国家相关质量及安全标准,报价人需提供3C认证体系证书。(另外还包括机组配套的日用油箱及燃油管道,消音器,喷淋箱等) 承担发电机组的安装及连接本单位电网的工作。 安装相应的进风和排风消音系统及相关消音材料,以避免噪音干扰。 ★.承担售后维修保养服务,免费保修三年。 能够在大电网断电情况下响应5分钟内自动供电保障。 负责铺设、安装连接发电机的240㎡专业电缆100米。 1、发电机组主要技术参数:

2、机组要求 2.1发动机: (1)柴油发动机,知名品牌。 (2)启动方式:24V蓄电池自动启动。 (3)冷却系统:带全封闭式散热水箱及风扇。 (4)燃油系统:带燃油过滤器。 (5)排气系统:软连接。 (6)排烟系统:带排烟消音器、排烟异径接头及法兰,波纹管。 (7)润滑油:提供原厂配套机油,带润滑滤清器。 (8)发动机需使用的柴油、润滑油应符合国家相关的牌号及标准。 (9)减震措施:要求安装多个减震弹簧在机组底架之间或底架与地面之间。 (10)不平衡负载:在连续条件下可承受约25%的不平衡负载。 (11)超速能力:可承受超速,超速时间应当能够满足用户实施应急措施。 (12)技术资料:提供机组操作维护手册、发动机操作维护手册、发电机操作维护手册、发电机组控制柜操作手册,零件手册。 (13)浮充装置:柴油发电机组原厂配套,根据蓄电池充电特性曲线进行充电,无需人工看守,确保蓄电池使用寿命。 (14)预热装置:柴油发电机组原厂配套,保障机器的油水温度控制在设定的温度范围之内,保证发电机组安全开启并快速加载。 (15)提供发电机组首保项目:提供一套柴油发电机组原厂的磨合期保养专用机组机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、专用防锈水。 (16)提供发电机组静音箱: (17)免费提供原厂配套储油箱及连接,储油箱容量不少于1000升的304不锈钢日用油箱及油泵和附件(含安装)。 2.2交流发电机: 知名品牌;无刷;自励;AVR电压调整器;自通风;空载至满载电压保持±0.5%之间;发电额定情况下的温升不超过125°C;采用2/3标准节距;矽钢片采用平整度极佳的冷轧片;真空浸漆绝缘处理。

绝缘电阻测试记录填写

绝缘电阻测试记录填写 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架

绝缘电阻测试要求

电线电缆绝缘电阻测试仪的国家标准及其当下使用安标的PC40B型绝缘电阻测试设备仪器的使用操作 测试步骤: 一、从整盘线缆中截取样品线10m(不小于10m,测量误差应不超过1%),然后打弯两端剥开100mm放在水浴中,留在水外面的两端长度应不小于250mm。 二、接上电源,打开设备。接上设备的两根测试线,一根为红色的高压端接线缆线芯的导体上作为测试的一极,另一根黑色的低端测试线接上一个导体放在水中作为测试的另一极。 三、根据试验要求调节电压档旋钮选择需要的电压。然后开始调节电阻档旋钮,在调节的过程中一遍调节一边注意数码管显示的数值直到数值发生变化(注意是第一次变化就停止)停止调节电阻档旋钮,此时调节定时器为60s,然后启动定时器并把测试旋钮调到测试位置。此时就开始测试了,定时60s结束后仪器会自动结束测试,此时数码管显示的数值乘以电阻档的调节旋钮对应的数值就是所取样品线的绝缘电阻值。 四、测试完毕后,应把测试旋钮调到放电状态,等1min中后取下样品和测试线。 五、完成测试。

1.测量电压一般为100-500V. 2.绝缘电阻一般是在范围内。两种方法一个是直流电压法,一 个是电压-电流法。 3.取样品线应不小于10m(测量误差应不超过1%),在水中试 验时两端的长度应不小于250mm,绝缘部分应不小于150mm。 4.在空气中中试验时绝缘部分漏出的长度应不小于100mm。 5.单芯线的绝缘测量线芯导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间 的绝缘电阻,对于多芯线缆要测单芯线芯对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;要测量多芯线缆线芯与屏蔽间绝缘电阻,要求为多芯线芯并联在一起对屏蔽进行测量。 6.(1)单芯线缆应放在水中或者进行测量,测量导体对水之间 的绝缘电阻,多芯线缆应分别就每一线芯对其余线芯进行测量。 (2)也可以将线缆紧密地绕在金属试棒上,单芯线缆测量线芯导体对测试棒的绝缘电阻;多芯线缆应分别就每一线芯对其余线芯与测试棒进行连接测量。 7.试验环境。型式试验一般在温度20度左右空气湿度不大于80%的水中或者室内进行;例行试验一般在0-35度的室内进行。 8.测试时间一般是在1min-5min中间,一般推荐使用1min。