文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调节能新风技术研究及其应用解决方案

空调节能新风技术研究及其应用解决方案

空调节能新风技术研究及其应用解决方案
空调节能新风技术研究及其应用解决方案

文章编号:1009-3664(2012)04-0106-04

收稿日期:2012-04-17

作者简介:齐 伟(1965-),男,本科,工程师,2004年毕业于通化师范学院,现在联通通化分公司部门经理,主要从事通信设备的管理工作。

2012725294

和保护层,防止楼层水泥面或下层天花板结露。1.2 机柜内气流组织合理化

机柜内部安装的设备产生的热量需要及时散发到周围的环境中,这一方面要求机房大环境有良好的气流组织和适宜的环境参数(温度、湿度等),另外一方面要求通信机柜具备良好的散热工艺。

通信机柜的结构形式应充分考虑散热工艺的要求,否则会造成热量在机柜内部堆积而无法及时散发到周围的环境中去,从而影响通信设备的正常运行,严重时会造成通信设备故障率明显增加。目前一些通信机柜的结构形式在散热工艺上存在一些缺陷,问题主要包括:(1)机柜前后门开孔率不足,有些在前柜门位置还设置有防尘网,造成冷气进入阻力过大;(2)有些机房通信机柜内部堆放的设备过于密集,气流流道过于狭窄,内部气流循环不通畅;(3)柜内气流组织不合理,冷、热气流混合现象明显;(4)一些散热量大的通信设备机柜缺少风扇强制排风,仅靠机柜内部排风散热效果较差。

针对上述通信机柜内部存在的一系列问题,必须在机柜前期结构研发阶段对一些环节进行优化处理:应增加通信机柜的柜门开孔率,内部结构形式寻求更合理的流道设计,散热量大的机柜应考虑强制排风,进风量应可以根据柜内设备安装情况进行调节。

根据国内外一些工程的经验,对一些设备散热量较大且采用上送风的机房,可以考虑采用开放型货架式机柜。通信设备均搁置在完全敞开式的托架平台上,设备散发的热量可以迅速地释放到周围环境中,散热效果得到极大改善,当然这种开放式机柜也会对设备安装管理带来一些问题。

2 空调节能新技术原理及分析

目前空调节能的主要技术包括利用自然冷源[2]、乙二醇干冷器、空调添加剂、空调自适应节能系统、智能化综合节电技术,下面将对这5种技术的原理和特点进行分析比较。

(1)利用自然冷源

这种技术的原理是把室外的自然环境作为冷源,当室外空气温度低于室温且达到一定温差时,通过通风将机房内的热量带走,达到降低机房内部温度的目的。这样可以减少空调的使用时间,达到节约电能的目的。在技术实现上主要有引入室外新风的自然通风系统,以及运用隔绝换热方式的热交换新风系统。其中自然通风系统直接引入室外的空气,效率高、节能明显,但新风引入可能会造成机房内洁净度等指标产生变化,室外空气中的灰尘和硫化物处理不当,将对机房内设备产生不良影响。因此,采用该技术时应密切关注机房洁净度的变化,及时更换滤网,并密切关注设备运行情况,一旦出现异常情况,应立即组织查找原因。

(2)乙二醇干冷器

利用室外低温冷源,通过水泵的运转,将室内的热量传到室外冷凝器,再由室外冷凝器将乙二醇液体的热量散发出去,这样制冷就将压缩机工作的高能耗转化成了水泵循环的低能耗,达到节能的目的。

由于采用了间接换热的方式,避免了室外空气中的尘埃对室内洁净环境的污染。但在实际应用中也存在一些问题[3]。乙二醇水溶液作为载冷剂,其浓度的配置需要根据室外温度进行调整,可能造成压缩机高压过高而导致空调机不能正常工作。

(3)空调添加剂

通过向空调内添加节能添加剂,清除空调主机及冷凝管内的附着物,并在循环系统内形成保护膜从而提高空调工作效率,降低空调磨损,延长使用寿命,达到节能目的。

该技术一次性投资较少,方法简单,不影响现网设备的运行安全,特别对使用三年以上的空调效果明显。

(4)空调自适应节能系统

空调自适应节能系统是通过模糊控制技术[4],根据室外大气温湿度和室内环境温度的变化情况,灵活调节每台空调的工况参数设定,以最优化方案控制每台空调的运行状态,满足机房环境温度控制需要,达到节电目的。

节能监控系统的安装和施工简单方便,不需要对机房结构做任何变动,不影响原有空调系统的结构,具有安全可靠等特点,且有利于日常维护。

(5)智能化综合节电技术

通过对照明管理节能,空调节能、供电节能技术的智能化综合控制,达到整体节能目的。经过实际测试,节能效果较好。应用该技术时需特别注意交流供电系统的谐波等指标,且节能设备应尽可能采用电路并联方式,否则可能导致通信网络运行瘫痪的严重后果。

3 应急节能新风技术原理及实现

根据以上分析,并结合北方地区的具体气候特点,提出了应急节能新风技术的解决方案。

3.1 应急节能新风技术原理

技术核心是通过置换通风来达到保证良好的室内空气品质而且节能的目的。即采用下送风方式将低温空气直接从底部送到通信设备内,吸收通信设备的热量后,从机房顶部回到空调机组顶部。空调风流动方向与空气特性相一致,容易得到好的空调效果[5]。技术实现就是墙底部送风口所送室外洁净空气经过双重过滤,在地表面上扩散开来,可形成“空气湖(airlake)”;并且在热源周围形成浮力尾流(buoyant-plume),慢慢带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,

·

·

这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出,余热及污染物在浮力及气流组织的驱动力作用下向上运动,所以置换通风能在室内工作区提供良好的空气品质。

3.2 控制原理及安装

图1为通风器安装示意图

图1 通风器安装示意图

当房间温度超过设定上限(可调)时,设置在房间的温度传感器发出信号,送、排风机组上密闭式多叶调节阀执行器工作,待风阀完全打开后,风机开始运转。当房间温度小于设定下限(可调)时,房间的温度传感器再发出信号,风机停止工作,风阀上执行器关闭送、排风机组上的密闭式多叶调节阀。

当室外温度达到设定上限(可调)时,启动空调机进行制冷工作,当室外温度下降到设定下限(可调)时关闭空调,这时进入节能阶段;当室内温度下降到设定下限(可调)时,开启空调进行制热工作,当室内温度上升到设定上限(可调)时,即关闭空调,又进入节能阶段;夏季室温在30℃~35℃之间以及过渡季节和冬季室内温度远高于室外温度时,可利用换风调节室内温度进行节能。

3.3 设备操作及明细

操作可以分为手动/自动。正常状态放在自动,设备可以根据室内、室外温差进行自动调整。若自动系统产生故障时可以转换为手动控制。在手动控制状态下,进排风阀可以停留在任意角度,系统设机电互锁,进排风阀未能开启时风机不能工作,避免风阀没开就引风。系统在进风口设有粗细过滤器,防止杂物或灰尘进入机房,细过滤器可拆卸、清理。进排风阀均采用保温叶片,同时系统配置RS232和RS485标准数据接口提供通信协议和监控平台,能远程遥控,并显示进风角度、排风角度、室内温度、室外温度、风机运行等参数。

设备组成清单如表1(以50 m2机房计)。

3.4 系统特点

低能耗、换风量大,应急通风,节能效果明显。

密封性能好,保温、安全性高。

空气经双重过滤,洁净度高。

表1 设备组成清单

名称单位单价/元数量合计/元

自动化控制箱(含可编程

控制器、A/D模块等)

个28 000.00 1 28 000.00风道阀个200.00 3 600.00电动执行器SM-24个150.00 3 450.00反馈开关S1个200.00 2 400.00风机台2 900.00 3 8 700.00

引风道m 500.00 10 5 000.00

温度控制器个2 800.00 2 5 600.00

反馈电位器个300 2 600.00

直流电源:24 V、交流输入

50 Hz、220 V

台5 000.00 1 5 000.00线缆类 3 000.00

其他敷料 10 000.00

人工费 4 000.00

总计 70 750.00 注:根据机房面积,空调功率及机房结构设备有所增减。

机房内空气处于微正压状态,防尘性能佳。

系统设有RS232和RS485接口,可提供继电器干接点信息接口,以实现远程监控。

各种配置齐全可供选择:交、直流可选。自动、智能型可选。监控类型RS232和RS485接口、继电器干接点信息接口可选。

系统可作为机房原有空调的备份,因此,还具有应急备份功能。

4 实际测试分析

某局站用电记实,测试共分四个阶段:

时间为9月21日~10月3日,测试期间白天平均气温25℃,夜间平均气温为18℃。节能系统在外界气温低于20℃时启动通风,测试期间每天运行6 h,测试情况如下:

(1)没有接用节能系统时

第一阶段:9月21日14时~9月24日14时,计三天,电表流程:68 150-66 740=1 410度

第二阶段:9月24日14时~9月27日14时,计三天,电表流程:69 460-68 150=1 310度

综合这两个阶段,在没有使用节能通风器情况下,该基站平均每三天耗电量为1360度。

(2)接通节能系统时

第三阶段:9月27日14时~9月30日14时,计三天,电表流程:70 410-69 460=950度

第四阶段:9月30日14时~10月3日14时,计三天,电表流程:71 310-70 410=900度

综合三、四两个阶段,在接通节能通风器情况下,该局站平均三天,耗电量为925度。

平均三天节省电能:1 360-925=435度

·

·

2012725294

由于测试时间外界环境温度较高,节能系统每天只运行6 h,即1/4天,节能率为32%。当环境温度在20℃以下时,节能通风系统可以全天运行,部分时候节能率甚至可以达到70%(空调主机需短暂开机除湿)。

5 经济效益分析

因本方案实施地点为东北,北方的天气分春夏秋冬四季,其中春季和秋季气候大致相当,在炎热的夏季,本方案运行时间有限,节能效果不突出,但综合节能亦有25%左右,在过渡季节(春、秋季)节能率平均为35%,在冬季节能率可维持在70%以上。

图2为该单位空调能耗在全年各月份所占的比例。以6、7、8月份节能率25%计,3、4、5、9、10、11月份节能率35%计,12、1、2月份节能率70%计,综合计算全年平均节能率为33.25%

图2 各月空调能耗所占比例6 展 望

由于新风引入可能会造成机房内洁净度等指标产生变化,室外空气中的灰尘和硫化物处理不当,将对机房内设备产生不良影响。因此,此项技术的推广应将试点范围限定在对温度、湿度、洁净度等要求不十分严格的机房,要即模块局、用户接入网、城域网接入层设备(小区路由器、交换机)、DSLAM设备的通信机房。如果运用到重要机房要进一步做好防尘等工作。

本文通过对实现空调设备节能方法的研究与分析,提出了应急节能通风新技术,并结合中国网通公司吉林省通信公司的运营情况,制定了具体的应用解决方案。在近一年的节能降耗试点工作中,根据应急节能通风技术解决方案的具体部署,取得了初步成效,预计三年左右时间可收回成本,有较好的推广价值。

参考文献:

[1] 郭树师,通信电源设备和空调的节能降耗[J],电信技术,2006,(6):17-19.

[2] 侯富平.通信机房空调系统节能技术探讨[J].电信技术,2006,(6):20-21.

[3] 陈育伟.寒冷地区程控机房利用自然冷源空调节能的探讨[J].邮电设计技术,2003,(1):45-49.

[4] 陈艳平,安世奇,孙 明.变风量空调系统中的室温模糊自适应控制[J].微计算机信息,2005,(9),73-75.[5] 李红霞,通信机房空调上送风与下送风方式的利弊分析[J].邮电专用建筑,2004,(4):60-62

檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨

(上接第105页)

2.2 改造过程中的风险点分析

(1)改造是在原屏基础上把主从串机系统改为分别带载系统,并在两台UPS的输出母线之间加装一个母线联络开关,因此应特别注意做好带电设备与非带电设备隔离措施,防止误碰影响原运行设备,防止交直流回路短路。

(2)在加装母联开关时,要查清楚相应变动的回路,在屏内先装好联络开关及布线,认真核对后方可转接。

(3)改接完成后,必须对UPS电源的切换功能进行测试,测试完全正确后才能进行负载转接。

(4)所有工作完成后,应用带绝缘的清扫工具进行清扫,并与带电部分保持足够的安全距离,避免误碰设备各元件造成直流短路。

2.3 改造后优劣分析

(1)改造后UPS电源系统为直接冗余并机供电方式,克服了串联型热备份冗余系统的一些缺点,在技术上更为领先,可最大限度地提高UPS电源系统的可用性和不停电维护的功能。

(2)改造后由UPS供电的变电站监控系统工作站、监控交换机、调度数据网交换机等设备按照负载均分原则,将设备分别接到UPS电源输出的两段母线上,满足重要设备电源分段供电要求。

(3)因主二UPS未配置旁路静态开关,当UPS逆变器故障时不能通过旁路开关自动切换至交流旁路输入电源供电,需要通过人工合上母联开关,所以在实际运行中,重要单电源供电的设备需接在I段母线。

3 结束语

随着调度数据网、综合数据网建设,变电站越来越多的二次设备采用交流电源供电,因此UPS电源系统的稳定运行显得比以往更加重要。本文结合工程实例,介绍了一种通过UPS电源系统接线方式的改造,提高UPS电源系统在各种突发性事故中的可靠性,以期对有类似不符合规范的UPS系统改造提供参考。

参考文献:

[1] 广东电网公司.广东电网调度及变电站自动化系统用交流不间断电源系统技术规范[Z].

·

·

建筑工程暖通空调节能技术探讨

建筑工程暖通空调节能技术探讨 摘要 近年来我国整体发展良好,社会各行业发展中所用技术与理念得到一定完善、优化与创新。在现代建筑工程之中,暖通空调正常运转需要耗费大量能源,能源逐渐稀缺的趋势下,节能技 近年来我国整体发展良好,社会各行业发展中所用技术与理念得到一定完善、优化与创新。在现代建筑工程之中,暖通空调正常运转需要耗费大量能源,能源逐渐稀缺的趋势下,节能技术研究更加受到重视。现代城市建筑的暖通空调需要消耗50%左右的能源,这就需要建筑行业在设计暖通空调时灵活运用节能技术,从而在真正意义上促使建筑工程中的暖通空调达成节能环保目标。 1暖通空调节能技术概 我国整体发展加快的趋势促使各大城市纷纷开始投入到城市化建设之中,大部分地区都涌现出诸多建筑工程。在建筑工程之中,暖通空调逐渐变成至关重要的环节之一,主要是因为在一座城市所有的能源消耗总量之中,建筑工程所消耗的实际能源大约是一座城市能源消耗总量的三分之一,其中暖通空调在完成设计与安装后运行时,所消耗的实际能源大约是一座城市能源消耗总量的五分之一,面对这种能源消耗速度与情况,我国能源开始出现缺乏征兆。能源在现代社会中属于战略物资,我国在能源方面的主要来源是煤矿,但由于很多矿石都不具备再生功能,一旦所掌握的能源总量降低到一定程度,就会限制未来发展规划的落实,甚至可能在根本上动摇我国发展根基。如果能够在建筑工程暖通空调之中适当运用节能技术,便可促使暖通空调不再消耗大量能源,暖通空调节能技术可以确保建筑内部的温度、湿度、空气流动度及洁净度等诸多参数,在与相关部门对暖通空调所提标准完全相符的基础上,最大程度地增加暖通空调对能源的利用率[1]。通过一系列有效技术与落实措施加强暖通空调对城市环境的保护效果,对于建筑行业、社会发展及人民大众来讲都有着至关重要的意义与作用。 2暖通空调技术在建筑中的运用原则 在建筑工程之中设计暖通空调时,为了切实保证暖通空调在完工后的节能效果与效率,实际运用节能技术时一定要注意以下几点运用原则。其一,回收原则。在建筑工程暖通空调内部之中,有很多零件或部件自身都具备或可起到重要作用,因此,对这种自身作用较大的零件或部件,一定要有针对性地回收,并于回收之后,可以通过重新加工与调整实现循环利用的目的。在实际回收暖通空调中重要零件与部件时,一定要明确区分回收和回用之间的差别,所以这种回收原则并非是没有任何基础与底线,十分随意且规模较大地回收暖通空

楼宇暖通空调系统节能技术分析

楼宇暖通空调系统节能技术分析 摘要楼宇中的暖通空调系统是消耗能源比较多的系统,所以相关人员会将其作为建筑节能降耗的重要对象,可应用在暖通空调设备中的节能技术和降耗措施有多种,相关人员可综合利用这些技术和措施来达到节能目的。如此,建筑整体对能源的利用效率也会提高不少,当然空调节能是在其功能满足、楼宇室内环境良好的前提下实现的,相关人员要注意这一点,并注意将节能技术和措施落实到暖通空调中。 关键词楼宇;暖通空调系统;节能 暖通空调系统可以从变频调速或风量调节等方面入手,来减少能源的消耗量,也可以从能源方面入手,以自然可再生能源代替不可再生能源来使能源可持续利用。本文主要针对楼宇暖通空调系统节能技术进行分析。 1 楼宇暖通空调系统节能技术 1.1 冰蓄冷空调节能技术 在建筑楼宇中,昼夜温差大,对暖通空调的需求不同,且楼宇昼夜的用电需求也是不同的,对于这种能源消耗不均衡现象,相关人员可以将其作为能源节约的突破点,通过平衡空调系统的负荷量来达到降低能耗[1]。白昼用电量要远远大于夜晚,暖通空调用电也是如此。白天暖通空调的运行荷载比较多,如果能利用夜晚储存的冰冷量,则这些负荷量可以被抵消一部分。夜晚的冰冷量全是由彼阶段电能资源转化而来。如此整座建筑楼宇的电能综合使用率会提高,运用了这种方式的空调被称之为冰蓄冷空调,这种空调还可以使用电低谷的电能资源在实现经济效益同时具备很强的开发潜力,整个空调系统的能源负荷也会得到均衡,这意味着空调设备负荷运行影响会减少,空调的使用时间也会变长。虽然这种空调节能方案初次投入比较大,但其在运行期间既可以节能降耗,还会减少成本,所以相关人员可以将其作为暖通空调系统节能的重点改进对象,使其总成本更低。 1.2 变风量节能技术 该种节能技术的适应性和灵活性比较强,能针对不同的温湿度环境,自动调整空调送风量,进而满足该环境的温湿度需求。在室外温差特别大时,该空调节能技术还可以自动灵活调节室内总空调系统的状态,以减少温差。变风量调节技术是在定风量技术基础上改进而来,相比后者,变风量技术的节能效果很显著,所以这种技术已经被应用到暖通空调系统中。 1.3 变频调速节能技术 这种技术主要针对暖通空调系统中的风机电机,通过改变其运行频率来调整

空调净化工程的节能措施

空调净化工程的节能措施 摘要:净化工程的功能要求和节能要求在不断提高,因此对净化空调工程的风系统和水系统分别进行技术节能改进措施,本文通过风机进行控制,修改循环水系统的排水补水方式,达到空调运行时的节能效果。 关键词:空调系统;变频器;循环水;节能 abstract: decontamination of the functional requirements and energy requirements in continuous improvement, so the cleaning air conditioning engineering wind system and water system are energy-saving technology improvement measure, through the fan control, modification of circulating water system of drainage water, reach the air-conditioning running energy saving effect. key words: air-conditioning system; inverter; circulating water; energy saving 中图分类号:tm925.12 文献标识码:a文章编码: 引言 空调系统在净化行业的作用越来越重要,基本处于主导地位。最近几年的生物净化工程, 尤其动物实验室对空调系统的要求越来越高。净化空调系统主要功能就是恒温恒湿,因此,净化空调系统的设计、施工必须满足

船舶空调节能技术研究[论文+开题+综述]

开题报告 轮机工程 船舶空调节能技术研究 一、选题的背景与意义 船舶在不同的海域和季节航行,其环境温度和湿度变化频繁,变化幅度大。为了保证船舶的安全航行和船员生活舒适,几乎所有的远洋船舶上都设有空调装置。万吨级以上的远洋船舶空调系统耗电功率约占船舶电网总容量的20%,如果在其中融入节能技术,其经济效益是十分可观的。然而,过去人们主要集中于船舶主动力装置节能方面的研究,这方面的研究已经比较成熟,因而船舶空调节能技术的改善成为船舶节能研究的一个新方向。在如今看来,船舶空调节能技术的运用,具有如下意义:其一,船舶本身对燃油的需求量很大,随着近年来石油价格的不断上涨,船舶运营成本也在不断加大。因为船舶空调能耗占船舶总能耗的比例相对较大,所以船舶空调节能技术能够有效地降低运输成本。其二,世界各国对节能减排的要求越来越高,世界海事组织可能会在不远的将来对船舶节能效率作出限制措施,船舶空调节能技术的研究顺应了这一要求。其三,当今的空调技术处于一个大变革时期,无氟变频空调在陆地上已初步得到应用,在船舶上的应用也是大势所趋,如果船舶空调能在这一变革过程中融入更多的节能技术,这对提升产品的创新程度和市场竞争力也是比较有益的。 二、研究的基本内容与目的: 1.对目前已用船舶空调技术现状进行分析研究。从而找到在节能方面可能存在的改进方法和技术。 2.对新造船舶空调和较高能耗的已用船舶空调如何进行技术改造。针对目前船舶空调能耗普遍较高,能量利用率低的状况,在新造船舶空调与改装船舶空调过程中,融入变频技术、电子膨胀阀等技术,使之达到既经济,又节能的目的。 3.在理论分析与实践调研的基础上,对船舶空调的管理提出节能建议。轮机员在轮机管理的过程中,如果能够及时采取一些船舶空调节能方面的管理措施,譬如:排放不凝性气体、清理积垢、调节膨胀阀等,这样会使船舶空调节能取得明显的效果。

制冷空调节能技术的应用分析及发展方向 赵春晨

制冷空调节能技术的应用分析及发展方向赵春晨 发表时间:2019-06-21T11:53:50.330Z 来源:《科学与技术》2019年第03期作者:赵春晨 [导读] 对节能技术的发展方向以及应用进行了相应的探讨。 天津市第一商业学校 300180 【摘要】近些年,随着科学技术水平不断地发展,社会经济水平的不断提高,人们生活水平不断提高,人们对于资源的需求量越来越大,尤其是不可再生资源。现如今“节能减排”已经成了国家人民最关注的问题,而这也是我国广大科学研究人员研究的重点之一,同时也是各个行业未来发展的目标。本文就针对空调的需求量急剧上升,甚至出现供不应求的现象,从现阶段制冷空调的现状出发,对节能技术的发展方向以及应用进行了相应的探讨。 【关键词】制冷;空调调节技术;节能技术 自我国改革开放以来,人们的生活水平有了非常大的提高,国家经济也实现了跳跃式的发展,但是随着全球气候变化的不断加剧,导致我国夏季气温逐渐呈升高趋势,自然而然地就使得制冷空调市场的需求量剧增,从而出现供不应求现象。而旧式的制冷空调存在着诸多的技术问题,容易造成大气污染,加快全球气候变暖的趋势,造成恶性循环。所以,国家要加快冷空调的质检,从而在技术上实现冷空调的更新换代。那么,怎样在提升制冷空调技术的同时兼顾全球的环境质量问题,是现阶段空调企业在生产过程中值得研究的问题。 一、目前我国制冷空调节能技术发展现状 随着社会的不断的进步,节能减排成为我国重点关注解决的问题,在我国的制冷空调方面,空调制冷节能技术是各大空调制造商关注的问题,同时也是各大高校研究的重点,虽然我国在该领域技术的发展相较于其他西方国家,只有几十年的时问,但是随着近些年国家在经济领域和科技领域的不断重视,我国国内企业已经慢慢从为国外高新技术制冷企业“打工”的阶段,到现在的逐步形成自己的知识产权的阶段,新技术的应用和新产品的开发速度明显加快。伴随企业对此技术的不断关注,国家针对此项技术改革也在不断推进中,推进技术的更高层次发展。 二、目前应用制冷空调节能技术的情况 现阶段随着人们环保意识的不断提高,人们在购买制冷空调时,不仅仅考虑空调制冷的能力,还会考虑到切实的制冷空调节能性能。面对近几年对制冷空调需求的不断提升,要想实现空调制冷技术的升级就要做到以下几点。 (一)燃气制冷技术的应用 燃气制冷技术具有污染较小、能源利用率高的优点,能于电网的负荷,是目前比较好的制冷空调节能技术,较高的够减轻对能源利用率使得对于能源的消耗减少,对于能源的节约起到了一定的作用。 (二)蒸发冷却式空调的应用 蒸发冷却式的空调制冷原理是制冷系统冷凝器,通过运用水蒸发吸热的工作原理,把高温高压制冷剂气体中的热量排出,实现冷凝温度与压力的降低,达到降低能耗的目的。蒸发冷却式空调是通过蒸发冷却式冷泵机组作为空调的核心技术。它的制冷过程是:冷却水通过水泵输送到换热排管当中,在这个过程中均匀地喷洒至换热管的表层,从而在换热管的表层形成水膜,并在风机风力的作用下吸收热量蒸发从而形成水蒸气,最终达到降温的作用。在这个过程中,把所蒸发的水滴落至集水盆中,进行循环利用。蒸发冷却空调利用节能技术可以使冷却水温保持在32℃,制冷剂冷凝的温度保持在35℃,和其他的制冷空调相比较具有明显的优势,并且还能运用节能技术节省耗能。 (三)热泵技术的应用 热泵技术在我国应用的方式主要有两种,一种是水源热泵技术,另一种是土壤源热泵技术。热泵节能技术具有很好的可靠性、污染比较的小、节能的时候比较高效等优点,在我国额空调行业得到了广泛的应用。 (四)温湿度独立控制系统的应用 温湿度独立控制就是向室内送入干燥空气来控制湿度,采用另外独立的系统排除显热来控制温度,从而全面调节室内热湿环境。温湿度独立控制空调系统的余热消除末端装置以干工况运行,冷凝水及湿表面不会在室内存在。传统空调系统在夏季,由于除湿的需要,风机盘管与新风机组中的表冷器、凝水盘甚至送风管道,基本都是潮湿的,这些表面就成为病菌等繁殖的最好场所。 溶液除湿空调系统就可以很好地去除空气中的有害物质,比如VOC、细菌以及灰尘等。有关材料证明,一些疾病与空调系统的微生物污染有直接关系。溶液除湿空调系统利用溶液直接处理空气,在室内风机盘管中没有冷凝水,从而避免了传统空调系统中风机盘管的凝水盘滋生细菌的问题。另外,常用的除湿盐溶液,如氯化铿、澳化铿、氯化钙等均具有杀灭细菌微生物等作用。 (五)磁悬浮压缩机的应用 磁悬浮压缩机是一种两级压缩机的离心式压缩机。在各种制冷压缩机中,离心式压缩机通常具有最理想的效率。新型的磁悬浮压缩机还结合了数字变频控制技术,使压缩机的制冷量最低可以达到20%的负荷。磁悬浮式压缩机相比传统压缩机实现了中央空调单机组多压缩机的冗余机制,提高了系统的可靠性。同时磁悬浮压缩机具有超强的自适应逻辑控制能力,能按照负荷的变化情况自动调节制冷量,即使制冷量非常低,也不会因负荷过小导致其自动关机,实现了机组的高效率工作,符合当今社会可持续发展的需要。此外,由于不采用润滑系统,既节能减排,又降低了机组运行费用,实现了社会低碳发展。 三、制冷空调节能技术发展方向 节能是现在的空调生产和研发商的共识,目前己经有许多的制冷空调的节能技术应用于空调制造的行业中,并取得了一定的成果。 (一)人工智能的发展应用 随着近些年科技的不断发展,人工智能已经成为科技发展的重要课题,这也就说明,人工智能不仅可以为人们的生活提供便利,还可以提升企业的经济收益。在这一情况下,企业越来越注重对人工智能的应用,在制冷空调的制造过程中把人工智能技术融入其中,可以及

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

空调系统的节能措施

空调系统的节能措施 摘要本文简单介绍了机房空调系统的一般性概念和现状,以及各种节能措施的简要原理,并针对空调的结构提出了空调系统安装、使用、维护过程中应采取的一些节能措施以及维护经验。 关键词空调系统、节能措施 1空调系统的分类 1.1空调的概念 空调是空气调节的简称,是用人为的方法处理室内空气的温度、湿度、洁净度和气流速度的技术,可使某些场所获得具有一定温度和一定湿度的空气,以满足使用者及生产过程的要求。 1.2空调的分类 空调系统按照不同规则有不同的划分方法,如按照使用目的分为舒适性空调和工艺性空调;按照空气处理方式分为集中式(中央)空调、半集中式空调和局部式空调和;按照设备制冷(热)量分为大型空调机组、中型空调机组和小型空调机。目前机房所用空调的类型一般分为四类:机房专用空调(恒温恒湿精密空调)、舒适性空调(普通空调)、大型中央空调和各种换热器类空调。 2机房的节能措施 机房的热负荷包括:设备热、人体热、新风热、照明热、传导热、辐射热和对流热。对于机房而言,终期设备热负荷占总热负荷的比重达到65-75%。一般来说,设备的热负荷基本上是不变的,谈到机房的节能降耗,一方面是降低热负荷,通过一些措施降低除设备发热以外的其它热负荷,另一方面就是采取一些节能措施。后者是非常直接和有效的,下面就简单介绍一下常见的几种节能措施。 2.1变频技术节能 在机房空调系统中,目前变频节能技术主要有两种方式的应用:一是机房专用空调压缩机变频方式,传统的机房专用空调和普通的民用空调一样,是依靠压缩机不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。机房专用空调压缩机变频技术通过变频器来改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的

建筑工程中暖通空调节能技术的运用研究 任立铭

建筑工程中暖通空调节能技术的运用研究任立铭 发表时间:2019-08-23T09:51:39.330Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年9期作者:任立铭 [导读] 人们对建筑暖通空调运行系统也提出了更高的要求,因此加强暖通空调节能降耗技术分析研究意义重大。 济南四建(集团)有限责任公司山东济南 250031 摘要:实现现代建筑重要分部暖通空调的节能目标,对推进建设行业节能减排工作具有重要意义。因此,在暖通空调系统设计过程中,应进一步加强空调系统节能降耗技术应用研究,不断推动现代建筑节能、环保、绿色方向开发以满足人们的居住需求,进一步实现节能降耗。基于此,本文讨论了建筑暖通空调节能降耗技术,以促进暖通节能降耗技术的应用水平提高,实现建筑绿色发展。 关键词:建筑;暖通空调;节能降耗;技术 引言 暖通空调是现代建筑的重要分部工程,同时也是建筑使用的主要能耗系统之一,因此节能技术的使用可以满足现代建筑对暖通空调系统完全开发的需要。通过实施和实施暖通空调节能降耗技术,建筑行业真正向绿色发展。 1、绿色节能暖通空调技术的意义 20世纪90年代以来,全球化温度化进程逐渐加速,同时在全球范围出现了很多异常天气,这些异常天气的出现周期逐渐缩短,出现频率逐渐升高。这是地球的环境已经遭到了严重的破坏的信号,因此人们必须重视能源的节约和环境的保护。绿色建筑的提出,能够有效保证我国资源和能源的合理利用,做到保护环境,为人们营造舒心、健康、安全的居住环境。 2、暖通空调系统节能设计的原则 (1)节约原则;能源是不可再生的资源,节约能源也是全人类要关注的课题。设计空调节能系统时,也要实践节约意识,以最少的资源取得最大的效果。强调节能、节约材料不仅实践环保理念,与环境保护的大趋势相匹配,还显示了企业降低成本并最大限度地提高利润。(2)重复使用原则;在绿色思想中,实现资源回收是一个重要方面。建筑空调节能设计中实施环保概念的重要迹象之一是零部件可拆卸。换句话说,空调出现故障时,可以更换或修理有问题的部件,以确保空调的其他部分正常运转。此外,对于超过使用期限的建筑暖通空调,可以拆卸低回收成本的零件,然后在专业处理后再回收资源以回收资源。(3)环境保护原则;随着环境保护意识的提高,保持生态平衡成为衡量各种生产活动的基本指标之一。在建筑设计领域,环保原则也是未来发展的趋势。建筑暖通空调系统的节能设计应该坚持这一原则,考虑到碳排放减少、资源节约等一系列环境指标,在具体的生产和设计工作中引入环保概念。 3、建筑暖通空调系统节能设计的方法 充分利用能源资源:目前,我国走可持续发展的路线,绿色环保是全国人民共同关注的话题,所以在建筑行业中,绿色设计理念的应用范围在逐渐扩大。在应用节能设计方案时,要坚持绿色设计理念,一方面提升能源利用效率,控制不可再生能源的频繁使用。另一方面能够在能源设计的过程中强化对资源消耗结构的管理,从而实现能源消耗的有效控制。加强环境保护:在建筑工程中,暖通空调系统的应用性能与建筑空间的舒适度有直接关系,还与资源环境有一定的关联。在绿色理念的影像下,设计该系统时,首先要了解建筑周围的环境,对各项环境因素进行分析,了解其对建筑的作用,以及建筑工程对环境的影响。并在设计的过程中,合理控制自然和环境因素,避免外界环境影响系统的安装和使用质量,加强系统和环境条件的配合,建立有效的循环模式,进而实现能源的节约和环境的保护。 4、暖通空调节能降耗技术分析 (1)自然通风技术;我们知道风压技术和热压技术对提高建筑室内空气质量有很大的好处,能耗较低,根据原理,风压或热压技术原理可以充分利用暖通空调特定设计来实现自然通风,这就是在建筑暖通空调中应用自然通风技术和节能的重要技术。(2)太阳能技术;太阳能属于可再生资源,具有清洁无污染的特性,始终以研究利用为重点,因此如果充分利用太阳能并且在建筑暖通空调系统设计中,则可以运行相当一部分的暖通空调系统来节约能源。对于目前的研究利用率,太阳能在建筑暖通空调中的应用主要是通过采暖的太阳能加热系统设计将太阳能转换为热能,然后通过热传导系统将其处理并传输到热传输中心进行利用。(3)地源热泵技术;地源热泵技术应用于供暖具有良好的节能和经济效益,因此应用于建筑暖通空调系统不仅可以有效解决建筑采暖问题,而且对系统冷却也有很大的好处。地源热泵技术对环境的影响较小,无污染等逐渐成为现在建筑暖通空调设计研究的理想应用技术,热释放和热释放都实现了对环境的较低影响。现在可以认为地源热泵技术比较成熟,在北方地区主要增设供暖辅助设备,将太阳热与平行或串行地源热泵结合使用以供暖。像南方这样的温度较高的地区也可以使用冷却塔进行冷却,通过与地热热泵同列运行共享冷却负担,夜间减去土壤的过剩热量,达到冷却目的。 5、建筑暖通空调节能降耗技术应用举措 5.1科学设计暖通空调系统 主要是从技术运用层面来看,建筑暖通空调系统运行系统较为复杂,因此针对暖通空调系统设计是否科学合理对其整体性能的影响非常明显。而要想保障暖通空调实现最大的节能降耗目标,就要求应当科学设计空调系统。暖通空调系统的设计要求必须严格依据最高标准来完成,所以在实际的设计工作当中,需要以各个运行部分达到满负荷运行状态为标准来进行设计,由此才能促使各部运行荷载真正符合暖通空调低能耗运行的要求。 5.2切实提升暖通空调控制系统水平 空调控制系统的控制水平对暖通空调的整体运行功能造成影响,甚至在此基础上提高空调系统能源消耗情况及热能输出情况等。因此这就必须大力提升暖通空调控制系统的运行效率,这样不仅能够有效降低空调碳排放,同时还要求其应当在符合要求的基础上尽可能的降低和控制水泵耗电情况,由此才能最终达成其节能降耗的目标。近年来,我国建筑暖通空调的发展水平随之不断攀升,其运行当中的温湿度、冷热量等也将变得更为准确和到位,其可靠稳定性最终将获得持续攀升。这就需要采取针对性的举措,对建筑暖通空调设备实施相应的维护管理工作,促使建筑暖通空调系统始终处于最佳的运行状态,由此达成节能降耗的目标。 5.3结合建筑情况规划布局 通常建筑暖通空调节能降耗目标的实现,往往伴随着对太阳能、风能等自然资源的利用。而要想更加有效的利用此类资源,就必须结合建筑本身的实际情况来对暖通空调实施布局。在此过程中,对设计人员要求较高,其应当切实强化与建筑设计人员的沟通交流。具体要

空调工作过程和节能技术的研究中英对照

空调工作过程和节能技术的研究 摘要:一台空调基本上是没有被隔离的箱子的一个冰箱。它象氟里昂一样利用冷媒的蒸发提供冷却。在一台空调里氟里昂蒸发循环的过程和冰箱里的相同。 关键词:水塔、改变气候、压缩机、节能 当外面的温度开始上升时,很多人寻找室内的空调的极好的安慰。象水塔和电源线一样,空调是我们每天看见但是很少注意的那些东西之一。它将不是很高兴的知道这些不可缺少的机器怎样运转他们的魔术吗?在这篇文章里,我们将检查空调–从微观到宏观–以使你对你所看见的知道得更多! 低温的各个方面。 空调的定型是各种尺寸,冷却能力和价格。我们经常看见的一种类型是窗式空气调节器。 窗式空气调节器是冷却一个小的区域的一种容易和节约的方法。居住在郊区的地区的大多数人通常在他们的后院有这些中之一: 如果你住在一座公寓大厦里,这或许是一个熟悉的情景:大多数商业和办公楼在他们的屋顶上有冷凝装置,并且当你飞到上空时,仓库和商业区可能让人把10 或者20 套冷凝装置隐藏在他们的屋顶上: 当你徘徊在很多医院,大学和办公室联合企业的周围时,你会找到连接空气调节系统的大的冷却塔: 即使这些机器中的每个都有一个相当清楚的外表,他们全部以相同的原理工作。让我们近距离地看一下。 基本的想法,一台空调基本上是没有被隔离的箱子的一个冰箱。它象氟里昂一样利用冷媒的蒸发提供冷却。在一台空调里氟里昂蒸发循环的过程和冰箱里的相同。根据在线梅里厄姆织工字典,氟里昂一般“用于任何各种各样的调节器”。根据在线梅里厄姆织工字典,氟里昂一般"用于作为致冷剂和作为气溶胶推进者使用的任何各种各样的不易燃的碳氟化合物。” 这就是在一台空调里的蒸发循环是怎么样工作(看出冰箱怎样为关于这个系列的完整的细节工作): 1. 压缩机压缩低温的氟里昂气体,产生高温,高压氟里昂气体。 2. 这种高温气体通过一套线圈,因此它能使它的热消散,并且它凝结成一种液体。 3. 氟里昂液体充满一个膨胀阀,并且在这个过程里蒸发变得低温,低压氟里昂

空调节能新风技术研究及其应用解决方案

文章编号:1009-3664(2012)04-0106-04 收稿日期:2012-04-17 作者简介:齐 伟(1965-),男,本科,工程师,2004年毕业于通化师范学院,现在联通通化分公司部门经理,主要从事通信设备的管理工作。

2012725294 和保护层,防止楼层水泥面或下层天花板结露。1.2 机柜内气流组织合理化 机柜内部安装的设备产生的热量需要及时散发到周围的环境中,这一方面要求机房大环境有良好的气流组织和适宜的环境参数(温度、湿度等),另外一方面要求通信机柜具备良好的散热工艺。 通信机柜的结构形式应充分考虑散热工艺的要求,否则会造成热量在机柜内部堆积而无法及时散发到周围的环境中去,从而影响通信设备的正常运行,严重时会造成通信设备故障率明显增加。目前一些通信机柜的结构形式在散热工艺上存在一些缺陷,问题主要包括:(1)机柜前后门开孔率不足,有些在前柜门位置还设置有防尘网,造成冷气进入阻力过大;(2)有些机房通信机柜内部堆放的设备过于密集,气流流道过于狭窄,内部气流循环不通畅;(3)柜内气流组织不合理,冷、热气流混合现象明显;(4)一些散热量大的通信设备机柜缺少风扇强制排风,仅靠机柜内部排风散热效果较差。 针对上述通信机柜内部存在的一系列问题,必须在机柜前期结构研发阶段对一些环节进行优化处理:应增加通信机柜的柜门开孔率,内部结构形式寻求更合理的流道设计,散热量大的机柜应考虑强制排风,进风量应可以根据柜内设备安装情况进行调节。 根据国内外一些工程的经验,对一些设备散热量较大且采用上送风的机房,可以考虑采用开放型货架式机柜。通信设备均搁置在完全敞开式的托架平台上,设备散发的热量可以迅速地释放到周围环境中,散热效果得到极大改善,当然这种开放式机柜也会对设备安装管理带来一些问题。 2 空调节能新技术原理及分析 目前空调节能的主要技术包括利用自然冷源[2]、乙二醇干冷器、空调添加剂、空调自适应节能系统、智能化综合节电技术,下面将对这5种技术的原理和特点进行分析比较。 (1)利用自然冷源 这种技术的原理是把室外的自然环境作为冷源,当室外空气温度低于室温且达到一定温差时,通过通风将机房内的热量带走,达到降低机房内部温度的目的。这样可以减少空调的使用时间,达到节约电能的目的。在技术实现上主要有引入室外新风的自然通风系统,以及运用隔绝换热方式的热交换新风系统。其中自然通风系统直接引入室外的空气,效率高、节能明显,但新风引入可能会造成机房内洁净度等指标产生变化,室外空气中的灰尘和硫化物处理不当,将对机房内设备产生不良影响。因此,采用该技术时应密切关注机房洁净度的变化,及时更换滤网,并密切关注设备运行情况,一旦出现异常情况,应立即组织查找原因。 (2)乙二醇干冷器 利用室外低温冷源,通过水泵的运转,将室内的热量传到室外冷凝器,再由室外冷凝器将乙二醇液体的热量散发出去,这样制冷就将压缩机工作的高能耗转化成了水泵循环的低能耗,达到节能的目的。 由于采用了间接换热的方式,避免了室外空气中的尘埃对室内洁净环境的污染。但在实际应用中也存在一些问题[3]。乙二醇水溶液作为载冷剂,其浓度的配置需要根据室外温度进行调整,可能造成压缩机高压过高而导致空调机不能正常工作。 (3)空调添加剂 通过向空调内添加节能添加剂,清除空调主机及冷凝管内的附着物,并在循环系统内形成保护膜从而提高空调工作效率,降低空调磨损,延长使用寿命,达到节能目的。 该技术一次性投资较少,方法简单,不影响现网设备的运行安全,特别对使用三年以上的空调效果明显。 (4)空调自适应节能系统 空调自适应节能系统是通过模糊控制技术[4],根据室外大气温湿度和室内环境温度的变化情况,灵活调节每台空调的工况参数设定,以最优化方案控制每台空调的运行状态,满足机房环境温度控制需要,达到节电目的。 节能监控系统的安装和施工简单方便,不需要对机房结构做任何变动,不影响原有空调系统的结构,具有安全可靠等特点,且有利于日常维护。 (5)智能化综合节电技术 通过对照明管理节能,空调节能、供电节能技术的智能化综合控制,达到整体节能目的。经过实际测试,节能效果较好。应用该技术时需特别注意交流供电系统的谐波等指标,且节能设备应尽可能采用电路并联方式,否则可能导致通信网络运行瘫痪的严重后果。 3 应急节能新风技术原理及实现 根据以上分析,并结合北方地区的具体气候特点,提出了应急节能新风技术的解决方案。 3.1 应急节能新风技术原理 技术核心是通过置换通风来达到保证良好的室内空气品质而且节能的目的。即采用下送风方式将低温空气直接从底部送到通信设备内,吸收通信设备的热量后,从机房顶部回到空调机组顶部。空调风流动方向与空气特性相一致,容易得到好的空调效果[5]。技术实现就是墙底部送风口所送室外洁净空气经过双重过滤,在地表面上扩散开来,可形成“空气湖(airlake)”;并且在热源周围形成浮力尾流(buoyant-plume),慢慢带走热量。由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大, · 7 0 1 ·

酒店中央空调节能改造方案

酒店中央空调节能改造 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

深圳市碳战军团投资技术 有限公司 开平威尔逊 酒店 中央空调节能改 造方案 草稿完成日期: 二〇一〇年六月 十七日 文档编号:开平威尔逊酒店中 央空调节能改造方案1 作 者 : 卓 毅 目录 第1章中央空调系统概况............................................................................... .. (3) 第2章威尔逊酒店中央空调原系统分析............................................................................... .. (3) 第3章中央空调系统节能改造的具体方案............................................................................... . (4) 3.1中央空调系统的运行参 数............................................................................ (4) 3.2空调水泵变频改造方 案............................................................................ (4) 3.2.1控制原 理....................................................................... ......................................................................... .. 4 3.2.2变频系统组 成....................................................................... (5)

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

空调节能计算

中央空调节能如何计算。 中央空调, 节能 进入90年代以来,随着经济发展和生活水平提高,空调开始进入许多城市的商场、办公室、会议室、旅馆、饭店、车站、影剧院等公共建筑以及居民住宅。 这些空调消耗大量的电能,造成城市的非工业用电急剧增加。制冷空调在社会中应用的规模,仅以北京为例,2002年7月电网瞬间负荷已上升到782万千瓦,其中空调等降温用电占北京地区电力总负荷的38%左右。厦门在2003年8月空调制冷用电占总负荷的32%。 许多城市空调用电量已占城市总用电量的30-40%。在几乎所有的工业化国家中,空调和制冷设备的年耗电量都是第一大户。 冬夏两季,空调建筑的空调耗能占整个建筑耗能的50%以上。采取必要的建筑节能措施,可使空调建筑降低空调的设备运转能耗的25%以上,因此积极采取合适的节能措施,意义重大。 例如,一般酒店能耗以电为主,其中空调耗能占到总能耗的一半,其次就是热水。一个酒店的能耗当中,这两项占的比例最大,仅 次于人力成本。 关于能源的几个数据:

我国人均能源资源仅为世界平均水平的40%-50%。 我国能源消费量仅次于美国,居世界第二位。大量的能源消费也造成了严重的环境污染。因为我国能耗中煤约占3/4。 燃烧1吨煤平均排放CO2 490公斤,粉尘13.6公斤,SO2 14.8 公斤。 因此,节能不仅功在当代,而且保护环境,利在千秋。 二、中央空调系统组成 中央空调系统简介 中央空调系统是处理和分配冷量的空调系统,通常有三种方式对室内空气进行降温和升温处理: 1. 水管路送至各个房间的末端(风机盘管) 2.风管道送至各个房间的风口 3.制冷剂直接进入每个房间的末端 水管路送至各个房间的末端(风机盘管)半集中式系统 大楼中央空调常见形式 室内回风和室外新风混合后经过处理再通过送风管道送到每个

暖通空调系统设计中绿色节能技术研究

暖通空调系统设计中绿色节能技术研究 随着绿色生活理念的兴起,在建筑设计中要求尽可能的实现绿色生产,暖通空调系统是建筑生产的重要环节,同时也是影响建筑成本的重要环节。为了适应我国可持续发展的新要求,我国逐步开始在暖通空调系统设计中应用绿色节能技术。本文介绍了暖通绿色节能技术应用意义,分析了在暖通绿色节能设计中存在的问题,针对具体问题提出了推进暖通绿色节能设计应用推广建议。 标签:暖通设计;绿色节能;应用研究 随着社会的进步和人们生活水平的日益提高,人们对于生活质量的要求越来越高。尤其是近年来我国环境污染已经严重影响到人们的生活质量,绿色生活理念逐渐走入人们的生活。传统的暖通空调对于大气具有一定的污染,北方冬天严重的雾霾天气与大气污染息息相关,为了为人们生活创造良好的生存环境,在暖通设计中应注重绿色节能技术的研究和应用。暖通空调设计中采用绿色节能技术不仅能够实现绿色环保还能够为用户实现节能的需求,作为适应新理念的绿色设计,推广暖通绿色节能设计势在必行。 1、暖通绿色节能技术意义 我国是世界上的能源大国,电储量丰富,但由于我国资源浪费严重,我国又是世界上的资源消耗大国。加之我国人口众多,人均资源量远远低于世界水平,因此现阶段推行绿色生活,节约资源和能源十分重要[1]。暖通设备主要是依靠电力来完成设备的运行,电力资源为不可再生资源,随着人们生活水平的提升,暖通用电量逐步增加,电力资源紧张。为了缓解电力资源的紧张状况,减少环境污染,加强暖通绿色节能设计的研究和应用具有重要的现实意义。 2、暖通绿色节能设计中存在的问题 2.1认识不到位 人们传统的观念里对于暖通的好坏评价则是根据温度来进行评价的,对于空调人们觉得温度越低越好,对于暖气人们觉得温度越高越好。然而从能源消耗角度来讲无论是温度过高还是过低都需要消耗大量的能源,造成能源的浪费,都不符合目前人们对于绿色生活的要求。从确保人们身体健康的角度来讲,过高的温度或者是过低的温度都会对于人体的健康造成伤害,只有确保合适的问题才是最好的。由于人们对于暖通绿色设计的认识不到位,使得暖通绿色设计很难符合人们的要求。 2.2管理不科学 管理不科学主要表现在以下三个方面:第一,施工管理不科学。目前多数的建筑企业的为了追求企业的利润,要求缩短工期,不追求质量,这就使得暖通工

关于中央空调节能技术的分析

关于中央空调节能技术的分析 发表时间:2017-11-09T19:07:35.247Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:谢小林[导读] 摘要:在科技不断进步,社会不断发展的新时代,人们日益追求生活品质的提高。 中山长虹电器有限公司广东中山 528427 摘要:在科技不断进步,社会不断发展的新时代,人们日益追求生活品质的提高。中央空调在当今生活中已成为生活、生产水平与品质提高不可或缺的重要角色。中央空调一方面为人们提供了更加舒适、安全、快捷、可靠的居住环境,另一方面也带来了大量的能源消耗。目前调查显示,我国已有的建筑大多是高能耗建筑,单位建筑面积能耗是发达国家的2至3倍,其中,空调系统耗电占平均耗电的 60%,HVAC耗能占总量的55%,因此,研究中央空调节能技术,提高空调系统的能量利用率,以实现节能,是当前人们面临的一个迫切而现实的问题。 关键词:中央空调;节能技术;分析研究 1.中央空调的简要介绍 所谓中央空调,一般是指集中处理空气温度、湿度的空调系统,相对于普遍家用小型制冷装置,中央空调的这种集中处理空气的方式可以有效降低多台空调同时运行所带来的能源浪费,兼具调节温度、湿度等功能。正是因为这些突出的优点,中央空调在大型家用、商用乃至工业建筑中均得到广泛的运用。 2.中央空调的工作原理 中央空调通常以大气、大型水体(如地下水)等作为冷热源,将通过制冷装置置换的冷、热量输送到目标区域,再通过末端设备完成冷热、湿度交换,以实现供冷、供暖、改善空气质量的目的,通常大量运用于对温度、湿度有需求的大型建筑以及场所。 3.我国中央空调节能面对的问题研究 当前我国中央空调的使用还存在一些问题,如负荷低、冷机能效不足等等,使得中央空调在实际运行过程中,发挥的节能效果并不显著,形成巨大的能源浪费。如果中央空调的主机节能效果不佳,必将影响整个中央空调的节能效果,并且还可能使得各个分支空调在低负荷下运行,影响整体中央空调的使用。 3.1中央空调节能监管运行力度不够 中央空调相比较传统意义上的空调来说,起到的效果更为明显,所以,中央空调一定有其特有的优势,其运行过程相比较一般性空调来说更为复杂。所以,需要有专业能力素质的监管运行人员进行管理,但是,现在很多的中央空调运行人员并没有完全掌握中央空调系统的节能技术,并没有完全意识到中央空调系统的节能部分在哪里,使得中央空调系统的节能技术没有发挥出来,再者,在监管过程中,中央空调的监管还有很多的疏忽部分,并没有与中央空调节能相对比的部分,所以,中央空调的节能效果并没有很好的为我们所知,监管工作也始终处于表面,没有实际深入。 3.2对于自然资源的利用效率低 中央空调在使用过程中,想要充分发挥出自己的节能作用,需要对制冷材料进行充分的利用,不能低效率的利用这些材料,而在制冷材料中大部分都是自然资源。如水蒸气,水,或者是气态液态的大气,这些都是取自于大自然,所以,想要起到节能效果,就需要充分利用这些自然资源,但是,现在中央空调的运行对这些基本材料的利用并不算高效,甚至很多都由于转换器的漏洞导致这些材料利用效率很低,甚至需要反复添加,由此看来,这成为了中央空调节能的一个重大问题。中央空调想要充分发挥自己的节能减排作用,就需要从材料的使用上做起,保证材料从转化器转换过程中开始就没有任何的损失,这才是中央空调节能技术追求的理想效果。 4.中央空调的节能技术分析 中央空调的节能技术多种多样,不同类型的中央空调所运用的的节能技术不尽相同。结合我国当前中央空调使用现状,可以从以下三个方面实现节能目的:设备本身转换效率的提高、设计科学合理的节能方案、施工的规范性。 4.1设备本身转换效率的提高 提高中央空调设备的冷热装换效率,是实现中央空调节能最根本的一个环节。备本身的转换效率越高,在实现相同供冷供暖需求的前提下,消耗能源就越少,中央空调就越节能。压缩机作为中央空调的核心部件,亦是整个系统中最耗电的部件。提升压缩机的转换效率,是实现中央空调节能的重要技术手段。目前,新式涡旋式压缩机的转换效率高于传统的螺杆式、滚动转子式压缩机,在满足了热负荷需求的前提下,运用高效率的压缩机,中央空调可实现显著的节能效果。而研发更高效率的压缩机也是当前空调行业重点攻克的技术,新一代高效率的离心式压缩机技术已经日益成熟,相信在不远的将来,这项新技术就能得到广泛的运用,届时,中央空调在节能上就能更上一个台阶。同样的,末端装置的热转换效率的提高也是整个空调系统实现节能的关键环节。 4.2设计科学合理的节能方案 前文已经提到过,针对不同形式的中央空调系统,所运用的节能技术不尽相同。而不同的运用场地又决定了需要采用不同形式的中央空调系统。因此,“因地制宜”,科学合理的设计方案对空调自身的节能亦起到关键作用。 4.2.1冷热负荷计算。由于中央空调是向不同单元集中供冷供暖,而不同单元的冷热负荷均有或大或小的差别,通过变风量空调系统,可以根据使用的需求“按需供应”每个房间或末端的空调冷量或热量,防止各区域参数的失控(过冷或过热),是中央空调节能的一项基本技术之一。 4.2.2焓值控制技术与温差控制技术 焓值控制和温差控制技术的基本原理是:在空调的过渡季充分利用较低参数的室外新风,以减少全年冷源设备的运行时间,达到节能的目的。为此要以下两个基本条件来保证:空调系统必须适合于新风量的变化以及完善的自动控制系统。 4.2.3适当运用蓄冷蓄热技术 蓄冷蓄热技术由于其自身实现的技术门槛低、经济效益好,在中央空调节能上得到极其广泛的运用。 一项耳熟能详的蓄冷技术:白天夜晚错峰蓄冷,在今天也得到了广泛运用。白天用电高峰,暂停制冷。夜晚用电负荷处于低谷,多余的电量不易储存,这时启动中央空调制冷,再通过水、冰载体将冷量存储起来,第二天再将存储的冷量通过热交换释放出来,满足日常生活、生产需求。这项技术除了经济节能,对缓解白天高额用电负荷也具有重大意义。