三、施工部署

3.1施工准备

3.1.1 材料准备:

基层C30细石混凝土,粗骨料最大粒径20mm;金刚砂金属骨料,金属含量70%;面层养护剂。

3.1.2 机具准备:喷射机1台、汽车泵1台、全站仪1台、水准仪1台、铁铲若干、磨光机2台、拉毛机2台、不锈钢靠尺2把、木抹若干、铁抹若干、水桶若干、喷壶3各、手推车等另准备以下机具。

(1)泌水工具:橡皮管或真空吸水设备;

(2)平底胶鞋:混凝土初凝后使用;

(3)防水纸质鞋或防水纸袋:面层叶片压光使用。

3.1.3 人员安排准备:

3.2责任分工

四、车库金刚砂耐磨地坪施工方法

4.1施工工艺流程

基层混凝土拉毛处理→金刚砂基层混凝土浇筑→找平→金刚砂骨料第一次撒布(70%)及抹平墁光→ 骨料第二次撒布(30%)及抹平墁光→表面修饰及养护

4.2基本施工条件

施工区域有充足的照明,基层混凝土地面清理、拉毛处理完成。

4.3施工步骤

4.3.1混凝土基层浇筑和找平

4.3.1.1混凝土标号为C30,现场坍落度控制在75-100㎜之间,砂子采用中砂,车库地面采用细石混凝土,粗骨料粒径不大于20mm,添加剂尽量少用粉煤灰。

首先将地基清理干净,不得有松散颗粒和垃圾,进行拉毛处理,并提前洒水使地基湿润,润湿时间不少于10小时。为减少泌,应控制水灰比。

4.3.1.2根据基层表面平整情况,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好平整度。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成方形。

4.3.1.3混凝土尽可能一次浇筑至所需高度,局部未达到标高的利用混凝土料补齐,使用平板振捣器振捣,均匀密实,表面平整。

4.3.1.4保证边角振实,不漏振,柱、边角等部位用木抹拍浆,保证四角柱口平齐,美观。

4.3.1.5用靠尺根据灰饼的设定刮地坪层一遍,确保表层平整。

4.3.1.6地面施工前先用拉毛机拉毛(至少3遍),将表面浮浆清理干净。

4.3.2骨料撒布及抹平,墁光

4.3.2.1凝土浇筑以后,当混凝土初凝前由施工人员采用抹光机圆盘对表面进行镘抹提浆。提浆时应注意表面上是否存在浮浆,如果有多余的浮浆,应人

工刮出。提浆的作用是将硬化剂材料与砼完整结合,提浆过程中若出现有较大的骨料(石块)浮在表面应捡出。

4.3.2.2骨料撒布的时机随气候、温度、混凝土的配合比等因素变化而变化,撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土而失去效果,撒布太晚混凝土已凝固,失去粘结力,使耐磨材料无法与其结合而造成剥落。在混凝土找平层初凝时,轻步脚印深约2-5㎜时,可进行提浆补平。

4.3.2.3将所需的金刚砂地面硬化骨料平均撒布在混凝土表面上,每平方米的用量约为4-5kg,墙、柱、门和模板等边线处失水较快,应优先撒布施工,以防因失水而降低效果。

4.3.2.4第一次撒布量量约为单位面积总投料量的70%,骨料应均匀下落,不能用力抛而致分离,撒布后即以木抹子抹平,让骨料吸收一定的水分。

4.3.2.5用水泥镘光机进行机械抹平,使骨料与混凝土基层土浆结合在一起,对于边角等部位机械无法抹平的,采用人工抹平,不宜过分抹压。

4.3.2.6第二遍撒料时先用靠尺衡量水平度,并调整第一次撒布不平处。

第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的30%,失水较快部位加快撒布。用同样的方法进行抹平。墁光机作业时应纵横向交错进行,均匀有序,防止材料聚集,边角用木抹子处理。

4.3.2.7面层材料硬化至指头压下去稍有下陷时,墁光机的转速及角度应视硬化情况调整。

4.3.2.8面层开始初凝收浆后,进行最后一次精抹。

4.4技术参数

4.4.1金刚砂

4.4.2养护剂(水泥混凝土养护剂)

4.2.1混凝土收浆后,表面无泌水,手指轻压无印痕,即可(用喷洒或滚涂的方法)施工。

4.2.2用量在5kg/㎡。

五、操作要点及施工质量过程控制

5.1抹光面放样

依建筑物结构基准墨线(如墙面+50cm线),用水准仪在地坪浇筑区域内定出混凝土预定浇筑厚度,设置水平高程标记,并认真复核,控制最大凹凸偏差在3-5mm以内。

5.2混凝土浇筑

5.2.1混凝土浇筑前洒水使地基处于湿润状态。为减少泌水,应控制水灰比和坍落度,商品混凝土利用溜槽配合人工卸料,不宜采用泵送。

5.2.2混凝土尽可能一次浇筑至标高,局部未达到标高处利用混凝土料补齐并振捣,严禁使用砂浆修补。使用平板振捣器振捣,并用特制的钢滚筒多次反复滚压,柱、边角等部位用木抹拍浆。混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3 mm 厚。

5.2.3混凝土浇筑完毕,采用橡皮管或真空设备除泌水去,重复两次以上后开始耐磨地坪施工。耐磨地坪施工前,中期作业阶段施工人员应穿平底胶鞋进入,后期作业阶段应穿防水纸质鞋进入。

5.3第一次撒布耐磨材料及抹平、墁光

5.3.1耐磨材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土中而失去效果;撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使耐磨材料无法与其结合而造成剥离。判别耐磨材料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工。

5.3.2墙、柱、门和模板等边线处水分消失较快,宜优先撒布施工,以防因失水而降低效果。

5.3.3第一次撒布量是全部用量的70%,拌合物应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后即以木抹子抹平。耐磨材料吸收一定的水份后,再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

5.4第二次撒布耐磨材料及抹平、墁光

5.4.1第二次撒布时,先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调整第一次撒布不平处,第二次撒布方向应与第一次垂直。

5.4.2第二次撒布量为全部用量的30%,撒布后立即抹平,墁光,并重复墁光机作业至少两次。墁光机作业时应纵横向交错进行,均匀有序,防止材料聚集。边角处用木抹子处理。

5.4.3面层材料硬化至指压稍有下陷时,墁光机的转速及角度应视硬化情况调整,墁光机进行时应纵横交错3次以上。

5.4.4 耐磨地坪的平整度要求为2m见方最大偏差3-5mm,同标高极高点与极低点的最大偏差不大于20mm。尽量避免龟裂、脱皮或起砂现象。

5.5表面修饰及养护

5.5.1 墁光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱,为消除抹纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光,完成修饰工序。

5.5.2耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护,用量为5kg/m2。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。

5.5.3耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模,但应注意不得损伤地坪边缘。

5.5.4完工5-7d后宜做切割缝,以防不规则龟裂,切割缝间宜为6-8m(一般根据车间柱距离确定)。切割应统一弹线,以确保切割缝整齐顺直,切割深度应至少2cm,填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料,建议使用阿斯夫聚氨酯密封胶。

六、安全文明施工措施

(1)进入现场施工的所有人员均须正确佩戴安全帽,施工现场禁止吸烟。各种机械操作人员应持证上岗。

(2)各种机电设备必须设置漏电保护器,防止触电事故发生。所有用电设备均需由专业电工进行安装。施工现场操作人员必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得其性能,正确掌握操作方法。严格遵守安全施工规程,防止安全事故发生。

(3)施工现场配置专职安全员,对施工现场进行全天候安全监控,发现安全隐患及时消除。

(4)禁止从基坑上向坑内抛掷物品,回填部位上方做好安全防护措施,防止上部坠物打击,造成安全事故。

(5)加强噪声监测,对人为活动噪声建立管理制度,特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象,及时对施工现场超标的有关因素进行调整,达到施工噪声不扰民的目的。

(6)夜间施工应严格遵守施工时间,做到不扰民。

七、成品保护措施

施工完成后,应暂时封闭所有进入口,防止意外破坏地面。24小时后方可上人,7天后方可重压(以25°C为准,低温开放时间需适度延长),在地面强度没有达到70%时不准上任何车辆(含施工用手推车)及钢梯等尖锐高强物体拉划。

八、附图一

金刚砂地面施工方案4

一、工程概况 本工程为盛泽镇蚬子荡南侧1#地块工程。位于苏州市吴江区盛泽镇。工程的结构形式:框剪结构。本工程由两栋小高层及一栋高层组成。地下1层,地上18层,总建筑面积19748.57㎡;基础为整板基础;抗震设防烈度六度,地震分组为第一组。 工程名称:盛泽镇蚬子荡南侧1#地块工程 工程地点:苏州市吴江区盛泽镇 建设单位:苏州丝绸置业有限公司 设计单位:苏州新东方建筑设计有限公司 监理单位:吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 勘察单位:河北中核岩土工程有限责任公司 施工单位:吴江兴盛建设工程有限公司 二、编制依据 1、盛泽镇蚬子荡南侧1#地块工程项目施工图纸 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 3、工程设计图纸以及相关设计变更、工程洽商记录 三、施工组织部署 3.1 施工人员组织 砼面施工人员根据现场工艺流程、工程量和工期要求配置,其人员配置计划详见表3.1。

表3.1 砼面施工人员配置计划一览表 3.2 施工机具 除使用随捣随抹混凝土地面的常规机具处,另准备以下机具。 (1)泌水处理工具:橡皮管或真空吸水设备。 (2)平整出浆工具:中间灌砂的Ф150钢管,长度大于地模宽度500mm以上,两端设可转动拉环。 (3)墁光机:底盘为四叶钢片,可通过调整钢片角度(用于较软面层时角度小,用于较硬面层时角度大)压光地面面层。 (4)平底胶鞋:混凝土初凝后使用;防水纸质鞋或防水纸袋:面层叶片压光使用。 四、施工工艺 4.1 工艺流程 清理基层→素水泥浆结合层一道→1:3水泥砂浆找坡层施工→铺设疏水板→钢筋网片施工→混凝土浇注→混凝土层整平收浆→第一

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案 第1篇:重庆地下车库地坪漆施工方案

色和白色相间斜纹斑马线进行标明。也可以采用冠牌反光漆作为标志装饰作用。 6、车辆出入口坡道防滑地坪车辆出入品必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色,一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求,在地坪施工明此处应采用AKF防滑地坪,而且防滑骨料颗径应较大,通常直径不低于2mm,视坡道倾斜度而选择合适颗径的防滑骨料。 7、墙裙处理墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色,可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高,一般0.2-0.7米即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。(乡镇学雷锋活动方案) 8、车位编号车位应编号,编号按区域划分可依次分为C01-CXX,B01-BXX,A01-AXX,其中不吉利的号码可略去(如4、13等),编号字体可采用中黄色或白色,字体大小格式可为黑体1000-1200号字比较合适。 重庆地下车库地坪漆施工方案: 施工前: 计算用量(面积)—订购地坪漆材料——进场准备工程。

金刚砂耐磨地坪施工方案、工艺..doc

砼固化剂金刚砂耐磨地面施工方案 一、工程总体概况 工程名称 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工总承包单位 合同质量目标 安全文明 工程地点 二、编制依据 《建筑施工手册》混凝土耐磨地面的施工方法 《健康安全环境管理大纲》 施工质量保证大纲 三、砼固化剂耐磨地坪施工机具 平板震动器,插入式振捣器,震动梁,砼输送泵,砼运输车,水平 仪,塔尺,水泥镘光机,不锈钢靠尺,木抹, 铁抹,水桶,喷壶,手 推车等另准备以下机具。 (1)泌水工具:橡皮管或真空吸水设备。 (2)平整出浆工具:中间灌砂的Ф 150 钢管,长度大于钢模宽度500mm 以上辊筒,两端设可转动拉环。

(3)平底胶鞋:混凝土初凝后使用;防水纸质鞋或防水纸袋;面层叶 片压光使用。 四、砼固化剂金刚砂耐磨地坪施工工艺 4.1 砼固化剂金刚砂地坪具体做法 A、地面: 1.FK 砼密封固化剂饰面 2.金刚砂耐磨层 3.250 厚 C25 砼垫层,内配双层双向? 8@200 钢筋网片 4、1.5 厚聚氨酯防水涂料防水层,面上撒黄沙,在墙柱交接处 翻起 250 高 5.30 厚 1:3 水泥砂浆找平 6、素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶 ) 7.150 厚 C15 细石砼 8.素土分层夯实,每层厚度200mm —300mm ,压实系数≥0.94 B、楼面: 1.FK 砼密封固化剂饰面 2.金刚砂耐磨层 3.250 厚 C30 砼垫层,内配双向? 4@200 冷拔钢筋网片 4.水泥浆结合层一遍 (内掺建筑胶 ) 5.钢筋混凝土楼板 4.2 工艺流程 混凝土基层浇筑---- 找平---- 金刚砂骨料第一次撒布及抹平

地下室车库耐磨地面砼浇筑方案

优博中心工程 地下室车库耐磨地面施工方案 中国第四冶金建设有限责任公司 优博中心项目部

目录 一、概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方法 (1) 四、施工缝及分隔缝(假缝)的处理 (3) 五、质量要求 (4) 六、质量保证措施 (4) 七、安全技术措施 (5)

地下室车库耐磨地面施工方案 一、概况 本工程地下一层为车库,单层建筑面积12781.8m2。地面面层设计为:C15砼,内配φ4b@200双向单层钢筋网片(钢筋网上皮保护层20mm),表面掺RA-Ⅰ型耐磨材料。地面按图纸要求设1%的坡度。耐磨材料由专业分包提供。 耐磨地面先做样板,样板经监理认可后,方可大面积开展施工。 二、施工准备 1、按地面标高和放坡在柱子上打上地面标高线。 2、基层要彻底清理,表面浮浆、砼渣要剔除掉,如有油污,要用清洁剂进行清洗,并用水冲洗干净,以保证砼的粘结。地面砼浇筑前一天,要浇水湿润。 3、施工机具:抹光机3台(由厂家提供)、平板振捣器1台、插入式振捣器2台、砼切割机1台、铁滚子1个(自制,采用φ80的钢管,长2m,用作压平、提浆)、2m长刮杆2根、木抹子4把、铁抹子4把、白线等。 4、测量仪器:水平仪、卷尺等。 5、地沟和集水坑周边的支模角要先固定就位,当支模木方无法固定时,要打入膨胀螺栓。木方一定要安放平直、牢固,且标高要严格控制。 三、施工方法 地面采用分块浇筑,详见附图。

1、支边模:边模采用槽钢(或木方),槽钢(或木方)上皮标高要控制刚好与地面一样平。槽钢(或木方)标高一定要严格控制,因砼周边的标高是通过槽钢(或木方)来控制的。当地面有坡度(按附图)时,槽钢(或木方)也要随地面坡度走。槽钢(或木方)支设要平直、牢固,应打入膨胀螺栓焊接固定,以免槽钢(或木方)在砼磨光时发生偏位。 2、浇砼:当模板检查无误后,开始浇筑砼(C25),砼采用地泵浇筑,砼塌落度控制在14-16cm左右。砼从一端往另一端浇筑,边浇筑边振捣密实。 地下一层地面往、排水沟集水坑一跨范围内找坡0.5-1%。 3、砼表面标高的控制:砼浇筑完毕后,用2m长的刮杆刮平,标高根据周边槽钢(或木方)和柱子上的标高线,中间区域采用拉线控制标高,为确保砼标高和表面的平整度,边用刮杆刮平边用水平仪进行标高的检查。 4、耐磨材料施工 (1)耐磨地面施工工艺流程

停车场环氧地坪施工方案

环氧地坪涂装工程地面要求 由于高质量的环氧地坪依赖于一个合格的素水泥地面。故就环氧地坪基面提出以下要求和建议: 地面要求: 一、根据地坪使用时,会有哪些车辆行走?会承受多大载荷?所受的冲 击力有多大等要求设计基础。 二、水泥地面平整性要求: 2 米直尺平靠误差不得大于2mm。 三、水泥地面强度要求:混凝土标号在C25 以上;砂浆找平层要求水泥砂浆:水泥与中粗砂的重量比在 1 : 1.5 - 1 : 2之间。抗压强度在25MPS以上。抗拉强度在2MPs以上。 四、要求水泥基面牢固、结实,杜绝起壳、空鼓现象。 五、表面干燥,含水量小于8%地坪表面的PH值应在7-9之间。 六、地面无油污、其他油漆、乳胶漆等残渣。 地面处理方案 一、新建地面。在土建方施工时,建议使用地坪抹光机、圆盘机原浆收光。 禁止使用干水泥粉压光和纯水泥浆收光。 二、新建地面保养时,应避免使用防紫外线保养剂系列或树脂保养剂系 列。 三、新建地面捣好后需经28 天以上充分干燥、混凝土完全凝固。

涂装前地面处理 、普通地面的处理: 用专用打磨机对地面进行整体打磨。边角用手磨机打磨:一则增强地面的平整度;二则增强涂层的附着力。 二、裂缝与破损的处理: 细小的龟裂使用环氧树脂(E44)进行封闭。裂缝切成V型槽:粉化破损部分进行铲削清除,然后用环氧树脂(E44)砂浆进行填补。 三、地面空鼓的处理: 对小面积空鼓,可将空鼓部分铲削清洁后,用环氧树脂砂浆进行填补。 对于较大面积的空鼓,用切割机切缝后铲除空鼓部分,再填充环氧树脂砂浆修补。 四、洞眼、沟缝的处理:对小的洞眼、沟缝用环氧树脂腻子填补;对较大、较 深的洞眼,沟缝填充环氧树脂砂浆修补。 五、油污、污垢的处理: 1、用热碱液或工业清洁液进行清洗。 2、用钢丝刷进行反复擦洗。 3、重复以上工序保持地面干净、光洁、并使其干燥。 4、地坪油污污染严重,须将污染的水泥层敲掉约7—10mm深,填充环 氧树脂砂浆进行修复。 六、地漏周边的处理:

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况........................................................................................................... - 2 - 二、施工工艺做法................................................................................................... - 2 - 三、施工部署........................................................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................... - 3 - 五、施工步骤........................................................................................................... - 4 - 六、施工方法........................................................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施....................................................................................... - 9 - 八、安全保证措施及文明施工............................................................................. - 10 - 地库地坪施工方案

金刚砂地面施工工艺

我国现行这种地面的表面平整度标准5mm/2m?施工注意事项: 1)最好进行混凝土凝结时间试验,选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工,混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。?2)最好制定合理的混凝土施主工艺,确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。 3)最好根据要求选择合理的面层材料,严把材料进场关,严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。 4)最好选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。?5)最好加强成品保护意识,特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。 金刚砂地面施工实践小结 在一个烈日炎炎的八月我融入了太原铁建建安分公司这个大集体,转眼间已过去两个多月了,虽然时间不长,但让我见识和学到的东西却不少,在此就我在这两个多月的见习期间所了解到的新工艺、新方法简单谈谈。 我见习的项目部为第七项目部,本项目部工程为中铁快运太原分公司太榆物流中心改造工程。项目位于太榆路鸣李站,占地面积27000平方米,因既有库房不能满足大型行包运输使用要求,将对既有库房内部与周边的地面、站台、门窗以及水、暖、电、通风等设施进行全面改造。一号库长84米,宽48米,室内地面面积为4032㎡,由轻质隔墙分为四间;二号库长52米,宽36米,室内地面面积为1872㎡,由轻质隔墙分为两间。原室内地面为机红砖地面,上抹混凝土面层。抗压能力差,不能满足大型货车装卸货物运输需求,根据甲方要求更换为金刚砂抗压防滑地面。在这里我着重就现场施工和在网上查找的相关资料对金刚砂地面施工做简单介绍。 一、金刚砂地面简介 金刚砂地面为耐磨地面的一种,其组成成分为: 1、金刚砂,即骨料。为砂状,一种不生锈的非金属性骨料,平均粒

地下停车场环氧地坪漆施工方案

地下停车场环氧地坪漆(2.0mm) 施工方案说明 材料品牌: 联系人: 电话: 2009年2月 ☆序言 停车场交通设施是停车场管理系统的重要组成部分,选择质量可靠,设计合理的停车场交通设施不仅可以极大的方便业主合理安全地使用停车场,而且在提升物业管理水平和形象上都有突出的作用。通常而言,地下停车场普遍存在湿度较大,灰尘颗粒较多,地表油污不易清洁等缺陷,对停车场内的构件、车辆都会有一定的侵蚀,同时油迹班驳的地面也会极大的影响停车场的美观和维护。 目前,采用环氧地坪漆处理地面已是国内外高档停车场的首选工艺。环氧地坪漆不仅可以防尘防潮,美观易洁,而且附着力强,柔韧耐冲击,具有良好的耐磨损性,极大的提高了停车场的使用功能和各类设施的使用寿命。 有鉴于此,目前国内的高档地下停车场纷纷采用环氧地坪漆处理地面,不仅可以使车主在地下车库停放的车辆免受灰尘和潮气损害,同时可以让车主出入停车场时有一个愉快的心

情。 ☆工程概述 停车场环氧地坪漆是通过使用多种进口复合材料涂覆于地坪上,达到防水、防潮、防尘的效果,并通过现代化调色技术,使停车场内的色调和谐统一、美观大方。 地下停车场增加地坪漆保护工程后可以有效的避免停驶车辆带来的灰尘,尤其是在阴雨天气可以有效的防止在停车场内出现恼人的泥泞和水渍。此外,停车场内加以地坪漆保护工程后,地表易于清洁,可以随时保持地下停车场内干净舒适的环境,与物业的高档风格形成一致。 卫生环保、无毒无味、阻燃。 多层涂覆材料对混凝土、水泥地表有良好附着力。 处理后地坪耐磨、抗压、抗弯强度高于一般水泥沙浆。 处理后地坪抗酸碱、吸水率低。 ☆对混凝土素地基础的要求: 1、地面此前必须做过防水处理,地面、墙角墙面、天花板无渗漏水情况; 2、水泥地面标准:须平整,无空漏起鼓现象,磨擦不起砂和粉尘; 3、地面含水分比重小于8%; 4、地面混凝土层厚度大于5cm,地面质量优良(标号、水泥含量高,收光平整); 5、基层混凝土水灰比控制在以下,强度达到C25以上,混凝土配合比设计尽量减少离析 并对泌水有所控制。 6、建议提高混凝土强度,方法有:采用高强度水泥或早强型水泥,采用低水灰比的干硬 性混凝土,掺加混凝土外加剂和掺和料。 7、水泥地面施工四周后方可施工,冬季施工,施工环境温度须不低于5℃,建议混凝土 加适当早强剂,湿度小于85%。 8、需按建筑设计要求切割伸缩缝,缝线整齐划一,宽度3-5mm。伸缩缝内无需用沥青或 其它材料填充,我公司会负责用专门的材料进行填充。 施工示意图及说明: a、环氧地坪整体效果主要取决于混凝土施工质量,要求表层平整硬度高、轻度磨擦不起粉尘。 b、整块地面超出1000㎡以上时,需做好3-5mm宽伸缩缝整齐切割。 c、伸缩缝内不要填充沥青,填充材料由我司施工。

车库地面施工方案

地下室地面砼浇筑施工方案 一、编制依据 1.《xxxx地下室设计图纸》 2.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5.建设单位下发的指令单、设计洽商变更等 二、工程概况 本工程位于xxx,xx路与xx路交汇处。xx工程由住宅01#、02#、03#、04#、05#、09#、10#、11#八栋11层小高层及地下一层车库工程组成。 三、混凝土地坪施工要求 1、地下室地面为混凝土地面,具体做法为:车库部位最薄处50厚、最厚处200厚C20细石砼,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光,表面再做高级耐磨地坪漆(由专业厂家施工)。主楼部位50厚C20细石砼,表明压实抹光。 2、地下室地坪混凝土浇筑分块进行,同一块内混凝土必须一次性完成,然后进行浇捣提浆,提浆后地坪上层浆料层不得有石子等杂物。 3、同一块地面,混凝土浇筑应连续作业,地下车库分隔缝的设置:在框架柱四周30CM、及柱网设置分隔缝,分隔缝宽度为8~10mm宽。分隔缝待地坪施工完第三天,开始用地面切割机进行切割。切割前,必须先弹好线,分格缝要求平直无歪斜,分格缝宽8~10mm,深度为地表面向下30~40mm左右。地面砼与墙、柱相交处的分隔缝宽度为15~20mm。单体内的地面砼浇筑时的分隔缝采用50mm高3mm厚的玻璃条作为分隔缝。 4、在地下车库浇筑砼过程中,由于施工面积较大,因此在前后浇筑砼之间设

置施工缝,采用槽钢或工字钢围挡。在浇筑相邻区域时,将此处的槽钢或工字钢拆除。槽钢或工字钢围挡的位置为柱子中间,即为以后的分隔缝位置。采用槽钢或工字钢围挡能够保证此处的分隔缝顺直,最终的分隔缝的设置(弹线、切割机切割)。 5、地下车库地面砼浇筑过程中,沿车库外墙设置一圈10CM宽的排水明沟,在中间距柱边10CM处设置一条上口15.5CM宽的排水沟,上设盖板;主楼内沿外墙设置一条10CM宽的排水明沟,与墙边保持一定距离,做到不贴墙边柱边,个别位于房间中部或过道的,埋设水管并通向集水井。本方案排水沟设置仅针对01#、02#、09#、10#地下室及相应车库部位制定,布置位置及截面尺寸详见附图。 四、作业条件 1、检查地面基层无渗漏,有渗漏处应完成渗漏修复,修复后进行检查,确保无渗漏。 2、砼底板面的缺陷修补完成,基层的垃圾、污渍、落地灰清理干净。 3、电线管应做好试穿工作,对不通的电线管在地面砼浇筑前处理完成。 4、室内墙面弹好建筑1m水平线,并做好复查工作,对地面塌饼进行复核。 5、提前做好地面砼配合比,要求砼的塌落度控制在100~120范围内。 五、混凝土地坪施工工艺 混凝土地面工艺流程:基层处理→沿车库外墙固定角钢设置排水沟→随浇随刷素水泥浆结合层→浇筑砼→随打随抹光→养护→(车库)分隔缝弹线→割缝→清理干净。 1、基层处理:先将灰尘、污渍清扫干净,然后将粘在基层上的砂浆皮、砼残浆凿掉,最后用清水将基层冲洗干净。 2、塌饼设置:根据墙柱上水平墨线及车库地面排水坡度1%,用1:2水泥砂浆做塌饼,横竖间距1.5m,塌饼顶面标高就是砼面层标高。主楼内不设坡度。 3、洒水湿润:浇筑细石砼前,应提前对基层表面进行浇水湿润、并用扫帚扫开确保地面湿润无积水。 4、刷素水泥浆结合层:在铺设砼地面面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4

金刚砂施工工艺详解

金刚砂地坪施工工艺 一金刚砂地面简介金刚砂地面为耐磨地面的一种,其组成成分为: 1、金刚砂,即骨料。为砂状,一种不生锈的非金属性骨料,平均粒径为1.5mm,约占总量60%,硬度在莫氏6度以上; 2、经处理的高标号水泥,即胶结物。金刚砂地面的颜色除采用水泥本色外还有红、黄、绿、灰、蓝及复合色等多种色彩可供选择,本工程地面选用蓝灰色。 适用范围;金刚砂耐磨地面适用于耐磨耐冲击且有减 少灰尘要求的混凝土地面,例如:厂房、仓库、停车场、维修车间、车库、货仓式商场场地等需高度耐磨损的地面。整体性耐磨地坪摒弃了传统的混凝土基层与面层分开施工的做法,从而消除了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病,简化了工序,缩短了施工周期,节约人工费用,在工厂、仓库等工程中得到越来越广泛的应用。其性能特点为:高耐磨性、减少灰尘、耐冲击性、施工方便。 二、施工工艺流程垫层处理→钢筋绑扎→基层混凝土浇筑、刮平(同时金刚砂拌合)→抹光面拍浆→第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→表面修饰及养护

三、耐磨地面施工 1、根据划分好的施工段,绑扎双向钢筋网。 2、为保证钢筋在浇筑混凝土时不被踩踏,应铺设马道。 3、按地面设计标高安装宽度不大于6m模板(宜用槽钢),用水准仪检测模板标高,对偏差处用楔块调整高度,保证模板的顶标高误差小于3mm。 4、混凝土浇筑前洒水使地基处于湿润状态,楼面用水泥浆充分扫浆。 5、混凝土宜选用商品混凝土现场泵送,水泥选用低水化热的粉煤灰硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,尽可能减少水泥用量。 细骨料采用中砂,粗骨料选用粒径5~20mm连续级配石子,以减少混凝土收缩变形。 骨料中含泥量对抗裂的危害性很大。因此骨料必须现场取样实测,石子的含泥量控制在1%以内,砂的含泥量控制在2%以内。外加剂采用外加uea 微膨胀剂。

车库金刚砂耐磨地坪施工方案

车库金刚砂耐磨地坪施工 方案 Prepared on 22 November 2020

目录

镇江科创园三期—丁卯精英公寓配套用房项目 车库金刚砂耐磨地坪施工方案 一、编制依据 施工图纸 主要规范、规程、标准、图集 二、工程概况 本工程为萨帕管业科技有限公司1#厂房地坪改造工程,应业主设计要求,凿除原有厂房地坪,采用金刚砂耐磨地坪(地坪承载力8T/㎡),它具有很多优点,如:极高耐磨性、永久抗腐蚀性;很少起毛;增加地面耐油性,防渗透;与混凝土同时施工,缩短施工周期。

三、施工部署 施工准备 材料准备: 基层C30混凝土,粗骨料最大粒径20mm;金刚砂金属骨料,金属含量70%;面层养护剂。 机具准备:喷射机1台、汽车泵1台、全站仪1台、水准仪1台、铁铲若干、磨光机2台、拉毛机2台,激光整平1台、木抹若干、铁抹若干、水桶若干、喷壶3各、手推车等另准备以下机具。 (1)泌水工具:橡皮管或真空吸水设备; (2)平底胶鞋:混凝土初凝后使用; (3)防水纸质鞋或防水纸袋:面层叶片压光使用。 人员安排准备: 责任分工

四、车库金刚砂耐磨地坪施工方法 施工工艺流程 基层混凝土拉毛处理→金刚砂基层混凝土浇筑→找平→金刚砂骨料第一次撒布(70%)及抹平墁光→骨料第二次撒布(30%)及抹平墁光→表面修饰及养护基本施工条件 施工区域有充足的照明,基层混凝土地面清理、拉毛处理完成。 施工步骤 首先将地基清理干净,不得有松散颗粒和垃圾,进行拉毛处理,并提前洒水使地基湿润,润湿时间不少于10小时。为减少泌,应控制水灰比。 第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的30%,失水较快部位加快撒布。用同样的方法进行抹平。墁光机作业时应纵横向交错进行,均匀有序,防止材料聚集,边角用木抹子处理。 技术参数

地下停车场环氧树脂地坪施工方案(图文并茂)

地下车库环氧树脂地坪 施工方案 编制单位: 编制日期:2017年10月11日

第一章环氧地坪施工方案 ?施工前准备阶段 1.待施工区域现场无其它工种或队伍交叉作业,也无车辆行走。 2.搭设维护装置和警示标识,禁止非地坪施工人员和管理人员穿行。 3.检测基层的含水率。 4.检测基层的平整度和坡度。 5.检测地表温度和露点,检测待施工区域现场温度和湿度。 6.了解当天的天气状况及变化。 7.确认待施工区域的水管道、消防管道及供暖管道中无水或无试压、试气或 试水情况。 8.施工区域密闭门窗或通道。 9.批灭蚊蝇等昆虫。 10.雨天或空气相对湿度大于85%的天气情况下禁止施工面层涂料。 ?施工准备 1. 材料 环氧地坪底漆、环氧中涂、环氧地坪腻子用涂料、环氧地坪涂料面涂、石英砂、石英粉、硅灰石粉等。 2. 拟投入的主要机具和设备 金刚石磨机:3台左右; 大型工业地坪吸尘器:2台; 电动搅拌器:1个; 小型工具:毛刷,批补刮刀,镘刀等; 3级电闸箱。 3. 防护材料 塑料布、美纹纸、彩条布、防护架等。 4. 人员 针对本项目的详细技术交底。

针对本项目的班前安全和文明施工培训。 ?地坪对基层的要求 地坪施工的基面一般应符合《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》(GB50224-2010),合格的混凝土基层指标如下: 合格的基层是做好地坪的关键,其中基层的平整度、不起砂、不空鼓、无裂缝、含水率、不脱层是影响环氧地坪质量、使用性能、耐久性能和表面装饰效果的关键因素。

环氧地坪施工工艺 1. 地面处理 用金刚石磨机打磨整个地坪待施工区域地面,使水泥基层形成开放毛孔的吸收性底层,清扫,并同时用工业吸尘器吸尽灰尘将施工缝内的灰土清理干净,用环氧砂浆密封施工缝,固化后打磨平整,整体吸尘清洁。 施工示意图及说明: a、打磨机对地面进行轻度打磨,主要作用是对地面表层的微 小颗粒进行研磨,扩大表层毛孔,便于环氧树脂进行吸收,并 不能对凹凸不平进行磨平处理。 b、增加环氧地坪施工厚度主要作用为耐压耐磨性能,从而延 长使用寿命,并不能给整体效果带来多大作用。 2. 封底 在处理好的地坪基层上涂刷环氧地坪底漆,环氧地坪底漆按甲、乙组分的重量比用量具准确计量并搅拌均匀。采取滚涂或刮涂的方法在处理好的基层上刮环氧地坪封闭底漆,涂刷应均匀,厚薄一致,确保封闭底漆完全涂满地面。12-24小时后可以进行下道工序。

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案 第1篇:重庆地下车库地坪漆施工方案

金刚砂地坪施工方案

拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司新建服装服饰项目 金 刚 砂 地 坪 施 工 方 案 编制单位: 编制时间: 2013年12月

目录 1、编制依据..................................... - 3 - 2、工程概况..................................... - 3 - 3、施工安排..................................... - 3 - 4、施工准备..................................... - 4 - 5、主要施工方法................................. - 6 - 6、质量控制措施................................. - 8 - 7、安全技术措施................................. - 9 -

1、编制依据 (1)、设计施工图; (2)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版)) (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、有关安全生产、文明施工的标准要求和规定 2、工程概况 2.2、施工方案的确定 本工程一层、二层的仓库、车间、消防通道等部位设计采用金刚砂地坪做法,总面积约为55000m2。其中,结构地坪设计厚度300mm,施工时采用二次浇筑方法,即承台与结构地坪下部180mm厚混凝土一起浇筑,待主体排架施工结束后再施工上部120厚C30混凝土金刚砂地坪随捣随抹一次成型。 11.25m标高楼面原图纸设计板厚为150mm,Φ10@150双层双向配筋,金刚砂地坪随捣随抹。考虑到地坪一次浇筑成型的施工难度,尤其是后续排架施工给成品保护带来的困难,经设计单位同意,采取如下施工措施:将150厚板改为135厚,配筋不变,进行第一次浇筑。待主体排架施工结束后再施工面层50厚C30细石混凝土内配Φ4@200钢筋网片。为保证两次混凝土面结合质量,在浇筑面层混凝土时应对基层进行凿毛、清洗、刷界面剂处理,并按每米间距在楼面上植一根600mm长的Φ8钢筋,植入楼板深度50mm,上部弯折(平直段550mm)与面层钢筋网片绑扎固定。 施工中针对大面积地面施工的特点,我方采用大面积超平铺摊无缝一次成型的施工方法进行施工。因此选用精密激光整平机新设备,应用于大面积地面一次施工成型技术。施工时按照伸缩缝及后浇带的位置共划分为12个施工区域分段施工。

环氧地坪漆地下车库

地下停车场环氧地坪漆(2.0mm) 施工方案说明 材料品牌: 联系人: 电话: 2009年2月

☆序言 停车场交通设施是停车场管理系统的重要组成部分,选择质量可靠,设计合理的停车场交通设施不仅可以极大的方便业主合理安全地使用停车场,而且在提升物业管理水平和形象上都有突出的作用。通常而言,地下停车场普遍存在湿度较大,灰尘颗粒较多,地表油污不易清洁等缺陷,对停车场内的构件、车辆都会有一定的侵蚀,同时油迹班驳的地面也会极大的影响停车场的美观和维护。 目前,采用环氧地坪漆处理地面已是国内外高档停车场的首选工艺。环氧地坪漆不仅可以防尘防潮,美观易洁,而且附着力强,柔韧耐冲击,具有良好的耐磨损性,极大的提高了停车场的使用功能和各类设施的使用寿命。 有鉴于此,目前国内的高档地下停车场纷纷采用环氧地坪漆处理地面,不仅可以使车主在地下车库停放的车辆免受灰尘和潮气损害,同时可以让车主出入停车场时有一个愉快的心情。 ☆工程概述 停车场环氧地坪漆是通过使用多种进口复合材料涂覆于地坪上,达到防水、防潮、防尘的效果,并通过现代化调色技术,使停车场内的色调和谐统一、美观大方。 地下停车场增加地坪漆保护工程后可以有效的避免停驶车辆带来的灰尘,尤其是在阴雨天气可以有效的防止在停车场内出现恼人的泥泞和水渍。此外,停车场内加以地坪漆保护工程后,地表易于清洁,可以随时保持地下停车场内干净舒适的环境,与物业的高档风格形成一致。 卫生环保、无毒无味、阻燃。 多层涂覆材料对混凝土、水泥地表有良好附着力。 处理后地坪耐磨、抗压、抗弯强度高于一般水泥沙浆。 处理后地坪抗酸碱、吸水率低。 ☆对混凝土素地基础的要求: 1、地面此前必须做过防水处理,地面、墙角墙面、天花板无渗漏水情况; 2、水泥地面标准:须平整,无空漏起鼓现象,磨擦不起砂和粉尘; 3、地面含水分比重小于8%; 4、地面混凝土层厚度大于5cm,地面质量优良(标号、水泥含量高,收光平整); 5、基层混凝土水灰比控制在0.50以下,强度达到C25以上,混凝土配合比设 计尽量减少离析并对泌水有所控制。 6、建议提高混凝土强度,方法有:采用高强度水泥或早强型水泥,采用低水 灰比的干硬性混凝土,掺加混凝土外加剂和掺和料。 7、水泥地面施工四周后方可施工,冬季施工,施工环境温度须不低于5℃,建

地下车库地坪施工方案

一、编制依据 1、宝龙城市广场国际时尚体验MALL工程施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 3、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 青岛宝龙城市广场国际时尚体验MALL,总建筑面积504912m2,长约400m,宽约400m,地下一层-4.2m处为地下车库,机房,-4.8m为车库。 1、-4.2m处为地下车库,机房地面做法为聚氨酯防潮地面,其建筑构造为: (1).面刷防尘耐磨高级地坪漆。 (2).50厚C258@200网,纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填密封膏。 (3).1.2厚聚氨酯防水层。 (4).20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 (5).150厚C25混凝土随打随抹, 8@200网,在排水沟1m范围内向排水沟找坡1%。纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填1:3水泥砂浆。 (6).60厚C15混凝土垫层随打随抹平。 (7).150厚卵石灌M2.5水泥砂浆振捣密实。 (8).粘土夯实。 2、-1层标高-4.8处车库地面做法为:混凝土防水地面,建筑构造为: (1).面刷防尘耐磨高级地坪漆。 (2).50厚C25混凝土随打随抹, 8@200网, 纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填密封膏 (3).钢筋混凝土防水板抗渗等级S6,配筋详结施。 三、施工部署 3.1、施工顺序: 根据本工程地面建筑做法不同,-4.2m处车库以及机房建筑做法工艺流程如下:

金刚砂地坪施工方案

某某某项目 金 刚 砂 地 坪 施 工 方 案 审核人: 编制人: 某某项目部

2020年1月1日 金刚砂地坪施工方案 一.工程概况 工程名称:略 地理位置:略 建设单位:略 设计单位:略 勘察单位:略 监理单位:略 施工单位:略 质量监督部门:略 二.地库地坪设计做法 彩色耐磨混凝土地面,最薄处30mm厚细石混凝土,1%坡向排水沟或集水坑。 三.工艺流程 基层清理——找标高、做灰饼——支模(分区)——洒水湿润——刷界面剂——细石混凝土浇筑——摊铺、找平——振捣、碾压——分次撒布金刚砂——分次机械打磨——养护——切割分格缝——做排水沟

基层清理 清灰机进行地坪清理,清除多余的混凝土、水泥砂浆等各种二次附着物,露出原混凝土地面。清灰机刨出爪痕,增加后浇地坪之间的附着力。 然后用高压水枪进行冲洗,将浮尘、泥浆等冲洗干净,露出原混凝土的本色。如若冲洗不干净,后期极易形成空鼓。 原地库底板有渗漏水的地方,需先进行堵漏处理,不渗漏后才可进行地坪施工。 找标高、做灰饼 根据图纸设计标高及坡度、坡向、厚度,弹标高线、做灰饼。确保坡向正确,厚度准确。 支模(分区) 当场地面积偏大,一次不能完成浇筑时,应根据现场实际情况,进行分区浇筑。分区之间,用木模或钢模进行分隔。 排水沟、集水井等不能一次浇筑成型的地方,先用模板拦起来,待大面混凝土浇筑结束后,进行二次施工。所用模板应裁切整齐,不弯曲翘曲,以使分界面光滑顺直。 洒水湿润 浇筑前,应提前一天进行泡水湿润。使混凝土基层充分吸水饱和,

不吸收新浇筑混凝土中的水分,保证新浇筑混凝土的强度。 刷界面剂 为增加新旧混凝土之间的粘结力,浇筑前基层满刷界面剂。界面剂涂刷应均匀,不得堆积、成块。界面剂应浇筑多少,涂刷多少。涂刷完成后应在1小时内完成浇筑。 细石混凝土浇筑 细石混凝土采用商品混凝土,浇筑方式可以采用地泵或者翻斗车拉运。 混凝土的进货方量、时间,和浇筑的人工、机械要配套,浇筑多少应能够在混凝土初凝前,完成各种找平、碾压、收光的工作。 摊铺找平 混凝土运至浇筑面后,应及时进行摊铺,根据灰饼进行找平,多的地方刮除,少的地方填补。找平所用水平尺应平直,不得弯曲,影响找平效果。 振捣碾压 摊铺之后,宜采用手提式平板振捣器振捣密实,或采用铁滚筒纵横交错来回滚压三遍,直至表面泛浆。待混凝土具备一定强度时,使用机械上去打磨收面。 撒第一遍金刚砂

车库耐磨地坪漆施工方案

车库耐磨地坪漆施工方案(总 4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

辽宁电力中心医院新建工程耐磨地坪漆施工方案 一、工程概况 1、本工程为辽宁电力中心医院新建工程,建设单位为辽宁电力中心医院,工程地址在沈阳市和平区望湖路2号。由中国建筑东北设计研究院设计,结构类型为框架-剪力墙,基础为阀板基础,总建筑面积为52746.9㎡,由主裙楼构成,地下二层,主楼地上十六层,裙楼地上五层,建筑物总高85.8m。 2、地下车库地面为防尘耐磨高级地坪漆,其做法: ①C20细石混凝土地面刷防尘耐磨高级地坪漆(或合成树脂类涂层面层)厚度50mm厚 ②C20细石混凝土随打随抹光(内配钢筋6@200双向)100mm厚 ③炉渣混凝土垫层150mm厚 ④钢筋混凝土底板 二、工艺流程 基面打磨处理→清理灰尘→涂刷环氧封闭底漆一遍→局部环氧石英砂浆修补→满刮环氧石英砂浆层二遍→层间打磨→满刮环氧石英腻子层二遍→层间打磨→滚涂易洁地坪面漆二遍→整理修补 三、施工准备 1、基层的检查 (1)浇筑的基层混凝土,需养护28天后方可进行施工。 (2)表面要坚硬、平整、不得有空鼓、起砂及水泥残渣等现象。(强度须在21.0MPa以上。检查方法:用铁锤轻轻敲打或目视。) (3)水泥以粉光或拍光方式,施工时经压尺平刮表面高低误差2mm /m以内,因为平整度影响美观. 2、地面含水率的测定 测定方法:

方法一:用45*45cm透明塑料薄膜平铺地面上,以胶带封合四周,经16小时后,若薄膜内壁出现水珠或混凝土变黑,则含水率高,不宜施工。 方法二:用一张干燥报纸,再以平板覆上,24小时后取出点燃,易燃者含水率合格;断续可燃者,较潮,须选用高渗透底漆或水性材料;难燃者,则不能施工。 3、基层地面处理 (1)局部含水率过高:可采用喷灯烘烤,除去水份。 (2)油脂类杂质,须用溶剂擦拭干净;油脂最好用瓦斯喷灯(或火机)灼烧后清除。(若油脂渗入地面深层,则必须将水泥打掉,以中涂树脂砂浆填补后,隔日再施工。 (3)裂缝:切出V形槽后以环氧胶泥填平,并在表面贴一到两层玻璃纤维布,再以环氧胶泥补平。 (4)地面凹坑要先用环氧粗砂浆补平。 (5)起砂,表面强度较差:用涂刷2~3遍环氧封闭底漆加强。 (6)伸缩缝处理: 1)原样予以保留。 2)室内伸缩缝用无溶剂环氧材料填灌。 3)先以PU材料或其它发泡材料填补,至离地面深度1~2mm 处,以柔性环氧树脂地坪灌满伸缩缝隔日再将凹陷处补平。 四、施工操作 1、基面打磨处理 用打磨机全面打磨地坪,磨除墙边角突出物、地面水泥疙瘩、金属物质及原划线漆和其它不良附着物。 2、清理灰尘 用扫把、吸尘器等对打磨后的地坪进行清理。(清理后有利于底漆的渗透和附着力)。 3、批刮水泥胶浆一遍 做好地面保养,水泥黏度配比适当,填平地面孔隙,线条要修直,保证层间附着力。

地下室环氧地坪漆施工方案

地下室美化施工方案 一、夹层强弱电井(17间):(照片详见附件) 1、桥架过墙孔防火泥封堵; 2、电缆上移整理、白铁皮封堵; 3、地面新做环氧地坪或地砖铺贴; 4、墙顶面新做腻子、乳胶漆。 二、电梯机房(32间): 1、墙面电缆过墙孔、墙顶面预留盒封堵; 2、顶面钢制吊钩刷漆处理; 3、墙顶面新做腻子、乳胶漆(设备底下及后面无法施工部位除外); 4、新做空调系统,墙面开孔; 5、百叶风口封堵; 6、墙面下部墙裙施工(颜色同地面)。 三、地下二层配电房(6间): 1、地面新做环氧地坪或地砖铺贴; 2、桥架过墙孔防火泥封堵; 3、墙面新做腻子、乳胶漆; 4、墙面下部墙裙施工(颜色同地面)。 四、消防泵房(1间): 1、墙面新开地面排水沟出墙孔; 2、消防泵末端水管(铁质)增加排水管,引进排水孔; 3、墙面耐水腻子修补;

5、配电间墙面做60㎝高绝缘墙板。 五、用户变电房(1间): 1、墙顶面新做腻子、乳胶漆; 2、桥架过墙孔防火泥封堵; 3、地面压花钢板修复; 4、地面新做环氧地坪。 六、风机房(36间): 1、1号楼地下一层风机房(2间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②顶面预留盒封堵; ③风管过墙孔封堵; ④墙顶面新做腻子、乳胶漆。 2、2号楼地下二层风机房(2间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙面预留盒封堵; ③墙顶面新做腻子、乳胶漆。 3、2号楼地下一层风机房(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙顶面新做腻子、乳胶漆。 4、5号楼地下二层进风机房(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙顶面预留盒、孔洞封堵;

①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙顶面预留盒、孔洞封堵; ③墙顶面新做腻子、乳胶漆。 6、10号楼地下二层进风机房(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②设备基座钢架刷漆; ③墙顶面新做腻子、乳胶漆。 7、10号楼地下二层排风机房(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙顶面预留盒、孔洞封堵; ③墙顶面新做腻子、乳胶漆。 8、10号楼地下一层风机房(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙面孔洞封堵; ③墙顶面新做腻子、乳胶漆。 9、12号楼地下一层风机房(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴; ②墙面孔洞封堵; ③墙顶面新做腻子、乳胶漆。 10、12号楼和13号楼间风机房(地下二层)(1间) ①地面新做环氧地坪或地砖铺贴;

地下车库地坪施工方案2013

保利花园二期 地库地坪施工方案 编制: 编制日期: 审核: 审核日期: 汕头市第六建筑工程有限公司二0一三年六月五日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工方案 (1) 1、原地面打凿方案 (1) 1.1施工准备: (1) 1.2地面清理: (2) 1.3质量要求: (2) 2、(新)地面施工方案 (2) 2.1 施工准备: (2) 2.2 材料准备: (2) 2.3 机具设备及作业条件 (3) 2.4 地面施工工艺概述 (3) 2.5普通混凝土地面施工工艺 (5) 2.6 金刚砂地面施工工艺 (6) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (8) 七、环境和职业健康安全措施 (8) 1、相关环境因素和危险源 (8) 2、安全生产与文明施工 (8) 附图: 地下室地坪做法布置图 地下室地坪分区图

一、编制依据 1、保利花园二期工程施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 4、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 6、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 保利花园二期工程,地下室地坪金刚砂地面面积约5624.94m2,非金刚砂地面面积约为16824.4㎡。非金刚砂地面采用100mm厚C30泵送商品混凝土内配Φ6@200,金刚砂地面采用100mm厚C30泵送商品混凝土内配Φ6@200,表面撒金刚砂后碾磨。在地面施工前将对原100mm厚混凝土地面进行打凿,然后对打凿后的结构基面上施工金刚砂及普通水泥混凝土地面。 三、施工部署 依照设计图纸,整个车库大体分1、2两个大区,其中1区包括A/B/C三个小区,2区包括D/E/F三个小区,各区分段施工(见附图),考虑到进料口为地库车道,位于地库东西两侧,其中西侧地库入口(1#主入口)为1区地库原地面打凿建筑垃圾和1#地面施工的主要材料运输通道;东侧地库入口(2#主入口)为2区地库原地面打凿建筑垃圾和2#地面施工的主要材料运输通道;地库原地面打凿所产生的建筑垃圾运至中海锦珹项目施工工地。 四、施工方案 1、原地面打凿方案 1.1施工准备: ⑴从地库入口至作业位置处每隔15m设置一盏照明灯具。 ⑵施工准备两台JG60-8L风炮机分别对1区和2区进行原地面的打凿,两台打凿机对打凿后地面打凿毛化。 ⑶租赁两台小型装载机和两台翻斗车用于建筑垃圾的铲运。 ⑷对其它易造成碰损的墙柱进行防护。 打凿顺序: 本工程1区、2区分别配备一台风炮机、一台装载机和一辆翻斗车;原地面打凿采