2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。

(2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。

A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX

B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D.应设置就地水位显示装置

E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

【答案】BDE

2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。

39326 999E 馞24061 5DFD 巽:26740 6874 桴U839157 98F5 飵25485 638D 掍

A消防水泵控制柜处于手动起泵状态

B消防联动控制器处于自动起泵状态

C消防联动控制器处于手动起泵状态

D消防水泵的控制线路故障

E消防水泵的电源处于关闭状态

【答案】ADE

3.关于XXXXX顶消火栓稳压装置,下列说法正确的是()。

A.气压水罐有效储水容积符合规范要求

B.出水管阀门应常开并锁定

C.气压水罐有效储水容积不合符规范要求

D.出水管应设置明杆闸阀

E.稳压泵控制柜平时应处于停止泵状态

【答案】BCD

4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有()。

A应采取防冻措施

B进水管管径符合规范要求

C出水管管径符合规范要求

D消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号

34692 8784 螄(d24230 5EA6 度633522 82F2 苲,

E消防控制室应能显示消防水箱正常水位

【答案】ABDE

5.关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。

A栓口动压符合规范要求

B消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态

C检查人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况

D消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态

E消防水枪充实水柱符合规范要求

【答案】BC

案例二

某食品有效公司发生重大火灾事故,造成18人XXXXX,着火面积约4000㎡,直接经济损失4000余万元。

经调查,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生产车间采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的XXXXX,10分钟后才拨打“119”XXX,有8名受伤员工在冰池处被救出。

经查,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡查后离开了车间。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)该单位保鲜恒温库及简易生产车间在()方面存在火灾隐患。

A.电气线路

B.防火分隔

C.耐火等级

@24592 6010 怐'a:39688 9B08 鬈26016 65A0 斠

D.安全疏散

E.灭火器材

【答案】ABCD

2.保鲜恒温库及简易车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,应该采取的必备措施有()。

A.设置自动灭火设施

B.设置明显的防火标志

C.严格管理、定期重点巡查

D.制定和完善事故应急处理预案

E.采用电气防爆措施

【答案】BCD

案例四

XXX

疏散净宽度为39.6m(各防火分区的人员密度均按0.6人㎡取值)。

并且按国家标准设置了走动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、防烟系统及灭火器等,每个消火栓内配置了消防水带、消防水枪。消防水泵接合器直接设置在高层主体北侧的外墙上,地下室、商店、酒店区的公共走道和建筑面积大于100㎡的房间均按国家标准设置了机械防排烟系统。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该建筑在总平面布局存在的问题,并简述理由。

【1】卡拉OK舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小于200平方米

【2】卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h耐火极限的防火隔墙

27633 6BF1 毱37371 91FB 釻30312 7668 癨#39604 9AB4 骴

【3】每间卡拉OK的均为防烟隔音门,应为乙级防火门

【4】舞厅与其他部位的分隔为2.00h耐火极限的实体墙,应为2.00h耐火极限的防火隔墙【5】商铺的进深为8m不对

【6】水泵房不能设置在地下三层

【7】未设置避难层

2.指出该建筑在平面布置方面存在的问题,并简述理由。

【1】消防车道的内边缘距建筑外墙6-22m,北侧的消防登高操作场地距建筑外墙12m,应为5-10m

【2】东侧门廊宽度6m,不应大于4m

【3】未设置消防救援窗口

3.指出该建筑在防火分区和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

【1】卡拉OK厅舞厅建筑面积260平方米超面积,厅室应小鱼200平方米

【2】卡拉OK区域每隔180平方米-200平方米设置了2h耐火极限的实体墙,应为2.0h耐火极限的防火隔墙

【3】一层的商店采用轻质墙体在吊顶下,隔墙没有到顶

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

5.指出该建筑在内部装修防火方面存在的问题,并简述理由。

高层主题中的疏散楼梯间:客房,公共走道的地面均为阻燃地毯【B1】级应为不燃材料【A级】,客房的墙面有墙布【B2】级应为B1级

6.指出该建筑在消防设备配置方面存在的问题,并简述理由。

未配备防软管卷盘,火灾应急照明疏散指示,火灾劲爆装置,电器火灾监控系统,防火门监控系统,汽车库未设置泡沫水喷淋系统,水泵接合器设置在玻璃幕墙下,卡拉OK厅没有设置防排烟系统。

25038 61CE 懎k27186 6A32 樲/30396 76BC 皼37094 90E6 郦40219 9D1B 鴛Y

案例五

按下A防护区内,并设置的气体灭火手动自动按钮。A防护区内的光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内1具火灾手动报警按钮。测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为2V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题(共21分)

1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在问题

备用电源无故障报警功能,备用电源容量不够,未设置短路隔离器,2隔探测器故障,总线路隔离器未安装或故障,拍厌烦,送风阀联动程序错误,开启数量过多,且有2额排烟阀未开启或没有反馈信号。

2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

排烟故障没有开启,排烟阀信号反馈故障,排烟阀控制模块故障,线路故障。

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

联动控制功能不正常:原因【1】B区单点启动【2】C区启动后,按下停止按钮,还有24v电压输出。

4.维护人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么?

不正确,原因:因为更换后管道要进行强度试验和严密性试验。

案例六

某碱制结构甲醇合碱厂房。XXXXX构件采用耐火建筑XXX难燃材料。厂房地下1层,地上2层;地面3层。建筑高度12m,XXX均为46m,XXX中位曾设置XXX。

厂房内一层布置了交、配电站、办公室和休息室,这些场所之间与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。交、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定XX的防火控制联动X办公室和休息室与生产部位之间开设甲XXX门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍。员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于6.00的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。厂房地面采用水泥地面。地表面涂刷醇酸油漆;厂房与相邻厂房相连通的管、沟XXX了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设置设计规范》(GB500058-2014)规定的防爆要求。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案。

/28164 6E04 渄`30843 787B 硻20211 4EF3 仳

J

砖混结构不对,耐火等级0.5不对应为1H,难燃材料不对,应为不燃材料小鱼。

2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

厂房1层布置了配电站,办公室和休息室设变配电房的耐火极限不于低于4H防火墙不对,应为3H防爆墙小鱼。

3.指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

厂房地面采用水泥地面,不能设置水泥地面,应采用绝缘材料地面,防火分区超面积,建筑面积超面积,允许建筑面积为2000平方。

4.指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

敞开楼梯不对,不能设置敞开楼梯小鱼。

5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。

厂房于相邻厂房相连通的管沟采用了通风措施不对,与相邻厂房的相通管沟不应互通应按规范设置防火门斗。

页脚内容

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2016年一级消防工程师考试《消防安全综合能力》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 务必把真题研究透彻 2016年一级消防工程师《消防安全技术综合能力》真题答案及解析 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下 出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对该消防设施检测机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 参考答案:A 参考解析: P4消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文 件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该 现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款

参考解析: 《消防法》第68条规定:“人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处5天以上10天以下拘留。” 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。 A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案:B 参考解析: P12重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是()。 A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

一级消防工程师真题及答案

2016 一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D. 沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624 2102,建筑材料及制品性能等级标识 GB8624B1(B-S 1 ,d0,t1 )中,t1 表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/ 颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260怦的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总 储量15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋 脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14叶该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

2016一级消防工程师《技术实务》真题及答案

2016一级消防工程考试消防安全技术实务真题解析 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B 级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()A.一级B.二级C.三级D.四级 【答案】C 【解析】 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 【答案】A 【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法 B.0.1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题与答案

2016一级消防工程师《技术实务》考试真题与答案 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 【解析】P56液体燃烧的三种方式为:闪燃、沸溢、喷溅;热播出现在沸溢过程中;液体燃烧本身就是蒸发出的蒸气在燃烧;本题中阴燃属于固体燃烧方式;故答案为D。 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 【解析】P4-5在含有水分、黏度较大的重质石油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢和喷溅),汽油不具备沸溢和喷溅条件,故答案为D。 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 【解析】P56s为产烟特性等级;d为燃烧滴落物/微粒等级;t为

烟气毒性等级; 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 【解析】P57 详见耐火极限的概念:耐火极限是指建筑构件按照时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支撑能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。 规范:《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T 9978.1-2008 12.2.1 隔热性和完整性对应承载能力 如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。 12.2.2 隔热性对应完整性如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。 5、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 【解析】GB50016-2014 3.2.1建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于500m2的单层丙类或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房,燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。故答案为C。 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中

2016年消防案例分析真题及答案

历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,各位考生可通过历年真题从命题者的角度分析问题。 中华考试网小编整理了2016年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师(https://www.wendangku.net/doc/608624560.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/608624560.html,/cfe1/) 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2018消防工程师考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。 A、氮气灭火系统 B、IG5-41 灭火系统 C、二氧化碳灭火系统 D、七氟丙烷灭火系统 答案:【D】 3、下列气体中,爆炸下限大于10%的是()。 A、一氧化碳 B、丙烷 C、乙炔 D、丙烯 答案:【A】 4、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是()。 A、戊醇

B、丙烷 C、异丙醇 D、乙二醇 答案:【C】 5、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品) B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:【D】 6、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低()。 A、 A 级 B、B1 级 C、B2 级 D、B3 级 答案:【A】 7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是()。 A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为2.00h

答案:【B l 8、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是()。 A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号 B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机 C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口 D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口 答案:A 9、某服装加工厂,共4层,建筑高度23m,呈矩形布置,长40m,宽25m, 设有室内消栓系统和自动喷水灭火系统,该服装加工厂拟配置MF/ABC3型手提式灭次噩,每层配置的灭火数量至少应为()。 A. 6具 B. 5具 C. 4具 D. 3具 答案:【C】

2016年消防工程师案例分析真题及解析

消防工程师 消防安全案例分析2016年真题解析 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消火水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75:询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分); 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有() A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3 B.消防控制室应能显示消防水池正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D.应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 233网校答案:BDE 233网校解析:消防水箱应设置就地显示装置 2.低区消火栓泵没有启动的主要原因有() A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C.消防联动控制器处于手动启泵状态D.消防水泵的控制线路故障 E.消防水泵的电源处于关闭状态 233网校答案:ADE 233网校解析:水泵启动与消防联动控制器手动自动状态无关 1

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题

2020年注册消防工程师资格考试模拟试题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的火焰燃烧现象称为()。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有()现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D.火焰、发光和(或)发烟 3.自由燃烧阶段,辐射热急剧增加,辐射面积增大,燃烧扩大到整个室内,并有可能出现轰燃,这一阶段是()。 A.火灾初起阶段 B.火灾发展阶段 C.火灾下降阶段 D.火灾熄灭阶段 4 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点()。 A.>28℃ B.<28℃ C.≥28℃ D.≤28℃ 5.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A.H2O B.CO C.CO2 D.HCN 6.下列不是灭火的基本原理的是( )。 A.冷却 B.对氧的稀释 C.对水溶性液体的稀释 D.化学抑制 7.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为()。 A.自燃点 B.闪点

C.自燃 D.燃点 8.以电磁波形式传递热量的现象,称为( )。 A.热传导 B.热辐射 C.热对流 D.热传播 9.如选用隔爆型防爆电气设备,生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为( )。 A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10% 10.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的()过程而产生热量,使温度上升,产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 11.热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象,称为()。 A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传播 12.爆炸按爆炸物质在()中的变化,可分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸。 A.爆炸条件 B.爆炸原因和性质 C.爆炸后果 D.爆炸过程 13.天然气在空气中的爆炸极限是( )。 A.1%~3% B.5%~15% C.18%~23% D. 27%~36%

2016年一级消防工程师考试真题

2016年一级消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 一、单项选择题(共80题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2.汽油闪点低、易挥发、流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生()现象。 A.蒸气燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示()的等级。 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。 A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是()。 A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()m。 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施

2017年消防一《案例分析》真题及答案

2017一消《案例分析》真题及答案(完整版)案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。消防工程师考试真题中设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

相关文档
相关文档 最新文档