人防工程常识及技术要求
?一,人防工程的防护对象。
?战争是人类最大的敌人,其破坏力远远超过瘟疫、地震、海啸等,在极其恶劣的战争环境中,人防工程需要面对哪些危险? ?核武器(原子弹、氢弹、中子弹等)
?常规武器(炮弹、导弹、炸弹等)
?化学武器(各类化学毒剂)
?生物武器(细菌、生物战剂等)
1,核武器,又叫原子武器,是人类世界目前最为恐怖的武器,其杀伤破坏作用,是由核爆炸产生的冲击波、光辐射、核电
磁脉冲、早期核辐射和放射性沾染,四种杀伤因素造成的。
2,化学武器是以毒剂的毒害作用杀伤有生力量的各种武器、器材的总称,是一种大规模杀伤性武器。按化学毒剂的毒害
作用把化学武器分为六类:神经性毒剂、糜烂性毒剂、全身
中毒性毒剂、失能性毒剂、刺激性毒剂、窒息性毒剂。
3,生物武器,旧称细菌武器。生物武器是生物战剂及其施放装置的总称,它的杀伤破坏作用靠的是生物战剂。其基本特
点: 致病性强、污染面积大、传染途径多、成本低。有人将
生物武器形容为“廉价原子弹”。
二,人防工程施工技术要求—建筑、结构
1.采用热轧钢筋
人防工程钢筋混凝土防护结构,必须采用热轧钢筋,不得采用
冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。钢筋除锈也不能用冷拉方法。冷拉除锈既不能控制拉伸率,也不能控制强度,易造成钢筋脆变,在承受核爆动荷载作用时,达不到设计承受能力,将会使结构遭到脆性破坏。
2.人防工程的底板、墙板、顶板和防倒塌楼梯板在两层钢筋网之间,应设梅花形布置的拉结筋,其直径不小于6mm,间距不大于500mm,弯钩直线段长度不小于拉结筋直径的6倍且不小于50mm。
3.钢筋的焊接接头,焊接长度通常为土建的1.05倍,两焊接接头间距不得小于钢筋直径35倍且不小于500mm。同一截面的钢筋接头受拉区不宜超过50%,受压区不限。
4.受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求;当设计无具体要求时,在正常环境下,不宜小于25mm;在高湿度环境下,不应小于50mm。由于人防工程结构处于地下潮湿环境,为防止钢筋锈蚀,提高结构的耐久性,钢筋保护层厚度应适当提高。
5.人防工程中施工缝和后浇带应留置合理,尽量避开人防口部。施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
后浇带不得穿越人防金属门框,且应做好结构加强及防水措施。在施工期间后浇带跨内的模板和支撑不能拆除,否则可能引起各部分结构的承载能力和稳定问题。
6.人防围护结构上不得随意留设孔洞,预留的孔洞必须在设计文件中找到依据,并做好防护措施。容易忽略的地方有:
1.放线孔
2.拆钢管、模板等孔洞
3.上部建筑排水、排污管进入人防区孔洞
4.设计图纸未涉及的弱电施工孔洞
5.临时用水管、电气线路穿孔
6.未出专项施工方案的塔吊孔
7.板筋穿梁。底板上层钢筋要求从地梁上层主筋下穿。
8.人防门槛制作要求。防护密闭门、密闭门及竖向临战封堵均应设置人防门槛。活门槛配筋上翻高度应与建筑标高平,固定门槛高度宜高出建筑标高150mm。所有门槛均应配置纵筋和箍筋,纵筋直径不小于16mm,箍筋由受力计算控制。
9.门洞口每角设2根16mm以上的加强筋,紧贴洞口边45度角设置,长度不小于1000mm(当门框墙宽度大于400时数量为三根)。风管周边切断钢筋应进行补强,并在周边加设加强筋。10.门框墙模板内钢筋密集,预埋构件的锚固筋多,混凝土下料和振捣比较困难,应配合人工振捣,宜采用分层浇注的方法。门框墙的混凝土应振捣密实。每道门框墙任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%。门框墙制作的允许偏差应符合表5.3.1的规定。
11.防护密闭门上部加强梁应锚入两端竖向构件,全开口的竖井,井内的防护密闭门上方应增加遮挡梁。
12.粉刷层要求。人防门框和临战封堵周边支模时应留出墙体
的粉刷面,粉刷完成后,墙面应与门框和预埋角钢框齐平。13.止水螺杆的要求。人防临空墙、防护密闭墙和密闭墙均应采用止水螺杆支模,采用止水螺杆的墙板严禁出现木头撑条、灌浆塑料撑条和带塑料套管的螺杆等。容易遗漏的地方为:人防单元间隔墙,临战封堵梁。
14.顶板吊钩预埋。各人防门、临战封堵吊钩应在墙顶板浇注前预埋到位,吊钩位置主要有两种:防护门埋在门开启侧门洞中,距门框墙边一般为500mm;外封堵的临战封堵应根据门洞宽度在封堵侧设置吊钩,如门洞宽6米内,一般应设置2根吊钩平面垂直于封堵面。吊钩放置时应勾住上层板筋。
15.严格控制地面标高。在施工现场常见到地面超高,门扇开、关碰地面受阻的情况。正常门槛设计高度为150mm。如右所示。
16.临战封堵槽。采用竖向封堵的出入口临战封堵均应设置封堵槽,槽的尺寸应严格按图纸或图集施工,并一直保留至竣工验收结束,在验收通过后再将槽填平。
17.马凳设置。底板马凳可按2m2一个设置,在梁边和承台边应加密,以保证板的有效厚度,顶板马凳应适当加密。马凳不得直接支撑于垫层,应在下面加设垫块。
三,人防工程施工技术要求—通风
1.当通风管由扩散室后墙穿入时,通风管端部应设置向下的弯头,并使通风管端部的中心线位于距后墙的1/3扩散室净长处,扩散室内应设地漏或集水坑。
2.扩散室到风机前段风管应采用壁厚不小于2.5mm的钢管焊接,风机两端应采用软接头连接。
3.风机在竣工验收前应调试好,转换模式标示清楚,清理好管内垃圾,控制好噪音,风量、风压等终端数据要提前测出。4.防爆超压排气活门(FCH)、自动排气活门(YF或Ps)安装要求:
①活门开启方向必须朝向排风方向;
②穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆必须铅直;
③活门在设计超压下能自动启闭,关闭后阀盘与密封圈贴合严密。
5.过滤吸收器两端应采用橡胶软接头连接。
6.油网除尘器在对放射性尘埃的防护中能发挥极其重要的作用。其安装方式有2种:一种是管式安装,一种是立式安装。当风量较大时一般采用立式安装。
立式安装的油网除尘器在并列安装时,列之间应有加强立梁,或者在两列油网除尘器之间保留一定宽度的墙面。不得把两列或多列油网除尘器直接并在一起,列之间没有预留墙面,也没有任何加强措施。
7.在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管须预埋。该管一端位于人防区防化值班室内,部分设计也设置在进风机房,另一端在非人防区。
8.其他通风专业的气密性测量管,压差测量管,放射性监测
取样管,尾气监测取样管等不能遗漏
四,人防工程施工技术要求—给排水
1.给水管道管材选择:
凡是穿过围护结构外墙、防护密闭隔墙的水管应选择热镀锌钢管或钢塑复合管。
2.明设的给水管道,不得通过通信设备、变配电设备的上、下方。所有进、出工事管道严禁通过扩散室,因为消波时冲击波很大,易污染。
3.密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度:
(1)电缆、电线穿墙短管宜为30-50mm;
(2)给水排水穿墙管应大于40mm;
(3)通风穿墙短管应大于100mm。
在套管与管道之间应用密封材料填充密实,并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3-5倍,且不得小于100mm;
4.穿墙管道防护要求:
1).当管道(套管)穿越防护密闭隔墙时,应预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。抗力片宜采用厚度大于6mm 的钢板制作,抗力片的槽口宽度应与所穿越的管线外径相同,两块抗力片的槽口必须对插。
2).当管道穿越密闭隔墙时,应预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。
5.所有穿越人防围护结构的水管,应在人防区内侧加设防护阀门,防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa,且人防维护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。
6.手摇泵在竣工验收前安装到位,并调试顺畅,不能出现安装不牢,漏水漏气等现象。
7.防爆地漏是具有抵抗冲击波正压和负压作用的地漏,它的排水原理和功能与普通地漏一样。安装时应注意控制地漏标高,竣工验收前应做好通球试验。
进风竖井、进风扩散室、除尘室、滤毒室、洗消间(简易洗消间)、防毒通道及防护门以外的通道。上述部位应设置收集洗消废水的地漏或清扫口
8.灌水试验。设在管沟、底板架空层内或敷设在砼底板内的排水横干管,应进行灌水试验。即把管道出水口在污水集水池内堵住(用球胆),管内充满水,15min后水面下降,再充满水观察5min,液面不降,管道及接口不渗不漏为合格。
9.通球试验。整个排水系统施工完成后,对水平干管(及立管)进行通球试验。皮球直径是检验管道直径的2/3,从管道最远点把皮球投入后灌水,皮球在污水集水池里取出。通球率必须达到100%
五,人防工程施工技术要求—电气
1.接地。人防区内所有的金属门框均应设置等电位接地,接地
材质宜采用不小于25X4mm2的热镀锌扁钢或直径不小于12mm的热镀锌圆钢。
2.电线桥架、线槽在穿越人防墙时,必须采用相应的防护措施,禁止直接穿越。
3.防毒通道外,人防墙上的防爆呼唤按钮成品铁盒须在浇筑侧墙前预埋到位。
4.人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋。
5.人防围护结构内埋设的电气管线不得采用PVC管。
6.预埋电气短管应满足净距大于5公分要求,平时不用的预留套管应做好两端封堵。
六,人防设备采购
?浙江省人防工程防护设备管理办法
?第二条人防工程防护设备是指设于人防工程(包括结合民用建筑修建的防空地下室工程)出入口、连通口、进(排)风口及排烟口等各种孔口,用以堵截冲击波、生化毒剂、电磁脉冲等武器破坏效应的专用设备。常用防护设备按功能分为防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门、防电磁脉冲门、密闭阀门、密闭观察窗、给排水防爆波设备等。
第五条人防工程防护设备的生产和安装实行定点企业资格许可认定制度,由国家人民防空办公室统一审批。本省行政区域
内从事人防工程防护设备的生产和安装企业必须持有国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产企业资格认定证书》(以下简称《许可证》)。
?第十六条人防工程防护设备销售过程中,必须由定点厂与建设单位签定合同,凡未以定点厂名义签约的合同,均视作非定点厂生产的产品。
?浙江省人防工程防护(化)设备供货安装合同示范文本使用管理办法
?浙江省人防办《关于使用新型人防专用过滤吸收器有关事项的通知》
?2011年3月1日前签订防化设备安装合同的,按老合同执行,3月1日以后签订合同的,一律使用RFP-500型和RFP-1000型新型人防专用过滤吸收器。
3 人防工程施工质量验收 3.1基本规定 3.1.1施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按本标准附录A的要求进行检查记录。3.1.2人防工程应按下列规定进行施工质量控制: 1 工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 3 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.1.3人防工程施工质量应按下列要求进行验收: 1 工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 3工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 4 隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 5涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 6承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 7工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
3.2工程质量验收的划分 3.2.1人防工程质量验收应划分为单位工程、分部工程和分项工程。 3.2.2人防工程分部、分项工程的名称应符合表3.2.2的规定。 表3.2.2人防工程分部、分项工程的名称表 3.2.3 分项工程应按防护单元、系统、层(段)划分。混凝土分项还应按底板、側墙、柱、顶板划分。 3.2.4新建、扩建、改建的一条坑道、一条地道、一个掘开式工程、
人防工程施工招标文件 第一章 投标须知
前附表
一、总则 1.工程说明 1.1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项—第9项所述。 1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《河南省实施中华人民共和国招标投标法办法》等有关法律、法规、规章、规定通过邀请招标来择优选定承包人。 1.3工程简介 2.招标范围 2.1工程招标范围为建筑施工图纸内土建、安装工程。包括材料供应、施工、运输、竣工验收、保修等有关图纸和工程规范要求的内容。 2.2承包方式采用可调价格的承包方式,招标人对材料的选用保留指定或自订的权力。 2.3本工程前附表第7项中的要求工期为主体工程的要求工期。
2.4本工程招标范围为施工图纸范围的土建及安装工程。 3.资金来源 实行代建制,主体工程完工后付合同总价的1/3,工程装饰、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的1/3,工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的1/3,资金从人民防空办公室收取的人防易地建设费中支付。 4.合格投标人 4.1具备独立法人资格,必须具有人防系统或军队内部房屋建筑施工总承包叁级及以上资质,并须具有安全生产许可证: 4.2投标人拟配备的项目经理应具有贰级及以上项目经理资格证书,须具有安全生产考核合格证。 5.投标费用 投标人应承担其参与本工程投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何,招标人无义务亦无责任承担这些费用。 6.踏勘现场 6.1招标人将按前附表第12项规定的时间,组织投标人对工程施工现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取编制投标文件和签署合同所需的资料;因勘察现场所引起的任何费用由投标人自己承担。 6.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据,是招标人现有能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 6.3投标人经过招标人的允许,可为踏勘目的进入招标人的工程
人民防空工程设计防火规 第一章总则 第1.0.1条为了保卫社会主义现代化建设和公民生命财产的安全,在平战结合的人民防空工程(以下简称人防工程)中贯彻"预防为主,防消结合"的消防工作方针,防止和减少火灾对人防工程的危害,制定本规。 第1.0.2条人防工程的防火设计,必须遵循国家的有关方针、政策,针对人防工程发生火灾时的特点,采取可靠的防火措施,做到保障安全,技术先进,经济合理,使用方便。 第1.0.3条本规适用于新建、扩建和改建供平时使用的下列用途的人防工程: 一、商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、电影院、礼堂、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺 场、图书资料库、档案库等; 二、按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 本规不适用于地下铁道、公路隧道及剧场等工程。 第1.0.4条人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。 第1.0.5条人防工程的防火设计,除执行本规外,尚应符合国家现行的有关标准和规的规定。 人防汽车库按现行的国家标准《汽车库设计防火规》的规定执行。 第二章总平面布局和平面布置
第一节一般规定 第2.1.1条人防工程的总平面设计应根据城市的总体规划,合理确定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 第2.1.2条人防工程不应设置高压锅炉房、氨冷冻站和甲、乙类的生产车间、物品库房。 第2.1.3条人防工程严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第2.1.4条人防工程不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育 场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第2.1.8条人防工程不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应
江西省人民防空办公室关于印发《江西省人民防空工程建设技术要求(试行)》的通知
赣人防发〔2015〕11号 各市、县(区)人防办,各有关单位: 现将《江西省人民防空工程建设技术要求(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。 本通知自2015年9月1日起施行,省人防办《关于加强全省人防工程平战转换工作的意见》(赣人防办发〔2008〕30号)同时废止。2015年8月31日以前到人防主管部门申请办理审批手续的人防工程项目按原规定执行。 江西省人民防空办公室
2015年7月7日江西省人民防空工程建设技术要求(试行) 一、人防工程设计要求 1.人防工程建设项目应严格按照《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空地下室设计规范》及国家、江西省人防办下发的规范性文件要求等进行设计。 2.人防工程平战转换设计,必须与工程施工图设计同步完成,形成项目平战转换设计专篇。转换专篇中应明确平时准备事项和转换具体实施时间、内容、方式方法。设计图纸中应明确转换部位、转换方式,并明确预埋件、预留孔(槽)等应在工程施工中一次性施工就位。
3.人防工程设计中应采用标准化、定型化的防护设备、防化设备和构件,人防工程防护设备宜优先选用国家人防办标准图集型号。 4.人防工程不得采用结构后加柱设计。 5.人防工程开设顶板采光井或全填土式及半填土式窗井,必须按规范及图集规定,严格执行尺寸、开间、覆土、净高、配筋、预埋件的要求。 6.有防护要求的平时(平战两用)竖井应采用一墙两门加集气室的做法,人防门平时购置安装到位。 7.单建式人防工程的柱距及口部设置应遴选优化设计方案,采用最优柱距,尽量提高人防工程使用率,达到内部宽敞整齐的要求。附建式人防工程应尽量结合上部建筑的剪力墙、柱、楼梯间设置人防口部,满足工程内部宽敞整齐、人员出入口疏散便捷的要求。 8.人防工程(指挥工程除外)设计应平战结合,最大限度地节约建设成本、合理利用空间,通风
.. . . xxxx项目高层区人防工程 招 标 文 件 xxxxxx房地产开发有限公司 2012年05月日
总目录 第一部分投标人须知 一投标人须知前附表 二总则 三招标文件 四投标文件的编写 五投标文件的递交 第二部分投标文件组成(格式) 第三部分合同条款(补充条款) 第四部分施工图纸 各种防护密闭门、人防专用门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门、SR型过滤吸收器、通风口消波设备、防护通风设备、电动手动密闭阀等(均为省人防入网产品)
第一部分投标须知一投标人须知前附表
二总则 一、工程说明: 1、工程名称:xxxx项目人防工程 2、工程地址:xxxxxx镇xx大道66号 3、工程概况:本项目人防工程设在高层区(59#、60#、61#、62#、63#、65#、66#、67#、68 #、69#、70#、71#)地下室共五个人防防护单元,一个人防物资库。 二、工程项目招标围及容: 1、招标项目:xxxx项目人防工程 2、乙承包容: 地下室人防工程:包括但不限于五个人防防护单元,一个人防物资库所需的各种防护密闭门、战时封堵门框、人防专用门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门、SR型过滤吸收器、通风口消波设备、防护通风设备、电动手动密闭阀等(不含战时安装设备)。人防专用配件(防爆地漏、防爆波阀)及安装的报价。 三、投标资质与合格条件的要求: 1、参加投标的投标人投标资质要求为:省人防办入网的人防生产企业产的人防设备及安装企业。 2、投标人必须具有独立法人资格的施工企业,同时应具备以往类似工程施工经验并在施工机械、人员和 资金、技术等面有能力执行上述工程。 3、投标人有较强的经济实力,有较好的社会信誉。 四、现场勘察: 1、投标人可根据需要自行前往施工现场,对工程施工现场和围环境进行勘察,以便投标人自负其责地获 取编制投标文件和签署合同所需的一切资料,勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 2、现场勘察时,投标人可向招标人询问工程的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况,以帮助 了解现场施工条件,并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。 3、在现场勘察过程中,投标人应遵守进入施工现场的有关安全规定,投标人若发生意外情况,不论什么 原因所造成,招标人概不负责。 五、投标费用:投标人应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如,招标 人对上述费用不负任责任。同时,招标人也不退还投标文件。 六、解释权:本工程为部招标,解释权归xxxxxx房地产开发有限公司。
人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。
B是国标的意思,建设部的!H是活门框,表示门框可以拆卸,拆掉后,和地平!M是密闭门的意思,F是防护的意思,S是双扇的意思,G是钢结构的意思,L是临空墙的意思。MBGCC是密闭观测窗的意思。 BFM防护密闭门,BHM活门槛密闭门、BM密闭门、BMH防爆波活门、GHSFM钢结构活门槛双扇防护密闭门、GSFMG连通口双向受力双扇防护密闭门、FMDB型钢内封堵(老式的,又叫连通口双向受力双扇防护密闭封堵板)、LFMDB临空墙防护密闭封堵板,再给你介绍几个JSM降落式双扇密闭门,FMP防护密闭屏蔽窗,HLF平时出入口钢筋砼预制梁封堵。 型号不同价格不同,比如BM1020和BM1520,价格不同,而BM2020就是双扇的了。 根据地下室等级要求,核6常6,和核5常5,门的型号也不一样。 B 是标准的意思 F 是防护的意思 H 是活门槛的意思 G 是钢结构的意思 S 是双扇的意思 后边的G是隔断的意思 L 是临空墙的意 D 是堵的意思 B 是板意思 BFM——B标准、F防护、M钢筋混凝土密闭门 BHM——B标准、H活门槛、M钢筋混凝土密闭门 BM——B标准、M钢筋混凝土密闭门 BMH——B标准、MH防爆波活门 MBGCC——密闭观察窗
GHSFM——G钢结构、H活门槛、S双扇、F防护、M钢筋混凝土密闭门FMDB——F防护、M密闭、D封堵、B钢板 LFMDB——L凌空、F防护、M密闭、D封堵、B钢板 从上可看出,人防门按材质分:钢结构和钢筋混凝土 按门槛分:固定门槛和活门槛 另外固定人防电站的密闭墙(不抗爆炸力,起密封作用)上设密闭观察窗;凌空外墙洞口设凌空防护密闭封堵钢板,两个人防单元间洞口设防护密闭封堵钢板;通风口设防爆波通风活门; 从外观就可以bai看出来,固定门槛du是打混凝土时直接高出zhi成形地面150mm,活门槛是不高出地面的dao,和成形地面一个平的,在门框下槛上做一个活动的钢门槛,用螺丝固定 的。固定门槛是打混凝土时直接高出成形地面150mm(建设部),活门槛是不高出地面的,和成形地面一个平的,在门框下槛上做一个活动的钢门槛,用螺丝固定的,战时安装上,平时用膨胀螺丝固定在门后边, 人防门活门槛,此类门的特点是平时不安装门槛,地面平整,便于人员和车辆通行,临战时快速安装门槛,以满足防护和密闭功能要求,迅速地实现平战功能转换。 此类门适用于平战结合的地下商场、医院、仓库、地下停车车库等人防工程的出入口。 扩展资料: 1、普通单、双扇防护密闭门和密闭门 此类门定型最早,已被广泛选用。其特点是结构简单,运行可靠,维护方便,适用于各类人防工程的出入口。但由于它有门槛,所以对人员、车辆出入频繁的工程,如平战结合的地下商场等,已较少采用,而改用相应尺寸和载荷等级相同的活门槛门或降落式门。 2、活门槛单、双扇防护密闭门和密闭门 此类门的特点是平时不安装门槛,地面平整,便于人员和车辆通行,临战时快速安装门槛,以满足防护和密闭功能要求,迅速地实现平战功能转换。
人防通风安装方案及质量技术要求保证 1.1 1.2通风工况:平时为机械通风和消防排烟,辅助局部除湿;战时为人员掩蔽部,清洁式、滤毒式、隔绝式通风。 1.3平时通风及防火排烟概况: 1) 送风系统:有直接对外坡道,利用坡道自然进风,无直接对外坡道,主要采用机械进风。 2)排烟系统:排风系统兼排烟系统,排烟量按6次/小时计算,火灾时,开启排风排烟两用风机进入排烟状态,常开的钢制的排风口兼排烟口,排烟口位臵距最远点水平距离不超过30m。当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及排烟风机关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min的防火布。 3)补风系统:平时进风机兼作消防补风机,火灾时打开补风机,补风量不小于排烟量的50%。 1.4平时环保要求: 1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备采用减震吊钩,通风机与风管之间均采用防火帆布或“三防布"软连接。 2)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 3)进风机的出口和排风机的进口均设有消声静压箱。 4)对贴近地面建筑物的进排风竖井做消声处理。
1.5战时通风设计概况(二等人员掩蔽部): 1) 设清洁式、滤毒式、隔绝式通风三种通风方式。 2)隔绝防护时间:二等人掩≥3小时;CO 容许体积浓度:≤2.5% 3)最小防毒通道换气次数:二等人掩≥40次/时;清洁区超压:≥30Pa 4)战时移动电站:采用全空气冷却,新风经防护设备、除尘设备后,由一台斜流风机送风,排除电站内有害气体及柴油机散热量, 保证电站微负压。 5)送风、排风管道在穿越机房墙壁时,必须把预留洞孔的四周用水泥堵塞,必要时还须用消音棉嵌密,防止漏声。 6)进风机出口设有消声器、进风机室设有回风消声器排风机入口设有消声器。 1.6 平战功能转换: ⑴各种自动排气活门、手电动密闭阀门不得预留平战转换内容,必须与工程同步施工安装到位。平时将手动密闭阀及防爆破活门关闭,以免平时通风系统漏风。 ⑵滤毒通风系统的粗滤器、预滤器和过滤吸收器应安装或购臵到位。 ⑶本人防地下室战时尽可能利用平时已设臵的送排风管道,战时风管接平时风管处的平时风管均预留法兰堵板接口。平时不安装的战时使用通风设备和管道,应做好预留和预埋,确保战时在规定时限内能顺利完成转换。
人防工程招标文件——范本招标文件 招标编号:BHSD-2016-001 2016年4月
太原滨河时代广场项目人防工程 供货、安装招标文件 招标编号:BHSD-2016-001 工程名称:太原滨河时代广场人防工程供货、安装编制日期:2016年4月 目录 投标邀请 投标须知 一、投标须知前附表 二、总则 三、招标要求 四、工程投标报价书
招标文件 总则讲明 招标文件讲明 投标文件的编制 投标文件的递交 开标和评标 六、定标 投标文件格式 工程标准规范及技术要求 合同要紧条款 分部分项工程量清单与计价表 投标邀请函 致:山西拓铭瑞防护设备有限公司(邀请投标人名称): 招标人决定将本项目的人防工程供货、安装通过邀请招标方式择优选定施工单位,现邀请贵单位参加投标报价,有关事宜公告如下: 1、招标人名称:太原市好饰佳商贸进展有限公司 2、招标人地址:太原市尖草坪区兴华街116号 3、招标项目名称:太原滨河时代广场 4、招标项目地点:滨河西路西侧 5、招标项目实施时刻:2016年4月开始,按招标人的施工工期及要求进行
6、招标项目性质、规模、数量: 6.1 性质用途:商品房 6.2 工程范畴:地下车库人防工程的人防防护门有关工作内容。配合招标人和总包方完成人防验收工程,确保自己的工程验收合格。 7、合格投标人条件: 7.1必须在中华人民共和国境内注册,有相应的供货、安装、技术指导能力且业绩、信誉良好的独立法人企业,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 7.2 具有国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》;并在山西人防主管部门备案,外省企业还必须具有山西人防办公室登记备案证书; 7.3 近五年具有同类型设备供货及安装业绩; 7.4 如果投标代表人不是法定代表人,需持有《法定代表人授权书》; 8、此次招标,招标人将采纳资格审查的方法确定合格投标人。凡被邀请参加此次投标的投标人可派人向招标人猎取招标文件,并按照本招标工程项目招标文件要求进行有关的投标事宜。 9、工程质量:合格(符合国家质量验收标准,满足人防工程验收的要求) 10、安全文明施工:省安全文明样板工地。 11、工期要求:按招标人时刻要求进入施工现场,满足招标人的施工工期及要求。 12、质保期要求:2年。 13、有关本项目招投标的其他事宜,请与招标人联系。 14、此次招标要紧时刻安排:
第2.1.3条人防工程内严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第2.1.4条人防工程内不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育 场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第2.1.8条人防工程内不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应避开人员密集部位和人流集中的出口,且应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 油浸电力变压器的下面,应设有贮存变压器全部油量的贮油设施。 第二节防火间距 第2.2.1条人防工程的出入口地面建筑与周围建筑物之间的防火间距应按《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第2.2.2条有采光窗井、排烟竖井的人防工程与相邻地面建筑之间的防火间距不应小于表2.2.2的规定。 采光窗井、排烟竖井与相邻地面建筑的防火间距表 2.2.2 高层民用 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 甲、乙类 建筑 房、库 一、二级三级四级一、二级三级四级主体附属 丙、丁、戊类生产车间和物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 2 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。
人防工程资料目录 参考资料 河南荣泰工程管理有限公司
资料目录1:人防报监资料目录 2:开工10日内准备资料 3:防水施工时收集整理资料 4:底板施工时收集整理资料 5:墙体施工时收集整理资料 6:顶板施工时收集整理资料 7:主体结构验收整集整理资料 8:设备安装时收集整理资料 9:建筑装修时收集整理资料 10:防护设备企业应提供的资料11:人防竣工资料核查目录
报监资料目录 1.河南省人防工程质量监督登记表(一式二份)建设单位填写 2.人防工程质量保证体系审查表(一式四份) 3.人防工程立项批复(验原件) 4.河南省人民防空工程施工图设计文件审查批准书及人民防空工程施工图设计文件审查表及设计院审图回复意见(审图问题逐条回复)(全国人防工程施工图设计审查及技术咨询中心审查的图纸需出具合格证) 5.施工单位中标通知书、施工合同(委托人需委托书) 6.施工单位资质等级证书、企业法人营业执照及相应人员职称证书 7.监理单位中标通知书、监理合同、授权委托书 8.监理单位资质等级证书、企业法人营业执照及相应人员职称证书 9.勘察单位资质等级证书、企业法人营业执照及相应人员职称证书 10.设计单位资质等级证书、企业法人营业执照及相应人员职称证书 11.检测单位资质证书、计量认证证书 12.见证单位及见证人员授权书 13.人防工程施工图建筑总说明与战时平面图(有施工图审查章的图纸)指挥所工程需要全套设计施工图
开工十日内准备资料 质量保证体系资料 建设单位: 1.人防工程审核意见书 2.设计方案核查意见书 3.建筑工程规划许可证 4.施工证件(土地证、建设用地许可证、施工许可证等) 5.设计变更 6.地质勘测报告和桩基检测报告 7.平战转换预案 8.立项批复文件 9.图纸审查意见及回复单 10.会审图纸的会议纪要 施工单位 1. 施工单位资质证书 2. 施工中标通知 3. 施工许可证 4. 施工合同 5. 项目经理任命书、项目经理资格证书、法人授权委托书 6. 技术负责人资格证书 7. 专职质检员资格证书 8. 施工员、安全员、材料员、预算造价员资格证书
(人防门工程) 招标文件 招标编号:xxxxxxx 工程名称: 建设单位: 招标单位: 法定代表人盖章或签字: 时间:年月日
招标文件目录第一部分投标须知 第二部分投标方需具备的条件 第三部分投标文件要求 第四部分对招标人具体要求 第五部分工程款支付 第六部分评标准则 第七部分合同主要条款 第八部分投标格式 第九部分图纸等技术资料
第一部分投标须知 因项目建设需要,现进行人防门工程招标,容如下: 1.项目名称: 项目地点: 建设规模:总建筑面积约30万平米,其中人防工程面积***万平米。 2.招标容:人防门供货、安装。 3.招标文件发售时间:年月日上午9时00分至下午17时00分,招标文件售价100元/套(只开收据)。不论是否中标,标书费一律不退。 4.投标保证金额:人民币1万元(壹万元整),投标人以现金形式在收到招标文件后3日提交给招标人(遇节假日顺延),招标人提供相关证明,开标时凭借此证明参与投标。 投标人中标后该保证金将转为履约保证金(保证金的返还在本工程竣工结束后最后一次拨付工程款时);未中标投标人的投标保证金将于开标十日无息退还。 投标人放弃投标、在合同履行期违约、单方中止合同,招标人将拒退保证金。中标人履行合同无违约行为,履约保证金无息退还。 5.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中一切活动费用,不论投标结果如何,招
标人不承担此费用。招标人不对此次结果做任何解释。 6.投标人应按招标文件要求编制标书,并按招标日程安排参加此次招投标活动,否则将以自动弃权处理。 7.投标文件的递交:投标单位须在年月日前将投标书送达xxxxxx公司 8.如有任何疑问请致电:
全套人防工程必备基础知识 人防工程结构施工做法图解,全套人防工程必备基础知识! 人防工程质量的基本要求 质量是一切产品的生命,建筑产品也不例外。人防工程的质量高于一切。人防工程是一种特殊的建筑产品,除应具备一般建筑产品质量基本要求外,还应满足人防工程的特殊要求。主要体现在四个方面。 1、防护可靠 人防工程在建筑、结构、通风、给排水、电气等各方面都有特殊的防护要求,对工程的整体性要求很高,必须做到防护可靠。为了达到防护要求,设计部门严格按照国家有关规范、规程、规定精心设计;施工部门要严格按照施工及验收规范、规程和设计图纸的要求精心组织、精心施工,使人防工程建设真正做到质量第一。 2、坚固耐用 人防工程的坚固耐用包括两个方面:既要平时使用时坚固耐用,又要战时使用时坚固耐用。战时的坚固耐用既包括结构安全,又包括战时的通风、给排水、电气、通信、隔震以及整体密闭性方面。人防工程必须满足结构强度要求,工程防水抗渗必须符合设计要求。人防工程主体均在地下,多属隐蔽工程,质量检查必须严格,一旦遗留后患,后果严重,地下工程的结构强度和防水、防潮除湿等是工程质量要求的主要指标之一,必须予以重视。
3、平战实用 人防工程要平战结合。作为基本建设投资,为充分发挥投资效果,在满足战时功能要求的前提下,尽量降低造价,为平时使用提供方便,但决不允许单为平时方便而损坏战时功能。 4、与环境协调 人防工程必须与周围坏境协调一致。既是城市环境美观的要求,又是人防工程掩蔽性的需要。 人防工程质量监督和施工依据 1、法律法规 主要有:《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》以及地方政府出台的有关地方性法规 2、部门规章 主要有国家人防办或国家有关部委颁发的《人民防空工程建设管理规定》、《人民防空工程质量监督管理规定》(国人防<2010>288号)、 《人民防空工程施工图设计文件审查办法》、《人民防空工程建设监理管理规定》、《人民防空工程战术技术要求》、《工程质量监督工作导则》等有关文件。 3、技术标准、规范和图集
附页一 施工范围及内容: 投标单位须按照图纸所示及合约要求,提供下列所需的人防系统 装置的供应、安装、调试、操作及维修等各项要求至交付业主使用: 1、采暖通风专业施工图中的:防设一001 (设施--005 )、防设一002 (设施--201 )、 防设一003 (设施--304 )、防设一004 (设施--305 )、防设一005 (设 施--306 )。施图中涉及到的人防部分。 2、人防建筑及结构图中人防门、战时封堵。 3、负责图纸中材料、设备米购。 4、提供设备混凝土基础技术详图。 5、提供设备控制箱原理图。 6、向各有关部门申请并获取与人防系统有关的一切所需许可及审 批,包括施工图和设备送审、施工许可证… 等等。 7、提供所有设备和材料的技术呈审(包括所需的样本)。 8 提供在保养期内的维修及保养。 9、提供施工及运输方案。 10、提供零备件、操作及维修手册、设备系统测试报告。 11、提供驻工地工程人员。 12、对业主员工提供培训及指导。
13、与建筑承包和其他承包单位合作及协调以按时完成有关工作。 14、需配合土建总包进度计划、机电总包安装进度计划提供本部分 工程进度计划表。 15、提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。 16、施工期间及竣工后清理及运走所有与本合约有关的废料和垃 圾。 17、确保人防工程一次验收合格。 附页二 质量及技术要求 所有设备、材料的供应和施工工艺,必须符合下列各机关、部 门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工 准则和业务条例:- 一、所有中国国家和当地政府机关及部门,包括但不仅限于以下所列的单位:- 1. 唐山市人民防空办公室 2. 唐山市质量技术监督局 3. 唐山市城乡建设委员会 4. 唐山市武警消防支队 5. 公安局安全技术防范管理办公室 6. 市建设工程招标投标管理办公室 7. 其它相关的政府部门
人防工程的分类分级 人民防空工程是战时掩蔽人员、物资以及保护人民生命和财产安全的重要场所,也是实施人民防空最重要的物质基础。人防工程包括保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 一、人防工程的分类 (一)按施工方法和所在环境条件分类 按施工方法和所在环境条件,人防工程可分为:坑道式、地道式、掘开式和附建式。 (1)坑道式:建筑于山地或丘陵地,其大部分主体地面与出入口基本呈水平的暗挖式人防工程。 (2)地道式:建筑于平地,其大部分主体地面明显低于出入口的暗挖式人防工程。 (3)掘开式:采用明挖法施工建造,其上方没有永久性地面建筑物的人防工程,也称单建掘开式。 (4)附建式:具有战时防空功能的地下室。即采用明挖法施工建造,而且在其上方建有永久性地面建筑物的人防工程。 )按战时使用功能分类 按战时使用功能,人防工程可分为:指挥通信工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五大类。 (1)指挥通信工程;即各级人防指挥所。人防指挥所是保障人防指挥机关战时能够不间断工作的人防工程。
(2)医疗救护工程:医疗救护工程是战时为抢救伤员而修建的医疗救护设施。医疗救护工程根据作用的不同可分为三等,一等为中心医院,二等为急救医疗,三等为救护站。 (3)防空专业队工程:防空专业队工程是战时保障各类专业队掩蔽和执行勤务而修建的人防工程。根据《人民防空法》规定,防空专业队伍包括抢险抢修、医疗救护、消防、治安、防化防疫、通信、运输七种。其主要任务是:战时担负抢险抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安等任务,平时协助防汛、防震等部门担负抢险救灾任务。 (4)人员掩蔽工程:战时供人员掩蔽使用的人防工程。根据使用对象的不同,人员掩蔽工程分为两等,一等人员掩蔽工程是为战时坚持生产和工作的留城人员掩蔽的工程;二等人员掩蔽工程是为战时留城的居民提供掩蔽的工程。 (5)配套工程:战时用于协调防空作业的保障性过程,主要有:区域电站、供水站、食品站、生产车间、疏散干(通)道、警报站、核生化监测中心等。 二、人防工程的分级 (一)抗力分级 人防工程的抗力等级主要用以反映人防工程能够抵御敌人核、生、化和常规武器袭击能力的强弱,是一种国家设防能力的体现。抗力等级按防核爆炸冲击波地面超压的大小和不同口径常规武器的破坏作用划分。人防工程的抗力等级与其建筑类型之间有着一定的关系,但没有直接关系。即
人防工程施工及验收规范GBJ134—90 主编部门:中华人民共和国人民防空委员会 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年5月1日 关于发布国家标准《人防工程施工及验收规范》的通知 (90)建标字第298号 根据国家计委计综[1985]1号文的通知要求,由中华人民共和国人民防空委员会会同有关部门共同制订的《人防工程施工及验收规范》, 已经有关部门会审。现批准《人防工程施工及验收规范》GBJ134—90为国家标准,自1991年5月1日起施行。 本规范由中华人民共和国人民防空委员会管理,其具体解释等工作由辽宁省人民防空办公室负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年6月23日 编制说明 本规范是根据国家计委计综[1985]1号文的通知要求,由总参谋部工程兵部组织辽宁省人民防空办公室、上海市人民防空办公室等单位共 同编制的。 本规范在编制过程中,贯彻了国家基本建设的有关方针政策,进行了比较广泛的调查研究和必要的科学试验,吸取了建国以来的工程实践经验和科研成果,参考了国内外有关标准和技术资料,征求了全国有关单位的意见,最后经有关部门审查定稿。 本规范共有十五章和两个附录,其主要内容有:总则;坑道、地道掘进;不良地质地段施工;混凝土衬砌;顶管施工;盾构施工;地下连续墙施工;旋喷桩施工;土层锚杆施工;树根桩施工;孔口防护设施的制作及安装;管道与附件安装;设备安装;设备 安装工程的防腐、消音、防火;设备安装工程的验收等。 在本规范实施过程中,请注意积累资料,总结经验。如发现有需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄辽宁省人防工程设计科研所,以供今后修订时参考。 中华人民共和国人民防空委员会 1990年6月 第一章总则 第1.0.1条为使人防工程施工符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量和平战结合的要求,特制定本
人防地下室工程竣工资料目录表 1、人防地下室工程概况 2、定点文 3、立项文 4、总平面图 5、设计条件 6、设计方案图 (2-6项竣工时由建设单位提供复印件) 7、人民防空建设工程施工许可证(业主提供复印件) 8、施工单位的资质文件(包括设备厂家施工单位,盖红章) 9、特殊工种及专业人员上岗证书(复印件加盖施工单位红章) 10、人防工程专项施工方案(包括施工单位及设备厂家提供的方案) 11、人防图纸会审记录 12、人防设计变更通知单 13、工程开、竣工报告 14、施工现场质量管理检查记录 15、工程定位测量记录A—B表 (13-15项用土建表复印即可) 16、各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告:(注:要求至少要 一份原件,以便备案。如无原件时,提供复印件的必须加盖施工单位红章。) (1)、钢材出厂合格证及试验报告 (2)、钢筋焊接试验报告,焊条(剂)合格证 (3)、镀锌类防护套管及各种给排水、电气材料(包括接地材料)出厂合格证及试验报告 (4)、水泥、砖出厂合格证及试验报告 (5)、淡化砂、砂子、石子出厂合格证及试验报告 (6)、防水材料出厂合格证及试验报告
(7)、涂料、油漆出厂合格证及试验报告 (8)、钢门框、钢门页合格证 (9)、钢窗框、钢窗页合格证 (10)、各类人防设备出厂合格证及试验报告 (11)、各类防护材料、设备试验记录、报告 (12)、混凝土(包括抗压强度及抗渗强度)、砂浆抗压强度试块试验报告 (13)、口部、密闭段砼试块报告 (14)、混凝土、砂浆强度统计验收记录 (15)、商品混凝土出厂质量证明书及配合比 (16)、自拌混凝土、砂浆配合比 17、混凝土浇灌通知单 18、自拌混凝土施工记录 (17-18项自拌混凝土时才提供) 19、混凝土施工记录 20、隐蔽工程检查验收记录表(人防资料专用表,隐蔽项目包括:钢筋、混凝土、管道、防护设备、防护套管、预埋线管(密闭接线盒)、防水等) 21、设备安装工程测试记录 22、结构工程分项质量验收记录表 23、防水工程分项质量验收记录表 24、孔口防护工程分项质量验收记录表 25、建筑装修工程分项质量验收记录表 26、给水排水工程分项质量验收记录表 27、采暖、通风和空调工程分项质量验收记录表 28、建筑电气安装工程分项质量验收记录表 29、防火设备安装工程分项质量验收记录表 30、分部工程质量验收记录表 31、单位工程质量控制资料核查记录表
2019人防工程平战转换方案 编制: 审核: 批准: 建设单位: 2019年10月14日 目录 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况 ﹙二﹚人防工程概况 二、组织机构 ﹙一﹚架构编成 ﹙二﹚主要职责
三、平战转换内容 ﹙一﹚编制依据 ﹙二﹚转换时限及工作要求 ﹙三﹚早期转换内容 ﹙四﹚临战转换内容 ﹙五﹚紧急转换内容 四、人防工程平战转换主要设计图 ﹙一﹚土建图纸 ﹙二﹚给排水图纸 ﹙三﹚电气图纸 一、工程概况 ﹙一﹚小区基本情况: 本小区为***·***小区,项目位于***市纬七路以南、经二路以西,占地49.23亩,地上建筑共5栋楼(其中10#楼为商业,其余为住宅楼),项目建筑总面积为148044.52平米。本工程地下有三个车库,其中1#地下车库的1~17轴为平战结合的防空地下室。 项目人防工程建于小区7#~8#楼以北的位置。项目由***有限公司建设,新疆长城建筑设计研究院有限公司设计,上海建浩监理有限责任公司监理,新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司施工,新疆人防工程质量监督站监督。﹙二﹚人防工程概况 本工程是按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)设计的,为单建式人民防空工程,建筑合理使用年限50年,防火等级一级,防水等级二级。工程建筑面积为4256.2平方米,平时为地下车库,战时为人防物资库;防化等级丁级,防护等级为常6级。本工程孔口防护、封堵构件、防化、钢筋配置、各种穿墙管线、内部设施、防护单元及工程防水措施等均已达到设计要求,并一次性施工安装到位。 本人防工程共分为一个防护单元,均为常六级物资库。平时为地下车库,战时为物资库。战时出入口:防护单元设2个出入口,一个主要出入口、一个次要出入口。 平战转换: 转换分三个阶段即早期转换、临战转换和紧急转换。 在早期转换阶段应在国家规定时间内撒除平时使用的吊顶、设备、砌筑抗爆隔墙。临战转换应完成战时通风、水箱、等生活设施的安装。按设计图封堵平时使用的出入口及通风给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施。口及通风、给排水口、电气设备应进行接地和避雷措施。紧急转换应完成单元连通的转换,进行设备调试、关闭作为通风通道的防护门和防护密闭门。 平时出入口临战采用构件封堵处,洞口四周预埋件与混凝土墙同时施工,门洞前吊钩及预留沟槽施工到位,封堵构件一次做好,就近存放。预留沟槽平时采用盖板封闭,临时将盖板去掉,封堵版嵌入沟槽内,用压紧块固定牢固。设有一道防护密闭门,平时通行口及人防区内,平时送风井临战封堵。
人防工程面积指标计算规则 (试行) 根据《中华人民共和国人民防空法》、《北京市人民防空条例》有关规定,及国家人民防空办公室《关于〈北京市关于结合建设项目配建人民防空工程面积指标和战时功能要求的规定(试行)〉的批复》(国人防〔2014〕503号),现将本市行政辖区范围内结合建设项目配建人防工程面积指标的计算规则明确如下: 一、2015年3月1日之后申报“人防工程建设方案咨询”的建设项目,其配建人防工程的面积指标按本通知所附《建设项目配建人防工程面积指标一览表》(详见附件)标准计算。2015年3月1日之前申报“人防工程建设方案咨询”或对“人防工程建设规划设计条件意见书”进行调整的建设项目,其配建人防工程的面积指标仍按原《关于贯彻〈关于改变结合民用建筑修建防空地下室规定的通知〉的实施细则》(86京防委字第4号)所规定的标准计算。 二、按照北京市《关于进一步优化投资项目审批流程的办法(试行)》(京政发〔2013〕86号),在规划部门出具的《规划意见书》中已明确配建人防工程面积指标的建设项目,或建设项目
所在区域已编制完成人防工程专项规划,并在专项规划中明确配建人防工程面积指标的,按所明确的要求配建人防工程,不再执行本通知所列计算标准。 三、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定为“按地上建筑面积比例”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标均指建设项目所需配建人防工程的最低标准,即建设项目规划建设人防工程的建筑面积不得小于表中所列计算指标要求。 设定为“按人防工程战时功能需求确定”配建人防工程的建设项目,其人防工程面积指标须由民防部门根据《北京市人民防空工程规划(2007—2020)》和人防工程专项规划、技术标准、规范等要求确定。 设定为“另行研究确定”配建人防工程的建设项目,即C1、C2、C3类用地,属于乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和村民集中住宅建设的,其人防工程面积指标由民防部门根据建设项目所在区域、功能、规模、人口数量,本着“突出重点、注重实效”的原则另行研究确定;属于村民使用原有宅基地进行村民住宅建设的,可暂不配建人防工程。 四、《建设项目配建人防工程面积指标一览表》中设定的“用
附建式人防工程(结建工程)建设的最大特点是结合民用建筑同步建设,是民用建筑的组成部分。建设过程中“结建工程” 的独立性和自成体系的特点常常被忽视,其自身具有独立性,其本身是一个完整的“单位工程” 的属性。由于附件式人防工程的独特性和民用建筑的密切性,导致人防工程资料的完整性需要采用民用建筑的表格协同完成。其中包括:工程定位放线、测量记录、给水管道的冲洗试验、阀门强度严密性试验、水泵安装试运转记录等表格需要在民用建筑表格中体现其内容。由于其表格填写方法与普通民用建筑相同,不再一一列举,以下部分只讲述难点内容。 1.工程定位 (1)工程测量主要有建筑物位置线、现场标准水准点、坐标点(包括场地控制网或建筑物控制网、标准轴线桩等)。测绘部门根据《建设工程规划许可证》(含附件、附图)批准的建筑工程位置及标高依据,测定出建筑物红线桩。 (2)施工测量单位(指专业测量单位)应根据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网(或建筑物控制网),测定建筑物位置、主控轴线及尺寸,做出平面控制网并绘制成图。 (3)标准水准点由规划部门提供,用来作为引入拟建建筑物标高的水准点,一般为2~3点,在使用前必须进行校核,测定建筑物±0. 000绝对高程。 (4)工程定位测量检查内容包括:校核标准轴线桩点、平面控制网。校核引进现场施工用水准点、检查计算资料及成果。 (5)定位抄测示意图:应注明建设单位提供的定位坐标点和高程控制点,施工单位的坐标控制桩及高程标记点:拟建建筑物主要轴线、尺寸:坐标、高程依据的位置及编号(如坐标高程依据比例画超出表格范围,可只标出相对位置);标注指北针。详见定位抄测示意图示例。 2. 基槽放线 (1)基槽平面及标高实测是施工测量单位根据工程定位测量点、主控轴线及尺寸、基础平面图对基槽放线后,对基槽进行复验的一项工作。复验主要检查建筑物基底位置、轮廓线、集水坑、电梯井坑、基槽标高、基坑断面尺寸等。 (2)基槽测量放线是在工程定位测量放线的基础上,依据建筑工程施工图设计给定的轴线、标高、位置进行的。 (3)基槽测量是根据主控轴线、基底平面图、地基基础施工方案,测放建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高、基槽断面尺寸和坡度。基底标高等进行的。 (4)表格内容填写如下:工程部位填写基槽测量的具体部位。轴线、标高定位方法以总平面图,建筑方格网等定位以及竖向投测为依据。测量放线示意图的内容应包括基底外轮廓线及断面,垫层标高,集水坑、电梯井等垫层标高、位置,楼层外轮廓线,楼层重要控制线、尺寸、相对高程,示意图指北针方向,分楼层段的具体图名。