文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电施工方案范本

水电施工方案范本

水电施工方案范本
水电施工方案范本

水电施工方案

目录

一、施工技术说明书

1、工程概况

2、施工准备

3、施工方案

4、施工技术组织措施

二、施工进度计划

三、技术物资供应计划

四、现场施工管组织结构及管理人员职责

五、安全、消防、季节施工措施

六、文明施工及产品保护措施

第一章工程概况

工程范围:按业主提供xxxxxx 室内外给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程全套施工图纸和双方签证施工合同全部内容。

工程质量要求:达到现行国家颁发的施工及验收规范和质量标准。

第二章施工准备

1、临时设施:根据现有的临时的设施,安排好人工的临时宿舍,选择好堆放材料与工具的仓库,按照现场电工的要求,接好临时机械的用电。

2、劳动力安排:根据施工进度要求,合理安排的人员进场施工。

3、技术准备:

①、认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审;

②、编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施,对关键工序有专门的单项施工方案;

③、由公司工程部,进行技术交底,技术交底的内容为:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,以明确施工意图;克服质量通病,确保工程优良;

④、组织现场施工人员学习工程质量验收规范及£09001:2000质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准;

⑤、建立各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度;

⑥、对工人岗前进行安全教育与安全交底。

第三章主要施工方法与技术措施

根据该工程的实际情况,我公司计划把本水电项目工程分为室内外给水安装工程、室内外排水安装工程、低压电气系统和防雷工程四个施工分部工程进行施

第一节主要施工方法的选择

一、室内外给水工程

1、材料选择:

室外给水管道采用D隔80者用钢塑复合管,连接方式采用丝扣连接、D心

100 者用镀锌钢管,连接方式采用丝扣或法兰连接。室内给水管道立管采钢塑管,连接方采用丝扣连接、支管采用铝塑管,管件连接。室内给水工程在土建施工时,根据施工图纸预埋管道穿剪力墙或梁的防水套管。室外给水管道埋地管道在道路施工前,进行全面施工。

2、施工顺序:

①、室外给水系统:施工准备一清扫管膛一管材、管件、阀门、消火栓就位—管道安装—水压试验—管道冲洗—回填土方;

②、室内给水系统:安装准备一预制加工一泵房机械设备及配管安装一钢制生活水箱制作与安装-干管安装一立管安装(水表、阀门)-支管安装一管道试压 -管道水冲洗一配水设备安装一管道防腐和保温。

二、室内外排水工程

1、材料选择:

室内排水管道采用PVC-U塑料排水管,承插粘连式接头。室外排水管道采用PVC-U双壁波纹管,“U ”橡胶接口。室内排水工程在土建施工时,根据施工图纸预埋防管道穿剪力墙与梁的防水套管。室外排水管道在道路施工前,进行全面施工。

2、施工顺序:

(1) 、室内生活排水系统:防水套管安装-安装准备-管道预制-干管安装- 立管安装-横管安装-器具连接管安装-闭水试验-卫生器具安装-系统调试、验收。

(2) 、室外排水管道系统: 施工准备-管道安装-砌检查井-管道满水试验- 管道冲洗一回填夯实。

三、压电气安装

1、材料选择:本电气安装工程线管采用热镀锌铁线管,丝扣连接。正负零下电线管暗敷于结构内。正负上的电线管敷设在装饰夹层内。电线采用BVV线,电缆采用VVL低压开

关柜向各层电箱供电采用低压封闭式母线槽。灯具采用日光灯,安装方式吸顶安装或嵌入式安装。需要暗敷的电线管,施工时按施工图纸要求进行施工,配合土建施工进度进行施工,施工完毕,绘好竣工图及隐蔽签证。灯具安装配合土建扇灰后安装。

(2) 、施工顺序:

安装准备一线管、线槽安装 -线路各种电线、电缆与母线槽敷设 -电线电缆绝缘电阻测试一电箱、开关、插座安装一灯具安装一系统调试、开通。

四、防雷工程

1、材料选择:

本防雷安装工程引下线采用柱对角筋引下线安装。人工均压环采用-40 X 4mm t 锌扁钢。天面避雷网与避雷针采用①12镀锌圆钢安装。均压环焊接采用结构圈梁面筋焊接连接。防雷安装工程的预埋部分要配合土建施工施工顺序由下往上施工,施工完毕,要及时绘好竣工图与隐蔽工程签证记录。

2、施工顺序:

安装准备-基础防雷接地安装 -避雷引下线安装 -避雷网安装-避雷针安装 -接地装置系统调试。

第二节室内给水工程

室内给水工程干管、立管采用钢塑管、支管采用铝塑管

一、安装准备

1、认真熟悉图纸。根据施反封建工方案决定的施工方法和技术交底的具体措

施做好准备工作。参看有关专设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

2、配合土建预留、预埋。安装图上有的而土建图上未设计的,由安装单位负责配合土建预留、留埋,但开工前应与土建协商划分清楚,明确各自的范围与责任,以免发生错误和遗漏。在配合土建预埋作业中,要进一步核对位置和尺寸,确认无误后,经土建、安装双方施工人员与监理公司的现场监理工程师办理签证手续,再进入下一道工序。在浇灌混凝土过程中,安装单位要有专有监护,以防预埋件移位和损球。管道穿地下室剪力墙、基础、梁、楼板,配合好土建预埋防水套管。

3、管位确位。确定管道位置要先了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等,正确地按图纸(或标准图)要求的几何尺寸制作并埋好支架或挖好地沟。等支架牢固(或地沟开挖合格)后,方可以安装。立管用线附吊挂在立管的位置上,用“粉袋”(灰线包)在墙上弹出垂

直线。依次埋好立管卡。凡正式建筑物的管道固定支架不准使用钩钉。

二、预作加工

管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。

管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。管子下料长度要除去阀件和管件的占用长度,并加上螺纹拧入配件内或插入法兰内的长度。

1、管道下料方法:

①锯割:即用手锯切断钢管或铝塑管。在使用细齿锯条时,因齿距小,只有几个锯齿同时与管壁的断面接确,锯齿吃力小,而不致卡掉锯齿,较省力,但切割速度慢,用于切断

DN40以下的管材。使用粗齿锯条时,锯齿与管壁面接触的齿数较少,锯齿的吃力量大,容易卡掉锯齿,较费力,但切割速度快,适用于DN50- 150 的钢管。为了防止将管口锯偏,可在管壁上预先划好线。划线一般用整齐的厚纸板或油毡样板紧紧包裹在管壁上,用石笔或铅笔在管子上沿样板画一圈又即可。切断时,锯条应保持与管子轴线垂直,才能使切口平直。如发生锯偏时,应将锯弓转换方向再锯。锯口要锯到底部,不应把剩下的一部分折断,以防管避变形。使用电锯切割时,将管子固定在锯床上,锯条对准切割线即可切断。

②磨割:使用砂轮切割机切割,工效比手工锯割可提高10以上。切断管子断

面光滑,但飞边要用锉刀除去。

③刀割:用管子割刀切断管子,一般用切割DN50以下的管子。切断的管子断面较平直,但缺点是受挤压管径缩小,因此须用铰刀刮去其缩小部分。

④气割:利用氧气一乙炔焰切割,一般用在DN100以上的钢管上,但镀锌钢管不充许用气割。

不论采用哪种方法切割管子,基切口表面都应平整,不得有裂纹、重皮。如有毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化铁、铁屑等都应清除。切口平面偏差为管径的10%,但不得超过3mm。

2、管道螺纹连接:

加工管螺纹,也称套丝,有手工套丝和机械套丝两种。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共与国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》与有关文件。 5、中华人民共与国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电专项施工方案

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(J GJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m; 框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光

水电安装专项施工方案84786

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

水电安装施工方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1

一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统 室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC或弱电桥架 10、防雷接地系统(略) 2

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

水电安装专项施工方案)

武汉三金房地产开发有限公司 5折报告网 鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工方案及应注意质量通病问题 (5) 六、工程质量保证措施 (16) 七、安全生产及工种配合措施及技术要求 (18) 八、现场管理措施 (19) 九、材料管理规定 (22) 附录1:项目管理体系图 (23) 附录2:施工质量保证体系图 (24) 附录3:项目施工安全保证体系图 (25) 附录4:水、电安装“创楚天杯”保证体系 (26)

鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水、电安装专项施工方案 一、编制依据 1、中冶南方工程技术有限公司设计的鑫城国际B地块地下室1#、5#、6#、8#、10#、11#楼水施、电施施工图纸及设计变更图。 2、现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准。 二、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24m2,26层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高95.2m;8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

建筑水电安装施工方案-doc.

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

水电安装施工方案

水电安装工程施工方案 一、工程概况 本工程为怀化国泰机电物资物流城6#楼工程,框架结构三层,总建筑面积为4221平方米,一层楼面标高为±0.000m一层4.8米,二、三层3米,建筑高度为11.8米。 主体结构工程:本工程为框架结构,楼梯为现浇钢筋混凝土楼梯,梁、板、柱均采用现浇钢筋砼框架梁板柱; 主体施工过程中,土建施工应配合安装工程施工要求,对照施工图纸做好预留孔、洞工作。穿墙及楼面的管道均须做好套管,穿过楼面的套管必须加装止水环,套管四周使用膨胀砼捣灌密实。 所有设计暗敷的线路管道,均须随主体施工做好预埋、预留。在未粉刷前做好穿线和接线盒,配电箱等墙面附件。安装时应与土建做好配套施工,根据土建弹出的标高控制和墙面标筋粉刷层厚度,安装好预埋件,牢固固定,用水泥砂浆严密塞缝。同时,墙面管道的预埋必须用切割机切槽,严禁重锤敲击。 在线管管道敷设施工过程中,应注意管路走向符合图纸设计,管路连接紧密,防止堵塞。剔槽是要先弹线,槽宽与槽深适度。箱盒支架的固定采用水泥砂浆固定。用挂线找平直,线锤找正。管路的连接可以分别使用套管、承接口、粘结剂进行连接。管路固定时,用铁丝或尼龙扎带与钢筋或结构绑扎固定。

电安装工程质量保证 机构图 二、安装工程施工顺序: 预留、预埋→穿线、穿管→器具安装→调试运行→验收。 三、电气系统安装 1、配电柜安装:施工前严格检验各设备基础的几何尺寸、标高是否符合设计、规范要求,配电设备开箱检查应在业主和监理单位的监督下进行,必要时进行通电调整试验。所有配电设施安装完毕后应进行系统检查工作,作好记录,合格后通电试运行。

2、电缆敷设:敷设前先作好支架再安装桥架,在穿越建筑地梁处理设钢管保护。钢管口两端用麻丝填满,并用沥青封口以免雨水进入,电缆敷设前应对所敷设电缆接受电压,防火等级进行专项检测和试验合格后方可布放,根据电缆终端位置,采用手摇卷扬机或手动滑动轮在终端或顶部用旗绳进行牵引,始端用电缆盘架托起,布放时不得扭拆碰刮伤。电缆敷设完毕后,测试其绝缘电阴,泄露电流,耐压等级,请业主、监理工程师及质监部门作好隐蔽工程验收,合格后方可隐蔽。 3、照明管线箱、盒:首先熟悉图纸,了解工作面的线管走向。根据设计要求确定走向、定点、标高,材料严格按设计及业主指定产品购置,安装前检查管材质量,阻燃管材里外应光滑无针孔气泡,管壁厚度均匀一致,符合国家统一标准,经业主、监理工程师认可后方可进行。 4、管线敷设做到回路清晰,管道连接采用套管粘接法,套管长度不小于管径的三倍,接口外用胶粘剂牢固,尽量减少弯曲,当线路长度超过15m时或直角弯有3个且长度超过8m设置中途接线盒,管子最小弯曲半径应符合有关规定,管进盒、箱不允许内进外出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,严禁开长孔,线管在钢筋砼里面时,经监理认可,尽量使管沿主筋或侧边埋设,以免线管被振动器振动管口。两端用橡胶塞头封堵,以免泥浆渗入,拆模后马上进行清理,用铁丝试通。 5、管内穿线导线 (1)首先熟悉图纸,了解工作面的导线规格,耐压等级,根据管径规格选择相应规格护口套管。 (2)选择导线、相线、零线用保护线的颜色加以区分。用黄绿双色线作保护线,黄、红、绿作相线,蓝色作零线。 (3)穿带线,带线采用Ф1.2~2mm钢丝,先将钢丝的一端弯爪不封的圆圈再利用穿线带将线穿入管路内,在管路的两端有10~15cm的余量。 (4)清扫管路,将布条的两端牢固绑扎在带线上,二人来回拉动带线,将管

建筑水电安装施工方案

目录 1、工程概况1 1.1工程简介---------------------------------------------------------------- 1 1.2水电工程概况------------------------------------------------------------ 1 1.2.1生活给水系统-------------------------------------------------------- 1 1.2.2排水---------------------------------------------------------------- 1 1.2.3配电房。------------------------------------------------------------ 1 1.2.4照明、动力系统------------------------------------------------------ 1 1.2.5照明灯具------------------------------------------------------------ 1 1.2.6防雷---------------------------------------------------------------- 2 1.3主要工程量。------------------------------------------------------------ 2 1.4工程特点. --------------------------------------------------------------- 4 a、施工技术、质量要求高,比较复杂------------------------------------------- 4 2、编制的依据 4 3、施工准备4 4、电气工程主要施工方法6 4 .1配电箱、柜的安装 ------------------------------------------------------ 7 4.2电缆桥架及金属线槽的安装 ------------------------------------------------ 8 4.3、管路敷设--------------------------------------------------------------- 9 4.4管内及金属线槽内配线工程 ------------------------------------------------ 9 4.5电缆敷设的施工方法 ----------------------------------------------------- 10 4.6灯具安装--------------------------------------------------------------- 10 4.6.1、作业条件: ------------------------------------------------------- 10

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

水电施工专项施工方案

水电施工专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:扬州大洋造船有限公司二期技改项目联合车间工程 工程地点:邗江区李典镇新坝基地扬州大洋造船有限公司厂区 建设单位:扬州大洋造船有限公司 设计单位:宁波市机电工业研究设计院 监理单位:润扬项目管理有限公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程为扬州大洋船厂有限公司一、二期工程《中分段加工联合车间》。建筑防火消防;防雷接地;建筑室内外照明设置均根据施工规范要求进行。 本工程为扬州大洋造船有限公司-中分段加工制造联合车间,结构形跨度钢结构厂房。建筑面积167471㎡(其中露天堆场面积34868㎡)建筑材料及建筑做法: 1、本工程±0.000相当于绝对标高6.250m;室内外高差0.10m;各层标注标高为完成面标高(建筑面标高),屋面标高为结构面标高; 二、编制依据: a、扬州大洋船厂有限公司二期技改项目联合车间工程施工图纸 b、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) C、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 d、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 e、我国现行的相关施工验收规范和操作规程。 f、江苏省现行有关工程施工验收规范、标准、规程。 g、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 h、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 j、《建筑给排水及采集暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、电气工程施工 (一)、电气工程简介 1、设计范围:车间照明配电系统、防雷接地系统。 2、供电负荷等级:本工程照明供电负荷等级为三级 3、配电: a电源进线采用电缆引入,线路电压~380/220V。 b本工程采用TN-S配电方式 接地电阻不大于10欧姆,N线和PE线应严格区开,不得混用。配电箱内应分别设N接线排 C线路敷设:线路规格详见系统图标注 平面图中凡未标注的照明线路均为BV-3×4-SR/KBG25。 4、照明电源干线部分设计要求:经甲方要求照明电源由甲方后期另委托,自行解决。 5、车间照明以钢梁下吊装的400W深照型金卤灯为主,在两侧钢柱上安装400W金卤投影灯辅助,照明线路沿金属线槽敷设,沿钢柱、钢梁穿管敷设,所有金卤灯的镇流器都安装在相对应的钢柱上,有平台处安装在钢柱高度4.50m处无平台的安装在钢柱高度2.5m处,以便维修.

水电安装工程施工方案

水电安装工程施工方案 一、给水工程施工方法及技术措施 1、给排水施工说明 关于各种管道系统的管材,接口、要求,保温防腐等见下表: 2、系统施工程序 本工程给排水系统施工程序上按各单位各系统各户装备。 特点是从功能、质量及外观要求区域要求高,但其各室内系统特点基本相似,对于此区域的施工应以标准层为标准,采用集中预制、成系统标准化的安装方式,确保每个户型的安装质量得到保障。 3、给水管道安装质量控制点及控制措施 (1)工艺流程图如下: 预留洞→埋穿地孔套管→管制作→管安装→管道打压→管

道清理,上好配件→油漆 (2)安装注意事项: 1)管材切割:应使用手锯或专用剪刀垂直切割,禁止用高速砂轮切割机或气体火焰等方法切割。在管材切断过程中注意不能损伤和过分向内挤压。 2)去毛刺、倒角:用专用工具去掉管端毛刺。 3)连接:采用电加热后快速插入稳定固定。 4)按规定在立管和水平管上加钉管卡,固定好PPR管。 5)室内管道采用PPR塑料管,所有管件采用同类产品的各种品种,在和钢管接头时要使用钢塑过度连接件安装。 6)进入地下的PPR给水管必须接好各出水口的阀门关闭做压力试验,达到规定压力未发生渗漏经办理隐蔽验收手续以后才能作埋设处理。 7)回填时,管下要先垫实、垫平,靠近给水管周围15cm 范围内不得有砖、石等坚硬材料,管道周围用木夯轻轻夯填密实,严禁机械碾压。 4、排水系统安装 (1)排水管、采用PVC管,管件连接。PVC管安装要求如下: 1)在安装PVC塑料管时要根据图纸要求,并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸进行预制。管道断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞剌,外棱铣出150。粘接前应对承插口先插入

临时水电专项施工方案

目录 一、 .................................... 临时用电施工总体部署 1 二、.................................... 施工现场用电计算及用电方案 3 三、.................................................. 防雷保护措施 8 四、.............................................. 安全用电技术措施 8 五、.................................................. 现场用水布置 12 六、附图

(一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱-各分配箱一各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保 护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆 盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m固定式配 电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于或小于动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱一分配电箱一开关箱一用电机具。 停电程序:用电设备一开关箱一分配箱一总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

建筑水电工程施工方案.doc

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 一、总体概要. (1) 二、电气工程概况. (1) 三、建筑智能化系统:. (1) 四、建筑给排水工程概况. (2) 五、本安装工程的特点. (3) 第三章施工总体部署 (3) 一、施工准备 (3) 二、组织机构 (4) 三、劳动力需用计划 (4) 四、主要施工机具计划 (5) 五、分项工程进度计划 (5) 第四章主要分项工程的施工方法 (6) 第一节电气部分 (6) 一、照明系统施工 (6) 二、配电箱安装 (6) 三、电线桥架的安装 (8) 四、线管敷设施工 (9) 五、线路检查及绝缘摇测: (14) 六、电缆敷设 (14) 七、低压电缆头制作安装 (16) 八、电气设备接线及试运转 (17) 九、照明灯具等末端电器的安装 (18) 十、消防报警系统 (20) 十一、防雷、接地部分 (21) 十二、电气调试方案 (23) 十三、火灾自动报警系统调试方案 (25) 第二节给排水. (26) 一、施工准备 (26) 二、给水系统施工方法 (27) 三、排水系统施工方法 (34) 四、消防系统 (42) 五、消防水系统调试方案 (45) 第五章工程质量保证措施. (46) 第六章安全生产、文明施工、环境保护保证措施 (51)

第一章编制依据 1、和惠公路西住宅楼小区工程设计的水、强电、弱电、消防等全部图纸; 2、国家颁布的现行施工规范和操作规程; 3、全国通用给排水、电气安装图集; 4、本公司类似工程相关经验资料。 第二章工程概况 一、总体概要 工程位于汕头市潮南区胪岗镇上厝乡和惠公路西,建设单位为潮南区胪岗镇上厝居民区委员会,设计单位为广东建联建筑设计有限公司,监理单位为汕头市统诚工程监理有限公司,施工单位为广东胜意建筑有限公司。 本工程总用地面积15008.6 平方米,总建筑面积52500平方米(其中:车库、配套9151平方米,商铺1205平方米),共10幢,其中一层为商业服务网点和车库,二至九层为住宅。 二、电气工程概况 1、本工程电源由小区电房供给,供电电压为三相五线制380/220V,用户为单相三线制 220V, —户一表计费,计算容量为:住户6KW户,大套型住户为8KW户。 本工程为多层居住建筑,消防设备及应急照明用电按二级负荷要求供电,其余用电按三级负荷要求供电。 电源由小区电房引至各幢采用阻燃交联电力电缆ZR-YJV-1KV用桥架沿墙或顶棚敷设,电 表箱引出线则采用阻燃铜芯电线ZR-BV-0.5KV用金属线槽沿墙或管井明敷至各层,各层引入住户配电箱部分则改为穿管PC25(或PC32沿顶板暗装,楼梯间照明线穿管PC20暗装。 各幢消火栓控制线采用NH-KVV-4X 2.5/SC25/WC,在楼梯间消火栓管井内暗敷,至首层则改为NH-KVV-4X 2.5/SC25/CC(FC),并引至地下泵房。 大厅、走廊、车库公共应急照明配电箱采用双回路供电,出口设置蓄电池疏散指示灯,走道设带蓄电池的照明灯。 2、本工程防雷等级为三类设计,采用联合接地,接地电阻不得大于 1 欧姆。 本工程低压配电系统接地型式采用TN- S系统,同时设置等电位联结措施,利用建筑基础钢筋作接地装置电气保护,防雷和弱电设备均共用此接地,其接地电阻应不大于1 欧。 三、建筑智能化系统: 本工程负责弱电套管的预埋:住户每户由电气管井至户内预埋弱电进户套管2PC20/CC穿电话、电视线用)及PC25/CC(穿可视对讲用)。

水电安装专项施工方案设计

丝路国际创意梦工场项目(一期)水电安装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工专项方案 第一节编制依据 本工程施工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 一、丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程招标文 件、施工图纸。 二、施工现场实地踏勘。 三、相应的现行建筑安装工程施工规及国家有关文件法规。 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB 50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规GB50210-2011 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑装饰工程施工质量验收规GB 50210-2013 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 建设工程施工现场供用电安全规GB 50194-2014 建筑地面工程施工质量验收规GB 50209-2010 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规GB 50212-2014 第二节工程概况 一、工程名称:丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程 二、工程地点:兴泰四街东,欧亚大道北 三:工程验收标准:合格 第三节施工方案 给排水施工

1、各种承压管道系统和设备应做水压试验。非承压管道系统和设备应做灌水试验。 2、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒、符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 5、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 给排水安装工程安装工艺: 一、施工原则 前期施工以土建为主~后期以安装为主~在整个施工过程中~须与土建和其它工种密切配合~做到先预埋、后安装,先地下、后地上,再外墙,先主管、后分管,先单体、后系统。 二、主要施工方法: 给、排水安装主要是配合土建前期的预留、预埋、埋地管道敷设,其它在土建主体断水后~全面开展安装~最后收尾及单体及系统测试三个阶段~具体方法如下: a.室给水立管~排污立管~以及出屋面的排污管~均设臵带有翼缘的刚性套管,比主管管径大两级,以加强防水~减少管根渗漏~其高度高出楼地面20,30mm~管缝用油

相关文档