D35

NSD 塑壳断路器技术参数表

1 产品名称 Vigicompact NS 漏电保护断路器

2 产品组成、主要用途和适用范围

2.1 产品基本组成:Vigicopmact NS 是

具有过载保护、短路保护及漏电/接地保护为一身的低压塑壳断路器。2.2 主要用途和适用范围:主要用于民

用建筑及工业配电场合,能够防止由漏电/接地故障导致的火灾及触电危险。适用于交流50/60Hz ,额定电压440V ,额定电流80~630A ,接地形式为TT ,TN-S 及TN-C-S 等接地系统的配电网络中。

3 功能、性能、特点

3.1 Vigicompact NS80~NS630断路器的特性与Compact

NS100~NS630相同,但额定工作电压为440V 以下。3.2 Vigicompact NS 的漏电模块有自备电源,当只有两相电

源时,此模块仍可继续工作。

3.3 Vigicompact NS 系列有优越的限流能力,可以大大降低

故障电流产生的电动力,从而使断路器分断能力提高。3.4 由于电动力降低,大大减少触头和母线变形及破坏的危险性。3.5 在大多数情况下,两个Vigicompact NS 断路器之间或

Vigicompact NS 和Multi 9断路器之间具有全选择性。

3.6 Vigicompact NS 断路器均带reflex 能量跳闸技术

3.7 装有SDV 辅助开关(另加)的Vigicompact NS 在发生

接地故障时,可以远方指示断路器脱扣。

3.8 Vigicompact NS80~NS630断路器通过安装在断路器端

子上的“Vigi ”接地故障块实现接地故障保护。

4 执行标准

国际标准:IEC 947-2,IEC 255-4,IEC 801-2~5,IEC 755,VDE 664;国家标准:GB 14048.1,GB 14048.2。

5 产品规格及主要技术参数

5.1 产品规格及主要技术参数,见表1。5.2 额定绝缘电压 Ui=750V ;额定冲击耐压Uimp=8 kV ,额

定工作电压Ue=440V 。

6 设计选型要点

6.1 产品命名原则:

VIGI NS100 /100型号名称壳架电流脱扣器额定电流VigiNS 80/100/125/160/200/250/400/630

6.2 Vigicompact NS 系列的附件与Compact NS N/H/L

(相同的额定电流)的附件通用,其配置也一样。

7 断路器尺寸重量及安装尺寸、安装方式

参阅相关样本。

表1

*如果灵敏度被设置为30mA ,脱扣器瞬时脱扣。

Vigicompact NS 漏电保护断路器

施耐德电气(中国)投资公司

塑壳断路器选型标准

塑壳断路器选型标准 塑壳断路器适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 类型型号额定电流(A) 分断能力 (Icu)kA400V 价格 2P 3P 4P 经济型NF30-CS 3,5,10,15,20,30 1.5 114 168 - NF63-CW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 5 241 344 - NF125-CW 50,63,80,100,125 10 430 614 - NF250-CW 125,150,175,200,225,250 18 850 1215 - NF400-CW 250,300,350,400 36 2194 3131 - NF630-CW 500,600,630 36 3265 4666 - NF800-CEW 400-800可调36 - 7426 - 标准型NF32-SW 3,4,6,10,16,20,25,32 5 250 358 - NF63-SW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 7.5 266 376 491 NF125-SW 16,20,32,40,50,63,80,100,125 30 527 755 1061 NF125-SGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可36 1087 1185 1576 NF125-SGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调36 - 3729 4831 NF160-SW 125,150,160 30 1102 1566 2039 NF160-SGW RT 125-160可调36 1318 1875 2451 NF160-SGW RE 80-160可调36 - 3935 5099 NF250-SW 125,150,175,200,225,250 30 1267 1803 2348 NF250-SGW RT 125-160,160-250可调36 1576 2153 2812 NF250-SGW RE 125-250可调36 - 4130 5366 NF400-SW 250,300,350,400 45 2596 3708 4810 NF400-SEW 200-400可调50 - 5644 7344 NF630-SW 500,600,630 50 3636 5202 6798 NF630-SEW 300-630可调50 - 7426 9641 NF800-SEW 400-800可调50 - 8786 11433 NF1000-SEW 500-1000可调85 - 16171 21630 NF1250-SEW 600-1250可调85 - 19570 25441 NF1600-SEW 800-1600可调85 - 22969 29849 高性能型NF63-HW 10,16,20,25,32,40,50,63 10 286 408 531 NF125-HW 16,20,32,40,50,63,80,100 50 958 1370 1782 NF125-HGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可75 1154 1638 2142 NF125-HGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调75 - 4099 5315 NF160-HW 125,150,160 50 1288 1833 2379 NF160-HGW RT 125-160可调75 1545 2318 2853 NF160-HGW RE 80-160可调75 - 4316 5614 NF250-HW 125,150,175,200,225,250 50 1411 2019 2616 NF250-HGW RT 125-160,160-250可调75 1689 2421 3142 NF250-HGW RE 125-250可调75 - 4553 512 NF400-HEW 200-400可调70 - -6046 7849 NF630-HEW 300-630可调70 - 7962 10156 NF800-HEW 400-800可调70 - 9414 12257

低压开关柜技术规范标准[详]

低压开关柜技术规范

目录 1 1 规范性引用文件........................................................................................................................................... 1 2 技术参数和性能要求................................................................................................................................. 6 3 标准技术参数............................................................................................................................................... 4 使用环境条件表........................................................................................................................................... 9 9 5 试验..................................................................................................................................................................

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

塑壳断路器的选用

1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB 的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大 开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱 扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱 扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣 器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定 的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设 备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为 0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流,它所指的含义是该断路器负载电流超出预 先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》规范,

塑壳断路器的选用

塑壳断路器的选用 1.引言 塑料外壳式断路器 以下简称MCCB ,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品 如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等 。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB 没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流 A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为 2~12Irl 左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为 4~16Irl 左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流 A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为 0.5~lIr1 左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值 s ,可调时间为0.05~0.45s。

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

塑壳断路器双断点技术的结构特点分析.

·研究与分析·低压电器(2011No.5 吴金辉(1975—,男,工程师,从事低压断路器的研制工作。 塑壳断路器双断点技术的 结构特点分析 吴金辉 (上海华联低压电器有限公司,上海201111 摘 要:介绍了低压断路器限流技术,简述了双断点分断技术原理,分析了以双断点技术为代表的塑壳断路器的结构特点及优缺点。 关键词:低压断路器;塑壳断路器;双断点;电弧;分断技术中图分类号:TM 464 文献标志码:A

文章编号:1001- 5531(201105-0011-03Analysis of Structural Characteristic for Moulded Case Circuit Breaker Double-break Technique WU Jinhui (Shanghai Hualian Low Voltage Electric Co.,Ltd.,Shanghai 201111,China Abstract :The limiting technique of low voltage circuit breaker and the principle of double-break interrupting technique was introduced.The structural characteristics as well as the advantages and disadvantages of modeled case circuit breaker (MCCB which was represented by the double-break technique were analyzed too. Key words :low voltage circuit breaker ;moulded case circuit breaker (MCCB ;double-break ;arc ;interrupting technique 0引言 由于现代电网容量的不断提高,对于低压断 路器的开断能力的要求也越来越高, 分断能力与体积是各断路器生产厂家的主题,在提高开断能力的前提下,尽量缩小产品的体积,一方面可以为开关柜等设备节约大量空间, 另一方面还可以节约Cu 、 Ag 等贵重金属。为了提高断路器的分断能力,一般来说,是提高其限流能力,让短路电流限制在一定的范围,以减小短路电流的能量和破坏力。为了提高限流能力,主要有2个途径:①充分利用触头回路之间的电动力,

塑壳断路器如何选型

摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。 关键词:断路器;选择;合理使用;问题 1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。 2断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是 按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 3额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 4额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

塑壳断路器的选用

摘要:结合塑壳断路器 MCCB 的常用电气参数,提出了各种MCCB的正确选用方法,指出了各电气参数之间的内在联系。 关键词:塑壳断路器选择使用 1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB ,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流 A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。

D1-0.4kV低压开关柜技术规范书20160930最终版详解

低压开关柜技术规范书 批准: 审定: 会签: 审核: 校对: 编制:

目录 第一章总则.......................................................................................... - 1 -第二章引用技术规范.......................................................................... - 2 - 第三章工程概况和环境条件.............................................................. - 2 - 第四章技术规范.................................................................................. - 2 - 第五章供货范围................................................................................ - 11 -第六章技术资料和交付进度............................................................ - 12 -第七章交货进度................................................................................ - 14 -第八章监造、检验/试验和性能验收试验 ...................................... - 15 -第九章技术服务和设计联络............................................................ - 17 -附图站用电低压交流系统图................................. 错误!未定义书签。

NSD塑壳断路器技术参数表

D35 NSD 塑壳断路器技术参数表 1 产品名称 Vigicompact NS 漏电保护断路器 2 产品组成、主要用途和适用范围 2.1 产品基本组成:Vigicopmact NS 是 具有过载保护、短路保护及漏电/接地保护为一身的低压塑壳断路器。2.2 主要用途和适用范围:主要用于民 用建筑及工业配电场合,能够防止由漏电/接地故障导致的火灾及触电危险。适用于交流50/60Hz ,额定电压440V ,额定电流80~630A ,接地形式为TT ,TN-S 及TN-C-S 等接地系统的配电网络中。 3 功能、性能、特点 3.1 Vigicompact NS80~NS630断路器的特性与Compact NS100~NS630相同,但额定工作电压为440V 以下。3.2 Vigicompact NS 的漏电模块有自备电源,当只有两相电 源时,此模块仍可继续工作。 3.3 Vigicompact NS 系列有优越的限流能力,可以大大降低 故障电流产生的电动力,从而使断路器分断能力提高。3.4 由于电动力降低,大大减少触头和母线变形及破坏的危险性。3.5 在大多数情况下,两个Vigicompact NS 断路器之间或 Vigicompact NS 和Multi 9断路器之间具有全选择性。 3.6 Vigicompact NS 断路器均带reflex 能量跳闸技术 3.7 装有SDV 辅助开关(另加)的Vigicompact NS 在发生 接地故障时,可以远方指示断路器脱扣。 3.8 Vigicompact NS80~NS630断路器通过安装在断路器端 子上的“Vigi ”接地故障块实现接地故障保护。 4 执行标准 国际标准:IEC 947-2,IEC 255-4,IEC 801-2~5,IEC 755,VDE 664;国家标准:GB 14048.1,GB 14048.2。 5 产品规格及主要技术参数 5.1 产品规格及主要技术参数,见表1。5.2 额定绝缘电压 Ui=750V ;额定冲击耐压Uimp=8 kV ,额 定工作电压Ue=440V 。 6 设计选型要点 6.1 产品命名原则: VIGI NS100 /100型号名称壳架电流脱扣器额定电流VigiNS 80/100/125/160/200/250/400/630 6.2 Vigicompact NS 系列的附件与Compact NS N/H/L (相同的额定电流)的附件通用,其配置也一样。 7 断路器尺寸重量及安装尺寸、安装方式 参阅相关样本。 表1 *如果灵敏度被设置为30mA ,脱扣器瞬时脱扣。 Vigicompact NS 漏电保护断路器 施耐德电气(中国)投资公司

低压开关柜技术规范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月

GCS低压配电设备

垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 4.1 一次主元件

(2)、母线系统:母线采用刚性,硬拉高导电的电解铜,符合IEC431,其加工工艺完全满足招标文件条款的要求。 (3)、中性和接地母线:所有母排出厂前均开有模数孔,便于电缆连接。 (4)、电缆:柜内电缆采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线,能耐高温并符合IEC60502和GB12706有关标准,电缆采用接线端子和专用导轨固定,使其整齐美观并且牢固,可承受指定的故障条件。 (5)、色标:在低压开关柜内的动力线可采用连续油漆的色标。 6、开关柜的辅助导线 开关柜的柜内辅助导线采用国标铜质黑色导线,电压用1.5平方铜导线,电流用2.5平方铜导线。 7、开关柜内的功能单元 本工程所采用的设备全部按需方提供图纸的要求选定,满足所有的技术要求,可实现所要求的操作、联锁、接口等功能,这些设备被按容量分别每一个回路装在一个不同大小抽屉单元内,抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置,可与主开关机械联锁,并可在操作手柄上挂锁,从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。同容量的抽屉可以相互互换。面板左上方用有机塑胶板激光打印回路编号。

施耐德nsc塑壳断路器

施耐德nsc塑壳断路器 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/60324224.html,

380V开关技术规范

×××××发电项目380伏开关柜设备技术规范

目录 目录 (1) 第一章技术规范 (2) 第二章合同供货范围 (13) 第三章技术资料和交付进度 (16) 第四章监造、检验和性能验收试验 (19) 第五章交货进度 (22) 第六章技术服务和联络 (22) 第七章大(部)件情况 (25)

第一章技术规范 1 总则 1.1 本技术协议的使用范围,仅限于适用于××发电项目2×20MW机组380V开关柜设备,协议中提出了对设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方提供符合本协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果卖方未以书面形式对本协议的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都在协议中以“与协议的差异或偏差”为标题的专门附件中加以详细描述。 1.4 卖方执行本技术协议所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。本技术协议所使用的标准如遇与卖方执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行,并通知买方。 1.5 合同签定后1个月内,按本协议要求,由卖方提出合同设备的设计,制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。 1.6 本技术协议是开关柜设备订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.7 卖方所供设备应按照国内有关法规、规范、标准等的要求,负责取得国内有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 1.8 除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不包含对人体有害的物质。 1.9 卖方提供的设计、设备资料及随机资料采用中文进行表述。 1.10 卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.12 买方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,并不再发生任何费用。 1.13 低压柜按照外专业提资设计,施工图设计阶段回路电流大小,参数、屏柜数可能会有调整,卖方应予以配合。

塑壳断路器

LOW-CIRCUIT BREAKERS PRODUCT SELECTION MANUAL 低压断路器样本D A Y A·大亚 https://www.wendangku.net/doc/60324224.html,

目录 CONTENTS 企业简介 BZM1塑壳式断路器 BZM1L 塑壳式漏电断路器 BZM1E 塑壳式智能型电子断路器 enterprise brief introduction molded case circuit breaker Plastic shell type residual current circuit breaker Plastic shell type intelligent electronic circuit breaker 0102-0910-1516-29

中国·大亚电器集团(原浙江大亚电器设备厂)始创于1988 年,是以高低压电器类产品为主营的国家级高新技术企业。公司于 1989 年和上海电器科学研究所进行技术合作,开创了集团公司技 术革新领航的新纪元。并在1990年时荣获原机械工业部、电力工 业部颁布的“生产高低压开关成套设备定点企业”称号。集团公司 在1993 年与永嘉电业局进行投资联营、温州市电业局业务联营, 在2009年时与德国西门子签订技术合作企业,并被选为原国家经 贸委两网改造推荐企业,同时集团公司通过了ISO9000 国际质量 管理体系认证。 集团公司主要生产35kV 及以下的高低压成套开关柜、户外真 空断路器、各种箱式变电站、塑料外壳式断路器、智能型万能式断 路器、自动电源转化开关、小型断路器、固定式断路器、变压器以 及各种低压电器、电线电缆、仪器仪表等电器产品。其中低压电气元件中的断路器系列产品外形美观、质量优良、性能可靠、分断能力高、使用寿命长等优势稳居行业领先地位。日前集团公司拥有控股成员企业18 家, 总资产2.6 亿, 拥有职工人数1963 人, 其中工程技术人员占28%。公司生产设备精良,拥有现代化的机械加工中心和专业生产线,建立了质量保证的科学管理体系和MIS 计算机管理系统。集团公司自主研发和引进国内外先进技术,先后开发了24KV 户外柱上真空断路器、24KV 户内真空断路器、24KV 电缆分支箱、24KV 箱式变电站、24KV 中置柜,高压环网柜、35kV 箱式变电站等热销产品。如今集团已在全国各地形成了高效完整的营销网络,并与各地省、市电力公司建立了稳固的合作关系。在集团领导和员工多年来辛勤的耕耘下,大亚品牌已在亚洲市场上享有较高的知名度,质量深受广大用户的好评。

MNSG通用技术规范

MNSG通用技术规范 1 总则 1.1 本技巧规范书实用于***工程380V低压开关柜,它提出了该设备的功能设计、构造、机能、安装和实验等方面的技巧请求,以及供货现场技巧办事。 1.2 本技巧规范书中所说起的要乞降供货范围都是最低限度的请求,并未对一切技巧细节作出规定,也未充分地胪陈有关标准和规范的条则,但投标人应包管供给相符本招标文件和工业标准的功能齐备的优质产品。 1.3 如投标人没有对本招标文件提出版面贰言(或差别),招标人则可认为投标人完全接收和赞成本招标文件的请求。如有差别(无论若干),均应填写履新别表中。 1.4 在合同签订后,招标人有权因规范、标准产生变更而提出一些弥补请求,在设备投料临盆之前,投标方应在设计上予以修改,但价格不作调剂。 1.5 投标方对成套设备负有全部技巧及质量义务,包含分包(或采购)的设备和零部件。投标方对于分包设备和重要外购零部件推荐2至3家产品,最终厂家必须经招标人肯定。 1.6投标方应根据本招标书的格局和内容编制投标文件。 1.7本招标文件中待定和暂定元器件和参数,在最后确准时不该引起设备价格变更。 2 工程概况(拜见商务部分) 见招标文件第一卷投标须知。 3 设计和运行前提 3.1 工程前提 安装地点:户内 3.2 工程重要原始材料 拟建厂址位于安徽省淮南市凤台县境内的桂集乡和城北乡境内,厂址处有一条220kV高压线走廊呈器械向穿越厂址区域,南侧为国度铁路——阜淮线,东侧为凤蒙公路。地处华东腹地,淮河中游,山环水绕,地区适中,天然前提优胜。全境气候平和,日照充分,雨量适中,四时分明。工程场址位于淮北冲积平原上,地势相对平坦,

一种塑壳断路器智能化的实现方法

一种塑壳断路器智能化的实现方法 对我国塑壳断路器技术现状进行分析,着重分析了基于TI公司MSP430F167微处理器的一种塑壳断路器智能脱扣控制器的硬件模块(包括电流输入、电源,信号调理,单片机系统和工作方式等)和软件设计(包括算法分析、数据采样、频率测量、程序结构等)的原理和技术特点。最后对我国低压电器行业特别是智能塑壳断路器进行了技术和市场的展望。关键词:低压电器;塑壳断路器;智能控制器 0 引言 随着计算机技术和通信技术引入低压电器,人们越来越多地提到智能电器的概念。所谓智能电器就是具有自动检测自身故障、自动测量、自动控制、自动调节和与远方控制中心通信等功能的电器设备。国内目前对低压电器智能化的研究主要集中在以下几个方面:设备的在线监测、信号采集及处理新方法的研究、电器本体的研究、智能电器可靠性及控制部分抗干扰能力的研究、通信的实现方法等。 塑壳断路器是一种非常重要的低压电器。目前我国生产的塑壳断路器大体分为三代,第一代产品目前占有的市场份额约为35%;第二代产品为更新换代产品以及引进国外技术生产的产品,目前占有市场约40%份额,但随着国外大公司产品的进入,其占有份额明显下降;第三代产品为跟踪国外新技术而自行开发的产品,目前市场占有率不到25%。西方国家在20世纪90年代后期推出了智能化、可通信的第四代产品,具有前几代产品的许多优点,显示出塑壳断路器的发展趋势。 总的来说,我国塑壳断路器产品的技术含量比较低,它的智能化已受到了行业越来越多的关注。本文结合国内外塑壳断路器的现状,针对MB30系列塑壳断路器,提出塑壳断路器智能化的一种具体实现方法。 1 塑壳断路器 在低压配电系统中,塑壳断路器的应用非常广泛,它一般可用于配电馈线控制和保护、小型配电变压器的低压侧出线总开关,动力配电终端控制和保护,以及住宅配电终端控制和保护,也可用于各种生产机械的电源开关。50A以下小容量的塑壳断路器采用非贮能式闭合,手动操作;大容量断路器的操动机构采用贮能式闭合,可以手动操作,亦可由电动机操作,电动机操作可实现远方遥控操作。塑壳断路器的额定电流一般为6~630A,有单极、二极、三极和四极;目前已有额定电流为800~3000A的大型塑壳式断路器。 塑壳断路器的保护功能由欠压脱扣器、过电流脱扣器、分励脱扣器等各种脱扣器来实现。欠压脱扣器用来监视工作电压的波动,当电网电压降低至70%~35%额定电压或电网发生故障时,断路器可立即分断,在电源电压低于35%额定电压时,能防止断路器闭合;带延时动作的欠压脱扣器,可防止因负荷陡升引起

塑壳断路器的技术参数表示

Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断路器可继续使用。 Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。 Icm:额定短路接通能力指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器设备在额定工作电压-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流。 一般情况下,Icu ≥ Ics,Icm = n x Ics;施耐德塑壳断路器的Icu一般为15、25、36…KA 注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。 In =160 A Io=In x .9=144A Ir=Io x .95=136.8A Im=Ir x 6=820.8A Isd=Irx2=273.6A 其中In是脱扣器的额定电流,如果不设置整定值,通过断路器的电流达到160A就跳闸;Io 是脱扣器的整定电流,如果你想让断路器在小于160A时就跳闸,如144A(0.9的系数)时跳闸,一旦通过断路器的电流达到144A,脱扣器脱扣,断路器跳闸;或者你觉得这样还不够安全,因为144A已经是你的底线了,你想在电流差不多达到144A时就要切断电源,这个时候你就可以通过设置脱扣器的过载长延时整定电流,即Ir,可以设置Ir=0.95*144=136.8A; Im是脱扣器的短路整定电流,一般为过载长延时整定电流Ir的倍数,如6倍Ir*6=820.8A,也称短路瞬时,脱扣机构的动作时间一般为ms级;Isd短路短延时,其整定值也是可以根据实际来设定,但是脱扣机构的动作时间一般为0.1S~1S,比上级断路器的动作时间要快。